1 范围

本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。

2 施工准备

2.1 设备、材料要求:

2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。

2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。

2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。

2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。

2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。

2.2 主要机具:

台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。

2.3 作业条件:

2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。

AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。

3 操作工艺

3.1 工艺流程:

3.2 稳装地坎:

3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。

3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用细石混凝土浇注(水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1∶2∶2)。稳放地坎时要用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。

AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

地炊稳好后应高于完工装修地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地向,则应高出5~10mm,且应按1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图5-54)。

3.2.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿来稳装地坎,分两种情况:

3.2.3.1 电梯额定载重量在1000kg及以下的各类电梯,可用不小于65mm等边角钢做支架,进行焊接,并稳装地坎(图5-55)。牛腿支架不少于3个。

3.2.3.2 电梯额定载重量在1000kg以上的各类电梯(不包括1000kg)可采用δ=10的钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,外稳装地坎(图5-56)。牛腿支架不少于5个。M1及M2点分别做上标记(L是轿厢导轨间距)。

3.2.5.2 稳装地坎时,用直角尺测量尺寸,使厅门地坎距离轿厢两导轨前侧面尺寸均为B+H-d/2

其中B

——H——d——轿厢导轨中心线到轿厢地坎外边缘尺寸;

轿厢地坎与厅门地坎距离(一般是25mm或30mm);轿厢导轨工作端面宽度。

AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

3.2.5.3 左右移动厅门底坎使M1、M2与直角尺的外角对齐,这样地坎的位置就确定了(图5-58)。但为了复核厅门中心点是否正确,可测量厅门地坎中心点M距轿厢两导轨外侧棱角距离,S1与S2应相等(图5-59)。

3.3 安装门立柱、上滑道、门套

3.3.1 地坎混凝土硬结后安装门立柱。砖墙采用剔墙眼埋注地脚螺栓(图5-60)。

3.3.2 混凝土结构墙若有预埋铁,可将固定螺丝直接焊于预埋铁上(图5-61)。

3.3.3 混凝土结构墙若没有预埋铁,可在相应加位置用M12膨胀螺栓2条安装150mm×100mm×10mm的钢板做为预埋铁使用(图5-62)。其它安装同上。

3.3.4 若门滑道、门立柱离墙超过30mm应加地圈固定,若垫圈较高宜采用厚铁管两端加焊铁板的方法加工制成,以保证其牢固(图5-63)。

3.4 安装厅门、调整厅门:

3.4.1 将门底导脚、门滑轮装在门扇上,把偏心轮调到最大值(和滑道距离最大)。然后将门底导脚放入地坎槽,AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

门轮挂到滑道上。

3.4.2 在门扇和地坎间垫上6mm厚的支撑物。门滑轮架和门扇之间用专用垫片进行调整,使之达到要求,然后将滑轮架与门扇的连接螺丝进行紧固,将偏心轮调回到与滑道间距小于0.5 m m,撤掉门扇和地坎间所垫之物,进行门滑行试验,达到轻快自如为合格(图5-65)。

3.5 机锁、电锁、安全开关安装:

3.5.1 安装前应对锁钩、锁臂、滚轮、弹簧等按要求进行调整,使其灵活可靠。

3.5.2 门锁和门安全开关要按图纸规定的位置进行安装。若设备上安装螺丝孔不符合图纸要求要进行修改。

3.5.3 调整厅门门锁和门安全开关,使其达到:只有当两扇门(或多扇)关闭达到有关要求后才能使门锁电接点和门安全开关接通。

如门锁固定螺孔为可调者,门锁安装调整就位后,必须加定位螺丝,防止门锁移位。

3.5.4 当轿门与厅门联动时,钩锁应无脱钩及夹刀现象,在开关门时应运行平稳,无抖动和撞击声。

AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

4 质量标准

+

4.1 轿厢地坎与各层厅门地坎间距的偏差均严禁超过mm。

检验方法:尺量检查。

4.2 开门刀与各层厅门地坎及各层厅门开门装置的滚轮与轿厢地坎间的间隙均必须在5~8mm范围以内。

检验方法:尺量检查。

4.3 厅门上滑道外侧垂直面与地坎槽内侧垂直面的距离a,应符合图纸要求,在上滑道两端和中间三点(1、2、3)吊线测量相对偏差均应不大于±1mm。上滑道与地坎的平行度误差应不大于1mm。导轨本身的不铅垂度a′应不大于0.5mm(图5-66)。

