文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 局部放电的在线监测

局部放电的在线监测

局部放电的在线监测
局部放电的在线监测

局部放电的在线监测

一、绝缘内部局部放电在线监测的基本方法

局部放电的过程除了伴随着电荷的转移和电能的损耗之外,还会产生电磁辐射、超声、发光、发热以及出现新的生成物等。因此针对这些现象,局部放电监测的基本方法有脉冲电流测量、超声波测量、光测量、化学测量、超高频测量以及特高频测量等方法。其中脉冲电流法放电电流脉冲信息含量丰富,可通过电流脉冲的统计特征和实测波形来判定放电的严重程度,进而运用现代分析手段了解绝缘劣化的状况及其发展趋势,对于突变信号反应也较灵敏,易于准确及时地发现故障,且易于定量,因此,脉冲电流法得到广泛应用。目前,国内不少单位研制的局部放电监测装置普遍采用这种方法来提取放电信号。该方法通过监测阻抗、接地线以及绕组中由于局部放电引起的脉冲电流,获得视在放电量。它是研究最早、应用最广泛的一种监测方法,也是国际上唯一有标准(IEC60270)的局放监测方法,所测得的信息具有可比性。图4-4为比较典型的局部放电在线监测(以变压器为例,图中CT表示电流互感器)原理框图。

图4-4 脉冲电流法监测变压器局部放电原理框图

随着技术的发展,针对不同的监测对象,近年来发展了多种局部放电在线监测方法。如光测量、超高频测量以及特高频测量法等。利用光电监测技术,通过光电探测器接收的来自放电源的光脉冲信号,然后转为电信号,再放大处理。不同类型放电产生的光波波长不同,小电晕光波长≤400nm呈紫色,大部为紫外线;强火花放电光波长自<400nm扩展至>700nm,呈桔红色,大部为可见光,固体、介质表面放电光谱与放电区域的气体组成、固体材料的性质、表面状态及电极材料等有关。这样就可以实现局部放电的在线监测。同样,由于脉冲放电是一种较高频率的重复放电,这种放电将产生辐射电磁波,根据这一原理,可以采用超高频或特高频测量法监测辐射电磁波来实现局部放电在线监测。

日本H.KAwada等人较早实现了对电力变压器PD的声电联合监测(见图4-5)。由于被测信号很弱而变电所现场又具有多种的电磁干扰源,使用同轴电缆传递信号会接受多种干扰,其中之一是电缆的接地屏蔽层会受到复杂的地中电流的干扰,因此传递各路信号用的是光纤。通过电容式高压套管末屏的接地线、变压器中性点接地线和外壳接地线上所套装的带铁氧体(高频磁)磁心的罗戈夫斯基线圈供给PD脉冲电流信号。通过装置在变压器外壳不同位置的超声压力传感器,接受由PD源产生的压力信号,并由此转变成电信号。在自动监测器中设置光信号发生器,并向图中所示的CD及各个MC发出光信号。最常用的是,用PD 所产生的脉冲电流来触发监测器,在监测器被触发之后,才能监测到各超声传感器的超声压力波信号。后由其中的光信号接收器接收各个声、电信号。

综合分析各个传感器信号的幅值和时延,可以初步判断变压器内部PD源的位置。如果

像图4-6所示的波形及时延情况,则可判断PD 源离MC 2的位置更近一些。

由于现场存在大量的干扰,故在线测量的PD 灵敏度要比屏蔽的实验室条件下测量的灵敏度低得多。IEC 要求新生产的≥300kV 变压器在制造厂的实验室里试验时,PD 的视在放电量应小于300pC ~500pC 。一般认为现场大变压器的PD 量在≥10000pC 时,应引起严重关切。所以PD 的监测灵敏度至少应达到5000pC 。然而即使是这样一个要求,在进行在线测量时,也并非一定能够实现。

(a)t

二、局部放电在线监测中的抗干扰措施简介

局部放电在线监测系统主要采用脉冲电流法,但是,实际应用效果往往不够理想,因为现场环境中局部放电信号的提取较为困难,干扰有时比局部放电脉冲信号强2~3个数量级,而且局部放电测量中的干扰信号是多种多样的,按频带可分为窄带干扰和宽带干扰,而按其时域波形特征可分为连续的周期性干扰、脉冲型干扰和白噪声3类,连续的周期性干扰包括:电力系统载波通信和高频保护信号引起的干扰、无线电干扰。此类干扰的波形通常是高频正弦波,有固定的频率和频带宽度。脉冲型干扰信号包括:供电线路或高压端的电晕放电、电网中的开关及晶闸管整流设备闭合或开断引起的脉冲干扰、电力系统中其他非监测设备放电引起的干扰、试验线路或邻近处的接地不良引起的干扰、浮动电位物体放电引起的干扰、设备的本机噪音和其他的随机干扰。此类干扰在时域上是持续时间很短的脉冲信号,而在频域上是包含多种频率成分的宽带信号,具有与局部放电信号相似的时域和频域特征。

白噪声包括各种随机噪声,如变压器绕组的热噪声、配电线路及变压器继电保护信号线路中由于耦合进入的各种噪声以及监测线路中的半导体器件的散粒噪声等。因此,如何有效地识别和抑制干扰,获得可靠的局部放电信号就成为局放在线监测中需要解决的问题。

局部放电在线监测抗干扰措施已有很多方法,有的已应用于监测系统,由于干扰是多样的,表现出的特性也不同,用一种方法来有效地抑制所有的干扰是不可能的,针对不同的干扰源,需采取不同的措施,综合运用,达到抗干扰的目的。抑制干扰的措施有消除干扰源、切断干扰途径和干扰的后处理三种方法。对于因系统设计不当引起的各种噪声,可以通过改进系统结构、合理设计电路、增强屏蔽等加以消除;保证测试回路各部分良好连接,可以消除接触不良带来的干扰;提供一点接地,消除现场的孤立导体,可以消除浮动电位物体带来的干扰;通过电源滤波可以抑制电源带来的干扰;屏蔽测试仪器,可以抑制因空间耦合造成图4-6 电力变压器PD 的在线监测时获得的

电流脉冲及超声信号

(a)来自某RC ;(b)来自MC 2;(c) 来自MC 5 图4-5 电力变压器PD 的在线声电联合监测 CD —电流脉冲检测器;MC —超声压力传感器; RC —罗戈夫斯基线圈;NP —中性点套管

