2.4 任务4 报警主机和防区模块的安装和应用

2.4.1任务目标

通过具体某一型号报警主机和防区模块的安装和调试,了解报警主机和防区模块的功能,学会报警主机和防区模块的安装接线,学会编程使报警防区号码和实际的探测器对应起来,学会报警主机和防区模块的简单使用。

2.4.2任务内容

连接一个最简单的入侵报警系统,只包括一个探测器,通过报警主机和防区模块的安装和调试,学会入侵报警系统的基本使用。

2.4.3知识点

1、入侵报警主机

入侵报警主机能直接或间接接收来自入侵探测器发出的报警信号,发出声光报警并能指示入侵发生的部位。声光报警信号应能保持到手动复位,复位后,如果再有入侵报警信号输人时,应能重新发出声光报警信号。

入侵报警控制器能对控制的系统进行自检,检查系统各个部分的工作状态是否处于正常工作状态。入侵报警控制器应有防破坏功能,当连接入侵探测器和控制器的传输线发生断路、短路或并接其他负载时应能发出声、光报瞥信号。报警信号应能保持到引起报警的原因排除后,才能实现复位;而在该报警信号存在期间,如有其他入侵信号输入,仍能发生相应的报警信号。

入侵报警控制器应有较宽的电源适应范围,当主电源电压变化士15%时,不需调整仍能正常工作。入侵报警控制器应有备用电源。当主电源断电时能自动转换到备用电源上,而当主电源恢复后又能自动转换到主电源上。转换时控制器仍能正常工作,不产生误报。

入侵报警控制器可做成盒式、挂壁式或柜式。入侵报警控制器的机壳应有门锁或锁控装置,机壳上除密码按键及灯光指示外,所有影响功能的操作机构均应放在箱体之内。由于入侵探测器有时会产生误报,通常控制器对某些重要部位的监控,采用声控和电视复核。根据用户的管理机制及对报警的要求,警戒可组成独立的小系统、区域互连互防的区域报警系统和大规模的集中报警系统。

1)安防系统中的防区概念

所谓防区,是指报警主机的探测信号输入点(一对)。

一般情况下,安防系统的防区类型可归纳为下面3类:

(1)不可撤防防区(24小时防区):任何时候触发都有效。如紧急按钮、消防的烟雾传感器和有害气体传感器等。

(2)可撤防不延时防区(立即防区):家庭成员回家后可撤防,离家时布防;一旦触发立即有效。如防入侵的红外线传感器、窗磁传感器等。

(3)可撤防延时防区(延时防区):家庭成员回家后可撤防,离家时布防;当触发后延时一段时间才有效,在这段时间内可撤防。如防入侵的门磁传感器。

所谓布防,是指启动报警系统。布防通常有常规布防、外出布防、留守布防、紧急布防等几种形式。常规布防是将所有防区立即处于布防状态;外出布防是人员欲外出时设置,报警系统经过一段事先设定的时间后所有防区进入布防状态;留守布防允许人员留在部分防区活动而不报警(留守防区需事先设定),而其余防区进入布防状态;紧急布防是在紧急状态下不管系统是否开启,即直接进入布防状态的布防。

旁路指把某防区暂时停止使用(不布防)。

撤防是指消除刚才的警示信号,使之恢复正常的准备状态。其中比较特殊的撤防为胁迫撤防,它主要用于被人挟持,强迫关闭报警系统时,系统在无声状态下自动电话报警。安防系统要检测每一防区情况,防止人为破坏安防系统。因此,防区有3种状态:

(1)有阻值(如10K欧姆):正常情况。就是在传感器的输出端口并接或串接一个电阻来无锡职业技术学院

锡职实现。 (2)短路:触发报警。传感器动作后在防区端口对地短路。 (3)开路:被剪断报警。当剪断传感器端口和防区端口的连线,防区端口就形成开路。 2)报警主机的基本功能(1)布防与撤防功能报警主机可手动布防或撤防,也可以定时对系统进行自动布防、撤防。在正常状态下,监视区的探测设备处于撤防状态,不会发出报警;而在布防状态下,如果探测器有报警信号向报警主机传来,则立即报警。(2)布防延时功能如果布防时操作人员尚未退出探测区域,那么就要求报警主机能够自动延时一段时间,等操作人员离开后布防才生效,这是报警主机的布防延时功能。(3)防破坏功能当有人对报警线路和设备进行破坏,发生线路短路或断路,设备被非法撬开等情况时,报警主机会发出报警,并能显示线路故障信息。 2、小型入侵报警系统简介对于一般的小用户,其防护的部位很少,如写字楼里的小公司,学校的财会、档案室,较小的仓库等,都可采用小型报警控制器。 1)小型入侵报警控制器一般功能(1)能提供4~8路报警信号,功能扩展后,能从接收天线接受无线传输的报警信号。(2)能在任何一路信号报警时,发出声光报警信号,并能显示报警方位、时间。(3)对系统有自查能力。 (4)市电正常供电时能对备用电源充电,断电时能自动切换到备用电源上,以保证系统正常工作。另外还有欠压报警功能。(5)具有5~10 min延迟报警功能。 (6)能向区域报警中心发出报警信号。 (7)能存人2~4个紧急报警电话号码,发生报警情况时,能自动依次向紧急报警电话发出报警信号。入侵报警系统在设计好,经过硬件安装完成以后,系统的使用必须经过软件的设置,一般要通

过操作键盘或计算机软件进行设置、布防等工作,系统才能投入使用,小型入侵报警系统的设置以操作键盘进行。如图2.4.1所示是某小型入侵报警系统主机操作键盘。图2.4.1 某小型入侵报警系统主机操作键盘入侵报警系统的使用,主要是对各个防区进行布防和异常情况报警。

2)小型入侵报警系统的使用

一般防护区域小的用户,如企事业单位中的财务室、档案室、较小的仓库、家庭等,业技术学院

无锡职

图2.4.2 某小型报警系统接线图

(2)与电源的连接

将交流电源线直接接入报警主机端子排中的AC端。

(3)与后备电池的连接业技可采用小型的报警系统。现以图2.4.1所示报警主机为主的某小型报警系统为例简单进行说明。一般小型报警系统,可有以下功能:(1)预备状态检查被警戒区域的门窗是否完全关好,然后等到防区指示灯熄灭,绿色预备灯亮起,整个系统即处于预备工作状态。 (2)系统布防:[密码]+[布防] (3)系统撤防:[密码]+[撤防] (4)快速布防:按[布防]键 3 秒 (5)留守布防:[密码]+按[旁路]键3秒 (6)周界布防:[密码]+[旁路]+[布防] (7)解除报警:[密码]+[撤防] (8)清除历史报警:按[#]键 3 秒总而言之,小型入侵报警系统的功能简单,使用方便。每一个具体的机器型号不同,会导致编程和使用方式的各不相同。在现场可按照各自的操作说明书操作。 3)小型入侵报警系统的连接报警系统的连接主要包括其与电源、后备电池、电话线、报警探测器、警铃、键盘等的连接。以2.4.2所示报警系统线路图为例加以说明。(1)报警探测器通常设有“NC”,“NO”,“C”,“+”,“-”等端子,“NC”表示常闭端,"NO"表示常开端,“C”为公共端,“+”和“-”为探测器的电源接入端。有的探测器还有防拆开关。将防拆开关接入报警主机并处于布防状态,则当有人欲强行拆开探测器时,报警主机将产生报警。各报警探测器的NC或NO端根据需要(常开型或常闭型)分别接入报警主机端子排上各防区的端子上,C端接入各防区公共端COM上。术学院

无锡职

(2)规格工作电压:直流9~15伏工作电流: 30毫安(待机状态)报警继电器: 3安培,28伏直流/120伏交流工作温度: -20℃~ +50℃防区响应时间:500毫秒线尾电阻: 10k欧姆防拆装置:自带外壳/背板防拆开关防拆键:上电10秒钟之内,如果没有按下防拆键,则该功能失效

业技为防报警系统停电时失去报警功能,建议接上后备电池。可使用DC12V可充电式电池。(4)警示输出设备的连接警灯或其他需电压驱动的报警设备可以接入报警主机上的输出报警信号接线端子。此警铃输出可推动DC 12V警铃、警灯。接线时应注意正、负极。(5)接地防区接地端必须独立接往主机箱再接至地线,以保证具有防雷和安全功能。一些稍大的报警系统还有一些附加的接线端子,例如:(1)电话线的连接把电信公司的电话引入线接到报警主机端子排上的"TIP”及"RING"端子。而端子排上的“T-1”及“R-1”端子则接入电话机。(2)辅助电源输出AUX+/AUX-探测器或其他需电压驱动的设备可以接到AUX+/AUX -辅助电源接线端子上,此端子输出DC 12V电压。(3)键盘、钥匙的连接控制键盘有两条电源线(RED,BLK)和两条数据线(GRN,YEL),可参考说明书与报警主机相应端子(RED,BLK,GRN,YEL)相接。另外键盘一般都设有一防区输入端(BLU),这可以接键盘的防拆开关,也可以接报警探测器或门磁等,当报警设备遭破坏时能及时发出报警信号。每一个具体的机器型号不同,会导致接线方式的各不相同。在现场可按照各自的操作说明书操作。 3、典型区域入侵报警系统介绍主要特点:采用总线通信、模块化设计,有防区扩展模块、联动模块、显示模块,指示灯模块等,所以接线方便,扩展容易,维护简单。 1)

