文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 微机继电保护测试仪正确使用步骤和原理

微机继电保护测试仪正确使用步骤和原理

微机继电保护测试仪正确使用步骤和原理
微机继电保护测试仪正确使用步骤和原理

https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html, 微机继电保护测试仪正确使用步骤和原理微机继电保护测试仪正确使用步骤和原理,前期已经为大家介绍过很多次,但是汇卓电力抱着认真负责的态度,还是在这里,为大家再次讲解微机继电保护测试仪正确使用步骤和原理。

使用方法

一、正确步骤

分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择“按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。

二、回路原理

1、输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端,通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2(兼职升流器),升流器分三个抽头输出,一个抽头为AC0-250V输出,额定电流为3A;该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压;第二个抽为15V(10A),该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流,一路经电阻输出0-500mA交流电流,一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流;第二个抽头为10V(100A)大电流端,该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流,该回路带负载能力较强,但输出稍有过载,不能长时间处于大电流状态下。热继电器校验仪继电保护测试仪器辅回路,继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或

https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html,

0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。

2、测量回路

由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V“、“0-500mA”、“0-10A“、“0-100A”,直流“0-350V“、“0-500mA”、“0-10A“通过设备内线路板上继电器转换,每切换一个档,便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A“档中。使用时,在“0-10A”两下即是“0-500mA“监视。

https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html,

3、时间测量

设备内置6位数显秒表,电秒表可内部启动,也可外部启动。内部启动时,按下“输出控制”开关,即可启动秒表,通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关,不用时可将秒表关掉。

4、声光提示

电路设备内置声光提示电路,在被测断电器接点动作时,可将接点接入试验箱声光提示插孔,试验箱内发出报警声或发光,提示断电器接点动作情况。

三、规格特点

https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html,

1、业内首创真彩触摸屏+键控,让操作更得心应手

本机采用8寸真彩触摸屏,配合自主设计的键盘,让操作更快捷,更得心应手,同时,程序开始试验时,自动关闭触摸屏,防止任何误操作。

2、业内首创内置单路嵌入式模拟断路器

模拟断路器主要用于继电保护装置的整组试验以及在备用电源自投装置试验等项目中替代真实的高压断路器。本机内置的模拟装置为微机继电保护测试系统的配套产品,特别在新建电厂、变电站的高压断路器没调好或未投直流电源的情况下,使用内置模拟断路器进行继电保护试验将不受外界因素影响,从而缩短调试时间,提高试验工作效率。

3、嵌入式主机,配备超大规模可编程逻辑器件(CPLD)

主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD,响应速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波,输出波形光滑,无谐波分量。由于输出点数多,且通过精确的滤波电路,波形的失真度极小,在谐波输出时,即使对9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度。

4、单机12路D/A同时输出

采用16位高精度DAC芯片,确保拟合波形精度高,线性度好。可同时输出12路模拟信号,满足变压器保护、备用电源自投等全方位测试。

5、高精度线性功放,同时输出6相电压及6相电流

https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html, 精心设计的电压、电流放大器实现交/直流共享,输出级采用独有的高精度超线性放大技术。精度高,可靠性好,同时输出6相交流电压和6相交流电流,每相交流电压输出高达130V、70VA,交流电流全并输出高达180A。直流电压输出可达300V、130VA。

6、接口完整,主机一体化单机箱结构

系统操作界面和试验结果是全中文显示,全部操作过程均在显示屏上设定,显示直观清晰。装置可用自带触摸屏和键盘操作,亦提供外接键盘/鼠标口。还提供2个USB口、2个RS232口,可与外部计算机及其他设备通信。只需交流220V电源,开机即可工作。携带方便,非常适合流动试验及野外工作。

7、辅助直流源(选配)

本机可选配独立的两组直流电源,一组110VDC/1.0A,另一组220VDC/0.6A,开机自动同时输出,可用作保护供电电源,无需通过软件设置和调整。

8、智能型自我保护

采用zui新设计的散热结构,保证zui好的通风状况。并可同时判断过流、过压、过载、短路、温度过高、数据异常等危及装置本身安全的现象,即便是操作错误也不致损坏装置。另外,当危险信号如外部电压通过端子进入测试仪时,装置告警指示灯变红,并自动切断功放。

9、接点丰富、试验适用能力强

https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html, 本装置具有八路开关量输入(A B C R a b c r)和4路开关量输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式,可智能识别。

10、放置灵活、软件功能强大

装置立卧式放置均可,可脱机操作,亦可外接PC机操作,测试结果能自动整理、记录成试验报告,以备查阅,亦可使用U盘直接保存且方便传送到外接PC机中编辑、打印等处理。软件升级简单快捷,直接通过U盘升级或外部PC机下传,无需改动任何硬件。软件辅助计算功能强大,可自动计算正、负、零序电压电流,一、二次侧有功、无功、功率因数。可选配内置GPS 模块,只需外接天线,就可以同步联调。

11、可用于备自投试验6相电压及6相电流输出可进行备用电源自投切双组试验及变压器三相差动试验,接线非常简便。

12、为电铁特制电铁差动测试菜单。根据铁路牵引输变电系统中的变压器差动保护的工作原理,自动测试电铁变压器的比例制动特性。

https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html,

实验

继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。继电器试验建议试验的模块有:直流试验,交直流试验,交流试验,差动试验,差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期试验;微机保护试验主要做线路保护,发变组保护相关试验,还有就是自动准同期装置,备自投装置,母线差动保护相关试验!

