文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 粘钢加固技术交底样本

粘钢加固技术交底样本

粘钢加固技术交底样本
粘钢加固技术交底样本

技术交底记录

单位工程名称: 共5页第1页

交接底时间: 4月12日

技术交底续页

单位工程名称: 共5页第2页

交底内容:

4.2.2基层处理

1、砼面基层处理

( 1) 粘结前对被粘物进行表面处理, 使表面清洁、无油、无浮灰及松散结构, 保持干燥、粗糙。对原混凝土构件粘合面可用硬毛刷沾高效洗涤剂, 先除去其表面油污后, 用清水冲洗, 再对粘合面进行打磨; 除去1~3mm厚砼面层(如有装饰物或面层, 先将其铲除), 直至完全露出新的砼面, 并用无油压缩空气吹除粉尘。最后, 用脱脂棉沾丙酮擦拭表面, 2~3遍即可, 处理后表面若有严重凹凸不平的部分, 可用高强树脂砂浆修补找平。

( 2) 对梁原有裂缝需进行压力注浆封堵;

( 3) 外粘钢板部位的混凝土, 其表层含水率不宜大于4%, 且不应大于6%。对含水率超限的混凝土梁等, 应改用高潮湿面专用的胶粘剂。对俯贴加固的混凝土板, 若有条件, 也可采用人工干燥处理。

2、钢件处理: 如钢件未生锈或轻微锈蚀, 可用喷砂、砂布或角向磨光机打磨, 直至出现金属光泽。打磨粗糙度越大越好, 打磨纹路尽量与钢件受力方向垂直。

如下图所示:

3、钢件锈蚀严重, 需先用稀盐酸浸泡20分钟, 使锈层脱落, 再用石灰水冲洗, 中和酸离子, 用清水清洗干净, 最后用平砂轮或角磨机打磨出纹路, 再用脱脂棉沾丙酮擦拭2~3遍(打磨后的钢板要存放在干燥处, 避免潮气生锈或表面弄脏)。

4、钢件、砼面处理合格后预贴, 预贴时钢件与砼面应基本吻合, 并与粘贴线吻合, 如有特殊要求, 加设胀栓或螺栓, 可先对砼面成孔, 成孔符合相应有关要求, 并用无油压缩空气吹净或丙酮清孔。如预贴不合格(不完全吻合)可进行人工处理, 处理方法有两种: 一种对偏差较大的采用人工剔凿、打磨, 并对经剔凿产生的凹凸处用高强树脂砂浆修补, 使其完全吻合。

交接底时间: 4月12日

技术交底续页

粘钢加固施工方案25397

武汉银河湾洁净室结构加固粘钢施工方案 一、编制依据 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90) 《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116-98) 《钢结构加固技术规范》(CECS77-96) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001) 二、工程概况 本项目为武汉银河湾洁净室工程,本工程改造建筑面积3820.27㎡,地上一层、地上二层(局部),屋面层(局部),建筑总高度16.7m。本工程主要加固区域为 一层楼顶kb-hb~4b-1/6b,屋面楼梯间上Eb-2/Db~7b-2/8b 三、施工准备 1、材料: 1)结构胶、250*3mm钢板、U形箍板200*3mm、M8化学锚栓、丙酮。 2、主要机具:电焊机、等离子切割机、角磨机、电箱、砂轮片、钢丝刷; 辅助工具:电锤、手吹风、氧气、乙炔、搅拌器、棉丝、墨斗、墨水、线坠、水平尺、盒尺、石笔、红蓝铅笔等。 3、作业条件 1)、施工前先清理施工区域内的障碍物,清除施工面浮土及垃圾。 2)、根据施工图纸要求,放出粘钢位置线。 3)、施工时,应合理安排工序,防止出现质量问题施工场地应根据需要安装照明设施埋,在危险地段应设置明显标志。 四、施工工艺 1、工艺流程 钢板在加工厂定尺加工运至现场→清理障碍物→放线、沿线→电锤打锚栓孔→清理粘钢砼结构面→钢板拼装焊接、焊缝打磨、钢板除锈→涂胶粘钢→刷防锈漆→验收 4.1钢板加工 4.1.1根据图纸所要求的尺寸下钢板料。

4.1.2根据植筋的分布,在钢板相应位置钻孔。 4.2障碍物清理 4.2.1根据现场实际情况予以清理,总的原则是方便施工为宜。 4.2.2现场质检员核查清理状态,合格后进行下一步工序。 4.3放线、验线 4.3.1放出钢板粘贴位置线点位置线。 4.3.2现场技术员(工长)复核方向无误后,方可开始施工。 4.4钻孔 4.4.1根据施工图纸及加工好的钢板孔位,确定植栓位置钻孔规格。 4.4.2接好电锤电源,进行钻孔施工。 4.5清理粘钢砼结构面 4.5.1用角磨机打磨砼表面 4.5.2用吹风机将砼表面浮尘吹掉。 4.5.3请业主、监理、对打磨后的砼表面进行验收。 4.6拼装焊接、打磨、钢板除锈 4.6.1在需要粘钢的位置将下好的钢板拼装好,拼装好后的钢板位置与实际位置偏差不允许大于规范允许偏差。 4.6.2钢板表面打磨:钢材粘接面,需要进行除锈和粗糙处理,用砂轮磨光机打磨出金属光泽。打磨粗糙度越大越好,打磨纹路应与钢材手里方向垂直,其后用棉丝沾丙酮擦拭干净。 4.6.3报请监理或业主验收,合格后方可进行粘钢作业。 4.7配制结构胶 4.7.1严格按照结构胶说明书提供的配比配制,搅拌均匀后方可使用,一次配胶量不宜过多,已40-50分钟用完为宜。 4.8粘贴钢板 4.8.1用小铲刀将配制好的结构胶均匀涂抹在钢材表面和砼表面上,抹胶厚度1-3mm,中间厚,边缘薄。将钢材粘贴到砼表面,粘贴到位后,立即用夹具或支撑固定,并遂步加压,使胶从钢材边缘挤出,同时要不断清理挤出的胶。 4.8.2带化学锚栓的粘钢加固:用小铲刀将配制好的结构胶均匀涂抹在钢材表面和砼表面上,抹胶厚度1-3mm,中间厚,边缘薄。在钢材上按照化学锚栓的位置打孔,将钢材上的孔与化学对准粘贴位置后,立即上紧锚栓,紧固锚栓时要求顺着同一方向逐个拧紧,使交从钢材边缘挤出,

