文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一、判断题

一、判断题

一、判断题
一、判断题

一、判断题

电气部分

1. 供电设备的仪表指示无电压,就表明此设备无电。( ×) (表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,不得作为设备无电压的根据。)

2. 干粉灭火器可用于扑灭电气设备火灾。( √ )

3. 所有的第一种工作票必须在工作前一日交给值班员。( ×) (第一种工作票应在工作前一日交给值班员。临时工作可在工作开始以前直接交给值班员)

4. 工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。( √ )

5. 对带电设备着火不得使用泡沫灭火器灭火。( √ )

6. 电压等级在1000v以下者为低压电气设备。( √ )

7. 220KV设备不停电时的安全距离为2米。( × ) (安全距离为3米)

8. 一个工作负责人只能发给一张工作票。( √ )

9. 工作负责人(监护人)在全部停电时可以参加工作班工作。( √ )

10. 在脱离电源中,救护人员既要救人又要注意保护自己。( √ )

11. 胸外按压要以均匀速度进行,每分钟60次左右。(×) (每分钟100次)

12. 在工作地点悬挂“在此工作”标示牌。( √ )

13. 可以在只经开关断开电源的设备上工作。( × ) (禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。)

14. 两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。( √ )

15. 若扩大工作任务,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目及增设安全措施。(×) (若须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。)

16. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。(√ )

17. 工作间断后继续工作时,必须通过工作许可人的同意。(×) (间断后继续工作,无需通过工作许可人。)

18. 检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。接地线与检修部分之间不得连有开关或保险器。(√)

19. 使用万用表测量电阻时,必须在被测设备带电时进行。( × ) (被测设备无电时进行)

20. 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票。但在试验前应得到检修工作负责人的许可。(√)

21. 遇有电气设备着火时,对带电设备应使用泡沫灭火器灭火。(×) (对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。)

22. 表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,可以作为设备无电压根据。(×) (不得作为设备无电压的根据。)

23. 工作尚未完成,应由工作负责人办理延期手续。延期手续应由工作负责人向值班负责人申请办理就可以了。(× ) (主要设备检修延期要通过值长办理。)

24. 电压等级在1000v及以上者称为高压电气设备。(√ )

25. 所谓运用中的电气设备,是指全部带有电压的设备。(× ) (系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。)

26. 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。(√ )

27. 在低压电机和照明回路上工作,可用口头联系。其工作至少由两人进行。(√)

28. 如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允

许在几个电气连接部分共用一张工作票。(√ )

29. 工作负责人和允许办理工作票的值班员(工作许可人)应由分场领导书面批准。(×)(由分场或工区主管生产的领导书面批准。)

30. 工作人员在工作中可以移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。(×) (严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。)

31. 工作负责人、工作许可人可根据实际情况变更一般安全措施。(×) (工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。)

32. 发现绝缘工具受潮或表面损伤、赃污时,应及时处理方可使用。(×) (应及时处理并经试验合格后方可使用。)

33. 电动机及启动装置的外壳均应接地。禁止在运转中的电动机的接地线上进行工作。(√)

34. 使用钳形电流表,测量观察表计时要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。(√)

35. 摇表测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电;测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。(√)

36. 第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限。( √ )

37. 电气工作人员因故休息三个月以上者,必须重新学习本规程,并经考试合格,方可恢复工作。(√)

38. 工作许可人有时也可以签发工作票。(×) (工作许可人不得签发工作票。)

39. 增设的专责监护人在必要时可以兼任其他工作。(×) (专责监护人不得兼做其他工作。)

40. 在工作间断期间,工作人员也可以随时进入工作现场。(×)(工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。)41. 在工作间断期间,若有紧急需要,值班员可以在工作票未交回的情况下合闸送电。(×)(但应先将工作班全班人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人或电气分场负责人,在得到他们可以送电的答复后方可执行,并应采取相关措施。)

42. 已结束的工作票保存6个月。(×) (一年。)

43. 拆除接地线时,应先拆接地端,后拆导体端。(×) (应先拆导体端,后拆接地端。)

44. 低压带电作业断开导线时,应先断开火线,后断开地线。(√)

45. 低压回路停电后,应在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。(√)

46. 使用钳型电流表时,应注意电流表的电压等级。(√)

47. 接地线严禁用缠绕的方法短路,可以用缠绕的方法接地。(×)(接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。)

