一、编制依据

1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)

1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)

1.3《建筑施工安全技术检查标准>( JGJ59—99)

1.4《建筑结构荷载规范》(GD5009—2001)

1.5《混凝土工程结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)

1.6《建筑施工脚手架手册》

二、工程概况

本工程位于洛阳市洛龙新区,地处区中心地带,为开元大道以南、展览路以北、

厚载门街以西、长兴街以东,围绕地块。为洛阳正大置业有限公司开发的洛阳正大国

际城市广场暨市民中心工程—东地块7号楼。主要功能为办公,地下为汽车库与设

备用房。

本工程建筑物地上总长约为73.900m,地上总宽约为58.55m,结构总高度为199.850m;建筑总高度211.75m,总建筑面积约为11.45万m2。地下三层,地上五十

一层,地下三层为4.20m,地下二层为4.80m,地下一层为6.00m,二层为5.60m,首层,三,四,四十七层为4.20m,三十二,四十九层为4.8m,机房层为6.8m,其余五

层及以上以上均为3.750m。

本工程地下三层外墙采用落地式双排脚手架,脚手架搭设高度为20米,±0.00

以上核心筒部位采用整体提升脚手架,由专业脚手架公司设计及进行方案论证。

三、施工准备

1、材料准备

悬挑平网防护架搭设前先按有关规范和设计的要求对本工程所需材料的规格、质量进行检查验收,不合格的构配件清退出场,经检查合格的构配件按品种、规格分类,用木方垫高,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

1.1悬挑平网防护架采用φ48钢管,按现行国家验收标准《碳素结构钢》

(GB/T700)中Q235-A级钢的规定进行质量验收。

1.2扣件验收依据规定进行检查验收。

2、人员准备

项目经理为本方案施工第一责任人,项目部各级生产负责人应按本方案和安全生产、文明施工的要求逐级向悬挑平网防护架搭设人员和使用人员进行技术、安全交底,要求达到全员掌握。

四、悬挑平网防护架用材

1. 悬挑平网防护架钢管采用φ48mm×3.0mm普通焊接钢管,应在管壁内外灌涂防锈层,并定期复涂,以保持其完好。

2. 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管的外径、壁厚、端面等必须符合相关要求。

3. 旧钢管使用前必须进行检查,当表面有严重锈蚀时,应抽样进行横向截断检查,锈蚀深度不得大于0.5mm,锈蚀深度超过该规定时不得使用。

4. 悬挑平网防护架钢管严禁用电焊或氧气切割,严禁打孔。

5. 扣件采用锻铸铁制作,扣件螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,扣件不得破坏。扣件的形式有三种:

5.1. 直角扣件:用于两根呈垂直交叉钢管的连接;

5.2. 旋转扣件:用于两根呈任意角度交叉钢管的连接;

5.3. 对接扣件:用于两根钢管对接连接。

6. 对重复使用的扣件应及时检查,有裂缝、变形的扣件严禁使用;滑丝的螺栓必须更换;用于重要部位的应按《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定的检验规则抽样检测,合格后方可使用,新扣件应有生产许可证、产品合格证和检测报告。

7. 扣件式钢管脚手架工程施工的主要机具应有扳手、力矩扳手、起重索具等。

上表用量为估算量,仅供参考。

五、悬挑平网防护部位

悬挑平网防护在主楼施工期间均悬挑在钢结构楼承板处,分别在2层、中间层、随层楼层处,搭设。采用φ12.5钢丝绳拉在4层、6层及10层、14层、18层、22层、26层,楼面钢柱上绑扎钢丝绳、安全网。在其下一层用6米钢管抱住悬挑构成。

六、悬挑平网防护架构造设计

1、沿悬挑楼层楼面一周采用¢48*3.0钢管,扣件短管抱柱固定组成3m*6m方格进行楼面一周边外架设外挑安全平网一道,平网外挑宽为3m。

2、悬挑钢管顶端采用钢架管与安全网斜拉,固定于悬挑层以上一层楼面钢柱与钢丝绳拉结。

3、悬挑网采用大眼平网及绿色安全网两层,8#钢丝固定于¢48*3.5钢管上,大眼平网及绿色安全网规格为3m×6m。挑栏杆高度必须一致,前端上倾15o角。防护栏杆必须顺直,且垂直于楼面一周。

4、用双横杆内外夹紧主体墙柱或固定悬挑在外脚手架水平管上,且固定牢固

5、架体避雷利用建筑物防雷接地网。

6、为确保安全,故采用钢丝绳斜拉的方式,选用6×19,φ12.5钢丝绳,共P g=80.1>72.39KN,每根钢丝绳用绳卡3个,绳卡间距100~150。

七.悬挑平网防护架相关要求

1、连墙件采用采用φ48mm×3.0mm普通焊接钢管与主体钢柱固定拉结。

2、横向支撑设置在每边的两端和中间每隔3m设置一道,3m一斜拉;

3、扣件规格必须与钢管外径相同,扣件螺栓拧紧扭力矩应在40N·m—65 N·m之间, 对接扣件的开口应朝上或朝内,各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100mm;

4、卸荷载装置采用钢管钢丝绳斜拉相结合,保持钢丝绳处于拉紧状态。

5、所有接头必须锁紧,外径不同的钢管不得混合使用。各种连接扣件必须扣接牢固,防止杆件打滑。

6、周边脚手架应从一个角开始向两边延伸交圈搭设。

7、横杆与纵向水平杆相交处即主节点均必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接,且严禁任意拆除。

