天津宝坻节能环保工业区西扩区给水、中水管网工程

监理实施细则

编制 :

审批:

日期:

天津市建研工程咨询有限公司

目录

一、工程概况 (2)

二、监理依据 (2)

三、分部、分项工程监理工作程序………………2-4

四、测量放线质量监理………………………………4-5

五、工程物资进场质量监理…………………………5—6

六、给水、中水工程质量监理…………………… 6-10

一、 工程概况

1、工程名称:天津宝坻节能环保工业区西扩区给水、中水管网工程

2、工程地点:天津宝坻节能环保工业区内

3、建设单位:天津宝星工贸有限公司

4、设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司

5、监理单位:天津市建研工程咨询有限公司

6、施工单位:天津纵横建筑工程有限公司

二、 监理依据

1、国家有关法律、法规、规范、标准;

2、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更;

3、已批准的监理规划;

4、已批准的施工组织设计;

三、分部、分项工程监理工作程序

1、单位、分部、分项工程程序开工报审

不同意 同意,作审批

2、工序、部位签认基本程序

开 工 审核结果

不合格 合格

3、监理工作要点: A 分部、分项工程开工前,承包单位要编制分项工程施工方案报监理工程师审核,分项工程施工方案由监理工程师进行认真审核,总监签字。重点审核施工方案中技术措施、安全技术措施是否符合设计文件和有关规范要求,对新技术、新工艺、新材料的应用需要经过试验,证明达到设计及有关规范要求的标准才能实施。

B 专业监理工程师通过巡检、旁站检测方式对工程质量认真监理,认真执行监理规划中各项监理程序和监理管理工作制度。

C 工程质量监理的重点是工序质量控制,工序质量控制采取预控和跟踪检查;对 纠

正 ● 隐蔽工程检查记录

● 工序质量检验记录 纠 正

隐蔽工程项目要与项目质检工程师一起进行检查,合格准予隐蔽.不准补查,或委托施工单位代检,对隐蔽工程施工过程要旁站.

D 材料、构配件、设备进场前,施工单位需复检,复检合格向监理工程报验,对主要材料如:钢材、水泥、碎石、沥青砼等监理工程师要见证取样试验杜绝先用后检,不合格材料、构配件等不得用于工程。

E 关于设计变更,由建设单位向设计单位提出,经设计单位同意后,建设单位以书面形式向施工单位下达设计变更通知。

F 隐蔽工程检查记录表的隐验内容填写要准确,一般填写主控项目内容,检查结果及处理意见栏由施工单位质检人员填写.

四、测量放线质量监理程序

1、监理工作程序

不合格

合格

2、监理工作要点

A 监理工程师在熟悉设计文件和图纸的基础上,会同承包人、设计单位或勘测部门在现场交接中线控制桩和水准点,并要求承包人对所有测量控制桩和水准点进行有效的保护,直到工程竣工验收结束。

B 要求施工单位进行水准点、导线方位角,进行复核测量,确保原始定线方位、承包人根据设计文件测量放线,自检合格,报测量放线资料 填写管线测量放线报验单

承包人 审核检查施工测量放线报验单 监理工程师 复核和校核控制中

线位置、高程、横断面

审查结果 重测 进行下道工序

水准点高程的数据准确无误.若发现有连续两个以上原始基准点或基准高程失效、损坏时,应通过业主由设计勘测单位补定。

C 对承包人提交的施工测量报验单及测量资料要进行复核测量.检查验收合格的,及时给予书面认可;发现有差错,应及时通知承包人重测,合格后再予以书面认可.

D 监理工程师应对承包人所做的加密控制点、辅助基线、临时水准点和施工放样的测量工作,进行现场监督、检查、复核并认可。

五、工程物资进场质量监理

1、材料进场报验程序

不合格

不合格 合格

2、监理工作要点

①供货方进行资质审查

审查文件及审查内容:

A 、营业执照、法人、经营范围、有效期限、年检登记情况

B 、税务登记证、有效期限、年检登记情况

C 、企业代码证、有效期限、年检记录

D 、资质证书、批准机关、资质等级、年审登记

E 、产品检验报告、检验项目内容、检验单位的资质、检验报告的有效期

F 、产品合格证书

承包单位报送材料供货单位资质

单位另选

承包单位、监

理单位到厂实

监理工程师审核

承包单位填写《工程物资进场

见证取样检验 监理工程师审核 退场 承包单位使

G、产品物理力学性能指标的质量证明文件

H、产品质量认证文件

I、安全生产许可证

②对供货厂实地考察

实地考察内容:

考察的主要内容包括:生产规模、工艺水平、使用原材料的质量,质量管理及质量自控能力,产品质量检验。

③物资进场报验程序:

A、对每检验批材料进场前施工单位填写“工程物资进场报验表”,附材料生产厂家的质量证明文件和施工单位复验结果。

B、监理工程师审查报验单并对进场材料现场外观检查和抽样试验检测.

C、对主要材料如管材、水泥等监理工程师要现场见证取样进行复检。

D、经检验合格材料允许在工程上使用,不合格材料补充相关资料或退场

六、给水管道、中水管道工程监理

1、给水管道、中水管道工程质量控制程序

2、给水管道、中水管道工程质量控制要点

① 审核承包单位报审的施工方案

A 根据土质情况,管道埋深以及对道路的影响,本着经济、合理、安全确定边

坡支护等施工工艺.

