文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电安装工程冬季施工方案标准版本

机电安装工程冬季施工方案标准版本

机电安装工程冬季施工方案标准版本
机电安装工程冬季施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K9041 (解决方案范本系列)

编辑:XXXXXX

查核:XXXXXX

时间:XXXXXX

机电安装工程冬季施工方案标准版本

机电安装工程冬季施工方案标准版

操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。

1.编制依据:

1.1《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97

2.工程概况

本工程为南宫山大酒店主体及办公楼空调工程,建设地点为安康市岚皋县城2km处,建筑总面积19176m2。夏季空调室外计算干球温度:35.6℃;夏季空调室外计算湿球温度:26.8℃;冬季空调室外计算温度:-2℃夏季通风室外计算温度:31.4℃;夏季空调室内计算温度25℃;冬季空调室内计算温度:20℃。酒店空调通风安装工程主要有空调送风系

统、通风系统、防排烟系统、空调冷凝水水系统等,空调设备采用变频多联机设备,设备数量较多。

3.冬期施工准备工作

3.1技术准备

3.1.1认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。

3.1.2冬期施工培训:冬期施工由技术负责人组织向施工管理人员、技术骨干、工长及班组长作冬施方案交底和培训,明确施工方案、技术措施,施工方法、质量要求、施工试验要求。工长应写详细技术交底,交到所有操作人员,使所有操作人员都明确冬施要求。

3.2现场准备

3.2.1项目部成立冬施领导小组,全面领导冬施

工作,成员如下:

组长:王建国

组员:范鹏史波冯昌义李朋朋

3.2.2制订安全消防措施:施工现场成立义务消防队,确定现场防火负责人,负责施工现场的消防安全工作。

4、安全、消防防护

冬施前要对全体施工人员进行冬施技术及安全、消防教育,做详细技术交底,使所有人员都明确冬施技术、安全及消防要求。

5、消防措施

5.1防火责任人的职责:组织宣传、执行消防法规规章和防火技术规范,组织制定和审查施工现场的防火安全方案和措施。

5.2使用电气设备和化学危险品,必须符合规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,严禁违章作业。施工作业用火必须给保卫部门审查批准,领取用火证,方可使用,用火证只在指定地点和限定的时间内有效。

5.3施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,易燃材料必须专库储存,化学易燃物品和压缩可燃性气体容器等应按其性质设置专用库房分类存放,建设工程内不准作为仓库使用,不准积存易燃可燃材料。

5.4安装电器设备,进行电、气切割作业等,必须由合格的电工、焊工等专业技术人员操作。

5.5冬季施工使用电热器,须有工程技术部门提供的安全使用技术资料,并经施工现场防火负责人同意。冬季施工用的保温材料,不可采用可燃材料。

5.6施工中使用化学易燃品时,应限额领料。禁止交叉作业,禁止在作业场所分装、调料,禁止在工程内使用液化石油气钢瓶。

5.7非得施工现场消防负责人批准,任何人不得在工程内住宿。

5.8施工现场严禁吸烟。

5.9氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m两瓶同时明火作业距离不小于10m。

5.10室内每一施工段设不少于2个灭火器,室外按施组要求配置灭火器。工地成立消防安全组织。施工用火须开用火证。

6、安全措施

6.1做好易燃易爆物品的隔离措施,用不燃物品隔离。氧气、乙炔瓶之间的间距应大于6M,距明火距离大于12M。严禁使用明火及碘钨灯、电炉取

暖,使用电焊、气焊前先清理施工现场的易燃易爆物品。

6.2使用合梯子要先检查防滑绳是否牢固可靠,梯子底部包上麻布或其他防滑物品。梯子与地面的夹角应保持在60~70度之间,合梯的夹角应保持在45~60度之间。检查梯子的隔档是否牢固可靠,否则不可施工。梯上作业严格按操作规范执行。

6.3使用临电时,必须做到安全用电,严禁乱拉,乱接,防止火灾隐患,做到人走拉闸。

6.4做好施工现场的清理工作,及时清理垃圾,下脚料,包装纸,做到工完场清;及时清理施工现场积的水、雪、霜等,做好防滑措施.

6.5严禁在施工现场吸烟。

6.6在焊接时应注意,不得在-10℃以下施焊,且焊件接头不得与冰雪接触,负温焊接时应调整工艺

参数,风力超过四级应有挡风措施或在室内进行。

6.7脚手架上的冰雪要及时清理干净。

6.8洞口、临边防护

1.5m x 1.5m以下的孔洞,应预埋通长钢筋网或加固定盖板。

1.5m以上的孔洞,四周必须设两道护身栏杆,中间支挂水平安全网。楼梯踏步及休息平台处,必须设两道牢固防护栏杆或用立挂安全网做防护。

6.9高处作业防护

6.10高处作业中的安全标志、工具仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。

施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷及隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

6.11高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不得妨碍通行和装卸,工具应随手放入工具袋。作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清除干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得随意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷。建筑物的出入口应搭设长6m,宽于出入通道两侧各1m的防护棚,棚顶应满铺不小于5cm厚的脚手板,非出入口和通道的两侧必须封严。临近施工区域,对人或物构成威胁的地方,必须支搭防护棚,确保人、物的安全。

