当前位置:文档库 › 高层住宅楼主体工程验收自评报告

高层住宅楼主体工程验收自评报告

高层住宅楼主体工程验收自评报告
高层住宅楼主体工程验收自评报告

高层住宅楼主体工程验收自评报告高层住宅楼主体工程验收自评报告

1、工程概况:

2、施工依据:

1、建设单位提供由设计院设计的施工图纸及相应图集。

2、由设计单位出具的设计变更。

3、施工单位与建设单位出具并由设计单位认可的技术核

4、建设工程质量验收统一标准及施工规范技术规程等。

3、施工步骤

1、主体结构施工采用剪力墙与顶板分开浇筑,剪力墙暗柱钢筋安装完毕,经验收合格后办理隐蔽验收手续,再进行合模;

2、剪力墙模板采用大型钢模板施工,严格控制轴线位置、

垂直度、平整度等,以达到预期的清水砼要求;

3、剪力墙砼浇筑成型达到拆模条件后拆除剪力墙模板,开始支设顶板模板;

4、顶板模板采用碗扣式脚手架作支撑体系,模板采用1cm 厚竹胶板下衬50x100 木方,经验算确定间距。施工过程严格控制楼层标高、模板平整度以及构件尺寸等;

5、砼采用商品砼,一至五层用汽车泵输送;六层至顶层采用砼高压输送泵输送,上接布料机施工。施工过程严格按照施工规范执行,保证砼浇筑质量,严格控制楼板厚度及构件尺寸,并保证砼成型质量,以达到清水砼质量要求;

6、在主体砼工程施工至十四层时,由下至上开始填充墙砌体施工,施工过程严格按照配比通知单控制砂浆配料,现场控制砌体垂直度、平整度、灰缝厚度、砂浆饱满度等,以达到设计及规范要求。

4、材料使用情况

本工程所采用材料均有合格证,检验报告等质量证明文件。双控材料进场后,采取见证取样,进行复检。

钢筋共送检6 次,共47 批次;焊件共送检19 次,共167 批次;聚苯乙烯夹芯板共送检3 批次。

5、见证情况

本工程所有取样均采用见证取样制度,其中钢材 6 次;焊件19 次;混凝土103 次;聚苯乙烯夹芯板3 次;砂浆19 次;砖1 次;水泥1 次;砂1 次。共计153 次。且砼经评定合格。

6、钢筋保护层厚度检测报告2 份(主体一至十层一份,十一至十九层一份),评定合格。

7、沉降观测

8、验收情况

本工程主体分部工程包含3 项:混凝土结构子分部,砌体

子分部,建筑节能工程。

其中混凝土结构子分部包括:钢筋分项工程检验批168 项,模板分项工程检验批168 项,砼分项工程检验批168 项;

砌体子分部包括:填充墙分项工程检验批19 项:

建筑节能工程包括:建筑墙体节能分项工程检验批19 项。

经验收全部合格,合格率100%。

安全功能检验5 项,全部合格。

观感质量检验9 项,全部合格。

9、结论

本工程主体分部工程施工全过程严格按照设计图纸规范组

织施工,所有施工过程没有违反规范强制性条文,批及安全使用功能全部合格。观感质量评定为好,定为好,技术档案资料基本齐全,自我评定合格,

所有分项检验验收合格率评符合验收条件。

房屋建筑工程施工单位质量自评报告

房屋建筑工程 质量自评报告 工程名称: 施工单位(公章): 发出日期:2010年9月14

****工程 施工单位质量自评报告 一、施工单位全称、资质等级、资质证号及施工范围: 单位全称: 资质等级:叁级 资质证号: 施工范围:房屋工程总承包叁级、市政工程总承包叁级 二、工程概况 ****污水提升泵站工程是***污水提升泵站工程,建设地点位于****。泵站规模0.8万m3/d,服务范围面积129.22公顷,泵站场地占地面积1207㎡;包括基础工程、土建工程、民气给排水工程、泵房工艺设备安装工程。 三、工程施工阶段自检情况及说明 1、地基与基础分部工程:基础采用高强预应力混凝土静压管桩基础。基础以及承台和地梁等隐蔽工程施工,均经过设计、监理、甲方人员验收签证。广东省建设工程质量安全监督检测总站及东莞市建设工程质量监督检验站进行了基桩高应变法试验及单桩竖向抗压静载试验,均满足设计要求。桩台基础、基础梁、地下室顶、底板、剪力墙均为C30,砼抗渗等级为C30 S8. 2、主体分部工程:顶、底板钢筋隐蔽工程都进行自检。每次自检合格后,我方才通知各个单位验收,验收合格后才进行下一道工序施工。柱砼采用C30,顶板梁板砼均采用C30。在主体施工过程中,均进行了抽芯检测,符合要求。自评为合格。 3、建筑装修装饰分部工程:楼地面子分部工程:卫生间为水泥砂浆找平层。门窗子分部工程:采用铝合金门窗,采用广亚铝业有限公司的铝材,产品均有合格证及检验报告,铝合金门窗经质检站检验合格。装饰子分部工程:装饰材料符合甲方指定新产品及设计要求,有产品合格证。抹灰工程:外墙为采用CL专用砂浆,内墙为毛坯,玻璃安装,自评为合格。 4、建筑屋面分部工程:现浇钢筋混凝土板、卷材防水二遍、现浇发泡混凝土找坡隔热层、防水层及复盖层均符合设计要求,自评为合格。 5、建筑给水排水及采暧分部工程:该工程给水、排水管道材料均符合设计要求,并有合格证及检验报告,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格,安装符合规要求,自评为合格。 6、建筑电气安装分部工程:采用的所有产品都是招标文件要求的品牌,合格证及检验报告齐全,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格,防雷工程经防雷检测所检验合格,安装符合规范要求,自评为合格。 7、泵房工艺设备安装工程:采用的所有产品都是招标文件要求的品牌,合格证及检验报告齐全,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格。 四、整个施工过程中的技术管理及安全文明施工说明 (一)、把好技术关 要求各施工管理人员熟悉和会审施工图纸,认真学习施工图,全面熟悉掌握施工图纸全部内容。及时同设计单位、监理单位、建设单位联系解决图纸疑难问题及工程变更事宜,做好技术交底工作,结合具体操作部位,关键部位和施工难点及注意事项进行详尽交底。

主体验收自评报告

利川职校驾驶员驾培中心大门建设工程 主体分部工程 自 评 报 告 恩施州华禹建设工程有限公司 2017 年10 月

一、工程概况: 本工程位于利川市民族中等职业技术学校内,门卫室及自助银行一座,建筑面积107㎡,建筑高度3.9m。抗震设防烈度为6度。建筑物耐火等级二级,结构形式为框架结构.建筑层面为地上一层。屋面为水泥砂浆保护层屋面.外墙为涂料外墙和干挂石材外墙。内墙为水泥砂浆内墙、钢化涂料装饰;地面采用陶瓷地砖和防滑地砖。 项目名称;利川职校驾驶员驾培中心大门建设工程 建设地点:利川市都亭街道办事处大塘社区(职校校园内) 建设单位:利川市民族中等职业技术学校 施工单位:恩施州华禹建设工程有限公司 监理单位:宜昌宏业工程项目管理有限公司 设计单位:湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 勘察单位:湖北华迪工程勘察院 二、评定依据: 1、建设单位提供的利川职校驾驶员驾培中心大门建设工程配套工程图纸。 2、图纸会审记录、设计变更、地质勘察报告、施工合同等。 3、国家现行标准、规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2006 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 三、工程施工质量控制: 1、钢筋分项工程 本工程钢筋原材使用山西立恒钢铁股份有限公司,钢筋规格,共8种规格,进场钢筋材料质量证明书齐全有效,钢筋进场均按规范要求进行见证取样、送检,钢筋检验报告共8份,钢筋检验结果均符合要求。钢筋加工与安装均符合要求,各部位钢筋加工与安装均有进行隐蔽验收, 2、模板分项工程 模板分项工程按模板施工技术方案进行模板安装和拆除,模板安装时严格按施工规范要求对工程结构构件各部分形状尺寸和相互位置的安装。模板安装后自检合格,经监理单位验收合格进入下一道工序。模板拆除均按拆模试块达到拆除要求才进行拆除,主控项目合格,一般项目满足规范要求。 3、混凝土分项工程 本工程采用商品砼浇筑,由湖北吉庆商混生产有限公司提供,企业资质及进