48. 要变更工作班成员时,必须经班长同意。(×) (须经工作负责人同意。)

49. 严禁将电流互感器二次侧短路。(×) (严禁将电流互感器二次侧开路。)

50. 二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人到各现场看守,检查回路确无人工作后,方可加压。(√)

51. 在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应两人放到搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。(√)

52. 带电作业和在带电设备外壳上的工作,应填用第一种工作票(×) (应填用第二种工作票)。

53. 运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备(√)。

54. 可以在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作(×) (禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。)。

55.发生人身触电事故时,必须立即报告上级后,再断开有关设备的电源。(×) (在发

生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必

须立即报告上级。)

56.工作票至预定时间,工作尚未完成,可由工作班中的成员办理延期手续。(×) (第

一种工作票至预定时间,工作尚未完成,应由工作负责人办理延期手续。)

57.需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意(√)。

58.所有工作人员(包括工作负责人),不许单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内(√)。

59.所有电动机及起动装置的外壳均应接地。(√)。

热机部分

1. 电力设备系统改进设计,安全方面应符合设计院要求。( ×) (电力工业的工程设计应

符合本规程的要求。 )

2. 新参加工作人员开始工作前必须学习安规,并经考试合格。(√ )

3. 工作需要调到新岗位工作的人员工作前要进行安规学习并考试合格。( √ )

4. 在楼板和结构上打孔应经本单位有关技术部门审核许可。( √ )

5. 消防设备应定期检查和试验。消防工具不准移做他用。 ( √ ) ;

6. 在设备运行中发现防护罩松了,应立即将其取下。( × ) (禁止在机器转动时从靠背

轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 )

7. 机械的转动部分和露出的轴端必须装防护罩。( √ )

8. 每次开工前,检修负责人都要对工作票中所列的安全措施进行核对检查确已正确地执行。( √ )

9. 可对备用设备的转动部位进行清扫。( × ) (禁止在运行中清扫擦拭和润滑机器的旋

转和移动的部分以及把手伸入栅栏内。 )

10. 在检修工作中工作需要可将沟盖板取下,并设临时围栏,完活后恢复。 ( √ ) ,

11. 禁止将手伸入栅栏内进行清扫和擦拭运行设备的旋转和移动的部分。( √ )

12. 工作需要可站到管道上作业,但必须采取安全措施。( √ );

13. 电气设备上的标示牌,除原放人员和负责的运行值班员外,其他任何人员不准移动。( √)

14. 发现有人触电,应立即进行抢救。( ×) (发现有人触电,应立即切断电源,使触电

人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高空坠落。)

15. 在梯子上使用电动工具应做好防止感电坠落的安全措施。( √ )

16. 使用电气工具工作中,因故离开现场时,要将电源切断。 ( √ )

17. 行灯电压不准超过24伏。( × ) (行灯电压不准超过36伏。 )

18. 工作负责人要经常检查工作人员在工作过程中是否遵守安规和安全措施。( √ )

19. 运行布置好安全措施后,工作许可人和工作负责人在工作票上签字,即可开工。( ×) (检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。)

20. 工作票一旦涂改,就无效。( ×) (工作票不准任意涂改。涂改后上面应由签发人(或

工作许可人)签名或盖章,否则此工作票应无效。 )

21. 凡距地面1.5米及以上的地点工作都视为高空作业。( × ) (2米及以上。)

22. 在架子上作业时,工具可以上下投掷。( × ) (不准将工具及材料上下投掷,要用绳

系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。)

23. 在梯子上工作时,工作人员必须蹬在与梯顶距离不少于1米的梯蹬上。( √ )

24. 靠在管子上使用的梯子上端要有挂钩或用绳索缚住。( √ )

25. 放在门前使用的梯子要采取防止门突然开启的措施。( √ )

26. 在光滑坚硬的地面使用梯子时,梯子下端要与固定物拴好。( √ )

27. 在梯子上只能进行短时、不繁重的焊接工作。( √ )

28. 在进行高处工作时,除有关人员外,不准他人在工作地点下面通行或逗留。( √ )

29. 动火工作票的内容应包括动火地点、时间、工作负责人、监护人、审核人、批准人、安

全措施等项。动火工作的批准权限应明确规定。在油区内的燃油设备上动火,须经厂主管生

产的领导(总工程师)批准。( √ )