检查方法:吊线、尺量检查。

4.4 厅门扇垂直度偏差不大于2mm,门缝下口扒开量不大于10mm,门轮偏心轮对门滑道间隙不大于0.5mm。

检查方法:吊线、尺量检查。

4.5 门扇安装、调整应达到:

门扇平整、洁净、无损伤。启闭轻快平稳。中分门关闭

AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

时上下部同时合拢,门缝一致。

4.6 厅门框架立柱的垂度误差和上滑道的水平度误差均不应超过1/1000。

检验方法:做启闭观察检查。

4.7 厅门关好后,机锁应立即将门锁住,为使其动作灵活,钩头处有1mm的活动量(图5-67),机锁钩头锁住后在厅门外,不可将门扒开。

检验方法:尺量和观察检查。

4.8 厅门关好后,门锁导电座与触点接触必须良好。如门锁固定螺丝孔为可调者,门镇安装调整后,必须加定位螺丝加以固定。

检验方法:观察检查。 4.9 厅门门扇下端与地坎面的间隙为6±2mm。

门套与厅门的间距为6±2mm。

检验方法:尺量检查。

4.10 允许偏差项目:

厅门地坎及门套安装的尺寸要求、允许偏差和检验方法应符合表5-10的规定。

AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

厅门地坎及门套安装的尺寸要求、允许偏差和检验方法表5-10

5 成品保护

5.1 门扇、门套、地坎有保护膜的要在竣工后才能把保护膜去掉。

5.2 在施工过程中对厅门组件要注意保护,不可将其碰坏。

5.3 填充门套和墙之间的空隙要求有防止门套变形的措施。

6 应注意的质量问题

AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

6.1 固定钢门套时,要焊在门套的加强筋上,不可在门套上直接焊接。

6.2 所有焊接连接和膨胀螺栓固定的部件一定要牢固可靠。

6.3 凡是需埋入混凝土中部件,一定要经有关部门检查办理隐蔽工程手续后,才能浇灌混凝土。

6.4 厅门各部件若有损坏、变形的,要及时修理或更换,合格后方可使用。

AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

电梯厅门系统的安装

1.1.1电梯厅门系统的安装 1.1.1.1厅门地坎的安装 1地坎安装精度要求 门样板安装示意图,参见图7-1。 图7-1 a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于1mm。参见图7-2。

图7-2 图7-3 b)地坎B面(参见图7-2,图7-3)上门口宽划线应与门口样线对齐,偏差小于1mm。 c)地坎B面(参见图7-3)的水平误差不超过0.5/75。 d)地坎B面应高出楼板装饰面2~5mm(参见图7-3)。 e)地坎托架角铁必须全焊。 2由样板放下的两条厅门安装标准线,对楼层高的仍可采用导轨的二次定位法将其固定在自然静止状态下,下样板仍用铁丝捆扎固定。 3根据电梯厅门地坎中心及净开门宽度,用划针画出开门中心线和净开门图7-3

宽度线。如图7-4。 4在安装厅门地坎之前,与土建协商,首先要定出各层厅门地坎的标高线。这一点非常重要,以便能和以后的地面装修协调一致,对多台并列梯安装厅门地坎时尤为重要。并作好相应记录,以便查验。 图7-4 5厅门地坎安装时必须控制的尺寸,参见图7-5,7-6。 业主标高线 图7-5

基准钢线 图7-6厅门地坎前后水平度 6牛腿的安装 6.1对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。然后测量轿厢导轨侧面至厅门地坎的距离L,厅门地坎净开门中心点是否一致。(误差不大于1mm)。 6.2钢制牛腿时地坎的安装(图7-7) 在样板架固定时已定出其位置,在测量梯井时,如墙面误差较大,要求剔、补的,应与土建部门联系。其安装方法: 1)用M12×120膨胀螺栓将层门地坎支架2紧固在层门侧井道墙壁上。 2)把层门地坎支架1与地坎组件临时紧固在一起。 3)用螺栓临时紧固层门地坎支架1和层门地坎支架2。 图7-7 4)通过层门地坎支架1和层门地坎支架2上的长圆孔前后、左右、上下移动地坎组件,使地坎的安装精度达到上述要求。

(完整word版)电梯安装施工工艺流程

搭设样板架→测量井道、确定基准线→样板就位,挂基准线→机房放线→使用激光准直定位仪确定基准线。 1.搭设样板架。 在井道顶板下面1m左右处用膨胀螺栓将角钢支架水平固定于井道壁上,水平度误差不大于3/1000,(见图30-1-5)。样板架宜采用不小于50×50角钢制作,所用材料应经过挑选与调直,锈蚀严重或变形扭曲的角钢不应使用(如图30-1-6)。样板与支架端部应垫实找平,水平度误差不大于3/1000,为防止位移,在井道测量与放线结束后,应将样板与支架点焊。 图30-1-5 图30-1-6 2.测量井道,确定基准线 (1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。