的干扰。而对于其他的通过测量传感器进入监测系统的干扰,则需要通过各种硬件和软件的方法,进行干扰的后处理来抑制。这些措施主要包括频域开窗和时域开窗。频域开窗利用周期型干扰在频域上离散的特点对其加以抑制;时域开窗利用脉冲干扰在时域上离散的特点来消除。对于这两种处理方法,应采用频域开窗在前、时域开窗在后的原则。近年来,小波分析的发展,又开辟了通过时—频分析来抑制干扰的新思路。

三、存在的问题

目前抑制干扰的方法和思路虽很多,但真正成功地用于监测系统的不多,有的效果并不理想。需要在理论和应用方面作进一步的研究,如噪声干扰的特性,特别是对排除了载波干扰和无线电干扰等已知的且较易排除的强大干扰后的其它干扰的特性、局部放电脉冲在电力设备中的传播规律等。

近年来,局部放电监测已广泛用于评定电力设备的绝缘状态,但由于现场存在大量干扰信号,在线监测系统的灵敏度和监测的可靠性受到了严重的影响。因此干扰的消除和抑制是电力设备局部放电在线监测的一个关键技术问题。

GIS在线监测系统技术方案

GIS局部放电在线监测系统 技术方案 GIS综合在线监测系统 一、产品简介 GIS综合在线监测系统应用于GIS设备得局部放电与SF6气体温度、压力、密度及微水得在线监测及智能化诊断。系统采用超高频(UHF 100MH2000MH)传感器,能够在GIS运行得条件下,监测其内部局部放电并进行定位,及时发现绝缘缺陷,广泛应用于电力、冶金等系统得110kV及以上电压等级得GIS设备得在线监测。 、系统配置及技术参数 2、1外置式超高频传感器 安装条件:设备无需停电 检测带宽:100MH2000MH 灵敏度:v 5pC 匹配阻抗:50 Q 外壳屏蔽:>10dB

防护等级:IP65 2、2 超高频噪音传感器安装条件:设备无需停电监测带宽:300MH z-3000MH z 匹配阻抗:50 Q 防护等级:IP65 2、3 现场监测单元数据处理单元采用高性能得同轴电缆与超高频传感器(包括噪音传感器)连接,通过滤波、混频放大、高速采样及小波阈值滤波等抗干扰技术,提取有效得内部局方信号,通过算法处理后上传到中央处理单元。 2、5 主处理单元中央处理单元汇总数据处理器得信号,组建故障模式数据库,采用指纹识别、双神经网络引擎,对GIS 局部放电故障类型进行诊断与放电源定位,同时提取各个SF6综合检测传感器得数据,综合反映出所监测GIS设备得运行状况。 服务器:用户可选择通讯单元:TCP/IP 或可根据情况增加稳压电源:AC100-240V功率最大94% 测量模式:通道不限,实时模式、事件模式,趋势图表(小时、每日、每月、年等)PD信号得相位、幅值pC放电次数、平均放电次数、放电累计等 专家分析:36种高低频组合滤波高压同步信号噪音抑制硬件与软件噪音抑制 高级自适应神经网络超级数据库自动识别局放类型,消除各种噪 音干扰自动产生局放事件数据 2D/3D 地图绘制,主接线/ 立体图

电缆接头局放在线监测系统

系统功能 ●能检测放电量、放电相位、放电次数等基本局部放电参数, 并可按照客户要求,提供有关参数的统计量。 ●最小测量放电量:5mV;表贴电极传感器的频率范围: 800kHz~500MHz;电感传感器的频率范围为500kHz~20MHz;放电脉冲分辨率:10μs。 ●能显示工频周期放电图、二维(Q-φ,N-φ,N-Q)及三维 (N-Q-φ)放电谱图。 ●可记录测量相序、放电量、放电相位、测量时间等相关参 数,可提供放电趋势图并具有预警和报警功能,可对数据库进行查询、删除、备份及打印报表等。 ●系统能够识别常见现场放电信号类型:如电晕放电、被测 电缆外部的放电、内部的放电。 ●系统应有录波功能,保存原始测试数据,及回放测试状态 时原始数据,三相电缆交叉互联下可进行放电源判相,以便离线后能清楚分析原始数据。 系统特点 ●抗干扰能力强,系统采用宽频带检测技术,应用双传感器 定向耦合脉冲信号并利用宽频差动电流脉冲时延鉴别法进行在线的干扰抑制,以剔除最难消除的随机脉冲型干扰

(发明专利);再加上设置阀值电压、小波分析等其他综合抗干扰措施,使测量结果准确可靠。 ●采用虚拟仪器技术,将硬件模块与计算机结合,利用 LabVIEW编写软件,通过界面操作,实现各种功能,并便于进一步开拓。 ●电缆接头在线检测系统分布式结构,即电缆接头局放信号 通过分布在各个监测点的高速采集模块对信号进行选通、放大、采集,转换成数字信号,经过局域网TCP/IP通信协议,把数据传送到数据服务器,由数据服务器统一对信号进行计算、分析操作。 ●本监测方法可根据用户要求应用于在线监测或便携式带 电检测。 软件界面

智能家居环境监测系统设计与实现

智能家居环境监测系统设计与实现 智能家居是指在智能化、自动化、信息化的基础上利用传感器网络等进行数据传输,实现家居电器的智能控制,随着4G网络的快速发展,智能家居的及时出现为人们享受生活提供了一个更好的选择。 一、智能家居环境监测系统总体设计 基于ZigBee无线通信技术构建的室内环境监测系统主要实现室内温度、氧气、一氧化碳、二氧化硫、湿度、甲烷和二氧化碳含量等家居环境的检测,其次是监测生活用水、用电和用气的安全性和用量,三是监测室内各种生活家电的状态等。系统设计中,基于ZigBee的传感器节点将室内环境信息发送到无线传感器网络的汇聚节点,通过ARM微处理器实现嵌入式编程,然手通过ARM微处理器和ZigBee汇聚节点实现有效的网络串行通信。通过该系统,采集室内环境信息、输入操作命令、输出操作结果、集中控制室内环境、远程控制家用电器、联动控制室内安防系统等功能。 二、智能家居环境监测系统详细设计 2.1室内环境信息采集功能 通过部署在室内的传感器节点,实现无线传感器网络的室内环境信息采集,以便能够将室内温度、湿度、氧气、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、甲烷及生活用水和生活电气等相关信息传递到系统中。信息采集和感知是室内环境系统最基本的功能,需要将传感器节点进行良好的部署和优化,以便在最小能量耗费下实现节点的全方位覆盖。 2.2 室内环境信息传输功能 传感器节点采集相关的网络信息后,通过4G网络传输到ZigBee汇聚节点,汇聚节点将多个传感器节点信息传输到室内监测系统的服务器,以便服务器进行处理。信息传输过程中,为了实现高效数据传输和分发,需要将数据进行压缩和存储,实现传感器网络的聚簇作用,同时为了降低传感器网络的通信开销、平衡节点间负载,需要对传感器网络节点和传输节点进行设计。 2.3 室内环境信息处理功能 数据传输到服务器后,环境监测装置负责处理采集到的数据信息,发现相关的信息超过用户设置的预警值,则传感器检测装置通过4G通信网络以短信或数据通信的方式通知用户,同时将收集的信息存储到服务器数据库中。逻辑业务处理将数据统计分析和预测结果发送到相关界面,以便用户查看和分析。 三、Zigbee无线传感网络系统硬件设计