AL200B报警主机安装(1)AL200报警主机最多带有64个防区,1个报警开关输出;以及支持9组密码,包括1组主密码,8组用户码;支持多键盘同步报警和显示;最多可连接32个报警模块;最多支持64路联动继电器输出;最多支持64路指示灯输出;打印机输出。图2.4.3 报警主机键盘术学院

(3)安装

● AL200报警主机应安装在适当的高度,以方便所有操作人员进行操作。● 在机壳下方的槽口位置插入一小的扁口螺丝刀,将前壳同后面底壳分开。墙面安装:利用底壳对安装孔和进线孔位置定位。电气盒上安装:AL200可直接安装在电气开关盒上。

(4)接线

● 确定在布线和对AL200接线前不接通电源。

● 通过AL200底壳的进线孔对电源、警号输入和通讯总线进行布线。● 挂接报警模块和显示键盘,请参考相关连接.

(5)遥控器的使用

● “B”键:布防,对报警主机进行布防● “C”键:撤防,对报警主机进行撤防

● “D”键:留守布防,旁路报警主机所允许旁路的防区,同时对报警主机进行布防● “A”键:周界布防,对为周界类型特性的防区设防

(6)编程步骤

功能主码

00 01

锡职

1 输入主码[x][x][x][x] 只有主码才具有编程功能。其他两个用户密码不能用于编程。

2 按住[*]键3秒,然后进行编程输入主机蜂鸣器鸣音1秒,液晶显示“编程”两字,表示你已经进入了编程模式。

3 输入编程功能码:[x][x][x][x] 功能码0~9输入4位数字,输入正确后,会提示当前的编程状态

4 输入编程值:[x]或[x][x]或

[x][x][x]或[x][x][x][x] 根据不同的功能码,输入的数字位数不一样. 若设置正确,主机将鸣音1秒进行确认,提示正确; 若设置错误,主机将有错误提示,必须重新输入编程值。 5 重复步骤3,4对其他功能进行设置

6 按[*]键3秒后,退出编程模式主机蜂鸣器将鸣音1秒,液晶无显示,表示你已经退出了编程模式。

说明:功能码和编程值对应表

功能从码

00 01 02 03 04 05 06 07 08

02 03 04 05

00 00 00 00

业技

功能说明

主密码

编程位数

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1

用户密码1 用户密码2 用户密码3 用户密码4 用户密码5 用户密码6 用户密码7 用户密码8 报警时间

布防退出延时延时防区进入延时

快速布防

术学

出厂缺省值

1234 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 180秒 090秒 090秒 0

布防

范围:0000到9999 范围:0000到9999

范围:000到999秒范围:000到999秒范围:000到999秒

0=关闭快速布防 1=打开快速

允许的编程范围

06 10 11

00 00 01 02 (32)

报警时蜂鸣器响系统带报警模块个数报警模块1挂探头个数报警模块2挂探头个数

报警模块32挂探头个数

防区1的类型防区2的类型

… 防区64的类型防区1允许旁路防区2允许旁路

防区64允许旁路系统带联动模块个数联动继电器1联动属性联动继电器2联动属性

联动继电器64联动属性

1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 01 01 01 01 01 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0=报警关 1=报警开范围:01到32 范围:01到16

20 01 02 (64)

0=屏蔽, 1=立即, 2=延时, 3=24小时,4=跟随, 5=火警 6=周界, 7=求助

30 01 02 (64)

0=不能旁路 1=可旁路

40 41

00 01 02 (64)

业技

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

号号… 号模块号模块号… 模块号联动联动…

42 01 02 … 64 0102 … 64 01 02 …

联动继电器1联动防区联动继电器2联动防区

锡职

联动继电器64联动防区联动继电器1联动报警联动继电器2联动报警

43

联动继电器2联动报警联动继电器1撤防断开联动继电器2撤防断开

44

术学

1 1 1 1

6 6 6 6

联动

01-01 02-02 … 64-64 01-01 02-02 … 64-64 1 1 …

范围:0到8

0=禁止事件联动, 1=布防联动, 2=留守布防联动, 3=周界布防联动, 4=防区异常联动, 5=报警模块异常联动, 6=防区报警联动,

7=报警模块异常和防区报警都前两位表示该继电器联动的防区号的低端,后两位表示该继电器联动的防区号的高端。高端不能小于低端。例:01-05,只要01到05防区中有一个防区变化或报警,该继电器合上。

前两位表示该继电器联动的报警模块号的低端,后两位表示该继电器联动的报警模块号的高端。高端不能小于低端。例:06-06,只要第6个报警模块故障,该继电器合上。

0=禁止,表示撤防时,该继电器不会从闭合状态转为断开状1=允许,表示撤防时,该继电器会从闭合状态转为断开状态

64

50 51

00 01 02 (64)

联动继电器64撤防断开

联动

系统带指示灯模块个数指示灯1联动属性指示灯2联动属性

指示灯64联动属性

1 1 1 1 1 1

1 0 6 6 6 6

范围:0到1 0=禁止事件联动, 1=布防联动, 2=留守布防联动, 3=周界布防联动, 4=防区异常联动, 5=报警模块异常联动, 6=防区报警联动,

7=报警模块异常和防区报警都联动

52 01 02 (64)

指示灯1灯亮的防区号指示灯2灯亮的防区号

指示灯64灯亮的防区号

2 2 2 2

01-01 02-02 …

前两位表示该指示灯灯亮的防区号的低端,后两位表示该指示灯灯亮的防区号的高端。高端不能小于低端。例:01-05,只要01到05防区中有一个防区变化或报警,该灯点亮。警模块号的低端,后两位表示该指示灯灯亮的报警模块号的高端。高端不能小于低端。例:06-06,只要第6个报警模块故障,该指示灯灯亮。

53 01 02 (64)

指示灯1灯亮的报警模

块号

指示灯2灯亮的报警模

块号…

业技

2 2

块号

1 1

1 1

2 2 2 2

2 2 2 2

防区号防区号… 防区号

指示灯64灯亮的报警模指示灯1撤防灯灭指示灯2撤防灯灭

54 01 02 ... 64 01 02 (64)

锡职

指示灯64撤防灯灭指示灯1灭防区号指示灯2灭防区号

55

指示灯64灭防区号

60 01 02 (64)

报警模块1继电器联动报警模块2继电器联动

报警模块32继电器联动

术学

64-64

2 2

01-01 02-02 … 64-64 1 1 … 1 00-00 00-00 … 00-00 01-01 02-02 … 32-32

前两位表示该指示灯灯亮的报

0=禁止,表示撤防时,该指示灯不会从亮状态转为灭状态 1=允许,表示撤防时,该指示灯会从亮状态转为灭状态前两位表示该指示灯灯灭的防区号的低端,后两位表示该指示灯灯灭的防区号的高端。高端不能小于低端。例:01-05,只要01到05防区中有一个防区变化或报警,该灯点灭。前两位表示该报警继电器联动的防区号的低端,后两位表示该报警继电器联动的防区号的高端。高端不能小于低端。例:01-05,只要01到05防区中有一个防区变化或报警,该报警继电器合上。

(7)防区类型

AL200支持下列防区类型及功能。

屏蔽防区:此防区无效, 无论在什么情况下触发该防区,都不会报警。

立即防区:布防后,触发了立即防区,都会立即报警。

延时防区:布防后,若触发了延时防区,只在所设定的进入/退出延时时间结束之后才

会报警;在延时过程中进行撤防,会自动取消报警。

跟随防区:布防后,此防区被触发,如果没有延时防区被触发,则立即报警;若有延

时防区被触发,必须等到延时防区报警后方可报警。

24小时防区: 一直处于激活状态,不论撤布防与否,只要一触发就立即报警。

火警防区: 一直处于激活状态,不论撤布防与否,只要一触发就立即报警。

周界防区: 布防或周界布防后,只要一触发就立即报警。

旁路防区: 若某防区允许旁路,则在撤防时,输入[用户密码]+[旁路]+[防区编号(两

位数)]+[*]将旁路该防区。撤防时所旁路的防区将被清除(24小时防区、

火警防区不可旁路)。

(8)联动功能说明

1. 联动模块的接线说明及其地址分配

AL200报警主机通过扩展总线与8继电器的联动模块JDQ-8相连,最多可以接8块JDQ-8,接线方式与报警模块的接线方式相同(请参考下一页的“AL200的相关连接”)。联动模块JDQ-8的设备地址从144到151,每一块有一个唯一地址,请参考最后一页的“地址编码设置表”,将联动模块的地址拨码开关拨到相应位置。