(2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。 ①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。 ②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7): H=L-A-B-C 式中H——道架高(左); L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离; B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。 图30-1-7 ③对重导轨中心线确定时应考虑对重宽度(包括对重块最突出部分),距墙壁及轿厢应有不小于50mm的间隙。 ④对于贯通门电梯,井道深度≥厅门地坎宽度×2+厅门地坎与轿厢地坎间隙×2+轿厢深度,并考虑井壁垂直度是否满足安装要求。 ⑤各层厅门地坎位置确定,应根据厅门线测出每层牛腿与该线距离,做到既要少剔牛腿或墙面,又要做到离墙最远的地坎稳装后,门立柱与墙面间隙小于30mm。 ⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,

电梯安装流程

电梯安装工作流程 及工艺质量规范 安装说明 一:电梯安装工作流程要求分为: 1.、工作前: 1.1探讨工作中可能存在的风险。这些风险可能来自于环境、工具设备,可能来自于操作;可能来自于客户和用户、也可能来自于自己的同事,还可能来自于无关人员; 1.2 检查自己及同事的精神状态是否良好,检查个人防护用品和安全防护用品是否携带和良好,检查工具是否足够和良好; 2、工作中: 2.1 防止好安全防护用品,穿戴好个人防护用品,对影响工作的危险源进行控制和清理; 2.2 按照正确的施工步骤进行操作,不违章、不冒险、不心存饶幸、不投机取巧; 2.3 同事间要进行相互的沟通与配合、相互的监护和监督、发现违章必须立即指出并要求立即纠正; 2.4 保持工作场所清洁有序; 3、工作后: 3.1每次离开现场,一定要保持“工完场清”的状况;

3.2离开工作区域前,再次对影响公众安全进行检查,防护措施到位后方可离开; 3.3检查有没有遗失或损坏的工具设施,如果遗失或则损坏,应及时补充好修习及更换; 二、每个安装班组在电梯安装之前必须了解电梯各个零部件的构造及安装工艺要求; 三、每个安装班组所有的工作人员必须熟知及运用电梯的相关电气原理图和接线图; 四、每个班组在电梯进行安装之前必须接收三级安全教育并且进行学习的人员签字; 五、每个安装班组所有的工作人员必须熟知电梯安装的质量标准及验收要求; 六、每个安装班组在进场之前必须准备库房、井道、机房等安全标志并在进入现场第一时间粘贴在相应的安全出入口相关的位置,如:“井道施工,禁止抛物、” “井道施工,防止堕落、”“井道施工,防止烟火”“井道施工危险,请关好防护门”等等的警示标志; 具体的安装工作流程及工艺质量规范如下: 一:安装前所准备的的计量工具

5电梯厅门安装

ITS YOURS 专业施工组织设计 DESIGN 2020年更新编撰大全版

厅门安装 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2 主要机具: 台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→ 3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。 3.2.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿来稳装地坎,分两种情况: 3.2.3.1 电梯额定载重量在1000kg及以下的各类电梯,可用不小于65mm等边角钢做支架,进行焊接,并稳装地坎(图5-55)。牛腿支架不少于3个。 3.2.3.2 电梯额定载重量在1000kg以上的各类电梯(不包括1000kg)可采用δ=10的钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,外稳装地坎(图5-56)。牛腿支架不少于5个。 M1及M2点分别做上标记(L是轿厢导轨间距)。 3.2.5.2 稳装地坎时,用直角尺测量尺寸,使厅门地坎距离轿厢两导轨前侧面尺寸均为

电梯厅门安装工艺标准

厅门安装工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下电力驱动的各类国产曳引式或强制式电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.2 主要机具 台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊机、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、榔头、凿子等。 2.3 作业条件 2.3.1各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、层门安装的施工要求。 2.3.2各层厅门口及脚手板上干净,无杂物,防护门安全可靠。 2.4 作业人员 2.4.1专业技术工人主要为安装钳工、电焊、钻工、气焊工、起重工、混凝土工等。 2.4.2上述个专业工种人员需经过技术培训并考试合格,持有相关专业的上岗操作证。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 安装地坎安装门立柱、厅门导轨、门套厅门安装门锁安装 3.2 操作工艺 3.2.1 安装地坎 3.2.1.1按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口的两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架安装位置见图3.2.1.1。 3.2.1.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用细石混凝土浇注,水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1:2:2。安装地坎时用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。地坎安装后,应高于装修完工地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地面,则应高出5~10mm,且应按1∶50 坡度将混凝土地面与地坎平面抹平见图3.2.1.2。 3.2.1.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿以便于安装地坎,分两种情况: 1)额定载重量在1000kg及以下的各类电梯,可用不小于65mm 等边角钢做支架,进行焊接,并稳装地坎见图3.2.1.3⑴。牛腿支架不少于3 个。