亿森开关柜局部放电在线监测系统

开关柜局部放电在线监测系统 技 术 资 料 福州亿森电力设备有限公司

开关柜局部放电在线监测系统简介 前言: 高压开关柜是使用极广且数量最多的开关设备。由于在设计、制造、安装和运行维护等方面存在着不同程度的问题,因而事故率比较高,在诸多性质的开关柜事故中,绝缘事故多发生于10千伏及以上电压等级,造成的后果也很严重。特别是小车式开关柜,绝缘事故率更高,而且往往一台出现事故,殃及邻柜的现象更为突出。因此,迫切需要对开关柜实行状态检修,对设备运行状况进行实时在线监测,根据设备的运行状态和绝缘的劣化程度,确定检修时间和措施,减少停电时间和事故的发生,提高电力系统运行的安全可靠性及自动化程度。 高压开关柜的绝缘故障主要表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。

各类绝缘缺陷发展到最终击穿,酿成事故之前,往往先经过局部放电阶段,局部放电的强弱能够及时反映绝缘状态,因此通过在线监测局部放电来判断绝缘状态是实现开关柜绝缘在线监测和诊断的有效手段。 本系统采用声电联合检测方法,即通过同时检测局部放电产生的暂态对低电压(TEV,国内俗称地电波)和超声波信号实现对开关柜绝缘状态的监测。 一、局放产生 局部放电,是绝缘介质中的一种电气放电,这种放电仅限制在被测介质中一部分且只使导体间的绝缘局部桥接,这种放电可能发生或可能不发生于导体的邻近。电力设备绝缘中的某些薄弱部位在强电场的作用下发生局部放电是高压绝缘中普遍存在的问题。虽然局部放电一般不会引起绝缘的穿透性击穿,但可以导致电介质(特别是有机电介质)的局部损坏。若局部放电长期存在,在一定条件下会导致绝缘劣化甚至击穿。对电力设备进行局部放电试验,不但能够了解设备的绝缘状况,还能及时发现许多有关制造与安装方面的问题,确定绝缘故障的原因及其严重程度。因此,对电力设备进行局部放电测试是电力设备制造和运行中的一项重要预防性试验。 基于对发生局部放电时产生的各种电、光、声、热等现

国内外几种电缆局部放电在线检测方法技术分析

国内外几种电缆局部放电在线检测方法技术分析 李华春周作春张文新从光 北京市电力公司 100031 [摘要]:本文简要的介绍国内外几种电缆局部放电在线检测方法的原理和特点,并进行了简单的分析比较。结合国内外电缆局部放电在线检测方法研究和应用情况提出当前XLPE电缆局部放电在线监测存在的问题以及在高压XLPE电缆附件局部放电在线检测研究方面今后还需要做的工作。 [关键词]:电缆、局部放电、在线检测、分析 前言 常规XLPE电缆局部放电测量多采用IEC60270法,但是其测量频带较低,通常在几十到几百kHz范围内,易受背景干扰的影响,抗干扰能力差。理论研究表明,XLPE电力电缆局部放电脉冲包含的频谱很宽,最高可达到GHz数量级。因此,选择在信噪比高的频段测量有可能有效地避免干扰的影响。目前国内外已把电缆局部放电测量的焦点转移到高频和超高频测量上。 [2][1]。 迄今为止,国内外用于XLPE电缆局部放电检测的方法有很多。但由于X LPE电缆局部放电信号微弱,波形复杂多变,极易被背景噪声和外界电磁干扰噪声淹没,所以研究开发电缆局部放电在线检测技术的难度在所有绝缘在线检测技术中是最高的。由于电缆中间接头绝缘结构复杂,影响其绝缘性能的原因很多,发生事故的概率大于电缆本体,同时在电缆中间接头处获取信号比从电缆本体获取信号灵敏度要高且容易实现,因

此通常电缆局部放电在线检测方法亦多注重于电缆附件局部放电的检测,或者在重点检测电缆中间接头和终端的同时兼顾两侧电缆局部放电的检测。电缆局部放电在线检测方法中主要的检测方法有差分法 耦合法[6、7、8、9][3、4]、方向耦合法、电磁[13、14、15、16][5]、电容分压法[10]、REDI局部放电测量法 [18][11、12]、超高频电容法、超高频电感法[17]、超声波检测法等。在众多检测方法中,差分法、方向耦合法、电 磁耦合法检测技术目前已成功应用到现场测量中。下面简要的介绍这些方法的原理和特点。 1. 电缆局部放电在线检测方法中主要的检测方法 1.1. 差分法(the differential method) 差分法是日本东京电力公司和日立电缆公司共同开发的一种方法。其基本原理见图1。将两块金属箔通过耦合剂分别贴在275kV XLPE电缆中间接头两侧的金属屏蔽筒上(此类中间接头含有将两端金属屏蔽筒连接隔断的绝缘垫圈),金属箔与金属屏蔽之间构成一个约为1500~2000pF 的等效电容。两金属箔之间连接50欧姆的检测阻抗。金属箔与电缆屏蔽筒的等效电容、两段电缆绝缘的等效电容(其电容值基本认为相等)与检测阻抗构成检测回路。当电缆接头一侧存在局部放电,另一侧电缆绝缘的等效电[3] 容起耦合电容作用,检测阻抗便耦合到局部放电脉冲信号。耦合到的脉冲信号将输入到频谱分析仪中进行窄带放大并显示信号。研究发现,频谱分析仪中心频率设在10~20MHz时,信噪比最高。差分法的检测回路

