3.2.1 建筑每个朝向窗(包括透明幕墙)墙比不应大于70%。当不能满足本条规定时,必须按本标准第节的规定进行权衡判断。

3.2.2 屋顶透明部分面积不应大于建筑屋顶总面积的20%;中庭的透明部分面积不应超过中庭面积的80%。其透明部分的传热系数、遮阳系数应符合表、表的规定。当不能满足本条规定时,必须按本标准第节的规定进行权衡判断。

3.3.1 各类建筑围护结构的热工性能应符合表、表的规定。

表3.3.1-1 甲类建筑围护结构传热系数和夏季综合遮阳系数限值(注)

表3.3.1-2 乙类建筑围护结构传热系数和夏季综合遮阳系数限值(注)

注: 1 普通结构(材料):混凝土剪力墙、砌体、混凝土框架。轻质结构(材料):轻钢结构、木结构及面密度小于200kg/m2结构;

2 透明玻璃幕墙夏季综合遮阳系数SCw=玻璃遮阳系数SC×外遮阳

系数SD×其它遮阳的遮阳系数;外窗夏季综合遮阳系数SCw=外

窗遮阳系数SW×外遮阳系数SD×其它遮阳的遮阳系数;SW=玻璃

遮阳系数SC×窗框系数;

3 设有卷帘活动外遮阳的外窗,其外窗传热系数的修正系数为;设

有中空百叶玻璃或百叶窗活动外遮阳的外窗,其外窗传热系数的

修正系数为;

4 外遮阳的遮阳系数按附录D确定,其它遮阳系数按《建筑门窗玻

璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151计算,窗框系数:塑料、木为,

断热铝、铝木、铝塑为,铝合金为;

5 外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的按面积计权的平均传热

系数K m,计算方法见附录A;

6 窗户传热系数计算见附录C。

3.3.2当底层入口大堂确因需要采用非中空玻璃幕墙时,非中空玻璃的面积不应超过同一朝向透明面积(门窗和玻璃幕墙)的15%,且应按同一朝向透明面积加权计算(含非中空玻璃)平均传热系数,并应符合第条的规定。当传热系数不能满足本条文的规定时,必须按本标准第节的规定进行权衡判断。

3.5.1 当设计建筑围护结构的指标不能全部满足第条、第条和条的规定时,则应按本标准第、、的规定及建设行政主管部门认可的计算软件,进行权衡判断。

4.1.1 采暖、空调系统的施工图设计时应对每一采暖、空调房间或区域进行冬季热负荷和夏季逐时冷负荷计算。

4.5.2 除符合下列情况之一外,不得采用电能直接作为空调系统的主要供热热源和空气加湿的热源:

1以供冷为主,供暖负荷非常小、且无法利用热泵或其它方式提供

热源的建筑;

2夜间利用低谷电进行蓄热,且不在昼间用电高峰时段和平时段启用电热锅炉的建筑;

3利用可再生能源发电、且其发电量能够满足直接电热用量需求的建筑;

4冬季无加湿用蒸汽源、且室内相对湿度的要求较高时。

4.5.3 锅炉的额定热效率,不应低于表的规定。如果本条文的规定不能得到满足,则必须采用第十章的建筑全年能耗(费用)法来判定建筑是否满足节能要求。

表4.5.3 锅炉额定热效率(%)

4.5.5 在额定制冷工况和规定条件下,蒸气压缩循环冷水(热泵)机组及其制冷系统应符合下列要求:

1机组的制冷性能系数(COP)不应低于表4.5.5-1的规定值, 如果本条规定不能得到满足,则必须采用第十章的建筑全年能耗(费用)法来判定建筑是否满足节能要求;

表4.5.5-1 冷水(热泵)机组制冷性能系数(注)

4.5.6 多联式分体空调(热泵)机组的制冷综合性能系数IPLV(C)不应低于表的规定。

表4.5.6 多联式分体空调(热泵)机组制冷综合性能系数IPLV(C)

4.5.7 在额定工况条件下,房间空调器能效指标应不低于表的规定值。表4.5.7 房间空调器能效指标

注:按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB —2010中能效等级2等级选用。

4.5.8 在规定工况条件下,

转速可控型房间空调器制冷运行时的季节能效比(SEER ) 应不低于表的规定值。

表4.5.8 转速可控型房间空调器能效限定值及能源效率等级

注:采用《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB21455-2008标准中2级产品的能效水平。

