文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁钢支撑安装拆卸方案

地铁钢支撑安装拆卸方案

地铁钢支撑安装拆卸方案
地铁钢支撑安装拆卸方案

目录

一、编制依据

(1)合肥市轨道交通2号线工程科学大道站主体围护结构施工图(上海市隧道工程轨道交通设计研究院)

(2)科学大道站基坑开挖专项施工方案

(3)钢结构焊接技术规范(GB50661-2011)

(4)《地下铁道设计规范》(GB50157-2003)

(5)《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)

(6)《地下铁道、轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008)

(7)《建筑基坑支护工程技术规程》(JGJ/120-99)

(8)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

(9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

(10)其它国家、部颁发的规范和标准

(11)业主下发的相关文件

二、工程概况

科学大道站位于长江西路与科学大道交叉口处,沿长江西路敷设,为地下两层岛式车站,车站总长,车站内设单渡线。采用明挖顺筑法施工。车站东西两端区间隧道均采用盾构法施工。车站东西两端均设盾构始发井。

车站主体结构为地下二层单柱双跨钢筋混凝土框架结构。标准段宽度为,局部宽度为,覆土厚度~,底板埋深~;车站东西端均设端头井,端头井宽度为,小里程侧端头井覆土厚度,底板埋深;大里程侧端头井覆土厚度,底板埋深。

车站主体基坑采用钻孔灌注桩+钢管内支撑支护体系。车站主体围护桩为A1000@1200mm钻孔灌注桩,桩间采用100mm厚C20钢筋网喷混凝土;沿基坑竖向布置3道A609,t=16mm钢管内支撑,钢围檩均采用双拼I45c组合钢围檩。钢支撑平面布置及编号详见后附图。

三、施工部署

设备计划

综合考虑施工进度、经济效益,钢支撑架设所需设备数量量见《表3-1主要施工机械配备表》。

表3-1主要施工机械配备表

劳动力计划

根据施工进度要求,分工序组成2个施工班组,班组工作内容及计划人数见《表3-2施工人员计划表》。

表3-2 施人员计划表

表专职安全生产管理人员计划表

表特种作业人员配备表

四、施工工艺流程及方法

施工工艺流程

钢支撑施工工艺流程图

安装施工方法

土方开挖至各层围檩设计标高,达到钢围檩安装条件后,现场量测标高,凿除围护桩,将三角牛腿与围护桩桩主筋进行焊接。

根据施工条件,钢围檩采取分段制作,现场连接、安装。

1)钢围檩加工

①外肋板要求每根桩位置处必须布设,桩间布设间距视情况而定,但不大于600mm。

②钢围檩采用Q235钢, 焊条E4303, 所有焊缝满焊, 未注明焊缝厚度均为10mm。焊接施工时应遵循《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)的有关要求。

③围檩与围檩衔接处腹板应采用两块-2X500X350叠板连接,其翼缘也应采用连接板连接,以保证力的传递。

④钢围檩纵向必须采取可靠焊接以保证连续,拐角处应尤为注意。焊接接头位置应位于两钢支撑间1/3跨度处。因此在制作时必须考虑围檩长度、接头位置。

⑤有钢管斜支撑的地方钢围檩背后必须设置抗剪凳。

2)钢围檩安装

钢围檩进场前要全面检查验收。采用桁吊将钢围檩吊至安装好的托架上并固定,钢围檩应紧靠桩体和喷射混凝土表面,并安装吊环螺栓拉紧,钢围檩就位时应缓慢放置托架上,不得有冲撞现象发生。钢围檩接长采用钢板焊接,强度不低于母材,对于围护结构转角端墙部分的斜撑,为确保支撑受力,斜撑部位区,在钻孔桩钢筋网上相应部位预埋钢板,与钢围檩焊接,钢围檩与支护结构连接牢固后方可进行钢支撑安装。围檩安装好后,采用C30微膨胀细石混凝土将围护桩与围檩之间回填密实。钢围檩安装时应注意现场施工缝及诱导缝位置,尽量使围檩接头安装在施工缝诱导缝50cm以外的位置,主体结构施工时好拆除。并且还要适当配置2、3m的非标节,以适应现场施工缝、诱导缝位置。

1)钢管支撑拼装

钢管支撑的拼接采用一台50吨的履带吊在基坑外硬化路面上进行,并分别在管节接头位置摆放两根方木,以便拼接时栓接操作;拼接长度必须通过计算,而且要到现场量取围檩间的实际宽度。拼装完成后必须检查法兰螺栓的安装及钢管支撑的挠曲度是否符合设计要求。

2)钢支撑安装

钢支撑吊装到位后,调整使钢管轴线与预埋件中心一致时,在活络头处安装2台100T 千斤顶施压,千斤顶带有标定好的压力表。在加压端用液压千斤顶预加50%的设计轴力,分三次加压,每次施加预应力至设计轴力的17%后暂停,检查钢支撑及各部件的情况,若出现不正常的位移或变形,应及时采取有效的措施处理,若保证正常状态,可继续施加预应力,每增加17%的预加轴力检查一次,发现不正常情况,及时处理,直到预加力达到设计轴力的50%。预应力应保压时间为5分钟,预应力允许偏差+50KN。加压完成后在活络头与预埋件间打入钢楔后拆除千斤顶,打钢楔过程中注意千斤顶是否有回油的现象,如有回油现象应及时增加预应力,最后拆除千斤顶。

支撑活动端钢板楔块示意图钢支撑端部设置挂钩和托架

3)斜支撑的安装

因斜撑与钢围檩呈斜交关系,有一定交角,存在平行于钢围囹长度方向的分力,可能使钢围囹存在后移,加斜撑力之前应先加斜撑的端头支撑的将拐角处的围檩先连接成整体,先施加斜撑的端头支撑的力,为使受力合力为零,按设计角度在钢围檩设置剪力块,确保

钢管支撑与端承板成垂直关系,然后进行支撑安装作业,其安装方法与直撑相同。

预加轴力施工斜支撑端头安装示意图

复加预应力?

(1)在第一次加预应力后12小时内加密监视频率,发现预应力损失或围护结构变形速率明显收敛的,复加预应力至设计值。?

(2)当昼夜温差过大,导致支撑预应力损失时,立即在当天低温时段复加预应力至设计值。?

(3)当桩体水平位移速率超过警戒值时,可适当增加支撑轴力以控制变形,但复加后的支撑轴力和挡墙弯矩必须满足设计安全度要求。?

(4)当轴力变化大于3%时,按规定复加轴力。

钢支撑拆除

支撑拆除过程是利用已施工的结构换撑的过程,拆除时要特别注意保证轴力

的安全卸载,避免应力突变对围护结构、主体结构产生负面影响。另外,避免钢支撑吊运过程中坠落而发生安全和质量事故。

支撑拆除必须在其下结构板强度达到设计要求后进行,结合结构施工考虑,

每次拆除长度不超过30m,拆除过程中加强围护桩各项监测,根据监测情况调整拆除长度。施工中,采用分级卸载,主辅两台汽车吊吊运。

车站支撑拆除顺序:

(1)结构底板砼达设计要求强度后,拆除第三道钢支撑。

(2)施做侧墙站台层框架柱、防水层、结构负二层侧墙及中板,中板结构砼强度达设计要求后,拆除第二道钢支撑。

(3)施做结构负一层侧墙及顶板,结构顶板砼强度达设计要求后,拆除第一道钢支撑。施工工艺流程

(1)钢支撑及活动端的拆除

搭设脚手架支托钢支撑→辅吊配合主吊固定钢支撑→把千斤顶放到原支撑点→用千斤顶支顶钢支撑→焊断钢支撑与活动端的预应力固定焊板→千斤顶逐

步回油卸力→移走千斤顶→钢支撑和活动端连接牢固→钢支撑平移→主吊卷筒

制动、起吊钢支撑→辅吊调整钢支撑方向,避让上部钢支撑→吊至地面→循环使用。

(2)钢围檩的拆除?

