一.单选题注:总分36,每题3分,点击选项中的选择正确答案

1. 泵送混凝土宜采用____,其通过0.315mm筛孔的颗粒含量不应小于____。(A)粗砂或细砂均可,15%;(B)中砂,15% ;(C)粗砂或细砂均可,10%;(D)中砂,10%。

2. 检验泵送剂时基准混凝土水泥用量应为:()。

(A)330 kg/m3;(B)360 kg/ m3;(C)300 kg/ m3;(D)400 kg/ m3。

3. 测定最大公称粒径19.0mm的碎石堆积密度时,适宜的容重筒容量为____。(A)5 L;(B)10 L ;(C)20 L;(D)30 L。

4. 砂样两次筛分平行试验所得的细度模数分别为2.99、3.07,该砂属于()。

(A)细砂;(B)中砂;(C)粗砂;(D)无法判断。

5. 试拌时,当发现砼拌合物坍落度或粘聚性、保水性不佳时,可通过下列()手段调整配合比。

(A)保持水泥用量不变,增加用水量;(B)保持用水量不变,增加水泥用量;(C)保持用水量不变,调整砂率;(D)保持水灰比不变,调整砂率。

6. 在石子压碎值指标试验中,标准试样一律采用公称粒级为()的颗粒,并在风干状态下进行试验。

(A)9.5mm~13.2mm;(B)9.5~16.0mm;(C)10.0mm~20.0mm ;(D)10.0mm~16.0mm。

7. 砂浆试配要求水泥砂浆的拌合物密度不宜小于____kg/m3,水泥混合砂浆拌合物密度不宜小于____kg/m3。

(A)1900,1800;(B)1800,1800;(C)1900,1900;(D)1850,1850。

8. JGJ?52-2006规定,当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大,可按()为一批。(A)400t;(B)600t;(C)800t;(D)1000t。

9. 假设某盘混凝土拌合物25L,用水量为4.5kg,坍落度为90mm,则该混凝土设计坍落度为170mm时(其他材料及用量均保持不变)的每方用水量宜为___kg/m3。

(A)190 ;(B)200 ;(C)210 ;(D)220。

10. 遇到下列哪一种情况时应适当提高混凝土配制强度。()

(A)水泥标号较低;(B)设计C30以下混凝土采用非统计方法评定时;(C)设计C30以上混凝土采用统计方法评定时;(D)现场条件恶劣且与试验室条件差异较大。

11. 石灰膏、粘土膏和电石膏试配稠度大小,应为______mm。

(A)110±5;(B)120±5;(C)130±5;(D)125±5。

12. 水泥用量不变得情况下,减少拌合用水量,水泥浆变(),水泥浆的粘聚力(),而流动性变()。

(A)稠,增大,小;(B)稠,减小,小;(C)稠,增大,不变;(D)稀,不变,大。

二.多选题注:总分20,每题5分,点击选项中的选择正确答案

1. 石子的筛分试验中,叙述正确的有()。

(A)试验筛为方孔筛;(B)筛分时样品一定要在烘箱里烘干;(C)当筛余试样颗粒粒径比公称粒径大于20mm时可以用手拨动颗粒;(D)分计筛余计算精确至0.1%,累计筛余计算精确至1%。

2. 符合《混凝土外加剂》GB/T8076-2009合格品的引气减水剂必须符合要求的指标有()。(A)抗压强度比;(B)凝结时间差;(C)含气量;(D)收缩率比。

3. 骨料中的泥块会使混凝土()。

(A)发生碱骨料反应;(B)强度降低;(C)耐久性降低;(D)干缩增大。

4. 每验收批砂至少应检验以下参数()。

(A)颗粒级配;(B)含泥量及泥块含量;(C)氯离子含量;(D)贝壳含量。

三.判断题注:总分24,每题2分,点击选项中的选择正确答案

1. 砂率越大,拌合物流动性越好。()

(A)对(B)错

2. 普通混凝土指干密度为(2000~2800)kg/m3的水泥混凝土。()

(A)对(B)错

3. 用于混凝土试配强度计算的混凝土强度标准差进行统计确定时,强度试件组组数不应少于25组。()

(A)对(B)错

4. 骨料最大粒径为31.5mm时,混凝土试配时的最小搅拌量为10L。()

(A)对(B)错

5. 混凝土拌合物中水泥浆量过少,则拌合物会产生崩塌现象,粘聚性变差。()(A)对(B)