工程质量自评报告

××工程(阶段或竣工)验收质量自评报告(范本) 各位领导、各位专家,您们好!首先感谢各方单位的大力支持和帮助,××工程才能在最短的时间内顺利施工完成。我谨代表中天建设集团第五建设公司向在坐的各位领导、专家汇报××工程的施工情况,请多提宝贵意见,便于我们整改提高。 一、工程概况(主要讲述工程位处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、××阶段完成时间) ××工程位于西安市××区××街××路××号,南边为××,北边××。该工程由××有限公司开发、××设计研究院设计、××监理公司监理、××质量安全监督站监督,中天建设集团有限公司第五建设公司承建,××任项目经理。 ××工程总建筑面积为××m2,总建筑高度为××m,地下×层,地上×层,±0.000相对于绝对标高××.××m。该工程由A、C两栋高层住宅楼及B栋裙房组成。系××结构,8度抗震设防。地下室层高为×m,一、二层裙房高分别为×m和m×,三至×标准层为×m。地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上一、二层裙房为商业用房; A、C栋三至×层为住宅楼(或办公用房),A栋一梯×房,B栋为××,各设××牌××型电梯×部。室内设强制送风通风系统、给排水和热水系统、自动喷淋报警系统以及可视电话对讲等智能化系统,各项功能齐全,节能显著。 本工程××阶段自××年×月×日正式施工,至××年×月×日顺利施工完成。施工进度满足定额工期和建设单位对工期的要求。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的正式合同; 2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单; 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 4、国家、行业现行法律法规及建筑施工验收规范、质量评定标准; 5、国家现行颁布的强制性标准; 6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件作业指导书及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考)

主体验收自评报告

兴平市瑞丰苑住宅楼工程 主体分部工程 自 评 报 告 编制:(签字) 审核:(签字) 审批:(签字) 兴平市建筑集团总公司瑞丰苑项目部 2014年10月28日

一、工程概况: 1、建设单位:陕西新江房地产开发有限公司 设计单位:陕西秦都建筑设计工程有限公司 勘察单位:陕西交通公路设计有限公司 监理单位:陕西建科建设监理有限责任公司 质量监督单位:兴平市建设工程质量监督站 施工单位:兴平市建筑集团总公司 2、工程简介: 建筑总面积:10857M2 该工程为住宅楼工程,地下1层,地上一十八层,建筑总高度(带塔楼)为56.8M,负一层普通地下室戊类车库,防火等级地下室为一级,地上18层均为住宅,防火等级为二级 本工程主体部分为钢筋砼剪力墙结构,室内隔墙采用 3.5MP小型砼块M5混合砂浆砌筑填充墙(地下室隔墙砂浆为M5水泥砂浆砌筑)。 主体工程抗震等级三级抗震,7度设防。一至十八层层高均为2.9米,一至十八层墙厚为200mm,地下室墙厚为250mm。基础至二层墙体砼等级为C35(筏板基础及地下室外墙砼抗渗等级为P6),三至九层为砼C30,九层至十八层均为C25砼,二次结构后浇柱、过梁均为C25砼。. 本工程主体部分开工日期为2013年11月 25 日,一至十八层主体部分于2014年7月13日封顶。 二、评定依据 1、建设单位及和设计单位提供的施工蓝图及变更文件等。 2、有关规程、规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1-2-3)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012)

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日 目录 一、前言............................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工质量评估依据................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织情况........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工组织设计及相关方案........................................... 错误!未定义书签。 (二)质量管理体系 ............................................................... 错误!未定义书签。 五、施工原材料、半成品材料质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。 六、主要施工过程控制情况 .......................................................... 错误!未定义书签。

建设单位工程质量评估报告

银河日间照料中心维修工程工程质量评估报告建设单位项目负责人: 外围物业管理公司工程管理中心 2014年11月6日

银河日间照料中心维修工程 工程质量评估报告 工程简介 本工程位于大庆市银浪新城。本工程主要是对银河日间照料中心进行维修改造。主要工程内容为:银河日间照料中心维修设施建筑面积1570.4m2,重新对建筑布局进行合理布置,增加240转隔墙,更换塑钢窗、木门,室内产出涂料面层后刷白色涂料、室内地面拆除地砖面层后铺设地砖,室内吊顶,卫生间整体重新改造,并新建对外食堂,配套水暖电系统等。 本工程合同开工日期为2013年12月10日,合同竣工日期为2014年1月15日。 一、工程质量评估依据 1、工程合同文件 2、工程建设招投标文件及中标通知书 3、设计文件 4、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律和法规 5、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件,包括: (1)工程项目施工质量验收标准 (2)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据(3)控制施工作业活动质量的技术规程 (4)新材料、新工艺、新技术的权威性技术鉴定书及有关数据和指标,以及相关的质量标准和施工工艺规程。

6、检测部门出具的质量检验报告 7、工程质量验收资料 二.工程质量验收标准 本工程施工质量验收标准执行黑龙江省建筑工程施工质量验收地方标准,主要包括: 统一标准 DB23/711-2003 建筑装饰装修工程DB23/712-2003 建筑给水排水及采暖工程DB23/713-2003 混凝土结构工程DB23/716-2003 砌体工程DB23/717-2003 建筑地面工程DB23/718-2003 建筑地基基础工程DB23/721-2003 屋面工程DB23/722-2003 建筑电气工程DB23/723-2003 三.质量验收资料 重点检查分项工程质量验收资料,经检查,构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整,并且均已验收合格。 四.工程结构安全和使用功能评估 1、给排水与采暖 给水管道通水、清洗试验