杂物电梯安装工艺

杂 物 电 梯 " 安 装 工 艺 编制单位:上海其士电梯工程有限公司

目录 一、杂物电梯安装安全守则 (3) 二、杂物电梯安装工艺控制流程 (4) 三、杂物电梯安装工艺细则.................................................5-9 !

一、杂物电梯安装安全守则 1、必须牢记“安全第一”的生产观念,从思想上保持高度警惕。 2、进入施工现场,必须头戴安全帽,工作时穿上规定的工作服和安全鞋,不可戴手镯 等装饰品。严禁在工作时玩耍、打斗、饮酒。 3、工作区域及周围地区必须保持清洁,任何时间均应防止绊倒,或其它损伤。保持安 全检查的环境。 4、工作现场要有足够的照明,随身照明严禁使用明火或220V电源照明,必须用36V 以下的电源作照明。 5、当使用易燃,易爆及有害液体时,必须要有足够的空气流通,并有保护装置的消防 器材。在现场严禁吸烟和引入火种。如在密封场所也无通风设施,则必须戴上认可的口罩,防止溶液接触到皮肤。切勿将氧气、氯气等混合以免发生爆炸。 6、在使用电动工具时,必须保证有可靠接地,并配有漏电保护器,电动工具不得在潮 湿或水中使用,切不可将电动工具当作其它用途使用。 7、气割设备应放置在妥善地方,并有“禁止吸烟”标示,消防措施和灭火工具。氧气 瓶和乙炔瓶存放距离不得小于7米,且远离火源至少10米。 8、当进行电焊或气割工作时,应提前与业主防火部门取得联系。申请动火证,操作工 必须持有操作证方可动火,动火前必须有监护人并配备灭火器。 9、每天工作结束时,检查是否有工具,无用的物品还没有拾起,看看安排的工作是否 完成。检查开关是否开着。同时应确保防火设备处于良好的状态。 10、每个工地必须备有急救箱。 ;

无机房电梯安装工艺设计文件

无机房电梯安装工艺文件 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日

审批:日期:年月日 目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施

一、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 1.2 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ①GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规》 ②GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规》 ③JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规》

④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。

电梯安装施工工艺流程范文

电梯安装施工工艺 流程

图30-1-6 2.测量井道,确定基准线 (1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。 (2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。 ①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。 ②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7): H=L-A-B-C 式中 H——道架高(左); L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离;

B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。 ⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,除考虑以上5项外,还应参阅建筑施工图,考虑利于门套及装饰墙的施工。 ⑦对两台或多台并列电梯安装时注意各梯中心距与建筑图是否相符,应根据井道、候梯厅等情况,对所有厅门指示灯、按钮

电梯厅门系统的安装

电梯厅门系统的安装标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

1.1.1电梯厅门系统的安装 1.1.1.1厅门地坎的安装 1地坎安装精度要求 门样板安装示意图,参见图7-1。 图7-1 a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于1mm。参见图7-2。 图7-2 图7-3 b)地坎B面(参见图7-2,图7-3)上门口宽划线应与门口样线对齐,偏差小于 1mm。 c)地坎B面(参见图7-3)的水平误差不超过75。 d)地坎B面应高出楼板装饰面2~5mm(参见图7-3)。 e)地坎托架角铁必须全焊。 2由样板放下的两条厅门安装标准线,对楼层高的仍可采用导轨的二次定位法将其固定在自然静止状态下,下样板仍用铁丝捆扎固定。 3根据电梯厅门地坎中心及净开门宽度,用划针画出开门中心线和净开门图 7-3宽度线。如图7-4。 4在安装厅门地坎之前,与土建协商,首先要定出各层厅门地坎的标高线。这一点非常重要,以便能和以后的地面装修协调一致,对多台并列梯安装厅门地坎时尤为重要。并作好相应记录,以便查验。 图7-4 5厅门地坎安装时必须控制的尺寸,参见图7-5,7-6。 图 7-5 图 7-6厅门地坎前后水平度 6牛腿的安装

