为了更好的执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规范。

1 适用范围

1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。

1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装置的启停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。

1.3 本规程适用于变电所电气设备的倒闸操作和管理。

1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。

2 引用标准

2.1 《电业安全工作规程》 DL408 - 91

2.2 《国调中心调度规程》

3 常用操作术语

3.1 常用操作标准设备名称

主变、所用变 ( 厂变 ) 、开关、闸刀 ( 刀闸 ) 、接地闸刀 ( 刀闸 ) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克 ( 跌落熔断器 ) 、保护

3.2 常用操作术语

□开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开

□接地线:装设(挂)、拆除

□各种熔丝:放上、取下

□继电保护及自动装置:启用、停用

□压板:放上、取下、投入、推出、或从 XX 位置切至位置,短路并接地

□交直流回路各种转换开关:从 XX 位置切至 XX (二次插件:插入、拔出)

□二次空气开关:合上、分开

□二次回路小闸刀:合上、拉开

□小车、中置开关:有 XX 位置拉、推或摇至 XX 位置

4 倒闸操作基本要求

4.1 操作指令要由有省调度中心考核合格的调度值班员发布;操作人和监护人必须由取得上岗资格证人员担任。

4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备名称、编号、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色的标色。

4.3 变电所、发电站电气控制室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的名称编号、实际状况和接地线的装设位置。

4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或工作票要求)。

4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。

4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装置。

5 倒闸操作原则

5.1 操作指令

□倒闸操作必须根据值班调度员、值班长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。在发布和接收操作指令时,必须互报变电所、姓名、严格执行发令、复诵、录音、汇报和记录制度,并使用统一的调度术语、操作术语和设备双重名称。

□调度操作指令下达分口头和书面两种方式。操作任务有综合操作和逐项操作两种形式。

□调度员在发令执行操作任务前,应明确操作目的,核对系统模拟图(及 CRT 上电气结线图)、核对停电设备、核对现场实际情况,征求操作意见,以确保其正确性。

□计划停送电操作,由调度提前下达操作任务,并讲清操作目的和内容、预告操作时间,由运行值班员预先填写、审报核倒闸操作票。

□事故处理、设备紧急情况下的停送电操作或属单项综合操作时,调度下达操作指令,并向运行人员说明,并填写倒闸操作票。

□对调度发令至检修状态的指令,现场运行值班员应将所有相关操作项目(包括接地线装设等安全措施操作)均填入倒闸操作票,并在接到正式令后一次执行完毕,做好安全措施。

□对调度只发令至冷备用状态的电气设备检修,现场值班员应按工作票要求填写安全措施操作票,在接到调度发布检修状态许可令后,完成安全措施的布置工作。

□设备检修,其接地线(接地闸刀)的装设数量和地点,由现场负责。当工作结束,变电所自行拆除上述安全措施后(在调度操作任务票中下达的接地装设操作项目,须待调度发令操作拆除),向调度汇报竣工。

5.2 操作票

□值班人员所进行的一切倒闸操作,包括根据调度口头指令所进行的操作和根据工作票所进行的验电、装拆接地线、取放控制回路保险器等操作,均需填写倒闸操作票。

□一张操作票只能填写一个操作任务。一个操作任务只根据同一个调度命令所进行的一次不间断操作。

□倒闸操作票须连号使用。

□对有人值班变电所,倒闸操作票由发令人向值班员用电话等方式传达。值班员应根据传达,填写操作票,复诵无误,并在“审核人”签名处填入发令人的姓名。

□下列操作可以不用操作票,单应记入运行日志中

□事故处理;

□拉、合开关的单一操作(包括限电操作);

□拉开接地闸刀或拆除全所(厂)仅有的一组接地线;

□主变有载调压操作

5.3 操作基本规定

□下列情况下一般不进行系统正常倒闸操作;

□交接班时;

□系统发生事故或异常时;

□雷电时(注:事故处理确有必要时,可以对开关进行远控操作)

