文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2-6电缆线检验报告

2-6电缆线检验报告

2-6电缆线检验报告

检验报告

试验员:庄隆

电力电缆检测报告模板

电力电缆检测报告模板 篇一:电线电缆检验报告(masuwww标准版) 电线电缆检验报告 TEST REPORT 编号:京监12-3809 (XX)国认监字(35)号 XX(A02-1000)号 Product 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆—————————————————————————样品名称 Model//1KV5×10 —————————————————————————规格型号 北京世纪中玺电线电缆有限公司Applicant ————————————————————————— 委托单位 北京世纪中玺电线电缆有限公司Manufacturer ————————————————————————— 标称生产单位 委托检验 Type of Test —————————————————————————检测类别 北京市产品质量监督检验所(章)

Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第1页 批准:审核:主检: Approver Verifier Main inspect 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第2页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第3页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute

电线电缆检验报告模板

电线电缆检验报告模板 篇一:电线电缆检验报告(masuwww标准版) 电线电缆检验报告 TEST REPORT 编号:京监12-3809 (XX)国认监字(35)号 XX(A02-1000)号 Product 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆—————————————————————————样品名称 Model//1KV5×10 —————————————————————————规格型号 北京世纪中玺电线电缆有限公司Applicant ————————————————————————— 委托单位 北京世纪中玺电线电缆有限公司Manufacturer ————————————————————————— 标称生产单位 委托检验 Type of Test —————————————————————————检测类别 北京市产品质量监督检验所(章)

Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第1页 批准:审核:主检: Approver Verifier Main inspect 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第2页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第3页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute

电线电缆检验报告masu标准版修订稿

电线电缆检验报告 m a s u标准版 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

电线电缆检验报告 TEST REPORT 编号:京监12-3809? (2015)国认监字(35)号 2015(A02-1000)号 Product 样品名称 Model/Type 规格型号 Applicant 委托单位 Manufacturer 标称生产单位 Type of Test 检测类别 北京市产品质量监督检验所(章) Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute ————————————————————————— ————————————————————————— ————————————————————————— ————————————————————————— ————————————————————————— ————————————————————————— 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆 ZR-YJV 1KV 5×10 北京世纪中玺电线电缆有限公司 北京世纪中玺电线电缆有限公司 委托检验

北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报 告 TEST REPORT

批准:审核: 主检: Approver Verifier Main inspect 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 TEST REPORT

电力电缆检验报告

唐山市海丰线缆有限公司 电力电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6 试样名称:聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-VV-0.6/1 2×10 试验类别:s试样数量:1.5米编号11-04-v25001 试验依据:GB/T12706-2008试样来源:成品仓库试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红蓝√ 导体结构 根数不少于6 根7 7√ 扇高(参考值)㎜ 4.05 4.05 √ 绝缘厚度平均厚度 1.0 ㎜ 1.2 1.2 √最薄点不小于0.80 ㎜ 0.87 √

0.85 护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.4√最薄点不小于1.24㎜ 2.23√ 外径尺寸(参考值)㎜20.40√ 20℃导体电阻不大于 1.83Ω/km 1.76 1.77 √耐压试验 3.5 kV / 5 min通过,通过,√钢带铠装层×厚度————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√4h交流耐压不击穿————局部放电试验1.73U0不大于10pC————热延伸试验

负荷下伸长率≤175%———— 永久变形率≤15%————- 结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。 试验员:杨杰审核:王勇报告日期: 2011年8月24日 唐山市海丰线缆有限公司 交联聚乙烯绝缘电缆出厂试验报告 JL-CX-8-01-03-3 试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃 电缆型号规格: ZR-YJV22-8.7/10 3×150 生产日期; 试验类别;S试样数量:1.5米编号: 10-06-j15002 试验日期:试验依据:GB/T12706-2008试样来源:车间 项目试验标准要求实测值结论

