文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临空栏杆玻璃样板抗冲击性能检验表格

临空栏杆玻璃样板抗冲击性能检验表格

临空栏杆玻璃样板抗冲击性能检验表格

临空栏杆玻璃样板抗冲击性能检验表格

防火玻璃的特性

防火玻璃的特性 防火玻璃,其在防火时的作用主要是控制火势的蔓延或隔烟,是一种措施型的防火材料,其防火的效果以耐火性能进行评价。 防火玻璃的分类 防火玻璃是一种在规定的耐火试验中能够保持其完整性和隔热性的特种玻璃,按耐火性能等级分为三类: A类同时满足耐火完整性、耐火隔热性要求的防火玻璃。包括复合型防火玻璃和灌注型防火玻璃两种。此类玻璃具有透光、防火(隔烟、隔火、遮挡热辐射)、隔声、抗冲击性能,适用于建筑装饰钢木防火门、窗、上亮、隔断墙、采光顶、挡烟垂壁、透视地板及其他需要既透明又防火的建筑组件中。 B类船用防火玻璃,包括舷窗防火玻璃和矩形窗防火玻璃,外表面玻璃板是钢化安全玻璃,内表面玻璃板材料类型可任意选择。 C类只满足耐火完整性要求的单片防火玻璃。此类玻璃具有透光、防火、隔烟、强度高等特点。适用于无隔热要求的防火玻璃隔断墙、防火窗、室外幕墙等。 从结构上分,防火玻璃分为复合防火玻璃(灌注型和复合型)与单片防火玻璃。 复合防火玻璃(干法) 由两层或多层玻璃原片附之一层或多层水溶性无机防火胶夹层复合而成。 防火原理:火灾发生时,向火面玻璃遇高温后很快炸裂,其防火胶夹层相继发泡膨胀十倍左右,形成坚硬的乳白色泡状防火胶板,有效地阻断火焰,隔绝高温及有害气体。成品品可磨边、打孔、改尺切割。?? 适用于外窗、外幕墙时,设计方案应考虑防火玻璃与PVB夹层玻璃组合使用。适用范围:建筑物房间、走廊、通道的防火门窗及防火分区和重要部位防火隔断墙。 灌注型防火玻璃 由两层玻璃原片(特殊需要也可用三层玻璃原片),四周以特制阻燃胶条密封。中间灌注的防火胶液,经固化后为透明胶冻状与玻璃粘接成一体。 防火原理:遇高温以后,玻璃中间透明胶冻状的防火胶层会迅速硬结,形成一张不透明的防火隔热板。在阻止火焰蔓延的同时,也阻止高温向背火面传导。此类防火玻璃不仅具有防火隔热性能,而且隔声效果出众。可加工成弧形。 适用于防火门窗、建筑天井、中庭、共享空间、计算机机房防火分区隔断墙。 重要提示:玻璃四周显露黑色密封边框,适用于周边压条镶嵌安装。用于无遮挡的正阳面和西照面外窗时,事前咨询制造商,征求合理建议。 单片防火玻璃

工程材料力学性能-第2版课后习题答案

《工程材料力学性能》课后答案 机械工业出版社 2008第2版 第一章 单向静拉伸力学性能 1、 解释下列名词。 1弹性比功:金属材料吸收弹性变形功的能力,一般用金属开始塑性变形前单位体积吸收的最大弹性变形功表示。 2.滞弹性:金属材料在弹性范围内快速加载或卸载后,随时间延长产生附加弹性应变的现象称为滞弹性,也就是应变落后于应力的现象。 3.循环韧性:金属材料在交变载荷下吸收不可逆变形功的能力称为循环韧性。 4.包申格效应:金属材料经过预先加载产生少量塑性变形,卸载后再同向加载,规定残余伸长应力增加;反向加载,规定残余伸长应力降低的现象。 5.解理刻面:这种大致以晶粒大小为单位的解理面称为解理刻面。 6.塑性:金属材料断裂前发生不可逆永久(塑性)变形的能力。 韧性:指金属材料断裂前吸收塑性变形功和断裂功的能力。 7.解理台阶:当解理裂纹与螺型位错相遇时,便形成一个高度为b 的台阶。 8.河流花样:解理台阶沿裂纹前端滑动而相互汇合,同号台阶相互汇合长大,当汇合台阶高度足够大时,便成为河流花样。是解理台阶的一种标志。 9.解理面:是金属材料在一定条件下,当外加正应力达到一定数值后,以极快速率沿一定晶体学平面产生的穿晶断裂,因与大理石断裂类似,故称此种晶体学平面为解理面。 10.穿晶断裂:穿晶断裂的裂纹穿过晶内,可以是韧性断裂,也可以是脆性断裂。 沿晶断裂:裂纹沿晶界扩展,多数是脆性断裂。 11.韧脆转变:具有一定韧性的金属材料当低于某一温度点时,冲击吸收功明显下降,断裂方式由原来的韧性断裂变为脆性断裂,这种现象称为韧脆转变 2、 说明下列力学性能指标的意义。 答:E 弹性模量 G 切变模量 r σ规定残余伸长应力 2.0σ屈服强度 gt δ金属材料拉伸时最大应力下的总伸长率 n 应变硬化指数 【P15】 3、 金属的弹性模量主要取决于什么因素?为什么说它是一个对组织不敏感的力学性能指标? 答:主要决定于原子本性和晶格类型。合金化、热处理、冷塑性变形等能够改变金属材料的组织形态和晶粒大小,但是不改变金属原子的本性和晶格类型。组织虽然改变了,原子的本性和晶格类型未发生改变,故弹性模量对组织不敏感。【P4】 4、 试述退火低碳钢、中碳钢和高碳钢的屈服现象在拉伸力-伸长曲线图上的区别?为什么? 5、 决定金属屈服强度的因素有哪些?【P12】 答:内在因素:金属本性及晶格类型、晶粒大小和亚结构、溶质元素、第二相。 外在因素:温度、应变速率和应力状态。 6、 试述韧性断裂与脆性断裂的区别。为什么脆性断裂最危险?【P21】 答:韧性断裂是金属材料断裂前产生明显的宏观塑性变形的断裂,这种断裂有一个缓慢的撕裂过程,在裂纹扩展过程中不断地消耗能量;而脆性断裂是突然发生的断裂,断裂前基本上不发生塑性变形,没有明显征兆,因而危害性很大。