□倒闸操作的顺序

□线路及两台以上的主变停电必须按开关 -- 非母线侧闸刀 -- 母线侧闸刀的顺序进行操作。送电顺序与此相反。

□单台主变停电操作,中、低压侧必须按照开关 -- 母线侧闸刀 -- 主变侧闸刀;高压侧按开关 -- 主变侧闸刀 -- 母线侧闸刀的顺序进行操作。送电操作顺序与此相反。

□双母线到闸操作:热倒时,母联开关必须合上,并将其改为非自动,先合上正母(或副母)闸刀,在拉开副母(或正母)闸刀;冷倒时,待操作闸刀的本回路开关必须分开,然后先拉后合母线闸刀。

□对中性点接地系统的变压器进行停、送电前都应先将中性点接地闸刀合上,操作结束后再根据调度要求对中性点接地方式进行调整。

□严防发生下列误操作;

□误拉、合开关;

□带接地线(接地闸刀)合闸;

□带电装设接地线、带电合接地闸刀;

□带负荷拉、合闸刀;

□非同期并列;

□严禁约时进行停送电。

□倒闸操作必须由两人进行,其中对设备较熟悉者担任监护,另一人执行操作。

□操作中的异常处理

□预有危及人身攻击设备安全的情况时,运行值班人员可按有关规程规定进行紧急处理,但处理结束后应立即汇报值班调度员和值班负责人,并做好相关记录。

□在操作过程中遇有锁打不开等问题时,严禁擅自解锁或更改操作票。必须先停止操作,然后再次检查操作“四核对”内容(即核对模拟图板、核对设备名称、核对设备编号、核对设备的实际位置及状态,下同)的执行情况是否有误,确认被操作设备、操作步骤正确无误后,再查找、处理被操作设备的缺陷。在恢复操作时,必须重新进行“四核对”。若确实需要进行解锁操作的,必须经本单位有权许可解锁操作的领导或技术人员同意后方能进行,并应做好有关记录。

□倒闸操作过程若因故中断,在恢复操作时值班员必须重新进行“四核对”工作,确认操作设备、操作步骤正确无误。

□倒闸操作过程因故中断不能进行的,汇报调度后,按其要求进行。操作票可在已操作的最后一项下方盖“已执行”章,并在备注栏内注明原因。

□当发生带负荷拉、合闸刀时,禁止再将已拉开(或合上)的闸刀合上(或拉开)。

6 倒闸操作的基本步骤、规范及要求

6.1 倒闸操作基本步骤

所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十二项步骤执行。

□调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误;

□操作人查对模拟图板,填写操作票;

□审票人审票,发现错误应由操作人重新填写;

□监护人与操作人相互考问和预想;

□调度正式发布操作指令,并复诵无误;

□按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性;

□准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔等;

□监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相付;

□监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票;

□对操作后设备进行全面检查;

□向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章;

□复查、评价、总结经验。

6.2 倒闸操作规范及要求

□预受操作任务、明确操作目的

□调度预发指令,应由值班负责人员受令,发令人先互通变电所名称、姓名。发、受操作指令应正确、清晰,并一律使用录音电话、普通话和正规的调度术语。受令人应将调度指令内容用钢笔或圆珠笔写在运行记事簿内,在调度预发结束后,受令人必须复诵一遍,双方认为无误后,预发令即告结束。

□倒闸操作票任务及顺序栏均应填写双重名称,及设备名称和编号。旁路、母联、分段开关应标注电压等级。

□发令人对其发布的操作任务的安全性、正确性负责,受令人对操作任务的正确性富有审核把关责任,发现疑问应及时向发令人提出。对直接威胁设备或人身安全的调度指令,值班员有权拒绝执行,并应把拒绝执行指令的理由向发令人指出。

□填写操作票

□受令后,当值正、副值班员一起核对实际运行方式、一次系统模拟结线图,明确操作任务和操作目的,核对操作任务的安全性、必要性、可行性及正确性,确认无误后,即可开始填写操作票。

□填票人应根据操作任务对照一次系统模拟图及二次保护及设备等方面的资料,认真细心、全面周到、逐项填写操作步骤,填写完毕应自行对照审核,在填票人栏内亲笔签名后校正值审核。