2. 联动的继电器数量及其号码分配

最多可接8块8继电器联动模块,共计64个继电器输出。地址为144的联动模块上的继电器号从1到8,地址为145的联动模块上的继电器号从9到16,依次类推。

3. 继电器的联动属性说明

1)禁止事件联动:不跟随任何系统事件输出,只跟随人工手动输出。

2)布防联动:报警主机布防后,该继电器合上。

3)留守布防联动:报警主机留守布防后,该继电器合上。

4)周界布防联动:报警主机周界布防后,该继电器合上。

5)防区异常联动:如果和该继电器联动的防区被触发或故障,该继电器合上。6)报警模块异常联动:如果和该继电器联动报警模块出现故障,该继电器合上。

7)防区报警联动:如果和该继电器联动的防区报警,该继电器合上。

8)报警模块异常和防区报警都联动:如果和该继电器联动报警模块出现故障或者和该

继电器联动的防区报警,该继电器合上。

4. 手工联动操作

第一步:进入联动操作: [密码]+[复位]

第二步:输入联动开关号(1到64),1位或2位数字

第三步:按 [布防] 键, 该联动开关合上; 按 [撤防] 键, 该联动开关断开

注意:重复第二、第三步操作,可以对多个联动开关进行操作;如果没有输入开关号(没有第二步),直接按 [布防] 或 [撤防] 键,此时会对所有的联动开关

同时操作。

第四步:按 [*] 键3秒钟,退出联动操作。

注:手工联动操作不受联动属性的限制

5. 撤防联动无锡职业技术学院

(9)指示灯模块功能说明

1.指示灯模块的接线说明及其地址分配

2.指示灯的灯数量及其号码分配

1块64路指示灯模块共计64个灯指示。指示灯的编号从1到64。

3.指示灯的点亮属性说明

同联动模块继电器的联动属性一样,此处不再重复。

4.手工指示灯操作

第一步:进入指示灯操作: [密码]+[*]

第二步:输入指示灯编号(1到64),1位或2位数字

第三步:按 [布防] 键, 该指示灯亮; 按 [撤防] 键, 该指示灯灭

注意:重复第二、第三步操作,可以对多个指示灯进行操作;如果没有输入指示灯编号(没有第二步),直接按 [布防] 或 [撤防] 键,此时会对所有的指示灯同时操作。

第四步:按 [*] 键3秒钟,退出联动操作。

注:手工指示灯操作不受指示灯点亮属性的限制

5.撤防熄灭

当某一指示灯的“撤防灯灭”设置成“允许”(参考编程“功能主码”为“54”的编程)后,一旦报警主机进行撤防操作,该指示灯熄灭。

6.指示灯操作编程操作说明

请参考联动操作的编程操作说明,只是功能码加10,其他一样,此处不再重复。无锡职

(10) AL200B的相关连接

1. 基本连接和配置

AL200报警主机通过扩展总线与报警模块、从属液晶键盘、联动模块连接,所有的报警业技AL200报警主机通过扩展总线与64路指示灯模块ZSD-64相连,接线方式与报警模块的接线方式相同(请参考下一页的“AL200的相关连接”)。64路指示灯模块ZSD-64的设备地址为160,请参考最后一页的“地址编码设置表”,将64路指示灯模块的地址拨码开关拨到相应位置。术学当某一联动继电器的“撤防断开联动”设置成“允许”(参考编程“功能主码”为“44”的编程)后,一旦报警主机进行撤防操作,该继电器断开。 6. 联动操作编程操作说明要想联动模块上的某一继电器跟随报警、故障或相关布防输出,必须对该联动继电器进行编程。编程步骤及说明如下:第一步:编程“功能主码”为“40”的“系统带联动模块个数”这一项,确定系统所带联动模块的个数。没有,请设置为“0”。第二步:编程“功能主码”为“41”的“联动继电器X联动属性”这一项,编写该联动继电器的属性。第三步: 1)如果需要该继电器联动防区的异常或报警,编程“功能主码”为“42”的“联动继电器X联动防区号”这一项,设定该继电器联动的1个或多个防区。 2)如果需要该继电器联动报警模块故障,编程“功能主码”为“43”的“联动继电器X

联动报警模块号”这一项,设定该继电器联动的1个或多个故障报警模块。 3)如果需要该继电器联动报警模块故障和防区报警,前面的1)和2)操作都需要。

第四步:如果该联动继电器合上后,希望通过撤防将其断开,编程“功能主码”为“44”的“联动继电器X撤防断开联动”这一项,编写成“1=允许”。反之,编写成“0=禁止”。院

模块和液晶键盘及探测器都可通过AL200的外接DC12V电源统一供电;以外接电源DC12V/4A为例,AL200及附属设备的最大总耗电不得超过3安培,否则得将各防区设备另加电源供电。

AL200的电源接在红、黑端,其中红为正、黑为负,其中黑端为两个通讯接口的“黑”接线端子中的任意一个端子;扩展总线从AL200两个通讯接口的三芯端口(绿、黄、黑)引出,这两个通讯接口的绿、黄线不能并接在一起;端口定义如下:

红---电源+12V 绿---扩展总线A 黄---扩展总线B 黑---电源地

图2.4.4 AL200报警主机的相关接线

说明:

● AL200报警主机最多可挂接6个从属显示键盘,从属键盘只具有同步显示功能,而不

具有操作功能;但其可配遥控器,进行布防、撤防、留守布防、周界布防操作。

● AL200报警主机最多可挂接32个报警模块、8个继电器联动模块、1个64路指示灯

模块。

● 应利用拨码开关对各从属键盘、报警模块、联动模块、指示灯模块设置不同的地址。

从属键盘的地址范围:0-5

报警模块的地址范围:0-31

联动模块的地址范围:144-151

指示灯模块的地址:160

打印模块的地址: 176

参照地址设置中的《拨码开关设置列表》,进行地址设置。

● 四芯线建议采用屏蔽双绞线(其中红黑两线、绿黄两线分别对绞),线经为0.5个平方以上。总线长度小于200米时,可以不用屏蔽,并可集中供电。当距离超过200米时,最好用屏蔽线。如果接在总线上的设备过多或总线过长,在总线的中间适当增加电源,原则上是保证在总线的所有设备尤其最末端设备能够达到它的正常工作电压。两个通讯接口的总线分别可以达到1200米,如果其中的一条总

线长度超过1200米,要在该总线上增加一个总线中继器,该条总线长度又可以增加1200米。

2.防区接入端口与探测器连接方法

普通的探测器具有常开或常闭触点输出,即C、NO 和C、 NC,图中是以AL200所接的16防区报警模块为例,触发方式为开路或短路报警的两种接线方式图。线尾电阻在购买主机时都作为附件配套提供,AJB-Alxx系列报警主机及报警模块的线尾电阻都为10K。

图2.4.5 16防区报警模块的接线

业技正

负电源正警号

电源负

图2.4.6 AL200与警号的连接

AL200报警主机和从属键盘会显示掉线的报警模块和有问题的防区,在液晶显示器的第一行的右边显示“XX-XX”表示“模块数-防区数”。例如“01-03”:表示01模块掉线,03防区异常。显示两位数字后加“-”,前面两位数字表示掉线的模块,例如:“02-”,表示第2号模块掉线;如果没有“-”,两位数字表示异常的防区,例如:“10-”,表示第10防区异常。如果多个模块或防区有问题,轮流显示。

AL200报警主机可检测并显示各从属键盘、报警模块和联动模块的被撬、掉线信息,同时报警;发生以上报警时,再恢复正常状态时,可按[撤防]取消报警。

防区报警时,从属键盘的报警继电器合上和蜂鸣器响,主机和从属键盘均显示当前所有的报警防区。

防区报警时,如果报警模块上的继电器合上,主机一旦撤防,或者当前主机的报警结束, 报警模块上的继电器断开。无

1、工具:

小号一字螺丝刀1把、小号十字螺丝刀1把、电笔1把、尖嘴钳1把、剪刀1把、绝缘胶布1把、万用表1只

2、设备:锡职2.4.4任务材料(11) AL200的设备状态及报警显示术学公共 3. AL200与警号的连接作为就地报警的主要设备-—警号,AL200也为其留有接口,因为采用继电器控制,可接大功率的警号。警号的(+)极与+12V电源的(+)级连接,(-)级与AL200的“报警输出”端口的公共端连接,同时将