继电保护测试仪说明书

微机继电保护测试仪 使 用 说 明 书

目录 目录 (1) 第一部分微机继电保护测试仪使用说明 (3) 第一章装置特点与技术参数 (4) 第二章装置硬件结构 (6) 第三章单机操作模块功能说明 (8) 第四章外接PC机操作说明 (21) 第二部分继保软件操作说明 (21) 第五章软件操作方法简介 (22) 第六章交流试验 (24) 第七章直流试验 (32) 第八章状态系列 (34) 第九章谐波叠加试验 (38) 第十章频率及高低周试验 (41) 第十一章功率方向及阻抗试验 (45) 第十二章同期试验 (49) 第十三章整组试验Ⅰ和Ⅱ (54) 第十四章距离和零序保护 (59) 第十五章线路保护 (64) 第十六章阻抗特性 (70) 第十七章差动保护 (73) 第十八章 6-35KV微机线路保护综合测试 (80) 附录1:外接电脑串行通信口的设置 (85) 附录2:插接U盘等设备时设备驱动安装方法 (87) 附录3:各种继电器的试验方法 (87)

第一部分 继保使用说明

第一章装置特点与技术参数 第一节主要特点 ◆标准的4相电压3相电流输出具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种 类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。 ◆单机操作方便单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可 完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用,操作方便快捷。 ◆双操作方式,联接电脑运行通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂 及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。 ◆软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、 备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。 ◆开关量接点丰富7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容, 可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。 ◆大屏幕LCD显示屏本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在 显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。 ◆自我保护采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的 故障自诊断及闭锁功能。 ◆具有独立专用直流电源输出装置设有一路110V 及220V专用可调直流电源输出。 ◆性价比高属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能, 和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。

微机继电保护实验报告

本科实验报告 课程名称:微机继电保护 实验项目:电力系统继电保护仿真实验 实验地点:电力系统仿真实验室 专业班级:电气1200 学号:0000000000 学生:000000 指导教师:000000 2015年12 月 2 日

微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。众所周知,传统的继电器是由硬件实现的,直接将模拟信号引入保护装置,实现幅值、相位、比率的判断,从而实现保护功能。而微机保护则是由硬件和软件共同实现,将模拟信号转换为数字信号,经过某种运算求出电流、电压的幅值、相位、比值等,并与整定值进行比较,以决定是否发出跳闸命令。 继电保护的种类很多,按保护对象分有元件保护、线路保护等;按保护原理分有差动保护、距离保护和电压、电流保护等。然而,不管哪一类保护的算法,其核心问题归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等,或者算出它们的序分量、或基波分量、或某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值,就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说,只要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以予以实现。 由此,微机保护算法就成为了电力系统微机保护研究的重点,微机保护不同功能的实现,主要依靠其软件算法来完成。微机保护的其中一个基本问题便是寻找适当的算法,对采集的电气量进行运算,得到跳闸信号,实现微机保护的功能。微机保护算法众多,但各种算法间存在着差异,对微机保护算法的综合性能进行分析,确定特定场合下如何合理的进行选择,并在此基础上对其进行补偿与改进,对进一步提高微机保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性,满足电网安全稳定运行的要求具有现实指导意义。 目前已提出的算法有很多种,本次实验将着重讨论基本电气量的算法,主要介绍突变量电流算法、半周期积分算法、傅里叶级数算法。 二、实验目的 1. 了解目前电力系统微机保护的研究现状、发展前景以及一些电力系统微机保护装置。 2. 具体分析几种典型的微机保护算法的基本原理。 3. 针对线路保护的保护原理和保护配置,选择典型的电力系统模型,在MATLAB软件搭建仿真模型,对微机保护算法进行程序编写。 4. 对仿真结果进行总结分析。 三、实验容 1、采用MATLAB软件搭建电力系统仿真模型 2、采用MATLAB软件编写突变量电流算法 3、采用MATLAB软件编写半周积分算法 4、采用MATLAB软件编写傅里叶级数算法算法

OMICRON继电保护综合测试仪使用说明书(第三部分)

第三部分 OMICRON应用软件用户手册(Concept) TEST UNIVERSE Version 1.3

1.OMICRON TEST UNIVERSE OMICRON TEST UNIVERSE试验系统的设计适用于用户和制造厂对保护和测量装置的试验。该系统包括达到最新技术发展水平的硬件,用户界面友好、基于WINDOWS操作系统的软件,并且能够提供对各种试验应用的多用性和适用性。 试验系统的多用性是由不同的软件包保证的,而适用性是通过软件包中的模块的随意组合和使用获得的。每一个软件包包括基于一个功能的多个试验模块。试验模块可以用来进行单独的试验;或者与其它模块一起组合进一个OMICRON Control Center (OMICRON控制中心)的试验文件(试验计划)中,来进行完整的、多功能的试验。试验文件是在试验中达到更大多用性和实用性的一个途径。