B采用大开挖施工工艺时,主要审核开挖的放坡系数、回填材料的选择以及回填质量对路面质量的影响; 采用支护时,应主要审核支护结构的安全,必要时应审

核计算书。

② 轴线位置及标高必须按规划要求,并办理报验手续,经监理复核后方可施工。

③ 管材、管件进场应办理报验手续,监理工程师应核查产品合格证明,检查管材

外形尺寸、外观质量,蝶阀、闸阀安装前应进行启闭试验。

④沟槽开挖

A 施工期间应注意做好沟槽的排水、降水措施。

B沟槽开挖至设计标高后,应办理验槽手续,检查槽底高程,基底土质情况,

对于软土地基、流砂、溶洞、墓穴等不良地质时,应会同设计、业主、承包人共

同研究,提出处理方案。

C 垫层应在基槽验收合格后进行,垫层材料、厚度应符合设计规定,施工前应

排除沟槽积水,清除淤泥。

D 垫层材料表面应平整,坡向、坡度符合要求;管道安装应在管基、验收合格

后进行。

当设计规定设有支墩时, 应按支墩砼进行监理。

⑤管道安装作业条件

A 管道安装应在沟槽地基、管基验收合格后进行。

B 管材、管件、闸阀等应办理报验手续。

C 给水管道安装时,应检查管道中的杂物是否清理干净。暂停安装时,两端应

临时封堵。

⑥ 热熔连接

A 热熔连接应采用专用电器设备、挤出焊接设备和工具进行施工;

B 采用热熔接口时,宜在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入沟槽;移入沟槽时,管道表面不得有明显的划痕.

C 热熔连接时电热设备的温度控制、时间控制,挤出焊接时对焊接设备的操

作等,必须严格按接头的技术指标和设备的操作程序进行.

D 热熔对接连接后应形成凸缘,且凸缘形状大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂

缝;接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边,外翻边最低处的深度不低于管节外表

面;管壁内翻边应铲平;对接错边量不大于管材壁厚的10%。且不大于3mm。

⑦ 阀门安装:

A 安装各种阀门前应仔细与图纸核对其型号、规格、数量是否相符,有无检验报告单和合格证,是否以经过水压试验,核对无误后方可进行安装。

B 法兰端面保持水平,不得用强紧螺栓法来消除歪斜,且偏差不大于2mm。法兰连接要保持同轴,螺栓孔中心偏差不超过孔径的5%,并保证螺栓的自由穿入。

C 各种阀门的法兰紧固螺栓应有合格证,螺栓紧固时应两两相对依次旋紧,旋紧力度应均匀一致,螺栓外露长度为2~3个螺纹;螺栓安装完成后应涂刷防腐剂。

3、管道水压试验

A 给水管道水压试验由承包人实施,监理见证,有关各方参加。

B 水压试验应统一信号、统一指挥,明确分工,对后背、支墩、接口排气阀等到都应指定专人负责检查,规定发现问题时的联络信号。

C 管道升压时,应排除管道气体,水压试验应分级升压, 每次升压以0。2MPa 为宜,每次升压后检查后背、支墩、管身及接口,无异常现象时,再继续升压.

D 水压试验过程中,后背顶撑、管道两端严禁站人。

E 水压升至试验压力1.0MP后,保持恒压10min,不允许有压降;检查接口、

管身无破损及漏水现象时,管道强度试验为合格。

4、管沟回填

A 回填前,检查管道有无损伤或变形,有损伤的管道应修复或更换;

B 管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施;

C 管道安装与铺设完毕后尽快回填,采用中砂回填管道的两肋,一次回填高度小于0。2m,捣实后再用中砂回填第二层,当管道位于行车道下时,回填中砂至管顶以上0。4m,然后回填素土至道路结构层以下,并夯实,密实度要求93%以上,其上按道路要求施工;若管线位于非机动车道下回填中砂至0。7倍管径,其上回填素土,并夯实,密实度要求90%以上.在回填过程中,管道下部与管底的间隙必须填实;在管道试压前,按以上要求回填至管顶以上0。5m并夯实;管顶试压合格后的大面积回

填须在管道内充满水的情况下进行,采用机械回填时,要从管的两侧同时回填,机械不得在管道上行驶。

5、管道冲洗、消毒

A 管道水压试验合格后,竣工验收前进行冲洗、消毒。

B 管道冲洗进口及排水口应当选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲

洗干净。排水管截面积不应小于被冲洗管道截面积的60%,排水管应接至排水井或排水沟内.

C 以流速不小于1。0m/s的冲洗水连续冲洗,直至出水口处浊度、色度与入水

口处冲洗水浊度、色度相同为止.

D 管道应采用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后,再用清洁

水进行第二次冲洗,直至水质管理部位取样化验合格为止。

给排水管道工程监理实施细则

安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日

目录 1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (18) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (19) 6安全及文明施工监理措施 (21)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》GJJ3-90; 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.7 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程新建项目设计施工图及其有关说明; 2.8监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.9其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 根据雨水专项规划,本项目雨水分属于破罡湖系统的白泽湖组团与东部组团雨水分区,道路及两侧地块雨水经收集后,最终排至石塘湖及破罡湖: 1.起点~石塘湖1号大桥段(下穿段):泵站汇水面积共3.82ha,设计流量为3.68m3/s,道路下主线管道管径为d500~d1000,辅道管径为d500~d600,人行道管径为d500,泵站进水管管径为d1600; 2.石塘湖1号大桥~城际铁路段:此段现状以田地、水塘为主,规划为城市绿地,本次设计不计入地块汇水,仅考虑道路路面排水及相交道路转输雨水量,最终排至现状水系; 3.城际铁路~阳光路段:道路及地块雨水由南向北汇集,设计管径分别为d500~d1000,最终排至现状水系; 4. 阳光路~元山路段:道路及地块雨水由北向南汇集,设计管径分别为d500~d1600,排至元山路交口处现状水系;

供水管网工程监理实施细则

中兴路(万洪路--陇海路)路段给水管网工程监理实施细则 编制人: 审核人: 河南宏业建设管理股份有限公司 中兴路路段给水工程项目监理部 2017年09月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施