4.5.9 采用名义制冷量大于7100W 电机驱动压缩机的单元式空调机、风管送风式和屋顶式空调机组时,在额定制冷工况和规定条件下,其能效比(EER )不应低于表中的规定值。 表4.5.9 单元式机组能效比

注:采用《单元式空气调节机能源效率限定值及能效等级》GB19576-2004中的3级标准。

4.5.10 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组应选用能量调节装置灵敏,可靠的机型,在名义工况下的性能参数应符合表中的规定。

表4.5.10 溴化锂吸收式机组性能参数

注:直燃机的性能系数为:制冷量(供热量)/[加热源消耗量(以低位热值计)+电力消耗量(折算成一次能)]。

4.6.13 公共建筑的计量应符合下列要求:

1锅炉房、热力站和制冷机房的燃料消耗量、耗电量、耗热量、供冷量及补水量应设置计量装置;

2采用集中冷源和热源时,在每栋公共建筑的冷源和热源入口处或需要独立计量的用户单元,应设置冷量和热量计量装置;

建筑节能设计规范

应按下式计算,并不应大于表5.3.26中的规定。 5.3.27 空气调节冷热水系统的输送能效比(ER)应按下式计算,且不应大于表5.3.27中的规定值。

5.3.28 空气调节冷热水管的绝热厚度,应按现行国家标准《设备及管道保冷设计导则》GB/T 15586的经济厚度和防表面结露厚度的方法计算,建筑物内空气调节冷热水管亦可按本标准附录C的规定选用。 5.3.29 空气调节风管绝热层的最小热阻应符合表5.3.29的规定。 5.3.30 空气调节保冷管道的绝热层外,应设置隔汽层和保护层。 5.4 空气调节与采暖系统的冷热源 5.4.1 空气调节与采暖系统的冷、热源宜采用集中设置的冷(热)水机组或供热、换热设备。机组或设备的选择应根据建筑规模、使用特征,结合当地能源结构及其价格政策、环保规定等按下列原则经综合论证后确定: 1 具有城市、区域供热或工厂余热时,宜作为采暖或空调的热源; 2 具有热电厂的地区,宜推广利用电厂余热的供热、供冷技术; 3 具有充足的天然气供应的地区,宜推广应用分布式热电冷联供和燃气空气调节技术,实现电力和天然气的削峰填谷,提高能源的综合利用率; 4 具有多种能源(热、电、燃气等)的地区,宜采用复合式能源供冷、供热技术; 5 具有天然水资源或地热源可供利用时,宜采用水(地)源热泵供冷、供热技术。 5.4.2 除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源: 1 电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑; 2 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑; 3 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑; 4 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑; 5 利用可再生能源发电地区的建筑; 6 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑。 5.4.3 锅炉的额定热效率,应符合表5.4.3的规定。 5.4.4 燃油、燃气或燃煤锅炉的选择,应符合下列规定: 1 锅炉房单台锅炉的容量,应确保在最大热负荷和低谷热负荷时都能高效运

公共建筑节能计算书doc

公共建筑节能计算报告书 项目名称:洛阳新区拓展区撤村并城1号小区23#24# 商业部分 计算人: 校对人: 审核人: 设计单位:河南华创建筑设计有限公司 计算工具:天正建筑节能分析软件TBEC(公建河南版)软件开发单位:北京天正公司 软件版本号: 8.2Build110130

一、项目概况 二、建筑信息 三、设计依据 1.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 2.《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》DBJ 41/075-2006 3.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 四、围护结构基本组成 外墙类型1: 加气混凝土砌块ρo≤500kg/m3(挤塑聚苯板) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:外贴饰面砖, 厚度6mm 第2层:聚合物砂浆, 厚度4mm 第3层:耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆, 厚度15mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度40mm 第5层:加气,泡沫混凝土2, 厚度200mm 第6层:白灰砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气混凝土砌块ρo≤500kg/m3(炉渣混凝土聚苯板)

