1 概述

天然气在绝热节流膨胀过程中,由于焦耳-汤姆逊效应,通常会产生温降,压力每

降0.2~0.3MPa,温度约降低1℃。假设天然气压力从4MPa调节到0.4MPa,天然

气在调压器出口的温度将急剧下降12℃以上,特别是在冬天,当气温为10℃以下

时,调压器出口温度将降到-2℃以下。由于调压器指挥器的导管或阀口相对口径很

小,如天然气带有水分及杂质,将极有可能在调压器指挥器的导管处或阀口处形成

冰堵,进而造成调压器调压功能失灵,高压天然气直接进入调压器下游管道,对用

气安全造成直接影响。对此,可通过局部提高调压器入口天然气温度来保障调压器

的正常运行。

2 防止调压器结冰的常用方法

常用的提高调压器或调压器指挥器入口天然气温度的方法主要有:管道电伴热法、涡漩先导燃气加热器法、指挥器加热器法、热交换器法等,每种加热方法

都有各自的优缺点。

2.1 管道电伴热法

① 电伴热的功能

电伴热的功能是通过伴热电缆用电能弥补管道燃气在使用过程中的热损失或提高管道燃气局部的温度,使管道燃气局部的温度维持在一定的范围内。

② 管道电伴热工作原理及安装

燃气管道电伴热工作原理简单,主要是由伴热电缆通电升温对管道表面直接加热,并间接提升管道内的燃气温度[1],以达到保温的作用。电伴热装置主要由

保温层、防水罩和伴热电缆等组成(见图1)。该种加热方式结构简单,安装方便,不受时间和空间限制,可在燃气管道运行时进行安装。

③ 特点

优点是电伴热装置简单、发热均匀、响应快捷,具有防爆、防火及自动控制等特点,并且使用寿命长,不污染环境,无需专职人员值守,采购成本低,在天然气流量较小的管道上使用有较大优势。

缺点是如果管道内天然气流量较大时,加热所耗费的电能较大,造成运行成本较高,并且要专门配备大功率变配电设备才能满足用电需求;另外加热方式属于局部加热,如果加热量不足,调压器出口气流温度可能过低,不能保障调压器下游管道用气设备的安全。

④ 电伴热应用

石油天然气行业中,主要用于防冻、防凝和工艺保温,适用于流量较小的高-中压调压站、燃气管道的局部保温等[2]。

2.2 涡漩先导燃气加热器法

① 涡漩先导燃气加热器功能

高压燃气通过涡漩先导燃气加热器(以下简称涡漩加热器)时,涡漩加热器将燃气减压产生的能量转化成高温热气流,然后利用高温热气流对调压器指挥器进行加热。

② 涡漩加热器工作原理[3~4]

涡漩加热器外形简单(见图2),主要工作原理见图3,结构见图4。

高压燃气进入涡漩加热器时,在涡漩加热器B、E入口通过压力降低形成高动能低压气流后,在涡漩加热器涡漩室内产生相向的两股气流,管中心一股很冷的气流(即内涡漩)从右向左流动,靠近管壁的一股很热的气流(即外涡漩)从左向右流动。这股热气流(外涡漩)用于加热目的后,从外部管道流回左侧与冷气流汇合后,由涡漩加热器D出口排到主调压器出口的下游管段。被加热的高压燃气由涡漩加热器的被加热燃气入口A进入,在涡漩加热器内被热气流(外涡漩)间接加热,由涡漩加热器的C出口进入主调压器的指挥器。

③ 工艺流程

采用涡漩加热器对进入调压器指挥器燃气进行加热的工艺流程见图5。

a. 被加热高压燃气由阀2处进入旁通燃气管道,然后通过入口A进入涡漩加热器,高压燃气在涡漩加热器内被加热后由涡漩加热器C出口排出并进入主调压器指挥器。

b. 起加热作用的高压燃气由阀1进入旁通燃气管道,经过监控调压器后由涡漩加热器B、E两个入口进入涡漩加热器,通过热能转换后形成与下游等同压力的较低温度燃气由涡漩加热器D出口排出,经过阀3进入主调压器下游低压燃气管道。

c. 与阀4连接的燃气管道为监控调压器的信号管道,主要功能是采集主调压器下游的低压燃气段压力。监控调压器的出口压力设置值稍大于主调压器的出口压力设置值,在主调压器正常运行时监控调压器处于全开启状态,当低压燃气段压力上升到超过主调压器设置的压力时,主调压器关断,监控调压器启动。这时从监控调压器出口进入涡漩加热器的燃气压力为监控调压器的压力设定值,与主调压器下游的压力值一致。此时,涡漩加热器由于进口B、E同出口D不存在压力差,因而不起加热作用,即涡漩加热器停止加热功能,实现涡漩加热器的动态加热功能,从而实现对主调压器的指挥器加热的自动控制。

④ 特点

优点是涡漩加热器运行稳定,不需外部能源,运行成本低,而且调压器的入口压力波动时,涡漩加热器的加热量会通过进出口燃气压差的大小自动变化。当上、下游压力差变大时,形成的焦耳-汤姆逊效应明显,高压燃气进入涡漩加热器后动能变大,这样对应的涡漩加热器加热量增加;反之,上、下游压力差较小时,形成的焦耳-汤姆逊效应减小,高压燃气进入涡漩加热器后动能变小,这样对应的涡漩加热器加热量减小。另外,涡漩加热器还具有对湿燃气不敏感、运行中无燃气损失、无过热现象出现、改造方便、免维护、无需人员值守等优点。

缺点是安装工艺相对复杂;另外,该种加热方式属于局部加热,如果调压器出口气流温度过低,应考虑调压器下游管道用气设备的安全性;再者,该产品在国内燃气行业应用上属于新产品,价格相对较高。

⑤ 安装和应用

安装:涡漩加热器应直立安装,并且与燃气管道的连接位置应在燃气管道的上部,安装时应注意不要让密封材料进入涡漩加热器的连接管道内部,防止堵塞。

应用:在国外,自1999年制造出涡漩加热器以来,该产品已经在美国、加拿大、法国、西班牙、阿根廷、澳大利亚以及中东国家等安装了1000多套。在国内,中国石油华中输气公司的武汉西计量站、中国石油兰州输气分公司德令哈分输站等均有使用。

