文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土

混凝土

混凝土
混凝土

5 混凝土整体浇筑方案关键技术研究

5.1 方案概述

巷旁充填工艺流程为充填段超前开缺口→锚网带支护、金属铰接顶梁支护→工作面正常割煤、移架→支设模板、充填(达到充填步距)。按照以上循环依次进行沿空留巷作业。

5.2 混凝土墙体设计

(1)充填墙位置:位于运顺采空区侧,充填墙中心线与运输顺槽中心线相距2600mm;

(2)充填墙尺寸:墙体形状为矩形直墙,墙体宽度为1.0m,充填墙体高度为1.8m,距巷道顶板距离0.2m,墙体充填后沿空留巷巷道宽度4.2m。在推进过程中,根据现场留巷情况,以上参数可进行适当调整,采取增减墙体宽度或减少留巷宽度等措施。

(3)充填墙强度:充填墙的混凝土强度为C30;随着工作面的推进,当发现混凝土强度不能满足生产要求时,必须及时变更混凝土的配比,加强混凝土的强度。

(4)充填材料:采用泵送早强混凝土。

(5)充填方式:混凝土采用煤矿用混凝土泵远距离管道输送到墙体成型模板进行充填浇筑形成整体混凝土墙。

5.3 充填设备及布置

(1)充填设备

充填设备选用三一重工或飞翼重工生产的煤矿用混凝土泵,如图5.1所示。

图5.1 某厂家混凝土泵

墙体混凝土原材料到煤矿用混凝土泵的上料方式:采用桥式皮带上料、手动控制进水、机械搅拌,其中由于没有专门的矿用混凝土搅拌装置,需要购置普通的搅拌装置进行电机更换等工作。

供水方式:进水管安装流量表,保证水压均衡,水量合适。

(2)墙体成型模板

采用自移可调墙体成型模板,主要由可伸缩模体、拉移装置和液压控制系统等部分组成,布置在运顺巷道端头支架后方,使用千斤顶配合拉移链进行拉移。模板由矿方根据实际具体情况制作。

(3)护墙掩体支架布置

在墙体成型模板采空区侧布置一架护墙掩体支架加强临时支护,保证充填作业空间及安全。

护墙掩体支架主要由顶梁、立柱、连杆、底座及液压系统组成,能方便地进行升降、拉移等自动化操作,掩体支架的操作控制装置布置在掩体支架的外侧。

(4)充填管路敷设

充填管路必须与煤矿用混凝土泵的泵送性能相匹配。

充填管路的敷设要求平直,减少弯头,两节管路连接处弯曲角度不得超过6°,充填管路放在专用管子墩上,充填管路每次使用前要定期检查,快速卡箍及橡胶密封严禁松脱断裂。充填管路铺设沿底板固定牢靠,以减小振动。

5.3 端头加强支护

为了保证下出口的稳定可靠,工作面下出口位置采用端头液压支架支护。保证下出口的安全。充填位置两侧各采用图5.2所示的掩体支架加强临时支护,保证充填作业空间及安全。

运输顺槽

图5.2 端头支护示意图

掩体支架的操作控制在顺槽中,正常情况下人员不能进入掩体支架下面工作,如有设备、管线等维护需要,需要有专业的安全措施在保障安全的前提下方可进入,尤其是要保障通风良好,瓦斯及有毒有害气体监测正常。

5.4 混凝土充填浇筑工艺

(1)混凝土材料的运输与储存

混凝土材料的运输与储存由矿方根据实际具体情况设计与制定。

(2)混凝土配料

①混凝土配比

混凝土强度等级确定为C30,要求强度保证率为95%,坍落度12~18cm。严格按照提供的材料比例配料,严格控制外加剂的数量和时间,确保混凝土管路输送顺畅不堵管,墙体早强不开裂,配比见表5.1。

表5.1 混凝土配比表

混凝土强度等级坍落度

(cm)

425号水泥、碎石、中砂混凝土材料用(kg/m3)石子粒

度(mm)水水泥河砂石子早强剂减水剂

C30 12~18 200 413 692 1057 12.96 8.64 5~20 每立方米配比(m3)0.2 0.13 0.46 0.68

②混凝土的搅拌

把需要的水泥、砂、石子及添加剂等材料运至搅拌地点进行搅拌,严格按设计配合比加料,搅拌时先加水、砂、石及水泥到搅拌机搅拌约3min,然后再加外加剂,加入外加剂后再搅拌1min,搅拌好的混凝土吐入输送机车料斗进行输送,由煤矿用混凝土泵将混凝土通过管路送到墙体成型模板里浇注,达到初凝条件后在循环移架时由操作液压模具操作阀使液压模具前移。

③混凝土材料的配料变更及优化

随着沿空留巷的施工,及时观察并评析混凝土墙的强度是否满足现场工作面的动态压力要求,当发现混凝土不能满足现场要求时,必须及时对混凝土配料进行变更,并制定安全措施,采取提高混凝土强度等级等方法进行施工。

(3)墙体充填浇筑

1)充填工艺流程

①清理:在工作面运顺支架后方待充填区域处,清理巷道底板浮矸,使底板平整,充填墙高度达到1.8m。

②调整模板:使用模板操作手柄进行调整,升起模板挡板接顶,并固定好墙体成型模板。拉移模板时仔细观测充填墙体的强度和矿压显现,发现问题及时处理。

③搅拌输送:检查确定混凝土充填泵工作状况正常,管路畅通后,即可进行材料的搅拌输送。进料要均匀连续,要严格水灰比。掌握设备的工作压力,防止管路阻塞。

④充填:混凝土材料进入留巷墙体成型模板内,要观察材料的平流堆积状况,模板内混凝土要充满充填模板。

⑤清洗设备:充填工作完成及时用清水清洗管道及充填泵,原则上清洗管道污水排入运顺水沟,不能影响工作面、两巷及留巷环境。

2)充填过程墙体强度控制

①为保证充填效果,充填时,使用Ф20mm长度不少于1.5m的钢钎对充填混凝土进行振捣,在施工过程中从底向上,随着模具的逐渐上升,逐步向上振捣。

②为加强墙体强度,两巷回收的锚杆、钢筋梯等全部充填到墙体,在充填时进行施工,在墙体中间(距左右墙面各300mm处)离墙体底部0.8m沿墙体方向左右各布置一根锚杆,距墙体底板1.6m沿墙体方向各布置一根锚杆,以上锚杆全部充填到墙体。

③充填墙体上方接顶施工

墙体上方用粉煤灰袋或矸石袋接顶,水泥砂浆勾缝或混凝土进行喷射密封。

3)充填工艺要求:

①严格控制留巷后的宽度,宽度为4.2±0.1m,墙体宽度控制在1.0±0.1m,墙体高度控制在1.8±0.1m。随着工作面的推进,当墙体宽度不能满足留巷要求,需要增加墙体宽度或改变留巷宽度时,必须制定补充措施并执行相应的质量要求。

②墙体每隔25m施工时墙体间用30mm木板隔离,以防墙体热胀冷缩开裂。

③墙体混凝土必须均匀,严禁出现蜂窝麻面。

④每班派专人观察墙体状况,当墙体出现变形量较大或开裂等现象时,要及时采取加强支护或喷浆等措施。

⑤充填后脱模时间不得少于4小时;

