文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 七氟丙烷灭火装置产品说明书(悬挂式感温型)

七氟丙烷灭火装置产品说明书(悬挂式感温型)

七氟丙烷灭火装置产品说明书(悬挂式感温型)
七氟丙烷灭火装置产品说明书(悬挂式感温型)

七氟丙烷灭火装置产品说明书(悬挂式感温型)

1、概述

1.1系统简介

悬挂式感温型七氟丙烷灭火装置由灭火剂储瓶、容器阀(喷头、感温玻璃球与容器阀融合一体)、压力信号器、悬挂支架等组成,不需安装灭火剂输送管道,不需设置专用的储瓶间,不用与火灾报警系统联动,采用悬挂或壁挂式安装,当火灾发生时,感温玻璃球破裂,容器阀开启,直接向防护区喷射灭火剂,灭火剂无管路损失,灭火速度更快、效率更高。

1.2应用场所

本装置主要适用于以下火灾:

1)固体表面火灾;

2)液体火灾;

3)灭火前能切断气源的气体火灾;

4)电气火灾;

典型引用场所:

主要适用于空间小的库房、电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆、图书馆、档案馆、贵重物品库、应急电力设施、易燃液体存储区、洁净厂房等重点场所的消防保护,也可以用于生产作业火灾危险场所,如喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、融化槽、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。特别适用于狭小空间且无法安装消防水系统,作为水喷淋的完美替代品。

1.3灭火药剂

本装置以七氟丙烷(HFC-227ea)作为灭火剂。七氟丙烷以化学灭火为主,兼有物理灭火作用,无色、无味、清洁、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),符合环保要求,在大部分保护区域,灭火浓度均低于人体的无毒性反应浓度(NOAEL浓度),对人体是安全的,是一种优秀的洁净气体灭火剂。

1.4安全警告

1)七氟丙烷喷放时会产生冷凝汽雾,通过中断燃烧链进行灭火,灭火速度很快,如果在有人工作的场所使用,要求设置明显的警告告示牌,告示牌用语建议如下:防护区内告示牌:警告!听到现场警铃响,人员应立即撤出;

2)除上述警告,其他安全措施应符合国家现行有关规定。

2、灭火装置结构图

1.悬挂支架

2.连接螺母

3.灭火剂储瓶

4.容器阀

5.压力表

6.感温元件

3、启动方式

本装置由感温玻璃球启动。当防护区发生火灾时,防护区内温度上升,达到感温玻璃球的启动温度(本公司采用的定温型感温玻璃泡启动温度为68℃),感温玻璃球破裂,容器阀开启,喷放灭火剂。

4、主要技术参数

悬挂式感温型七氟丙烷灭火装置主要技术参数见下表所示。

2

七氟丙烷气体灭火系统说明

一. 主要用途与适用范围 1. 概述 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂具有无色、无味、灭火后无固、液相残留物,不导电、不击穿电子电器设备等良好的性质,它作为洁净的气体灭火剂对大气的臭氧层没有破坏作用,本身属于低毒,经过大量的毒性试验,七氟丙烷的毒性与1301相当,当设计浓度小于9%可用于经常有人工作的防护区,是一种理想的灭火剂。 七氟丙烷(HFC227ea)是一种有效的灭火剂,能够用于扑救可燃液体和可熔化固体的火灾、可燃固体的表面火灾、电气火灾。七氟丙烷液相储存具有良好的稳定性,应用于全淹没系统,灭火以冷却、降低氧浓度和化学抑制作用为原理,灭火效果好。适用于替代已有的卤代烷灭火系统,是卤代烷灭火剂较理想的替代品。 七氟丙烷灭火系统是由我国最早研制开发包括卤代烷1211、1301等气体灭火系统在内的一批消防行业专家研制出的一种新型气体灭火系统设备,其性能稳定可靠,功能完备,灭火效果良好,且安装、维护、操作简便,省时省力。 2. 适用的场所 电子计算机房、通讯机房、资料处理及贮存中心、紧急电力供应设施、发电机房、昂贵的医疗设施、图书馆和档案库、文物资料珍藏库等。 3. 七氟丙烷适合扑救以下物质火灾 ·可然液体和可熔化固体的火灾; ·可燃固体的表面火灾: ·电气火灾。 4. 七氟丙烷不适合扑救以下物质火灾 ·硝化纤维、氯酸钠、硝酸钠、火药等含氧化剂的化学制品火灾; ·活泼金属,如:钠、钾、镁、钛、铀、锆等; ·金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等。 二. 系统技术参数 1. 七氟丙烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是不导电介质,不含水性物质,不含有固体粉尘、油渍,它是液态储存,气态释放。喷放后可自然排出或由通风系统迅速排除。现场无残留物,不会受到污染,善后处理方便。其物理特性见下表

