文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调系统的运行和巡检规程

中央空调系统的运行和巡检规程

中央空调系统的运行和巡检规程
中央空调系统的运行和巡检规程

中央空调系统的运行和巡检规程

一.启动。根据《运行前检查规程》进行严格检查后,确保正确无误的情况下,执行如下气动步骤。

1、启动应投入运行的风柜机、盘管风机、冷却塔、新风机、排风机等辅助设

备。

2、启动与主机相对应的冷冻水泵,待电流回稳后,启动冷却水泵。

3、电动阀指示灯,看其是否开、关到位,检查辅机的运行电流进出水压力。

4、确认上述辅机运转正常后,按压主机控制屏按钮。

二.运行与巡检

1、主机启动运行30分钟,运行正常后,作第一次运行记录。

2、运行中应注意监视主机的控制屏,及其他设备的各种仪表(如电流表、电

压表、水压表)的显示,按时抄录有关的运行量数。

3、运行中应经常对水系统进行排空,对机械转动部分(如轴承、皮带)进行

定期和非定期的加油、调整等保养工作,确保系统的正常运行。

4、对各主、辅机的主电源线路、开关等密切监视,如发现有过热和焦糊气味

等,应立即更换其他备用设备使用。

5、当主机运行时,除特殊情况,一般不得紧急停机或直接切断主机的主电源

的控制电源,以免对主机造成不必要的伤害。

6、运行中应做到勤监视、勤保养、勤调节,使投入运行的设备运行参数处于

正常的工作范围内,努力消除各种故障隐患,保持良好的运行状况。

7、运行中如设备发生故障,应立即更换其他备用设备运行,并在第一时间内

上报主管。

8、合理组织负荷,如根据冷凝压力的变化,适当增减冷却塔的投运,另根据

各营业区的状况,制定风柜机投入运量及其他有效措施,以确保空调系统的安全、经济运行。

三.停机

1、停机应当遵循停主机→停水泵→停冷却塔→停负载设备次序操作。

2、正常停机时,按控制屏上的按钮键。

3、发生紧急情况时,需立即停止主机。

4、除了必要的检修,否则不得切断主机油箱加热电源,以保持合适温度的油

温。

中央空调运行操作规程

中央空调运行操作规程 1.开机前准备工作 1.1检查机组配电柜内电路中的随机熔断管是否完好无损; 1.2检查电机旋转方向是否正确,各继电器整定值是否在说明书规定范围之内; 1.3检测制冷机组系统内的制冷剂是否达到规定的液面要求,是否有泄漏情况; 1.4检查冷冻水泵、冷却水泵、管路是否有异常情况; 1.5检查机组和水系统中的所有阀门是否操作灵活,无泄漏或卡死情况。各阀门 的开关位置是否符合系统运行要求。 2.日常开机前准备工作 2.1启动冷冻水泵、冷却水泵、观察电机转向是否正确; 2.2打开冷水机组电源开关,观察机组控制面板指示灯是否符合启动要求; 2.3检查冷冻水供、回水温度的设定值,根据环境要求是否需要改变此设定值。 3.运行制度 3.1严格按照有关规程要求开停和调节中央空调系统的各个设备,并做好相应的 运行记录。 3.2根据室外气象条件和各部门负荷情况,精心操作,精心调节,保证中央空调 系统安全、经济、正常运行。 3.3按规定认真做好系统和设备的巡检工作和维护保养工作,使其始终处于良好 状态并按要求做好备案记录。 3.4遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境。 3.5严格遵守劳动纪律和上班守则,坚守岗位,上班时间不做与工作内容无关的 事情。 3.6值班时发现空调系统和设备出现异常情况要及时处理,处理不了的要及时报 告主管领导,如果会危及人身或设备的安全则首先采取机组急停等紧急措 施。 3.7努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能熟悉设备结构、性能及系统情况,注 意总结实际经验,不断提高运行操作水平。 3.8尊重领导,服从调度和工作安排,完成上级主管交代的工作。

酒店中央空调主机房操作规程(三)

酒店中央空调主机房操作规程(三) 酒店中央空调主机房操作规程(三)提要:空调主机开机前的检查工作:1、检查冷却泵与冷冻泵启动柜上的电压是否正常;2、空调主机启动柜上的电压是否正常; 物业 酒店中央空调主机房操作规程(三) 一、空调主机开机前的检查工作: 1、检查冷却泵与冷冻泵启动柜上的电压是否正常; 2、空调主机启动柜上的电压是否正常; 3、检查冷却水与冷冻水的阀门是否打开; 4、查看冷却水与冷冻水静止时的压力与系统注入满水时的压力是否相同(冷却水,冷冻水); 5、查看水塔开启台数与空调主机是否匹配; 6、检查水塔与膨胀水箱是否能够自动补水; 7、查看空调主机静止时的数据与平时静止时的数据相符; 8、查看上一班值班的记录数据表与工作日记。 二、开机程序: 1、先启动冷却泵,后启动冷冻泵。严禁同时启动几台水泵,待星三角转换完成才能离开现场; 2、查看水泵运行电流不能超过电机的额定电流,进出水压力压差,噪音是否正常; 3、查看空调主机冷却水与冷冻水的进出水压降是否在规定值(压差参考值)范围内; 4、查看冷冻水的集分水器的压力是否正常; 5、待冷却水泵与冷冻水泵启动十分钟之后,水系统运行正常的情况下,才能开主机; 6、启动空调主机之前,手动油泵,看压力是否达到设定值(油差设定值35PSI英磅); 7、启动空调主机,查看电流、星三角是否转换完成,主机运转是否上载;倾听设备运行声音是否正常,查看控制屏显示各类数是否在主机容许范围内。否则,立即停机,待准确的排出故障之后,方可开机; 8、待空调主机运行稳定,才能离开现场。 三、停机程序: 1、首先关闭空调主机; 2、待空调主机关闭三十分钟之后,才能关闭冷却泵与冷冻泵。 四、安全操作规则: 1、严禁在电压不正常的情况下,启动水泵、风柜机、排风机、空调主机。 2、严禁在没有主管人员的指导下,修改空调主机的设定参数。 3、严禁在水塔与膨胀水箱无补水的情况下,开空调主机。 物业

