审核人:

一、工程概况

本工程为6栋三十层至三十二层的回迁住宅楼和一栋五层商业楼组成,其中1#号楼地下2层地上30层,2#楼地下2层地上32层,3#楼地下2层地上30层,4#楼地下2层地上32层,

5#楼地下2层地上30层,6#楼地下2层地上32层,7#楼地下2层地上5层,地下车库一层。地下车库建筑面积为 23900m

2,本工程结构为框架剪力墙结构。基础深度为-7.25米,地下车库层高为4.85米,墙厚分别为:400:350:300:250mm。框架柱为600*600mm.

二.施工准备

2.1技术准备

(1)管理人员尽快熟悉图纸,了解结构特点,熟悉构件尺寸,提出图纸问题及在施工中所要解决的问题和合理化建议等,进行图纸会审;

(2)组织技术、质量等相关管理人员学习规范、规程、标准;依据图纸设计内容和本企业的施工能力,结合工程实际情况,编制具有针对性的专项施工方案;

(3)向材料部门提供详细的材料计划,并作好劳动力、材料及机械台班需用量分析,并且依据施工进度计划分批组织劳动力、材料及机械进场;

(4)模板工程施工前组织技术人员、质量人员、工长针对施工的关键部位、施工难点、质量和安全要求、操作要点及注意事项等进行充分的讨论和研究,反复论证,统一思想后,认真编写技术交底,对各班组长进行全面的交底,各个班组长接受交底后组织操作工人认真学习,并落实到各个施工环节和每个操作工人身上。

2.2资料准备

施工中,严格按国家和行业现行质量检验,评定标准和施工技术验收规范,天津市工程技术资料管理规程有关要求,准备好各种资料详表以便施工中及时填写整理,分册保管,待工程竣工后装订成册。资料的编制与整理必须严格执行天津市有关标准

2.3物资准备

(1)材料计划

按照施工图纸、图纸会审记录,编制施工预算、进行工料分析,结合施工进度计划,编制《材料供应计划》和《成品、半成品制作计划》。

(2)周转材料准备

为保证模板工程施工的正常进行,现场内必须提前做好各项物资、设备等准备。

主要周转材料及材料准备一览表

材料及支撑技术参数

三.施工方法

3.1 基础垫层

垫层厚度为150mm,垫层模板采用50*100mm木方和12mm厚多层板配置,沿垫层周边放置,垫层模板采用Φ12钢筋头固定。

3.2 筏板基础模板施工

本工程基础底板厚450mm、在基础垫层施工完成后,沿底板外侧砌240mm厚砖胎模,砖胎模用M5水泥砂浆砌筑,内侧抹1:2.5水泥砂浆找平。砌筑砖胎模前,在基础垫层上弹出砖胎模的位置线,位置线应预留出砖胎模的抹灰找平层、防水卷材及防水保护层的厚度。基础垫层与砖胎模完成后,做防水卷材,卷材在砖模顶部甩出砖胎模外不小于300mm在未浇筑混凝土前砖墙外要回填2:8灰土并夯实以防止浇注混凝土过程中跑模,回填层的面标高应略低于地下室底板面标高。

3.3 集水坑(电梯坑)模板施工

基础底板模板支设过程中,要特别留意集水坑、电梯井等部位的模板支设,尤其是基坑底部模板与基础的加固,上口焊接钢筋地锚与工程桩立筋焊接,地锚间穿钢管,压住模板,同时四个角各放置一个能够抵抗模板上浮的压重,防止混凝土浇注过程中基坑模板上浮影响基坑的基底标高,同时.基坑底模板预留五个直径75mm的排气孔兼振捣孔。电梯井基坑、集水井底板混凝土浇注过程中要两侧同步浇注。

集水坑(井)基坑模板支设参见下图。

集水坑(电梯井)模板示意图

3.4剪力墙模板施工

(1)浇筑地下室底板时,地下室外墙模板高出底板上表面300mm设一道水平施工缝,采用-4×300mm止水钢板,该部位的

模板采用悬模

,悬模底口设钢筋支撑头,钢筋支撑头焊接在墙体竖向钢筋上,悬模外侧用对拉螺栓固定,具体如下图。

(2)墙体厚度分别为200mm.250mm.300mm350mm400mm剪力墙,墙模板采用15mm厚多层板,竖向背楞采用50×100木

方,木方间距为200mm,横向背楞采用φ48双钢管布置,间距最下边一道为450mm其余为500mm起步距地面200mm。对拉螺杆采用M14间距最下边一道为450×600mm起步距地面不大于200mm(外墙对拉丝杆加-5×50×50mm钢板止水片)所有人防区域墙体均使用止水丝杆。地下室内架选用普通钢管搭设满堂脚手架,立杆双向@1000mm,每1200mm高设一道水平杆。内架与所有墙体柱支撑架连为一体。地下室外架用普通钢管搭设双排架,且用斜撑支撑于基坑周边的边坡上,支撑点应垫好木枋,斜撑水平方向

1200mm一道,竖直方向2000mm。一道。并加固连接,防止松动脱落。

地下室外墙及人防部分均采用M14止水对拉螺杆。

3.5剪力墙模板安装注意事项

(1)墙模板安装前检查钢筋是否绑扎校正完毕,电线管、电线盒、预埋件、门窗洞口、人防洞口等预埋是否完毕,钢筋保护层垫块是否安装到位、是否完成钢筋隐蔽工程的验收.

(2)安装模板前,应把墙体内木屑等清理干净,同时将模板板面清理干净,认真涂刷好脱模剂。

(3)禁止使用废机油做脱模剂;

(4)不许在模板就位后刷脱模剂,以防止污染钢筋和污染砼接触面;

(5)脱模剂应涂刷均匀,不得漏刷。

(6)安装墙模板前,检查中心线、边线和模板安装线是否准确,核对无误后方可安装墙模板。

(7)内墙体(非人防墙)模板内必须加设预制混凝土块内

撑,内撑长度同墙体厚度,内撑位置即为对拉螺杆位置,最底排内撑应吊线焊接。

(8)墙模板立缝、角缝宜设于木方和胶合板所形成的企口位置,以防漏浆和错台,墙模板的水平缝背面应加木方拼接,模板底部的缝隙要用水泥砂浆堵严。

(9)墙模板上的对拉螺杆眼必须事先画线打孔完毕,不同墙厚采用不同长度的对拉螺杆、不同部位采用相应的对拉螺杆,内墙体穿设对拉螺杆时需穿PVC管,便于螺杆周转使用。

(10)测量放线时在墙柱边线外侧弹20cm控制线,便于模板就位准确;穿墙螺栓应按设计要求,全部上好、拧紧,以防墙体超厚。

(11)模板校正必须进行轴线位置、底模上表面标高、截面尺寸、垂直度、梁顶标高等各项检查。

(12)模板支装加固完毕后,必须进行模板校正,校正无误后将加固体系与整体满堂架相连不少于三道,以保证其整体稳定性。

(13)模板校正完毕后仔细检查加固钢管是否与木方紧靠,特别是墙阴角处应仔细检查,空隙位置采用木楔楔入,阳角位置模板必须贴双面胶。

(14)外墙或楼梯间的通长剪力墙,在下层施工时必须在砼墙上部预埋对拉螺杆,为上层施工时剪力墙根部加固用,防止此处砼错台。该位置封闭剪力墙模板前必须要贴双面胶,防止砼漏浆。

