文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂电气部分考试用

发电厂电气部分考试用

发电厂电气部分考试用
发电厂电气部分考试用

作业,共100分

一.选择题每题1分,共10分

1.下面所述的电压等级,是指特高压交流输电线路的电压等级(D)

A)330kV;B)±500kV;C)±800kV;D)1000kV;E)220kV

2.下面所述的电压等级,是指特高压直流输电线路的电压等级( B )

A)330kV;B)±500kV;C)±800kV;D)1000kV;E)220kV

3.能源按被利用的程度,可以分为(A)

A)一次能源、二次能源

B)常规能源、新能源

C)可再生能源、非再生能源

D)含能体能源、过程性能源

4.能源按获得的方法分,可以分为(B )

A)一次能源、二次能源

B)常规能源、新能源

C)可再生能源、非再生能源

D)含能体能源、过程性能源

5.隔离开关的控制可分为(A )

A)就地控制与远方控制

B)远方控制与电动控制

C)就地控制与液压控制

D)集中控制与电气控制

6.载流导体三相短路时,电动力计算主要考虑工作条件最恶劣的一相,即(B )

A)A相

B)B相

C)C相

D)中间相

7.对线路停电的操作顺序是(D )

A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器

B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器

C.先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关

D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关

8.关于备用电源,不正确的描述是(A )

A)明备用是指专门设置一台备用变压器(或线路),它的容量应等于它所代替的厂用工作变中容量最小的一台的容量;

B)暗备用是指不另设专用的备用变(或线路),而将每台工作变的容量加大;

C)备用电源的两种设置方式: 明备用和暗备用;

D)在大型电厂,特别是火电厂,由于每台机组厂用负荷较大,常采用明备用;

E)暗备用运行方式下,正常工作时,每台工作变在欠载下运行,当任一台工作变因故被切除后,其厂用负荷由完好的工作变承担。

9.在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验(C)

A)额定电压

B)二次负荷

C)机械负荷

D)动稳定

10. 在屋内配电装置中,为避免温度变化引起硬母产生危险应力,一般铝母线长度为多少米时,就应设置一个伸缩节?(B)

A)10~19

B)20~30

C)35~40

D)30~50

二.简答题每题5分,共90分

1.输电线路送电的正确操作顺序?

答:输电线路送电的正确操作顺序是先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器。

2.什么是电气主接线?

答:电气主接线又称为电气一次接线图,它是将电气设备以规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。

3.厂用电率的定义?

答:厂用电耗电量占同一时期发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率是发电厂的主要运行经济指标之一,它与电厂类型、机械化和自动化程度、燃料种类、燃烧方式及蒸汽参数等因素有关。

4.电流互感器的准确级的定义?

答:电流互感器的准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。电流互感器准确级分为0.2、0.5、1.0、3。

5. 电压互感器的准确级定义?

答:电压互感器的准确级指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因素为额定值时,电压误差的最大值

6.电弧燃烧的物理过程有哪些?

答:1、电弧的形成(绝缘介质中中性质点转换为带点质点):阴极表面发射电子(热电子发射、强电场电子发射)——碰撞游离——热游离;

2、电弧的熄灭:复合+扩散>游离;

3、交流电弧的熄灭条件:电弧电流过零时,弧隙介质强度恢复速度>弧隙电压上升速度。

7. 限制短路电流的方法有哪些?

答:在发电厂和变电站的6—10kv派点配电装置中,限制短路电流的方法有:一、加装限流电抗器限制短路电流:①在母线分段处设置母线电抗器,目的是发电机出口断路器,变压器低压侧断路器,母联断路器等能按各回路额定电流来选择,不因短路电流过大而事容量升级;②线路电抗器:主要用来限制电缆馈线回路短路电流;③分裂电抗器:电抗器中间抽头接电源,两臂接大致相等的两个负荷,负荷不等时会引起较大的电压波动, 正常运行时:总电抗为每一臂1/4; 发生短路时:总电抗为每一臂3倍;

二、采用低压分裂绕组变压器。当发电机容量越大时,采用低压分裂绕组变压器组成扩大单元接线以限制短路电流。

三、采用不同的主接线形式和运行方式:远离负荷的发电厂推荐采用,发电机——变压器——线路单元接线,双母线双断路器接线,发生事故后能够提供足够的电压支持,避免负荷转移带来的波动。

8.电压母线均采用按锅炉分段接线方式的优缺点?

答:1、某一段母线发生故障,只影响其对应的一台锅炉的运行,使事故影响范围局限在一机一炉;

2、厂用点系统发生短路时,短路电流较小,有利于电气设备的选择;

3、将同一机炉的厂用点负荷接在同一段母线上,便于运行管理和安排检修。

9.轻水堆核电站可分为哪两类?这两类核电站在工作原理上主要有何区别?

答:1、轻水堆核电站可以分为压水堆核电站和沸水堆核电站。

2、压水堆核电站和沸水堆核电站的区别是:

a、压水堆核电厂最大的特点是整个系统分成两大部分,即一回路系统和二回路系统。一回路和二回路通过蒸汽发生器连接,彼此隔离,保证万一燃料元件的包壳破损,只会使一回路水的放射性增加而不致影响二回路水的品质。这样就大大增加了核电站的安全性。

b沸水堆只有一个回路。水通过反应堆堆芯转化为蒸汽后直接到汽轮机厂房做功。因此沸水堆具有直接循环、工作压力低、堆型出现空泡安全系数高等特点。由于减少了一个回路,虽然与压水堆相比减少了大量的设备降低了成本,但也带来不足,如导致汽轮机带有放射性、辐射防护和废物处理复杂。

10.电流互感器在运行时二次绕组严禁开路的原因 ?

答:由磁势平衡方程式:00.22.11.N I N I N I =+,可知当二次开路时,2.