中央空调机房管理制度

中央空调系统管理制度 中央空调运行管理严格执行【公共场所集中空调通风系统卫生管理办法】。 值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。 为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央 空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: 一)冷水空调机组: 1、巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组,启用 备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 2、发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告维修主管,能及时处理的及时处理, 处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保养商维修。 3、设备保养商接到电话通知后,应讯速组织技术人员到现场维修,并在事后组织现 场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备 案。 二)循环水泵(冷冻水泵、冷却水泵): 1、巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,并开启备 用 水泵,并启动主机继续供冷。 2、发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 3 、 水泵故障较严重,应报告维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 三)冷却水塔: 1、冷却水塔风机故障 (1)、巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)、发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3 )、需要停机抢修属较严重的故障应报告维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水 (1 )、维修操作巡查人员发现冷却水塔底盘漏水,应即刻开启备用水泵,将漏水水

塔平衡管阀关闭。 2)、立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔 告。 3、冷却水塔溢、漏水 1)、巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场 2 )、浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并 开启备用水塔。 3 )、将情况报告维修主管,由其组织人员维修,并在事后作 出维修报告。 四) 管网系统(冷却水、冷冻 水): 1、主管道跑、漏水 (1)、发现或接报主管道跑 、漏水应迅速关闭空调机组和冷冻水、冷 却水水泵并迅 速 关闭跑水位置的前 端阀门。 (2)、现场用沙包拦住电梯 口、走廊口,以防水浸入电梯井和用户单 元,并将水引 入 地漏。 (3)、用薄铁皮将裂口围住 并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。 (4)、将空调机房内管道集 水器和分水器的底部排水阀打开排水,留 意水泵房污水 泵 抽水情况,一旦发 现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及 时组织人员进行 抢 修。 2、冷冻水平管网跑、漏水 (1)、发现或接报空调水平 管网漏水,应迅速将事故楼层空调管道井 旁的空调水平 管 阀关闭。 (2)、现场用沙包拦住用户 单元门口和电梯口,以防水浸入电梯房内 ,确保空调水 平 管阀门已经关闭。 (3)、用薄铁皮将裂口围住 并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷,并 及时组织人员 进 行现场抢修。 3、空调机房内的伸缩节破裂 (1 )、发现或接报机房内伸缩节破裂,应按“急停”掣停止空 调机组运行,并按 “急停”掣停止循环 水泵。注意打开运行机组内排水阀放水, 以防冻管等事 故发 生! (2 )、将破裂伸缩节上的闸阀关闭,漏水停止后开启备用泵和 冷水机组。如闸阀关 闭不严,则立即将破 裂的伸缩节拆除,将特制铁板用螺栓封闭 闸阀出口中, ,并在事后作维修报 解决的即时修复。

开利空调操作空调规程

开利中央空调机组开关操作规程 一、中央空调机组未开机前,必须预热24小时以上,方能正式启动开机。 二、中央空调机组启动前,应检查管道阀门必须拧开,检查平衡压力处于正常状况。 三、中央空调机组启用前,必须用电器摇表检查控制回路及主回路的绝缘电组〉兆欧方可开机。 四、开机前须先开水泵,当循环水压力升至一定压力值时,方可启动中央空调机组。 五、开机后巡视各台机组运转状况,须观测电磁阀、膨胀阀的工作状态,检测电流、风机电流、低压压力是否处于正常状态,检查压缩机震动噪音是否处于正常状态;关机后巡视各台机组须停止动转,每天巡视三次,并做好运行记录。 六、开机后经检查发现异常情况,对存在故障的机组就应立即停机检查,待排除异常情况后或经·维修中心检修正常后,方

热泵机组日常维护保养内容 一、检查压缩机吸排气工作压力是否正常。 二、检查压缩机油位、油质状况。 三、检查各阀门工作状况。 四、检查压缩机运行震动及噪声水平。 五、检查各电气设备的运行状况。 六、检查压缩机运行电压、电流是否正常。 七、擦洗外表,保持清洁。 八、每天巡视机组的运行状况,并做好运行记录。

水泵日常维护保养内容 一、检查坯根的滴水状况,并加以调整。 二、检查轴承箱油位,并适量添加。 三、检查水泵进出口工作压力。 四、清洗水过滤器。 五、检查水泵运行的震动及噪水平。 六、擦洗外表,视需要修补油漆,清洁环境。 七、检查控制电器运行状况。 八、检查水泵运行时的运行电流、电压是否正常。

新风机日常维护保养内容 一、检查新风机皮带的松紧度,并适当加以调整。 二、检查电机运行状况。 三、检查叶轮及轴承的运行震动,噪声水平。 四、润滑运动部位。 五、检查并润滑新风机进出风阀。 六、清洗水过滤器。 七、清洗空气过滤网。