□倒闸操作票票面字迹应清洁、整洁。签名栏必须由值班员本人亲自签名,不得代签或漏签。

□下列各项应作为单独的项目填入操作票内:

( 1 )拉、合开关

( 2 )拉、合闸刀

( 3 )为了防止误操作,在操作前对有关设备的运行位置所必需进行的检查项目 , 并应做到在检查后立即进行操作。对于其它操作项目,在操作后检查操作情况是否良好,可不作为单独的项目填写,而只要在该项操作项目的后面注明,单检查后必须打“勾”。

( 4 )验电及装设、拆除接地线的明确地点及接地线的编号(拉、合接地闸刀的编号),其中每处验电及装设地线(含接地闸刀)应作为一个操作项目填写。填写接地线编号只要在该项的最后注明即可,如:“在 XX 验明三相确无电压后装设接地线一组( 1# )”。

( 5 )检修结束后恢复送电前,对送电范围内是否有遗留接地线(接地闸刀)等进行的检查。

( 6 )两个并列运行的回路当需停下其中一回而将负荷移至另一回时,操作前对另一回路所带负荷及回路情况进行检查。

(7) 取下、放上控制回路、电压互感器回路保险器。

( 8 )切除保护回路压板和用专用高内阻的电压表检验出口压板两端无电压后投入保护压板。同时切除和投入多块压板可作为一个操作项目填写,但每投、切一块压板时应分别打“勾”。

( 9 )投入、切出同期开关。

( 10 )设备二次转(切)换开关、方式选择开关的操作。

( 11 )一次设备倒排,响应电压回路的切换操作。

( 12 )微机保护定值更改后,核对定值是否正确。

□操作票中下列三项不得涂改:

( 1 )设备名称编号和状态;

( 2 )有关参数(包括保护定值参数调度正令时间、操作开始时间)

( 3 )操作“动词”。

□在一项操作任务中,如同时需拉开几个开关时,允许在先行拉开几个开关后再分别拉开闸刀,但拉闸刀时必须在每检查一个开关的相应位置后,随即分别拉开对应的两侧闸刀。

□操作票不得使用典型操作票及专家系统自动生成(不含调度操作任务票)。

□审核操作票

□当值整值对操作票进行全面审核,对照模拟图板对一次设备的操作步骤进行逐项审核,看是否符合操作任务的目的。审核二次回路设备的相应切换是否正确、是否满足运行要求。

□审核发现有误,应有填票人重新填写,并将原票加盖“作废”章。

□审核结束,票面应正确无误,审核人在审核栏亲笔签名。

□填票人和审核人不得为同一人。

□交接班时,交班人员应将本值未执行操作票主动移交,并交待有关操作注意事项;接班负责人对上一值移交的操作票重新进行审核和签名,并对操作票的正确性负责。

□监护人与操作人相互考问和预想

监护人和操作人将填好的操作票到模拟图上进行核对,提出操作中可能遇到的问题(如设备操作不到位、拒动、联锁发生问题等),作好必要的思想准备,查找一些主观上的原因(如操作技能、掌握设备性能、设备的具体位置等)。

□调度正式发布操作命令

□当值调度发令操作,必须由正值接令。调度发令时,双方先互通变电所名称、姓名,受令人分别将发令调度员及受令值班员填写在相应栏目内。发令调度员将操作任务的编号、操作任务、发令时间一并发给受令人,受令人填写正令时间,并向调度复诵一遍,经双方核对确认无误后,调度员发出“对,执行”的操作命令,即告发令结束,值班员方可操作。

□操作人、监护人在操作票中签名,监护人填写操作开始时间,准备模拟预演。

□值班调度员预发的操作票有错误或需要更改,或因运方发生变化不能使用时,应通知运行单位作废,不得在原操作票上更改或增加操作任务项。调度作废的票应加盖“调度作废”章,并在备注栏内注明调度作废时间、通知作废的调度员姓名和受令人姓名。