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置 使 用 说 明 书 江西艾弗尔实业有限公司

柜式七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统七氟丙烷(HFC-227ea)是替代哈龙系列,最为理想的环保型灭火剂,它以物理方式和化学方式灭火,具有清洁、低毒、良好的绝缘性,对臭氧层的耗损潜能值〈ODP〉为零,且灭火效率高等优点。本公司生产的七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统,产品性能符合《气体灭火系统及零部件性能要求的试验方法》(GB25972-2010)和《柜式气体灭火装置》(GB16670-2006)及ISO同类产品标准要求,经(天津)国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验合格。该系统可用于经常有人工作的场所,可广泛适用于电子计算机房、通讯机房、地下工程、海上采油平台,档案馆、珍品库、化学易燃品库房、发电机房、变配电室以及其它不宜使用水系统的灭火场所。 一、灭火装置简介 无管网灭火装置又称预制灭火装置,是指将灭火剂贮存装置、管路、喷嘴、压力讯号器、驱动部件等预先组装成套的一种灭火装置。该装置可直接安装在防护区,无需单独设计储瓶间,具有施工、安装简便、工程投资少等特点。 本公司生产的无管网自动灭火装置分柜式灭火装置,适用于单元独立式的全淹没灭火系统,由一套或几套无管网灭火装置保护一个防护区。装置中贮存装置的容积、灭火剂的充装量、喷头的安装型式及启动方式等均可根据工程使用要求进行具体设计。本装置一般与火灾自动报警灭火控制系统联用,实施对防护区保护,并对防护区发生的火情进行自动报警、自动灭火。 本公司生产的无管网自动灭火装置,产品系列完善、外形美观,并具有安装灵活方便、工作准确可靠、操作维修方便等特点。可广泛应用于计算机房、电讯中心、配电房、变压器房、档案室、资料室、贵重物品库、储油间等较小空间的防护区作消防保护。 二、柜式灭火装置 1、概述 柜式灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、压力传感器底座(连接压力传感器用)阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的一种灭火装置。本公司常规产品火灾探测部件、控制器与储瓶柜分装,阀驱动器为电磁型阀驱动器,启动电源DC24V 1.2A。 本公司生产的柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置,储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜、三瓶组共叁种。柜式灭火装置的结构型式还可根据工程要求作特殊设计,如设

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置 使 用 说 明 书

柜式灭火装置的结构型式还可根据工程要求作特殊设计,

七氟丙烷气体灭火系统说明.

七氟丙烷气体灭火系统说明 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 一、基本内容 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。目录简介构成灭火特性启动方式应用场所七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要编辑本段编辑本段简介七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。编辑本段编辑本段构成七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、

警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 二、灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害; 6、携带方便,便于操作。 三、启动方式 自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式, 1、在自动控制状态下,自行控制监控防护区。 2、机械应急手动控制当保护区发生火情,而火灾报警控制器(或另设的手动控制盒)又不能发出灭火指令时,应通知保护区内有关人员迅速撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应电磁阀上的安全止动片,压下手柄,即可打开选择阀、瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 3、若遇到电磁阀维修或启动钢瓶卸下充装氮气而不能工作时,可直接打开相应选择阀的手柄,敞开压臂,从而打开选择阀,然后再逐次扳动相应瓶头阀的手动手柄,打开瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 4.紧急停止当火灾报警控制器接到探测器的火警信号,而经人为视察并无火情或火情可由人工扑灭,不需启动灭火系统进行灭火

七氟丙烷气体灭火系统施工方案

. 华电科学研究院科研二号楼消防工程二层发实验室七氟丙烷气体灭火系统 施工方案 杭州恒基消防工程有限公司 2014年11月

七氟丙烷气体灭火系统施工方案 目录 一、概述 3 二、施工依据 3 三、施工组织结构 4 四、气体灭火系统施工 5 五、火灾自动报警及其联动系统施工 13 六、安全措施 18 七、文明施工 20 八、成品保护 20 九、降低成本技术措施 21