中央空调制冷机房安全操作规程

中央空调制冷机房安全操作规程 1. 开机之前检查管道、制冷剂是否有泄漏;检查机组的制冷剂压力,检查系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态。 2. 检查冷却水塔的水量是否充足,不足时则需补水。 3. 冷水机组的开、停机顺序要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:冷水机组的开机顺序为:开启冷却塔风机开启冷却水泵开启冷冻水泵开启制冷机组冷水机组的停机顺序为:关闭制冷机组关闭冷却塔风机关闭冷却水泵关闭冷冻水泵注意:①停机时,制冷机组应在下班前半小时关停,冷冻水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。 4. 制冷机组的操作①开机前的准备工作1)确认机组和控制器的电源已接通。2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。②启动1)按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到接通的位置。2)机组将作一次自检,几秒钟后,一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动。3)一旦机组启动,所有的操作均未自动的。机组根据冷负荷的变化自动启停。③正常运行1)机组正常运行,控制器将监控电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。2)在每12小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔永久性记录机组运行工况。④停机1)只要将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停机。2)为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。5、风机、水泵的操作①冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相。②水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。③风机、水泵必须按顺序启停。6. 如遇机器运行故障,则机器自动报警并停机,出现无法自动停机时,操作者应按下紧急按钮强行关闭机器,待机器停止后联系厂家负责排除故障。7. 每年定期清洗空气过滤网。检查氟利昂有无泄露,当发生泄露时可发现吸入与排出气压均下降,应及时联系厂家维修。 8. 长期不用空调时应排除循环泵、冷却泵及其管道内的水。防止冬季结冰和杂质沉淀堵塞管道。9. 离岗时应关好门窗,关闭电源,做好安全保护措施,非本岗人员不得擅自动用

中央空调系统维护保养管理制度

中央空调系统维护保养管理制度 1、机房设备操作制度 1.1、机电操作员工必须熟悉和牢记设备的结构以及注意事项,严格按照设备特性进行运行和保养。 1.2、特殊工程必须凭有关特殊操作证方能操作,确保设备及人身安全。 1.3、运行操作人员应做到“四会”: 1.3.1、会使用 A、对所使用的设备,首先熟悉设备性能及操作程序,方可开洞设备。 B、在使用设备过程中,严格按照安全操作技术规程,防止设备事故发生及设备使用寿命缩短。 1.3.2、会保养 A、经常保持设备整洁。 B、认真做好每班日常保养。 C、按照设备润滑要求做到定质、定量、定时、定点,保证滑动面和传动部位运转正常。 D、定期认真执行日检、月检、年检及一级保养工作。 1.3.3、会检查 A、设备开动前必须检查各操纵控制系统,安全装置及油镜等一切正常后再启动设备运转,如 发现问题及时处理排除故障。 B、设备运行过程中,应该常观察各部位运转情况,如有异常应立即停止运转,检查、分析原 因。 1.3.4、会排除故障 A、凡属设备故障,维修人员应及时排除,如有严重问题向上级汇报,共同排除。 B、维修人员要熟悉设备电器机构、楼层照明系统,如遇电器故障应配合电工排除故障。 C、凡属人为所造成的设备损坏或故障应保持现场,立即向有关人员报告,逐级上报,根据事 故大小进行分析和处理。 D、检修员工在上班前对设备、楼层供电、生活水箱及消防系统进行一次检查,下班要做好交 班工作。 E、维修员工必须熟悉设备的各个润滑点,按要求进行润滑。 F、对设备根据各自不同的特点制定维护保养制度。 G、对设备无法实施的维护保养项目及对需委托外协保养的设备,维修员工必须熟悉设备性能 及设备使用情况、故障位置等,以便配合外协修理人员一起搞好维修工作。 H、做好季度、年度保养准备工作,为维护设备正常运转可推行专项修理。 2、维修管理制度

中央空调系统运行管理规程

中央空调系统运行管理规程 1.目的 规范中央空调系统运行管理工作,确保中央空调系统正常运行,为用户提供满意服务。 2.适用范围 公司所辖物业的中央空调系统运行管理。 3.职责 3.1 中央空调系统的运行管理由工程部统一负责。 3.2 日常的空调供应由空调运行班和中控室负责。 3.3 冷水机组、水泵、风柜、冷却塔和膨胀水箱等设备与装置的日常巡检及制冷机房、空调机房的管理由空调运行班负责。 3.4 各设备装置及风、水管道系统的维护保养和应急抢修由空调维修班负责。 3.5 各设备的电动和配电部分的维护保养和应急抢修由电工维修班负责,空调维修班配合。 3.6 监督、验收外委单位对宅洞水质的处理及冷却塔和冷水机组冷凝器的清洁工作,由空调运行班负责。 4.工作程序 4.1 空调供应程序 4.1.1 空调运行值班人员按照冷水机组开停机程序,

在规定的时间开停冷水机组及启停相应的冷却水系统和冷冻水系统; 4.1.2 中控室值班人员按规定开关集中控制的风柜和各层新风机; 4.1.3 中央空调系统运行期间,空调运行值班人员应每隔一小时将冷水机组和水泵、冷却塔的运行数据记录在相应的运行记录表上; 4.1.4 如有用户需要延时空调服务,按有关有偿服务规定执行; 4.1.5 用户有空调使用效果方面的投诉时,由空调维修值班人员去现场了解情况并给予解决。 4.2 空调设备管理程序 4.2.1 工程部负责建立各类空调设备的运行、维护保养及检修档案; 4.2.2 工程部负责对空调设备进行标识,以便统一管理; 4.2.3 由空调工程师制订空调设备及装置维护保养的规程,经工程部经理审定后发放到相关班组,并依此制订和下达相关工作计划; 4.2.4 如用户装修涉及到空调设备或装置的变动、按有关装修规定执行。 4.3 空调设备维修程序