□模拟预演

□监护人手持操作票与操作人一起进行模拟预演。监护人根据操作票的步骤,手指模拟图上具体设备位置,发令模拟操作,操作人则根据监护人指令核对无误后,复诵一遍。当监护人再次确认无误后即发出“对,执行”的指令,操作人即对模拟图板上的设备进行变位操作。

□模拟操作步骤结束后,监护人、操作人应共同核对模拟操作后系统的运行方式、系统接线是否符合调度操作任务的操作目的。

□模拟操作必须根据操作票的步骤逐项进行到结束,严禁不模你预演就进行现场操作。

□准备和检查操作工器具

□检查操作所需使用的有关钥匙、红绿牌,并由监护人掌管,操作人携带好工器具、安全用具等。

□对操作中所需使用的安全用具进行检查,检查试验周期及电压等级是否合格且符合规定 , 另外,还应检查外观是否有损坏,如手套是否漏气、验电器试验声光是否正常。

□检查操作录音设备良好。

□核对设备,唱票复诵

□操作人携带好必要的工器具、安全用具等走在前面,监护人手持操作票及有关钥匙走在后面。

□监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的站位和核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符

□核对无误后,监护人根据操作步骤,手指设备名称编号高声发令,操作人听清监护人指令后,手指设备名称牌和对名称编号无误后高声复诵,监护人再次核对无误后,即发“对,执行”的命令。

□正式操作,逐项勾票

□在操作过程中,必须按操作顺序逐项操作、逐项打勾,不得漏项操作,严禁跳项操作。

□操作人得到监护人许可操作的指令后,监护人将钥匙交给操作人,操作人方可开锁将设备一次操作到位,然后重新将锁锁好,将钥匙交会监护人手中。监护人应严格间互操作人的整个操作动作。每项操作完毕后,监护人须即时在该项操作步骤前空格内打勾。

□每项操作结束后都应按规定的项目进行检查,如检查一次设备操作是否到位,三相位置是否一致,操作后是否留下缺陷,检查二次回路电流端子投入或退出是否—致、与—次方式是否相符,压板是否拧紧,灯光、信号指示是否正常,电流、电压指示是否正常等。

□没有监护人的指令,操作人不得擅自操作。监护人不得放弃监护工作,而自行操作设备。

□全面复查,核对图板

□操作全都结束后,对所操作的设备进行—次全面检查,以确认操作完整无遗漏,设备处于正常状态。

□在检查操作票全部操作项目结束后,再次与一次系统模拟图核对运行方式,杭查被操作设备的状态是否已达到操作的目的。

□监护人在倒闸搬作票结束时间栏内填写操作结束时间。

□操作结束

□检查完毕,监护人应立即向调度员或集控中心站值班员汇报: XX 时 XX 分已完成 XX 操作任务,得到认可后在操作顺序最后一项的下一行顶格盖“已执行”章,即告本张操作票操作已全部执行结束。

□操作票操作结束,由操作人负责做好运行日志、操作任务等相关的运行记录,并按规定规定保存。

□复查评价,总结经验

操作工作全部结束后,监护人,操作人应对操作的全过程进行审核评价,总结操作中的经验和不足,不断提高操作水平。

7 监控系统的遥控操作

7.1 遥控操作的基本原则

□集控中心站的遥控操作必须严格执行唱票、复诵和录音制度,遥控操作必须由两人进行,副值操作,正值监护。

□集控中心站可以进行以下遥控操作:

(1) 拉、合开关;

(2) 拉、合主变中性点接地闸刀;

(3) 主变有载调压开关及消弧线圈档位调整;

(4) 电容器组的投、切;

(5) 所用电源切换;

(6) 继电保护及自动较置远方更改定值及保护停启用;

(7) 微机直流屏浮充电流的调整。

上述遥控操作完毕,集控中心站模拟图板应作相应变更。

□具备远方更改保护定值及保护停启用的变电所,正常操作一般由调度发令至集控中心站执行。集控中心站在操作完毕后,必须认真检查核对,确认更改是否成功,并向调度汇报,做好有关记录。