6. 拌合物坍落度为(10~90)mm的混凝土可称之为塑性混凝土。()

(A)对(B)错

7. 普通混凝土的最大水灰比和最小水泥用量均要符合JGJ55的规定,但配制C15级及其以下等级的混凝土时,可适当放宽。()

(A)对(B)错

8. 掺加高效减水剂能显著提高混凝土的强度。()

(A)对(B)错

9. 采用粘土制备粘土膏时,用比色法鉴定粘土中的有机物含量时应浅于标准色。()(A)对(B)错

10. 配制混凝土时宜优先选用II区砂,当采用I区砂时,应降低砂率,并保持足够的水泥用量,满足混凝土的和易性。()

(A)对(B)错

11. 外加剂的取样可采用点样或混合样。

(A)对(B)错

12. 在普通混凝土配合比设计时,在胶凝材料、粗骨料不变的情况下,对细砂和粗砂应分别增大、减小砂率。()

(A)对(B)错

四.计算题1注:总分8,每题8分,点击选项中的选择正确答案

1. 已知某工地砂浆试配材料为:P.O 4

2.5 水泥,富余系数为 1.1;中砂,表观密度为2600kg/m3,堆积密度为1450kg/m3。试通过计算,确定标号为M7.5的水泥混合砂浆的基准(砂浆现场强度标准差取1.88,水泥和掺加料总量为320kg/m3,用水量取275 kg/m3)。配合比。

则砂浆试配强度fm,0为()MPa。

(A)5.6;(B)8.7;(C)9.4;(D)10.6。

五.计算题2注:总分12,每题12分,点击选项中的选择正确答案

1. 某钢筋混凝土配合比的材料如下:P.O 4

2.5水泥,富余系数为1.14,密度为

3.0×103kg/m3;粉煤灰为二级灰(超量系数取1.5),密度为2.2×103kg/m3;中砂,细度模数为2.5,堆积密度为1.4×103kg/m3,表观密度为2.6×103kg/m3;(5-31.5)mm级配碎石,堆积密度为1.5×103kg/m3,表观密度为2.6×103kg/m3;掺入高效减水剂(掺量为胶凝材料总量的1.3%,减水率为16%)。设计要求如下:强度等级C35,坍落度为(100±10)mm,掺和料取代率15%。已知:(1)坍落度为60mm时砂率为33%;(2)用水量如下:如下图。其掺减水剂后混凝土用水量为()kg/m3。

(A)210;(B)205;(C)176;(D)172。

答案

1.B

2.B

3.B

4.C

5.D

6.C

7.A

8.D

9.D 10.D 11.B 12.A 二

1.CD

2.AD

3.CD

4.AB

1.B

2.A

3.A

4.B

5.A

6.A

7.A

8.B

9.A 10.B 11.A 12.B

一、填空题:

1、计量法规定:“国家采用国际单位制。(国际单位制计量单位)和(国家选定的其他计量单位),为国家法定计量单位”,长度基本单位(米),单位符号(m)标示,质量基本单位(千克),

单位符号(Kg)表示

2、水泥抗折试验,试体放入抗折夹具内,应使(侧面)与圆柱接触,采用杠杆式抗折试验机时,试体放入前,应使杠杆成(平衡状态),抗压试验时,试体的(底面)靠近夹具定位销,并

使(夹具)对准压力机压板(中心),压力机加荷速度因控制在(2400±200)N/S的范围内。

3、人工砂的必试项目为:(筛分析)、石粉含量(含亚甲蓝试验)、(泥块含量)、(压碎指标)。

4、烧结普通砖抗压强度试验的加荷速度以(4KN/S)为宜,粉煤灰砖的抗折强度试验加荷速度为(50-500N/S),普通混凝土小型空心砌块抗压强度试验的加荷速度为(10-30KN/S)。

5、低碳钢热轧圆盘条,每一验收批取一组试件,其中拉伸试件(2)个,弯曲试件(2)个。

6、蜡封法测沥青混合料的密度适用于吸水率(>2%)的试样。

7、市政工程中按土的粒径将路基分为(巨粒土)、(粗粒土)、(细粒土)、(特殊土)。

8、陶瓷砖吸水率的测定有(煮沸法)和(真空法)两种方法。

9、检验防冻剂时,混凝土的坍落度为(80±10mm),预养温度为(20±3)℃,掺防冻剂受检混凝土,当防冻剂规定温度为-10℃时,试件预养时间为(5)h,解冻温度和时间分别为(20±3)℃

