文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某小区地质勘察报告

某小区地质勘察报告

某小区地质勘察报告
某小区地质勘察报告

1.前言

1.1场地位置及拟建工程概况

受某某房地产开发有限责任公司的委托,某某岩土工程勘测有限责任公司承担某某场地详细岩土工程勘察。

拟建场地位于

1.2 勘察目的、任务及依据的技术标准

1.2.1勘察目的

勘察目的:遵循国家现行有关技术规范、规程,对拟建工程场地进行详细岩土工程勘察,提供设计所需岩土工程地质参数。

1.2.2勘察任务

我公司对其拟建工程进行详勘阶段的岩土工程勘察工作,其目的是为建筑设计提供详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数;对建筑地基作出岩土工程分析评价,并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。本次勘察主要任务是:

1搜集附有坐标和地形的建筑总平面图,场区的地面整平标高,建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度,地基允许变形等资料;

2查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,提出整治方案建议;

3查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性,分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力;

4对需进行沉降计算的建筑物,提供地基变形计算参数,预测建筑物的变形特征;

5查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物;

6 查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及其变化幅度;

7 在季节性冻土地区,提供场地土的标准冻结深度;

8 判定水和土对建筑材料的腐蚀性。

1.2.3依据的技术标准

(1)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009版;

(2)《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004);

(3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);

(4)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010);

(5)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

(6)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008);

(7)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012);

(8)《土工试验方法标准》(GB/T50123-99);

(9)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—2012)等相关规范标准执行。

1.3岩土工程勘察等级

拟建住宅楼层数为13层,地下2层,总建筑面积56862.21㎡,根据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)(2009年版)第3.1.1条~3.1.4

条,工程重要性等级为二级,场地复杂等级为二级,地基复杂等级为二级,综合划分岩土工程勘察等级为乙级;地基基础设计等级为乙级,建筑抗震设防分类为乙级。

1.4勘察方法和勘察工作布置

1.4.1勘察方法和质量

(1)勘察施工中的主要设备及技术要求

钻探采用XY-150型液压回旋钻进岩芯取样钻机,终孔口径≥φ91mm,孔深累计测量误差≤±5cm;原状土样用薄壁取土器在钻孔中采取,以Ⅱ级试样为主,部份为Ⅲ级试样;标准贯入试验贯入器长660mm,内径35mm,落锤质量63.5kg,落距76cm,钻杆直径42mm;圆锥动力触探试验,锤重63.5kg,落距76cm,探头直径74mm,锥角60°,钻杆直径42mm,贯入10cm记录锤击数;。

高程系统采用某城建坐标系及1985国家基准高程系统,图正南北方向布置,高程以建设单位提供的控制点为基准,用全站仪测量各勘察钻孔的孔口高程。详见钻孔平面布置图1。

(2)波速、地脉动观测

波速及地脉动测试委托某省地震工程研究院进行,波速测试仪器采用某某岩土力学研究所研制的FD-P204工程动测仪,采用单孔法测试,测点间距取1.0m,每次测试记录各测点的两个水平分量及一个垂直分量信号,并存入计算机。

(3)野外地质编录

由我院专业人员技术人员现场编录,并及时、准确记录,原始资料可靠、完整。

(4)图件及表格编制

各种图件及表格采用计算机完成,制图软件采用理正软件及Auto CAD2004中文版,绘制完整、规范。

1.4.2勘察设计施工

本次勘察采用以钻探为主,配合以标准贯入试验、波速测试等原位测试及取土样室内试验等方法和手段进行综合勘察。钻孔沿拟建物边角线及中心线布设,共布设钻孔33个,编号为ZK1~ZK33,控制性钻孔15个,孔间距一般12.30~16.0m,地下车库按基坑开挖范围外扩3.6~10m 布设基坑孔,共布设基坑孔27个,编号为JK1~JK27,孔间距一般18.0~23.60m。勘探孔深度设计:控制性钻孔40.0m,每一幢各施工1个深度为50.0m的钻孔,一般性钻孔深度36.0m,基坑孔深度30.0m 场区共施工完成勘探孔60个,实际完成钻孔深度:控制性钻孔40.20~41.80m,每一幢50m钻孔最终施工深度50.10~50.40m,一般性钻孔35.20~37.10m;地下车库钻孔29.90~32.30m;场地实测地震波速孔3个,共完成60个测点120次测试记录,地脉动测试点1个。

1.5勘察完成工作量

我院于2012年11月13日进场,2012年11月26日完成野外施工。在钻探施工中,除进行了标准贯入试验、地震波速测试等原位测试工作外,还分批次将野外所取的土样送至实验室进行室内试验,并及时整理室内资料。整个勘察过程,完成的勘察项目及工作量详见表1。

实际完成勘察工作量一览表表1

2场地工程地质条件2.1地形地貌

照片1:拟建场地地形地貌

2.2岩土层特征

据钻孔揭露地层资料,地基表层为第四系人工活动(Q4ml)素填土、耕植土,其下为上(晚)更新统冲积、湖积黏土(Q3al+l)。根据土的物理力学性质、特征,现自上而下描述如下:

(一)第四系人工活动层(Q4ml)

第①层:素填土

褐灰色,松散,欠固结,稍湿,主要由黏性土组成,含少量碎石。场区连续分布,层厚1.20~4.30m,平均厚2.68m。

(二)上(晚)更新统冲积、湖积黏土(Q3al+l)

第②层:黏土

褐黄色,可塑状,稍湿,干强度中等,韧性中等,切面光滑,干裂现象显著。压缩系数a1-2=0.33~0.61(MPa-1),平均0.45MPa-1,属中等偏高压缩性土。自由膨胀率60~110%,平均值75%,膨胀潜势中等为主。场区连续分布,顶板埋深1.20~4.30m,层厚2.30~6.20m,平均厚4.05m。

第③层:黏土

浅灰色,可塑状,稍湿,土质均匀、细腻,刀切面光滑,干强度中等,韧性中等,干裂现象显著。压缩系数a1-2=0.47~0.62(MPa-1),平均0.53MPa-1,高压缩性土为主。场区连续分布,揭露顶板埋深4.50~9.40m,揭露层厚0.90~4.10m,平均厚2.30m。

第④层:黏土

灰色、深灰色,可塑状,稍湿,土质均匀、细腻,刀切面光滑,干强度中等,韧性中等,偶含腐植物及螺贝化石碎屑。压缩系数a1-2=0.32~0.58(MPa-1),平均0.51Mpa-1,属中偏高压缩性土,高压缩性为主。场区连续分布,揭露顶板埋深7.40~11.40m,揭露层厚18.70~41.80m,未揭穿该层。

以上各土层空间分布情况详见工程地质平、剖面图及柱状图。

2.3气象水文及水文地质条件

2.3.1气象水文

某某境内地处暖带,为北纬高原大陆季风气候。冬季气温较低,夏季气候凉爽,干湿两季分明。全年无霜期220d左右,年均气温11.6℃,最热月7月均温19.8℃,最冷月1月均温2℃,极端最低气温-13.3℃,极端最高气温33.5 ℃,全年活动积温≥10℃的3217℃,年均日照时数1902.02h,年降水量735㎜。

2.3.2地下水的基本特征

上覆土层为人工回填土及上(晚)更新统冲积、湖积黏土,第①层土结构松散,属透水层,第②、③、④层地基土均为黏性土,为相对隔水层。场地地下水主要受大气降水补给,排泄方式主要为地表迳流及潜水形式向低处排泄。据各钻孔终孔观测,钻孔内均为干孔,地下水埋深较大。