这里写地址或者组织名称

Write Your Company Address Or Phone Number Here

安装工程冬季施工方案详细

100万吨氧化铝分级分解、分解循环水、综合管网安装工程冬季施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1 适用范围 2 编制依据 3 工程概况 4 当地气候条件 5 冬季施工准备工作 6 冬季施工措施 7 措施用料 8 HSE措施

1适用范围 本方案仅适用于山西鲁能晋北铝业二期100万吨氧化铝分级分解系统48台分解槽安装冬季施工。 2编制依据 东北大学设计院提供的施工图及设计说明 《钢制焊接常压容器》JB/T4735-97 《钢制压力容器无损检测》JB4730-2005 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《立式圆槽形钢制焊接油罐施工及验收规范》GB50128-2005 《建筑冬期施工规程》JGJ104-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 3工程概述 3.1二期氧化铝分级分解系统位于山西鲁能晋北铝业有限公司院内,一期工程的南侧,铝厂大道的东侧。由东北大学设计院设计,北京毕派克工程建设监理公司监理,中国建筑第七工程局负责施工。冬季施工主要包括以下工程内容: 1、分解槽接管、阀门安装焊接,分解槽的充水试验。 2、分解槽附属钢结构,包括管道支架、电葫芦支架、溜槽平台、24米平台、清扫孔平台等。目前1、2系列已基本完成,正在进行 3、4系列的施工。

3、分解槽工艺管道、溜槽安装。目前1、2系列已基本完成,正在进行3、4系列的施工。由于阀门大部分未到货,管道试压全部未进行。 4、设备安装调试。包括搅拌装置(含减速机)、分级机、板式换热器、污水泵、循环泵等各种泵类。目前90%以上均未安装。 3.2分解循环水工程在分解槽东南角方向,距分解槽约20米,安装工程包括19台泵及配套工艺管道安装。 3.3综合管网Ⅰ标段包括:L线、L1线、K线、K1线、K2线、K3线;管道分界线为1/K。包括钢结构管道支架制作安装、金属管道安装、塑钢管道安装。 在气温低于0℃、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,进入冬季施工。根据本工程施工的具体情况,制定冬季施工需要采取防护的具体工程项目、工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,保证工程实体质量。4当地气候条件 工程所在地属温带季风型干燥的大陆性气候,四季分明,春季干旱多西北风,夏季雨多气温高,秋季凉爽而短暂,冬季寒冷少雪。多年统计其主要气象资料如下: 年平均气温: 8.3℃ 极端最高气温: 40.4℃ 极端最低气温: -26.1℃ 年平均降水量: 425.7 mm 年最大降水量: 732.5 mm 年平均蒸发量: 1854.6 mm

安装工程冬季施工方案51276.doc

冬季施工方案 一、气温特点: 目前,我国许多地区陆续进入冬季施工时期。冬季气温低,风、雪天气增多,是各类施工事故的高发期。为确保冬季施工生产,坚决遏制重大事故发 生,现将有关事项通知如下,希望各项目部要做好冬季施工安排。 二、冬施准备工作 1、组织措施 ① 进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编 制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和 材料有可靠的来源 ,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包 括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供 应计划; ?安全防火措施等。 方案确定后, ?要组织有关人员学习,并向班组进行交底。 ②进入冬季施工前,电工及电焊工,应专门组织技术业务培训,?学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ③ 安排专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 2、安全、环境与防火 ① 要根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶 劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效 的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。 ②生活及施工道路、 ?架子、坡道要经常清理积水、积雪、结冰,斜跑道 要有可靠的防滑条。大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台, 如有松动下沉现象,务必及时处理。 ③施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤;使用氯化钙、 ?漂白粉时,要防止腐蚀皮肤。

④ 有毒物品要严加保管,防止发生误食中毒。 ⑤施工现场禁止明火取暖,要加强管理;使用液化气、煤气时,?要防止爆炸;应注意通风换气,防止煤气、一氧化碳中毒。 ⑥电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护, ?防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。 ⑦冬季施工中,凡高空作业应系安全带,穿胶底鞋,?防止滑落及高空坠落。 ⑧ 施工现场水源及消火栓应设标记。易燃材料必须经常注意清理,必须 保证消防水源的供应,保证消防道路的畅通。 ⑨ 排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源, 做好排水措施,消除现场施工用水、用汽造成场地结冰现象。 10施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近。 ○ 11严寒时节,施工现场应根据实际需要和规定配设挡风设备。 ○ 12加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为○ 住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接 电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。 13 施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压,防止电○ 线冻结在冰雪之中。大风雪后,应对供电线路进行检查,防止断线造成触 电事故。检查电源线是否满足用电取暖要求。 14 宿舍、办公室、库房严禁明火采暖,严禁接拉电热毯、电炉○ 子等取暖设施;更不准用碘钨灯在室内、现场进行取暖。

机电冬季施工方案

资阳万达广场项目工程冬季施工方案 编制:赵科 审核:孙成玉 审批:赵立庆 中国建筑一局(集团)有限公司 2014年12月

资阳万达广场冬季施工方案 目录 1. 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3. 施工准备 (2) 3.1冬施前准备工作 (2) 3.2后勤准备工作 (2) 4.施工安排 (2) 4.1冬施规定 (2) 4.2冬期施工任务 (3) 5.主要施工方法 (3) 6质量要求 (3) 7. 各项保证措施 (3) 7.1质量保证措施 (4) 7.2安全保证措施 (4) 7.3消防保证措施 (4) 7.4环境与职业健康保证措施 (4)