AL200的(常开)端与电源地(-)连接。常开

1)AJB-AL200B 报警主机

2)BJMK-1B 1防区扩展模块

3)红外对射探测器

4)导线等辅助材料

2.4.7课后习题

无锡职1.联动模块的地址是如何设置的,联动继电器的各个地址,是多少呢?2.自己设定一个探测器的号码,如何设定探测器编码开关? 3.探测器具有常开或常闭触点输出,即C、NO 和C、 NC,以AL200B所接的16防区报警模块为例,画出触发方式为开路或短路报警的两种接线方式图。 4. 自己设定一个探测器的防区号码,如何编程使防区报警和联动对应起来?业技1.通过总线扩展接探测设备与传统的报警主机接探测设备有什么好处? 2.防区扩展模块地址码的设置方法。 3.为什么要设置不同的防区类型? 4. AL200报警主机防区模块、联动模块、指示灯模块的地址是如何分布的?术学2.4.5任务步骤 1.领取实验器材(包括实验工具和电子元件)。 2.将各实验部件按照BJMK-1B 1 防区扩展模块安装指南控制线路接线。构建成一个简单的入侵报警系统。 3.经老师检查接线正确后,通电(注意:一定要检查,防止损坏实验器材)。 4.调试入侵报警系统,使整个系统能够正常工作。 5.对总线制报警系统控制主机进行软件设置,使探测器的报警信号能够正确地从报警主机上反应出来。 6.对各个部件进行进一步调整,使整个系统能够处于正常监控和报警准备状态。 7.人为设置报警信号,试验整个系统的报警功能,确保系统能够正常工作。 8.改变报警主机的软件设置,进行不同的报警设置,直到熟练掌握报警系统。 2.4.6问题讨论院

传感器在现在军事中的运用

常州工学院 题目:传感器在现代军事中的应用 班级: 11机Y3 学号: 09120240 姓名: 周唯 专业: 机械设计制造及其自动化 指导老师:金祥曙 时间:2014年6月16号

传感器在现代军事中的应用 11机Y3 周唯09120240 摘要:技术是当今世界令人瞩目的高新技术之一。为了增强人们对传感器及其技术的重要性的认知,阐述了军用传感器在武器装备中的作用、地位与国内外发展趋势,论述了高技术战争需要新型传感器,高技术武器装备发展对传感器技术的更高的要求,提出了传感器发展思路、发展重点、发展措施与建议。 关键词:传感器;军事;作用;趋势 Abstract: Sensor technology is one of the high and new technology in today's world is impressive. In order to enhance people's perception of the importance of the sensor and its technology, elaborated the function of military sensors in weapons and equipment, status and development trend at home and abroad, this paper discusses the high technology war needs new sensors, high technology weapons and equipment development of the higher demands of sensor technology, put forward the development idea, development priorities, sensor development measures and Suggestions. Keywords: sensor; military; role; trend 0引言 在现代电子信息系统中,信息采集-传感器技术,信息传递-通讯技术,信息处理-微处理器(即计算机技术)是现代电子信息技术的三大核心技术,也是现代武器装备发展的必不可少的重要组成部分。由于传感器可将被测目标的各种非电量信息转换成可进行测量的电信号,因此在军事上传感器是武器装备发展的重要环节。近十几年来,发生的历次局部战争中使用的高技术武器上都装有多种传感器,在对目标探测、精确制导、电子对抗、通讯指挥、故障诊断和自我防护中发挥了重要作用。 专家认为,一个国家军用传感器制造技术水平的高低,决定了该国武器制造层次的高低,决定了该国武器自动化程度的高低,最终决定了该国武器性能的高低。 1传感器简介 1.1定义 国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量件并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。 1.2传感器主要分类 1.2.1按用途分类:压力敏和力敏传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器。 1.2.2按原理分类:振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等。

艾默生DCS_OVATION系统手册

OVATION系统硬件培训手册 (Solaris操作系统) Rev.1 上海西屋控制系统有限公司 (Aug.2005)

OVATION系统 目录 Ovation 系统硬件 第一章 Ovation分散控制系统概述 1.1 系统概述 ……………………………………………………………1-1 1.2 典型的Ovation系统结构 ……………………………………………1-3 1.3 Ovation系统诊断 ……………………………………………………1-4 1.4 参考手册 ……………………………………………………………1-7 第二章 Ovation系统网络 2.1 系统的组成 ……………………………………………………………2-1 2.2 网络的结构形式 …………………………………………………... 2-1 2.3 单网网络星形拓扑结构………………………………………………….. 2-3 2.4 多网网络 …………………………………………………………... 2-4 2.5 网络设备的功能 ……………………………………………………2-4 2.5.1 快速以太网的一般概念 ………………………………….. 2-4 2.5.2 集线器(Hub) ……………………………………………2-5 2.5.3 交换机(Switch) …………………………………………... 2-5 2.6 Ovation网络地址 ……………………………………………………. 2-6 2.7 网络中的数据流 ……………………………………………………. 2-7 第三章 Ovation控制器 3.1 控制器 …………………………………………………………3-1 08/16/05 1

传感器的在生活中,工业中和军事中的应用

一、请列出生活中见到的传感器的应用。 答:1.自动门,利用人体的红外微波来开关门 2.烟雾报警器,利用烟敏电阻来测量烟雾浓度,从而达到报警目的 3.手机,数码相机的照相机,利用光学传感器来捕获图象 4.电子称,利用力学传感器(导体应变片技术)来测量物体对应变片的压力,从而达到测量重量目的 5.水位报警,温度报警,湿度报警,光学报警 6.电饭锅:功能:到达沸腾温度(居里点)即停止加热。在某种材料的硬件支持下,使得具有这种功能。 7.电子温度计:功能:简单快捷精确测量人体体温。在电子温度计内部加入红外传感器,由于人体在不同温度下发射红外线的强度等因素皆有不同,利用此特点即可使用红外传感器。 二、请列出工业中见到的传感器的应用。 答:1. 差压传感器在医药方面的应用 2. 光纤传感器在智能复合材料中和热加工生产中的应用 3. 红外传感器在皮带运输机安全警示系统中应用 4. 电涡流传感器在印刷品厚度检测中的应用 5. 距离传感器在判断车辆运动速度方面 6. 湿度传感器在纺织印染生产中的应用很广。在纺织印染生产中,因为对湿度的要求非常高,常常需要对生产环境的湿度进行准确测量。起先是采用湿度计来进行,但随着现代科学技术的发展,加上湿度测

量本身比较复杂,这种仅靠湿度计来测量湿度的方法已经远远不能胜任。湿度传感器是通过湿敏元件,把空气中水蒸气转换成电信号输出,湿度传感器具有反应迅速、测量准确等优点,被大量地应用到纺织印染生产中,提高了生产的质量。 三、请列出航空航天领域中的传感器的应用。 1. 陀螺仪:是一种用来传感与维持方向的装置,基于角动量守恒的 螺仪主要是由一个位于轴心且可旋转的轮子构 成。陀螺仪一旦开始旋转,由于轮子的角动量,陀螺仪有抗拒方向改变的趋向。陀螺仪多用于导航、定位等系统。 2. 加速度传感器在航空航天中的应用。 3. 高度传感器:在重力场中,大气压强随高度增加而减小,故可通过测量大气压强间接地检测高度。利用这种方法检测高度的传感器可称气压式高度传感器。 4. 空速传感器: 空速传感器敏感的信息不断提供给驾驶员和有关控制系统。这样才能合理地操纵和控制飞行姿态、导航、以及照相、轰炸瞄准和武器发射等。 5. 迎角和侧滑角的传感器:迎角是决定飞机升力和阻力的重要参数他对控制飞机的速度和起飞着陆,以及防止飞机失速极为重要。 6. 水平线传感器:地球的水平线 检测水平线可用热敏电阻式热辐射计,亦可用PbTiO3、LiNbO3构成