和(5)h。

10、水泥混合物砂浆标准养护的条件是:温度为(20±2)℃,相对温度为(90%以上)。

11、普通混凝土拌合物的取样方法中规定:预拌混凝土因在卸料过程中卸料量的(1/4-3/4)之间采取,取样量应满足混凝土强度检验项目所需要的(1.5)倍且不少于(20L)。

12、混凝土的拌合物的和易性包括(流动性)、(粘聚性)和(保水性)。

13、检测机构应对其出具的检测试验报告的(真实性)、(准确性)负责。

14、检测机构的技术负责人应具有相关专业(高级技术)职称,并从事检测试验工作3年以上,试验室的技术负责人应具有相关专业的(中级以上技术职称)并熟悉试验工作。

15、检测机构委托书、原始记录、检测试验报告、仪器设备使用记录、环境温湿度记录、实验室间比对或能力验证记录保存期限不少于(5)年,人员技术档案、仪器设备档案、仪器设备检

定(校准测试)证书应长期保存。

16、从事检测试验工作的专业技术人员应熟悉相关规定与技术要求,经培训合格后上岗,检测机构的人员培训合格率不得低于(90%),实验室的人员培训合格率不得低于(80%)。

17、无机结合料的无侧限抗压试件在北方地区养生温度为(20±2)℃。

18、回填土密度试验方法有:(环刀法)、(灌砂法)、(灌水法)等。

19、聚氨酯防水涂料进行固体含量测定时,试件应在(120±2)℃的烘箱中烘(3)h后称重。

20、检测机构必须保证测试工作的(公正性),不得与承接工程项目建设的各方有(隶属)关系或其他利害关系。

21、检测试验机构应与委托方建立(书面委托合同)关系,委托方应对所提供试验的(真实性)负责,检测试验机构应有专人负责接收委托,验收试样,记录试样状态并标识。

22、见证取样检测应委托(有见证资质)的检测机构,单位工程的见证取样检测应委托(一家)检测机构完成。

23、检测试验工作应由(两名或两名以上)测试人员共同完成,检测试验人员应真实记录测试数据,并有专人进行校核。(见证人)应对见证试样的真实性、代表性、合法性负责。

24、GB50119规定:混凝土防冻剂进场复试项目有:(钢筋锈蚀)、(密度或细度)、(-7d和28d抗压强度比)。

25、依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325,对室内空气质量进行检测,应包括(氧)、(甲醛)、(苯)、(氨)和(TVOC)五项。

1 / 25

26、混凝土配合比设计中的三个重要参数是(水灰比)、(用水量)、(砂率)。

27、防水材料分为(防水卷材0、(防水涂料)、(防水密封材料)和(刚性防水堵漏材料)四大类。

28、:水胶比“是单位体积混凝土中水与(全部胶凝材料)之比。

29、龄期3d的水泥试体必须在(35±45min)时间内进行强度试验,试体龄期是(从水泥全部加入水中)时算起。

30、市政工程中土含水率的试验方法有(烘干法)、(酒精燃烧法)、(比重法)。

31、粉煤灰砖的抗折强度试样试验前应放(20±5)℃的水中侵泡(24)h。

32、粉煤碳灰的必试项目为(细度)、(烧失量)、(需水量比)。

33、金属材料拉伸试验原始标距的修约间隔为(5)mm,断后标距的修约间距为(±0.25)mm,断后伸长率的修约间隔为(0.5)%。

34、钢材试验一般在(10-35)℃的室温范围内进行。

35、在聊堆上取砂样时,取样部位应(均匀)分布,取样时先将取样部位(表面)铲除,然后由各部位抽取大致相等的试样(8)份。

36、防水涂料一般分为(改性体沥青防水涂料)和(合成高分子防水涂料)两类;

37、弹性体改性沥青防水卷材的胎基分为(聚酯毡)、(玻纤毡)和(玻纤增强聚酯毡)。

38、人工砂包括机制砂和(混合砂)。

39、常用水泥抗折必试项目为:胶砂强度、(安定性)、(凝结时间)。

40、粉煤灰的必试项目为:细度、(烧失量)、(需水量比)。

41、石子的必试项目为:筛分析、(含泥量)、泥块含量、(针、片状含量),压碎值指标。

42、热轧光圆钢筋,每一验收批取一组试件,其中拉伸试件(2)个,弯曲试件(2)个。

43、钢筋混凝土的耐久性主要包括抗渗性、抗冻性、(钢筋锈蚀)、(碱集料反应)。

44、止水带按其用途分为变形缝、施工缝和(有特殊耐老化要求接缝)用三类;