八、安全平网应符合下列要求

1. 网体纵、横向应设有筋绳分布应均匀合理,两根相邻筋绳的间距不小于0·3m。

1 )网目密度不低于2000目/100平方米。

2 )网体各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠,孔径不低于8mm。

3 )网体缝线不得有跳针、漏缝,缝边应均匀。

4) 一张网体上不允许有一个以上的接缝,且接缝部位应端正牢固。

5) 不得有断纱、破洞、变形及有碍使用的编制缺陷。

6 )阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。

2. 严禁用安全立网代替安全平网。

3. 架设安全平网,应在拟架设楼层紧贴外墙面连续设置横杆一道,用以固定安全平网的里口。

4.固定安全平网里、外口的横杆应采用搭接的方式接长。钢管的搭接长度不应小于1·0m,使用两个以上的旋转扣件扣牢;

5. 支撑斜杆的设置间距,应符合设计的要求。当无设计要求时,不应大于3·0m。支撑斜杆的下端应设置牢固的固定措施。

6. 网的边绳与支撑杆件应贴紧,每根系绳都必须与折成杆件系结,安全平网的筋绳也必须与对称杆件系结。

7.首层安全平网的安装高度,其网体最低点距地面的距离不宜小于4m,与下方物体的距离应不小于3·0m。网的宽度应不小于5m。

8. 每道层间网的间距,不得大于10m。层间网及随层网安装时,网面宜外高里低,与水平面的夹角为15度。安装下垂的最低点与支撑架挑支杆件的距离不低与1·5m。层间网及约为2·5m,可在斜支撑杆上设置水平拉杆,以控制斜杆的角度及网面的松弛度。

9. 多张网连接使用时,两张网相邻部分应靠紧或重叠,并用与网体材料相同的连接连续的锁紧,不得漏锁和形成漏洞。

10.在建物的拐角、阳台口及平面形状突出部位,安全平网要整体连接,不得中断,不得出现任何漏洞。

11.电梯井口、采光井和螺旋式楼梯口等处,除按《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)的规定设置防护外,还应在井口内首层及每隔10m 设置一道安全平网。

12. 立网的边绳与支撑架体应贴紧。安全立网安装平面应垂直于水平面,并与作业面边缘与作业人员工作面应贴紧密合。

13.当安全立网安装在脚手架临边侧做封闭防护时,立网应挂设在架体

外侧。上道网与下道网之间应采用搭接的方式,除搭接部分必须用纤维绳连续的锁紧外,并应将搭接部位在临近纵水平杆上用系绳系结。在水平方向上,网与网的连接必须紧密,不得留有缝隙。

14. 当密目式安全立网安装在脚手架临边侧作封闭防护时,密目式安全立网应挂设在脚手架立杆的内测,网的边绳必须以下部脚手架纵向水平杆贴紧,与上部脚手架纵向水平立杆的间隙不得超过100mm。在水平方向上,网与网之间的连接必须紧密,不得留有缝隙。

15. 安全立网的每根系绳都必须与撑杆系结。密目式安全立网的每个开眼环扣都必须穿入强度符合要求的纤维绳与支撑杆件系结,或作网与网之间的连接;也可采用不小于14号的钢丝绑扎,但绑扎铁丝的端头应妥善处理,必须朝下并朝网体外侧。

16.安全网架设完毕,必须经过验收,合格后方可投入使用。

17. 安全网在使用期间,其网架和支撑系统严禁随意拆除,并必须有专人进行维护和检查,安全网上落物污染应及时清理。如存在网体系绳松脱、搭接处脱开、支撑杆件松动等情况时,应及时修复。当安全网存在下列情况时应及时更换;

1) 安全平网受到较大冲击后;

2) 有严重的变形和磨损;

3 )霉变;

4 )断裂或破洞。

九、安全管理及安全技术措施

1.脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

2.搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3.脚手架的构配件质量与搭设质量必须符合要求,经检查验收合格后方可使用。

4.当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上脚手架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

5.脚手架的安全检查与维护,按第五大条的规定进行。安全网按有关规定搭设或拆除。

6.在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守,配备干粉灭火器和消防水源及工具用具,电、气焊作业时可用接火斗,禁止火花飞溅。

7.工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005,J405-2005)的有关规定执行。脚手架防雷系统采用顶层的水平栏杆连成一体,并与大楼原防雷接地网有效相接。

8.搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。不得抛掷杆件和扣件等,以防外弹伤人

9.脚手架使用前应进行验收,合格后方可使用,搭设前应进行全面的技术交底。

10.在大风雨或停工一段时间后必须对脚手架进行全面检查,如发现变形、下沉,钢构件锈蚀严重,连接扣松脱等,要及时加固、更换或维修后方可使用。

11.使用过程中严禁拆除脚手架杆件和扣件及连墙件。

12.根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守。

13及时清除安全网上留存的材料、杂物及地面障碍物等。

14.拆除顺序应是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,由上而下逐层进行,严禁上下同时作业,严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。

15.拆除的脚手架部件应及时传递至地面,严禁从空中抛掷。

16.运至地面的脚手架部件,应及时清理、检查、整修和保养,根据需要涂刷防锈油漆,并按品种、规格入库随时码堆存放。

附图:

安全网施工方案

安全网安装方法 为防止人、物坠落,避免、减轻坠落及物击伤害,本工程采用密目式安全网,并根据国家标准GB5725-85 特制定安全网搭设施工组织设计: 一、安全网的标准及技术要求: 1.每10cm×10cm = 100cm2的面积上有2000个以上网目。 2.按GB5725-85做耐贯穿试验不穿透。 3.立网边绳断裂拉力不低于300KGf。 二、安全网的安装: 1.安装前必须对网及支撑(架)进行详细检查,确认无误后方可安装。 2.安装时在每个系结点上,边绳应与支撑物(架)靠紧,并用一根独立的系绳连接,系结点沿网边均匀分布,其距离不得大于75cm,系结应符合打结方便、连接牢固而容易解开、受力后不会散脱的原则。多张网连接使用时,相邻部分应靠紧或重叠,用绳缝接,连接绳材料与网相同。 3.安装平面与水平面垂直。 4.安装平面与支撑作业人员的面之边缘处的最大间隙不得超过10cm。 三、安全网检查、维修和保养 1.对使用中的网必须每星期至少进行一次定期检查(星期三),