30. 在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,高度超1.5米时,必须使用安全带,或采取

其他可靠的安全措施。( √ )

31. 油管路应尽量少用法兰盘连接。( √ )

32. 有压力的管道上不准进行任何检修工作。( √ )

33.转动机械试运行起动时,除运行操作人员外,其他人员应先远离,站在转动机械的轴向

位置。( √ ) 34.所有临时电线在检修工作结束后,应立即拆除。( √ )

35.当移动脚手架时,脚手架上的所有工作人员必须下来,上面有人工作的脚手架禁止移动。

( √ )

36.家用电器在使用过程中,可以用湿手操作开关。 ( ×) (湿手不准去摸触电灯开关以

及其他电气设备(安全电压的电气设备除外)。)

37.有人低压触电时,应该立即将他拉开。( × ) (发现有人触电,应立即切断电源,使

触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高空坠落。)

38.锤把上有油污时,可戴手套抡大锤。( ×) (锤把上不可有油污。不准戴手套或用单

手抡大锤,周围不准有人靠近。)

39.检修人员在找不到专业电工时,可自己拆接临时电源。 ( ×) (不可自己拆接临时电

源。 )

40.转动机械检修完后,试运合格,方可把转动部分的防护装置恢复。( × ) (转动机械

检修完毕后,转动部分的防护装置应牢固地装复,否则不准起动。)

41.安全防护装置如发现损坏,应将它拆除。( × ) (安全防护装置如发现损坏,应立

即查找原因并修复。)

42.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。( √ )

43.设备检修的安全措施由其他人员做好后,工作许可人和工作负责人可不在现场办理开工

手续。( × ) (工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,

然后在工作票上签字,才允许开始工作。 )

44.工作票应用圆珠笔或钢笔填写。( √ )

45.工作票经工作票签发人审核签字后,由工作负责人交给工作许可人办理许可手续。( √)

46.工作票一般应在开工前一天送交运行班长。( √ )

47.当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时送交运行班长。( √ )

48.工作如不能按计划期限完成,工作负责人一般应在批准完工期限前两小时向许可人(运

行班长)、值长申明理由,办理延期手续。( √ )

49.二日及以上的工作应在批准的完工期限前一天办理延期手续。( √ )

50.工作许可人必须由主值班员担任。( ×) (工作许可人一般由运行正、副班长担任,

必要时班长可以指定经过车间批准的、有能力正确执行和检查安全措施的独立值班人员,担

任本岗位管辖范围内设备、系统检修的工作许可人,但主要设备大、小修和公用系统除外。)

51.触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员。( √ )

52.触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法进行就地抢救。( √ )

53.交流电10毫安和直流电50毫安以上为人体安全电流。( × ) (交流电30毫安和直流电50毫安以下为人体安全电流。)

54.规范的安全电压是36V 、42V、12V、6V。( √ )

55.在管道检修工作前,检修管段的疏水门必须打开。( √ )

56.热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”警告牌即可,不需要取下操作保险。( ×) (并取下操作保险。)

57.梯子的支柱须能承受工作人员及携带工具攀登时的总重量。 ( √ )

58.在梯子上工作时,梯子与地面的夹角应保持在45度左右。( × ) (60度左右。) 59.人字梯必须有坚固的铰链和限制开度的拉链。( √ )

60.多人共同搬运重物时,应有一人担任指挥,搬运的步调应一致,前后扛应异肩。( ×) (同肩。 )

61.坚决贯彻电力生产“效益第一、安全第二”的方针。( × ) (“安全第一”。) 62.工作人员接到领导或调度的命令必须立即执行。( ×) (工作人员接到领导或调度的命令必须复诵核对无误后执行。)

63.“三制”是指交接班制、巡回检查制和设备定期加油保养制。( ×) (和设备定期试验与轮换制 )

64.工作票注销后应保存二个月。( × ) (一年。 )

65.工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分。( √ )

66.容器内作业应加强通风,禁止向内部输送氧气。( √ )

67.容器内作业当空气中含氧低于规定时,必须向容器内送氧气。( ×) (作业时应加强通风,但严禁向内部输送氧气。 )

68.容器检修完,在关闭人孔门前,必须清点人数和工具。( √ )

69.在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。 ( √ )

70.脚手架搭在带电体旁应做好防止触电措施。( √ )