2.3 指挥器加热器法

① 指挥器加热器功能

为了避免调压器指挥器在较大压降情况下温度下降而造成的结冰现象,对调压器指挥器加装指挥器加热器。

② 组成与工作原理

指挥器加热器结构简单,主要由加热部件(见图6)、恒温控制器和继电器三部分组成,其中恒温控制器和继电器只能安装在非防爆区域,通过导线对加热部件进行连接,加热部件则通过配件安装在调压器指挥器上游信号管上,通过加热部件中的加热元件对指挥器信号管内的燃气进行加热。指挥器加热器是通过不同的元器件的综合作用达到自动控制加热的目的,原理见图7,图中的数字1~10为开关接线端子编号,接线时按图7要求,其中2、5端子为备用。设:

t——设定的加热控制温度

t0——气体加热前温度

t1——气体加热后温度

通过恒温控制器面板设定加热控制温度t。接通电源后,温度探头感应到气体温度,其值被恒温控制器接收并比较。当t0<t时,控制器使开关7、9闭合,使继电器控制回路导通,从而使加热回路导通,使气体被加热。当感应到温度t1≥t时,控制器使开关7、9断开,使继电器控制回路断开,从而使加热回路断开,加热被终止。

③ 特点

优点是安装简单,适用于天然气管道流量相对不大的调压站,加热效率高,能有效地解决调压器结冰问题;可根据设定的温度实现自动工作;价格较低,无需专职人员值守;运行维护费用低,只需消耗较少的电量。

缺点是加热器只适用于中小型调压站的指挥器式调压器,并且要配置电源;产品属于局部加热,如果调压器前后压差过大,调压器出口气流温度可能过低,将不能保障调压器下游管道用气设备的安全。

④ 安装及应用

该种加热方式安装简便,调压器指挥器上游信号管通过串联指挥器加热器加热部件来达到加热目的,可在天然气管道安装后补装,不占地,加热效率高,并且在使用时可通过电源进行开关控制。

应用情况:在欧洲,已得到大规模使用。在国内,河北天然气有限责任公司沙河门站、中石油吉林天然气管道有限责任公司部分门站、徐州港华燃气部分调压站等均有使用。

2.4 换热器法

① 换热器功能

通过循环热水作为热源对天然气进行加热,以提高调压器入口天然气温度,从而避免调压器结冰。在天然气行业,一般使用管壳式换热器。

② 工作原理及设计要求

循环水由燃气热水锅炉提供热源,燃气经过换热器时,通过热交换得到升温,然后进入调压器。热水的基本参数一般为:供水温度为80℃,回水温度为65℃。换热器换热量的计算[5]应按最恶劣的工况,保证在最不利条件下仍能使天然气温度达到规定值。换热器设计时,热水管路要优化,使水压损失尽可能减小。工艺计算应提供水侧理论压损值,理论压损值应控制在0.02MPa以内。

③ 特点

优点是对进入调压器的所有天然气进行加热,能确保调压器及调压器下游管段的运行安全,并且配套产品(如热水锅炉)生产技术比较成熟,适用范围广(大中小型调压站均可)。

缺点是占地面积大,需增加循环水泵、热水锅炉、热水管道、控制仪表等设备才能完成加热循环;运行费用高,需要消耗大量热能及电能,换热器及配套的热水锅炉属压力容器,每年需要检测;系统复杂,运行管理有一定技术要求,需要专职人员值守,并且成套设备采购成本高。

④ 安装和应用

在安装上,管道系统比较复杂,包括热水管道、热水泵、锅炉、换热器以及控制仪表等;在应用上,该种换热方法在国内外各种高-中压调压站都有广泛的使用。

参考文献:

[1] 章熙民,任泽霈,梅飞鸣,等.传热学[M].第3版.北京:中国建筑工业出版社,

1990:50-95.

[2] 李连星,刘强.电伴热技术在北方架空燃气管道的应用[J].煤气与热力,2009,

29(12):A27-A29.

[3] 沈杰,席旺.涡流管的原理及在天然气领域的应用[J].煤气与热力,2011,31

(2):A37-A38.

[4] 吕青楠,张王宗.涡流温度分离技术在天然气行业的应用[J].天然气与石油,2

010,28(2):27-32.

[5] 郭瑞琪,张传聚,裘烈钧,等.换热器热工性能指标计算方法的探讨[J].煤气

与热力,1999,19(2):50-52.

摘录于博燃网

河北鼎嘉工程设计有限公司

燃气调压器的详细简介

燃气调压器的详细简介 燃气调压(计量)柜作为燃气输配管网的调压装置,可为居民小区、公共用户、直燃设备、燃气锅炉、工业炉窑等供气。 主要配置: 燃气过滤器、燃气调压器、安全切断伐、安全放散阀、铸钢球阀(或蝶阀)、计量仪表、主管道及控制管路组成。 扩展功能: 1、可配选流量计和压差计。 2、可选配数据采集系统。 3、可根据用户需求对调压设备采取保温增温措施。 产品特性: 1、集调压(计量)、过滤、安全切断、安全放散于一体。 2、设备经严格的全性能测试,使燃气调压输配运行稳定、安全可靠。 3、设备结构设计合理、造型美观、占地省、符合环保要求,适合室内、外安装。 4、扩展性好,可根据用户需求增设燃气报警,数据采集和保温增温系统。 5、设备安装、调式简便、使用、维护方便。 6、结构合理、功能完善、可靠性高,系统协调性好。 7、箱体材质有:钢板喷塑箱体、不锈钢箱体、彩钢板保温箱体,可满足客户不同环境需求。 8、适用介质天然气、人工煤气、液化石油气等其他气体。 主要结构形式: 2+1(2路调压+1路旁通)。 2+0(2路调压无旁通)。 1+1(1路调压+1路旁通)。 1+0(1路调压无旁通)。 FSD-FSDC-FSDR/FS1B/ST1B系列调压阀详细参数如下: ●最大进口压力:200mbar、500mbar、1bar。 ●出压范围:10mbar-45mbar(配有多种出口压力范围的弹簧供选择。 ●阀体材质:铸铝。 ●低压差大流量,能使燃烧设备的燃烧压力非常稳定的,达到充分燃烧的效果。 ●适用介质:煤气、天然气、液化石油气、空气等其他中性气体。 ●主要型号:FSD-FSDC-FSDR 15/CE 、FSD-FSDC-FSDR 20/CE FSD-FSDC-FSDR 25/CE 、FSD-FSDC-FSDR 32/CE 、FSD-FSDC-FSDR 40/CE 、FSDR 50/40、 ST-STR 65D/CE ST-STR 80D/CE、ST-STR 100D/CE FS1B15、FS1B20、FS1B25、FS1B32、FS1B40、FS1B50/40、FS1B50、FS1B65/08、FS1B80/08、ST1B65 ST1B80、 ST1B100 giuliani anello ST1B100。 G燃气调压器: 300-301系列调压器 螺纹接口:30051,30052,30053,30150,30151,30152,30153,30154,30155;