⑥混凝土初步受荷不得少于8小时,最终受荷时间不得少于24小时。

⑦严把混凝土的质量,配比必须符合要求,设专人进行监督检查,外加剂掺量要准确,外加剂的计量误差为±2%,骨料的计量误差为±3%。

4)混凝土泵的使用

①启动前的检查和准备

②混凝土泵的启动与运转

③堵塞发生后的处理

④混凝土泵的清洗

⑤输送管的清洗

5)充填墙的保养:

新浇筑的混凝土水化速度比较快,脱模后要求10天内每班对墙体进行洒水保养,1个月内每天对墙体进行洒水养护,1个月以后,每3天对墙体进行洒水养护,以防止混凝土表面因脱水而产生干缩裂缝,保养必须由当班验收员进行验收,确保保养质量。

5.5 混凝土质量检测

为保证墙体的充填强度,对混凝土情况定期进行检测,经过检测评析后提出改进意见,以保证墙体充填效果:

(1)每10天在现场制作混凝土试块,用刚输送的混凝土原料装入长×宽×高=150×150×150mm体积的模板,用瓦刀捣实;

(2)现场养护:将制作好的模板放到沿空巷潮湿的环境下,用塑料薄膜或草苫覆盖;

(3)把制作好的混凝土模板用红漆在试块上面标上制定日期;

(4)每10天把混凝土试块拆除交至生产技术科进行抗压试验。

5.6 本章小结

整体浇筑方案,即煤矿用混凝土泵将配比好的早强泵送混凝土,通过管道远距离输送到墙体成型模板进行充填浇筑形成整体混凝土墙。

1)墙体形状为矩形直墙,墙体宽度为1.0m,充填墙体高度为1.8m,距巷道

顶板距离0.2m,墙体充填后沿空留巷巷道宽度4.2m。

2)混凝土标号C30,配比为:每立方混凝土水、水泥河砂、石子、早强剂、减水剂分别为200kg、413kg、692kg、1057kg、12.96kg、8.64kg。

3)混凝土脱模后要求10天内每班对墙体进行洒水保养,1个月内每天对墙体进行洒水养护,1个月以后,每3天对墙体进行洒水养护,以防止混凝土表面因脱水而产生干缩裂缝。并对混凝土情况定期进行检测,经过检测评析后提出改进意见。

混凝土强度对应时间表

三天在平均气温20度/使用早强水泥/养护良好,可达50%~70%,七天可达80%~90%. 钢筋混凝土底模板拆除时间参考表 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计): 板及拱: 跨度为2m及小于2m50% 跨度为大于2m至8m75% 梁(跨度为8m及小于8m)75% 承重结构(跨度大于8m)100% 悬臂梁和悬臂板100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。 4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。 钢筋混凝土底模板拆除时间参考表 现浇砼底模拆模所需砼强度 (摘自《混凝土结构工程施工质量验收规范》) 结构跨度达到设计强度标准值的百分率 梁L≤8m75% L>8m100% 板L≤2m50% 2m<L≤8m75% L>8m100% 悬臂梁、板L≤2m75% L>2m100% 达到拆除砼底模板所需强度的参考时间(摘自《施工手册》) 使用425#普通水泥所需天数 砼达到设计强度标准值的百分率硬化时昼夜平均温度(摄氏度) ????????????5度10度15度20度25度30度 50%????10??????7????????6????????5??????4????????3 75%????22????15??????12????????9??????8????????7 100%50????40????30??????28??????20??????18 使用425#矿渣水泥所需天数 砼达到设计强度标准值的百分率硬化时昼夜平均温度(摄氏度) ??????????????5度10度15度20度25度30度 50%????16????11??????9????????8????????7????????6 75%????32????22????16??????14??????13??????11

GB1499.2-2007钢筋混凝土用钢 带肋钢筋

GB1499

前言 本标准非等效采纳国际标准ISO 6935-2:1991《钢筋混凝土用钢第二部分带肋钢筋》。 本标准代替GB1499-1998《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》和GB13014-1991《钢筋混凝土用余热处理钢筋》。 本标准与GB1499-1998相比,要紧变化如下: —标准名称改为“钢筋混凝土用钢带肋钢筋”; —适用范畴扩大为:热轧钢筋、热轧后带操纵冷却并自回火处理的带肋钢筋; —增加RRB335、RRB400、RRB500三种牌号; —取消内径偏差规定。 —对力学性能各指标进行调整,提升延性指标。` —取消原附录B“热轧带肋钢筋参考成分”; —增加现附录B“特性值检验规则”。 本标准附录A、附录B为规范性附录。 本标准由中国钢铁工业协会提出。 本标准由全国钢标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:中冶集团建筑研究总院、首钢总公司、莱芜钢铁集团有限公司、冶金工业信息标准研究院、涟源钢铁集团公司、济南钢铁公司。 本标准参加起草单位:宝钢集团上钢一厂、邢台钢铁股份公司。 ⅰ 钢筋混凝土用钢带肋钢筋

1 范畴 本标准规定了钢筋混凝土用带肋钢筋的定义、分类、牌号、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于热轧钢筋、热轧后带有操纵冷却并自回火处理的钢筋。 本标准不适用于冷加工钢筋及由成品钢材再次轧制成的再生钢筋。 2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓舞按照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T222 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分承诺偏差 GB/T223.5 钢铁及合金化学分析方法还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量 GB/T223.11 钢铁及合金化学分析方法过硫酸铵氧化容量法测定铬量 GB/T223.12 钢铁及合金化学分析方法碳酸钠分离二苯碳酰二肼光度法测定铬量 GB/T223.14 钢铁及合金化学分析方法钽试剂萃取光度法测定钒量 GB/T223.17 钢铁及合金化学分析方法二安替吡啉甲烷光度法测定钛量 GB/T223.19 钢铁及合金化学分析方法新亚铜灵三氯甲烷萃取光度法测定铜量 GB/T223.23 钢铁及合金化学分析方法丁二酮肟分光光度法测定镍量 GB/T223.26 钢铁及合金化学分析方法硫氰酸盐直截了当光度法测定钼量 GB/T223.27 钢铁及合金化学分析方法硫氰酸盐乙酸丁酯萃取分光光度法测定钼量 GB/T223.37 钢铁及合金化学分析方法蒸馏分离靛酚蓝光度法测定氮量 GB/T223.40 钢铁及合金化学分析方法离子交换分离氯磺酚S光度法测定铌量 GB/T223.59 钢铁及合金化学分析方法锑磷钼蓝光度法测定磷量 GB/T223.63 钢铁及合金化学分析方法高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 GB/T223.68 钢铁及合金化学分析方法管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 GB/T223.69 钢铁及合金化学分析方法管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量 GB/T228 金属材料室温拉伸试验方法(GB/T228-2002,eqvISO 6892:1998(E)) GB/T232 金属材料弯曲试验方法(GB/T232-1999, eqvISO 7438:1985(E)) GB/T2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一样规定 GB/T4336 碳素钢和中低合金钢的光电发射光谱分析方法 GB/T17505 钢及钢产品交货一样技术要求 YB/T081 冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定原则 YB/T5126 钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 3 定义 下列定义适用于本标准。 3.1 特性值 characteristic value 不是从假定无穷多的试验系列中获得,但能够保证具有规定概率的值。 3.2 带肋钢筋 ribbed bars 横截面通常为圆形,且表面带肋的混凝土结构用钢材。 3.3 纵肋 longitudinal rib

