方案步骤。

一、事故处理原则

1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行;

2. 尽快恢复对已停电的用户供电;

3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。

二、事故处理的一般步骤

1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况;

2.向主管领导和部门汇报;

3.判断事故性质及按照预案进行事故处理;

4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。

三、编制各类事故处理预案的提纲

1.人身伤亡事故处理预案

1.1人身触电事故

根据运行方式,尽量使停电围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复法、口对口人工呼吸等急救措施。

1.2人身中毒事故

通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。

1.3人身遭物体打击事故

严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。

1.4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。

2.电网事故处理预案

3.1误操作事故

误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派

人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。

2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案

按照调度规程有关规定进行处理。

2.3各级电压等级的母线全停事故

2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸

2.5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

2.6母线故障

2.7线路接地故障如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等,主要是接地时间的控制和接地点的查找。

2.8失灵保护动作

正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度,等候调度令恢复。

2.9线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压

3.设备事故处理预案

3.1变压器异常时的事故处理预案

3.1.1主变紧急停运

按照省公司变压器管理规定的九项要求进行。

3.1.2变压器过负荷

3.1.3变压器保护动作(轻、重瓦斯动作、差动保护动作、过流及零序保护动作等)

3.1.4主变冷却系统全停及温度异常

3.1.5主变有载调压机构故障

3.1.6主变严重漏油及油位异常

3.1.7主变各连接部位严重发热

3.1.8主变声音异常

3.1.9主变外部异常

3.1.10主变假油位及储油柜溢油

3.1.11并列运行两台主变其中一台掉闸

3.2开关类设备异常时的事故处理预案

3.2.1断路器机构(异常时的处理)

按机构类型进行,如气动机构漏气、泄压、液压机构泄压、氮气预压力异常的处理,弹簧机构不储能的处理,电磁机构卡涩的处理

3.2.2因出线、联络线断路器、主变断路器拒动引发的越级掉闸

3.2.3断路器、隔离开关发生支柱绝缘子断裂事故3.2.4运行中油断路器严重缺油

3.2.5运行中操作断路器拒分、合闸(如机构合闸或控制回路故障)

3.2.6运行中SF6断路器出现各类异常信号

3.3直流系统故障时的事故处理预案

3.3.1蓄电池故障(如蓄电池爆炸、部开路等)

3.3.2全站直流失电后的处理

如合、控回路总保险(开关)熔断(掉闸),各种信号指示灯熄灭等。

3.3.3严重的直流接地故障

3.4二次设备故障时的事故处理预案

3.4.1运行中的保护及自动装置故障及异常的处理3.4.2运行中指示仪表故障(如红灯、绿灯不亮)3.4.3中央信号回路故障(如电源保险熔断)

3.4.4集控中心无法对无人值班站进行远方遥控分合闸,监控数据不再刷新

3.4.5全站通讯中断

3.5组合电器发生故障的处理预案

3.5.1发生大量气体泄漏或压力异常升高的处理预案3.5.2组合电器紧急停运

3.6防误闭锁装置故障

3.7电气设备因谐振、过负荷、闪络、绝缘击穿、短路等原因造成的爆炸事故

3.8火灾事故(如主变、开关柜、电缆沟、室着火)

4.其他因素影响变电站安全稳定运行的事故处理预案

4.1变电站特殊运行方式和特殊操作中发生不可预见的事故

4.2各类小型作业引发事故(如施工时与带电设备安全距离不够,带金属物的工具、金属物误碰带电体,挖掘不当损坏接地网或电缆等)

4.3自然灾害问题引发的事故(如地震)

4.4季节性因素影响站设备安全的事故(如春季大风、夏季雷雨、秋季鸟害、冬季负荷大且污秽严重等)

配电房事故应急预案

配电房事故应急预案 目录 1总则 (4) 1.1目的 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3适用范围 (4) 1.4编制原则 (4) 2组织机构及职责 (5) 2.1组织机构 (5) 2.1.1成立应急指挥部 (5) 2.1.2成立应急专业组 (5) 2.2组织机构职责 (6) 2.2.1应急指挥部成员职责 (6) 2.2.2专业组职责 (6) 3预防预警机制 (7) 3.1事故预防 (7) 3.2事故监测 (7) 3.2.1监测范围 (7) 3.2.2监测内容 (8)

4应急处置 (8) 4.1报警和接警 (8) 4.2先期处置 (8) 4.3启动**分局(分公司)应急预案 (9) 4.4启动公司级应急救援预案 (10) 4.5应急救援结束 (10) 5后期处置 (10) 5.1善后处理 (10) 5.2事故调查报告 (10) 6应急保障 (10) 6.1抢险救援 (10) 6.2后勤保障 (11) 6.2.1通信信息 (11) 6.2.2运输保障 (11) 6.2.3物资保障 (11) 6.3医疗保障 (12) 6.4治安警卫保障 (12) 6.5技术保障 (12) 7宣传、培训和演练 (12) 7.1宣传 (12) 7.2培训 (13) 2

7.3演练 (13) 8附则 (13) 8.1预案管理与更新 (13) 8.2生效时间 (13) 9附录 (13) 9.1配电重大事故应急指挥部通讯录 9.2配电重大事故应急组织机构 9.3低压配电室险情安全疏散通道图 9.4变压器室险情安全疏散通道图 3