(15)防止墙体混凝土厚薄不一致,墙体上口过大,混凝土墙体表面粘连,角模与大模板缝隙过大跑浆,角模入墙过深,门窗洞口变形,可采取如下预防措施:

(16)墙身放线要准确,误差控制在允许范围内,模板就位调整应认真,穿墙螺栓要全部穿奇、拧紧。

(17)支模时上口卡具按设计要求尺寸卡紧。

(18)模板清理干净,隔离剂涂刷均匀,拆模不能过早。

(19)为避免模板拼装缝隙过大,连接固定措施不牢固,应加强检查,及时处理。

(20)门窗洞口模板的组装及固定要牢固,必须认真进行洞口模板设计,能够保证尺寸,便于拆装。

3.6柱子模板

工艺流程

(1)放线→钻孔插入下口限位钢筋→安装柱模板→柱箍加固→搭设柱模板支撑架→调整垂直度→复核模板上口尺寸→底部砂浆抹缝→预检

(2)柱模板采用木模板配制,每柱模板加工成四片。柱子立模前,先找平和放线,模板安装采用钢管加固,必须保证柱子稳定。柱模安装完毕后必须检查垂直度、模板的方正,模板各部位的尺寸、拼装等是否符合规范要求。并经验收合格后方能进入下一道工序。

3.7注意事项

(1)钢筋绑扎完成后,柱脚不平处首先在柱脚处采用水泥砂浆找平,然后将模板抬至柱钢筋一侧竖起,并对准定位轴线,将模板就位。

(2)柱施工时,利用水平尺或线锤校正柱模垂直度,并用柱箍将柱模固定,柱箍竖向间距采用钢管时,第一排距地面不大于200mm两米以下部分间距为400mm,两米以上间距为500mm并采用双管,柱箍上需带拉紧螺栓,以调整松紧程度。柱模板上部的固定,柱模板安装时上端位置的控制是保证柱子垂直度、柱中线位移误差在允许偏差范围之内的关键环节。

(3)为防止柱子涨模,矩形柱模板必须加设对拉螺杆,对拉螺杆均采用M14对拉螺杆及配件。对拉螺杆设在柱外,间距为柱箍间距。

(4)模板拼缝要求严密,且用胶带粘贴,防止拼缝漏浆。

(5)在柱子配模板时应在柱模板下边应留清扫孔,待浇筑砼时用清水把里边的锯沫杂物冲洗干净,防止柱子根部夹渣烂根,检查干净后,在把清扫孔封堵加固。

柱模板加固示意图

3.8顶板模板施工

工艺流程

安装立杆→安装横杆→架板底主龙骨→架板底次龙骨→铺板模板。并在立杆下垫500×100×50垫木并持顺直。3.9施工工艺及要点

(1)模板:地下车库顶板分别为200mm250mm厚顶板其中人防部分为400mm厚顶板,模板采用12mm15mm厚覆膜多层板;

(2)龙骨:次龙骨采用50×100mm木方,间距200mm,主龙骨为100×100mm木方,间距900mm;

(3)支撑:支撑采用轮扣式脚手架,顶部可加U型支托,立杆间距为1200×900mm,横杆步距1200mm。其中人防400厚顶板区域立杆间距为900*900mm.

(4)水平剪刀撑:从起步第一根横杆设置第一道水平剪刀撑,顶部横杆设置第二道,共设置两道水平剪刀撑;

(5)竖向剪刀撑:支撑体系每间隔6 m,按每个轴网间距4×4m四周各设置一道纵向4m×4m剪刀撑,支撑体系外围连续设置,由底至顶连续设置,斜杆与地面夹角应为45°,斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上。剪刀撑采用搭接连接,搭接长度不小于1000mm,且用3个扣件分别扣紧在搭接长度的两端和中间部位。

(6)抱柱拉接杆:纵横向间距每跨设置抱柱拉接杆,水平方向从扫地杆处向上4m设置第一道抱柱拉接杆,4.m设置第二道,共设置两道水平抱柱拉接杆。

顶板模板支设图一

主龙骨为100×100mm木方,中距600mm

3.10框架梁模板施工

工艺流程:安装立杆→安装可调横杆→架梁底龙骨→铺梁底模板→梁钢筋绑扎→立梁侧模板→安装侧模卡具

3.11施工工艺及要点

(1)安装立杆前根据梁位置弹出立杆位置线,根据弹出的位置线布置立杆。梁立杆应保持上下层在同一位置。

(2)立杆底部应垫50×100×500的木方并保持平直。

(3)组装横杆时,调整横杆的长度,以保证立杆的位置正确。

(4)铺梁底模前调整好龙骨的标高,保证梁底位置的正确。

(5)立完梁侧模后,在龙骨槽孔处穿入对拉螺杆,并套上3型卡,用螺栓拧紧。

(6)当梁和板的跨度≥4m时,梁板应进行起拱起拱值安设计要求为千分之三。

(7)悬挑梁跨度取值为悬挑长度的两倍必须严格按设计起拱。

(8)模板在梁柱节点处,应留置清扫口,清扫口留在梁柱接头处的梁侧模上,清扫口宽为400mm,高为梁侧模高度以便在浇筑砼前清理干净梁内的垃圾。清理采用空压机鼓吹结合人工清理达到验收条件后,将清扫口堵住并加固。应注意梁的侧模包住底模,梁底龙骨包住侧模。

(9)梁模板为12mm厚多层板,次龙骨50×100mm方木,间距200mm,主龙骨100×100mm方木,梁上口用钢筋支撑以保证梁上口截面宽度,钢筋支撑两头必须刷防锈漆,支撑间距为1200mm。

(10)当梁高≤600mm时,设M12对拉螺栓两道,沿梁纵向间距600mm; 当梁高大于600mm时,设M14对拉螺栓三道,沿梁纵向间距600

(11)所有梁底采用50×100mm木方作为龙骨,采用单根钢管做支撑,支撑间距600mm×900mm。当梁宽≤300mm时,梁底设3道木方作为龙骨;当梁宽为400mm时,梁底设4道木方作为龙骨,梁底龙骨间距根据梁截面大小进行加大加密。