钢管厂煤气管道现场施工方法

上海宝钢股份有限公司精密钢管厂 煤气管道改造搬迁 施工方案 批准人: 审核人: 编制:姚进 中国二十冶集团有限公司 2011年8月10日 目录 一、编制说明 二、工程概况 三、施工准备 四、施工部署 五、主要施工方法 六、管道施工技术要求 七、主要技术措施 八、施工管理体系 九、工程质量达到的等级及质量保证措施 十、保证施工安全的主要措施 十一、施工进度图 十二、施工区域示意图 上海宝钢精密钢管厂煤气管道改造搬迁

施工方案 一、编制说明: 本方案是为上海宝钢精密钢管厂煤气管道改造搬迁施工而编制的。 1、编制依据: 1-1、业主提供施工图纸及设计说明书。 1-2、《城镇燃气设计规范》(GB50028-206)。 1-3、《工业企业燃气安全规程》(GB6222-2005)。 1-4、《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000) 1—5、《现场设备及工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-1998)。 1—6、《宝山钢铁股份有限公司工程设计统一技术规定》(2010版)。 1—7、《城市煤气,天然气管道工程积水规程》(DGJ08-10-2004J10472-2004) 施工指导思想与措施: 2—1、树立为用户服务,用户是上帝的思想。以质量求信誉,以质量求生存,向质量要市场。2—2、验收质量管理,以质量为中心,建立健全质量保证体系,确保质量保证体系的正常运 转和各项管理制度的贯彻落实。 2—3、以科学的态度、按工期要求,制定统筹网络进度计划,灵活调度,及时协调各工序工 作,确保煤气管道安装工程按期完成。 2—4、加强施工管理,搞好现场文明施工,严格工艺纪律,落实《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),以防为主,杜绝人身伤亡事故。 二、工程概况: 1、工程名称:上海宝钢股份有限公司精密钢管厂煤气管道改造搬迁。 2、工程地点:上海市宝山区长江西路25号 3、工程内容:由于市政工程中有一条越江隧道需要从精密钢管厂厂区穿越,隧道施工涉及区 域为南北长约85米范围内现有DN400中压煤气管道和DN600低压煤气管道需要搬迁。 该段管道改到隧道顶部管廊里敷设。 4、管道主要用材是:DN600低压煤气管道为螺旋埋弧焊管,DN400中压煤气管采用无缝钢管。 5、防腐和面漆:防腐应符合设计要求,防腐和面漆要求保证质量。 三、施工准备: 3.1 技术准备 3.1.1 进行严密的图纸自审,并参加由建设单位、设计院、监理单位组织参与的图纸会审, 发现问题及时做好记录,找有关部门联系解决,及时办理设计变更及材料变更手续等。 3.1.2 向施工班组进行图纸交底,技术交底,编制详细的施工方案并和全体施工人员学习施 工及验收规范及国家相关法律法规。 3.2 材料准备 材料准备要仔细,严格按照图纸规格、型号、材质、数量提出材料计划,组织供应部门按照 施工进度进行备料。 四、施工部署: 1、施工计划安排: 这次的煤气管道改造主要分两部分: 1.1、隧道外煤气管道。 8月20日开始施工——8月31日结束 1.2、隧道内煤气管道 9月14日开始施工——9月24日结束(具体施工时间视隧道的施工进度而定)

调压器压力调节基础知识

基础知识——调压常识 城镇燃气输配系统 一般由门站、燃气管网、储气设施、调压设施、管理设施、监控系统等组成。 燃气调压装置 是在城镇燃气输配系统中,专为城市门站、分输站、储配站、区域调压站、燃气锅炉、其他专业用户或者居民用户设计的成套调压设备。 基本功能:燃气净化、燃气调压、安全保护(放散、切断)、流量计量等。 扩展功能:自控系统、报警系统、加臭装置、伴热装置(管壁加热保温)、热交换装置(燃气加热)。 用户类型分类:首站、门站、高中压调压装置(M),民用区域调压装置(E),锅炉专用调压装置(D)等。 进出口压力分类:高高压、高中压、高低压、中中压、中低压等。 结构型式分类:撬装式、柜式、箱式。 调压管路分类:双路(S)2+1/2+0,单路(D)1+1/1+0。 主调分类:国产(J),进口(F)。

调压站( regulator station):将调压装置放置于专用的调压建筑物或构筑物中,承担用气压力的调节。包括调压装置及调压室的建筑物或构筑物等。 调压箱(调压柜) (regulator box):将调压装置放置于专用箱体,设于用气建筑物附近,承担用气压力的调节。包括调压装置和箱体。悬挂式和地下式箱称为调压箱(Q、RB),落地式箱称为调压柜。 设置在地上单独的调压箱(悬挂式),对居民和商业用户燃气进口压力不应大于O.4MPa;对工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不应大于0。 设置在地上单独的调压柜(落地式),对居民、商业用户和工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不宜大于1.6MPa。 体积大于1.5m3的调压柜应有爆炸泄压口,爆炸泄压口不应小于上盖或最大柜壁面积的50 %(以较大者为准);爆炸泄压口宜设在上盖上;通风口面积可包括在计算爆炸泄压口面积内。 调压基本原理 调压器:自动调节调压器的出口压力,使其稳定在某一压力范围内的降压装置。 调压器基本功能:在一定的进口压力P1范围内,将调压器的出口压力P2维持在某一规定的范围内,同时,还必须满足下游的流量Q要求。 调压器特点:阀门、自动控制元件、闭环控制系统。

燃气管道改迁施工方案

目录 一、编制说明 0 1、编制依据 0 2、编制原则 0 3、项目总体描述 (1) 二、工程概况 (2) 三、地下管线处理程序 (3) 四、地下管线改移方案 (3) 1、方案概述 (3) 2、燃气管道改迁方案 (3) 五、安全管理组织措施 (6)

燃气管道改迁方案 一、编制说明 1、编制依据 1、长沙市红旗路高架桥项目(湘府路~机场高速)施工招标文件技术规范; 2、长沙市红旗路高架桥项目(湘府路~机场高速)施工设计图; 3、长沙市红旗路高架桥项目(湘府路~机场高速)招标文件参考资料; 4、长沙市轨道集团公司武广公司相关施工监理实施办法与规定; 5、根据项目部有关施工技术人员在工程现场的调查情况; 6、我司所具备的设备、物资资源和经济技术实力; 7、《市政工程施工组织设计规范》(GB/T50903-20113) ; 8、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ-2-2008); 9、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 10、《桥梁用结构钢》(GB/T 714-2008); 2、编制原则 1、遵循招标文件的各项条款; 2、认真贯彻执行国家对基本建设的方针政策及交通部关于大型桥梁工程建设强制标准; 3、根据建设期限要求,科学地安排施工项序。对重点控制关键工期的工程项目,做到保证重点,统筹安排,确保本合同工程按期完工; 4、尽可能采用流水施工方法和网络计划技术,制定出最合理的施工组织方案,以进行连续、均衡而紧凑的施工; 5、采用先进科学的技术,努力提高机械化、标准化的施工水平,实现快速施工; 6、落实季节性施工措施,科学安排冬雨季施工,确保全年施工的连续性;