艾默生监控模块

艾默生监控模块 PSM-E20监控模块功能: 电池管理 监控模块对电池的智能化管理主要体现在以下几种工作状态: 1、正常充电状态 监控单元自动记录均充和浮充的开始时刻,在上电(或复位)初始,如果监控单元发现均充过程尚未结束,则会继续进行均充。如果上电(或复位)前是处于限流均充状态,则继续进行限流均充;如果是处于恒压均充状态,则继续进行恒压均充。在限流均充时,当充电电压达到恒压均充电压值的时候,会自动转入恒压均充。 2、定时均充状态 用户可选择是否采用定时均充这种维护方式,还可对定时均充的时间间隔及每次均充的时间进行设定。一旦设定,电池管理程序就可自动计算电池定时均充的时间,以便确定在何时启动定时均充,何时停止定时均充,所有这些操作都是自动进行的,运行维护人员可在现场通过监控单元上的显示来明确这一过程,也可在远程监控中心的主机上查看这一过程。一般电池以每隔30天均充一次,每次均充24小时为宜,特殊情况必须根据电池说明书的实际的情况设置。 3、电池放电后均充状态 交流停电后,电池组对设备进行供电,放电终止后,再次恢复交流供电时,若电池电流大于设定值(转均充参考电流),则监控单元会自动控制模块进行均充。在监控模块的软件设置中,放电终止后的均充转换条件为:电池充电电流 4、其它电池管理功能 λ设置功能 电池的均浮充电压均可通过键盘设置,用户可根据不同型号的电池,不同的电池电压灵活配置,极大地方便了用户管理。均浮充电压设置好后,监控单元会根据当前的均浮充状态把电池端电压调节到设定的值。需要注意的是,若此时动力母排上有模块发生通讯中断,则模块进入自动保护运行模式,输出电压降为234V/117V,通讯正常后可自动退出保护运行模式。λ温度补偿 用户可选择是否对均浮充电压进行温度补偿,并可对温度补偿中心点、温度补偿系数进行设置。一旦设定,监控单元就会根据电池房的温度自动对浮充电压进行调节,确保电池工作温度正常。 λ容量分析 用户可设置电池的充电效率、放电特性曲线等参数来调整电池容量的计算结果。监控单元可根据电池电流、充放电状态以及充放电系数对电池容量进行估算,每隔15秒计算一次电池容量的变化量,并在菜单上实时显示出来,使用户能一目了然地看到电池容量的实时变化。λ自动与手动相结合 监控单元可在“自动”和“手动”两种方式下工作,在“自动”方式下,监控单元可自动完成上述的所有功能,完全不需人工干预;在“手动”方式下,电池的管理交给维护人员来完成,维护人员可通过菜单控制电池的均浮充转换,调节电压及模块限流点,还可以对模块作开关机控制,此时监控单元将只通过通讯采集各模块的数据及配电数据,不对模块作任何控制处理,因而不会在放电后作自动均浮充转换,也不会启动定时均充,但仍可对电池的容量进行估算。由于长期均充可能导致电池寿命下降,为了防止在“手动”方式下均充时间过长,监控单元会自动监视均充时间,当均充时间超过用户设定的定时均充时间时,就会转入浮充。

爱默生模块及监控中文说明书

PowerMaster智能高频开关电力操作电源系统 合作生产技术指导书 资料版本V5.0 归档日期2008-10-17 BOM 编码31031222 艾默生网络能源为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的艾默生网络能源办事处或客户服务中心联系,也可直接与公司总部联系。 艾默生网络能源 所有,保留一切权利。容如有改动,恕不另行通知。 艾默生网络能源 地址:市南山区科技工业园科发路一号 邮编:518057 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/f811495968.html, 客户服务投诉热线:00 E-mail:https://www.wendangku.net/doc/f811495968.html,

第一章充电模块(必选件) 1.1 HD22010-3系列 1.1.1 模块简介 HD22010-3系列充电模块是电力电源最主要的配置模块,广泛应用于35kV到330kV的变电站电力电源中。 HD22010-3系列充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷运行,符合电力系统的实际运行情况。 型号说明 HD 220 10 - 3 产品版本 额定输出电流10A 额定输出电压220Vdc 充电模块 产品系列 产品系列见下表。 表1-1 订货信息 工作原理概述 以HD22010-3模块的工作原理框图如下图所示。 图1-1 HD22010-3充电模块原理图 HD22010-3充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。 前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于0.94,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 17794.2.2-2003中相关EMI、EMC标准。

传感器在军事上的应用

传感器在军事上的应用 高技术武器发展的主要特征是电子化,其核心技术则是传感技术和计算机技术。在战场上一方面靠外部传感器快速发现与精确测定敌方目标,并通过计算机,控制火炮,快速精确地打击敌方目标;另一方面,靠各种内部传感器,测定火控系统、发动机系统等各部位各类参数,通过计算机控制,用以保证武器本身处于最佳状态,发挥最大效能。因此有人说在实战中,看得见、听得到要靠传感器,打得准靠传感器,全天候作战靠传感器,故障诊断靠传感器是毫不夸大的。 下面具体从航空航天、主战坦克、舰船、地面战场警戒系统、军用机器人、军事化学器材等方面说明传感器在军事国防建设中的应用情况。 ?在航空航天方面的应用 传感器在航空方面有四种用途。即:提供航器工作信息,起诊断作用;判断各分系统间工作的协调性,验证设计方案;提供全系统自检所需信息,给指挥员下决心提供依据;提供各分系统、整机内部检测参数,验证设计的正确性。美国航天飞机上使用的传感器约有100 多种4000 多个。俄罗斯大型运载火箭、载人飞船迅速发展,所需的传感器也相应迅速增长。发展高质量、高水平的传感器,其品种多样,如压力、压差、绝压、温度、热流、耗量、燃气浓度、介质成分、密度、湿度、应变、摩擦、电场、磁场、生物电势等传感器。欧洲航天局的阿里安娜火箭在试验阶段需测量参数常规的达到1000 个,低温参数大600 个。 在军用航空中,各国都强调空中优势与防御。目前每架军用飞机需20 多种力学量的传感器,对操纵杆拉力、起落着陆冲击力、发动机的推动力、救生装置弹射力、进气管压力场分布及动态中各种压力、振动、加速度、角加速度、位移等参量的测量,还要对过载和燃油密度及飞行员呼吸的流量等参数的测量,检测机舱内含氧量、舱内烟雾报警、机载火控系统的设计、隐型用传感器等。 ?传感器在主战坦克中的应用 坦克的电子化是衡量坦克先进性的一个重要标志,其传感器主要装备在: 1 )发动机系统中使用的有绝压、速度、流量、温度、氧分压等传感器,用来检测、控制发动机,从而使坦克达到加速快,控制自如,以最少能耗保证最大的动力。 2 )火力系统中使用的有倾斜、药温及环境温度、压力、风向、风速传感器等,以保证火力系统的自动瞄准目标,并根据火炮及外界环境条件及时修正。 3 )故障诊断系统主要需要温度、压力、压差、转速、扭矩等传感器,对战车整体进行故障诊断。 4 )红外传感器则是主战坦克中热成像仪的关键部件,保证全天候下的作战能力。 ?传感器在舰船上的应用 现代舰艇装备的传感器群中包括压力、位置、速度、温度、扭矩、流量、偏航速率等。每万吨级使用温度传感器150 多个,压力传感器150 多个。吨位越大,用量越多。在猎雷和灭雷武器技术装备中使用声、磁、光电传感器。另外为了解自然环境对系统性能的影响需要配备检测自然环境的各种传感器。以声纳为重点的舰艇传感器是保障武器实施有效攻击的先决条件之一。因此由压电材料制成的声纳在舰艇上也是不可缺少的。 ?地面战场警戒系统的应用 该系统能及时准确检测、定位、分类识别和实时报告所有入侵人员和武器装备、车辆的活动情况。如美国的REMBASS 系统由三个分系统组成:传感器分系统、传输分系统(转发器)和监测分系统(监测仪)。该系统采用了地震声、红外、磁、压力、应变等传感器采集信息。

艾默生SDC空调使用说明手册

艾默生SDC空调使用说明手册 一、设备用途 向地下吹风的打空调,用于机房温湿度调节。 二、接口类型 通讯接口采用RS485/232方式。 信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。 数据传输速率为1200、2400、4800、9600和19200bps可以设置。 三、通信参数设置 1、控制器 SDC系列空调的控制器为PACC控制器,采用240*128点阵蓝色背光液晶显示 屏显示,用户界面操作简单。多级密码保护,能有效防止非法操作。控制器具 有掉电自恢复功能。通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。专家级 故障诊断系统,可以自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。可 存储200多条历史事件记录,配置RS485接口,通信协议采用信息产业部标准 通信协议,控制器面包那如图1所示 图1 控制器面板 2、操作键功能说明 控制器有5个操作键,分别是开/关键、退出键、上移键、下移键和回车键。功 能见下表: 表1 操作键功能说明

3 3.1 主界面 图2 主界面 界面上包含三类机组工作图标,分别是动画运行状态图标、锁定状态图标和开关机主备状态图标,这些图标告知操作员机组正在何种运行模式下运行。图标及其含义如图3所示。 图3 图标含义 3.2 密码界面 在主界面下按回车键,显示输入密码界面,如图4所示。输入正确密码确认后即可进入主菜单界面。 图4 密码输入界面 进入菜单界面的密码分3个等级,需要密码打开的菜单在它的标题后标有菜单级别[1]、[2]、[3],以表示所需密码的级别。各种密码等级的使用者、初始密码、允许进入的菜单等级见图5。 图5 密码等级

