文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预应力管道压浆施工方案

预应力管道压浆施工方案

预应力管道压浆施工方案
预应力管道压浆施工方案

预应力管道压浆作业指导书

一、工程概况

本工程统计预制构件有:T梁共498片,小箱梁共100片,空心板梁292片。其中30mT梁共372片,40mT梁共126片,30m小箱梁共100片,20m空心板共164片,16m 空心板共12片。全部预制构件预应力体系均采用后张法施工。

预应力混凝土连续小箱梁的预应力体系由顶板、底板、腹板纵向预应力组成,其中:1、顶板纵向采取5-фs15.2和4-фs15.2钢绞线,采用锚具规格分别为BM15-5和BM15-4采用扁波纹管规格分别为фG=90mm、фH=25mm和фG=70mm、фH=25mm; 2、底板纵向采取4-фs15.2钢绞线,采用锚具规格OVM15-4,采用波纹管规格ф内=55 mm及ф外=62 mm;3、腹板纵向采取5-фs15.2钢绞线,采用锚具规格OVM15-5,采用波纹管规格ф内=50 mm及ф外=62 mm。

预应力混凝土连续T梁的预应力体系由纵向N1、N2、N3、N4钢束组成。N1的钢束型号为8-фs15.2;N2、N3、N4钢束型号为7-фs15.2。N1采用的锚具规格为M15-8,采用的波纹管规格ф内=80mm及ф外=87mm;N2、N3、N4采用的锚具规格为M15-7,采用的波纹管规格ф内=70mm及ф外=77mm。

预应力空心板分为16m空心板,20m空心板。16m空心板由纵向N1、N2钢束组成,钢束型号为4-фs15.2,采用的锚具规格为YM15-4.20m空心板由纵向N1、N2、N3钢束组成,N1、N2的钢束型号为3-фs15.2,采用的锚具规格为YM15-3. N3的钢束型号为4-фs15.2,采用的锚具规格为YM15-4。波纹管规格同为ф内=56mm。

二、机械设备组织

机械设备数量表

三、孔道压浆

(一)、压浆设备介绍

1、水泥浆拌和机

水泥浆拌和机系由生产,具体尺寸如下:直径:1.8m;高度:1.35m;容积:3.43m3。

2、压浆泵

压浆泵为柳州欧维姆机械有限责任公司生产的LGB3型螺杆泵,其主要技术参数为:输送量:45L/min

最大工作压力:2.2MPa

输送水泥浆时(水灰比=0.43)水平输送距离400m,垂直输送高度90m。

电机功率及输入转速:3Kw,1450r·p·m

减速机输出转速:224 r·p·m

整机重量:200㎏

外形尺寸:长×宽×高为2000×600×560(㎜)

3、真空辅助压浆组件

真空灌浆组件主要由:水环式真空泵、负压容器和相应的管路阀门组成,其主要作用是将张拉的孔道内的空气抽干。主要技术性能指标:

抽气速率:80m3/h

极限真空:4000Pa

电机功率:2.35Kw

转速:2840r/min

补充水用量:0.15m3/h

进气口径:25mm

重量:190kg

外形尺寸:750×660×500mm

(二)、水泥浆配合比

水泥:掺合料:水:外加剂=

(三)、压浆机、水泥浆拌和机、真空灌浆组件的布置

1、整体布置

因箱梁整体合拢之后桥面联成一整体,可采取铺设轨道的方式移动压浆机和真空灌浆组件,轨道长80m,压浆时待一孔压浆完毕,利用吊机和汽车将轨道分节移制至下一孔梁进行压浆。

2、压浆机组件和真空灌浆组件的布置

压浆机组件分别由拌浆机、存浆筒和压浆机组成,布置在由二个平车搭成的平台上,连接顺序为:拌浆机→存浆筒→压浆机,此套组件布置在箱梁的一端。真空灌浆组件布置在一个平车上,布置于箱梁的另一端。箱梁预制时在桥面纵向束锚块前端50cm处预留Ф内=80mm孔洞,此孔张拉时作为吊顶用,压浆时作为压浆管的进孔,为了便于底版合拢束的压浆,在浇注湿接头混凝土时必须在底版合拢束锚块的顶板上预留Ф内=80mm 孔洞以利压浆时使用。

(四)、孔道压浆

1、压浆原理

在压浆之前,首先采用真空泵抽吸预应力孔道中的空气,使孔道内的真空度达到80%以上,然后在孔道的另一端再用压浆机以大于0.7Mpa的正压力将水泥浆压入预应力孔道。由于孔道内只有极少的空气,很难形成气泡;同时,由于孔道与压浆机之间的正负压力差,大大提高了孔道压浆的饱满度。在水泥浆中,减小了水灰比,添加了专用的添加剂,提高了水泥浆的流动度,减小了水泥浆的收缩。

2、工艺流程

(1)、在水泥浆出口及入口处接上密封阀门,将真空泵连接在非压浆端上,压浆泵连接在压浆端上,以串联的方式将负压容器、三向阀门和锚具盖帽连接起来,其中锚具盖帽和阀门之间用一段透明的喉管连接。

(2)、在压浆前关闭所有排气阀门(连接至真空泵的除外)并启动真空泵十分钟,显示出真空负压力的生产,应能达到负压力0.1Mpa。如未能满足此数据则表示波纹管未能完全封闭。需在继续压浆前进行检查及更正工作。

(3)、在保持真空泵运作的同时,开始往压浆端的水泥浆入口压浆,注意在压浆过程中真空压力将会下降(约0.03 Mpa)。从透明的软管中观察水泥浆是否已添满波纹管。继续压浆直至水泥浆达到安装在负压容器上方的三相阀门。

(4)、操作阀门以隔离真空泵及水泥浆,将水泥浆导向废浆桶的方向,继续压浆直至所溢出的水泥浆形成流畅及一致性,没有不规则的摆动。

(5)、关闭真空泵,关闭设在压浆泵出浆处的阀门。

(6)、将设在压浆盖帽排气孔上的小盖打开,打开压浆泵出浆处的阀门直至所溢出的水泥浆形状均匀。在压浆盖帽的排气管上安装小盖,并保持压力在0.4 Mpa下继续压浆半分钟。

(7)、关闭设在压浆泵出浆处的筏门,关闭压浆泵。

3、原材料和浆体要求

(1)、原材料要求

a、水泥:宜采用硅酸盐水泥,水泥的强度不低于42.5。水泥不得含有任何团体。

b、水:应不含对预应力筋或水泥有害的成分。可采用清洁的饮用水。如采用非饮用水,事先应经过检验,并达到混凝土拌和用水的要求。

c、外加剂:宜采用具有低含水量、流动性好、最小渗出及膨胀性等特殊的外加剂。它们应不得含有对预应力筋或水泥有害的化学物质。外加剂的用量应通过试验确定。(2)、浆体要求

a、灌浆浆体的强度应符合设计要求,设计无具体要求时,7天强度不低于30Mpa,28天强度应不低于40Mpa。水泥浆的技术条件应符合下列规定:

b、浆体水灰比为0.30~0.35。一般宜控制在0.33以下。

c、浆体泌水率最大不得超过4%,拌和3小时后,其泌水率小于2%,泌水应在24h 内重新被浆吸收。

d、浆体流动度宜控制在14~18s,拌制30分钟后宜控制在50s内。

e、通过试验,浆体内可掺入适量膨胀剂,但其膨胀率小于5%。

f、初凝时间应不小于3h,终凝时间应大于17h。

g、浆体搅拌及压浆时浆体温度应小于35℃。

4、设备要求

(1)、搅拌设备:水泥浆拌和机应能制备具有胶稠状的水泥浆。搅拌机要有足够的容量,至少能保证一根束道灌浆用量(一般至少具有管道体积的1.5倍),禁止边加原料,边搅拌,边压浆。如容量不够应另设储存桶,储存桶也应设置搅拌设备,能保证边搅拌边压浆。