电气设备局部放电检测技术的思考

电气设备局部放电检测技术的思考 发表时间:2018-05-02T11:44:18.290Z 来源:《科技中国》2017年11期作者:安军红[导读] 摘要:在电气设备中,局部放电检测技术是一种公认的绝缘状态评判办法,目前该技术的应用尤为广泛,且成效显著。设备局部放电过程中,会在周边的空间中产生电气、声、光等变化,而伴随着这些变化的产生,可为设备绝缘状态提供相应的检测信号。本文主要对电气设备局部放电检测技术进行了研究和思考。 摘要:在电气设备中,局部放电检测技术是一种公认的绝缘状态评判办法,目前该技术的应用尤为广泛,且成效显著。设备局部放电过程中,会在周边的空间中产生电气、声、光等变化,而伴随着这些变化的产生,可为设备绝缘状态提供相应的检测信号。本文主要对电气设备局部放电检测技术进行了研究和思考。 关键词:电气设备;局部放电;检测技术;绝缘介质;高场强区域前言:局部放电与闪络和击穿不同,其属于绝缘部分区域的微小击穿。而电器设备中的绝缘材料通常都是由有机材料构成,如环氧、绝缘纸等等,由于其在运行过程时常出现杂质和气泡问题,进而使绝缘介质表面产生高场强区域,最终出现了局部放电的现象。 1电气设备局部放电检测技术局部放电测量工作通常都是在设备运行、现场试验以及设备出厂的过程中进行,借助局部放电定位、模式以及强度等因素,对测量结果的精准性进行判断。在此过程中,检测技术处于基础与核心的地位。结合上述几个重要因素,可对介质的绝缘状态进行精准、合理的评估。具体分析如下: 1.1脉冲电流法 目前,该方式是唯一具有国际认证标准的检测方法,其主要是借助设备的接地点和中性点,对局部放电所导致的脉冲电流进行测量,由此可精准获得放电频次、放电相位以及实际放电量等信息。在传统的测量方式中,通常可分为窄带测量和宽带测量2种。前者频带宽度较窄,通常保持在9~30KHz之内,具有强大的抗干扰能力和较高的灵敏度,但缺陷在于信息丰富度低和脉冲的分辨率低等等。后者在应用过程中,检测频率范围在30~100KHz之间,具有信息量丰富、脉冲分辨率高峰优势,但缺陷在于噪音比较低。 基于上述两种检测方式中存在的缺陷和不足,目前,相关学者尝试将更高检测频率应用于实践测量工作中,如测量阻抗,其宽带频率为30KHz,该方式主要借助了特殊的数据处理办法,对噪声加以剔除,并结合脉冲表现特征中局部脉冲和噪声脉冲之间的差别,实现了脉冲在频域和时域的变换,并对各脉冲的等效时间和宽带进行精准计算。该方式目前的应用十分广泛,其在局部放电识别、分离等领域也具有着十分突出的效果[1]。 1.2特高频检测法 设备在局部放电过程中,所产生的电磁波谱特性与放电间隙绝缘强度和电源的几何波形之间存在着十分密切的关系。若实际的放电间隙较小,则高频电磁波的辐射水平也就比较高。 特高频检测方式起初在气体组合电器(GIS)中应用较为广泛,据相关研究实验表明,在GIS中局部放电中,信号通常都是以横磁波、横电波以及横电磁波等形式传播。发生于变压器中的局部放电,由于绝缘结构具有一定的复杂性,进而导致电磁波在传播的过程中出现了衰减和折反射的现象,与此同时,变压器内箱壁同样也会影响电磁波传播,进而大幅度增加了局部放电测量工作的难度。基于上述情况,相关研究人员又开展了一系列的实验研究,如将特制的高频天线应用于变压器油阀中,使油箱内壁和天线保持在同一平面,并借助波导结构将所获取的信号导入到检测装置中,以此降低电磁波传播过程中产生的衰减,从而大幅度提升测量结果的精准性和测量过程的灵敏性。与此同时,研究人员还对变压器进行了深入分析和实验,即在其顶部开设介质窗,特高频天线便可借助该窗口对局部放电信号进行提取,该方式的实践应用效果尤为显著[2]。 1.3超声波检测法 GIS、变压器等设备在产生局部放电现象的过程中,通常都会经历电荷中和的过程,与此同时,也会产生一定的电流脉冲,最终产生类似于“爆炸”的现象,在结束放电之后,发生膨胀的区域才会慢慢恢复至原有体积。局部放电主要是脉冲形成,由此也会产生一系列的声波,另外,超声波检测法在具体应用的过程中,还可实现对机械波的检测,并以此判断颗粒实际的运动状态。 局部放电过程中,声波频率通常在10~107Hz,随着电气设备、环境条件、传播媒介、放电状态的不断变化,声波频率也会随之发生一定改变。在GIS中,局部放电不仅会产生声波,同时还伴有操作、机械振动、颗粒碰撞等产生的声波,但频率通常都比较低,在检测GIS局部放电的过程中,超声波传感器的谐振频率通常保持在25kHz左右,但在变压器中,则通常保持在150kHz左右。 相关研究人员借助超声传感器,实现了模型内部缺陷的检测,并通过超声符号的分量和幅值等因素,对缺陷类型进行精准定性,通过对超声信号进行分析,可对自由颗粒的实际移动方向进行精准推测。而变压器局部放电测量装置的诞生主要是依靠了LABVIEW平台,通过实验室研究,发现该装置在应用的过程中,可精准的获取局部放电量、模式以及放电位置等信息。 2局部放电检测技术存在的不足及未来发展途径电气设备局部放电检测技技术经常长时间的发展和应用,目前已经逐渐形成完善的检测流程和方法,其中,具有代表性的要数超声检测法和特高频检测法,其与常规的检测技术存在较大差别。在实际应用的过程中,可查找出很多绝缘缺陷问题,降低了事故问题的发生概率。但局部放电的故障和缺陷往往是针对于电气设备而言,若设备的电压等级较高,则一般无法从根本上解决顽疾问题。具体缺陷和发展途径分析如下:第一,在线监测和带电检测在具体应用的过程中,最显著的问题在于其自身存在的不可靠性,且缺乏完善的测试标准和准入机制,进而直接对监测低结果造成不良影响。解决该问题的办法,一方面要确保装置本身的灵敏性、精准性和可靠性,为此,需对信号分析技术、数据采集技术以及传感器技术等进行深入分析;另一方面,还应强化装置的检测力度,并对其质量加以控制[3]。 第二,GIS、变压器等设备在局部放电的过程中,最为常见的测量方式为超声波法和特高频法。但在实践应用的过程中,发现上述两种测量方式并不能发现设备内部的所有缺陷,可见,其仍存在较多缺陷问题。基于上述情况,相关研究人员已将检测技术的深入研究作为工作重点,且也开发出很多全新的检测方式,如光检测法、化学检测法等等,虽然这些技术目前均处于应用的初级阶段,存在一定的缺陷和不足之处,但随着科学技术的不断发展以及人员研究力度的不断加大,检测技术在未来发展过程中必定更加完善,其应用效果也会得到显著提升。

