文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CN1DP-MP说明书

CN1DP-MP说明书

CN1DP-MP通信适配器

使用说明书

2011.09

常熟开关制造有限公司

(原常熟开关厂)

本产品已参加

中国太平洋保险公司产品责任险

引言

非常感谢您使用本公司产品。我们将以可靠的质量,竭诚的服务让您放心使用本公司产品。敬请您在安装、电路连接(配线)、运行、维护检查前,务必熟读本说明书内容,以保证正确使用,使用时也务必熟知有关安全和注意事项。凡我公司生产的产品均贴有“兆信防伪标贴”。

“兆信防伪标贴”查询方法:

1、首先查看防伪标贴是否完好;

2、刮开防伪标贴上的银灰色涂层,可以看到一组由16位数字组成的防伪密码;

3、请拨全国统一“防伪查询电话”4008155888。

4、拨通后按电话中的语音提示,按顺序输入产品上的防伪密码(16位),按“#”字键结束,这时根据不同情况你会听到以下答复:

(1)“您所查询的是常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)生产的产品,是正牌产品的标识”。此种语言说明是正牌产品,首次查询。

(2)如同一号码被再次查询,您可以听到“该防伪码已查询过×次,首次查询时间是××年××月××日××时××分××秒。为防止假冒,防伪码只能有效查询一次,如果您首次查询的时间与上述时间不符,请当心该产品是假冒产品。如有疑问请拨打咨询电话4008155999。”

(3)如是假冒密码或密码输入错误,您可以听到:“没有此防伪码,请当心该产品是假冒产品。如有疑问请拨打咨询电话4008155999。”此种情况为假冒产品或输入密码有误。

(4)如果同一号码被重复查询过4次后继续查询,您可听到“该防伪码已超过规定查询次数,如有疑问请拨打咨询电话4008155999。”

(5)如果防伪码超过4年,您可听到“您所查询的防伪码已超过服务期限,如有疑问请拨打咨询电话4008155999。”

5、本公司的兆信防伪鉴别还可以通过因特网查询,因特网网址为http://https://www.wendangku.net/doc/fd8591860.html,,联通后,输入产品上的防伪密码,即可在显示器上看到查询的结果。

6、本公司技术咨询电话8008282528,投诉电话0512-********,周一至周五8:00~16:00。

谢谢!

目录

1 概述 (3)

2 安全注意事项 (3)

3 使用前有关注意事项 (3)

4 安装 (3)

5 操作与使用 (4)

6 通讯 (4)

7 最小系统配置方法 (5)

8 CN1DP-MP通信适配器支持的现场设备与上位机输入输出区域中的内容 (6)

9 技术特性 (7)

10 运行与维护 (7)

11 故障原因及排除方法 (8)

1 概述

CN1DP-MP通信适配器是一种设计简洁、实用的协议转换适配器,主要应用于我公司具有标准RS485接口的通信智能产品,实现从Modbus-RTU协议向PROFIBUS-DP VO协议的转换,使我公司通信智能产品能在PROFIBUS-DP总线上实现遥信、遥调、遥控及遥测功能。CN1DP-MP通信适配器与现场设备可一对多连接,最多连接18台现场设备。CN1DP-MP通信适配器通过了安全性、电磁兼容性的验证和PROFIBUS-DP从站技术标准测试。

2 安全注意事项

在安装、电路连接、运行、维护检查前,必须熟读本说明书内容,以保证正确使用。

!警告

●必须由具有专业资格的人员进行配线作业和维护。

●在移动模块或断开连接线之前,必须切断模块和其部件的电源。

●不要使用超过规定值的电源,否则可能损坏模块。

3 使用前有关注意事项

3.1 产品外观

1) 指示灯

2) 上接线区接PROFIBUS标准接口;

3) DIP开关设定适配器在PROFIBUS网络中的地址;

4) 下接线区接DC24V电源及MODBUS通信线;

3.2 运输和存储条件

湿度:在+40℃时相对空气湿度不超过50%;

贮存温度:-40℃至 +85℃

4 安装

4.1 安装在导轨上

1) 将模块放在导轨上,使模块底部卡槽上端扣住导轨;

2) 用力将模块下端也扣入导轨即可。

4.2 从导轨上拆除

用小改锥将滑块用力挑起即可从导轨上取下模块。

4.3 使用环境

4.4 模块的接线

5 操作与使用

5.1 上电

CN1DP-MP通信适配器上电后,电源灯常亮;

适配器与主站建立连接后,上通信灯亮;

适配器与现场设备通信时下通信灯闪烁。

5.2 适配器地址设置方法

DIP开关拨至右边,地址加上右侧数值。例如用户需要把适配器地址设置为50,则把2号、16号、32号拨码拨至右方,其余的拨码都拨至左方即可。

注意:在改变地址后CN1DP-MP通信适配器必须重新上电。

6 通讯

6.1 PROFIBUS

CN1DP-MP通信适配器接入PROFIBUS总线与主站交换数据,采用PROFIBUS专用通信线连接各站点,位于网络初端和末端的设备必须打开PROFIBUS标准接口上的终端电阻。PROFIBUS DP总线每段最多支持32个站,用中继器最多支持127个站。CN1DP-MP通信适配器能自动检测9.6KBit/s到12MBit/s波特率,通讯距离取决于波特率, 12MBit/s<=100m;1.5MBit/s<=200m;<=187.5kBit/s<=1000m。

6.2 MODBUS

MODBUS侧采用双绞屏蔽线连接现场设备,支持波特率为1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、