(12)所有梁侧帮采用50×100mm木方作为龙骨,200×400mm、250×500mm、300×600mm、350×500mm梁侧帮为3道木方做龙骨;400×600mm、400×800mm梁侧帮为4道木方做龙骨

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为防地下车库,位于路,西临。地下一层,建筑层高 4.0m,建筑总长度,宽600m。总建筑面积6.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.0m,建筑地面标高-.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50×13,架体高度 4.5米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用50×100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管48×3.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ48×3.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑移。 顶板模板:平面最大尺寸为8400×8400,架体高度4.35米。面板采用12mm

项目雨季施工方案

目录 第1章编制依据 (1) 第2章工程概况 (1) 2.1项目概况 (1) 2.2工程概况 (2) 第3章施工准备 (2) 3.1施工技术准备 (2) 3.2施工条件准备 (2) 3.3材料机具准备 (3) 第4章施工安排 (3) 4.1施工部位及主要施工内容 (3) 4.2工期要求 (4) 4.3项目人员及劳动力组织配 (4) 第5章主要的排水实施方法 (5) 5.1办公区排水 (5) 5.2施工区排水 (5) 第6章质量要求 (6) 6.1施工测量 (6) 6.2施工机械管理 (6) 6.3土方工程与基坑监测 (6) 6.4一二期交界处加固工程 (7) 6.5钢筋工程 (8) 第7章成品保护 (8) 第8章安全、环保措施 (8) 8.1事故应急处理制度和职责 (8) 8.2加强安全工作、作好应急准备 (10) 8.3事故应急处理程序 (10) 8.4雨期施工应急预案 (11) 8.5临时用电雨期安全措施 (12)

第1章编制依据 1.1、**工程施工方案 1.2、**工程施工方案 1.3、**的现场条件和场地情况 1.4、**防洪防汛方案 1.5、气象概况 **市年平均降水量669.30mm,年最小降水量为320.70mm,年最大降水量为1283.40mm(1973年),累计月最大降水量为504.5mm(1962年7月),一日最大降水量为298.4mm(1962年7月13日);一年之中降水主要集中在六、七、八月份,多以暴雨形式降落,三个月的降水量占年降水量的65%。 第2章工程概况 2.1项目概况 (1)项目名称:** (2)项目地点:**

(3)建设单位:**公司 (4)项目管理单位:**公司 (5)设计单位:**公司 (6)勘察单位:**工程勘察院 (7)监理单位:**公司 (8)施工单位:**公司 2.2 工程概况 拟建工程由1栋34F主塔楼及其6F裙房、2F整体地下车库组成,西塔楼及东裙房基础形式为后压浆钻孔灌注桩,地下车库基础形式为预应力混凝土管桩。总建筑面积213922m2,地上部分建筑面积159563m2,地下部分建筑面积54359m2,其中西塔楼34层,建筑高度为168m,结构类型为框架-核心筒;东裙房6层,高度为40.1m,结构类型为框架-剪力墙;地下车库2层,结构类型为框架结构。 第3章施工准备 3.1施工技术准备 雨期施工前,项目部组织管理人员学习雨期施工方案及相关规定和技术措施,提前了解本周雨期天气情况,结合本工程实际情况,做好书面安全交底。 3.2施工条件准备 3.2.1雨期施工前,对施工现场道路采用钢板铺设(6000×2200×20mm)和混凝土预制板(2000×1000×200mm),对现场排水沟、排水管道进行检查、疏通、清理里面的垃圾及淤泥,确保

住宅小区及地下车库施工组织设计方案

目录 目录 ............................................... I 1.施工组织设计编制综合讲明 .. (1) 2.工程概况 (4) 3.施工要求及工程治理目标 (5) 4.施工部署 (6) 5.施工进度打算与工期保证措施 (9) 6.施工总平面布置 (12) 7.资源需要量打算 (16) 8.施工预备 (21) 9.施工测量 (24) 10.基础及地下室施工方案 (33) 11.主体结构施工方案 (48) 12.安装工程方案 (62) 13.外脚手架工程 (74) 14.防水工程 (77) 15.装饰工程施工方案 (81) 16.季节施工措施 (88)

17.质量保证及成品、半成品爱护措施 (92) 18.质量通病的防治 (106) 19.新技术、新材料、新工艺的应用 (111) 20.安全治理 (114) 21.工地综合治理和文明施工标化治理 (123) 22.竣工验收及工程交付、服务及保修 (129) 附件1:施工进度网络图(含横道图) 附件2:施工总平面图

1.施工组织设计编制综合讲明 1.1、施工组织设计综合讲明 1、我公司按照双方签署合同的要求,包括有关本工程施工质量、施工进 度、安全文明施工的各项操纵和协调治理要求,并落实各项施工方案和技术措施,在建设单位、监理单位领导与监督下,与设计单位加强联系,共同建设好巴彦淖尔市“纳帕溪谷住宅小区C6、C7、D4、D6、G10、E5#及地下车库工程”。 2、我公司通过对建设方提供的施工图纸以及有关技术资料的认真学习和 分析,依照现场实际情况,在分析了多种可能阻碍施工的因素和本工程总承包的特点、难点以及我们自身力量等各项优势后,我公司有充分的信心和能力保证高质量、高速度地全面完成本工程合同规定的总承包范围内的全部任务和总承包治理职责,向建设单位提交一份中意的答卷。 3、从对本工程全面负责的原则动身,突出施工方案先进合理,施工组织 周到严密,施工治理严格细致,总包责任可靠落实,确保以一流的施工技术、一流的科学治理方法、一流的施工速度和一流的工程质量来实现本工程的施工达到优质、高速建成的目标。 4、认真做好施工前期预备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。发

地下室模板工程施工方案

地下室模板工程施工方案 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96-99及设计图纸和现场施工特点要求编制模板工程施工方案。本单位工程墙体模板采用钢管外架和钢管内架加方木支撑大木模板,遵循模板体系合理使用,能有效控制工程质量使结构达到清水混凝土效果的原则进行模板配置。现浇板模板采用1220*2440*15mm镜面多层板。现浇板模板采用早拆头配碗式扣件支撑系统。 模板工程应根据工程进度,施工前应班组提供施工图,做到预先熟悉。现场综合工长、专业工长和质检员等应向操作班组作技术交底,其主要交底内容是:轴线、标高关系,支撑系统布置,节点处理,模板拼装的几何尺寸,施工方法及拼装顺序,预留插筋及预埋件安装处理方法,施工流水段的划分,模板安装质量标准和安全措施。 模板及支撑设计,安装必须符合下列规定: 1)保证工程结构和构件的形状,尺寸和相应位置的正确。 2)具有足够的强度,刚度和稳定性。 3)构造简单,拆装方便。 4)模板严密,不得漏浆。 5)模板安装的允许偏差(如下表)

