一、前言

电力变压器是变电所最重要的设备,是全站所设备运行的中心枢纽,安全、可靠和经济运行至关重要,所以变压器成了我们变电检修工作中的重中之重,其稳定的运行直接关系到我厂的安全转供电,从而实现保产保供“零影响”,所以提高变压器运行的可靠性成了我厂的头等大事。若变压器出现严重事故不但会导致自身的损坏,还会中断电力供应,给我厂、乃至公司带来巨大的经济损失。

电力变压器在长期的运行中,会受到诸如:设备本身存在的问题,检修运行维护不利,不可抗拒的自然灾害,外力破坏等的影响。再加自身发热引起绝缘老化,附件质量不良、运行电压高、过负荷等恶化变压器运行的条件,都会引发事故或隐患。变压器的铁芯故障往往时有发生,且在变压器各类故障中占相当的比例。下面重点对电力变压器的铁芯故障进行叙述和分析,并介绍电力变压器铁芯故障的处理办法及预防措施。

二、故障类型

变压器的故障可分为外部故障和内部故障两大类。外部故障为变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障,变压器的内部故障从性质上一般又分为热故障和电故障两大类。电力变压器在运行中常见的故障有短路故障、声音与温度故障、分接开关故障、渗漏油故障、放电故障、绝缘故障、保护误动故障、铁芯故障等。

1、短路故障

变压器短路故障主要指变压器出口短路,以及内部引线或绕组间对地短路、及相与相之间发生的短路而导致的故障。

2、声音和温度故障

声音异常:变压器正常运行时在交流电磁场的作用下,会发出连续均匀、轻微的“嗡嗡”声,若声音不均匀或有特殊声音,即视为不正常。

温度异常:变压器的许多故障往往会伴随温度的变化,规程规定变压器上层油温不得超过95℃,温升不得超过55℃;

3、分接开关故障

变压器油箱上有“吱吱”的放电声,电流表随响声发生摆动,瓦斯保护可能发出信号,油的绝缘降低,这些都可能是分接开关故障而出现的现象。

4、渗漏油故障

渗漏油,几乎是每台变压器都存在的问题,凡是密封点,甚至铁板也因沙眼而渗漏油。渗漏油一般不会导致变压器立即停运,但一旦漏油不及时处理,将严重危及变压器的安全运行。

5、放电故障

根据放电的能量密度的大小,变压器的放电故障常分为局部放电、火花放电和高能量放电三种类型。

6、绝缘故障

油浸的电力变压器中,主要的绝缘材料是绝缘油及固体绝缘材料绝缘纸、纸板和木块等。所谓变压器绝缘的老化,就是这些材料受环境因素的影响发生分解,降低或丧失了绝缘强度,导致绝缘故障。

7、保护误动故障

当变压器发生跳闸,在检查变压器跳闸原因的同时,应检查有无明显的异常现象,如有无外部短路、线路故障、过负荷、明显的火光、怪声、喷油等。若证明变压器两侧断路器跳闸不是由于内部故障引起,而是由于过负荷、外部短路、或保护装置二次回路误动造成,则变压器可不经外部检查重新投入运行。

8、铁芯故障

电力变压器在运行过程中,带电的绕组和油箱之间存在电场,铁芯和夹件等金属构件处于该电场之中,由于电容分布不均匀,场强各异,若铁芯没有可靠接地,则存在对地悬浮电位,产生铁芯对地的充放电现象,破坏固体绝缘和油的绝缘强度。变压器的铁芯只允许一个接地点,做为正常的工作接地,来限制铁芯的电位和流过的电流;即消除了铁芯悬浮电位的可能;但当铁芯出现两点或以上多点接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成短路环流,短路环流在交变的磁场作用下,产生很大的短路电流,流过铁芯,造成铁芯局部过热;铁芯的接地点越多,形成的环流回路越多,环流也往往越大(主要取决于多余接地点的位置),变压器的温升越高,铁损也越大;同时,环流过热还会烧熔局部铁芯硅钢片,使相邻硅钢片间的绝缘漆膜烧坏,引起硅钢片间局部短路,使故障点扩大,严重影响变压器的性能和正常运行,严重时,因过热变压器内部产生大量气体,引起轻瓦斯发信,甚至重瓦斯动作而使变压器开关掉闸,中断对外供电。

三、铁芯故障特征和分析

发生铁芯多点接地故障的原因和表现形式各种各样,但其故障特征往往有共同的规律可循,只要熟悉变压器的结构特点并结合各类试验数据进行综合分析,就能对多余接地点准确定位,综合分析时应把握铁芯接地故障的如下特征:

1、若发生铁芯多点呈现出:一是总烃升高,其中乙烯和甲烷占主要成份,乙炔微量或没有;二是产气速率较快,超过规定的注意值,将伴随大量乙炔出现;三是有些铁芯接地故障涉及绝缘材料,也会引起一氧化碳和二氧化碳的伴随增长;四是一些间歇性接地故障,由于伴随放电火花,往往会产生一定量的乙炔,一旦乙炔出现,即使小于规定的5礚/L注意值,也应引起重视,因为放电性故障极易造成变压器事故,引起供电中断。同时,应分清气体来源,防止造成误判断。比如:变压器油箱带油补焊,焊接时的高温使油分解产生大量的特征气体;有载调压变压器中分接开关灭弧室的油向变压器本体渗漏;还有油冷却系统附属设备(如潜油泵)的故障都会反映到变压器本体的油中。

由于铁芯多点接地产生环流,直接表现在铁芯的过热上,这就必然使油的色谱分析异常,油色谱分析的原理是基于任何一种特定的烃类气体的产生速率随温度而变化,在特定温度下,往往有某一种气体的产气率会出现最大值;随着温度升高,产气率最大的气体依次为CH4(甲烷)、C2H6(乙烷)、C2H4(乙烯)、C2H2(乙炔)。这些气体大部分溶解在绝缘油中,少部分上升至绝缘油的表面,并进入气体继电器。经验证明,油中气体的各种成分含量的多少和故障的性质及程度直接有关。因此在设备运行过程中,定期测量溶解于油中的气体成分和含量,对于及早发现变压器内部存在的潜伏性故障有非常重要的意义和现实的成效。

2、铁芯多点接地的接地点若不是从接地套管一处引出,变压器铁芯接地电流将明显增大,远远超出设计规定0.5A的要求,另外,停电测量铁芯绝缘电阻很低,

往往用万用表即可测量出其接触电阻值。为减少误判,接地电流测量时,由于变压器箱体周围存在漏磁通,钳型表应水平放置并选择在油箱高度的1/2处。不能确定时,可在接地引下线上并联可靠短路线并串入测量电流表后,再打开固定的接地引下线直接测量。