中央空调运行操作规程

中央空调运行操作规程 一、主要设备参数 (一)冷冻站设备参数 1、溴化锂主机技术参数(2台) 机组型号 BS85IX0.6 冷却水流量 208 m3/h 制冷量 989 KW 冷却水压限 0.8 MPa 冷水出口温度 7 ℃ 额定蒸汽压力 0.6 MPa 冷水入口温度 12 ℃ 蒸汽压限 0.66 MPa 冷水流量 170 m3/h 最大蒸汽耗量 1076 kg/h 冷水压限 0.8 MPa 电 源 380 V 3 N - 50HZ 冷却水出口温度37 ℃ 额定功率 4.3 KW 冷却水入口温度30 ℃ 额定电流 14 A 防护等级 IP22 2、过滤器参数 型 号(口径) DN 50mm 工作压力 1.6MPa 介 质 蒸汽 试验压力 2.4MPa 介质最高温度 185℃ 滤网面积 0.8m2 滤网规格 30目 3、循环泵参数(3台含电机参数) 三相异步电动机 型 号 DY200L-4 B5 电 流 56.8 A 功 率 30 KW 电 压 380 V 转 速 1470 r/min 接 法 △ 绝缘等级 B 防护等级 IP44 重 量 256 kg GNN 型低噪声管道泵 型 号 GDD150-32 效 率 79% 流 量 200 m3/h 扬 程 32 m 功 率 30 KW 速 度 1480 r/min 4、补水泵参数(2台泵含电机) 型 号 Y90S-2 B5 电 压 380 V 功 率 1.5KW 电 流 3.4 A 转 速 2840r/min 接 法 Y 防护等级 IP44 绝缘等级 B 重 量 22kg

VP型立式多级离心泵 型 号 VP 404 流 量 4 m3/h 扬 程 36m 配套功率 1.5KW 转 速 2900r/min 必须汽浑浊余量 1.8m 临界吸上真空压 力 8.3m 重 量 28.4kg 5、分水器与集水器参数 工作压力:0.8MPa 减压阀:型号:2W-200-20 温度 5-80℃ 管径:3/4 MIN: 0 kg/m2 max: 10 kg/m2 AC : 220 v 6、热交换器参数 双螺纹波节管水-水热交换器 管程 壳程 产品编号 08-104 设计压力 1.0 1.0 MPa 容器类别 产品标准 GB151_1999 耐压试验压力 1.25 1.31 MPa 容器净重 645kg 最高工作压力0.95 0.90 MPa 换热面积 9.4m2 设计温度 100 183 ℃ 介质 水 水 7、冷凝水回收器参数 产品编号 08-103 设计压力 0.65MPa 最高工作 压力 0.6 MPa 容器类别 产品标准 GB150_1998 耐压试验压力 0.815 MPa 容器净重 710kg 设计温度 95℃ 容 积 0.42m2 介 质 水 (二)组合风机技术参数 1、组合式空调机组 100000 一台 风 量 100000 m3/h 型 号 ZK100 Y 冷 量 514 KW 余 压 990 pa 电 压 380/50 V/HZ 热 量 502 KW 电 流(送风机)104.4 A 功 率(送风机) 55 KW 长*宽*高 5100*3900*2860 mm

医院中央空调系统运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 一、人员的管理制度 空调运行人员的岗位职责: ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种 设备,并做好相应的运行记录; ②根据室外气象条件和用户负荷情况,精心操作,及时调 节,保证中央空调系统安全、经济、正常的运行; ③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工 作,使其始终处于良好状态并按要求做好备案记录; ④遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境; ⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时间不 做与工作内容无关的事情; ⑥值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理, 处理不了的要及时报告上级主管,如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧急措施; ⑦努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉设备结构、 性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高运行操作水平; ⑧尊重领导,服从调动和工作安排,完成上级主管交代的 其他临时性工作。 二、设备的管理制度

(一)巡回检查制度 (1)需要做运行记录的设备由运行值班人员结合抄表进行巡 回检查,其他设备一个班次巡回检查一次;对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容则要定期停机检查;对新设备和修理过的设备要酌情增加检查次数。 (2)作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的 振动、噪声、过热、结露、泄漏,过滤材料是否需要清洗或更换,各种阀门的位置是否正确,动作是否灵活,保温层是否有损坏,风机皮带松紧是否合适等。 (3)运行值班人员的检查主要通过看、听、摸、嗅的形式来进行,一般不做拆卸检查;维修人员则主要借助仪器、仪表或进行必要的拆卸来做定期检查。 (4)巡回检查中发现的问题要立即处理,处理不了的要及时向上级主管汇报,并做好有关记录。 (5)对以下设备及内容必须重点巡检: ①冷水机组 ·压缩机运转平稳,无异常响声; ·电气、自控系统动作正常; ·各水管接头和阀门不漏水; ·各阀门开度位置合适; ·各管道无异常振动; ·基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好。