45、龄期为28d的水泥试体应在试验前(15)min从水中取出。

46、粉煤灰细度试验中,若负压筛析仪的负压大于(4000Pa)时,表示工作正常,烧失量试验时,试样应臵于已灼烧至恒重的瓷坩埚中,放在高温炉内从低温开始逐渐升高温度,在(950-1000)℃

下灼烧(150-200)min。

47、混凝土抗压强度实验中,若混凝土强度等级≥C30且

48、承担有见证试验的实验室,在检查确认委托试验文件和试样上的(见证标识)、(封志无误)后,方可进行试验,否则应拒绝试验。

49、若盘内n组混凝土试件立方体抗压强度平均值为37.9MPa,标准差为

4.26MPa,则其变异系数为(11%)。

50、建设部2005年9月28日发布的141号令《建设工程质量检测管理办法》,自(2005年11月1日)起施行。

51、单位工程有见证试验的实验室在检查确认委托试验文件和式样上的(见证标识)、(封志无误)后方可进行试验,否则应拒绝试验。

52、混凝土配合设计中的三个重要参数是(水灰比)、(用水量)、(砂率)。

53、水泥试体成型试验温度为(20℃±2℃),相对湿度大于(50%),水泥与标准砂的重量比为(1:3);水灰比为(0.5)。?

54、砂的筛分析平行试验中,如两次试验所得的细度模数之差大于(0.20)时,应重新取样进行试验。

55、无机结合料的无测限抗压强度试件正在北方地区养生温度为(20±2)℃。

2 / 25

56、预应力混凝土用钢绞线的必试项目为(整根钢绞线最大力)、(规定塑性延伸力)、(最大力总伸长率)和尺寸测量。

57、混凝土的和易性包括(流动性)、(粘聚性)和(保水性)。

58、烧结普通砖制样时,两个半块砖中间的水泥净浆厚度不应超过(5)mm,上下两面用不超过(3)mm的同种水泥净浆抹平。

59、强度的单位名称是(兆帕),单位符号用(MPa)表示。

60、弹性体改性沥青防水卷材SBS的必试项目是(拉力)、(延伸率)、(不透水性)、(低温柔性)和(耐热性)。

61、遇水膨胀橡胶止水条按生产工艺可分为(制品型)和(腻子型)。

62、改变混凝土拌合物变性能的外加剂包括:(普通减水剂)、(高性能减水剂或高效减水剂)和(泵送剂)。

63、砌筑砂浆标准养护条件是:温度(20±2)℃,相对湿度≥(90%)。

64、有抗渗、抗冻或其他特殊要求的小于或等于C25混凝土用砂,含泥量不应大于(3%)。

65、抗水渗透试验依据的标准是《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T50082-2009),抗水渗透试验的方法有(2)种,分别是(渗水高度)法和(逐级加压)法。

66、混凝土抗冻性能试验的方法有两种,即慢冻法和(快冻法)。

67、土的塑限是粘性土由(固态或半液态)状态过渡到(可塑)状态的界限含水率。

68、烘干法检测土的含水率时,应在(105-110)℃的恒温下烘至恒量。烘干时间对粘土、粉土不得少于(8)h,对砂土不得少于(6)小时。

69、无侧限抗压强度试验试件成型时,细粒土至少成型(6)个试件。

70、沥青混合料的试验项目有(油化比)、(矿料级配)、(密度)、(稳定性)、(流值)。

71、陶瓷砖的必试项目为(吸水率)和(抗冻性)。

72、中型回弹仪在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上进行率定,其率定值应为(80±2)。

73、水泥试件脱模后立即在温度为(20±1)养护水中养护,试件彼此之间和试件上面得水保持至少(5mm),让试件的(六个面)与水接触。

74、土壤轻型击实试验,干法制备5个不同含水率的一组试样,5个含水率中应有2个(大于)塑限,2个(小于)塑限,一个(接近)塑限。

二、单项选择题:

1、同一材料不同状态下单位质量最大的为( C )。A、表观密度B、堆积密度C、密度

2、将6.5350修约为3位有效数字是( A )。A、6.54 B、6.53 C、6.50

3、筛分析最大粒径为25.0㎜的石子时,其筛分试验用石子质量最少为( B )。A、

4㎏B、5㎏C、8㎏

4、进行水泥试验时,标准砂的温度应为( A )。A、20±2℃ B、17℃-25℃ C、20±3℃

5、测试三元乙丙防水卷材的拉伸性能时,拉伸速度为( C )。A、50㎜/min B、200㎜/min C、500㎜/min

6、氧化钙及氧化镁含量联合测定法不适用于氧化镁含量( B )的石灰。A、≤5% B、>5% C、≥10%

7、马歇尔稳定度和流值试验中从恒温水槽中取出试件至测出最大荷载值的时间,不应超过( B )。A、60s B、30s C、20s

8、检验膨胀剂的限制膨胀率时,三批试验结果分别为0.024%、0.027%和0.029%,则该膨胀剂的限制膨胀率为( B )。A、0.027% B、0.028% C、0.029%

9、蒸压灰砂砖在试验前,应将试件臵于( C )。A、不低于10℃的不通风室内养护3d B、不低于10℃的不通风室内养护24d C、(20±5)℃的水中浸泡24h 10、HRB335钢筋(抗拉强度标准值为455MPa;伸长率17%),在进行拉伸试

验时,其中一根试件的试验结果为:屈服强度为35 MPa,抗拉强度为535 MPa,伸长率16.0%,试样断在机械刻化的标距标记上,

3 / 25

则应( B )。A、判定不合格B、重做同样数量试样的试验C、取双倍试样复试11、混凝土配合比设计,当混凝土强度等级为C30时,计算配制强度选用的标准差ó,取值应不小于( A )。A、3.0 MPa B、5.0 MPa C、6.0 MPa

12、弹性体沥青防水卷材(简称SBS)的必试项目应包括( B )。A、粘结性B、耐热度C、固体含量

13、施工现场或搅拌站在使用掺量为0.8%的高效减水剂时,每进货50t取样依次进行复试检验,每次取样数量应不少于( C )。A、1kg B、1.2kg C、1.6kg 14、最大粒径为40mm的石子筛分,其筛分用石子量最少为( A )。A、8kg B、4kg C、10kg

15、在混凝土抗压强度试验中,试件尺寸为100mm、强度等级为C50时,压力机的加荷速度应控制在( B )。A、11250-18000N/S B、5000-8000N/S C、

3000-5000N/S

16、无侧限抗压强度试验成型试件时,小试件质量的称量精度为( A )。A、1g B、4g C、2g

17、在对普通减水剂进行减水率检验时,测得三批检验结果分别为8.2%、8.6%、和10.0%,该普通减水剂的减水率为( A )。A、8.6% B、8.9% C、8.4%

18、聚合物水泥防水涂料用于地下防水工程时,必须测试的项目为( C )。A、低温柔性B、不透水性C、抗渗性

19、牌号为HRB335的钢筋拉伸试验过程中,在弹性范围内,加荷速率保持在( B )范围内。A、10-30 MPa/S B、6-60 MPa/S C、20-6010-30 MPa/S

20、同一粒状材料单位体积质量最小的为(B )。A、表观密度B、堆积密度

C、密度

21、水泥试体在水中养护,试体上表面距水面的最小距离为(B )。A、3mm

B、5mm

C、10mm

22、用标准法规定水泥标准稠度用水量应采用(B )。A、不变水量法B、调整水量法C、不变水量法或调整水量法

23、进行水泥试验时,标准砂温度应为:(A )。A、20℃±2℃ B、20℃±1℃

C、20℃±3℃

24、轻集料混凝土小型空心砌块抗压强度试验样品数量是(C )。A、10个B、20个C、5个

25、钢筋机械连接工艺检验时,若三根接头试件中有两根试件的抗拉强度值均大于该级别钢筋抗拉强度标准值且断于母材,另一根试件的抗拉强度值小于该级别钢筋抗拉强度标准值,则应判定( B )。