新老混凝土结合面处理工法

新老混凝土结合面处理工法完成单位中国葛洲坝集团第二工程XX 主要完成人周厚贵马江权丁新中 谭明军熊X斌

目录 1、前言1 2、工法特点1 3、适用X围2 4、工艺原理2 5、施工工艺流程及操作要点2 6、材料与设备8 7、质量控制9 8、安全措施11 9、环保措施12 10、效益分析12 11、应用实例13

新老混凝土结合面处理工法 中国葛洲坝集团第二工程XX 周厚贵马江权丁新中谭明军熊X斌 1、前言 混凝土大坝加高是在原有大坝的基础上,对其进行培厚和加高施工。在大坝加高施工过程中,除受底部混凝土或基岩约束外,还受下游坝面及坝顶老混凝土的约束。由于新老混凝土弹性模量相差较大,对新老混凝土结合的质量要求高,新浇混凝土防裂要求严,因此,大坝加高施工中如何确保新老混凝土结合的质量问题,是大坝加高工程的一个关键技术问题。 南水北调中线工程的关键项目XX省丹江口电站混凝土大坝加高工程,包括原坝体下游面培厚和原坝体全面加高等。其加高施工中新老混凝土结合面处理面积十分庞大,处理难度也是前所未有的。中国葛洲坝集团第二工程XX在承担该项目的施工中,与南水北调中线水源公司、长江勘测规划设计研究院、西北公司丹江口大坝加高工程建设监理中心等单位密切配合,按照设计要求,深入研究有关文献,结合本工程的特点,制订出全面系统的新老混凝土结合面处理的施工工艺和质量控制措施,经监理批准后认真进行实施。在实施中定期进行检查、总结,并会同业主、设计、监理共同进行评估、改进和补充。逐步形成了全面系统的大坝加高工程“新老混凝土结合面施工工法”,以此指导后续工程施工。 目前运用本工法已完成丹江口混凝土大坝加高工程高程162m以下下游坝面及老坝顶面全部新老混凝土结合面施工,其合格率100%,优良率达95%以上。获得业主和监理的赞誉。 2、工法特点 2.1 认真凿除已碳化的老混凝土、增设键槽、锚杆、涂刷界面胶、进行接缝灌浆、有效控制混凝土浇筑温度等,以有效、可靠的改善新老混凝土结合面传力条件和传力特性,保证新老混凝土的结合质量。

(工厂与企业)单层混凝土结构工业厂房设计

3.9单层厂房排架结构设计实例 A Design of Example for Mill Bents of One-story Industrial Workshops 3.9.1 设计资料及要求 1.工程概况 某机修车间为单跨厂房,跨度为24m,柱距均为6m,车间总长度为66m。每跨设有起重量为20/5t吊车各2台,吊车工作级别为A5级,轨顶标高不小于9.60m。厂房无天窗,采用卷材防水屋面,围护墙为240mm厚双面清水砖墙,采用钢门窗,钢窗宽度为3. 6m,室内外高差为l50mm,素混凝土地面。建筑平面及剖面分别如图3-76和图3-77所示。 图3-76 图3-77

2.结构设计原始资料 厂房所在地点的基本风压为2 /35.0m kN ,地面粗糙度为B 类;基本雪压为。.2 /30.0m kN 。风荷载的组合值系数为0.6,其余可变荷载的组合值系数均为0 7。土壤冻结深度为0.3m ,建筑场地为I 级非自重湿陷性黄土,地基承载力特征值为l65kN/m :,地下水位于地面以下7m ,不考虑抗震设防。 3.材料 基础混凝土强度等级为C20;柱混凝土强度等级为C30。纵向受力钢筋采用HRB335级、HRB400级;箍筋和分布钢筋采用HPB235级。 4.设计要求 分析厂房排架内力,并进行排架柱和基础的设计; 3.9.2 构件选型及柱截面尺寸确定 因该厂房跨度在l5-36m 之间,且柱顶标高大于8m ,故采用钢筋混凝土排架结构。为了保证屋盖的整体性和刚度,屋盖采用无檩体系。由于厂房屋面采用卷材防水做法,故选用屋面坡度较小而经济指标较好的预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。普通钢筋混凝土吊车粱制作方便,当吊车起重量不大时,有较好的经济指标,故选用普通钢筋混凝土吊车粱。厂房各主要构件造型见表3-16。 由设计资料可知,吊车轨顶标高为9. 80m 。对起重量为20/5t 、工作级别为A5的吊车,当厂房跨度为24m 时,可求得吊车的跨度k L =24-0. 75×2=22. 5m ,由附表4可查得吊车轨顶以上高度为2.3m;选定吊车梁的高度b h =1.20m ,暂取轨道顶面至吊车梁顶面的距离a h =0.2m ,则牛腿顶面标高可按下式计算: 牛腿顶面标高=轨顶标高-b h -a h =9.60-1.20-0.20=8.20m 由建筑模数的要求,故牛腿顶面标高取为8. 40m 。实际轨顶标高=8. 40+1. 20+0.20=9. 80m>9. 60m 。 考虑吊车行驶所需空隙尺寸7h =220mm ,柱顶标高可按下式计算:

地下混凝土防渗墙施工

1 地下混凝土防渗墙——连续开槽机法施工 混凝土防渗墙具有强度高、防渗效果好、施工速度较快的优点,广泛用于土石坝、堤防、围堰等水工建筑物。国内外建造地下防渗墙的施工技术各有不同,目前主要有:射水法、连续开槽机法、多头钻法、预制混凝土板水力插板成墙法、机械抓斗法等。 1.1 轴线控制 (1)放线 ①测设轴线:根据地质勘探,对闸基实施混凝土防渗墙处理。混凝土防渗墙轴线位于距闸室底板上游前缘向下0.375m处,墙顶高程 44.5m,防渗墙底高程至中风化泥岩,防渗墙轴线长暂定350m。 ②引桩的设置:在轴线两侧间隔50m设置2个引桩。引桩埋入地下0.3m。这样,在施工过程中可随时检查,复核桩位是否正确。另外,还须绘出引桩位置图。 ③建立复核制度:无论是轴线还是引桩,放线或设置过程中须有严格的复核制度,并做好书面记录。 (2)槽板埋设 建造槽孔前,应埋设槽口导向板,以防止孔口坍塌、并起导向作用。制作时,先用人工沿轴线开挖一条导向沟,深约0.5m,每侧超过墙体宽度10cm。将槽板敷设在两侧槽壁上,并用方木支撑。 (3)开槽机就位