给水管网工程监理实施细则 一、工程概况: 中兴路(万洪公路–陇海铁路)位于河南省中牟县汽车产业园区,中牟县城南部的一条主干道,为现状道路。本工程南起万洪公路,北至陇海铁路,与现状中兴路对接,红线宽50米,工程全长858.45m。沿线分别与万洪公路、通达路、盛园路、陇海铁路相交,其中万洪公路、陇海铁路为现状,通达路、盛园路为规划道路,因缺少规划道路资料,本次工程仅做位置示意。中兴路有现状雨水。本工程为配套给水工程。 本工程暂无规划,根据中兴路道路管线综合规划(商都大道–清溪街(2014.06)、中兴路道路管线综合规划(万洪公路–郑民高速辅路)(2013.01)《中牟新城水厂建设项目–配水管网总体布置图》(2014.01)中关于给水的规划以及业主单位意见,中兴路(万洪公路–陇海铁路)给水系统为:沿中兴路敷设一道DN800给水管并与中兴路(穿陇海铁路段)已设计DN800给水管,万洪公路现状DN300给水管、中兴路(万洪公路以南)现状DN800给水管连接,形成供水管系统。 经过查阅业主提供资料及现场勘查,中兴路(穿陇海铁路)段给水管位中西24.5米,万红公路现状给水分别为中南28米DN300给水、中北28米DN400给水,中兴路(万洪公路以南)段给水管位中东18米(渠化段中东21米)给水管径为DN800、DN1000;中兴路给水水源为7.5万吨/天的中牟县新城水厂,通过本工程及穿陇海铁路段给水管的建设,将中牟县新城水厂给水输送到城市中心城区。经与业主单位沟通,本次设计给水管位:路中西24.5,与中兴路(万洪公路以南)对接段管位中东23米。本工程一般采用开挖法施工,穿过现状道路段采用顶管法施工。 各参建单位如下: 建设单位:牟源水务发展有限公司

给排水管道工程监理实施细则

管道监理实施细则 1、检查管道、管道附件及阀门、法兰的材质、型号、规格和高压管密封面的质量是否符合要求。 2、检查管道预制加工中切割、坡口、弯曲、焊接是否符合要求。 3、检查管道液压强度试验和气密试验是否符合要求。 4、检查夹套管内管、外管试验及试验介质是否符合要求。 5、检查管道焊接的焊接材料、焊接工艺、焊接外观和焊接质量是否符合要求。 6、检查管道弹簧架,支、吊、托架及补偿器安装和膨胀带施工是否符合要求,垂直度、水平度和坡度是否在允许范围以内。 7、检查管道防腐、衬里、保温、保冷、脱脂、清洗、除锈、酸洗是否符合要求。 8、检查剧毒、易燃、可燃介质管道静电接地是否符合要求。 9、检查施工安装记录资料是否齐全。 一.给排水管道工程监理实施细则 1、给排水管道工程的施工,必须按设计文件和施工图施工。 2、检查给排水管道工程中所采用的管子、管件、阀门、卷管板材料及接口材料,必须有其制造厂的质量合格证明书方可使用。 3、给排水工程所用管子、管件、阀门安装前,应按设计要求核查,其规格、材质、型号及外观是否符合要求。 4、检查给排水工程的放线是否符合设计要求。 5、管沟开挖应征得有关部门的同意方准动土。 6、采用机械挖土时,沟底应留出150-300mm厚土、由人工清理到设计标高,不准超挖。 7、管道在管沟内不得悬空。 8、管道基础应严格按设计要求施工,管道应铺设在未经扰动的原状土上。 9、检查管沟回填是否按要求分层夯实。

10、管道焊缝应进行无损检测,应按焊工所焊焊缝1%抽查,每条管线上检查不得少于一个焊口。 11、地下给排水管道必须按要求经试压、渗水量试验合格后方可回填。 12、埋地管道试压防腐后,应办隐蔽工程验收。 二.焊接质量监理实施细则 1、根据管道设备使用温度、压力、介质、材质的不同要求,检查相应的焊接材料、焊接工艺和焊接施工方案。 2、检查焊接坡口,间隙焊缝宽度、焊接外观成型、焊缝平滑过渡、焊渣清理是否符合要求。 3、检查焊缝表面及热影响区是否有气孔、咬边、余高、凹面、错边、夹渣、溶合性飞溅、焊瘤等缺陷,是否在允许范围以内。 4、检查焊接预热和焊后热处理是否符合要求。 5、检查焊工资格、焊工合格证是否符合施焊项目。 6、检查焊条二级库管理,检查焊条烘干、保管、发放、回收制度及二级库环境、温度是否符合要求。 7、检查施工现场电焊工地否携带焊条保温筒。 8、检查焊接环境、风速及相对湿度是否超标,雨雪天气和低温环境下施焊是否有防护措施。 9、检查焊接施工记录资料是否齐全。 三.无损探伤监理实施细则 1、审查管道、设备的探伤比例是否符合要求。 2、审查焊缝射线、超声、磁粉、渗透报告是否符合要求。 3、审查焊接返修记录及二次以上返修片。 4、审查焊缝射线底片质量是否符合要求。 5、审查焊缝内部质量和表面质量报告。 6、根据现场的具体情况和需要提出抽照射线方案。 7、对固定口焊缝射线底片进行重点审查。

给水管网工程监理实施细则

给水管网工程监理实施细则 编制单位: 编制人: 审核人: 日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施

给水管网工程监理实施细则 一、工程概况: 工程名称:XXXXX供水工程(XX区域)(综合办公用房及宿舍、综合工房及仓库维修间、加药间、药库、门卫及收费大厅.换热间、清水池2个、其他配套设施、井间联络管及输配水管网)建设地址:; 工程规模:建筑面积1181.45平方米和11.41公里井间联络管及输配水管网;净水厂:规划用地24亩,建清水池、吸水井、进水阀门井、出水阀门井,溢流井、厂区各类管线、综合办公用房及宿舍、门卫及收费大厅、综合工房及仓库维修间、加药间及库房、取水泵房等。输配水管网:输水管道工程:铺设DN200-DN300水源井联络管3110米、DN400主输水管3650米。配水管网工程:铺设DN400配水管4650米。 抗震等级:二级;