对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。然后测量轿厢导轨侧面至厅门地坎的距离L,厅门地坎净开门中心点是否一致。(误差不大于1mm)。 钢制牛腿时地坎的安装(图7-7) 在样板架固定时已定出其位置,在测量梯井时,如墙面误差较大,要求剔、补的,应与土建部门联系。其安装方法: 1)用M12×120膨胀螺栓将层门地坎支架2紧固在层门侧井道墙壁上。 2)把层门地坎支架1与地坎组件临时紧固在一起。 3)用螺栓临时紧固层门地坎支架1和层门地坎支架2。 图7-7 4)通过层门地坎支架1和层门地坎支架2上的长圆孔前后、左右、上下移动地坎组件,使地坎的安装精度达到上述要求。 5)将所有紧固螺栓紧固。 6)点焊(两个位置)膨胀螺栓的平垫圈与层门地坎支架2,另焊接层门板支架1与层门地坎支架2的两端部。参见图7-8。 图7-8 7)如有间隙封板,把间隙封板焊接在地坎组件及层门地坎支架2上。 1.1.1.2门套、上坎的安装 1安装前应对厅门各部件进行检查,对不符合要求处应进行修整,对转动部分应进行清洗加油,作好安装准备。 2检查地坎应具有足够的强度并且其不水平度不大于600,地坎上水平面应高出装修地面2~5mm。 3门套组装:在平坦的地方进行,并有防止表面划伤的措施。调整门套横梁与立柱互相平齐、垂直,确认门套立柱的间距为开门宽度(JJ)±1mm。 4门套的固定: 梯井如为砖墙结构,采用预埋地脚螺栓法。梯井如为混凝土结构,可以打膨胀螺栓(M12×100)或钢筋,加以固定。

电梯门框固定方案4

电梯门框固定施工方案 一、项目概况及电梯层门的构造: 锦艺金水湾观澜苑项目主楼工程共计28部电梯,每部电梯地上停站34站,地下停站3站,合计37站。电梯井道结构由砼墙、结构梁、加气块气体和圈梁及门过梁构成,电梯层门构造一般由门、导轨架、滑轮、滑块、门框、地坎等部件组成。门导轨有扁钢和C型折边导轨两种;门通过滑轮与导0轨相联,门的下部装有滑块,插入地坎的滑槽中;客梯门的下部导向用的地坎由铝或铜型材制作。 二、现场安装情况力学分析及加固措施: 根据现场主体结构实际情况,每部电梯层门的导轨架固定在门口过梁(200X400)上,地坎固定在结构梁上,门框四边为一个整体,门框三侧固定在混凝土梁、混凝土墙体上,剩余一侧固定在加气混凝土砌体上,门框加固点固定在加气块墙上,固定方式采用塑料膨胀管膨胀螺栓进行锚固,保证门

框垂直度及安装位置正确性。另外根据电梯门安装图纸及电梯门受力特点,电梯外门为上悬挂式推拉门,重力支点为上部结构梁。为了使电梯门框更加稳定牢固,防止外力冲击门框导致门框变形造成安全事故,我方与电梯安装公司协商,拟采用以下方案进行加固 方案一: 将加气混凝土砌块一侧的锚固件部位开穿墙孔,在孔内穿对拉丝,两端固定后再将该处锚固件与对拉丝连接。如下图所示: 电梯门背立面图 施工顺序 1、将原有加固螺栓拆除; 2、在原来加固螺栓位置利用电钻打孔,孔径8,自内向外透孔; 3、将ф6对拉丝外端焊接ф6短钢筋与对拉丝成丁字型,; 4、重新固定膨胀螺栓固定电梯门连接件。

方案二: 在电梯外门边框加气混凝土墙面植入“L”型钢筋,与边框连接件焊接连接, 增加L型钢筋剖面图 施工顺序 1、在原来加固螺栓位置上方或下方利用电钻打孔,孔径18,深度200; 2、将L型ф18钢筋长端部分嵌入ф18孔内;

无机房电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 (无机房有脚手架) 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 审批:日期:年月日 目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施 一、编制依据 电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ① GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》

② GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》 ③ JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。 我司制定具体施工计划后,各部门按施工方案严格执行,使该工程高质,高效完成,对于施工方案中未能提出的一些细节仍会在施工中不断完善和补充。 三、工艺流程及质量保证措施 、安装工艺流程