钢丝绳分别系于钢围檩的两个吊环→焊断钢围檩分段之间的钢缀板的单边焊缝→提升钢围檩→辅吊吊钩下移使围檩竖直上升→吊至地面→拆除角钢托架→循环使用。

分级卸力?

拆除时避免瞬间预加应力释放过大而导致结构局部变形、开裂。采用千斤顶支顶并适当加力顶紧,然后切开活络头钢管、补焊板的焊缝,千斤顶逐步卸力,停臵一段时间后继

续卸力,直至结束。

钢支撑吊运

卸力后将活络头等活动配件卸下,单独调运。主吊钢丝绳对称挂在支撑吊环上,辅吊钢丝绳挂在支撑的一端以便调节方向。卸力后工人、辅吊配合主吊把钢支撑移向一边,避开上部支撑,然后起吊。支撑吊起后主吊和辅吊配合调整支撑的位臵和方向,使钢支撑倾斜一定角度,辅吊牵引上端,避让上部支撑吊出基坑。吊出基坑并转移到基坑边后,卸去辅吊吊钩,由主吊放落在指定存放点。?

在支撑较密、不方便整体起吊的部位,应在脚手架上拧开法兰螺栓,分段起吊。

五、施工技术措施

施工技术要求

1、内支撑安装前拼装,拼装后两端支点中心线偏心不大于30mm,安装后总偏心量不大于50mm。?

2、内支撑安装位臵允许偏差为:高程±50?mm,水平间距±100mm。?

3、内支撑预应力允许偏差为±50?KN。

4.?钢腰梁(围檩)标高允许偏差为±30?mm。

5、钢支撑、腰梁均采用Q235B钢,焊条采用E43型。?

6、型钢的切割采用氧气切割,切割面垂直于轴线,切割线与号料线的偏差不大于2mm,

端部的斜度不大于2度,切口有毛刺或熔渣时,用砂轮机磨光。?

7、构件组装前采用刮具、钢刷、打磨机和喷砂等将零件上接缝两侧各50mm内的铁锈、毛刺、泥土、油污等清理干净,并保持接缝干燥,没有残留水分。?

8、各构件螺栓孔严禁使用气焊、电焊打孔。?

9、螺栓孔距的偏差为±。?

10、所有构件连接均为满焊。

支撑预加轴力计算

在施工过程中要求对每一道支撑施加预加应力,其中第二道钢支撑预加轴力为轴力标准值的50%,第三、第四道钢支撑预加轴力为轴力标准值的70%支撑轴力标准值详见下表。

支撑计算轴力及预加轴力值表

六、钢支撑轴力监测?

按设计要求基坑东、西端头井斜撑上各设2组支撑轴力监测点。考虑车站标准段基坑长度长、支撑内力也较大,故在车站标准段基坑也设置5组支撑轴力监测点。布置时考虑结构的对称性,尽可能地预埋在较大轴力的支撑上,共计7个测量断面(端头井两个、标准段5个),车站端头井每个断面3层,每个布置4个监测点,车站标准段每个断面3层,每个布置3个测点,合计27个监测点。

将监测数据与预测值比较,判断基坑施工工艺和基坑开挖参数是否符合预期要求,及时反馈信息,指导施工,确保施工安全。

检测说明:?

1、钢支撑吊装到位后,进行轴力计安装,因轴力计受力面积较小,所以钢支撑端头板要加厚,或增加钢垫板,防止钢支撑受力后轴力计陷入端头板内,造成测值不准等情况发生。?

2、在施加钢支撑预应力前,把轴力计的电缆引至方便正常测量时的位置,并进行轴力计的初始频率的测量,必须记录在案。?

3、施加钢支撑预应力达设计标准后即可开始正常测量。?

4、变量的确定:一般情况下,本次支撑轴力测量值与上次同点号的支撑轴力值的差为本次变化量,与同点号初始支撑轴力值之差为累计变化量。

5、根据设计蓝图要求支撑轴力报警值为支撑许用轴力的70%。当监测数据达到或超过报警值时,应立即停止施工,修正支护参数后方能继续施工。

6、填写成果汇总表、绘制支撑轴力变化曲线图并及时上报监测资料。

七、质量保证措施

1、根据设计:要求做到先撑后挖,和挖士密切配合,工序搭接要稳妥,在确报安全的前提下加快进度。?

2、在土方施工做到分层分区开挖的同时,支撑安装必须及时跟上,这对控制基坑位移,防止意外事故至关重要。随基坑开挖进度,在挖好的基坑平面内分区安装支撑,并使安装区段内的支撑形成整体,及时发挥支撑作用。一般情况下,在区段的土方挖好后,钢支撑

应在24—26内发挥作用。与采取分区拆除支撑时,应注意未拆区支撑的整体性和稳定性。?

3、钢支撑结构焊接均应遵照规范进行,焊缝长度、厚度应满足设计要求,做到丰满牢固,并随时加强电焊的质量检查。?

体刚度,减少受力后节点变形而引起的基坑位移。通常应大于相邻横向支撑的中心距,在相邻横向支撑之间的纵向支撑不宜多于2个安装节点。?

?5、支撑与围檩的连接节点受力比较复杂,应力相对比较集中,为防止围檩的局部失稳,减少节点处的变形,在该处应设置加劲板。?

6、钢支撑宜采用工具式接头,并配有计量千斤顶装置。千斤顶及计量仪表应由专人使用管理,并定期校验,正常情况下每半年校验一次,使用中有异常现象随时校验或更换。?

7、安装钢支撑时,应在围檩上用水平仪弹出钢支撑的标高和中心位置十字线,在十字线的上下左右按支撑的直径画方框,每根支撑与圈檩的接触面按上左右三个位置控制,使两端高差不大于30mm。

8、每贯通一根钢支撑,根据设计要求施加预应力,支撑加力之前,迅速设定支撑轴力监测点,取得初始读数后加力,加力后测试实际预加力,以此控制预加力施加准确。对钢支撑加力时,按分级加载和现场观测桩体加载反映决定加载速度,按设计要求预加力。预应力施加采用超高油压泵站控制油泵千斤顶,预应力精度值±3?T,预应顶力值根据设计要求。旋加预应力时心做好记录,并请甲方和监理及有关人员到场监察。??预压力控制值不应小于支撑设计轴向力的5?0%,也不宜大于7?5%。

??9、钢支撑预加力后,在土方开挖和结构施工时,做好监测工作,根据监测结果,发

现异常及时采取补救措施。同时,监管好钢支撑的安全,坚决杜绝危害支撑安全事件的发生。?

10、钢支撑:预应力加设前后的各1?2?h之内,加密监测频率,发现预应力损失或围护结构变形速率无明显收敛时,复加预应力至设计值。?

11、支撑安装完毕后使用阶段,派专人值班,加强检查围护位移情况,做好维修服务工作及按工程技术要求采取必要的应急措施。

12、支撑拆除前,应先安装好替代支撑系统。?

l?3、应预拼装出不少于8根备用钢支撑应付可能出现的紧急情况。?