3、若多点接地故障从接地套管一处引出,铁芯绝缘电阻和测的接地电流往往正常,停电时可在放出部分油后,打开接地套管直接找到多余接地点。

例如;歪头山变电所原2#主变压器,就是由于多点接地,铁心在工作磁通周围形成短路环,短路环在交变的磁场作用下,产生很大的短路电流,流过铁心,造成铁心过热,使变压器温度升高,不能正常工作,从而更换为现在的变压器。

通过相关文献报道及我厂变压器铁芯多点接地的实例,认为造成变压器铁芯多点接地的原因主要有以下几个方面:

1、带运输定位钉的旧系列产品,由于安装经验不足或疏忽,完工后未将油箱顶盖的定位钉反转或拆除。

2、由于设计和制造工艺不良,铁芯夹件与硅钢片间的距离小和绝缘不良而直接相碰触,硅钢片翘凸碰及接地部位。

3、铁芯接地片在本体内部过长又未经过绝缘包扎处理,桥接铁芯硅钢片。

4、油箱中存有或掉入金属异物,如:铜丝、焊头、螺栓或铁芯碎片,被油流带到铁芯绝缘间隙,长时间震动而损坏铁芯绝缘。

5、铁芯绝缘纸板在运行中因固定不牢而脱落。

6、潜油泵轴承磨损,金属粉末随油流进入变压器本体,造成铁芯多点接地。

7、油泥污垢堵塞铁芯纵向散热油道,也能造成短路接地。

8、底部木垫脚受潮和干燥不良,吸附导电杂质,引起铁芯绝缘电阻低或多点接地。

四、铁芯故障的预防和处理

1、预防为主,防检结合;建议变压器安装和检修单位,珍惜变压器安装和大修时的吊罩机会,一是对未绝缘处理的铁芯接地联结片包扎处理,二是外引接地线引至运行中便于测量处,定期检测铁芯接地电流,一般在0.5A左右或更小。

2、加强变压器正常监督,电气试验的绝缘电阻测量和定期气相色谱分析结合起来,一旦判别为过热性故障,首先应测量铁芯接地电流,并加强色谱的跟踪分析。

3、变压器铁芯接地故障后,若变压器立即停电查找和消除缺陷困难,可采取临时措施坚持运行,对接地电流大的情况,应临时采用串入电阻法,这样可以减少流过硅钢片的电流,降低铁芯发热程度,防止故障的扩大;但在此期间应加强色谱的跟踪分析和接地电流的测量。

4、一旦发现铁芯多点接地,经过综合分析后,进行处理时,一般可不要急于采取吊罩查找和处理多余接地故障点的办法;若绝缘电阻低,可通过在接地引出点施加交流电烧熔的办法或“直流电容器储能脉冲法”,前者由于电压可高可低,电流可大可小,对死接地较为有效;后者由于瞬间放电的能量大,对非死接地较为有效;以上办法所需设备各修理试验单位均容易找到;显然变压器不吊罩处理接地故障可以节省大量人力和物力,而且可以避免变压器长期停电带来的各种损失和影响,实践证明是一种行之有效的优选方案。若绝缘电阻并不低,可少量放油后,打开接地套管检查消缺;不得已时方可考虑吊罩或返厂检修。

5、吊罩后铁芯外观检查,一般不能直接发现故障点,可采取如下方法查找;一是测量穿芯螺栓和绝缘紧固件的绝缘电阻,判定夹件是否碰及铁芯;二是在铁芯和地之间接入万用表,寻找可能接地点;三是交流或直流加压,观察放电声音或

烧熔的烟气等等。一旦找出了绝缘薄弱环节,结合具体情况均要采取加强绝缘的措施。安装电力变压器钟罩时,应注意检查钟罩顶部的加强盘与铁芯上夹件的间隙,如有碰触应及时消除。

6、穿心螺栓绝缘应良好,并应注意检查铁芯穿心螺杆绝缘套外两端的金属座套,防止因座套过长与铁芯接触造成短路。绕组压钉螺丝应紧固,防止螺帽和座套松动掉下,造成铁芯短路。

7、变压器在运输中装有固定铁芯的稳钉,在安装中应将其调整好,留足间隙,或直接拆除,以防当变压器运行时上夹件中有环流。变压器的上槽钢只能有一点接地。铁芯通过套管引出接地的变压器,应将接地线引下至适当的位置以便在运行中监视接地线是否有环流。

变压器铁芯多点接地故障在运行中时有发生,影响电网安全稳定运行,必须引起我们检修运行单位的高度重视,只有超前预防,加强色谱和电气试验监督,做好早期诊断工作,并针对具体故障特征,进行综合分析判断,采取针对性的解决方案,才能将故障损失控制在最底限度,确保变压器安全运行。

参考文献:

1、张盖楚·电工1000个怎么办·北京:金盾出版社,1994.9

2、杨德源·实用电工技术问答·沈阳:辽宁科学技术出版社,1981.10

3、张新民·实用电工技术问答3000题·呼和浩特:内蒙古人民出版社,1992.1

4、朱英浩·新编变压器实用技术问答·沈阳:辽宁科学技术出版社,1999.7

5、谢明雨、郭扬光·变压器内部故障的检测·内蒙古电力技术.1999.4

6、华东电业管理局·电气运行技术问答·北京:中国电力出版社,1997.7

7、华北电业管理局·变电运行技术问答·北京:中国电力出版社,1997.6

110kV变电运行的常见故障与解决方法分析 罗健平

110kV变电运行的常见故障与解决方法分析罗健平 发表时间:2019-11-20T15:07:24.440Z 来源:《电力设备》2019年第15期作者:罗健平 [导读] 摘要:负责对各电网进行连接的枢纽即为变电站,在电能分配、电流流向控制和电压转换中发挥了显著作用,这就证明了,电网的稳定、安全运行会直接受到变电站的安全稳定运行影响,然而,一些故障即将无可避免的出现在110kv变电运行中,这部分故障的存在在一定程度上会使有关设备损坏,甚至会使整个电网的正常运行受到影响,所以,我们有必要深入分析110kV变电运行中的常见故障,并以此为基础对有关解决方式进行探讨。 (广东电网有限责任公司清远连州供电局广东连州 513400) 摘要:负责对各电网进行连接的枢纽即为变电站,在电能分配、电流流向控制和电压转换中发挥了显著作用,这就证明了,电网的稳定、安全运行会直接受到变电站的安全稳定运行影响,然而,一些故障即将无可避免的出现在110kv变电运行中,这部分故障的存在在一定程度上会使有关设备损坏,甚至会使整个电网的正常运行受到影响,所以,我们有必要深入分析110kV变电运行中的常见故障,并以此为基础对有关解决方式进行探讨。鉴于此,文章对110kV变电运行的常见故障和解决方法进行了详细的论述,旨在能够为相关业内人士提供有价值的借鉴与参考。 关键词:110kV变电运行;常见故障;解决方法 前言 最近一些年来,随着我国社会经济日新月异的飞速发展,人们的生活水准也获得了大幅度提升,从而导致生活生产用电量日渐增多,这就使得电力系统的安全运行成了人们生活质量备受影响主要因素,鉴于此种背景,最重要的是做好电力系统运行的安全管理。110kV变电运行过程中,因安全管理问题、设备问题、技术问题、外部环境影响等原因,都会使得110kv变电站运行出现故障,轻则影响正常生活、生产用电,重则威胁人身安全,所以,有必要充分保证110kv变电站的安全运行。 1 110kV变电运行常见故障 1.1变电运行的跳闸故障 1.1.1主变开关跳闸故障 通过检查断路器的合闸状态和监控系统的提示信息,可以判断主变开关跳闸故障。确认是主变开关跳闸引起的故障后,一定要向上级主管部门报告,核实主变开关跳闸前的运行情况,如核实变压器油温值,观察是否有喷油或冒烟现象。与此同时,工作人员也需要将直流系统的运行情况加以核实,需要我们重视的是,只有在排除故障原因并完成故障排除后,才能执行动力传动操作,电力系统急需进行强送电作业,一定要通过主管部门批准后再去实施。 1.1.2主变三侧开关跳闸故障 电气设备自身保护误动将会使主变三侧开关出现跳闸故障,与此同时,主变中低压侧后备保护、主保护发生范围短路,主变电源侧母线故障,保护拒动,也会发生主变三侧跳闸故障。主变三侧开关跳闸故障出现后:1)检查各用电设备的保护动作、保护压板与直流电源开关的连接情况。2)据已有的多类故障判断数据资料,有必要对主变压器进行彻底的调查,找出故障的原因。 1.1.3瓦斯保护动作 如果主变压器的电力系统出现故障,主变压器的瓦斯保护将起作用。鉴于瓦斯保护动作失败状况:1)核实好主变运行状况。2)对主变压力释放阀的出油情况进行仔细观察。3)认真检查主变二次回路运行情况,看其是否有接地、短路等情况出现。 1.2变电运行的非跳闸故障 110kv变电运行中,常见的非跳闸故障基本上有四种,即谐振、电压互感器保险丝熔断、断线、接地等。若这四种故障在非直接接地、非直接接地的接地系统中,那么系统测控装置便会出现一定的光字牌亦或报文信息。这时,运行人员对运行中系统出现的故障类型无法直接判定,并要同其他多类故障表现相结合实施综合判断。一旦母线遥测电压中有一相直接降为0,其他两相电压就在线电压和相电压间,则就能断定出现了接地故障。如果母线遥测电压中有一相亦或两相都降至0,其他两相或一相电压是相电压时,那么就能断定其出现了电压互感器保险丝熔断故障。一旦母线遥测电压中一相得到了降低,其他两相电压高于线电压,并发生了振动时,就能判定为出现了谐振。 1.3电压互感器设备故障 电压互感器设备内电路可能有不当操作或高压因素而烧毁,即会发生断线故障,当电压互感器的温度快速变化,特别是温度上升过快时,则电感器就可能出现了故障。氧化锌避雷器击穿传导,将导致无法有效发挥出避雷器的作用,若不及时应用有效的应对措施,后果将会很严重,若绝缘体隔断、破损时,则会导致出现绝缘系统故障,属于系统故障。 2 110kV变电运行常见故障的解决对策 2.1建立建全110kV 变电运行安全管理制度 主要从三方面实施110kv变电站运行安全管理体系的完善和建立:1)完善电气设备无论是一次设备还是二次设备、通信或远动设备的专项责任制,日常维护工作要安排专人完成,并认真做好相关维护记录。2)完善操作交接班制度,操作人员交接班制度要有清晰的条理明确的责任。3)完善岗位责任制,建立110kv变电所运行各岗位的具体规范制度,明确各岗位的权责,明确职责。 2.2强化电气设备运行巡视、检修、维护 周围的运行环境很容易应县到电气设备的运行,在使用期限不断增加的情况下,多类缺陷不断暴露,一旦无法及时发现,就易出现严重故障。所以,做好电气设备的运行巡视、维护与检修工作十分重要。巡视时,需要重点关注多种光字牌、表计、音响信号的识别,对电气设备的运行状况进行密切监控。若出现了一场,则要进行详细分析寻找原因,等排出异常后,总结经验,防止二次发生。;另外要根据电气设备的运行时间合理安排电气设备的巡视周期,对有缺陷或相对重要的电气设备,要缩短检查周期,做好跟踪监测,对缺陷的发展趋势进行了解,充分利用停电检修时机,将缺陷尽快消除。与此同时,要同平常搜集到的电气设备运行资料,对维护、检修计划急性合理安排,对电气设备存在的隐患及时进行消除,为其可靠、安全、稳定运行提供保证。 2.3在技术上强化管理110kV 变电运行 电力部门需要定期与不定期的组织电力工作人员进行培训,从而使人员能够进一步学习有关操作规程与流程,使其能够与时俱进跟上发展,对110kV 变电运行的新方法、新技术进行前面掌握,了解各种电气设备的内部结构、操作步骤、操作原理及相应的故障排除措施,

变压器常见故障大汇总及案例分析

电力变压器常见故障的分析与处理 变压器是靠电磁感应原理工作的,改变电压、联络电网、传输和分配电能;电力变压器是变电站核心设备,结构复杂,运行环境恶劣,发生故障和事故对电网和供电可靠性影响大,需要针对具体情况立即采取措施;变压器故障的分析判别牵扯的学科领域多,既要有电工、高电压、绝缘材料、化学分析等基础知识,还要熟悉自动化、热学等;变压器的故障种类多,表现形式千差万别,需要熟悉结构原理、熟悉现场运行条件、熟悉每台设备特点等,具体问题,具体分析。 第一章:大型变压器显性故障的特征与现场处理 显性故障:是指故障的特征和表现形式比较直观明显的故障,在此,结合现场实际,对大型变压器显性故障的原因和特征进行了叙述和分析,介绍了现场常见的处理办法,也是一些比较简单的办法。 一、外观异常和故障类型: 变压器在运行过程中发生异常和故障时,往往伴随相应外观特征,通过这些简单的外部现象,可以发现一些缺陷并对异常和故障进行定性分析,提出进一步分析或处理的方案。而且可以对一些比较复杂的故障确定检修和试验方案.以下从几个方面进行分析和处理:

1、防爆筒或压力释放阀薄膜破损。 当变压器呼吸不畅,进入变压器油枕隔膜上方的空气,在温度升高时,急剧膨胀,压力增加,若引起薄膜破损还会伴有大量的变压器油喷出;主要有以下原因和措施: 1)呼吸器因硅胶多或油封注油多、管路异物而堵塞。硅胶应占呼吸器的2/3,油封中有1/3的油即可,可用充入氮气的办法对管路检查2)(油枕)安装检修时紧固薄膜的螺栓过紧或油枕法兰不平,(压力释放阀)外力损伤或人员误碰。更换损坏的薄膜或油枕. 3)变压器内部发生短路故障,产生大量气体。一般伴随瓦斯继电器动作;可先从瓦斯继电器中取气样,若点火能够燃烧,需取油样色谱分析和进行电气检查,确定故障性质,故障原因未查明,消除缺陷前变压器不能投运。 4)弹性元件膨胀器内部卡涩.更换或由制造厂处理. 5)隔膜结构的油枕在检修或安装时注油方法不当,未按规定将油枕上部的气体排净。停电将变压器油注满油枕,再将变压器油放至合适的油位高度。 6)胶囊结构的油枕因油位低等原因,胶囊堵塞油枕与变压器本体的管路联结口。在管路联结口处装一支架,防止胶囊直接堵塞联结口。 2、套管闪络放电。 套管闪络放电会使其本身发热、老化,引发变压器出口短路事故;低压套管尤其严重;其主要原因和措施有:

电力变压器的故障诊断分析

电力变压器的故障诊断分析

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

学号________________ 密级________________ 大学本科毕业论文 电力变压器的故障诊断分析 院(系)名称: 专业名称: 学生姓名: 指导教师: 二○一一年十月

郑重申明 本人呈交的学位论文,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。 本人签名:日期:

BACHELOR'S DEGREE THESIS OF WUHAN UNIVERSITY Power transformer fault diagnosis and analysis College : Subject : Name : Director : Oct 2011

目录 摘要 (7) 第一章电力变压器故障检测绪论 (9) 1.1造成变压器故障的原因 .................... 7错误!未定义书签。 1.2变压器故障的种类 (8) 第二章电力变压器故障检测的现状 (9) 第三章目前电力变压器故障检测存在的问题. (11) 第四章电力变压器故障诊断的方法 (12) 4.1油中溶解气体分析法 (12) 4.1.1单项成分超标分析法 (13) 4.1.2特征气体色谱的分析和判断 (13) 4.2 在线检测技术 (14) 4.2.1 局部放电在线监测 (15) 4.2.1油中气体含量的在线监测 (16) 4.4.3绕组故障的在线监测 (17) 4.3 建立完备的变压器历史资料库 (18) 结束语 (20) 参考文献 (21) 致 谢 (22)

电力变压器常见故障及处理方法

编号:SM-ZD-29412 电力变压器常见故障及处 理方法 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力变压器常见故障及处理方法 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是电网中最重要和最关键的设备、变压器如果发生严重事故,不但会导致自身损坏,还会中断电力供应,后患无穷。 2、常见故障及其诊断措施 2.1铁心多点接地 变压器铁心只允许有一点接地,若出现两点及以上接地,为多点接地。多点接地运行将导致铁心出现故障,危及变压器安全运行。应及时处理。 吊壳检查(1)铁心夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板是否脱落破损,按要求更换厚度相同的新纸板。 (2)紧固铁心夹件所有螺丝,防止铁心移位、变形。 (3)清除油中金属异物、金属颗粒及杂质,清除油箱各部位油泥,对变压器进行真空滤油、注油、彻底清除油中水分及杂质。

变电运行常见故障及其处理方法

变电运行常见故障及其处理方法 随着社会经济的快速发展,人们对用电的安全性、可靠性也提出了更高的要求,变电作为电力系统运行的关键,一旦发生故障,无论故障的大小、类型等都会对电网造成一定的影响,同时也影响了对用户的供电质量,因此,掌握变电运行常见故障的处理方法,及时消除故障,提高供电可靠性有重要的意义。 标签:变电运行;常见故障;处理方法 1 变电运行常见的故障 1.1 线路故障跳闸 线路故障跳闸主要指的是变电系统运行过程中,线路因为受到雷击、树木、风筝等原因的影响,导致变电站内开关跳闸。如果是瞬时故障,线路开关在跳闸后重合闸动作重新合上,不影响线路送电,如果是永久性故障,则线路将停运,从而影响电力输送。 1.2 直流接地故障 变电运行过程中,经常因为受天气影响绝缘不良引发接地故障、二次回路绝缘材料不合格、绝缘严重老化、材料绝缘性能降低、人员作业失误造等因素造成直流接地故障,直流接地故障可能导致继电保护误动或者拒动,可能造成事故或者导致事故范围扩大,影响到供电的安全性和可靠性。 1.3 母线故障 母线作为变电站的核心部分,其作用对变电站的运行不言而喻,一旦母线在运行过程中出现故障的话,极易造成整个变电站的停电,对供电系统的稳定性造成极大的影响。一般情况下造成母线故障的原因,主要是工作人员出现操作失误的现象而造成[1]。 1.4 避雷针故障 避雷针是变电的重要设备组成之一,主要起到引导雷击电流释放到大地,尤其是在雷雨季节避雷针更显示其重要性。但是,在变电运行的过程中,经常因雷击引起避雷针故障,如果出现线路烧毁的话,极易引发接地故障,对变电站的安全运行造成严重的影响。 1.5 主变开关跳闸故障 主变开关主要是对变电器运行的安全性起到相应的保护作用,如果出现威胁因素对变电器带来一定威胁的情况下,主变开关会发生跳闸的现象,总的来说,

电动阀门电装(电动执行机构)故障分析与维修

阀门电动执行器故障判断及维修 扬州贝尔阀门控制有限公司上海湖泉阀门有限公司技术部廖雄电话: 故障报修故障分析技术咨询请来电 .过力矩故障 1.普通户外型过力矩故障现象为通电后电源指示灯和故障灯 亮,开关不运行; 2.智能型过力矩故障现象为通电后频显过力矩故障,开关不运行; 以上排除故障方法为手动开关阀门,打开外盖回动过力矩触电,故障随之解除(智能型还得现场远程切换后频显才恢复正常)。 二.跳闸故障 1.送电跳闸:故障现象为松不上电,短路,排除方法为检测 线路是否短路,设备是否进水; 2.开关运行跳闸:故障现象为通电正常,阀开阀关运行跳闸,排除方法为:首先查看电流保护开关大小,如因电流保护开关小而导致更换电流保护开关即可排除故障;其次检测电机绕组电阻值,电阻值趋近于0说明电机烧坏,更换电机,故 障排除;最后如果执行器电压是220V的以上两项都正常,那用万用表测电容两边的电阻发现有一个开路,将其更换后故障排除。