粘钢安全技术交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 粘钢安全技术交底(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

粘钢安全技术交底(新版) 交底内容: 1.作业人员必须经过安全教育考核合格后才能上岗作业。 2.施工现场禁止吸烟,严禁酒后作业,严禁追逐打闹,禁止窜岗,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。 3.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带。。 4.进入作业地点后,熟悉作业环境,检查设备及各项安全防护设施。若发现不安全因素、隐患,必须及时处理或向有关部门汇报,确认安全后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。 5.现场所有安全防护设施和安全标志,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)

后立即复原。 6.操作人员工作时,应戴好防护眼镜、口罩等个人防护用品。 7.操作人员必须熟知本工种的安全操作规程和现场的安全生产制度,服从领导和安全人员的指挥,自觉遵章守纪,做到“三不”伤害。 8.作业前的检查应符合下列要求: 为保证手持电动工具的正常使用,在手持电动工具作业前必须按照以下要求进行检查: (1)外壳、手柄不出现裂缝、破损; (2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠; 各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。 9.使用角磨机、冲击电钻或电锤时,应符合下列要求: (1)作业时应掌握电钻或电锤手柄,打孔时先将钻头抵在工作表面,然后开动,用力适度,避免晃动;转速若急剧下降,应减少用力,防止电机过载,严禁用术杠加压;

粘钢加固施工方案

天津东丽区华明镇日月湾国际总部商务园 结构加固施工方案 中国建筑一局(集团)有限公司 二O 一三年十一月

天津东丽区华明镇日月湾国际总部商务园 结构加固施工方案 编制:刘伟 审核:褚燕菊 审批:居朝林 中国建筑一局(集团)有限公司 二O 一三年十一月 目录

1、编制依据 (1) 1.1施工组织设计及施工图纸 (1) 1.2主要规范、规程、标准 (1) 2、工程概况 (2) 2.1工程建设概况 (2) 2.2结构加固概况 (2) 3、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5人员准备 (3) 3.6机具准备 (3) 4、分项工程施工方案 (3) 5、安全文明施工及消防环保措施 (6) 5.1安全文明施工策划 (6) 5.2确保安全生产的主要措施 (7) 5.3现场消防管理 (11) 5.4现场环境保护措施 (11)

1、编制依据 1.1施工组织设计及施工图纸 1.2主要规范、规程、标准

2、工程概况 2.1工程建设概况 本工程为天津东丽区华明镇日月湾国际总部商务园,位于天津市东丽区华明镇。整个基地分为ABCDEF六个地块,其中D地块共有5幢楼,D1#~D5#楼,总建筑面积约为89842㎡,地下一层,D1#楼地上四层,其余地上均为五层。结构形式为钢筋混凝土框架结构。现阶段该建筑物主体及维护结构已基本完成,由于原立面为现代风格,外檐以玻璃幕墙为主,平屋顶,因业主方在使用功能及观感上的要求,现将该建筑立面改为欧式风格,外檐为石材及GRC幕墙,装饰坡屋面。 2.2结构加固概况 本工程结构加固包含屋面新开通风洞口开洞后的粘钢加固,新增结构后对原有结构梁的粘钢加固,由于专业性较强需找专业队伍进行施工,且加固的部位多在主体结构边缘,在施工过程中难度较大。因此,要求施工单位具有很强的专业施工、协调和总包管理能力,才能确保该结构加固工程能够保质保量的完成。 3、施工准备 3.1技术准备 在从业主方接收到可以指导施工的图纸之后,我单位即组织项目有关人员认真阅读熟悉图纸,领会设计意图,掌握工程建筑和结构的形式特点,编制该新增结构施工方案,为正式施工做好准备。 3.2现场准备 (1)现场临水、临电连接完毕。 (2)施工机械及人员准备到位。 (3)钢板、粘钢胶等主材,膨胀螺栓等辅材均到场。 3.4材料准备 3.4.1粘钢工程 (1)钢板原材的检查与验收 进厂钢板应按照规格厚度分批检验,检验内容包括查对材质单、外观检查,并按照现行国家标准的规定抽取试样做力学性能试样,合格后方可使用。 钢材按照图纸要求选用Q345B钢板,厚度为4mm,粘钢胶选用美瑞专业加固粘钢结构胶。 标志检查: 1)钢筋标识检查 进厂钢板应有出厂质量证明书,并检查其含碳、锰量是否符合规定。 2)钢筋外观检查 钢板厚度符合规定,表面清洁无油污、颗粒或片状锈蚀,无裂纹、结疤和折

开工前安全技术交底表及内容

C1-7-6 开工前安全技术交底表及内容

开工前安全技术交底表 注:交底人应为企业技术负责人。

开工前安全交底内容 一、安全生产责任制的建立 1、安全管理制度 根据工程实际和现场管理工作需要建立,主要包括:现场用工管理制度、特种作业人员管理制度、班前安全活动制度、安全教育培训制度、安全生产(技术)交底制度、安全生产检查制度、安全专题会议制度、施工设备维修、保养管理制度、防火制度、临时用电管理制度、交通安全管理制度、食堂卫生管理制度等; 2、安全管理组织机构 根据工程实际和现场管理工作的需要建立,主要包括:安全生产管理领导小组、防洪抢险领导小组、安全生产应急救援领导小组等,并明确各岗位管理人员和施工班组的安全职责。 二、安全管理资料 1、安全生产记录主要包括安全教育培训记录(包括入场教育培训)、安全生产会议记录、隐患整改记录、安全检查日志等; 2、安全交底资料。 3、当地安全资料规程的相关内容 三、现场安全防护 1、基础施工时,在基坑四周离坑边500mm处搭放一道防护栏,在基坑的四周不堆放重物和行驶载重汽车。密切注意基坑边坡的稳定情况,以防发生坍塌伤人事故。 2、脚手架必须按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》搭设,