14、整个施工过程中与基坑监测队伍保持密切联系,做到信息化施工

八、安全保障措施措施

1.严格遵守安全生产制度、安全操作规程和各项安全措施和规定,作好安全交底,加强安全检查。

2.采用机械开挖土方时,严禁机械开挖碰撞钢支撑。

3.钢支撑加工完成后,由质量人员及监理现场对安装完毕的钢腰梁、牛腿、加工好的钢支撑等进行检查验收,保证各项技术要求合格后,方可吊运安装;安装前由工长对机械的安全操作规程及注意事项进行交底,并由机械技师对所有机械性能进行检查,合格后方可使用。

4.基坑开挖支护时,若基坑变形过大,为预防钢支撑坠落,在预应力施加完成后,采取

将固定端点焊在端头支撑槽钢托架上方的防脱落措施。

5.土方开挖应按照交底要求,及时安装架设钢围檩、钢支撑,保证基坑的稳定,防止因超挖,使基坑周壁侧压力过大,支护不及时,造成围护结构变形过大,基坑失稳,引起事故。

6.基坑开挖过程中严禁机械碰撞支撑体系,防止支撑失稳,造成事故。钢支撑、钢腰梁、槽钢联梁等吊装时其吊车下方及支撑回转半径内为危险区域,挂设安全标志,加强安全警戒,严禁站人。当风速达到15m/s(6级以上)时,吊装作业必须停止。高空作业系安全带。

7.施工期间,现场工长应加强指挥和管理,安全员全面负责安全监督工作,发现不安全因素,随时排除,并采取有效预防措施。

8.所有高处作业人员必须经过体检,作业时必须系挂好安全带。操作人员必须配有专用工具袋(箱),以防工具零件坠落伤人。

9.登高用钢爬梯必须牢牢固定在钢架上,不得晃动,及时清理爬梯上雨雪。

10.钢支撑上严禁人员站立或行走,堆放材料物品,防止钢支撑受附加荷载及振动失稳,并保证人员安全。

11.焊接时,要制作专用挡风斗,对火花采取严密的处理措施,以防火灾、烫伤等;下雨天不得进行露天焊接作业。施工中的电焊机等必须采取固定措施存放于平台上,不得摇晃滚动。

12.每道工序完成后作业面上不准留有杂物,以免通行时将物件踢下发生坠落打击。

13.禁止在高空抛掷任何物件,传递物件用绳栓牢。

14.钢支撑等吊装、架设与基坑内土方开挖、桩间喷砼、钢筋、模板、混凝土、防水作业协调好,在钢支撑吊装、架设、拆除时,基坑内其作业范围内严禁人员作业及停留。

九、文明施工保证措施

1.施工现场围挡按业主统一要求进行施工。施工场地内保证机械施工安全及文明施工要求。

2.工地使用的材料应根据平面布置图分门别类堆放,整齐划一,不得乱堆乱放,保证工完料清,设备堆放不得占用道路,保证交通正常运行。

3.办公室、材料库、配电房、宿舍、浴室、卫生间必须挂牌,保持环境清洁、卫生。注意环境和食堂卫生,保持现场办公室整齐清洁,职工食堂的食品、餐具饮用水必须符合卫生标准,保证职工的身体和身心健康。

4.做好安全保卫工作,采取必要防盗措施,严禁非施工人员进入施工现场。

5.施工现场严禁打架斗殴,上班时严禁赤膊,应穿戴公司统一工作服,并保证工作服干净整洁。

6.要与当地居民及有关单位协调好关系,保证周围环境清洁,不影响附近居民生活、工作,实行封闭施工,设门卫值班,派专人每天对围挡及场地进行清洁。

科学大道站钢支撑支撑平面图科学大道站钢支撑支撑纵剖面图

钢支撑施工方案

南京新港研发中心大楼工程基坑支护基坑支护 钢支撑工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准: 南京海通建设工程有限公司 2012-05-21

南京新港研发中心大楼工程基坑支护 钢支撑工程施工方案 一.编制依据: 建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 钢结构设计规范(GB50017-2002) 二、工程概况: 、基本概况: 1、工程名称:南京新港研发中心大楼建设项目; 2、基坑规模:基坑面积约18000平方米,周长约560米。 3、基坑开挖深度:本工程±相当于绝对标高,图中所示标高均为相对标高。地面标高为:,基坑开挖深度为。 、基坑支护结构: 1、AB、BC、DE、FG段采用φ900@1100钻孔灌注桩+一层支撑进行支护(局部二层); 2、CD、DE段采用φ1000@1200钻孔灌注桩+一层钢支撑进行支护; 3、其他段采用φ800@1000钻孔灌注桩+一层钢支撑进行支护(局部二层). 、钢支撑概况:

本工程为了确保地下室结构施工安全施工,基坑支护二层部位按设计要求为钢支撑。主撑采用Φ609×12钢管,钢围檩采用H400×400×13×21型钢双拼。基坑开挖必须先撑后挖,支撑的拆除必须满足砼结构设计后方可拆除。 、专业工程特点: 钢结构支撑拼装和拆除方便、迅速,为工具式支撑,可多次重复且可施加预应力,有一定的优点。但与钢筋砼支撑相比,变形较大,比较敏感,且由于圆钢管和型钢的承载力不如钢筋砼支撑。因而支撑水平间距不能很大。钢支撑可通过多次连续施加预应力来控制变形。 三、钢围檩及钢管撑施工方案 钢支撑的架设是保证基坑开挖和主体结构施工安全、控制基坑收敛和位移的有效措施。明挖基坑水平支撑共设2层,第二层纵向设钢围檩。钢支撑采用钢管Φ609×12加工制作,钢围檩采用H400×400×13×21型钢双拼组成,两片之间采用钢板连接成整体,长度可以根据实际情况加工。钢支撑与钢围檩之间采用千斤顶施加预应力,顶紧后焊接固定。钢围檩与桩体连接采用钢楔顶紧,基坑四个角为角撑,基坑中部为水平撑。 (1)钢支撑的组成 第一道钢支撑由钢管、钢筋砼圈梁及其附属构建组成。钢支撑钢管型号为φ609mm,t=12mm。 第二道设钢围檩,由H400×400×13×21型钢双拼、外肋板、内肋板、钢缀板、连续肋板焊接而成。附属构件有活络头、钢楔、钢板及与

隧道钢支撑支护施工方案

目录 一、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????- 1 - 二、工程概况????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????- 1 - 三、施工进度计划及保证措施????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-1- 1、工期目标 (1) 四、施工人员、机械设备配置????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-2- 4.1.人员配置 (2) 3.2机械设备配置 (2) 五、施工工艺与流程????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-3- 5.1钢支撑支护施工工艺 (3) 5.2钢支撑支护施工流程 (3) 六、质量控制????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????- 5 - 6.1钢支撑支护质量控制基本要求 (5) 6.2钢支撑具体质量控制措施 (6) 七、安全保证措施????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-7- 7.1建立安全保证体系 (7) 7.2安全教育和培训 (7) 7.3落实安全责任制,制定安全管理的各项规章制度 (8) 7.4钢支撑针对性安全技术措施 (8) 八、环境保护措施??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-10- 8.1组织措施 (10)

钢支撑拆除方案

杜邦(中国)研发管理有限公司18-1-1地块建设项目围护钢支撑工程 拆 除 方 案 上海中益建筑工程有限公司 2012年4月

目录 一. 工程概况 二. 施工流程和施工方法 三. 安全施工措施 四、现场管理网络 五、施工主要机械设备及劳动力配备 六、工期安排 七、工期措施 八、其他配合协调事宜