抗震设防烈度:8度; 设计使用年限:50年; 屋面防水等级:Ⅱ级, 建筑耐火等级:二级; 建设单位:; 地质勘查单位:; 设计单位: 施工单位: 计划开竣工日期:, 二、编制依据: (一)已批准的建设工程监理规划; (二)与专业工程相关标准、设计文件和技术资料: 1.《给水排水工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 2.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008) 3.《建筑地基与基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4.《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5.《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011) 6.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 7.《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 8 .《现场设备、工业管线焊接工程施工及验收规范》(GB50236-20011) 9.《顶管施工技术及验收规范》(试行) 10.《》给水排水工程顶管技术规程》CECS 246:2008 11.《市政给水管道工程及附属》07MS101(1-4) 12.《室外给水管道附属构造》05S502 13.《水及燃气用球墨铸铁管件及附件》(GB/T13295-2013)

供水管网改造工程监理细则

供水管网改造工程监 理细则

用心整理的精品 word文档,下载即可编辑!! **市市区东片管网改造一期工程监理实施细则 编制: 审核: **市**工程监理咨询有限公司 二零零九年十月二十八日

目录 一、工程概况(3) 二、质量控制目标(3) 三、质量控制的依据(3) 四、质量控制的措施(4) 五、主体工程的质量控制要点(5) 1.施工测量放线的质量控制(5) 2.钻孔灌注桩的质量控制(7) 3.给水管道工程质量控制(11) 六、市政工程施工旁站监理细则(14)

一、工程概况 工程地点**市** 项目名称**市市区东片管网改造一期工程建设单位**市市区集镇供水工程建设指挥部设计单位浙江省**城乡规划设计研究院施工单位**市**市政工程有限公司 监理单位**市**工程监理咨询有限公司 工程特点 本工程为**市市区东片区供水管网改造工程中汀田片管道的设计,包括:**路、**路管道,管道总长约为921m。设计管径DN200,管材采用球墨铸铁管,牵引管采用PE给水管材。本设计采用的坐标系统为温州坐标系,高程系统为1985国家高程,管道长度、高程、坐标单位均以米计,管径单位以毫米计。**路管道长约434米,管径DN200,管道沿规划道路铺设距路边线5.0米。联中东路管道长约487米,管径DN200,有一处过河,采用倒虹,牵引施工。对距离建筑物较近处,施工中应注意对现有建筑物的加固保护。同时在开挖施工时,应事先对沿线的地下管线情况仔细调查,保护好已有管线,防止对已有的管线造成损毁。

建设周期90日历天 二、质量控制的目标 确保工程各检验批、各分项工程达到合格标准。 项目监理组将根据技术标准、规范、规程、质量验收标准和设计图纸、文件,以严格的监理方法,完善承包商自检和监理单位抽检的质量保证体系;进行一丝不苟的中间检验和现场验收;重视事前预防的环节监理。确保工程质量达到合同要求的等级。 三、质量控制的依据 1)、合同条件:各项工程质量的保障责任、处理程序、费用支付等均应符合合同条件的规定。 2)、合同图纸:全部工程应与合同图纸符合,并符合监理工程师批准的变更与修改要求。 3)、技术规范:所有用于工程的材料、设施、设备及施工工艺,应符合合同文件所列技术规范或监理工程师同意使用的其它的技术规范及监理工程师批准的工程技术要求。 4)、质量标准:所有工程质量均应符合合同文件中列明的质量标准或监理工程师同意使用的其他标准。 四、质量控制的措施 1、质量控制的组织措施 建立健全监理组织,完善职责分工及有关质量监督制度,落实质量控制的责任。 2、质量控制的技术措施

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

给水管道工程施工监理实施细则

济源市高新技术产业聚集区七号路供水工 程 监 理 细 则 编制:王亚军 审核: 济源市规划建筑 2014年7月1日

一、工程概况与监理依据 一工程概况 1、工程名称:济源市高新技术产业聚集区七号路供水工程 2、建设地点:高新技术产业聚集区五号路---开南路 3、建设单位:济源市住建局 4、设计单位:市市政工程勘测设计研究院 5、施工单位:济源市管养公司 6、监理单位:济源市规划建筑 7.该工程南起五号路,起点桩号为0+016,北至开南路,终点桩号为1+737,全长1721米,道路红线宽36米,沿线与四号路、三号路、二号路、一号路、南环路相交,各个路口均预留接口。本次设计给水管均采用K9球墨铸铁管材。管道设计工作压力为0.4MPa,试验压力为0.8MPa。管道基础均采用素土基础,要求地基承载力为不低于200KP,管顶覆土高度不小于1000㎜;要求在施工中严格执行《地基与基础工程施工及验收规》和《给水排水管道工程施工及验收规》的要求,在管道回填土施工过程中,必须分层夯实,保证压实系数大于0.9。 二:监理依据 1.济源市高新技术产业聚集区七号路供水工程的施工图纸和设计文件. 2.《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-97. 3.《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002.

4.城市供水排水工程建设标准强制性条文. 5.《建设工程监理规》GB50319-2000. 第一章给水管道工程施工质量监理 第一节给水管道工程施工质量监理 1.给水管道工程测量放样质量监理 给水管道工程测量放样质量要求参照本章第四节排水管渠测量放样质量监理要求进 行。 2.给水管道沟槽开挖质量监理 给水管道沟渠开挖质量监理参照本手册第五章第三节排水管渠沟槽开挖质量监理要求 进行。 当施工组织设计中提出利用原状土作为管端堵头后背进行管道水压试验时,应检查损 留原状土体的预留位置、厚度、物理力学性质是否符合施工组织设计提出的要求。 3.给水管道基础质量监理 给水管道基础藏工质量监理参照本手册第五章第四节地基处理和排水管道基础质量监 理要求进行。 当管道基础为混凝土以外的材质时,基础施工应按照设计要求及有关规进行监理。 当承插式管道在垂直或水平方向发生转弯时,应按设计规定对转弯处支墩混凝土的施 工质量进行监理。 4.给水铸铁管道安管质量监理 4.1监理工作流程 4.1.1给水铸铁管道安管施工工艺流程,见图6—3。