建筑节能工程竣工验收自评报告

建筑节能工程竣工验收 自 评 报 告

建筑节能工程竣工验收自评报告 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工总承包单位: (1)结构概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: (2)建筑概况: 1.本工程总用地面积78813.90㎡,,本项目总建筑面积24995.90㎡,其中地上建筑面积15398.50㎡,地下9597.40㎡,建筑基地面积9597.40㎡。 2.建筑层数、高度:地上三层,建筑高度为15.4米,地下一层,层高4.5米。 3.外墙工程:本工程外墙工程采用玻璃幕墙及干挂石材,石材内填80厚玻璃棉(采用8X140膨胀螺栓固定),明框玻璃幕墙采用断热节能型,采用中空钢化玻璃,所有型材结合部位设有弹性胶垫,消除型材之间热变形伸缩,具有较强的抗震性。 5.门窗工程:外门窗为隔热断桥铝合金门窗,外窗玻璃为LoW-E

中空玻璃。 二、参照规范 1.《天津市公共建筑节能设计标准》J 10633—2005 2.《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB29-126-2010 三、分项工程质量验收汇总 (1)建筑工程: 1.外墙工程:外墙工程为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙,石材幕墙检验批数为19份、玻璃幕墙检验批数16份、金属幕墙检验批数15份。后置埋件隐蔽验收记录为21份、石材龙骨隐蔽验收记录为21份、防火保温岩棉板隐蔽验收记录为21份、玻璃幕墙铝龙骨隐蔽验收记录为15份、幕墙防火隔层隐蔽验收记录为15份、玻璃幕墙面材隐蔽验收记录为15份。预埋件合格证1份厂家检测报告1份,埋件合格证1份厂家检测报告1份,化学锚栓合格证1份厂家检测报告1份,角钢合格证1份厂家检测报告1份,方管合格证1份厂家检测报告1份,圆管合格证1份厂家检测报告1份,岩棉板合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告1份,塑料锚栓合格证1份厂家检测报告1份,干挂件合格证1份厂家检测报告1份,黄金麻花岗石合格证1份厂家检测报告1份,石材AB干挂胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-8000-A双组份硅酮结构密封胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-2000耐候性硅酮密封胶合格证1份厂家检测报告1份,铝单板合格证1份厂家检测报告1份,铝合金建筑型材合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告2份,中空玻璃合格证1份厂家检测报

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、工程施工情况 (5) 五、安全文明施工 (7) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、工程质量评定情况: (8) 七、结论: (10)

主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程的施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况 (一)工程名称:南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程(二)工程地址:南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位:广西机场管理集团有限责任公司 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位:建材桂林地质工程勘察院 勘察单位:武汉地质工程勘察院 监理单位:广西宏基工程监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位:广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构:南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况: 建筑面积:46216 ㎡;建筑高度:40.200m;层数:地上9层、地下1层; 建筑功能:大型公共建筑;防火等级:一级;±0.000标高为:123.90 m。 3、结构设计概况: 结构型式:框架剪力墙结构。 建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为6 度。 基础类型:梁板式筏形基础,局部抗浮不足采用压重解决,部分沉降变形不能满足规范要求,采用CFG桩复合地基处理。

工程竣工验收质量自评报告

“xx中央生活区”商业街工程 6#楼竣工验收 质 量 自 评 报 告 编制人: 技术负责人: 项目经理: x x集团有限公司 2013年4月10日

一、工程概况 工程名称:xx中央生活区商业街工程6#楼 建设单位:xx团武汉地产有限公司 设计单位:武汉xx筑设计有限公司 监理单位:武汉xx设监理有限责任公司 勘探单位:中南xx计院(湖北)有限责任公司 质量监督单位:武汉市武昌区建筑工程质量监督站 xx中央生活区商业街工程位于武汉市武昌区武珞路586号(原武汉锅炉集团有限公司厂区内),工程的主要功能为商业建筑,是业主精心打造的集“食、游、玩、赏、娱、乐、购、学”8位一体的国际高端情景街区。本工程共计15栋楼,总用地面积31525.50㎡,总建筑面积27778.92㎡,15栋楼沿宝通寺路及瑞景路布置,沿生活区中心主干道宝通寺路方向约550m,沿瑞景路方向约340m。主体2-3层,框架结构。 6#楼建筑面积:2081.64㎡,框架结构,建筑总层数地上 2层;该工程基础为复合地基基础;建筑结构安全等级为 2 级,耐火等级为 2 级;抗震建设防烈度为 6 度。 墙体±0.000以下为蒸压粉煤灰砖,非承重的外围护墙采用200mm厚加气混凝土砌块。外墙设计为陶土砖、石材、玻璃幕墙及外墙涂料,屋面防水等级二级,防水层合理使用年限为15年,室内墙面顶棚为乳胶漆。 二、工程施工及验收依据 1.xx中央生活区商业街工程施工图文件,及有关的技术要求、设计变更通 知单等; 2.《xx中央生区商业街工程岩土工程勘测报告》; 3.建筑工程施工程质量验收统一标准GB50300-2001; 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2002(2011年版) 6.《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203—2011 7.《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010 8.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002

