文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上锁挂签作业管理规定范本

上锁挂签作业管理规定范本

上锁挂签作业管理规定范本
上锁挂签作业管理规定范本

工作行为规范系列

上锁挂签作业规定(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-83678上锁挂签作业规定

Regulations for Lockout and Padlocking

说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。

1术语和定义

1.1设备属地单位

设备属地单位系指负责操作设备的单位。设备属地单位在工作前最先上锁及挂签,在工作完成后最后解锁。

1.2施工单位

施工单位包括:

a)公司负责维修设备的单位;

b)承包商;

c)协作单位(为维修提供相关支持的单位)。

1.3合格人员

有经验的、经过培训的、熟知本作业规程相关要求,并了解属地内各类操作有关的能量控制点的员工。

1.4能量

需要锁定的能量种类包括但不限于以下:

a)电能:电流或电压

b)势能:蒸汽(任何压力)、压缩空气(>0.1MPa)、真空、加压液体(>0.1MPa)、弹簧、张力杆、配重等

c)机械能:运转的设备等

d)化学能:危险化学品(如硫酸、硝酸、盐酸、烧碱、次氯酸钠、苯、硝基苯、苯胺、二氯乙烷、氯乙烯、乙烯、氮气、LNG、CNG等)

e)热/冷能:电加热、制冷系统

1.5设备

适用本作业规程的设备,包括但不限于:

a)配电盘与开关

b)泵

c)压缩机

d)管线(含室内管线系统)

e)锅炉、压力容器及其附件

f)冷冻设备

g)加热及通风系统

h)含势能的设施(如弹簧、张力杆、配重)

i)仪表设备

1.6隔离

将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的扣件使设备不能运转,然后对系统执行上锁的规定。(在开始任何工作之前,将“能量”做正确的隔离,比节省时间、节省成本、避免麻烦、增加方便或提高产量还重要。) 每一项非常规或危险性工作都需要考虑能量隔离,如果存在需要隔离的能量,须制定能量隔离方案。能量隔离方案应明确说明或用图示表明所隔离的能量、隔离点和需要上锁的部位。

1.7安全锁

用来锁住能量隔离设施的安全器具。在防爆区域的所有安全锁具必须符合防爆要求。

安全锁共分三类:

a)个人安全锁-每人均拥有一把钥匙与锁“一对一”的个人用的安全锁。

b)集体安全锁-生产工段可拥有钥匙与锁“一对多”的集

体上锁用的锁组。

c)公用安全锁-可为“一对一”单一锁,或“一对多”锁组。当采取个人上锁或集体上锁方式,锁的数量不足时,可借用公用安全锁来上锁。

1.8集体锁箱

用于集体上锁时供设备属地单位或施工单位上锁使用的锁箱。集体锁箱需置于易触及且明显的位置,便于上锁、挂签。参与集体上锁的相关单位,均需清楚了解集体锁箱的位置,作业人员能看见集体锁箱中的钥匙。

1.9“危险禁止操作”标签

“危险禁止操作”标签(附件1)是用来对设备作整体性的管制,保护人员免于受伤、设备免于受损的一种措施,通常与安全锁配套使用。其标示内容包含:

a)理由(工作内容)

b)挂签者姓名

c)部门(单位)

d)日期

1.10试验/测试

验证系统或设备隔离的有效性(该验证应排除联锁装置或其它会妨碍验证有效性的因素)。

1.11警示标识

用于提醒、警告员工的标志,不同于与安全锁配套的“危险禁止操作”标签,警示标识禁止用于取代上锁挂签系统。当警示标识不用时,需及时拆除。当警示标识必须长期使用时,填写人必须负责在三十天内或当其损坏时及时进行更换,以确保清晰可读。