71.禁止用建筑材料搭临时铺板代替正规脚手架。( √ )

72.移动式脚手架就位后,架身应与建筑物绑好。( √ )

73.凡在容器、槽箱内进行工作的人员,在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于3人,其中2人在外面监护。( √ )

74.在生产现场可利用蒸汽管道悬吊阀门。(×)(禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。)

75.做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。(√)

76.检修现场电焊线利用平台上下通道通过。(×)(电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上,以免妨碍通行。)

77.检修中将油漏到设备保温层上,采用擦拭干净的方法消除。(×)(不论在检修或运行中,如有油漏到保温层上,应将保温层更换。)

78.生产厂房装设的电梯应有专人维护管理。(√)

79.检修的电气设备上的标示牌,检修工作结束后,工作负责人可以将设备上的标示牌送交运行人员。(×)(任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。)

80.电气工具和用具应由电气试验单位定期检查。(√)

81.用行灯时行灯电压不准超过36伏。(√)

82.在容器内工作时,可以将行灯变压器放在容器内。(×)(行灯用的变压器及电焊变压器均不得携入锅炉及金属容器内。)

安全生产知识试题

1. 任何生产经营单位的从业人员,未经安全生产培训合格,均不得上岗作业。(√)

2. 我国安全生产管理工作的方针是:安全第一,质量第一。(×)(安全第一,预防为主,综合治理。)

3. 一次事故中死亡3 ~ 9人的是特大生产安全事故。(×)(是较大生产安全事故)

4. 特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得特种作业操作资格证书,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。(√)

5、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故划分为重大事故,较大事故和一般事故3个事故等级。(×)(4个级别,缺特别重大事故级别)

6、生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。(√)

7、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书,上岗作业的,由行政执法机关责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿,可以并处二万元以下的罚款。(√)

8、未按照安全生产法第二十一条、第二十二条的规定对从业人员进行安全生产教育和培训,或者未按照安全生产法第三十六条的规定如实告知从业人员有关的安全生产事项的,行政执法机关责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿,可以并处二万元以下的罚款。(√)

9、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。(√)

10、生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。(√)

急救知识

1. 心脏按压与人工呼吸不能同时进行, 必须先进行人工呼吸, 再进行心脏按压。 ( × ) (可以同时进行 )

2 .在选用止血方法时,不管是大出血,还是一般出血都应首先选用压止。( √ )

3.冻伤患者急救时,可让患者多多喝酒。(×)(不能让其多饮酒)

4.当有刀子、木棒等物刺入腹部时,在急救时应立即拔除,然后再送往医院救治。(×)(送医院前,不能冒然将异物拔出)

5. 腹部受伤的患者, 如果没有医生的许可, 不要饮水和进食。 ( √ )

6. 对于骨折伤员,可以给其口服止痛片等,以减轻伤者的痛苦。 ( √ )

7. 煤气中毒是二氧化碳中毒,如不及时抢救,可导致人员死亡。 ( × ) (为一氧化碳中毒 )

8. 身上着火后,应迅速用灭火器灭火。 ( × ) (不能用灭火器灭火 )

9. 身上着火被熄灭后,应马上把粘在皮肤上的衣物脱下来。 ( × ) (不能急于将衣物脱下来 )

10. 在伤员急救过程中,如果医务人员有限,要分清主次,对危及生命的重大受伤首先处置,一般小伤放在后面处理。 ( √ )

11. 头部受伤并有脑组织流出时, 应及时将脑组织送回脑内, 并进行包扎。 ( ×) (不能

将脑组织送回脑内, 会造成感染, 加重病情 )

12. 计算病人呼吸一般以一分钟为计算单位, 并且一吸一呼应算作两次。 ( × ) (一吸一呼应算作一次 )

13 .进行人工呼吸前, 应先清除患者口腔内的痰、血块和其他杂物等, 以保证呼吸道通畅。( √ )

14. 在心脏停止跳动的 1 分钟内, 可以叩击患者心前区, 以恢复其心跳。 ( √ )

15. 高层楼着火后,楼上的人要马上乘电梯逃离。 ( ×) (火灾时, 不能乘电梯 )

16. 对于工作和生活中出现的危急病人, 要尽量避免在现场对其进行急救,而应及时去医院救治。 ( ×) (应尽可能进行现场急救,以争取进行医院救治的时间 )