I =0,一次磁势完全用于励磁,使得铁芯严重饱和,且磁通为平顶波(由磁化曲线得)

1)二次电势:dt d N e /22?-=,对于平顶波,在过零时,会出现成千上万伏的尖顶电势,使得互感器本身、表计、继保、自动装置以及连接导线的绝缘有被击穿的危险,也会危急人身安全。

2)(由于铁芯严重饱和),铁芯严重发热,铁片中间、铁芯与一次、二次绕组间的绝缘受热有被破坏的危险

3)剩磁使得误差增大,使得设备磁化。所以电流互感器在运行时二次绕组严禁开路。

11. 什么是厂用电动机的自启动?根据运行状态,自启动方式有哪些?为什么要进行电动机自启动校验? 答:厂用电动机的自启动:若电动机失去电压以后,不与电源断开,在很短时间内,厂用又恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰行尚未结束,又自动启动恢复到稳定状态运行,这一过程成为电动机的自启动。 自启动方式分为三类:失压自启动,空载自启动,带负荷自启动。

进行电动机自启动校验的原因:若参加自启动的电动机数量多、容量大时,启动电流过大,可能会使厂用母线及厂用电网络电压下降,甚至引起电动机,将危及电动机的安全以及厂用电网络的稳定运行,因此必须进行电动机自启动校验。

12.抽水蓄能电厂在电力系统中的作用。

答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:电力低谷时用多余电力把水从下游抽到上游,蓄能发电。其作用:调峰、填谷、备用、调频、调相。

13.高压开关电气设备主要采用哪些方法进行灭弧?

答:(1)利用灭弧介质。

(2)利用特殊金属材料作灭弧触头。

(3)利用气体或油吹动电弧,吹弧使带电离子扩散和强烈地冷却而复合。

(4)采用多断口熄弧。

(5)提高断路器触头的分离速度。(迅速拉长电弧,降低弧隙电场强度;并使电弧的表面加大

复合。)触头两端的并联电阻可以改变恢复电压的特性,当并联电阻的数值低于临界电阻时,可将具有周期振荡特性的恢复电压过程转变为非周期性恢复过程,从而大大降低恢复电压的幅值和恢复速度,相应地可增加断路器的开断能力

14.试述电抗器品字形布置时,各相电抗器的摆放位置?并解释采用该种摆放方式的原因。

答:电抗器品字形布置时A 相、B 相重叠,C 相摆在一边,品字形布置时不能把AC 相重叠,因为B 相与A 、C 相线圈的绕向相反。

15.简述近阴极效应的原理?

答:在电流过零瞬间(t=0),介质强度突然出现升高的现象,称为近阴极效应。其原理是将整个电弧分割为若干个短弧,每个短弧在阴极附近皆产生150~250V 的起始介质强度,如果他们的起始介质强度之和足够大,那么电弧就不再重燃而熄灭。

16.试解释GIS(Gas Insulted Switchgear)?

答:GIS:由断路器、隔离开关、快速或慢速接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线和出线套管等元件,按电气主接线的要求依次连接,组合成一个整体,并且全部封闭于接地的金属外壳中,壳体内充一定压力的SF6气体,作为绝缘和灭弧介质。

17.试画出两台变压器、两条出线时,内桥形接线的电气主接线图,并简述该接线的适用场合。

答:当只有两台变压器和两条线路时,宜采用桥形接线。桥形接线.根据桥断路器QF3的安装位置,可分为内桥接线和外桥接线两种,如上图内桥型。

内桥接线在线路故障或切除、投人时,不影响其余回路工作,并且操作简单:而在变压器故障或切除、投入时,要使相应线路短时停电且操作复杂。因而该接线一般适用于线路较长(相对来说线路的故障几率较大)和变压器不需要经常切换(如火电厂)的情况。

18.防电气误操作事故的“五防”是指什么?

答:防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

另附本课程需要掌握的几个难点问题,虽不计入本次作业成绩,但是希望同学们掌握。

1.掌握分段断路器兼作旁路断路器的接线的倒闸操作步骤?

答:同一回路中串接的隔离开关和断路器,在运行操作时,必须严格遵守下列操作顺序:如对馈线L1送电时,须先合上隔离开关QS1和QS2,再投入断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。为了防止误操作,除严格按照操作规程实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间,加装电磁闭锁、机械闭锁。接地开关(又称接地刀闸)QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用。当电压在110kV及以上时,断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧均应配置接地开关。对35kV及以上的母线,在每段母线上亦应设置1~2组接地开关或接地器,以保证电器和母线检修时的安全。

图4—1单母线接线

QF—断路器;QS—隔离开关

为了克服一般单母线接线存在的缺点,提高它的供电可靠性和灵活性,把单母线分成几段,在每段母线之间装设一个分段断路器和两个隔离开关。每段母线上均接有电源和出线回路,便成为单母线分段接线。

图4—2单母线分段接线

有了旁路母线,检修与它相连的任意回路的断路器时,该回路便可以不停电,从而提高了供电的可靠性。它广泛地用于出线数较多的110kV及以上的高压配电装置中。而35kV及以下的配电装置一般不设旁路母线,因为负荷小,供电距离短,容易取得备用电源,有可能停电检修断路器,并且断路器的检修、安装或更换均较方便。一般35kV以下配电装置多为屋内型,为节省建筑面积,降低造价都不设旁路母线。只有在向特殊重要的Ⅰ、Ⅱ类用户负荷供电,不允许停电检修断路器时,才设置旁路母线。

带有专用旁路断路器的接线,加装了价高的断路器和隔离开关,增加了投资。供电可靠性有特殊需要或接入旁路母线的线路过多、难于操作时采用。为节约建设投资,可以不采用专用旁路断路器。对于单母线分段接线,常采用以分段断路器兼作旁路断路器的接线。两段母线

均可带旁路母线,正常时旁路母线不带电。

图4—3单母线分段断路器兼做旁路断路器接线

以此图为例,说明不停电检修任一出线路断路器的倒闸操作步骤。例如检修QF1,第一步检

查旁母有无故障,此时分段断路器QFf及隔离开关QS2、QS3在闭合状态,QS1、QS4、QS5

均断开,以单母线分段方式运行。当QFf作为旁路断路器运行时,闭合隔离开关QS1,后断开QFf和QS3,,再合上QS4,最后合QFf。如果旁母无故障,QFf不跳闸。第二步合上QSp,断开QF1及两侧的隔离开关。这时,该出线路L1经QSp、旁母、QS4、QFf和QS2仍然联在第一段母线上。该出线路这种接线方式,对于进出线不多,电压为35~110kV的变电所较为适用,具有足够的可靠性和灵活性。

2.学习灯光监视的电磁操动机构断路器的控制回路何信号回路展开图。试述该断路器的“手动合闸”原理 ?