一、工程概况: 2.2 本工程由综合楼、科研1号、科研2号楼、科研3号楼、综合楼、园区食堂、实验平台组成。科研2号楼、科研3号楼。建筑面积为7477m2,地上四层,计高20m.科研1号楼建筑面积2535m2,,地上四层局部三层,计高14.4m.宿舍建筑面积3138m2,地上六层,计高15.7m.食堂建筑面积616m2,计高5.7m。试验平台建筑面积3544m2,,地上一层,计高4m. 本工程二层共设有一套七氟丙烷气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统均设有一个气瓶间。 二、施工依据: 1、施工图纸和技术要求 2、有关规范和规定 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 3、相关厂家的《七氟丙烷气体灭火系统设计手册》 三、施工组织结构

四、气体灭火系统施工 4.1施工准备 4.1.1熟读图纸及主要组件的使用、维护说明书;充分了解产品的结构、技术参数、安装的特殊要求、维护方法与要求。 4.1.2对系统所用设备和材料必须有检验报告和合格证明。如储罐、压力控制监视报警系统、安全阀、压力开关、主控阀、选择阀、单向阀、喷嘴等,必须有国家质量监督检验测试中心的检验合格报告。而对集流管与管道附件则应有制造单位出具的检验合格报告,其中包括水压强度试验,气压严密性试验等;对灭火剂输送管道应有相应规格的材质证明,认真填写“钢管检查验收记录”,对安全阀上的安全膜片、膜片密封式容器阀上的密封膜片,可抽样检验,此类产品必须有生产厂出具的同批产品的检验报告和合格证。 4.1.3机具准备 4.2施工方法和技术质量要求

平方机房七氟丙烷自动灭火系统FM灭火剂报价清单.docx

150平方机房七氟丙烷自动灭火系统(FM200灭火剂 ) 报价清单 一、无管网机房气体消防(2 个15平方的机房) (1)、七氟丙烷自动灭火系统设备部分 序号产品名称规格型号数量单位品牌单价(元)总价(元)备注 1单瓶式柜 GQQ70/2.52瓶组KITOZER/广州48009600 单瓶式柜式式灭火装灭火装置 2灭火剂HFC-227ea106KG KITOZER/广州28029680灭火剂 小计39,280.00 (2)、七氟丙烷自动灭火系统电控部分 1灭火控制JB-QB- 2套KITOZER/广州4800器(1 区)QMK02 2声光报警 SG-Y12套KITOZER/广州250器 3放气指示 PSD-12只KITOZER/广州200 灯 灭火控制器 9600 (1 区) 500 声光报警器 400放气指示灯 4自动 / 手动 G-SXPM-12条KITOZER/广州275转换器 5区域启动/G-SXPM-12只KITOZER/广州250停止盒 JTY-GD- 烟感探测550 500 自动 / 手动 转换器区 域启动/ 停止盒 6 器 4只KITOZER/广州280 OT302 7温感探测JTW-ZD- 瓶组KITOZER/广州240器 4 OT303 8消防警铃JL24-62瓶组KITOZER/广州60 小计(3)、应急疏散设备部分 序号产品名称规格型号数量单位品牌单价(元) 1消防应急灯 KTR- 2个KITOZER/广州130.00 HMZ2418B 2消防疏散指 KTR1208D-D22个KITOZER/广州120.00 示灯 小计 1120烟感探测器 960温感探测器 120消防警铃 13,750.00 总价 ( 元)备注 消防应急灯, 适用于消防应 260.00急照明,是消 防应急中最为 普遍的一种照 消防疏散指示 灯是选用工业 塑料和高亮度 240.00的灯泡制成, 颜色以白色为 主,表面有两 个箭头,材料 500.00 (4)、气体消防布线部分

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案 1.1系统简介 我厂生产的无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配装我公司生产的柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST 单区气体控制盘安装使用说明书)。启动方式为自动控制、手动电气控制和机械应急手动控制三种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。图例: 1.放气指示灯 2.紧急启停按钮 3.声光报警器 4.火灾探测器 5.电气控制线路 6.柜式灭火系统 7.压力开关 8.电磁驱动器