墙体各层材料(由外至内): 第1层:白灰砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土2, 厚度200mm 第3层:白灰砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 平屋面(上人屋面)(挤塑板) 屋顶各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆1, 厚度40mm 第2层:防水层, 厚度4mm 第3层:水泥砂浆1, 厚度20mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度80mm 第5层:水泥膨胀珍珠岩4, 厚度55mm 第6层:钢筋混凝土, 厚度100mm 第7层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm 窗类型1: 塑料中空玻璃(空气6mm) 传热系数:2.60 W/(㎡.K) 楼板类型1: 钢筋砼现浇板(硬质聚氨酯泡沫板) 楼板类型2: 钢筋砼现浇板(挤塑聚苯板) 楼板类型3: 钢筋砼现浇板(挤塑聚苯板) 地面类型1: 防潮地面 地面类型2: 防潮地面 热桥柱类型1: 钢筋砼(聚苯板) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:外贴饰面砖, 厚度6mm 第2层:聚合物砂浆, 厚度4mm 第3层:耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆, 厚度15mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度40mm 第5层:钢筋混凝土, 厚度200mm 第6层:白灰砂浆, 厚度20mm 热桥梁类型1: 钢筋砼(聚苯板) 墙体各层材料(由外至内):

建筑节能计算方法及案例(共32P)

《建筑节能设计计算文件编制要求》及使用实例 目录 1.建筑设计节能计算文件要求1(建筑专业) 2.建筑设计节能计算文件要求2(电气专业) 3.建筑设计节能计算文件要求3(暖通专业) 4.附表1~4 5.《某工程建筑节能计算报告书》 6.《某商业楼建筑节能计算审查表及报告书》

建筑设计节能计算文件要求 (建筑节能计算文件) ◇◇◇◇◇◇◇(项目名称) ×××××(归档号) 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: ×××××(设计单位名称) ××年×月×日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章

(居住建筑) 目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗墙比计算书(页) 三、设计建筑屋顶和外墙保温做法表(表A-1)(页) 四、总体热工性能直接判定表(表A-2)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在二、三项之间应增加围护结构热工计算书 2、当设计建筑物外窗窗墙比大于《居住建筑节能设计 标准》(DBJ11-602-2006)表5.3.1-1的规定值,或 外窗的传热系数大于表5.2.2的限值时,应以‘参 照建筑对比法计算表’(表A-3)取代‘总体热工性 能直接判定表’(表A-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比计算应有计算过程。 公共建筑(甲类)

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比和总窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、甲类建筑热工性能判断表(附录D-1)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。 公共建筑(乙类) 目录 一、体形系数计算书(页)

公共建筑节能设计计算导则

公共建筑节能设计计算导则(建筑专业) (试行稿) 一、现行的节能设计标准、规范及相关规定 1、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005); 2、《民用建筑热工规范》(GB50176-93); 3、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》((GB7107-2002); 4、《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T5\225); 5、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004); 6、上海市几交通委员会关于进一步加强本市民用建筑节能设计技术管理的通知(沪建交(2006)765号)(上海地区适应); 7、《上海民用建筑外墙保温工程应用导则》(上海地区适应) 8、《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》DG/TJ08-206-2002J10186-2002(上海地区适应) 9、北京地方标准《公共建筑节能设计标准》DBJ01-621-2005(北京地区适应) 10、其他地方建筑节能设计标准、规程 说明:北京地区公共建筑节能设计执行北京市地方标准,而不执行国家标准。 二、围护结构节能设计计算方法 围护结构的节能设计计算可采用两种方法进行: 一为规定性方法,为设计建筑的(严寒、寒冷地区)体形系数、窗墙比、天窗面积比在标准规定的范围内,可以方便的按所设计建筑所在城市(或靠近城市)查取“节能标准”中的相关表格得到围护结构节能设计参考值,按此参考值设计的建筑即符合“节能标准”要求。 二、为性能化方法,当设计建筑的()严寒、寒冷地区)体形系数、窗墙比、天窗面积比在标准规定的范围内,可以方便的按所设计建筑所在城市(或靠近城市)查取“节能标准”中的相关表格得到围护结构节能设计参考值,按此参考值设计的建筑即符合“节能标准”要求。 二为性能化方法,当设计建筑的(严寒、寒冷地区)体形系数、窗墙比、天窗面积比不在“节能标准”

公共建筑节能计算书

公共建筑节能计算报告书 计算人________________ 校对人________________ 审核人________________ 计算工具:天正建筑节能设计分析软件TBEC(公共建筑版) 软件开发单位:北京天正工程软件有限公司