□当遥控操作失败后,集控中心站值班员应立即汇报调度,同时通知操作班到现场进行处理。

7.2 操作方式选择开关 ( 遥控压板 ) 的管理

□正常运行时,变电所所有运行或热备用状态的开关,其方式选择开关 ( 遥控压板 ) 必须置于“遥控” ( 投入 ) 位置,:有控制开关的应将其置规定位置。

□开关转冷备用或检修状态时,开关拉开后,操作人员应先将方式选择开关( 遥控压板 ) 切至”近控” ( 退出 ) 位置,控制开关切虽“分闸后”位置,再操作闸刀,当开关恢复至运行 { 或热备用 ) 状态后,再将方式选择开关 (遥控压板) 切至“遥控” (投入) 位置。

□设备检修过程中需要进行遥控操作试验时,应由集控中心站值班员通知现场运行人员,将方式选择开关 ( 遥控压板 ) 切至“遥控” ( 投入 ) 位置。试验完毕后。由现场运行人员立即将其恢复原位。

□事故处理和遥控操作失灵需要操作人员进行现场操作时,操作人员应先将方式选择开关 ( 遥控压板 ) 切至“近控” ( 退出 ) 位置后再进行操作。操作完毕后,应根据设备运行方式,确定方式选择开关 ( 遥控压板 ) 的正确位置。

8 操作票的管理

8.1 倒闸操作票 (包括安全措施操作票) 应统—编号、统一发放,生产现场不得有同编号的操作票。微机开票亦应遵循连号原则,不得重复,不得提供改号功能。

8.2 每月已执行和作废的操作票均要按自然编号排列,装上封面归档保存,倒闸操作票的保存期为—个检查周期。

8.3 操作栗票面统—使用以下印章:

已执行、作废、调度作废、合格、不合格

8.4 操作票正确性的评议包括票面和执行两个部分。凡不符合本规范有关操作票填写、执行规定,操作票缺号、问号,降低安全标准或发生操作错误者,一经发现均应统计为错票。

8.5 当班值班负责人应对上一班已执行的操作票进行评议,票面正确,评议人在操作票备注栏中盖“合格”评议章并签名;对于存在问题的操作票,应报变电所所长 ( 或运行班长 ) 进—步加以审核,如确为错票,应加盖“不合格”评议章并签名,同时应在操作票备注栏说明原因,一份操作栗超过一页时,评议章盖在最后一页。

8.6 运行班长或技术员每月应对全所操作期汇总、统计、审核、评析。对存在的问题应在运行分析会上进行认真分析,提出外对措施。

8.7 操作票合格率的计算办法:

月合格率 = 该月已执行合格票数 / 该月应执行的总票数 * 100 %

其中,该月应执行的总渠数 = 该月已执行合格票数 + 该月己执行不合格票数 + 应开未开的操作票数。本月预发和填写的操作票,本月发令执行,但执行时间跨月的,统计在本月;隔月发令执行的,统计在”下月。

备注:安措票工作结束时间:指检修工作结束并经验收合格后,值班负责人下令拆除安全措施的时间。

电气设备倒闸操作原则

第一节电气设备倒闸操作的基本知识和原则 178.什么是倒闸操作? 答:倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 179.倒闸操作有哪些主要内容? 答:倒闸操作的主要内容有: (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 180.变电所现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作? 答:变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 181.倒闸操作的基本步骤有哪些? 答:(1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 182.倒闸操作中“五防”指的是什么? 答:(1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误人带电间隔。 183.倒闸操作时把“六关”指的是哪六关? 答:(1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关;

电气设备的倒闸操作通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD479 电气设备的倒闸操作通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备的倒闸操作通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 (2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。 电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

电气设备的倒闸操作1

工作行为规范系列 电气设备的倒闸操作1(标准、完整、实用、可修改) ?I.