(2)、压浆设备:压浆泵应可连续操作,对于纵向预应力管道,能以0.7Mpa的恒压作

业。压浆泵应是活塞式的或排液式的,泵及其吸入循环应是完全密封的,以避免气泡进入水泥浆内,且装有一个喷嘴,该喷嘴关闭时,导管中无压力损失。压力表在第一次使用前及此后监理工程师认为需要时应加以校准。

(3)、抽真空设备:真空泵能提供不小于90%真空度的抽真空能力。在真空泵前应配备空气虑清器,防止抽出的浆体直接进入真空泵而造成的真空泵的损坏。所有设备在灌浆操作中至少每3h用清洁水彻底洗一次,每天使用结束时也应清洗一次。

5、压浆施工

(1)、施工准备

a、孔道清洗:在压浆前,用无油分的的压缩空气清洗管道。接着用含有0.01㎏生石灰或氢氧化钙的清水冲洗管道,直到将松散颗粒除去及清水排出为止。再以无油的压缩空气吹干管道。

b、封锚:张拉施工完成后,切除外露多余的钢绞线,清水冲洗,高压风吹干,然后进行封锚。封锚可采用两种方式:

一种是采用专用的保护罩封锚。安装前将锚垫板表面清理,保证平整,在保护罩底面和橡胶密封圈表面均匀涂上一层玻璃胶,装上橡胶密封圈,将保护罩与锚垫板上的安装孔对正,用螺栓拧紧,注意将排气口朝正上方。在灌浆后10小时左右拆除。

另一种方法是用无收缩水泥砂浆封锚。砂浆必须将锚板及夹片、外露钢绞线全部包裹,覆盖层厚度大于15mm。

(2)、压浆施工注意事项

a、预应力筋张拉完毕后,经检查签证后才能进行压浆,张拉完毕之后应尽快进行压浆,其间隔时间不得超过48小时。

b、压浆时,每一工作班应留取不少于3组试样(每组为3个70.7mm×70.7mm×70.7mm 立方体试件),标准养生28d,检查其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。

c、当气温或构件温度低于5℃或高于35℃时,不得进行压浆。如应特殊情况,事先需报针对性方案,并经监理同意后方可实施。

d、压浆必须有监理工程师在场。

e、清理锚垫板上的灌浆孔,保证灌浆通道畅通。

f、灌浆过程中,真空泵保持继续工作,维持相应的真空度。

g、待抽真空端的透明网纹管中有浆体经过时,关闭空气滤清器前端的阀门,稍后打开排气阀。当水泥浆从排气阀顺畅流出,其稠度与灌入口的浆体相当时,关闭抽真空

端所有的阀。

h、灌浆泵继续工作,并保持不小于0.7Mpa的压力,持压不小于2分钟。

i、压满浆的管道应进行保护,使在一天内不受振动,管道内水泥浆在注入后48h 内,结构混凝土温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。在压浆后两天,应检查注入端及出气孔的水泥浆密实情况,需要时进行处理。

j、施工中需做好完备的压浆记录,包括每个管道的压浆日期、水灰比及掺合料、压浆压力、试块强度、障碍事故细节及需要补做的工作。压浆记录应在压浆后3d内送交监理工程师。

k、同一孔道压浆应一次完成,不得中途停压,因故中途停压不能连续一次压满时,应立即用压力水冲干净,研究处理后再压浆。

l、互相串通的孔道应同时压浆。

m、浆体自调制至压入孔道的延续时间一般不宜超过30~45min,水泥浆使用前和使用过程中应经常搅动。

n、水泥浆在拌浆机中的温度不宜超过35℃,夏季施工应采取降温措施(降水温及掺减水剂等)。同时尽量安排在早晚压浆。

o、环境温度低于5℃时,一般不宜压浆。

(3)、真空组件使用注意事项:

a、与注浆孔道连接时,连接处必须扎紧不漏气,管路连接见附图。

b、起动前应先将进水阀打开,打开后应立即起动真空泵。

c、水压在1~1.5×105Pa时,可将水阀开足;如果水压较高,可调整进水阀来控制进水量。补充水用量要控制合理,大小会降低性能,太大不但要降低性能,还会使电机过载。

d、連接完成,可对孔道进行试抽真空,当孔道内真空度能稳定保持在-0.08Mpa 左右时,可进行压浆,如不行则要检查孔道的密封情况。

e、压浆时,从透明胶管观察到浆液即将进入负压容器内时,立即关闭阀门4和真空泵,打开阀门2,让浆液流出孔道,出浆中与浆中浆液浓度一致时,依次关闭出浆口阀门、压浆口阀门、压浆泵,使孔道内维持正压力一段时间。

f、每次注浆完毕,应对管道和阀门进行清洗,如有浆液进入负压容器,还应打开负压容器瑞部的压盖进行清理。

g、如果长时间停机不用或冬天停机后,应将真空泵内积水放完。

h、较长时间停机后,再起动前,应将电动机防护罩拆去,用手转动电动机风扇叶,使之灵活转动后方可起动。

i、运转中如发现真空泵连接座下面方孔中有水漏出,说明机械密封泄漏,少量泄漏不影响性能,可继续使用,较严重漏水应停机修理。

(五)封锚

管道压浆完毕,水泥浆达设计强度后,张拉槽和锯齿块应及时封锚,封锚混凝土标号不低于C40,混凝土表面应设φ8钢筋网片,并与梁体锚固,安装模板,浇注封锚混凝土,封锚混凝土坍落度8~10cm为宜,采用5~10mm骨料,振捣应密实,浇注后进行有效养护,防止出现裂纹。

四、质量控制和安全注意事项

(一)、质量控制

1、压浆前,应对参加施工的全体人员进行技术交底,施工人员应认真执行作业指导书要求。

2、压浆设备应定期检查保养,保持状况良好,确保压浆顺利连续进行。

3、要严格按照水泥浆设计配合比投料拌浆,搅拌均匀,并保证压浆压力,确保压浆密实、饱满。

4、施工单位要制定严格的质量管理责任制,压浆应派专人负责,将责任落实到人,并制定奖罚措施,对出现质量事故的要坚决追究当事人的责任。

5、应按照竣工文件编制要求及贯标的要求做好各种质量记录表格,并及时签证。(二)、安全注意事项和环境控制

1、施工人员安全管理措施

(1)、施工前,对参加作业的所有人员进行安全交底及安全培训,让他们了解海上作业、高空作业的安全注意事项,提高施工人员的安全意识和自我保护意识。

(2)、对参加作业的人员进行身体检查,健康合格后方准上岗。

(3)、所有作业人员应穿救生衣、戴安全帽,高空作业人员还应系好安全带。(4)、混凝土压浆完毕,应有专人及时清理场地,保持桥面整洁。

(5)、夜间施工时,现场必须有符合操作要求的照明设备。

2、用电安全措施

(1)施工现场的电气设备必须符合建设部《施工现场临时用电安全技术规范》,输电

线路必须采用三相三线制,执行“三级配电二级保护”制度和“一机、一闸、一箱”制。(2)施工现场照明灯架安装牢固,防止风吹倾倒,同周围的易燃物保持足够的距离。(3)电工作业人员应持证上岗,作业时应穿戴好个人防护用品,并严格执行电气安全操作规程。

预应力管道压浆封锚作业指导书

兰新铁路第二双线(新疆段)4标 编号: 预应力管道压浆、封锚 施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 审批: 2010年月日发布 2010年月日实施

1.目的 对中铁四局集团第六工程有限公司哈密制梁场后张法预应力单箱单室简支箱梁预应力压浆、封锚施工进行控制,使其结果满足设计和验收标准的规定要求。 2.适用范围 适用于中铁四局集团第六工程有限公司哈密制梁场各类跨度的后张法预应力混凝土双线箱梁预应力工程作业。 3.职责 3.1物资部负责按计划购买水泥、灌浆剂、防水材料等原材料,原材进场时立即通知试验室和安质部进行检验。 3.2试验室负责工艺细则对原材料进行自检,压浆设备委外校验,以及工序试件强度的检测,将检验结果以文字形式及时反馈物资部、工程部、安质部等。 3.3工程部负责发放有效的施工图纸,明确工序流程和控制参数,进行压浆交底和旁站,指导施工。 3.4安质部根据试验室的检验结果签发各工序作业通知单,负责对工序最终产品检查,并报请监理工程师检查,工序最终产品须经监理工程师签字确认合格。 3.5施工班组负责按要求配臵人员和设备,负责施工机具和机械设备的运行及保养,负责预应力孔道的压浆和封锚,并按哈密制梁场《施工工艺细则》、