把好“连接、承重、检验”三关,严禁堆放材料,做好各出入口、临边的防护,外脚手架用密目安全网全封闭施工,沿建筑物四周按规定设置水平防护,防护采用跳板或钢芭片,10米以内设防一道(靠墙网),防止高空坠物伤人。 3、抓好低处及高空作业防护,防止物体打击和高空坠落,认真使用"三宝"(安全帽、安全带、安全网),加强对四口(楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口),五临边的设防,150×150cm以上的洞口四周要支搭两道防护栏杆,并覆盖。出入口处用钢管搭设长度为3×6m的安全通道,按规范要求搭设。 四、临时施工用电 抓好施工现场用电安全管理,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》,并着重做好如下几点: 1、施工现场内达到三级配电、二级防护。一律使用铁制配电箱,采用三相五线制,电缆架空敷设不得随意拉接,导线截面凡大于10m ㎡的,必须使用相应规格的接线端子压接,不得直接压接。 2、施工现场内架设导线以及由配电箱至各级电气设备的导线必须根据负荷容量的大小,根据实际需要选择相应规格的导线。 3、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线板连接,箱内必须在设备负荷首端处设置漏电保护装置,布线正确、整齐,配电箱、开关箱加锁,箱内无杂物。 4、现场内各种电气设备接地接零,电动机械和手持电动工具设漏电掉闸装置。

安全技术交底84489

安全技术交底 1、操作工人应熟悉工种的安全技术操作规程,否则不允许参加施工。 2、各级施工管理人员、技术人员,必须熟悉与建筑施工有关的安全规程、 规范、条例、标准等各项规定。 3、新工人上岗前:(1)必须签订劳动合同;(2)必须经过上岗前的“三 级”安全教育,即公司教育、项目教育、班组教育。(转换工作岗位和离岗后重新上岗人员,必须重新经过“三级”安全教育后才允许上岗工作。) 4、安全教育主要包括:安全生产思想、知识、技能三方面的教育。安全 技术操作规程时安全教育的主要内容。还包括有:事故教育、安全法制教育。 新工人的三级教育、施工人员的进场教育、节假日前后的教育等经常性的安全教育。 5、各类施工机具使用前,必须做到经验收合格以后才能使用(安全防护 装置齐全) 6、现场防火工作要求有:工地应有防火制度和配置灭火器材,危险场所 和重点防火部位,配备相对应的防火器材,数量符合要求,设置位置合理。醒目、便于随手可取;动火要有审批手续和监护措施;超过30M高的高层建筑应设消防水源管道(2寸水管)每层要设消防龙头接口,地面设增压泵。 交底人:接受交底人:

日期:车辆转让协议 甲方(转让方):身份证号: 乙方(受让方):身份证号: 甲乙双方经协商,达成如下协议,共同遵照执行: 1、甲方将自有车辆牌型号车(车号:发动机号:车架号:)一辆(包括其他物件有:)转让给乙方,该转让自年月日起生效。 2、因转让车辆为旧机动车车辆,故双方签定协议时均对车身及发动机工作状况表示认同,乙方对该车外观及内在质量状况已充分了解。 3、双方商定该车暂不办理过户手续,当条件成熟时,需办理过户手续时,甲方应尽配合义务,过户费用由乙方承担。双方是否过户不影响本协议效力。 4、自转让生效之日前因该车引起的一切交通事故、违章罚款、养路费等行政规费等均由甲方承担;自转让生效之日后,该车的所有权及一切权益、风险等均归乙方承受,因该车引起的一切交通事故、交通违章罚款、养路费等行政规费、保险费、人身损害赔偿责任等均由乙方单独承担,与甲方无任何关系。 5、车辆转让后,乙方必须按时交纳养路费、交通违章罚款等费用,如因未按时交纳而致使甲方垫付上述费用及承担罚款和诉讼费等,乙方应立即偿还甲方垫付费用及罚款、诉讼费。 6、如在该车转让后,乙方转卖该车,此后发生的一切纠纷、赔偿等事宜,均与甲方无关。 7、如双方发生争议,可起诉,按就近原则处理。 8、本协议一式贰份,双方各执一份 。 甲方:乙方: 签约日期:签约日期: 年月日年月日

粘钢加固施工方案

粘钢加固施工方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

武汉银河湾洁净室结构加固粘钢施工方案 一、编制依据 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90) 《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116-98) 《钢结构加固技术规范》(CECS77-96) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001) 二、工程概况 本项目为武汉银河湾洁净室工程,本工程改造建筑面积㎡,地上一层、地上二层(局部),屋面层(局部),建筑总高度。本工程主要加固区域为 一层楼顶kb-hb~4b-1/6b,屋面楼梯间上Eb-2/Db~7b-2/8b 三、施工准备 1、材料: 1)结构胶、250*3mm钢板、U形箍板200*3mm、M8化学锚栓、丙酮。 2、主要机具:电焊机、等离子切割机、角磨机、电箱、砂轮片、钢丝刷; 辅助工具:电锤、手吹风、氧气、乙炔、搅拌器、棉丝、墨斗、墨水、线坠、水平尺、盒尺、石笔、红蓝铅笔等。 3、作业条件 1)、施工前先清理施工区域内的障碍物,清除施工面浮土及垃圾。 2)、根据施工图纸要求,放出粘钢位置线。 3)、施工时,应合理安排工序,防止出现质量问题施工场地应根据需要安装照明设施埋,在危险地段应设置明显标志。 四、施工工艺 1、工艺流程 钢板在加工厂定尺加工运至现场→清理障碍物→放线、沿线→电锤打锚栓孔→清理粘钢砼结构面→钢板拼装焊接、焊缝打磨、钢板除锈→涂胶粘钢→刷防锈漆→验收