2职责

2.1各部门负责管制个人锁、集体锁、公用锁及它们的备用钥匙,并做好个人锁和集体锁的发放记录及公用锁的借用记录。

2.2每位作业人员在工作之前,确保设备﹑系统已正确的上锁﹑挂签及测试,同时也可增加其它措施进行隔离,如盲板、丝堵等,以确保安全。

2.3当任何人对上锁﹑隔离的完整性有疑问时,均可要求与设备属地单位共同对所有的隔离点再进行一次检查。

2.4上锁者将锁及标签置于上锁点。特殊情况下,只允

许在本人目视下由他人代为上锁(如上锁点在管架上)。

2.5违反本规定属于严重违反公司安全规范的行为,此类行为包括但不仅限于以下情形:

a)没有将所有的能量隔离;

b)没有进行测试或目视动力设备的测试;

c)操作已经上锁、挂签的被隔离设备;

d)未经授权擅自移去标签或拆锁;

e)私自持有另一备用钥匙;

f)任何破坏程序完整性的行为。

3安全锁使用原则

3.1使用安全锁时,必须随锁附上“危险禁止操作”标签。

3.2在某些特殊情况下,如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时,经属地单位工段长同意,可只挂“危险禁止操作”标签,而不用上锁。

3.3人安全锁或集体锁箱上的安全锁,只有上锁者本人可解除或在本人目视下由他人解除。

3.4采取集体上锁方式时,由设备属地单位负责上锁,

工作完成需解锁时,由设备属地单位工段长或其书面授权代理人执行。

3.5测试确认

3.5.1切断设备的电源开关并上锁挂签后,必须进行测试确认。对其它设备上锁挂签后要进行状态确认(确认是非常重要的步骤,可证实电源开关、阀门等已被切断并上锁无误)。

3.5.2上锁挂签后,由设备属地单位到现场启动按钮或操作面板挂上警示标识,施工单位需到现场目视下测试确认电源已断电无误。

3.5.3某些设备有联锁装置以避免不确实的确认测试。此种情况,现场转换开关必须置于“手动”状态后,再依靠就地的启动按钮来测试确认电源是否断开。测试结束后,转换开关转至“停止”状态。

3.5.4工作进行中的再确认规定

在维修过程中,可能需要对设备进行试运转、试验、试送电,此时必须对上锁挂签状态进行再确认,除设备属地单位测试确认外,施工单位在任何时候都有权要求再次测试或

确认。

3.6个人上锁

3.6.1个人上锁前,操作人员必须在签发安全工作许可证(如管线打开、动火、进入受限空间...)前停车、冲洗、排空,确认能量已经彻底隔离。

3.6.2设备属地单位操作人员若己将隔离点上锁,则其主管人员或其代理人不需再对隔离点上锁。

3.6.3每一位在被隔离设备上的作业人员,应根据隔离方案在每一个上锁点锁上自己的个人安全锁,并同时挂“危险禁止操作”标签,标签上必要时可以加上自己的联络方式。

3.6.4上锁、挂签结束,操作人员需亲自测试确认要隔离的能量已经隔离,如再次确认泵不能启动、接地良好、压力为常压、气体检测合格等。

3.6.5上锁、挂签、测试结束后操作人员需在能量隔离方案上签字确认。

3.6.6个人要离厂时的交接

采用个人上锁方式时,如工作未完成,上锁人要离场,必须将工作进度状况告知接班人员或其直线主管,接班人员

或直线主管要在交班人解锁离场前将设备上锁挂签,交班人方可解除他的个人锁。

如果进行的工作将持续几班,设备属地单位及施工单位的负责人可容许个人安全锁继续上锁,作业人员在离厂前得到许可后方可不解锁离开。

3..7集体上锁

3.7.1采用集体上锁方式时,集体锁用于锁能量隔离点,操作人员和作业人员的个人锁用于锁集体锁的钥匙,而不是将个人锁直接锁于隔离点。这将比上个人锁时节省时间及锁的数量。

3.7.2集体上锁步骤:

a)用集体锁将所有隔离点上锁;

b)将集体锁的钥匙放在锁箱;

c)每个作业人员用其个人锁将锁箱锁住。

3.7.3设备属地单位在执行集体上锁程序时,除每个作业人员要在集体锁箱上锁外,设备属地单位工段长或其授权代理人也要将其个人锁锁在集体锁箱上。

3.7.4集体锁超过一套的,其所有钥匙均须放于集体锁