相关规范和技术交底要求进行施工作业。 4.技术标准 4.1《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》铁科技[2004]120号4.2《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》铁建设[2005]160号 4.3《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2005]160号4.4《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ213-2005 4.5《施工工艺细则》 4.6《企业内控标准》 5.资源配臵 5.1机械设备 机械设备配臵表表5.1-1 5.2人员 预应力施工作业人员必须是经过工艺培训且考试合格、富有预应力作业经验,同时要求其具备较高的质量意识和高度责任心的人员。 6.管道压浆作业 每片箱梁终张拉24h后,复查无滑丝、断丝情况后,并经主管工程师同意,切割多余的钢绞线,钢绞线外露量4~5cm,切割钢绞线时对钢绞线根

道路工压浆施工方案

高填方路基压浆施工方案 1.编制依据及范围 1.1施工图纸 (1)***施工图设计道路工程 (2)***工程岩土工程勘察报告 1.2规范、规程 (1)公路路基施工技术规范JTG F10-2006 (2)公路土工试验规程JTG E40-2007 (3)城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008 (4)建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 (5)施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 1.3 编制范围 本方案适应于*******************************高填方路基及边坡压浆施工2.工程概况 *****************根据施工图设计要求,对本段高填方路基采取压力固结注浆法进行高填方路基加固,使路基填料间空隙充实并固结,以保证道路质量。 注浆采用花管固结注浆,花管采用Φ48钢管,壁厚3mm,管周预钻φ6的30cm*30cm的灌浆孔,灌浆孔按梅花型布置。**桥台背后搭板范围内注浆管按1.5m ×1.5m梅花型布置,其余路基范围内注浆管按2m×2m梅花型布置,打入深度至清表后土路床以下50cm,注浆孔布置及深度详见《***段高填方路基压浆布置图》。

3.施工总体部 3.1工期安排 3.2机械材料配置 (1)本段采用的机械设备按每段施工需求配齐,根据工期安排,安排机械进。配备的主要机械设备见下表: 拟投入的主要机械设备表 (2)材料准备 施工前应提前准备好注浆所需材料,包括钢管、水泥等。钢管采用φ48钢管,壁厚3mm,水泥采用**牌32.5复合硅酸盐水泥。材料使用前均应见证取样进行复测,复测合格方可使用。 4.路基压浆施工工艺 根据现场实际情况及地层结构,结合类似工程施工经验,拟采用打眼机打孔,

大循环智能压浆工艺在后张预制梁孔道压浆施工中运用技术报告

大循环智能压浆工艺在后张预制梁施工中的运用 技 术 报 告

天津路桥建设工程有限公司第一分公司2013年12月28日

目录 一、项目的来源 (3) 二、项目的介绍 (3) 三、项目研究的目的及意义 (3) 四、项目研究的主要内容 (4) 五、项目研究方法和技术路线 (5) 六、项目研究过程 (6) (一)大循环智能压浆工艺的了解与熟悉 (6) (二)大循环智能压浆设备的选取与操作培训 (8) (三)大循环智能压浆的首件验收 (10) (四)总结大循环智能压浆工艺并将其投入生产使 (14) 七、社会效益和实际应用分析 (16) 八、大循环智能压浆工艺的发展前景 (17)

一、项目来源 天津路桥建设工程有限公司第一分公司2013年自选科研课题。 二、项目介绍 唐廊高速公路天津段一期工程第三标段工程位于天津市宁河县境内,西起东棘坨镇杨富庄村,向东斜跨西关引河进入宁河镇界内,在牛口庄东南、张辛庄西侧接蓟运河大桥,全长4.786千米,本标段共计桥梁结构物9个,分别为西关引河大桥、K11+444.5中桥、K12+047中桥、K12+520中桥、宝芦互通A1匝道桥、宝芦互通A2匝道桥、K13+550箱型通道、K13+617箱型通道、K14+281.5中桥,桥梁全长1336.35米。 其中西关引河大桥上部结构主要为后张预应力空心板梁(0-20跨),跨径为20米、19.8米,后张简支小箱梁(20-26跨),跨径为35m、30m、24m。后张简支变连续小箱梁(26-29、29-33跨),跨径为30m。后张预制板梁共计490片,后张预制小箱梁共计130片,需要620次预制梁后张预应力孔道压浆施工。 三、项目研究的目的及意义 传统压浆工艺中,一是对压浆材料和水用量控制不严,水胶比过大,导致泌水率大,在孔道内容易形成钢绞线锈蚀的环境;二是压浆设备落后,压浆泵的压力不稳定,浆液在孔道内易产生气塞,造成压浆不密实;三是真空辅助压浆过程中,不能形成完全的密闭空间,影响压浆效果;四是人为影响因素过大,压浆记录数据缺乏真实性。采

路面压浆施工方案

连霍国道主干线商丘(NO.2)段高速公路 路基、路面压浆工程 施 工 方 案 河南通瑞高速公路养护工程有限 责任公司商丘项目部 2007年4月12日 工程概况 1、连霍国道主干线商丘段NO.2合同段内K426+010—K426+200长190m南幅路基路面出现沉陷和宽度为0.7-1cm的纵向裂缝,商丘公司养护科、交协监理代表处和河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司商丘项目部于2007年3月份、4月份对该路段进行观测,并对裂缝进行了灌缝防水处理,近日发现路面纵向裂缝尚在发展,为保证路基稳定、司乘人员的安全和高速公路的正常使用,确保商丘公司的窗口形象,经商丘公司养护科、监理代表处、通瑞公司商丘项目部共同商定对K426+010—K426+200南幅路基、裂缝路段进行深层压浆处理。 2、工程数量及资金 该工程压浆长度共190米,预计钻孔费用为:4596米×14.04元∕米=64527.84元,水泥为:1000吨×444.47元∕吨=444470元,共计508997.84元。 二、施工技术方案 路基压浆:在路面裂缝、沉陷范围内按1.5m*1.5m间距梅花型布孔,用取芯机进行钻孔,然后用洛阳铲人工挖孔后,根据路基填土高度挖空进行深层压浆,分层深度为2米、4米、6米。详见附图。 三、施工工艺及方法 路基路面压浆施工技术要求 1、放样布孔 按平面布置图尺寸在施工封闭区内按照1.5m*1.5m间距梅花型进 行布孔。 2、钻孔 用凿岩机或取芯机进行路面钻孔,路基土用洛阳铲或螺旋钻孔施工成孔,孔深挖至路基下面,达到要求后方可进行压浆。 3、水泥浆的拌制 水泥浆的配比设计是压浆的关键,合适的水泥浆必须满足:和易性好,硬化后孔隙率低,渗水性小,有一定的膨胀性,确保孔道饱满、密实、抗压强度高,有效的粘结强度和耐久性。一般情况下,水泥浆的技术条件应符合下列规定: 浆体水灰比为0.5—1.0。一般宜控制在0.7。过小浆液流动性小,可注性差,达不到路基加固效果。过大则水量大,对路基土有较大影响,且结石体收缩率大,注浆后期效果差。 浆体泌水率最大不得超过6%,拌和3小时后,其泌水率小于2%,泌水在24h内重新被浆体吸收。 浆体流动度控制在14~18s,拌制30分钟后控制在50s内。 通过实验,浆体内可掺入适量膨胀剂,但其膨胀率小于5‰。为减少浆液结石后收缩空隙,搅拌时加入5%的混凝土膨胀剂。搅拌时按照试验配比进行配置浆液。