钢板加工 .1根据图纸所要求的尺寸下钢板料。 障碍物清理 放线、验线 4.4钻孔 .1根据施工图纸及加工好的钢板孔位,确定植栓位置钻孔规格。 清理粘钢砼结构面 .3请业主、监理、对打磨后的砼表面进行验收。 拼装焊接、打磨、钢板除锈 4.钢板表面打磨:钢材粘接面,需要进行除锈和粗糙处理,用砂轮磨光机打磨出金属光泽。打磨粗糙度越大越好,打磨纹路应与钢材手里方向垂直,其后用棉丝沾丙酮擦拭干净。 业主验收,合格后方可进行粘钢作业。 配制结构胶 粘贴钢板 刷防锈漆 .2先刷一道防锈漆,待干后,再刷第二道防锈漆。 验收 业主验收,然后填写隐蔽检查资料,分项、分部工程质量报验认可,请总包负责人、监理签字。 五、质量标准 1、主控项目 粘钢应符合设计要求及加固行业施工规范。 2、允许偏差项目 1、钢板打磨后注意保护防止再生锈。

钢便桥施工方案

1.1.1 钢便桥施工方案 根据施工现场的条件及本工程的施工特点,跨河的施工便桥采用HD200和“321”钢桥桁架,搭设在9号桥北侧,具体位置以不影响3#号匝道施工为准。钢桁桥设计荷载为单车70吨,车速20km/h,车行道宽7.6米,人行道宽3.7米。 根据贝雷架产品标准件的规格,设计钢桁桥全长按24米考虑,桥外宽8.66米和5.85米,桥面净宽7.6米和3.7米。 基础采用C30水下混凝土的Φ800mm钻孔灌注桩。 盖梁采用C30钢筋混凝土盖梁,盖梁下部采用钻孔灌注桩,桩数量顺桥方向为8根。 上部采用HD200和321型单层双排贝雷纵梁,贝雷片下部设加强弦杆;在横梁上面铺设标准件桥面板,不设置桥面路缘。 1.1.1.1 围堰施工方案 一、围堰施工的意义 考虑到本工程河道范围内的桥梁工程量比较不大,为便于本工程河道范围内的桥梁及河道施工,结合图纸分析及设计施工图建议综合考虑分析后,拟对原有河道采取围堰施工。 考虑到原有河道的水利功能、行洪畅通、水保环评等,在进行河道围堰施工前我们将征求水利相关部门的意见,经获准同意后方进行本工程的河道围堰施工。 二、围堰施工

依据现场复杂的水系现况及围堰的时间较长,选用木桩竹篱围堰,在距外排桥桩中心20-25米范围修筑,围堰呈外拱形。围堰用木桩长度为6m,间距0.4m,入土深度2-2.5m。围堰木桩排架内铺竹篾片,竹篾片内铺设彩条布然后直接倒入粘土,木桩排架之间用φ16钢筋连接。 1、围堰在填筑前,围堰的外侧要设竹篱片并满铺彩条布,否则因水的冲涮会造成堰身掏空而使堰身失稳。 2、围堰施工中先打好定位桩和导向槽,打桩时,桩头应安装桩箍,如遇在硬土或夹有卵石的土层时,桩尖上应安装桩靴。 3、河床松软时,可将桩加深,在桩中部增加拉连铁丝。 4、考虑到围堰安全,在堰底外侧可酌情抛石防护。 5、在围堰外围加设φ12间距6m松木桩450斜撑稳固围堰。 6、围堰抽水时为防止出现填土离析等情况要进行逐步抽水,抽水堵漏及加强每天巡视维护确保围堰安全并在围堰旁放置备土。一旦出现漏水情况后可在抽水发现后以板条、棉絮、麻绒等进行填塞。 7、在围堰至基坑10-15m区域内设置一道草袋子堰,上宽0.5米,下宽1米,堰高1米,子堰具有母堰安全的辅助功能。 8、汛期时河道施工导流利用现有河网中其他河道分流,或修筑临时疏导沟渠。 9、拆除围堰桩时应先在岸边处开一缺口放水,待围堰两侧水位基本平衡时,再拆拉连铁丝,然后由两侧向中间拆除。

粘钢加固施工方案

粘钢加固工程 施 工 方 案 浙江大金钢构有限公司

第一章工程概况及编制依据 1、该工程为上海华为曼卡1#楼室内三楼地面、梁面和四楼地面、梁面板加固,加固设计采用粘贴钢板加固法;计划投入一个施工班组(6人),计划施工工期为15天 2、设计施工图纸; 3、相关的行业规范或甲方的特殊要求; 4、施工图纸中所指定采用的有关规范、规定和标准以及地方的施工技术规程和验收规范及相应的标准图集; 5、《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116-2009); 6、《建筑施工安全检查评定标准》:(JGJS-90); 7、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB50550-2010); 第二章质量目标、安全目标、工期目标 为保证工程顺利进行,如期交付使用,我公司将本着“做一项工程,树一方信誉,保一方市场,铸造精品工程”的质量方针,选派技术素质高,管理科学的优秀项目经理部组织施工。采用先进的施工设备和良好的施工技术,优化施工方案。严格按照国家技术规程组织施工,配备充足的机械设备,抽调纪律严明,技术一流的作业班组,全面提高企业的工作质量和工作效率,确保工期和工程质量。第三章粘钢施工方法工艺 施工准备----搭设排架----界面处理----钢材规格制作----钢材除锈----钢板粘贴----化学锚栓或膨胀螺栓固定加压----底层钢板顶撑----保养固化 第四章施工方法 1、施工准备:

材料准备:按照施工图纸进行材料提量,合理编制材料进场计划。不能因为材料愿意影响施工进度。 人力准备:提前组织好足够的工人进行施工,要有后备工人的充足条件。要考虑农忙季节的施工人员准备。 技术准备:委派专业技术施工员驻现场进行技术支持,并做好巡视检查、自检、报验等工程技术工作。 机械设备工具准备:每新进场一个工地都要对原有机械设备工具进行检查维修保养,对于不能再使用的要进行更换,还要购置新工具以满足施工需求。 粘钢施工需要机械设备表

钢便桥技术交底(2)