电梯门的分类与结构

电梯门的分类与结构 1.电梯门的分类 电梯门从安装位置来分可以分为两种,装在井道入口层站处的为层门,装在轿厢入口处的为轿厢门。层门和轿厢门按照结构形式可分为中分门、旁开门,垂直滑动门、铰链门等。中分式门主要用在乘客电梯上,旁开式门在货梯和病床梯上用得较普遍,垂直滑动门主要用于杂物梯和大型汽车电梯上。铰链门在国内较少采用,在国外住宅梯中采用较多。 2.电梯门的组成和结构 电梯层门和轿厢门一般由门、导轨架、滑轮、滑块,门框、地坎等部件组成。门一般由薄钢板制成,为了使门具有一定的机械强度和刚性,在门的背面配有加强筋。为减小门运动中产生的噪声,门板背面涂贴防振材料。门导轨有扁钢和C型折边导轨两种;门通过滑轮与导轨相联,门的下部装有滑块,插入地坎的滑槽中;门的下部导向用的地坎由铸铁、铝或铜型材制作,货梯一般用铸铁地坎、客梯可采用铝或铜地坎。 3.层门的基本要求 层门应是无孔的门,净高度不得小于2m。层门关闭后门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间间隙应尽可能的小,乘客电梯应为1-6mm,

载货电梯应为 1-8mm。为了避免运行期间发生剪切的危险,自动层门的外表面不应有大于3mm的凹进或凸出部分。(三角形开锁处除外)。这些凹进或凸出的部分边缘应在两个方向上倒角。装有门锁的层门应具有一定的机械强度。在水平滑动门的开启方向,以150N的人力(不用工具)施加在一个最不利点上时,门扇之间及门扇与立柱、门楣之间的间隙不得大于30mm。层门净进口宽度比轿厢净入口宽度在任何一侧的超出部分均不应大于0.05m。(采用了适当措施的除外) 4.层门地坎 层门地坎应具有足够的机械强度,以承受通过它进入轿厢的载荷,其水平度不大于2/1000。各层站地坎应高出装饰后地面2-5mm,以防止层站地面洗涮、洒水时,水流进井道。 5.层门的导向装置 水平滑动门的顶部和底部都应设有导向装置,层门在正常运行中应避免脱轨、卡住或在行程终端时错位。 6.层门的运动保护 动力操纵的水平滑动门应尽量减少人被门扇撞击后而造成的伤害,为此国家规范作了如下的一些规定: ①阻止关门的力应不大于150N(这个力的测量在关门行程开始后的1/3之后进行);

电梯厅门安装工艺标准

电梯厅门安装工艺标准 5—5 厅门安装工艺标准(505-1998) 1 范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国 产 曳引驱动电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出 厂合格证。 2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2 主要机具:台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞 尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层 厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作 工艺 3.1 工艺流程: → →3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上 三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。 第1页 3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用 细石混凝土浇注(水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1∶ 2∶2)。稳 放地坎时要用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。 地炊稳好后应高于完工装修地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地向,则应高出5~10mm,且应按1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图5-54)。

电梯厅门安装工艺标准

5— 5 厅门安装工艺标准(505-1998 ) 1 范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s 及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。 2.2 主要机具:台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线 坠、斜塞 尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 稳装地坎→ 安装门立柱、上滑道、门套→ → 机 安装厅门、调整厅门锁、电锁安装 3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装 基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条 线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口 宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧 点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架 的安装位置(图5-53 )。 第1页

3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构, 用清水冲洗干净, 将地脚爪装在地坎上。 然后用细石混凝土浇注 (水泥标号不小于 325#。水泥、砂子、石子的容积比是 1∶ 2∶2)。稳放地坎时要用水平尺找平, 同时三个卧点分别对正三条基准线, 并找 好与线的距离。 地炊稳好后应高于完工装修地面 2~3mm ,若完工装修地面为混凝土地向, 则 应 高出5~10mm ,且应按 1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图 5-54 )。 3.2.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿来稳装地 坎,分两种情况: 电梯额定载重量在 1000kg 及以下的各类电梯,可用不小于 65mm 等 进行焊接,并稳装地坎(图 5-55 )。牛腿支架不少于 3个。 图5-55 电梯额定载重量在 1000kg 以上的各类电梯(不包括 1000kg )可采 用δ=10的钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,外稳装地坎(图 5-56 )。牛腿 支 架不少于 5个。 3.2.4 电梯额定载重量在 1000kg 以下(包括 1000kg )的各类电梯, 若厅门 地坎处既无混凝土牛腿又无预埋铁,可采用 M14以上的膨胀螺栓固定牛腿支架, 进行稳装地坎(图 5-57 )。 3.2.3.1 边角钢做支架, 3.2.3.2