1. 编制依据 1.1 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) 1.2 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96) 1.3 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.4 《给排水及采暖工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-010-2003) 1.5 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 1.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 1.7 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 1.8 《建筑给水聚丙烯管工程技术规程》(GB50202-2002) 1.9 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2 工程概况 ——资阳万达广场项目位于资阳市雁江区娇子大道北、幸福大道西、大千路东。占地面积304.8亩,总建筑面积100.85万m2,其中持有物业建筑面积15.45万m2,地销售物业建筑面积84.8万m2,购物中心为地下2层,地上4层,住宅塔楼地下1层,地上34层,乙级写字楼地下2层,地上28层。集住宅、商业、办公写字楼为一体的城市综合体。 3. 施工准备 3.1冬施前准备工作 (1)入冬前,由项目经理带头对所管辖的职工队伍,进行“四防”教育,即防冻、防滑、防火、中毒教育。 (2)所有停用的机械设备,应排净其存水,如水暖用手动试压泵,要组织清除积水。 (3)施工中的临时管线埋设深度应在冰冻线以下,外露的水管,应用保温材料包扎起来,免遭冻裂。 (4)室内供暖系统在冬季投入运行,运行前必须做好一切准备,水源、电源保证正常供给,且排水等工具齐备。 (5)现场电动工具要检查电缆、电线有无风裂破坏情况,要及时更换或包缠。 (6)手持电动工具要按规定安装好漏电开关,专机专用,一切手动电动工具要检查接地接零情况良好。 3.2后勤准备工作 做好冬季职工生活后勤工作,临电照明(动力)线路应进行检查,不符合规定的应及时更换;临时供暖的办公室、住房,进入冬施前要检修供暖设备,保证按时供暖;食堂送暖、采暖设备应在冬施前准备完毕。 4.施工安排 4.1冬施规定

机电安装工程冬季施工方案详细版

文件编号:GD/FS-2835 (解决方案范本系列) 机电安装工程冬季施工方 案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

机电安装工程冬季施工方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.编制依据: 1.1《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 2.工程概况 本工程为南宫山大酒店主体及办公楼空调工程,建设地点为安康市岚皋县城2km处,建筑总面积19176m2。夏季空调室外计算干球温度:35.6℃;夏季空调室外计算湿球温度:26.8℃;冬季空调室外计算温度:-2℃夏季通风室外计算温度:31.4℃;夏季空调室内计算温度25℃;冬季空调室内计算温度:20℃。酒店空调通风安装工程主要有空调送风系统、通风系统、防排烟系统、空调冷凝水水系统等,空调设备采用变频多联机设备,设备数量较多。

3.冬期施工准备工作 3.1技术准备 3.1.1认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。 3.1.2冬期施工培训:冬期施工由技术负责人组织向施工管理人员、技术骨干、工长及班组长作冬施方案交底和培训,明确施工方案、技术措施,施工方法、质量要求、施工试验要求。工长应写详细技术交底,交到所有操作人员,使所有操作人员都明确冬施要求。 3.2现场准备 3.2.1项目部成立冬施领导小组,全面领导冬施工作,成员如下:

机电安装工程冬季施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L9041 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 机电安装工程冬季施工 方案正式样本

机电安装工程冬季施工方案正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.编制依据: 1.1《建筑工程冬期施工规程》 JGJ104-97 2.工程概况 本工程为南宫山大酒店主体及办公楼空调工程, 建设地点为安康市岚皋县城2km处,建筑总面积 19176m2。夏季空调室外计算干球温度:35.6℃;夏 季空调室外计算湿球温度:26.8℃;冬季空调室外计 算温度:-2℃夏季通风室外计算温度:31.4℃;夏季空 调室内计算温度25℃;冬季空调室内计算温度: 20℃。酒店空调通风安装工程主要有空调送风系统、

通风系统、防排烟系统、空调冷凝水水系统等,空调设备采用变频多联机设备,设备数量较多。 3.冬期施工准备工作 3.1技术准备 3.1.1认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。 3.1.2冬期施工培训:冬期施工由技术负责人组织向施工管理人员、技术骨干、工长及班组长作冬施方案交底和培训,明确施工方案、技术措施,施工方法、质量要求、施工试验要求。工长应写详细技术交底,交到所有操作人员,使所有操作人员都明确冬施要求。 3.2现场准备 3.2.1项目部成立冬施领导小组,全面领导冬施

机电安装冬季施工方案示范文本

机电安装冬季施工方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

机电安装冬季施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 工程概况 1.1 工程名称及相关单位 项目名称:XX润滑油XX项目 建设单位:XX(XX)润滑油有限公司 总承包单位:中国某设计工程有限公司 监理单位:XXX建工程监理有限责任公司 施工单位:中国化学工程第X建设有限公司 1.2 工程特点 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011规定: 当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃便进入冬期施工, 当室外日平均气温连续5天高于5℃,即解除冬施工。 本工程施工地区位于XX市南港工业园区,该地区冬季