9.报警控制装置规格参数: 系 安 系 的 装 所 符合下列要求: (1) 环境温度为0℃~50℃,且干燥、通风良好; (2) 空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,装置不得受到震动和冲击; (3) 整个柜体必须能安装平稳,不允许倾斜; (4) 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭; (5) 当设有外开弹性闭门器或弹簧门时,如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口。 (6) 安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装。喷嘴的喷射方向应朝防护区。 本系统安装时,应按照下列顺序进行: 将柜体放置在保护区内指定位置。 将灭火剂瓶组放入柜体中,位置靠后并居中,放入时不得产生过大冲击,不得使瓶组倾倒。 用连接螺母连接管路组件与瓶组的容器阀出口,注意与容器阀出口

七氟丙烷灭火装置设计计算

七氟丙烷灭火装置设计计算 一、设计计算依据 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 二、灭火方式 选用工作压力2.5MPa 柜式七氟丙烷灭火装置,实现全淹没灭火。 三、计算 (1)根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,选取灭火设计浓度C=8%。 (2)防护区的容积(m3) 防护区容积:V=8*3*4=96m3 (3)设计用量 根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中七氟丙烷设计用量计算公式 W=K*(V/S)*[C/(100-C)] 式中 W-七氟丙烷的灭火设计用量(kg ) K-海拔高度修正系数(取K=1) C--七氟丙烷灭火装置设计浓度(%) S--七氟丙烷过热蒸汽在101KPa 和防火区最低环境温度下的比热容(m3/Kg ) V-防护区净容积(m3) 其中S=K1+K2*T 式中 T--温度(℃) K1--0.01269 K2-0.0005130 20℃时,S=0.13716 依据上式计算得出灭火剂用量 W=K*(V/S)*[C/(100-C)]=1*(96/0.13716)*[8/(100-8)]≈61kg (4)灭火剂储存用量 根据以上计算本工程选用2套40L 柜式七氟丙烷灭火装置,每套装置剩余量为3KG ,则每瓶组重装量为34KG ,设计储存用量W0=68kg 。 (5)泄压口面积 0.15Qx Fx Pf = 式中 Fx--泄压口面积(m2) Qx----防护区平均喷放速率(kg/s );本工程喷放时间为8S Pf--围护结构承受内压允许压强(Pa ),气体灭火防护区围护结构承受内压为1200Pa 2 68/88.50.15*0.15*0.03734.641200Fx m === 泄压口选用外形尺寸400*400的泄压口,有效泄压面积>0037m 2.

七氟丙烷气体灭火系统

七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 目录 简介 七氟丙烷是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型,符合 DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。 构成 七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害 启动方式

自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式 应用场所 适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。 七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要 1.一般规定: 1.1 在进行气体施工时备齐下列技术资料: 1.1.1 设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用维护说明书和安装手册。 1.1.2 容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备出厂检验报告与合格证。 1.1.3 系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,要有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 1.2 气体灭火系统的施工要在具备下列条件后进行。 1.2.1 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 1.2.2 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 1.2.3 系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。 1.3 在气体灭火系统施工前对系统组件进行下列检查: 1.3.1 外观检查其无明显变形、损伤,表面涂层完好,接口螺纹和无损伤。 1.3.2 选择阀、钢瓶、单向阀、高压软管、阀驱动装置中的气体单向阀要具备水压和严密性试验的试验报告。 1.4 气体灭火系统的安装严格按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改,以确保每个喷嘴喷出的药剂符合设计的流量、压力及喷射时间。当需要进行修改时,须经原设计单位同意。 1.5 按《气体灭火系统施工及验收规范》的要求做好施工记录及防护区地板下、吊顶上等隐蔽区域的工程中间验收记录。 1.6 集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除符合《气体灭火系统施工及验收规范》的规定外,还要符合现行国家标准《工业金属管道施工及验收规范》中的有关规定。 1.7 考虑到本工程为地下车站内的工程,属地下建筑范畴,根据地下建筑湿度大,易结露、渗水,通风不畅等特点,在设备安装及管线敷设时要针对这些特点在施工中要做到: 1.7.1 管线敷设时需根据各房间的潮湿情况调整的倾斜度,管路从干燥房间向潮湿房间倾斜,一般潮湿的房间向较大潮湿房间倾斜,管路的倾斜度应控制在5°。 1.7.2 管路的两端应进行密封,管路在电线出线处用防火堵料进行封堵处理,以防止外界潮湿气侵入管路内部,堵料具有软硬特性,需要更换线路时,可将密封的堵料取出。