配电房事故应急预案 1总则 1.1目的 为提高**市****局**区直属分局、**市**公司**区分公司【以下简称**分局(分公司)】应对配电重大事故的处置能力,及时、科学、高效地组织事故应急救援,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,制订本预案。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《**省烟**省烟行业安全生产责任制》、《**市****局、**省**公司**市公司【以下简称市局(公司)】突发公共事件应急预案》、《**分局(分公司)突发公共事件应急预案》编制。 1.3适用范围 本预案适用于**分局(分公司)所辖区域内配电系统在使用、维护、检验检测过程中,因配电设备、设施产生故障而引起的重大配电安全事故的处理。 1.4编制原则 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“统一领导、专业分工;反应及时、措施果断”的原则。 4

(完整版)电气事故应急预案

电气事故应急预案 1、发生电气事故紧急故障时抢救措施: 抢救分四组,第一组为灭火组,第二组为供保组,第三组为技术组,第四组为现场组,一旦出现电气紧急事故,灭火组要立即准备好干粉灭火器,随时进行使用,第二组进行保障工作,第三组人员立即穿好高压绝缘鞋,戴好绝缘手套,迅速切断事故前端电源开关,第四组进行现场安排工作。 2、电击的紧急救护办法: ⑴、如发现人员出现电击事故,立即切断电源,把电击人员转移到通风较好的地方,或立即送往附近的医院进行抢救,如果电击严重,出现休克现象,则要立即进行人工呼吸,按心率的快慢进行,并立即送往就近的医院抢救。 ⑵、一般2mA以下的电流通过人体,就可产生麻感;8—12mA的电流通过人体时,人的肌肉自动收缩,身体常可自动脱离电源;如超过20mA就会造成严重的电击事故,引起皮肤灼伤、肌肉强直性痉挛,甚至导致昏迷的呼吸停顿而死亡。 ⑶发现触电者应立即切断电源,或用就近的一些绝缘物去拨开或分离电线电器,但切忌用手去拉,以免使救护者触电。然后背触电者移至通风处,若呼吸停止,应立即进行心脏按摩及人工呼吸,并随即送往医院,途中仍不断实施抢救工作。 ⑷如出现火情,手提或肩扛干粉灭火器到失火现场时,先将钢瓶上下颠倒几次,离火点3—4米处撕去瓶上的封记,拨出保险销,一手紧握喷枪对准火源,另一手拇指按下压把,干粉即可喷出。喷撒时要迅速摇摆喷嘴,使粉雾横盖整个火区,并由近而远向前推移,很快就能将火扑灭。 3、电气事故的处理措施: ⑴、尽速限制事故的发展,消除事故的根源,并解除对人身和设备的危险,处理事故时,必须迅速正确,不应慌乱,匆忙或未经慎重考虑的处理,往往反而会使事故扩大。 ⑵、在判明故障部分和故障性质后,立即进行处理,如果内部维修力量不能处理损坏的设备时,应立即通知供电维修人员来修理,在检修人员到达前,要做好准备工作并挂好警告牌。

配电室应急预案及演练

配电室应急预案及演练 目的:限制事故发展,消除事故根源,解除对设备及人身财产安全的威胁、隐患,保证供电线路、设备正常运行。 一、配电室应急预案 1、配电室人员安排明细: 2、主供线路停电 配电室人员立即启用备用电源,同时由刘贺与供电公司联系,尽快恢复供电;由主供线路切换到备供线路的时间应控制在10分钟之内,一、二期配电室通过电话勤沟通,配合默契,保证倒闸操作顺利进行。在备供电源额定容量内,用电设备优先供电顺序:消防设备、应急照明、计算机网络、冷冻冷藏、制冷机监控电源、一般照明、自动扶梯、自动人行道、商品加工、商品演示、电梯、空调、品牌照明,办公区。 3、主进开关断开 立即安排检查停电原因判断是供电线网停电,还是内部线路故障停电(若检查结果为外部电源的原因断电导致商城停电,则立即启动(2),按操作规程执行倒闸操作启动备用电源,保证商城正常营业;若断电原因为局部断电,则在切除故障回路后进行检修,查找断电原因,排除故障后重新接通电源,恢复供电。4、局部区域停电 班长带队立即到达停电区域,检查事故原因,是否为负载发生故障,还是配电室至负载配电箱之间的电缆故障(若检查结果为负载问题,首先断开配电箱总闸,待故障排除恢复送电,如未发现异常应及时对整趟电缆进行检查,待电缆故障排除后,直到恢复供电并写明原因)。

注:所有突发状况发生后均必须第一时间上报上级领导说明情况,在事故处理完毕后及时向上级反馈处理情况,并严密监视原故障点后续情况。 二、配电室应急演练 1、内容:配电室高压闪断应急处置方法; 2、目的:发生高压闪断事故时,所有人员第一时间各就各位,将卖场、各部门事故损失率降到最低,在最短时间内恢复大楼正常供电。 3、参加人员: (1)组长:刘贺 (2)成员:石岩、李云峰、张亚楠、彭令、王子航、任博涛、李海涛、申占辉4、实施方案: 11月1日下午4点05分,发生高压闪断故障,刘贺赶往一期配电室,积极联系供电局人员并询问情况,准备必要时进行倒闸操作(韩村515);石岩查看二期配电室情况,配合配电室值班人员,检查主进线路、变压器、馈电柜等有无异常;彭令负责一二层电井、卖场,申占辉负责三四层,王子航负责五六七及七层顶,查看各层电井配电箱有无掉闸、卖场内灯具是否重新亮起、各专柜配电箱是否正常等情况;李海涛负责查看超市内电井、灯具情况,特别注意检查冷链、立封柜、冻库、保鲜库及排污泵等是否恢复正常,并后续持续进行巡检工作;李云峰在接到各商场、处室电话,说明情况并安抚情绪后,赶往五层办公区逐一检查各处室电源是否恢复正常,存在问题的予以解决;张亚楠负责检查负一至负三层灯具、电井及库房情况,重点检查负三各个排水泵是否恢复正常、有无自动并逐一试验;任博涛负责查看大楼内所有UPS、EPS应急电源情况,未切回市电的手动切回并记录,完毕后巡视各弱电井设备及卖场信号是否正常(如夜班出现闪断情况进行外广场灯具巡查);葛成达在事故发生后第一时间赶往主电鲁岗534变电站查看情况,在确保无事故后沿主缆线路沿街逐一查看电缆井有无异常。5、演练成果 事故发生后,所有人员第一时间内到达各自岗位,巡视各个设备,对金卤灯等当下不能立即启动的灯具、设备等,直至完全启动正常,方可离开。对来电后灯具未能及时启动的专柜,检查其配电箱、线路及其灯具,发现问题第一时间解