整理消防门_钢质防火门

钢质防火门 1)钢质防火门达到《防火门通用技术标准》GB12955-2008, 同时满足现行有关防火规范、验收标准及图纸设计要求。耐火极限甲级不小于1.5小时,乙级不小于1.0小时,丙级不小于0.5 小时。 2)钢质防火门门框、门扇分别采用厚度1.2mm/ 0.8mm的冷板,上下端采用1.2-1.5mm厚钢板折成U型骨架焊接而成,连 接合页和闭门器处加衬板,钢板厚度不低于3.0 mm。 3)双扇门间带盖缝板,更好地满足了防火门的消防要求。 4)门扇表面焊接牢固,焊点在门扇侧面,分布均匀正面无焊点。无假焊和烧穿现象,外表面塞焊部位打磨平整。防火门表面喷塑处理,漆层均匀、平整、光滑、无麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷,工艺

为磷化、静电喷涂、恒温烘箱固化,表面粘接牢固,抗风化、腐蚀性强,颜色有十几种颜色供客户选择。 二、五金配件 安装在防火门上的锁、合页等五金配件,均为通过国家消防部门检测合格的配套产品,其熔融温度不低于950℃,达到防火规范的要求主注:配件:闭门器120元/台,防火锁80元/把。 三、技术性能: 1、耐火极限:甲级为1.5h,乙级为1.0h,丙级为0.5h。 2、隔声效果:具有较好的隔声效果,丙级产品隔音指标 RW≥23dB。

3、装饰性:表面静电粉末喷塑,美观牢固耐久。 3、钢质防火门的颜色:浅灰色,白色。如需要其它颜色, 超过10樘门可根据客户自订颜色。 5、带视窗的防火门,防火玻璃为24mm:200*600. 6、提供产品合格证,检验报告,型式证书,; 如需供货证明,一定要先说明,货到后如需要,不予 提供;而且供货证明要提供客户资料:建设单位(使用 单位)、监理单位、施工单位,(使用单位)负责人 姓名,联系电话。 7、本公司的防火门如没有特殊要求,吊脚都是1.5公分,根据对方实际尺寸制做。门的尺寸由客户提供。 8、本店所有门的价格都是按平方计算!

真假防火玻璃的鉴别方法

真假防火玻璃的鉴别方法 作为一个特殊结构材料,防火玻璃有着透光率、发 光性能和防火性能高、耐高温、阻燃的特点。防火玻璃 具有一流的光学性能,其透光率是普通浮法玻璃的6倍,属于安全玻璃,可以组合成各种复杂的玻璃制品。 在最近的大部分建筑,其周边玻璃没有耐热性和防火功能。一旦火灾发生了,玻璃爆裂带来的影响将扩展到对生命和财产安全的威胁。防火玻璃是一种建筑外墙玻璃的类型,两个表面有类似的防火效果,可保证90分钟内与玻璃的真实性,并成功地阻止火灾雾延伸,使市民有足够的时间离开现场,避免悲剧的发生。普通玻璃防火安全薄弱,而防火玻璃不仅具有极好的防火功能,而且还具备超强的强度。与相同厚度玻璃的对比,其强度高出6-12倍,被广泛应用于电影院、银行、医院、大型市场及游乐场等。 怎样识别造假防火玻璃?由公安部、国家质检总局,国家工商总局联合开展的消防产品专项整治行动正在迅速开展,在各地大检查中发现很多问题。其中,假冒伪劣的防火玻璃产品充斥市场,持证造假,以假充真的现象屡见不鲜。在大检查中暴露出来的伪劣假冒防火玻璃产品,无锡市于氏玻璃装饰有限公司分析出主要有以下四大造假花招: 一、以假充真 有些不法厂商根本不具有监控防火玻璃的工厂保证能力或不具备生产能力,想方设法购买别家的几片铯钾防火玻璃作为样品,送往防火建材质检中心做型式检验,骗取了检验报告,取得市场准入资格。其实在实际生产中原料、工艺、设备、检测方法等降低标准要求甚至完全不符,偷工减料,以假充真,然后大肆兜售自己的伪劣假冒产品。 二、持证造假 有些防火玻璃生产厂家虽有一定的生产能力,也持有2、3张检验证书,但以偏概全,谎称自己所有规格的防火玻璃产品全部合格,以此堂堂皇皇地在市场上大量推销其他各种伪

金属材料的力学性能测试题.doc

一、填空题(60 分) 1. 金属材料的性能的性能包括和。 2. 力学性能包括、、、、。 3. 圆柱形拉伸试样分为和两种。 4. 低碳钢拉伸试样从开始到断裂要经过、 、、四个阶段。 5. 金属材料的强度指标主要有和。 6. 金属材料的塑性指标主要有和。 7. 硬度测定方法有、、。 8. 夏比摆锤冲击试样有和两种。 9. 载荷的形式一般有载荷、载荷和载荷三种。 10. 钢铁材料的循环基数为,非铁金属循环基数为。 11. 提高金属疲劳强度的方法有和 。 表示用“ C”标尺测定的1000/30 表示用压头直径为 kgf 试验力作用下,保持为。硬度值为。 的硬质合金球,在s时测得的布氏硬度值 14. 金属材料的工艺性能包括、、 、、。