1kV电力电缆绝缘电阻检测报告

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路换装变压器所带JP柜 出线至1#低压电缆杆 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度16度长度53米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路新装1#变压器低压出 线至JP柜出线 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度12度长度16米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路新装2#变压器低压出 线至JP柜出线 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度12度长度16米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

电缆检测报告

Far East Cable Co.,Ltd 出厂检验报告 编号:CPA2013022601 批准: 审核: 主检: 日期:2011.5.13 产品型号 ZR-BV 产品规格 300/300V 2×1.5㎜2 要货单位 山东合田电子工程有限公司 检验依据 GB/T19666-2005&《聚氯乙烯绝缘软电缆补充 要求》 产品数量 23km 检测项目 标准要求 检验结果 单项判定 结构尺寸 1、绝缘 绝缘平均厚度 ≥㎜ 0.8 0.8 0.8 合格 绝缘最薄处厚度 ≥㎜ 0.62 0.70 0.72 合格 2、电缆外径 ㎜ — 8.5 — 电性能 1、导体直流电阻(20℃) ≤Ω/㎞ 19.5 19.0 18.9 合格 2、交流电压试验 2KV/5min 不击穿 通过 合格 表观 1、成品电缆表面标志 正确、字迹清晰、耐擦 通过 合格 2、标志间距离 最大200㎜ 通过 合格 3、表观 圆整光洁 通过 合格 特殊性能试验 1、耐火特性试验 在火焰温度750-800℃电 缆施加300V 电压,连续90 分钟2A 熔丝不熔断 通过 合格 2、垂直燃烧试验 烧焦部分距上夹具下缘距离 ≥㎜ 50 200 合格 结论 合格

Far East Cable Co.,Ltd 出厂检验报告 编号:CPA2013022602 批准: 审核: 主检: 日期:2011.5.13 产品型号 ZR-BV 产品规格 300/300V 2×2.5㎜2 要货单位 山东合田电子工程有限公司 检验依据 GB/T19666-2005&《聚氯乙烯绝缘软电缆补充 要求》 产品数量 23km 检测项目 标准要求 检验结果 单项判定 结构尺寸 1、绝缘 绝缘平均厚度 ≥㎜ 0.8 0.8 0.8 合格 绝缘最薄处厚度 ≥㎜ 0.62 0.71 0.74 合格 2、电缆外径 ㎜ — 8.5 — 电性能 1、导体直流电阻(20℃) ≤Ω/㎞ 19.5 19.1 19.0 合格 2、交流电压试验 2KV/5min 不击穿 通过 合格 表观 1、成品电缆表面标志 正确、字迹清晰、耐擦 通过 合格 2、标志间距离 最大200㎜ 通过 合格 3、表观 圆整光洁 通过 合格 特殊性能试验 1、耐火特性试验 在火焰温度750-800℃电 缆施加300V 电压,连续90 分钟2A 熔丝不熔断 通过 合格 2、垂直燃烧试验 烧焦部分距上夹具下缘距离 ≥㎜ 50 300 合格 结论 合格

电力电缆检验报告

电力电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6 试样名称:聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-VV-0.6/1 2×10 生产日期:2011.4.25 试验类别:s 试样数量:1.5米编号11-04-v25001 试验日期:2011.4.25 试验依据:GB/T12706-2008 试样来源:成品仓库试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红蓝√ 导体结构 根数不少于6 根7 7 √扇高(参考值)㎜ 4.05 4.05 √ 绝缘厚度平均厚度 1.0 ㎜ 1.2 1.2 √最薄点不小于0.80 ㎜0.87 0.85 √ 护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.4 √最薄点不小于1.24㎜ 2.23 √ 外径尺寸(参考值)㎜20.40 √20℃导体电阻不大于1.83Ω/km 1.76 1.77 √耐压试验 3.5 kV / 5 min 通过,通过,√钢带铠装层×厚度————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√ 4h交流耐压不击穿————局部放电试验1.73U0不大于10pC ————热延伸试验 负荷下伸长率≤175%———— 永久变形率≤15% ————- 结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。 试验员:杨杰审核:王勇报告日期:2011年8月24日

