临时用电施工方案一、工程概况:

本项目位于揭阳市区境内,起点位于市区沿江小区路,即市海事局路口,与临江北路、东升路、新阳东路、建阳路相交,止于环市北路(即G206线),全长2.195公里。

全线路基挖土方5940立方米、人行道填砂4592立方米;更换雨水井盖244座、更换检查井井盖122座,疏通纵向排水管4544米,机动车道沥青混凝土路面26460平方米;非机动车道沥青混凝土路面17446平方米;平面交叉计入新阳路道路改造工程实施(本项目仅计入主线机动车道工程数量)、与环市北路交叉已计入环市北路道路改造工程中;路灯、绿化工程2.195公里。

二、施工用电量的计算

本工程位于埔田供电所内,距离电源接线大约30m,有利减少电源能量损耗。本工程主要用电设备见下表:

主要用电设备总容量

总用电量

1、动电用电P=142.8KW

12、照明用电P(按动力用电的10%计算)2 P=142.8×

10%=14.28KW

2 3、总用电量P总=P+P=142.8+14.28=157KW 214、计算导线电流KP 0.5×157×1000 78500总I= =

= =159安培线

√3 UCOS 3×380×0.75 493.63 4 线

5、按容许电流选择相线:25m㎡的铜芯橡皮线

6、按相线截面选择保护零线:16 m㎡的铝芯橡皮线

三、施工方法

1、本工程采用架空方式TN—S制供电,配线时需按下表颜色进行。

2、电缆架设)电缆进场后,要核查产品合格证和电缆规格型号,不合格电缆不1(准使用。.

(2)必须由专业电工组织实施,无证人员不准上岗作业。

(3)电杆采用新楠竹,其尾径应不少于100㎜,电杆埋深0.8—1.5m,杆坑回填应分层夯实,周边高于自然地面不小于0.3m。线路距离自然地面不小于4.5m。电杆在转角必须采用缆风绳拉紧,防止电杆倾尽量向上提倒。

3、电气设备安装

(1)采用的电气设备(工程机械),应符合现行国家标的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌。

(2)电气设备不得超铭牌运行。

(3)设置三级配电箱,电箱材质应采用铁壳,每个箱内设置空气开关和漏电保护器,保护零线接引铁壳箱体,再接引重复接地。

(4)工程电气设备(工程机械),其保护零线接引机体,再接引得复接地。

(5)具有3个回路以上的配电箱应设置总刀闸及分路刀闸。每一分路刀闸不应接2台或2台以上电气设备,不应供2个或2个以具备业搬进使用。

(6)照明、动力合一的配电箱应分别装设刀闸或开关。

(7)配电箱、开关箱内安装的接触器、刀闸、开关等。电气设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头没有严重烧蚀现象。

(8)熔断器的规格应满足被保护线路和设的要求,熔体不得削少或合股使用,严禁用金属线代替熔丝。

(9)熔体应有保护罩。管型熔断器不得无管使用,有填充材料的熔断器不得改装使用。

(10)熔体熔断后,必须查明原因并排除故障后方可更换;装好保护罩后方可送电。

(11)更换熔断体时严禁采用不合规格的熔体代替。

4、照明用电管理

(1)照明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合现行国家省有关标准的规定。

(2)照明线路应布置整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯县。安装在露3.0m。室外安装的照明灯具不得低于2.5m悬挂高度得低于

天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。

(3)现场办公室、宿舍、工作棚内的照明线,由专长电工统一架设,严禁乱拉、乱接电源;严禁用大功率电热器浇水、做饭。

(4)照明开头应控制相线。当用螺口灯头时,相线应接在中心触头上。

四、安全技术管理

1、工地临时施工用电应由专业电工操作,并提证上岗。

2、各种电气设施应定期进行巡视检查,发现问题应及时维修。

3、经常检查架空线路的完好情况,并及时进行维护。

4、靠迫带电部分工作时,应设专人监护。

5、严禁非电工拆装电气设备。

工作地点应悬挂相应的警方牌。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

某楼盘临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、工程特点 (3) 三、编制依据: (3) 四、供电网络图 (4) 五、总平面布置及设备配置 (6) 六、负荷计算 (7) 七、导线及导线截面的选择 (13) 八、各配电箱内开关电器的选择与接线 (15) 九、各开关箱内开关电器的选择与连线: (22) 十、安全技术档案 (22) 十一、安全保证措施 (23) 十二、应急措施 (27) 十三、施工用电平面布置图详见附图: (27)