二、判断题(25 分) 1.金属的工艺性能是指金属在各种加工中所表现出的性能。() 2.金属的力学性能是指在力作用下所显示的与弹性和非弹性反 应相关或涉及应力 - 应变关系的性能。() 3.拉伸试验时,试样的伸长量与拉伸力总成正比。() 4. 屈服现象是指拉伸过程中拉伸力达到Fs 时,拉伸力不增加, 变形量却继续增加的现象。() 5. 拉伸试样上标距的伸长量与原始标距长度的百分比,称为断后伸长率,用符号 A 表示。() 6.现有标准圆形截面长试样 A 和短试样 B,经拉伸试验测得δ 10、δ5 均为 25%,表明试样 A 的塑性比试样 B 好。 ( ) 7.常用的硬度试验方法有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。() 8.做布氏硬度试验,当试验条件相同时,压痕直径越小,则材料 的硬度越低。() 9.洛氏硬度值是根据压头压入被测材料的的深度来确定的。() 10.洛氏硬度 HRC测量方便,能直接从刻度盘上读数,生产中常 用于测量退火钢、铸铁和有色金属件。() 11.一般来说,硬度高的金属材料耐磨性也好。() 12.韧性是指金属在断裂前吸收变形能量的能力。() 13.金属的使用性能包括力学性能、物理性能和铸造性能。( ) 14.拉伸试验中拉伸力和伸长量的关系曲线称为力一伸长曲线,

防火门质量验收规范(精)

防火门 1范围 本标准规定了防火门的分类、代号与标记、要求、试验方法、检验规 则、标志、包装、运输和贮存等内容。 本标准适用于平开式木质、钢质、钢木质防火门和其他材质防火门。 其他开启方式的防火门,可参照本标准执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T708冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T709热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T2828.1计数抽样检验程序 第1部分 按接收质量限(AQL检索的逐批检验抽样计划 GB/T4823-1995锯材缺陷(eqv ISO1029:1974) GB/T5823-1986建筑门窗术语 GB/T5824建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5907-1986消防基本术语 第一部分 GB/T6388运输包装收发货标志 GB/T7633门和卷帘的耐火试验方法

GB 8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB/T 8625-2005 建筑材料难燃性试验方法 GB 9969.1 工业产品使用说明书 总则 GB/T 13306 标牌 GB/T 14436 工业产品保证文件总则 GB 15763.1 建筑用安全玻璃防火玻璃 GB 16807 防火膨胀密封件 GB/T 20285-2006 材料产烟毒性危险分级 GA 93 防火门闭门器 JG/T 122-2000 建筑木门、木窗 QB/T 2474 弹子插芯门锁 3 术语和定义 GB/T 5823-1986 和GB/T 5907-1986确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

金属力学性能测试及复习答案

金属力学性能复习 一、填空题 1.静载荷下边的力学性能试验方法主要有拉伸试验、弯曲试验、扭转试验和压缩试验等。 2. 一般的拉伸曲线可以分为四个阶段:弹性变形阶段、屈服阶段、均匀塑性变形阶段和非均匀塑性变形阶段。 3. 屈服现象标志着金属材料屈服阶段的开始,屈服强度则标志着金属材料对开始塑性变形或小量塑性变形能力的抵抗。 4. 屈强比:是指屈服强度和抗拉强度的比值,提高屈强比可提高金属材料抵抗开始塑性变形的能力,有利于减轻机件和重量,但是屈强比过高又极易导致脆性断裂。 5. 一般常用的的塑性指标有屈服点延伸率、最大力下的总延伸率、最大力下的非比例延伸率、断后伸长率、断面收缩率等,其中最为常用的是断后伸长率和断面收缩率 。 6. 金属材料在断裂前吸收塑性变形功和断裂功的能力称为金属材料的韧性。一般来说,韧性包括静力韧性、冲击韧性和断裂韧性。 7. 硬度测试的方法很多,最常用的有三种方法:布氏硬度测试方法、络氏硬度的试验方法和维氏硬度实验法。 8. 金属材料制成机件后,机件对弹性变形的抗力称为刚度。它的大小和机件的截面积及其弹性模量成正比,机件刚度=E ·S. 9. 金属强化的方式主要有:单晶体强化、晶界强化、固溶强化、以及有序强化、位错强化、分散强化等(写出任意3种强化方式即可)。 10. 于光滑的圆柱试样,在静拉伸下的韧性端口的典型断口,它由三个区域组成:纤维区、放射区、剪切唇区。 11. 变形速率可以分为位移速度和应变速度。 二、判断题 1.在弹性变形阶段,拉力F 与绝对变形量之间成正比例线性关系;(√) 若不成比例原因,写虎克定律。 2.在有屈服现象的金属材料中,其试样在拉伸试验过程中力不断增加(保持恒定)仍能继续伸长的应力,也称为抗服强度。(×) 不增加,称为屈服强度。 3.一般来讲,随着温度升高,强度降低,塑性减小。(×) 金属内部原子间结合力减小,所以强度降低塑性增大。 4.络氏硬度试验采用金刚石圆锥体或淬火钢球压头,压入金属表面后,经规定保持时间后卸除主实验力,以测量压痕的深度来计算络氏硬度。压入深度越深,硬度越大,反之,硬度越小。(×) 络氏硬度公式 5.金属抗拉强度b σ与布氏硬度HB 之间有以下关系式:b σ=KHB ,这说明布氏硬度越大,其抗拉强度也越大。(√) 6.弹性模量E 是一个比例常数,对于某种金属来说,它是一种固有的特性。(√) 7.使用含碳量高(含碳量为)的钢,不能提高机件吸收弹性变形功。(×) 8.脆性断裂前不产生明显的塑性变形,即断裂产生在弹性变形阶段,吸收的能量很小,这种