施工升降机安装流程

施工升降机安装流程 一、施工升降机安装及安全常识 1、强化安全培训,提高安全意识,严格高空作业操作规范。 2、穿劳保服,穿防滑,戴安全帽,系安全带,严禁酒后作业,严禁雷、雨、雪或风速超过6级等劣气候作业。 3、持证上岗。 4、设置警示标志,禁止非工作人员进入现场,防止高空坠物,必要时加安全防护网。 二、施工升降机安装前的工作衔接 1、进行安装工作安排,落实安装人员到达; 2、安装吿知书,安装前确认是否有“安装吿知书”,否则不得进行安装,并及时报吿,经售后服务中心领导同意 后方可进行提前安装,(特殊情况下使用单位需写出相关的书面“承诺书”); 3、甲方是否提供落实好辅助设备塔吊(吊车),经纬仪和现场协调员; 4、甲方提供在20米内不小于25平方的电缆线是否准备好(从工地配电室到电梯外电箱的进线); 5、仔细核查现场物资(设备)是损伤,各配件是否有遗失; 6、协调确认施工升降机上下运行通道障碍物是否拆除; 三、施工升降机安装与调试检验 1、清理基础将基础清扫干净,清除积水,杂物; 2、安装底架基础节垂直度校准 1)、底架用塔吊(吊车)将底架吊运至基础上,调整好位置后套入预埋地脚螺栓(待拧紧)如遇基础不平整,八字支架应向基础低的一侧; 2)、基础节,选出基础节安在底架上,用基础螺栓紧固。 3)、垂直度校准用水平仪检测基础节主弦管的四个管口是否水平,垂直; 4)、垂直度校准后,再升6个标节(应先在地上将各标节用标节螺栓联接固定)用塔吊吊起使标准节弦管与基础节弦管口对应吻合,穿好螺栓拧紧, 5)、装上缓冲弹簧座并与基础节联接用螺栓拧紧(也可待主机装完后安装弹簧座); 3、安装时,各标节主弦管的4个接口和各标节联节螺栓均需抹上黄油防锈; 4、安装笼子及驱动架 1)、将两个笼分别用塔吊吊起套在导轨架上并缓缓放下于缓冲弹簧上; 2)、分别将两个驱动架的各背轮及轮调至最大间隙、用吊车吊起安装吊笼上方穿好联接销轴并联接好; 5、安装好吊笼防护栏; 6、安装好地面防护围栏; 7、安装下限位碰块和下极限位碰块 接通升降机电源并试运行,首先检查确认安装无误后,用点动试运行,根据驱动板极限开关实际位置,将下限位碰块和下极限位碰块装好,防止吊笼撞底,(下限位碰块的安装位置,应保证吊笼载向下运行时当开关触及下限位碰块时自动切断控制电源而达到停车),停车后吊笼底与地面缓冲弹簧的距离为100-400MM ,吊笼

电梯厅门系统的安装

电梯厅门系统的安装 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

1.1.1电梯厅门系统的安装 1.1.1.1厅门地坎的安装 1地坎安装精度要求 门样板安装示意图,参见图7-1。 图7-1 a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于 1mm。参见图7-2。 图 7-5 图 7-6厅门地坎前后水平度

6牛腿的安装 对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。电梯厅门安装工艺标准(doc 6页)

电梯厅门安装工艺标准(doc 6页)

5—5 厅门安装工艺标准(505—1998) 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求∶ 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2 主要机具∶ 台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、小铲、鎯头、凿子。 2.3 作业条件∶ 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作工艺 3.1 工艺流程∶ 稳装地坎→安装门立柱、上滑道、门套→安装厅门、调整厅门 →机锁、电锁安装

3.2 稳装地坎∶ 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。 图5-53 3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用细石混凝土浇注(水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1∶2∶2)。稳放地坎时要用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。 地坎稳好后应高于完工装修地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地面,则应高出5~10mm,且应按1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图5-54)。 图5-54 3.2.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊

电梯厅门安装细则方案(可编辑)

电梯厅门安装细则方案 电梯厅门安装 1 范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1. 3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1. 4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2 主要机具: 台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2. 3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 稳装地坎→安装门立柱、上滑道、门套→安装厅门、调整厅门→机锁、电锁安装 3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。