1.2 OMICRON Control Center(OMICRON控制中心)的简介: OMICRON Control Center(OCC)将多个试验模块的执行组合为一个试验方案。它使一个单一的试验文档包括所有与试验有关的信息,包括硬件设定、被试设备数据、试验参数(例如,测试点,额定参数)、试验结果、试验评价、试验者的注意事项和记录,以及其他Windows 程序中的图像和数据。 试验模块可以组合进OCC文档,这样能获得一个试验现代多功能保护继电器的总的试验方案。试验文档的产生只要通过使用Test Wizard就能获得。Test Wizard指导应用所需的试验模块功能的选择。所做的选择随后自动以OCC试验文档格式组合成一个完整的试验方案。试验文档中的试验模块只要用鼠标双击就能打开,来进行特定的设定和试验任务。整个试验方案的运行可以通过点击一个工具条按钮进行。 当试验文档由OCC执行时,其部组合的试验模块自动启动;试验值被计算并输出;被试设备的反应被测量、评价并存档。试验结果输出到同一个试验文档中。试验报告可以很容易进行容和格式的修改;试验结果可以用今后的处理(打印,存档,输出到一个数据库)。 由于OCC试验文档包括所有的设定和试验结果,它也可以用作一个新试验的模板。试验报告可以复制,老的试验结果被清除;试验重新进行后,保存新的试验报告。这样,被试设备的完整试验过程可以被记录下来并存档。 OMICRON Control Center应用了Windows的ActiveX技术。它允许OMICRON的试验模块和其它应用ActiveX技术的文件(例如,Word,Excel,CoreDraw文件或者图形)一起组合进一个试验文档中。这可以获得试验文档的最大灵活性和多用性。 2OMICRON控制软件的首页 在PC机上安装完OMICRON Test Universe(OMICRON多用途试验系统)的软件后,它可以这样被启动: ●在“Start”菜单中,选择“Program files|OMICRON Test Universe”; ●或者,点击桌面图标(如果在安装时建立)。 这样可以打开首页,上面包括OMICRON Test Universe软件的各组成模块。首页被制作成象网页一样的一个对话框。OMICRON Control Center(OCC),所有经授权的试验

继电保护测试仪检验报告

https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html, 继电保护测试仪检验报告 DEJB-H全自动继电保护测试仪是鼎升电力早期根据现场继电保护的测试要求以及GB7261-2008,DL/T995- 2006标准支持,研发的一款全自动智能化继电保护校验测试仪。 全自动继电保护测试仪采用单片微机技术,由自动同期数字毫秒表,逻辑控制单元,多功能数显单元,高精度数据采集及处理单元,电流、电压输出单元,继保测试仪具有过载及超量程保护单元部分组成,自动显示打印,测试过程中只需正确接好测试线,便可自动测试,整机精度≤1%是校验继电保护装置理想的测试仪。 技术参数 1.交流电压输出: 0~250V连续可调,最大输出容量600VA,过量程保护260V,误差为±1% 2.交流电流输出: 0~50A,0~100A连续可调,误差为±1% 0~50A时,开路电压5V 0~100A时,开路电压10V。过载保护动作电流120A 3.直流电压输出: 0~250V连续可调,最大电流2A,过量程保护260V,过载保护动作电流 2.1A±5%。误差为±1% 4.直流电流输出 0~200mA 0~5 A连续可调,误差为±1% 0~200mA时,开路电压48V,过载保护动作电流230mA 0~5A时,开路电压24V,过载保护动作电流5.2A 5.直流电压固定输出 单独输出110V或220V时,电流可达2.5A,但和交流电压电流,直流电 压同时输出时。其总容量不能超过600VA 6.数字毫秒表 最大量程:999秒 分辨率:0.1毫秒 精度:0.1%±1个字 以下为继电保护测试仪省级计量测试研究院检验报告

https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html,

继电保护测试仪使用方法、主要做哪些试验

继电保护测试仪使用方法、主要做哪些试验 继电保护测试仪使用方法使用方法: 继电保护测试仪使用正确步骤: 分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择“按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。 回路原理: 1、输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端,通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2(兼职升流器),升流器分三个抽头输出,一个抽头为AC0-250V输出,额定电流为3A;该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压;第二个抽为15V(10A),该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流,一路经电阻输出0-500mA交流电流,一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流;第二个抽头为10V(100A)大电流端,该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流,该回路带负载能力较强,但输出稍有过载,不能长时间处于大电流状态下。热继电器校验仪继电保护测试仪器辅回路,继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。 继电保护测试仪使用方法主要做哪些试验? 2、测量回路 由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V“、“0-500mA”、“0-10A“、“0-100A”,直流“0-350V“、“0-500mA”、“0-10A“通过设备内线路板上继电器转换,每切换一个档,便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A“档中。使用时,在“0-10A”两下即是“0-500mA“监视。 3、时间测量 设备内置6位数显秒表,电秒表可内部启动,也可外部启动。内部启动时,按下“输出控制”开关,即可启动秒表,通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关,不用时可将秒表关掉。 4、声光提示 电路设备内置声光提示电路,在被测断电器接点动作时,可将接点接入试验箱声光提示插孔,试验箱内发出报警声或发光,提示断电器接点动作情况。

第二章 电力系统继电保护原理微机继电保护基本历程汇总

第二章微机继电保护基本历程 一、微机继电保护基础 §2.1 微机保护基本结构 微机保护的基本结构包括数据处理单元、模拟量输入系统、开关量输入输出系统、人机对话和外部通信系统四个部分, 图2-1是微机保护系统方框图。 ㈠数据处理单元一般由中央处理器(CPU )、存储器、定时器/计数器及控制电路等部分组成,并通过数据总线、地址总线、控制总线连成一个系统。继电保护程序在数字核心部件内运行,指挥各种外围接口部件运转、完成数字信号处理,实现保护原理。 CPU 是数字核心部件以及整个微机保护的指挥中枢,计算机程序的运行依赖于