较长,多西北风,平均风速3.12m/s。气温较低,降水也少;XX1月最冷,月平均温度-2℃。历史最低温度是-17.8℃。土壤最大冻结深600mm,最大积雪厚度 200mm。根据XX的气象资料表明,XX市冬期施工的起止日期一般为11月15日至来年3月15日。 根据本工程进度分析,处于冬季施工的储罐制作与安装、钢结构、管道制作与安装等重点施工步骤的防风、防滑、防冻、防火的等问题较为突出。针对该地区季节特点,根据工程的进度、专业制定了以下冬季施工方案,以确保冬季施工质量及工期。 2 编制依据 2.1 施工图纸中国某设计工程有限公司 2.2 《立式圆筒形焊接储罐施工及验收规范》GB 50128-2005 2.3 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-

(完整版)安装冬季施工方案

安装冬季施工方案 一、工程概况 本工程施工地区位于**省**市**区,该地区冬季较长且寒冷干燥少雪。极端最低气温-32.6℃,最冷月平均气温-9.7℃,最冷月平均相对湿度51%,冬季平均大气压力898.4hPa,最大积雪深度9.0cm,冬季平均风速2.2m/s ,土壤标准冻深120.0cm,基本雪压0.25kN/m2。 根据工程进度分析,处于冬季施工的设备制作与安装、钢结构、管道制作与安装等重点施工步骤的防风、防滑、防冻、防火的等问题较为突出。针对该地区季节特点,焦化项目部根据工程的进度、专业制定了以下冬季施工方案,以确保冬季施工质量及工期。 二、冬季施工方案 1、冬季施工准备工作 ⑴对冬施将要施工的分部分项工程进行图纸复查,列出主要工程实物量,安排好施工进度计划。对不适合冬施要求的分项或部位,及时向建设单位、设计单位提出修改设计建议。 ⑵编制专题冬施方案,达到技术可靠、经济合理,同时组织有关人员学习,并对有关班组详细进行交底。 ⑶按照冬施计划,编制切实可行的冬施物资需用计划,尽快落实货源,及时进场。对有毒、易燃、易爆物品应符合相关的管理规定。 ⑷对掺加外加剂人员、测温保温人员、试验人员及计量、外加剂管理人员定岗定责,加强管理。

2、冬季钢结构工程施工要点 ⑴钢结构制作工程 1)冬季施工中钢结构的制作和安装要严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。 2)钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。 3)参加负温钢结构施工的电焊工必须是经过负温度焊接工艺培训,考试合格,并取得相应的合格证的专业人员。 4)负温下使用的钢材及有关连接材料须附有质量证明书,性能符合设计和产品标准的要求。 5)碱性焊条在使用前必须按照产品出厂证明书的规定进行烘焙,烘焙合格后,存放在80~100℃烘箱内,使用时取出放在保温筒内,随用随取。负温下使用的焊条外露不得超过2小时,超过2小时重新烘焙,焊条烘焙次数不超过3次。焊剂在使用前按规定进行烘烤,使其含水量不超过0.1 %。 6)构件下料时,应预留收缩余量,焊接收缩量和压缩变形量应与钢材在负温度下产生的收缩变形量相协调。 7)负温下对9mm以上钢板焊接时应采用多层焊接,焊缝由下向上逐层堆焊,每条焊缝一次焊完,如焊接中断,在再次施焊之前先清除焊接缺陷。严禁在焊接母材上引弧。一个构件两端不得同时进行焊接。8)在负温度下厚钢板焊接完成后,在焊缝两侧板厚2-3倍范围内立即进行后热处理,加热温度150-300℃,保持1-2h。焊缝焊完后或热

机电冬季施工方案

××××××× 冬 季 施 工 方 案 中国建筑******局有限公司

编制人: 日期:审核人: 日期:批准人: 日期:

目录 一、工程概况 (01) 二、冬季气象 (01) 三、施工准备 (02) 四、施工技术措施 (03) 五、安全管理措施 (04) 六、消防管理措施 (05) 七、成品保护措施..........................................05八、物资使用计划 (05)

一、工程概况: 某某项目位于大连市*******,占地面积*****平方米,总建筑面积约为******平方米,其中地下**层,地上**层。 二、冬季气象: 1.大连市地区地处辽东半岛南端,濒临渤海和黄海,是暖温带半湿润的季风气候兼海洋性气候特点。气候特点是:四季分明,气侯温和,空气湿润,降水集中,季风明显,风力较大。历年来气温情况及施工经验,冬季施工阶段从本年度十二月十五日起到来年的三月十五日止。由于初冬和来年初春时期,气候一般是多变化的。这段气候容易被忽视。根据我公司冬施规定:连续5天气温低于5°C,即按冬施要求进行施工。 2.整个冬季施工时间大约为四个月,按气候变化可分为三个阶段,即初冬、严冬、初春。 初冬:从本年11月15日起到12月中旬止,历时一个月左右,平均气温在5°C至-1°C之间变化,占冬季施工时间的25%--30%。 严冬:从本年12月15日到来年2月中旬,历时2个月。平均气温在-1°C至-6°C之间变化,占冬季施工时间的25%--40%。 初春:从来年的2月中旬到3月中旬止,历时一个多月,平均气温在5°C至-1°C之间变化,占冬季施工时间的25%--30%。 3.冬季施工期间,随时可能遇到大风、雪、寒潮气温急剧下降等恶劣天气。工程各级管理人员,要随时注意天气的变化,作好每天的