供配电系统应急处理预案

供配电系统应急处理 预案

供配电故障应急处理预案 一、目的 为保障辖区客户的正常生活、工作、最大限度减少公司损失,特制定本应急处理预案。 二、职责 质量部为本预案的归口管理与检查部门。 工程部为本预案的编制、演练、执行、整改部门。 三、预案管理要求 1、工程部主管为本应急预案的主要负责人,应培训管理处相关人员熟悉预 案,熟知处理流程,并能正确反应。 2、本应急预案处理原则为:事发现场职务最高者担任现场指挥,负责按本 预案要求处理突发事件并按要求向上级报告。 3、本应急预案每一年演习一次,并接受公司安委会的不定期检查。 4、本应急预案要求在事发后10分钟内采取有效措施,50分钟内排除故 障,3天内使故障设备恢复正常使用。 四、工具及存放处

五、应急处理流程 六、 3、现场指挥报告项目经理,并随时报告处理进展。 4、工程部主管接受并了解具体情况后,立即赶赴现场指挥处理工作,同时 报公司高层领导。 5、维修人员接报后应立即携带好应急灯、钥匙、工具等赶赴事发地点,仔 细检查设备是否有烟气,异常气味等现象,检查高压电压、高压故障信号指示、高压开关是否正常,按后检查低压进线开关,各分路出现开关是否正常,并将检查情况及时上报现场指挥:

A.如由于外部线路时间失电而造成的失压动作,应迅速按操作程序恢复供电; B.如由于外部线路故障或外部线路临时停电而造成的失电,在管理处于供电公司联系确定恢复供电时间后,立即通知客户:C.高压跳闸又有高压故障信号指示的,应禁止合闸,联系供电公司电力抢修部门(可根据实际情况采用低压母联):高压开关跳闸, 低压进线主开关跳闸,各出线柜未跳闸,应考虑故障在低压柜内, 排除故障后恢复供电; D.低压进线主开关及某分路开关跳闸,应考虑此分路有外部故障,应禁止合此分路开关,但可恢复这一段其他分路的供电,带故障原 因查明后可恢复此分路开关的供电。失电后再恢复供电操作前,应 检查每一分钟开关是否处于分离状态,防止带负荷操作。恢复供电 后,根据用户情况合上相应的分路开关,注意检查当前设备运行状 态,二小时内值班电工应注意观察,以防再度失电。 6、内部故障造成冒烟起火:1)配备防护用具、操作工具将上一级电源断 开,尽量打开故障点;2)二氧化碳灭火器对起火点实施灭火,注意做好自我保护;3)根据情况对仍可投入运行的设备投入使用。 7、客服人员与辖区客户及相关单位保持联系,并随时报告修复进展情况直 至完全修复。 8、事故处理完毕后,由现场指挥或经理将处理结果报公司高层领导。 9、客服人员将处理结果通知客户,并将有可能产生的影响告知客户。 10、指挥通知清洁人员清理事故现场。

配电室事故应急预案精编

配电室事故应急预案精编 High quality manuscripts are welcome to download

配电室事故应急预案 目的:为了保证工厂生产的良好运转以及工作人员的人身安全,制定本预案以应对配电室突发事故。 应急工作原则:坚持以人为本,按照“安全第一、预防为主、快速有效、救人优先”的原则,对发生事故统一指挥,分级负责,积极救援,最大限度地减少人员伤亡及财产损失。 适用范围:厂房高低压配电室。 应急预案体系: 一)事故处理总则: 1、在发生严重危及人身或设备事故时,应迅速断开有关电源。 2、发生事故后,应找出故障点及发生原因,并做妥善处理,方可恢复供电。 3、值班人员发现意外情况时,应及时向上级领导汇报。 4、事故后应做检查,重点检查继电保护动作的情况、有哪些开关掉闸;故障点在本站内,应检查导线有无断股现象、瓷瓶有无闪络及变压器的检查等。 5、事故发生影响到供电系统时,应向供电局调度联系。

6、发生任何事故时,值班人员都必须保持冷静,妥善处理,避免误操作及事故扩大。 二)处理事故的大致步骤: 1、记录事故发生的时间,消除报警音响。 2、记录信号屏所亮的光字牌和表针指示。 3、检查继电保护和断路器动作的情况。 4、根据信号及现象分析故障原因,若站外原因,与上级站取得联系;属站内原因,应沉着处理。 5、一般情况时,值班员先处理,后上报;重大情况时,须上报,听从上级指示处理。 三)故障点的判断: 1、根据继电保护动作找故障点。 2、实际检查一次设备,找出故障点。 四)事故的记录: 1、事故发生的时间。 2、事故发生后的表针指示及光字牌。 3、继电保护动作情况。 4、开关掉闸情况。 5、站内设备检查情况。 6、处理过程。 五)配电室10KV跳闸处理原则:

供配电系统事故应急预案

工厂供配电系统事故应急救援预案 一、厂供配电系统概况: 我厂供电系统的供电方式:为两条10千伏电源线路专线供电。其中:1#线为主运行电源;2#线为备用电源。电源线路经两个开闭所,分别送至10个车间(厂房)变电所。变压器安装台数为13台,总装置容量为7290千伏安,现变压器运行容量为4450千伏安。电气工作具有“危险因素大,安全要求高”的特点,在安全方面有特殊要求。从某种意义上讲,厂供配电系统是企业生产经营活动的“心脏”和“动脉”。供配电系统中一个环节发生问题,便往往会影响到全局。如果不注意安全问题,会造成人员伤亡事故和国家财产的巨大损失。因此,需要把专业性很强的电气运行、操作和维修管理中的安全问题放在首位。在采取周密安全防范措施的同时,现制定本预案,以应对重大事故的发生。 二、应急救援的组织机构及其职责 1、公司成立重大事故应急救援指挥领导小组。由公司经理、副经理及生产科、技术科、能源科、锅炉车间、电气车间、水汽车间等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。 1.总指挥:申庆伟 2.副总指挥:王小值、刘照林、朱国辉 3. 成员:朱晋军、任新荣、郝俊、颜庭浩、申相成;关瑜、葛琳、龚补元、赵占合、张晓晶、郭鑫。 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。 4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,

配电房应急预案

编号:AQ-BH-00180 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 配电房应急预案 Emergency plan for distribution room

配电房应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 (一)、指导思想 为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,预防重大环保、安全事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本公司企业特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《配电房应急预案》。 (二)、编制说明 该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生突发火灾情况,该预案自然启动。 (三)、事故应急职责及分工 1、职责及分工 1.1现场应急自救组织 发生电气火灾时,火灾现场成立应急自救小组,其人员构成一般为:值班电工、地勤、机修、调度、等。

1.2应急自救组织机构人员的职责 (1)现场应急自救小组:组织火灾现场的应急抢险,处臵出现的紧急情况;与生产部、实验室和地勤班长保持联系,报告灾情,执行救灾指令等。 (2)当班电工:是现场应急抢险的主要执行者。组织和指挥火灾现场的应急自救,负责向生产部、实验室和地勤班长报告情况。 (3)其他成员:服从安排,听从指挥,积极参加应急抢险,发现险情及时报告。 (四)、应急处理原则 1.加强运行控制,保证设备运行正常 2.及时发现火灾等险情及时自救 3.最大限度减少火灾带来的人员伤亡和财产损失 (五)、事故特征 1.危险性分析 变电站电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,甚至

变配电室应急预案

变配电室应急预案

配电室应急预案 目的:能够限制事故的发展,消除事故根源,解除对设备及人身财产安全的威胁,保证供电线路正常运行。 适用范围:管理范围内的所有配电室及配电设施。 一、一般事故处理步骤 1、做好详细记录:事发地点、时间、发生情况(如:停电、冒烟起火、漏电、水浸等); 2、向主管领导或主管部门汇报,并组织专业人员赶赴事发地点; 3、判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4、根据处理情况,向主管领导或主管部门汇报; 5、事故处理完毕,经上级批准同意可试送电; 6、做好相关事故及处理结果记录。 二、各类事故处理预案 以下各类处理预案必须有相关专业的资格证人员进行判断、处理(触电急救预案除外)。 1、漏电处理预案 1)当配电室及相关配电设施出现漏电后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。2)观察判断是否有人员触电、是否可能发生其它危险情况,初步判断漏电情况的严重性及受影响范围。 3)报告主管领导或主管部门制定维修方案,情况严重的(有人触电或线路打火等)如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。必要时由专业人员在安全的情况下先切断上一

触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。如非人为引起停电,判断是外部线路停电,还是内部停电。3)查清停电原因向主管领导或主管部门报告,可能出现的情况和可能受影响的范围。如外部线路停电,联系供电部门询问停电原因及恢复供电时间,做好因停电引起的各种情况的善后工作。如内部原因停电,查明原因后制定维修方案。 4)根据实际情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)停电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。查找停电原因简单步骤:查看停电线路上一级开关断路器是否掉闸,如掉闸查清是否是因为用电设备及供电线路有短路、过载及漏电等情况。如无掉闸现象,应先查停电线路上一级开关断路器来电方向供电线路是否有电,如有可能是停电线路断路引起的,如供电线路无供电逐级向上查找各级开关断路器是否掉闸及供 变配电室应急预案 触电急救:

配电柜应急预案

配电柜事故应急预案 1.作业场地 生产车间、组装车间 2.适用岗位与作业性质 为了提高操作人员对配电柜内发生事故的处理能力,减少因事故造成的人员伤亡和财产损失,以及对工作环境产生的不利影响,而预先制定的事故应急预案。 3.危险源辨别与分析 380伏低压配电柜10个。电缆接头几十个。上述设备在进行工作中,易发生触电、电器火灾和爆炸事故。 4.事故模式和后果 当高压系统出现故障或因雷击等原因,产生系统过电压,会造成停电事故,当电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备,因长期过负荷或设备自身的短路故障,以及连接端接触不良时,会使上述电器设备绝缘老化,自身发热,引起电器火灾,严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。如果高压系统二次接地不良,就会使二次设备产生高电压,威胁人身安全。 5.现场应急措施 当配电柜出现异常,三组电流表缺相,保险烧断等情况出现时,应及时断开电源,及时报告项目部电工,待问题解决后,方可通电。