临时用电施工方案 一、工程概况 “XX城”项目,由重庆XX置业有限公司投资开发的高档住宅小区,本项目总用地面积823亩,总建筑面积约99万平方米,分期开发。 一标段总建筑面积为19.6万平方米,其中包括:18栋洋房、21栋小高层住宅、3栋商铺、2个地下车库、运动中心、综合楼、小学。 XX城项目首期工程一标段建筑单体明细表如下: 由于本工程建筑面积大,投入的机具设备较多,故用电负荷较大,施工中应着重加强安全用电的管理,杜绝因用电违规而造成的安全、质量事故的发生。 本工程施工场地南侧有已建城市主干道—李九路,交通便利;施工时需修筑小区道路作为场内施工道路。一、二标段间可由小区道路分开。

业主在首期工程场内预备设置了1台800KVA变压器,另预配1台800KVA变压器(后安装),只需接至施工现场即可满足临时用电的需要;施工用水拟接业主提供的水源沿施工场内布置施工、生活用水。场内水、电输送线路详见施工总平面布置图。 二、工程特点 由于本工程施工工程量大,工期较为紧张,高峰期用电大,生活区远离施工区,整个临时用电系统布置,即要保证安全规范,满足工程施工及生活办公要求,又要力求投入较小。 三、编制依据: 1、重庆XX置业有限公司高档住宅小区施工图纸 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50104-93规定 4、建筑施工技术、电气技术大全。 5、《建筑施工计算手册》等资料 6、国家与地方政府有关法律﹑法规 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-99 8、我司现行管理规章制度

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

桥梁工程施工临时用电方案范文

桥梁工程施工临时 用电方案

施工临时用电方案 一、工程概况: 大桥地位于珠江三角洲平原地貌区,在广东省市区境内,里程为K0+000~K1+621.93,路线全长1622米,桥长1202米,35个墩台。该工程临时用电设备主要有冲击式桩机、搅拌机、电焊机、钢筋加工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等。 二、供配电方式: 施工现场配备2个变压器,拌和站和生活区配备1个变压器,均为50KW,共计3个。施工现场的变压器引一路电源至总配电柜,再由总配电柜分配给各分配电箱,由分配电柜配给各开关箱,用电设备接线到开关箱,一台设备一个开关箱。总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。具体 三、施工现场配电线路: 1、架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,并敷设在专用电杆上,不得架在树木和脚手架上。 2、导线截面应符合下列要求: (1)导线中的负荷电流(即计算电流)不得超过其允许载流量。 (2)线路末端电压降不得大于额定电压的5%。 (3)单相线路零、相线截面相同,三相五线制线路,N、PE线截

面不小于相线之半。 (4)为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小于16mm2,绝缘铜线不小于10mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘线分别不小于25 mm2(铝线)和16 mm2(铜线)。 3、架空线路的相序排列:同杆分层架设,上起为L1、L2、L3、N、PE; 4、架空线档距≯35m,线间距≮0、3m 5、架空线与邻近线或设施的距离为: 6、架空线路要采用无损伤及腐蚀的砼杆,稍径≮130mm,埋深为杆长的1/10----1/6,松土质应埋深或加卡盘固定。15度—45度的转角杆应采用双担双瓷瓶,45度以上转角杆采用十字横担;电杆用拉线或撑杆、绝缘子应符合规范要求。 7、接户线在档距内不得有接头,进线处离地面高度不得小于2、5m。 8、配电线路用熔断器作短路保护时,熔体电流不大于电缆(或穿管绝缘线)允许电流的2、5倍或明敷绝缘线允许电流的1、5倍。自动