煤气管道拆除施工方案计划

煤气管道拆除工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 工程名称: 建设单位: 安装单位:

一、编制说明 本施工方案设计体现了我公司对本工程施工的总体部署与原则性做法,我们将依据本文件确定的原则,严格遵守我公司技术管理标准和质量体系文件,将编制详细的重要分部分项工程施工方案,经审批的施工方案是指导和规范工程施工的重要技术文件之一,以确保优质、高速、安全的完成本工程的建设任务。 1.1编制原则 以施工及验收规范、我公司以往施工经验为依据,结合本工程实际情况,科学严谨地编制施工方案。编制原则如下: (1)认真贯彻执行国家对工程建设的各项方针,严格执行建设程序。 (2)遵守建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序和施工顺序。 (3)结合本工程具体特点,配备具有类似施工经验的专业队伍,选择性能良好的机械设备,科学合理的配备生产要素,提高劳动生产率。 (4)采用先进的施工技术,科学的制定施工方案。 (5)高效、有序、优质、安全、文明的组织施工。确保本工程按期完成并全部达到质量目标。 (6)在确保工期的前提下,优化工期,降低工程成本,提高经济效益。 1.2编制依据

(1)施工现场调查资料; (2)我公司资质证明文件及合同承包协议; (3)我公司多年类似工程施工经验; 二、工程概况 2.1工程概述及施工范围: (1)工程名称:煤气管道拆除工程:两厂区围墙中间,地埋煤气管道,碳钢管道:DN800:320米; 三、主要施工组织安排、措施 3.1施工部署 1、本工程特点:工期紧,管道内有残余可燃气体,管道底部有可燃煤焦油等可燃物体,并且没有具体施工图纸,管路长时间停用;因此我方施工期前和甲方沟通,进行技术交底;对管道情况、设备要充分了解清楚后,在进行施工; 2、施工方法: 2.1、施工前准备: ⑴施工方案经过批准; ⑵对参加本次施工员工进行技术交底,安全交底;让参与施工的每一位员工熟知施工方案并有正确的理解,熟知施工中存在的安全隐患,熟知本次施工的安全预案,施工中服从统一指挥。 ⑶施工前,对需拆除管道左右各3米范围内进行认真勘察,并清理易燃物、以及有可能存在的安全隐患,清理后,经建设方确认后方可施工; ⑷清理施工现场吊车站车场地,提前规划管道运输路线; ⑸预留出应急车道,以备有紧急情况,应急车辆出入通畅; 2.2根据工程特点,施工前先对需要拆除的管道进行置换,具体施工:先拆除管道两端的蝶阀,在阀门上段不需拆除的管道用盲板隔断;从

调压器操作指导书

Q/DZZR BZ207.408 调压器运行、调试作业指导书管理标准 1.目的 为保证设备安全、平稳输配天然气,特制定本规范 2.适用范围 2.1本指导书规定了燃气调压器运行的检查准备、操作程序和注意事项。 2.2本指导书适用于德州中燃城市燃气发展有限公司调压器的投用、压力设置和系统运行切换等作业。 2.3 操作人员要明确所操作燃气系统的压力等工艺参数设置要求。 2.4 检查所用工具、物品是否齐全,穿戴好工作服及劳保用品。 2.5 操作现场严禁烟火,防止静电产生,禁止碰撞、敲击管道及设备。 2.6 操作过程中,应注意保护精密仪表,要缓慢开启阀门,不得猛开猛关以防压力波动过大,损坏仪表。 2.7 设定操作压力应遵循由高到低的原则,按步骤逐项进行。一般设置压力顺序为:放散压力、切断压力、工作压力。各用气场所可根据其用气特点要求和侧重保护方式的不同,调整各压力的设定值并结合工作实际调整压力设置。 3.程序与要求 3.1 调压器的投用 3.1.1 确认调压器的进出口阀门已关闭; 3.1.2 测试切断阀的复位操作,确认切断阀设置压力正确并处于正常工作状态。测试中切断阀或附加在调压器上的切断阀在执行了切断动作后须人工进行复位。 3.1.3 测试放散阀,确认放散阀设置压力正确并处于正常工作状态。打开放散阀前边的控制阀门,使放散管路通畅,放散阀连接的放散管要符合安全要求。 3.1.4 缓慢开启进口阀门,并观察上游压力表是否在允许的压力范围,为避免出口压力表在送气时超量程损坏,可先关闭压力表下阀门,待压力稳定后再开启。 3.1.5 当进口压力正常后,缓慢开启调压器出口阀门,并精确调节调压器的出口压力。 3.1.6 缓慢开启调压器进口阀门,观察低压端压力,压力平稳后逐步全部开启调压器的进出口阀门,实现对系统供气。

煤气管道安装施工方案

煤气管道安装工程 施 工 方 案 编制 审核 盖章

第一章工程概况 1、工程简况:此工程为管道安装工程,其中DN720煤气螺旋管340米,DN1020煤气螺旋管道60米。 2、质量目标:工程质量等級100%合格,质量优良率90%以上。 3、安全目标:杜绝重大安全事故,负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4、工程特点: 4.1施工工期短,工作量大,施工场地跨度大。 4.2髙空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 4.3管道焊口数量多。 4.4管廊原有煤气管道,属于易燃介质管道,需要做好防火措施。 第二章施工准备 1、施工准备: 考虑到本工程工期短、作业面广的特点,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检査、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证一经开工即可投入正常施工当中。 2、技术准备: 2.2.1熟悉和审査图纸,参加设计交底,同时取得各项技术资料及有关图集,制定施工技术措施,组织技术交底。 2.2. 2 了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐、保温等应做到心中有数。 2.2. 3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2017 《现场设备工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《工业设备及管道绝热工程施工质量检验评定标准》GB50185T3 《钢结构、管道涂装技术规程>YB/T 9256-96 《建设工程防腐管材技术标准》Q/BGJ015-2002; 施工图纸及有关技术文件上的技术、质量要求; 3、劳动力配备: 3.2.1根据压力管道的工作量、拟定工期、施工进度计划、劳动生产率组织施工人员进场。 3.2.2项目经理部按计划组织劳动力遂场,满足工程进展所需的数量,特别是保证具备完成本项目所必备的技术工程人员。 3.2.3从事技术工种作业人员必须经过相应专业培训,并具有上岗证件,确保持证上岗,保证其技术素质。 3.2. 4劳动力计划: 4