10kV 电缆振荡波局放测试系统测试要求

10kV电力电缆 阻尼振荡波局部放电检测试验方案 (试行)

10kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 一、试验标准和目的 根据要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV 电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。 二、试验仪器 ONSITE MV 10 型电缆振荡波局放检测系统 三、试验内容 10kV 电缆振荡波局部放电检测基本原理如图1所示: 图1 电缆振荡波局放测试原理 用交流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关S 闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以的频率进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O ~1000Hz ,相近于工频频率。图1中的中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q 一般为30~100,振荡波以谐振频率在0.3~1s 内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,并对被测试电缆充电,与50Hz(60Hz)时局部放电非常相似。 振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270推荐值,局放脉冲定位可由行波方法完成,进而生产电缆故障图,电缆电容C 和δtan 值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。 LC f π2/1=

1、被测电缆要求及测试前准备 1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏; 2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除; 3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够; 4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数; 5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦6km; 电缆两端测量方式:L>6km。 6)测试用电缆用发电机、10KV放电棒、接地线、220V电源插盘。 2、振荡波局部放电试验 2.1 电缆局放校准。 采用ONSITE MV 10型电缆振荡波局部放电测试和定位仪,图2所示为校准界面: 图2 局放校准界面 测试要求: 1)将局放校准仪连线的接线端分别夹在被测电缆的线芯和屏蔽上; 2)注意在高压测试开始时将校准器连线拆除; 3)局放校准仪的输出频率设定在100Hz; 4)校准区间从100pC~100nC均要校准。

第章高频局部放电检测技术

《电网设备状态检修技术(带电检测分册)》 弟五章咼频局部放电检测技术 目录

第 1 节高频局部放电检测技术概述 发展历程 高频局部放电检测方法是用于电力设备局部放电缺陷检测与定位的常用测量方法之一,其检测频率范围通常在3MHz到30MHz之间。高频局部放电检测技术可广泛应用于电力电缆及其附件、变压器、电抗器、旋转电机等电力设备的局放检测,其高频脉冲电流信号可以由电感式耦合传感器或电容式耦合传感器进行耦合,也可以由特殊设计的探针对信号进行耦合。 高频局部放电检测方法,根据传感器类型主要分为电容型传感器和电感型传感器。电感型传感器中高频电流传感器(High Frequency Current Transformer ,HFCT具有便携性强、安装方便、现场抗干扰能力较好等优点,因此应用最为广泛,其工作方式是对流经电力设备的接地线、中性点接线以及电缆本体中放电脉冲电流信号进行检测,高频电流传感器多采用罗格夫斯基线圈结构。 罗格夫斯基线圈(Rogowski coils ,简称罗氏线圈)用于电流检测领域已有几十年历史。早在1887 年英国布里斯托大学的茶托克教授即进行了研究,把一个长而且形状可变的线圈作为磁位差计,并且通过测量磁路中的磁阻,试图研究更加理想的直流发电机。罗格夫斯基线圈检测技术在20 世纪90 年代被英国的公立电力公司(CEGB用在名为“ El-Cid ”的新技术里,用于测试发电机和电动机的定子[1]。罗氏线圈自公布起就受到了很多学者的重视,对于罗格夫斯基线圈的应用也越来越广泛,1963 年英国伦敦的库伯在理论上对罗格夫斯基线圈的高频响应进行了分析,奠定了罗格夫斯基线圈在大功率脉冲技术中应用的理论基础[2]。20 世纪中后期以来,国外一些专家学者和公司纷纷对罗氏线圈在电力上的应用进行了大量的研究,并取得了显着的成果。如法国ALSTHO公司有一些基于罗氏线圈电流互感器产品问世,其主要研究无源电子式互感器,在20世纪80 年代英国Rocoil 公司实现了罗格夫斯基线圈系列化和产业化。总而言之,在世界范围内对于罗格夫斯基线圈传感器的研究,于20 世纪60 年代兴起,在80 年代取得突破性进展,并有多种样机挂网试运行,90 年代开始进入实用化阶段。尤其进入21 世纪以来,微处理机和数字处理器技术的成熟,为研制新型的高频电流传感器奠定了基础。20 世纪90年代欧洲学者将罗氏线圈应用于局部放电检测,效果良好,并得到了广泛应用。例如意大利的博洛尼亚大学的. Montanari 和 A.

变压器局部放电在线监测装置检验规范-(终稿)

变压器局部放电在线监测装置检验规范 1 范围 本规范规定了变压器局部放电在线监测装置的专项检测项目、检验条件、检验内容及要求和检验结果处理。 本规范适用于变压器局部放电在线监测装置的型式试验、出厂试验、交接试验和运行中试验。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 16927 高电压试验技术 GB 7354-2003 局部放电测量 DL/T 356-2010 局部放电测量仪校准规范 3 检验项目 变压器局部放电在线监测装置专项试验项目包括一致性测试、通用技术条件试验、传感器频响特性检验、系统灵敏度检验、系统有效性检验和抗干扰性能试验。 4 检验条件 除环境影响试验和抗谐波干扰试验之外,其它试验项目应在如下试验环境中进行: a)环境温度:+15?C~+35?C; b)相对湿度:45%~75%; c)大气压力:80kPa~110kPa; d)电源电压:单相220×(1±10%)V; e)电源频率:50Hz±0.1Hz; f)电源波形:正弦波,波形失真度不大于5%; g)标准信号源:标准波形脉冲上升沿(10%~90%上升时间)约为1ns,半波时间为50ns, 幅值稳定度±5%,脉冲重复频率为50-200Hz可调。 对于高压检验试验,还应该满足以下试验条件: 1