机电安装工程冬季施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 机电安装工程冬季施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4432-87 机电安装工程冬季施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.编制依据: 1.1《建筑工程冬期施工规程》 JGJ104-97 2.工程概况 本工程为南宫山大酒店主体及办公楼空调工程,建设地点为安康市岚皋县城2km处,建筑总面积19176m2。夏季空调室外计算干球温度:35.6℃;夏季空调室外计算湿球温度:26.8℃;冬季空调室外计算温度:-2℃夏季通风室外计算温度:31.4℃;夏季空调室内计算温度25℃;冬季空调室内计算温度:20℃。酒店空调通风安装工程主要有空调送风系统、通风系统、防排烟系统、空调冷凝水水系统等,空调设备采用变频多联机设备,设备数量较多。 3.冬期施工准备工作 3.1技术准备

3.1.1认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。 3.1.2冬期施工培训:冬期施工由技术负责人组织向施工管理人员、技术骨干、工长及班组长作冬施方案交底和培训,明确施工方案、技术措施,施工方法、质量要求、施工试验要求。工长应写详细技术交底,交到所有操作人员,使所有操作人员都明确冬施要求。 3.2现场准备 3.2.1项目部成立冬施领导小组,全面领导冬施工作,成员如下: 组长:王建国 组员:范鹏史波冯昌义李朋朋 3.2.2制订安全消防措施:施工现场成立义务消防队,确定现场防火负责人,负责施工现场的消防安全工作。 4、安全、消防防护

安装工程冬季施工方案2

综合 重大 √ 一般 山西鲁能晋北铝业二期100万吨氧化铝分级分解、分解循环水、综合管网安装工程冬季施工方 案 编制: 审核: 批准: 中国建筑第七工程局

山西鲁能晋北铝业项目部二○○九年九月十八日

目录 1 适用范围 2 编制依据 3 工程概况 4 当地气候条件 5 冬季施工准备工作 6 冬季施工措施 7 措施用料 8 HSE措施

1适用范围 本方案仅适用于山西鲁能晋北铝业二期100万吨氧化铝分级分解系统48台分解槽安装冬季施工。 2编制依据 东北大学设计院提供的施工图及设计说明 《钢制焊接常压容器》JB/T4735-97 《钢制压力容器无损检测》JB4730-2005 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《立式圆槽形钢制焊接油罐施工及验收规范》GB50128-2005 《建筑冬期施工规程》JGJ104-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89 《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-2001 3工程概述 3.1二期氧化铝分级分解系统位于山西鲁能晋北铝业有限公司院内,一期工程的南侧,铝厂大道的东侧。由东北大学设计院设计,北京毕派克工程建设监理公司监理,中国建筑第七工程局负责施工。冬季施工主要包括以下工程内容: 1、分解槽接管、阀门安装焊接,分解槽的充水试验。

2、分解槽附属钢结构,包括管道支架、电葫芦支架、溜槽平台、24 米平台、清扫孔平台等。目前1、2系列已基本完成,正在进行3、4系列的施工。 3、分解槽工艺管道、溜槽安装。目前1、2系列已基本完成,正在进行3、4系列的施工。由于阀门大部分未到货,管道试压全部未进行。 4、设备安装调试。包括搅拌装置(含减速机)、分级机、板式换热器、污水泵、循环泵等各种泵类。目前90%以上均未安装。 3.2分解循环水工程在分解槽东南角方向,距分解槽约20米,安装工程包括19台泵及配套工艺管道安装。 3.3综合管网Ⅰ标段包括:L线、L1线、K线、K1线、K2线、K3线;管道分界线为1/K。包括钢结构管道支架制作安装、金属管道安装、塑钢管道安装。 在气温低于0℃、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,进入冬季施工。根据本工程施工的具体情况,制定冬季施工需要采取防护的具体工程项目、工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,保证工程实体质量。4当地气候条件 工程所在地属温带季风型干燥的大陆性气候,四季分明,春季干旱多西北风,夏季雨多气温高,秋季凉爽而短暂,冬季寒冷少雪。多年统计其主要气象资料如下: 年平均气温: 8.3℃ 极端最高气温: 40.4℃ 极端最低气温: -26.1℃

室外工程冬季施工方案

第一章编制说明 1.1编制目的 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2001)规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 1.2适用时间与范围 本案适用范围为本工程的施工,适用时间为淮安市的冬季,需要在施工进入冬季之前制定相应的冬季施工措施。 1.3编制依据 1《建筑工程冬期施工规程》(JGJ 104-2001); 2 本标段施工图设计文件及部分招标设计文件; 3《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 5《冬期施工手册》(中国建筑工业出版社)。 1.4编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用可靠方案、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。 第二章工程简介 2.1气候条件 淮安冬季干燥阴冷。从淮安历年气象资料看,通常情况下,每年11月上旬出现冰冻,1月-2月最为寒冷。 2.2冬季施工主要项目 根据工程进度计划安排,冬季施工的主要控制项目内容: ①管道土方开挖、回填 ②管道安装工程