FS-QG-73662 编 号: 电气设备的倒闸操作1 Switching operation of electrical equipment 1 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行 状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故, 就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有 效措施加以防止。 1. 倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔 离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: a. 在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及 短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 b. 在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断 开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关, 最后合上断路器。

c. 在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断 路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开 电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2. 倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时 不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。 在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开

【建筑电气工程】电气典型倒闸操作票

(建筑电气工程)电气典型倒闸操作票

华能XX电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 -------------------------------------------------------------------------------------- 前言 本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。 本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准 华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07) 引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4#3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV#02启备变由热备用转检修 3.2220KV#02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修

电气设备倒闸操作规范

电气设备倒闸操作规范 为了更好的执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规范。 1 适用范围1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装臵的启停用、二次回路切换、自动装臵投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。1.3 本规程适用于江苏电力公司管辖范围内调度、500KV 及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作和管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408 -91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500 千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993 年) 2.6 苏电安[1998]300 号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生[1999]1133 号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变、所用变( 厂变) 、开关、闸刀( 刀闸) 、接地闸刀( 刀闸) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克( 跌落熔断器) 、保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3 各种熔丝:放上、取下 3.2.4 继电保护及自动装臵:启用、停用 3.2.5 压板:放上、取下、投入、推出、或从XX 位臵切至位臵,短路并接地 3.2.6 交直流回路各种转换开关:从XX 位臵切至XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7 二次空气开关:合上、分开 3.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9 小车、中臵开关:有XX 位臵拉、推或摇至XX 位臵 4 倒闸操作基本要求 4.1 调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位臵的指示以及区别电气相色的标色。 4.3 变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位臵。 4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。 4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放臵接地线的专用装臵、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装臵。 5 倒闸操作原则 5.1 操作指令 5.1.1 倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。

2016年电气倒闸操作试题

2016年度金岭风电场 电气倒闸操作考试试题 姓名:成绩: 一、填空题(共25个空,每空2分) 1、操作票填写要做到()、(),()、()。 2、线路送电时,应先投入(),后投入()然后 合上()。 3、在操作过程中若有故障、疑问和争议时,应立即()并 向()汇报,在得到准确命令后,方可进行下一步操作。 4、“两票”的使用和管理要做到()化、()化和() 化。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票票库。 5、操作完一项,监护人和操作人共同检查操作质量良好后,由 ()在操作票上画一个“√”的记号,然后再进行下一项操作,以保证按操作票所填写的顺序进行操作。 6、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有()和 ()编号的设备, 7、操作中必须执行操作唱票制:()按操作票上的操作 顺序唱票,每唱一项,()指点着设备编号进行复诵、打手势,直至()确认正确后下令:“正确,执行!” ()方可操作。 8、每个操作票只能填写()操作任务。

9、运行中的设备的保护跳闸出口压板投入必须()后立即投入,且须填入操作票内。 10、电气操作的送电原则是先送(),再送()。 11、电气操作必须有()执行,其中一人对设备比较熟悉者作()。 二、名词解释(共5题,每题4分) 1、操作指令: 2、冲击合闸: 3、强送: 4、充电: 5、倒闸操作: 三、简答题(共5题,每题6分) 1、简要回答电气设备都有哪些状态,并对各种状态进行描 述?

2、《中国大唐集团工作票、操作票使用和管理标准》中提到的“三个100%”分别指的是什么? 3、什么情况下发生以下紧急情况可以不使用操作票:

4、执行操作票操作任务之前,进行的“三核实”“四步”“五对照”分别指的是什么? 5、请列举出5个以上风场在以前曾出现的不符合“两票”标准的行为。

电气设备倒闸操作知识

电气设备倒闸操作知识 1.倒闸操作的概念 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。 2.电气设备状态 (1)运行状态:指设备的断路器及隔离开关都在合闸位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备,如电压互感器、避雷器等)。 (2)热备用状态:指设备的断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸,电路即接通转为“运行状态”。 (3)冷备用状态:是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备与其他带电部分之间有明显的断开点。 (4)检修状态:是指设备的断路器及隔离开关均已断开,检修设备两侧装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),并悬挂了工作标示牌,安装了临时遮栏等。 3.倒闸操作的内容 (1)拉开或合上断路器和隔离开关。 (2)拉开或合上接地刀闸(拆除或挂上接地线)。 (3)装上或取下某控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器。