T梁压浆施工方案

T梁压浆施工方案 福建省第一公路工程公司第四分公司唐静 一、工程概况: 本项目为京台线建瓯至闽侯高速公路宁德市境路基土建工程 A14标段,标段内20米T梁142片,25米T梁95片,30米T梁700片,40米T梁88片,共有T梁1025片。 二、编制依据: 1、京台线建瓯至闽侯高速公路宁德市境路基土建工程A14标 段施工图设计文件。 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50—2011)。 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004)。 三、施工工艺: (一)施工准备 1、材料和机具的准备: 本工程压浆选用厦门龙跃四海LY-II后张法预应力管道专用压 浆料,由多种优质水泥基材料和工性能外加剂优化配制而成,工 地现场使用按比例加水即可,操作极其简单,具有优异的流动性,浆体稳定,充盈度好,凝结时间可调,无收缩、微膨胀、其强度高,水胶比低至0.26~0.28,无泌水,不离析,早期塑性膨胀,后 期微膨胀,有良好的体积稳定性。操作简单,加水即用,可泵性 良好,能保持较长的工作时间。浆体硬化后强度高(>50Mpa),粘

结性好。产品具有高充盈性,可一次性压浆施工,管道内浆体密实无空隙。机具选用200L水泥浆高速搅拌机、活塞式压浆泵、空气压缩机。 2、灌浆前准备工作: 压浆前用水冲洗孔道,借以除尘和湿润孔壁,除掉孔内的杂质,便于灰浆流动及孔壁有良好的粘着性。接着用空气压缩机将孔道内的积水吹除吹干。检查设备连接及电源、水管路、材料准备到位情况,施工平台等措施,检查封锚及孔道密封工作。 张拉结束后,应用砂轮机在离工作锚板20-40mm处切断外露的钢绞线并用砂浆或者原子灰进行封闭处理。 压浆料的水灰比为0.26~0.28,拌合水泥浆之前应首先在搅拌机中加入实际拌合用水,开动搅拌机,均匀加入所需压浆料,边加入边搅拌,整个过程维持5-8min,然后将制好的浆液导入储浆桶中。 3、压浆: 同片梁的压浆按由下至上的顺序进行压浆。进出浆均采用带阀门的管口。压浆过程要缓慢均匀保持恒压作业,最大压力控制0.5-0.7Mpa。当出浆口流出浆液达到注浆口浆液的稠度时,关闭出浆口阀门,然后持续2min注浆且压力不小于0.5Mpa的一个稳压期,稳压期过后即可卸去进行下一孔道的压浆作业。 四、注意事项: 1、张拉完成后,孔道应尽早压浆。应在24h内完成,以保证

后张法预应力结构孔道压浆技术指南

后张法预应力结构孔道压浆技术指南 目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 技术要求 (2) 4.1原材料 (2) 4.2施工设备 (4) 4.3浆体性能 (4) 5 配合比设计 (5) 5.1设计原则 (5) 5.2设计准备 (5) 5.3试验室设计 (5) 5.4生产配合比验证 (6) 5.5试生产 (6) 6 试验方法 (7) 7 施工工艺 (8) 7.1施工准备 (8) 7.2制浆 (8) 7.3抽真空 (8) 7.4压浆 (8) 7.5工作温度 (9) 7.6质量检查 (9) 8 规范性附录 (10) 附录A1高速制浆试验机 (10) 附录A2流动度试验 (11) 附录A3沉积率试验 (12) 附录A4自由膨胀率试验 (13) 附录A5压力泌水试验 (14) 附录A6V管注浆充盈度试验 (15) 附录B1斜管压浆充盈度试验 (16) 附录C1高速制浆、压浆站 (17) 附录C2预应力孔道压浆施工记录表 (18)

1 范围 本标准规定了后张法预应力结构孔道压浆的材料检验规则、浆体性能、配合比设计、试验方法、施工工艺等要求。 本标准适用于桥梁结构、岩体滑坡加固等后张法预应力结构孔道压浆使用。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新的版本适用于本标准。 GB 175-2007 通用硅酸盐水泥 GB 176-1996 水泥化学分析方法 GB/T 1346-2001 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB 12573-1990 水泥取样方法 GB/T 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) JGJ 63-1989 混凝土拌和用水标准 JTG E41-2010 公路桥涵施工技术规范 CCES 01-2004 混凝土结构耐久性设计与施工指南 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1孔道压浆料 孔道压浆料是由水泥、高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料。它是在施工现场按一定比例与水均匀后,用于后张梁预应力孔道充填的压浆材料。 3.2孔道压浆剂 孔道压浆剂是由高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的压浆材料。 3.3高速制浆机 高速制浆机是将水泥、灌浆料、压浆剂与水混合并快速制成浆液。采用涡流制浆原理,转速不低于1500r/min,具有制浆速度快,浆液搅拌均匀等特点。 3.4高速制浆试验机 高速制浆试验机是在室内将水泥、灌浆料、压浆剂与水混合并快速制成浆液。采用涡流制浆原理,转速不低于1500r/min具有制浆速度快,浆液搅拌均匀等特点。

箱梁预应力孔道压浆方法

箱梁预应力孔道压浆方法 本工程采用真空辅助灌浆工艺进行孔道灌浆。 1、施工准备工作 a、应能制造出胶状稠度的水泥浆,压浆机必须能为0.7mp的常压连续作业。压力表在首次使用前必须及时检查,及时校准。 b、检查确认材料数量、种类是否齐备;检查机具是否完好; c张拉完成后,切除外露的钢绞线(外露量≤30mm,连续束应考虑连接长度),将密封工具罩安装在锚垫板上进行封锚。工具罩在灌浆后3小时内拆除并清洗。安装时检查橡胶密封圈是否破损断裂,将密封罩与锚垫板上的安装孔对正,用螺栓拧紧,注意将排气口朝正上方。 2、试抽真空 将灌浆阀,排气阀全都关闭,抽真空阀打开,启动真空泵抽真空,观察真空压力表读数,当管内的真空度维持在-0.08Mpa时,停泵约1min时间,若压力能保持不变即可认为孔道能达到并维持真空。 3、水泥浆制作 A、水泥浆的要求 水泥浆的配合比及有关性能应符合规范要求,水泥浆经过3小时泌水量不应超过2%。 B搅拌要求:搅拌水泥浆之前,加水空转数分钟,将积水倒净,使搅拌机内壁充分湿润。搅拌好的灰浆要做到基本卸尽。在全部灰浆出之前不得再投入未拌和的材料,更不能采取边出料边进料的方法。 C装料顺序 a先将称量好的水(扣除用于溶化减水剂的那部分水),水泥,膨胀剂,粉煤灰倒入搅拌机,搅拌2min; b将溶于水的减水剂倒入搅拌机,搅拌3min出料; c水泥浆出料后应尽量马上泵送,否则要不停地搅拌; d必须严格控制用水量,否则多加的水全部泌出,易造成管道顶端有空隙; e对未及时使用而降低了流动性水泥浆,严禁采用增加水的办法来增加灰浆的流动性。 4、灌浆 a将水泥浆加到储浆罐中引到灌浆泵,灌浆泵高压橡胶管出口打出浆体,待这些浆体浓度与灌浆泵中的浓度一样时,关掉灌浆泵,将高压橡胶管此端接到孔道的灌浆管上,扎

管道加固处理方案

***雨水管道注浆施工方案 编制: 审核: **********************(公司名称)****年**月**日

1.序言 1.1工程概况 工程名称:******************** 工程地点:******************** 施工单位:******************** 1.2场地工程地质条件 拟建场地位于西安市***,为***雨水管道工程。 场地地貌单元属于浐河一级阶地。根据岩土工程勘察的钻探揭露,场地内地层自上而下依次为:耕植土层、黄土状土、中粗砂卵石等组成。各层土的野外特征及赋存条件详见地质勘察报告。从现场观察,顶管层位地层为砂卵石层。 1.3管道现状 因管道多处穿越现状村庄,该处村庄均无排水设施,地表存在大量村民自挖的排水渗井,常年有生活污水及地表水向地下排放,造成地表以下存在大量因黄土流失形成的空洞。 根据管道顶管记录记载,YA5-YA7空洞现象最为严重,该段管道顶进过程中发现空洞的位置主要集中在向东193m-293m范围内,空洞大小由0.4m至2.8m不等,其余各段管道如YA1-YA3、YA3-YA5、YA7-YA8等段均有空洞现象。 1.4施工技术参数 根据处理加固商定意见,处理采用注浆加固。目的是提高地基土体强度,以保证该区段路基和排污管道的稳定性。