2.3.3土介质的腐蚀性评价

受气候及渗透性影响的土介质评价,根据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)第12.2.2条,受气候及渗透性影响的土介质腐蚀性

评价见表2。

表2

3场地岩土工程评价

3.1特殊性土及不良地质作用分析与评价

3.1.1膨胀土工程特性评价

(1)场地第②黏土,通过取11件土样作膨胀性试验及场地一期勘察成果,自由膨胀率为60~110%,平均值75%,膨胀潜势中等。膨

胀土试验指标如表3。

膨胀土试验指标表

场地现有地形坡度一般>5°,为坡地场地。

(2)膨胀土大气影响深度及大气影响急剧层深度的确定

根据《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112—87)第3.2.4条及3.2.5条相关内容,根据昭通地区蒸发力及降水量值(表4),综合确定昭通站膨胀土大气影响深度及大气影响急剧层深度:

表4

注:Ψw=1.152-0.726a-0.00107c=1.152-0.762×0.28-0.00107×202.1=0.7

由《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112—87)表3.2.5可知,大气影响深度da为4.00m,大气影响急剧层深度为1.80m(即4.00×0.45)。

(3)膨胀土地基综合评价

1)根据《某省膨胀土地区建筑技术规定》(试行),依据表2.5.1,昭通气候分区为B区,依据附录2—7,某地区分级胀缩量Sc=6.76~12.23cm,平均值约9.5(6<Sc≤11),依据表2.5.2—2,地基等级为Ⅱ级。

2)场区大气影响深度da为4.00m,大气影响急剧层深度为1.80m。第②层黏土埋深 1.20-4.30m,埋深较大地段均为近期人工回填土所至,埋深小于大气影响深度da为4.00m,其中埋深多小于大气影响急剧层深度1.80m,膨胀土对建筑物基础影响大,采用浅基础时须采取地基处理措施,经地基处理后才能采用浅基础,膨胀土地基处理可采用换土、砂石垫层、土性改良等方法。

3.1.2不良地质作用和地质灾害分析与评价

场地周边未发现滑坡、泥石流、采空区等不良地质作用和地质灾害分布,区域构造稳定,属稳定场地。

3.2场地稳定性及适宜性分析评价

场地位于昭通盆地,地势开阔,地形平坦,无全新构造运动。场地未发现滑坡、泥石流、采空区等不良地质作用和地质灾害分布,查明无埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。地基土为冲洪积、湖积黏性土,工程地质条件较好。现状下拟建场地属稳定场地,采用适宜的基础型式及必要的结构处理措施后,适宜工程建设。

3.3地基土的工程特性评价

3.3.1地基土的主要物理力学性质指标

勘察采用标贯、室内常规岩土试验等测试手段获取地基土的物理力学性质指标。并对上述成果进行数理统计与回归修正。

地基土的主要物理力学性质指标选取原则:

(1)天然密度、孔隙比、天然含水量、液性指数、压缩系数、标贯试验依据数理统计的算术平均值选取。

(2)抗剪强度、压缩模量依据数理统计的算术平均值进行回归修正后选取。

(3)地基土层的承载力特征值,依据常规土工试验成果及原位测试成果及地区性经验综合确定。

3.3.2地基土工程地质特征

根据野外地质钻探、原位测试及室内试验成果资料,各地基土层的岩土工程特性评价如下:

第①层素填土,结构松散,欠固结,力学强度低,受附加应力作用沉降量大,易变形,不可作基础持力层。

第②层黏土,可塑状态,液性指数I L=0.434,压缩系数平均值

a1-2=0.45MPa-1,压缩模量平均值Es1-2=5.85MPa, C k=20.36kPa,φk=4.83°;标准贯入试验平均锤击4.2击,强度较低,承载力特征值f ak=130kPa,膨胀潜势中等,经地基处理后,可作地下车库基础持力层。

第③层黏土,可塑状态,液性指数I L=0.506,压缩系数平均值

a1-2=0.53MPa-1,压缩模量平均值Es1-2=5.63MPa, C k=27.82kPa,φk=9.06°;标准贯入试验平均锤击5.2击,强度较好,承载力特征值f ak=140kPa,可作多层建筑物及地下车库基础持力层。

第④层黏土,液性指数I L=0.418,压缩系数平均值a1-2=0.51MPa-1,压缩模量平均值Es=6.21MPa,标准贯入试验平均锤击8.1击,力学强度较好,层厚大,承载力特征值f ak=150kPa,埋深较大,可作桩基础持力层。

3.4场地、地基抗震性能评价及饱和砂土液化趋势分析

3.4.1场地土类型及建筑场地类别

场区内ZK13、ZK22、ZK33号孔所测的等效剪切波速分别为204m/s、197m/s、198m/s,其平均值为200m/s(250m/s≥Vse>150m/s),场地土层为中软场地土,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)第4.1.6条及表4.1.6,建筑场地类别根据覆盖层厚度确定,覆盖层厚度大于50m,为Ⅲ类建筑地场。

场地卓越振动周期为0.3624s。波速及地脉动测试成果报告详见附件1。

3.4.2场地抗震性能评价

场地位于昭通盆地,地势开阔,地形平坦,周围无陡峻高山及临空

面,地基土以中软场地土为主,土层分布较连续。依据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)第4.1.1条,综合划分为对建筑抗震一般地段。

3.4.3抗震设防烈度

据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)附录A、第 A.0.22项规定昭阳区抗震设防烈度为7度第三组,设计基本地震加速度值为0.10g。

3.4.4饱和砂土液化趋势分析

场区未揭露饱和粉土、砂土,可不考虑地震液化问题。

3.4.5软土震陷

地基土层中,除①层土外,未揭露软弱土层,场地抗震设防烈度为7度,可不考虑震陷的影响。

3.5地基土均匀性评价

场地属冲湖积盆地地貌,各土层在工程特性、厚度、空间展布和工程力学特征差异较大,地基土属中~高压缩性地基。场地内主要持力层为②、③、④层黏土,基础持力层底面坡度多大于10%,根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)8.2.4第2条,综合判别场地为不均匀地基。

4 基础选型评价及基坑分析评价

4.1.天然地基基础

高层住宅楼:综合考虑地基土特征及建筑物荷载情况,结合钻探揭露深度范围内,浅部土层力学强度及揭露厚度变化较大,对于层数为13层的高层建筑,其承载力及变形不能满足要求,因此,拟建高层建筑基础型式不宜选用天然地基。

地下车库:地基开挖后,基底主要土层为③层黏土,局部④层黏土

出露,可作地下车库基础持力层,采用砂石垫层处理。

4.2桩筏(箱)联合基础

4.2.1桩基础选型

拟建高层建筑物基础型式适宜采用桩筏(箱)联合基础,根据地基土特征,桩基础适宜采用长螺旋钻孔压灌桩,选用④层黏土作桩基础持力层。按桩径500mm,按有效桩长18~22m估算,单桩竖向极限承载力1702~2017kN。

静压预制管桩具有成桩速度快,但由于④层黏土强度好,厚度大,成桩较困难,且易发生挤土效应。长螺旋钻孔灌注桩施工时对周边环境影响较小,不易发生挤土效应。综合考虑,拟建建筑宜选用长螺旋钻孔压灌桩。

4.2.1单桩承载力估算

采用《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)中(5.3.5)式Q uk=Q sk+Q pk=μ∑q sik L i+ q pk Ap公式计算。