答:

手动合闸是将控制开关SA打至“合闸”位置,此时其5—8触点瞬时接通;而断路器在跳闸位置时其动断触点QF1是接通的,所以合闸接触器KM线圈通电起动,其动合触点接通,断路器合闸线圈YC通电启动,断路器合闸。当合闸操作完成后,断路器的动断辅助触点QF1断开,合闸接触器KM线圈断电,在合闸回路中的两个动合触点断开,切断断路器合闸线圈YC的电路;同时,断路器动合触点QF2接通,准备好跳闸回路。

3.掌握分裂电抗器的计算方法和工作原理,并能够完成如下计算

(1)计算正常工作时的穿越型电抗;(2)计算臂1短路时的分裂型电抗;(3)基于上述计算结果,说明分裂电抗器相对普通电抗器有何特点。

答:分裂电抗器在结构上与普通电抗器相似,只是绕组中心有一个抽头,将电抗器分为两个分支,即两个臂1和2,一般中心抽头用来连接电源,1和2用来连接大致相等的两组

负荷,如下图所示。

正常工作时,两个分支负荷的电流相等,在两臂中通过大小相等、方向相反的电流,产生方向相反的磁通,如上图,每臂的磁通在另一臂中产生互感电抗,则每臂的运行电抗(称穿越型电抗)为X=KL-XM=XL-fXL=(1-f)XL

式中:XL为每臂的自感电抗;XM为每臂的互感电抗;f为互感系数,f=XM/XL

当分支1出线短路时,若忽略分支2的负荷电流,显然分裂电抗器臂1对经变压器T提供的短路电流呈现的运行电抗值为XL(称为单臂型电抗)。而对臂2可能送来的短路电流IKG(负荷中的大型电动机在短路瞬间的反馈电流)和系统送来的短路电流IKS在分裂电抗器中的流向是相同的,磁通也是相同的,如上图b,每一臂由IKQ=IKS+IKG产生的磁通在另一臂中产生正的互感电抗,则两臂的总电抗(称为分裂电抗)为X12=2(XL+XM)=2XL(1+f)

可见当f=0.5时,X12=3XL,分裂电抗能有效的限制另一臂送来的短路电流。

1.输电线路送电的正确操作顺序

先合上母线侧刀闸,再合上线路侧隔离刀闸,最后合上断路器。

2.电流互感器的准确级的定义

1)电流互感器的准确级

准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。电流互感器准确级分为0.2、0.5、1.0、3。

2)保护型准确级

保护用TA可分为稳态保护用(P)和暂态保护用(TP)两类。

稳态保护用TA准确级有5P和10P。

暂态保护用TA准确级分为TPX、TPY、TPZ三个级别。

TPX级TA在额定电流和负载下,其电流误差不大于±0.5%。

TPY级TA在额定负荷下允许最大电流误差为±1%。

TPZ级TA特别适合于有快速重合闸(无电流时间间隙不大于0.3s)线路上使用。

3.导体的正常最高允许温度和短时最高允许温度的区别在哪里

导体正常最高允许温度是指导体在保持正常工作是所允许的最高温度,一般不超过+70℃

导体短时最高允许温度是指导体在短路时可能出现的最高短时发热温度热稳定校验的根本条件是:导体短时发热最高温度不得超过短时最高允许值。即

前者是正常工作允许持续的最高限温度,后者则是短路是瞬时发热的最高允许温度

4. 电弧燃烧的物理过程有哪些

电弧形成可分为如下四个过程

(1)热电子发射

高温阴极表面向周围空间发射电子的现象。

(2)强电场发射

当开关动、静触头分离初瞬,开距S很小,虽然外施电压U不高,但电场强度E(E=U/S)很大。当其值超过3×106 V/m时,阴极表面的自由电子被强行拉出。【这是产生电弧的最根本的条件】

(3)碰撞游离

自由电子的强电场作用下,加速向阳极运动,沿途撞击中性粒子,使之游离出自由电子和正离子,链琐反应,由此形成电流。【绝缘介质被击穿】

(4)热游离

高温下的中性粒子不规则的热运动速度很高,是以在其彼此碰撞时游离出大量带电粒子。

电弧在燃烧过程中,存在互为相反的两种过程:

(1)游离过程:产生自由电子过程。

(2)去游离过程:电弧中发生游离的同时,还进行着使带电粒子减少的去游离过程,即:减少自由电子的过程。

其中之去游离过程的又有两种形式

(1)复合:正、负粒子相互中和变成中性粒子的现象。

(2)扩散:指带电粒子从电弧内部逸出而进入周围介质中去的现象。有:①浓度扩散:带电质点由浓度高的弧道向浓度低的弧道周围扩散,使弧道中带电质点减少。②温度扩散:弧道中的高温带电质点向温度低的周围介质中扩散。

5. 限制短路电流的方法有哪些

一、装设限流电抗器

1、在发电机电压母线上装设分段电抗器

2、在发电机电压电缆出线上装设出线电抗器

3、装设分裂电抗器

二、采用低压绕组分裂变压器

当发电机容量较大时,采用低压分裂绕组变压器组成扩大单元接线,以限制短路电流。

分裂绕组变压器的绕组在铁心上的布置有两个特点:其一是两个低压分裂绕组之间有较大的短路电抗;其二是每一分裂绕组与高压绕组之间的短路电抗较小,且相等。运行时的特点是当一个分裂绕组低压侧发生短路时,另一未发生短路的分裂绕组低压侧仍能维持较高的电压,以保证该低压侧上的设备能继续进行,并能保证电动机紧急启动,这是一般结构的三绕组变压器所不及的。

三、选择不同的主接线形式和运行方式

1、发电机组采用单元接线

2、环形电网开环运行

3、并联运行的变压器分开运行

6. 电压母线均采用按锅炉分段接线方式的优缺点?

1)若某一段母线发生故障,只影响其对应的一台锅炉的运行,使事故影响范围局限在一机在炉;

2)厂用电系统发生短路时,短路电流较小,有利于电气设备的选择;

3)将同一机炉的厂用电负荷接在同一段母线上,便于运行机制管理和安排检修。

7. 轻水堆核电站可分为哪两类?这两类核电站在工作原理上主要有何区别?