人防工程质量自评报告

人防工程质量自评报告(总 10页) 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

XXX人防工程施工 质量自检报告 编制:() 审核:(项目经理)审批:(负责人) 施工单位:(公章) 年月日

人防工程质量自评报告 一、工程概况 xxx建设工程,建设地点位于xxx(详细地址),本工程结构安全等级为x级,设计使用年限为x年,耐火等级为x级,总建筑面积为xx M2,建筑抗震设防类别为x类,抗震设防烈度为x度,地下x层。人防工程位于地下x层,抗力等级为常x级核x级,防化等级为x级,人防总建设面积xx M2,掩蔽面积xx M2,划分为x个防护单元,x个抗爆单元,平时用途为xx,战时用途为xx,共设x个出入口,疏散宽度为xx M。 人防工程地基处理采用xxx(地基处理作法) 人防工程主体采用现浇钢筋混凝土结构。混凝土强度基础垫层C xx;基础筏板C xx,抗渗等级P x;外墙C xx,抗渗等级P x;临空墙C xx,顶部C xx、抗渗等级P x。 人防外墙防水采用xxxxx(防水作法)。 参建各责任主体单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 人防工程质量监督单位:西安市人防工程质量安全监督站 二、项目部组成及分工 … 三、施工依据及验收依据 在工程施工过程中,项目部严格按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。 施工依据有: 1、工程施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更通知单。 3、施工合同及合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、… 6、国家有关强制性标准及现行施工规范。 验收依据有: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-xxx 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-xxx 3、《混凝土工程强度检验评定标准》GB50026-xxx

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

地基与基础工程质量验收自评报告(施工方)范文

地基与基础工程质量验收自评报告 一、前言 1、本报告为府谷县神龙山的地基与基础分部工程的施工质量自评。 2、本工程已由我单位湖北江都建筑工程总承包有限公司进行自检,报验由武汉方正建设监理有限公司在整个施工过程中跟踪复查、检验,对进场建筑植物材料见证取样,审查并收集相关资料,在本公部工程报验后,按国家规范要求,作了检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、公正、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组评定时参考。 二、工程概况 ①:工程名称:武汉产品质量监督检验所检测大楼 ②:建设单位:武汉产品质量监督检验所 ③:代建单位:湖北诚信建设项目管理有限公司 ④:施工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 ⑤:监理单位:武汉方正建设监理有限责任公司 ⑥:设计单位:武汉建筑设计院 ⑦:勘察单位:武汉百斯特勘察设计有限公司 本工程为框剪结构六层局部地下室一层,建筑面积为13175.56平方米。基础采用柱下基础、基础梁、JKL,地下室基础梁、地下室外墙为C30,P6防水砼,基础KZ为C35,砌体±0.000以下采用MU10蒸压粉煤灰砖,M10水泥砂浆,钢筋采用φHPB235,Φhpb335,HPB400,钢筋的连接≥φ18的钢筋采用直螺纹套筒机械连接。施工于2006年9月1日开工,2006年10月31日完工历时61天。 三、质量自评依据 1、由武汉建筑设计院设计的施工图及设计变更通知单、修改通知单、有关单位互联网具经设计单位签认的技术核定单。 2、均按建筑工程施工质量验收统一标准。 3、符合国家行业技术标准。 4、符合工程建设强制性标准。 5、均按有关施工承包合同及合同附件、建高监理委托合同。 6、施工单位材料送检的检测试验报告。 四、质量过程控制: 1、质量管理体系; 我单位在此工程中采用三级质量管理体系,施工管理人员和特殊工种工人都做到持证上岗。 2、施工组织设计; 针对本工程特点,我方编制了具有针对性的施工方案,得到了甲方及监理单位的认可,并在实施中遵循其要点施工,制定了《施工质量通病防治措施》满足了保证工程质量的需要,对局部不妥或缺陷处,通过自查、原因分析进行整改处理,且合格后进行下道工序施工。 3、进场材料的检查: 对进场材料的合格证由监理进行检查核实,并确认其质量及代表批量,需要复检的材料由监理人员在现场进行见证取样,并送法定检测单位,复检合格后方可使用。 4、隐蔽工程的验收: 所有隐蔽项目均经甲方和监理单位检查验收,方可进行下道工序,待别是钢筋虎程,施工管理人员对其逐步检查,直到符合设计及施工规范后,并经现场监理复查后,方允计浇灌砼。