.正反转故障出现反转故障表现为控制阀开实际发关运行,反之一样(普通户外型表现为只能开或者只能关,而起开关不会停止)故障排除方法为仍以调换两颗电机线即可; 备注:普通开关型如出现开关运行时一会儿正转一会儿反转现象故障并且执行机构运行噪音大,故障表现为输入电机电源缺项。 四.智能型显示故障 1.指示灯故障 1.1..故障现象:给电动执行器通电后发现电源指示灯不亮, 伺放板无反馈,给信号不动作。 故障判断和检修过程: 因电源指示灯不亮,首先检查保险管是否开路,经检查保险管完好,综合故障现象,可以推断故障有可能发生在伺放板的电源部分,接着检查电源指示灯,用万用表检测发现指示灯开路,更换指示灯故障排除。 1.2.故障现象:电动执行器的执行机构通电后,给信号开可以,关不动作。故障判断和检修过程:先仔细检查反馈线路,确认反馈信号无故障,给开信号时开指示灯亮,说明开正常,给关信号时关指示灯不亮,说明关可控硅部分有问题,首先检查关指示灯,用万用表检测发现关指示灯开路,将其更换后故障排除。 2.电阻电容

变压器的常见故障及处理方法

浅议变压器常见故障及处理 令狐采学 摘要:变压器在电力系统的安全、平稳运行中起着至关重要的作用。本文从变压器的结构和原理入手,结合我场变压器的实际情况,针对实际变电运行中变压器的主要异常现象和原因进行分析,提出一些自己的观点。 关键词:变压器原理结构参数异常处理 引言:电力是现在工业的主要能源,并且电能的输送能量之大、距离之远也决定了必须采用超高压输送电能,以减少此过程中的损耗。而实际中由于发电机结构上的限制,通常只能发出10kv 的电压,因此,必须经过变压器的升压才可以完成电能的输送。变压器也理所应当成为电力系统中核心设备之一。如果变压器出现了故障,就会在很大程度上影响电能的输送以及正常的变电运行,所以能够掌握和分析变压器常见的故障和异常现象,及主要原因,提出防范解决措施,就显得尤为重要。 电力变压器是利用电磁感应原理制成的一种静止的电力设备。它可以将某一电压等级的交流电能转换成频率相同的另一种或几种电压等级的交流电能,是电力系统中重要电气设备。下面将从变压器的分类、结构、异常现象和原因分析等几个方面进行介绍: 一、变压器的分类、结构及主要参数

(一)、变压器的分类 根据用途的不同,变压器可以分为电力变压器(220kv以上的是超高压变压器、35-110kv的是中压变压器、10kv为配电变压器)、特种变压器(电炉变压器、电焊变压器)、仪用互感器(电压、电流互感器)。 根据相数分为,单相变压器和三相变压器。 根据冷却方式分为,油浸自冷式、强迫风冷式、强迫油冷式和水冷式变压器。 根据分接开关的种类分为有载调压变压器和无载调压变压器。 根据绕组数分为,单绕组变压器、双绕组变压器和三绕组变压器。 (二)、变压器的结构 虽然变压器的种类依据不同方式进行分类,有很多种,但是一般常用的变压器的结构都很相似: 1、绕组:变压器的电路部分。 2、铁芯:变压器的磁路部分。 3、油箱:变压器的外壳,内装满变压器油(绝缘、散热)。 4、油枕:对油箱里的油起到缓冲作用,同时减小油箱里的油与空气的接触面积,不易受潮和氧化。 5、呼吸器:利用硅胶吸收空气中的水分。 6、绝缘套管:变压器的出线从油箱内穿过油箱盖时必须经过绝缘套管以使带电的引线与接地的油箱绝缘。

电力变压器故障诊断方法

电力变压器故障诊断方法概述 传统的电力变压器故障诊断方法存在各自的局限性:中性点电流法所依据的参数模型理论是一种理想情况,实际试验中,冲击电压发生器放电离散性(导致冲击波波形和持续时间差异性)、变压器复杂的内部结构(表现为绕组间的局部放电)、电磁和噪声强干扰都严重影响示伤电流波形;传递函数法虽然解决了上述问题,但其单一的频域判断技术在很大程度依赖试验人员的经验,对于细微的差别,是变压器内部绕组的局部放电还是击穿会有不同解释,更无法实现故障的识别。 本文提出了一种新的基于联合时频分析的故障判别方法,其判别步骤是: 1)根据试验数据,计算在50%冲击电压下变压器的传递函数,即建立该被试变压器在冲击电压下的输入输出模型; 2)基于该模型计算100%冲击电压下基准示伤电流,这是一个理论值; 3)计算基准示伤电流与实测示伤电流的差异示伤电流信号; 4)应用联合时频理论分析差异示伤电流信号,得到与故障类型对应的三维时频分布图,试验人员可查询时频分布图对故障类型作识别或者由计算机自动识别。 图1反映了上述三种方法的不同框架。 2 基于联合时频技术的电力变压器诊断方法理论分析 传统的信号分析方法一般从时域或频域分析中确定或随机信号的参数,这些参数没有充分的描述信号的物理情况,如信号的频谱含量在时间上的演变。联合时频分析正是这种描述并研究信号的时变频谱的分析理论,可以从信号对应的时频分布图中捕获常规分析方法中不能发现的特征。 联合时频分析算法的任务是对信号ε(t)构造一个联合时频函数,能够同时在时域和频域上描述信号的各类密度,如能量密度。为了实现上述目标,首先寻找一个联合密度函数P(t,f)来表示信号在时间t和频率f上的强度,在理想的情况下它应该满足时间与频率的边缘条件: 上式表明把某一特定时间的所有频率的能量分布加起来,可以得到瞬时能量;如果把某一特定频率的能量分布在全部时间加起来,得到能量密度频谱。由此可以满足总能量要求:

电力变压器常见故障及处理方法

仅供参考[整理] 安全管理文书 电力变压器常见故障及处理方法 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

电力变压器常见故障及处理方法 1、在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是电网中最重要和最关键的设备、变压器如果发生严重事故,不但会导致自身损坏,还会中断电力供应,后患无穷。 2、常见故障及其诊断措施 2.1铁心多点接地 变压器铁心只允许有一点接地,若出现两点及以上接地,为多点接地。多点接地运行将导致铁心出现故障,危及变压器安全运行。应及时处理。 吊壳检查(1)铁心夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板是否脱落破损,按要求更换厚度相同的新纸板。 (2)紧固铁心夹件所有螺丝,防止铁心移位、变形。 (3)清除油中金属异物、金属颗粒及杂质,清除油箱各部位油泥,对变压器进行真空滤油、注油、彻底清除油中水分及杂质。 2.2变压器渗油 变压器渗油会影响变压器的安全,造成不必要的停运及事故隐患,因此,我们有责任解决变压器渗油问题。 油箱焊接渗油:平面接缝处渗油可直接进行焊接、拐角及加强筋连接处渗油则渗漏点难找准,补焊后往往由于内应力的作用再次渗漏油。对于这样的漏点可加用铁板进行补焊,两面连接处,可将铁板裁成仿锤状进行补焊;三面连接处可根据实际位置将铁板裁成三角形补焊。 高压套管升高座或进入孔法兰渗油:主要原因是胶垫安装不合适造成的。处理方法为:对法兰紧固螺丝,将施胶枪嘴拧入该螺丝孔,然后用高压将密封胶注入法兰间隙,直至各法兰螺丝帽有胶挤出为止。 第 2 页共 5 页