七氟丙烷气体灭火装置

七氟丙烷气体灭火装置

柜式七氟丙烷气体灭火装置 施工方案 1.1系统简介 目前系统适宜安装无管网七氟丙烷自动灭火装置,该装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST单区气体控制盘安装使用说明书)。3.母的右端螺纹底面基本重合,再将右端螺纹与容器阀出 口连接(手力拧紧)。 4.观察喷嘴安装管是否与柜体的喷嘴安装孔对正,如不对 正调节连接箍使之对正,同时注意连接箍上压力开关座 的方向,不得使压力开关座的方向朝正前或正后,调节 好后锁紧管路组件中的锁紧冒。 5.将喷嘴连接管做辅助密封处理(缠生料带或涂密封胶) 并将喷嘴安装。 6.微调灭火剂瓶组位置,使之靠在柜体后壁并居中。 7.安装抱箍及挂钩将瓶组固定。 8.扳手拧紧连接螺母。 9.将压力开关做辅助密封处理后安装到压力开关座上;并 将电磁驱动器安装在容器阀上,锁好柜门。安装完毕。 1.3 系统调试 系统调试 待系统安装完毕后,即可对系统进行调试。 注意: 气体钢瓶电磁阀接入24 V电源即会启动,造成气体喷洒,因此调试过程中一定不要把电磁阀安装在钢瓶上,待系统完全调试正常、消防检测、验收合格后再连接。 控制盘在延时期间、延时启动之后以及检测到压力开关动作信号后均保持声光报警信号,直至复位,以此提醒现场人员。

完整版机房七氟丙烷灭火方案

机房气体消防方案 1、设计依据: 《GB 50116-1998火灾自动报警系统设计规范》 火灾自动报警系统施工及验收规范》 《GB 50166-2007 柜式气体灭火装置》 《GB 16670-2006 气体灭火系统设计规范》 《GB 50370-2005 气体灭火系统施工及验收规范》 《GB 50263-2007 高层民用建筑设计防火规范(2005 年版)》 《GB 50045-1995 《GB 50016 —2006建筑设计防火规范》 2、设计说明 该系统设计为无管网七氟丙烷全淹没灭火系统,设计灭火浓度为8% 。该系统共分一 个保护区。当保护区有火警时进行保护,七氟丙烷灭火剂喷放时间为10 秒。当保护区内有火警时,保护区内报警器报警,30 秒后开始向保护区内喷气, 本系统在每个保护区内设置烟感及温感。当有火情时,烟感报警,同时室内声光讯响器报警,保护区内人员开始疏散,当温感报警30 秒后,开始向保护区喷气,同时保护区门口的放气指示灯点亮,警告人员不得入内。如在火情时,报警系统出现故障,可通过保护区门口的紧急起停按钮,手动按下进行人工放气。如出现误报警状态,也可通过该按钮,停止向保护区放气。 本系统在大楼内独立成一系统,但可以向大楼的消防系统提供报警信号、故障信号和放气信号 本系统保护区的周边围墙应该在上至楼板,下至地板。每个保护区的出入口,应设置常闭防火门,并应随时能从内部打开。我们推荐采用气体消防系统,这样对设备的损害最小,而且也有较好的消防效果。在这三个机房中有大量的电子设备,万一受到损害将不可能在短期内得到更换,气体消防系统是确保机房设备的安全运行必要保证,气体消防系统原来主要是卤代烷系统,卤代烷系统的电绝