玻璃产品质量保证书

玻璃产品质量保证书 尊敬的用户: 感谢您选用XXX钢化玻璃有限公司生产的加工玻璃产品(简称产品)我公司生产的加工玻璃产品主要有: 1、钢化玻璃(执行标准为:GB.2-2005); 2、夹层玻璃(执行标准为:GB9962-1999); 3、中空玻璃(执行标准为:GB/T-2002); 供货方保证所供产品符合法定的质量标准,并对产品质量负责,必要时向购货方提供必要的质量资料,诸如产品检验报告书等相关资料。 4、防火玻璃(执行标准为:GB.2-2005); 对通过验收的货物,在贵公司投入使用之前,出现相关证照不全、品牌不符及质量问题的,保证无条件退货,并在贵公司规定时间内补充合格的货物。 制造商保证其产品按上述各项质量标准检验合格,并保证在正常的施工和所附的使用说明书所规定的维护条件下,产品自生产之日起至国标规定的保质年限内不发生标准以外的质量问题。在使用过程中应遵守我公司规定的技术工艺和操作规程,如果出现质量问题,本公司只承担执行标准以外的相应责任。如果证实确属制造商责任而出现的标准外的不合格产品,制造商将再提供同等数量的合格产品,如果产品在安装及使用过程中违反制造商的有关规定和要求,例如运输装

卸安装过程中的破损,不合格仓储引起的变质,酸碱物溅落的腐蚀,硬器物的划擦伤等,产品的质量保证将失效。制造商有到现场检验被认为是不合格产品的权利。 对买方的赔偿仅限于此保证书所规定的有限的合理赔偿,制造商不承担未经其确认的不合格产品的搬运、拆卸安装、更换、再加工或者其他任何环节的费用。 本着对住户负责、对社会负责的原则,本公司对提供销售的___市___区___路___号___小区___幢___室住宅,在其结构、部件、设施、配套、维修等方面作出下列质量保证和承诺: 本项目的质保期限为:。(是否同意)本质保要求:质保期内出现非用户人为原因的故障免费修理,超过质保期只收维修材料费、终身负责维修。 产品质量指的是在商品经济范畴,企业依据特定的标准,对产品进行规划、设计、制造、检测、计量、运输、储存、销售、售后服务、生态回收等全程的必要的信息披露。下面有整理的产品质量保证书范本,欢迎阅读! 我公司保证自产品安装调试并验收合格后壹年内,如产品自身出现质量问题,我公司负责进行免费维修。如果产品超出了我们的保修期限,我们也会在合理的范围内给您提供相应的有偿服务。 制造商没有除上述之外的其他保证、说明和默许,制造商也未授权其职员、代理、批发商修改和解释此保证书。 此保证书未盖金华南玻钢化玻璃有限公司章无效,涂改、复印无

材料力学性能实验报告

大连理工大学实验报告 学院(系):材料科学与工程学院专业:材料成型及控制工程班级:材0701姓名:学号:组:___ 指导教师签字:成绩: 实验一金属拉伸实验 Metal Tensile Test 一、实验目的Experiment Objective 1、掌握金属拉伸性能指标屈服点σS,抗拉强度σb,延伸率δ和断面收缩率 φ的测定方法。 2、掌握金属材料屈服强度σ0.2的测定方法。 3、了解碳钢拉伸曲线的含碳量与其强度、塑性间的关系。 4、简单了解万能实验拉伸机的构造及使用方法。 二、实验概述Experiment Summary 金属拉伸实验是检验金属材料力学性能普遍采用的极为重要的方法之一,是用来检测金属材料的强度和塑性指标的。此种方法就是将具有一定尺寸和形状的金属光滑试样夹持在拉力实验机上,温度、应力状态和加载速率确定的条件下,对试样逐渐施加拉伸载荷,直至把试样拉断为止。通过拉伸实验可以解释金属材料在静载荷作用下常见的三种失效形式,即过量弹性变形,塑性变形和断裂。在实验过程中,试样发生屈服和条件屈服时,以及试样所能承受的最大载荷除以试样的原始横截面积,求的该材料的屈服点σS,屈服强度σ0.2和强度极限σb。用试样断后的标距增长量及断处横截面积的缩减量,分别除以试样的原始标距长度,及试样的原始横截面积,求得该材料的延伸率δ和断面收缩率φ。 三、实验用设备The Equipment of Experiment 拉力实验的主要设备为拉力实验机和测量试样尺寸用的游标卡尺,拉力