传感器技术的应用及其发展

传感器技术的应用及其发展 摘要:传感器是新技术革命和信息社会的重要技术基础,传感器技术是实现测试与自动控制的重要环节,而测试技术与自动控制水平 高低,是衡量一个国家科学技术现代化程度的重要标志。本文列举了传感器技术在当前一些重要领域里的应用,并讲述了其发展趋势。 关键词:传感器技术应用现状发展趋势 一、引言 传感器技术是当今世界令人瞩目,迅速发展的高新技术之一,也是当代科学发展的一个重要标志,与通许技术、计算机技术共同构成21世纪信息产业的三大支柱。如果说计算机是人类大脑的扩展,那么传感器就是人类五官的延伸。因此各发达国家都将传感器技术作为本世纪重点技术加以发展。随着国内工业自动化、信息化和国防现代化的发展,传感器的年需求量持续增长。传感器的应用也越来越广泛、已渗透到各个专业领域。但是目前国内传感器技术的创新和新产品开发能力落后于国内外先进水平,制约了我国工业自动化和信息化技术的发展。 二、传感器介绍 传感器一般由敏感元件、传感元件和其他辅助件组成,有时也将信号调节与转换电路、辅助电源作为传感器的组成部分。传感器通常可以按照一系列方法进行分类。根据输入物理量的分类,传感器常以别测物理量命名,如位移传感器,速度传感器、温度传感器、压力传感器等;根据工作原理分类,传感器常可以依据工作原理进行命名,如应变式、电容式、电感式、热电式、光电传感器等;按输出信号分类,可分为模拟传感器和数字式传感器。输出量为模拟量则称为模拟式,输出量为数字式则称为数字式传感器等等。 三、主要传感器技术分类 传感器技术是当前代表国家综合科研水平的重要技术,传感器技术的具体应用是传感器技术转化的重要途径和方法。加强对传感器技术应用的研究也是了解传感器技术发展现状并对其未来发展进行预测的基础和前提。 3.1 光电传感器技术

HAK-5-2B V2.0 双防区模块说明书

HAK-5-2B V2.0双防区总线地址模块使用说明书 HAK-5-2B V2.0 2防区报警模块是具有总线通讯功能的防区扩展设备,其对于与远距离的探测设备的连接、或在周界防范等场合中非常实用,可与HAK-5-6002,HAK-5-64B,HAK-5-16C等系统配套使用;带有地址编码设置开关。 1. 性能特点: ●可接入2个有线探测设备 ●总线通讯方式 ●探测设备为常闭输入 描述HAK-5-2B V2.0 2防区报警模块 尺寸 5.0厘米 x 2.0厘米 x 1.2厘米(长x宽x厚) 重量15克 工作温度-10℃∽ +50℃;0-85%湿度 工作电压直流1 ∽ 24伏 工作电流20毫安 防区可接入2个常闭探测设备 联网功能可与HAK-5-16C和HAK-5-6002等系列报警主机连接,进行联网使用 3.与报警主机连接使用说明 ●接线说明:如果和报警主机共用电源,将“红、绿、黄、黑” 4芯线分别与主机的“红、绿、黄、黑” 4端子相连;如果和报警主机不共用电源,将“绿、黄、黑” 3芯线分别与主机的“绿、黄、黑” 3端子相连,将“红、黑” 2芯线与自己的电源正、负极相连。 ●在同一台报警主机上使用时,每一个报警模块有自己的唯一地址,不能与其它报警模块的地址相同。 地址范围及设定,请参考报警主机的安装或使用手册。 4.指示灯说明 ●电源状态指示灯说明:输入电源的电压大于最低工作电压时, 电源状态指示灯常亮;一旦发现输入电 源的电压低于正常工作电压时,电源状态指示灯最少快速闪烁5秒,如果一直没有恢复,电源状态指示灯会一直闪烁。 ●通信状态指示灯说明:

1.常亮:模块接收到正常通信; 2.快速闪烁(1秒钟闪烁4次):模块1秒钟内没有接收到任何通信数据; 3.慢速闪烁(1秒钟闪烁1次):模块接收到数据,但5秒钟内没有接收到任何正确的数据。 5. 地址编码开关 在将HAK-5-2B V2.0接入系统使用时,必须对其进行地址编码,编码通 过编码开关进行设置,地址编码采用2进制编码方式。 编码开关按“12345678”顺序排列设置二进制地址。 例如:某防区扩展模块的编码为13;对应的位二进制数为:00001101, 在地址拨码开关对应的顺序为1-8(即高位为1,低位为8) 1,2,3,4,7位不动, 5,6,8位拨到”ON”一边 附:地址编码表 注意:请按照本安装指南进行安装;在连接HAK-5-2B V2.0之前请先断开系统电源

艾默生直流分路计量设备接入艾默生FSU安装调试指导手册知识讲解

艾默生直流分路计量设备安装指导手册 一、分路计量设备现场安装指导 1、常用安装工具及辅材准备 1)分路计量设备安装所需工具大致如图所示,施工小组上站之前注意要配齐这些工具,并注意工具绝缘保护。 2)工具:手电钻、螺丝刀、剥线钳、斜口钳、钳形万用表等。 3)辅材:导轨、自攻丝、压线端子、绕线管、机打标签纸等。 2、开关电源供电线路的区分与确认 霍尔传感器安装之前,必须确定出所有需要检测的线缆,并区分出各线缆归属的运营商。这一操作步骤一定认真完成,确保准确,如遇问题及时联系随工维护人员。 1)确认开关电源供电线路是否有电流 使用钳形万用表对每一条线缆进行测量确认,查看线缆中的电流大小,当电流大于0.5A时,默认用户使用,需要再次核实、校验。核实在用的线缆必须加装霍尔传感器进行监控(可多线缆安装一个霍尔传感器)。所有的一次下电、二次下电的供电线路都需要核实、校验并监控。 2)确认开关电源供电线路所属运营商 3、电量计量模块安装要求 1)电量计量模块安装位置选择 ①开关电源柜内,用导轨进行安装固定

②如果开关电源柜内无法安装,则安装在开关电源柜的两侧,如果开关电源柜两侧有其他机柜遮挡不方便安装,再选择电源柜的后侧。侧面安装位置应遵循从左往右,从上往下依次进行安装,为后续扩容留有位置。 2)固定导轨的安装 导轨安装时,选择距离电源柜顶部约4--5CM的位置,要保证电量计量模块安装后其最上端,不高于开关电源柜的顶部边缘。 3)电量计量模块的固定 ①电量计量模块固定在导轨上,注意保证卡槽固定到位、牢固。 ②电量计量模块所用线缆需用扎带绑扎、固定。 4、电量计量模块供电要求 电量计量模块采用-48V供电,供电位置必须选择在开关电源二次下电供电空开。供电线缆需用标签进行标注“电量计量模块用电”,且一定注意区分一、二次下电位置与所贴标签是否正确。

无线传感网络在军事领域的应用

传感网络结课报告 论文题目:无线传感器网络在军事领域的应用分析 学院:光电信息与计算机工程学院 专业:光电信息工程 班级:光电三班 学号:1212471329 学生:政鹏 指导教师:克坚 2015年 6 月 7 日

摘要 .......................................................................... II 第一章绪论 . (1) 1.1 背景及国际形势 (1) 1.2 无线传感器网络的发展现状 (1) 1.3 本文的组织结构 (2) 第二章无线传感器网络简介 (4) 2.1 体系结构 (4) 2.1.1 节点组成 (3) 2.1.2 网络体系结构 (3) 2.2 路由协议 (5) 2.2.1平面路由协议 (4) 2.2.2层次路由协议 (6) 第三章特点及应用优势 (9) 3.1 无线传感器网络特点 (9) 3.1.1无线传感器网络的主要特点 (7) 3.1.2与其他网络相比主要区别 (7) 3.2 应用优势 (10) 3.2.1潜在优势 (8) 3.2.2与导弹雷达相比潜在优势 (8) 第四章在军事领域的应用 (11) 4.1 战场侦察与监视 (11) 4.2 战场态势感知 (12) 4.3 核、生、化监测 (13) 4.4 装备、弹药、后勤物资管理 (13) 4.5 智能尘埃 (14) 第五章结束语 (16) 第六章调研照片 (16) 第七章参考文献 (18)

无线传感器网络在军事领域的应用 摘要 无线传感器网络是新兴网络,它采用无线通信技术,由微小的传感器组成,无线传感 器网络节点具备感应能力、信息处理能力和无线通信能力,使无线传感器网络有广阔的 应用前景,可广泛用于军事、环境、医疗保健、空间探索及各种商业应用。文中对无线 传感网络的构建,路由协议以及定位算法做了简介,着重讲了它在军事领域的重要地位,以及当下的主要应用研究方向。 关键词:WSN,体系结构,军事应用 Abstract Wireless Sensor Network is a burgeoning network,which is composed of tiny sensors with wireless communication technology. Node of WSN have influence, information handing and wireless communication abilities, making WSN have wide application foreground, including military,environment, medical treatment, space imploring and various business applications. In this paper, i first provide a brief introduction to the construction of WSN, routing protocol and the Relocation Arithmetic, and then focus on its important position in the military field, main application and research direction now.