轻水堆核电站可分为:1.压水椎核电厂;2沸水堆核电厂

压水堆有两个回路系统,相互独立并闭合,安全性高。

沸水堆核电厂与压水堆核电厂相比,省去了既大又贵的蒸汽发生器,但有将放射性物质带入汽轮机的危险,由于沸水堆芯下部含汽量低,堆芯上部含汽量高,因些下部核裂变的反应就高于上部。为使椎芯功率沿轴向分布均匀,与压水堆不同,沸水堆的控制棒是从堆芯下部插入的。

8. 电流互感器在运行时二次绕组严禁开路的原因

电流互感器在工作时,除了要求接线极性正确外,还规定其二次侧不得开路;一次侧必须接地,如果地次侧接线错误会对操作人员及仪表,设备安全造成严重伤害,特别是二次侧开路问题是造成事故的主要原因,这是因为电流互感器在正常运行时,二次侧产生电流的磁通对一次侧电流产生的磁通起去磁作用,励磁电流很小,铁心中的总磁通也很小,二次侧绕组的感应电动势一般几十伏。如果二次侧没有形成回路,二次侧电流的去磁作用消失,一次侧电流完全变为励磁电流,引起铁心内磁通剧增,铁心处于高度饱和状态,加之二次侧绕组的匝数很多,根据电磁感应定律,就会在二次侧绕组开路的两端产生很高的电压,其峰值可达数千伏甚至上万伏,这么高的电压将严重威胁工作人员和设备的安全,再者,由于铁心磁感应强度剧增,使铁心损耗大大增加而严重发热,甚至烧坏绝缘。电流互感器二次侧开路也可能使保护装置因为无电流而不能准确反映故障,差动保护和零序电流保护则可能因开路时产生不平衡电流而误动,因此电流互感器在运行中二次侧绝对不允许开路。

9. 学习灯光监视的电磁操动机构断路器的控制回路何信号回路展开图。试述该断路器的“手动合闸”原理

[+(控制电源小母线)→FU1→SA16-13→HR→KCF→QF2(断路辅助常开触点)→YT→FU2→-,HR亮,但YT不动作]

将SA开关逆时针转到“预备跳闸”位置时,SA13-14通,SA16-13断开,让HG 改接到闪光母线M100(+)上,HR发闪光,提醒操作人员核对操作是否有误。

再将SA开关转至“跳闸”位置,SA6-7通,YT通电,动作跳闸。

跳闸成功后,操作人员放开操作手柄,回到“跳闸后”位置,SA11-10通,断路器的辅助触点相继切换,跳闸回路断开,HG(绿灯发平光)亮,表示跳闸成功。

10. 掌握分裂电抗器的计算方法和工作原理,并能够完成如下计算

(1)计算正常工作时的穿越型电抗;(2)计算臂1短路时的分裂型电抗;(3)基于上述计算结果,说明分裂电抗器相对普通电抗器有何特点。

1)正常运行时穿越电抗为:

X=X

L - X

M

= X

L

-fX

L

=(1-f) X

L

式中:X

L 为每臂的自感电抗;X

M

为每臂的互感电抗;f为互感系数,f=

X

M

/ X

L

互感系数f与分裂电抗器的结构有关,一般取f=0.5,则在正常工作时,每臂的运行电抗为X=(1-0.5)X

L

,即比单臂自感电抗减少了一半。

2)臂1短路时的分裂电抗为:

X

12=2(X

L

+X

M

)=2X

L

(1+f)

当f=0.5时,X

12=3X

L

3)分裂电抗器相对普通电抗器的特点:

(1)正常运行时,分裂电抗器很个分段电抗相当于普通电抗器的1/4,使负荷电流造成的电压的损失较普通电抗器为小。

(2)当分裂电抗器的分支端短路时,电抗器每个分段电抗较正常较正常运行值增大四倍故限制短路电流的作用比正常运行值大,有限制短路电流的作用。

11. 发展联合电力系统的主要效益主要体现在哪里

①各系统间负荷的错峰效益;

②提高供电可靠性、减少系统备用容量;

③有利于安装单机容量较大的机组;

④有利于电力系统的经济调度;

⑤调峰能力互相支援。

12. 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用。

1)调峰。

2)填谷。在低谷负荷时,可使火电机组不必降低出力(或停机)和保持在热效率较高的区间运行,从而节省燃料,并提高电力系统运行的稳定性。

3)备用。

4)调频。

5)调相。

13.高压开关电气设备主要采用哪些方法进行灭弧?

1)利用灭弧介质

SF6、真空、氢气。氢的灭弧能力为空气7.5倍;SF6气体的灭弧能力比空气约强100倍;用真空作为灭弧介质,减少了碰撞游离的可能性,真空的介质强度约为空气的15倍。

2)用特殊金属材料作灭弧触头

铜、钨合金或银钨合金。

3)利用气体或油吹动电弧

采用气体或油吹弧,使带点离子扩散和强烈地冷却复合。冷却绝缘介质降低电弧的温度,消弱热发射和热游离,另一方面,吹弧,可以拉长电弧,增大冷却面,强行迫使弧隙中游离介质的扩散。有纵吹、横吹两种方式。

4)采用多断口熄弧

在相等的触头行程下,多断口比单断口的电弧拉长,而且拉长的速度也增加,加速了弧隙电阻的增大。同时,由于加在每个断口的电压降低,使弧隙恢复电压降低,亦有利于熄灭电弧。

5)提高断路器触头的分断速度,迅速拉长电弧

14. 试述电抗器品字形布置时,各相电抗器的摆放位置?并解释采用该种摆放方式的原因。

电抗器品字形布置时,各相电抗器就在一个水平面上,不存在又叠装问题,且三电抗器构成一个正三角形。

原因:通常线路电抗器采用垂直或“品”字形布置。当电抗器的额定电流超过1000A、电抗值超过5%~6%时,由于重量及尺寸过大,垂直布置会有困难,且使小室高度增加很多,故宜采用“品”字形布置。

15. 试解释什么是电动机的自启动。

电动机的自启动指的是电源停电后瞬间复电,电动机不经降压起动的直接启动。

16. 试解释GIS(Gas Insulted Switchgear)

GIS指的是气体绝缘开关设备的简称。

17. 试画出两台变压器、两条出线时,内桥形接线的电气主接线图,并简述该接线的适用场合。

内桥接线适用于线路较长和变压器不需要经常切换的情况。

特点:

在线路故障或切除、投入时,不影响其余回路工作,并且操作简单;

