微型模块化数据中心项目

技术要求

1、整体要求

1.1微型模块化数据中心(以下简称微模块)各系统的设计须满足

GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》要求中的强制性条件。

1.2 微模块各部件的制造应符合通用的工业标准,尽量避免现场工

程。

1.3 微模块各部件的设计应标准化,简单复制,可靠性高。

1.4 为降低OPEX运营成本,实现节能环保,微模块应采用封闭冷通

道系统,确保精密空调提供的冷量“只冷设备,不冷环境”。

1.5 以微模块为界,微模块外部由配套工程完成;微模块内部的所有

工作由乙方完成。

1.6 ★为保证整体工艺的一致性和无缝兼容,组成微模块的机柜、精

密空调、UPS及配电、冷通道封闭系统和动环监控等,须由同一家生产厂家提供,精密空调生产厂家需提供《全国工业许可证》。

2、微模块整体描述

传统数据中心具备的功能可由一个模块的组合来实现,每一个模块主要由精密空调、服务器机柜、UPS及配电单元、冷通道封闭系统、监控系统等组成。与传统的数据中心相比,由微模块组成的数据中心应具备以下优点:

●扩展性好——应采用统一的接口标准,支持模块以双机架为单位灵活扩

展。

●环保节能——微模块应采用专用措施,使PUE(Power usage

effectiveness )值明显低于传统数据中心。

●快速部署——微模块的主要部件应在工厂完成预制,现场只需简易组

装,应兼容支持水泥地面和防静电地板安装。

3、微模块系统产品及生产厂家的资质要求

1、投标人需提供产品制造厂家的IS09001质量管理体系认证证书,

IS014001环境体系认证。

2、投标人需要提供制造商的生产空调设备的资格证书。

3、需要提供所投空调产品同系列的3C认证证书和CE认证认证证书。

4、 UPS应有工信部泰尔认证证书及产品测试报告,必须通过国家节能产品认证,提供节能认证证书。

5、投标人所提供设备的制造商须具有10年以上的制造UPS产品和精密空调的经验。提供相应的用户使用报告和联系人名称、电话供查验。

7、提供所投产品的原厂彩页并加盖制造商公章。

8、投标人应具有独立法人资格,有制造厂家出具的授权书原件和售后服务承诺函。

9、所投产品必须是成熟可靠产品,其制造商同类产品在国内有大量应用,提供所投产品的彩页并加盖制造商公章。

10、需要提供动环监控主机及其配套传感器的CE认证证书

本次微模块招标项目包含1个模块,机房低压配电及走线架等配套项目依据各厂家方案情况,可在投标清单中补充单列。

每个模块包含:

●每个微模块净占地面积不超过4.5M2

●★制冷单元,总冷量≥11.5KW。

●系统需采用冷通道封闭方式,实现有效节能。

●提供标准服务器机柜4个,服务器安装深度不小于1000mm

●提供专业配电插座不少于60路,规格220Vac,16A不少于10路、

其余为10A。

●提供线缆管理相关附件。

●系统内需提供不小于20KVA的在线式不间断电源一套,提供手动维

修旁路实现在线维护及更换功能。

●系统采用免维护铅酸蓄电池,后备不小于2小时。

●系统需提供整体的管控功能平台,需实现对微模块内部设备(动力、

制冷等),内部环境(温湿度、漏水等),内部安全(门磁、告警等)

的全方位管理,同时提供短信告警功能。

●系统需配备有效的应急管理机制,如制冷单元需在市电掉电情况下

仍维持一段时间内微模块内的空气循环。

4.1. 主要技术参数

4.1.1 纯在线式,双变换UPS产品,保证长期连续运行;

4.1.2 主机为机架式塔式兼容式设计,可放于桌面或者19英寸标准机架上;

4.1.3 UPS输入端需要提供模块化配电单元,提供UPS的输入、输出和手动维修旁路开关。

4.1.4 设备应在下述条件下连续工作:环境温度为:0℃--40℃;

4.1.5 主机采用智能化全数字(DSP)控制系统进行控制信息处理;

4.1.6 主机操作方便灵活可靠,提供4吋大屏幕液晶显示;

4.2. 主机输入要求

5.2.1 输入额定电压:380Vac;

5.2.2 输入电压范围为228 Vac -478 Vac;

5.2.3 输入频率范围为:40Hz-70Hz;

4.2.4 输入功率因数:>0.99(满载时)

4.2.5 输入标配防雷浪涌冲击电路;

4.2.6 整流器要求:采用IGBT高频整流技术;

4.2.7 电池输入要求:并机时可以共用电池组

4.3. 主机输出要求

4.3.1 逆变器:采用全数字DSP控制IGBT逆变技术;

4.3.2 电池模式下输出频率:50Hz 稳定度±0.05%;

4.3.3 输出功率因数不低于0.9;

4.3.4 输出电压失真度:线性负载<3%,非线性负载<5%;

4.3.5 市电模式下系统工作效率:可达94%,满足绿色电源和节能环保的要求;

4.3.6 过载能力:过载105%-125% 运行5分钟,过载≤150%运行1分钟,大于150%运行200mS;

4.3.7 市电电池切换时间:UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0 ms;

4.3.8 旁路逆变切换时间:从逆变器停止工作时起,到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<1ms;

4.3.9 要求标配同步双总线功能,可进行同步双总线方案配置。

4.4. 电池管理功能

4.4.1 在电池管理方面,系统应能对电池的充电电流、过度放电保护等方面进行智能化控制。

4.4.2 具备低压脱离保护功能,在蓄电池低压时自动脱离负载;

4.4.3来电后UPS自动重启并对蓄电池进行恒压限流充电;

4.4.4 电池组节数在30~40节之间可调,便于电池的利旧处理。

4.5. 远程监控通讯能力

4.5.1具有干接点实现外部告警的功能,包括市电中断告警、UPS故障告警、转旁路模式告警等相关能反映UPS运行状态的告警;

4.5.2 主机具有标准的USB通讯接口,采用国际标准通讯协议,并免费提供通

讯协议,具有良好的开放性;

4.5.3 主机提供智能监控卡插槽,可接入相关通讯卡,支持SNMP、RS485和MODBUS等通讯接口,并免费提供监控协议。其中,SNMP通讯卡应提供扩展端口,可以同时接入不少于4路温湿度传感器、4条智能型PDU,并能接入1路无线短信Modem,以实现无人值守情况下的远程即时告警。应可通过SNMP 通讯卡及配套软件,实现服务器自动安全关机功能。

5、微模块制冷单元技术要求

必须满足的要求包括:

●每模块的系统制冷量需不小于11.5KW。

●提供RS485或RS232通讯接口,满足监控需求。

●要求制冷单元设计为大风量、小焓差设计。要求提供总冷量、显冷量数

据,控制显示器为全中文显示,具备满足±20%宽电压适应范围功能或

选件。365天*24小时长期运行设计寿命不小于8年。

●要求可与在微模块内封闭使用。

●采用水平送风方式,正面送风,背面回风。

●制冷单元操作面板布置于回风侧(背面),以便机房管理人员无需打开封

闭冷通道即可对空调进行查看、设置。

5.2.技术要求

1)输入电压允许波动范围:220/380V +20% ~ -15%,可提供选件满足此功能,

在此范围内要求机组正常工作

2)频率:50HZ ± 2HZ

3)三相机组要求具备缺相自动监测、保护、告警功能

4)三相机组要求具备相序错误自动切换,并保障正常工作功能

5)适应环境

温度:室内0℃~ +30℃

室外-30℃~ +45℃

湿度:≤80%RH

6) 应能按要求自动调节室内温度,具有制冷、除湿等功能。

7) 温度调节范围:+17℃~ +28℃

8)温度调节精度:

±1℃(制冷量< 20KW)温度变化率< 5℃/小时

9) 制冷单元需提供的送风量不低于2600m3/h,请提供机组风量数据。

10)应能应解决微模块内的高显热量负荷,具有高显热比,总冷量不低于11.5KW。请提供机组总冷量、显冷量、显热比数据

11)应具有高效节能性,压缩机应采用高能效比的压缩机,COP ≥3.1,并要求压缩机设计在室内机组内,避免噪音问题。请提供24℃,50%RH工况整机能效比数据。

12) 应具有高可靠性

运行应根据全年365天,每天24小时不间断运行设计

13) 空气洁净度:

应安装中效空气过滤器,空气过滤器应便于更换,过滤网的过滤效率符合国标G3等级。

14) 控制系统:

大屏幕LCD全中文显示;

应具有先进的微处理控制器;

应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术;

机组应具有过压、欠压等报警及故、障诊断,告警记录功能,自动保护,自动恢复,自动重启动等功能;

应具备来电延时自启动功能,延时时间1~240s可设;

应具备休眠功能,可通过布置在微模块内发热量较高位置的传感器采集到的温湿度数据,联动关闭或开启压缩机、室内风机;

应具备经济运行模式,可在用户设定的时间段内自动放宽温度控制精度,减少压缩机的启停次数;

能记录各主要部件的运行时间;

控制系统应具有多级密码保护功能;

保存20条以上故障告警信息;

具备内置电池,避免因系统断电导致告警记录及设定数据丢失;

15)系统应具备接入微模块的主控平台接口

●具备RS232和RS485(或RS422)接口,且应具有良好的电气隔离(信号端子

对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁);

●免费提供通讯协议。

3)设备运行参数的设置设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动拒绝。

6、微模块支撑单元技术要求

相关基本要求如下:为保障设备的安全及可靠性,微模块配备的服务器机柜主体结构应为钢结构框架;封闭侧需采用玻璃门结构设计,非封闭侧需为网孔门设计,满足主设备的散热需求;侧板需能快速拆卸,满足带侧板并柜需求,以杜绝机柜间的气流扰动。

6.1 服务器支撑单元必须满足以下技术规范要求,并逐项回复所提供产品的性能、指标。

6.1.1投标产品需符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、GB/T304

7.2- 92标准,兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准。

6.1.2 投标产品需有很强的兼容性,所有满足EIA-310-D标准的设备都可以安装在机柜中。

6.1.3每个微模块支撑单元前后深度不大于1400mm,高度不高于2000mm。

6.1.4为确保散热效率,网孔门为六边形设计,开孔率需达75%。

6.1.5每个微模块的总体设备静态载荷需大于4800Kg。

6.1.9每个微模块顶部需提供应急出风口,上出线口和盖板。

6.1.10支撑单元立柱可调,满足现场装配工艺一致性。

6.1.12每个微模块之间需提供连接套件,方便多个微模块并排安装时的紧凑美观。

6.1.13 每个机柜需要配置应急风扇,在市电停电时,应急风扇需要开启。

6.1.14每个机柜内配置1条智能PDU,每个PDU提供不少于20个插口,通过PDU的智能接口上传机柜内用电的实时数据到监控中心。

6.1.15需满足欧盟RoHS环保指令(需提供RoHS承诺书)

6.1.16微模块所有部件需可靠接地,确保操作安全,满足IEC60950-1-2005。

6.1.17微模块表面颜色为黑色(RAL7021);静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286-98标准二级或二级以上;硬度需满足GB/T6739-96标准2H或2H 以上;耐冲击性采用GB/T1732-93标准进行测试;涂层厚度采用GB/T1768标准进行测试,60μm~80μm之间。

6.1.18微模块表面电镀处理需采用GB/T 2423.17-1993标准进行测试,外观不可见锈斑。

7、微模块管理系统技术要求

1.微模块管理系统整体功能要求:实现对微模块内的UPS系统、精密空调系

统、温湿度、漏水、门碰系统进行实时遥测、遥信、遥控和遥调功能,记录和分析相关监控数据,实现远程异地监控;具备实时视频图像浏览功能;可通过远程电话、短信、E-mail邮件报警等灵活的告警方式,实现机房安全无人职守。