七氟丙烷柜式灭火装置技术参数

一、设备技术参数 1. 令狐采学 2.储存容器 用于储存七氟丙烷灭火剂,储存容器与容器阀相连,储存容器内部作防腐处理。储存容器的公称设计工作压力2.5Mpa,最大工作压力3.4Mpa。储存容器是可重复充装的焊接钢瓶,储存容器的生产制造满足《压力容器安全监察规程》相关要求,储存容器生产厂家是获得国家相关部门颁发的压力容器生产许可证。 1) 启动装置 启动装置的刺针保证在有效使用年限内不锈蚀,启动装置的材质为铜合金,刺针的材质为不锈钢。 2) 启动电磁阀 启动电磁阀由阀主体、启动活塞、压力表、泄压装置等部份组成。其结构是活塞式,安装在七氟丙烷储存容器瓶口上,具有封存、释放、充装、超压排放、压力显示等功能。其阀门的密封和润滑使用年限不低于20年。阀体材质为铜合金,弹性密封垫采用能长期与七氟丙烷灭火剂接触而不损坏或变形的材料,容器阀启动装置的刺针和膜片保证在有效使用年限内不锈蚀。 启动电磁阀的阀门通径设计能满足喷放时间短的要求。70L、90L、100L容器瓶的虹吸管径为40mm,120L、150L容器的虹吸管径为50mm,180L容器的虹吸管径为65mm。 3) 泄压装置 由密封垫片、膜片及压紧螺栓组成,安装在容器阀上,其作用是当容器瓶组中的七氟丙烷压力升高到规定的压力时,泄压膜片爆破泄压,以起到防止超压保护设备和人身安全的作用。其工作压力等于容器瓶组最大工作压力的1.25倍。

4) 压力表 采用专用于七氟丙烷灭火系统上的压力表,安装于容器阀上,用于显示储存容器内的压力。在压力表接口内,设有自动关闭阀门,当压力表失准或需校验而拧下更换时,阀门就自动关闭,灭火剂不会外泄。重新装上压力表时,会压下阀门,压力表即可显示内部压力。可以在现场更换,能实现不间断对防护区的保护。 3. 高压软管 用于连接容器阀及液体单向阀,采用不锈钢波纹管外套不锈钢编织网套,由不绣钢丝编织软管和软管接头组成,螺纹连接。主要起压力缓冲和方便系统维修检测的作用,考虑到灭火系统设计使用寿命达20年,其连接软管如采用橡胶或其它柔性非金属材料,容易老化,使强度降低,一旦灭火剂释放,高压软管断裂,灭火剂将不能释放到防护区。因此本公司本公司高压软管采用金属波纹管材料,外加不锈钢网套保护,且径8Mpa水压逐条试验合格。 4. 压力讯号器 压力讯号器由阀体、活塞和微动开关等组成,安装于选择阀之后的主管路上,用于灭火剂释放后将信号反馈到灭火控制器。当灭火剂释放时,压力讯号器动作,并给灭火控制器一个反馈信号。材质为铜合金。 5. 七氟丙烷灭火剂

七氟丙烷灭火系统介绍

七氟丙烷灭火系统介绍 1、灭火特点 1.1系统简介 七氟丙烷气体灭火系统由储存瓶、启动瓶、液流单向阀、高压软管、集流管、瓶组架、选择阀、管网、喷头及自动灭火控制器等部件组成。 1.2七氟丙烷灭火系统参数: 系统工作压力2.5或4.2(MPa) 设计温度-20~55(0C) 系统运行/储存温度0~55(0C) 系统工作电源AC220(V)、DC24(V) 系统灭火剂喷放时间≤10s 系统启动方式电、气、机械(自动、手动、应急操作) 系统电磁启动电流0.75A 系统气动启动压力≤2MPa 系统手动操作力≤50N 1.3七氟丙烷的性质: ※灭火剂是一种无色、几乎无味、灭火后无固、液残留物,不导电的气体 ※化学分子为CF3CHFCF3,分子量为170 ※密度大约为空气的6倍 ※采用高压液化储存 1.4对环境的影响