CPU 来实现。存储器用来保存程序和数据,它的存储容量和访问时间也会影响整个微机保护系统的性能。定时器/计数器除了为延时动作的保护提供精确计时外,还可以用来提供定时采样触发信号、形成中断控制等作用。数字核心部件的控制电路包括地址译码器、地址锁存器、数据缓冲器、中断控制器等等,它的作用是保证微机数字电路协调工作。 ㈡模拟量输入系统 微机保护装置模拟量输入接口部件的作用是将电力传感器输入的模拟电量正确地变换成离散化的数字量,提供给数字核心部件进行处理。交流模拟量输入接口部件内部按信号传递顺序为:电压输入变换器和电流输入变换器及其电压形成回路、前置模拟低通滤波器、采样保持器、多路转换器、模数变换器。前置模拟低通滤波器是一种简单的低通滤波器,其作用是为了在对输入模拟信号进行采样的过程中满足采样定理的要求。采样保持器完成对输入模拟信号的采样。多路转换器是一种多信号输入、单信号输出的电子切换开关,可通过编码控制将多通道输入信号依次与其输出端连通,而其输出端与模数变换器的输入端相连。模数变换器实现模拟量到数字量的变换。 ㈢开关量输入输出系统 开关量是指反映“是”或“非”两种状态的逻辑变量,如断路器的“合闸”或“分闸”状态、控制信号的“有”或“无”状态等。开关量输入接口部件的作用是为正确地反映开关量提供输入通道,并在微机保护装置内外部之间实现电气隔离,以保证内部弱电电子电路的安全和减少外部干扰。开关量输出接口部件的作用是为正确地发出开关量操作命令提供输出通道,并在微机保护装置内外部之间实现电气隔离,以保证内部弱电电子电路的安全和减少外部干扰。 ㈣人机对话和外部通信系统 微机保护人机对话接口部件通常包括以下几个部分:简易键盘、小型显示屏、指示灯、打印机接口、调试通信接口。

博电PNF802智能继电保护测试仪调试说明及试验实例配置

博电PNF802智能继电保护测试仪调试说明 一、基础知识 SV报文的内容主要是合并单元发出的电压、电流. GOOSE报文的内容主要是保护装置发出的跳、合闸、闭锁命令以及一些开关的状态信息。 1)布尔型。开关位置或保护命令以TRUE或FALSE表示。TRUE表示1,也就是置位(开关合)。FALSE表示0,也就是复位(开关分)。 (2)双位置型。开关位置或保护命令以[01]、[10]表示。[10]表示置位(开关合)。[01]表示复位(开关分)。有时断路器也会给测控和继电保护装置发[00]或[11]命令,表示开关异常或告警。GOOSE报文和SV报文的区别不仅仅是GOOSE报文内容的主要是开关信息,SV报文的主要内容是采样值信息。还有GOOSE报文的数据量远没有SV报文多。每周波80帧报文,那么一秒就要4000帧报文。而GOOSE报文在一般情况下是(T0)5S一帧报文。只有在保护装置开出或开关变位时发送间隔才会变得很小,为(T1)2ms、(T1)2ms、(T2)4 ms、(T3)8ms。 二、调试基础知识及设置 1.1调试仪器介绍 正面图

右面示意图及接口介绍

左面示意图 2.1试验接线 如右面示意图所示,将保护装置的SV光口、GOOSE光口通过尾纤依次接入测试仪的61850光口。图中的光纤插件有1组SV输入,是220kV线路SV(如果类似主变光纤插件有多组SV输入,分别对应接入高压侧SV、中压侧SV、低压侧SV、本体SV 即可。)。如果我们实际的保护装置有几组的SV输入,例如线路保护只有1组SV输入、两圈变则一般只有两组SV输入,则接多少组SV需要看保护装置的实际情况。记住哪个光口接的是什么之后就可以开始软件方面的设置了。

微机保护和继电保护一样吗

微机保护和继电保护一样吗 1、原理上:微机保护与传统保护在原理上并无本质差异,只是微机本身强大的计算能力和存储能力使得某些算法在微机上可以很容易的实现, 2、使用上:微机保护集成化的软硬件模式,使得微机保护装置的可靠性大大提高,因此在使用上也更加简便,基本上就是一个黑匣子。 3、通讯上:传统保护基本上没有通讯功能,而微机保护可以扩展出以太网、485等多种通讯接口,通信很方便。 常规继电保护缺点:常规继电保护是采用继电器组合而成的,比如:过流继电器、时间继电器、中间继电器、等通过复杂的组合,来实现保护功能, 它的缺点: 1.占的空间大,安装不方便 2.采用的继电器触点多,大大降低了保护的灵敏度和可靠性 3.调试、检修复杂,一般要停电才能进行,影响正常生产 4.没有灵活性,当CT变比改动后,保护定值修改要在继电器上调节,有时候还要更换. 5.使用寿命太短,由于继电器线圈的老化直接影响保护的可靠动作. 6.继电器保护功能单一,要安装各种表计才能观察实时负荷 7.数据不能远方监控,无法实现远程控制

8.继电器自身不具备监控功能,当继电器线圈短路后,不到现场是不能发现的. 9.继电器保护是直接和电器设备连接的,中间没有光电隔离,容易遭受雷击. 10.常规保护已经逐渐淘汰,很多继电器已经停止生产. 11.维护复杂,故障后很难找到问题. 12.运行维护工作量大,运行成本比微机保护增加60%左右. 13.操作复杂、可靠性低,在以往的运行经验中发现很多事故的发生主要原因有两条:A人为原因:因为自动化水平低,操作复杂而造成事故发生.B继电保护设备性能水平低,二次设备不能有效的发现故障. 14.经济分析:常规保护从单套价来说比微机保护约便宜,但使用的电缆数量多、屏柜多、特别是装置寿命短、运行费用(管理费用、维护费用等)比微机保护高出60%,综合费用还是比微机保护多的. 微机保护优点: 1.微机保护是采用单片机原来,系统具备采集、监视、控制、自检查功能、通过一台设备可以发现:输电线路的故障,输电线路的负荷、自身的运行情况(当设备自身某种故障,微机保护通过自检功能,把故障进行呈现),采用计算机原理进行远程控制和监视. 2.由于微机保护采用各种电力逻辑运算来实现保护功能,所