将钢轨对称于防渗墙中心线铺设,用水平尺沿钢轨横向测试,调平并固定。开槽机放置在平行于防渗墙中轴线的轨道上。 1.2 开槽控制 (1)开槽机速度控制 在就位后壁杆垂直、主机水平的同时,开槽机要保持稳定,防止移位。开槽前要进行检查。开槽后,由于开槽机可导性差,须在原位先开出导向槽,达到设计深度后,方可沿导轨前进。开始要低速慢进,泥浆或水的流量要小。流量小可防止孔口坍塌。试开无问题后,方可提高速度。 (2)泥浆制备 在泥浆护壁开槽施工中,合格的泥浆起着护壁、提渣、冷却及润滑作用,因此,制备合格的泥浆至关重要。在遇到粘土和亚粘土时,可在槽内注入清水进行原土造浆,此时泥浆的比重宜控制在1.1左右;在遇到砂层或砂壤土时,要加大泥浆比重,以利于排渣,比重控制在1.2~1.4,粘度为18~22S,胶体率不小于90%,清孔后泥浆比重控制在1.2左右,含砂率不大于4%,以保证灌注混凝土前沉渣厚度达到规范或设计要求。 (3)清孔作业 清孔是不可缺少的工序。在开槽过程中常碰到砂层、砂砾土层以及风化岩层,这样势必会造成大量粒径较大的砂石,除在开槽过程中排出外,在成槽后利用清孔这一工序专门排渣。清孔时间控制在1~

优质混凝土脱模剂

优质混凝土脱模剂 在日常生活中,大家都多多少少听说过水泥(混凝土)制品,那么各位对其了解又有多少呢?是不是哪个更靠谱是大家比较关心的问题? 深圳广东省第二大城市,全国经济特区,是香港的门户。深圳是我国最年轻的一个城市,极富活力,经济实力强大。但生活在这座城市的人们,却总是进行着快节奏的生活,并没有太多时间来关注水泥(混凝土)制品的问题。因此,就需要开封市祥符区城关镇晨通建材销售部来帮助您排忧解难。 脱模剂是一种用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层,它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。脱模剂用于玻璃纤维增强塑料、金属压铸、聚氨酯泡沫和弹性体、注塑热塑性塑料、真空发泡片材和挤压型材等各种模压操作中。 模板漆是高品质工程必选的混凝土脱模剂。 主要性能:1、干燥时间(小时)25℃:表干<1,实干<242、耐磨性(500转加荷500g)<3mg3、耐热饱和Ca(OH)280℃≥120h,不起泡,不脱落4、耐盐水性(3%NaCl)≥1个月,不生锈 使用方法:1、模板基材必须干燥,使用前要进行清除浮尘(锈)、去除油污(蜡)等处理,以提高模板漆对基材的粘结力,模板漆涂刷不宜过厚,该漆涂刷均匀一致,无漏刷挂流现象,用量一般为15平方米/千克。2、模板漆涂刷、滚刷或者喷涂在模板上,一般30分钟左右表干,表面平整光滑,模板能达到一

种镜面效果。4、模板漆需实干后(24小时)方可浇注混凝土。5、第一次脱模后对模板进行简单的清理,即可再次用于脱模。6、脱模3~6次之后,漆膜脱落无法满足再次脱模的情况下,须除去旧的漆膜,方可重新涂刷,脱除旧的漆膜可采用角磨机打磨或者是采用我厂配套的脱漆剂(模板漆专用脱漆剂,5~10分钟即可脱除旧漆膜,冲洗、擦净、晾干即可重新涂布) 施工注意事项1、本漆容器切忌与水、酸、碱、醇接触,以免凝固。2、本漆需密封保存,防止渗水、漏气,用过的漆不能与未用过的合并,以免变质凝固。 3、本漆膜表干前不得雨水冲淋CX-1模板漆涂刷一次可以脱模3~6次,属于一种长效脱模剂,并且也是一种高效脱模剂,浇注的混凝土平整光滑,颜色均匀一致,无蜂窝麻面、露筋、夹渣、粉化、锈斑和明显的气泡,追求混凝土的表面质感和“本色”,还是清水混凝土脱模剂,是目前最高档的混凝土脱模剂。 开封市祥符区城关镇晨通建材销售部,本部建于2011年,这些年来我单位经历了发展、创新、改制阶段。本着以人为本追求卓越,超越自我的理念。主要经营:各种水泥(混凝土)制品:脱模剂,隔离剂,脱模油,模板油,乳化油,批发零售。 开封市祥符区城关镇晨通建材销售部宗旨:薄利多销。秉承“诚信经营”的服务宗旨,欢迎各地城市有意向人士和企业前来洽谈合作。 最后,小编总结一下:选择了解深圳水性脱模剂、深圳脱模剂可是也要对症下药。不能盲目追求速成,要找到一家靠谱的企业才能事倍功半!

GB_1499.2-2007钢筋混凝土用钢.pdf

GB 1499.2-2007钢筋混凝土用钢 第二部分:热轧带肋钢筋 Steel for the reinforcement of concrete— Part 2: Hot rolled ribbed bars (ISO 6935-2:1991,Steel for the reinforcement of concrete— Part2:Ribbed bars,NEQ) 前言 GB1499分为三个部分: ---第1部分:热轧光圆钢筋 ---第2部分:热轧带肋钢筋 ---第3部分:钢筋焊接网。 本部分为GB1499的第2部分,对应国际标准ISO6935-2:1991《钢筋混凝土用钢第2部分:带肋钢筋》,与ISO 6935-2:1991的一致性程度为非等效,本部分同时参考了国际标准 的修订稿“ISO/DIS 6935-2(2005)”。 本部分代替 GB1499-1998《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》。 本部分与GB1499-1998相比,主要变化如下: ---适用范围增加细晶粒热轧钢筋; ---增加细晶粒热轧钢筋HRBF335、HRBF400、HRBF500三个牌号; ---增加3.1普通热轧钢筋、 3.2细晶粒热轧钢筋、 3.11特征值三条定义; ---增加第5章订货内容; ---增加7.5疲劳性能、7.6焊接性能、7.7晶粒度三项技术要求; ---对“表面质量”、“重量偏差的测量”等条款作修改; ---修改钢筋牌号标志:HRB335、HRB400、HRB500分别以3、4、5表示,HRBF335、HRBF400、HRBF500分别以C3、C4、C5表示; ---取消原附录 B“热轧带肋钢筋参考成分”; ---增加现附录 B“特征值检验规则”; ---增加附录 C“钢筋相对肋面积的计算公式”。 本标准为条文强制性标准,其中6.4.1条、7.3.5条、7.4.2条、7.5条、表3的尺寸a、b 和附录C为非强制条款,其余均为强制条款。 本部分附录A、附录B为规范性附录。附录C为资料性附录。 本部分由中国钢铁工业协会提出。 本部分由全国标准化技术委员会归口。 本部分起草单位:中冶集团建筑研究总院、首钢总公司、莱芜钢铁集团有限公司、冶金工业信息标准研究院、湖南华菱涟源钢铁有限公司、济南钢铁股份有限公司、昆明钢铁股份有限公司。 本部分参加起草单位:宝钢集团一钢有限公司、邢台钢铁有限责任公司。 本部分主要起草人:何成杰、王丽敏、张炳成、柳泽燕、高建忠、王丽萍、杜传治、刘