燃气灶调压器

燃气灶调压器工作原理 随着我国厨房用火文明程度的不断提高,作为三大气体燃料之一的液化石油气,由于热效率高、使用方便等特点,正在越来越多地进入千家万户. 调压器,又称减压器.它是液化石油气安全燃烧的一个重要部件,连通在钢瓶和炉具之间.调压器不仅能把瓶内的高压石油气变为低压石油气(从980千Pa降至100千Pa左右),还能把低压气,稳定在适合炉具安全燃烧的压强范围内.即做到经它输出的石油气,在炉具火孔处的气压,随地随时地比外界大气压值大2940Pa左右,因此实际上调压器是一种自动稳压装置.人们习惯地把它称为减压器,是只注意到了它降压的功能,而忽视了它稳压的本领.调压器整个设计之巧妙精细,正是表现在它的稳压本领方面,本文拟在这方面作详尽的说明. 下图是调压器的结构图,它主要由手轮、进气管、上阀盖、下阀盖、橡皮膜、进气喷嘴、阀垫、一个小杠杆、出气管等零部件组 成. 调压器中间是一块圆形的橡皮膜,它把调压器分为上下两个气室.上气室内有一弹簧,上端连着调节螺盖,下端连着橡皮膜.在上阀盖边沿处有一个直径为0.8毫m的小孔,使上气室与外界相通,此孔形象地称为呼吸孔.下气室中有一个精黄铜制成的杠杆,总长为5cm左右,转动性能非常灵敏.杠杆右端与橡皮膜中心连接在一起,左端粘着阀垫,紧扣在进气喷嘴上,对喷出的高压石油气产生阻尼作用.此杠杆左右两端离支点距离为左短右长,是不等臂杠杆.其表现特点为:对杠杆右端作用力的微小变化,势必使杠杆左端的作用力产生一个较大的变化.在原理上讲,实现了对力的放大;在效果上讲,增加了对高压气的阻尼作用. 为了更清楚地阐明调压器的工作原理,有必要弄清楚这个问题:气体安全燃烧应具备什么条件? 固体燃料要安全燃烧,要具备两个条件:一是适量的助燃气体(空气或氧气),二是燃烧物质保持一定的温度(通常高于着火点).固体燃烧时,已燃部分对未燃部分的传热方式是传导和辐射,燃烧方向是由外向其中心发展.固体燃烧时发生热膨胀,体积变大,但变化不大,其位移几乎为零.气体燃烧时,已燃部分对未燃部分的传热方式,除了传导和辐射外,增加了对流方式,燃烧方向是由中心向外发展.气体燃烧时发生剧烈热膨胀,其生成物的体积为燃烧前体积数百千倍,

燃气调压器的调试及安全措施详细版

文件编号:GD/FS-9164 (解决方案范本系列) 燃气调压器的调试及安全 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

燃气调压器的调试及安全措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 城市燃气一般要经过调压装置的调压才能被终端用户使用,调压器主要由调压盘、指挥器、控制阀门、压力表、信号管和过滤器等部件组成。在现行的行业标准中,燃气调压装置既不属于压力容器,也不属于压力管道,它是将管道上游较高压力调节到下游所需要压力的一种降压设备。做好调压设备的调试工作,提供必要的安全措施,直接关系到城市管网的供气和用户的生命财产安全。 一、调压器的验收 (一)按照工程竣工图及调压器安装验收规范来验收。

(二)了解中压部分管道走向、凝水缸和阀门井位置及其规格型号。 (三)掌握低压部分管道走向、阀门位置及其规格型号、用气设备和管网其他附属设施。 (四)了解用户用气性质、用气量和用气特点,以确定压力设定值。 (五)认真查看调压器的型号及其外观是否完好,核查调压器的技术参数是否与设计图纸要求相符,若是调压站还需验收泄漏报警器、消防灭火器、防静电等设备设施。 (六)检查管网是否吹扫干净,是否有铁锈、灰尘、积水等其他杂物。 (七)对管网和调压器在交产使用时,还须进行气密性试验(预验收时已进行过强度试验,在此略去),具体如下:

管道拆除专项施工方案

施工组织设计报审表

(项目管理实施规划) 工程名称: 1#、2#锅炉部分管道、省煤器灰斗仓泵拆除及管道改造施工

一、工程简介 (一)、工程概况 拆除1#,2#锅炉省煤器灰斗仓泵及附件和输灰管道;拆除1#,2#锅炉本体各层的垂直负压吸尘管道及煤仓间遗留全部负压吸尘管及支架等附件;拆除1#炉零米地坑至脱硫工艺水池的旧管道;拆除1#,2#锅炉省煤器灰斗旧湿排灰管及其附件;重新安装新省煤器灰斗湿排灰管道,从原省煤器灰斗仓泵处重新安装管道(含阀门,伸缩节,管道保温等附件)至省煤器灰斗湿灰泄灰机接口,管道走向视现场情况而定。 (二)、拆除管道数量及规格如下: 拆除管道数量及规格如下: 二、具体人员安排 1、项目经理:负责工程的全面施工管理,是项目施工的总指挥,是质量管理、安全生产、组织协调、施工总部署、决策的第一责任人。 2、技术管理负责人:根据设计文件和图纸要求全面负责施工中技术问题,并结合现场施工的实际情况给出合理化建议。 3、质量管理负责人:严格贯彻执行工程质量检验标准,根据工程施工的具体情况负责工程的检查验收,对质量验收资料进行整理、填报。

4、材料设备供应负责人:负责领取、存放、管理、分发合格的设备、器材、工具和原材料:对设备、器材的有关合格证、说明书、检查验收鉴定文件进行整理,归档,材料的合格证、化验单、鉴定书要及时整理,形成材料质量证明文件。 5、安全施工负责人:负责现场的文明施工、安全施工、安全检查和安全教育:杜绝安全事故的发生,对安全施工工作提出有效措施和办法及奖罚细则,保证安全施工。 三、施工准备 1、施工工艺 拆除场地检查以及悬挂警示标志→搭设经检验合格脚手架→挂经检验合格的葫芦被拆除管道→工作人员挂好安全带→开始割除管道→拉动葫芦缓慢放下被割除的管道→经电梯运送至0米→经板车运送到指定位置。 2、施工技术准备 施工前,先对施工合同,施工图纸、技术规范等进行熟悉,对于施工图纸上不明白的地方,待进行图纸会审及设计技术交底时提出并解决,同时编制相应的施工方案及技术交底。 3、施工场地安排及施工机具准备 1、施工场地的安排: 用来进行管道拆除的场地应进行实地察看,保证施工人员的安全。 2、施工机具准备 根据工程情况进行管道拆除所使用的施工机具一览表如下: 施工机具一览表