6.急救 当发生严重威胁人身或设备安全的紧急情况下,应立即断开有关设备的电源,使触电者脱离电源。并将其移到通风处,使其平躺,进行必要的抢救工作,如人工处理。 7.报警与通风 发生电气火灾或人身触电事故后,应立即打电话向公司及有关领导报告,有人员伤亡时立即通知医疗机构。 8.应急处理救援措施 如发生电气火灾应迅速切断相关电源,用干粉灭火器进行灭火。如火势迅猛立即拨打5119,并立即上报项目部、安委会及相关领导。如有关人员触电,立即断开有关设备电源,使触电人员脱离电源,进行现场自救。对触电人员进行人工呼吸。公司及有关领导在接到报告后,应立即组织车辆将受伤人员送往医院。 9.防护救援设备 生产车间、组装车间应配置合格的灭火器,消防专用锹、斧、消防桶、应急值班车。 10.应急预案的实施职责 由公司安全管理办组织临时抢救小组,负责制定、落实现场应急措施,应急处理求援措施,由公司经理或公司组管领导现场指挥抢险急救。

配电室触电事故应急预案

触电事故应急预案 1. 目的 为了保障中心配电室电气修理人员、值班人员的生命和用电设备安全,防止和减少突发安全事故的发生,并能在触电事故发生后迅速有效地控制和处理,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,结合本项目实际,制订本触电应急救援预案。 2. 应急领导小组组织机构 指挥部人员构成及主要职责 组长:*** 副组长:*** 信息管理人员:*** 抢险人员:*** *** 调查人员职责:*** 维修人员职责:*** *** 3. 职责 3.1 领导小组职责 3.1.1负责对中心配电室的维修、操作作业进行风险评估。 3.1.2负责配置和组织应急救援队伍,及时救援发生的意外触电事故。 3.1.3负责对处理事故时的应急救援提供必要的物质和组织保障。 3.1.4组织本相关人员进行安全检查,定期分析中心配电室在生产中存在的隐患,制定整改措施和方案,督促整改,负责将存在的安全隐患和整改情况上报。 3.1.5负责在员工中开展安全知识教育技能培训,组织应急疏散预案的实施和演练。 3.2 相关人员职责 3.2.1组长职责:负责应急救援工作的启动。负责事故应急行动期间各部门的运作协调,按照应急预案合理部署应急策略,保证触电事故应急救援工作的顺利完成。 3.2.2副组长职责:负责对事故现场的控制,协调应急队员的救援工作,识别危险物质及存在的潜在危险并对事故现场进行分析,执行有效的应急操作,保证应急行动队员的个人安全,并负责事故后的现场清除工作。保持与组长的联络。 3.2.3信息管理人员(由调度担任)职责:负责接收事故报警信息,并在事故应急期间向事故应急者提供他们所需的信息,负责各应急小组之间的通讯联系。 3.2.4抢险人员职责:应积极参与紧急救护工作,服从指挥人员的指挥与调度,有救护经验

变配电室防火应急处理预案

防火应急预案 一、引言 变配电站电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失,甚至造成大面积停电事故发生。根据上级有关规定,结合变配电室实际情况,特制订以下防火应急预案。 二、目的 制定本应急预案的目的是快速、有序、高效的控制火灾事故的发展,将事故损失减小到最低程度。 三、发生火灾的危害,防火重点部位及危险有害因素分析 变配电室电气设备较多,且电气线路繁多,一旦发生火灾,除了损坏财产、设备,导致人员伤亡外,还将造成大规模的停电,给生产生活带来巨大的影响。同时,在救火过程中还可能发生触电二次事故。 1、电气线路:电气线路主要是由于短路、过载、绝缘层损坏、接触电阻过大等原因产生电火花电弧或者使线路产生高温发热引起火灾。 2、变压器:过负荷、短路引起火灾。 3、高低压配电柜:线路或元件接触部位因接触不良引起发热而引发火灾。

4、开关、母线、互感器:短路引发火灾 四、发生火灾的预防控制措施 1、加强安全教育。对岗位员工要定期进行必要的防火安全教育、要严格按照操作规程进行作业,防止误操作引起火灾。 2、加强消防器材的管理与检查工作。在控制室、高低压室内应配备二氧化碳及干粉灭火器,室外门口应有消防砂池。消防器材要摆放合理、便于取用。消防设备、器材应指定专人管理,定期进行检查、保养和更换并挂牌管理,任何人不准挪作它用,确保完好能用。 3、对于防火重点部位要加强巡查力度和安全管理。 4、导线和电缆应该布线合理,其安全载流量不应小于线路长期工作电流;供用电设备不可超负荷长期运行,防止线路和设备过热。电气设备运行中的电压、电流、温度等参数不应超过额定允许值,特别要注意线路的接头或电气设备进出线连接处的发热情况。 5、保持电气设备绝缘良好,导电部分连接可靠,定期清扫积尘。 6、开关、电缆、母线、电流互感器等设备应满足短路热稳定的要求。 7、应正确使用开关电器,杜绝误操作事故,严禁使用分断容量不足的断路器。 8、要定期检查变配电室的防鼠钢丝网有无破损、门是否关严,一定要将防鼠工作列入日程,当做一项重点安全工程来抓。