(一)工程概况 §1-1 一般概况 1、项目名称:杜邦(中国)研发管理有限公司18-1-1地块建设项目 2、建筑场所:上海市浦东新区蔡伦路600号 3、主要用途:扩建主厂房 4、甲方:杜邦(中国)研发管理有限公司 5、勘察单位:上海海洋地质勘察设计有限公司 6、主体设计单位:东华工程科技股份有限公司 7、基坑围护设计单位:上海广联建设发展有限公司 §1-2 主体建筑、结构概况 1、本工程为杜邦(中国)研发管理有限公司18-1-1地块建设项目,拟建建筑为扩建主厂房,地上五层,地下一层。总建筑面积17738.7 m2,其中地上总建筑面积14881.4 m2,地下总建筑面积2857.3 m2。 2、本工程±0.000相当于绝对标高+4.600m。 3、根据周边场地标高,本次基坑设计取自然地面绝对标高为+4.400m,相对标高为 -0.200m。 4、基坑开挖面积3701.4㎡及周边延长米315.8m。 5、结构概况及基坑开挖深度信息见下表(标高为相对标高): 6、电梯井、集水井等局部坑底相对标高-7.450~8.300m。 §1-3 周边环境概况 本工程为杜邦(中国)研发管理有限公司18-1-1地块建设项目,位于上海市浦东新区蔡伦路600号,西临爱迪生路,北临李冰路,南临蔡伦路。

钢支撑吊装方案(50t)履带重点讲义资料

百子湾站 基坑钢支撑吊装方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁十二局集团有限公司 北京地铁7号线00标项目经理部 二O一一年十二月二十三日

第一节编制说明 1.1 编制依据 1. 百子湾站附属结构1号风道设计施工图纸 2.《钢结构工程施工及验收规范》(GB50202-2002) 3.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 4.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 第二节工程概况 2.1工程概况 1号风道位于百子湾车站西端,基坑西侧及北侧为回填的半壁店沟,基坑南侧为原状地面。基坑边地面均布荷载允许值20Kpa,盾构井段基坑边均布荷载允许值30Kpa,1号风道全长61.8m,宽14.6-16.25,共设置钢支撑84榀,钢支撑最大长度16.21m,最大重量6.2t;第一层钢支撑与冠梁预埋件固定,第二层钢支撑距地面高度8.1m,第三层钢支撑距地面高度12.6m,盾构井处第四层钢支撑距地面高度16.2m,钢围檩最大长度6.0m,重量2.06t。 2.2施工现场条件 1号风道西侧端头为拆除小桥后的回填压实场地,该场地可作为1号风道西侧端头钢支撑及围檩安装的吊装场地,1号风道盾构井扩大段北侧挡土墙外侧至距现状北侧围挡围墙6.4m,1号风道标准段北侧围护桩外皮至现状北侧围挡7.3m,车站主体标准段基坑边距现状北侧围挡8.4m,基坑南侧场地宽敞,适合进行吊装作业。 第三节吊车选型计算 3.1 吊装原则 1. 经核算,基坑边3.0m范围外局部荷载200Kpa,盾构井基坑边3.0m范围外

局部荷载200Kpa时,满足围护结构设计基坑边地面超载允许值20KN/m2均布荷载,盾构机基坑边地面超载允许值30KN/m2均布荷载的要求。见对应工况荷载计算书(附后)。 基坑边3.0m范围不允许设置汽车吊支撑点。 3.2吊装方案 1. 经核算,采用50t履带吊进行1号风道钢支撑及围檩吊装。 50t履带吊结构尺寸如下图,可采用正面吊装及侧面吊装。 正面吊装侧面吊装 经基坑边局部荷载200Kpa核算,基坑边3.0m方位内不能设置吊车支撑点得出: 正面吊装时:吊车中心到基坑边距离≧2.88+4.0=6.88m 侧面吊装时:吊车中心到基坑边距离≧2.18+4.0=6.18m 1号风道盾构井斜撑吊装时,吊车可停置于基坑西端,采用正面吊装;因1号风道西端为新回填土,经钎探试验,地基承载力不能满足局部超载要求,1号风道盾构井段斜撑采用侧面吊装,将履带吊停置在基坑南侧进行吊装,南侧吊装场地为原状土,未经施工扰动,施工前进行了硬化,采用C20钢筋混凝土,厚度25cm,能满足吊装作业要

支撑梁拆除施工方案

中行湖北省分行营业办公楼(一期)基坑内 支撑梁拆除工程 施 工 方 案 2015年05月09日

目录 第一章编制说明 第二篇工程项目管理的主要目标 第三篇施工准备 第四篇拆除工程施工工艺 第五篇确保工程质量保证措施 第六篇确保安全生产组织措施 第七篇确保工期的组织措施 第八篇确保文明的组织措施

第一章编制说明 一、编制依据 1.本工程施工招标文件、施工图纸; 2.本工程总平面布置图; 3.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 4.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 5.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 二、适用范围 本施工方案只使用于中国银行项目内基坑支撑梁拆除工程的施工。 三、编制原则 1、确保技术方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 2、技术可靠性原则 根据本工程工程特点,依据类似工程施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。 3、环保原则 施工前充分调查了解工程周边环境情况,紧密结合环境保护进行施工。施工中认真作好文明施工,减少空气、噪音污染,施工污水、废浆经沉淀并取得相关部门的批准后方可排放。建设“绿色工地”,实施“环保施工”。 第二章工程项目管理的主要目标 1.质量目标 质量标准:优良,工程合格率100%,优良率≥85%。 2.安全目标 杜绝重伤和死亡事故发生,无重大机械及交通安全事故,安全事故造成的直接经济损失与项目总产值之比<5‰。 4.环境保护目标

钢支撑施工方案(最新)

新建上港十四区110KV变电站本体工程

钢支撑临时换撑工程 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 编制日期: 第一章工程概况

1.1 工程概况 1.1.1 项目参建单位概况 工程名称:新建上港十四110KV变电站本体工程钢支撑临时换撑工程 项目地点:上海市宝山区牡丹江路1875号,牡丹江路东侧,富锦路北侧 建设单位:上港集团瑞泰发展有限责任公司 设计单位:上海电力设计院有限公司 监理单位:上海同济工程项目管理咨询有限公司 施工单位:上海宝冶集团有限公司 勘察单位:上海市民防地基勘察院有限公司 1.1.2 工程地理位置概况: 该工程位于上海市宝山区牡丹江路1875号,牡丹江路东侧,富锦路北侧。该项目由上港集团瑞泰发展有限责任公司建设,上海电力设计院有限公司设计。 1.1.3 工程量概况 钢支撑杆主要部件重量 杆件名称数量重量 Φ609*16钢管9根约45吨 1.1.4 场地及周边环境概况: 本地块为矩形,周边环境较复杂,有一定的保护要求。 周边环境及管线概况:拟建场地位于上海宝山区牡丹江路1875号,周边是原上港十四区码头用地,场地西侧距牡丹江路路中心约25米,场地东侧260米以外为长江堤岸,场地南侧约20米以外的建筑已拆除。 1.1.5 工程结构形式: 本工程结构形式为剪力墙结构,地下为三层,地上为一层,本工程结构外围为地下连续墙结构,剪力墙外围设置500mm宽内衬墙。地下三层层高分别为:4m、5.4m、5.945m。 1. 2 工程特点 1)本工程为临时Φ609*16钢管钢支撑支护,由于基坑原有的支护体系为混凝土支撑,现地下二层主体结构已经施工完成,准备拆除第一、二道混凝土支撑体系,为保证混凝土体系拆除过程中基坑的安全,需要对地下二层主体结构进行换撑处理。 2)由于2根临时Φ609*16钢管钢支撑位于混凝土栈桥下方,施工难度较大,需要施工人员对钢支撑提前预先制作,并且需要多次吊装,安装支撑方可安装到位。 3)由于换撑的9根Φ609*16钢管钢支撑距离底板较高,大约在4米左右高度,因此对施工的难度加大,需要施工人员具有非常熟练的操作能力。