霍尼韦尔VISTA-128BPT编程说明(详细对照)

Honeywell 霍尼韦尔 VISTA系列报警主机编程说明 深圳市麦驰物联股份有限公司 工程服务部-整理编辑

目录 一、设备认识 (3) Vista系列报警主机(以Vista 128BPT为例) (3) Vista系列报警主机控制键盘(6160) (7) 4193SN/SNP单地址码两回路模块(已停产) (7) 4293SN单防区扩充模块 (8) 4101SN V-Plex单防区总线继电器模块 (9) 4204ECP总线继电器模块 (9) 4208SN V-Plex总线8防区扩充模块 (10) 4297总线延伸器 (10) 4232AP 32路继电器模组 (12) VPlex-VSI总线监测/隔离模块 (13) IP-2000 2.0网络接口模块 (14) 二、主机编程 (17) 防区编程: (17) 删除防区: (21) 子系统编程: (23) 1.子系统数量划分: (23) 2.子系统跳转功能设置: (23) 3.防区子系统划分及布防延时更改 (24) 继电器输出设备编程: (25) 1.4101SN单防区继电器模块编程 (25) 2.防区列表编程 (29) 3.查看防区列表 (30) 4.4232AP 32路继电器模块编程设置(VISTA 128BPT) (30) 4100SN与IP2000模块编程: (31) 三、键盘日常使用操作 (33) 1.布撤防操作 (33) 2.子系统跳转 (33) 四、主机常见问题解析 (34) 五、键盘常见显示中英文对照 (36)

一、设备认识 Vista系列报警主机(以Vista 128BPT为例) (图1) 由原安定宝、C&K打底建立的Honeywell安防是全球最大的报警器材制造商,其制造的VISTA系列报警主机(图1)是业界最早、认可度最高的大型总线制报警主机,主要用来接收处理前端探测器发送回来的报警信号,是先进的多功能控制主机。 功能框图

DS7400(V4.0)DS7400XI报警主机编程使用手册

DS7400XI报警主机编程使用手册 (V 4.0版) 迪信安保器材(香港)有限公司 上海办事处

目录 说明 3 DS7400XI主要性能及功能指标 4 第一章系统配置及连线说明 5 1、主板接线端口定义及系统基本配置 5 2、系统配套设备及其接线端口定义 6 第二章DS7400XI系统使用说明17 1、DS7447键盘使用17 2、系统调试步骤18 3、如何布撤防(未分区系统)19 4、如何用主键盘对分区系统进行操作20 5、系统时间设置23 6、更改个人密码23 7、查阅事件记录24 第三章故障分析及排除25 第四章主机编程27 1、编程前准备27 2、基础内容编程28 3、分区编程33 4、防区旁路编程36

5、强制布防及接地故障检测编程38 6、进入/退出延时编程38 7、布防警告音编程39 8、通用码权限编程39 9、辅助总线输出编程40 10、如何设置编程密码及主操作码41 11、如何编程八继电器输出模块DS7488 41 12、电话报警报告编程44 13、报警报告选择编程47 14、事件报告代码49 14、总线设备编程51 附:DS7400XI编程举例53

说明 1. 2.DS7400XI 大型报警主机系统是迪信公司非常成熟稳定的产品,并具有很强的使用性。被广泛地应用在小区住家及周界报警系统、大楼安保系统、以及工厂、学校、仓储等各类大型安保系统。可实现计算机管理,并方便地与其它系统集成。 由于DS7400XI主机功能较多,编程较复杂,随机又是英文说明书。使用不太方便,而且在实际应用中一般不会使用到设备所有的功能。因此我们参照原说明书编制了这本简易中文使用手册,以帮助用户能快速掌握和使用DS7400XI主机。 这本编程使用手册只适用DS7400XI V4.0版,并没有涉及到DS7400XI 的全部内容,因此手册中有未说明的部分以随机英文说明书为准。

无线传感器网络军事应用

一.无线传感器网络简介 1.)发展及简介: 无线传感器网络的构想最初是由美国军方提出的,美国国防部高级研究所计划署(DARPA)于1978年开始资助卡耐基-梅隆大学进行分布式传感器网络的研究,这被看成是无线传感器网络的雏形。从那以后,类似的项目在全美高校间广泛展开,著名的有UC Berkeley的Smart DuST项目,UCLA的WINS项目,以及多所机构联合攻关的SensIT计划,等等。在这些项目取得进展的同时,其应用也从军用转向民用。在森林火灾、洪水监测之类的环境应用中,在人体生理数据监测、药品管理之类的医疗应用中,在家庭环境的智能化应用以及商务应用中都已出现了它的身影。目前,无线传感器网络的商业化应用也已逐步兴起。 无线传感器网络可以看成是由数据获取网络、数据分布网络和控制管理中心三部分组成的。其主要组成部分是集成有传感器、数据处理单元和通信模块的节点,各节点通过协议自组成一个分布式网络,再将采集来的数据通过优化后经无线电波传输给信息处理中心。 2.)无限传感器网络体系结构: 3.)无线传感器网络的主要优势: (1)低成本、高冗余。传感器节点单个价格低廉,可以大批量生产。节点的大规模部署使得无线传感器网络通常具有较高的节点冗余、网络链路冗余以及采集的数据冗余,从而使得系统具有很强的容错能力。 (2)规模大。为了提高网络的可靠性,通常在目标区域内部署大量传感器节点,传感器网络可能包含多达数千甚至上万个传感器节点。传感器网络的大规模性还能够通过不同空间视角获利更大的信噪比,从而提高监测的准确性,这一直是卫星和雷达这类独立系统难以克服的技术问题。 (3)分布式、自组织性。无线传感器网络是由对等节点构成的网络,不存在中

传感器在焊接过程中的应用

传感器在焊缝跟踪过程中的应用 引言 我们这学期学习了《传感器与检测技术》。了解到了传感器在现代生产生活中起着越来越重要的作用,同时在焊接过程中也越来越受到重视。现在的焊接要求精确化,智能化,自动化,在这些要求中往往离不开一个重要的技术~~传感器技术,本文我们就来研究传感器在焊接过程中的应用。 一、传感器 根据国家标准GB7665-87,传感器定义为:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件装置。传感器作为检测工具,要求检测研究对象的物理或化学的信息,其工作过程要求稳定、可靠、精度高,所以对传感器有以下几个要求: (1)适应恶劣环境能力强 传感器一般工作环境十分广,从极寒至酷热地区,许多在露天环境下工作,能抗飞沙走石、灰尘,还应耐潮湿,较高的抗盐类腐蚀、酸性腐蚀的能力,有抗污染气体干扰的能力,能适应在高温、极寒、强烈振动、冲击以及在其他条件下正常工作的能力,还应抗噪声能力强,信噪比高。 (2)价格适中,适于大批量生产 要求传感器一致性好,适宜自动化批量生产,对加工设备有较高要求,以便排除人工操作带来的不一致性和失误。 (3)稳定性和可靠性高 传感器是一种高精度检测仪器,在军事、航空、航天中应用都有严格要求,产品都须经过严格测试才能应用。所以传感器生产是一种高新技术的具体运用和体现。一种传感器是否有较高的技术附加值体现在所包含的技术含量和加工工艺的技术是否高新。 有部分传感器由于其应用环境的状况需金属封装,一般采用焊接密封,如压力传感器、力传感器、霍尔传感器、光电传感器、温度传感器等,这类传感器内部有敏感元件和集成电路,充惰性气体或抽真空与外界隔绝,有耐压、气密性要求,另有焊接强度要求和漏气率要求,对焊接质量要求高,而且焊接过程中要求变形小,不能对内部元件和微电路有损坏。目前传感器密封焊接有电阻焊、钨极氩弧焊、等离子弧焊、电子束焊和激光焊。 所谓焊缝跟踪,即以焊炬为被控对象,电弧(焊炬)相对于焊缝中心位置的偏差作为被调量,通过视觉传感、接触传感、超声波传感、电弧传感等多种传感测量手段,控制焊炬使其在整个焊接过程中始终与焊缝对口。其中接触式传感是依靠在坡口中滚动或滑动的触指将焊枪与焊缝之间的位置偏差反映到检测器内,并利用检测器内装的微动开关判断偏差的极性,其结构简单、操作方便、不受电弧烟尘和飞溅的影响,但是对不同形式的坡口需用不同探头,磨损大,易变形,点固点障碍难以克服。超声波传感是利用发射出的超声波在金属内传播时在界面产生发射原理制成的,是一种比较先进的焊缝跟踪传感器,应用在跟踪系统中,跟踪的实时性好。但是由于传感器要贴近工件,不可避免地会受到焊接方法和工件尺寸等的严格限制。另外需要考虑外界震动、传播时间等因素,对金属表面状况要求高,其应用范围也就受到限制。视觉传感具有提供信息量丰富,灵敏度和测量精度高,抗电磁场干扰能力强,与工件无接触的优点。但是算法复杂,处理速度慢。 随着电弧传感技术的发展,焊缝跟踪引入了电弧传感技术,电弧传感器作为一种实时传

4193(4293)使用编程说明书

4193(4293)使用编程说明书 4193SN用于总线扩充,可以扩展一个10K电阻监测的回路和一个常闭回路,连接安装简便:红、黑线端接主机总线回路,白、黄色线组成10K电阻监测防区1,绿、黑色线组成常闭防区2。4193结构小巧,可安装在探测器盒子里。 4293SN安装使用非常简单,红色、黑色两线接主机总线回路,黄色、黑色端接常闭探测器即可,注意使用时要固定(4293非常小巧,甚至可以固定在探测器盒子里) 4193(4293)防区编程: 进入编程模式 输入4140 8000 (4140为出厂设置的安装员密码) 进入编程模式后键盘显示:Program Mode *Fill # View 0 按*93 键盘显示:ZONE PROG。? 1=YES 0=NO 0 输入0进入下一命令项。键盘显示:EXPERT MODE ? 选择编程模式:输入1为快速编程模式1=YES 0=NO 0 在这里选择“1”键盘显示:Set to Confirm?