继电保护测试仪通用技术规范

国家电网公司物资采购标准(电气仪器仪表卷继电保护测试仪册) 继电保护测试仪 通用技术规范 (编号:1302073-0000-00) 国家电网公司 二〇一八年一月

目录 1. 总则 (1) 2 性能要求 (2) 3 主要技术参数 (2) 4 外观和结构要求 (2) 5 验收及技术培训 (2) 6 技术服务 (3)

1. 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的继电保护测试仪应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3 本招标文件采购标准规范提出了对继电保护测试仪技术上的规范和说明。 1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本采购标准规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本采购标准规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的产品完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.6 本采购标准规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本采购标准规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7 本采购标准规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.8 本招标文件采购标准规范中通用部分各条款如与采购标准规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2 投标人应提供的资格文件 投标人提供的资格文件包含但不限于以下内容: (1)填写技术规范专用部分中的技术参数响应表; (2)填写技术规范专用部分中的投标人技术偏差表; (3)按附录A提供业绩资料; (4)按技术规范专用部分货物组件材料配置一览表填写仪器配置表; (5)检验报告。 1.3 工作范围和进度要求 1.3.1 本采购标准规范仅适用于技术规范专用部分货物组件材料配置一览表中所列继电保护测试仪的设计、制造、试验、包装、供货和服务等技术要求。 1.3.2 交货时间如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明。 1.4 技术资料 设备交付时应提供以下技术资料: (1)产品(包括进口产品)正确完整的中文技术手册及使用说明书; (2)出厂检验报告(校验项目包括结构和外观检查、功能试验、性能试验); (3)产品合格证; (4)装箱清单。 (5)继电保护测试仪每台仪器均需提供一份产品第三方法定计量检定机构出具的检定合格证书原件或具有国家CNAS认可/CMA认可的检测机构出具的符合技术标准要求的检验报告原件。 检验报告说明: a)、检验标准:依据DL/T 624-2010继电保护微机型试验装置技术条件、Q/GDW 11263-2014智能变电站继电保护试验装置通用技术条件; b)、检验报告项目应包括结构和外观检查、功能试验、性能试验等。 1.5 标准和规范 除采购标准规范和图纸中要求的技术条件外,卖方还将再次确认下表标准的最新版本(以文字形式通知买方),并遵照最新标准要求执行,并将最新标准通知买方。

微型机继电保护基础1 微机保护的硬件原理及设计选择原则

第一章微机保护的硬件原理及设计选择原则 1-1概述 微机保护出现20年来,得到了快速的发展,现有多个专业厂家生产微机保护装置,其硬件系统各有特点。 华北电力大学、杨奇逊院士: 第一代(84-90年)MPD-1、单CPU结构、硬件示意图如下: 可靠性差。 第二代:WXH-11(90年代以后)、多CPU结构

系统机 PRINTER 整个系统有五个CPU(8031)。四个CPU分别用来构成高频、距离、零序保护和综合重合闸,另一个CPU用来构成人机接口,A/D 转换采用VFC型。每一个CPU系统都是一个独立的微机系统,任何一个损坏,系统仍然工作。数据总线、控制总线和地址总线均不引出印刷电路板,可靠性较高。交流输入及跳闸出口部分可靠性较高。 第三代:CSL101A(1994年鉴定,96年推广)多CPU结构,与第二代不同之处在于: (1)C PU采用不扩展的单片机,即构成微机系统所需的微处理器、RAM、EPROM等全部集中在一个芯片内部,总线不出芯片,具有很高的抗干扰能力。 (2)V FC采用第三代VFC芯片VFC110最高震荡频率为4M,相当于A/D精度的14位。 (3)设有高频、距离、零序和录波CPU插件,重合闸不包括在保护

之中。 南京电力自动化研究院、南瑞公司 LFP-900系列(沈国荣院士) LFP-900系列包括从35KV~66KV 中低压线路保护220KV~500KV 线路高压超高压线路保护,用于不同电压等级时,保护的配置情况有所不同。 以LFP-901为例,说明配置情况。 采用多CPU 结构,含有三个CPU ,两个用于构成保护,一个用于人机接口CPU 均为Intel 80196KC 1CPU :纵联保护(工频变化量方向、零序功率方向、复合式距离元 件)1Z 、零序后备保护 2CPU :距离保护、综合重合闸 3CPU :人机对话、起动、为出口提供?电压 1CPU 、2CPU 采用VFC 型A/D 转换,3CPU 采用逐次逼近式A/D 转换 最近又推出RCS-9000系列保护(单片机加DSP 结构)

继电保护测试仪品牌

继电保护测试仪品牌 华胜公司开发的FS系列FS-702型微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场使用。产品符合电力行业标准DL/T624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》要求。 一、产品简介: 华胜FS系列FS-702微机继电保护测试仪已广泛应用于各种电压等级的发电机、变压器、输配电线路和主要用电设备;电力系统综合自动化是电力生产的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电保护工作人员必不可少的试验工具。性价比高是FS702产品的主要优势! 二、微机继电保护测试仪特性:

1.微机继电保护测试仪满足现场所有试验要求。具有标准的四相电压,三相电流输出,电压125V/相,电流30A/相。三相并联可达90A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护和备自投装置,试验更加方便和完美。 2.各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997 《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。 4.国内同行业首先采用进口拉丝不锈钢面板,不锈钢键盘,同时采用触摸式鼠标,克服了轨迹球鼠标操作不灵活、容易损坏的缺点,并选用8.4寸,分辨率为800*600的TFT真彩显示屏,使得单机整体操作方便自如,经久耐用. 5.主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每用2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度. 6.微机继电保护测试仪电流、电压采用高性能线性放大器直接耦合输出方式,使电流,电压源可直接输出交流和直流波形,并可通过软件计算输出各种如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流,电压特征。功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件做功率输出级,结合精心合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量,功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护,电流回路允许开路,不会损坏装置。 三、微机继电保护测试仪面板介绍: 1、8.4″液晶显示屏 2、不锈钢键盘 3、触摸式鼠标 4、开关量输入端子 5、开关量输出端子

微机继电保护设计

基于89c51单片机的继电保护装置的硬件设计 张银龙200901100329电气09-3(订单) 1.1继电保护的发展趋势 继电保护技术未来趋势是向计算机化、网络化、智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。 1)计算机化 计算机硬件迅猛发展,系统集成度越来越高。单一处理器的处理速度和处理能力不断提高,处理速度的不断提高为单一芯片作为微机继电保护技术奠定了基础。89C51作为32位芯片具有很高的集成度,很高的工作频率和计算速度,很大的寻址空间,丰富的指令系统和较多的输入输出口。CPU寄存器、数据总线、地址总线都是32位,具有存储器管理功能和任务转换功能,并将高速缓存和浮点数部件都集成在CPU内。 2)网络化 计算机网络作为信息和数据通信的工具已成为信息时代的技术支柱,使人类生产和社会生活面貌发生了根本变化。它深刻影响着个个工业领域,也为各个领域提供了强有力的通信手段。继电保护作用不只是限于切除故障元件和限制事故影响范围,还要保证全系统与重合闸装置分析这些信息和数据基础上协调动作,保证系统安全稳定运行。显然,实现这种系统保护基本条件是将全系统各主要设备保护装置用计算机网络联系起来,亦即实现微机保护装置网络化。 3)保护、控制、测量、数据通信一体化 实现继电保护计算机化和网络化条件下,保护装置实际上市一台高性能,多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可以将它所获被保护元件任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。每个微机保护装置可完成继电保护功能,无故障正常运行下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化、 4)智能化 今年来,人工智能技术在电力系统等各个领域都得到了应用,继电保护领域应用研究也已开始。神经网络是一种非线性映射方法,很多难以列出方程或难解的复杂问题,应用神经网络方法则可迎刃而解。 1.2继电保护的基本任务 继电保护的基本任务包括: 1)自动、迅速、有选择的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分恢复正常运行。 2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减轻负荷或跳闸。 2.1继电保护的基本原理和保护装置的组成 2.1.1继电保护的基本原理 利用正常运行与区内外短路故障电气参数变化的特征构成保护的判据,根据不同的判据就构成不同原理的继电保护。例如: (1)电流增加(过电流保护):故障点与电源直接连接的电气设备的电流会增加电压降低(低电压保护):各变电站母线上的电压将在不同程度上有很大的降低,短路点得电压降到零。 (2)电流与电压的相位角会发生变化(方向保护):正常20°左右,短路时60°~85°

三相继电保护测试仪说明书

目录 第一章 装置特点与技术参数 (1) 第一节 主要特点 (1) 第二节 技术参数 (2) 第二章 装置硬件结构 (3) 第一节 装置硬件组成 (3) 第二节 装置面板说明 (5) 第三章 快速入门 (1) 第一节 试验注意事项 (6) 第二节 开/关机步骤 (6) 第三节 继电保护试验项目索引 (7) 第四章 软件操作方法 (9) 第一节 软件安装及驱动安装 (9) 第二节 交流试验 (11) 第三节 直流试验 (16) 第四节 频率试验 (17) 第五节 同期试验 (18) 第六节 电流/电压试验 (20) 第七节 差动继电器 (21) 第八节 反时限过流继电器 (23) 第九节 中间继电器 (24) 第十节 功率方向 (25) 第十一节 阻抗阶梯 (26) 第十二节 零序保护 (28) 第十三节 整组试验 (29) 第十四节 状态系列 (32) 第十五节 阻抗相位特性 (33) 第十六节 精工电流 (34) 第十七节 差动试验 (35) 第十八节 谐波试验 (42) 第十九节 工频变化量 (43) 第二十节 故障再现 (44) 第二十一节 系统振荡 (45) 第二十二节 计量仪表 (46) 第二十三节 备自投试验 (47) 新手指南 (53) 附录A 驱动安装说明 (53) 附录B USB通信常见故障排除 (55) 附录C 装箱清单 (55)

第一章 装置特点与技术参数 第一节主要特点 1. 满足现场所有试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流输出,交流电压125V/相,交流电流40A/相。三相并联可达120A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护和备自投装置,试验更加方便和完美。 2.各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。 3.经典的Windows XP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷;高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态及各种帮助信息等。 4.本机Windows XP系统自带恢复功能,避免因非法关机或误操作等引起的系统崩溃。5.配备有超薄型工业键盘和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。 6.主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。 7.功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。 8.采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。 9.可连接笔记本电脑(选配)运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。 10.具备GPS同步试验功能。装置可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连, 实现两台测试仪异地进行同步对调试验。 11.配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以 提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。 12.具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提 高了精度的稳定性。