在变压器故障或切除、投入时,要使相应线路短时停电,并且操作复杂。

18.掌握分段断路器兼作旁路断路器的接线的倒闸操作步骤

先对其线路进行检修,分段断路器兼作旁路断路器的接线方式是在正常工作时按单母线分段运行,而旁路母线WP不带电,即分段断路器QFD的旁路母线侧的隔离开关QS3和QS4断开,工作母线侧的隔离开关QS1和QS2接通,分段断路器QFD接通。当WI段母线上的出线断路器要检修时,为了使WI,WⅡ段母线能保持联系,先合上分段隔离开关QSD,然后断开断路器QFD和隔离开关QS2,再合上隔离开关QS4,然后合上QFD。如果旁路母线完好的,QFD不会跳开,则可以合上待检修出线的旁路开关,最后断开要检修的出线断路器及其两侧的隔离开关,就可以对该出线断路器进行检修。检修完毕后,使该出线断路器投入运行的操作顺序,与上述的相反。

19.防电气误操作事故的“五防”是指什么

五防的内容 :

五防是在变电站的倒闸操作中防止五种恶性电气误操作事故的简称。其具体内容是:

(1)防止误分、合断路器;

(2)防止带负荷分、合隔离开关;

(3)防止带电挂(合)接地线(接地刀闸);

(4)防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关);

(5)防止误入带电间隔。

20.简述近阴极效应的原理?

在电流过零瞬间(t=0),介质强度突然出现升高的现象,称为近阴极效应。这是因为电流过零后,弧隙的电

极极性发生了改变,弧隙中剩余的带电质点的运动方向也相应改变,质量小的电子立即向新的阳极运动,而

比电子质量大1000多倍的正离子则原地未动,导致在新的阴极附近形成了一个只有正电荷的离子层,这个正

离子层电导很低,大约有150~250V的起始介质强度。在低压电器中,常利用近阴极效应这个特性来灭弧。如

利用短弧原理灭弧法

21.什么是厂用电动机的自启动?根据运行状态,自启动方式有哪些?为什么要进行电动机自启动校验?

厂用电动机自启动的定义:当厂用母线电压暂时下降和消失时,为了不使主机停运,一些重要机械的电动机并不立即断开,电动机在机械负载阻力作用下有一定惰性,经过很短一段时间(0.5~1.5s),当厂用母线电压恢复或备用电源自动投入后,电动机又会自动启动升速,并逐渐恢复到稳定运行,这一过程称为厂用电动机自启动。

自启动方式:

1)失压自启动:运行中突然出现事故,电压下降,当事故消除,电压恢复时形成的自启动。

2)空载自启动:备用电源空载状态时,自动投入失去电源的工作段所形成的自启动。

3)带负荷自启动:备用电源已带一部分负荷,又自动投入失去电源的工作段所形成的自启动。

电动机自启动校验原因:

电厂中不少重要负荷的电动机都要参与自启动,以保障机炉运行少受影响。因成批电动机同时参加自启动,很大的启动电流会在厂用变压器和线路等元件中引起较大的电压降,使厂用母线电压降低很多。这样,可能因母线电压过低,使某些电动机电磁转矩小于机械阻力转矩而启动不了;还可能因启动时间过长而引起电动机的过热,甚至危及电动机的安全与寿命以及厂用电的稳定运行。所以,为了保证自启动能够实现,必须要进行厂用电动机自启动校验。

1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。

2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能

-> 机械能 -> 电能。

3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。

4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。

5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。

6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。

7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、

高型配电装置和半高型配电装置三种类型。

8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。

9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。

10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分)

1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。

A.内桥接线

B.单母线带旁路接线

C.双母线接线

D.单母线分段接线

2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。

A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的

B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

C.并且两者的设备数量一样

D.但双母线接线具有更大的运行灵活性

3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。

A.100MW及以下

B.100~300MW

C.25MW以下

D.60MW及以下

4输电线路送电的正确操作顺序为( C )

A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关

B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关

C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器

D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器

5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米

6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C )

A.额定电压B.二次负荷

C.机械负荷D.动稳定

7维持电弧稳定燃烧的因素是( C )

A碰撞游离B高电场发射

C热游离

8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

A工频电源电压小于燃弧电压 B 电弧电压小于熄弧电压

C 恢复电压小于介质强度

9断路器燃弧的时间是( C )

A 断路器接到分闸命令至电弧熄灭的时间;

B断路器接到分闸命令至触头分离的时间;

C 断路器触头刚分离至电弧熄灭的时间;

10电流互感器采用匝数补偿法可以减少( C )

A电流误差B角误差C电流误差和角误差

11电压互感器高压侧熔断器的作用是( B )

A保护过负荷 B 保护内部故障 C 既保护过负荷又保护内部故障

12灯光监视的断路器控制回路发生自动分闸的灯光信号是( B )

A 红灯闪光

B 绿灯闪光C红灯、绿灯都闪光

13断路器的主触头在闭合状态,断路器的常闭辅助接点处于( B )

A 闭合B断开C要有具体的电路才能够确定)

三、简答题(7题,共34分)

1、什么是最小安全净距?什么是电气主接线?(5分)

答:最小安全净距就是在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。

电气主接线又称为电气一次接线图,它是将电气设备以规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。

2、什么是厂用电动机自启动?什么是电流互感器的准确级?(5分)

答:厂用电动机的自启动:指厂用电源消失,电动机在机械负荷阻力下惰行,经短时间(一般小于0.5~1.5s)停电后电源再恢复送电时,电动机能自行启动,并逐渐恢复到稳定运行的过程。

电流互感器的准确级指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。

3、什么是集控站?简述什么是热稳定?(5分)

答:集控站是电网运行的重要部分。集控站系统建立在调度系统和变电站之间,是对多个无人值班变电站进行集中健康和管理的自动化系统,它站在局部电网的层次上,对所辖变电站进行更高层次的综合控制和管理。除远程SCADA功能外,能利用集中起来的各种细节信息,进行决策分析处理,擅长处理细节问题,是地区调度自动化系统的前级智能信息处理节点。

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

发电厂电气部分期末考试题(含答案)(1)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为单母线和_双母线两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型

接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3。 A.100及以下 B.100~300 C.25以下 D.60及以下

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

发电厂电气部分练习题

发电厂电气部分 填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。答:热电厂变为的工厂,称为发电厂。答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。答:常规岛 5. 自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。 答:一次能源 6. 由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。 答:二次设备18. 由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称为。 答:一次电路或电气主接线19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。答:单线图20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。 答:各种一次设备21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为_________。答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为_________。答:小电流接地系统28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统29.旁路母线的作用是____________。答:可代替线路断路器工作