节能计算报告书一、项目总信息 二、建筑概况和围护结构基本组成 (一)建筑概况 (二)围护结构基本组成 外墙类型1: 外保温:加气砼砌块+挤塑聚苯板 墙体各层材料(由外至内): 第1层:保温砂浆, 厚度20mm 第2层:玻璃纤维网, 厚度1mm 第3层:保温砂浆, 厚度20mm 第4层:挤塑聚苯板, 厚度35mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 第6层:加气,泡沫混凝土1, 厚度200mm 分户墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1 墙体各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土, 厚度200mm 第3层:石灰,石膏,砂,砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1 墙体各层材料(由外至内):

第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土, 厚度200mm 第3层:石灰,石膏,砂,砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 钢筋混凝土+挤塑聚苯板屋面屋顶各层材料(由外至内): 第1层:碎石,卵石混凝土1, 厚度40mm 第2层:水泥砂浆, 厚度20mm 第3层:挤塑聚苯板, 厚度25mm 第4层:聚氨酯, 厚度2mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 第6层:加气,泡沫混凝土1, 厚度95mm 第7层:钢筋混凝土, 厚度120mm 门类型1: 木(塑料)框双层玻璃门 窗类型1: PVC框+Low-E中空玻璃窗 楼板类型1: 钢筋混凝土楼板120 地面类型1: 100mm混凝土楼地 三、建筑热工节能设计分析 外墙类型1: 外保温:加气砼砌块+挤塑聚苯板 各朝向外墙平均传热系数计算:

公共建筑节能设计表

公共建筑维护结构节能设计表 工程名称沧州市供排水集团综合服务楼所属地区代号一类地区建筑分类甲类 工程建设地点河北省沧州市建筑层数地上20层,地下一 层 建筑面积46580 m2 体形系数工程设计值0.11 本标准限值0.40 外门窗/透明幕墙气密性等级外门窗不低于6级水平; 幕墙不低于3级水平 外围护结构热工性能 外围护结构 项目做法说明 传热系数 工程设计值本标准限值屋面 120厚混凝土楼板,30厚轻集料混凝土,65厚挤塑聚苯板,25厚水泥砂浆0.48 0.50 外墙 南200厚轻集料混凝土砌块, 60厚岩棉板 0.51 0.60 北 200厚轻集料混凝土砌块, 60厚岩棉板0.51 0.60 东200厚轻集料混凝土砌块, 60厚岩棉板0.51 0.60 西200厚轻集料混凝土砌块, 60厚岩棉板0.51 0.60 底面接触空气的架空或外挑 楼板 70厚轻集料混凝土垫层,120厚钢筋混凝土楼板, 85厚岩 棉板 0.49 0.5 非采暖空调房间与 采暖空调房间 隔墙200厚钢筋混凝土墙, 30厚膨胀玻化微珠保温 1.46 1.5 楼板70厚轻集料混凝土垫层,120厚钢筋混凝土楼板, 20厚超细无机纤维 1.27 1.5 地面周边地面无—0.52 非周边地面无—0.3 外窗 朝向窗墙面积比窗框材质及玻璃品种规格K/SC K/SC 南0.48 断桥隔热铝合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.30/0.6 2.30/0.6 北0.49 断桥隔热铝合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.30/0.6 2.30/0.6 东0.46 断桥隔热铝合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.30/0.6 2.30/0.6 西0.43 断桥隔热铝合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.30/0.6 2.30/0.6 水平0.07 断桥隔热铝合金LOW_E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.7/0.5 2.7/0.5 结论该设计建筑的体形系数、窗墙面积比、外窗遮阳系数、外窗及透明幕墙的气密性和各部位围护结构传热系数同时 满足标准规定,满足节能设计标准要求。

公共建筑节能计算文件

建筑节能计算文件 项目名称: 归档号: 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: 设计单位名称: 年月日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章

目录 一、体形系数计算书(3) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书(3-4) 三、乙类建筑热工性能判断表(5-8) 四、设计建筑围护结构做法表(9) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、当设计建筑物各朝向窗墙比和屋顶透明部分面积比大于《公共建筑节能 设计标准》(DBJ01-621-2005)第3.1.5.1条和3.1.6.2条的规定值,或围 护结构传热系数大于表3.2.2-2的限值时,应以‘乙类建筑热工性能权衡 判断计算表’(附录D-3)取代‘乙类建筑热工性能判断表’(附录D-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。