2.监控主机集成硬件采集与管理软件两部分核心功能。

3.整个监控系统,需不超过1个IP地址,各类智能设备及传感器均通过串口

通信方式接入监控主机,以节省内网地址资源。

4.基于Web的远程监控功能,无需预装客户端软件,通过任意联网终端上的

WEB浏览器即可查看整体监控信息。

5.可提供远程代维服务。

6.支持对多台空调的群控功能:轮巡、主备、层叠运行和避免竞争;可根据微

模块内的温湿度传感器数据对空调进行联动控制。

7.具备多种告警方式:短信、电话、E-mail邮件;用户可自定义短信和邮件内

容;系统可定期发送关于微模块运行整体状态的短信和邮件;告警邮件发送支持SSL协议。

8.可设屏蔽告警时间段。

9.具备告警管理功能,可对已处理的和未处理的告警分别管理。

10.可通过WEB界面实现监控主机固件的升级。

11.系统应具有不少于3级操作权限的划分和配置功能,只有取得相应权限时,

才能进行相应操作。

12.监控主机应可使用标准UTP线缆无缝接入微模块内各类智能设备和传感器。

各传感器应无需外接电源,便于现场布线安装

13.支持设备的动态添加、删除和修改。

14.具备干接点输出端子,可结合PLC功能提供输出控制信号。

15.支持NTP协议校时功能。

16.可根据用户要求提供不同语言版本。

8、微模块配置单

以上配置是最少配置,投标人根据工程需要,配置其他配件,但必须满足系统工作需要,本工程为交钥匙工程。

浪潮模块化数据中心方案 v2.0 第二版

浪潮模块化数据中心方案 2013-8-12 浪潮集团互联网行业部

目录 一项目背景: .................................................. 错误!未定义书签。 1.模块化数据中心............................................. 错误!未定义书签。 2.网易、上海数据港、浪潮三方角色............................. 错误!未定义书签。 3.项目预期 .................................................. 错误!未定义书签。二方案介绍: .................................................. 错误!未定义书签。 1.模块布局 .................................................. 错误!未定义书签。 2.气流遏制子系统............................................. 错误!未定义书签。 3.供配电子系统 .............................................. 错误!未定义书签。 4.制冷子系统 ................................................ 错误!未定义书签。 5.机柜及布线子系统........................................... 错误!未定义书签。 6.监控子系统 ................................................ 错误!未定义书签。三项目管理 .................................................... 错误!未定义书签。 1.关系人及各方职责........................................... 错误!未定义书签。 2.项目范围 .................................................. 错误!未定义书签。 3.项目周期及里程碑计划....................................... 错误!未定义书签。 4.沟通机制及工作方法......................................... 错误!未定义书签。 5.变更管理 .................................................. 错误!未定义书签。 6.项目交付物 ................................................ 错误!未定义书签。 7.验收及结束标志............................................. 错误!未定义书签。四附件 ........................................................ 错误!未定义书签。

电力工程招标文件范本

西充化风山棚户区改造项目明星广场电力工程 招标文件

一、投标须知 1.1总则 1.1.1工程简况 工程名称:中国微电影城明星广场供配电工程 建设地点:南充市西充县晋城大道一段 建设规模:约20万平方 招标单位(甲方)西充化凤山微电影城开发有限公司 1.1.2招标方式和原则 本工程采用邀请招标方式,按照公开、公平、公正的原则,择优选定施工单位(乙方)。本工程采用总价包干原则,其余包死不调 1.1.3招标范围 本标招标范围为中国微电影城明星广场供配电工程, 1.1.5资格要求与合格条件 1.1.5.1为履行本施工合同,参加投标的施工企业各方(以下称乙方)必须满足施工资质等级要求并通过资格预审。 1.1.5.2乙方必须具有独立法人资格(不允许联合体形式)。 1.1.5.3为具有被授予合同的资格,乙方应提供能证明其符合投标合格条件和具有履行合同能力的资格文件,即: (1)有关确立投标主体法律地位的原始文件副本(包括营业执照、资质等级证书),在开标会上现场验证。 (2)乙方在近5年完成的与本合同工程相似的经验及合同履行情况和现在正在履行的合同情况。 (3)按规定的格式提供项目经理简历,及拟在本施工现场的管理人员情况。

(4)乙方提供财务状况,包括近3年经过权威部门审计的主要财务报表,今后2年的财务计划和本年度及下年度合同项目及施工产值。 (5)乙方近三年内经上级安监部门确认的安全报表。 1.1.6投标费用 乙方应承担其投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何,甲方对上述费用不负任何责任。邀请招标的,甲方可视情况对未中标单位进行适当补偿。 1.2招标文件 1.2.1招标文件的组成 1.2.1.1招标文件主要由投标须知,工程概况和现场条件,技术规范和招标范围,工程进度、质量控制和安全文明施工,报价,合同条件,合同格式,投标书格式。除上述文件外,还包括所有与本工程有关的补充资料、标前会记录等。 1.2.1.2乙方应全面理解招标文件的所有内容,包括须知、条件、条款、格式、规范和附件。乙方无权对招标文件作任何修改。若乙方的投标文件实质上不符合招标文件的要求,根据规定,该投标文件被视为废标。 1.2.1.3乙方对招标文件个别内容有异议时,可在投标文件中另作声明(可提供差异表)。招标文件是招乙方双方签订合同的依据。 1.2.1.4 凡获得招标文件者,无论投标与否,有对招标文件保密的义务。 1.2.1.5为了给乙方合理的时间,以便在准备投标书时把修改书考虑进去,甲方可以酌情延长乙方递交投标书的截止日期。 1.3 投标文件 1.3.1投标文件的语言 投标文件及与投标有关的甲乙方之间的来往通知、函件等均应使用中文。 1.3.2 投标文件的组成和格式

招投标技术标范本

***** 承包工程 (硬质景观) 施 工 组 织 设 计 ***工程 2012年6月16日

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章人力、资源及机械保证措施 (4) 第四章工程进度计划及工期保证措施 (8) 第五章施工准备与总平面布置及管理 (14) 第六章主要项目施工方法 (19) 第七章质量目标与质量保证措施 (36) 第八章安全保证措施 (40) 第九章交通组织 (45) 第十章季节性施工措施 (46) 第十一章文明施工 (48) 第十二章环保与环卫管理 (52) 第十三章竣工回访 (53)

第一章编制说明 1.1编制依据 1、本施工组织设计是依照甲方提供的景观工程文件、国家有关施工组织设计或施工方案编制规定,省园林绿化相关规要求进行编制。 2、本施工组设计是依照甲方提供的景观工程施工图依据进行编制。 3、本工程施工组织设计是根据现行的施工技术规和操作标准进行编制。 1.2编制说明 本施工方案在编制时,本着力创一流质量,为业主争效益,为企业争声誉的指导思想,从施工部署各项技术措施的提出及应用,施工方法及设备材料的投入等各个方面着手,结合我公司积累多年的园林工程施工经验,力求做到措施具体,方法实用,以达到建成一流的工程为宗旨。本工程按照以下标准、规执行: 1、《工程测量规》GB50026-93; 2、《城市绿化工程施工及验收规》CJJ/T82-99; 3、《园林绿化施工规》DB4403001/T8-99; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-88; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 1.3编制原则 1、本施工方案所安排的施工工期、施工方法、设备、劳力配备,是为了确保甲方对该工程的工期、质量、安全、文明施工、环境保护等方面的要求。

电力工程设备招标程序及招标文件范本第Ⅲ部分(评标办法).doc111

电力工程设备招标程序及招标文件范本 第Ⅲ部分(评标办法) 第Ⅲ部分评标办法 1一般规定 1.0.l评标必须遵照公平、刚正、科学、严谨的原则。 1.0.2评标应按照招标文件规定的内容进行。本办法第4、5、6、7、8、9款规定了评标一般应考虑的内容和办法。 1.0.3本办法的评标对象是指投标人担招标文件要求提供的有效投标文件、包括应招标人和招标代理机构要求投标人提出的对原投标文件的正式书面澄清文件。 2组织机构与职责2.0.1由招标代理机构商招标人组建评标小组。主机和主要辅机设备招标的评标小组由项目招标领导小组确认,并接受其领导。