以ZK4、ZK19、ZK29号孔的土层资料为例,计算该孔位长螺旋钻孔

灌桩、预制管桩竖向极限承载力标准值。计算结果详见表5。

长螺旋钻孔压灌桩单桩极限承载力标准值预估值表

4.3基坑工程分析评价

4.3.1基坑侧壁安全等级的划分

(1)基坑所处周围环境

场地位于昭通城区北部,现阶段已回填整平,东有昭通市第一人民医院建筑物及其它建筑物,西有创盛佳园一期、沃尔玛及其它建筑物,北有朱提大道,南面范围较窄,其间距分别为6.0m、3.0~8.0m、20.50m,场地周边均有建(构)物分布,周边环境条件较复杂,基坑所处环境对基坑开挖不利。

(2)基坑平面尺寸及深度

拟建某某小区设2层地下车库,地下室最大长宽约175.0、65.0m,基坑开挖深度约8.00m。因无±0.00标高,以下对基坑的评价均以现地面起算,可能与设计有出入。

(3)地下水及地表水条件

场地主要地基土层均为相对隔水层,钻孔深度范围内未见地下水。

地表水主要分布于①层素填土中,受大气降水及生活污水补给,水量有限。

(4)不良地质作用

场地及附近未发现滑坡、泥石流、采空区、地面沉降等不良地质作用。

从以上四点对照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)第3.1.3条及《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72—2004)表8.7.2规定,基坑工程安全等级的划分为二级。

4.3.2基坑稳定性评价

基坑开挖深度约8.00m,开挖后基坑临空面将遇到①层素填土、②层黏土、③层黏土,基坑开挖后,土层临空面在地表水渗流的动水压力作用下容易失稳坍塌,同时②层黏土膨胀潜势中等,基坑开挖后也容易失稳坍塌,基坑侧壁处于不稳定状态,基坑应采取支护措施开挖。基坑可能的破坏模式有局部坍塌、整体圆弧滑移破坏、渗透变形破坏三种类型。

4.3.3基坑支护方案分析

场地周边有(构)筑物,周边环境较复杂,不具备放坡条件,基坑开挖可采取支护措施开挖。支护方法建议采用排桩支护方案或其它有效的支护措施,基坑表部放坡加土钉墙,下部以排桩作为基坑围护的主体结构的基坑支护方案。

基坑支护计算参数根据室内土工试验、现场原位测试,综合地区经验确定,基坑支护设计计算参数建议值详见表6。

基坑支护设计计算参数建议值表

4.3.5基坑降水

场地地下水位埋深大,基坑开挖深度在地下水位以上,有利于基坑开挖。基坑开挖主要考虑降雨的影响,基坑开挖降水可采用明沟集水井

法排水,场地周边加强截水措施。

5结论和建议

5.1结论

(1)场地为冲洪积、冲湖积盆地地貌,场地及附近未发现滑坡、泥石流、采空区、地面沉降等不良地质作用和地质灾害威胁,现状下场地稳定,适宜建筑。

(2)本场区为对建筑抗震一般地段,地基土为中软场地土,建筑场地类别为Ⅲ类建筑地场。

(3)拟建场地下水对基础施工影响较小。土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构腐蚀性等级为微

(4)昭阳区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,所属设计地震分组为第三组,地基土卓越周期T=0.3624s。

(5)场地内未揭露饱和粉土,可不考虑震陷的影响。

(6)场地各土层在工程特性、厚度、空间展布和工程力学特征差异较大,地基土属中~高压缩性地基,综合判别场地为不均匀地基。

(7)地基各土层设计参数详见附表1。

5.2建议

(1)拟建住宅楼基础型式宜采用桩筏(箱)联合基础,桩基础型式建议采用长螺旋钻孔灌注。桩端可选用第可选用④层黏土作持力层,按桩长进行控制,有效桩长应满足设计要求。桩的性状和竖向受力情况为端承摩擦桩,以有效桩长设计控制单桩承载力。

(2)单桩承载力以满足上部荷载为基准,表5单桩极限承载力标准值估算仅供建筑设计时参考,按规范要求,单桩承载力设计值应以试桩

成果确定。

(3)建筑物施工和使用期间,应按规范要求设点进行变形观测,发现异常及时反馈及时处理。变形观测工作应至建筑物沉降稳定。

(4)桩基础的设计、施工、检测请执行现行规范要求。

(注:范文素材和资料部分来自网络,供参考。只是收取少量整理收集费用,请预览后才下载,期待你的好评与关注)

某小区地质勘察报告

某小区地质勘察报告

1.前言 1.1场地位置及拟建工程概况 受某某房地产开发有限责任公司的委托,某某岩土工程勘测有限责任公司承担某某场地详细岩土工程勘察。 拟建场地位于 1.2 勘察目的、任务及依据的技术标准 1.2.1勘察目的 勘察目的:遵循国家现行有关技术规范、规程,对拟建工程场地进行详细岩土工程勘察,提供设计所需岩土工程地质参数。 1.2.2勘察任务 我公司对其拟建工程进行详勘阶段的岩土工程勘察工作,其目的是为建筑设计提供详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数;对建筑地基作出岩土工程分析评价,并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。本次勘察主要任务是: 1搜集附有坐标和地形的建筑总平面图,场区的地面整平标高,建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度,地基允许变形等资料; 2查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,提出整治方案建议;

3查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性,分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力; 4对需进行沉降计算的建筑物,提供地基变形计算参数,预测建筑物的变形特征; 5查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物; 6 查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及其变化幅度; 7 在季节性冻土地区,提供场地土的标准冻结深度; 8 判定水和土对建筑材料的腐蚀性。 1.2.3依据的技术标准 (1)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009版; (2)《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004); (3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); (4)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010); (5)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); (6)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008); (7)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012); (8)《土工试验方法标准》(GB/T50123-99); (9)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—2012)等相关规范标准执行。 1.3岩土工程勘察等级 拟建住宅楼层数为13层,地下2层,总建筑面积56862.21㎡,根据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)(2009年版)第3.1.1条~

地质勘察报告

一、前言 1.1拟建工程概况 我院受********村委会的委托,承担其拟建********工程场地的岩土工程勘察任务。拟建场地位于******境内,沿海大通道的西南侧,其西北侧为古浮村居民区和其他规划建设用地,东北侧为后期规划用地及泉州加顺彩印有限公司用地,东南侧为石狮市源兴金圣服装有限公司用地。该********工程总占地面积约8200m2,总建筑面积56000m2,共包括A5~A10、A12、A14和B1~B4安置楼等12个单体项目,该工程由武夷山建筑设计研究院有限公司负责设计,拟设计采用桩基础。建筑物的性质和特点如下表1-1: 建筑物设计参数表 表1-1 1.2.勘察等级

根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第3.1条与条文说明第3.1.1条的相关规定,对本工程勘察等级综合划分如下: 勘察等级划分表 表1-2 1.3勘察任务、目的和要求 本次勘察属详细勘察阶段。勘察的主要目的与任务是: ⑴查明场地及附近范围内有无影响工程建设的不良地质现象; ⑵查明场地地基土层结构特征、分布规律; ⑶查明场地地下水埋藏与赋存条件,分析与评价场地地下水对建筑物 基础施工影响以及对建筑材料腐蚀性情况; ⑷划分场地土类型与建筑场地类别,对场地地震效应进行分析; ⑸分析并评价场地地基稳定性与适宜性,对拟建物基础方案选择提出 合理建议,并提供满足基础设计方案的岩土参数。 1.4 勘察依据 本工程勘察主要依据以下文件和现行规范进行: ⑴业主提供的拟建物总平面图、合同书、勘察任务委托书; ⑵准则《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》;