交联聚乙烯绝缘电缆出厂试验报告JL-CX-8-01-03-3试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃电缆 型号规格:ZR-YJV22-8.7/10 3×150 生产日期;2010.6.15试验类别;S试样数量:1.5米编号:10-06-j15002试验日期:2010.6.15试验依据:GB/T12706-2008试样来源:车间 项目试验标准要求实测值结论 受检线芯标志红黄绿√ 导体结构根数不少于18 根36 36 36 √外径(参考值)㎜14.6 14.6 14.6 √ 绝缘厚度平均厚 4.5 ㎜ 4.61 4.70 4.64 √最簿点 3.95 ㎜ 4.37 4.25 4.23 √ 护套厚度平均厚 3.3 ㎜ 3.3 √最簿点 2.44 ㎜ 2.88 √ 外径尺寸㎜71.4 √导体外观 表面光洁、无油污、毛刺、 锐边、断裂等。 符号要求√20℃导体直流电阻不大于0.124Ω/km 0.119, 0.121, 0.121 √交流耐压试验30.5kV/5min 不击穿通过通过通过√铠装钢带2层×0.5 mm 2×0.5 √ 热延伸试验负载下伸长率不大于175%65 70 60 √永久伸长率不大于15%0 0 0 √ 局部放电试验 1.73U0 下,无检测到放电无放电无放电无放电√ 绝缘、护套外观 表面光洁平整、色泽均匀、 清晰、耐擦符合要求 √ 结论:符合:GB/T12706-2008标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格 试验员:邓源国审核:王勇报告日期: 2011年8月24日

电气防火检测报告

报告编号: 电气防火 技术检测报告 委托单位: 工程名称: 建筑电气防火检测 受检地址: 检测类别:电气防火安全检测 检测有限公司 20 年月日 声明 1、报告无本消防技术服务机构检测专用章和CMA(中国计量认证)章无效。 2、报告无本消防技术服务机构检测专用章骑缝章无效。 3、本报告无主检人、审核人、批准人签字无效。 4、本报告涂改无效。 5、未经本消防技术服务机构书面批准,不得部份复制报告。 6、对本报告若有异议,应于收到之日起十五天内向本消防技术服务机构提出,逾期不予 受理。 7、本消防技术服务机构依据消防法律法规和相关标准,对电气消防安全进行检测判定。

8、本消防技术服务机构提供的数据作为公证数据,具有法律效力。 9、本检测报告只对检测时的状态和性能负责。 10、本检测报告中“附页”中部分内容属于目测部分。

电气防火安全检测报告 电气防火安全检测报告 报告编号:依据 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》、GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》、

DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》、SZDB/Z 139-2015 《建筑电气防火检测技术规范》,我公司对有限公司建筑内低压配电线路、照明装置和一般低压用电设备、接地和等电位联结进行检测,结果如下: 一、检测合格项目: 1、经红外检测无异常发热,符合要求。 2、配电房等电位接地电阻经检测符合要求。 二、检测不合格项目: 配电房 1、电容柜后柜左二分开关电源侧A相温度异常。(见红外图****) 2、电容柜后柜右二电容膨胀。 三、整改建议: 1、对以上检查的不合格问题,尽快安排整改(如有类似问题建议自检进行整改), 以防发生安全事故。 2、建议车间、办公室和仓库内电气设备、插座安装地线和漏电保护开关,定期(漏电保护器每个月至少手动检查一次)对电气系统保护装置进行测试,雷雨潮湿季节应适当增加实验次数,确保装置能正常动作和有效保护。 3、加强日常维护保养工作,对重要电气设备与设施应重点巡查,特别是在环境温度 较高时更应注意定期进行清洁和检修,及时排除安全隐患。 检测有限公司 (盖检测专用章) 本报告一式三份,一份交公安派出所、一份交委托检测单位、一份由本公司存档。主检:审核: 批准:批准人职称/职务:授权签字人 20 年月日带电设备红外检测条件及结果报告