a)试品的温度与环境温度应无显著差异; b)试验场所不得有显著的交流或直流外来磁场影响; c)试验场地必须具有单独工作接地和保护接地,设置保护栅栏; d)试品与接地体或邻近物体的距离,应大于试品高压部分与接地部分的最小空气距离 的1.5倍; e)构建吉赫兹横电磁波测量小室(GTEM测量小室)。 5 检验内容及要求 5.1一致性测试 5.1.1通信模型检测 a)检验模型配置文件与IEC 61850标准的变电站配置语言SCL的符合性; b)检验逻辑设备、逻辑节点、数据、数据属性的命名规则及描述与《变压器局部放电 在线监测装置技术规范》中附录A在线监测装置数据通信要求的符合性; c)检验数据集、报告控制块、日志控制块、定值组控制块等的命名规则、描述、定义 位置及数量与《变压器局部放电在线监测装置技术规范》中附录A在线监测装置数据通信要求的符合性。 5.1.2数据传送功能检测 a)通过报告服务,装置应实现遥信、遥测数据的告警、召唤、周期上传; b)通过日志服务,装置应响应综合处理单元查询遥信、遥测数据; c)通过文件服务,装置应实现谱图文件的上传; d)所有遥信、遥测数据应具备品质、时标等信息; e)装置内部的通信网络连接出现中断,应正确报出通信中断。 5.1.3谱图文件格式检测 装置生成的谱图文件应符合《变压器局部放电在线监测装置技术规范》的谱图文件格式要求。 5.1.4时间同步检测 a)装置应采用SNTP协议实现网络对时; b)用于事件时标的时钟同步准确度应为±1ms。 5.1.5通信自恢复能力检测 装置具备通信恢复能力,当物理故障消除后,网络通信应能自动恢复正常,信息传送正

利用超高频传感器(UHF)在线实时监测站内变压器的局部放电

变压器是变电站重要设备之一,其绝缘状态一直是运行维护人员的重要检测对象,局部放电是直接反应变压器绝缘故障典型参数,而针对变压器局放的监测方法很多,如超声法,脉冲电流法,色谱分析(DGA)超高频法(UHF)等,目前使用最多的是脉冲电流法,也是根据IEC-60270相关标准规定实施,能实现对放电量的大小进行标定。目前出厂试验及投运前对变压器的放电量监测也主要是根据此方法进行测量。但是现场由于电晕及其他放电干扰很多,很难将其滤除,导致系统误判率较高。超声波法是目前应用最广泛的变压器局部放电在线检测方法,且能够进行放电源的定位。但由于变压器复杂的内部结构和变压器的外壳对局部放电超声波信号的严重衰减,使得超声波检测的灵敏度很低,有时无法在现场有效地检测到信号。UHF法是在此基础发展起来的一种监测方法,特点是监测频带较高(300MHz以上),抗干扰能力较强,缺点是 无法对放电源进行有效标定。 UHF测变压器超高频局放是由原来脉冲电流法测局放发展而来一种先进的测试局放方法,由于在较高频带上测量,能有效抑制各种低频干扰,所以是目前发展较快的测试局放的手段。国电西高研发的GDPD-PTU/OL变压器局放在线监测系统采用速慧(smart quick)智能化电力测试系统(软著登字第1010215号、商标注册号14684781),HVHIPOT公司引进国际先进的高速DSP 数字处理技术及软件处理技术使我们的监测系统采集速度快准确,是电力系统电力变压器局放在线监测最经济可靠的解决方案。 一、关于变压器局部放电方面的研究 变压器内部的绝缘在运行中,长期处于工作电压的作用下,特别是随着电

压等级的提高,绝缘承受的电场强度值将趋高,在绝缘薄弱处很容易发生局部 在对绝缘材料将产生较大的破坏作用。 局部放电可使邻近的绝缘材料受到放电质点的直接轰击造成局部绝缘的损坏,由放电产生的热、臭氧及氧化氮等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀老化,电导增加最终导致热击穿。 变压器内部绝缘的老化及损坏,多半是从局部放电开始的。产生局部放电的原因是电场过于集中于某点,或者说某点电场强度过大。目前检测变压器局部放电故障的主要方法是:UHF特高频监测法、脉冲电流局部放电量测量法(脉冲电流法)、超声波局部放电测量法(超声波法)、电流传感器检测法和油中气 、开展对变压器局部放电实施在线监测、结合智能化诊断的专家系统分析变压器绝缘状态、及时确定绝缘缺陷的性质就显得越来越重要。 二、系统功能指标 1、技术指标 系统检测频带:0.3GHz-3GHz; ?最小可监测:实验室-80dBm放电量,动态范围70dBm; ?系统可测放电量、放电相位、放电次数,放点脉冲分辨率小于10μs,并可按照客户要求提供有关统计参数; ?系统能显示工频周期放电图、二维(Q-φ,N-φ,N-Q)及三维(N-Q-φ)放电谱图;

04在线监测系统的软件设计与实现

4 动态监测系统的软件设计与实现 4.1 开发环境的选择及简介 4.1.1 操作系统简介 本软件的开发环境采用Windows 98操作系统,是因为Windows环境下的应用软件比DOS下的应用软件具有更多的性能优势。 1、图形窗口操作界面 Windows系统为我们提供了最友好的图形操作界面,几乎所有的功能都能通过图形化的工具条和图形按钮方便的实现,这样不仅使用户易学易用,而且大大的减少了编程人员的工作量。 2、各种资源的有效利用 对开发者来说,可以利用操作系统的界面资源(如菜单、对话框、窗口等)和动态数据链接库,缩短了开发周期。 对使用者来说,突破了DOS对内存使用上的限制,内存得到了充分的扩充,并且采用了32位的数据传递方式,使解题的速度加快,解题容量的限制减少,因此在建立模型时更容易。 3、多任务下的并行处理 在Windows操作系统上,用户可以同时执行多种任务,方便了用户的使用。 4、各种外设的普遍支持 Windows能够支持绘图仪、打印机和标准串口等外部设备,而应用软件与设备无关,因此便于移植。 4.1.2 开发方法和工具的选择和介绍 4.1.2.1 软件开发工具Visual Basic 6.0 随着计算机技术的飞速发展,计算机过程控制对工农业生产发挥着愈来愈重要的作用,由于测控现场的分散性,一般采用分布式系统结构方式,这使得多机通讯的实施方案及其可靠性成为分布式测控系统的首要问题之一。采取何种语言进行上位机通讯软件的开发:C语言、8086