③开关站、配电房砌体工程 ④开关站、配电房内外粉刷工程 ⑤开关站、配电房地面工程 ⑥灰土级配碎石基层道路工程 ⑦混凝土路面工程 第三章施工准备 3.1组织准备 项目部成立现场冬季施工领导小组,由项目经理许广启和技术负责人等负责安排、落实管理、检查冬施工作。 3.2资源准备 ⑴劳动力配置 项目部根据冬季施工的特点和工区的分布,配备专门的人员管理临水、临电。同时在工区部室中选调了有丰富经验的质控员充任测温等专项管理人员。 ⑵物资准备 根据施工进度与施工部位,生产部门提前均已计划了保温性能好、数量充足的物资,由物资部门按时发放。 1)保温材料 准备塑料薄模、棉毡被。 2)测温仪器 各种温度计、相关仪器。 3)人员劳保 用于夜间施工人员的劳保用品:棉大衣、棉帽、防滑棉鞋、手套。 ⑶设备器具准备 1)施工前对机械设备进行一次全面检查,防止机械车辆受冻。对机械传动部位及时检查,如有缺陷,及时维修、调整。 2)施工过程中安排专人按时检查机械的使用情况,使机械处于良好的状态。 3)对配备的施工机械考虑一定的富余量,以免因机械故障耽搁施工生产。 4)机械配件及防冻设施放在专人管理的仓库中,保证生产的需要。 5)对施工机械采取防冻措施,并严格按期进行维护、保养,使机械设备正常运行。 3.3 现场准备

设备制作与安装冬季施工方案示范文本

设备制作与安装冬季施工方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备制作与安装冬季施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 本工程施工地区位于内蒙古自治区乌海市海南区西来 峰工业园区,该地区冬季较长且寒冷干燥少雪。极端最低 气温-32.6℃,最冷月平均气温-9.7℃,最冷月平均相对 湿度51%,冬季平均大气压力898.4hPa,最大积雪深度 9.0cm,冬季平均风速2.2m/s ,土壤标准冻深 120.0cm,基本雪压0.25kN/m2。 根据工程进度分析,处于冬季施工的设备制作与安 装、钢结构、管道制作与安装等重点施工步骤的防风、防 滑、防冻、防火的等问题较为突出。针对该地区季节特 点,焦化项目部根据工程的进度、专业制定了以下冬季施 工方案,以确保冬季施工质量及工期。

二、冬季施工方案 1、冬季施工准备工作 ⑴对冬施将要施工的分部分项工程进行图纸复查,列出主要工程实物量,安排好施工进度计划。对不适合冬施要求的分项或部位,及时向建设单位、设计单位提出修改设计建议。 ⑵编制专题冬施方案,达到技术可靠、经济合理,同时组织有关人员学习,并对有关班组详细进行交底。 ⑶按照冬施计划,编制切实可行的冬施物资需用计划,尽快落实货源,及时进场。对有毒、易燃、易爆物品应符合相关的管理规定。 ⑷对掺加外加剂人员、测温保温人员、试验人员及计量、外加剂管理人员定岗定责,加强管理。 2、冬季钢结构工程施工要点 ⑴钢结构制作工程

机电设备安装工程冬季施工方案

机电设备安装工程冬季施工方案 首先如何定义机电工程冬季施工? 冬期施工时间的规定:根据《建筑工程冬期施工规范》JGJ104-97规定:当室外日平均气温连续5d稳定低于5°C即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d 稳定高于5°C即解除冬期施工。 但不同行业也有差别。如水电站钢筋砼施工规范:寒冷地区日平均气温稳定在5°C以下或日最低气温稳定在-3°C以下时,应按冬季施工方法进行施工。 还有些地区规定了冬季施工的起始日期。如XX地区混凝土冬期施工期的确定: 混凝土冬期施工国家现行标准《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-97中规定:"根据当地多年气温资料,室外日平均气温连续5天稳定低于5°C时,混凝土结构工程应采取冬季施工措施;并应及时采取气温突然下降的防冻措施."根据XX市气象台XX年至XXX年十年的气温资料查得,室外日平均气温连续5天高于5°C的末日和连续5天稳定低于5°C的初日数据.用数理统计法求得X月XX日为混凝土冬季施工的起始日期,次年X月XX日为混凝土冬季施工终止日期,整个混凝土冬季施工期为XXX天,近五个月。 冬季机电工程施工方案 一、编制依据分别是

1.1 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) 1.2 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96) 1.3 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.4 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 1.5 《给排水及采暖工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-010-2003) 1.6 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 1.7 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 1.8 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 1.9 《建筑给水聚丙烯管工程技术规程》(GB50202-2002) 1.10 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 二、机电工程施工准备 1冬季施前准备工作 (1)入冬前,由项目经理带头对所管辖的职工队伍,进行“四防”教育,即防冻、防滑、防火教育。 (2)所有停用的机械设备,应排净其存水,如水暖用手动试压泵,要组织清除积水。 (3)施工中的临时管线埋设深度应在冰冻线以下,外露的水管,应用保温材料