⑶国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); 国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)局部修订条文; ⑷国标《建筑抗震设计规范(2008年版)》(GB50011-2001); ⑸国标《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); ⑹国标《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); ⑺行标《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); ⑻省标《岩土工程勘察规范》(DBJ13-84-2006); ⑼福建省建设厅、福建省地震局文件(闽建设[2002]37及[2003]10号)。 1.4勘察方法和勘察工作完成情况 本次勘察根据相关规范及技术要求,并结合场地的岩土工程条件,首次共布设66个勘探孔,原则上沿拟建物的周边及各角点布设,钻孔编号ZK1~ZK66;野外地质勘探自2010年03月09日开始,至2010年03月25日结束,采用两台GXY-1工程钻机泥浆循环护壁工艺钻进,对于上部土层采用回转钻进,无泵投球取芯工艺;对于强风化花岗岩层采用双动双管取芯工艺,对于中等风化花岗岩采用金刚石钻头回转钻进,回次进尺≤2.00m,岩芯采取率满足规范要求。并进行现场标准贯入试验,采取岩、土、水试样,孔口标高测量及量测地下水位等工作(具体工艺方法详见第5节)。所有钻孔在钻探取芯、观测结束后,均按要求采用原土或干的粘土球分层回填击实处理。

工程地质勘察报告

宜宾市过境高速公路西段 沿线综合工程地质勘察报告 1 前言 工程概况 宜宾市过境高速公路西段宜宾市的宜宾县、翠屏区。本项目的建设主要为提高宜宾市路网的通行能力和促进城市发展,项目在布线时充分考虑了沿线各重要城镇的发展规划,避免了对宜宾市城市发展的干扰。宜宾城市总体规划为本项目确定走向的重要依据之一。 路线起于乐宜高速公路,设枢纽互通,经金城、玉龙、止于宜水高速公路,设柏溪枢纽互通与公路相接。 推荐线(K+A+K)路线全长,建设里程,A线对应的K线长。 经统计,初步设计外业勘测共完成以下工作量: 1、沿线工程地质调绘。 2、工程地质类比调查4处。 3、静力触探孔44孔。 4、初设阶段完成的钻探工作量,机械钻孔84孔。 5、共调查天然砂砾石、砂及碎石料场2处,机制砂料场1处,灰岩碎石料场2处,砂岩片块石料场2处,其余料场可参考利用与公路相交或邻近的公路等工程已有资料,共收集6处。 技术标准、规程、规范 执行的主要技术标准、规程、规范、规定如下: 执行的主要技术标准如下:路计路

(4)《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-99;以往地质工作及参考资料: (1)区域地质资料:1:20万,H-48-(27)宜宾幅地质图。 (2)宜宾市过境高速公路西段工程可行性研究报告。 (3)宜宾市过境高速公路初步勘察报告。 上述资料对工作区的地层结构、地质构造、地质环境特征等方面进行了详尽的描述,对本次勘察有较大参考利用价值。 2 沿线工程地质概况 地形地貌 项目位于四川省东南部,地处四川盆地盆周山地区的南西缘山地亚区及四川盆地南低山丘陵区,路线走廊带的地形、地貌单元受地质构造和岩性控制明显。将工作区划分为两种地貌类型和五种次级类型地貌,分为侵蚀堆积地貌和构造剥蚀地貌两大类。 (1)侵蚀堆积地貌 ①河流堆积漫滩和一级阶地(Ⅰ 1 ) 主要分布于宜宾岷江、金沙江两岸滩地。堆积漫滩由近代冲积粉砂土、砂砾卵石构成。表面低平,宽数十至千余米,后缘高出江面4~10m。一级阶地由近代冲积粘质砂土、粉砂土、砾卵石组成,表面平整宽阔,略倾向江面,顺江延伸,长数至十余公里,宽约1km,前缘高出江面10~30m。 ②河流堆积阶地(Ⅰ 2 ) 主要分布于宜宾岷江、金沙江两岸二三级阶地。上部堆积黄色砂质粘土,下部为粘土夹砾卵石,组成二级及三级基座阶地。阶地台面不平整,切割处可见基岩出露。二级阶地高出江面50~80m。延伸1~4km。缓状 6纵 台角 无 冷天大 为最

工程建筑地质勘察报告书

塔吊固定式基础的设计 一、工程概况 本工程为~~~~~~~~~~~~大楼,地下一层,地上十八层,框剪结构,建筑高度60.8m,最高点为66.2m,建筑面积为36505㎡。 本工程建筑合理使用年限为50年,防火设计为一类高度,其耐火等级为地上一级、地下室一级,屋面防水等级为二级,地下室防水等级为一级。 二、塔机设置 1、根据工程实际情况,设置一台塔吊,型号为TC5613A塔式起重机,位于本工程车道区域,详细在图中3-1~3-2/1-10~1-12之间(详见塔吊平面布置图),塔吊基础直接设置在底板下部,底板与塔吊基础连接做法详做法说明。 2、塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机5米以外处。 3、地基周围,已清理场地,平整障碍物。 三、塔基计算 1、TC5613A塔式起重机主要技术性能 最大起重量8T 最大工作幅度56m 最小工作幅度2.5m 回转速度0~0.8R/min 2、根据塔吊说明书中基础承受的荷载如表: 3、岩土工程勘察报告关于地基土资料 1-1层为素土层,层厚0~1m 左右;

1-2层为粘土层,黄——灰黄色,可塑,层厚0.7~1m; 2层为淤泥层,灰~褐灰色,可塑~软塑壮,层厚1.3~1.7m; 3层为淤泥质粘土,灰色,饱和,流塑,层厚3.9~6.6m。 4层为粘土层,灰黄色,可塑,层厚1.1~4m; 5-1层为淤泥质粘土,灰色,饱和,流塑,层厚11.7~18.1m, 5-2层为粉质粘土层,灰色~青灰色,饱和,软塑,层厚11.2~20.7m。 根据地质勘察报告中勘察点位置,塔吊可参照Z16、Z17点,根据地下室底板标高为-4.800,塔吊基础设计为1.35m,可以知道塔吊基础位于第3层淤泥质粘土。 由于建筑物最高度为66.2m,地下室标高为-4.8m,塔吊的独立高度为72.8m。塔吊采用附着式,分别在塔吊自下而上30.5m和52m设置附着架。塔吊基础拟采用水泥搅拌 A、基础自重 G=25×5×5×1.35=843.75KN B、垂直荷载 F=Fv+超高部分=619+95=714KN C、水平荷载:F=30.3KN D、塔吊作用在基础上的弯距:M=1827+30.3×1.35=1868KN·M 2) 地基承载力计算 P max min =(G+N)/A±6M/b3=(843.75+714)/25±6×1868/53 得P max =62.31+89.66=151.97KN P min =62.31-89.66=-27.35KN 3)抗倾覆计算