※七氟丙烷灭火剂不会破坏大气臭氧层,在大气中的残留时间也比较短,其环保性能明显优于卤代烷“1301”。 ※七氟丙烷的毒性较低,对人体产生不良影响的体积浓度临界值为9%,并允许在浓度为10.5%的情况下使用1min。因此,正常情况下对人体不会产生不良影响,可用于经常有人活动的场所。 1.5七氟丙烷优点 ※七氟丙烷是无色无味的气体,由美国大湖化学公司研究开发,是一种洁净的气态化学灭火剂 ※七氟丙烷具备1301灭火剂的众多优点,达到哈龙替代物的八项基本要求的若干项,可以说是所有被建议的代替品中的最接近的。作为新型灭火剂的第一个由美国保险商试验所检验认可;美国制造商保险协会检测认可;符合美国国家防火协会2001标准;被美国环境保护署认可为新型1301替代物;被美国计划所“重要新代替品政策委员会”批准容许适用于有人职守区域,而且无适用限制 ※七氟丙烷得到香港消防署的批准作为1301的代替品在香港地区使用。已经中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心于1996年12月检测,并获准使用※七氟丙烷不含溴和氯元素,因而对大气臭氧层无破坏作用,即ODP=0。全球温室效应潜能值GWP=2050也是比较低的。大气中存留时间要低的多。 ※七氟丙烷通过UL1508检测表明,能有效扑救A、B、C各类型火灾,能安全有效的使用在人畜占有的任何场所。 ※七氟丙烷与1301有非常相似的特性,系统硬件也极为类似,因此能与1301的控制设备兼容,相对组成系统的硬件、软件技术成熟,替代更换1301系统也极为方便

七氟丙烷自动灭火系统

七氟丙烷自动灭火系统 1 前言 ●感谢贵单位选用了本公司生产的七氟丙烷自动灭火系统! 该系统到交付使用已经历了下列程序: 1、参照美国消防标准NFPA2001《洁净气体灭火剂灭火系统》设计规范和广东 省工程建设地方标准DB×××××—××《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体 灭火系统设计规范》要求进行工程设计。 2、根据经国家固定灭火系统标准审查委员会审查的Q/HSB07-2001《七氟丙烷 自动灭火系统》和ISO/CD14520-15(1997年第3版)《气体灭火系统—物理 性能和系统设计》国际标准的指标和要求组织生产和检验。 3、与火灾自动报警系统和灭火控制系统组成完整的自动灭火系统。 4、具备气体灭火系统施工资质单位按设计要求进行施工。 5、灭火系统安装工程检验测试合格。 6、系统安装工程竣工验收合格。 ●以上每一程序均有书面资料,使用单位应妥善保存,管理人员应熟悉这些资 料,并认真阅读说明书。 ●一个好的产品需要有一个好的用户,有一个好的维护和保养。贵单位在维护 保养中有困难,本公司将为您提供满意的服务。

2灭火系统简介 ●灭火特点 1)保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为 零,在ISO认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、 电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 2)保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%,而一般 七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 ●灭火机理 通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。 ●适用范围 A类——固体表面火灾;B类——易燃液体火灾,包括一定量的庚烷火灾; C类——电气设备火灾,主要用于电子计算机房、电信通讯设备、过程控制中 心、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术馆、机器人、洁净室、消声室、 应急电力设施、易燃液体储存区、也可用于生产作业火灾危险场所,如喷漆生 产线,电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、 大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓、以及船舶机舱、货舱等。 ●产品特点 本公司精心研制开发的ZH系列七氟丙烷自动灭火系统设计合理、先进,关键部位采用新材料,产品性能可靠,其主要指标达到国内领先水平。各项 指标均符合经国家固定灭火系统技术委员会审查的Q/HSB07-2001《七氟丙烷 (HFC—227ea)洁净气体灭火系统》的标准要求。

柜式七氟丙烷灭火系统设计使用说明书

七氟丙烷柜式灭火装置设计使用说明书

一、系统执行标准: 七氟丙烷柜式灭火装置组件按照《GB16670-2006》标准进行生产。 二、系统简介 系统概述 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置由柜式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,具有自动、电气手动两种控制方式。其中七氟丙烷柜式气体灭火装置由柜体、储存瓶、瓶头阀、启动电磁装置、压力信号器、喷射管、喷嘴等组成。 柜式七氟丙烷气体灭火装置气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜,外形美观,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。

8 7 6341 25 七氟丙烷 七氟丙烷自动灭火工作原理 、该系统可设计成单瓶组或双瓶组系统 2、本系统采用双瓶组全淹没保护扑救防护区灭火系统。 3、工作原理: 当发生火灾时,烟感、温感探测器将探测到的火灾信号通过 火灾报警控制器进行逻辑分析后,发出指令,打开防护区的 电磁容器阀,灭火剂通过容器阀、高压软管、喷嘴喷放到防 护区,进行灭火保护。 12-?8 M56*2-M48*2DC24V 1.3A 90N H8DC24V 动作压力0.2MPa DN32DN6DN6DN40120L ZHFC120/2.5 5.6±0.5MPa 1800DN322.5MPa ANF/5.6ZHFF40PT32/2.5ZYW-1无管网柜7 工作压力2.5MPa 喷 嘴6 安全装置灭火瓶压力表压力信号器YHX/5.6序 号 名 称型 号规 格备 注1 2 3 4 5 Y40电磁容器阀8金属软管RHG(J)40/2.5