一、体形系数计算书 楼: 建筑物与室外大气接触的外表面积 Fo= m2; 建筑物与室外大气接触的外表面包围的体积 Vo= m3; 体形系数 S=Fo/Vo = 0.17 ㎡/m3。 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书 南向外墙面积:m2; 南向外窗面积:m2; 南向窗墙比:0.51 。 北向外墙面积:m2; 北向外窗面积:m2; 北向窗墙比:0.52 。 东向外墙面积:m2; 东向外窗面积:m2; 东向窗墙比:0.37 。 西向外墙面积:2825.07 m2; 西向外窗面积:1072.07m2; 西向窗墙比:0.38 。

三、乙类建筑热工性能判断表

公共建筑规定性指标计算报告书

黄陂区蔡榨卫生院 建筑节能计算报告书 设计人: 校对人: 审核人: 计算工具:PKPM建筑节能设计分析软件 软件开发单位:中国建筑科学研究院上海分院应用版本:PBECA2012 1.00版

建筑节能计算分析报告书 本报告签字盖章后生效 此项目判定依据为《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 项目名称:武汉市黄陂区蔡榨卫生院改扩建项目 项目地址:湖北省武汉市黄陂区蔡家榨街 建设单位:武汉市黄陂区蔡家榨街卫生院 设计单位:岳阳市建筑设计院 施工单位: 规范标准参考依据: 1、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。 2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)。 3、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)。 4、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007)。 建筑材料热工参数参考依据:

一. 建筑概况 城市:武汉城区(北纬=31.00°,东经=114.00°) 气候分区:夏热冬冷 建筑名称: 建筑朝向:南偏西5.8度 建筑体形: 建筑结构类型:框架结构 体形系数:0.26 节能计算建筑面积(地上):4801.30 m2建筑体积(地上):18110.64 m3 节能计算建筑面积(地下):-- m2建筑体积(地下):-- m3 节能计算总建筑面积:4801.30 m2建筑总体积:18110.64 m3 建筑表面积:4709.96 m2 建筑层数:6 建筑物高度:22.40 m 层高汇总表

二.建筑围护结构 1.围护结构构造 平屋面类型(自上而下):石棉水泥板(10.0mm)+水泥砂浆(25.0mm)+PVC 卷材或高聚物涂膜(1.2mm)+防水卷材、聚氨酯(1.5mm)+水泥 砂浆(20.0mm)+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡) (20.0mm)+挤塑聚苯板(45.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋 混凝土(120.0mm) 外墙类型(由外至内):粉煤灰加气砌块(200厚)(B06级)(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+挤塑聚苯板(15.0mm)+M5预拌抹灰砂浆,保 温板抹面砂浆,抗裂砂浆(6.0mm)+饰面层(5.0mm) 底部自然通风的架空楼板类型:水泥砂浆(20.0mm)+挤塑聚苯板(40.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+石灰水泥砂浆(20.0mm) 地面类型:水泥砂浆(20.0mm)+挤塑聚苯板(40.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+碎石,卵石混凝土1(80.0mm)+夯实粘土1(400.0mm) 外窗类型:塑料中空玻璃平开窗(5+6A+5),传热系数 3.00W/m2.K,玻璃遮阳系数0.89,气密性为6级,可见光透射比0.40 2.建筑热工节能计算汇总表 主要热工性能参数: 2.1 屋顶 平屋顶构造类型1:石棉水泥板(10.0mm)+水泥砂浆(25.0mm)+PVC卷材或高聚物涂膜(1.2mm)+防水卷材、聚氨酯(1.5mm)+水泥砂浆(20.0mm)+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)(20.0mm)+挤塑聚苯板(45.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(120.0mm) 平屋顶类型传热系数判定表 1

公共建筑节能计算

建筑节能计算报告书 设计人:714150305 校对人:代算全国各地节能 审核人:出报告书快 计算工具:PKPM建筑节能设计分析软件 软件开发单位:中国建筑科学研究院上海分院应用版本:PBECA2012 1.00版

建筑节能计算分析报告书 本报告签字盖章后生效 此项目判定依据为《公共建筑节能设计标准-北京市地方标准》(DBJ01-621-2005) 项目名称: 项目地址: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 规范标准参考依据: 1、《公共建筑节能设计标准-北京市地方标准》(DBJ01-621-2005)。 2、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。 3、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)。 4、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)。建筑材料热工参数参考依据:

一. 建筑概况 城市:北京(北纬=40.00°,东经=116.00°) 气候分区:寒冷 建筑名称: 建筑朝向:南 建筑体形: 建筑结构类型:砖混结构 体形系数:0.18 节能计算建筑面积(地上):20604.11 (外轮廓线) m2建筑体积(地上):84909.06 m3 节能计算建筑面积(地下):4817.24 (外轮廓线) m2建筑体积(地下):27626.79 m3 节能计算总建筑面积:25421.35 (外轮廓线) m2建筑总体积:112535.85 m3 建筑表面积:15334.26(外轮廓线) m2 建筑层数:地上9层、地下室1层 建筑物高度:37.20 m 层高汇总表 全楼外窗(包括透明幕墙)、外墙面积汇总表

公共建筑节能设计

公共建筑的节能设计 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005自2005年7月1日起实施,这是我国批准发布的第一部公共建筑节能设计的综合性国家标准,认真执行《公共建筑节能设计标准》,并真正落到实处,是当前建筑设计的一项首要任务。 公共建筑的能耗包括建筑围护结构以及采暖、通风、空调和照明用能消耗,公共建筑节能50%的目标是由建筑专业、暖通专业、电气专业共同来承担。对于建筑专业来说,就是改善和提高围护结构的热工性能,也就是建筑热工设计。 《公共建筑节能设计标准》的第4章是建筑专业重点掌握和执行的标准。在这个章节中对建筑专业提出了热工性能规定性指标和权衡判断要求,如果规定性指标不能满足规定要求,就必须进行权衡判断。由于权衡判断整个过程比较复杂繁琐,必须采用专门的计算软件,而目前尚未推出正式的软件版本,《公共建筑节能设计标准》为了方便设计人员,避免复杂的计算,已经将规定的热工性能参数范围放得很宽,只要我们建筑专业在设计过程中重视围护结构材料的保温性能,绝大多数公建不需要经过权衡判断这一过程。 一、公共建筑的节能设计标准 (一)规定性指标 上海为夏热冬冷地区,该地区的围护结构热工性能的强制性条款规定性指标共有如下几项: 1. 屋面的传热系数:K≤ 0.7 w/㎡·k 2. 外墙传热系数:Km≤ 1.0 w/㎡ ·k 3. 地面接触室外空气的架空或挑空楼板的传热系数:K≤ 1.0 w/㎡ ·k 4. 外窗(含透明幕墙)的传热系数K和遮阳系数SC: 窗墙面积比≤ 0.2,K ≤ 4.7 W/m2 ·k , 0.2<窗墙面积比≤ 0.3,K ≤ 3.5 W/m2·k, SC ≤0.55 0.3<窗墙面积比≤0.4,K≤3.0 W/ m2·k, SC ≤0.50 /0.6(北向) 0.4<窗墙面积比≤ 0.5,K ≤ 2.8W/ m2·k, SC ≤0.45/0.55 (北向) 0.5<窗墙面积比≤ 0.7,K ≤ 2.5 W/ m2·k, SC ≤0.40/0.45 (北向)

建筑节能计算模板[1]

建筑节能计算文件模板 ◇◇◇◇◇◇◇(项目名称) ×××××(归档号) 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: ×××××(设计单位名称) ××年×月×日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位报审章及节能章

(居住建筑) 目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗墙比计算书(页) 三、设计建筑屋顶和外墙保温做法表(表A-1)(页) 四、总体热工性能直接判定表(表A-2)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在二、三项之间应增加围护结构热工计算书 2、当设计建筑物外窗窗墙比大于《居住建筑节能设计标准》 (DBJ11-602-2006)表5.3.1-1的规定值,或外窗的传热系数大于表5.2.2 的限值时,应以‘参照建筑对比法计算表’(表A-3)取代‘总体热工性 能直接判定表’(表A-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比计算应有计算过程。

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比和总窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、甲类建筑热工性能判断表(附录D-1)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、乙类建筑热工性能判断表(附录D-2)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、当设计建筑物各朝向窗墙比和屋顶透明部分面积比大于《公共建筑节能 设计标准》(DBJ01-621-2005)第3.1.5.1条和3.1.6.2条的规定值,或围 护结构传热系数大于表3.2.2-2的限值时,应以‘乙类建筑热工性能权衡 判断计算表’(附录D-3)取代‘乙类建筑热工性能判断表’(附录D-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。

公共建筑建筑节能设计要点(修改)