2.0.2项目招标领导小组指定招标人和招标代理机构负责秤标的组织工作。 2.0.3评标小组一般由项目法人、招标代理机构、工程设计单位及聘请的专家组成,总人数为5人以上单数,其中受聘专家一般不少于2/ 3.评标小组可根据情况分商务组利和技术组。每个组设组长l一2人,负责召集及评标意见的归纳整理工作。 2.0.4受聘专家原则上应具有高级职称且具有较高专业技术水平。技术专家应熟知本专业有关设备的国内外技术水平及发展状况;经济专家应熟知有关法律、法规,有实际商务工作经验。受聘专家由招标代理机构商招标人从电力设备评标专家库中聘请。与投标人有利害关系的人员不得进入评标小组。 2.0.5招标人可根据实际情况,为评标小组配备必要的专业人员,开评标小组专家的指导下,完成投标文件有关资料的汇总整理工作。 2.0.6技术组和商务组应相对独立工作,但技术组有义务向商务组提供其评标所必须的资料,商务组也有义务与技术组核对投标人的技标范围等内容。 3评标程序 3.1评标工作应在评标后进行一般按下列程序:

技术标书范本

技术标部分

第1章技术标书总说明 1.1 承建工程的指导思想 我公司若中标后,对承建该工程的指导思想是:一是确保建筑结构安全,满足使用功能,建精品工程,创优质工程,达到业主满意;二是加强施工项目科学管理,确保工程按期完成。 1.2 工程项目管理目标 (1)工期目标 合同工期天;开工日期年月日;竣工日期年月日。 (2)质量目标 保证一次性验收合格;同时应达到青岛市“质量诚信、用户满意”工程要求;符合国家有关技术、标准、规范,确保无质量通病;用户满意度达到90%以上。 (3)环境保护目标 在施工过程中按照ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染:采取有效措施控制施工排污、施工噪音、有害气体、建筑垃圾、视觉污染等,以确保周围单位及居民的正常生产、生活;使用环保型、节能型建筑材料,杜绝有毒气体、粉末颗粒等对室内工作、生活人员的危害。 (4)对职工的安全健康保护目标 在整个施工过程中,严格遵守国家职业安全健康法律法规,培养员工的安全意识和能力,完善安全保障设施,确保工作环境无安全隐患,保障劳动者的基本人权和根本利益,降低工伤事故和职业病对职工的生命与健康威胁,促进社会的健康发展,做到“安全生产,预防为主,健康至上,持续改进”。 预先采取安全措施,消除或尽可能降低生产施工中的危险,在经济技术条件许可的前提下,优先选用安全系数高的材料、设备及工艺,提高事故预防水平。 积极采取先进的生产工艺和管理方式,创造良好的工作环境,降低各种生理和心理工作负荷,保障员工身心健康。 (5)安全生产、文明施工目标 杜绝重大安全事故,争取工伤事故死亡率为零,一般事故小于1.5‰,争创“青岛市标准化管理示范工地”。

模块化数据中心机房

模块化数据中心机房

目录 1 概述 (1) 1.1 产品定位 (1) 1.2 产品方案 (3) 1.3 产品特点 (5) 2 产品组成 (6) 2.1 机柜 (7) 2.2 密闭通道 (8) 2.3 供配电系统 (11) 2.4 制冷系统 (13) 2.5 智能监控系统 (16) 2.6 消防系统 (21) 2.7 综合布线 (22) 3 应用场景 (24) 3.1 应用场景 (24) 3.2 典型配置 (25)

1 概述 1.1 产品定位 为解决客户不断变化的业务需求与低投资、高回报之间的矛盾,满足未来的云计算、 虚拟化、刀片式服务器等高密低耗、快速部署、灵活扩展的需求,有效地提高数据中 心的工作效率,控制投资成本,满足300m2以下数据机房快速部署的需求,才推出模 块化数据中心机房。 模块化数据中心是一套完整的数据中心解决方案,集机柜、配电、制冷、监控、综合 布线、消防等系统于一体,实现了供电、制冷和管理组件的无缝集成。使模块化数据 中心实现智能、高效的运行,让客户花费最少的投资,获得更多的收益,从而降低运 营费用。 模块化数据中心主要应用于数据中心机房内,数据中心机房组成如图1-1所示。模块 化数据中心的总体布局如图1-2所示。

图1-1数据中心机房组成示意图 图1-2模块化数据中心总体布局图

1.2 产品方案 模块化数据中心密闭通道适用于新建数据中心机房和旧机房的改造,采用“密闭冷通 道”方案,也能根据需求组成“密闭热通道”方案。支持水泥地面和防静电地板安 装。 密闭冷通道 机房有精密空调,采用地板下送风且单机柜的功率不超过6kW时,能够采用密闭冷通 道方案,通过机房的精密空调来实现对密闭通道内设备的散热要求,具体如图1-3所 示。 图1-3密闭冷通道结构示意图 密闭冷通道主要是由服务器机柜、配电柜、综合布线柜、天窗和端门组成,服务器机 柜数量可按照具体客户要求配置,其布局如图1-4所示。 密闭冷通道可使冷源直接进入到IT设备,提高制冷效率。 图1-4密闭冷通道布局图

电力工程施工投标书(范本)

*****改造项目第一阶段住宅区内配套工程 投标文件 第Ⅲ标段 (供电工程) 投标人: ******电力工程有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字盖章) 日期: * 年 * 月 *日

****住宅区内配套供电工程施工投标文件 投 标 函 部 分 目录

一、投标函 二、投标函附录 三、投标文件签署授权委托书 四、法定代表人身份证明书 一、投标函

致:山西衡宇招标代理有限公司 1、根据你方招标工程项目编号为HYZB-E2007018-PT1 的****第一阶段住宅区内配套工程施工工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和认真研究招标文件全部内容和其他有关文件后,我方愿以:人民币(大写)*******元;(小写)***万元 的费用承包该工程第Ⅲ标段(供电工程),无论出现何种情况均不产生其它任何费用(招标人认可的变更、不可抗力除外)。 2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的时间范围内(工期** 天)完成并移交全部工程,并愿承担招标文件规定的费用。 5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。 6、我方理解你方将不受必须接受你们所收到的最低报价的投标或其他任何投标书的约束。 7、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 8、我方将提交*** 万元作为投标担保。 投标人:****电力工程有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字盖章) 单位地址:山*****号邮政编码: 0***0 电话:***5 传真:**** 开户银行名称:中国农业银行**支行开户银行账号:*****