建设单位工程质量评估报告竣工

建设单位工程质量评估 报告竣工 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

房屋建筑和市政基础设施工程工程名称:泸县毗卢镇烂庙子村校改建工程 建设单位(章):泸县毗卢镇学校

一、工程概况 1、工程名称:泸县毗卢镇烂庙子村学校改建工程 2、工程地点:泸县毗卢镇 3、建筑面积:建筑面积500.12平方米 4、建设单位:泸县毗卢镇学校 5、勘察单位:泸县华庭勘察设计有限公司 6、设计单位:泸县华庭勘察设计有限公司 7、施工单位:四川建海建设工程有限公司 8、监理单位:泸县建设工程监理有限公司 二、施工工程完成简况 根据参建各单位合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中严格执行各项法律、法规、规范及当地政府的有关规定。由于本工程施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部工程方案,并严格贯彻执行有效地保证了工程质量和工期。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的进场检验报告等档案资料齐全有效。 三、监理整改情况 在工程建设的每一分部、分项工程中,建设、设计、监理、施工等单位密切配合较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出便认真整改,整改后进行复查,达到标准要求后,才可以进入下一道工序施工。

在施工过程中,监理按照国家的各项标准要求,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序度严格按照监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求,建设单位组织了竣工工程的验收,参加验收的建设、设计、监理、施工单位及监督站等人员的组成均符合要求。 五、验收整改情况 工程竣工初验收时建设、设计、监理、施工、监督等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经全部整改完毕,并由各单位进行了复验通过。 六、工程总体评价 该工程经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,已顺利完工,其工程各项综合指标已全部达到国家验评标准,符合竣工验收条件,并经各方确认。本工程从建筑设计方面较为合理,能够满足使用单位的要求,在施工全过程中监理单位尽职尽责,施工单位精心施工,克服了各种困难,并采用了新技术、新方案、新工艺。实行了科学化的现代管理措施,圆满地完成了施工合同的要求,质量评定为合格。同意竣工验收,提请该工程申报竣工验收备案。 建设单位:泸县毗卢镇学校 项目负责人: 年月日

精装修-工程竣工验收自评报告(20190821082707)

*******精装修工程 公共及后勤办公区(三层及以下)装修工程 竣 工 预 验 收 自 评 报 告 *******装饰集团公司 2015 年

由******* 装饰集团公司工程有限公司承建的******* 精装修工程三层及以下室 内精装修工程,在建设单位、监理公司及其它施工单位的配合、支持下,在项目 部的合理安排下,已顺利的完成了装修工程,现就本工程质量自评报告汇报如下: 一、工程概况 工程名称: *******精装修工程 建设单位: *******股份有限公司 设计单位: *******建筑设计院有限公司 监理单位: ********监理有限公司 总承包单位: ******建设集团有限公司 装修施工单位: *******装饰集团公司 建设地点: ***** 工程承包范围:包括3 层及以下大堂、宴会厅、会议区、餐饮区、咖啡吧、 厨房区、电梯、走廊、卫生间、游泳池、 spa 等区域的天花、地面、墙面、门等精 装修工程和后勤办公、设备用房、粗加工厨房、员工用房等装饰装修工程及室内 暖通、给排水、强弱电等末端设备配合工程。 其它工程情况:本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上8层,地下2层,建筑面积: 53079.51 平方米。 二、工程建设施工状态本工程自2013 年4 月20 日正式开工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理的精心组织、 精心管理、精心施工下,经过技术员、施工员、质量员、资料员的共同努力已顺 利完成工程建设合同内的全部内容及新增项目,工程质量达到合格标准,具备使 用功能和交付使用的条件,工程已达到竣工验收状态。 三、工程质量依据 1、工程设计图纸及工程设计变更单。 2、工程施工合同。 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案,经过审核的深化方 案。 4、国家现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准。