地质勘察报告

桐乡市崇福镇南阳村鹏辉大道北侧安置房 岩土工程勘察报告 (详细勘察阶段) 1 前言 1.1工程概况 受桐乡市崇福镇皮草产业园开发投资有限公司委托,我浙江城建勘察研究院有限公司对拟建的安置小区进行岩土工程详细勘察工作。 拟建场地位于桐乡市崇福镇南阳村规划国道南侧,规划四路北侧,本次勘察拟建建筑为4F的农民安置房共71幢,其中双联排建筑69幢、独幢建筑2幢,总建筑面积约68750平方米, 框架结构,总高度约14米,柱网尺寸:3.50×5.40米(2跨),最大单柱荷载1000KN,拟采用浅基础或桩基础形式。 1.2岩土勘察工程等级 本工程重要性等级为二级,场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,岩土工程勘察等级综合划分为乙级。 1.3勘察目的和任务 本次岩土工程详细勘察的目的是通过岩土工程勘察,为拟建工程的基础设计与施工提供可靠的工程地质依据和设计参数。其主要任务如下: 1.3.1查明拟建场地勘探深度范围内工程地质岩土层纵横向的空间分布规律、各地基岩土层的类型、深度、工程特征,分析评价地基土的稳定性、均匀性。 1.3.2查明有无影响工程稳定性的不良地质作用,及埋藏的河道、沟浜、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物,并提出处理方案。 1.3.3提供各岩土层的物理力学性质指标,提供地基岩土层承载力特征值和变形计算参数,选择并评价基础方案。 1.3.4提供桩基设计所需的岩土技术参数,提出适宜的桩型及桩端持力层建议,估算单桩竖向承载力特征值,分析桩基础施工中可能出现的岩土工程问题及相应的处理措施。 1.3.5查明拟建场地地下水类型、埋藏条件和变化幅度,并判定对建筑材料有无腐蚀性。 1.3.6对场地20m范围内的饱和砂土、粉土进行液化判别、计算液化指数、确定液化等级;划分场地土类型和建筑场地类别,划分对建筑抗震有利、不利和危险地段,为建筑抗震设计提供依据。 1.4勘察依据及所执行的主要技术规范、标准 1.4.1设计单位提供的建筑总平面图(1:500) 1.4.2甲方、设计方对本次岩土工程勘察的技术要求 1.4.3国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版) 1.4.4国标《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 1.4.5国标《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 1.4.6国标《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 1.4.7行标《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 1.4.8行标《建筑工程地质钻探及取样技术标准》(JGJ/T87-2012) 1.4.9省标《建筑地基基础设计规范》(DB33/1001-2003) 1.4.10省标《工程建设岩土工程勘察规范》(DB33/T1065-2009) 1.4.11省标《岩土工程勘察文件编制标准》(DBJ10-5-98) 1.4.12其它相关的规范及规程 1.5勘察方法和完成工作量 本工程勘察根据该场区附近的地质情况,结合拟建建筑物特征及场地施工条件,主要采用钻探和静力触探相结合的方法进行施工作业,1台XY-1型钻机和1台电脑化静力触探仪进场施工。本区块共布置91个勘探孔,其中钻探取土孔31个,双桥静力触探孔60个,钻探孔采用全孔泥浆护壁钻进。取样采用系统取样和土层控制取样,确保各土层

工程地质勘察报告

XXXXXXXX工程名称 工程地质勘察报告 二○一七年七月 工程地质勘察报告

1、前言 1.1工程概况 1.2勘察内容 1)对坝址区内主要的地形、地貌、地层岩性、地质构造、地震、地下水特性和不良地质现象的类别、规模和特征等的阐述。并查明坝基地层物理力学性质等工程地质条件。 2)查明坝基及坝肩渗漏、渗透特性等水文地质条件,通过压水试验等查明坝基渗透性。 3)通过砌体取芯样做抗压强度试验、坝体压水试验等检查坝体砌筑质量。 4)通过钻孔试验数据对坝址工程整体地质情况进行描述和确认。 1.3勘察依据及执行标准 本次勘察工作所依据的技术规范、标准及文件 ●行标《中小型水利水电工程地质勘察规范》(SL55-2005) ●国标《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008) ●行标《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL31-2003) ●行标《水利水电工程钻探规程》(SL291-2003) ●行标《水利水电工程边坡设计规范》(SL386-2007) ●行标《水工建筑物抗震设计规范》(DL5073-2000) ●国标《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001) ●国标《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999) ●《水利水电工程地质手册》 ●设计单位提供《钻探技术要求》 1.4勘察工作布置及工作完成情况 1.4.1勘察工作布置 本次勘察工作勘探点的数量和位置由设计单位布设,详见“坝址区勘探点平面位置图(图号S-1)”。勘探点的位置沿坝体工程布置,左、右岸坝肩各布置1个勘探点,共布设勘探点2个,勘察点间距约98米。 根据设计单位提出的“勘察技术要求”和“勘探点布置图”,遵照现行规范和有关文件的要求,布设2个均为控制孔,孔深控制:各孔深入稳定基岩、压水试验值小于3Lu。 1.4.2勘察工作完成情况 本次勘察工作于2012年12月22日至12月28日完成野外钻探、取样及压

地质勘察任务书模板

地质勘察任务书标准模板 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 目录

1、项目概况 (3) 1.1工程名称 (3) 1.2工程地址 (3) 1.3建设单位 (3) 1.4项目概况 (3) 1.5勘察范围 (3) 1.6勘察阶段 (3) 1.7勘察周期 (3) 2、勘察阶段划分与选取 (4) 2.1 勘察阶段划分表 (4) 2.2 勘察阶段选取原则 (5) 3、各阶段地质勘察基本要求 (6) 3.1、初步勘察基本要求 (6) 3.2 详细勘察基本要求 (7) 3.3 施工勘察基本要求 (8) 4、地质勘察技术要求 (8) 4.1、勘察依据 (8) 4.2 地勘方案编制要求 (9) 4.3 勘探钻点的布置要求 (10) 4.4、钻探作业要求 (12) 5、资料整理及报告编制内容要求 (15) 5.1、资料整理 (15) 5.2 、报告编制内容要求 (15) 5.3地质勘察报审查要点一览表 (16)

地质勘察任务书模板 1、项目概况 1.1工程名称 根据工程实际名称填写 1.2工程地址 根据工程实际地址填写 1.3建设单位 据实填写,必须与本项目开发公司名称一致 1.4项目概况 简述总体项目位置 应附图:总体项目城市位置图;宗地区域位置图、项目总图 1.5勘察范围 简述勘察范围;建设场地范围中若需修建大体量构筑物(如大型生化池)、泳池、重要管井等,应纳入勘察范围。 应附图:项目勘察范围图 1.6勘察阶段 简述勘察阶段划分 1.7勘察周期 简述勘察周期,从发出勘察外业进场通知书开始计算日期

2、勘察阶段划分与选取2.1 勘察阶段划分表

2.2 勘察阶段选取原则 1)用地面积200亩以上小区或复杂场地应分初步勘察和详细勘察两阶段进行勘 察; 2)单体建筑或200亩以下的住宅小区可直接进行详细勘察; 3)特殊复杂地质条件(如喀斯特地貌)或采用大直径桩(桩径不小于1m)的 项目,应根据施工现场实际需求进行施工勘察; 4)当项目存在超限边坡或深基坑时,为满足初设报审或基坑施工要求,建议直 接进行详细勘察或局部详细勘察。 5)本场地区域内有可以参考的《地质勘察报告》时,可跳过初勘步骤,直接进 行详细勘察,本场地无可参考《地质勘察报告》时,应进行初步勘察。初步勘察阶段应对场地的稳定性和适宜性作出评价,对建筑总图布置提出建议。