施工参数:考察现场后认为,加压注浆充填法是较为适宜有效的方法。主要施工思路和施工参数是:在管道中轴线上部有问题的范围内布设钻孔一排,孔间距按5.0m考虑,共布置钻孔13个,每个孔钻至管道顶部,孔深25~27m,然后采用PC32.5R级水泥砂浆(M7.5)进行加压注浆,在浆液中加入粉煤灰,注满一孔后进行下一个孔的注浆,直至将全部注浆孔注满,将管顶空洞部分全部加固充填。注浆孔的布置应避开地下埋设物,浆液宜采用速凝浆液,注浆压力综合考虑上覆土压力、浆液种类、地质条件等因素,在湿陷性黄土地区采用低压慢注,注浆压力为50---300KPa,并采用分段上行式注浆。注浆结束标准是:1、注浆压力达到设计要求300Kpa;2、注浆孔吸浆量小于一定数值。注浆孔位偏差不得大于10cm,注浆前应做好孔口的止浆工作。在注浆过程中,当发现注浆压力突然下降,流量突然增大时,应检查冒浆、跑浆,并采取封堵、减小压力、加浓浆液、加入速凝剂、间歇式注浆等措施。全线注浆量将达到2400m3。 2.施工方案 本工程采用单管注浆法施工工艺。 1)浆液配置 本工程施工用浆液严格按配合比现场配置,以满足顺利送浆和注浆的要求,使用砂浆搅拌机制浆时,每次搅拌时间不少于30S,采用粉煤灰、中砂和PC32.5R复合硅酸盐水泥。 制备好的浆液不得停滞时间较长,浆液在搅拌机中要不断搅拌,直至送浆和喷浆前。

预应力孔道压浆讲义

目录 目录 一、术语 二、技术要求 (一)材料 (二)设备 (三)浆液性能 (四)配合比 (五)施工工艺 三、质量检查

一、术语 1、孔道压浆剂 孔道压浆剂是由高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料,在施工现场按一定比例与水泥、水混合并搅拌均匀后,用于后张预应力孔道的压浆。 2、孔道压浆料 孔道压浆料是由水泥与孔道压浆剂干拌而成的压浆材料,在施工现场按一定比例加水并搅拌均匀后,用于后张预应力孔道的压浆。 3、高速制浆机 高速制浆机是指转速不低于1000r/min,可以将水泥、压浆剂(压浆料)与水混合制成压浆浆液的施工设备。 4、高速制浆试验机 高速制浆试验机是指转速不低于1000r/min,可以将水泥、压浆剂(压浆料)与水混合并制成压浆浆液的试验设备。 5、沉积率 沉积率是指将浆液静置一定时间后,上层浆液与下层浆液的流动度比与密度比。 6、竖向膨胀率 采用百分表检测规定体积的容器内浆液的竖向膨胀量。 7、压力充盈度试验 在室内采用小型透明管道、在压力状态下观测浆液充盈程度、泌水情况的试验方法。

8、材料抗分离试验 在室外采用5m透明管道制作具有仿真孔道的压浆设备,观测浆液在钢绞线和压力共同作用下的泌水性能。 9、压浆记录仪 测定和记录预应力孔道压浆施工的压力和流量的装置。 10、屏浆 预应力孔道压浆工作达到结束条件后,为使孔道内浆液饱满、密实,继续使用压浆泵对压浆孔段内施加压力的措施。 二、技术要求 (一)材料 1、水泥应采用性能稳定,强度等级不低于42.5级低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥。。 2、压浆剂应采用性能稳定的产品,与水泥、水拌合后,具备不离析、不泌水、微膨胀、高流动性的技术性能。 3、压浆料应采用性能稳定的产品,与水拌合后,具备不离析、不泌水、微膨胀、高流动性的技术性能。 4、水不应含有对预应力筋或水泥有害的成分,每升水中不得含有350mg以上的氯化物离子或任何一种其他有机物,宜采用符合国家卫生标准的清洁用水。 5、压浆料、压浆剂等材料应有制造商提供的出厂检验合格证书,并应按有关检验项目、批次规定,严格实施进场检验,压浆材料中不应含有高碱(总碱量不应超过0.75%)膨胀剂或以铝粉为膨胀源的膨

路基压浆固结施工方案

新建高速公路 XX至XX公路 (N0.N合同段X~X) 中国 X X 路基压浆固结专项技术交底 编制人: 复核人: 审核人: XX集团有限公司 XX项目经理部 二零一X年X月X日

路基压浆固结处理技术交底 一、工程概况 我标段路基KX~KX段,土路基填筑完成经历雨水浸泡后,发生不均匀沉降,顶面出现纵向裂缝;路基KX~KX段,因靠近村庄,民房密集,不能采取强夯处理,控制措施是减薄摊铺厚度,用静点碾压的方法,但KX一孔2米钢波纹管涵、KX一孔8米汽车通道台背回填,为防止台背路基病害,需做特殊处理。(X指里程桩号) 为保证后期公路运营使用过程中路基不发生不均匀沉降,以及防止雨水对高填路基的渗透侵害,保证路基的整体稳定,我部拟对上述二段路基及两个涵洞台背回填采用压浆固结法进行加固处理。压浆孔采用ф91mm机械钻孔,钻孔按梅花状布置,按浆液扩散半径0.6~0.8米计算,压浆孔间距1.5m,每排间距1.5m,处理深度8~10m。压浆压力控制在0.2~0.5Mpa之间。 二、水泥压浆固结的原理及施工工艺 1、原理:水泥压浆固结技术是利用注浆管把浆液均匀的注入地层中,水泥浆液在周围的土体中,通过渗透、填充、压密、扩张赶走土体缝隙内的积水和空气,形成浆脉。由于地层中的不均匀,一方面通过钻孔,以一定水灰比的浆液高压快速强行注入弱透水土层在注浆点集中的形成近似球形的浆泡,挤压临近的土体,使土体被挤压密实,固结形成强度,承载力得到大大提高。另一方面,在透水性好的土层,随着压浆的进行,浆液通过裂缝和渗透,填充到个砂砾石间的空隙中,

在层间形成方向各异的片状、带条状、块状的浆液体,浆液经一段时间的养生,凝结硬化后,松散的砂砾石胶结成一个整体良好,强度高,防水性能强的“结石体”。同时在钻孔内形成桩柱体,与周围的土体相互作用均匀受力,形成了复合地基,提高了承载力。 2、主要施工机械:自行履带钻孔机、灰浆拌和机、压浆机。 3、工艺流程:桩位放样—布孔—钻孔—临时封孔—安装压浆管道—清孔—压浆—封孔养生—灰浆配比—第二次压浆。 4、主要工艺是:布孔、钻孔、压浆、封口、养护。 布孔:采用梅花状布孔,孔距1.5米,排距1.5m,裂缝外侧布置一排压浆孔。 钻孔:采用钻机钻孔,孔径91mm,每根压浆孔钻进过程中要保证连续作业,且要保持垂直,钻空顺序由裂缝外侧向内侧进行,原地面不一致时应先深后浅,由低向高的顺序钻孔,钻孔深度8~10米。 压浆:浆液制作水泥和水按照要求比例进行配置,必要时掺入部分粉煤灰,制作好的浆液要有良好的可泵性、和易性、保水性。压注浆液时应缓慢均匀连续加压,当压力达到设计值0.5Mpa时,应保持稳压2~3min以上,当观察到路基顶面开始抬升或浆液流动线路内的压力迅速升高时,停止泵送。压浆顺序应裂缝外侧向裂缝内侧进行,先外侧后内侧、由低向高的顺序进行压浆,压浆时注意要进行跳桩法进行压浆。压浆时应注意高压管前不能站人,防止喷浆伤人。 封口:压浆结束应立即拔出灌浆栓塞,立即插上木塞,以便有足够的时间使浆液充分凝固。