公共建筑建筑节能设计要点 一公共建筑的界定 公共建筑主要包含:办公建筑(包括写字楼、行政和事业单位的办公楼等);商业建筑(如商场、金融建筑等);旅游建筑(如旅馆、饭店、娱乐场所等);科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等);通信建筑(如邮电、通讯、广播电视建筑等);交通运输建筑(如汽车客运站、铁路客运站、航空客运站、港口客运站建筑等)。 凡不设采暖空调系统的单层或多层独立式商业仓库、市场(如菜市场、建材市场、水暖器材市场等)建筑,不执行公共建筑节能设计标准;对设有采暖或空调系统(包括房间空调器)的市场建筑,以及居住建筑底部的商场、商铺,应执行公共建筑节能设计标准。 二公共建筑与居住建筑有连接部位时的节能设计 1 公共建筑与居住建筑衔接部位的传热系数K,应按公共建筑和居住建筑节能设计标准中的最小值设计。例如:公共建筑顶层与居住建筑底层相连楼面,按各地《居住建筑节能设计标准》中架空地板的规定K值设计(对 对湖北省取K≤0.65);公共建筑和居住建筑的连接墙体,本地区按公建标准和居住建筑标准中外墙的最小K值设计。 2 当计算公共建筑与居住建筑的体型系数时,两者的外包面积和体积分别计算,相交部分的面积不参与体形系数的计算。 3 计算建筑物采暖空调能耗时,公共建筑和居住建筑的连接部位按不传热的绝热体设置。 三公共建筑节能50%的内涵 公共建筑节能50%的内涵是:以20世纪80年代初期的“基准建筑”[其围护结

构按不同地区的传统做法(详见GB50189第1.0.3条的条文说明),外窗遮阳系数SC 不分地区均取0.80;采暖燃煤锅炉效率均取0.55,离心机水冷机组的能效比取4.2,螺杆机水冷机组的能效比取3.8;照明用电量均取25 W/m2],在保持与《公共建筑节能设计标准》GB50189第3章规定的室内环境参数条件下,其全年的暖通空调和照明计算能耗为100%。通过采取以下措施,使所设计的公共建筑的全年暖通空调和照明计算能耗相当于“基准建筑”能耗的50%: 1 在保证公共建筑节能设计标准第3章规定的室内环境参数条件下,采用合理的节能型建筑总平面布置和单体建筑设计(使所设计的建筑符合GB50189第4章第1节及4.2.7条、4.2.9条的规定); 2 加强建筑物围护结构的热工性能(使其符合GB50189第4章第2节的规定性指标); 3 提高暖通空调设备及其系统的效率(使其符合GB50189第5章的规定); 4 使照明设备及其系统符合《建筑照明设计标准》GB50034—2004的有关规定; 5 按照GB50189第5章第5节的规定,加强暖通空调设备及其系统的运行监控。 由于公共建筑的功能多样,能耗情况复杂,不同的公建能耗相差甚远(例如,武汉9栋商场、办公楼、酒店的全年能耗调查测试结果表明,全年能耗量为0.386~2.579 GJ/m2,其中空调能耗量为0.137~0.858 GJ/m2,全年能耗最大与最小的相差6.7倍,空调能耗最大与最小的相差4.4倍,空调能耗与总能耗的比例为22.3%~79.4%),加上全国的气侯条件相差很大,因此,各地围护结构、暖通空调和照明所分担的节能率也相差很大。全国从北到南,围护结构部分分担的节能率约为25%~13%,暖通空调系统分担的节能率约为20%~16%,照明系统分担的节能率约为7%~18%,50%的节能率只是代表全国的总体节能水平,单个建筑物的节能率可能超过或不及50%。 四实现节能50%目标的设计途径