机电冬季施工方案

机电冬季施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 1、具体施工部位: (2) 2、施工准备 (3) 四、施工技术措施 (4) 1、焊接作业 (4) 2、管道安装 (5) 3、防腐保温工程 (5) 五、安全管理措施: (6) 六、消防管理措施安全管理措施: (7) 七、成品保护措施: (7) 八、冬期施工的解除 (8)

一、编制依据 1.1 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) 1.2 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96) 1.3 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.4 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 1.5 《给排水及采暖工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-010-2003) 1.6 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 1.7 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 1.8 《建筑给水聚丙烯管工程技术规程》(GB50202-2002) 1.9 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

二、工程概况 三、施工准备 1、具体施工部位: 根据施工进度计划,在2013年冬季施工阶段,时间大致从2013年11月5日-2014年3月15日,主要进行以下施工: 电气:(1)教研楼:线槽桥架安装;人防电气施工。 (2)命题中心:二次结构配管。 给排水:(1)教研楼:给水衬塑钢管安装;给水PPR管安装;排水W型铸铁管安装;消防喷淋支管安装;地下室消防支管及喷头安装; (2)学院宿舍:公共给水PPR管安装;公共卫生间W型铸铁排水管安装;

安装工程冬期施工方案

XXX安装公司本部 XXXXXX选矿厂Ⅰ、Ⅱ标段及厂区内外网 冬 期 施 工 措 施 编制: 审核: 批准: XXXX公司选矿项目经理部 2011-10-8 施工方案审批表

C2-01-2

目录 第一章、编制说明 1.1、编制依据………………………………………………….. 1.2、编制原则…………………………………………………... 第二章、工程概况 2.1、工程简介…………………………………………………… 2.2、工程地质条件………………………………………………第三章、冬季施工规划 3.1、冬季施工分析……………………………………………… 3.2、冬季施工准备………………………………………………. 3.3、冬季施工计划及范围………………………………………第四章、主要工序冬季施工措施 4.1、土方工程…………………………………………………… 4.2、钢筋工程……………………………………………………. 4.3、砌体工程……………………………………………………. 4.4、混凝土工程…………………………………………………. 4.5、钢结构工程…………………………………………………. 第五章、冬季施工安全措施 5.1、冬期施工安全教育………………………………………….. 5.2、现场安全管理………………………………………………. 5.3、解除冬期施工后的安全管理……………………………….

第一章编制说明 1.1、编制依据: 1.1.1、业主提供的XXX矿选矿厂施工图; 1.1.2、XXX市勘查院岩土勘察报告; 1.1.3、《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-97; 1.1.4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 1.1.5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 1.1.6、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 1.1.7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.1.8、我单位施工工法及类似工程施工经验。 1.2、编制原则: 根据业主安排,本工程部分施工工序处于冬季施工期间。为确保冬季施工顺利进行,保证工程施工质量及安全,按时完成业主要求工期,特编制本冬季施工措施方案以指导工程冬季施工。 第二章工程概况 2.1、工程简介: ⅠⅡ标段及厂区内网工程,是整个XXX矿选矿厂建设工程的一部分。包括厂房、XXX、XXX车间、XXX车间、XXX厂房及XXXX矿仓、XXXXX 皮带廊、厂区内外网。主要施工内容按照专业划分有: (1)土建工程:主要包括柱基础;柱;平台梁板柱;设备基础;泵池;混凝土地坪;辅助用房;屋面及地下构筑物等防水;抹灰及构筑物内外墙砌筑;门窗等装饰等工程。

装饰工程冬季施工方案

装饰工程冬季施工方案,装修工程冬季施工方案 网友评论 0 条来源:(未知)发布时间:2009-11-23 21:12 深圳迪派装饰有限公司项目装饰装修工程冬季施工方案 为确保冬季施工正常进行及施工质量,由开发商牵头,与监理单位、施工单位经过反复讨论,编制本冬施方案。 一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)中华人民共和国行业标准JGJ104-97《建筑工程冬期施工规范》(2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》(3)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》(4)中华人民共和国国家标准GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》 (5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ-62-2002 (6)中华人民共和国国家标准GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》] 二、工程概况 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃施解除冬期施工,进入正常施工阶段。 2、本装修工程为室内装修,装修现场在冬期期间由开发企业负责集中供暖。 3、乐成国际1-7#楼,装修工程建筑面积为115000m2。冬施期间的施工项目包括涂料施工、大理石墙面施工、墙地砖铺贴及壁纸施工等。 三、施工安排 1、人员安排 为确保冬季施工正常进行,组织成立冬施领导小组。领导小组成员包括:开发商工程副总经理、监理公司项目总监、各施工单位负责人以及各楼栋栋号长。 2、冬施施工项目工程 冬施期间涉及与气温相关的施工项目有;厨卫间墙面抹灰、涂料、油漆施工;大理石墙、地面施工;墙地砖铺贴;壁纸施工。 3、施工进度计划 (1)冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计划安排。 (2)必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 四、冬施准备工作 1、组织措施 ① 进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料由可靠的来源,并经两减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内

机电安装冬季施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 机电安装冬季施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共15 页