约克中央空调系统操作规程制冷

中央空调系统操作规程 约克YSCACAS25CE空调系统 夏季制冷操作规程 一、操作者职责: 1.操作前必须熟知螺杆制冷机组和相关设备。 2.根据本机说明要求开机和关机。 3.检查设备,做常规调整,维护机组。 4.记录运行数据并能识别不正常情况。 5.停机时保护设备不被损坏。 6.遵守国家制冷设备使用相关规定,机房内闲人免进。 二、准备工作: 1、开启配电柜电源给空调主机供电,使之提前预热8 小时;查看电压是否 正常,查看是否缺相, 2、配合约克保养工程师检查主机制冷剂、油有无泄漏现象,以保障机组正 常运行; 3、清洗冷却塔;打开冷却塔供水阀门向冷却塔供水,检查冷却塔水量是否

充足;冷凝器循环水压力表显示应在0.2MPa 左右;检查冷却塔风机工作是 否正常; 4、清洗冷水循环管路及冷却水循环管路过滤器; 5、开启配电柜电源给冷水循环泵和冷却水循环泵供电,查看电压是否正常,查 看是否缺相,开启冷水循环管路及冷却水循环管路阀门;检查冷水循环泵及冷 却水循环泵工作是否正常,检查热水循环管路阀门是否已关闭; 6、检查集水器、分水器压力是否在( 0.35MPa—0.4 )区间,以保证空调冷冻水 循环正常; 7 、清洗室内空调末端系统回风过滤网; 三、开机运行操作: 1 、启动冷水循环泵;检视进出机组的水压力是否正常,其压力表显示应在 0.5MPa左右,启动冷却水循环泵;检视进出机组的水压力是否正常其压力显示应在 0.2MPa左右,保证通过机组的水流量正常; 2 、检查油分离器油位应在1/ 3 —2/3 视镜位置。 3 、按主机控制面板上的“开机”按钮,机组进入启动程序; 4、当冷却水机组温度接近26C时,幵启冷却塔风机;并及时根据冷却水温度 变化情况,启停冷却塔风机,(冷却水进水温度20—30C); 5 、机组运行人员每间隔一小时记录机组运行数据,有机组报警时增补一次相

中央空调机房安全操作规程示范文本

中央空调机房安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

中央空调机房安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一.值班人员要不断的检查安全防护设施和设备运转 情况,发现问题,立即处理,以保证安全生产。 二、值班中如发现事故隐患,应立即报告领导,并设 法排除,同时将详细经过记入记录本。机房内禁止存放易 燃易爆物品。 三、值班人员应做好清洁卫生,以保证设备和工作场 地整洁。值班时加强巡回,了解生产情况,及时调节。 四、值班员应经常检查室内所有阀门和仪表,各种 大、小阀门是否正常和适用。 五、交班者应在下班前30分钟做好交班准备工作,如 查点工具,清洁场地和检查设备运行状况等,并把本班工 作情况写入记录本。

六、接班人应提前5—10分钟到班,会同上班查看设备运转情况并检查工具、用品是否齐全。 七、接班者认为没有疑问,方可在交班记录本上签字。 八、空调机房未经许可,非操作人员不准入内,外来人员需经有关部门批准方能入内。 九、恒温系统所用仪表、阀门和安全装置必须定期校验和保养,确保处于灵敏,准确状态。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

中央空调机组安全操作规程

编号:SM-ZD-30955 中央空调机组安全操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

中央空调机组安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、操作规程 1. 开机 1.1 开机前应先检查[CHECK]操作控制面板的旋转开关置关机[OFF]。再检查[CHECK] 冷却塔的循环水,进水管与出水管的水阀是否打开。 1.2 打开空调电源开关与水泵冷却塔电源开关。 1.3 将旋转开关一步一步向制冷[COOL]方向打开;按顺序打开风机[FAN],运行灯亮(绿 色);打开制冷[COOL],运行灯还亮表示正常运行。反之,红灯亮(即保护装置动作),表示运行不正常,请立刻关掉旋钮开关置OFF停机。 1.4 调节温控旋钮,调至所需温度止。 2. 停机 2.1 将温控按钮转至中间区[THERMO]。

2.2 关掉旋转开关,按顺序关掉制冷[COOL]→风机[FAN]→停机[OFF]。 2.3 关掉空调电源开关与水泵冷却塔电源开关。 二、维护与保养 1. 每天清洁一次机组表面,检查通风密封性和隔热性材料的完整性。 2. 每周检查一次机器关键部位、电气马达并及时添加润滑油。 3. 每周清洗一次空气过滤器,以保证净化车间的洁净度。 4. 每半年清洗一次冷却水塔,包括循环水管道和散热管道。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

中央空调系统运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 制度是贯彻管理方针、完成管理计划、达到管理.目标的重要保证。管理制度的完善与否,直接影响到管理质量和效益,没有完善的管理制度是很难做好管理工作的,更谈不上使管理工作达到专业化要求。因此,中央空调系统运行管理要能真正起到应起的作用并产生效益,就必须有一套规章制度来作保证。否则,即使中央空调系统再好、设备再先进,也难以保证长期、稳定地发挥出应有的效能。此外,进行科学规范管理的基础也必须有一套行之有效的规章制度,否则就谈不上科学规范管理。 在制订本专业的各项规章制度时遵循以下几个原则: ①本规章制度应与酒店上级部门的相应规定、要求协调一致,不能有冲突或产生歧义的条文; ②各规章制度之间要相互协调,不能有矛盾和遗漏; ③规章制度的编写要力求表达清楚、准确、全面、简明扼要,文字条款要易于理解、记忆、接受和执行,要注意惟一理解性; ④保证制订出的规章制度既结合实际,又科学合理,并在实际工作中能完全做得到,而且有利于整体管理质量的提高。 此规章制度出台后,在总结执行中产生的问题和发现的不足,经过一段时间后要进行修改和补充,使之更加完善。 一、人员的管理制度 (一)各级各类人员的岗位职责 1.空调班领班的岗位职责