张拉压浆施工方案

阜平县保阜高速公路东西互通连接线半沟桥桥面负弯矩张拉计算书 唐山远大实业集团有限公司 阜平县东西互通连接线(北环)项目部

一、编制依据 1. 阜平县东西互通连接线《招标文件》和施工图纸 2. 施工合同协议书 3. 投标文件 4. 现行的国家、行业及交通部有关公路桥涵施工、检测技术规范、规程等如: 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003) 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 《公路交通安全设施设计细则》JTG/T D81-2006 二、工程概况 1、k6+117半沟大桥起止桩号:k6+050.96-k6+183.04全长132.08m,上部采用5-25米装配式预应力混凝土T梁,(先简支后结构连续),下部采用三柱式桩柱,肋式台,桩基础,设计角度900。 主要工程项目 2、工期安排: 2013年4月15日-2013年5月10日 三、施工准备情况 1.施工队人员准备 2、机械准备情况

油泵ZB2x2-50A型2台 270KN千斤顶2台 灌浆泵1台水泥浆搅拌机1台 30型发电机1台 其它设备:大砂轮切割机1台,小砂轮切割机2台。 相关手工工具2套 3、材料 3.1、预应力钢束采用d=15.2mm2高强度低松弛钢绞线,抗拉标准值fpk=1860MPa,钢绞线出厂时附有质量证明书,并在每卷上挂有标牌,进场时进行检查。 3.1.1、外观检查,表面不得有裂纹、机械损伤等 3.1.2、力学性能试验,从每60吨钢绞线中任意抽选3卷的钢绞线,各取两根试样分别进行拉伸、松弛试验,取用合格品。 3.1.3、钢绞线进场存放时防止雨淋,钢绞线原包装都有防潮措施,如包装损坏而裸露,则用塑料布盖好。 3.2、预应力锚具采用BM15-5和 BM15-4型系列锚具及其配套设备,出厂时附有质量证明书,使用前进行外观检查,并抽取进行硬度试验。使用过程中检查夹片裂纹及齿形有无异样,不合格品不使用。锚具存放于干燥房间的包装箱内。 3.3、将加工好的金属波纹管进行外观检查,表面无油污,无孔洞及无折皱,咬口无开裂,无脱扣。 四、施工方案 1、张拉设备的配备与检验 千斤顶在使用前须与高压油泵、压力表配套校验。校验在主管部门授权的法定计量机构(省级质检部门),校验合格后使用。校验后得数组绘制出标定曲线或求出压力表读数和千斤顶张拉力之间的回归方程以反映其对应关系曲线, 张拉设备与锚具配套使用,并按规定进行检验与标定。

后压浆施工方案

后压浆施工方案 主要内容: 一、压力灌浆提高桩基承载力的原理 二、施工工艺流程 三、压浆工程所用设备及材料 一、压浆提高桩基承载力的原理: 用泥浆护壁钻进的钻孔灌注桩存在的一大弱点,就是成桩后桩底残留软弱沉渣,这沉渣极大地降低桩的承载能力,增大沉降,而桩底压浆可以处理掉这些沉渣,使其压密、脱水、变薄。固化桩侧土体,同时压浆时还可压密桩底周围土体,并形成扩大头,这都会极大地提高桩端承载力。另外,桩侧压浆还可以提高桩的侧摩阻力。从已经应用的例子来看,承载力至少提高80%,当地层条件适当时,会成倍提高承载力。 二、施工工艺流程: 1、准备好桩底灌浆腔和侧壁注浆环:灌浆腔由胶囊,圆钢板,4只螺帽,2根150mm长连接管及1~3cm碎石组成。先进行装配,在造孔施工前准备好灌浆腔。侧壁注浆环由耐高压塑料软管,6分管三通,6分钢管短接头组成,在下钢筋笼时进行组装。注浆环塑料软管要做成花瓣形,花瓣凸出部位打ф6mm孔,并用双层止水胶囊带密封,出浆孔混凝土保护层厚度不应大于10mm。

2、准备好灌 浆管:桩底灌浆管 二根6分钢管。每 节长度由施工接 长时方便而定,节 与节之间的连接 用螺纹管箍、生胶 带连接,总长度由 桩长确定,桩底注浆管长度大约为:桩长+空桩+1.0m的出露孔口长度=实际注浆管长。为了避免浪费及顺利施工,可备若干短节灌浆管。 3、造孔施工,清孔至设计要求,此步骤同一般灌注桩造孔施工。 4、下设钢筋笼、灌浆腔:首先把灌浆腔平放在地面上,钢板面在上边。然后起吊钢筋笼,缓缓与灌浆腔钢板接触,然后用电焊把钢筋同钢板点焊在一起,这样灌浆腔就同钢筋笼连为一整体。此时有两点注意:一是电焊火花不要烧坏胶囊。二是充满碎石的胶囊悬浮在钢筋笼下面,为防止坠落,可备一些线绳成网状把胶囊稳固在钢筋笼上。 5、边下放钢筋笼边接长灌浆管,桩底2根灌浆管紧贴钢筋笼内侧桩侧2根灌浆管放在钢筋笼外侧均匀对称布置,并在适当位置用12#铁丝绑扎使其稳固。 6、当钢筋笼及灌浆管下设完毕后,就可以进行浇注工作,砼浇注同一般桩的水下浇注。此时注意的是(尤其注意)保护好灌浆管及管口,不使杂物及砼落入管中。

简述桥梁预应力压浆施工工艺

简述桥梁预应力压浆施工工艺 摘要:本文结合某分离式立体交叉跨线桥连续箱梁和盖梁预应力混凝土施工,介绍真空压浆的施工工艺及技术要求。 关键词:公路桥梁,预应力施工,真空辅助压浆 Abstract: combining with a separate interchange continuous box-girder deck and capping beam of prestressed concrete construction, this paper introduces the construction technology of the vacuum pressure grouting and technical requirements. Key words: the highway bridge, prestressed construction, vacuum auxiliary pressure grouting 前言 真空压浆是后张预应力混凝土结构施工中的一项新枝术,近几年在桥梁施工中的应用日渐增多。真空压浆可以弥补普通压力压浆的缺点,更有效地保证并提高了后张预应力混凝土构件的安全性及耐久性,确保工程质量。本文结合分离式立体交叉跨线桥连续箱梁和盖梁预应力混凝土施工情况,介绍真空压浆的施工工艺及技术要求。 一、工程概况 分离式立体交叉跨线桥主桥上部结构采用42m+65m+42m的预应力混凝土连续刚构,下部结构为薄壁墩,基础为钻孔灌注桩;引桥采用20m预应力混凝土空心板,下部结构为双柱式桥墩预应力混凝土盖梁,肋板式桥台,基础为钻孔灌注桩。上部结构采用预制先张预应力混凝土空心板梁和连续刚构挂篮悬浇施工。连续箱梁和盖梁预应力管道压浆全部采用真空压浆。 二、真空压浆的必要性 后张预应力构件压浆的目的:一是防止预应力束被锈蚀,增强预应力构件的耐久性;二是填充预应力束的孔道,将构件形成整体,传递预应力并防止预应力筋松弛。因此要求孔道压浆一定要饱满,凝固后的水泥浆密、收缩少(甚至不收缩),并具有一定的强度。 传统的做法是采用压浆法来灌浆,即在0.4—0.45的稀水泥浆压入管道。采