实验机主要有机械式和液压式两种,该实验所用设备原东德WPM—30T液压式万能材料实验机。液压式万能实验机是最常用的一种实验机。它不仅能作拉伸试验,而且可进行压缩、剪切及弯曲实验。 (一)加载部分The Part of Applied load 这是对试样施加载荷的机构,它利用一定的动力和传动装置迫使试样产生变形,使试样受到力或能量的作用。其加载方式是液压式的。在机座上装有两根立柱,其上端有大横梁和工作油缸。油缸中的工作活塞支持着小横梁。小横梁和拉杆、工作台组成工作框架,随工作活塞生降。工作台上方装有承压板和弯曲支架,其下方为钳口座,内装夹持拉伸试样用的上夹头。下夹头安装在下钳口座中,下钳口座固定在升降丝杆上。 当电动机带动油泵工作时,通过送油阀手轮打开送油阀,油液便从油箱经油管和进入工作油缸,从而推动活塞连同工作框架一起上升。于是在工作台与大横梁之间就可进行压缩、弯曲等实验,在工作台与下夹头之间就进行拉伸实验。实验完毕后,关闭送油阀、旋转手轮打开回油阀,则工作油缸中的油液便经油管泄回油箱,工作台下降到原始位置。 (二)测力部分The Part of Measuring Force 加载时,油缸中的油液推动工作活塞的力与试样所承受的力随时处于平衡状态。如果用油管和将工作油缸和测力油缸连同,此油压便推动测力活塞,通过连杆框架使摆锤绕支点转动而抬起。同时,摆锤上方的推板便推动水平齿杆,使齿轮带动指针旋转。指针旋转的角度与油压亦即与试样所承受的载荷成正比,因此在测力度盘上便可读出试样受力的量值。 四、试样Sample 拉伸试样,通常加工成圆型或矩形截面试样,其平行长度L0等于5d或10d (前者为长试样,后者为短试样),本实验用短试样,即L0=5d。本实验所用的试样形状尺寸如图1—1所示。 图1-1圆柱形拉伸试样及尺寸

金属材料力学性能实验报告

金属材料力学性能实验报告 姓名:班级:学号:成绩: 实验名称实验一金属材料静拉伸试验 实验设备1)电子拉伸材料试验机一台,型号HY-10080 2)位移传感器一个; 3)刻线机一台; 4)游标卡尺一把; 5)铝合金和20#钢。 试样示意图 图1 圆柱形拉伸标准试样示意图 试样宏观断口示意图 图2 铝合金试样常温拉伸断裂图和断口图 (和试样中轴线大约成45°角的纤维状断口,几乎没有颈缩,可以知道为切应力达到极限,发生韧性断裂)

图3 正火态20#钢常温拉伸断裂图和断口图 (可以明显看出,试样在拉断之后在断口附近产生颈缩。断口处可以看出有三个区域:1.试样中心的纤维区,表面有较大的起伏,有较大的塑性变形;2.放射区,表面较光亮平坦,有较细的放射状条纹;3.剪切唇,轴线成45°角左右的倾斜断口) 原始数据记录 表1 正火态20#钢试样的初始直径测量数据(单位:mm ) 左 中 右 平均值 9.90 10.00 10.00 9.97 9.92 10.00 10.00 10.00 10.00 9.92 左 中 右 平均值 8.70 8.72 8.68 8.69 8.68 8.70 8.70 8.64 8.72 8.70 表2 时效铝合金试样的初始直径测量数据(单位:mm ) 两试样的初始标距为050 L mm 。 表3 铝合金拉断后标距测量数据记录(单位:mm ) AB BC AB+2BC 平均 12.32 23.16 58.64 58.79 24.02 17.46 58.94 测量20#钢拉断后的平均标距为u L =69.53 mm ,断口的直径平均值为u d =6.00 mm 。 测量得到铝合金拉断后的断面直径平均值为7.96mm 。

6 6mm钢化夹胶玻璃检验报告加图标版

2013000359Z (2013)国认监认字(036)号 CNAS L0988检验报告 NO.2014-0324 受检单位:北京北玻安全玻璃有限公司 产品名称:钢化玻璃 检验类别:型式检验 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心 检验报告 NO.2014-0324 第1页,共3页样品名称钢化玻璃 型号规格6+6mm夹胶 委托单位北京北玻安全玻璃有限公司 生产单位北京北玻安全玻璃有限公司 受检单位北京北玻安全玻璃有限公司 抽样者国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心 抽样地点本公司仓库 抽样基数100㎡ 抽样日期2014年1月5日 送样者岳彩强 送样日期2014年1月7日 样品数量1套 样品编号2014-0324 检验类别型式检验 检验依据GB15763.1-2001 样品等级申请等级:C类1级 检验项目全项 检验日期2014年1月8日 检验地点本中心内 检验结论 北京北玻安全玻璃有限公司送检的6+6mm夹胶钢化玻璃,经按GB15763.1-2001《建筑用安全玻璃防火玻璃》检验,合格。(以下空白) (检验业务专用章) 签发日期:2014年01月18日 备注本栏空白 批准:审核:编制:

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心 检验报告 NO.2014-0324 第2页,共3页 序号检验项目名 称 标准要求实测结果本项结论 备 注 1 原片玻璃选用钢化玻璃材料做原片(5.1)符合标准要求合格 2 尺寸、厚度、 允许偏差 长度:1000mm<L≤2000mm, 宽度:500mm<W≤1000mm 厚度6mm 长度、宽度允许偏差:±3mm; 厚度允许偏差:±0.3mm (5.2.2) 长度:1100mm 宽度:600mm 厚度:6mm 长度偏差:0mm 宽度偏差:0mm 厚度偏差:0mm 合格 3 外观 质量 爆边不存在(5.3.2)不存在 合 格 合 格划伤 宽度0.1mm长度50mm的轻微划 伤,每平方米面积不超过4条。 (5.3.2) 无划伤 合 格 0.5mm>宽度>0.1mm,长度≤ 50mm的轻微划伤,每平方米面积 不超过1条(5.3.2) 无划伤 结石 裂纹 缺角 不允许存在(5.3.2)不存在 合 格 波筋 气泡 不低于GB11614建筑级的规定 (5.3.2) 符合要求 合 格