主体结构验收自评报告.doc

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:建设集团有限公司 编制日期:年月日

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 一、工程概况 工程名称: xxxx大楼 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 大楼共包含两层整体地下室、1栋主楼及1栋裙楼,本次验收 xxxx大楼主体结构。总建筑面积为2,其中地上层,建筑面积为 m2,地下 2 层,建筑面积为 m2,建筑高度为 m。结构类型为框架剪力墙,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑防火类型为一类高层,建筑耐火防火等级为一级。 1~7层剪力墙柱混凝土强度为C50,梁板混凝土强度为C40,8-15层剪力墙柱混凝土强度为C45,梁板混凝土强度为C35,16~21层剪力墙柱混凝土强度为C40,22~25层剪力墙柱混凝土强度为C35,16~25层梁板混凝土强度为C30,裙楼屋面梁板混凝土强度为C40P8,主楼屋面混凝土强度为C30P8,本工程于年月日开始进行±0.000以上主体结构施工,于年月日主体结构封顶,现对主体结构施工情况做如下自评。

二、工程施工依据 1、本工程施工合同 2、设计院有限公司设计的施工图纸 3、工程施工组织设计 4、经审批的施工组织设计、专项施工方案 5、建设工程施工质量验收统一标准GB50300—2013 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2015 7、混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010 8、钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2016; 9、混凝土质量控制标准GB50164—92 10、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 11、工程测量规范 GB50026-2007 12、建筑变形测量规范 JGJ8-2007 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14.其它相关国家法律、法规及地方工程质量管理办法和规定。 本次验收内容 本次验收内容为大楼主体结构分部工程 三、施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育,努力使创优目

竣工验收质量自评报告

一、工程概况 1、工程简介 本工程工程名称为洛江区桥南社区堤后路(规划三路—滨江路)新建工程建设地点:洛江区桥南社区 建设单位:泉州市万安投资经营有限公司 设计单位:泉州市城市规划设计研究院 监理单位: 福建泉州新时代工程建设监理有限公司 施工单位: 泉州市工程建设监理事务所 2、工程内容 工程施工范围: 洛江区桥南社区堤后路(规划三路—滨江路)新建工程 起点从滨江路桩号DLK1+560顺接洛江区桥南社区堤后路(规划三路—滨江路)新建工程,终点DLK1+189.749,设计总长约370m。车行道9米,顺接滨江路宽度为12m,两边设人行道,宽2.5m。 本项目设计内容包括:道路工程、污水工程、雨水工程、电力工程、电信工程、给水工程、路灯工程。 二、施工执行标准情况: 1、招标文件及我单位与建设单位签订的施工合同。 2、施工设计图纸、设计变更等设计技术文件。 3、国家及地方有关质量检验评定标准:《城镇道路工程施工验收规范》

(CJJ1-2008)。《砼试块检验评定标准》(BJ107-87)等,以及市政工程质量等级评定补充规定。 三、施工控制及执行工程技术标准情况: 1、根据施工合同要求和工程的具体特点,制定具有实际指导意义的施工组织设计,组织一批最有实践经验、懂技术、会管理、善协调的各种专业技术人员形成项目经理部管理班子,负责生产管理、施工计划、质量安全管理的具体实施。 2、实施科学合理的内部管理,实行项目经理全面负责制、工地工程技术管理负责制和施工班组负责制,推行全面质量管理活动,设专职质量管理人员,对要求工艺质量控制和观感控制成立专题管理小组。 3、制定了材料采购、施工过程控制、成品半成品保护、工程质量的检 验等各项质量控制计划及措施,严把材料进场质量关,不合格产品、伪劣产品严禁使用。 4、严格执行“三级检查”的质量控制制度,分项工程施工前对有关施工方案、技术措施及设计变更的要求向各班组或执行人员进行书面技术交底,施工过程中对工程的每一项检验都实行“三级检查”制度,并按程序报监理检查验收。 5、施工的同步做好质控资料,隐蔽验收签证,技术交底,各分项工程检验批质量验收和内业资料的收集和整理。