配电室应急预案

配电室应急预案配电室应急预案 (一)、指导思想为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,预防重大环保、安全事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本公司企业特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《配电室应急预案》。 (二)、编制说明该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生突发火灾情况,该预案自然启动。 (三)、事故应急指挥机构,职责及分工 1、应急组织机构总指挥: 管理处成员:管理处经理、工程部经理、强电领班 2、职责及分工 2.1 现场应急自救组织发生电气火灾时,火灾现场成立应急自救小组,其人员构成:当值班电工、现场人员等。 2.2 应急自救组织机构人员的职责 (1)现场应急自救小组:组织火灾现场的应急抢险,处置出现的紧急情况;与生产部保持联系,报告灾情,执行救灾指令等。 (2)当班电工:是现场应急抢险的主要执行者。组织和指挥火灾现场的应急自救,负责向工程部报告情况。 (3)其他成员:服从安排,听从指挥,积极参加应急抢险,发现险情及时报告。 (四)、应急处理原则 1. 加强运行控制,保证设备运行正常

2. 及时发现火灾等险情及时自救 3. 最大限度减少火灾带来的人员伤亡和财产损失 (五)事故特征 1. 危险性分析电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,甚至造成大面积停电,引发生产车间、锅炉等一系列重、特大事故发生。 2. 事故前可能出现的征兆火灾初始阶段,附近地点往往能闻到烧焦东西的糊味,继而可能看到烟气。一般地,突然闻到烧焦东西的糊味时,应引起可能要发生火灾的警觉;烟是最明显的火灾征兆,看见烟,意味着情况可能非常2 危险。 (六)应急处置 1 事故应急处置程序 事故一旦发生,现场负责人应保持冷静,现场工作人员或其他人员应当保持头脑清醒,迅速报警,并迅速采取以下救护措施:(1)发生火灾时,现场人员应立即采取措施组织扑救,并迅速向生产部报警,同时向其它值班领导报告。 (2)现场迅速成立应急自救小组,启动相应的应急措施,组织开展灭火抢险和自救行动。如果事态难以控制,应迅速向消防部门请求增援。 (3)在自救行动中,应急人员与生产部保持联系,随时报告灾情变化和自救进展,贯彻指挥部救灾命令,引导救援人员赴事故地点救灾。

配电柜火灾触电事故应急预案(现场预案)

配电柜火灾触电事故应急预案(现场预案)一、目的 为了提高操作人员对配电柜内发生事故的处理能力,减少因事故造成的人员伤亡和财产损失,以及对工作环境产生的不利影响,特制定的事故应急措施。 二、适用范围: 生产车间、作业场地。 三、危险源辨别与分析 本企业有380伏低压配电柜10个。电缆接头几十个。上述设备在进行工作中,易发生触电、电器火灾和爆炸事故。 四、事故模式和后果 (1)当高压系统出现故障或因雷击等原因,产生系统过电压,会造成停电事故。 (2)当电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备,因长期过负荷或设备自身的短路故障,以及连接端接触不良时,会使上述电器设备绝缘老化,自身发

热,引起电器火灾,严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。 (3)如果高压系统二次接地不良,就会使二次设备产生高电压,威胁人身安全,造成触电事故。 五、现场应急措施 当配电柜出现异常,三组电流表缺相,保险烧断等情况出现时,应及时断开电源,及时报告设备科或电工,待问题解决后,方可通电。 六、报警与通知 发生电气火灾或人身触电事故后,应立即打火警电话119或有关领导报告。有人员伤亡时应立即打“122”急救中心。 七、应急处理救援措施 (1)如发生电气火灾应迅速切断相关电源,用干粉灭火器进行灭火,并立即拨打119,同时上报安全科或有相关领导。

(2)如有人触电,立即断开有关设备电源,使触电人员脱离电源,进行现场自救。对触电人员进行人工呼吸。安全科及有关领导在接到报告后,应立即组织车辆将受伤人员送往就近医院抢救。 八、防护救援设备 生产车间应配置合格的灭火器,消防专用锹、斧、消防桶、公司应有应急值班车辆。

配电房事故应急预案

配电室突发事故等应急预案 一、总则 1.1 目的 为不断提高10kV配电室现场设备的运行管理水平,提高设备运行的安全可靠性,正确、有效和快速地处理各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强安全生产事故和其他各类突发事件应急预案的管理,特制定本预案。 1.2 编制依据 1.2.1 国家电网《变电站管理规范》 1.2.2 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分、线路部分)》 1.2.3 《电气事故处理规程》及其它有关规程,公司管理制度。 1.3 坚持“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止各类事故的发生。开展反事故演习,提高运行人员事故应变能力。 1.4 适用范围 本预案适用公司所辖区域内配电系统在使用、维护、检验检测过程中,因配电设备、设施产生故障而引起的重大配电安全事故的处理。 二、组织机构及职责 2.1 组织机构 成立重大配电事故专项项目应急指挥部,下设专业抢险救灾组、治安警卫组、善后处置组。 2.1.1成立应急指挥部 指挥长: 项目经理。 副指挥长: 项目工程部经理、项目客服部经理、项目秩序维护部经理。 成员:项目工程部全体人员,项目客服部全体人员,项目秩序维护部全体人员。 2.1.2成立应急专业组 (1)专业抢险救灾组: 组长: 项目工程部经理 成员: 项目工程部全体人员。 (2)治安警卫组: 组长:项目秩序维护部经理