供水管道监理细则

给水排水工程施工质量监理实施细则(范本) 目录 1本项目给水排水工程的概况及特点 2、给水排水工程监理工作依据 3、给水排水工程监理工作流程 4、给水排水工程监理工作的控制要点及目标值 5、建筑给水排水工程质量通病 6、建筑给水排水工程监理工作的预控内容及措施 7、建筑给水排水工程监理工作的方法及措施 1本项目给水排水工程的概况及特点 (陈述本项目给水排水工程的设计要求,工程特点,难点和特殊要求等) 2、给水排水工程监理工作依据 2.1经批准的本项目的《监理规划》。 2.2经审查合格的设计文件。 2.3适用于本项目给水排水工程施工监理的相关规范和标准,主要内容如下(包括但不限于)2. 3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.3.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4承包单位报送的《施工组织设计》。 2.5其它2.5.1《建筑工程质量管理条例》。 2.5.2《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。 243其他相关规定及政府文件。

3、给水排水工程监理工作流程 3.1施工准备阶段的监理工作: 3.1.1工程施工前,项目监理人员熟悉设计文件、及与本工程有关的国家现行的法律法规和强制性标准。 3.1.2审查设计文件是否经过施工图设计审查单位审查合格,未经审查或审查未通过的施工图不得使用。 3.1.3项目监理人员参加由建设单位组织的设计交底和图纸会审,并对图纸中存在的问题提出书面意见和建议。最后形成由各参加单位签字盖章确认的图纸会审记录和设计交底会议纪要。 3.1.4工程开工前,总监理工程师组织专业监理工程师审查承包施工单位报送的施工组织设计或专项施工方案和技术措施,提出审查意见,经总监理工程师审批签认后报建设单位。 3.2、施工阶段的监理工作: 3.2.1专业监理工程师按下列要求审核承包单位报送的拟进场的工程材料/构配件/设备报审 表以及质量证明,具体要求如下: (1)质量证明资料是否合格、齐全、是否与设计和产品标准的要求相符。 ⑵是否使用国家明令禁止、淘汰的材料/构配件/设备。 (3) 有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。 (4) 按照相关规范及标准规定的比例,进行平行检验或见证取样送样检测。对未经监理人员 验收或验收不合格的工程材料/构配件/设备,不得在工程上使用或安装。对不合格的材料/ 构配件/设备,监理人员应签发监理通知书,书面通知施工单位限期将不合格的工程材料/构配件/设备撤出现 场。 3.2.2当承包单位采用建筑新材料、新工艺、新技术、新设备时,应要求施工单位报送相应 的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。 3.2.3督促检查承包单位按照设计文件和施工方案(或施工组织设计)进行施工。总监理工 程师审查建设单位或施工单位提出的工程变更,发现有违反工程建设强制标准的,应提出书 面意见加以制止。 3.2.4监理人员应对整个施工过程进行巡视检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、关键工序及重点

给排水工程监理实施细则49970

黔龙国际家居建材城(给排水分部工程) 监 理 细 则 编制: 审批: 编制单位:重庆江河工程建设监理有限公司编制时间:2013年4月19日 目录

一、总则------------------------------------------------------------3 二、工程概况--------------------------------------------------------------3 三、监理工作范围------------------------------------------------3 四、监理工作目标------------------------------------------------3 五、监理工作依据------------------------------------------------3 六、监理人员组成及职责---------------------------------------4 七、工程特点------------------------------------------------------5 八、监理程序------------------------------------------------------6 九、管道安装控制内容、方法----------------------------------9 十、井室砌筑-----------------------------------------------------20十一、质量目标风险分析--------------------------------------20

路道路及给排水工程监理实施细则

**道路、给排水及绿化工程监理 实施细则 一、工程概况 (一)工程项目特征: 工程名称:**(**—**)道路、给排水及绿化工程。 工程地点:北京市大兴区**卫星城北区** 工程概算:1900万元。 资金来源:自筹 本工程开竣工日期:2004年8月11日至2005年5月10日。 本工程位于**北区,道路南起**,桩号K0+740,北至**,桩号K2+668.744,全长20188.744米;随道路同步敷设雨水、污水、上水等专业管线。 **道路设计标准为城市主干道,设计车速40km/h,设计年限为15年。道路规划红线宽为40米,横断面规划形式为:路中间设9米隔离带,两侧分别为12米宽机动车道、3.5米宽人行步道。道路平面交叉口路缘石曲线R=15米,树池周边采用120X12X15(厘米)砼构件。 本项目业主是北京兴创投资有限公司,在整个项目的实施过程中,将全面实行业主负责制、招投标制、工程监理制及合同管理制。 2.本工程项目建设实施相关单位: 建设单位:** 监督单位: *

设计单位:** 监理单位:** 施工单位: * 二、编制依据 1、政府批准的本项目的有关文件。 2、工程招、投标文件。 3、施工图及概算。 4、设计图纸及洽商变更文件。 5、市政基础设施工程资料管理规程(DBJ—01—71—2003)。 6、业主下发的有关文件、会议纪要等。 7、《工程建设监理规程》(DBJ01-41-2002)。 8、《北京市城市道路工程施工技术规范》(DBJ01-45-2000)。《北京市给水排水管道工程施工技术规范》(DBJ01-47-2000)。《市政道路工程质量检验标准》(DBJ01-11-95)。 《市政道路工程质量评定标准》(DBJ01-22-95)。 《市政排水管渠工程质量检验标准》(DBJ01-13-95)。 《市政排水管渠工程质量评定标准》(DBJ01-24-95)。 9、本公司的质量体系文件 10、已批准的《**道路、给排水及绿化工程施工组织设计》 11、已批准的《**道路、给排水及绿化工程监理规划》