金属材料的力学性能及其测试方法

目录 摘要1 1引言2 2金属材料的力学性能简介2 2.1 强度3 2.2 塑性3 2.3 硬度3 2.4 冲击韧性4 2.5 疲劳强度4 3金属材料力学性能测试方法4 3.1拉伸试验5 3.2压缩试验8 3.3扭转试验11 3.4硬度试验15 3.5冲击韧度试验22 3.6疲劳试验27 4常用的仪器设备简介29 4.1万能试验机29 4.2扭转试验机34 4.3摆锤式冲击试验机40 5金属材料力学性能测试方法的发展趋势42 参考文献42

金属材料的力学性能及其测试方法 摘要:金属的力学性能反映了金属材料在各种形式外力作用下抵抗变形或破坏的某些能力,它与材料的失效形式息息相关。本文主要解释了金属材料各项力学性能的概念,介绍了几个常见的测试金属材料力学性能的试验以及相关的仪器设备,最后阐述了金属材料力学性能测试方法的发展趋势。 关键词:金属材料,力学性能,测试方法,仪器设备,发展趋势 Test Methods for The Mechanical Properties of Metal Material Abstract:The mechanical properties of metal material which reflect some abilities of deformation and fracture resistance under various external forces are closely linked with failure forms. This paper mainly introduces some concepts of mechanical properties of metal material, mon experiments testing mechanical properties of metal material and apparatuses used. The trend of development of test methods for mechanical properties of metal material is also discussed. Keywords:metal material,mechanical properties,test methods,apparatuses,development trend

金属材料机械性能检测

金属材料机械性能检测 抗拉强度(tensile strength) 试样拉断前承受的最大标称拉应力。 抗拉强度是金属由均匀塑性变形向局部集中塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力。对于塑性材料,它表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受最大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形;对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。符号为RM,单位为MPA。 试样在拉伸过程中,材料经过屈服阶段后进入强化阶段后随着横向截面尺寸明显缩小在拉断时所承受的最大力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度或者强度极限(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为: σ=Fb/So 式中:Fb--试样拉断时所承受的最大力,N(牛顿);So--试样原始横截面积,mm2。 抗拉强度(Rm)指材料在拉断前承受最大应力值。 当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。 单位:kn/mm2(单位面积承受的公斤力) 抗拉强度:Tensile strength. 抗拉强度=Eh,其中E为杨氏模量,h为材料厚度 目前国内测量抗拉强度比较普遍的方法是采用万能材料试验机等来进行材料抗拉/压强度的测定! 屈服强度(yield strength) 屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。大于此极限的外力作用,将会使零件永久失效,无法恢复。如低碳钢的屈服极限为207MPa,当大于此极限的外力作用之下,零件将会产生永久变形,小于这个的,零件还会恢复原来的样子。 yield strength,又称为屈服极限,常用符号δs,是材料屈服的临界应力值。

防火玻璃检验标准

浙江锐亿工贸有限公司 Q/RY.10.1411-2010 防火玻璃检验标准 2010-9-8发布 2010-10-8实施 编制:技术部批准: 防火玻璃检验标准 Q/RY.10.1411-2010 1、主要内容与适用范围 本标准规定了复合防火玻璃的检验项目、性能指标及其测定方法。 本标准适用于我公司用于钢质防火门中具有复合防火玻璃的进厂检验。 2、引用标准 GB15763.1—2009 建筑用安全玻璃防火玻璃 GB12955-2008 防火门 3、检验项目及性能指标 4.1 所采购的复合防火玻璃,应是本公司的合格供方提供,具有国家认可授权的检测 机构检验合格的型式检验报告、生产厂家质量检验部门的产品合格证明书,应注有产 品规格型号、产品等级,使用性能技术要求等。 4.2 防火玻璃的尺寸、厚度允许偏差 4.2.1 复合防火玻璃的尺寸和厚度允许偏差应符合表1的规定: 4.3.1 复合防火玻璃的外观质量应符合表2的规定。

4.4.1复合防火玻璃的弓形弯曲度不应超过0.3%,波形弯曲度不应超过0.2% 。 防火玻璃检验标准 Q/RY.10.1411-2010 5检验方法 5.1 尺寸及厚度的测量 尺寸用最小刻度为1mm的钢直尺或钢卷尺测量,厚度用千分尺或与此同等精度符器具测量玻璃四边中点,测量结果以四点平均值表示,数值精确到0.1mm。 5.2 外观质量 在良好的自然光及散光照条件下,在距玻璃的正面600mm处进行目视检查。 5.3 弯曲度 将防火玻璃垂直立放,水平放置直尺贴紧试样表面进行测量,弓形时以弧的高度与弦的长度之比的百分率表示:波形时,用波谷到波峰的高度与波峰到波峰(或波谷到波谷)的距离之比的百分率表示。 说明:本标准由浙江锐亿工贸有限公司提出技术部负责起草 浙江锐亿工贸有限公司 2010年9月8日

金属材料的力学性能及其测试方法

目录 摘要 (1) 1引言 (1) 2金属材料的力学性能简介 (2) 2.1 强度 (2) 2.2 塑性 (2) 2.3 硬度 (2) 2.4 冲击韧性 (3) 2.5 疲劳强度 (3) 3金属材料力学性能测试方法 (3) 3.1拉伸试验 (3) 3.2压缩试验 (6) 3.3扭转试验 (8) 3.4硬度试验 (11) 3.5冲击韧度试验 (16) 3.6疲劳试验 (19) 4常用的仪器设备简介 (20) 4.1万能试验机 (20) 4.2扭转试验机 (23) 4.3摆锤式冲击试验机 (28) 5金属材料力学性能测试方法的发展趋势 (30) 参考文献 (30)