当受到较大冲击后更换或及时修理。 2.修理网所用材料,编结方法与原网相同。 3.保持网工作表面清洁,当受到化学物品污染或网绳嵌入粗砂粒及其它引起磨损的异物时,应冲洗并干燥。 4.网使用后,每隔三个月进行试绳绳力试验。 四、安全网拆除 1.在被保护区域的作业停止后,方可拆除安全网。 2.拆除网必须在有经验人员的严密监督下进行。 3.拆除网应自上而下。 五、注意事项 1.凡从事2m以上高处悬空作业的人员都必须佩带安全带,安全带应符合GB6095-95要求。 2.作业区要求带安全帽,进入工地前把安全帽戴好,要求戴正,要扣紧下额带。

水平挑网施工方案

中铁二局深圳市龙华新区现代有轨电车示范线 林达·阳光城1#-7#楼 水平挑网施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 四川兴安建设有限公司 林达·阳光城项目部

目录 一、编制依据...................................... - 0 - 二、工程概况...................................... - 0 - 三、施工部署 ........................................ - 0 - 3.1施工安排 ...................................... - 0 - 3.2组织安排 ...................................... - 1 - 3.3施工重点难点................................... - 1 - 四、施工准备 ........................................ - 1 - 4.1.技术准备...................................... - 1 - 4.2现场准备 ...................................... - 1 - 4.3材料准备 ...................................... - 2 - 五、主要施工方法 .................................... - 2 - 5.1架体搭设 ...................................... - 2 -5.2结构水平挑网防护................................. - 3 - 5.3施工注意事项................................... - 5 - 六、质量要求 ........................................ - 6 - 七、管理与措施 ...................................... - 7 - 7.1安全管理 ...................................... - 7 - 7.2质量保证措施................................... - 7 - 7.3施工安全措施................................... - 7 - 7.4其他措施 ...................................... - 7 -

悬挑防护棚施工方案

贵港市港龙湾花园15#、17#楼悬挑防护棚施工方案 编制: 审核: 审批:

1.编制依据 1... 2.工程概况 1... 2.1项目概况........................................................ 1... 2.2建筑结构概述 ................................................... 1... 3.防护材料的要求 1... 3.1防护材料........................................................ 1... 3.2安全网的安全技术要求 2.. 4.悬挑防护棚搭设说明 4.. 5.悬挑防护棚搭设步骤 7.. 6.安全注意事项 7... 7.计算书 8...

1.编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001/J119-2001) 《贵港市港龙湾花园施工组织设计》 2.工程概况 2.1 项目概况 2.2建筑结构概述 15#、17#楼均为地下2层,地上33层,剪力墙结构,其中17#楼个别剪力墙通过转换梁转换为框支柱。抗震设防烈度为6度。 3.防护材料的要求 3.1 防护材料 1、钢管:外径48 mm壁厚3.0mm无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。 2、扣件:应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他 影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N.m时,不得发生破坏。扣件 扭力矩一般应为40-50 N.m。

悬挑平台施工方案

卸料平台专项施工方案 第一节卸料平台材料选择 型钢悬挑卸料平台 1、主梁槽钢采用22号槽钢槽口水平,次梁采用16a号槽钢槽口水平。钢材强度等级不低于Q235,其质量符合现行国家标准《碳素钢结构》( GB/T 700 )和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。 2 、脚手板、脚手片采用符合要求。 3 、斜拉钢丝绳采用16mr钢丝绳。 4 、预埋螺栓的直径为25.0 mm。 第二节卸料平台搭设流程及要求 卸料平台加工支座完毕经过验收合格后方可吊装。吊装时,先挂好四角的吊钩,传发初次信号,但只能稍稍提升平台,放松斜拉钢丝绳,方可正式吊装,吊钩的四条引绳应等长,保证平台在起吊过程中的平稳。吊装至预定位置后,先将平台工字钢与预埋件固定后,再将钢丝绳固定,紧固螺母及钢丝绳卡子,完毕后方可松塔吊吊钩,卸料平台安装完毕后经验收合格后方可使用。要求提升一次验收一次。具体构造要求如下: 1 、悬挑式卸料平台按现行的相应规范进行设计,其结构构造能防止左右晃动。 2 、悬挑式卸料平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。 3 、钢丝绳构造上宜两边各设前后两道,两道中的靠近建筑一侧的一道为安全储备,另外一道应作受力计算。 4 、设置四个经过验算的吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环,吊环用0 18钢筋制作。 5 、悬挑式卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡于不得少于三个, 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,悬挑式卸料平台外口应略高于内口。 6 、台面面铺脚手板。 7 、悬挑式卸料平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。 8 、悬挑式卸料平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 9 、悬挑式卸料平台使用时,应有专人进行检查,建立建材台帐,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,

安全文明施工方案(通用版)

安全xx施工方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积: 质量等级:合格 招标工期:xx日历天 开工日期:xxxx年xx月xx日(开工以开工令为准,法定节假日工期顺延)。 二、安全生产方针 安全第一,预防为主。建立健全安全生产责任制和群防群治制度。 三、安全生产目标 杜绝死亡,消灭重伤,轻伤月平均负伤频率低于1‰,年负伤率0.5‰以内。 四、安全生产责任制 1、项目经理安全生产责任制 1)项目经理要认真学习贯彻劳动和安全方面的政策、法令和规章制度。 2)项目经理对本项工程的安全生产管理工作负总责。 3)组织制定和实施施工作业中的安全技术措施,提取安全设施费,做到专款专用。 4)经常组织有关人员进行安全检查活动,对查出的隐患问题,认真组织有关人员进行整改、消险、确保施工作业的安全。