①协助部门主管做好各项具体工作,直接向其负责; ②全面主持班(组)工作,合理安排班(组)成员的日常工作,保质保量地完成工程部下达的各项任务; ③严格要求,大胆管理,以身作则,督促全体班(组)成员认真执行和严格遵守各项规章制度; ④组织班(组)的各种学习,使全体班(组)成员都能提高素质、敬业爱岗; ⑤负责班(组)考勤和公用工具、仪器仪表、小型检修设备(装置)的管理工作; ⑥审查、保管各种记录表,保证数据准确、资料齐全; ⑦督促落实修旧利废、节约能源、降低费用的工作。 ⑧掌握本专业的发展动态,注意新技术:新装置的引进与应用; ⑨提出本专业技术改造方案(画出图纸、做出预算)或设备更新方案,并组织实施; ⑩听取各方面的合理化建议,吸收消化有关的先进经验,组织开展技术革新; ⑨注重修旧利废和综合利用,搞好能源管理,降低水、电、汽、气的耗用量。2.空调运行人员的岗位职责 ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种设备,并做好相应的运行记录;

中央空调净化系统安全操作规程

四川某食品生产有限公司 中央空调净化系统安全操作规程 1.适用范围:本规程适用于空调净化系统设备安全运行操作。 职责2. 操作人员:严格按本规程操作设备并作好设备的运行交接班记录。 设备管理员:监督本规程的执行情况 3.内容 3.1操作工要通读本系统全部设备的使用说明书,熟识机器结构和工作原理,及各 部位的调整方法,并熟悉各电气按钮、开关的功能,经考核合格后,才能上岗操作。 操作方法3.2 系统启动前的准备3.2.1 配备电气安全装置(,缺3.2.1.1本机组正常运行前,应清除设备及系统内的一切杂物 ,检查电、风道是否畅通。)相、过载、过热保护等 空调机启动前,检查表冷器及加热器是否有漏水现象,各阀门是否处于工作3.2.1.2 状态以及各管路是否密封,检查各紧固件是否松动等等。 初次使用前检查风机蜗壳内是否有异物,然后手动盘车,确认与风机蜗壳是3.2.1.3 否有磨擦及轴承是否损坏等不正常的声音。 22~分钟后,再启动空调机组;停机时,先关空调机1~应先启动送风机3.2.1.4 1 分钟,再关风机。 确保机组外壳可靠接地。 3.2.1.5 试车和使用3.2.2 分钟为15初次使用前,应进行设备试运行,以检查设备是否正常,一般以~20 好。检查包括: 确认风机叶轮的旋转方向是否和风机蜗壳上标示的箭头方向相(如反转应及3.2.2.1 。时更换风机电源接线)

所有人员全部离开机组内部后,关闭各门,方可通电。运行中严禁开门,待 3.2.2.2风机完全静止后方可进入。 运行中是否有金属异响,如有则立即停车检查传动部件和紧固件。 3.2.2.3.3.2.2.4监测电流大小,防止电机过载。 3.2.2.5观察初、中效过滤器压差计指示是否正常,过滤器是否有破漏现象。3.2.2.6观察洁净区和非净洁区压差计是否正常,通道是否关闭,适当调整风机变频 器和风道阀门。 3.2.2.7检查壳体刚度,防止壳体变形和漏风(风阀应处于工作状态)。 3.2.2.8每次使用前,均应检查三角皮带的松紧,及时调整。 注:*禁止在全开风阀的状况下启动,以免启动电流过大烧坏电机。 **禁止在空调机组送、回风机正常运行时,突然关闭送、回风阀,否则 容易造成超压,破坏箱体结构。 3.2.2.9使用中,随时监控设备运行情况,如有异常(包括电压、电流、异常声响、 风量变小等),立即停车检查。 3.2.2.10定期检查电气设备的安全,保持空调机房的清洁卫生。 3.3设备维护保养 3.3.1过滤器 3.3.1.1空调初效过滤器每月定期清洗;中效过滤器每四个月(或终阻值达初阻值两 倍时)进行清洗或更换; 3.3.1.2打开检修门,取出初、中效过滤袋。 3.3.1.3放入洗衣盆中,加入适量清水和无磷中性清洁剂浸泡30分钟后用手工清洗。 3.3.1.4取出过滤袋,放掉脏水。 3.3.1.5再将过滤袋放入洗衣盆中漂洗直至洗出液与清水颜色一致且无泡沫,常温下 置于阴凉处自然晾干。 3.3.2风机 3.3.2.1机组运行中,随时注意监听风机、电机的响声是否正常。 3.3.2.2每周检查一次各部位的紧固是否松动;检查轴承的润滑、升温情况,如漏油, 应及时补充润滑脂。 3.3.2.3定期检查皮带轮是否很好地固定在轴上,并检查两皮带轮是否对准同一平面。 3.3.2.4每次开机前,应检查三角带的松紧度,如三角带磨损严重,应及时更换。三 角带松紧度(经验值):皮带检紧通过“手指按压”来检查,当松紧合适时,可压弯皮带20~30mm。

中央空调操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD195 中央空调操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