地质勘察报告

无锡恒隆广场工程岩土工程勘察报告 勘察编号:2007-8-38 一、工程概况 (一)前言 受无锡恒隆地产有限公司委托,我公司对无锡恒隆广场工程拟建场地进行岩土工程详细勘察,为设计提供依据。 拟建工程位于无锡市人民中路、后西溪路之间和健康路东侧,拟建物包括一座购物广场和二座塔楼,总建筑面积约为24.3万m2,设计正负零为3.5m(黄海高程),购物广场共有7层,楼高32m,另设3层地下室及1层地下夹层,地下室深度21.65m;西塔楼41层,高度216m,东塔楼47层,高度245m,另设3层地下室及1层地下夹层,地下室深度21.65m,以上深度参照正负零,塔楼结构体系筒体结构,其它为剪力墙结构。 接受任务后,我公司于2007年9月12日开始现场野外施工,因拆迁原因,中间几次进场施工,到2008年12月15日结束,2008年12月25日提供土工试验成果报告,2009年1月5日提供正式岩土工程勘察报告。 本工程设计单位为:无锡市城归设计有限责任公司,建筑顾问为凯达环球有限公司、结构顾问为迈进公司。 (二)勘察的目的与要求 本次勘察主要目的是查明场地工程地质条件,对场地和地基稳定性作出结论;对不良地质作用和特殊性岩土的防治、地基基础形式、埋深、地基处理、基坑工程支护等方案的选型提出建议;提供设计、施工所需的岩土工程资料和参数,根据本工程建筑类型,需解决的重点技术问题如下: (三)勘察工作依据及完成工作量 根据本工程特点及本次勘察的目的与要求,按规范要求确定本次勘察的工 作依据与工作量。 1.工作依据 (1)《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001 (2)《高层建筑岩土工程勘察规程》 JGJ 72-2004 (3)《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2002 (4)《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008 (5)《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 (2008版) (6)《建筑抗震设防分类标准》 GB 50223-2008 (7)《土工试验方法标准》 GB/T 50123-1999 (8)《土的分类标准》 GB 145-90 (9)《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99 (10)《建筑工程地质钻探技术标准》 JGJ87-92 ()《建筑工程勘察文件编制深度规定》试行2003年6月版 ()工程地质勘察任务书。 2.地基设计等级、抗震等级、勘察等级 (1)按《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002,拟建工程主体工程地基基础 设计等级为甲级。 (2).按《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008,建筑抗震设防等级为重点设防类(乙类); (3).根据本工程的工程重要性等级、场地复杂程度以及地基复杂程度,按照《岩土工程勘 察规范》第3.1条划分: 工程重要性等级:拟建工程为一级;

地质勘察报告

地质勘察报告 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

桐乡市崇福镇南阳村鹏辉大道北侧安置房 岩土工程勘察报告 (详细勘察阶段) 1 前言 工程概况 受桐乡市崇福镇皮草产业园开发投资有限公司委托,我浙江城建勘察研究院有限公司对拟建的安置小区进行岩土工程详细勘察工作。 拟建场地位于桐乡市崇福镇南阳村规划国道南侧,规划四路北侧,本次勘察拟建建筑为4F 的农民安置房共71幢,其中双联排建筑69幢、独幢建筑2幢,总建筑面积约68750平方米, 框架结构,总高度约14米,柱网尺寸:×米(2跨),最大单柱荷载1000KN,拟采用浅基础或桩基础形式。 岩土勘察工程等级 本工程重要性等级为二级,场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,岩土工程勘察等级综合划分为乙级。 勘察目的和任务 本次岩土工程详细勘察的目的是通过岩土工程勘察,为拟建工程的基础设计与施工提供可靠的工程地质依据和设计参数。其主要任务如下: 查明拟建场地勘探深度范围内工程地质岩土层纵横向的空间分布规律、各地基岩土层的类型、深度、工程特征,分析评价地基土的稳定性、均匀性。 查明有无影响工程稳定性的不良地质作用,及埋藏的河道、沟浜、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物,并提出处理方案。 提供各岩土层的物理力学性质指标,提供地基岩土层承载力特征值和变形计算参数,选择并评价基础方案。 提供桩基设计所需的岩土技术参数,提出适宜的桩型及桩端持力层建议,估算单桩竖向承载力特征值,分析桩基础施工中可能出现的岩土工程问题及相应的处理措施。 查明拟建场地地下水类型、埋藏条件和变化幅度,并判定对建筑材料有无腐蚀性。 对场地20m范围内的饱和砂土、粉土进行液化判别、计算液化指数、确定液化等级;划分场地土类型和建筑场地类别,划分对建筑抗震有利、不利和危险地段,为建筑抗震设计提供依据。 勘察依据及所执行的主要技术规范、标准 设计单位提供的建筑总平面图(1:500) 甲方、设计方对本次岩土工程勘察的技术要求 国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版) 国标《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 国标《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 国标《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 行标《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 行标《建筑工程地质钻探及取样技术标准》(JGJ/T87-2012) 省标《建筑地基基础设计规范》(DB33/1001-2003) 省标《工程建设岩土工程勘察规范》(DB33/T1065-2009) 省标《岩土工程勘察文件编制标准》(DBJ10-5-98) 其它相关的规范及规程 勘察方法和完成工作量 本工程勘察根据该场区附近的地质情况,结合拟建建筑物特征及场地施工条件,主要采用钻探和静力触探相结合的方法进行施工作业,1台XY-1型钻机和1台电脑化静力触探仪进场施工。本区块共布置91个勘探孔,其中钻探取土孔31个,双桥静力触探孔60个,钻探孔采用全孔泥浆护壁钻进。取样采用系统取样和土层控制取样,确保各土层满足统计要求,软土土样采用薄壁取土器静压法采取,砂土及可塑以上粘性土土样采用普通取土器重锤少击方式采取,土样质量满足试验要求(Ⅰ~Ⅱ级)。

工程地质勘察报告

XXXXXXX工程名称工程地质勘察报告 二O—七年七月

工程地质勘察报告 1、前言 1.1 工程概况 1.2 勘察内容 1) 对坝址区内主要的地形、地貌、地层岩性、地质构造、地震、地下水特性和不良地质现象的类别、规模和特征等的阐述。并查明坝基地层物理力学性质等工程地质条件。 2) 查明坝基及坝肩渗漏、渗透特性等水文地质条件,通过压水试验等查明坝基渗透性。 3) 通过砌体取芯样做抗压强度试验、坝体压水试验等检查坝体砌筑质量。 4) 通过钻孔试验数据对坝址工程整体地质情况进行描述和确认。 1.3 勘察依据及执行标准本次勘察工作所依据的技术规范、标准及文件?行 标《中小型水利水电工程地质勘察规范》 ( SL55-2005) ?国标《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008) ?行标《水利水电工程钻孔压水试验规程》 ( SL31-2003) ?行标《水利水电工程钻探规程》 (SL291-2003) ?行标《水利水电工程边坡设计规范》 ( SL386-2007) ?行标《水工建筑物抗震设计规范》 (DL5073-2000 ) ?国标《中国地震动参数区划图》 ( GB 18306-2001) ?国标《土工试验方法标准》 (GB/T 50123-1999 ) ?《水利水电工程地质手册》 ?设计单位提供《钻探技术要求》 1.4 勘察工作布置及工作完成情况 1.4.1 勘察工作布置本次勘察工作勘探点的数量和位置由设计单位布设, 详见“坝址区勘探点平面位置图(图号S-1)”。勘探点的位置沿坝体工程布置,左、右岸坝肩各布置1个勘探点,共布设勘探点2个,勘察点间距约98米。 根据设计单位提出的勘察技术要求”和勘探点布置图”,遵照现 行规范和有关文件的要求,布设2个均为控制孔,孔深控制:各孔深