大模板安装允许偏差及检验方法 一、本工程地下室模板,剪力墙、梁、板及其他构件均采用镜面多层板和竹胶板加方木。 拼装配制: (1)拼装配模场地夯实平整,条件许可设拼装操作台。 (2)依据施工图纸和模板设计图尺寸,安排专人进行合理配料,采用沉头自攻螺丝将所配构件的镜面多层板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。

(3)镜面多层板锯开后的边口及时用防水油漆封边两道,防止模板使用过程中开裂起皮。 (4)模板拼装好后,专人认真仔细对照模板组装大样图,检查规格尺寸、使用部位及编号,并标注在背面,在混凝土黏结面均匀涂刷隔离剂,分规格码放并有防雨、防潮、防砸措施。 安装墙体模板: 立模方案采用塔吊提升大模板就位安装的方法进行施工。 墙体模板的立模程序; 放线→设置定位基准→绑扎墙体钢筋→抹砂浆支撑面→安放预埋铁 件及导墙筋→绑扎垫块→吊装就位一侧模板→安装支撑→插入对拉 螺栓及套管等→吊装就位另侧模板及支撑→调整模板位置→筋骨对 拉螺栓→固定支撑→检查校正→连接相邻模板→分层对称浇筑砼→ 拆模→模板清理。 墙模板安装: 1)、准备工作: (1)、了解模板工程施工组织计划 (2)、熟悉模板安全操作规程 (3)、掌握本工程项目的《模板工程设计方案》中全部内容(如模板平面布置图、分块图、组装大样图、模板配制明细表等)仔细检查。(4)、按照《模板工程设计》方案中模板平布置面图、分块图、组装大样图、节点大样图,进场模板尺寸是否相符。 (5)、按照模板相关质量标准抽查模板是否满足质量要求。

地下室雨季施工措施

西北二棉集团G座商住楼±0.000以下工程雨季施工措施 编制: 审核: 批准: 陕西华达建筑工程有限公司 二OO九年六月十日

±0.000以下工程雨季施工措施西北二棉集团G座高层住宅工程±0.000以下工程预计在7月—9月份之间施工,根据历年各月降水量资料,本地区7、8、9、10份为夏雨季,为保质、保量、保安全,结合本工程实际情况,特制定±0。000以下工程雨季施工措施,望遵照执行。 一、雨季施工管理目标: 1、雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常的进行生产,不受季节气候的影响。 2、雨季施工重点放在地下工程施工,对基础施工中易出现的土方塌陷,护坡塌方等要采取有效措施,作到大雨后能立即复工。 3、加强雨施信息反馈,对近年来发生的问题要采取防范措施设法排除。 二、雨季施工组织管理措施 1、成立本项目雨季施工质量、安全管理小组,承担组织领导责任。 组长:项目经理王波 副组长:安全员潘海卫 组员:技术负责人、质量员、各工长、材料员 2、设安全员收听天气预报,做好信息反馈,以便及时调整部署采取措施。 3、防雨、排水设备准备。 拟准备抽水泵4台,水龙带400米,防雨布1000平方米。 三、雨季施工准备工作 1、施工场地 (1)场地排水:对施工现场应根据地形作好场地临时排水系统总体规划并

在雨前进行疏竣,确保水流畅通,雨后不陷、不滑、不泥泞,不积水,并要防止四邻地区地面水倒流进入场内。 (2)道路、主要场地硬化:主要运输道路路基应碾压坚实,采用C15砼硬化处理,并作好路拱。道路两旁要作好排水沟,保证雨后通行不陷。 2、机电设备及材料防护 (1)机电设备:机电设备的电闸箱要采取防雨,防潮等措施,并应安装接地或接零保护装置。 (2)原材料及半成品的保护:进入现场的怕雨、怕潮的材料、半成品要采取防雨措施,可采用防水布遮盖,可放入棚内或屋内,要垫高码放,并通风良好。 3、大小型设施检修及停工维护 (1)临时设施检修:对现场的临时设施,如工人宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行全面检查,对危险建筑物应进行全面翻修加固或拆除。 (2)对停工工程要进行检查并作好维护,对地下室窗井及通道、洞口,在雨施期间加以遮盖或封闭,防止雨水灌入。 (3)对一般不列入雨季施工的工程,力争雨施前完成到一定的部位,同时也考虑防雨措施。 4、准备大量防水材料及抽水设备以备急用。 四、雨季施工质量保证措施 1、土方和基础工程 (1)本工程东临住宅区,其他面深基坑围护采用土钉墙方案,以确保地下工程施工顺利进行。

地下车库施工方案样本

甘肃国际会展中心配套区1#组团二标段 地下车库施工方案 一、工程概况 甘肃电投房地产开发有限责任公司国际会展配套区1#组团1#、6#楼, 位于兰州市城关区北滨河北路北侧、雁滩黄河大桥西侧, 由甘肃电投房地产开发有限责任公司投资兴建, 设计单位为甘肃省建筑设计研究院, 该项目由我单位中标施工, 工程内容包括1#、6#楼及其周围地下车库的土建、安装、装饰、强弱电、通风、消防、采暖等工程的施工。 地下车库建筑面积约7900m2, 地下一层。抗震设计按8度设防, 地基基础设计等级为甲级, 地下室防水等级为二级。独立基础、筏板、剪力墙和柱混凝土等级为C40, 筏板、外墙、顶板为防水混凝土, 抗渗等级为S6( 内掺胶凝材料0.21%的FS102防水密实剂) , 梁板混凝土等级为C35, 垫层经设计变更为100厚C15抗硫阻锈混凝土。由于处于冬施阶段, 因此所有混凝土浇筑时均掺加-15℃防冻剂。基础结构中所使用的钢筋有HPB235、HRB335、HRB400及CRB550, 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于 1.25, 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.30。 二、施工准备 1、场地平整:

首先清除场地上障碍物, 平整场地。平整修通基坑四周施工用的临时道路, 清除周边有碍材料运输、施工机械工作等一切妨碍施工的杂物, 保证整个基础施工过程的顺利进行 2、临时道路: 沿工程场地四周尽可能利用场地空间修筑4米宽的临时道路, 以供施工材料、设备运输之用。同时考虑从施工现场入口到基坑周边的临时道路的平整贯通, 以方便商品混凝土和其它施工材料的进场。 3、施工用水: 经计算q4>q1+q2+q3, 按照用水量计算规则, 确定Q=q4=10L/s, Q 为总用水量, q1为施工用水, q2为机械用水, q3为生活用水, q4为消防用水。选v=1.5m/s, 则d=0.098。故选φ100mm上水管, 可满足基础工程施工需要。现场临时用水详细计算见本工程施工组织设计。 4、施工用电: 基础部分施工用电以施工高峰时为准, 电源由业主提供。高峰时用电最大负荷参照本工程施工组织设计关于临时用电的相关计算确定。根据计算, 本工程现场用电提供的总容量为500KVA, 即可满足施工用电要求。 5、技术准备 由技术部门协助项目经理部有关人员认真学习图纸, 并进行自审、会审工作, 以便正确无误地施工。 1) 经过学习, 熟悉图纸内容, 了解设计要求施工达到的技术标