投标文件技术标模版

(正本) (理工大学南院传达室) 投标文件 投标人:华宇岩建筑有限公司 法定代表人或其委托代理人: 2012 年12 月6 日 理工大学南院传达室工程施工投标文件 项目编号: 项目名称:理工大学南院传达室 投标文件内容:投标文件技术标 投标人:华宇岩建筑有限公司 法定代表人或其委托代理人: 日期:2012 年12 月 6 日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工组织部署与协调管理 四、主要项目施工方法

五、施工质量计划 六、主要技术组织措施 七、现场安全文明施工管理措施 八、工程交付、服务及保修 第一章:编制依据 1、建设单位的有关要求 2、建设单位提供的设计图纸 3、建筑安装工程施工及验收规范和工艺规程: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 4、建筑安装工期及预算定额 5、建筑安装工程安全操作规程 6、现场调查资料 第二章:工程概况 1、工程概况 工程名称:青岛理工大学南园传达室 建筑面积:80.12㎡

模块化数据中心解决方案

主要需求: ●可靠性:要求至少99.99999%以上,系统无单点故障,故障问题能在10分钟内解除或有备用方案切换。 ●节能性:应用高能效设备,系统节能设计、运行节能与设计节能兼顾。 ●可维护性:维护费用最低,维护专业要求最低,维护难度最小。 ●建设模式:要求可定制化,工程产品化,按集装箱为单元建设。 推荐方案: BC将机柜、不间断电源(链接)、精密配电柜(链接)、列间机房专用空调(链接)、布线、iTM机房监控(链接)、安防等子系统集成到标准尺寸的集装箱中,具备快速部署、节能高效、可定制化的特点。 快速部署 工厂预装,现场工程量少。 标准集装箱设计,运输方便。 节能高效 列间空调能效比高、显热比高、可柔性制冷。

UPS效率高,部分负载效率高。PUE值最低可达1.2。 可定制化 根据客户的实际业务需求进行定制。

诺电模块化数据中心解决方案二(BM模块化) 数据中心特点: ●面积100㎡以上。 ●单机架负载在3kW以上。 ●365×24小时不间断运行。 ●按模块建设或分期建设。 ●设备分批投入运行的数据中心。 ●要求PUE值高。 主要需求: ●可靠性:要求至少99.99999%以上,系统无单点故障,故障问题能在10分钟内解除或有备用方案切换。 ●节能性:应用高能效设备,系统节能设计、运行节能与设计节能兼顾。 ●经济性:整体投资最优,可分批投资减少资本成本。 ●可维护性:维护费用最低,维护专业要求最低,维护难度最小。 ●建设模式:要求按模块化建设,分批建设、分批投入运行。 推荐方案: BM模块化数据中心集成了机柜、精密配电柜(链接)、列间机房专用空调(链接)、综合布线、机房监控(链接)等子系统于一体,是典型的模块化数据中心解决方案,是当前最前沿的数据中心建设模式之一。BM模块化数据中心具有经济、协同、智能高效等特点。 经济

电力工程技术标书模板

电力工程技术标书

目录 1、施工组织设计 1.1 工程概况 1.1.1 工程概况 1.2 施工现场组织机构 1.2.1 组织机构关系图 1.2.2 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 1.3 工期及施工进度计划 1.3.1 工期规划及要求、确保工期拟采取的措施 1.3.2 主要安装设备及材料供应计划 1.4 施工现场总平面布置图 1.4.1 施工现场平面布置图 1.5 施工方案 1.5.1 施工准备 1.5.2 施工工序总体安排 1.5.3 具体安装、调试施工方案 1.5.4 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案1.5.5 接电( 接入、出) 方案、项目验收方案和具体措施 1.5.6 雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 1.6 质量目标、质量保证体系及技术组织措施 1.6.1 质量目标 1.6.2 质量管理组织机构及主要职责 1.6.3 质量管理的措施 1.6.4 质量管理及检验的标准 1.6.5 质量保证技术措施 1.7 安全目标、安全保证体系及技术组织措施

1.7.1 安全管理目标 1.7.2 安全管理组织机构及主要职责 1.7.3 安全管理制度及办法 1.7.4 安全组织技术措施 1.7.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 1.8 环境保护及文明施工 1.8.1 环境保护 1.8.2 加强施工管理、严格保护环境 1.8.3 文明施工的目标、组织机构和实施方案 1.8.4 文明施工考核、管理办法 2、施工组织设计附表 附表一拟投入的主要施工机械设备表 附表二拟配备的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期及施工进度计划横道图 附表五施工平面布置图 1.1 工程概况 (1)工程名称: 辽宁中医药大学附属第二医院医学影像设备电缆千亿级铺设工程 工程概况: 因院内医学影像设备搬迁, 需从院内变电所二楼低压配电室至检验楼一楼各医学影像设备间铺设五条YJV22 4*120+1*70电缆, 分别供六台医学影像设备专用, 铺设距离约240米, 铺设方案为靠建筑架空铺设( 投标方可在实地踏勘后进一步优化方案) , 其中核磁共振两条( 有配电柜及开关) , 两台CT两条( 有配电箱及开关) , 两台DR及骨密度仪共用一条( 缺少进线配电箱及开关, 需本工程配置) ; 原址地沟内两条核磁共振

技术标书模板

项目名称 技 术 标 文 件 投标人:贵州省建筑设计研究院(全称、盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或签章)日期:年月日

1. 企业基本情况 造价咨询服务优势及核心:依托强大的设计咨询资源、丰富的招标代理经验及良好地本地化资源。 1.1. 资质信誉方面 贵州省建筑设计研究院工程造价咨询事务所是贵州省建筑设计研究院专门从事工程造价及工程咨询的专业事务所,是国家计委、建设部批准的工程咨询、工程造价咨询甲级资质单位,为贵州省高级人民法院确认的第一批工程造价类社会鉴定机构,中国工程造价协会理事单位。下属贵州公明建设造价咨询有限公司系建设部工程招标代理甲级、省财政厅政府采购代理机构,中国勘察设计协会招标投标分会会员单位,贵州省勘察设计协会招标投标分会常务理事单位,造价咨询、招标代理在省内率先通过ISO9001—2000质量管理体系认证。 1.2. 业务范围方面 本单位本着认真负责、客观公正、廉洁执业的原则为社会提供如下咨询服务: 1.建设项目可行性研究及经济评价分析; 2.各类建筑安装工程概、预算标底编制,工程结算审核,工程造 价纠纷鉴定; 3.建设工程项目管理,全过程造价管理控制; 4.勘察、设计、施工、监理及主要设备采购全过程招标代理业务,