钢筋加工棚施工技术交底书 编 注:“技术交底书” 一式两份,一份交施工联队负责人作为施工依据,一份留存备查,并办理交接手续。

技术交底书

交底项u 交底号 钢便桥技术交底 一、编制范围 本施工技术方案编制范W为平凉至绵阳国家高速公路(G8513)平凉(华亭)至天水高速公路项U PT13标钢栈桥施工工程。 二、编制依据 《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《装配式公路钢桥多用途施工手册》 《建筑施工手册》 三、桥体构造 1、钢便桥上部结构采用单层贝雳梁,桥面系采用型钢与防滑花纹钢板,下部结构墩柱釆用 钢管打入桩,桥台釆用C25混凝土扩大基础,钢便桥桥台支点设置枕木缓冲层。 2、根据既有葫芦河水系,采用净跨12ni钢便桥,3in 一个单元,施工图中数值适用于单孔12in 跨钢便桥,实际施工时可根据河道断面形状进行跨径组合调整。 3、便桥采用国产321型贝雷梁,贝雷片尺寸为3115X176X 1500mm,单片(含配件)重量按350kg ih 4、墩柱钢管桩之间釆用529*8单排钢管桩基础,呈1*3排列;横向间距2、25*2、25米,钢 管桩之间用14#槽钢进行平联、斜联焊接;桩顶放置桩帽(钢板),桩帽上放置2根40#并焊工字钢桩梁。 5、本桥桥面系采用纵横梁体系,横向工25b分配梁间距150cm.纵向工12、6工字钢间距25cin,纵横梁之间及其与桥面系钢板直接均釆用焊接连接,两桥台处设置6500x2000x20mm钢板 衔接过渡。 6、各构件及加劲板焊接均采用满焊,板疗不大于lOmm焊肢高S6,板朋大于lOmm焊肢高S8。 7、32b工字钢横梁在贝雷梁支点处对称焊接12块加劲板,与柱顶也采用加劲板焊接。 8、本桥桥墩基础采用打入式钢管桩,单根桩顶设计承载力530kN,桩长为暂定值,施工时应 根据实际地层条件确定桩氏。 9、桥台基础釆用C25混凝土扩大基础,纵向宽度2、3叫横向长度7、5叫表层布置①16钢 筋,间距15cmxl5cnu

楼板新开洞施工方案

楼板新开洞施工方案 一、开洞方法 开洞拆除时为不影响其周边结构的强度,因此拆除必须采用无振动金刚石水钻排孔切割方法。考虑到拆除物,需从楼梯处人工抬运,所以切割块重量定为250kg左右,以便于人工抬运。 二、施工顺序: 1 .脚手架搭设: 在开洞及后续加固工程均需搭设脚手架,为此脚手架搭设必需做到规范、稳固可靠。 2、施工现场放线定位: 按照图纸要求并与大包方、设计方核定后进行现场放线,以确定混凝土洞口的位置。放线后应有甲方负责人员进行现场核实,以确保位置正确无误。 3 .开洞: 新开洞口采用金刚石锯切割法,沿长度方向分块切割,切割大小以人工能搬运为准。 4.拆除物清运: 将拆除下的混凝土清运到施工现场垃圾堆放点。 第三章楼板新开洞口粘钢加固方案 根据设计图纸要求,对新开楼板钢筋混凝土洞口采用粘钢法加固。 一、粘钢加固法施工工艺: 1、搭设脚手架; 2、定位放线; 3、对需加固位置的混凝土表面打磨平整,去除浮渣、油污和松散层; 2、下料、打孔:根据加固方案规定的钢材规格及现场实测进行下料,并打好胀栓孔; 3、对钢板与结构胶结合面进行整体全面打磨,直到出现新的金属光泽面; 4、焊接组装、预贴:将打磨出新面的钢板进行现场焊接组装,并进行预贴; 5、按说明配制结构胶; 6、在钢板粘贴面上涂抹结构胶; 7、钢板粘贴:将涂抹好结构胶的钢板粘贴到位,并做到无空鼓现象; &结构胶固化后,再检查是否有空鼓现象,对空鼓部分再灌结构

胶; 9、对外露钢材表面进行防腐、防锈处理; 二、灌胶粘钢加固法施工工艺: 1、搭设脚手架; 2、定位放线; 3、对需加固柱表面打磨平整,去除浮渣、油污和松散层; 4、下料:根据加固方案规定的钢材规格及现场实测进行下料; 5、对钢板与结构胶结合面进行整体全面打磨,直到出现新的金属光泽面; 6、焊接组装:将下好并打磨出新面的钢板进行现场焊接组装; 7、埋设灌浆嘴; &封缝:用环氧胶泥勾缝,做到封缝严密,以免灌注时结构胶跑漏; 9、按说明配制结构胶; 10、自下而上分三次灌注结构胶; 11、边灌注边检查,发现空鼓现象立即补灌,直到消除空鼓现象; 12、结构胶固化后,再检查是否有空鼓现象,对空鼓部分再灌结胶; 13、对外露钢材表面进行防腐、防锈处理; 三、验收标准: 根据《混凝土结构加固技术规范》规定,验收标准如下: 1、锚固区粘结面积大于90%; 2、非锚固区粘结面积应大于70%。

建筑施工安全技术交底(大全)

安全交底多组示例 钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 (2) 电焊机安全操作 (3) 平板振捣器安全操作 (4) 回填土夯实振动夯 (5) 砼工程砼施工 (6) 现场混合作业 (7) 季节施工 (8) 施工机具、手持电动工具 (9) 安全管理措施 (10) 砌体、砌砖工程 (11) 砼、砂浆搅拌机 (12) 01龙门架搭设(1) (13) 01龙门架搭设(2) (14) 塔吊安装过程中安全问题及注意事项 (15) 塔吊拆除安全交底 (16) 起重、塔吊吊装 (17) 塔吊及高空作业 (18) 塔吊安全操作 (19)