天然气调压器知识大全

天然气调压器知识大全 天然气调压器是一种无论气体的流量和上游压力如何变化,都能保持下游压力稳定的装置。天然气调压器应能够:1、将上游压力减低到一个稳定的下游压力; 2、当调压器发生故障时应能够限制下游压力在安全范围内。 天然气调压器最大的功用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用调压器将气体压力降低并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。 天然气调压器主要用于气体管路,如空气、氮气、氧气、氨气、液化气、天然气等气体。其广泛应用於气站、工业、酒店、食堂以及液化气瓶组站调压/减压/稳压,效果显著,安全可靠。 调压范围: 它是指调压器输出压力P2的可调范围,在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。 压力特性: 它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,调压器的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。 流量特性: 它是指输入压力—定时,输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时,输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低,它随输出流量的变化波动就越小。 安装须知 在安装天然气调压器时,需要谨慎正规操作,具体安装要求如下: 1、天然气调压器安装前,需对管道进行试压、吹扫,保证管道的密封性与干净清洁。 2、液化气调压器应水平垂直安装在管道上,另安装时应注意使管路中介质的流向与阀体上所示箭头的方向一致。 3、天然气调压器两侧应安装控制球阀,并安装旁通管以备检修。 4、天然气调压器的高、低压管道上都应设置压力表,以便于调节,并可在运行中观察阀前和阀后的压力变化。 5、管道上设置安全放散阀,以保证天然气调压器运行的可靠性和安全性。 6、室内燃气管道应在室内设置燃气泄露报警器装置,以保证燃气泄露危险时,能及时报警并排除险情。 7、为了确保安全使用,在装好天然气调压器后,一定要测密封性,可在所有管道接口处使用检漏仪检测或刷肥皂水、洗洁精水进行检查,观察有无漏气。如在减压阀前后安装有压力表的,可关闭气源后,观察指针是否有变化。

燃气调压器的调试及安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 燃气调压器的调试及安全 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3427-58 燃气调压器的调试及安全措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 城市燃气一般要经过调压装置的调压才能被终端用户使用,调压器主要由调压盘、指挥器、控制阀门、压力表、信号管和过滤器等部件组成。在现行的行业标准中,燃气调压装置既不属于压力容器,也不属于压力管道,它是将管道上游较高压力调节到下游所需要压力的一种降压设备。做好调压设备的调试工作,提供必要的安全措施,直接关系到城市管网的供气和用户的生命财产安全。 一、调压器的验收 (一)按照工程竣工图及调压器安装验收规范来验收。 (二)了解中压部分管道走向、凝水缸和阀门井位置及其规格型号。

(三)掌握低压部分管道走向、阀门位置及其规格型号、用气设备和管网其他附属设施。 (四)了解用户用气性质、用气量和用气特点,以确定压力设定值。 (五)认真查看调压器的型号及其外观是否完好,核查调压器的技术参数是否与设计图纸要求相符,若是调压站还需验收泄漏报警器、消防灭火器、防静电等设备设施。 (六)检查管网是否吹扫干净,是否有铁锈、灰尘、积水等其他杂物。 (七)对管网和调压器在交产使用时,还须进行气密性试验(预验收时已进行过强度试验,在此略去),具体如下: 1.调压器气密性试验须与其他管道设备分开单独进行,并应卸下仪表,以免损坏。 2.对于进口侧,充气加压至进口最大压力,然后关闭调压器出口阀门,用泡沫剂(中性)涂接口处,观察lmin,不得泄漏和出现其他异常。

煤气管道拆除现场施工方案

煤气管道拆除工程 施 批准: 工程名称:

建设单位: 安装单位: 程序。 (2)遵守建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序和 施工顺序。

(3)结合本工程具体特点,配备具有类似施工经验的专业队伍,选择性能良好的机械设备,科学合理的配备生产要素,提高劳动生产 率。 (4)采用先进的施工技术,科学的制定施工方案。 (1)工程名称:煤气管道拆除工程:两厂区围墙中间,地埋煤气管 道,碳钢管道:DN800:320米; 三、主要施工组织安排、措施 3.1施工部署

1、本工程特点:工期紧,管道内有残余可燃气体,管道底部有可燃煤焦油等可燃物体,并且没有具体施工图纸,管路长时间停用;因此我方施工期前和甲方沟通,进行技术交底;对管道情况、设备要充分了解清楚后,在进行施工; 2、施工方法: 出的水中没有油状物质,停止灌水。以防止拆除时管道内可燃的物质燃烧,发生危险;用勾机把管道上土层清理(管道顶至地面1.5米),在管道左右两侧各清理出1米的操作坑,在管道北端用勾机挖一个临时坑与管道沟相连;在管道北端东西向管道处,用2套气割同时操作,一个在出墙1米处,一个在南北向转弯处同时用气割割断管道,同时管道内水放出(确保气割割除时的火花直接进入水中),让水流到临

时坑内,用提前准备好的潜水泵把水抽走;气割割断管道的同时管道内水放完。在管道的南端提前设置一台氮气缓冲罐,向缓冲罐内加好氮气,用一台罗茨鼓风机把缓冲罐内的氮气从管道南端连续打入管道内,从管道北端用便携式可燃气体检测器检测,带达到标准(管道内吹出的气体中可燃气体含量小于2-4%),可以继续施工,把剩余管道按照12米一段(共计:25段),分段用气割断开逐一断开,用吊 现场安全隐患的排查,施工人员的安全培训,施工人员的安全保证。 4.3项目部根据现场条件和工程进度需要,确定工程进、出场的人数、 时间,保证施工能力。 4.4项目经理部组织机构