低压侧套管渗油:原因是受母线拉伸和低压侧引线引出偏短,胶珠压在螺纹上造成的,可按规定对母线加装软连接;如低压引出线偏短,可重新调整引出线长度;如引出线无法调整,可在安装胶珠的各密封面加密封胶;为了增大压紧力可将瓷质压力帽换成铜质压力帽。 2.3接头过热 载流接头是变压器的重要组成部分,接头连接不好,将引起发热甚至烧断,严重影响变压器的正常运行和电网的安全运行,因此,接头过热问题一定要及时解决。铜铝连接,变压器的引出线头都是铜制的,在室外和潮湿的环境中,不能将铝导体用螺栓与铜端头连接。因为当铜与铝的接触面间渗入含有溶解盐的水份。即电解液时,在电耦的作用下,会产生电解反应,铝被强烈电腐蚀。触头很快遭到破坏,引起发热造成事故,为避免上述现象的发生,就必须采用一头为铝、另一头为铜的特殊过渡接头。普通连接,在变压器上是较多见的,它们都是过热的重点部位,对平面接头,对接面加工成平面,清除平面上的杂质,并抹导电膏,确保接触良好。 油浸电容式套管发热:处理的方法可以用定位套固定方式的发热套管,先拆开将军帽,若将军帽引线接头丝扣烧损,应用牙攻进行修理,确保丝扣配合良好,然后在定位套和将军帽之间垫一个和定位套截面大小一致、厚度适宜的薄垫片,重新安装将军帽,使将军帽在拧紧情况下,正好可以固定在套管顶部法兰上。引线接头和将军帽丝扣公差配合应良好,否则应更换。确保在拧紧的情况下,丝扣之间应有足够的压力,减少接触电阻。 作为一名电力检修工人,发现并及时处理设备缺陷是我的职责,彻底处理好每一项设备隐患是我的荣耀,我会一直朝着这个目标努力工作 第 3 页共 5 页

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法 变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:(1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。二、直流系统接地故障处理直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,

电力变压器几种常见故障产生原因及解决措施

电力变压器几种常见故障产生原因及解决措施 发表时间:2015-05-19T14:06:22.570Z 来源:《工程管理前沿》2015年第5期供稿作者:陈开球 [导读] 自电发明以来,对人们的生活产生了重要的影响,已经成为人们不可或缺的物品。 陈开球海口供电局 【摘要】变压器在输配电系统中占有重要的地位,但是在变压器运营过程中受外部因素、内部因素等影响,使其性能变差,甚至发生电力变压器故障,给整个电力系统及企业生产带来严重的危害。本人根据多年的工作经验,对电力变压器常见的故障进行总结,并对故障产生原因进行分析,最后提出针对性的解决措施,减少变压器故障的发生。 【关键词】变压器电力故障原因措施 一、引言 自电发明以来,对人们的生活产生了重要的影响,已经成为人们不可或缺的物品。变压器在为人们输送电力的过程中承担着将电压调节至标准化的作用,从而将电能输送到各家各户,减少电力资源的浪费。 二、加强变压器故障及时、准确检修的重要性 变压器在整个电力系统中具有重要的地位,是整个电网传输电能的枢纽,变压器是否正常运行直接,影响到电力生产安全和经济效益,因此应该加强对变压器的检修。 虽然变压器与电力系统中其他设备相比故障率较低,但是其危害大,且近年来变压器的故障率呈上升趋势。变压器的故障有大有小,不同程度的故障带来的影响也不同,小的故障,虽然不会影响到变压器的正常运行,但是积小成大,如果没有及时解决,就会导致大的故障出现,影响变压器的正常运行,轻则降低变压器的运行时间,严重的还课程酿成安全事故,导致电网瘫痪,导致供电异常,直接或间接的影响到人民群众正常的生产、生活,因此要形成变压器检修的意识,对变压器故障进行及时准确的检修,将变压器故障解决在萌芽时期。 三、变压器故障产生的原因 (一)自身原因 变压器在制造的时候,由于工序不严谨或者人为原因,导致设备本身不达标或者存在端头松动、铁心绝缘不良等诸多问题,在变压器使用的过程中诱发了故障。 (二)运行原因 在变压器运行过程中容易诱发故障的原因有两点,其一,变压器超负荷运作。变压器在长期的超负荷运行中,零部件与连接件之间长期摩擦,温度升高,已经超过了冷却装置的使用范围,最终导致零部件受损,长此以往,必然导致变压器事故,其二、使用不当。在变压器运营过程中,工作人员的使用方法是否得当也会对变压器的使用寿命产生影响,不当的使用方法会加快变压器绝缘体老化,缩短变压器的使用寿命。 (三)线路干扰 线路干扰是引发变压器故障的重要原因,主要包括,低负荷阶段出现电压峰值、在合闸的时候出现过电压,以及其他的异常现象。 (四)外界因素 变压器的运行不仅受自身因素的影响,还受外部因素的影响,主要表现在:管道泄漏、顶盖泄漏后就容易导致雨水、水分渗入变压器的内部配件,使其性能受到损害,影响变压器的正常使用,除此以外,雷击、风雨都可能导致变压器故障出现,影响变压器的正常运行,其中雷击可能是变压器产生过电压。 四、变压器几种常见故障的处理方法 上文中我们对变压器产生故障的原因进行了分析,对你进行归纳,不难发现其故障可以分为内部故障和外部故障两类。内部故障是指变压器本身绝缘体、零部件等存在问题从而引发的故障,外部故障是指由于变压器的辅助设备存在问题引发的故障,或由于自然因素导致的故障。为了能够减少变压器故障的发生,应该加强对变压器的检修,一旦发现变压器存在 外表异常、气味异常、声音过大、套管闪络放电、油温异常等状况的时候,就要高度警惕,因为这意味着变压器已经产生故障,要及时查询出故障产生的原因、部位,及时进行补救促使,控制变压器故障的程度,将损失降低到最小,减少因变压器故障产生的损失。 (一)绝缘故障 变压器内部绝缘体是判断其质量的重要因素,大部分的变压器故障都是因为内部绝缘体的性能不佳导致的,而绝缘体故障可以分为两类:绝缘损伤、介损招标,就导致的故障程度而言,绝缘体故障属于轻度故障,在故障产生后,变压器仍然能够进行运行,但是不能放任不管,长此以往,必要酿成大故障,在出现绝缘故障后,首先要对变压器油道进行检查,看是否存在油道堵塞的情况,如果油道出现堵塞,要及时将杂物清除;之后对油质、油位进行检查,如果油质出现异常,要对用油立即更换,如果油位存在异常,就要检查油箱是否有渗漏情况,如果有要及时采取有效措施,如果没有就加油。最后查看绝缘体是否存在受潮的状况,一旦发现绝缘体受潮要立即进行干燥处理。 (二)绕组故障 绕组故障主要包括:绕组松动、位移、变形、烧损,绕组接地、绕组断路、相间短路、断线及接头开焊等。绕组是整个变压器的重要组成,相当于变压器的心脏,一旦绕组出现故障,就要及时进行处理,不然可能导致全部绕组损坏,甚至会导致变压器爆照,不仅还会人民群众的生产、生活造成影响,严重的还危害人民群众的生命安全。出现绕组故障后,要根据故障类型,有针对性的进行处理,例如面对绕组松动、位移等情况,将零部件拧紧,加固绕组;对于绕组变形的情况,要根据变形的程度采取措施,要注意对变形部位绝缘体的修补。 (三)铁心故障 铁心是变压器中的重要组成部位,其重要程度堪比铁心。主要承担着传递、交换电磁能量的任务。铁心故障的类型主要包括:铁心接触不良、铁心多点接地等。而铁心多点接地是变压器中创建故障,主要分为两个类型:牢靠行多点接地、动态性多点接地。当出现铁心故