机电安装冬季施工方案 1.2工程特点 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011规定:当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃便进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃,即解除冬施工。 本工程施工地区位于xx市南港工业园区,该地区冬季较长,多西北风,平均风速3.12m/s。气温较低,降水也少;xx1月最冷,月平均温度-2℃。历史最低温度是-17.8℃。土壤最大冻结深600mm,最大积雪厚度200mm。根据xx的气象资料表明,xx市冬期施工的起止日期一般为11月15日至来年3月15日。 根据本工程进度分析,处于冬季施工的储罐制作与安装、钢结构、管道制作与安装等重点施工步骤的防风、防滑、防冻、防火的等问题较为突出。针对该地区季节特点,根据工程的进度、专业制定了以下冬季施工方案,以确保冬季施工质量及工期。 2编制依据 2.1施工图纸中国某设计工程有限公司 2.2《立式圆筒形焊接储罐施工及验收规范》GB50128-2005 2.3《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.4《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 2.5《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 2.6《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 2.7《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3冬季施工方法 3.1冬季施工准备工作 第 2 页共 15 页

3.1.1对冬施将要施工的分部分项工程进行图纸复查,列出主要工程实物量,安排好施工进度计划。对不适合冬施要求的分项或部位,及时向建设单位、设计单位提出修改设计建议。 3.1.2编制专题冬施方案,达到技术可靠、经济合理,同时组织有关人员学习,并对有关班组详细进行交底。 3.1.3按照冬施计划,编制切实可行的冬施物资需用计划,尽快落实货源,及时进场。对有毒、易燃、易爆物品应符合相关的管理规定。 3.1.4对冬季施工的计量系统、机械、设备、管线等进行全面检修,更换老化元器件,备用一定量的易损零配件;结合机械设备的换季保养,及时更换润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求,未使用防冻液的机械设备采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间等防冻措施。 3.2管道安装工程 3.2.1焊接场所尽量安排在室内,避免雨、雪、风、霜的干扰,室内保持干燥、清洁,无灰尘。 3.2.2不锈钢焊接环境温度不得低于5℃,碳钢焊接环境温度不得低于0℃,相对湿度不得大于90%。当焊件温度低于上述温度时,所有钢材的焊缝应在施焊处100mm范围内预热到15℃以上,再开始施焊。 3.2.3当环境温度低于上述规定施焊时,应设置焊接防风保温棚,保温棚采用∠50的角钢焊制,外包一层防火布,内补一层保温毡,提高棚内的环境温度并降低棚内的湿度,使之达到焊接工艺规程要求的环境条件。 3.2.4低温天气焊接时,层间间隔时间不得过长。每道焊缝应一次焊接完成,以确保焊接的层间温度。在整个焊接过程中,层间温度不应 第 3 页共 15 页

安装工程冬季施工方案.

内蒙星光建材集团80万吨铸锻造工程外部综合管网安装工程冬季施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1 适用范围 2 编制依据 3 工程概况 4 当地气候条件 5 冬季施工准备工作 6 冬季施工措施 7 措施用料 8 措施

1适用范围 本方案仅适用于内蒙星光建材集团80万吨铸锻造外部管道安装工程冬季施工。 2编制依据 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《建筑冬期施工规程》JGJ104-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 3工程概述 3.1冬季施工主要包括以下工程内容: 1、外部架空管道(各介质)、埋地(给排水)管道、管廊内管道安装。 2、外部管道及管廊内管道支架制作安装。 3、管道阀门及附件安装。 4、污水泵、循环泵等各种泵类设备安装调试,阀门类设备安装调试。 3.2 水泵及配套工艺管道安装。 3.3外部综合管网:包括钢结构管道支架制作安装、金属管道(各介质)安装、混凝土管道安装。 在气温低于0℃、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,进入冬季施工。根据本工程施工的具体情况,制定冬季施工需要采取防护的具体工程项目、工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,保证工程实体质量。 4当地气候条件 工程所在地属四季分明,春季干旱多西北风,夏季雨少气温高,秋季凉爽而短暂,冬季寒冷少雪。多年统计其主要气象资料如下:

极端最高气温: 40.4℃ 极端最低气温: -26.1℃ 年平均风速: 2.4 m/s 最大风速: 22.3 m/s 常年主导风向: SN 夏季主导风向: SN 最大冻土深度: 180 cm 5冬季施工准备工作 5.1项目部成立冬期施工领导小组,负责组织冬期施工工程的生产、技术、质量、安全管理和冬施物资供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬施中各项工作及时有效进行,避免由于冬施组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。 5.2进入冬季施工前,组织技术员、质检员、施工员、安全员、资料员及实验员认真学习冬施规程,严格按规程要求组织冬施。 5.3项目部设置专人测量施工期间的室外气温、原材料的温度,绘制测温点平面布置图,对测温孔进行编号,并作好记录。对测温保温人员等组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。使测温人员了解如何进行测温、测温的重要性、测温数据的真实性对工程的影响,保证测温数据准确,为施工提供重要参考数据,及时解决存在的问题。由项目部指派责任心强,并有一定文化基础的测温人员两人,经培训后上岗。冬施阶段测温人员要认真做好测温记录,及时了解近期天气预报,如有气候变化立即与有关人员联系,以便随时确定相应的技术措施,保证工程质量,减少不必要的损失。

相关文档
相关文档 最新文档