还是其他语言又成为其首当其冲要考虑的问题。该动态监测系统的软件利用Visual Basic 6.0编写。 Microsoft 公司推出的Visual Basic 是一种完全支持结构化编程的高级语言,它具有可视化和面向对象的特性,特别适用于在Windows 环境下图形界面和应用程序的编制。它以其新型的图形用户界面、卓越的多任务处理性能而风靡全球。VB是将Windows 图形工作环境与Basic 语言编程简便性的美妙结合。它提供了方便的数据库工具和功能强大的各种控件,简明易用,编程效率高。在Windows 环境下,用VB 编制图形界面较C语言简单、效果美观、操作简便。 Visual Basic采用的是事件驱动模型。在传统的或“过程化”的应用程序中,应用程序自身控制了执行哪一部分代码和按何种顺序执行代码。通常是从第一行代码执行程序并按应用程序中预定的路径执行,必要时调用过程。而在事件驱动的应用程序中,程序无法给出一个预定的执行顺序,程序代码也不会按照预定的路径执行,因为程序在影响不同的事件时会执行不同的代码片段。事件可以用操作触发,也可以由来自操作系统或其他应用程序的消息触发,甚至由应用程序本身的消息触发。事件发生的顺序决定了代码执行的顺序。 Visual Basic 是一种十分理想的开发工具,具体讲有如下特点: 1、用户可在短时间内成为Windows程序员 用C语言或窗口软件开发工具包(Windows Software Development Kit,SDK)开发应用程序,将会发现程序过于冗长而且繁杂,主要是因为用户界面设计就占用80%——90%的程序长度,而真正的主体部分只占10%——20%。VB所提供的界面设计工具,将很容易的创造所需的图形界面,因此可以将精力花费在程序本身,增加软件程序的效率。 2、它是一个面向对象的程序设计软件 Visual Basic 是一个面向对象和事件驱动的程序语言。它是90年代软件程序设计的趋势。依据这种程式,程序员不需要再跟着程序的流程循序开发,而是依据不同的时间运行不同的过程。 3、动态链接程序库(Dynamic Link Libraries,DLL)技术 为了节省内存的空间,将链接的步骤往后移,知道程序运行时才链接。某个函数被调用时,将这个函数放入内存链接。当然,也允许好几个程序使用这个函数,减少内存的浪费。这种在需要的时候才将函数放

变压器局部放电在线监测技术

变压器局部放电在线监测技术 目录 目录 (1) 前言 (2) 1在线监测方法 (2) 1.1超声监测法 (2) 1.2光测法 (3) 1.3电脉冲法 (3) 1.4射频监测法 (3) 1.5超高频监测法 (3) 2在线监测监控技术 (4) 2.1.1现场噪声的抑制 (4) 2.1.1.1 周期性干扰的抑制 (4) 2.1.1.1.2 脉冲型干扰的抑制 (5) 2.1.1.1.3白噪声干扰的抑制 (5) 2.1.2局部放电模式识别 (5) 2.1.3局部放电定位技术 (6) 3结束语 (7) 结论 (7) 致谢 (7) 参考文献 (7)

前言 近年来 , 随着电力系统的快速发展 , 变压器的容量和电压等级不断提高 , 运行中的安全问题也越来越受到重视。在变压器所发生的故障中 , 绝缘问题占很大的比重 , 因此需要一种有效的手段对变压器的绝缘状况进行监测 , 确保运行中变压器的安全。 局部放电监测作为检测变压器绝缘的一种有效手段 , 无论是检测理论还是检测技术 , 近年来都取得了较大的发展 , 并在电厂和电站中得到了实际应用。 相对传统的停电局部放电检测 , 在线局部放电检测可以长时间连续监测变压器局部绝缘放电情况 , 在放电量达到危险时 , 及时停机做进一步的检查 , 因此在检修工时和经济效益等方面有很大的优势 , 是目前惟一的一种有效避免变压器突发性事故的监测手段。在线局部放电监测反映的是变压器实际工作状态下的绝缘放点情况,比离线检测更符合设备的实际运行工况。 1在线监测主要方法 根据变压器局放过程中产生的电脉冲、电磁辐射、超声波、光等现象,相应出现了电脉冲检测法超声波检测法、光测法及射频检测法和UHF超高频检测法。、 1.1超声监测法 用固体在变压器油箱壁上的超声传感器接收变压器内部局放产生的超声波来检测局放的大小和位置。通常采用的超声传感器为电压传感器,选用的频率范围为70-150kHz,目的是为了避开铁心的磁噪声和变压器的机械振动噪声。超声检测法主要用于定性判断是否有局放信号,结合电脉冲信号或直接利用超声信号对局放源进行物理定位。近年来,由于声电换能元件效率的提高和电子放大技术的发展,超声检测的灵敏度有了较大的提高。 1.2光测法 光测法是利用局部放电产生的光辐射进行检测。在变压器油中,各种放电发出的光波不同,光电转换后,通过检测光电流的特征可以实现局放的识别。虽然是实验室中利用光测法来分析局放特征及绝缘劣化机理等方面取得了很大进展。但由于光测法设备复杂、昂贵、灵敏度低在实际中并未直接使用。尽管如此,光纤技术作为超声技术的辅助手段应用于局放检测,将光纤伸入变压器油中,当变压器内部放生局放时,超声波在油中传播,这种机械力波挤压光纤,引起光纤变形,导致光纤折射率和光纤

温湿度检测系统的设计与实现

无线传感网络技术 课程实训 温湿度检测系统的设计与实现院(系)名称电子与信息工程学院 专业班级 学号 学生姓名 指导教师 起止时间:2017.6.26—2017.7.14

课程设计(论文)任务及评语 院(系):电子与信息工程学院教研室:软件工程

目录 第1章绪论 0 1.1系统的开发背景 0 1.2开发工具 0 第2章需求分析 (1) 2.1调研情况 (1) 2.2 模块划分 (1) 2.3 系统原理图 (1) 2.4 系统性能需求 (1) 第3章系统概要设计 (2) 3.1系统总体结构设计 (2) 3.2模块的创建 (2) 第4章硬件设计 (3) 4.1 DHT11温度湿度传感器电路设计 (3) 4.2 晶振电路和复位电路设计 (3) 4.3 LED数码显示模块设计 (3) 4.4 报警模块设计 (4) 4.5 主程序设计 (4) 4.6 LED显示子程序设计 (4) 第5章系统的测试 (6) 5.1 系统安装接线图 (6) 5.2 调试与结果 (6) 第6章总结 (6) 参考文献 (7) 附录程序 (8)