钢支撑、围檩专项施工方案

亳州市建安隧道工程 钢围檩、支撑及系梁专项施工方案 工程名称:亳州市建安隧道工程 .编写单位:中铁十局集团有限公司亳州市建安隧道工程项目经理部编写人:日期:年月日审核人:日期:年月日

目录 1.编制依据、原则 (1) 编制依据 (1) 编制原则 (1) 适用范围 (1) 2.工程概况 (1) 设计概况 (1) 主要工程量 (1) 3.施工计划 (2) 施工进度计划 (2) 资源配置计划 (2) 4.施工方案与工艺 (3) 施工工艺流程 (3) 支撑轴力设计值 (3) 材料加工 (4) 钢围檩安装 (5) 钢管支撑安装 (5) 钢围檩、钢支撑防脱落措施 (10) 5.保证措施 (11) 安全保证措施 (12)

质量保证措施 (12) 文明施工保证措施 (14) 环境保护措施 (14)

钢围檩、支撑及系梁专项施工方案 1.编制依据、原则 编制依据 (1)《建筑基坑工程技术规程》JGJ120-2012; (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)亳州市建安隧道工程施工图; (4)《亳州市建安隧道工程实施性施工组织设计》; (5)《亳州市建安隧道工程深基坑安全专项施工方案》; (6)本单位类似工程施工经验。 编制原则 (1)严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准; (2)确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工等各方面的目标; (3)结合工程情况,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点; (4)充分研究现场施工环境,妥善处理现场施工和周边环境协调问题,使施工对周边环境的影响最小化。 适用范围 本方案适用于亳州市建安隧道工程的钢围檩、支撑及系梁。 2.工程概况 设计概况 本工程除第一道支撑为砼支撑外,余下道支撑为钢支撑,包括围檩、支撑、系梁。 钢围檩采用两根H型(HM500*300*11*18)加缀板焊接而成(落深区为三拼钢围檩),钢肋板采用464*130*20,间距为800mm,支撑节点处钢肋板加密设置,间距为250mm。 钢支撑采用φ609(φ800)mm两种规格,壁厚16mm的钢管。一般部位采用φ609钢管,A8、A9、A18、A19段落深区(加强部位)采用φ800钢管。钢管支撑分节制作,每节标准长度采用4m和6m两种规格,管节间采用法兰盘螺栓连接,其端部(仅一端)设预加轴力装置。 钢系梁采用两根H型(HM400*300*10*16),安装于钢立柱两侧的牛腿上,与钢支撑连接在一起。 主要工程量

(完整版)基坑内支撑拆除施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、方案编制依据 (1) 三、项目管理架构 (1) 四、拆除方式流程 (2) 五、施工前期准备 (3) 六、施工工艺及切割拆除工序 (4) 七、施工计划 (9) 八、施工工期 (9) 九、投入施工设备 (10) 十、投入施工人员 (10) 十一、施工安全措施 (10) 十二、安全生产保证体系 (11) 十三、质量保证措施 (12) 十四、附图 (13)

一、工程概况 广州市*********-土建工程总承包项目位于广州市南沙区,工程面积48385平方,主体为主厂房及附屋,还有其他配套单体建筑物。 主厂房内有垃圾贮坑及渗沥液处理池,开挖前进行了型钢水泥土搅拌墙(SWM工法)+混凝土内支撑的支护办法处理基坑,坑底施工完毕后需对基坑内混凝土支撑梁拆除,拆除方法采用分段切割法,即在支撑梁底搭设钢管脚手架支顶,而后将支撑梁进行分段切割拆除,根据现场工程进度情况及设备情况,拟采取无损切割绳锯、钻孔机排孔拆除办法,施工过程需专业施工队伍操作,做到在保证工程进度不拖延、施工安全及质量有保障的前提下,一次性完成整个基坑的混凝土支撑梁及腰梁的拆除工作,本方案的编制为施工工作提供指导,施工工作按本方案执行,方案经监理、业主审核同意后方可实施。 二、方案编制依据 1、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004) 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 5、甲方提供的施工图纸及现场具体情况; 6、国家和行业颁布的有关现行施工规范、标准和规程。 三、项目管理架构

隧道钢支撑施工方案

隧道钢支撑施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸及相关规范要求。。。。。。。 2、根据现场施工组织情况,在施工前将所需材料提前运送至现场,所有进场材料均应经过试验室检验,并满足招投标文件对原材料各项指标的要求。 二、施工方案 1、施工顺序 测量放样→立钢架→钻锁脚锚杆孔→安装锁脚锚杆→焊接纵向连接筋→下一道工序。 2、钢拱架加工制作及架设的施工方法 本隧道Ⅴ级围岩(含Ⅳ 停车带)采用热轧普通HW型钢钢架支护,Ⅳ级围岩采用格栅钢架支护。Ⅴ 偏 土 型、Ⅴ 浅 土型衬砌采用HW175型钢,纵向间距60cm;Ⅴ型衬砌采用HW150型钢,纵向间距70cm;Ⅳ型衬砌采用12×12钢筋格栅钢架,格栅钢架由Φ22主筋、φ10蹬筋和φ8箍筋焊接而成,纵向间距120cm。 2.1钢拱架制作 钢拱架在的加工在工地加工场内利用胎架进行,焊制好的钢架使用前在加工场内进行试拼,将整个隧道轮廓各节钢架进行整体试拼,以检查连接部位是否吻合,加工误差符合规范要求的钢架才运到工地使用。 2.2钢拱架安装 2.2.1每榀钢钢架安装前,用全站仪、水准仪准确测量定出钢架安装的中线、标高及拱脚设计位置。 2.2.2钢架安装由人工借助机具进行架立就位,拱脚必须架立在坚固的基座上。拱脚标高不够时设置钢板进行调整,或用混凝土加固基底。用短钢筋将钢架焊牢在锚杆上。用Φ22螺纹钢筋按设计间距连接成整体。 2.2.3每榀钢架安装好后在其拱脚处设置两根Φ22、L= 3.0m锁脚锚杆来固定,以限制初支下沉,其入土段用锚固剂锚固,与另一端和钢拱架焊接牢固。钢架与围岩间的空隙需用混凝土块塞紧,间距不大于设计要求。 2.2.4钢架安装后根据已施工段量测结果确定限位变形量,现场焊接限位钢板,限位钢板每个接头设一处。 3、施工注意事项: 3.1钢架应及时落底封闭,钢架基础应稳固,避免沉降过大造成侵限。每榀钢架间必须严格按设计用纵向钢筋连接成整体,以增强钢架的整体支承能力。

钢支撑方案

天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建二标段钢支撑安装、拆除方案 φ402X12钢管 角钢2 L100X10X500

一、编制依据............................................. - 3 - 二、工程概况............................................ - 3 - 三、钢支撑安装工艺流程................................... - 3 - 四、钢支撑施工方法....................................... - 4 - 五、钢支撑施工注意事项................................... - 8 - 六、钢支撑拆除........................................... - 9 - 七、钢支撑施工安全措施.................................. - 10 -

一、编制依据 根据《天津西站交通枢纽配套市政公用工程地铁六号线西站站~西青道站区间围护结构图纸》及《天津西站交通枢纽配套市政公用工程土建二标段深基坑施工方案》。 二、工程概况 地铁6号线西站站~西青道站区间大致呈东西走向,从西站站向西青道站依次下穿南广场地下一层结构和西青道下沉隧道,埋深逐渐加大。区间结构长约280m,为两个单体矩形框架结构。全段采用Φ600mm钢支撑作为支撑体系。根据基坑深度不同,支撑道数亦不同,整个区间大致分为三个部分:南广场下方,采用2道支撑;南广场边线至右地连墙深度分界里程CK16+539.029处,采用3道支撑;右地连墙深度分界里程CK16+539.029至二、三标分界处段采用4道支撑,其中第3道支撑为双拼。所有支撑第一道支撑壁厚12mm,其余支撑壁厚16mm。 三、钢支撑安装工艺流程 钢支撑安装施工工艺流程:预埋钢板→安装联系梁→基坑开挖→测量定位→安装托盘(或安装钢腰梁)→吊装钢支撑→施加预应力→钢楔锁定→检查各节点情况并组织完工验收→交下道工序挖土施工→重复以上步骤直至钢支撑全部安装完毕→基坑开挖时时监控。 施工工艺流程图见图1

地铁深基坑钢支撑施工方案..