湖南某工程地质勘察报告_secret

目录文字部分 一、前言 1 1、拟建场地位置及拟建建筑物概况 1 2、勘察目的、任务和依据 1 3、拟建区的地形地貌、气象、水文 3 4、拟建区内的地质构造 3 二、勘察工作 4 1、勘察工作量的布置 4 2、完成的实际工作量 5 三、场地岩土工程条件 5 1、地层岩性 5 2、各岩土层的主要物理力学性质和原位测试成果7 3、岩石力学性质8 4、场地水文地质条件9 5、地震效应11 四、场地工程地质条件评价12 1、场地稳定性评价12 2、场地岩土工程条件评价13 3、水文地质条件评价14 4、基础方案建议14 五、边坡工程15 〈一〉边坡稳定性分析15 1、边坡的产生15 2、边坡稳定性分析15 3、边坡的整治防护16 六、基坑工程17 〈一〉基坑稳定性分析17 〈二〉基坑支护18 七、结论和建议19

图表部分 1)勘探点一览表2页2)标准贯入试验成果表2页 3) 重型动力触探(N63.5)分层一览表1页 4) 钻孔平面布置图1页 5)工程地质剖面图22页6)钻孔柱状图48页7)土壤室内试验成果表2页8)岩石室内试验成果表2页9)水质分析报告2页10)单孔剪切波速测试报告1份11)岩土工程详细勘察技术条件和要求2页12)工程照片2页

一、前言 受湖南xx景融置业有限公司的委托,湖南中XX测设计研究院,承担了该公司拟建的湖南xx国际建筑工程的岩土工程详细勘察工作。 1、拟建场地位置及拟建建筑物概况 拟建的湖南xx国际工程位于长沙市雨花区韶山南路西侧,临街而建,南距湖南xx大学约300m。北临长沙市机动车检测站。 该建筑物的初步规划设计由加拿大一设计公司设计,结构形式为框架-剪力墙结构,占地面积16913.95m2,总建筑面积90000m2,主楼顶高控制在100m以下,地下室埋置深度约10-12m,裙楼为三层。建筑物安全等级为二级,对差异沉降极为敏感。 2、勘察目的、任务和依据 本次勘察的目的是通过详细的岩土工程勘察,对场地的稳定性和适宜性作出岩土工程评价,提供详细的岩土工程资料和技术参数,为基础设计、地基处理、基坑支护以及施工等提供依据。 据设计单位提出的任务书和相关规范、标准,本次勘察的主要任务如下:(1)查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害,提出整治方案的建议。 (2)查明建筑范围内岩土层工程特性和地基的稳定性,并对其类型、深度、分布和承载力等工程特性作出分析和评介。 (3)查明地下水埋藏条件,提供地下水位及其变化幅度;地下水对砼侵蚀性。主要地层的渗透系数;提供基坑开挖应采取的地下水控制措施,当采用降水控制时,应注意降水对周围环境的影响。 (4)提供土的工程地质物理力学特性,钻孔柱状图,工程地质剖面图及基岩等高线图。 (5)对地基类型、基础形式和地基处理方案提出建议。并对施工中可能出现的问题提请注意。 (6)预测地基沉降、差异沉降和倾斜等变形特征,提供计算变形所需的计算参数。 (7)对基坑工程的设计、施工方案提出意见。 (8)论证采用天然地基基础形式的可靠性,对持力层选择基础埋深等提出建议。 本次勘察依据,执行的规范、规程为: 1)国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); 2)国家行业推荐标准《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004); 3)国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002); 4)国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001); 5)国家标准《中国地震动参数区划图》(GB18306—2001); 6)国家行业推荐标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94); 7)国家行业推荐标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 8)国家标准《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 9)国家标准《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 10)设计单位提供的《湖南xx国际建筑工程详细岩土工程勘察勘探点的布置图及说明》技术要求。 3、拟建区内的地形地貌、气象、水文 (1)地形地貌: 拟建场地属于湘江冲积阶地,原为低矮的丘岗地貌,城市发展后,现有房屋前临韶山路,后依相对地势较高的缓坡而建,拟建建筑物将临街,背坡而建,场地东、北两侧目前高程约64.0-64.5m,西南两侧为山坡,坡顶高程约76.0-79.0m,高差约12-14.5m。 (2)气象: 本场地属亚热带季风气候,四季变化明显,春夏多雨,秋冬干旱,暑热期长,霜期较短,夏季湿热,冬季干寒。年平均气温17℃,年平均降水量1200~1750mm之间,每年雨水期在4~7月份,占全年降水量的46%左右。10月份至次年2月份为枯水期,适宜建筑工程施工。 (3)水文: 拟建区属湘江流域之Ⅱ级阶地,场地已城市化,主要为居民区,地表水通过地下管道排泄,水系不发育,地下水类型主要为上层滞水和裂隙潜水。 上层滞水:主要赋存于表层松散土层中,如填土、卵石土、砂土中,由地表水,居民生活用水和大气降水直接补给,经抽水试验查明,水量较大,但受季节影响大。 裂隙潜水:主要赋存于基岩的一些构造裂隙、风化裂隙中,主要接受地下水的侧向径流补给和大气降水补给。受季节影响不明显。 4、拟建区内的地质构造

工程地质勘察报告包括哪些内容

工程地质勘察报告包括哪些内容 :勘察工程地质包括报告内容公路工程地质勘察报告施工勘察报告主要内容成都地质勘察报告 篇一:地勘报告包含内容 工程地质勘察报告包括哪些内容? (1)勘察目的、要求和任务; (2)拟建工程概述; (3)勘察方法和勘察任务布置; (4)场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质、地下水、不良地质现象的描述与评价; (5)场地稳定性和适宜性的评价; (6)岩土参数的分析与选用; (7)岩土利用、整治、改造方案; (8)工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题的预测、监控和预防措施的建议; (9)必要的图件。

篇二:工程地质勘察报告 重庆市城投公租房建设有限公司 经开区公共租赁住房项目(一、二组团)工程地质勘察报告 (一次性勘察) 重庆市勘测院 二○一二年十一月 重庆市城投公租房建设有限公司 经开区公共租赁住房项目(一、二组团)工程地质勘察报告 院长:总工程师:项目负责:参与人员:报告编写:审核:(一次性勘察)陈翰新教授级高工注册岩土工程师 冯永能教授级高工注册号:何忠良 工程师 注册岩土工程师 注册号: 何忠良、陈小平、陈永川、李沙、朱维、任亚飞陈小平高级工程师 注册岩土工程师

江景雄 教授级高工 注册号: 重庆市勘测院 建设部勘察综合类甲级证书号:311018-KJ 二○一二年十一月 . . 目录 4.2 环境边坡稳定性评价 .................................................................... ....................... 13 4.3 基坑边坡稳定性评价 .................................................................... ....................... 16 4.4 小区道路 .................................................................... ........................................... 24 4.5 地基持力层及基础型式的选择 .................................................................... ....... 24 4.6 场地施工建议 ....................................................................