《发电厂电气部分》课后习题答案

第一章能源和发电 1-2 电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点 答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。 按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。 按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。 火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点 答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能 答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备哪些设备属于二次设备其功能是什么 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

姚春球版《发电厂电气部分》计算题及参考答案

第二章导体的发热、电动力及开关电器的灭弧原理 1.发热对导体和电器有何不良影响? 答:机械强度下降、接触电阻增加、绝缘性能下降。 2.导体的长期发热和短时发热各有何特点? 答:长期发热是指正常工作电流长期通过引起的发热。长期发热的热量,一部分散到周围介质中去,一部分使导体的温度升高。 短时发热是指短路电流通过时引起的发热。虽然短路的时间不长,但短路的电流很大,发热量很大,而且来不及散到周围的介质中去,使导体的温度迅速升高。 ~~~~热量传递的基本形式:对流、辐射和导热。对流:自然对流换热河强迫对流换热 3.导体的长期允许载流量与哪些因素有关?提高长期允许载流量应采取哪些措施? 答:I=根号下(αFτω/R),因此和导体的电阻R、导体的换热面F、换热系数α有关。 提高长期允许载流量,可以:减小导体电阻R、增大导体的换热面F、提高换热系数α。 4.计算导体短时发热度的目的是什么?如何计算? 答:确定导体通过短路电流时的最高温度是否超过短时允许最高温度,若不超过,则称导体满足热稳定,否则就是不满足热稳定。 计算方法见笔记“如何求θf”。 6.电动力对导体和电器有何影响?计算电动力的目的是什么? 答:导体通过电流时,相互之间的作用力称为电动力。正常工作所产生的电动力不大,但是短路冲击电流所产生的电动力可达很大的数值,可能导致导体或电器发生变形或损坏。导体或电器必须能承受这一作用力,才能可靠的工作。 进行电动力计算的目的,是为了校验导体或电器实际所受到的电动力是否超过期允许应力,以便选择适当强度的电器设备。这种校验称为动稳定校验。 7.布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在哪一相上?试简要分析。 答:布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在中间的那一相上。具体见笔记本章第五节。 8.导体动态应力系数的含义是什么?什么情况下才需考虑动态应力? 答:导体动态应力系数β用来考虑震动的影响、β表示动态应力与静态应力之比,以此来求得实际动态过程的最大电动力。 配电装置的硬导体及其支架都具有质量和弹性,组成一个弹性系统,在两个绝缘子之间的硬导体可当作两端固定的弹性梁,这种情况下就需要考虑动态应力。 9.大电流母线为什么广泛采用全连式分相封闭母线? 答:防止相间短路;屏蔽磁场、减小干扰和对附近钢构的影响;减小相间电动力;不用安装昂贵的机组断路器。 10.何谓碰撞游离、热游离、去游离?他们在电弧的形成和熄灭过程中起何作用? 答:碰撞游离即电场游离:在电场作用下,带电粒子被加速到一定能量,碰撞前面的中性质点,形成新的带电粒子,连锁发生的结果,使间隙中带电粒子增多。 热游离:由于电弧的高温,中性质点自动离解成自由电子和正离子的现象。 去游离:使带电质点减少的过程,称为去游离过程。 碰撞游离进行的结果,使触头间充满自由电子和正离子,具有很大的电导。 热游离的作用是维持电弧的稳定燃烧。

发电厂电气部分试题库-计算题教学提纲

发电厂电气部分试题 库-计算题

三、计算题 第三章 1.某电厂的高、低厂用母线电压分别为6kV 和0.38kV ,厂用高压备用变压器为分裂绕组有载调压型, 其参数如下:S Nh =40MVA , S Nl =20MVA,U kh %=9.5, 低压厂用变压器参数为:S NL =1000KVA ,U KL %=10,高压厂用母线已带负荷5200KVA ,自启动电动机总功率为10360KW ;低压厂用母线自启动电动机总功率为500KW ,试问高、低压串接自启动时,低压电动机能否成功自启动?(高、低压电动机平均启动电流倍数为5,ηN cos φ=0.8) (解:1)厂用高压母线电压校验 高压厂用母线的合成负荷标幺值为:1 1 0*5103605200 cos 0.8 3.5020000 h Nh P K S S S ηα?++= == 高压厂用变压器电抗标幺值为:2*1 1%9.5200001.1 1.10.052510010040000 k N t N U S x S =? ?=??= 高压母线电压标幺值:*0*1 *1* 1.10.929(65%~70%)110.0525 3.50 t h U U x S = ==≥++? 2)低压厂用母线电压校验 低压厂用母线的合成负荷标幺值为:22*cos 55000.8 3.1251000 l Nl K P S S ηα?= == 低压厂用变压器电抗标幺值为:*2 %101.1 1.10.11100100 k t U x =? =?= 低压母线电压标幺值:*1*2 *2*0.9290.6955%110.11 3.125 t l U U x S = ==≥++? 高、低压串接自启动时,低压电动机能成功自启动。 满足要求。) 2.某电厂的高、低厂用母线电压分别为6KV 和380KV ,高压厂用备用变压器为双绕组有载调压型, 其参数如下:S Nh =20MVA,U kh %=9.5, 低压厂用变压器参数为:S NL =1000KVA ,U KL %=10,高压厂用母线已带负荷5200KVA ,自启动电动机总功率为10360KW ;低压厂用母线自启动电动机总功率为500KW ,试问高、低压串接自启动时,低压电动机能否成功自启动?(高、低压电动机平均启动电流倍数为5,ηN cos φ=0.8) (解:1)厂用高压母线电压校验