(最新版)小区地下车库装修工程施工组织设计方案

小区地下车库装修工程施工组织设计方案 1

目录 第一章、工程概述 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 编制原则 (3) 第二章、工程概况 (4) 2.1 工程简介 (4) 2.2 资金来源及落实情况 (4) 2.3 招标方式 (4) 2.4 施工的工程范围 (4) 第三章、施工总体部署 (5) 3.1 施工目标 (5) 3.2 项目组织机构图 (5) 3.3 项目组织机构人员配置 (6) 3.4 劳动力计划 (6) 3.5 施工准备 (6) 3.6 施工场地管理 (7) 3.7 工程进度安排及保证措施 (7) 3.8 工程质量保证措施 (7) 3.9 工程技术组织保证措施 (8) 3.10 主要施工机具设备安排及保证措施 (8) 第四章、施工方案和技术保障措施 (9) 4.1 抹灰工程施工方案和技术保障措施 (9) 4.2 涂料工程施工方案和技术保障措施 (16) 4.3 停车位标识线施工方案和技术保障措施 (18) 4.4 塑料防撞线施工方案和技术保障措施 (20) 4.5 脚手架施工方案和技术保障措施 (21)

4.6 冬季施工方案和技术保障措施 (26) 4.7 解决现场情况特殊性方案 (30) 第五章、安全生产及文明施工技术措施 (31) 5.1 安全生产技术措施 (31) 5.2 文明施工技术措施 (35) 5.3 安全防护技术措施 (38) 5.4 减少噪声扰民技术措施 (38) 5.5 降低环境污染技术措施 (39) 第六章、应对特殊、紧急情况预案 (41) 6.1 施工中不可预见情况的识别 (41) 6.2 特殊、紧急情况预案 (41) 第七章、施工配合 (63) 7.1 与发包人的配合、协调 (63) 7.2 与监理人员配合、协调 (63) 7.3 与设计人员配合、协调 (64) 第八章、工程保修 (65) 8.1 本工程的缺陷责任期 (65) 8.2 保修范围及责任 (65) 8.3 工程保修措施 (65) 附件: 附件1:拟投入的主要施工机械设备表 (68) 附件2:劳动力计划表 (69) 附件3:计划开、竣工日期和施工进度表 (70) 附件4:施工总平面图 (71)

地下车库模板施工方案

泰山150亩保障性住房二标段 地下车库B工程 模板支撑施工方案 编制人:审核人:审批人: 江苏盐城二建集团有限公司 2011年10月20日 目录 一、工程概况 二、模板及支撑选型与布置 三、模板安装 四、模板计算 五、模板验收 六、模板的拆除 七、安全措施 八、应急救援措施 一、工程概况及编制依据 本工程位于江苏省南京市浦口区,抗震设烈度为7度,建筑场地为Ⅲ类,抗震等级为三级。建筑结构的安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,工程采用带反柱帽的平板式筏板基础。 2、编制依据 (1)建筑施工模板安全技术规范《JGJ162-2008》 (2)砼结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 (3)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范《JGJ130-2001》 二、模板及支撑选型与布置 柱模、板模、梁侧模、梯模、框架梁均采用18厚多层胶合板。模板支撑采用钢管脚手架支撑,钢管选用Φ48*3.5焊管,可锻铸铁扣件。 页脚内容1

支撑的一般要求 ⑴支撑底部用的垫木应坚固。 ⑵模板支撑全部结束及安装过程中,全过程由专人认真检查,并负责对有削弱部位进行适当的补强。 ⑶对于垂直支撑应当在两个方向都保证竖直,对竖线的偏差,每层不超过3mm。 ⑷对已承受荷载的支撑,在未经技术人员批准前,不得放松或任意拆除。 ⑸主梁下2根立杆,纵向间距800mm,小横杆间距400mm,承重架步距1200,每步设双向水平 横杆。为增加整体稳定性,按外架要求,在纵横两个方向设纵横剪刀撑。 三、模板安装 1、柱模板 ①安装柱模板:通排柱,先装两端柱,经校正、固定,拉通线校正中间各柱。安装前应按图纸尺 寸进行加工预制。 ②安装柱箍:柱箍用Φ48钢管扣接,间距400-500,为防柱子跑位,事先用同规格钢管搭接整体 固定架子,安装柱箍与固定架子连接成为整体。 ③柱模先安装两侧,经较正后,清理柱内杂物,后封另两侧柱模。板块与板块竖向接缝处理,做 成企口式拼合。 ④临时支撑柱模应校正三方,支撑杆件采用木楞,其与地面倾角不应大于60度。 ⑤柱模的安装,应边就位边校正,边安设支撑。 ⑥工艺流程:搭设固体整体架—弹柱位置线—柱模就位—安柱模—安支撑—固定柱模—检查清 理。 1.1模板施工顺序: 第一步、弹控制线:首先根据柱子周围弹出双线(模板线和20CM控制线)。根据控制轴线位置 放样出柱的位置、尺寸线,用于检查柱钢筋位置,及时纠偏,以利于模板位置就位。再在其周围放 出模板线控制线。放双线控制以保证柱的截面尺寸及位置。如图示: 第二步、 浆找平。 置,

地下车库地坪施工方案

目录 一、工程概况 ....................................................................................................................................................... - 1 - 二、施工依据及工艺做法 ................................................................................................................................... - 1 - 三、施工部署 ....................................................................................................................................................... - 2 - 四、车库地坪施工与其它分项工程工序交叉施工 ........................................................................................... - 3 - 五、施工步骤 ....................................................................................................................................................... - 4 - 六、施工方法 ....................................................................................................................................................... - 4 - 七、质量标准与保证措施 ................................................................................................................................... - 9 - 八、安全保证措施及文明施工 ......................................................................................................................... - 10 - 地库地坪施工方案 一、工程概况: 1、本工程建筑面积320000㎡,由地下车库、商业用房和居民住宅等组成,其中地下车库建筑面积约为35000㎡。 2、地下车库共分为负一层和负二层,负一层层高3.95米,负一层层高3.95米。 二、施工依据及工艺做法: (一)施工依据: 《12YJ001》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010