5)经常对职工进行安全教育,以提高职工的安全意识,提高预防事故的防护能力。 6)发生事故时,要按规定及时上报,组织抢救,保护好事故现场,并在组织有关人员认真分析事故原因,并制定出预防事故的安全技术措施。 2、工长安全生产责任制 1)对施工现场的安全生产工作负全面直接责任。 2)认真学习贯彻执行安全生产方面的方针、政策、法规和规章制度。 3)认真组织施工人员实施“施工方案”中的安全技术措施,并负责向参加施工作业人员进行安全技术交底。 4)经常组织职工学习各工种的安全技术操作规程和有关安全生产的文件,教育职工不得违章冒险作业和违反劳动纪律。 5)对施工现场搭设、安装的脚手架、安全网、龙门架、电气机械及其防护装置进行验收,检查合格后方准使用。 6)不得指派未经培训考核、发证的职工(包括外包工、农工)从事特种作业,做到不违章指挥。 7)发生工伤事故时要立即上报有关领导,并抢救伤者,保护好现场,实事求是向有关领导汇报发生事故的经过。 3、技术员安全生产责任制 1)技术员应对施工现场实现安全生产的目标尽职尽责,对技术安全工作负责。 2)按照国家、省、市颁发的有关安全技术规程、标准、规范等编制施工组织设计方案,方案中的安全技术措施内容要齐全,针对性要强。 3)及时解决施工作业中的安全技术问题,还根据施工生产和季节气候变化情况,制定预防性安全措施,防止发生事故。

外脚手架水平挑网方案

外脚手架水平挑网方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

阅城国际名城一期项目 外挑水平防护方案 编制: 审核: 审批: 江苏天宁建设工程有限公司 阅城国际名城一期项目 2017年8月

目录 1. 编制依据 2. 工程概况及编制说明 3. 施工部署 材料准备及堆放 技术准备 施工准备 4. 水平防护网架搭设 现场布置原则 外挑水平防护网搭设示意图 搭设要求及方法 5. 安全使用原则 6. 安全拆除原则 7. 文明施工及环境保护措施 安全文明施工措施 环境保护措施

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 3、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 4、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2011 5、江苏天宁建设工程施工现场安全标准化图册 6、阅城国际名城一期施工组织设计 二、工程概况及编制说明 1、工程名称:阅城国际名城位于菏泽市牡丹区西安路与黄河路交汇处北,包括22栋住宅楼。本工程有11层、18层及28层,标准层层高均为米。本工程住宅楼为框剪结构,车库及商业为框架结构,结构安全等级均为二级,抗震设防烈度7度。 2、编制说明:因本工程建筑高度较高,地上11层、18层、28层,为避免高空、交叉作业施工的高空坠落,保证安全生产和安全防护,将在外围进行外挑水平防护。现编制此水平挑网方案,各班组按要求予以配合和执行。 三、施工部署 1、材料准备及堆放 准备材料根据施工总进度计划安排,材料应及时进场并按照相应规范的规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板、密目网等进行检查验收,不合格产品不得使用。 水平防护网的钢管主要为6米钢管,规格Φ48mm×,其质量符合

悬挑平网施工方案

`洛阳正大国际城市广场暨市民中心项目东地块7号楼悬挑平网施工方案 文件编号(HBJG/AQ/002) 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司 HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 年月日

正大国际城市广场暨市民中心7号楼 悬挑平网施工方案 一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 1.3《建筑施工安全技术检查标准>( JGJ59—99) 1.4《建筑结构荷载规范》(GD5009—2001) 1.5《混凝土工程结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 1.6《建筑施工脚手架手册》 二、工程概况 本工程位于洛阳市洛龙新区,地处区中心地带,为开元大道以南、展览路以北、 厚载门街以西、长兴街以东,围绕地块。为洛阳正大置业有限公司开发的洛阳正大国 际城市广场暨市民中心工程—东地块7号楼。主要功能为办公,地下为汽车库与设 备用房。 本工程建筑物地上总长约为73.900m,地上总宽约为58.55m,结构总高度为199.850m;建筑总高度211.75m,总建筑面积约为11.45万m2。地下三层,地上五十 一层,地下三层为4.20m,地下二层为4.80m,地下一层为6.00m,二层为5.60m,首层,三,四,四十七层为4.20m,三十二,四十九层为4.8m,机房层为6.8m,其余五 层及以上以上均为3.750m。 本工程地下三层外墙采用落地式双排脚手架,脚手架搭设高度为20米,±0.00 以上核心筒部位采用整体提升脚手架,由专业脚手架公司设计及进行方案论证。 三、施工准备 1、材料准备 悬挑平网防护架搭设前先按有关规范和设计的要求对本工程所需材料的规格、质量进行检查验收,不合格的构配件清退出场,经检查合格的构配件按品种、规格分类,用木方垫高,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 1.1悬挑平网防护架采用φ48钢管,按现行国家验收标准《碳素结构钢》