施工部位:基础主体施工项目:钢筋工程 交底项目:钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 交底内容: 1、钢筋下料前φ10、φ8、φ6.5筋需要拉直的,使用钢筋拉直机时, 注意其操作规程,当心钢筋四弹伤人。 2、钢筋下料制做钢筋切断机及弯曲机,注意操作规程进行施工。 钢筋绑扎及运输时,应注意钢筋碰人、扎眼。运输时应该绑捆牢固,防止散落、作人。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础主体施工项目:电焊机操作 交底项目:安全操作 交底内容: 1、电焊机应放在干焊绝缘好的地方,在使用前检查一次、二次绝缘线是否良好,接线处是否有防护罩,焊钳是否完好,处壳地否有接零保护,确认无问题后方可使用。 2、在潮湿的地方、地沟、管道、锅炉内施工时,应取绝缘措施,可垫绝缘板或橡胶皮,穿绝缘鞋,应通风良好,防止出评。 3、焊接时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。焊接时,必须双线倒拉,不准利用架子、轨道、管道、钢筋和其它导电物体接线,应用多股铜线。 4、操作时,必须有用火证,设消防器材,并设专人看护。消除附近易燃物,防止焊花回溅引燃物料发生火灾。 5、更换场地移动焊把线时,应切断电源,不得手持把线爬梯登高。 6、工作结束,切断电源检查操作地点,确认无引起火灾危险,方可离开。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础施工项目:平板振捣器 交底项目:安全操作 交底内容: 1、振捣前检查接线盒,漏电保护器和电源线,确认无问题后,方可开机使用。 2、振捣器单设开关箱电源,箱与实际工作点不得超过3m,应专看护电源箱,看护人员集中,

粘钢加固施工方案2

粘钢加固施工方案 1.工艺概况 粘钢加固是在砼受力构件的表面用建筑结构胶粘贴钢板或角钢,使钢板或角钢与砼牢固地形成一体共同受力,以达到加固补强目的。此项施工具有工艺简便,施工周期短,技术先进可靠等特点。 本加固法适用于承受静力作用的一般受弯构件、受拉构件及剪力墙的开洞加固。 2.施工流程 定位放线——基层处理(砼面、钢件)——预贴——配制结构胶——构件卸荷——涂胶(砼面、钢件)——粘贴、加压——固化、养护——检验、验收——防腐、粉刷 3.操作要点 3.1 定位放线 首先熟悉图纸,明确加固范围及部位,然后在构件上弹线,标出粘贴位置的轮廓线,并在此基础上四周各加宽不小于20mm的加宽打磨区,如图1。

图1 3.2 基层处理 3.2.1砼面层处理:对砼构件粘合面,先用硬毛刷沾高效洗涤剂,除去其表面油污后用清水冲洗,再对粘合面用金刚石角磨机进行打磨,除去2—3mm厚表层(如有装饰物或面层,先将其铲除),直至完全露出新的砼面,用无油压缩空气吹去粉尘,或清水冲洗干净,待完全干燥后用脱脂棉沾丙酮擦拭表面2—3遍。 3.2.2钢件处理 用平砂轮将钢板粘贴面打磨.打磨粗糙度越大越好,打磨纹路尽量与钢件受力方向垂直(视情况一般沿长向打磨,打磨方向见图2).然后用脱脂棉沾丙酮擦拭2-3遍。 图2 3.3钢件加工、制作 被贴钢件应按照设计尺寸准确下料〈还应结合现场实际情况),对于需加胀栓或螺栓部位,可采用台钻或磁力钻对钢件成孔,成孔一定要符合设计图纸及有关技术规定。 3.4预贴 钢件、砼面处理经验收合格后预贴,预贴时钢件与砼面应吻合,并与粘贴线〈见定位放线〉吻合,对有设胀栓或螺栓处,可对砼面成孔,

粘钢安全技术交底(最新版)

粘钢安全技术交底(最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0727

粘钢安全技术交底(最新版) 交底内容: 1.作业人员必须经过安全教育考核合格后才能上岗作业。 2.施工现场禁止吸烟,严禁酒后作业,严禁追逐打闹,禁止窜岗,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。 3.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带。。 4.进入作业地点后,熟悉作业环境,检查设备及各项安全防护设施。若发现不安全因素、隐患,必须及时处理或向有关部门汇报,确认安全后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。 5.现场所有安全防护设施和安全标志,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)

后立即复原。 6.操作人员工作时,应戴好防护眼镜、口罩等个人防护用品。 7.操作人员必须熟知本工种的安全操作规程和现场的安全生产制度,服从领导和安全人员的指挥,自觉遵章守纪,做到“三不”伤害。 8.作业前的检查应符合下列要求: 为保证手持电动工具的正常使用,在手持电动工具作业前必须按照以下要求进行检查: (1)外壳、手柄不出现裂缝、破损; (2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠; 各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。 9.使用角磨机、冲击电钻或电锤时,应符合下列要求: (1)作业时应掌握电钻或电锤手柄,打孔时先将钻头抵在工作表面,然后开动,用力适度,避免晃动;转速若急剧下降,应减少用力,防止电机过载,严禁用术杠加压;

粘钢加固施工方案(20200509104551)

粘钢加固工程 粘钢加固技术介绍 6.5.1.1工作原理 粘钢加固是在砼构件表面用建筑结构胶粘钢板,依靠结构胶良好的正粘结 力和抗剪切性能,使钢板与砼牢固的形成一体,以达到加固补强作用。 6.5.1.2 施工特点 (1)施工简便、快捷,被加固件断面尺寸和重量相对较小。 (2)建筑结构胶将钢板(型钢)与混凝土紧密粘结,将加固件与被加固体结合为一体。结构胶固化时间短,完全固化后即可以正常受力工作。 6.5.1.3加固范围 2#通道5层12/A10-A11梁底粘钢加固。 6.5.2施工工艺 6.5.2.1施工工序 混凝土基面放线、打磨钢板下料、除锈 混凝土基面清理植化学螺栓、钢板 钢板钻孔、打磨 粘钢胶配制 涂胶与钢板粘贴 固定、加压 表面防护 混凝土梁粘贴钢板加固施工流程图 6.5.2.2施工流程