地下车库地面施工方案

地下车库施工方案 编制: 编制日期: 审核: 审核日期: 大庆市四方圆建筑工程有限公司二0一五年四月二十四日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及工程特点 (1) 三、施工部署 (1) 四、施工方案 (1) 1、原地面打凿方案 (1) 1.1施工准备: (1) 1.2地面清理: (1) 1.3质量要求: (2) 2、(新)地面施工方案 (2) 2.1 施工准备: (2) 2.2 材料准备: (2) 2.3 机具设备及作业条件 (3) 2.4 地面施工工艺概述 (3) 2.5普通混凝土地面施工工艺 (5) 2.6 高强灌注料地面施工工艺 (6) 五、质量要求 (7) 六、成品保护 (7) 七、环境和职业健康安全措施 (8) 1、相关环境因素和危险源 (8) 2、安全生产与文明施工 (8)

一、编制依据 1、施工图纸 2、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准、设计指定图集: 3、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 4、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 5、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 6、建筑工程施工工艺规程(DBJ14-032-2004) 二、工程概况及工程特点 在地面施工前将对原150、200、250厚混凝土地面进行打凿,然后对打凿后的结构基面上施工普通水泥混凝土地面及高强灌注料面层。 三、施工部署 依考虑到进料口为地下车库车道,地库原地面打凿所产生的建筑垃圾运至甲方项目施工工地。 四、施工方案 1、原地面打凿方案 1.1施工准备: ⑴从地库入口至作业位置处每隔15m设置一盏照明灯具。 ⑵施工准备两台JG60-8L风炮机分别对1区和2区进行原地面的打凿,两台打凿机对打凿后地面打凿毛化。 ⑶租赁两台小型装载机和两台翻斗车用于建筑垃圾的铲运。 ⑷对其它易造成碰损的墙柱进行防护。 打凿顺序: 本工程1区、2区分别配备一台风炮机、一台装载机和一辆翻斗车;原地面打凿采用平行施工方式,1区地坪打凿同时2区地面同时打凿,1区原地面打凿和新地面施工采用出入口采用1#地库出入口,2区原地面打凿和新地面施工采用2#出入口,等地面全部打凿和清理干净后再进行新地面施工。1区施工顺序为A区→B区→C区,2区施工顺序为D区→E区→F区倒退施工方式。3区和4区、五区和6区,采用以上的施工顺序进行。 1.2地面清理: 原地面风炮机打凿后采用打凿机进行地面打凿清理,原地面打凿后垃圾随打凿随用装载机装入翻斗车内运至中海锦城施工工地。打凿机打凿地面后垃圾进行人工清扫,归

地下车库施工方案

第一章编制说明和编制依据 第一节编制说明 第二节编制依据 第二章工程概况 第一节工程总体概况 2#地下车库为小区的配套工程,车库分别通过地下通道及10#-14#住宅楼连通,并预留通道及1#楼、二期车库连接。建筑面积10827m2。第二节设计概况 1.本地下车库设计呈L形,总长273.20m,西宽36.00 m东宽60.50m,埋深-6.0m,钢筋砼外墙厚350mm,底板厚350mm,顶板厚130~250 mm,柱断面为600×600、500×500、500×600、350×500。顶板梁断面分别为600×1000、550×900、400×800、350×700、 3.柱网尺寸为6.0×8.0m,建筑面积10827m2。纵向分为三个防火区,内设消防水池及泵房,设计停车位355个。 3.设计耐火等级一级;防水等级二级;防水砼采用补偿收缩砼,抗渗等级S6,抗冻等级为F50,砼强度等级为C30。为防止收缩裂缝,底板、外墙、顶板均设施工膨胀加强带(内掺外加剂),外墙及底板下设3厚贴必定柔性防水层。细石砼及120厚砖墙保护层。 第三节建设地点及环境特征 1.本工程纵向位于在建工程10#、11#及12#、13#、14#住宅楼之间,并位于10#、11#住宅楼距离较近,且基础埋深深于10#、11#住宅楼基础。由于车库基础后施工,施工过程中住宅楼基础须采取可靠保证措施,确保基础不受影响。

第四节现场施工条件 1.现场坐标、水准点、道路已具备施工条件; 2.材料、机械设备已能够满足施工的需要。 3.“三通一平”已基本具备。 4. 由于车库位于住宅楼之间,且属于同步施工 第三章施工组织方案 一、施工前期准备工作: 1.模板及周转材料准备(以变形缝为一施工单元): 1)18厚防水胶合板墙模板4600m2; 2) 18厚防水胶合板柱模板300m2; 3) 18厚防水胶合板顶板模板5256m2;; 4)18厚防水胶合板梁模板4473m2; 5)Ф48×3.5钢管46630m; 6)扣件38858个; 7)Ф16对拉螺栓5740个; 8)100×100杉木背方3280根(墙板用,长度3.2 m~3.7m);9)50×100杉木5840 m;(梁、板用) 2、劳动力准备: 1)木工120人;(两班作业) 2)钢筋工85人;(含直螺纹连接) 3)砼工40人(考虑两班作业) 4)焊工6人; 5)防水工90人(两班作业); 6)瓦工70人(两班作业砌保护墙); 7)普工60人。 3.施工机具准备

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

地下车库施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程综述 (3) 1.1编制说明 (3) 1.2编制的目的 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4工程概况 (5) 1.4工程概况 (6) 1.5设计概况 (6) 1.6工程特点 (7) 1.7工程项目管理的主要目标 (7) 第二章施工准备 (8) 2.1施工技术准备 (8) 2.2周转材料使用计划 (9) 2.3施工劳动力准备 (9) 2.4施工机械准备 (9) 2.5现场临时用水设计 (10) 2.6现场临电设计 (12) 第三章施工现场平面布置 (13) 3.1土方及护坡施工阶段现场平面布置 (13) 3.2地下结构施工阶段施工现场平面布置 (13) 第四章施工部署 (14) 4.1施工部署原则及总体施工顺序 (14) 4.2施工及装修组织协调 (14) 4.3项目组织机构 (15) 第五章主要分部、分项工程施工方法 (15) 5.1测量放线施工 (16) 5.2土方工程 (19) 5.3钢筋工程 (22) 5.4模板工程 (28) 5.5混凝土施工 (31) 1

5.6脚手架工程 (35) 5.7地下车库细石砼楼地面工程 (36) 5.8墙面抹灰 (38) 5.9TS防水施工 (39) 5.10混凝土内电气管路敷设 (42) 5.11管内配线工程 (45) 5.12灯具安装工程 (48) 5.13开关、插座安装工程 (50) 5.14配电箱、柜安装工程 (51) 5.15采暖管道安装工程 (54) 5.16给水管道安装工程 (58) 第六章雨期施工措施 (63) 6.1雨期施工部位 (63) 6.2雨期施工物料配置 (63) 6.3雨期施工措施 (63) 6.4土方回填技术措施 (66) 6.5高温天气施工技术措施 (66) 第七章主要施工管理措施 (66) 7.1质量管理及保证措施 (66) 7.2施工工期管理及保证措施 (73) 7.3施工安全管理及保证措施 (77) 7.4消防安全保卫管理措施 (79) 7.5环保及文明施工管理措施 (83) 7.6抑制扬尘及污水污染的措施 (85) 7.7成品保护措施 (86) 7.8、成品保护责任及管理措施 (87) 7.9、成品保护主要措施 (88) 7.10与设计、监理、分包的协调措施 (89) 第八章附表及附图 (90) 2