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

《发电厂电气部分》考试复习题

《发电厂电气部分》 一、填空题: 1、从生产到供给用户使用一般要经过发电、变电、输电、配电和用电几个环节。 2、用电设备一般允许电压有±5%的变动范围。 3、电力系统供电电压或电流的标准波形应是正铉波。 4、我国低压380V/200V三相四线制系统,中性点直接接地。 5、支柱绝缘子应按安装地点和额定电压选择,并进行短路动稳定校验。 6、电气设备最高允许电压必须高于或等于所在电网的最高运行电压。 7、隔离开关的作用是①隔离电压②可接通或断开很少电流③可与断路器配合完成倒闸操作。 8、水电厂电气主接线可不设发电机电压母线,多采用发电机-变压器单元接线或扩大单元接线。 9、发电厂用来向电力系统输送电能的变压器称为主变压器;用于沟通两个升高电压等级并可相互交换功率的变压器 称为联络变压器;只供发电厂本身用电的变压器称为厂用变压器。 10、电力系统中电气设备的绝缘会受到两种过电压的危害,一种是外部过电压又叫大气过电压,是由雷电活动引起的 过电压,另一种是内部过电压,是由开关操作和系统故障引起的过电压。 11、电力网是连接发电厂和用户的中间环节。 12、我国电力系统的额定频率是50H Z,对大型电力系统频率的允许范围为50±0.2H Z,对中小型电力系统频率的允许范 围为50±0.5H Z。 13、变压器二次绕组供电给较长的高压输电线路时,其额定电压应比相应线路的额定电压高10%,供电给较短的输电 线路时,其额定电压比相应线路的额定电压高5%。 14、在中性点不接地系统中发生单相接地时,系统三个线电压对称性不变非故障相电压升高√3倍。 15、母线截面积选择有两种方法:①按最大长期工作电流选择②按经济电流密度选择。 16、穿墙套管应按安装地点、额定电压和额定电流选择,并按短路条件进行动、热稳定校验。 17、电流互感器的接线方式有:单相式、不完全星形接线、两相差接线、三相星形接线等四种。 18、角形接线运用于最终进出线回路3~5回的110KV及以上的配电装置,特别是水电站中应用较多。 19、水电站高压配电装置一般电气主接线采用单母线分段、双母线、双母线带旁路、3/2断路器接线,还有桥形与多 角形接线。 20、由二次设备组成的低压回路称为二次回路,它包括交流电流回路、交流电压回路、控制、保护、信号回路及自动 装置回路等。 21、电能的质量指标主要是频率、电压和波形。 22、发电机三相绕组接成星形,变压器高压绕组多数也接成星形,这些星形绕组的中点,统称为电力系统的中性点。 23、母线材料一般用铝、铝合金。 24、电晕是一种强电场作用下的放电现象,当导体周围电场强度超过了空气的耐压强度时,导体周围的空气被电离而 产生。 25、电气设备的额定电流应大于或等于所在回路的长期工作电流。 26、电压互感器的接线方式有等四种单相电压互感器接线、V-V接线、一台三相五柱式接线、三台单相三绕组电压互 感器接线。 27、电气主接线必须满足可靠性、灵活性、经济性三项基本要求。 28、水电厂厂用电负荷调速器压油泵、润滑油泵为Ⅰ类负荷;吊车、整流设备、漏油泵为Ⅱ类负荷;试验室、油处理 室、修配厂用电设备为Ⅲ负荷。 29、避雷器由接闪器、引下线和接地体组成。 30、开关站可以进行输电线路的断开和接入,而无变压器进行电压交换。 31、按用户用电负荷的重要程度,一般将负荷分为三级,一级负荷应有两个以上的独立电源供电,对于三级负荷,则 一般以单回路供电。 32、电力系统中性点的接地方式分为三种直接接地、不接地和经消弧线圈接地。 33、形成短路的原因是电气设备绝缘损坏。

发电厂电气部分期末考试题(含答案)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 、填空题(每题2分,共20 分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能-> 热能 ->机械能-> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备, 称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截 面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为—单母线_和_双母线—两大类;无汇 流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请 将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可米用(C )。 A. 内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2 双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点(D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的

发电厂电气部分试题

一、填空题(本大题共11小题,每空 1 分,共12 分) 1.在电气主接线中,旁路断路器的主要作用是(检修线路断路器时保证该回线路不停电) 2.三相输电线路水平布置,流过三相短路电流,(中间)相电动力最大。 3.电气一次设备中,具有开断、接通负荷电流和断开短路电流的开关电器是(断路器) 4.目前,在我国占比例最大的发电厂类型是(火力发电厂) 5.电气主接线中母线的主要作用是(汇集和分配电能) 6.发电厂的厂用电系统的接线通常采用(单母分段)接线形式,并且是按(炉)分段。 7.进行导体短时发热计算的主要目的是确定(导体可能的最高温度) 8.电力系统中,进行一次系统和二次系统间联系的主要元件是(互感器) 9.屋内配电装置电抗器的布置可以采用垂直布置,布置时应将(B )相放在上下两相中间 10.可以将一组母线与另一组母线重叠布置的屋外配电装置的类型是(高型) 11.(汽轮)发电机可以异步运行15-30分钟 二、判断题(本大题共12小题,每小题 1 分,共12 分) 1.自耦变压器的效益系数表明其经济效益,效益系数越大,说明其经济效益也越大。 (×) 2.内桥式接线比较适合于有穿越功率流经本厂的场合。 (×) 3.500kV以上电压等级经常采用3/2接线方式,当串数多于3串以上必须采用交叉接线 (×) 4.在火电厂中厂用备用电源经常采用暗备用方式,而水电厂经常采用明备用方式。 (×) 5.隔离开关只能隔离电压,不能关合非常小的电流 (×) 6.引起发电机过励磁的直接原因是电压降低、频率上升 (×) 7.用熔断器保护的电器,其热稳定时间由熔断时间保证,故可不验算热稳定。 (√ ) 8.减弱游离过程,加强去游离过程,有利于电弧的熄灭。 (√ ) 9.断路器开断中性点不接地系统的三相短路,通常后续开断相的工频恢复电压比首先开断相的高。 (×) 10.电流互感器的一次绕组的电流主要由其二次绕组的电流大小决定。 (×) 11.同步发电机的非正常运行和特殊运行都可以长时间运行。 (×) 12.同一台电流互感器使用在不同的准确级下,会有不同的额定容量。 (√ ) 三、简答题(本大题共11 小题,每小题 5 分,共55 分) 1、什么是变压器的热老化定律?