预应力箱梁压浆工艺及现场图片

预应力箱梁压浆工艺及现场图片 孔道压浆采用真空压浆工艺,真空压浆是后张预应力混凝土结构施工中的一项新技术,其原理是在孔道的一端采用真空泵对孔道进行抽真空,使之产生-0.06~-0.08MPa左右的真空度,然后用压浆泵将优化后的水泥浆从孔道的另一端压入,直至充满整条孔道,并加以0.5~0.6MPa的正压力,以提高预应力孔道压浆的饱满度和密实度。其生产工艺如下所示。 密封孔道→设备检查→试抽真空→搅拌水泥浆→抽真空压浆→清洗→结束 张拉施工完成后,切除外露的钢绞线(钢绞线外露量 40~50mm),进行封锚。封锚采用无收缩水泥砂浆封锚,封锚时必须将锚下垫板及夹片、外露钢绞线全部包裹,覆盖层厚度大于15mm,砂浆封锚完成24小时后,且终拉完成后48小时内进行管道真空辅助压浆。 清理锚垫板的压浆孔,保证压浆通道畅通。 确定抽真空端和压浆端,安装引出管、球阀和接头,并检查其功能。 压入管道内的浆不得含未搅拌的水泥团块,初凝时间不小于4h,终凝时间不大于24小时,出机流动度14~22s,30min出机流动

度不大于30s,压浆时浆体温度不超过35℃,压浆时及压浆后3天内,梁体及环境温度不得低于5℃。抗压强度7天不小于35 MPa,28天不小于50MPa;抗折强度7天不小于6.5MPa,28天不小于10MPa;24h 浆体自由膨胀率为0~3%。浆体对钢绞线无腐蚀作用。 浆体拌合操作顺序:首先在搅拌机中加入实际拌合用水量的80-90%,开动搅拌机,均匀加入全部压浆剂,边加入边搅拌,然后均匀加入全部水泥。全部粉料加入后再搅拌2min;然后加入剩余的10%-20%的拌合水,继续搅拌2min。然后通过过滤器(网孔格不大于3×3mm的过滤网)进入储料罐,并不断搅拌,以防止水泥浆泌水沉淀。水泥浆搅拌结束至压入管道时间间隔不得超过40min。 启动真空泵抽真空,使真空度达到-0.06~-0.08Mpa并保持稳定。 启动压浆泵,当压浆泵输出的浆体达到要求的稠度时,将泵上的输送管阀门打开,开始压浆。 压浆泵须采用连续式泵,同一管道压浆须连续进行,一次完成。压浆过程中,真空泵保持连续工作。 待真空泵端的空气滤清器中有浆体经过时,关闭空气滤清器前端的阀门,稍后打开排气阀,当水泥浆从排气阀顺畅流出,且稠度与灌入的浆体相当时关闭抽真空端所有的阀门。 压浆泵继续工作,压力达到0.5~0.6Mpa,持压3分钟。 关闭压浆及压浆端所有阀门,完成压浆。 拆卸外接管路、附件,清洗空气滤清器及阀等。完成当日压

注浆施工方案

XX市XX片区污水收集减排工程(XX路-XX路段污水截流干管)一标段顶管注浆加固施工方案XX市XX片区污水收集减排工程(XX路-XX路段污水截流干管)一标段顶管注浆加固施工方案 编制: 审批: XX集团有限公司XX市雁滩片区污水收集工程 (XX路-XX路段)一标段项目经理部 二〇一X年X月X日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、水文地质条件 (1) 四、现状 (1) 五、形成空洞的原因 (1) 六、解决方案 (2) 七、注浆方案 (2) (一)试验段设置 (2) (二)注浆标准 (2) (三)注浆范围 (2) (四)注浆材料 (2) (五)压力注浆参数 (2) (六)工艺流程 (3) (七)工程质量保证措施 (4) (八)安全措施 (4) (九)环境保护措施 (5)

顶管注浆加固施工方案 一、编制依据 1、本工程招投标文件及施工合同 2、《给水排水管道施工及验收规范》 3、《顶管施工技术及验收规范》(行业标准) 4、XX市政工程XX设计研究院出具的《关于顶管空洞注浆要求》(工作联系单 XXXXXX) 二、工程概况 XX市XX片区污水收集减排工程(XX路-XX路段污水截流干管)一标段,顶管设计全长XXXm,其中XX路段总长XXm,污水管道管径为DN1200;XXXX路段总长XXXm,桩号KO+000-K0+XX段污水管道管径为DN800,桩号KO+XX-K1+XX段污水管道管径为DN1000。 三、水文地质条件 根据地质报告显示并结合管道顶进施工过程中遇到的实际情况,管道敷设深度范围内的地质和水文条件如下: 1、地质条件:管道沿线场地土层自上而下依次为:杂填土层、卵石层、砂岩,本 工程顶管施工中的管道全线处在杂填土层或卵石层中。 2、水文条件:目前未见地下水。 四、现状 管道顶进完成后,管道顶部及两侧出现不同程度的塌落,脱空或不密实范围为40~80㎝,平均约为50㎝,同时,顶管施工过程中对周边土层产生扰动。 五、形成空洞的原因 1、本工程采用手掘式顶管作业,尽管严格控制超挖量,由于本工程顶管施工管道 全线处在杂填土层或卵石层中,杂填土层和卵石层粘结性极差,造成开挖面的松动和坍塌。 2、局部为杂填块石,自身形成较大间隙。 3、管道顶进过程中,对出现的浆砌块石墙、孤石、废弃管道进行破碎,造成土层 扰动。

预应力孔道压浆作业指导书

1.目的 编制钢筋加工及焊接作业指导书的目的就是为了更好的指导施工生产,使现场作业人员能够规范施工。 2.编制依据 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》 《铁路桥涵工程施工技术规范》 3.适用范围 本作业指导书适用于客运专线桥梁、涵洞及附属结构物的钢筋加工及焊接施工。 4.钢筋材料质量检验 钢筋到达现场后,必须检查产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告,并进行外观检查,按60吨为验收批进行力学性能抽验。 热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋和余热处理钢筋的检验应符合下列规定: 4.1每批钢筋应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成,并不得大于60吨。 4.2检查每批钢筋的外观质量。钢筋表面不得有裂纹、结疤和拆叠;表面的突块和其它缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差(带肋钢筋为横肋的高度)。测量本批钢筋的直径偏差。 4.3在经外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,在其上各截取1组试样,每组试样各制2根试件,分别做拉伸(含抗拉强度\屈服点\伸长率)和冷弯试验。 4.4当试样中有1个试验项目不符合要求时,应另取2倍数量的试件对不合格项目做第2次试验。当仍有1根试件不合格时,则该批钢筋应判为不合格。

4.5钢筋机械接头的检验应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107)的规定。 5.钢筋的加工方法及注意事项 5.1钢筋的除锈 5.1.1加工方法 钢筋均应清除油污和锤打能剥落的浮皮、铁锈。大量除锈,可通过钢筋冷拉或钢筋调直机调直过程中完成;少量的钢筋除锈,可采用电动除锈机或喷砂方法除锈,钢筋局部除锈可采取人工用钢丝刷或砂轮等方法进行。 5.1.2注意事项及质量要求 如除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点等,已伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用,带有蜂窝状锈迹钢筋,不得使用。 5.2钢筋的调直 5.2.1加工方法 对局部曲折、弯曲或成盘的钢筋应加以调直。钢筋调直普遍使用卷扬机拉直和用调直机调直。在缺乏设备时,可采用弯曲机、平直锤或人工锤击矫直粗钢筋和用绞磨拉直细钢筋。 5.2.2注意事项及质量要求 用卷扬机拉直钢筋时,应注意控制冷拉率:Ⅰ级钢筋不宜大于4%;Ⅱ~Ⅲ级钢筋及不准采用冷拉钢筋的结构不宜大于1%。用调直机调直钢筋和用锤击法平直粗钢筋时,表面伤痕不应使截面面积减少5%以上。调直后的钢筋应平直、无局部曲折,冷拔低碳钢筋表面不得有明显擦伤。应当注意:冷拔低碳钢丝经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10~15%,使用前要加强检查,按调直后的抗拉强度选用。 5.3钢筋的切割 5.3.1加工方法 钢筋弯曲成型前,应根据配料表要求长度分别截断,通常宜用钢