混凝土管桩厂工艺设计

混凝土管桩厂工艺设计 (年产10万延长米预应力混凝土管桩) 本设计主要研究混凝土管桩生产的各个工序的工艺方法。包括原材料的运输储备、混凝土的制备、钢筋的加工、各车间的布置、管桩的浇注、养护、堆放以及外运。如何合理安排各车间的工艺设施,减低环境污染,改善工人工作环境;并且在保证制品质量的基础上能够降低生产成本。 搅拌楼、钢筋车间、成型车间等主要车间力求流程的流畅,安全合理,尽量引进先进生产技术。砂石堆场、成品堆场、实验室以及水泥筒仓等辅助型的厂区设计合理,保证整个生产过程中卸料的堆放储存运输和产品的输出方便快捷,以及确保生产能顺利进行。 本设计平面布置特点: 1.主车间设置在厂区中心,辅助车间环绕布置,有利于工厂生产系统的有序运作。 2.厂区内建筑物布局紧凑,尽量减少占地面积和配套工程的工程量。 3.原材料以及成品堆放的地点布置在厂区主要道路两侧,便于装卸运输。 4.办公楼以及职工生活区尽量远离生产车间,减少噪声、粉尘等。 5.注重厂区绿化,美化环境,为员工创造较为舒适的生活环境。

1.概述 1.1产品型号 本厂按设计生产预应力混凝土管桩长5-15m,外径300-600mm各规格型号高强度预应力混凝土管桩(GB13476-2009) 1.2 工厂组成及工作制度 1.2.1工厂组成 工厂组成包括一个工厂的各项建设项目,工厂组成可根据工程项目的性质和内容划分以下几类:主要生产工程,辅助生产工程,动力系统工程,交通运输工程,公用及生活福利工程等。 本厂设计如下: 1.石子料场 2.砂子料场 3.煤场 4.水泥筒仓 5.搅拌楼 6.钢筋料场 7. 钢筋操作车间8.装模车间 9.离心成型车间10.养护车间11.机修车间12.锅炉房 13.成品堆场 14.设备库 15.车库 16.变电站 17.实验室办公楼 18.食堂 19. 地磅房 20. 传达调度室 1.2.2工作制度 全年天数:365天

几种特种混凝土性能

几种特种混凝土性能 一、聚合物商品混凝土 聚合物商品混凝土是由有机聚合物、无机胶凝材料和骨料结合而成的新型商品混凝土,常用的有以下两类。 1、聚合物浸渍商品混凝土(PIC) 将已硬化的商品混凝土干燥后浸入有机单体中,用加热或辐射等方法使商品混凝土孔隙内的单体聚合,使商品混凝土与聚合物形成整体,称为聚合物浸渍商品混凝土。 由于聚合物填充了商品混凝土内部的孔隙和微裂缝,从而增加了商品混凝土的密实度,提高了水泥与骨料之间的粘结强度,减少了应力集中,因此具有高强、耐蚀、抗冲击等优良的物理力学性能。与基材(商品混凝土)相比,抗压强度可提高2~4倍,一般可达150MPa。 浸渍所用的单体有:甲基丙烯酸甲酯(MMA)、苯乙烯(S)、丙烯腈(AN)、聚脂-苯乙烯等。对于完全浸渍的商品混凝土应选用粘度尽可能低的单体,如MMA、S等,对于局部浸渍的商品混凝土,可选用粘度较大的单体如聚脂-苯乙烯等。 聚合物浸渍商品混凝土适用于要求高强度、高耐久性的特殊构件,特别适用于输送液体的有筋管道、无筋管和坑道。 2、聚合物水泥商品混凝土(PCC) 聚合物水泥商品混凝土是用聚合物乳液拌和水泥,并掺入砂或其他骨料而制成。生产工艺与普通商品混凝土相似,便于现场施工。 聚合物可用天然聚合物(如天然橡胶)和各种合成聚合物(如聚醋酸乙烯、苯乙

烯、聚氯乙烯等)。矿物胶凝材料可用普通水泥和高铝水泥。 通常认为,在商品混凝土凝结硬化过程中,聚合物与水泥之间没有发生化学作用,只是水泥水化吸收乳液中水分,使乳液脱水而逐渐凝固,水泥水化产物与聚合物互相包裹填充形成致密的结构,从而改善了商品混凝土的物理力学性能,表现为粘结性能好,耐久性和耐磨性高,抗折强度明显提高,但不及聚合物浸渍商品混凝土显著,抗压强度有可能下降。 聚合物水泥商品混凝土多用于无缝地面,也常用于商品混凝土路面和机场跑道面层和构筑物的防水层。 二、纤维商品混凝土 纤维商品混凝土是以商品混凝土为基体,外掺各种纤维材料而成。掺入纤维的目的是提高商品混凝土的抗拉、抗弯、冲击韧性,也可以有效改善商品混凝土的脆性性质。 常用的纤维材料有钢纤维、玻璃纤维、石棉纤维、碳纤维和合成纤维等。所用的纤维必须具有耐碱、耐海水、耐气候变化的特性。国内外研究和应用钢纤维较多,因为钢纤维对抑制商品混凝土裂缝的形成,提高商品混凝土抗拉和抗弯、增加韧性效果最佳,但成本较高,因此,近年来合成纤维的应用技术研究较多,有可能成为纤维商品混凝土主要品种之一。 在纤维商品混凝土中,纤维的含量,纤维的几何形状以及纤维的分布情况,对其性质有重要影响。以钢纤维为例:为了便于搅拌,一般控制钢纤维的长径比为60~100,掺量为0.5%~1.3%(体积比),尽可能选用直径细、截面形状非圆形的钢纤维,钢纤维商品混凝土一般可提高抗拉强度2倍左右,抗冲击强度提高5

混凝土抗折强度试验方法(优质借鉴)

一.目的 检测混凝土抗折强度,指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学准确。 二.检测参数及执行标准 混凝土抗折强度 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 三.适用范围 1. 150mm×150mm×600mm或550mm的棱柱体混凝土标准试件(称标准试件)。 2. 100mm×100mm×400mm的棱柱体混凝土试件(称非标准试件)。五.样本大小及抽样方法 1. 每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比的砼,取样不得少于一次; 2.每工作班拌制同一配合比的砼不足100盘时, 取样不得少于一次; 3. 每一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3不得少于一次; 4. 试件在长向中部1/3区段内不得有表面直径超过5mm,深度超过2mm 的孔洞。 六.仪器设备 1. 液压万能试验机300B型一台(设备型号;WE—300B,设备编号;JC—031),精度(示值的相对误差)不大于±2%,选取时其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程式的80%。 2.抗折试验装置一个。

