依据:《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

7.3.5 灭火器配置的设计计算可按下述程序进行:

1 确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;

2 划分计算单元,计算各计算单元的保护面积;

3 计算各计算单元的最小需配灭火级别;

4 确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量;

5 计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;

6 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;

7 确定每具灭火器的设置方式和要求;

7 确定每具灭火器的设置方式和要求;

8 在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。

《建筑灭火器配置设计规范》相关规定

1 A 类火灾:固体物质火灾。

2 B 类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。

3 C 类火灾:气体火灾。

4 D 类火灾:金属火灾。

5 E 类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。

1 严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所;

2 中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;

3 轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。

工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录 C。

2.1.2 计算单元:灭火器配置的计算区域。

7.2.2 计算单元保护面积的确定应符合下列规定:

1 建筑物应按其建筑面积确定;

2 可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。

7.3.1 计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:

Q = K×S÷U

式中 Q——计算单元的最小需配灭火级别(A 或B);

S——计算单位的保护面积(m2);

U——A 类或B 类火灾场所单位灭火器级别最大保护面积(m2/A 或m2/B);

K——修正系数。

修正系数:

未设室内消火栓系统和灭火系统 1.0

设有室内消火栓系统 0.9

设有灭火系统 0.7

设有室内消火栓系统和灭火系统 0.5

可燃物露天堆场 0.3

B 类火灾场所单位灭火器级别最大保护面积(m2/B):

7.3.4 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:

Qe = Q÷N

式中 Qe——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A 或B);

N——计算单元中的灭火器设置点数(个)。

附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭级别基本参数举例表 A.0.1 手提式灭火器类型、规格和灭级别

相关文档