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (2) 3.1项目管理组织机构 (2) 3.2主要机械设备 (3) 3.3 劳动力计划 (3) 3.4主要工程材料 (4) 四、支撑施工工艺 (4) 4.1 土方开挖 (4) 4.2钢支撑施工 (5) 五、钢支撑监控量测 (11) 5.1支撑轴力监测布置 (11) 5.2轴力应变计埋设与安装 (11) 六、质量保证措施 (11) 6.1钢支撑稳定的保证措施 (11) 6.2 钢支撑的检验标准 (12) 七、安全和环保措施 (13)

基坑支撑施工方案 一、编制依据 1、昆明市轨道交通3号线西昌路站车站附属结构设计图纸、总体施工组织设计、围护结构施工方案 2、《岩土工程勘察报告》(020626-kj) 3、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 4、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999) 5、《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 8、《建设工程施工现场供用电安全规范》(JG50194-93) 9、《建设工程施工现场安全、防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBG01-83-2003) 10、国家和郑州市有关施工的法律法规 二、工程概况 郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工01工区新龙路站位于郑花路与三全路路口,沿郑花路呈南北走向布置。车站有效站台中心里程为YDK11+418.00,车站全长186.5m,车站标准段宽度18.7m,最大宽22.4m(端头井处),站台宽10m,底板埋深17.0m(中心里程处),顶板覆土3.0m。车站主体为地下二层双跨闭合箱形框架结构,采用明挖顺筑法施工。 车站主体围护结构采用钻孔灌注桩的围护形式,采取坑内降水、坑外止水的措施,钻孔灌注桩桩间采用三轴搅拌桩止水帷幕。围护结构采用Ф1000mm@1200mm的钻孔灌注桩和Ф850mm@600mm的三轴搅拌桩;支撑系统采用Ф609,壁厚16mm的钢管作为内支撑;钢支撑共设3道支撑、1道换撑。支撑间距第一道为5.4m,二、三道为2.7m,换撑间距为2.7m。 三、施工部署 3.1项目管理组织机构

基坑支护换撑及内支撑梁拆除施工方案

目录 一、工程慨况 (1) 二、换撑施工具体部位及施工安排 (1) 三、支撑梁撤除施工部署 (4) 四、安全施工措施 (8) 五、文明施工措施 (9) 六、应急措施 (9)

大厦基坑支护换撑及 内支撑梁拆除施工方案 一、工程概况 本工程为整体现浇筏板基础,二层地下室,上部建筑30层,包括五层商业部分和两栋塔楼(住宅楼),框架剪力墙结构。工程建筑面积47002.02平方米,±0.000相当于黄海高度程423.6米。 该工程基坑采用旋挖成孔钢筋混凝土围护桩加钢筋砼内支撑的形式,旋挖成孔灌注桩直径900,间距1400,按支护桩设计参数有ZZH1、ZZH2、ZZH3、ZZH4、ZZH5、ZZH6、ZZH8、ZZH9共9种桩型,内支撑立柱采用500*500钢支撑立柱;内支撑梁为ZC1(900*700(h))、ZC2(900*500(h))两种规格。内支撑梁与支护桩顶冠梁、支撑桩、高压旋喷止水桩(800@600)、土钉钢板网喷射混凝土等组成该工程的基坑支护体系。支撑梁面标高为-1.1m,砼等级为C30。内支撑系统为13根截面为500×500的钢格构柱+4根直径426*1.4(厚)钢管支撑作为竖向支撑。 二、换撑施工具体部位及施工安排 根据中南勘察设计院(湖北)有限责任公司关于该工程的基坑设计文件,该工程换撑施工主要分为三部分,第一部分为筏板边线与基坑边线空隙采用C20混凝土填充,第二部分为施工至标高-4.95米(地下二层顶结构)时在房屋结构与基坑支护桩之间采用型钢换撑,第三部分为施工至-4.95标高部分时地下室车道部分的型钢钢管支

撑。 根据现场情况,经业主、监理确定,采用回填方法换撑,车道采用型钢换撑。 1、具体施工部署为: (1)、由于现施工场地狭窄,同时由于地下室底板防水施工要求,在地下室底板施工时采用砖砌外模,砖砌外模部分已与支护桩紧靠,在地下室底板施工完成,地下室外防水施工完成后,及时进行地下室回填至-4.95,D→C→B→A→J→H段采用浇C15素砼至-4.95,D→E →F→G采用红砂回填至-5.65处,-5.65~-4.95浇C20素砼; (2)、在地下室施工至地下一层结构时在-4.95标高处沿地下车道及与地下车道对应的内部框架结构部位设置预埋铁件,其需要预埋铁件部位共有三层,即地下室车道外墙、地下室车道外墙对应的内墙、与地下室车道内墙预埋铁件对应的结构梁边,预埋铁件同标高。按业主、监理确定的方案,仅需要施工一道支撑,即车道外墙与内部结构之间设置,车道外墙与支护桩之间不再设置。预埋铁件尺寸:500*500*20(厚)@3500,地下室车道外墙内侧与主体结构梁侧均设置50槽钢通过377*12(厚)的钢管@3500焊接固定,两侧采用千斤顶加固使槽钢与结构面充分贴实。 2、主要施工注意事项 施工准备:施工前由施工技术人员认真阅读关于换撑的工程联系单,对技术人员、施工人员进行技术交底,以及质量、安全和文明施工教育。

基坑钢支撑施工方案

XXXX公园站工程 钢支撑、钢围檩安装拆除 施 工 组 织 方 案 XX建筑安全科技股份有限公司 2014年12月1日

目录§1工程概况 §2编制依据 §3施工准备 §4钢围檩、钢支撑安装作业 §5施工组织机构 §6安全生产保证措施 §7应急预案 §8文明施工措施 §9质量保证措施 §10施工进度计划保证措施 §11工程技术资料管理措施

1.工程概况 XX公园站位于XX市轨道交通十号线建新东路—王家庄段,基坑的第一道采用钢筋混泥土做腰梁,第二—五道采用45双拼工字钢做钢腰梁。所有腰梁相互之间支撑均采用直径609X16钢支撑,另外在第三道和第五道处还分别有两道换撑。具体安装图详见工程图。 2.编制依据 2.1本工程招标文件和工程施工图纸 2.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)2.4《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.5《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2.6《工程测量规范》(GB50026-93) 2.7《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 2.8《基坑工程设计规程》(DBJ08-61-97) 2.9《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50202-2002) 2.11《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 2.12《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 2.13国家及浙江省颁布的其他施工规范、质量标准和文明施工规定。