成员:项目秩序维护部全体人员。 (3)善后处置组: 组长:项目客服部经理 成员:项目客服部全体人员。 2.2 组织机构职责 2.2.1应急指挥部成员职责 (1)指挥长职责:负责变配电站突发事故应急救援的总指挥工作,进行应急任务的分配和人员调度,有效利用各种应急物资,协调各专业小组间的工作关系,保证在最短的时间内完成对火灾现场的应急行动。 (2)副指挥长职责:负责本小组应急救援的指挥、小组救援任务的分配及人员调配,协助指挥长做好应急救援具体工作。 2.2.2专业组职责 (1)专业抢险救灾组:负责配电事故预警信息的监测、预警与报告;负责配电事故的抢险工作扑救及工程、技术等方面的处理。 (2)治安警卫组:负责维护现场秩序、控制区内交通,联系辖区派出所、消防部门、医疗部门,负责配电事故现场及周边的秩序维护,警戒保卫、人员救助任务。 (3)善后处置组:负责对业主事故通报、事后事故善后处理、现场人员的安全撤离和物资疏散工作。 三、预防预警机制 3.1事故预防 项目工程部加强对配电设备的巡查,监督重大危险源的整改落实。配电值班必须严格遵守配电设备安全使用和管理规定,对配电设备安全全面负责,须履行以下职责。 3.1.1建立、完善配电设备安全管理制度和配电岗位安全操作程序。 3.1.2落实专人负责配电设备安全管理工作。 3.1.3定期分析配电设备安全运行状况,发现隐患及时整改。 3.1.4配电设备作业人员必须经培训合格后持有效证件上岗。 3.2事故监测 3.2.1监测范围 (1)存在重大事故隐患的配电设备。 (2)易造成人员伤亡和重大财产损失的配电设备。 (3)发生事故可能造成严重社会影响的配电设备。 3.2.2监测内容

低压配电房突发火灾应急处置措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 低压配电房突发火灾应急处置 措施(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

低压配电房突发火灾应急处置措施(通用 版) 1、进入作业现场必须穿戴好电工防护用品。 2、配电室扑灭火源时绝严禁用水、泡沫、水基型灭火器扑灭电气火灾等自救,必须用干沙子、干粉灭火器或二氧化碳灭火器。 3、事故处理中必须做好断电、验电、悬挂标示牌、装设接地线等相关安全技术措施。 4、停送电操作必须严格执行电气安全操作规程和监护制度。 5、在进行配电柜抢修作业中,必须正确穿戴个人防护用品,检查所使用电工工具的安全性和可靠性。 6、抢修所用的照明灯、临时电源线、公用工器具随时准备齐全。 7、发现低压配电室发生着火立即通知中控室迅速 8、通知中控班组及时注意查看配电柜内所有的断点部位及用电

设备,是否影响生产化工工艺安全及时采取应急措施。及全厂各用电部门注意查看各部门用电设备,是否影响安全生产及时采取应急措施。 9、视火灾发生的具体情况及是否有其它异常情况,对低压配电室、各配电柜、电缆夹层进行检查,是否有其它异常情况,并立即向主管领导汇报。 10、应急人员佩戴好防毒口罩、应急照明器具、通讯器材 11、拿好灭火器赶往低压配电室内,低压配电室配备的二氧化碳或干粉灭火器。 12、厂内高低压配电房装有自动气体报警系统及气体灭火装置如未自动报警属于初期火灾可进行自救。 13、判断火灾性质是否属于初期火灾进行自救,如无法自救情况下属于严重火灾立即拨打119火警电话请求外援 14、首先将配电柜主电源刀闸拉开,断开与着火部位电源。 15、拿到配电室配电柜应急开门钥匙, 16、用配电柜应急钥匙打开所发火灾的配电柜门用二氧化碳或

触电事故应急预案演练方案演练过程

配电柜触电预案演练 一、演练目的 1、强化全体参演人员的用电安全意识,提高全员处置突发 事件能力; 2、对员工进行用电安全知识教育,普及用电安全知识,提 高员工对安全用电的认知和对触电事故的处理能力; 3、增强员工对触电事故的应急救援能力,学会使用一定的 救援器材; 4、教会员工一定医疗急救知识,为今后实施触电事故救援 做好准备; 5、通过演练分析触电应急预案不足与存在问题,为今后处 置相关突发事件积累经验。 二、演练地点:车间配电柜旁 三、演练时间:2018年 9月 18日,13:00-14:00 四、参加人员:管理人员以及员工 五、演练物品: 1、1 米电线、干木棍 2、应急药箱 1 个(创可贴、紫或红药水、医用胶布、医用纱布、医用酒精、剪刀等) 3. 应急车辆: 1 辆 4. 图像记录:手机1台 六、演练事件背景:小伟维修车间配电柜时导致触电。 七、演练成员以及职责分工 1、总指挥 : 马明总经理 负责应急演练方案的审批,演练进度的监督和控制,演练后的点评。 2、现场指挥:高波 负责事故演练预案的编制、演练准备工作、现场监督管理工作、演练时的现场全面指挥,向总指挥及时汇报工作。兼任救护车辆司机 3、演练专业队长:张龙 负责演练具体伤员的确定(1 人),抬担架人员的确定(2 名),现场维护人员的确定(2名),与现场指挥的配合等

4、现场断电:赵勇 5、现场急救:宋文兵 6、现场拍照:贾敏 7、时间记录:许飞燕 八、演练具体步骤 1.我方技术人员小伟于车间配电柜维修电路,不慎触电倒在地上,赵勇发现后立即切断设备电源,使用绝缘木棍将伤员与电线分离。然后立刻向队长报告并组织所有员工撤离维修区域,立即拨打120急救电话并通知现场处置小组赶赴现场。 2、队长张龙带领4名救援人员立即赶往车间配电柜,并同时通知贾敏和许飞燕。 3、贾敏和许飞燕立即赶往演练现场,查看情况。(要求5分钟内赶到) 4、许飞燕立即通知现场总指挥高波。(要求5分钟内赶到) 5、张龙组织2名救援人员维护好现场秩序,封闭现场,然后张龙、赵勇看伤者是否还有呼吸,发现呼吸比较微弱,立即做人工呼吸和胸外按压(使其就地平卧,松解衣扣,打开气道,立即进行口对口人工呼吸),对伤者展开全力抢救。经过一系列紧急救治,小伟终于恢复了呼吸和心跳。贾敏和许飞燕将灼伤或起泡的皮肤表面用干净布料覆盖伤处包扎,防止伤口污染(3 分钟完成) 6、张龙指挥现场救援人员将伤者抬出厂房。( 1 分钟完成) 7、高波将车停在车间门口,救援人员将伤者放进车内,2 名救援人员也上车,然后汽车向厂区大门口行驶。 8、安全单位按照四不放过原则进行事故调查、取证。(演练中不涉及) 9、事故总指挥将事故情况上报公司、办理工伤保险等事宜(演练中不涉及) 七、触电后处理方法和急救知识 触电急救的第一步是使触电者迅速脱离电源,第二步是现场救护。