9600bit/s、19.2kbit/s、38.4k bit/s,无校验、奇校验、偶校验的通信产品。

7 最小系统配置方法

7.1 在STEP 7上建立一个项目

将CN1DP-MP通信适配器的GSD文件CSKG0A77.GSD,COPY至Step7的安装目录:Step7\S7data\gsd\目录下;产品图标CN1DP-MP.bmp文件COPY至Step7的安装目录Step7\S7data\nsbmp\目录下(GSD文件CSKG0A77.GSD和产品图标文件CN1DP-MP.bmp见光盘)。

7.2 打开Step7"SIMATIC Manager"

见下图:

7.3 File→New, 键入项目文件名:CN1DP-MP,→OK

见下图:

7.4 Insert→Station→SIMATIC 300 Station点击

见下图:

7.5 SIMATIC 300(1) →双击右方框中的Hardware Option→Update Catalog点击

将设备GSD文件加入设备Catalog中。Hardwear Catalog\SIMATIC 300\RACK-300\Rail双击。把Hardwear Catalog\SIMATIC 300\CPU-300\CPU 315-2 DP\6ES7 315-2AF00-0AB0(本例) 拖曳至UR 2槽; 选择PROFIBUS主站站号;见下图:

7.6 配置PROFIBUS:New→Network Settings

选择: 187.5kbit/s→确定→确定。

7.7点中PROFIBUS(1) DP master system(1),使其选中横线变黑

打开Hardwear Catalog\PROFIBUS DP\Additional Field Devices\ General\CN1DP-MP 双击, 选择从站站号 3→确定。见下图:

7.8 双击上图中CN1DP-MP图标,在Parameter Assignment中选择通信波特率和校验位。见下图:

7.9 根据所需连续读取的数据量选择右边Hardwear Catalog\PROFIBUS DP\Additional Field Devices\ General\CN1DP-MP “read X words”的项拖曳至下方槽中,见下图:

见下图:

重复以上步骤将所需读取的数据配置完成。根据遥控、遥调或读取不同位置数据的需要选择一个“write x byte, read y byte(words)”拖曳至下方槽中。

至此,系统配置完毕。可以编译、存盘、退出。

配置时的注意事项:

1.各个槽应紧密排列,不得有空槽排布在各个槽中间。

2.“write x byte, read y byte(words)”的槽最多只能有一个且必须放在所有槽的最后。

3. 所有主站输入区的数据量总数不应超过100个字。

4.槽数不应超过20个。

正确配置的槽应如下图显示:

8 CN1DP-MP通信适配器支持的现场设备与上位机输入输出区域中的内容

CN1DP-MP通信适配器支持所有使用MODBUS RTU通信的现场设备。

配置的槽分为2种模式,一种是“read X words”,一种是“write x byte, read y byte(words)”槽。

1.“read X words”槽中的内容是根据“从站地址”、“起始地址”和“功能代码”发下的MODBUS 命令接收的数据。“从站地址”为CN1DP-MP通信适配器连接的现场设备的通信地址;“起始地址”为所需连续读取数据的首地址,具体的值请参照现场设备的MODBUS数据表,如CW2H工作状态1的地址为200H,“起始地址”应设为512;“功能代码”为MODBUS命令码,“01”为读继电器输出状态,“02”为读数字输入状态,“03”为读取数据,“14”为读取文件记录。一般读数据使用“03”即可。

主站输入区第一个字是错误标识,通信正常时为0;当MODBUS端通信出错时,主站输入区第一个字节内容为出错的输入区号,如下图配置的第2个槽通信错误,则主站输入区第一个字节的值为2,第二个字节的值为100。如有多个槽通信错误,第一个字节的值在出错的槽号间切换,第二个字节的值为100。

2.“write x byte, read y byte(words)”槽在需要读取大数据量或遥控、遥调时使用。"write 7 byte,read 33 Words"在读取大数据量时使用,"write 16 byte,read 2 byte"在遥控、遥调时使用,"write 16 byte,read 33 words"在即要读取大数据量,又要遥控、遥调时使用。主站输出区(write x)中写命令,相应的主站输入区(read x)得到命令返回的结果。主站输出区中命令的格式为第一个字节标志位,第2个字节开始为MODBUS指令去掉最后的CRC校验码。

读数据的命令(03、01、02):

14H命令用于读文件记录,可使用"write 16 byte,read 33 words"槽,14H命令的格式:

写单个寄存器数据的命令(06、05):

写多个寄存器数据的命令(10H):

“标志位”为主站输出区的触发位,可取与前一个标志位不同且不为0的任意数值,修改一次标志位,主站输出区中的命令执行一次。

主站输出区发下命令后,相应输入区第1个字节为标志位,第2个字节为错误标识。如命令执行正确,错误标识为0;如命令执行不正确,错误标识的值为100。从第3个字节开始为命令执行得到的数据。

9 技术特性

10 运行与维护

10.1 运行前检查和准备

1) 核对接线是否正确;

2) 确认端子连接紧固无松动。

10.2 试运行

按10.1确认无异常情况后,可以进行试运行。

根据5.1进行上电检查。

11 故障原因及排除方法

下表可以使您确定简单故障原因及排除方法。

地址:江苏省常熟市建业路8号

邮编:215500

销售电话:0512-******** 52845227

服务热线:0512-******** 52846869

技术咨询:0512-******** 8008282528

传真:0512-******** 52841465 52841042网址:https://www.wendangku.net/doc/fd8591860.html,

电子信箱:CSKG0001@https://www.wendangku.net/doc/fd8591860.html,