政府采购物资和工程类采购业务。 1.3. 人才技术力量方面 我单位具有一流的技术人才,拥有五十多名技术经济人员,包括具有二十年以上工作经验资深的高级工程师8名,中国注册造价工程师16名,房地产估价师、资产评估师6名,各专业注册工程师、设备工程师、质量工程师、省级造价工程师及经济师20名;其中包括参编《九八定额》、《2004建筑安装工程计价定额》专家、中国勘察设计协会技术经济委员会副主任委员,中国工程造价管理协会理事,贵州省土木工程技术经济委员会理事及贵州省建筑业协会招投标分会常务理事等若干人。 我单位时刻准备以一流的专业团队、扎实的专业知识和丰富的职业经验一如既往地为广大客户提供优质、高效、多方位、全过程的咨询服务。

模块化机房设计方案

数据中心建设方案建议书 2016 年08月

目录 1.概述 (5) 1.1.建设原则 (5) 1.2.编制依据 (6) 2.建设方案 (7) 2.1.平面布局方案 (7) 2.1.1建设原则 (7) 2.1.2平面布局说明 (7) 2.2.模块化机房 (9) 2.2.1概述 (9) 2.2.2模块总成 (10) 2.2.3模块化机房的特点和优势 (10) 2.3.装修建设方案 (11) 2.3.1建设原则 (11) 2.3.2机房区装饰材料的选取 (12) 2.3.3机房区吊顶 (12) 2.3.4机房区地面 (13) 2.3.5机房区墙、柱面 (14) 2.3.6机房区门窗 (15) 2.3.7电磁屏蔽、防静电设计 (15) 2.3.8噪声及振动处理 (16) 2.4.供配电建设方案 (16) 2.4.1建设原则 (16)

2.4.3建设方案 (18) 2.4.4机房防雷接地 (22) 2.4.5主要部署的部件 (24) 2.4.6一体化配电柜方案 (26) 2.5.制冷建设方案 (28) 2.5.1建设原则 (28) 2.5.2机房精密空调系统 (28) 2.5.3空调负荷计算 (30) 2.5.4气流组织形式 (31) 2.6.机柜及密闭冷通道系统 (32) 2.6.1概述 (32) 2.6.2设备机柜 (32) 2.6.3密封冷通道 (34) 2.7.综合布线建设方案 (36) 2.7.1布线系统主要标准 (36) 2.7.2机房布线系统设计 (36) 2.7.3数据中心网络布线拓扑结构 (40) 主干布线系统构成 (41) 2.7.4布线方案说明 (41) 2.8.消防建设方案 (43) 2.9.管理系统建设方案(根据需求是否选用) (43) 2.9.1概述 (43) 2.9.2系统拓扑结构 (43) 2.9.3设备集中统一管理 (44)

技术标模版

技术标模版 1.系统要求 1.1本空调系统应为进口、中外合资企业生产的国际知名品牌的多联式空调(热泵)系统, 夏季运行给房间供冷风,过渡季节空调供暖。 1.2系统要确保室内温度:夏季室内温度26度~28度,冬季不低于18度。 1.3空调制冷剂要求使用R410A新冷媒,应具有优于R22冷媒的性能,保证空调设备能达 到更高的COP值。 1.4为了使空调系统运行更加稳定,室外机控制主板应使用液冷恒温技术,冷却效果优于传 统风冷技术。同时整块电脑控制板需采用SMT封固技术保证不受杂波干扰。 1.5厂家提供的空调设备应选用生产信誉、质量较好的产品,考虑正常的保养维修更换零部 件方面不会对业主造成延迟和导致不方便和损失,最好选用中国产合资产品。进口品必须做出书面承诺保证货期并出具书面的零部件库存证明。 1.6空调室内外机以及压缩机等重要零部件均应由同一厂家制造、装配。或选用国际知名品 牌压缩机。 1.7生产厂家需对售后服务做出书面承诺。 2.总体技术要求 2.1机组应为智能变频多联式空调机组。 2.2机组应确保运行安全可靠,操作和维修简便,维护费用低;并且系统安装简便,配管尺 寸小,安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。 2.3所有设备必须是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产厂家制造 的全新的产品。 2.4提供必要的国家相关机构出具的产品认证,以证明所提供的产品符合国家相关标准,厂 家制造空调设备需要有至少五年以上的经验。并提供投标产品系列的项目实例。(实例要求金额/匹数) 2.5空调运转环境温度范围: 夏季的运转制冷范围为:-5℃~50℃ 冬季的运转制冷范围为:-20℃~15.5℃ 2.6设备具有较高的性能系数,IPLV(C)值≥6.0。 2.7空调设备选用低噪音节能设备,保温采用高效保温材料。空调系统安装简便,配管尺寸 经济、合理,布管优化。 2.8投标人须提出安装方案,详细的施工组织设计,室内外机安装保证牢固,且不影响建 筑物其他功能,不影响大楼立面美观。 2.9容量在21000kal/h以下的室外机以及所有的室内机需通过国家3C认证。 3.室外机(压缩机) 3.1室外机必须满足快速维修要求,压缩机可快速更换。

传统机房存在问题和模块化数据中心机房

传统机房存在的问题 ●传统机房建设中存在的观念问题 ◆目前,国内多数机房的设计与运营管理比较落后,系统性、可用性、可扩展性不足,且与IT设备机 架化的趋势脱节,存在较大的安全隐患,严重影响了功能的发挥。主要表现在: ◆一是规划设计与运营管理落后。主要表现在机房管理跟不上,对机房设施的建设重视不够。例 如,惠州某企业几年前烧毁一台价值50万元的服务器,导致连续停业两天,其主要原因就是防雷系统建设规划没有跟上。 ◆二是机房的系统性、可用性不高。机房的整个系统在设计时应该均衡,不能某一部分太好,而其它 部分相对较差。影响机房可用性的因素主要包括供电系统、空调系统、监控系统和机架系统。国内用户在机房的规划设计、设备选型、施工安装、运行维护等方面都存在或多或少的问题。 ◆三是不太重视扩展性的要求。用户往往在一开始建设机房的时候,不考虑以后是否会添加新的服务 器,这最终会导致在系统扩容时,机柜内的配电出现很大问题,到处都是插线板、电缆线,机房的安全存在很大隐患。 ◆四是与IT设备机架化的趋势脱节。用户容易忽视机柜内的配风问题,当机房建成后,普遍存在局部 热点的现象。由于设计、维护不合理,大多数机房在运行时,对机房外部都是负压,造成机房内灰尘洁净度严重超标。许多常年在传统机房工作的人员,皮肤干燥,衰老加速,对女性尤其如此。 ●传统机房建设中存在的工程问题 ◆由于不重视或不知道电子设备机房在选址、设计、采购、施工等阶段的全过程质量控制,导致建成 并投入使用后的电子设备机房才出现这样或那样的问题,常见的问题有: ?温度控制不稳定:过高温度下长期工作会造成机房设备寿命降低; ?湿度控制不稳定:湿度过低易产生静电,烧机器主板; ?机房正压不达标:导致机房室外尘埃进入机房,引起设备绝缘等级降低、电路短路; ?机房噪声超标:影响机房工作人员的正常工作,容易导致听力下降; ?接地电阻大、零地电压高:可能直接烧毁机器; ?空气洁净度不好:灰尘的长时间积累可引起绝缘等级降低、电路短路,并影响工作人员身体健 康;