悬挑式操作平台施工方案

悬挑式操作平台施工方案 一、工程简介 张八里集中居住1#、2#商住楼,高层结构,地下一层。地上十六层。总高度为49.60m, 底层高为 2.9m, 二层以上高为 2.9m。 二、卸料平台的作用 在施工现场常搭设各种临时性的操作台和操作架,进行各种砌筑装修和粉刷等作业,一般来说,可在一定工期内用于承载物料,并在其中进行各种操作的构架式平台,称之为操作平台。操作平台分为移动式操作平台和悬挑式操作平台两种,本工程选用的是可移动的悬挑式的操作平台。因为该小区666#商住楼属高层建筑,每层拆卸的模板材料要通过料台向上层吊运。它的作用在高层建筑施工中是非常重要的,由于是悬挑式的,并无立柱支撑,内端搁置于建筑物的楼层边沿,因此平台的受荷较大,应采用型钢作主梁和资梁,以保证平台在施工中的正常使用。 三、卸料平台的构造(附图) 卸料平台的主梁采用(12槽钢,长6米,平台部分长3米,搁支部分长2米。平台宽度为2米,支染采用直径4.8厘米钢管,间隔30厘米,平台板用5厘米厚的木脚手架板铺底。上部用五夹板钉牢。两侧护栏用48×3.5的钢管,长3米,高1.2米,高0.60米设置两道护栏杆.平台的预留通口用钢筋焊两扇1.00×1.20高的安全门。

四、悬挑式操作平台的设计 (1)悬挑式操作平台,通常的要求极为严格。按钢、木染板结构作出相应的设计计算。它采用木板、槽钢以螺栓和焊接固定,以钢丝绳为吊索可以就地取材。 (2)它是一种能整体搬运,使用时一边搁支于楼层边沿,另一个吊挂在建筑物结构上的悬挑式平台,可用于楼送物料和转模板等构件,通常为钢制构架。 (3)悬挑式操作平台的设计应符合相应的结构设计规范。(4)悬挑式钢平台,制作虽有所不同,但其构造大多采用染板的型式,平台的受荷较大,故不用钢管而采用型钢作主染和次染,较小的用角钢,须满铺5厘米厚的木板。 (5)制作钢平台时,吊点上需设置四个经过验算的合格的吊环。吊运平台的钢丝绳与吊环之间要使用卡环连接,不得将吊钩直接挂吊环。吊环用Q235钢制作。钢平台两侧,还要按规定设置固定的防护栏杆,钢平台设计时还要考虑拆装方便,安装好的钢平台,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢。 五、钢平台承受的荷载 (1)悬挑钢平台的自重: 主梁2根6m长的12槽钢=(12.05kg×12m=144.7kg) 次梁2根2m长(12槽钢=12.05kg×4m=48.2kg) 辅助梁3根2m长(50×50角钢=3.05kg×6m=18.4kg)

悬挑平网施工方案

`正大国际城市广场暨市民中心项目东地块7号楼悬挑平网施工方案 文件编号(HBJG/AQ/002) 编制: 审核: 审批: 建工集团有限责任公司 HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 年月日

正大国际城市广场暨市民中心7号楼 悬挑平网施工方案 一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130—2011) 1.2《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80—91) 1.3《建筑施工安全技术检查标准>( JGJ59—99) 1.4《建筑结构荷载规》(GD5009—2001) 1.5《混凝土工程结构工程施工质量验收规》(GB50204—2002) 1.6《建筑施工脚手架手册》 二、工程概况 本工程位于市洛龙新区,地处区中心地带,为开元大道以南、展览路以北、厚载 门街以西、长兴街以东,围绕地块。为正大置业开发的正大国际城市广场暨市民中心 工程—东地块7号楼。主要功能为办公,地下为汽车库与设备用房。 本工程建筑物地上总长约为73.900m,地上总宽约为58.55m,结构总高度为199.850m;建筑总高度211.75m,总建筑面积约为11.45万m2。地下三层,地上五 十一层,地下三层为4.20m,地下二层为4.80m,地下一层为6.00m,二层为5.60m, 首层,三,四,四十七层为4.20m,三十二,四十九层为4.8m,机房层为6.8m,其 余五层及以上以上均为3.750m。 本工程地下三层外墙采用落地式双排脚手架,脚手架搭设高度为20米,±0.00 以上核心筒部位采用整体提升脚手架,由专业脚手架公司设计及进行方案论证。 三、施工准备 1、材料准备 悬挑平网防护架搭设前先按有关规和设计的要求对本工程所需材料的规格、质量进行检查验收,不合格的构配件清退出场,经检查合格的构配件按品种、规格分类,用木方垫高,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 1.1悬挑平网防护架采用φ48钢管,按现行国家验收标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定进行质量验收。 1.2扣件验收依据规定进行检查验收。

安全平网施工方案

分部分项工程安全技术交底 湖南省第六工程有限公司 大学里三期--逸郡项目经理部 2016年9月15日

神州半岛C-13地块T8号楼 中庭安全平网工程施工方案 编制单位: 中信国华海南神州半岛项目经理部 编制人员: 技术审核: 安全审核: 审批: 编制日期: 2012年3月16日 目录 1.编制依据?错误!未定义书签。 2.工程概况?错误!未定义书签。 2.1总体简介?错误!未定义书签。

2.2建筑设计简介?错误!未定义书签。 2.3结构设计简介?0 3.施工部署 .................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1施工准备........................................................................ 错误!未定义书签。 3.2材料准备.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.3劳动力准备...................................................................... 错误!未定义书签。4.主要分部分项工程(安全平网工程)施工技术..................... 错误!未定义书签。 4.1技术准备.......................................................................... 错误!未定义书签。 4.2施工注意事项?错误!未定义书签。 4.3验收?错误!未定义书签。 4.4拆除?错误!未定义书签。 5.安全、消防、保卫管理体系及保证措施?错误!未定义书签。 5.1施工安全目标管理?错误!未定义书签。 5.2施工安全保证与监督体系?错误!未定义书签。 5.3安全管理制度?错误!未定义书签。