市政给水管道工程监理细则

赣榆港区给水管道安装及消火栓 给 水 管 道 工 程 监 理 细 则 建设单位:连云港市金东方港口投资有限公司

市政给水管道工程监理细则 一、专业工程概况 (编制人员根据所监理的工程特点填写) 二、细则编制依据(编制人员根据工程具体情况补充) 1.《建筑工程监理规范》 GB50319-2000; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001; 3. 本工程的给排水专业施工图纸; 4. 已批准的本工程的《监理规划》 5.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002; 6. 国家有关规范与验收标准 7、本工程的施工组织设计 三、监理工作流程(见附表) 四、监理工作的控制目标值及控制要点 (一). 质量控制 1、质量控制目标值 根据业主要求及施工合同,根据工程要求确定。 2、质量控制要点及方法 2、给水管道工程施工监理工作: 2. 1 给水管道施工工艺流程(见图1.1.1) 图2.1.1 施工工艺流程图 2. 2 给水管道工程质量监理工作流程(见图1.2.1) 3. 给水管道测量放样质量监理 3.1. 监理工作流程 图 3.1.1 给水管道测量放样工艺流程 3.2. 监理工作内容:

3.2.1 要求 3.2.1.1 要求承包人,测量人员熟悉图纸,掌握测量的有关数据,做好内业的准备工作。进场测量放线须经监理工程师审查同意方可进行。 3.2.1.2 监理人员核测临时水准点闭合差及导线方位角闭合差是否在允许误差范围内;检验管道中线、附属构筑位置、沟槽长度;检查坡度设置位置、高程是否与另一水准点闭合。 3.2.1.3 检测管道中心线控制点、中心桩位置、中心桩高程;检查接入 原有管道高程和开挖沟槽边线、交通、排水等是否妥善,坡度桩埋设是否准确。 4.2 监理工作内容 4.2.1 监理工作的要点 4.2.1.1 监理工程师根据承包人开挖沟槽的施工组织设计、施工工艺、施工措施、工人、技术管理人员、机具、材料进场情况和现场施工条件等,监理工程师审批承建商申请的开工报告。 4.2.1.2 工程完工时,监理工程师复查合格后签认交工证书 4.2.1.3 监理人员在沟槽开挖前的准备工作是复查沟槽断面形式是否安全,施工过程中随机复查沟槽中线位置、宽度、高程,严防超挖和扰动破坏原状土。 4.2.1.4 监理工程师在沟槽开挖过程中承建商要求应做到的几点要求: a. 检查沟槽高程、中线两侧宽度; b. 选用支撑(浅槽可不用支撑); c. 审查机械开挖的安全应符合安全操作规程; d. 审查雨季施工的技术措施,应确保沟槽的质量; e. 检查加工制作的支撑是否符合要求; f. 由于设计以外的特殊情况超控、扰动基坑土质量不均匀等,应会同设计单位、业主、承包人共同研究解决,并制定相应的处理方案。 4.2.2 质量要求 4.2.2.1 严禁扰动沟槽底的土壤,发生超挖严禁用土回填; 4.2.2.2 槽底不得受水浸泡; 4.2.2.3 槽底高程、中线两侧宽度、沟槽边坡等符合质量要求; 4.2.2.4 在水压试验段的两端,必须留有长度不小于8 米的原土不挖,以作水压试验的后座,试验段不得大于一千米。 4.2.3 质量标准、检测频率方法(见下表3.2.3) 5.1 监理工作流程

市政道路给排水工程监理细则

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理…………………………8 六、排水工程质量监理 (10) 七、道路施工质量监理……………………………19 八、安全监理工作细则.................................32 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35) 附录C 各方通用表.......................................35 工程监理表格汇总和应用 (36)

一、工程概况 1、工程名称:西江佳园道路、给排水工程 2、工程地点:西江口社区 3、工程规模:总面积约5万平方米 4、总投资:约2万元; 5、建设单位:南京宁浦房地产开发有限公司 6、设计单位:南京市园林经济开发有限责任公司 二、监理依据 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2013); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-2008); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB5009-2012); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2015); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、质量监督部门下达的有关文件要求; 4、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更;5、本工程地质勘察资料; 6、建设单位与监理单位签订的工程建设监理合同; 7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同。

市政给排水管道工程监理细则.doc

市政给排水管道工程监理细则 一.给水管道工程 1.1.给水管道工程质量控制程序(见图-1.1) 1.2 给水管道工程质量控制要点 1.2.1 审核承包单位报审的施工方案 1. 根据土质情况,管道埋深以及对道路的影响,本着经济、合理、安全确定边坡支护、顶管等施工工艺。 2. 采用大开挖施工工艺时,主要审核开挖的放坡系数、回填材料的选择以及回填质量对路面质量的影响; 采用支护时,应主要审核支护结构的安全,必要时应审核计算书。 3. 采用顶管施工工艺时,应另行编制顶管施工方案。 1.2.2. 轴线位置及标高必须按规划要求,并办理报验手续,经监理复核后方可施工。 1.2.3. 管材、管件进场应办理报验手续,监理工程师应核查产品合格证明,检查管材外形尺寸、外观质量,闸阀安装前应进行启闭试验。 1.2.4 沟槽开挖 1. 施工期间应注意做好沟槽的排水、降水措施。 2, 槽槽开挖至设计标高后,应办理验槽手续,检查槽底高程,基底土质情况,对于软土地基、流砂、溶洞、墓穴等不良地质时,应会同设计、业主、承包人共同研究,提出处理方案。 3. 垫层应在基槽验收合格后进行,垫层材料、厚度应符合设计规定,施工前应排除沟槽积水,清除淤泥。 4. 垫层材料表面应平整,坡向、坡度符合要求;管道安装应在管基、验收合格后进行。 当设计规定设有支墩时, 应按支墩砼进行监理。 1.2.5 管道安装作业条件 1. 管道安装应在沟槽地基、管基验收合格后进行。 2. 管材、管件、闸阀等应办理报验手续。 3. 给水管道安装时,应检查管道中的杂物是否清理干净。暂停安装时,两端应临时封 堵。 4. 管节进行预拼时,拼接长度根据管道直径、施工条件、起吊能力确定; 管道安装前应检查管节预拼接口的焊接质量以及内外防腐层,经检验合格后方可下管。 5. 采用钢管时,接口处应留出焊接工作面。