柜式七氟丙烷气体灭火装置厂家价格

1.柜式七氟丙烷气体灭火装置简介 多年来,为保护大气臭氧层、维护人类生态环境,国内外消防事业已开发出多种替代卤代烷1201、1301的气体灭火剂及卤代烷替代灭火装置,七氟丙烷是目前替代物中应用较广泛的产品,且已应用多年,有较好的效果和一定的经验。 七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂具有清洁(在大气中完全汽化不留残渣)、低毒(无毒性反应浓度NOAEL=9%)、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层,它对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气中存留寿命ALT=31年的特点,是替代卤代烷灭火剂的洁净气体中的较优者。 七氟丙烷的灭火机理与卤代烷系列灭火剂的灭火机理相似,属于化学、物理灭火的范畴,通过灭火剂的热分解产生含氟的自由基,与燃烧反应过程中产生支链反应的H+、OH-、O2-活性自由基发生气相作用,从而抑制燃烧过程中化学反应来实施灭火。 柜式七氟丙烷灭火装置不需要设置专用的装置间,整套灭火装置均在保护区内。火灾发生时,在灭火控制器的驱动下,灭火装置直接向保护区喷射灭火剂,方便快捷。对于较大空间的保护可采取几套灭火装置联合保护的方式,一个保护区内不能超过十套灭火装置。当建筑物内无法设置专用的瓶组间或虽然有瓶组间,但输送距离较远,不能满足工程设计的要求或防护区内不方便安装系统管网时,也可使用本装置。 七氟丙烷灭火装置通常在10s内能完全扑灭火灾,七氟丙烷灭火剂可液态储存,气态喷放(喷放后能迅速气化为洁净灭火气体),灭火的主动性强。 柜式七氟丙烷气体灭火装置适用于以全淹没灭火方式扑救电气火灾、液体火灾或可熔固体火灾、固体表面火灾、灭火前能切断气源的气体火灾,保护计算机房、通讯机房、变配电室、精密仪器室、发电机房、油库、化学易燃品库房及图书库、资料库、档案库、金库等场所。不适用于扑救硝化纤维、硝酸纳等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾,钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾,氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾,过氧化氯、联胺等能自行分解的化学物质火灾,可燃固体物质的深位火灾。 注意事项:本装置充装的灭火剂在灭火时会分解产生一定量的氟化氢气体,高浓度氟化氢气体能对人员造成伤害。

七氟丙烷气体灭火系统安装要求

七氟丙烷 七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。 系统组成 七氟丙烷气体灭火系统包括:灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压阀、选择阀、压力信号器、喷头、高压管道、高压管件等组成 七氟丙烷气体灭火系统的安装注意事项 七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭 火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。 七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。 物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。 七氟丙烷化学灭火作用产生的分解产物HF是其主要的负面作用。HF有一定的毒性,在潮湿条件下的腐蚀性,达到一定浓度对人体及设备会造成损害。

七氟丙烷气体灭火系统的安装是不是也有一定的危险?七氟丙烷气体灭火系统在安装过程中需要注意哪些,我们简单谈一谈。 七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。 无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。 有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。 首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。 同时对管道及管道附件应符合下列规定: 1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。 2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。 3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。 4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。 系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。 灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。 管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。 灭火剂输送管道安装完毕后,应进行水压强度试验和气压严密性试验。 灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气压严密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气。吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。 灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。 喷嘴的安装,安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶;安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶。喷嘴安装时应逐个核对其型号、规格和喷孔方向,并应符合设计要求。

柜式七氟丙烷气体灭火设备

柜式七氟丙烷气体灭火设备 1.装置简介 多年来,为保护大气臭氧层、维护人类生态环境,国内外消防事业已开发出多种替代卤代烷1201、1301的气体灭火剂及卤代烷替代灭火装置,七氟丙烷是目前替代物中应用较广泛的产品,且已应用多年,有较好的效果和一定的经验。