悬挑安全网施工方案范本

整体解决方案系列 悬挑安全网施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-13138悬挑安全网施工方案 Overhang safety net construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.1工程概况 本项目为泸州化工园区原料结构调整项目Ⅰ,以泸州本地综合原煤为原料,采用由航天长征化学工程股份有限公司开发的对煤种适应性宽的HT-L粉煤加压气化技术。 建设单位为:四川煤气化有限责任公司, 设计单位为:航天长征化学工程股份有限公司 监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 施工单位:四川建筑机械化工程公司 我公司承建的变换2000及脱硫脱碳钢结构,由3个钢框架组成,钢框架无维护结构,总吨位约1000吨。框架结构的型钢钢材为Q345B,楼板和加劲肋钢材为Q235B,钢梁拼接处采用高强螺栓连接紧固,箱型柱竖向连接采用现场焊接。 1.1.1变换工段钢框架,平面尺寸:49.200m×16.000m,

总高度10.000m,2层,其中+10.000层设置楼板(花纹钢板,下设角钢加劲肋),+6.000层框架梁镂空、只有框架梁没有楼板。主要构件详下表。 1.1.2脱硫脱碳工段1#钢框架,平面尺寸:15.000m×1 2.700m,总高度30.000m,8层,其中每两层设置一层楼板(花纹钢板,下设角钢加劲肋),另外一层框架梁镂空、只有框架梁没有楼板。主要构件详下表。 1.1.3脱硫脱碳工段2#钢框架,平面尺寸:26.700m×15.500m,总高度23.000m,6层,其中每两层设置一层楼板(花纹钢板,下设角钢加劲肋),另外一层框架空、只有框架梁没有楼板。花纹钢板现场制作安装作为硬防层安全保护。 2.1编制依据: 工程建设标准强制性条文(房屋建筑2002) 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 密目式安全立网(节选)(GB16909-1997)

室外管网安全技术措施方案

长虹?国际城二期(北)室外雨、污水系统工程 安 全 施 工 方 案 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 2014年9月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、安全组织机构保障体系 四、安全生产管理目标 五、施工安全技术措施 (一)安全防护措施 (二)临时用电安全施工措施 (三)机械设备安全施工措施 (四)汽车吊装安全施工措施 (五)钢筋制安安全施工措施 (六)模板工程安全施工措施 (七)施工现场防火安全措施 (八)安全应急措施

一、工程概况 1、工程名称:长虹·国际城二期北室外雨、污水系统工程 2、建设地点:四川省绵阳市涪城区长虹大道与剑南大道交汇处。 3、工期要求:25日历天; 4、质量要求:达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 5、施工内容::室外雨、污水系统(出户管至检查井之间的2m之外),包括雨污水管道、总平排水沟及与其相连的雨污水井(含附属井圈、井盖、爬梯等)、雨水口。配合相关专业的室外工作;图纸设计要求或相关设计变更通知单、业主下发的补充调整文件上要求的工作内容。 二、编制依据 为了不断提高项目部对施工现场的安全管理水平,实现现场安全管理制度化、规范化、标准化、精细化,预防和减少各类事故的发生,使项目部生产经营活动可以正常有序开展,确保该项目在施工过程中的安全生产,结合本工程实际特点,编制本安全技术措施方案。 本方案编制主要依据的法律法规及标准规范 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《建筑安全生产监督管理规定》 4、《建设工程施工现场安全管理规定》 5、《安全技术操作规程》 6、《建筑施工企业安全生产管理机构设计及专职安全生产管理人员配备办法》 7、《建筑安装工人安全技术操作规程》 8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

水平挑网施工方案1

华隆公寓项目 水平挑网施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 三河市燕郊隆达建筑工程有限公司 华隆公寓项目部

目录 一、编制依据...................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况...................................... 错误!未定义书签。 三、施工部署...................................... 错误!未定义书签。 施工安排................................................. 错误!未定义书签。 组织安排................................................. 错误!未定义书签。 施工重点难点............................................. 错误!未定义书签。 四、施工准备...................................... 错误!未定义书签。 .技术准备................................................ 错误!未定义书签。 现场准备................................................. 错误!未定义书签。 材料准备................................................. 错误!未定义书签。 五、主要施工方法.................................. 错误!未定义书签。 架体搭设................................................. 错误!未定义书签。 结构水平挑网防护......................................... 错误!未定义书签。 施工注意事项............................................. 错误!未定义书签。 六、质量要求...................................... 错误!未定义书签。 七、管理与措施.................................... 错误!未定义书签。 安全管理................................................. 错误!未定义书签。 质量保证措施............................................. 错误!未定义书签。 施工安全措施............................................. 错误!未定义书签。 其他措施................................................. 错误!未定义书签。

悬挑安全网施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 悬挑安全网施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共9 页

悬挑安全网施工方案 1.1工程概况 本项目为泸州化工园区原料结构调整项目Ⅰ,以泸州本地综合原煤为原料,采用由航天长征化学工程股份有限公司开发的对煤种适应性宽的HT-L粉煤加压气化技术。 建设单位为:四川煤气化有限责任公司, 设计单位为:航天长征化学工程股份有限公司 监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 施工单位:四川建筑机械化工程公司 我公司承建的变换2000及脱硫脱碳钢结构,由3个钢框架组成,钢框架无维护结构,总吨位约1000吨。框架结构的型钢钢材为Q345B,楼板和加劲肋钢材为Q235B,钢梁拼接处采用高强螺栓连接紧固,箱型柱竖向连接采用现场焊接。 1.1.1 变换工段钢框架,平面尺寸:49.200m×16.000m,总高度10.000m,2层,其中+10.000层设置楼板(花纹钢板,下设角钢加劲肋),+6.000层框架梁镂空、只有框架梁没有楼板。主要构件详下表。 1.1.2脱硫脱碳工段1#钢框架,平面尺寸:15.000m×1 2.700m,总高度30.000m,8层,其中每两层设置一层楼板(花纹钢板,下设角钢加劲肋),另外一层框架梁镂空、只有框架梁没有楼板。主要构件详下表。 1.1.3脱硫脱碳工段2#钢框架,平面尺寸:26.700m×15.500m,总高度23.000m,6层,其中每两层设置一层楼板(花纹钢板,下设角钢加劲肋),另外一层框架空、只有框架梁没有楼板。花纹钢板现场制作安装作为硬防层安全保护。 第 2 页共 9 页