市政给水管道工程监理细则-2

和政县前川新区道路一期建设工程(给水标段) 监理细则 一、工程概况 1.1.1 项目名称:和政县城前川新区道路一期建设工程(给水标段) 1.1.2 建设单位:和政县住房和城乡建设局 1.1.3 建设地点:和政县 1.1.4 承包方式:固定合同价(固定总价) 1.1.5 建设规模:一标段至五标段全部工程全过程的监理 1.1.6 工程概况:新建和政县前川新区一期道路建设工程,位于和政县前川新区包括纬二十一路、纬二十二路、纬二十四路、纬二十六路、康庄路、纬二十七路、和合东路给水工程。 本工程给水管道敷设于道路非机动车道,确定给水管道管径为DN160--DN110‘管道具体布置形式为环形,管道材质采用HDPE(PE100)给水管,管道工作压力 1.0MPa,实验压力为1.5mpa 1.1.7 资金来源: 国家投资及自筹资金 1.1.8 工程质量监理控制目标:达到国家规定的质量合格标准。 1.1.9 工程造价控制目标:总投资:2149531.30元,工程总投资必须严格控制在合同造价范围以内。 1.1.10总工期控制目标:2015年9月23日至2015年11月23日,总合同工期为62日历天,工程工期必须在合同工期内完成。 二、细则编制依据 1.《建筑工程监理规范》GB50319-2000; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 3. 本工程的给排水、采暖专业施工图纸; 4. 已批准的本工程的《监理规划》 5.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6.国家有关规范与验收标准 7、公司ISO9001:2000质量管理体系文件

某供水管网顶管工程监理细则

(某供水管网顶管工程监理细则) 顶管工程管节进接收井 一般,在市内,较大型管道(路)改造,供水、截污管网在交通枢纽(处)或其他障碍物段,多采用顶管工艺进行管道铺设。本文为顶管施工监理细则,旨在指导监理人员在顶管施工中的工作。 二、顶管质量监理工作要点 2.10、检查顶管施工前准备工作是否按施工组织设计进行。其主要内容有: (1)顶管设备是否按施工方案配置状态是否良好。 (2)顶管测控仪器、设备能力是否满足顶力计算的要求,千斤顶安装位置、偏差是否满足施工要求。 (3)检查对降低地下水位、下管、出土、排泥等工作是否按施工方案准备。(4)当顶管段有水文地质或工程地质不良状况时,沿线附近有建(构)筑物基础时,是否按施工组织设计的要求,准备了相应的技术措施。 三、顶管施工工艺流程、顶管施工质量监理工作流程 3.1、检查施工单位对操作人员施工技术交底和安全教育情况,对施工操 作、顶管质量、顶力、顶速、顶程、纠偏、压注减摩触变泥浆、顶管机状况、顶进发生的情况与采取的措施等施工情况,做出全面详实交底情况,并检查交接班质量检查制度情况。 四、顶管质量标准、检测频率与方法 4.1、钢管接口的焊缝质量根据设计要求进行检测。 4.2两条相邻的平行管道均使用顶管施工方法。其相邻管壁之间的最小净距应根据顶管施工沿线的土质、顶进方法和两段顶管施工先后的错开时间等因素来确定。相邻顶管外壁符合设计要求的间距。

…… 4.5顶管工作井的设置及相关设备的安装、顶管机头选型参考。 4.5.1斗铲式气压平衡正面土压,管道外周压浆,形成泥浆套。对地下水位以下的粘 性土、砂性土,但粘性土上的渗透系数≯10-4㎝/sec 管道周围地层和地面有中等变形,精心施工条件下,地面变形量可小于20mm。 4.5.2多刀盘土压平衡式:胸板前密封舱内土压,平衡正面土压,管道外周压浆,形成泥浆套。对软塑、流塑的粘性土,软塑流塑的粘性土夹薄层粉砂、粘质粉土中 慎用。允许管道周围地层和地面有中等变形,精心施工条件下,地面变形量可小于30mm。 某市政道路工程旁站方案 资料介绍: 4.旁站监理的范围和内容 4.1旁站监理的范围:道路工程、给水排水管道工程、电力排管 4.2旁站监理的内容 ⑴、道路工程旁站监理的主要内容是水泥稳定碎石、沥青拌和厂配合比控制,沥青混合料出厂温度的旁站监督(后台)。水泥稳定碎石现场摊铺厚度,混合料有无粗细集料离析;沥青混合料运至现场的温度,摊铺温度、碾压温度、碾压步骤,摊铺厚度,沥青混合料有无花白料(粗细集料离析)的旁站监督、检查(前台)。水稳压实成型后的交通管制及养生情况. 石灰土路基施工时现场加灰的洒布厚度(事先通过计算确定),压实机具的功率是否满足压实度标准,最佳含水量及分层填筑厚度的控制,以及施工期间的临时排

给排水工程监理实施细则

深圳(汕尾)产业转移工业园 行政办公楼 给排水工程监理实施细则 编制人: 审核人: 深圳市昊源建设监理有限公司 2011年6月9日

目录 一、总则 二、工程概况 三、监理依据 四、工程特点 五、监理程序 六、管道安装控制内容、方法 七、井室砌筑 八、质量控制点 一总则 为了有针对性的做好给排水、消防管道的监理工作,有效地控制给排水管道的施工质量,加快施工进度,特制定本规定。 二工程概况 项目名称:深圳(汕尾)产业转移工业园行政办公楼 建设地点:汕尾市海丰县鹅埠镇境内 建筑面积:20000平方米 建设单位:汕尾泛华建设产业转移工业园有限公司 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 施工单位:泛华建设集团汕尾建设分公司 监理单位:深圳市昊源建设监理有限公司 三依据 3.1 《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-08 3.2 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3.3《采暖卫生工程施工及验收规范》GBJ242.82 3.4《通风与空气调节施工及验收规范》GBJ50243-97 3.5《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ30 4.88 3.6《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301.88