3.直尺一个。 4.四轮运试件手推车一台。 5.独轮手推车一台。 6.扫把一个。 7.搓子一个。 8.抹布二块。 9.活扳手一个。 10.劳动保护用品(手套、口罩、眼镜)。 七.环境条件 常温下的物理室内进行。 八.检测步骤及数据处理 1.首先打开信号转换器,待到数字稳定,准备试验。 2.打开计算机,进入该试验的编号窗口。 3.带好劳保用品,将试块表面擦拭干净,测量尺寸。并记录支座间跨度L(mm),试件截面高度h(mm),试件截面宽度b(mm)。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。检查外观,试压承压面不平度为每100mm2不超过0.05mm,承压面与相邻面的不垂直度不应超过±1度.安装尺寸偏差不得大于1mm。试件的承压面应为试件成型时的侧面。支座及承压面与圆柱的接触面应平稳,均匀,否则应垫平。 4.施加荷载应保持均匀,连续。当混凝土抗压强度等级C30时,加荷速度取每秒钟0.02—0.05MPa,当混凝土等级>C30且<C60时,加荷速度取每秒钟0.05—0.08MPa,当混凝土强度等级>C60时,加荷速度取每秒钟0.08

新老混凝土结合面处理工法

新老混凝土结合面处理工法完成单位中国洲坝集团第二工程 主要完成人周厚贵马江权丁新中 谭明军熊斌

目录 1、前言 (1) 2、工法特点 (2) 3、适用围 (2) 4、工艺原理 (2) 5、施工工艺流程及操作要点 (3) 6、材料与设备 (9) 7、质量控制 (11) 8、安全措施 (12) 9、环保措施 (14) 10、效益分析 (15) 11、应用实例 (15)

新老混凝土结合面处理工法 中国洲坝集团第二工程 周厚贵马江权丁新中谭明军熊斌 1、前言 混凝土大坝加高是在原有大坝的基础上,对其进行培厚和加高施工。在大坝加高施工过程中,除受底部混凝土或基岩约束外,还受下游坝面及坝顶老混凝土的约束。由于新老混凝土弹性模量相差较大,对新老混凝土结合的质量要求高,新浇混凝土防裂要求严,因此,大坝加高施工中如何确保新老混凝土结合的质量问题,是大坝加高工程的一个关键技术问题。 南水北调中线工程的关键项目省丹江口电站混凝土大坝加高工程,包括原坝体下游面培厚和原坝体全面加高等。其加高施工中新老混凝土结合面处理面积十分庞大,处理难度也是前所未有的。中国洲坝集团第二工程在承担该项目的施工中,与南水北调中线水源公司、长江勘测规划设计研究院、西北公司丹江口大坝加高工程建设监理中心等单位密切配合,按照设计要求,深入研究有关文献,结合本工程的特点,制订出全面系统的新老混凝土结合面处理的施工工艺和质量控制措施,经监理批准后认真进行实施。在实施中定期进行检查、总结,并会同业主、设计、监理共同进行评估、改进和补充。逐步形成了全面系统的大坝加高工程“新老混凝土结合面施工工法”,以此指导后续工程施工。 目前运用本工法已完成丹江口混凝土大坝加高工程高程162m以下下游坝面及老坝顶面全部新老混凝土结合面施工,其合格率100%,优良率达95%以上。获得业主和监理的赞誉。

装配式建筑预制混凝土构件工厂建设导则

装配式建筑预制混凝土构件工厂建设导则 上海市建筑建材业市场管理总站 二〇一六年五月

前言 根据国家关于促进生态文明建设和绿色建筑发展的总体要求,为推进建筑产业现代化,适应建筑工业化发展,大力推广装配式混凝土结构技术应用,指导企业正确掌握装配式建筑预制构件工厂建设的要求,以保障工程质量安全、提升工程建设水平、提高资源利用、实现节能减排,制定本导则。 编制组通过广泛的调查研究,系统地总结了装配式混凝土预制构件生产工厂建设的实践经验,结合相应的规范要求,制定了本导则。 本导则主要内容包括:1总则;2术语;3基本要求;4厂址选择与总平面设计;5主要生产区域;6电气及自动化;7给水排水;8节能及能源利用;9环境保护;10劳动安全与职业卫生;11人员配备;12信息化管理;13工程施工及验收;14运行和维护。 本导则为指导性文件,提供了装配式建筑预制混凝土构件工厂建设过程中的要求,供有关方面在构件工厂建设工作中参照采用。 本导则由上海市建筑建材业市场管理总站组织编制。 主编单位:上海建材(集团)有限公司 参编单位:上海市建筑材料工业设计研究院 上海城建物资有限公司 上海宇辉住宅工业有限公司 上海中建航建筑工业发展有限公司 上海宝岳住宅工业有限公司 主要起草人:张德明刘险峰丁康元刘超徐耀东 毛坚正沈春国钱承浩徐雄增王丽娟 朱永明李小斌楼志江赵亚军王玉兰 黄岚赵凯严炜炯

主要审查人:朱建华田炜钟伟荣苏宇峰田培云 本导则由上海建材(集团)有限公司、上海市建筑材料工业设计研究院负责解释。 目次

1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本要求 (3) 4 厂址选择与总平面设计 (5) 5 主要生产区域 (7) 6 电气及自动化 (10) 7 给水排水 (12) 8 节能及能源利用 (13) 9 环境保护 (14) 10 劳动安全与职业卫生 (15) 11 人员配备 (16) 12 信息化管理 (17) 13 工程施工及验收 (19) 14 运行和维护 (20) 引用标准名录 (21)

混凝土配制强度(优质借鉴)

混凝土配制强度 摘要:《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001与《水工混凝土施工规范》SDJ207-1982相比,混凝土配制强度有了比较大的变化并做了新的规定,本文简要加以叙述。 关键词:规范;水工混凝土;配制强度 1 混凝土标号与强度等级 长期以来,我国混凝土按抗压强度分级,并采用“标号”表征。1987年 GBJ107-87标准改以“强度等级”表达。DL/T5057-1996《水工混凝土结构设计规范》,DL/T5082-1998《水工建筑物抗冰冻设计规范》,DL5108-1999《混凝土重力坝设计规范》等,均以“强度等级”表达,因而新标准也以“强度等级”表达以便统一称谓。水工混凝土除要满足设计强度等级指标外,还要满足抗渗、抗冻和极限拉伸值指标。不少大型水电站工程中重要部位混凝土,常以表示混凝土耐久性的抗冻融指标或极限拉伸值指标为主要控制性指标。 过去用“标号”描述强度分级时,是以立方体抗压强度标准值的数值冠以中文“号”字来表达,如200号、300号等。 根据有关标准规定,混凝土强度等级应以混凝土英文名称第一个字母加上其强度标准值来表达。如C20、C30等。 水工混凝土仅以强度来划分等级是不够的。水工混凝土的等级划分,应是以多指标等级来表征。如设计提出了4项指标C9020、W0.8、F150、εp0.85×10-4,即90 d 抗压强度为20 MPa、抗渗能力达到0.8 MPa下不渗水、抗冻融能力达到150次冻融循环、极限拉伸值达到0.85×10-4。作为这一等级的水工混凝土这4项指标应并列提出,用任一项指标来表征都是不合适的。作为水电站枢纽工程,也有部分厂房和其它结构物工程,设计只提出抗压强度指标时,则以强度来划分等级,如其龄期亦为28 d,则以C20、C30表示。 2 混凝土强度及其标准值符号的改变 在以标号表达混凝土强度分级的原有体系中,混凝土立方体抗压强度用“R”来表达。 根据有关标准规定,建筑材料强度统一由符号“f”表达。混凝土立方体抗压强度为“fcu”。其中,“cu”是立方体的意思。而立方体抗压强度标准值以“fcu,k”表达,其中“k”是标准值的意思,例如混凝土强度等级为C20时,fcu,k=20N/mm2(MPa),即立方体28d抗压强度标准值为20MPa。