悬挑平台施工方案

悬挑槽钢卸料平台施工方案 第一章编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 7、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) 8、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 9、本工程设计图纸 10、本工程施工组织设计 第二章材料选择 1、悬挑梁采用型钢制作,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中的规定。 2、用于固定悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1中HPB235级钢筋的规定。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。 4、脚手板 (1)脚手板可用钢、木、竹材料制作、单块脚手板的质量不大于30kg; (2)冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。新脚手板应有产品质量合格证,尺寸偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定,且不得有裂纹、开焊与硬弯。新、旧脚手板均应涂防锈漆,应有防滑措施; 5、安全网采用密目式安全立网,应符合下列要求: (1)网目密度不低于2000目/100c㎡; (2)网体各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠,孔径不低于1mm; (3)网体缝线不得有跳针、露缝,缝边应均匀; (4)一张网体上不得有一个以上的接缝,且接缝部位应端正牢固; (5)不得有断沙、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷; (6)阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证; (7)做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上;

安全防护平网施工方案

安全防护平网施工方案 为有效避免高空落物造成安全事故。有效保证装修期间交作业安全性。保障地面施工人员和生命安全。发扬苏中建设集团品牌,创建全年无事故文明工地。 安全网的质量必须符合GB5725-35规定,即外形尺寸为1.8×6m和4×6m两种,每张网的重量应少于15kg/张大于8kg/张,安全网分平网立网两种。立网的目数应在2000目(10CMX10CM)以上。 一、工程概况 恒大绿洲四期46#楼位于太原市小店区康宁街以北、真武路以西。高程介于773.96~775.57米间,建筑场地类别3类建筑面积平方米,地下一层地上二十二层,总高度67.75米。地基采用预埋预制管桩处理结构型式为剪力墙结构,抗震设防烈度8度屋面防水等级二级。已完成主体结构施工。二次结构施工班组、室内精装修班组、外墙保温施工班组、室外管网施工班组、门窗施工班组等施工班组及单位将形成多层面交叉作业。 平网施工质量要求及施工方法: 安装平面不垂直于水平面,主要是用来接住坠落的人和物的安全网称为平网。 ⒈平网要能承受重100kg底面积为2800cm2 的模拟人形砂包冲击后,网绳、边绳、系绳都不断裂(允许筋绳断裂),冲击高度10m最大延伸率不超过1.5m。 旧网重新使用前,按GB5725-86规定,应全面进行检查,并签发允许使用证明方准使用。 ⒉网的外观检查: ⑴网目边长不得大于5cm,边绳、系绳、筋绳的直径不少于网绳的2倍,且应大于7mm。 ⑵筋绳必须纵横向设置,相邻两筋绳间距在30至100cm之间,网上的所有绳结成节点必须牢固,筋绳应伸出边绳1.2m,以方便网与网或网与模杆之间的拼接绑扎。(或另外加系绳绑扎)。 ⑶旧网应无破损或其他影响使用质量的毛病。 ⒊网的选择: ⑴根据使用目的,选择网的类型,根据负载高度选择网的宽度、立网不能代替平网使用,而平网可代替立网使用。 ⑵当网宽为3m时,张挂完伸出宽度约2.5m,当网宽4m时张挂后伸出宽度约3m。 平网的安装: 1 / 11 / 1

水平挑网搭设方案

目录 一、编制目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工准备 (2) 五、施工方法 (3) 六、安全保证措施 (4) 附图:水平安全挑网搭设图 (5)

一、编制目的 由于目前我项目结构竖向交叉作业施工区域较多,为保证安全生产和安全防护,现编制水平挑网施工方案,请按方案要求进行挑网搭设施工。 二、编制依据 三、工程概况 四、施工准备 1人员准备 架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。操作过程中严格遵守安全技术操作规程,佩戴和使用劳动保护用品。 2材料准备 1)搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚 3.5mm的钢管,其质量符合现

行国家标准规定。 2)钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 3)钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 4)旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 5)安全网采用水平兜网(宽3m长6m锦纶平网)、密目式安全网,必须符合GB5725-2009国家标准,并进行抽样检测。 6)扣件等进场后由材料员、质检员及施工员进行抽验。对照材料要求,不合格的材料一律不得使用。 五、施工方法 1挑网布置 挑网应设置在塔楼外架悬挑层的上一层。 2挑网施工 沿外架每一拉通平直段两端设置两根5m长平挑钢管,钢管挑出角度约15°,一端固定在外挑架内排大横杆下,另一端固定在外排大横杆上,采用扣件扣接。挑网采用密目网与小眼网双层铺设,上层为密目网,下层为小眼网,安全网的系绳绑在钢管上。密目式安全网安装时,系结点应沿网边均匀分布,每个环扣都必须穿入符合规定的纤维绳或16#的铅丝,小眼网与钢管绑扎的铅丝间距不大于500mm,安全网之间采用16#铅丝全部连接。每个系点独立连接,要连接牢固而又不容易解开,受力后不能脱散。外挑式安全网外沿应采用钢管固定双层网网绳,内沿可与脚手架架体固定连接,外挑式安全网设钢管斜支撑杆,其间距应不大于3m,支撑角度45-60度,支撑杆件下端应支撑固定在脚手架上。 挑网搭设详见附图。