发电厂电气部分第六章习题解答

第6章导体和电气设备的原理与选择 6-1什么是验算热稳定的短路计算时间t k以及电气设备的开断计算时间t br? 答:演算热稳定的短路计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t br之和,而t br是指断路器分断脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。 6-2开关电器中电弧产生与熄灭过程与那些因素有关? 答:电弧是导电的,电弧之所以能形成导电通道,是因为电弧柱中出现了大量的自由电子的缘故。电弧形成过程:⑴电极发射大量自由电子:热电子+强电场发射;⑵弧柱区的气体游离,产生大量的电子和离子:碰撞游离+热游离。电弧的熄灭关键是去游离的作用,去游离方式有2种:复合:正负离子相互吸引,彼此中和;扩散:弧柱中的带电质点由于热运行逸出弧柱外。开关电器中电弧产生与熄灭过程与以下因素有关:⑴电弧温度;⑵电场强度;⑶气体介质的压力;⑷介质特性;⑸电极材料。 6-3开关电器中常用的灭弧方法有那些? 答:有以下几种灭弧方式: 1)利用灭弧介质,如采用SF6气体;2)采用特殊金属材料作灭弧触头;3)利用气体或油吹动电弧,吹弧使带电离子扩散和强烈地冷却面复合;4)采用多段口熄弧;5)提高断路器触头的分离速度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度骤降,同时使电弧的表面突然增大,有利于电弧的冷却和带电质点向周围介质中扩散和离子复合。 6-4什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢复过程?它与那些因素有关? 答:弧隙介质强度恢复过程是指电弧电流过零时电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要经过一定的时间恢复到绝缘的正常状态的过程为弧隙介质强度的恢复过程。 弧隙介质强度主要由断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质所决定,随断路器形式而异。 弧隙电压恢复过程是指电弧电流自然过零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称为恢复电压。电压恢复过程主要取决于系统电路的参数,即线路参数、负荷性质等,可能是周期性的或非周期性的变化过程。 6-5电流互感器常用的二次接线中,为什么不将三角形接线用于测量表计?

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考 试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动 .带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置

发电厂电气部分试题

发电厂电气部分模拟考试试题二

发电厂电气部分模拟考试试题二答案 一、填空题(每空2分,共40分) 1. 发电厂变电站输电线路用户 2. 经济电流密度长期发热运行电流 3. 按炉分段单母线分段

4. B 271073.1sh i a L ?? ?- 5. 已知材料允许应力确定绝缘子最大允许跨距 已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距 6. 弧隙电压恢复强度 弧隙介质恢复强度 弧隙介质恢复强度>弧隙电压恢复强度 7. 减小 8.不停电检修出线断路器 9.工作电源 启动和备用电源 事故保安电源 二、问答题(每题5分) 1. 课本p96-p97 2. 课本p51 3. 百分电抗是以电抗器自身额定值为基准值的标么值乘以100。即: % 100 3/%?= N N L L I U X X ,所以电抗器电抗的有名值为: N N L L I U X X 3%? =。由此公 式,则:第二台NKL-10-300-5的96.225 0.3 31051=?? =L X ;第一台NKL-10-500-3 的 641 .430.5 31031=?? =L X ,因此,第二台电抗器的限流效果好。 三、按要求完成下面各题(共45分) 1、双母线带旁路母联兼作旁路 双母线分段 内桥 2、5000/104G SN - 3、122501525010%46.8720.8T T S S MVA ?--???? ===????? MVA S T 5.628.0503 =??????= 4、■ 1 0.37 0.57 ■ )(13.782/32cm bh = )(13.782/3 2cm bh = ■ )(08.26/32cm h b = )(08.26/3 2cm h b = ■ ① A I I GN 36088.0105.103105005.105.13 6 max =???????????== 图(a)为竖放,查表得A I c a 42430125=,88.0=θK ,集肤效应系数8.1=S K 所以 A A I c a 3734424388.00135=?=>A 3608 导体正常运行温度 ()c c al i I I a 02 2 352max 2007.6737343608)3570(3501 =?-+=? -+=θθθθ 查得() 4 16/105.0m J A i ?Ω?= 短路计算时间40.2 4.2k pr ab t t t s =+=+=>1S,不计非周期分量热效应

发电厂电气部分模拟题与答案

发电厂电气部分模拟试题一

发 电 厂 电 气 部 分 模 拟 试 题 一 答 案 一、填空题(40分) 1. 导体的短时最高发热温度不超过导体材料的短时最高允许温度 2. B 相 271073.1sh i a L ?? ?- 3. 已知材料允许应力确定绝缘子最大允许跨距 已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距 4.灭弧介质 5. 小 6. 在绝热状态下,导体温升达到稳定温升所需的时间 7. 减小 8、变电站、输电线路、用户 9.经济电流密度 长期发热运行电流 10. 好 11. 按炉分段 单母线分段 12. 弧隙电压恢复强度 弧隙介质恢复强度 弧隙介质恢复强度>弧隙电压恢复强度 二、选择题(12分) 1、C 2、D 3、C 4、C 三、按要求完成下面各题(48分) ① 计算发电机引出线的经济截面;(6分) A GN 14438.0105.103102005.1I 05.1I 36 max =???? ???????== (2 分)

根据Tmax = 3200h ,查得经济电流密度J = 1.06 (A/mm 2 ) (2 分) 则发电机引出线的经济截面为:1361 1.061443J S J ===N I (mm 2 ) (2 分) ② 若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其能否满足导体正常发热的要求;(6分) 按导体平放,查得2×(80×8)的铝矩形母线的 Ial=1858A ,Ks=1.27。 (2分) 计算温度修正系数966.0257028 70K =--= θ, (2分) 则实际载流量为 1795 1858966.0K =?=?al I θ (2 分) 显然,Imax =1443 < 1795,可见能满足导体正常发热的要求 ③ 按②中所选导体计算短路前母线工作温度;(2分) C I I C al ο ο551795 1443)2870(28)(2 22282 max 0al 0i =?-+=? -+=θθθθ (2 分) ④ 按②中所选导体计算短路时最高工作温度;(12分) 短路切除时间 ) (3.02.01.0t t t ab pr k s =+=+= (2 分) 周期分量热效应为 ()() )(6.15020221028123.010"12Q 2 222222/2p s kA I I I t k k t t k ?=+?+?=+?+?= (2 分) 因为)(1)(3.0t k s s <=,查表得非周期分量等效时间 T = 0.2(s),则非周期分量热效应 ) (8.156282.0"T Q 222np s kA I ?=??== (2 分) 短路全电流热效应 ) (4.3078.1566.150Q Q Q 2np p k s kA ?=+=+= 由C ο 55i =θ查得)/(1045.0A 4 16 i m J ?Ω?= (2 分) 则16 2 616 2k i f 10468.0)008.008.02(104.3071045.0Q A A ?=???+?=+=∴S (2分) 查得导体短路时最高工作温度C ο 65f =θ (2 分) ⑤ 计算热稳定最小截面;(4分) 由C ο 55i =θ,查得93C = (2