金属材料的力学性能及其测试方法 摘要:金属的力学性能反映了金属材料在各种形式外力作用下抵抗变形或破坏的某些能力,它与材料的失效形式息息相关。本文主要解释了金属材料各项力学性能的概念,介绍了几个常见的测试金属材料力学性能的试验以及相关的仪器设备,最后阐述了金属材料力学性能测试方法的发展趋势。 关键词:金属材料,力学性能,测试方法,仪器设备,发展趋势 Test Methods for The Mechanical Properties of Metal Material Abstract:The mechanical properties of metal material which reflect some abilities of deformation and fracture resistance under various external forces are closely linked with failure forms. This paper mainly introduces some concepts of mechanical properties of metal material, common experiments testing mechanical properties of metal material and apparatuses used. The trend of development of test methods for mechanical properties of metal material is also discussed. Keywords:metal material,mechanical properties,test methods,apparatuses,development trend 1引言 材料作为有用的物质,就在于它本身所具有的某种性能,所有零部件在运行过程中以及产品在使用过程中,都在某种程度上承受着力或能量、温度以及接触介质等的作用,选用材料的主要依据是它的使用性能、工艺性能和经济性,其中使用性能是首先需要满足的,特别是针对性的材料力学性能往往是材料设计和使用所追求的主要目标。材料性能测试与组织表征的目的就是要了解和获知材料的成分、组织结构、性能以及它们之间的关系。而人们要有效地使用材料,首先必须要了解材料的力学性能以及影响材料力学性能的各种因素。因此,材料力学性能的测试是所有测试项目中最重要和最主要的内容之一。 在人类发展的历史长河过程中,人们已经建立了许多反映材料表面的和内在的各种关于力学、物理等相关材料性能的测试和分析技术,近现代科学的发展已使材料性能测试分析从经验发展并建立在现代物理理论和试验的基础之上,并且

防火玻璃上有什么标志吗

防火玻璃上有什么标志吗 防火玻璃是纳入国家强制性管理的公共安全类产品,防火玻璃的产品质量与经济建设和人民生命财产安全息息相关。那么你知道防火玻璃上有什么标志吗?下面就跟着普通人可以凭此辨认是不是防火 玻璃。 如何购买防火玻璃 1,选择一个好的生产厂家,是能选购到好的产品的一个基础。由于注册成生产型防火玻璃企业受消防、环保、注册资本等条件限制,很多销售防火玻璃的企业注册为贸易或销售型企业,或者执照的经营范围中没有生产防火玻璃的资格,有的企业干脆没有工商登记,这类企业根本不具备生产条件,当然也就不可能生产合格的防火玻璃产品。 2,选购防火玻璃时要求厂家出示《消防产品供货证明》,证件齐全的厂家才值得我们去信任。

3,购买适用的产品:单片防火玻璃,按厚度分为6mm,8mm,10mm,12mm等,按耐火等级分为I级(90分钟),Ⅱ级(60钟),Ⅲ级(45分钟),Ⅳ级(30分钟)。具体选用哪种,不单只根据强度(或厚度)来定,还应仔细看清楚消防验收要求的耐火等级来选用。 真假防火玻璃的鉴别方法 一、以假充真 有些不法厂商根本不具有监控防火玻璃产品的工厂保证能力 或不具备生产能力,就想方设法购买别家的几片铯钾防火玻璃作为样品,送往防火建材质检中心做型式检验,骗取了检验报告,取得市场准入资格。其实在实际生产中原料、工艺、设备、检测方法等降低标准要求甚至完全不符,偷工减料,以假充真,然后大肆兜售自己的伪劣假冒产品。 二、持证造假

有些防火玻璃生产厂家虽有一定的生产能力,也持有2、3张检验证书,但以偏概全,谎称自己所有规格的防火玻璃产品全部合格,以此堂堂皇皇地在市场上大量推销其他各种伪劣产品,这是常见的”持证造假”。其实,一份检验报告,只证明一种厚度一个规格的防火玻璃的一次型式检验合格,并不能代替所有规格的防火玻璃产品,而且”仅对来样负责”。这种造假的手法比较隐晦,也蒙骗了一些不了解标准、规范的用户。 三、侵权造假 有些防火玻璃不法厂商侵犯他人的技术专利或注册商标专用权,假冒他人商标名称、包装、装潢、伪造或冒用认证标志,伪造产地以及发布虚假广告等不正当竞争行为,搅混市场。例如:单片铯钾防火玻璃是广东金刚玻璃科技股份有限公司的技术专利产品,列为国家重点火炬计划项目,国家重点新产品、2002年建设部科技成果推广项目,但竟有一些厂家假冒”单片铯钾防火玻璃”的产品名在市场上销售。