17. 进行心脏按压时,按压深度不能超过 2 厘米,否则会造成患者肋骨骨折。 ( ×) (一般应达到 4 ~ 5 厘米 )

18. 皮肤烧伤后如有水泡,应及时将水泡刺破,以利于其恢复。 ( ×) (一般不将其刺破 )

19. 创伤伤口内有玻璃碎片等大块异物时,到医院救治前,切勿擅自取出,以免使创伤加重,出血增加。 ( √ )

20. 长期困在黑暗中的人员,在救出重见光明前,应用灯光照射检查其双眼视力,以免失明。 ( ×) (长期处于黑暗中的人员不能一下子接触强光,否则会失明 )

21.心跳、呼吸骤停后,立即在4—6分钟内施行CPR,这样才有可能减少脑细胞的损害,恢复大脑的功能。

消防知识

1 .泡沫灭火器可用于带电灭火。(×) (泡沫灭火器是酸性剂(内剂)和碱性剂(外剂)共同组成,酸性剂为酸式盐的水溶液,碱性剂为碱式盐的水溶液,这些物质都导电的,所以不适于带电灭火。)

2 .物质的燃点越低、越不容易引起火灾。(×) (因为燃点是可燃物开始持续不燃烧所需要的最低温度,所以可燃物的燃点越低,越容易着火,火灾危险性也就越大。)

3 .火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。(√)

4 .消防通道的宽度不应小于 3.

5 米。(√)

5.当单位的安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时,单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。(√)

6. 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装,应放在安全地点,且定期处理。 ( √ )

7 . 发现火灾时,单位或个人应该先自救,如果自救无效,火越着越大时,再拨打火警电话 119 。 ( ×) (发生火灾后应首先拨打“119”报警电话,同时单位及时组织人员进行扑救,对防止火势蔓延扩大,减少火灾损失争取时间,起到在消防队到场前控制火势的作用。 )

8.岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指:会报警,会使用消防器材,会扑救初期火灾,会逃生自救。(√)

9.焊接管道和设备时,必须采取防火安全措施。(√)

10. 灭火器材设置点附近不能堆放物品,以免影响灭火器的取用。 ( √ )

11. 装修房间时,把电气及线路敷设于装饰墙面和吊顶内,没有任何隔热防火措施,与可燃易燃材料直接接触,电气设备长时间工作很容易引发火灾事故。 ( √ )

12.在设有车间或者仓库的建筑物内,不得设置员工集体宿舍。对于暂时确有困难的,应当采取必要的消防安全措施,经公安消防机构批准后,可以继续使用。(√)

13.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理审批手续。(√)

14.泡沫灭火机可以扑救贵重物品、仪表火灾.(×) (因泡沫灭火剂的原理是化学反应生成泡沫,而泡沫析出的液体主要是水,会对贵重物品、仪表有所损害并有一定的腐蚀性。)

15.发生火灾后,为尽快恢复生产,减少损失,受灾单位或个人不必经任何部门同意,可以清理或变动火灾现场。(×) (《中华人民共和国消防法》第三十九条规定,火灾扑救后,公安消防机构有权根据需要封闭火灾现场。负责调查认定火灾原因,核定损失查明火灾事故责任,因此,受灾单位不得擅自清理或变动火灾现场。)

16.在特殊情况下,单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓,临时占用消防通道。(×) (消防法第四十八条规定:不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得阻塞消防通道。)

17.易燃易爆工厂、仓库内一律为禁火区。各禁火区应设禁火标志。(√)

18.电加热设备必须有专人负责使用和监督,离开时要切断电源。(√)

19.禁止携带易燃易爆危险物品进入公共场所或乘坐交通工具。(√)

20.企事业单位在开展业务工作时应该与消防安全实行同计划,同布置,同检查,同评比,同总结。(√)

21.电器开关时的打火、熔热发红的铁器和电焊产生的火花都是着火源。(√)

22.配电箱内所用的保险丝应该越粗越好。(×) (保险丝是电气设备长期过载或短路的一种保护元件,当发生过流故障时熔化,使设备与网络隔离,要使供电线路按照预期的电流和预定的时间切断,必须选择适当额定的熔体(保险丝),所以保险丝(熔体)不是越粗越好。)

23.“ABC干粉灭火器”的意思是能灭A类、B类和C类火灾。(√)

相关文档