(完整word版)电缆检验标准

4.3 电缆要求 4.3.1电缆结构和材料 投标方提供详细说明电缆的结构形式、各层结构的材料及其特性。电缆防火性能、过载保护能力(主要考核绝缘老化或击穿等)、载流能力、最高工作温度、防水、防腐、防爆、屏蔽性能、使用寿命、产品环保性能、机械性能和弯曲性能等,并提交相关的型式试验报告。 用于电缆的所有材料根据使用条件考虑强度、耐用性和其它化学、物理性能,选用最适用的、新的、优质的、无损伤和无缺陷的材料。 (1)、导体材料及线芯 电缆均采用退火铜芯导线。 直流动力电缆导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9。导体采用多股圆形紧压绞合导体。 电缆导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。 导体在适当的运行温度下电缆寿命大于30年。 控制电缆导体的最高运行温度为70℃,短路时最高温度为160℃。电缆导体的材料为铜,型号: ,铜锭品牌: (铜纯度不小于%),产地: 。 直流动力电缆导体的最高运行温度为90℃,短路时最高温度为250℃。电缆导体的材料为铜,型号: ,铜锭品牌: (铜纯度不小于%),产地: 。 (2)、绝缘及护套 电缆的绝缘材料应适用于主要技术数据表的温度条件下的运行。 控制电缆绝缘水平U。/ U为450/750V。直流动力电缆绝缘水平U。/ U为0.6/1kV电缆芯与绝缘层之间的冲击耐压,应满足系统绝缘配合要求的雷电冲击绝缘水平。 控制电缆的绝缘材料一般可采用耐热耐寒型的聚氯乙烯,特殊情况下采用氟塑料。

控制电缆的护套一般可采用阻燃型挤包聚乙烯,但应适应于夏季的高温环境和冬季的低温环境及虫害鼠害地区运行。特殊情况下采用氟塑料。 控制电缆一般不需要带铠装,根据订货要求铠装应采用电缆钢带内铠装。 控制电缆应具有金属总屏蔽层,屏蔽抑制系数不能大于0.01,静电感应电压(静电电压20kV)应低于20mV,电磁干扰感应电压(50Hz 400A/m)应低于5mV。 控制电缆绝缘标称厚度满足GB/T 9330.1-2008表2中所列内容,控制电缆护套表层厚度满足GB/T 9330.1-2008表8中所列内容.最薄处厚度应不小于标称值的90%减去0.1mm. 0.6/1kV直流动力电缆绝缘标称符合下表,并满足相关规范要求。 缘厚度tmax和最小绝缘厚度tmin符合下式:(tmax-tmin)/tmax≤0.1 控制电缆外观应符合GB3956的规定。绝缘的横断面应无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。绝缘应紧密挤包在导体上,且应容易剥离而不损伤绝缘体、导体或镀层。绝缘表面应平整、色泽均匀。 电缆防水、防潮性能应满足如下要求:取电缆样品3m浸入水中(15~30℃),样品两端头密封,伸出水面300mm长度,浸泡72小时后,去除绝缘层以外的结构,绝缘层外表层应无目力可见的水分。 所有电缆都具有外护套,外护套通常为黑色,但是允许招标方根据电缆的使用环境,采用黑色以外的其他颜色,而不影响商务变化。外护套为热固性护套料,并与电缆的运行温度相适应。 电缆应满足附录中在各种情况下敷设,尤其在托架及导管中弯曲时,应能经受住产品标准的弯曲半径不小于10倍。对较长管路,为满足施工时不致超出电缆允许拉力及侧压力,制造厂应提供导体的护套所允许的最大拉力及侧压力。(3)屏蔽 屏蔽型电缆在缆芯外应有铜/聚酯复合膜构成的屏蔽层,并在内侧有 1.0mm 裸铜线贯穿整个电缆长度,以便接地用。屏蔽层重叠绕包的重叠率应不小于15%。