第1章绪论 1.1系统的开发背景 随着科学技术的快速发展,人类社会已取得了巨大进步!在居家生活、工农业生产、环保、气象、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境中的湿度和温度进行测量及控制。传统的方法是用温度表、毛发湿度表、双金属式测量计和湿度试纸等测试器材,通过人工进行检测,对不符合温度和湿度要求的场所进行换气、降温和去湿等工作。这种人工测试方法费时费力、效率低,且测试的温度及湿度误差大,随机性相对较大。随着生产的发展急需一个含有微型计算机或微处理器的测量仪器,由于它拥有对数据存储,运算逻辑判断及自动化的功能,有着智能作用等优点,一个低成本和具有较高精度的温度湿度检测器将在许多领域代替人工操作,自动不间断检测环境温度和湿度。目前市场上普遍存在的温湿度检测仪器大都是单点测量,而且温湿度信息传递不及时,精度达不到要求,不利于控制者根据温度、湿度变化及时做出决定。为此,本设计开发了一种能够同时测量多点,并实时性高、精度高,通过显示器显示温湿度信息,并能进行温湿度超限报警的测控产品。 本文设计的是基于单片机的室内温湿度检测与报警系统,运用温湿度传感器进行温度和湿度的检测,该仪器具有测量精度较高、硬件电路简单、并能很好的进行显示,可测试一定范围室内环境温湿度的特点。省去了人工检测的繁琐、耗时的过程,随时通过检测器的显示器进行读数,既方便,又快捷。 1.2开发工具 STC89C52是一种低功耗、高性能CMOS八位微控制器,具有8K在系统可编程Flash 存储器,使用ATMEL公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。 LED数码管是现在电子设计中使用相当普遍的一种显示设备,每个数码管由7个发光二极管按照一定的排列结构组成,根据七个发光二极管的正负极连接不同,又分为共阴极数码管和共阳极数码管两种,选择的数码管不同,程序设计上也有一定的差别。 编程采用Keil C 软件,使用C语音。

局部放电缺陷检测典型案例和图谱库

电缆线路局部放电缺陷检测典型案例 (第一版) 案例1:高频局放检测发现10kV电缆终端局部放电 (1)案例经过 2010年5月6日,利用大尺径钳形高频电流传感器配Techimp公司PDchenk 局放仪,在某分界小室内的10kV电缆终端进行了普测,发现1-1路电缆终端存在局部放电信号,随后对不同检测位置所得结果进行对比分析,初步判断不同位置所得信号属于同一处放电产生的局放信号,判断为电缆终端存在局放信号。 2010年6月1日通过与相关部门协调对其电缆终端进行更换,更换后复测异常局放信号消失。更换下来的电缆终端经解体分析发现其制作工艺不良,是造成局放的主要原因。 (2)检测分析方法 测试系统主机和软件采用局放在线检测系统,采用电磁耦合方法作为大尺径高频传感器的后台。 信号采集单元主要有高频检测通道、同步输入及通信接口。高频检测通道共有3个,同时接收三相接地线或交叉互联线上采集的局部放电信号,采样频率为100 MHz,带宽为16 kHz~30 MHz,满足局部放电测试要求。同步输入端口接收从电缆本体上采集的参考相位信号,通过光纤、光电转换器与电脑的RS232串口通信,将主机中的数据传送至电脑中,从而对信号进行分离、分类及放电模式识别。 利用局部放电测试系统,在实验电缆中心导体处注入图1-1的脉冲信号,此传感器可直接套在电缆屏蔽层外提取泄漏出来的电磁波信号,在电缆中心导体处注入脉冲信号,耦合到的信号如图1-2所示。 图1-1 输入5 ns脉冲信号图1-2输入5 ns脉冲信号响应信号 将传感器放置不同距离时耦合的脉冲信号如图1-3所示。距电缆终端不同距离耦合的脉冲信号随其距离的增长而减小(见图1-4),这样就可以判断放电是来

网络监控系统的设计与实现

文章编号:100622475(2004)0820065202 收稿日期:2003208222 作者简介:李慧君(19802),女,江西抚州人,南昌大学硕士研究生,研究方向:计算机网络技术与应用;徐鹰(19572),女,辽宁盖县人,高级实验师;李建民(19562),男,江西丰城人,教授。 网络监控系统的设计与实现 李慧君,徐 鹰,李建民 (南昌大学网络中心,江西南昌 330029) 摘要:介绍了网络监控系统的设计思想和实现方法。系统提供流量监控、拓扑发现、故障管理等功能,可以有效地监控流量及其他网络异常情况。 关键词:流量监控;拓扑发现;故障管理中图分类号:TP309 文献标识码:A Design and Implementation of N etw ork Monitor System LI Hui 2jun ,X U Y ing ,LI Jian 2min (Netw ork Center of Nanchang University ,Nanchang 330029,China ) Abstract :The paper introduces the design and im plementation of a netw ork m onitoring system.The system provides the functions of net 2w ork traffic m onitoring ,topology discovery and fault https://www.wendangku.net/doc/f88799522.html,w ork traffic and exceptions can be m onitored effectively.K ey w ords :netw ork traffic m onitoring ;topology discovery ;fault management 0 引 言 随着校园网络规模的扩大以及应用的普及,网络 流量扩大,网络负担加重,可能使网络设备超负荷运转, 从而导致网络性能下降。这就需要功能更完善的网络管理来保证网络的可靠运行,网络管理特别是网络性能的监控越来越受到人们的重视。网络监控系统是网络管理的基础,主要是为网络管理提供所需的一些数据,它是维护网络的重要工具。大型网络管理 软件价格昂贵,而开发一些工具软件辅助管理则十分必要。本文介绍了一个网络监控系统设计与实现技术。 1 系统的设计思想 1.1 系统体系结构 网络监控系统为客户机/服务器方式,客户端和 服务器端位于同一局域网内,系统与网内的其他机器连接在同一H UB 或SWIT CH 上。这种接入方式对原有网络设置不做任何改动即可保护整个内部网,在意外情况下若系统无法正常工作,不会影响网络的正常 活动。 图1 网络监控系统的系统结构 1.2 系统功能模块 该系统具有4个功能模块,见图2。 系统主要功能是:(1)对每一条链路及各网络设备的流量及通断状态进行实时监控,及时发现故障设备和线路,进行报警并协助迅速解决。(2)定期分析历史数据,对整个网络的性能进行定量评估,及时提示管理者和决策者做出设备和线路的升级计划,保证 计算机与现代化  2004年第8期 J IS UAN J I Y U XI ANDAIH UA 总第108期

相关文档