建筑工程自评报告怎么写 建筑工程消防工程质量自评报告

建筑工程自评报告怎么写建筑工程消防工程质量自评报告 **福成建材有限公司(综合楼消防工程)质量自评报告XXXXXX 工程有限公司2011年11月日综合楼消防工程质量自评报告 1 工程概况工程名称:**市XX建材有限公司综合楼消防系统建设单位:**市XX建材有限公司施工单位:**建设集团有限公司设计单位:***中外建建筑设计有限公司监理单位:**建设监理公司施工项目经理:XXX 楼层结构:地下一层地上十三层结构形式:框架2工程内容自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、室内消火栓系统、SDE气体灭火系统 3 自评依据 3.1 国家的法律、法规和行政规章,主要有: 《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2001年版)》《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001》《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2001》《火灾自动报警系统设计规范GB50116-98》《火灾自动报警系统施工及验收规范GB50116-92》SDE 气体灭火系统设计、施工、验收规范室内消火栓G3445-93 室内消火栓安装99S202 建筑安装工程施工图集(第二版)消防 3.2文件设计说明和设计指定的标准图集设计交底会议纪要、设计变更文件建设单位提出的工程变更文件 3.3合同XXXXX消防工程合同书4质量保证体系 4.1材料、成品的合格证、检验批报告等各项质量保证资料基本齐全; 对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理; 并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 4.2分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作; 有较完善的质量管理体系。 4.3工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。 5质量保证资料自查表序项目名称份数核查情况 5.1材料/构配件/设备报审表——热镀锌钢管DN150 DN100 DN65等 3 合格 5.2材料/构配件/设备报审表——消火栓箱(100×700×240) 3 合格 5.3材料/构配件/设备报审表——信号电缆ZR-RVS-2×1.5电源电缆ZR-BVR-2×2等3 合格 5.4材料/构配件/设备报审表——JB-QT-GST5000火灾自动报警控制器(联动)3合格 5.5材料/构配件/设备报审表——消火栓按钮LD-8301、感烟探测器GTY-GD-G3、手动报警按钮J-SAP-8402等 3 合格 5.6材料/构配件/设备报审表——无管网灭火装置 3 合格本目录资料合计18份6工程质量记录自查表序项目名称份数核查情况 6.1自动喷淋系统分项工程质量验收记录3符合要求 6.2室内消火栓系统分项工程质量验收记录3符合要求 6.3火灾自动报警系统分项工程质量验收记录3符合要求 6.2室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表——――自动喷淋系统3符合要求 6.室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表————室内消火栓系统3符合要求 6.3管道通水试验记录——————————————————自动喷淋系统3符合要求 6.4管道通水试验记

工程竣工验收自评报告

· 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批:

建筑工程公司 2016 希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月日。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为C15,筏板为C40,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25;构造柱、现浇过梁为C25。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(φ),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。

基础主体竣工验收自评报告

红安县社会福利院(光荣院)益寿楼1#楼 地基与基础分部 质 量 自 评 报 告 编制:乔立东 审批:何志望 中维世纪建设集团有限公司 2015年1月5日

一、工程概况 工程名称:红安县社会福利院(光荣院)益寿楼1#楼 建设单位:红安县社会福利院 设计单位:福建华迪建筑工程事务所 勘察单位:湖北楚鹏工程勘察设计院 施工单位:中维世纪建设集团有限公司 监理单位:湖北中南工程建设监理公司 建设地点:红安县杏花大道福利院内 1、本工程为7+1层框架结构,建筑面积5700㎡。建筑高度为21.84m,基础形式为桩基础。屋面防水等级:二级;建筑耐久年限50年;抗震等级:三级。 二、质量自评依据 根据建筑安装工程质量检验评定标准,施工验收规范及相应的国家现行标准以及甲、乙双方签定的《工程建设施工合同进行验收》。 国家、地方现行有关标准、规范、规定; 建设部《实施工程建设强制标准监督规定》 建筑工程施工质量验收统一标准 地基与基础工程施工质量验收规范 三、工程质量控制 我项目部按施工组织设计,在施工现场建立健全的三级质量保证体系、质量控制程序。所有施工管理人员和特殊工种人员均持证上岗,对各施工队及操作人员进行技术交底和技术培训,使整个施工队处于

较好素质状态,在施工过程中严把质量关,实行原材料现场取样送检,各工序报验制度。 1、钢筋工程: 钢筋进场应具有出厂证明书,必须进行见证取样,合格后方可进行使用:对钢筋的绑扎、钢筋弯钩朝向、绑扎接头焊接、钢筋的锚固长度、箍筋数量、弯钩平直段长度进行了验收;钢筋制作、安装均应满足设计要求和施工规范规定,安装完毕后,清理杂物,并放好垫块由项目部组织专职质检员自检,合格后可报监理、甲方复检,并做好隐蔽记录,检验合格后方可进行下道工序。 2、模板工程: 模板在使用前,均刷脱模剂,使用后及时清理堆放已备用。模板在制作前,应对结构各部分尺寸、标高要满足设计要求:安装前对轴线、标高进行复核,对模板的安装部位的尺寸、接缝宽度、接触面清理应有相应的隔离措施。严格控制模板和立柱脱模时间,顶模板待混凝土达到规范要求方可拆除。 3、砼工程: 砼施工前对工人进行书面交底,采用商品砼浇筑,对进场的商品砼质量进行严格控制,对资料进行检查,随时对塌落度进行抽查,并留置试块。砼要振捣密实、观感质量要好,在砼浇筑过程中,应有管理人员和专职质检员现场监督控制。 四、基础结构分项工程质量验收结果 1、土方分项:土方开挖回填:2个检验批,合格。