微机继电保护测试仪使用方法

微机继电保护测试仪使用方法 第1节触摸屏微机继电保护测试仪手动试验 1.1模块介绍 手动试验模块是继电保护测试仪的最基本的试验模块,它适用于各种试验,可由用户自由添加各模拟量的数值,纯手动操作,直观、方便、自由度大,是新用户的入门模块,也是检查采样的好工具。 1.2原理介绍 在此试验模块中用户通过设置每一路模拟量的参数,手工控制模拟量的输出和变化过程达到对被试品进行测试的目的。 1.3试验界面 1.3.1模拟量设置区 A.介绍 包含三种参数L-N、L-L、阻抗、功率、直流三种输入视图,可以通过下方的输入方式进行切换,具体视图将在下面进行详细介绍。要进行试验时,首先设置好要输出的初始参数,然后点击工具条上的 按钮,测试仪将开始按照初始设置的参数进行输出。当开始输出后,我们可以通过三种方式来改变测试仪的输出。 第一种:直接变化某一输出参数 若改变任意参数并按回车或切换到其它输入框后,这些参数的改变将直接导致输出的改变。 第二种:按步长变化 用户也可以选中每个变化参数后面的步长选项,并设定每个变量的变化步长(步长可正可负),然后每点击一次增加/减少按钮则根据步长改变所有的输出一次。 第三种:使用保持按钮 按下保持按钮,此时可以在模拟量输入区中设置好所有的参数,在此过程中所有的改变将不会像第一种方式那样直接应用到输出,只有当设置完成后,再次按下此按钮,测试 仪才会按照设置好的所有参数进行输出。 B.输入视图介绍 L-N 输入视图:可以用交流相电压、相电流方式来设置模拟量的输出参数,也是最普遍的方式;

图1-1 说明:触摸屏微机继电保护测试仪当故障类型设置为“任意”类型后,为了提高用户操作的方便程度,增加了一些右键 菜单功能: 触摸屏微机继电保护测试仪当鼠标箭头放入幅值输入框中点击右键时,会弹出此菜单,其中:清零:表示将所有电压幅值或电流幅值输入框中的值设置为零同幅值:表示将所有电压幅值或电流幅值按照此输入框中的数值进行设置。在相位输入框中点击鼠标右键时,弹出此菜单。其中:同相:表示所有相位值按照此输入框中的值设置为相同相位。正序:表示电压或电流输入框中的值以此输入框中的值为依据进行正序设置。负序:表示电压或电流输入框中的值以此输入框中的值为依据行负序设置。 在频率输入框中点击鼠标右键时,弹出此菜单。其中:同频:表示将所有的电压或电流的频率都按照此输

继电保护基本原理

继电保护基本原理及电力知识问答 刘甲申主编 许继教育中心电气销售公司人力资源部编

编审委员会成员名单 主任委员:程利民许继集团副总裁高级经济师 副主任委员:谢世坤许继集团副总裁高级工程师 任志航许继集团电气销售公司总经理工程师 刘福成许继集团电气销售公司经理、书记工程师 晋国运许继集团教育中心主任高级讲师 陈晓征许继集团人力资源部部长副研究员 委员:过薇胡克明段卫东

前言 本书是为提高许继集团员工综合素质,由教育中心、许继电气销售公司和人力资源部共同编写和出版,是针对电气工程类职工的培训教材。 本书共分为三篇:第一篇为继电保护基本原理,作者以天津大学贺家李、宋从矩老师编写的《电力系统继电保护原理》为蓝本,根据自己多年从事继电保护产品的设计、研发、试验以及教学培训的经验和体会,结合许继集团的产品实际进行改编,力求做到删繁就简、去粗取精、简明扼要、突出重点,把最精华的部分呈献给读者。第二篇为新产品的介绍,该篇针对许继集团最近几年研制开发并已成功推向市场的8000系列综自和800系列保护的产品,简单介绍了这些产品的主要功能、特点、分类、应用范围,并与国内的几个主要生产厂家的产品作了对比。第三篇为电力基础知识,该篇除了电力系统、继电保护、自动化的基础知识以外,还包括了许继集团各子公司的主要产品。作者查阅了大量的相关资料,筛选出了二百多道题目,采用问答的形式编写,便于读者学习和掌握。 本书可以作为许继集团有限公司电气工程类设计研发人员、制造人员、工程调试人员、售后服务人员、市场营销人员、销售人员及新员工培训的教材,也可以作为电力部门继电保护人员调试、运行、维护的培训和参考资料。 全书由刘甲申主编,任志航、刘福成校核,谢世坤审核,教育中心、电气销售公司和人力资源部共同编辑出版。 本书在编写过程中得到了各相应子公司的大力支持和帮助,在此一并致谢。 由于编写时间紧张,作者能力有限,书中难免有错误和不当之处,敬请读者批评指正。 编委 2006年1月