公共建筑建筑节能设计要点修改

公共建筑建筑节能设计要点一公共建筑的界定 公共建筑主要包含:办公建筑(包括写字楼、行政和事业单位的办公楼等);商业建筑(如商场、金融建筑等);旅游建筑(如旅馆、饭店、娱乐场所等);科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等);通信建筑(如邮电、通讯、广播电视建筑等);交通运输建筑(如汽车客运站、铁路客运站、航空客运站、港口客运站建筑等)。 凡不设采暖空调系统的单层或多层独立式商业仓库、市场(如菜市场、建材市场、水暖器材市场等)建筑,不执行公共建筑节能设计标准;对设有采暖或空调系统(包括房间空调器)的市场建筑,以及居住建筑底部的商场、商铺,应执行公共建筑节能设计标准。 二公共建筑与居住建筑有连接部位时的节能设计 1 公共建筑与居住建筑衔接部位的传热系数K,应按公共建筑和居住建筑节能设计标准中的最小值设计。例如:公共建筑顶层与居住建筑底层相连楼面,按各地《居住建筑节能设计标准》中架空地板的规定K值设计(对 对湖北省取K≤0.65);公共建筑和居住建筑的连接墙体,本地区按公建标准和居住建筑标准中外墙的最小K值设计。 2 当计算公共建筑与居住建筑的体型系数时,两者的外包面积和体积分别计算,相交部分的面积不参与体形系数的计算。 3 计算建筑物采暖空调能耗时,公共建筑和居住建筑的连接部位按不传热的绝热体设置。 三公共建筑节能50%的内涵

公共建筑节能50%的内涵是:以20世纪80年代初期的“基准建筑”[其围护结构按不同地区的传统做法(详见GB50189第1.0.3条的条文说明),外窗遮阳系数SC不分地区均取0.80;采暖燃煤锅炉效率均取0.55,离心机水冷机组的能效比取4.2,螺杆机水冷机组的能效比取3.8;照明用电量均取25 W/m2],在保持与《公共建筑节能设计标准》GB50189第3章规定的室内环境参数条件下,其全年的暖通空调和照明计算能耗为100%。通过采取以下措施,使所设计的公共建筑的全年暖通空调和照明计算能耗相当于“基准建筑”能耗的50%: 1 在保证公共建筑节能设计标准第3章规定的室内环境参数条件下,采用合理的节能型建筑总平面布置和单体建筑设计(使所设计的建筑符合GB50189第4章第1节及4.2.7条、4.2.9条的规定); 2 加强建筑物围护结构的热工性能(使其符合GB50189第4章第2节的规定性指标); 3 提高暖通空调设备及其系统的效率(使其符合GB50189第5章的规定); 4 使照明设备及其系统符合《建筑照明设计标准》GB50034—2004的有关规定; 5 按照GB50189第5章第5节的规定,加强暖通空调设备及其系统的运行监控。 由于公共建筑的功能多样,能耗情况复杂,不同的公建能耗相差甚远(例如,武汉9栋商场、办公楼、酒店的全年能耗调查测试结果表明,全年能耗量为0.386~2.579 GJ/m2,其中空调能耗量为 0.137~0.858 GJ/m2,全年能耗最大与最小的相差6.7倍,空调能耗最大与最小的相差4.4倍,空调能耗与总能耗的比例为22.3%~

《深圳市居住建筑节能设计规范》

深圳市居住建筑节能设计规范 发布时间:2005-5-27 浏览次数:383 1 总则 1.0.1 为贯彻国家节约能源、保护环境的有关政策和法规,改善深圳市居住建筑热环境,提高居住建筑使用过程中的能源利用效率,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于深圳市新建、改建和扩建居住建筑的节能设计。 1.0.3 居住建筑的节能设计,应从规划、建筑、热工、空调、照明等多方面采取措施,在保证舒适的室内热环境的前提下,将使用能耗控制在规定的范围内。 1.0.4 居住小区宜通过采用生态设计,改善小区热环境与空气品质;居住建筑应通过采用增强建筑围护结构隔热性能和提高空调设备能效比等节能措施,在保证相同的室内热环境质量和卫生换气指标的前提下,与未采取节能措施前相比,空调能耗应节约50% 。 1.0.5 居住建筑的节能设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.0.1 建筑物耗冷量指标(qc) index of cool loss of building 按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的由空调设备提供的冷量。 2.0.2 空调年耗电量(Ec) annual cooling electricity consumption 按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积空调设备每年消耗的电能。 2.0.3 空调设备能效比(EER)energy efficiency ratio 在额定工况下,空调设备提供的冷量与设备本身所消耗的能量之比。同一设备在不同工况下的能效比不同,涉及能效比数值时,必须指定工况。 2.0.4 热惰性指标(D)index of thermal inertia 表征围护结构反抗温度波动和热流波动能力的无量纲指标,其值等于材料层热阻与蓄热系数的乘积。 2.0.5 典型气象年(TMY)Typical Meteorological Year 以近30年的月平均值为依据,从近10年的资料中选取接近30年平均值的各月组成一年,作为典型气象年。由于选取的各月