(4)投入或停用某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (5)改变变压器或消弧线圈的分接头。 4.倒闸操作的基本原则 (1)在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开回路的负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关接通或切断回路负荷电流。 (2)线路停送电操作: 1)线路送电时,应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,按先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关,最后合上断路器的顺序操作。 2)线路停电时,应从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。 3)较长线路的停、送电,应防止电压产生过大波动,防止发电机产生自励磁,注意调节发电机电压。 (3)变压器操作: 1)变压器送电,送电前应将变压器中性点接地,送电先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器。 2)变压器停电,停电前将变压器中性点及消弧线圈倒至运行变压器。停电先拉负荷侧断路器,后拉电源侧断路器(停电前变压器中性点也应接地)。 3)不准用隔离开关对变压器进行冲击。运行中切换变压器中性点接地隔离开关时,应先合后拉。 (4)倒母线操作:

高压电气设备倒闸操作安全规定正式样本

文件编号:TP-AR-L8968 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电气设备倒闸操作 安全规定正式样本

高压电气设备倒闸操作安全规定正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气设备的倒停电操作,应按照设备的管辖 范围和许可范围进行。下级调度员和值班员对上级调 度部门或运行管理部门管辖和许可的设备,不得擅自 改变设备的运行状态,只有得到上级调度员、值班员 的操作命令后,方可进行倒停电操作。但对威胁人身 和设备安全的除外,事后,应尽快报告给调度员或值 班员。 2、一切正常操作均应拟写调度操作命令票和现 场倒闸操作票。紧急事故处理及单项操作(包括同时 拉、合几个开关的限电操作)允许不写调度操作命令

票和现场倒闸操作票,但仍应认真按发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度操作进行。临时性多项操作,操作前应将操作步骤填写在操作命令和现场倒闸操作票上,复诵核对无误后,再进行操作。 3、上级电力调度运行管理部门的调度员、值班员应先问清下一级现场实际运行方式并核对模拟图板后,拟写出正确的操作命令和现场倒闸操作票,防止因操作票与实际运行方式不符而发生误操作事故。 4、有调度关系的双方发布和接受调度操作命令时,双方必须使用统一的调度术语,互报单位、姓名,严格执行发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度,并要绝对明确“发令时间”和“结束时间”,无“发令时间”不得进行操作,无“结束时间”不得认为该项调度操作命令执行结束。 5、调度员在发布操作命令前,必须再一次与现

电气设备倒闸操作详细版

文件编号:GD/FS-8866 (操作规程范本系列) 电气设备倒闸操作详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气设备倒闸操作详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、倒闸操作 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作的主要内容有:拉开或合上某些断路器或隔离开关,拉开或合上接地隔离开关(拆除或挂上接地线),取下或装上某些控制、合闸及电压互感器的熔断器,停用或加用某些继电保护和自动装置及改变定值,改变变压器、消弧线圈组分接头及检查设备绝缘。 倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确

与否,直接关系到操作人员的安全和设备的正常运行。如若发生误操作事故,其后果是极其严重的。因此,电气运行人员一定要树立“精心操作,安全第一”的思想,严肃认真地对待每一个操作。 二、倒闸操作一般原则 (1)电气设备投入运行之前,应先将继电保护投入运行。没有继电保护的设备不许投入运行。 (2)拉、合隔离开关及合小车断路器之前,必须检查相应断路器在断开位置(倒母线除外)。 因隔离开关没有灭弧装置,当拉、合隔离开关时,若断路器在合闸位置,将会造成带负荷拉、合隔离开关而引起短路事故。而倒母线时,母联断路器必须在合闸位置,其操作、动力熔断器应取下,以防止母线隔离开关在切换过程中,因母联断路器跳闸引起母线隔离开关带负荷拉、合刀闸。

电气设备的倒闸操作(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的倒闸操作(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气设备的倒闸操作(2020版) 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 (2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确

在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2.倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 a.在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。 b.在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消弧。