电缆检验标准

电缆检验标准

4.3 电缆要求 4.3.1电缆结构和材料 投标方提供详细说明电缆的结构形式、各层结构的材料及其特性。电缆防火性能、过载保护能力(主要考核绝缘老化或击穿等)、载流能力、最高工作温度、防水、防腐、防爆、屏蔽性能、使用寿命、产品环保性能、机械性能和弯曲性能等,并提交相关的型式试验报告。 用于电缆的所有材料根据使用条件考虑强度、耐用性和其它化学、物理性能,选用最适用的、新的、优质的、无损伤和无缺陷的材料。 (1)、导体材料及线芯 电缆均采用退火铜芯导线。 直流动力电缆导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9。导体采用多股圆形紧压绞合导体。 电缆导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。 导体在适当的运行温度下电缆寿命大于30年。 控制电缆导体的最高运行温度为70℃,短路时最高温度为160℃。电缆导体的材料为铜,型号: ,铜锭品牌: (铜纯度不小于%),产地: 。 直流动力电缆导体的最高运行温度为90℃,短路时最高温度为250℃。电缆导体的材料为铜,型号: ,铜锭品牌: (铜纯度不小于%),产地: 。 (2)、绝缘及护套 电缆的绝缘材料应适用于主要技术数据表的温度条件下的运行。 控制电缆绝缘水平U。/ U为450/750V。直流动力电缆绝缘水平U。/ U为0.6/1kV电缆芯与绝缘层之间的冲击耐压,应满足系统绝缘配合要求的雷电冲击绝缘水平。 控制电缆的绝缘材料一般可采用耐热耐寒型的聚氯乙烯,特殊情况下采用氟塑料。

控制电缆的护套一般可采用阻燃型挤包聚乙烯,但应适应于夏季的高温环 境和冬季的低温环境及虫害鼠害地区运行。特殊情况下采用氟塑料。 控制电缆一般不需要带铠装,根据订货要求铠装应采用电缆钢带内铠装。 控制电缆应具有金属总屏蔽层,屏蔽抑制系数不能大于0.01,静电感应电 压(静电电压20kV)应低于20mV,电磁干扰感应电压(50Hz 400A/m)应低 于5mV。 控制电缆绝缘标称厚度满足GB/T 9330.1-2008表2中所列内容,控制电缆 护套表层厚度满足GB/T 9330.1-2008表8中所列内容.最薄处厚度应不小于标称 值的90%减去0.1mm. 0.6/1kV直流动力电缆绝缘标称符合下表,并满足相关规范要求。 导体标称 1.5/ 2.5 4/6 10 16 25 35 50 70 120 150 185 240 300 截面(mm2) 绝缘标称 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 厚度(mm) 缘厚度tmax和最小绝缘厚度tmin符合下式:(tmax-tmin)/tmax≤0.1 控制电缆外观应符合GB3956的规定。绝缘的横断面应无目力可见的气泡和 砂眼等缺陷。绝缘应紧密挤包在导体上,且应容易剥离而不损伤绝缘体、导体 或镀层。绝缘表面应平整、色泽均匀。 电缆防水、防潮性能应满足如下要求:取电缆样品3m浸入水中(15~30℃), 样品两端头密封,伸出水面300mm长度,浸泡72小时后,去除绝缘层以外的 结构,绝缘层外表层应无目力可见的水分。 所有电缆都具有外护套,外护套通常为黑色,但是允许招标方根据电缆的 使用环境,采用黑色以外的其他颜色,而不影响商务变化。外护套为热固性护 套料,并与电缆的运行温度相适应。 电缆应满足附录中在各种情况下敷设,尤其在托架及导管中弯曲时,应能 经受住产品标准的弯曲半径不小于10倍。对较长管路,为满足施工时不致超出 电缆允许拉力及侧压力,制造厂应提供导体的护套所允许的最大拉力及侧压力。 (3)屏蔽 屏蔽型电缆在缆芯外应有铜/聚酯复合膜构成的屏蔽层,并在内侧有1.0mm 裸铜线贯穿整个电缆长度,以便接地用。屏蔽层重叠绕包的重叠率应不小于