模块化机房技术方案设计书

实用标准文档 遵化项目模数据中心机房BM模块化数据中心解决方案 北京超特伟业科技有限公司 2016年10月

目录 1BM系统简介 (2) 2模块化数据中心技术方案 (3) 2.1项目概况及需求分析(目前得到的信息有限,待得到更多信息之后要再补充) (3) 2.2设计理念 (3) 2.2.1 设计原则 (3) 2.2.2 设计目标 (4) 2.2.3 设计依据 (4) 2.3方案配置 (5) 2.3.1 机房内模块设计及布置 (5) 2.3.1.1 北机房微模块设计及布置 (6) 2.3.2 配置清单 (8) 3艾特网能BM系统介绍 (8) 3.1服务器机柜 (9) 3.1.1 突出特点 (9) 3.1.2 服务器机柜配置 (10) 3.2封闭冷池组成及特点 (10) 3.2.1 玻璃天窗组件 (10) 3.2.2 玻璃隔离门组件 (11) 3.2.3 钢制假墙组件 (11) 3.2.4 消防联动系统组件 (12) 3.3C OOL R OW系列列间机房空调机组技术特点: (12) 3.4艾特网能配电柜产品介绍 (16) 3.4.1 艾特网能配电柜技术特点: (16) 3.4.2 精密列头柜特点: (17) 1

BM系统简介 模块化数据中心方案,是当今行业中主流及领先的应用方案,在各行业的大中小型机房中广泛应用,并受到行业专家及用户高度认可。包括腾讯、阿里、国家超算中心、各国有银行、各国家及省市政府单位、各托管IDC及云计算中心都大量应用并对其便捷性,可扩容性、低运营成本(节能高效性)、高可管理性、整洁美观给予了高度评价。 此项目考虑到机房布局,机柜数量等特定因素,同时考虑到后续扩容的便利性,支持在线扩容无需掉电及避免二次工程及施工、节能突出节约运营及维护成本、方案整体美观整洁兼容性好、维护时避免因不同厂家设备损坏出现扯皮,故障界面不清晰等问题,建议使用艾特网能iBlock 系列模块化数据中心中的BM 模块化数据中心方案。

电力工程技术标.(DOC)

二、技术部分 灵丘县金鑫选矿厂10KV增容用电供电工程施工招标 投标文件 (技术部分) 投标人:大同市南通永顺电力发展有限责任公司(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字) 2013年10月9日 1

目录 0、编制说明 1、工程概况 2、施工总平面布置图 3、计划开、竣工日期和施工进度横道图 4、技术劳力要求 5、机械、机具的计划安排 6、主要部位施工方法 7、冬、雨季施工措施 8、质量保证措施及质量保证体系 9、施工工期保证措施 10、施工安全措施计划及应急预案、施工消防措施计划 11、文明施工措施计划、环保措施计划 12、采用新艺术、新工艺、专利技术 2

施工组织设计 0.编制说明 0.1编制依据 灵丘县金鑫选矿厂10KV增容用电供电工程施工组织设计是在认真领会和熟悉招标文件和图纸的基础上进行编写,与施工中所有规定、要求、条件、条款和规范相符。我公司本着确保工程质量、满足国家施工验收规范,编写的本工程施工组织设计。 0.2本工程执行的质量标准、规范 本工程质量控制及工艺要求主要以下列规程规范为依据: 电气安装工程: 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-1990 《电气装置安装工程电力变压器,油侵电抗器,互感器施工及验收规范》 GB148-1990 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-1990 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-1992 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172-1992 《电力光纤通信工程验收规范》 DL/T5344-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.1~17-2002 国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版) 国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008版) 安全方面: 《建设工程施工现场供用电安全规程》(GB50194-93) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(JGJ130-2001) 《防止电力生产重大事故的25项重点要求》 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 1、工程概况 1.1、工程名称:灵丘县金鑫选矿厂10KV增容用电供电工程 3

全面模块化机房建设与传统建设的区别

最全面模块化机房建设与传统建设的区别 近年来数据中心建设领域取得的进展,“模块化数据中心”无疑是一个热词。模块化数据中心因其能够提供高性价比、高可用性的建设模式,从而被众多基建厂商所熟知。众多传统数据中心基础设施厂商纷纷进入“模块化”的市场竞争中,“模块化”的理念深入人心。在我国已有不少数据中心开始采用模块化数据中心的建设模式,有的甚至步子迈得更大,采用预制模块化的方式。比如,深圳市于某工业园区的数据中心就是采用当下流行的KITOZER(开拓者)预置模块化技术。在该数据中心的建设过程中,其电力、制冷、通信电缆以及相关的环境监控等都预先部署在一个框架上,类似积木,预先完成测试,然后将这个框架直接部署到数据中心,这样数据中心的建设就如同搭积木,从而加快部署。 随着机房系统的发展,机房建设么事也是层出不穷,模块化机房建设模式相较传统建设模式具备了更多优势,在满足客户业务需求的同时创造更多价值,成为未来数据中心建设模式的新标准与方向标。下面凯利圆科技的工程师就为大家介绍一下模块化机房建设与传统建设的区别,供大家参考。 一、微模块数据简介 微模块数据中心是将传统机房的机架,空调,消防,布线,配电,监控,照明等系统集成为一体化的产品,充分发挥了模块化设计的优势,可以实现系统的快速、灵活部署,这不仅可以大幅降低建设成本,