工程地质勘察报告

XXXXXXXX工程名称工程地质勘察报告 二○一七年七月 工程地质勘察报告

1、前言 1.1工程概况 1.2勘察内容 1)对坝址区内主要的地形、地貌、地层岩性、地质构造、地震、地下水特性和不良地质现象的类别、规模和特征等的阐述。并查明坝基地层物理力学性质等工程地质条件。 2)查明坝基及坝肩渗漏、渗透特性等水文地质条件,通过压水试验等查明坝基渗透性。 3)通过砌体取芯样做抗压强度试验、坝体压水试验等检查坝体砌筑质量。 4)通过钻孔试验数据对坝址工程整体地质情况进行描述和确认。 1.3勘察依据及执行标准 本次勘察工作所依据的技术规范、标准及文件 ●行标《中小型水利水电工程地质勘察规范》(SL55-2005) ●国标《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008) ●行标《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL31-2003) ●行标《水利水电工程钻探规程》(SL291-2003) ●行标《水利水电工程边坡设计规范》(SL386-2007) ●行标《水工建筑物抗震设计规范》(DL5073-2000) ●国标《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001) ●国标《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999) ●《水利水电工程地质手册》 ●设计单位提供《钻探技术要求》 1.4勘察工作布置及工作完成情况 1.4.1勘察工作布置 本次勘察工作勘探点的数量和位置由设计单位布设,详见“坝址区勘探点平面位置图(图号S-1)”。勘探点的位置沿坝体工程布置,左、右岸坝肩各布置1个勘探点,共布设勘探点2个,勘察点间距约98米。 根据设计单位提出的“勘察技术要求”和“勘探点布置图”,遵照现行规范和有关文件的要求,布设2个均为控制孔,孔深控制:各孔深入稳定基岩、压水试验值小于3Lu。 1.4.2勘察工作完成情况 本次勘察工作于2012年12月22日至12月28日完成野外钻探、取样及压水试验等工作;室内试验自2012年12月29日开始,2013年1月10日结束。完成的具体工作量见表1.4.2-1、勘探点信息一览表1.4.2-2。 表1.4.2-1 完成工作量一览表

工程地质勘察报告书

工程地质勘察报告书 (engineering geological investigation report) 工程地质勘察中所获技术资料全面系统的总结,是工程设计和施工所依据的文件。报告书由文字和图表两部分组成。 文字部分 根据工程规模和特点按若干章节进行叙述。一般由序言、场地自然地理概况、场地工程地质水文地质条件、岩土的物理力学性质、工程分析、结论和建议等章节组成。 (1)序言。包括工程名称、设计单、委托单、任务要求、勘察阶段、勘探方法、技术标准、工作量、勘察期限和其他必要的说明。 (2)场地自然地理概况。包括场地地理置、所处行政区划、地形地特征、地震烈度、气象水文条件等。 (3)场地工程地质水文地质条件。包括地质构成;地层的成因和年代、岩性、埋藏条件和分布规律;地质构造情况、结构面产状、接触关系、节理裂隙发育程度;饱和粉土和砂土液化的条件;不良地质现象的分布和发育情况;特殊土的岩性和分布;地下水类型、赋存条件、含水层渗透性、水、水质等。 (4)岩土的物理力学性质。包括各单元层的物理力学性质指标统计分析,提出各指标的平均值、标准差和变异系数,确定设计所需的各计算参数和地基承载力。 (5)工程分析。包括地基土的变形分析和沉降预测,特殊性土的改造利用

分析,地基处理和基础选型的技术论证,地基液化势分析,高边坡、深开挖的稳定性分析,地下工程的岩土应力分析等。 (6)结论和建议。包括对设计施工所需参数提出可供选择的数据,推荐经济合理的基础方案和防治措施的建议,预测可能出现的岩土工程问题和设计施工应注意的事项等。 图表部分 一般工程都必须提供勘探点平面布置图、勘探点柱状图、工程地质剖面图、各种原试验成果图、室内试验成果表和水质分析成果表等。此外,根据不同类型、特点和工程设计的实际需要,可有选择地提供专题工程地质图、综合工程地质图、工程地质分区图、地下水等高线图、基岩埋深图、坝基渗透剖面图、展示岩土性质的平面图和立体图、边坡或滑坡的稳定性计算剖面和计算成果图表、天然建筑材料储量计算图表等。

某水库工程地质勘察报告

四川省宜宾市 屏山县老海龙水库工程 地质勘察报告 (可行性研究) (报批稿) 四川省宜宾市水利电力建筑勘测设计研究院 二○一四年九月

项目名称:四川省宜宾市屏山县老海龙水库工程地质勘察报告建设单位:屏山县水务局 设计单位:四川省宜宾市水利电力建筑勘测设计研究院 勘察设计资质:水利行业设计乙级、勘察乙级

目录 1 前言.......................................................................................................................................................... - 1 - 2 区域地质 .................................................................................................................................................. - 3 - 2.1地形地貌 (3) 2.2地层岩性 (3) 2.3地质构造及地震 (3) 2.4区域构造稳定性评价 (7) 3 水库区工程地质条件 ............................................................................................................................... - 9 - 3.1基本地质条件 (9) 3.2水库区主要工程地质问题及评价 (12) 4 坝址区工程地质条件 ............................................................................................................................. - 1 5 - 4.1基本地质条件 (15) 4.2岩、土体工程地质特性 (16) 4.3岩体物理力学参数建议值 (24) 4.3坝址区工程地质条件 (29) 4.4坝址比选 (31) 4.5坝型比选 (30) 4.6推荐坝址(上坝址)工程地质条件 (31) 4.7推荐坝址(上坝址)水工建筑物工程地质条件及评价 (37) 5 渠系工程地质条件 (43) 5.1渠道基本地质条件 (43) 5.2岩土体工程地质特征 (46) 5.3岩土体物理力学参数建议值 (51) 5.4渠系水工建筑物分类原则及建议数据值 (53) 5.5渠系工程地质条件及评价 (54) 6 天然建筑材料 (63) 6.1防渗土料 (63) 6.2石渣料场 (66)

[广东]新建铁路隧道工程地质勘察报告

新建铁路南广线桂肇段黄竹坪隧道SSZ-6孔工程、水文地质勘察报告 湖南湘煤地质工程勘察有限公司

新建铁路南广线桂肇段黄竹坪隧道SSZ-6孔工程、水文地质勘察报告 编制单位:湖南湘煤地质工程勘察有限公司 提交时间年10月

目录 一、概况 (1) 二、地理位置及地形、地貌 (2) 三、区域地质构造及工程地层特征 (3) (一)区域地质构造 (3) (二)工程地层特征 (3) 四、水文地质条件 (5) (一)水文地质条件 (5) (二)水文地质试验 (5) (三)岩层裂隙岩溶发育情况 (6) 五、隧道围岩岩石力学性质及工程地质评价 (8) (一)岩石力学性质 (8) (二)工程地质评价 (8) 六、综合测井测试 (10) 七、封孔情况 (13) 八、结论 (13)

附图、附表 图号顺序号比例尺 1 1-1 区域地质图1:200000 2 2-1 SSZ-6孔工程地质综合柱状图1:1000 3 3-1 抽水试验曲线图1、图2 4 4-1 综合测井成果图 附表: 附表:岩石物理力学性质实验报告 附表:岩石鉴定报告 附表:水质检验报告 其它:岩芯照片

新建铁路南广线桂肇段黄竹评隧道SSZ-6孔工程地质、水文地质勘察报告 一、概况 黄竹坪隧道位于广东省云浮市郁南县南江口镇境内,设计钻孔SSZ-6,里程为DK320+700右15m处。为查明隧道沿线两侧工程地质,水文地质条件,为隧道设计,施工提供依据。中铁工程设计咨询集团有限公司地路院特委托湖南湘煤地质工程勘察有限公司(以下简称我公司),承担南广铁路桂肇段黄竹坪隧道SSZ-6深孔的钻探任务。 我公司受理业务后,迅速组织精干的技术人员、设备物质及资金,采用XY-300型钻机,于2008年7月23日进场,设备安装调试后于2008年8月3日至2008年8月11日完成钻探任务(终孔深度为150.0m),尔后又进行水文地质试验及岩、水样的采取送验和电测井工作,直至2008年8月21日全部竣工,历时30天,共完成如下工作量(见表1、表2) 钻探施工期间,我公司严格按照《铁路工程地质水文勘察规程》(TB10049-2004)、《铁路工程地质勘察规范》(TB10012-2007)、《铁路工程岩土分类标准》(TB10077-2001)、《铁路工程钻探规程》等规程规范施工,各项技术指标均达到设

相关文档