电气防火检测报告记录范本

电气防火检测报告记录范本

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

报告编号: 电气防火 技术检测报告委托单位: 工程名称: 建筑电气防火检测 受检地址: 检测类别:电气防火安全检测 检测有限公司 20 年月日

声明 1、报告无本消防技术服务机构检测专用章和CMA(中国计量认证)章无效。 2、报告无本消防技术服务机构检测专用章骑缝章无效。 3、本报告无主检人、审核人、批准人签字无效。 4、本报告涂改无效。 5、未经本消防技术服务机构书面批准,不得部份复制报告。 6、对本报告若有异议,应于收到之日起十五天内向本消防技术服务机构提出,逾期 不予受理。 7、本消防技术服务机构依据消防法律法规和相关标准,对电气消防安全进行检测判 定。 8、本消防技术服务机构提供的数据作为公证数据,具有法律效力。 9、本检测报告只对检测时的状态和性能负责。 10、本检测报告中“附页”中部分内容属于目测部分。

电气防火安全检测报告 报告编号:委托单位 负责人联系电话 工程名称建筑电气防火检测建筑位置 建筑面积㎡使用性质 建筑高度建筑层数 检测起止日期年月日 主要检测仪器名称、型号红外热像仪I7;接地电阻检测仪;ETCR2000+钳形接地电阻检测仪;剩余电流动作检测仪5406A;绝缘电阻检测仪3007A;相序检测仪等。 检测环境条件温度:℃湿度:%RH 检测范围变配电设备温度、接地检测,低压配电线路温度、绝缘检测,漏电开关剩余电流动作检测,照明装置等电位联结 用电负荷概况 检测依据规范标准GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》 GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》 SZDB/Z 139-2015 《建筑电气防火检测技术规范》 抽检比例低压配电装置等应全部检测;小型配电、用电电器如照明器具、开关、插座等应按防火分区进行抽检,抽检率不低于30%

电线电缆检验报告

电线电缆检验报告 2013年***月***日,质量与服务部对*********电缆有限公司所供电线电缆样品进行检验,并与我公司目前所用********公司所供电线电缆进行了对比具体情况如下: 规格参数 厂家 ****** ****** BVR1mm2线芯内径7*0.04mm 7*0.04mm 电线外径 2.40mm 2.38mm BV1mm2线芯内径 1.10mm 1.12mm 电线外径 2.10mm 2.20mm BVR1.5mm2线芯内径7*0.05mm 7*0.05mm 电线外径 2.90mm 2.94mm BV1.5mm2线芯内径 1.30mm 1.38mm 电线外径 2.56mm 2.52mm BVR2.5mm2线芯内径18*0.04mm 19*0.04mm 电线外径 3.30mm 3.44mm BV2.5mm2线芯内径 1.78mm 1.78mm 电线外径 3.00mm 3.04mm BVR4*0.5 电缆外径10.00mm 6.00mm 线芯内径16*0.02mm 16*0.02mm 线芯外径 兰色2.20mm 兰色1.60mm 红色2.60mm 红色1.66mm 黄色2.00mm 棕色1.70mm 绿色2.10mm 黑色1.68mm 测试量具:0-125mm游标卡尺(编号:500#)。 另:用5m卷尺对*******型号为BVR1.5mm2电线的长度进行测量,标称为100m的一盘电线,实测长度为96.75m;其中型号为BVR1mm2和BVR1.5mm2的电线合格证上无3C认证标志;需提供所供电线电缆的所有型式试验报告、材质证明文件及3C认证证书进行验证。