钢围檩钢支撑吊装方案

一、编制依据 1.1 编制依据 1、长春市快速轨道交通轻轨三期工程(四号线南段)伪皇宫站-东大桥站区间工程施工招标文件; 2、长春市快速轨道交通轻轨三期工程(四号线南段)伪皇宫站-东大桥站区间工程施工合同文件; 3、长春市快速轨道交通轻轨三期工程(四号线南段)伪皇宫站-东大桥站区间工程设计送审图纸; 4、施工现场踏勘调查所收集的资料; 5、地下铁道工程施工及验收规范GB50299-1999 6、轨道交通和市政工程施工有关的其它施工技术规范、规程、标准; 7、我单位多年从事铁路、地铁、市政等工程的施工经验。 1.2 编制原则 1、执行国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准;长春地区在安全文明施工、环境保护、交通组织及疫情防治等方面的规定。 2、针对城市施工的特点,科学安排,合理组织、严格管理、精心施工,以减少对周围环境及居民正常生活的影响。

3、采用成熟的施工技术、施工工艺及先进的设备,确保施工安全和工程质量,按期向业主提供一个优质的工程产品。 4、以切实有效的技术措施和先进工艺,确保结构自身安全及地下管线等不受损坏。 5、根据现场的施工条件和施工工况的变化,优化施工方案。 6、采用监测技术和信息反馈系统指导施工。 1.3 编制范围编制范围为伪皇宫站-东大桥站区间钢围檩、钢支撑吊装施工而采取的措施项目等。 二、工程概况 伪皇宫站是轻轨三期工程地下隧道段地下车站之一, 是长春城市轨道3 号线与4 号线的换乘站,站址位于长利路与东九条路交叉路口南侧,3 号线与4 号线在车站内平行,均呈南北走向。伪皇宫站起点里程为K2+694.45,终点里程为K2+858.05,车站全长163.6m。区间起点里程为左K2+858.05,终点里程为左K3+275.00,区间全长416.95m。车站及区间全长580.55m。本段施工的围护结构由钻孔灌注桩+钢管支撑组成。钢支撑根据其平面布置及与钻孔灌注桩相对关系的不同,分为对撑、角撑(基坑阴角处第一道斜撑)和斜撑。 三、施工概述 钢支撑施工质量的好坏,除材料合格,制作精度高外,还要依靠合理的安装工艺。目前钢结构安装方法主要有:机械安装、土法安装、土机结合安装等,钢结构从材料采购、制作、安装到成品,对不同的结构都有不同的要求,就安装方法而言,根据工程质量优良、安全生产、保证工期、成本低廉、文明施工方面因素结合各个工程的不同特点制定最佳安装工艺及吊装方法。 伪皇宫地下站及区间工程钢支撑安装主要构件有钢围檩、临时格构柱联系横梁、钢支撑等。 四、准备工作

砼支撑梁拆除施工方案

钢筋混凝土支撑梁拆除施工方案 一、编制依据 深圳市协鹏工程勘察有限公司设计的深圳市乐群社区统建楼基 坑支护工程设计图纸,现场实际勘察情况。 二、工程概况 本工程基础采用围护桩挡土措施,围护桩顶做冠梁和支撑梁, 以加强围护桩之间的整体性。冠梁均为钢筋混凝土结构,基坑 东南角为锚索拉锚支护结构,其余三个角为钢筋混凝土支撑梁 结构,混凝土强度等级均为C30。 三、施工方法的确定 支撑梁破碎工程有下列特点:工程量大,混凝土强度高,高空作业,且施工作业面狭长。为了保证工程总体施工进度,根 椐上述特点,选用用大锤和风镐拆除支撑梁,并付诸实施。 四、施工准备 1.为了保证支撑梁拆除过程中对周围建筑物的影响降到最小, 所以应先把负二层顶板和上返500mm的墙体浇筑完成及低 跨换撑完成; 2.地下层结构砼强度必须满足施工要求; 3.支撑梁下部脚手架支撑已搭设完毕,并经过验收且合格; 4.支撑梁作业范围内负二层顶板已满铺旧模板进行成品保护; 5.拆除施工照明用电,施工降尘用水已准备就绪; 6.拆除施工队已进行进场技术交底及安全技术交底。

五、施工组织 为保证支撑梁拆除工程安全快捷,按期、保质、保量完成施工任务,项目部指定专人负责支撑梁拆除任务,并由质安、水、电等各部门积极予以配合,统一组织,严格管理,确保该工程按施工进度计划安全顺利完成。 (一)劳动力组织 根据施工进度计划及施工区域划分进行劳动力安排: (二)机械配备 (三)材料准备

六、工程进度保证措施 1.支撑梁拆除工程采用风镐破碎方法进行施工,先支撑梁,后 支撑梁加腋部分,再支承桩依次拆除,最后利用塔吊将渣土 全部清离现场,集中堆放,组织土方运输车外运。 2.根据工期安排及工程特点,拆除施工安排在白天进行,塔吊 运输渣土,各相关专业工种跟班作业,相互配合,确保工程 顺利实施。 3.根据工程进度实际需要或因天气变化,机械故障等不可预见 事件发生,如有必要,将增加机械和劳动力数量,以保证工 期进度。 七、施工顺序 具体施工顺序:成品保护—搭设脚手架支撑—搭设施工脚手架—风镐剔除—钢筋切割—支承桩拆除—渣土运输—检查验收。 1.成品保护 混凝土进入养护阶段,待强度达到一定设计要求后,在支撑 梁施工范围内满旧模板,对负二层顶板面层进行保护,以防 止破碎支撑梁混凝土施工时,混凝土块体自由下落,对负二

钢支撑施工工艺

7.1 基坑开挖 (1)基坑分层开挖 根据基坑钢管支撑设计方案,分层开挖示于图8-23 和图8-24,开挖次序如下:(以标准段为例,设计地面标高处取为±0.00)开挖时,第一层挖土至-1.90,安装第一道钢支撑;第二层挖土至-5.70,安装第二道钢支撑;第三层挖土至-9.30,安装第三道钢支撑;第四层挖土至-12.30,安装第四道钢支撑;第五层挖土至-14.80坑底。 分层挖土时,逐层挖至钢支撑底面标高处,随后及时进行支撑作业。挖至离设计坑底标高20cm处时,采用人工清底方法,平整基坑,局部凹坑填砂找平,严禁超挖。 主体结构第一、二层土方采用反铲开挖,直接装车;第三层及以下各层采用基坑内反铲翻挖,地面上大吊配抓斗单侧垂直抓土装车。附属结构土方采用反铲开挖,直接装车。 (2)基坑分区分段开挖 本车站基坑共分为十段开挖,开挖分段示于图8-1 施工区域划分图。A区自南向北、C区从北向南纵向逐层逐段向中间靠拢,向基底深入,放坡包括平台在内平均坡度为1:2.5,分段开挖长度依据钢管支撑的间距而定,其基本分段长度为4m。 在车站横断面上开挖次序为从中央向两侧顺序均衡开挖,尽力避免基