电气典型倒闸操作票(doc74页).doc

华能XX 电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 前言本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07 )引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录1 ?发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4# 3发电机励磁系统恢复热备用 1.5# 3发电机励磁系统破坏备用 2 .发电机解并列操作

2.1发电机程控启动方式与系统并列2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3?启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4 ? 6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行 转检修 6.2200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至

1倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则 (一) 倒闸操作的基本原则 一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状态。 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施(一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径

1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。(2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。

电气典型倒闸操作票

华能XX电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 -------------------------------------------------------------------------------------- 前言 本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。 本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准 华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07) 引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1 发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1 220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2 200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作 6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行转检修 6.2 200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至II母线运行 7. 400V厂用系统操作 #3机400V汽机PCA段停电并设安全措施 #3机汽机MCCIA母线停电检修做安全措施 #3机保安PC段撤除安全措施并送电 #3机保安PC段停电并设安全措施 8.直流系统操作

电气工作票和操作票填写和使用规范

电气工作票和操作票填写和使用规范 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要内容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写, 填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符, 不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求:操作任务应根据调度指令的内容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每张操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后操作票的接下页X X 号中填写下页操作票号码,在第二张及以后操作票的承上页XX号中填写上页操作票号码。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊 情况可填写一份操作票,但每接一次操作命令,应在操作票上用红线表示出应操作范围,不是将未下达操作命令的操作内容一次模拟完毕。分项操作时,在操作项目终止、开始项旁边应填写相应的时间。

电气设备倒闸操作

编号:AQ-JS-07999 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气设备倒闸操作 Switching operation of electrical equipment

电气设备倒闸操作 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、倒闸操作 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作的主要内容有:拉开或合上某些断路器或隔离开关,拉开或合上接地隔离开关(拆除或挂上接地线),取下或装上某些控制、合闸及电压互感器的熔断器,停用或加用某些继电保护和自动装置及改变定值,改变变压器、消弧线圈组分接头及检查设备绝缘。 倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确与否,直接关系到操作人员的安全和设备的正常运行。如若发生误操作事故,其后果是极其严重的。因此,电气运行人员一定要树立“精心操作,安全第一”的思想,严肃认真地对待每一个操作。 二、倒闸操作一般原则

(1)电气设备投入运行之前,应先将继电保护投入运行。没有继电保护的设备不许投入运行。 (2)拉、合隔离开关及合小车断路器之前,必须检查相应断路器在断开位置(倒母线除外)。 因隔离开关没有灭弧装置,当拉、合隔离开关时,若断路器在合闸位置,将会造成带负荷拉、合隔离开关而引起短路事故。而倒母线时,母联断路器必须在合闸位置,其操作、动力熔断器应取下,以防止母线隔离开关在切换过程中,因母联断路器跳闸引起母线隔离开关带负荷拉、合刀闸。 (3)停电拉闸操作必须按照断路器!负荷侧隔离开关!母线侧隔离开关的顺序依次操作,送电合闸操作应按上述相反的顺序进行。严防带负荷拉、合刀闸。 (4)拉、合隔离开关后,必须就地检查刀口的开度及接触情况,检查隔离开关位置指示器及重动继电器的转换情况。 如在双母线接线中,同一线路的两母线隔离开关各自联动一个重动继电器,重动继电器的动合触点与母线电压互感器的二次侧相

电气设备的倒闸操作正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电气设备的倒闸操作正式 版

电气设备的倒闸操作正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。

(2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2.倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 a. 在手动合隔离开关时,心须迅速果

电气设备倒闸操作的基本知识和原则

电气设备倒闸操作的基本知识和原则 一、什么是倒闸操作 倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 二、倒闸操作有哪些主要内容 (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 三、现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作 (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图;

(4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 四、倒闸操作的基本步骤有哪些 (1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 五、倒闸操作中“五防”指的是什么 (1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误入带电间隔。 六、倒闸操作时把“六关”指的是哪六关 (1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关; (5) 操作监护关;

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度 1. 总则 1.1 操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。 2.4 操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、

设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6 如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7 在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。 2.10 未执行的操作票,加盖“未执行”章,位置同2.8条规定,

相关文档