PC工厂混凝土搅拌注意事项

浅谈PC工厂构件生产用混凝土 一、混凝土搅拌的重要性 混凝土搅拌是建筑工业化(https://www.wendangku.net/doc/ff9046318.html,)PC构件工厂的重要生产环节,是搅拌、钢筋、生产线三大要素之首,其重要性体现在以下几方面: 1.混凝土是PC构件的主体,其组成直接影响到构件的蒸养时间和蒸养后的构件强度; 2.混凝土是生产线组成要素之一,其塌落度对生产节拍影响极大; 3.混凝土搅拌车间是整个工厂的一部分,其现场管理水平影响整个生产系统管理。 4.混凝土各组成材料占全部采购材料的比例较大,加强这些材料的管理,减少浪费尤为重 要。 二、混凝土搅拌注意事项 在PC构件工厂搅拌混凝土与传统的现场搅拌、商业混凝土搅拌除了搅拌工艺类似之外,在管理上要注意以下几个问题: 1.各种材料配比的精度 混凝土由砂石、骨料、矿粉、水及外加剂等组成,各种成分要严格执行工艺标准,误差要控制在±1%。 2.混凝土塌落度 生产效率是工厂生产预制构件的重要指标,主要体现在生产节拍,而混凝土的塌落度对生产节拍的影响极大。生产线用混凝土的塌落度一般控制在140±20。塌落度过大,则会增加预养时间,,最终导致生产节拍延长,产能下降;反之如果塌落度过小,容易造成布料机堵塞,直接造成生产线停产,同时由于预养时间相对延长,增加预养后的抹面压光难度,也会导致生产节拍的延长,产能下降。所以在实际操作中要严格控制混凝土的塌落度。 3.骨料的粒径 生产线采用自动布料机布料,由于设备的特殊性,如果粒径过大,则会造成布料机的堵塞,影响生产,所以在材料采购和检查时一定要严格把关。 4.工作的协调性 搅拌站工作就是为生产线提供原料,所以搅拌站员工要时刻注意生产线的需求,以需定产。如果超量搅拌,多余的混凝土会凝结在搅拌机或运料小车里;如果搅拌量不够,会造成生产线间歇性停产。 5.车间现场管理 虽然普遍认为混凝土搅拌现场混乱是正常的,但是工厂现场管理与工地管理在环境卫生方面有很大区别。工厂管理必须要按5S要求严格管理,注意文明施工。 沈阳卫德住宅工业化科技有限公司

怎样使新旧混凝土结合好

20 图1新旧混凝土结合处受力示意图3锚筋示意 怎样使新旧混凝土结合好 ●建筑知识 □赵五一 处理施工缝、后浇缝、预制混凝土构件的 接缝和混凝土的加固补强等,都会遇到新旧混凝土的结合问题。由于措施不当、重视不够、敷衍了事,其结合处往往达不到牢固严密的目的,出现裂缝、渗漏、强度不足等质量问题。 新旧混凝土的结合,主要靠咬合力、胶结力和摩擦力。其中机械咬合力最大,约占结合力的一半以上;胶结力主要由水泥的胶凝性能产生;摩擦力与构件的受力状态有关,当承受拉力时,不能产生摩擦力。实验证明,三者互有影响,见图1。 一、 增大咬合力的措施 1.对旧混凝土界面进行清理,清除泛浆,凿去松动的石子,凿成凸凹面。泛浆中含水泥和集料中的浮尘,未燃煤和析出物(俗称泛白),本身无强度。试验证明,不除泛浆,其抗拉强度仅能达到45%(水平缝)~60%(垂直缝)。 2.对界面上的石子凿成“半露半掩”状,以形成咬合力的“牙齿”,见图2。新混凝土的粗骨料采用碎石,其抗弯和抗拉比卵石提高 30%左右。 3.采用锚筋法,以增加新旧混凝土的结 合。锚筋法是在旧混凝土上有意识地预埋锚固筋,使之与新混凝土连接,也可在旧混凝土上钻孔,用结构胶(J G N )胶合锚筋,见图3。 例如某剧场看台大梁高2m ,受构造要求和施工条件限制,混凝土不能连续浇筑,需在梁中间水平面上形成施工缝,经设计单位同意,采用了预留锚筋的作法。该剧场已使用20余年,经多次装修,完好无损。 二、增大胶结力的措施 1.水泥经水化作用,由矿物胶凝物质或掺入聚合物而产生胶结力。清除浮浆后,在界面上抹水泥砂浆或混凝土界面处理剂,可增大胶结力,如抹强度等级稍高于原混凝土的水泥砂浆,可达到混凝土抗拉强度的93%(水平缝)~77%(垂直缝),如用界面处理剂可达到95%以上,且有较好的防水性能。 2.为确保接缝处水泥的水化作用,避免旧混凝土把水分吸走,使接缝处的水泥砂浆形成“干面隔离层”,必须使旧混凝土浸水洇湿,达到“干饱和”状态(即不吸水也不汪 图2界面凿成状况

建筑工业化预制混凝土PC构件工厂ERP系统项目需求分析

建筑工业化预制混凝土PC构件工厂ERP系统项目需求分析 慧材新材料科技(上海有限公司 一、工厂生产线概况: 具体工艺流程、工位说明见CAD图纸中图示。 产品名称生产线名节拍 楼梯固定模台生产 阳台固定模台生产 外墙独立流水线生产10分钟每片 内墙独立流水线生产 (时间可调 楼板独立流水线生产 分析:从整体考虑,项目还必须包含钢筋工位、模具工位等其他周边工位,在加入班次、材料仓库、成品仓储区域等要素,形成由订单进入到成品发出的完整闭环。 二、系统要求: 1.控制系统要求:构筑起各工位、设备之间协调、高效,具有柔软性、满足生产节拍要求

的生产线。 主要工位生产设备的自动控制部分基本上由流水线设备提供,如画线机、布料机、养护窑,搅拌站等,其底层控制由PLC完成,各PLC可支持profibus标准总线,也可连接以太网,一些工位设备配有PLC操作面板,或配有电脑操作控制。 分析:此处要求主要设备形成网络连结; 要求生产线具有全自动(全程自动,人工干预(整体某个节拍自动,检修(单个工位手动三种运行模式。 分析:此处要求主要设备可以有多种操作方式,直至全自动;针对全自动设备,主要需要实现的设备是划线、布料、混凝土输送车、码垛机及搅拌站。甚至包含生产线模台流转系统的控制。 流水线生产基本节拍为10分钟(8~15分钟之间可调 分析:此参数调整主要用于在流转的时间间隔控制及软件系统的参数调整。 中控室能向各主要生产设备PLC控制器传送由CAD图纸转换来得控制参数数据。 分析:此功能主要针对划线机、布料机、搅拌站这些设备,这些设备不仅需要控制指令,还需要有工作数据。具体工作数据包括:布料机的布料区域及布料量、划线机的工作图形、搅拌站的方量等信息无法从AUTOCAD中直接获得。(例 如:ALLPLAN数据接口解决方案SAA系统 生产线控制流程结构图如下(见图片