微机继电保护综合测试仪装置说明书

目录 第一章概述1 第二章技术参数2 第三章装置硬件结构3 第四章单机运行软件操作方法5 4.1 工控鼠标使用方法 5 4.2 屏幕显示符号说明 5 4.3 操作说明5 4.3.1 主菜单 5 4.3.2 交流试验 5 4.3.3 直流试验 6 4.3.4 同期及低周试验7 4.3.5 时间测试(断路器多触头动作时间测量)7 4.3.6 整组试验1 8 4.3.7 整组试验2 9 4.3.8 功率及阻抗试验9 4.3.9 差动试验10 4.3.10 差动谐波10 第五章P C机软件操作方法11 5.1硬件、软件设置 11 5.2 软件使用说明11 5.2.1 交流电压、电流试验11 5.2.2 交、直流电压、电流试验12 5.2.3 整组试验1 12 5.2.4 整组试验2 14 5.2.5 距离保护定值试验14 5.2.6 零序保护定值试验15 5.2.7 差动继电器制动特性试验15 5.2.8 微机型差动保护制动特性试验16 5.2.9 谐波叠加试验18 5.2.10 差动谐波特性试验 18 5.2.11 同期试验19 5.2.12 高、低周及频率试验19 5.2.13 状态序列变换测量时间 19 5.2.14 I-t特性曲线测试 20 5.2.15 功率方向继电器及阻抗继电器试验20 5.2.16 断路器多触头动作时间测量 21 5.2.17 阻抗特性试验 21 5.2.18 四方公司系列保护综合测试程序 22 5.2.19 南瑞公司系列保护综合测试程序 23 5.2.20 南瑞公司保护工频变化量距离测试程序23 5.2.21 低压系列保护综合测试程序24 5.2.22 故障再现25 第六章继电保护调试经验点滴及注意事项26第七章单机操作对各型继电器的校验方法27 第八章精度调整,主机软件升级,故障维护,售后服务31

智能继电保护测试仪

智能继电保护测试仪 一、产品概述: 常规继电器和继电保护装置由于结构简单、动作可靠明了、抗电磁干扰性能强,即使在当今微机保护盛行的情况下,仍然有它存在的空间。所以对常规继电器保护装置的测试,使用更简洁的测试仪器很有必要。华胜公司FS20JB型、FS-702型、FS1000型继电保护测试仪正是满足现场需求研制的产品。 华胜公司开发的FS系列(FS20JB型、FS-702型、FS1000型)微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场使用。产品符合电力行业标准DL/T624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》要求。 二、过流保护调试要点 根据所保护的对象不同,现场常采用一段、二段或三段过流保护,下面以三段式过流保护为例,简要叙述现场调试中应把握的几个要点,以抛砖引玉。 校验过流保护一般选择“交流试验”模块进行测试。 1、如果保护不具方向性,则只需给保护加入故障电流,如果有方向性,电压源也应接入保护。点击界面上“短路计算”按钮进行相应短路计算,并注意选择故障的方向。 2、单独给保护输入故障电流时,若三相同时输入,请将测试仪IA、IB、IC三相电流设为正序相位,即0o、-120o、120o。 3、采用自动试验方式搜索保护定值时,若拟动作的那段保护的整定动作时间为tms,则应将(t+200)ms及以上的数值填入界面中的“间隔时间”框内,以保证测试值的准确性。 4、一般采用“全自动”或“半自动”方式,通过“递增”或“递减”变量来测试保护的动作值,而采用“手动”方式测试保护的动作时间。 5、由于无论是继电器还是微机保护,在临界动作附近,其故障量与动作时间总是存在一定的“反时间特性”,即故障量越大(距离保护是越小),保护的动作时间就越小。为了使动作时间测试得更准确,在手动方式下,由测试仪输出的故障量(电压、电流幅值)应为整定值的1.2倍以上。若是距离保护,测试仪输出的故障阻抗应为整定值的0.8倍以下。这样,保护才能可靠动作,并且动作时间趋于稳定,更接近保护整定的动作时间。 6、对三段过流保护,最好应先校验动作电流较小的III段动作值,在校验II段时,应退出III段过流保护,在校验I段时,应退出II段和III段过流保护,以防止其它段误动作而干扰试验。

继保测试仪使用方法

https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html, 继保测试仪使用方法,华天电力是微机继电保护测试仪的生产厂家,15年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找微机继电保护测试仪,就选华天电力。 华天电力生产的继保测试仪主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD,响应速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波,输出波形光滑,无谐波分量。由于输出点数多,且通过精确的滤波电路,波形的失真度极小,在谐波输出时,即使对9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度。 继保测试仪使用方法 步骤一:继电保护测试仪接入220V交流电源,接地线插孔可靠接地,测试仪器主机禁止接到380V三相交流电源或直流电源上。试验之前,接地线插孔必须可靠接地,否则有可能损坏装置。 步骤二:按下继电保护测试仪船形电源开关,启动继电保护测试仪,选择“我接受”“确定”,等待继保仪系统完全启动。 步骤三:根据不同试验内容,连接电压、电流、开入开接线方式。 步骤四:根据不同试验内容要求,做相关试验 电压回路不能短路或过载,电流回路的负载应根据技术参数中所给定的阻抗值,以免过载影响试验结果。 当电压源出现过载或短路时,测试仪自动切断功放电源并中断试验,同时发出过载告警信号。电压源每相最大负载电流为0.65A。 如果大电流输出时间过长,功放温度过高时,测试仪将自动关闭功放电源,并给出告警音,此时应停止试验,直至功放冷却后方可继续试验。输入开入量电位有方向性,一般情况

https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html, 下最好使用空节点。 开入量输入端子上的A、B、C负端相通,并与电压、电流输出端子中的公共端“N”以及地线(如面板、机箱)均不相通,它是悬浮地。开入端子对于空接点和电位(10-250V)兼容。但对带电接点的输入具有方向性。 如图所示,A、B、C、H接高电位(+),负端接带电接点的低电位(-),计算机才能检测到接点状态的翻转。若反接,所检测到的将始终是闭合状态。 如果试验过程中出现紧急问题,迅速退出功放按钮,然后关闭主机电源。 相关下载资料:https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html,/305/index.html 相关产品图集:https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html,/305/index.html#content 产品操作视频:https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html,/305/index.html#video 产品说明书:https://www.wendangku.net/doc/f818809039.html,/305/file/305.pdf