而且能够大幅缩短数据中心的建设周期,微模块数据中心的建设周期减少至8-12周。微模块数据中心建设对机房的空间环境没有特殊要求,不需抬高地板和其它机房的专门装修。 微模块机房,嵌套式整合数据中心物理基础设施一体化,是智能高效的模块化一体式机房,能从容应对供电、消防、监控、管理、运维、扩容等几个方面带来的挑战。 包括UPS 电源、配电、机柜、监控及布线系统等功能模块,适用于政府、教育、医疗、制造、金融、能源、通信等行业的中小型数据中心、分支机构机房、集中管理的分布式机房、成长型模块化数据中心等。 二、微模数据中心解决传统数据中心面临的问题 (一)、传统数据中心面临的问题 1.建设周期长 建设周期就是机房基础设施系统规划、设计、安装和付诸运营的速度。从以往经验来看,这一般是按年来计算的。如下图2一显示了此类项目典型的时间表。因为传统的解决方案涉及大量定制过程,所以这个时间表十分冗长。根据项目建设的实际情况,通常将数据中心的基本建设周期细分为决策阶段、实施准备阶段、实施阶段和投产竣工阶段,整个建设周期大概在400天左右。

电力工程施工投标书范本

. *****改造项目第一阶段住宅区内配套工程投标文件 第Ⅲ标段 (供电工程)

投标人: ******电力工程有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字盖章)日期: * 年 * 月 *日 '. . ****住宅区内配套供电工程施工投标文件 投 标

函 部 分 录目 '. . 一、投标函 二、投标函附录 三、投标文件签署授权委托书 四、法定代表人身份证明书

一、投函标 '. . 致:山西衡宇招标代理有限公司 1、根据你方招标工程项目编号为HYZB-E2007018-PT1 的****第一阶段住宅区内配套工程施工工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经 踏勘项目现场和认真研究招标文件全部内容和其他有关文件后,我方愿以: 人民币(大写)*******元;(小写)***万元 的费用承包该工程第Ⅲ标段(供电工程),无论出现何种情况均不产生其它任何费用(招标人认可的变更、不可抗力除外)。 2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的时间范围内(工期** 天)完

成并移交全部工程,并愿承担招标文件规定的费用。 5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。 6、我方理解你方将不受必须接受你们所收到的最低报价的投标或其他任何投标书的约束。 7、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 8、我方将提交*** 万元作为投标担保。 投标人:****电力工程有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字盖章) 单位地址:山*****号邮政编码:0***0 电话:***5 传真:**** ***** **开户银行名称:中国农业银行支行开户银行账号: '. . 开户银行地址:*******29号开户银行电话:******

模块化数据中心设计规范

模块化数据中心设计规范

目录 第一章系统设计原则及规范 (3) 1.1设计原则 (3) 1.2设计依据 (4) 第二章系统设计及产品介绍 (5) 2.1机房概况 (5) 2.2各部件介绍 (8) 2.2.1机柜方案 (8) 2.2.2供配电方案 (9) 2.2.3机架式精密空调方案 (12) 2.2.4监控方案 (14)

第一章系统设计原则及规范 随着大数据、物联网、移动互联等技术的飞速发展,越来越多企业认识到数据的价值,保障数据可靠完整传输、处理及存储,为数据中心基础设施提出高可靠性、高灵活性、高效节能及高可维护性的要求。作为背后业务的关键支撑系统,数据中心基础设施实现高可靠、高能效、易维护完美融合的创新解决方案,已经成为用户的主要诉求。目前数据中心基础设施形态千差万别,但一体化、标准化及模块化已经成为数据中心建设的主流趋势。在此背景下,联想推出了模块化数据中心(MDC),它将云计算数据中心所必需的电气、制冷、机柜、监控、消防、布线、IT设备及云操作平台等软硬件集成在一个封闭的模块化空间内,在高度集成了计算能力的同时,还大大降低了对空间和能耗的需求,在具备高可靠性的同时提供极其灵活的可扩展能力。 1.1 设计原则 通用性 本系统的设计符合国家设计标准。主要参考的国家标准和规范详见1.2节。 可靠性 设备具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,不影响其他设备正常工作;交流配电供电能统筹设计保证主设备的不间断供电; 稳定性 具有业界领先的技术、领先的制造和领先的品牌;严格的开发流程、出厂检验、来料质量控制最大程度的确保了产品的高稳定性; 安全性

符合高等级的抗扰度国际标准,工作安全可靠; 智能化设计 系统主设备UPS、空调、服务器电源管理系统、动力监控均采用智能化设计; 经济性 系统整体设计,可合理设计设备容量,减少设备成本;同时动力交流配电解决也降低了设备的额外成本,给后期设备维护带来一站式服务。 1.2 设计依据 系统设计需要遵从以下依据: 1). GB 50174-2008《电子计算机机房设计规范》; 2). YD/T 1095-2000《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》; 3). GB2887-2000《计算机场地技术条件》; 4). GB7450-87《电子设备雷击保护导则》; 5). CECS72:97 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》; 6). CECS89:97《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》; 7). 客户机房建设要求;All in Lenovo, 品牌托付,高枕无忧

模块化数据中心建设方案

模块化数据中心建设方案 模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。机柜数量可根据客户需求成对减少。模块化数据中心的组成如图所示。 模块化数据中心组成示意图 (1)机柜 模块化数据中心最大可配置28台机柜,机柜包括服务器机柜、网络机柜和综合布线柜。 (2)机柜外观 模块化数据中心配置的机柜尺寸统一,机柜符合IEC60297-1标准,采用前后风道。机柜外观如图所示。 机柜外观图

(3)机柜特性 机柜满足如下特性: 前后门通风率70%。 机柜内后部可安装两条竖装PDU。 机柜的垂直安装立柱上标示有每个“U”的准确位置。 机柜的前门、后门及侧板均可锁定,只能用提供的专用钥匙打开。机柜静载不小于1300kg。

(4)机柜技术指标 机柜技术指标如表所示。 机柜技术指标表 三、密闭通道 模块化数据中心的密闭通道主要由端门和天窗组成。

(1)端门 密闭通道的端门分为推拉门和双开门两种方案,可根据客户的需求选配。 推拉门尺寸:高×宽×深=2050mm×1600mm×42mm。 推拉门采用推拉结构,以机柜为载体,安装上下轨道,保证密闭通道系统的自身独立性。门板由1.5mm冷轧钢板折弯而成,中间安装钢化玻璃,保证通道内区域的可视性。推拉门外观如图所示。 推拉门外观示意图 双开门尺寸:高×宽×深=2050mm×1500mm×42mm。 双开门整体与机柜通过螺钉联接,可以保证系统的独立性。门板中间镶嵌钢化玻璃,保证通道的可视性,并且钢化玻璃能很好的满足消防应急要求。门板下部安装密封毛刷,可以提高模块的密闭性。双开门外观如图所示。