地下车库电气工程施工方案

开源·蓝湖小区第二地下车库 建 筑 电 气 施 工 方 案 企业名称:河南天桥建设工程公司 编制时间:2012年 11月15日

一、工程概况 工程概况: 该工程为开源?蓝湖小区第二地下车库,位于漯河市五一路与柳江路交叉口东北角。本工程为三类汽车库,建筑层数:地下一层汽车库。建筑物层高为4.000m;总建筑面积共计3479.17m2。结构形式为框架剪力墙 结构,总平面布置大致呈“━”形。 二、工程特点 1、该工程为汽车库,安装工程要求质量高,必须保证水、电、通各专业设施使用的安全性,可靠性,否则后期返修工作量大,社会信誉影响恶劣。 2 、本工程施工场地狭窄,施工环境噪声要控制,必须精心组织施工。 3、工程预埋施工配合面广、量大、时间长。 该工程为剪力墙结构,管线在墙体内预埋施工难度大,在楼地面、墙体内敷设及预留预埋工作必须配合土建主体施工。 三、主要工程内容 1 电气动力照明部分 (1)本工程从市网引入一路380/220V三相四线制低压电源及一路备用电源。本工程为二类高层,其消防控制设备、应急照明以及电梯,按二级负荷,双电源末端切换。其它按三级负荷考虑。 (2)线路敷设:所有电缆(线)均穿管敷设。照明支路采用阻燃硬塑电线管于板或吊顶内暗敷设。消防用电设备配电线路穿管保护,暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm,明敷时必须穿金属管,并刷防火漆。 (3)本工程低压配电采用TN-S接地保护系统。仅在进线处将零线

重复接地并引出一根PE干线,整个系统那个中性线(N)与保护线(PE)应严格分开,不得混接,配电设备的正常非带电的金属外壳包括穿线钢管、三极插座接地桩头等均应与对应配电PE线作可靠连接。 所有进线均为直埋电缆,住户电表集中在地下室,入户前做重复接地,电力电缆从变配电室沿桥架至楼层配电间、各层设电力和照明配电箱,采用放射式供电。电力及照明线穿PC管沿墙、地面暗敷,电缆桥架敷设在电缆竖井或梁下敷设。 (4)总等电位联结:在首层梯间设总等电位联结端子箱,通过预埋连接板与建筑物基础钢筋连接,进出建筑物的各金属管道及建筑物金属构件、配电总PE母排连接到总等结端子箱。 3 电话及信息通信系统 (1)电话电缆接自小区弱电机房,埋地引来,与首层设分线箱。 (2)每户设一对电话线,主卧主卫及客厅各设一只电话插座。 (3)宽带网络接自小区弱电机房,埋地引来,与首层设配线架箱。 (4)每户引入1根4对五类非屏蔽对绞电缆。与书房及卧室各设一只信息插座。 4 有线电视系统 (1)有线电视电缆接自小区有线电视网,埋地引来,以分配分支方式设计。首层设前端箱,其它层设分支分配器盒。 (2)每户引入一根有线电视电缆,客厅与主卧,书房各设一电视插座。 5 楼宇对讲系统 (1)本系统施工拟采用数码式可视对讲系统。 6 防雷接地和保护接地系统 本工程按三类防雷考虑。屋面设避雷带,采用ф10镀锌圆钢沿屋面女儿墙顶明敷,并形成不大于20m×20m或24m×16m的避雷带网,以防

地下车库地面改造工程施工设计方案

目录 目录 (1) 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、地下车库屋面改造设计做法 (2) 4、施工准备 (2) 5、施工工艺 (3) 6、施工部署 (3) 7、铺保温板施工方法 (4) 8、防水施工 (4) 9、细石混凝土面层及广场砖施工方法 (6) 10、渗水墙改造治理 (8) 11、穿墙管漏水改造 (9) 12、注意事项 (10) 13、职工健康安全措施 (10) 14、文明施工及环保措施 (10)

1.工程概况 本工程为新世纪社区项目的地下车库屋面改造工程,建筑面积4430.7㎡。2.编制依据 本工程工程招标文件。 ●《建筑工程施工质量验收统一标准》---------(GB50300-2001) ●《建筑地面工程施工质量验收规范》---------(GB50209-2002) ●《地下防水工程质量验收规范》-------------(GB50208-2002) ●《建筑拆除工程安全技术规范》-------------(JGJ147-2004) 3.地下车库屋面改造设计做法 考虑到地下车库屋面积较大,总面积4430.7m2,清理原有屋面上附着物较多需要按部分项施工拆除清理,原设计要求拆除清理不含屋面四个透明采光玻璃板及地下车库入口遮雨棚。另有一处墙面渗水改造及两处管道穿墙处漏水。具体做法如下: (1)拆除车库采光板四个及屋面上运动器材,拆除地下车库入口遮雨棚。 (2) 清理屋面上花坛种植土; (3) 清理屋面上原有彩砖及混凝土垫层按设计要求清理到20厚找平层; (4)渗水墙改造; (5)管道穿墙漏水处改造。 4.施工准备 4.1.技术准备 4.1.1.编制地下车库地面专项施工方案,报分公司审核批准后,报监理、甲方审批后再实施。 4.1.2由技术部门组织相关人员现场测量勘察,集中统一解决现场清理拆除