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

高层民用建筑临时用电施工方案

临时用电施工方案 临时施工用电 一、概况 本工程为**房地产开发公司**住宅小区H栋高层电梯楼工程。本工程为一类高层住宅,共三十一层,全部为住宅。建筑面积为19456.59m2。该工程临时用电设备主要有塔吊、施工电梯、搅拌机械、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等,总容量为418.5KVA。 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量418.5KVW,计算容量360.77KVA。甲方宜提供500KVA变压器,方可满足施工用电要求;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表 用电设备名称数量(台) 型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) 塔吊1QTZ63(5013)36.4KW 380V 36.4KW 砼输送泵机1HBT80A/B110 110KW 380V 110kw 建筑施工升降机1SSD100/100 2×2×9.5KW 380V 36KW 砂浆搅拌机1350L 7.5KW 380V 7.5KW 插入式振捣器 3 JQ221-2 1.1KW 380V 3×1.1=3.3KW 平板振捣器22F11 2.2KW 380V 2×2.2=4.4KW 电焊机2XD40 31KVA 单380V 2×31=62KVA 竖焊机1HYS200 21KVA 单380V 21KVA 加压水泵1 Y112M-4 4KW 380V 4KW 园盘锯1 2.8KW 380V 2.8KW 电刨1 2.8KW 380V 2.8KW 钢筋弯曲机 1 2.8KW 380V 2.8KW 闪光对焊机1100KVA 单380V 100KVA 强制搅拌机118KW 18KW 钢筋切断机17.5KW 7.5KW 总功率合计:418.5KVW 电动机功率合计:235.5KVA×0.7=164.85KVA 电焊机功率合计:183KVA×0.7=183KVA 根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) Pe P大 Sj=1.1(K1 + K2 ) cos cos

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

桥梁工程临时用电施工方案

郑州市郑东新区龙子湖区桥梁工程 崇德东桥(B5) 临 时 用 电 方 案 编制: 审核: 审批: 日期:2013年3月10日

崇德东桥(B5)临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 2、《建设工程施工现场供用电安全规范》。 3、《建筑电器安装图集》。 4、施工图纸和施工组织设计。 二、工程概况 崇德东桥(B5桥)位于郑东新区龙子湖区龙子湖上,明理路跨龙子湖处。本工程起点桩号K0+082.332,终点桩号K0+185.412,全长,103.08m。工程范围内道路平面线形为直线,全线最大纵坡1.37%。 该桥设计中采用了简洁鲜明的结构形式,为三跨连续箱梁结构,中跨40m,边跨均为25m,边跨及中跨比例合理,具有良好的受力特性和视觉效果。桥面布置为两边各8m的人行道及非机动车道和中间12m+15m的车行道。 1、桥梁结构概况及总体布置 新建桥梁采用预应力连续箱梁,柱式墩身,轻型桥台,钻孔桩基础。中间跨L=40m,两边各边跨25m,总桥长90m,边中跨比例0.625。施工工艺采用全支架现浇混凝土箱梁后,后张法张拉预应力钢束,张拉预应力后落架。 桥梁跨径布置为25m(边跨)+40m(中跨)+25m(边跨)=90m的变

截面连续梁。设计桥梁宽度:8m(人行道及非机动车道)+2m(机非分隔带)+12m(机动车道)+3m(分隔带)+15m(机动车道)+2m(机非分隔带)+8m(人行道及非机动车道),宽度50m。 桥梁以中央分隔带为中心分为左右两幅,宽度不等。 2、桥梁上部构造 本桥采用预应力钢筋混凝土连续箱梁结构。主梁为预应力混凝土连续结构,封闭箱型断面,左幅桥为单箱四室,宽22.5m;右幅桥为单箱五室,宽25.5m;主梁顶板厚度22cm,底板厚度22-50cm。腹板厚度42-70cm。 为施工方便,桥面不布设横向预应力,悬臂宽度定为 2.5m。主梁内配有纵向预应力钢束,全部箱梁浇筑完成后在支架上张拉预应力;纵向预应力束分腹板束、底板束和顶板束。 3、桥梁下部构造 桥墩采用柱式墩身,桥墩为长、宽均为1.5m的实心矩形普通钢筋混凝土结构,承台高度2m,桥墩基础采用双排钻孔灌注桩群基础,每个承台下设8根1.2m直径的钻孔桩;桥台采用轻型桥台,单排桩基础,每个桥台承台下设6根1.2m直径的钻孔灌注桩。台身为C40钢筋混凝土结构。下部结构采用支架施工。桩身砼为C30水下砼。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