悬挑防坠网安全施工方案样本

目录 一、编制依据............................................. 错误!未定义书签。 二、工程概括............................................. 错误!未定义书签。 三、施工方法............................................. 错误!未定义书签。 3.1 材料准备............................................. 错误!未定义书签。 3.2 施工过程.............................................. 错误!未定义书签。 3.3 防坠网的使用、维修、保养: .......................... 错误!未定义书签。 3.4 防坠网的清理: ........................................ 错误!未定义书签。 3.5 防坠网的拆除.......................................... 错误!未定义书签。 四、安全文明施工......................................... 错误!未定义书签。

一、编制依据 1.《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》( 建质【】82号) 2.《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 3.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 4.《钢管扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130- 5.项目工程施工图纸以及国家相关文件、规范、规定等 二、工程概括 项目位于济南市市中区二环南路以南, 省道103以西北康而庄社区以北, 场区西侧为山体。本次设计共有5栋高层住宅及配套公建, 商业房和地下车库, 高层住宅为剪力墙结构, 多层配套公建、商铺和地下车库为框架结构。 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 施工单位: 三、施工方法 3.1 材料准备 3.1.1 钢管: 采用48×3.5焊管, 材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定, 质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用; 脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。 3.1.2 扣件: 扣件及其附件符合GB978-67可锻铁分类及技术条件>的规定, 机械性能不低于KT33-8的可煅铸铁的制作性能, 其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定, 螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定, 垫圈应符合GB95-76《垫圈》的规定。

悬挑式卸料平台施工方案47574

悬挑式卸料平台施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

第一章编制依据 第一节工程图纸及施组 1 工程图纸 由的设计的工程1建筑、结构工程施工图纸,及设计与业主下发的图纸会审交底、设计变更等。 2 施工组织设计 我单位编制的《工程1施工组织设计》 第二节施工规范及规程 第三节其他

(1)《建筑施工手册》第五版; (2)《建筑施工计算手册》第三版; (3)我单位工程管理手册及相关企业标准。 第二章工程概况 第一节工程建设概况 第二节工程设计概况 第一节技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸。 (2)编制施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。

第二节物资准备 1 材料准备 确保材料质量合格,货源充足,按材料进场计划分期分批进场,并按规定地点存放,做好遮盖保护。同时对各种进场材料进行抽检试验并附有新钢管应有产品质量合格证; 2 机具准备 根据施工机具需用量计划,做好机械的租赁和购买计划,并做好进场使用前的检验、保养工作,确保运转正常。 3 周转材料准备 做好模板、扣件、钢管、U托等周转料的备料工作。 第三节劳动力准备 根据开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并安排好工人生活。水、电管线架设和安装已完成,能够满足工程施工及工程管理、施工人员生活的用水、用电需要。 做好施工人员进场的安全、质量、防火、文明施工等教育工作,进行岗前培训,对关键技术工种必须持证上岗,按规定进行三级安全技术交底,交底内容包括:施工进度计划;各项安全、技术、质量保证措施;质量标准和验收规范要求;设计变更和技术核定等。必要时进行现场示范,同时健全各项规章制度,加强遵纪守法教育。 第四章材料要求及计划 第一节材料要求 1、悬挑梁采用型钢制作,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中的规定。

污水管网施工安全措施方案

城南污水管网施工安全措施方案 方案编制依据 1、设计文件图纸; 2、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 4、《建筑施工安全检查标准》 5、省、市有关《建筑工程现场文明施工管理办法》及建设行政主管部门有关建筑施工的规程和规定。 管道施工的安全文明施工保证措施 针对排水工程施工的特点,根据安全风险分析,沟槽塌方和机械事故等一般较多,需重点防范。在加强全员安全教育,提高安全风险意识和防范意识的同时,拟采取以下措施: 1、施工便道要保证畅通,及时修整。原材料运输车辆要勤检查、勤保养,保证行驶和制动系统的完好。 2、管道卸车、管道铺设时要对吊重设备进行认真检查,尤其是钢丝绳等,必须满足要求。配合吊装人员要戴好安全帽及手套,必须由专人指挥,以哨令、旗示或手示进行指挥。所采用的“令示”必须规范,并与吊重人员预先沟通好。当管节离开地面,配合吊装人员必须避开被吊物,移动过程中要注意不要被障碍物所绊倒。 3、沟槽开挖时如遇到异常地质或异常物体等情况,及时向有关单位部门汇报并作记录,处理结束后再行施工;沟槽开挖时要随时注意槽壁的稳定情况,由专人负责查看,并采取有效的支护措施,防止塌方伤人,所有人员不得在沟槽内坐卧、休息。 4、管道铺设范围内,事先要通过有关部门摸清有无管线,如有,必须采取措施,进行搬迁或加固等,否则不得施工。 5、在沟槽两侧须采取一定防护措施,尤其是在村庄道路附近施工时,须设置路障、警示牌等,夜间须增设红灯示警。 6、沟槽所用的支撑、挡土板等必须可靠牢固,随着沟槽挖深,及时加以顶撑支护。开挖出的土方必须按照要求堆放,不得随意堆放。 7、夜间欠安全的原因一般不安排施工作业,若要施工,要求配足照明设备,特别在边坡、转弯处要加大照明亮度。车辆进入施工便道后,要求慢速行驶。 8、该段雨污水管道工程施工用电主要采用箱变,同时备一台75kw 的发电机和一台120kw的发电机。加强用电管理,规范各类电气设备使用,电箱、电源线等勤检查。发现破损及有碍安全使用的及时更换。

相关文档