图5-53 图5-543.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。 图5-55 3.2.3.2 电梯额定载重量在1000kg以上的各类电梯(不包括1000kg)可采用 10的钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,外稳装地坎(图5-56)。牛腿支架不少于5个。 图5-56 3.2.4 电梯额定载重量在1000kg以下(包括1000kg)的各类电梯,若厅门地坎处既无混凝土牛腿又无预埋铁,可采用M14以上的膨胀螺栓固定牛腿支架,进行稳装地坎(图5-57)。 3.2.5 对于高层电梯,为防止由于基准线被碰造成误 差,可以先安装和调整好导轨。然后以轿厢导轨为基准来确定地坎的安装位置。方法如下:3.2.5.1 在厅门地坎中心点M两侧的1/2L 处图5-57M1及M2点分别做上标记(L是轿厢导轨间距)。 3.2.5.2 稳装地坎时,用直角尺测量尺寸,使厅门地坎距离轿厢两导轨前侧面

电梯厅门安装工艺标准(505-1998)

电梯厅门安装工艺标准(505-1998) 1范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产 曳引驱动电梯厅门安装工程。 2施工准备 2.1设备、材料要求: 2.1.1厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1.3制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.1.5水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2主要机具:台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3作业条件: 2.3.1各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。3操作工艺 3.1工艺流程:稳装地坎→安装门立柱、上滑道、门套→安装厅门、调整厅门→机锁、电锁安装 3.2:稳装地坎: 3.2.1,按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。 3.2.2若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。 3.2.3若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿来稳装地坎,分两种情况:3.2.3.1电梯额定载重量在1000kg及以下的各类电梯,可用不小于65mm等边角钢做支架,进行焊接,并稳装地坎(图5-55)。牛腿支架不少于3个。 图5-55 3.2.3.2电梯额定载重量在1000kg以上的各类电梯(不包括1000kg)可采用δ=10的钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,外稳装地坎(图5-56)。牛腿支架不少于5个。 图5-56 3.2.4电梯额定载重量在1000kg以下(包括1000kg)的各类电梯,若厅门地坎处既无混凝土牛腿又无预埋铁,可采用M14以上的膨胀螺栓固定牛腿支架,进行稳装地坎(图5-57)。

电梯安装工作流程

电梯安装工作流程 1、安装工艺流程 施工前准备、设备进场验收、土建交接检验、驱动主机安装、导轨安装、门系统安装、轿厢安装、对重(平衡重)安全部件、悬挂装置、电气装置,整机安装验收。(具体操作见《电梯安装作业指导书》) 2、典型的危害因素: 2.1 与土建交接:现场无照明、杂乱无章,可能拌倒伤人;楼梯口、洞口及临边无防护设施,可能造成高处坠落;其他专业施工的物品坠落,造成物体打击;其他专业施工用电设施不规范,可能造成触电;特殊危险源点无防护,造成误动伤害。 2.2 设备进场验收及其他安装准备活动:起吊设备坠落,造成物体打击;脚手架搭设作业不规范,造成高空坠落。 2.3 导轨安装:电动工具漏电、伤人;井道测量、样板制作、导轨安装等作业人员高处坠落,导轨架与预埋件焊接火花,引起火灾,吊装导轨时绑扎不牢,坠落伤人;起重设备使用不当伤人;。 2.4 安装厅门:用电设备使用不规范、触电;部件、工具坠落砸伤人;厅门重锤绳 2.5 轿厢安装:脚手架搭设不规范,造成高处坠落伤人;吊装时,钢丝绳损坏伤人;断裂,造成人身伤害;厅门口有物体坠落,造成物体打击;搬运安装过程中挤伤。组装时,撞伤、挤伤;超重设备使用不当伤人;挂拽引绳时高处坠落。 2.6 机房内机械设备安装作业:电焊机及电动工具漏电,造成触电;起重设备使用不当伤人;配电箱安装时搬运、挤伤;安装调试过程中,触电伤人;主机搬运安装方法不当,挤压、砸伤。 2.7 对重安装:脚手架搭设不规范,造成高处坠落伤人;安装方法不当,挤压、砸伤。 2.8 底坑作业:对坑内作业环境(爬梯、坑、洞等)确认不充分,跌伤;没使用安全电压照明,触电;电动工具漏电,触电;配重搬运安装砸伤、挤伤;电梯误动伤人;高处落物伤人。 2.9 钢丝绳安装:浇铸巴氏合金时,引起火灾;高处坠落伤人。 2.10检测作业:手指、长发卷进曳引机绳轮;从轿顶掉下,跌伤;对重(平衡重)出槽掉下伤人;平衡链绳头脱落;机油、煤油引起火灾;电梯在开门状态下运行;被电梯门挤撞;电梯不平层;贯通井道无防护网,被另一侧电梯挤伤;触电。

相关文档