临时用电施工组织设计最新版

临时用电施工组织设计 一、工程概况及现场勘查 1、工程概况 鑫龙丽都住宅小区一期工程,由湘乡市鑫龙房地产开发有限公司开发,位于湘乡市东山村、湘乡市社保局、书院路、起风路相交所围成的依山傍水的三角地块。此工程为一住宅小区包括公共地下一层,29332.M2,停车数量783台,两个出入口,地上:1#楼:8层,7138.88M2,2#楼:7层,3591.7M2,3#、5#楼:1+8层,8352.52M2,6#楼:8层,4820.66M2,7#楼:11层,5854.77M2,8#楼:11层,6009.3M2,9#楼:11层,8865.20M2,10#楼:11层,6023.12M2,21#楼:6层,7363.02M2,总建筑面积为87350M2,建筑物最高为35.78m(7、8、9、10#楼)。 住宅小区东西长150m,南北宽145.45m,建筑高度36.00。 2、现场勘查 本工程东侧紧邻10kv输电线路,在21#楼处,建设单位设有630kvA箱式变压器,作为施工现场总电源。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、施工部署 本工程施工面积大,共安装5台塔吊,10台物料提升机,10台搅拌机,10台对焊机,10台电渣压力焊机以及8套钢筋加工机械,各种用电设备用电负荷较大。 现场电源:施工现场设配电室,配电室电源由箱式变压器低压室提供;配电室设现场总配电箱,控制现场固定配电箱电源。现场内临电设施严格按照规范要

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

搅拌站临时用电专项方案

京加公路国道111线 那吉屯至尼尔基段公路工程 (第二合同段) 水稳拌合站、沥青拌合站 临时用电方案 编制:乔延凯 审核:杨学军 呼伦贝尔道路桥梁建筑有限责任公司 那尼一级公路第二合同段项目经理部 二0 一五年四月二十五日

搅拌站临时用电专项方案 1编制依据及说明 1.1 编制依据 (1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (2)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (3)施工现场调查获得的有关资料、数据以及现场实际情况; (4)编制的总的实施性施工组织设计及搅拌站施工方案。 1.2 编制说明 本方案根据搅拌站布置及施工要求,编制临时用电施工方案,以满足施工生产及生活的要求。 2工程概况 1、我项目部承建那吉屯至尼尔基段一级公路土建工程第二 合同段,施工起讫桩号K1546+100—K1558+400,主线全长12.3 公里。本合同段包括路基工程、路面工程,排水防护工程、交叉工程及桥涵构造物,全线采用双向四车道一级公路标准建 设,设计速度100km/h。整体式路基宽度26.0m,汽车荷载等级采用公路-I 级。 阿荣旗北互通连接线起点位于本项目主线K1548+469.427 处,终点位于阿荣旗北互通收费站路头,施工起讫桩号ALKO+OO0- ALK6+390路线全长6.39公里,采用二级公路标准建设,设计速度为80 km/h ,路基设计宽度12m。 搅拌站位于ALK6+390 线路左侧,处于新发乡境内,交通方便。

根据施工安排,在搅拌站用电主要是钢筋加工设备(钢筋切断机、弯曲机、调直机、电焊机)、混凝土拌合设备、试验室及生活区用电。 本专项施工方案的编制在于指导搅拌站、沥青拌合站的施工用电,确保能够满足两站的施工生产生活用电并保证施工用电安全。 3电源进线、配电装置、用电位置 3.1 电源的确定根据工程特点及本搅拌站布置情况,搅拌站布置一台250KW 的变压器,变压器设置在拌和站右侧,该变压器经一级配电箱后分成三路供电,一路供给混凝土拌合设备及协作队伍临房,一路供给钢筋加工场地,一路供给试验室。 为防止因停电引发人身与工程质量事故,将视工程需要在箱变附近安装200 kW 柴油发电机作为备用电源,两电源使用专用互投开关进行切换。 配电箱的配置本工程严格按照临时用电施工规范要求采用TN-S 系统供电,实行三级配电二级漏电保护系统。系统设置低压配电柜(一级配电箱)、分配电箱(二级配电箱)、开关箱(三级配电箱)。低压配电柜设在变压器附近,方便和箱变连接和管理;二级配电箱沿根据使用需要布设在负载相对集中的地方便于和三级配电箱连接;三级配电箱装设在用电设备附近便于操作,与所操作的用电设备距离不大于3m。 配电箱、开关箱采用冷扎钢板和阻燃绝缘材料制作,钢板的厚度 应为1.2?2.0mm,其中开关箱体的钢板厚度不得小于 1.2mm,