(大图) 图8-23 钢支撑、土方开挖纵断面图坑两侧地下连续墙受力不均。

(3)由于B区土方要在A区、C区结构施工完毕才进行B区土方明挖,B区明挖与A、C区接口预留土体暴露时间长,为确保在此期间预留土体的安全,拟采取以下处理方案: B区明挖与A、C区接口预留土体放坡1:1,加设土钉锚杆和喷混凝土,并在坡脚设置集水井和横向排水沟。示于图8-24。 7.2支撑安装 明挖基坑开挖后,在结构钢筋混凝土施作之前,采用内支撑体系维护基坑的稳定。 本工程主体结构基坑支撑体系由钢牛腿、φ609钢管支撑和竖向支撑组成,端头井处加钢围囹;附属结构基坑支撑体系由钢围囹和φ580钢管支撑组成。钢支撑平面布置示于图8-21,纵向布置示于图8-23。 (1)直撑安装 钢管支撑采用基坑外拼装成整根,整体吊装就位,施加预应力采用组合千斤顶。现场拼接支撑两头中心线的偏心度控制在2cm之内。 主体结构直撑安装之前,先把牛腿焊接在地下连续墙的主筋上,再将钢支撑整体吊装就位,示于图8-25。 附属结构风井部分在直撑安装之前,沿钻孔桩围护布置钢围囹,把支撑安装在钢围囹上,示于图8-26。

基坑支护钢支撑拆除方案(改)

基坑支护钢支撑拆除施工方案 公司 二0一九年十一月十二日

第1章综合说明篇 1.1编制综合说明 1.1.1编制依据 1.现场施工条件和施工环境。 2.钢支撑项目施工图纸; 3.国家现行的工程设计、施工及验收规范、规程 (1)《建筑施工组织设计规范》(GB/T 50502-2009); (2)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (4)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012); (5)《施工现场机械设备检查技术规范》(JGJ160-2016); (6)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 4.适用于本工程的相关法律、法规及有关安全生产、文明施工的条例、规定 (1)《中华人民共和国建筑法》; (2)《中华人民共和国安全生产法》; 5.公司《管理手册》及《支持性文件》。 6.公司的施工技术水平、机械设备状况、管理水平及成功经验。 7.根据国家、行业、省、市等有关工程的强制性标准、规程、规范、标准及国家现行的施工质量验收规范及质量评定标准。 8.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部建质[2018]37号文 1.1.2编制范围 按照图纸设计明确的,本次施工组织编制范围为钢支撑项目施工。 1.1.3工程总目标 1.1.3.1工程进度目标: 通过对本工程的施工进度要求、工程资料及施工现场实际条件的分析,结合所选定的施工方法及技术措施,经过细致周密的计划安排,具体开工日期以接到建设单位书面通知书为准,符合甲方整体工期要求。 在施工中我们将采用我公司成熟的施工工艺,选择合理的流水节拍及合理的劳动力配置计划,以保证各施工节点进度,我们还将为各专业工种早日进场施工创造施工面,并做好施工管理、配合协调工作,使之同步达到工期要求。 1.1.3.2安全生产目标 安全生产确保无重大伤亡事故和火灾事故。 1.1.3.3文明施工目标 文明施工确保达到甲方要求。

钢支撑吊装方案

、工程概况 本标段内YDK35+616.043-YDK35+830.743全长214.7m。车站标准段宽17.5m设计为明挖区间,全长214.7m。第二?五道支撑采用钢管支撑(①609, t=16mn),钢支撑均支撑在钢围囹上,钢围囹托架用膨胀螺栓(型号250mm固定于围护桩上,围护桩桩间隙用C20混 凝土填充密实,表面平整,钢支撑水平间距一般为3m。断层带第三?五道支撑加密为间距2m 第五道为倒换支撑。 二、施工方法 1 、测量放线 基坑开挖到支撑设计底标高0.5m位置后,根据整个基坑的控制轴线和水准点,准确定位钢支撑的轴线和标高位置。 2、钢支撑加工及预拼装钢管支撑先在地面上按实测基坑的宽度进行配管预拼装。支撑的一 端接活动端头(其伸 缩量不得大于20cm),支撑另一端接固定端头。拼装好后放在坚实的地坪上用线绳两端拉直或用水准仪检查支撑管的平直度,用钢尺检查钢支撑的长度,并检查支撑连接是否紧密、支撑管有无破损或变形、支撑两个端头是否平整,接头箱的焊缝是否饱满,经检查合格后用红油漆在支撑上编号,标明支撑的长度、安装的具体位置。 3、直撑安装基坑开挖后,根据钢支撑的位置先将人工挖孔桩护壁凿除、找平,安装拖架, 用以支托 钢腰梁。 检查合格的支撑用25T 吊车整体吊到位,支撑吊装采用两点起吊,在支撑吊装过程中必须保持钢支撑平稳,不得碰撞钢支撑,以确保支撑无变形。 钢管支撑吊装到位后,先不松开吊钩,将支撑两端放在钢拖架上,用人工辅助将支撑调整到设计位置后再将支撑临时固定,对因钻孔桩施工误差造成钢腰梁不能与墙面紧密接触处,必须在墙面与支撑端头之间加设钢板垫块,以确保支撑轴向受力。基坑内安装支撑时其两端支撑中心线的偏心度必须控制在2cm之内。 支撑临时固定后,再将1台100T液压千斤顶吊放入活动端顶压位置,当预加轴力达到设计值后在活络头子中锲紧钢垫块,固定牢固,然后回油松开千斤顶,完成该根支撑的安装。施加预加轴力时应匀速逐级增加并作好记录备查。各道支撑施加预应力值见表1-2。 表1-2 各道支撑施加设计轴力表

深基坑支撑梁拆除监理细则[001]

支撑梁拆除 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 日期:年月日

一、工程概况 本项目建筑物位于鹿丹大厦。位于深圳市鹿丹村北侧,场地北侧紧靠滨河,南侧距离原有建筑物约6米,西侧为市政绿化物,东侧紧靠时政路。 根据基坑支护施工图纸和现场情况,基坑支护为钢筋混凝土墙+三道内支撑的支护形式,有钢立柱、腰梁、水平支撑梁分别为四角及中间支撑组成,保证地下室层结构施工安全和首层场地的使用需要。 二、编制依据: 1、监理规划 2、图纸会审交底纪要 3、围护结构设计图纸 4、换撑及支撑梁拆除方案(施工单位) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004) 7、《建筑物、构筑物拆技术规程》(DBJ08-70-2006) 三、监理工作程序 审查总包单位申报的分包单位资质--------审查专项施工方案并要求组织专家论证--------检查各项资源计划[人力、机械、材料]及安全措施的落实到位--------检査工程实体结构及基坑监测数据是否具备拆除作业条件--------检查拆除过程的安全、质量、督促承包单位做好防患措施。

四、支撑梁拆除监控要点 1、拆除方案须得到专家论证各方审批同意,安全保证体系建立健全、管理人员到位、对施工作业人员进行安全技术交底后方可进行拆除作业。参加交底人员均需签字确认,未接受交底的人员严禁进行拆除的各项作业。 2、拆除作业面结构层强度达到设计强度、同时满足基坑支撑设计和方案中特定的分区、分段、时间间隔等要求的部位和程序、且板下模板支撑不得拆除、板面杌械作业位置加强措施到位。 3、各项安全措施、结构保护、环境保护等措施落实到位 4、支撑上的杂物清理干净,松动部位得到加固后,经安全员检查不会发生物体打击的隐患存在后方可组织人员、机械进入作业面。 5、拆除所用的机械、人员及其他物资已就位、施工人员已熟悉工作面和周围环境。 6、应急救援预案的人员、器材落实到位。 7、基坑支撑采用镐头机和人工风镐配合拆除。每台镐头机、塔吊和汽车吊各要配备指挥和监护人员,确保施工安全。 8、施工现场的机械设备要派设专人管理;空压机的电缆要架空,施工安全员要加强安全交底,并在现场进行指挥协调。 9、拆除前督促施工单位制定拆除顺序及工作面、停机位置、打击点的选择。 10、支撑的拆除应在设计同意和专家认可下,充分保证基坑的安全

相关文档