混凝土专项施工方案(优质工程项目)概论

加州豪园(一期) 混凝土专项施工方案 工程名称:加州豪园(一期) 工程地点: 高州市 施工单位: 编制人: 编制日期: 审批负责人: 审批日期:

加州豪园(一期) 混凝土专项施工方案 目录 1编制依据 (1) 2工程概况 (2) 3施工部署 (2) 3.1施工分区 (2) 3.2施工顺序 (3) 3.3混凝土浇筑能力的计算 (3) 3.4交通组织 (6) 3.5施工机具及检测设备 (6) 4施工工艺 (7) 4.1混凝土配合比及技术要求 (7) 4.1.1配合比的设计及试配注意事项 (7) 4.1.2混凝土技术要求 (9) 4.2混凝土的浇筑 (10) 4.2.1混凝土浇筑要点 (10) 4.2.2混凝土浇筑泵管布置 (11) 4.2.3混凝土的输送 (11) 4.2.4混凝土的浇筑 (12) 4.3大体积混凝土的裂缝控制措施 (13) 4.3.1裂缝产生的原因 (13) 4.3.2裂缝控制措施 (13) 5大体积混凝土温度监测 (15) 5.1测温的目的 (15) 5.2水化温升的计算 (16) 5.3温控和温测 (16) 5.3.1测温时间和频率 (17) 6大体积混凝土质量保证 (17) 6.1质量控制流程 (17) 6.2质量保证措施 (18) 6.2.1排水措施 (18) 6.2.2混凝土检验 (18) 6.2.3大体积混凝土降温措施 (21) 6.2.4混凝土泌水处理 (22) 6.2.5表面的处理 (22) 6.2.6混凝土的养护 (23) 6.2.7接头处混凝土 (23) 6.2.8突发情况处理 (23) 7安全保证 (24) 7.1安全管理制度 (24) 7.2具体的安全保证措施 (25) 7.2.1个人安全的防护 (25) 7.2.2施工机械(具)安全施工措施及有关规定 (26) 7.2.3底板施工安全措施 (26)

钢筋混凝土结构用钢

钢筋混凝土结构用钢 钢筋混凝土结构用的钢筋和钢丝,主要由碳素结构钢或低合金结构钢扎制而成。主要品种有热轧钢筋、冷加工钢筋、热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线。按直条或盘条(也称盘圆)供货。 1、热轧钢筋 钢筋混凝土用热轧钢筋,根据其表面状态特征,工艺与供应方式可分为热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋与热轧处理钢筋等,热轧带肋钢筋通常为圆形横截面,且表面通常带有两条纵肋和沿长度方向均匀分别的横肋。按肋纹的形状分为月牙肋和等高肋,如图6-7所示。月牙肋钢筋有生产简便、强度高、应力集中敏感性小、性能好等优点,但其与混凝土的黏结锚固性能稍逊于高等肋钢筋。根据《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 13013—1991)和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499—1998),热轧钢筋的力学性能及工艺性能应符合表一的规定。H、R、B分别为热轧、带肋、钢筋3个词的英文首写字母。 热轧钢按其力学性能,分为4级,其强度等级代号分别为HRB235、HRB335、HRB400、HRB500。其中HRB235级钢筋由碳素结构钢轧制,其余均由低合金钢轧制而成。 HRB235级钢筋的强度较低,但塑性及焊接性能很好,便于各种冷加工,故广泛用于中、小型普通混凝土结构的主要受力钢筋,构件的箍筋,钢、木结构的拉杆等。HRB335级和HRB400级钢筋的强度较高,塑性和焊接性能也较好,广泛用作大中型钢筋混凝土结构的受力钢筋。冷拉后也哦可用作预应力钢筋。 2、冷轧带肋钢筋 热轧圆盘条经冷轧后,在其表面带有沿长度方向均匀分布的三面或两面横肋,即成为冷轧带肋钢筋。根据《冷轧带肋钢筋》规定,冷轧带肋钢筋按抗拉强度分为5个牌号,分别为CRB550、CRB650、CRB800、CRB970、CRB1170。C、R、B分别为冷轧、带肋、钢筋3个词的英文首写字母,数值抗拉强度的最小值。冷轧带肋钢筋的力学性能及工艺性能见表二。与冷拔低碳钢丝相比,冷轧带肋钢筋具有强度高、塑性好,与钢筋黏结牢固,节约钢材,质量稳定等优点。CRB580宜用做普通钢筋混凝土结构;其他牌号宜用在预应力混凝土结构中。

平顶山混凝土轨枕工厂生产经营资料(DOC 10页)

平顶山混凝土轨枕工厂生产经营资料(DOC 10页)

平顶山混凝土轨枕工厂生产经营资料 一、工厂主要产品及其用途如下: (一)产品介绍 1、YⅡ-F型轨枕:适用于标准轨距铁路重型及次重型轨道线路,钢轨类型60kg/m,在曲线半径小于300米的地段暂不铺设,列车时速120km/h; 2、新Ⅱ型预应力混凝土枕:适用于年通过总质量50Mt以及各类轨道,旅客列车设计最高速度≤120km/h,钢轨类型60kg/m、50(43)kg/m;适用于直线轨道和≥300m的曲线轨道; 3、ⅡZQ-C 型桥枕:适用于有碴混凝土桥,桥梁长度在20m 及以上;桥梁长度在10-20m,而桥上曲线半径600m≥R≥300m 或桥高大于6m,跨越铁路、重要公路、城市交通要道的立交桥;本产品适用于基本轨60kg/m钢轨,护轨为50kg/m钢轨,或基本轨为50kg/m钢轨,护轨为43kg/m钢轨,分为护轨平直段用和护轨弯折段用二种; 4、Ⅲ型桥枕:适用于与Ⅲ型枕配套使用于标准轨距铁路设有护轨的有碴圬工桥及应铺设单侧护轨的路基地段;客车最高行车速度120-160km/h; 5、无挡肩Ⅲ型预应力混凝土枕:适用于标准轨距铁路直线或R ≥350m的曲线轨道,钢轨为60kg/m或75kg/m,最高客车行车速度200km/h,最高货车行车速度200km/h; 6、有挡肩Ⅲ型预应力混凝土枕:适用于标准轨距铁路直线或曲线半径大于300米的重型及特重型轨道线路,列车时速160km/h; 7、TK-XR型小半径曲线用混凝土枕:适用于R≥200m的曲线轨道,本产品满足了小半径曲线轨道轨距的调整的要求; 8、预应力混凝土宽枕;本产品适用于标准轨距铁路直线及R>300m的曲线,钢轨类型为60或50kg/m,列车时速为140-160公里;

相关文档