燃气调压器的工作原理

燃气调压器的工作原理 随着我国厨房用火文明程度的不断提高,作为三大气体燃料之一的液化石油气,由于热效率高、使用方便等特点,正在越来越多地进入千家万户. 调压器,又称减压器.它是液化石油气安全燃烧的一个重要部件,连通在钢瓶和炉具之间.调压器不仅能把瓶内的高压石油气变为低压石油气(从980千Pa 降至100千Pa左右),还能把低压气,稳定在适合炉具安全燃烧的压强范围内.即做到经它输出的石油气,在炉具火孔处的气压,随地随时地比外界大气压值大2940Pa左右,因此实际上调压器是一种自动稳压装置.人们习惯地把它称为减压器,是只注意到了它降压的功能,而忽视了它稳压的本领.调压器整个设计之巧妙精细,正是表现在它的稳压本领方面,本文拟在这方面作详尽的说明. 调压器主要由手轮、进气管、上阀盖、下阀盖、橡皮膜、进气喷嘴、阀垫、一个小杠杆、出气管等零部件组成. 调压器中间是一块圆形的橡皮膜,它把调压器分为上下两个气室.上气室内有一弹簧,上端连着调节螺盖,下端连着橡皮膜.在上阀盖边沿处有一个直径为0.8毫m的小孔,使上气室与外界相通,此孔形象地称为呼吸孔.下气室中有一个精黄铜制成的杠杆,总长为5cm左右,转动性能非常灵敏.杠杆右端与橡皮膜中心连接在一起,左端粘着阀垫,紧扣在进气喷嘴上,对喷出的高压石油气产生阻尼作用.此杠杆左右两端离支点距离为左短右长,是不等臂杠杆.其表现特点为:对杠杆右端作用力的微小变化,势必使杠杆左端的作用力产生一个较大的变化.在原理上讲,实现了对力的放大;在效果上讲,增加了对高压气的阻尼作用. 为了更清楚地阐明调压器的工作原理,有必要弄清楚这个问题:气体安全燃烧应具备什么条件? 固体燃料要安全燃烧,要具备两个条件:一是适量的助燃气体(空气或氧气),二是燃烧物质保持一定的温度(通常高于着火点).固体燃烧时,已燃部分对未燃部分的传热方式是传导和辐射,燃烧方向是由外向其中心发展.固体燃烧时发生热膨胀,体积变大,但变化不大,其位移几乎为零.气体燃烧时,已燃部分对未燃部分的传热方式,除了传导和辐射外,增加了对流方式,燃烧方向是由中心向外发展.气体燃烧时发生剧烈热膨胀,其生成物的体积为燃烧前体积数百千倍,并以较快速度发生位移①.因此仅满足上述的两个条件,是无法使气体安全燃烧的. 现代燃烧理论告诉我们,气体安全燃烧还必须具备第三个条件,即维护一定大小的气压差,使燃气的出气速度等于燃烧速度.只有这样,在一定范围内达到动态平衡,火焰就能维持稳定状态,从而实现气体的安全燃烧.若出气压强过大,就会使出气速度大于燃烧速度,造成火焰离开火孔一定距离燃烧,此现象术语叫做离焰.若燃气压强继续上升,火焰将离火孔更远处燃烧,火焰的稳定性②遭到进一步破坏,火焰飘忽不定,直至最后完全熄灭,这种现象叫做脱火.脱火时,燃气会继续外泄,在空气中形成大量的有毒气体或爆炸性气体,极易引发事故;若燃气压强过小,会使燃烧速度大于出气速度,造成火焰会进入火孔继续燃烧,这现象叫做回火.回火时,形成缺氧状态的不完全燃烧,产生大量有毒气体,还会向外溢出石油气,也极易引发事故.

煤气管道限高架施工方案

燃气型钢南道限高防撞护栏架施工方案 一、综合说明 本工程为唐钢动力部中厚板动力分厂燃气作业区型钢南道限高架,限高架共计2处,其中框构涵限高5.0米,跨度20米两处。钢管材质为Q345,本工程施工范围包括限高架系统的制作与现场安装施工。 二.施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的具体施工方案,并提出材料计划。 3. 对限高架工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 限高架工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在限高架工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 管材进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 7. 现场吊装前,应在柱脚埋件上弹好十字线,同时将标高控制点设置好。现场场地应平整夯实,没有积水,并且要预留车道。 三.施工进度安排 按照工期要求,限高架工程部分在土建施工的基础上保证工期计划,安排好施工

进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四.劳动力计划 钢结构主体工程施工劳动力计划 按工程施工阶段合理投入劳动力,预投入下料工3人、组立工2人、焊工8人、矫正工2人、钻孔工2人、喷漆工3人、电工1人、起重工1人、辅助工10人。 五.主要施工机械设备 钢结构工程主要施工机械设备 拟投入1、数控直条多头切割机2台;2 、门式埋弧自动焊1台;3、半自动焊2台;4、抛丸除锈机1台;5 、摇臂钻 2 台;6、25吨吊车2台;7、电焊机6台;8、扭矩扳手6台;9、3吨倒链2台 六.限高架制作与安装施工方法 限高架制作: 本工程限高架主框架钢柱采用钢管柱,构件数量多,工程量大。构件板材下料采用自动切割快速准确下料,保证焊接质量,构件除锈为抛丸除锈。 (一).钢管柱的加工制作 钢管柱下料采用火焰切割机进行柱切割,开坡口方法为碳弧气刨切割K型坡口,下料完成后进行调直校正,为保证柱身拼装准确,需制备组装样板,柱身主体焊接采用电焊机手工焊接,加劲板焊接采用电焊机手工焊接,钢管柱焊接完成后进行调直矫正。钢管柱涂装严格按标准除锈、刷油,钢管柱制作完成后由专职质检人员进行检验、编号。 (二).焊接:

燃气调压器工作原理解读

燃气调压器工作原理解读 ――台州燃气设计研究所姚世航台州――美丽富饶的城市,位于东海之滨介于宁波和温州之间。城市共分为3个行政区,即椒江、路桥、黄岩。椒江区为台州市行政中心驻地。自市政府从临海搬迁至椒江以来,特色工业园区及各开发区商住楼均拔地而起,老区改造也进行的如火如荼。随着椒江城区的发展,城市燃气管网的建设也紧随其后,自始建起至今城市燃气管网已覆盖全区大半地区,输配系统已具备一定的规模,其工艺流程为:门站――高压管道――中压管网――用户。 从以上流程可以看出,任何一段都有供气压力的变化,而最贴近用户生活的就是“中压管网――用户”这段。 民用燃气调压设施是城市燃气中压管网通往用户燃气用具的重要桥梁,它的设计合理与否直接影响到用户的用气质量与燃气经营单位的经济。燃气调压设施更是城市燃气输配系统的主要组成部分,是管网系统稳压和调压的重要设施。调压设施的任务是按运行要求和设计规定将上一级输气压力降至下一级压力,当系统负荷发生变化时保持调压后的输气压力稳定在运行设计要求的范围内。燃气调压设备大致可以分为四种:①调压站、②调压柜、③调压箱、④单户调压器。 在今天的城市中,人口密集、高楼林立、寸土寸金,在这种环境下由于调压箱体积小、重量轻、安全性及可靠性高、安装方便等优势,使其在四种调压设备中脱颖而出。调压箱是将中压燃气管网内的燃气