预应力管道真空压浆法

预应力管道真空压浆法 本桥横梁预应力管道采用真空吸浆法进行压浆。真空压浆法:采用真空泵抽取预应力管道中的空气,使管道达到负压0.1MPa左右的真空度,然后在另外一端用压浆机以不大于0.7MPa的正压力将水泥浆压入管道中。 ⑴.水泥浆设计: 压浆水泥采用与塔柱同强度等级的硅酸盐水泥,要求水泥浆的泌水率小于水泥浆初始体积的2%;四次连续测试结果的平均值小于1%;拌和后24h水泥浆的泌水应能被吸收。另外水泥浆的流动度应控制在20S以内,现场控制在14s~18s之间。水灰比:0.3~0.4,为满足可灌性要求,一般选用水泥浆的水灰比最好在0.3~0.38之间。缓凝时间:初凝时间为6小时,终凝时间在24小时以内。抗压强度:28天龄期达到50MPa。达到28天强度后时,体积变化率(胀率)为2%左右。 ⑵.施工工艺: ①.张拉施工完成之后,切除外露的钢绞线(注意钢绞线的外露量宜在30mm~50mm之间)。 ②. 湿润孔道需用清水冲洗,确保孔道畅通无阻,然后采用无收缩水泥砂浆封闭外露的钢绞线。同时,清理锚垫板上的注浆孔,保证注浆通道通畅。 ③.确定抽真空端及注浆端,安装引出管,球阀和接头,并检查其功能。搅拌水泥浆使水灰比、流动度、泌水达到技术要求指标。 ④.启动真空汞抽真空,使真空度达到-0.08~–0.1MPa并保持稳定。 ⑤.启动灌浆泵,当灌浆泵输出的浆体达到要求稠度时,将泵上的输送管接到锚垫板上的引出管上,开始注浆。 ⑥.注浆过程中,真空泵保持连续工作。 ⑦.当真空端的透明软管有浆体经过并进入储浆罐时,关闭阀4,然后关闭真空泵,打开排气阀3,当水泥浆从排气阀顺畅流出,且稠度与注入的浆体一样时,关闭阀2。 ⑧.注浆泵连续工作,保持在0.5~0.7MPa,稳压1~2分钟。 ⑨.关闭注浆泵及注浆端阀门1,完成注浆。 ⑩.转入下一孔道压浆。

顶管注浆方案(参考资料)

顶管注浆施工方案 威海西路注浆施工方案: 一、施工目的 本工程主要以改善顶管中管壁周围被扰动土层松散的性状为目的,使管道顶部及侧面增加抗压强度和粘结性,实现加固目的,防止路面沉陷,保证管道的使用安全。 二、施工方法选择: 本工程采用空压机注浆工法,对管道四周的土体进行注浆加固处理,形成具有一定强度复合地基,以达到稳固土体的目的。 三、注浆加固: (一)、注浆材料: 注浆时,将根据现场实际情况适当加入特种材料(硅酸钠)以增加可灌性和早期强度。顶管施工完毕,即可封堵钢筋混凝土管外侧与土体之间的空隙,在管内进行压注水泥浆,水灰比按1:1,注浆孔采用钻机钻探注浆孔,注浆时压力不小于0.1mPa,以注满管壁周围缝隙为准,施工中注意观察空压机的压力仪表的压强以及相邻注浆孔出浆情况。 (二)、注浆孔的布置: 本工程采用的管材为采用Ⅱ级混凝土管道,每根管长2m,每在混凝土管道上下两侧各钻探8个注浆孔,两侧各2个注浆孔,

(三)、工艺流程 1、清孔、连接注浆工艺管道:根据管道预留注浆孔的位置,布设注浆支管,每个注浆口支管均设一控制闸阀。 2、注入浆液:管道布设完成后开始注浆,注浆压力0.05~0.1Mpa; 3、封堵注浆孔:采用速凝混凝土封堵注浆孔,防止浆液流失。 4、冲洗注浆管:注浆完毕,应立即用清水冲洗注浆管,必须采取适当措施处理废水,搞好清洁工作。 工程质量保证体系: 在本工程注浆施工中,应以严格组织管理体系和科学严谨的质量体系来保证工程质量。 一、质量控制: 1、工程质量严格按照本工程制定、并经甲方和监理工程师认可的施工方案执行,严格按国家有关技术规范、规程、标准控制施工。 2、根据施工程序,严把配料、注浆压力、注浆量关,每一道工序均安排专人负责,并记录好每一道工序的原始数据。 二、工程质量保证制度: 1、成立工程项目经理为责任的质量管理小组,完善质量保证体系,严格按照质量体系中规定的责权要求运行。 2、定期召开质量分析会议,组织质量教育,严格执行"三检"制度,加强技术交底工作,强化工序控制,由责任心强经验丰富的工程师担任质量控制人员,实行监督检查,保证工程质量。

预应力混凝土管道压浆工艺

预应力混凝土管道压浆工艺 1概况 大桥重建部分长93m,斜拉桥悬浇15~25号块件8m×11=88m,协作孔伸臂悬浇过渡段3.5m,主跨合拢段1.5m。重建部分为预应力混凝土箱板式结构。纵向预应力有高强精轧螺纹粗钢筋和钢绞线束两种:横向在横隔梁内有2束19φ15.24的预应力钢绞线束,竖向斜腹板内有预应力高强精轧螺纹粗钢筋24根/块。 2编制依据 本预应力管道的压浆工艺编制依据如下: 《公路钢筋混凝土和预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ023-85 《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-89 《公路工程质量评定标准》JTJ071-94 《铁路桥涵施工技术规范》TBJ203-96 FIP工程实践指南《预应力混凝土管道灌浆》1989年10月颁布 FIP-RILEM联合委员会《关于压浆的建议》 3波纹管的合格性检验 重建部分预应力管道有φ100、φ90、φ80、φ55、φ50等五种直径(均指内径,以下同)的波纹管,这五种直径的管道均由厚0.3mm、宽36mm的钢带在工地卷制。为了使波纹管在灌注混凝土和搬运等荷载作用下有抵抗变形的能力,在灌注混凝土过程中不渗浆,工地在验

收厂家加工的波纹管时,必须进行合格性检验。 检验内容分五项:在集中荷载和分布荷载作用下的变形量,在竖向和弯曲状态下不渗漏水泥浆(水灰比0.5);在5KN轴向力拉伸作用下钢带咬边不松脱。 4预应力管道 4.1 纵向预应力管道 4.1.1 预应力高强精轧螺纹粗钢筋管道 预应力粗钢筋管道用φ50mm的波纹管。波纹管接长时用大1号即φ55mm的波纹管旋转套接,两端各搭接长100mm,用胶带将两种型号的接口处缠包严密。 在粗钢筋的连接器处,用φ80的波纹管。将φ80波纹管剪口后捏合,按1:4的坡度过渡到与φ50搭接,然后用胶带将过渡段全部并超出30mm缠包严密,以防灌注混凝土时水泥浆渗入管内,见图一。 在粗钢筋锚固和连接处(见图二),先在车间于锚垫板下焊外径φ48mm,δ=1.5mm的高频焊接薄壁钢管长300mm,并在其上距垫板25mm处上焊外径φ25(内径φ≥20mm)钢管做压浆孔,长度以露出混凝土底板和顶板面外100mm为宜。然后在现场用内径φ50mm 的波纹管与φ48钢管套接,并用胶带缠包严密。垫板锚固侧焊高20mm φ89mm δ=1.5mm园环,用φ80mm波纹管外包YGM锚固螺母,并套进φ89园环内与垫板顶紧,用胶带将两者牢固地缠包在一起。在垫块两侧焊钢管和钢环的中心要与锚板孔中心轴一致。在φ80mm波纹管上距垫板100mm处设置排气孔,φ80波纹管剪口后捏

相关文档