电力变压器故障类型及处理方法

https://www.wendangku.net/doc/fa8820823.html, 电力变压器故障类型及处理方法 变压器在运行中常见的故障是绕组、套管、和电压分接开关的故障,而铁芯、油箱及其它附件的故障较少。武汉鼎升电力有限责任公司对变压器的故障进行了分析研究。 一、变压器故障类型 1、绕组故障:主要有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线及接头开焊等,产生这些故障的原因主要有在制造或检修时局部绝缘收到损害,遗留下缺陷;在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高绝缘老化;制造工艺不良,压制不紧,机械强度不能经手短路冲击,使绕组变形绝缘损坏;绕组受潮,绝缘膨胀堵塞油道,引起局部过热;绝缘油内混入水分而劣化或与空气接触面积过大使油的酸介过高,绝缘水平下降或油面太低,部分绕组露在空气中未能及时处理。 2、套管故障:这种故障常见的是炸毁、闪落和漏雨,器原因是密封不良,绝缘手插劣化;呼吸器配置不当或者吸入水分未及时处理。 3、分接开关故障:常见的分接开关故障有接触不良引起发热烧坏,分接开关相接触头放电或各触头放电,引起上述故障的原因是连接螺丝松动,制造工艺不良,弹簧压力不足、触头表面脏污氧化使触头接触电阻增大,油的酸值过高、

https://www.wendangku.net/doc/fa8820823.html, 开关接触面被腐蚀等都会造成接触电阻过大。大电流是发热烧坏,分接头绝缘受潮绝缘不良,在过电压时引起击穿分接开关故障严重会引起瓦斯、过流、差动保护动作。 4、铁芯故障:铁芯故障大部分铁芯叠片造成分原因是铁芯柱的穿心螺杆或者铁轮夹紧螺杆的绝缘损坏引起的,其后果可能使穿心螺杆与铁芯叠片造成2点连接,出现环流引起局部发热,甚至引起铁芯的局部熔毁,也可能造成铁芯叠片局部短路,产生涡流过热,引起叠片间绝缘层损坏,使变压器空载损失增大,绝缘油恶化。 5、瓦斯保护故障:瓦斯保护是变压器的主保护。轻瓦斯作用于信号,重瓦斯作用于跳闸。轻瓦斯保护动作后发出信号,器原因是变压器内部有轻微故障(如存有空气、二期回路故障等)。瓦斯保护动作跳闸时,可能变压器内部发生严重故障,引起油分接出大量气体,也可能二次回路故障等。 6、变压器着火:这也是危险事故。变压器有许多可燃物质,处理不及时可能发生爆炸或者使火宅扩大。变压器着火的主要原因是套管的破损和闪落,油在油枕的压力下流出并且在顶盖上燃烧、变压器内部故障使外壳或者散热器破裂,使燃烧着的变压器油溢出。 二、电力变压器故障处理 电力变压器是电力系统中最挂念的设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。变压器的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、