1=YES 0=NO 0 输入1进入快速编程后主机显示:(以10防区为列此为编好后的显示) Z N Z T P RC INL 010 03 1 10 SL 1S Z N 表示防区号 Z T表示防区类型 P表示子系统号 RC表示报告码 INL表示接入方式 Z N:要编辑防区的防区号,4208SN的防区属于总线防区,需要从“10”防区开始编 前面1-9是分线制的基础防区。 Z T:选择防区类型(请根据具体情况输入防区类型)的编号如下: *编号01—出入口防区1型,布防时有延时,进入时有延时,延时时间由编程项“09”和“10”设定; 编号02—出入口防区2型,布防时有延时,进入时有延时,延时时间由编程项“11”和“12”设定; *编号03—周边防区,布防时有效,撤防时无效;(即时防区类型) 编号04—内部防区,留守布防时无效,外出布防时有效,撤防时无效; 编号06—24小时无声防区; *编号07—24小时有声防区; 编号09—火警防区; 编号00—无用防区。 以上标有“*”号的类型为常用防区类型,其他防区类型请参照英文手册。我们在这里把010防区编程为周界防区(即时防区)类型 P:如果主机分了子系统那么就输入此防区相对应的子系统号,如未分则输入“1” RC:为报告码项,如无要求可以不用编辑。 INL:接入设备类型: 此项设定010防区的接入设备类型,请输入防区接入设备类型的编号:在这里我们选择06类型。设备类型见下表: 这里设备是4208SN 所以我们在INL处输入“06”则自动变为了“SL” 然后按“*”确认进入下一项显示如下: Z N B M V ACE AD

传感器在我们生活中的应用

传感器在我们生活中的应用 传感器(英文名称:transducer/sensor )是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器狭义的定义为:能把外界非电信息转换成电信号输出的器件或装置。传感器的广义定义:“凡是利用一定的物质(物理、化学、生物)法则、定理、定律、效应等进行能量转换与信息转换,并且输出与输入严格一一对应的器件或装置均可称为传感器” 。信息化的21 世纪,离开不了传感器,传感器的应用领域非常的广泛,电子计算机、生产自动化、现代信息、军事、交通、化学、环保、能源、海洋开发、遥感、宇航等等。下面对一些常用的传感器做简单的介绍。 1.传感器与家用电器 现代家用电器中普遍应用着传感器。传感器在电子炉灶、自动电饭锅、吸尘器、空调器、电子热水器、热风取暖器、风干器、报警器、电樊斗、电风扇、游戏机、电子驱蚊器、洗衣机、洗碗机、照像机、电冰箱、彩色及平板电视机、录像机、录音机、收音机、影碟机及家庭影院等方面得到了广泛的应用。随着人们生活水平的不断提高,对提高家用电器产品的功能及自动化程度的要求极为强烈。为满足这些要求,首先要使用能检测模拟量的高精度传感器,以获取正确的控制信息,再由微型计算机进行控制,使用家用电器更加方便、安全、可靠,并减少能源消耗,为更多的家庭创造一个舒适的生活环境。目前,家庭自动化的蓝 图正在设计之中,未来的家庭将由中央控制装置的微型计算机,通过各种传感器代替人监视家庭的各种状态,并通过控制设备进行着各种控制。家庭自动化的主要内容包括:安全监视与报警、空调及照明控制、耗能控制、太阳光自动跟踪、家务劳动自动化及人身健康管理等。家庭自动化的实现,可使人们有更多的时间用于学习、教育或休息娱乐。 2.传感器在医疗及人体医学上的应用 随着医用电子学的发展,仅凭医生的经验和感觉进行诊断的时代将会结束。现在,应用医用传感器可以对人体的表面和内部温度、血压及腔内压力、血液及呼吸流量、肿瘤、血液的分析、脉波及心音、心脑电波等进行高难度的诊断。显然,传感器对促进医疗技术的高度发展起着非常重要的作用。为增进全国人民的健废水平,我国医疗制度的改革,将把医疗服务对象扩大到全民。以往的医疗工作仅局限于以治疗疾病为中心,今后,医疗工作将在疾病的早期诊断、早期治疗、远距离诊断及人工器官的研制等广泛的范围内发挥作用,而传感器在这些方面将会得到越来越多的应用。 3.传感器与环境保护 目前,地球的大气污染、水质污浊及噪声已严重地破坏了地球的生态平衡和我们赖以生存的环境,这一现状已引起了世界各国的重视。为保护环境,利用传感器制成的各种环境监测仪器正在发挥着积极的作用。中国现在的环境受到了极大的污染,主要是工业的发展造成了严重的污染。长江、黄河等水域都有不同程度的污染;空气现在的空气也不新鲜,特别是在有工业的地方,比如说PM2.5 等超标;这些都是通过传感器检测出来的。

传感器在我们生活中的应用

传感器在我们生活中的应用传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器狭义的定义为:能把外界非电信息转换成电信号输出的器件或装置。传感器的广义定义:“凡是利用一定的物质(物理、化学、生物)法则、定理、定律、效应等进行能量转换与信息转换,并且输出与输入严格一一对应的器件或装置均可称为传感器”。信息化的21世纪,离开不了传感器,传感器的应用领域非常的广泛,电子计算机、生产自动化、现代信息、军事、交通、化学、环保、能源、海洋开发、遥感、宇航等等。下面对一些常用的传感器做简单的介绍。 1.传感器与家用电器 现代家用电器中普遍应用着传感器。传感器在电子炉灶、自动电饭锅、吸尘器、空调器、电子热水器、热风取暖器、风干器、报警器、电樊斗、电风扇、游戏机、电子驱蚊器、洗衣机、洗碗机、照像机、电冰箱、彩色及平板电视机、录像机、录音机、收音机、影碟机及家庭影院等方面得到了广泛的应用。随着人们生活水平的不断提高,对提高家用电器产品的功能及自动化程度的要求极为强烈。为满足这些要求,首先要使用能检测模拟量的高精度传感器,以获取正确的控制信息,再由微型计算机进行控制,使用家用电器更加方便、安全、可靠,并减少能源消耗,为更多的家庭创造一个舒适的生活环境。目前,家

庭自动化的蓝图正在设计之中,未来的家庭将由中央控制装置的微型计算机,通过各种传感器代替人监视家庭的各种状态,并通过控制设备进行着各种控制。家庭自动化的主要内容包括:安全监视与报警、空调及照明控制、耗能控制、太阳光自动跟踪、家务劳动自动化及人身健康管理等。家庭自动化的实现,可使人们有更多的时间用于学习、教育或休息娱乐。 2.传感器在医疗及人体医学上的应用 随着医用电子学的发展,仅凭医生的经验和感觉进行诊断的时代将会结束。现在,应用医用传感器可以对人体的表面和内部温度、血压及腔内压力、血液及呼吸流量、肿瘤、血液的分析、脉波及心音、心脑电波等进行高难度的诊断。显然,传感器对促进医疗技术的高度发展起着非常重要的作用。为增进全国人民的健废水平,我国医疗制度的改革,将把医疗服务对象扩大到全民。以往的医疗工作仅局限于以治疗疾病为中心,今后,医疗工作将在疾病的早期诊断、早期治疗、远距离诊断及人工器官的研制等广泛的范围内发挥作用,而传感器在这些方面将会得到越来越多的应用。 3.传感器与环境保护 目前,地球的大气污染、水质污浊及噪声已严重地破坏了地球的生态平衡和我们赖以生存的环境,这一现状已引起了世界各国的重视。为保护环境,利用传感器制成的各种环境监测仪器正在发挥着积极的作用。中国现在的环境受到了极大的污染,主要是工业的发展造成了严重的污染。长江、黄河等水域都有不同程度的污染;空气现在的空气也不新鲜,特别是在有工业的地方,比如说等超标;这些都是通过传感器检测出来的。