压力降至适合用户燃具所使用的压力的调压设备,也是四种调压设备中最贴近用户生活的一种。也正是因为如此,调压箱的选型就变得至关重要。这就需要燃气管道设计、施工、维护人员对调压箱要有充分的了解并熟知其工作原理。采用调压箱后的优点:可以减少管路材料消耗。充分利用天然气自身的压力,节约能源。调压箱一般紧邻用气建筑设臵,低压管段短,压力损失小,且用气压力稳定。 调压箱一般由感应装臵和调节机构组成。感应装臵的主要部分是敏感元件(薄膜、导压管)等,出口压力的变化是通过薄膜使节流阀移动。调节机构是各种形式的节流阀。敏感元件和调节机构之间用执行机构相连。调压箱大致可分为两种:①直接作用式调压箱,②间接作用式调压箱。直接式调压箱是指:只依靠敏感元件(皮膜)所感受的出口压力的变化移动阀门进行调节,不需要利用外部能源。间接式调压箱是指:通过外力或能源作用,移动阀门调节压力。目前台州市椒江区所使用的调压箱均为直接式调压箱且为二级调压,即燃气经第一级降压后压力已基本稳定在一定的范围之内,第二级调压器就在变化范围很小的进口压力下工作,因此,燃气经第二级调压器后出口压力就稳定在较高的精度范围之内,从而保证了整个调压器具有较高的调压精度。 调压器的工作原理如下:

各国的燃气调压器

各国的燃气调压器 美国FISHER系列调压器有:EZR、MP、310A、630、627等系列调压器可广泛应用于城市门站、高中压区域调压站,EZR、1098、299型调压器可应用于中低压区域调压站及中型调压箱、133、299、REGAL2、REGAL3、S200、S300、系列调压器则大量在工业及公福用户调压站上所使用,REGAL2、R622、S100、B系列调压器同时也供应于居民用户调压站。FISHER调压器性能稳定,调压范围较广、分有带切断与不带切断、部分调压器带有滤网保护,可作监控连接、保证安全、安装省力、经济实惠,性价比高。 意大利TATANINI系列调压器有:FL系列带指挥器轴流式调压器、R系列弹簧负载式调压器、MN及MBN系列带切断监控式调压器、RP系列、MR系列全固定弹簧负载式调压器、RP/10系列气动式调压器等等。 美国AMCO系列调压器/皮膜表有:2003、1800PFM系列、AFV-50、AFV-80、AFV-100、RFV等轴流式系列调压器可广泛应用于城市门站、高中压区域调压站,1200系列、1813B2系列、1800系列、1800CPB2型调压器可应用于中低压区域调压站及中型调压箱,美国AMCO 产品当中还包括ZSC系列指挥器。AMCO皮膜表有AL-425、AL-630等系列,压力为中压,适用于工业及酒店。AMCO调压器性能稳定,调压范围较广、分有带切断与不带切断、部分调压器带有滤网保护,可作监控连接、保证安全、安装省力、经济实惠,性价比高。 德国RMG系列调压器有:德国RMG集团公司始建于1908年,提供德国RMG调压器,如果需要欢迎来电联系至今已拥有7家下属公司,德国RMG集团公司是生产与燃气有关产品的专业公司,其产品包括:燃气输配用各种类型调压器,阀门,过滤器,安全切断阀,安全放散阀,流量计等。自20世纪80年代开始,RMG公司的产品开始在中国使用,目前我司现货供应:RMG331,RMG320,RMG330,RMG342,RMG300,RMG219,RMG270,RMG512,RMG530等带切断与法兰接口式调压器。调压器带有超高、低压切断及放散功能。调压特点:精度高、调压稳定、大流量、寿命长。RMG调压器应用于各类介质,如空气,天燃气,液化气,氮气等所有非腐蚀气体均可; 法国MESURA系列调压器:有B30、B50、B80、B100等系列调压器可广泛应用于居民用户调压站、是中低压型调压箱首选调压器品种,MESURA调压器性能稳定,调压范围较广、分有带切断与不带切断、部分调压器带有滤网保护、起流量切断切能、内部自动安全释压阀、内设进口过滤器、安装省力、经济实惠,性价比高。 英国JEAVONS系列调压器/稳压阀:该系列调压器以生产稳压器著称,有J48系列、J123系列、J48H、J48L、J125、HRP10等系列调压器/稳压阀可广泛应用于中低压用户。英国JEA VONS调压器性能稳定,应用于家用、商用、工业用低压调压器、调压精度高、压损低、稳压效果好,特别适用于燃烧机前端压力控制。 巴西GASCA T系列调压器:高中压调压器有DE232超高压及大流量减压器、HORUS 系列故障关轴流式先导型、ARGOS系列辐流顶装式先导型;中低压调压器有GA302盘式直动型、ATHOS指挥型(选配安全关闭或放散)、BRISE辐流顶装故障关式指挥型;另还GIPS系列的直流式安全关断阀及JUNIOR系列的中低压安全放散阀。 荷兰KIMRAY系列调压器:BAAI HSV086/HSVS086系列/A050系列安全切断阀、BAAI

燃气调压器的调试及安全措施

编号:AQ-JS-02194 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气调压器的调试及安全措施Commissioning and safety measures of gas pressure regulator

燃气调压器的调试及安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 城市燃气一般要经过调压装置的调压才能被终端用户使用,调 压器主要由调压盘、指挥器、控制阀门、压力表、信号管和过滤器 等部件组成。在现行的行业标准中,燃气调压装置既不属于压力容 器,也不属于压力管道,它是将管道上游较高压力调节到下游所需 要压力的一种降压设备。做好调压设备的调试工作,提供必要的安 全措施,直接关系到城市管网的供气和用户的生命财产安全。 一、调压器的验收 (一)按照工程竣工图及调压器安装验收规范来验收。 (二)了解中压部分管道走向、凝水缸和阀门井位置及其规格 型号。 (三)掌握低压部分管道走向、阀门位置及其规格型号、用气 设备和管网其他附属设施。 (四)了解用户用气性质、用气量和用气特点,以确定压力设

定值。 (五)认真查看调压器的型号及其外观是否完好,核查调压器的技术参数是否与设计图纸要求相符,若是调压站还需验收泄漏报警器、消防灭火器、防静电等设备设施。 (六)检查管网是否吹扫干净,是否有铁锈、灰尘、积水等其他杂物。 (七)对管网和调压器在交产使用时,还须进行气密性试验(预验收时已进行过强度试验,在此略去),具体如下: 1.调压器气密性试验须与其他管道设备分开单独进行,并应卸下仪表,以免损坏。 2.对于进口侧,充气加压至进口最大压力,然后关闭调压器出口阀门,用泡沫剂(中性)涂接口处,观察lmin,不得泄漏和出现其他异常。 3.对于出口侧,低压应用4Pa压力试验,不应有漏气。 二、调压设备调试 (一)设定压力,遵循由高到低的原则,按步骤一项一项进行,