(1)放线定位 依据施工图纸上粘贴钢板尺寸与布置间距,在加固部门梁顶及门洞周边放 出钢板粘贴定位线。 (2)钢板表面处理 钢板粘接面,须进行除锈和粗糙处理。如钢板未生锈或轻微锈蚀,可用喷砂、砂布或平砂轮打磨,直至出现金属光泽。磨粗糙度越大越好,打磨纹路应与 钢板受力方向垂直,其后用棉丝沾丙酮擦拭干净。钢板打磨除锈后效果图如下。 (3)混凝土基层表面处理 对原混凝土构件的粘合面进行打磨,除去1-2mm厚表层,然后用无油压缩空气除去粉尘,或清水冲洗干净,待完全干燥后用脱脂棉沾丙酮擦拭表面即可。 (4)螺栓 按图示位置钻孔,植入图示规格的锚栓,带完全固化后进行钢板预贴。 (5)胶粘剂配制 使用前应进行现场质量检验,合格后方能使用。按产品使用说明书规定配制。取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重器按产品说明 书配合比混合。 (6)涂胶和粘贴 1)用小铲刀将配制好的结构胶均匀涂抹在钢材清理面和混凝土清理面上, 抹胶厚度1~3㎜,中间厚、边缘薄。将钢材粘贴到混凝土表面,粘贴到位后, 立即用夹具或支撑固定,并逐步加压,使胶从钢材边缘挤出,同时要不断清理挤出的胶。 2)带螺栓的粘钢加固:用小铲刀将配制好的结构胶均匀涂抹在钢材清理面和混凝土清理面上,抹胶厚度1~3㎜,中间厚、边缘薄。在钢材上按照螺栓的

拆除安全技术交底大全

交底容:

7)施工期间不得超负荷堆放建材和施工垃圾,特别注意梁板上集中负荷对结构受力和变形的不利影响。 8)考虑到本工程施工时边环境的要求,并将对原主体结构的损伤减至最小,结构主体构件: 梁、板、的拆除及切割应采用水钻排分块切割工艺,切割块用风镐破碎等法。 2.2劳动力计划表 1)本工程为拆除施工,施工过程中备足易损件,保证施工正常运行。 2) 2.3机械设备 1 )为满足本工程快速,优质的施工要求,机械设备材料必须按计划投入,完全能满足各工种全面展开施工要求,机械设备及人员配置如下: 注:以上机械车辆可由指挥部按照施工进展情况随时调配。 3?拆除施工 3.1楼板拆除平面布置

3.4普通板拆除法 平板楼板拆除需先用水钻或者水锯切割板跨两边缘,使拆除构件与原结构分离后再用风镐破碎,破碎块禁一次落置下次地面,需通过拆除脚手架倒运置下层地面。 拆除顺序为:顶板两边静力切割T风镐破碎拆除T钢筋切割T渣土清运等。 平版捞版拆除示恿图帥—姐輛礼繃城 3.5室外悬挑板拆除 直接用水钻从悬挑板边缘向横向一次性切割到位。在信号工的统一指挥下,将被切割下来

的钢筋混凝土块由吊车吊到楼下空地就地破除或吊至拖板车上。在吊运过程中应注意以下几 点:a.保障起吊平衡 b.起吊后注意观察起吊物与外架的接触,,如发生接触,立即停止起吊 c.起吊后,吊机摆臂是要注意疏散作业人员,相互提醒高空物体,保障工作人员的人身安全 3.6墙体局部开洞拆除 直接用水钻从悬挑板边缘向横向 1.2m,纵向1.2m分块(每块重约0.3吨)一次性切割到 位。切除后渣快应及时清理出楼层。渣块倒运中要注意安全,防止伤人事故。 3.7楼梯踏步及休息平台拆除 楼梯踏步及斜板拆除由于总包首层楼梯影响,考虑先从B3层楼梯开始拆除,拆除时应返向 逆做法拆除,从起跑踏步向后退拆。原有楼梯防护带拆除至休息平台处可拆除,拆除时应在楼梯间洞口搭设防护栏,防无关人员闯入。 3.8拆除架布置 在拆除的梁板时,需对拆除部位围边梁板顶进行支撑卸荷,在拆除楼板围下部应搭设脚手 架,并在最上一步架上铺木脚手板,作为拆除楼板时的分块切除时,作为吊、转运平台。 4 Ir-J 咻 "7 ■■頁:J ■?! - h ■ 2「 操作平台 铺多层枚 支撑樣杆 支璋练杆 楼板、梁拆除操作平台搭设示意图 3.9拆除卸荷措施 顶板梁拆除跳跃式间隔拆除施工顺序,顶板拆一块新增一块后,可进行下块板拆除,并在拆除顶板下搭设卸荷脚手架,保证施工过程中的结构安全。根据设计要求,在本工程的拆除施工中采用水钻静力拆除,以减少对原结构的影响,与原结构分离后采用风镐破碎法拆除,不合理堆放都会对原结构造成一定的影响,破碎块应及时清理出结构外避免对结构板造成过大堆载而影响结构稳定性。 4.拆除安全措施 4.1.基本要求 1 )施工现场必须有技术人员统一指挥,格遵循拆除法和拆除程序。

剪力墙开洞及加固施工组织设计

我们物业公司,在一个业主装修施工中检查发现一处剪力墙开了一个门洞,洞口尺寸是2.0*1.0左右,剪力墙厚度为200MM,结构为剪力墙,层高为18层,该层开洞为8层。 加固方案,: 1、开洞部位进行加固补强,先将剪力墙洞口周围用水泥砂浆抹2MM的钢筋保护层,再将厚度为5MM的角钢对开的洞口周围进行包裹加固,转角进行焊接,形成以个整体加强。 北京中海凯旋4号楼八单元9B家装装饰工程 门窗开洞及加固施工方案

2014年4月9日 目录 1.编制依据 (3) 1.1 施工图 (3) 1.2 主要规程、规范、图集 (3) 1.3 主要法规、文件 (4) 2.工程概况 (4) 2.1 工程名称、地理位置及工程关系 (4) 2.2 工程概况 (5) 2.3 加固方法技术说明 (5) 2.4 施工要求 (7) 3.施工部署 (7) 3.1施工总目标 (7) 4.主要机具、机械设备和劳动力的配置 (8) 4.1主要机械、设备需用量计划 (8) 4.2主要劳动力计划 (8) 5.建筑结构加固施工方案和方法 (9) 5.1脚手架工程 (9) 5.2拆除工程 (9) 5.3 粘钢加固施工技术 (12) 6.施工管理 (17) 6.1 质量管理体系 (17) 7.安全措施和安全保证体系 (21) 7.1 施工安全管理目标 (21) 7.2 管理方针 (22) 7.3 安全管理制度及安全管理措施 (22) 7.4专项安全措施 (23)