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

住宅小区项目施工用电、用水方案

一、临时用电 一、目的 为确保赣源福第工程施工现场的安全用电,防止触电事故的发生,编制了本工程安全用电技术案,以确定本工程的顺利进行和用电安全。 二、适用围 适用本工程施工。 三、依据文件资料 3.1本工程设计图纸 3.2高层建筑施工手册 3.3《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2001 3.4根据市建委相关容的规定。 3.5本工程施工组织设计 四、工程概况 赣源福第工程位于市洪都北大道488号,由5栋高层楼及地下室、沿街门楼、会所等组成。 本工程施工用电采用暗敷和架空相结合的法,施工用电设置五个回路,每一回路设置依据现场设置配电箱,控制机械设备,各回路的设备另设末级配电箱,控制本设备。 本工程作业面大,涉及施工项目多,临时用电量大,各施工单位要在工程部的统一领导下,听从指挥,协调合作,保证用电安全。临时用电施工案由电气技术人员编制,由上级主管部门负责审批,

安全部门格监控与实施。 临时用电施工案根据施工各阶段提出的用电数据、现场实际情况和《施工现场临时用电安全技术规》要求编制。本案分为土建结构施工期间的施工用电量进行计算,取其最大值作为本工程暂设用电所需变压器容量的计算依据。根据不同阶段的不同用电需求,制定相应用电配置案,满足施工需要,符合安全部门的安全质量检查要求。 五、施工用电有关规定 根据市建委、建筑管理处、安全监督总站等有关部门的规定:施工现场必须采用三相五线制:五级配电三级保护;电箱必须采用统一标准和编号;电源线标为黄、绿、红、黑、黄绿五种,黑色为工作零线,黄绿双色为接地连网线,统一装置,便于检查;各电箱都必须重复接地,机电设备的金属外壳也都必须有可靠的接地,设备的电箱开关离开设备5米的都应有随机开关,施工“三级”保护。 六、施工机械统计表: 6.1施工阶段

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

桥梁临时用电方案

一、工程概况 天龙立交位于贵安大道(贵黄路)道路工程平坝西段,与现状道路交叉,桥梁起点桩号K8+118.32,终点桩号,中心桩号K8+269.85,桥梁主梁采用现浇预应力混凝土连续箱梁,全长303.6米,共分为三联,桥梁宽度31m。 地震烈度:基本烈度Ⅵ,按Ⅶ度设防。 桥梁设计安全等级:一级。 混凝土:梁、支座垫石混凝土采用C50,桥墩、承台、连系梁、桩基、护栏采用C30混凝土,桥台基础采用C25混凝土。 桥梁钢筋采用R235和HRB335钢筋。 预应力钢绞线采用1X7股标准型钢绞线,公称直径15.2mm。 二、方案编制依据 1、设计施工图; 2、施工组织设计; 3、总体用电方案; 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46——2005; 5、建筑工程施工现场供电用电安全规范》GB20149——2002;2011 ——JGJ59、《建筑工程施工安全检查标准》6. 7、《用电安全导则》GB/T13869-2008。 三、组织管理及用电布置

(一)、组织管理 根据本工程规模及特点,我单位在本工程中实行专业电工工长负责制,由长期从事工程施工管理,具备施工用电管理经验的电气工程师石明勇担任专业电工工长,对本单位的施工用电全面负责,另配备专业电工1名;临时用电安全管理员1名,对临时施工用电安全实行用电安全员“一票否决制”。 (二)、现场临时用电布置 根据施工用电管理规定,本工程严格按照TN-S系统三相五线制敷设导线。采取“二级漏电、三级保护”原则,确保“一机、一闸、一箱、一漏”。 根据本工程规模及特点,我公司将整个立交分为三个施工段。现场设置了一个独立的箱式变压器,我方从箱式变压器接线后采取架空敷设的方法安装电线至一级配电箱,然后从一级配电箱,又通过架空敷设的方式安装电线至二级配电箱,从二级配电箱至各用电器用电缆线。为防止外供电源的非正常停电影响施工的正常进行,在一级配电箱边安装一台250kw的柴油发电机,供外供电源停电时施工临时使用。发电机发的电通过一级配电箱送往各用电器。为防止外供电源与发电机发之间发生短路的情况,在一级配电箱安装一个开关盒,内装双向闸刀,专人保管钥匙。. 发电机房的轴线尺寸为3.3×3.6m,基础用M5.0水泥砂浆砌筑 MU10页岩砖,断面为:(宽)370×(高)450;室内地面为原土夯实后用平铺一层页岩砖,然后浇筑100mm厚C10混凝土,室内地坪比

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用