BV 检验报告

杭州通策电线电缆有限公司 聚氯乙烯绝缘电缆电线检验报告 检验依据YD/T840-1994 品牌杭策 试验室温度20 ℃相对湿度 24 % 试验型号 和规格SYWV-75-5 类别检测项目单位标准要求检验结果单项评定 结构导体直径 外型尺寸—平均外径 mm mm 1.0 最大7.5 1.0 7.26 合格 合格 标志标志内容检查 标志连续性检查 —一个完整标志的 末端与下一个标志 的始端之间的距离 标志耐擦性检查 标志清晰度检查 mm 电缆应具有制造厂名、 产品型号和额 定电压的连续标志 最大值550 印字应耐擦 所有标志应字迹清楚 符合 410 通过 通过 合格 合格 合格 合格 电 性 能 绝缘电阻MΩ?km 5000 6800 合格 介电强度 缆芯介电强度 40Hz ~ 60Hz 1min 1.6KV 2.4 合格检验结论 该样品所检验项目合格。 杭州通策电线电缆有限公司(盖章) 年月日 共1 页第1 页校核:范成检验:郭庆波

杭州通策电线电缆有限公司 聚氯乙烯绝缘电缆电线检验报告 检验依据TD/T1019-2001 品牌杭策 试验室温度20 ℃相对湿度 24 % 试验型号 和规格HSYV-5 类别检测项目单位标准要求检验结果单项评定 结构导体结构 外型尺寸—平均外径 mm mm 4×2×0.5 6.3 ~ 7.5 4×2×0.5 7.26 合格 合格 标志标志内容检查 标志连续性检查 —一个完整标志的 末端与下一个标志 的始端之间的距离 标志耐擦性检查 标志清晰度检查 Mm 电缆应具有制造厂名、 产品型号和额 定电压的连续标志 最大值550 油墨印字应耐擦 所有标志应字迹清楚 符合 410 通过 通过 合格 合格 合格 合格 电 性能导体材料 导体电阻(20℃) 电压试验(2500V/5min) Ω/km 镀锡或不镀锡铜 最大12.1 不击穿 铜 11.8 通过 合格 合格 合格 绝缘 机械性能 老化前抗张强度-中间值 老化前断裂伸长率-中间值 N/mm2 % 最小12.5 最小125 17.2 190 合格 合格检验结论 该样品所检验项目合格。 杭州通策电线电缆有限公司(盖章) 年月日 共1 页第1 页 校核:范成检验:郭庆波

电力电缆试验规范

电力电缆试验规范 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

高压电力电缆试验报告试验日期:年月日

低压馈电线路(电缆)试验记录

电力电缆试验规程 第1条电力电缆的试验项目如下: 一、测量绝缘电阻; 二、直流耐压试验并测量泄漏电流; 三、检查电缆线路的相位。 第2条测量绝缘电阻。 绝缘电阻值不作规定。 第3条直流耐压试验并测量泄漏电流。 一、直流耐压试验标准见表1。 1、电力电缆直流耐压试验标准表1 表中:U为标准电压等级的电压。 2、电除尘器用直流电缆敷设后的直流试验电压为2倍额定电压,试验持续时间为10分钟; 3、交流单芯电缆的护层绝缘试验标准,按订货协议进行。 二、试验时,试验电压可分4~6阶段均匀升压,每阶段停留1分钟,并读取泄漏电流值。测量时应消除杂散电流的影响; 三、粘性油浸纸绝缘电缆泄漏电流的三相不平衡系数不大于2;当10千伏及以上电缆的泄漏电流不大于20微安、6千伏及以下电缆泄漏电流小大10微安时,不平衡系数不作规定;充油、橡胶、塑料绝缘电缆的不平衡系数也不作规定; 四、泄漏电流只作为判断绝缘情况的参考,不作为决定是否能投入运行的标准; 五、电缆漏电流具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理: 1、泄漏电流很不稳定; 2、泄漏电流随试验电压升高急剧上升; 3、泄漏电流随试验时间延长有上升现象; 第4条检查电缆线路的相位。 两端相位应一致,并与电网相位符合。

电缆头制作、接线和线路绝缘测试分项工程检验批质量验收记录

相关文档