变电运行过程中常见故障研究 王宗锋

变电运行过程中常见故障研究王宗锋 发表时间:2018-04-03T15:12:47.987Z 来源:《基层建设》2017年第34期作者:王宗锋 [导读] 摘要:变电运行情况会直接影响人们的生活与生产活动。相较于以往而言,我国电网变电系统现阶段的运行水平已经取得了较大幅度的提升,但在实际运行过程中,仍存在很多障碍性因素亟待解决。 威海银凯特能源科技有限公司山东威海 264200 摘要:变电运行情况会直接影响人们的生活与生产活动。相较于以往而言,我国电网变电系统现阶段的运行水平已经取得了较大幅度的提升,但在实际运行过程中,仍存在很多障碍性因素亟待解决。本文以技术层面为研讨视角,对电网运行中频发的常见性故障进行深入分析,以期可以为我国电网单位提供技术借鉴观点,促使变电系统实现正常运行。 关键词:变电运行;常见故障;处理措施 1 变电运行过程当中出现的故障 在当前的变电运行过程中,常出现的故障类型在大体上可以分为两种:非跳闸的故障和跳闸的故障。变电运行的设备设施出现故障一般受到影响的范围是部分性的,故障是局部性的,结构也同样是局部性的,而变电运行中电力方面的系统出现了故障,影响的范围就是电力方面的全部系统,电力系统的安全性以及稳定性都会受到不同程度的破坏,导致最后的故障错综复杂,进行维修的过程会变得十分麻烦,因此,相关方面的工作人员应该提高对电力系统方面的管理,减低相关方面出现故障。 1.1 非跳闸式的故障 非跳闸式的故障最常出现的故障现象有很多,例如:保险丝突然断开、系统的接地、相关的保险丝被烧断等。当相关系统中的消弧线圈与地面相连接,或者没有直接的接触到地面的小型电流与地面相连接的系统当中出现了保险丝突然断开、系统的接地以及出现共振现象、相关的保险丝被烧断四种现象,中央的信号就会发出相关的信息,这样子的现象主要是由于小型的电流在接触到地面的系统时,与总线上的辅助线圈中存在的三角开口电压的继电器相互连接在了一起,使得三角开口的电压值无限接近于零。一个有着极高电压量的保险丝与地面的系统相互连接到一起的时候,就会造成三角开口的电压出现不平衡的现象,当三角开口的电压到一定的值时,继电器就与地面信号相连接并且开始进行工作运转。 非跳闸式的故障有许多种形式,对于不一样的故障形式需要不一样的解决处理办法,这方面最主要的是仔细认真的检查与地面系统的连接,相关的变压器有没有出现故障情况,相关设备是否有损坏的现象,是否有断开的线与地面系统相连接,感应器、避雷装置等是否有损坏的现象等。如若没有发现异常的现象,则证明是线路中的某一段出现了问题,及时的检查出事故的准确位置,并对其进行有效的处理就会成为最重要的工作内容。准确的判断出故障的性质和故障的位置是处理故障最重要的部分[1]。 1.2 跳闸式的故障 跳闸式的故障是诸多故障中最为常见的故障问题,一般跳闸式的故障出现的故障情况主要有三种,分别是主变三侧开关跳的故障、线路跳闸的故障和主变三侧跳闸的故障。 线路中的开关出现的故障,这种类型的故障需要对故障的情况进行详细而又具体的分析,针对不同位置的开关都要采用不一样的检查方法,主要需要进行检查的开关有电磁结构方面的开关、液体压强方面的开关、弹簧结构方面的开关等,再进行仔细的检查,同时确定这些方面的开关没有异常的情况之后,才能够采取强行的措施将电力方面的系统恢复到正常的运行状态。 线路跳闸的故障是三种跳闸故障中较为常见的一种故障问题,跳闸一般是对电路的整体系统进行保护时出现的状况,因此,出现线路跳闸的故障时最先需要进行检查的就是电路方面系统上的安全问题,当确定系统当中的线路没有异常的现象才能够对跳闸的总开关进行检查。 主变三侧跳闸的故障其实存在着多种的情况,因此需要面对不一样的故障情况采取不一样的处理方案措施,这种故障也是一种较为普遍的故障现象,很大程度上是因为主变三侧的开关在差动区域出现了故障或者是内部的系统出现了故障,最终导致主变三侧出现跳闸的故障。 2 变电运行中常见故障的处理措施 社会在不断的发展,在很大程度上增加了用电需求量,用电需求量越大,变电运行故障越多,在很大程度上影响了正常供电。变电运行相关人员要加大力度管理变电运行,最大程度的减少变电运行故障,确保变电运行工作的安全进行。 我们都知道,变电运行故障对变电的顺利运行造成很大的影响,而且影响了人们的正常生活。只有找出变电运行故障发生的原因,才能采取变电运行故障的预防措施。变电设备的维护对变电运行故障有很大的影响,如果不能做好日常的维护和保养工作,那么将会降低设备的使用率,增加变电运行故障的发生率。变电运行管理不当也会引起故障,因此管理人员要密切检查变电运行情况,减少变电运行故障。 2.1 建立健全变电运行管理制度 管理制度对变电运行故障有一定的影响,如果没有完善的责任安全制度来制约员工,那么将难以调动员工的积极性。另外员工没有安全防范意识或者安全防范意识不高,将会大大增加故障的概率。因此必须要完善责任制度,一旦出现故障就要追究责任。与此同时建立并完善故障解决制度,从而减少故障损失,提高解决故障的工作效率。 2.2 做好变电运行中常见故障的预防工作 很多变电运行故障是能够避免的,只有相关人员增强防范意识,做好防范工作。相关人员要定期维护和保养变电运行设备,延长变电运行设备寿命,提高变电运行设备的效率。定期变电设备的检修,有利于减少变电故障,确保变电运行的顺利进行。 2.3 增强变电运行管理人员的安全意识,最好安全防范措施 部分变电运行管理人员安全意识不高,或者根本没有安全意识,大大降低了变电运行管理水平,最终引发变电运行故障,最终影响了变电运行的正常进行,大大增加了经济损失,甚至人员伤亡。因此,在变电运行管理工作,必须要加强对相关人员的安全教育,使工作人员增强安全意识,做好安全防范工作。一方面,在变电管理单位中必须要加大安全宣传力度。具体的措施可以是在单位悬挂安全标,从而起到警示作用。并且要定期举办安全生产交流会,在交流会上大力宣传安全意识的重要性,促使人人都提高安全意识,最好安全防范措

执行器相关故障及分析

摘要:执行器作为控制系统的执行终端元件,对控制性能的影响非常重要,但由于工作环境多为高温高压和腐蚀性的恶劣环境,容易出现多种故障。及时发 现执行器运行过程中的故障并采取合理措施解决,是保障自动控制系统安全稳定运行的基础。本文根据电动执行器的工作原理,分析电动执行器的故障发生 特点,探寻适用的故障诊断方法。 关键字:电动执行器工作原理故障诊断方法 电动执行器是以电动机为动力装置的位置式执行机构,是自动化控制系统的重要组成部分,通过调节介质流量实现工艺过程参数的控制,影响控制系统的安 全平稳运行和品质的优劣。电动执行器安装在生产现场,使用环境中的高压差、腐蚀性及振动容易导致执行部件的损耗,引发安全生产事故等,对电动执行器 的故障诊断对控制系统的稳定性意义重大。 1 电动执行器的工作原理 电动执行器中的位置发送器实现减速器的输出位移与单片机识别电信号的转换,电信号作为位置反馈信号与伺服放大器的输入信号比较厚形成偏差信号,偏差 信号大于伺服放大器的死区时,伺服放大器输出功率信号,驱动伺服电机的有 效转动。偏差信号的极性决定执行机构的旋转方向朝向减小偏差的方向,实现 偏差的减小,减小至伺服放大器的死区时,功率信号的输出停止,伺服电动机停止运转。执行机构位移到新的输出位置,与输入信号保持比例关系实现自动 控制的目的,电动执行器的实质是伺服控制系统。 2 电动执行器的故障诊断方法 故障诊断是整合现代控制理论、计算机工程、信号处理、人工智能、应用数学、模式识别等学科知识的综合性技术,根据国际故障诊断观点,将所有的故障诊 断方法分为基于知识的方法、基于数据驱动的方法和基于解析模型的方法。 2.1 基于知识的故障诊断方法 基于知识的故障诊断方法通过专家知识、因果模型、故障症状举例、系统的详 细描述来获得具体的诊断模型。故障诊断专家系统是专家系统的分支,是人们 利用计算机技术将专家知识理论、故障信息知识、实际经验等信息知识融合,开发的智能计算机程序系统,可以根据执行器故障的描述及检测数据进行故障 的诊断,常见的基于知识的诊断方法包括模糊推理法、人工神经网络法、模式识别方法等。 2.2 基于数据驱动的故障诊断方法 基于数据驱动的故障诊断方法是直接利用过程数据的过程监控方法,实现的基 础是对过程数据的有效采集,通过多元统计方法、频谱分析、小波分析等分析

相关文档