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 冬雨季施工方案 ######工程概况:科大花园6、7、9、10、12楼、4地下室,位于合肥市水阳江路与桐2#####城南路交叉口东南角,建筑面积49514.2m,其中6、7、9、10为11层,12为10层,#4地下室为地下一层。 本工程施工工期为460日历天,需经过两个夏季、一个春季,一个冬季,其中,合肥地区春季和夏季雨水较多,夏季常伴有大风,为保证工程质量及施工安全,特制定本方案。 第一节冬期施工技术组织措施一、概述 1、冬期施工期限划分原则:当室外日平均气温连续5天稳定低于5?,立即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定于或大于5?,解除冬期施工。 2、冬期施工,遵循的基本原则: 1)确保工程质量,安全生产; 2)冬期施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少; 3)冬期施工应考虑所需的热能及材料必须有可靠来源,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 3、根据工程总进度计划,本工程所经历的冬期施工主要进度有:12#、5-10层结构及部分墙体,7#楼层结构及部分墙体,6#楼2-11层结构及墙体工程,9#楼10-11层结构及部分墙体、装饰装修工程10#楼7-11层结构及部分墙体工程。二、准备工作 施工现场在进入冬期施工之前应做好如下工作: 1、施工现场供水管道事先做好保温、防冻措施,水平管道部分采用深埋,竖向管道采用保温材料包裹,防止管道结冰冻坏,影响生产;对搅拌机进行保温围护,清除地下障碍物、地表积水,并平整场地与道路。 2、准备好足够的遮盖塑料布、草袋、绵毡等保温保湿物资,砂浆防冻剂,砼减水剂、防冻剂、早强剂及测温用温度计等。 3、组织施工人员认真学习和熟悉冬期施工规范及验收规范中关于冬期施工内容,结合冬期施工方案进行技术交底,使冬期施工方案落实到人。 4、安排专人进行气象预报收集和测温工作,发现异常情况立即通报;并加强施工现场各处气温、混凝土、砂浆等的测温、记录。 1 武汉建工股份有限公司第页 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 5、对整个施工现场的供水、供电、防毒、防水措施进行全面检查,消除隐患。 6、冬期施工的工程项目,应在生产中统一安排,并提前具体落实,凡不宜进行冬期施工的项目,应尽可能安排入冬前或冬末施工。入冬前的施工项目应本着先室外后室内,先地下后地上,易冻工程先做的原则进行安排,做到合理搭接,尽量减少冬期施工的湿作业面。 三、冬期施工技术措施 1、冬期施工方法:

地下车库装修施工方案

目录 一、工程基本概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、工程建筑、结构概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程做法 (2) 四、施工准备 (4) 1、材料及工具准备 (4) 2、技术准备 (5) 五、施工工艺 (5) (一)混凝土地面工程 (5) 1、作业条件 (5) 2、施工方法 (5) 3、质量要求 (6) 4、成品保护 (7) (二)地砖地面工程 (7) 1、工艺流程 (7) 2、操作工艺 (7) 3、质量要求 (8) (三)砌筑工程 (8) 1、施工工艺流程 (8) 2、施工要点 (8) 3、构造柱及门洞口做法 (10) (四)抹灰工程 (16) 1、工艺流程 (16) 2、质量标准 (17) 3、成品保护 (18) (五)饰面工程 (18) 1、腻子及涂料施工 (18) 2、吸音板施工 (19) 六、安全保证措施 (20) (一)安全教育 (20) (二)脚手架作业安全措施 (20) (三)机械及用电安全措施 (20) (四)环保措施 (21)

一、工程基本概况 1、工程概况 工程名称:xxxxxx住宅小区项目 工程地址:xx省xx市xx县 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 勘察单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 设计单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 监理单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 总包单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2、工程建筑、结构概况 xxxxxxxxxxx项目位于xx省xx市xx县xxxx街xxxx路交口,工程包括地下车库。地下车库地下一层,结构形式为板柱-剪力墙结构结构,基础形式为平板筏板基础,地下高度 3.6m,出入口高度 2.8m。4#地下车库总建筑面积为约34167.99m2。 二、编制依据 1、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013; 4、《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T10-2011; 5、《混凝土质量控制标准》 GB50164-2011; 6、《砌体填充墙构造》(12G614-1); 7、《框架填充轻集料砌块》(14BJ2-2); 8、《蒸气加气混凝土砌块》(12YJ3-3); 9、《轻集料混凝土小型空心砌块》(GB15229-2011); 10、《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011); 11、施工图及设计变更文件

地下车库模板方案

襄阳市东津区市民中心景观工程 模 板 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 勘察单位: 建设单位:襄阳经济技术开发区投资建设有限公司 监理单位: 施工单位: 2015年12月25日

模板施工方案 一、编制依据 1、依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建设工程施工质量验收规范》以及国家、省、襄阳市颁发的有关建设工程的法律、法规和标准(含标准图集)等。 2、襄阳市东津区市民中心景观工程工程项目全套施工图。 3、本公司的《工艺标准》、《质量、环境、职业健康管理安全体系文件》和各项管理制度。 4、本工程拟采用的施工规范 (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002) (3)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (4)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); (5)、《襄阳市东津区市民中心景观工程项目施工组织设计》 二、工程概况: 1、工程名称:襄阳市东津区市民中心景观工程 2、建设地点:湖北省襄阳市东津新区 3、建设单位:襄阳经济技术开发区投资建设有限公司 4、设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 5、监理单位: 6、施工单位: 本工程为襄阳市东津新区市民中心景观工程,包括设计范围内的绿化、场地、竖向、景观照明、景观给排水、弱电、地下空间(公共停车库及商业)。

楚山公园地下车库建筑类型为:地下工程,层数为:地下一层,功能为:汽车库和设备用房。工程位于湖北省襄阳市东津新区,地块位置:东至楚山大道,南至开福路,西至汉江大道,北至金沙路。人防建筑总面积为23782.03㎡,其中地下建筑面积为23164.20㎡,地上建筑面积为617.83㎡。建筑层数:地下一层,地上一层,建筑高度为5.10m(最高)。 本工程建筑结构形式为板柱一剪力墙结构,建筑抗震设防类别为丙类,设计使用年限为 3 类 50 年,抗震设防烈度为 6 度(0.05g),场地类别为II 类。防火设计的建设分类为:单层民用建筑,其耐火等级为一级。防水等级:地下室为 I 级,钢筋混凝土抗渗等级为 P6 ,地上屋面为 I 级。三、选材 根据多层板的规格配制成大模板,但是根据墙的实际需要配制规格尺寸,龙骨选40×90方木,外龙骨采用Φ48双钢管,外墙使用Φ12止水对拉螺栓(模板拆除后外露部分采用氧焊将其切除嵌入混凝土内5mm,涂刷防锈漆两遍)。内墙采用PVC套管,Φ12对拉螺栓。人防地下室部分穿墙螺栓全部采用止水螺栓,严禁使用PVC套管。 主次梁:18厚的多层板,40×90的木龙骨和Φ48脚手架钢管.砼楼板模板:18厚多层板40×90木龙骨,Φ48钢管主龙骨,支撑为扣件式钢管支撑体系。楼梯模板:18厚多层板40×90木龙骨, Φ48钢管支撑扣件式脚手架.模板采有胶合板,其板面必须刷脱模剂,并按翻样要求进行制作。为防止模板下口跑浆,安装模板前,对模板的承垫底部先垫上20mm厚的海绵条,若底部严重不平的,应先沿模板内边线用1∶3水泥砂浆,根据给定的标高线准确找平(找平层不得伸入墙内)。墙、柱模板接缝处采用双面胶带封闭。 首层底部回填土,安装梁模支架之前,为土壤地面时应平整夯实,在支