配电室应急预案

配电室应急预案 一、一般事故处理步骤 1、做好详细记录:事发地点、时间、发生情况(如:停电、冒烟起火、漏电、水浸等); 2、向主管领导或主管部门汇报,并组织专业人员赶赴事发地点; 3、判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4、根据处理情况,向主管领导或主管部门汇报; 5、事故处理完毕,经上级批准同意可试送电; 6、做好相关事故及处理结果记录。 二、各类事故处理预案 以下各类处理预案必须有相关专业的资格证人员进行判断、处理(触电急救预案除外)。 1、漏电处理预案 1)当配电室及相关配电设施出现漏电后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)观察判断是否有人员触电、是否可能发生其它危险情况,初步判断漏电情况的严重性及受影响范围。 3)报告主管领导或主管部门制定维修方案,情况严重的(有人触电或线路打火等)如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。必要时由专业人员在安全的情况下先切断上一级电源开关(断路器、刀开关等),如上一级电源开关

(断路器、刀开关等)不在管理范围内应向供电主管部门申请拉闸断电,优先保证触电人人身财产安全。 4)根据情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)漏电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。 2、非正常停电处理预案 1)非正常停电是指没有接到相关通知的停电行为。发生非正常停电情况后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)到现场后先判断停电情况发生原因,是否是由人员触电引起停电。如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。如非人为引起停电,判断是外部线路停电,还是内部停电。 3)查清停电原因向主管领导或主管部门报告,可能出现的情况和可能受影响的范围。如外部线路停电,联系供电部门询问停电原因及恢复供电时间,做好因停电引起的各种情况的善后工作。如内部原因停电,查明原因后制定维修方案。 4)根据实际情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)停电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。查找停

《配电房事故应急预案》

《配电房事故应急预案》 当高压变配电室发生事故时,保护公司员工的人身安全,并最大限度降低经济损失与环境污染。 2.适用范围: 适用于公司高压变配电室发生事故或线路发生火灾及人员伤害时的紧急处理措施。 3.总则 编制依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国用电法、生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则等有关法律、法规和国家安全生产事故灾难应急预案。 4.定义 高压变配电房事故是指高压线路接地、短路、漏电故障及高压设备故障和触电事故导致停电、火灾或人身伤害。 4.1公司成立事故应急救援指挥部,总经理牵头、由制造部、人资行政部、物流部、质保部等部门共同形成现场应急救援领导小组。 4.2事故现场应急救援指挥部下设应急救援行动大队(设在人资行政部安全组)。应急救援行动大队在应急救援指挥部的领导下,由抢险救护组、安全疏散兼事故调查组、现场警戒组、善后事宜处理组、灭火处置组5个小组组成。 5.组织机构及职责 5.1总指挥职责。负责宣布应急状态的启动和解除,指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。

5.2副总指挥职责。负责应急状态下各部门之间的协调及信息传递;保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯等各项应急措施的落实,执行总指挥的命令。 5.3抢险救护组职责。应急状态下组织急救人员携带不锈钢折叠式担架及急救药品立即赶赴现场对于伤员进行紧急清创、止血、包扎、心肺复苏的救护及转运伤员前往医院治疗。 5.4安全疏散兼事故调查组职责。负责事故现场、证据的维护,组织或配合相关部门的事故调查。查明事故直接间接原因、事故教训、事故责任人,以及对事故责任人的处理及落实事故的整改措施。并向总经理及人资行政部汇报。 5.5现场警戒组。负责布置安全警戒,实行进出管制禁止非必要车辆人员进出,切断事故现场动力设备的电源,保证事故现场不受破坏或移动。 5.6善后事宜处理组职责。负责前往医疗机构看望慰问伤亡员工及家属,同时向医疗机构办理费用支付、办理出院结算手续,以及休息休假的提报。跟事故死亡人员家属的协商赔付款项事宜。 5.7灭火处置组职责。应急状态下组织设备维修、设备紧急停机并断电,携带足够的消防器材及开启室内室外消火栓在确保自身安全的情况下对着火区域进行灭火。 6.指挥机构 6.1应急救援指挥部领导总指挥:总经理副总指挥副总经理6.2应急救援行动大队6.2.1抢险救护组

配电室应急预案

配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下级配电室的运行方式。负荷分类来编制,每个配电室的应急预案都不尽相同。因此,我提供给你应急预案的编制导则,自己根据具体情况来编写。 变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电; 5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。

1. 4高空坠落事故 注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故 3. 6母线故障 母线故障首先应根据保护动作情况判定,是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸,随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整,考虑与运行系统隔离后的恢复过程。 2. 7线路接地故障 如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等,主要是接地时间的控制和接地点的查找。 3. 8失灵保护动作 正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度,等候调度令恢复。 2.9线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压 2.10低频、低压减载装置动作 正确汇报甩负荷情况及动作轮次。