3.7 相关设计技术文件 3.8 经批准的监理规划 四工程特点 本工程给排水设计包括生活给排水管道、消防水管道、雨水管道,生活给水管道工作压力0.6MPa,消防水管道工作压力1.0 MPa,且为低温、无毒流体介质。 五监理程序 1 施工前检查和要求 1、施工单位应向监理机构提交施工许可证、营业执照和资质证书。 2、施工单位应在开工前提前二周向监理机构提交经公司审批并有总工程师签认 的“施工组织设计”、监理机构应在开工前审核并签署监理意见。 3、监理机构根据“施工组织设计”提供的施工人员名单进行检查确认,内容为: ○1项目经理及主要管理人员、技术人员的上岗证。 ③专职质检员、测量员、施工电、安全员上岗证。 ③特种工种上岗证:电焊工、电工、机械操作工等人电一岗证,均需附身份 证复印件。 ④须设专职安全员二名及现场文明施工管理员二名,佩戴袖章上岗。 4、监理机构成根据“施工组织设计”中编制的总进度计划,检查、确认满足开 工条件所需的工程原材料、构配优点的数量及质量。 5、施工所需机械设备的检查确认,按施工组织设计中所提供的施工机械设备一 览表及到场时间进行,施工机械设备监理均需检查:选型情况,主要性能参 数和使用操作要求等内容。 6、根据施工方法,检验方法的质量控制要求。施工单位提交下列施工要求: ①工序检验利隐敝工程验收报表。 ②进场原材料、构配件等的数量、规格、进场时间,拟使用部位和使用情况 的报表。 ③进场施工机械设备的名称、型号、主要性能参数,操作使用要求及大型设 备的检验证书等情况报表,应注明进场时间及使用期限。 ④信息管理用表,包括签证单、工作联系单、技术核定单等一系列信息管理 用表。 ⑤监理要督促施工单位按档案管理要求进行资料管理工作,资料应全面、正

给水管道监理实施细则

一、工程概况及特点 瓯海经济开发区娄桥区间道路延伸段市政工程,西起前后渡河,东至深茂路(已建),道路宽度15m,设计全长189.697m,施工全长183.731m,无跨河,无桥梁,包括道路工程、给排水工程、路灯工程。现状道路两侧为已建地块建筑,道路现状场地已建便道,便道回填材料为宕渣原土及建筑废料等。 本工程给水管为单侧布置,给水主管管径DN200;在道路交叉口及地块适当位置预留支水管,管径为DN150,给水管道工作压力为0.4MPa,DN150-200给水管道埋地段采用球墨铸铁管,承插连接,阀门采用闸阀。本工程给水管采用大开挖施工,DN600及以下管道基础一般做法为在原状土地基上或经回填夯实的地基上铺厚度100mm的沙卵石和厚度50mm的中粗砂作为基础层,基础层达到的密实度不小于90%。给水管道安装完毕后,需按验收规范要求做水压试验,试验压力为0.8MPa,给水管道安装后,在使用前应冲洗消毒。 二、监理依据 1、《建设工程监理规范》GB50319—2000; 2、《监理规划》; 3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50263—2008); 三、质量检查验收内容与要求 1、测量放线检查验收(测量放线应符合设计及规范要求,尺寸偏差应控制在 允许的范围之内); 2、管道预留、支护质量检查验收(满足设计及规范要求,各项偏差均应控制在规 范允许范围之内); 3、给水管道防腐质量检查验收(防腐材料符合设计要求,防腐层厚度及层数符合

设计及规范要求); 4、管道及设备基础质量检查验收(强度达到设计指标,尺寸偏差应控在允许的范围之内); 5、给水管道及闸阀安装质量检查验收(符合设计及规范要求,尺寸偏差应控制在 规范允许的范围之内); 6、闸阀井砌筑质量检查验收(满足设计及规范要求); 7、管道顶进质量检查验收(满足设计及规范要求,各项安全措施得当); 8、管道强度试验检查验收(满足设计及规范要求); 9、管道冲洗消毒检查验收(符合规范要求); 10、管沟片石混凝土回填质量检查验收(应分层定夯实,满足规范要求,其密度符合设计及规范要求); 11、给水设备安装质量检查验收(满足设计及规范要求,尺寸偏差应控制在允 许的范围之内); 12、系统调试(满足设计及规范要求,各技术指标符合规定); 13、设计及规范规定的其它内容。 四、需要预防的主要质量通病 1、管道的高程和坐标与设计不符; 2、管道基础和设备基础未达到设计规定的强度就进行安装; 3、管道防腐和保温未按设计及规范要求的材质和厚度进行施工,或防腐等级不够; 4、管道沟槽回填未进行分层夯实、或回填土质达不到设计及规范要求; 5、管道不进行冲洗、消毒;

给排水工程监理实施细则1

柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)给排水监理监理实施细则 柳东新区竹尔屯棚户区改造 (南部片区居住安置三期)工程 给排水工程监理实施细则 中咨工程建设监理公司 柳东新区竹尔屯改造项目监理部 2017年12月 中咨工程建设监理公司0

柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)工程 给排水工程监理实施细则编制人: 审批人: 中咨工程建设监理公司 柳东新区竹尔屯改造项目监理部 2017年12月

目录 一、工程概况 (3) 1.1 给水系统 (4) 1.2 污水系统 (6) 1.3 雨水系统 (8) 1.4 消防系统 (8) 二、监理依据 (22) 三、施工准备阶段的控制 (22) 四、监理控制方式 (23) 五、施工过程的控制 (24) 5.1 给水、消防管道安装 (24) 5.2 排水管道的安装 (25) 5.3 消防管道安装 (26) 5.4 卫生洁具的安装 (27) 5.5 管道防腐与保温 (28) 5.6 水泵安装 (29) 5.7 水箱的安装 (30) 六、系统调试的准备 (32) 七、系统的调试和验收 (32) 7.1 给水系统试压 (32) 7.2 消防管道试压 (32) 7.3 开式水箱满水试验 (33) 7.4 给水冲洗 (33) 7.5 室内排水管道灌水试验 (33) 7.6 室内雨水管道灌水试验 (33) 7.7 排水通球试验 (33) 7.8 水泵试运转 (34) 7.9 给水系统调试 (34) 7.10 卫生器具通水 (34) 7.11 自动喷淋试验 (34) 八、技术资料管理 (35) 九、其事它项 (35)

相关文档