材料力学性能测试实验报告

材料力学性能测试实验 报告 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

材料基本力学性能试验—拉伸和弯曲一、实验原理 拉伸实验原理 拉伸试验是夹持均匀横截面样品两端,用拉伸力将试样沿轴向拉伸,一般拉 至断裂为止,通过记录的力——位移曲线测定材料的基本拉伸力学性能。 对于均匀横截面样品的拉伸过程,如图 1 所示, 图 1 金属试样拉伸示意图 则样品中的应力为 其中A 为样品横截面的面积。应变定义为 其中△l 是试样拉伸变形的长度。 典型的金属拉伸实验曲线见图 2 所示。 图3 金属拉伸的四个阶段 典型的金属拉伸曲线分为四个阶段,分别如图 3(a)-(d)所示。直线部分的斜率E 就是杨氏模量、σs 点是屈服点。金属拉伸达到屈服点后,开始出现颈缩 现象,接着产生强化后最终断裂。 弯曲实验原理 可采用三点弯曲或四点弯曲方式对试样施加弯曲力,一般直至断裂,通过实 验结果测定材料弯曲力学性能。为方便分析,样品的横截面一般为圆形或矩形。 三点弯曲的示意图如图 4 所示。 图4 三点弯曲试验示意图 据材料力学,弹性范围内三点弯曲情况下C 点的总挠度和力F 之间的关系是 其中I 为试样截面的惯性矩,E 为杨氏模量。 弯曲弹性模量的测定 将一定形状和尺寸的试样放置于弯曲装置上,施加横向力对样品进行弯曲, 对于矩形截面的试样,具体符号及弯曲示意如图 5 所示。 对试样施加相当于σpb0.01。 (或σrb0.01)的10%以下的预弯应力F。并记录此力和跨中点处的挠度,然后对试样连续施加弯曲力,直至相应于σpb0.01(或σrb0.01)的50%。记录弯曲力的增量DF 和相应挠度的增量Df ,则弯曲弹性模量为 对于矩形横截面试样,横截面的惯性矩I 为 其中b、h 分别是试样横截面的宽度和高度。 也可用自动方法连续记录弯曲力——挠度曲线至超过相应的σpb0.01(或σrb0.01)的弯曲力。宜使曲线弹性直线段与力轴的夹角不小于40o,弹性直线段的高度应超过力轴量程的3/5。在曲线图上确定最佳弹性直线段,读取该直线段的弯曲力增量和相应的挠度增量,见图 6 所示。然后利用式(4)计算弯曲弹性模量。 二、试样要求

防火玻璃及其耐火性能试验研究报告39952

防火玻璃及其耐火性能试验研究报告 本文详细介绍了防火玻璃的标准,分类以及耐火性能,通过实验阐述其耐火极限的非承重构件、承重构件、隔热性、完整性、热通量等。 一、防火玻璃相关标准 《建筑安全玻璃防火玻璃》(GB15763.1-2001) 《镶玻璃构件耐火试验方法》(GB/T12513-2006)(ISO3009:2003,MOD) 《防火玻璃框架系统设计、施工及验收规范》(DBJ11-624-2006) 《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978)(ISO834-1:1999,MOD) 二、按结构分类的防火玻璃 根据《建筑用安全玻璃防火玻璃》(GB15763.1-2001)标准中的规定,防火玻璃的结构可分为以下二种: 复合防火玻璃:由两层或两层以上玻璃复合而成或由玻璃和有机材料复合而成,并满足相应耐火等级要求的特种玻璃。 单片防火玻璃:由单层玻璃构成,并满足相应耐火等级要求的特种玻璃。 三、按耐火性能分类的防火玻璃 根据《建筑用安全玻璃防火玻璃》(GB15763.1-2001)标准中的规定,防火玻璃的耐火性能分为以下三种: A类防火玻璃:同时满足耐火完整性、耐火隔热性要求的玻璃,如带有膨胀胶层的复合防火玻璃。 B类防火玻璃:同时满足耐火完整性、热辐射强度要求的玻璃,如中空防火玻璃等。 C类防火玻璃:满足耐火完整性要求的玻璃,如单片铯钾防火玻璃。 四、防火玻璃框架系统 防火玻璃框架系统是随着防火玻璃的发展而出现的一种新型防火分隔系统,这一系统可根据不同的耐火性能要求形成不同的防火分隔,以起到阻隔或减缓火灾蔓延的作用。 如:防火玻璃门窗、防火玻璃隔墙、防火玻璃幕墙,以及防火玻璃挡烟垂壁等。 五、耐火极限 在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间,用小时表示(《建规》第2.0.1条)

防火玻璃隔墙施工方案

防火玻璃隔墙施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 第一章工程概况------------------------------------------------------------3第二章编制依据及原则---------------------------------------------------3第三章施工方案及操作规程---------------------------------------------3第四章质量控制措施与质量保证体系--------------------------------6第五章施工进度计划-----------------------------------------------------7第六章安全生产及文明施工的措施-----------------------------------7

第一章工程概况 工程名称:防火玻璃隔断 一、建设地点:广州市 二、工程基本概况 防火玻璃隔断,总计约:8000平方米。 三、所需工期:60天。 四、工程内容:防火玻璃隔墙加工制作及安装。 五、施工措施:脚手架、安全带、自制钢结构活动架、搭设电动葫芦吊架(用于吊装玻璃)。 第二章编制依据及原则 第一节编制依据 编制本施工组织设计的主要依据: 1、施工图纸。2、国家和行业颁布的有关现行施工规范和标准。3、建设部颁布的《建筑工程施工现场管理规定》。4、公司自身的生产及施工力量。 第二节编制原则 我司已集中优势,抽调一批具有丰富的施工经验、年富力强、责任心强的专业人才,代表我司统筹组织本工程的深化设计和施工,确保施工的需要。 1 本施工组织设计的原则有以下三点: 1.1为加强施工控制,我司针对工程质量、施工进度、安全、文明施工、环境保护、服务等项目制定了管理目标。 1.2以施工图纸为编制依据,紧密结合自身实力和先进科学的生产施工工艺编制本施工组织设计。 第三章施工方案及操作 工程施工前准备 一、开工前准备的内容范围: 1.熟悉工程概况:对工地概况进行了解掌握,熟悉有关施工单位及甲方监理公司的有关情况,熟悉施工用水源、电源、垂直运输、脚手架等情况。

相关文档
相关文档 最新文档