1.编制依据 1.1 施工图 表1—1 施工图一览表 图纸名称图纸编号出图日期北京中海凯旋4号楼八单 2014年03月元9B家装装饰工程墙体加 固施工图 1.2 主要规程、规范、图集 表1—2 主要规程、规范、图集等

粘钢包钢加固技术交底讲解学习

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受单位各存一份精品文档

交底内容: 2.2基层处理 ①、砼面基层处理 (1)粘结前对被粘物进行表面处理,使表面清洁、无油、无浮灰及松散结构,保持干燥、粗糙。对原混凝土构件粘合面可用硬毛刷沾高效洗涤剂,先除去其表面油污后,用清水冲洗,再对粘合面进行打磨;除去1~3mn厚砼面层(如有装饰物或面层,先将其铲除),直至完全露出新的砼面,并用无油压缩空气吹除粉尘。最后,用脱脂棉沾丙酮擦拭表面,2~3遍即可,处理后表面若有严重凹凸不平的部分,可用聚合物砂浆修补找平。 (2)对原有裂缝需进行压力注浆封堵,应统计裂缝宽度、部位,根据不同情况采取相应处理方案:<0.2mm可不处理;0.2~0.3mm采用压力灌浆圭寸闭裂缝;>0.3mm除压力灌浆封闭裂缝,还需粘碳纤维加固。 (3)外粘钢板部位的混凝土,其表层含水率不宜大于4%,且不应大于6%。对含水率超限的混凝土梁等,应改用高潮湿面专用的胶粘剂。对俯贴加固的混凝土板,若有条 件,也可采用人工干燥处理。 ②、钢件处理:如钢件未生锈或轻微锈蚀,可用喷砂、砂布或角向磨光机打磨,直至出现金属光泽。打磨粗糙度越大越好,打磨纹路尽量与钢件受力方向垂直。如下图所示: 钢板打磨方向 (钢板打磨方向示意图) 3、钢件锈蚀严重,需先用稀盐酸浸泡20分钟,使锈层脱落,再用石灰水冲洗,中和酸离子,用清水清洗干净,最后用平砂轮或角磨机打磨出纹路,再用脱脂棉沾丙酮擦拭2~3 遍(打磨后的钢板要存放在干燥处,避免潮气生锈或表面弄脏)。 4、钢件、砼面处理合格后预贴,预贴时钢件与砼面应基本吻合,并与粘贴线吻合,如有特殊要求,加设胀栓或螺栓,可先对砼面成孔,成孔符合相应有关要求,并用无油压缩空气吹净或丙酮清孔。如预贴不合格(不完全吻合)可进行人工处理,处理方法有两种:一种对偏差较大的采用人工剔凿、打磨,并对经剔凿产生的凹凸处用高强树脂砂浆修补,使其完全吻合。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受单位各存一份 精品文档

钢便桥技术交底

武汉至监利高速公路洪湖至监利段第二合同段 K34+192钢便桥 施工技术交底 编制日期:二0一四年五月 山东省公路建设(集团)有限公司

交底内容 一、施工钢便桥结构形式: 施工钢便桥设计承重50T,设计通行速度10km/h。采用钢管桩与贝雷桁架组合结构。单跨跨径12m。桥台基础采用直径529mm,壁厚8mm的钢管桩,长度24m;钢管桩顶横向分配梁采用2根32b工字钢;纵向主梁采用两组双排单层贝雷桁架;贝雷桁架间的横向承重分配梁采用25b工字钢;桥面宽度4.1m,采用16根20a 槽钢铺设,槽钢间距25cm,20a槽钢顶横向设置间距15cm的Φ12钢筋。 二、钢便桥施工工艺流程 施工准备→测量放样→插打钢管桩→安装纵横向梁→安装桥面板→验收→使用→拆除 1、测量放样 测量放样:用全站仪定出钢管桩具体位置。基坑开挖前测放出其平面位置及标高,确定开挖范围,施工队应根据图纸对测量所放桩位及标高进行复核,复核无误后方可开始施工。 2、基坑开挖 基坑开挖:基坑采用挖掘机开挖,人工辅助清除余土。当开挖至离基底20cm 时,停止机械开挖,改为人工进行,以保证基底不被扰动,同时人工清除坑壁松土,防止超挖,基底铺设10cm砂砾垫层。 基坑开挖后插打钢管桩。 3、顺接爬坡道 由于受地面标高限制,两侧桥头处与施工便道之间需要修建爬坡道连接钢便桥,爬坡道由施工便道顺接至桥台处。台背填土必须在背墙浇筑完7天后方可开

始施工。压路机靠近背墙碾压时,必须采用静压,避免挤倒桥台。压路机碾压不到的地方,采用小型夯机人工夯实。 4、插打钢管桩 采用振动式打桩机插打钢管桩。 1、采用吊车由河堤开始插打钢管桩、安装贝雷梁及桥面系的方案,安装的时候,定制好的导向架根据放样出来的点架设在型钢栈桥加强墩的横梁上。栈桥钢管桩打设完成后,安装贝雷梁及桥面系。为保证施工质量和进度,钢管桩打设时不分节,预先在陆上按设计长度拼装好,拼接位置采用坡口焊接,周边给予局部加强。 在插打钢管桩期间,必须全程测量监控,以保证桩身垂直及桩位准确 钢管桩打设完毕后,测量进行钢管桩顶找平。桩顶经测量抄平后在钢管桩顶焊δ10mm厚盖板,在上面安装工字钢枕梁,采用电焊连接,桩间按要求焊接斜撑联结。 钢管桩施工质量标准 检查项目允许偏差检测方法及频率 平面位置±5cm 全站仪:每根桩检测 桩顶标高±1cm 水准仪:每桩检测 桩尖标高不高于设计标高水准仪测桩顶标高反算 桩身垂直度 1%桩长垂线法:每桩检测 5、安装纵横向梁 钢管桩插打完毕经找平后,钢管桩顶部采用10mm厚钢板封闭,再在其上安装横向分配梁,然后安装贝雷架,两组贝雷架架设完成后安装横向分配梁和桥面系。桥面系安装完成后,设置标示牌、警示灯等安全保护设施。

相关文档