中央空调操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为规范中央空调操作程序,确保正确,安全地操作中央空调,特制定本规程。 (一)开机前的检查:确认下列情况正常后方可开机; 1、电压表指示是否在额定值的±10%范围以内。 2、各种信号灯显示是否正常。 3、各种阀是否均已打开。 (二)开机 1、启动压缩机。(冷却塔风机、冷却塔水泵、冷冻泵联动启动) 2、压缩机启动后,观察压缩机运行电流,压缩机吸排气压力,检查有无异常震动、噪声或异常气味,确认一切正常后才算启动成功。 (三)停机 1、停压缩机。 2、确认无异常情况后才算停机成功。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址

The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

空调系统运行管理制度

空调系统运行管理制度 1.目的 规范工程部员工运行、检查、维护保养操作行为,加强对空调系统管理,保障人员和设备安全,保证空调系统正常运行。 2.范围 适用于项目部空调系统运行和管理。 3.职责 3.1工程部负责人负责审批空调系统管理制度,监督、检查空调工操作 行为,并组织安排相关工作。 3.2工程部专业负责人负责制定空调系统管理制度,负责对空调工进行 安全、技术培训,并负责组织实施,监督、检查空调工操作的规范性。 3.3工程部空调工遵守执行相关工作制度和内容。 4.管理制度 4.1值班制度 4.1.1 值班人员按照公司规定着工装。值班人员持证上岗。 4.1.2 当值人员服从管理,按班次上岗,不得擅自离岗,严格执行 交接班制度。只有在专业负责人批准后,有人接班的情况 下,方可离岗。 4.1.3 值班人员应熟悉配空调设备设施性能、原理和运行方式, 掌握操作规程和应急方案。对本站设备负有监视、维护、 操作及事故处理的责任。

4.1.4 值班人员按规定严格执行设备操作规程,正确操作设备, 使设备安全经济运行。 4.1.5 值班人员应按时、按规定线路巡视冷冻机、水泵、水箱、 软化水装置、冷却塔设备,检查设备运行参数值是否在规 定范围内,声音、温度、气味是否正常,发现异常现象迅 速查明原因,正确处理,并向上级汇报。 4.1.6 检查冷却水水质,监督软化水化验结果,定期对冷却水系 统排污,保证空调水质。保证空调系统正常补水和水量。4.1.7 按规定运行方式和温度供冷。需改变运行方式或停止供冷 时,应提前向部门领导提出申请,经同意后方可实施。 4.1.8 值班人员应根据天气情况调整空调设备运行时间,达到节 能降耗的效果。 4.1.9 及时发现和处理事故隐患,无法处理的及时报告上级。 4.1.10 当发生威胁设备或人身安全紧急情况下,有权利立即停止 设备运行,事后向上级汇报。 4.1.11 值班人员均需掌握发生灾害事故和设备运行故障处理方 法,应正确判断事故原因并及时处理,防止事故扩大,主 动上报上级,在未找出原因和排除故障之前,不得重新启 动空调设备。 4.1.12 熟练使用消防报警器材和灭火器材。注意防止小动物进入 机房,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好 外来人员登记工作。

中央空调操作规程

1.0 目的 明确中央空调系统的安全操作,确保空调系统的正确操作和正常运行。2.0 适用范围 适用于中央空调系统设备(设施)的操作。 3.0 工作职责 3.1 工程部运行值班人员负责中央空调系统设备的操作。 3.2 工程部负责人对中央空调系统的操作进行检查监督和指导。 4.0 工作程序 4.1 起动前准备 4.1.1 认真检阅前一班工作记录,特别注意有没有故障停机和维修保养记录。 4.1.2 检查供电电源是否正常(机组显示屏显示正常)。 4.1.3 油温正常(备用机组预通电加热机油24小时以上)。 4.1.4 检查制冷剂液位、冷冻机油位是否正常,机组上有无异物。 4.1.5 检查本机组及并联机组的各阀门开闭状态。 4.1.6 查看冷却水、冷冻水是否正常,并观察水温情况。 4.2 起动操作 4.2.1 首先合风柜电源开关,启动风柜。 4.2.2 合冷冻泵、冷却泵电源开关。 4.2.3 起动冷却塔风机、冷却水泵和冷冻水泵,使冷却水和冷冻水处于正常循环状态。 4.2.4 起动冷水机组,要逐台启动,不得同时启动二台,启动两台时间隔时间应大于3分钟。 4.2.5观察机组负荷增减系统动作是否正常及其它各项设定是否正常,检查如下运行参数。 冷凝压力:898~1397KPa; 冷凝温度:<38℃;

蒸发压力:448~517KPa; 蒸发温度:>1℃; 油过滤器压差应低于:220KPA; 记录以下参数,其正常范围如下: 机组工作电压:380V+10%; 主机工作电流:<291A; 滑阀启度:0-100%; 冷冻泵电流:≤50A; 冻却泵电流:≤50A; 凉水塔风机电流:<15A; 冷冻水进出水温差:1.7℃~5℃; 冷冻水出水温度:4.℃~10℃; 冷冻水出水压力(单泵):<6KGF/C㎡; 冷冻水进水压力(单泵):<5.5KGF/C㎡; 冷却水进出水温差:2℃~7℃; 冷却水出水温度:<35℃; 冷却水进水压力(单泵):<3.KGF/C㎡; 冷却水出水压力(单泵):<4.6KGF/C㎡; 4.2.6 值班人员至少每两小时巡视一次,并按上述参数及要求进行记录。4.3 停机操作 4.3.1 按下机组停机按钮使冷水机组停止运行,十分钟后停冷却塔风机和冷却水泵、盘管风机,三十分钟后停冷冻水泵,新风机。4.3.2 停机后,在值班日记上作好停机前各项参数记录。 4.3.3 长期停机,应切停机组主电源开关。 5.0 记录 5.1 《中央空调系统运行日志》

中央空调机组操作规程

中央空调机组操作规程 操作人员必须熟悉本规程。严格按规程进行操作。 一、冷水机组启动前准备工作。 1、检查各配电盘的电源是否正常。各相电压是否符合规定。 2、检查冷水机组是否已通电6小时以上(冷水机启动必须提前6小时合闸送电)。 3、检查楼顶冷却水塔和补水泵的配电箱内的开关是否合上(ON位置),急停按纽是否复 4、检查冷却水塔及补水泵管道上的阀门启闭是否正确。 5、操作地下机房值班室冷却塔配电箱上的电钮: (1)转换开关转到“变频”和“闭环”位置。 (2)冷却塔风机启停按钮应处于停机位置(此时冷却塔风机与冷却泵联锁运行)。 (3)按电源按钮,给冷却塔风机及补水泵送电(电源指示灯亮)。 (4)按电钮启动1号(或2号)补水泵。如果补水压力罐内压力超过0.1MPa,按电钮后低于0.1MPa,则按钮后,水泵运行,指示灯即时亮。 (5)检查冷却塔和膨胀水箱的水位是否正常,报警按钮应置于报警状态。 6、将冷冻水泵和冷却水泵配电柜上准备启动的水泵转换开关转到“自动”位置,其余转到“ 7、检查准备启动的水泵管道上的阀门是否打开(包括压力表阀)。 8、检查四、五、六楼新风机是否已运行(集控箱上所有红色指示灯亮),楼层冷冻水总阀 二、启动冷水机组 1、冷水机组急停按钮应复位(处于ON位置)。 2、触摸一下机组操作屏,当触摸屏画面右上角日期、时间显示完整后,即可调出密码输入 3、输入机组开机密码后,按“ENT”键,再按“确认”键。输入密码正确。画面进入[主菜单] 4、在[主菜单]画面上触摸[运转操作]方块、触摸屏出现[运转状态1]画面。 5、按“开机”键,机组即启动,此时冷却水泵,冷冻水泵和冷却塔风机先自动启动,然后机

中央空调运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 第一节目的 为提高新招聘工程人员的专业素质,尽快适应新环境新设备,提高服务质量,确保商城中央空调系统设备设施正常运行,为顾客创造一个舒畅的购物环境,了解商城中央空调系统设备、设施检查维护基本要求,为接管验收及商城顺利投入运营打好坚实的基础。 第二节适用范围 xx中央空调系统 第三节管理规定 一、人员的管理制度 1、空调班职责 ①负责中央空调系统的运行管理。 ②负责所有空调、通风设备的运行、维护保养和检修。 ③负责所有新风设备的维护保养和故障检修。 ④负责中央空调水系统的维护保修和故障检修。 2、空调运行工岗位职责 ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种设备,并做好相 应的运行记录; ②根据外界天气变化及时进行空调工况调节,努力使空调区域的温度、相对温度符合要求的数值范围;按运行记录做好记录保证中央空调系统安全、经济、正常的运行; ③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工作,使其始终处

于优良状态并按要求做好备案记录; ④遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的优良环境; ⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时间不做与工作内容 无关的事情; ⑥值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理,处理不了的要 及时报告上级主管,如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧张措施; ⑦下班之前必须对所有运行记录表检查并签名。必须记录清晰巡检范围 内的设备运行状况、每天由领班负责将当天运行情况向工程部上报,由班长负责将当天发生的故障及维修内容详细记入班组。 ⑧值班人员必须违背岗位职责,服从指挥,违背操作规程,不得擅离职 守。 ⑨努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉机组工作原理、设备结 构、性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高运行操作水平。 ⑩完成领导交代的其他临时性工作,请假、补休需提前一天打报告。 3、水暖空调日常xx岗位职责 ①负责xx中央空调、给排水维修、保养 ②负责对外界及空调区域的温度、做好每天测温记录。 ③认真学习专业知识,熟悉设备结构、性能和原理,判断故障确凿。 ④定期对设备进行维护保养,使机组设备始终处于优质、高效、低耗、 安全的运行状态。

中央空调系统应急预案

中海油珠海天然气发电有限公司中央空调系统应急处理预案 编制: 审核: 审批: 日期:2015年01月04日

中央空调系统应急处理预案 为了保证中央空调系统安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,特制定本应急预案。 (一)冷水空调机组(螺杆式冷水机组-共3台) (1)设备巡检中发现运行中的空调机组故障,保护未动作时应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。(2)发现故障时,巡检或维护人员将情况报告值长,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告设备管理部专工,及时联系设备维护单位和设备厂家进行维修。 (3)设备维护单位接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,设备管理部在事后组织现场分析会做出维修计划,书面形式发送各部门。 (4)如因外界因素,3台冷水机组均无法启动时,应及时开启电子设备间、变频器室等重点区域处单体空调,无单体空调的设备间应保持通风,防止运行设备因为温度变化产生故障。 (二)循环水泵(冷冻水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,开启备用水泵,后停异常水泵,并密切关注水泵出口压力变化。 (2)发现故障的巡检或维护人员检查维护,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告设备管理部专工,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 (三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障 (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)发现故障的巡检或维护人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。(3)需要停机抢修属较严重的故障应报告设备管理部专工,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水