A、合格

B、不合格

C、取双倍试样复验

26、环刀法测土的密度应进行二次平行试验,其平行差值不得大于(A )g/cm。

A、0.03

B、0.05

C、0.08

27、马歇尔稳定度和流值试验时从恒温水槽中取出试件至测出最大荷载值的时间,不应超过(B )。A、60s B、30s C、20s

28、无侧限抗压强度试验成型试件时,小试件质量的称量精度为:(C )A、0.01g B、0.1g C、1g

29、混凝土的抗渗等级,以每组6个试件中(B )个试件未出现渗水时的最大水压力计算出的P值进行评定。A、3 B、4 C、2

30、当骨料粒径≤31.5mm时,应选用(C )mm的混凝土试模成型。A、

150×150×150 B、200×200×200 C、100×100×100

31、抗压强度试验,当混凝土强度等级≥C30且<C60时,取每秒(A )MPa。

A、0.5~0.8

B、0.3~0.5

C、0.8~1.0

32、当混凝土拌合物的坍落度大于(A )mm时,应进行坍落扩展度试验。A、220 B、200 C、250

33、砂浆的稠度应两次试验结果的算术平均值,计算精确至1mm,当两次试验值之差大于( C )mm时,应重新取样测定。A、20 B、5 C、10

34、弹性体改性沥青防水卷材的取样方法是,将卷材切除距外层卷头(C )mm 后,取1m长的试样。A、1500 B、2000 C、2500

35、烧结多孔砖抗压强度试验的加荷速度是(A )。A、4KN/S B、(5+0.5)KN/S C、(10-30)KN/S

36、钢筋焊接接头拉伸试验的加荷速率为(B )。A、(6-60)MPa/S B、(10-30)MPa/S C、平行长度的0.008/S

37、一组公称直径为16mm的热轧带肋钢筋测定断后伸长率时,其中一根钢筋断后标距读数为100.12mm,其断后标距结果应记录为( B )。A、100.12 B、100.00 C、100.25

38、进行膨胀剂检验时,试验环境温度为(B )。A、20℃±5℃ B、20℃±2℃

C、20℃±3℃

39、混凝土的抗渗性能试验,从水压为0.1MPa开始,以后每隔(B )h增加水压0.1MPa。A、6 B、8 C、4

4 / 25

3

40、弹性体改性沥青防水卷材拉力和延伸率试验应在23℃±2℃进行,夹具移动的恒定速度为(A )mm/min。A、100±10 B、100±20 C、100±30

41、对于混凝土强度等级大于(或等于)(C)的混凝土用碎卵石应在使用前先做压碎指标值检验。A、C30 B、C40 C、C50 D、C60

42、矿渣硅酸盐水泥的代号为(C )A、P.P B、P.F C、P.S D、P.O

43、砂按(B )筛上的累计筛余量分区为三个级配区。A、1.25mm B、0.630mm

C、0.135mm

D、0.160mm

44、粉煤灰细度试验中所用筛应为(A )A、0.045mm方孔筛B、0.9mm方孔筛C、80μm方孔筛D、0.160mm方孔筛

45、水泥试验结果中,下列(B )指标不符合标准规定时,该水泥应判为废品。

A、细度

B、初凝时间

C、28d胶砂抗压强度

D、标准稠度用水量

46、到龄期的水泥试件破型试验应在试验前(A )从水中取出。A、15min B、30min C、10min D、20min

47、0.0357与3.57×10分别是(A )位有效数字。A、3位、3位B、5位、3位C、3位、5位D、5位、5位

48、混凝土配合比设计时,当混凝土强度等级大于(或等于)C30时,计算配制强度用的标准差应取不小于( C )。A、2.0MPa B、2.5MPa C、3.0MPa D、3.5MPa

49、SBS卷材试验前应将切取的拉伸式样臵于(A )环境温度下不少于24h。A、(23±2)℃ B、(22±3)℃ C、(20±2)℃ D、(20±3)℃

50、外墙饰面砖的必试项目为(D )。A、粘结强度、抗折强度B、粘结强度、吸水率C、粘结强度、抗冻性D、吸水率、抗冻性

51、普通混凝土小型空心砌块抗压强度试验时,应以(D )在速率加荷。A、4KN/s B、(50-150)N/s C、(10-30)MPa/s D、(10-30)KN/s

52、28d龄期的水泥试体破型试验应在试验前(A )min从水中取出。A、15 B、30 C、10mm 53、粒化高炉矿渣粉流动度试验,从胶砂加水开始到测量扩散直径结束,应在( B )min内完成。A、2.5 B、6 C、1.5

58、普通混凝土一般使用(B)回弹仪进行检测。A、轻型B、中型C、重型

59、I型弹性体改性沥青防水卷材低温柔性试验的试验温度为(B )℃。A、-15

B、-20

C、-25

60、聚氨酯防水涂料实验制作的涂膜厚度应保证最终为(B )mm。A、1.5±0.1

B、1.5±0.2

C、1.5±0、5

61、无机结合料的无侧限抗压强度试件标准养生温度为( B )℃。A、20±5 B、20±2

C、20±3

62、蜡封法适用于测定吸水率(B )的沥青混合料密度。A、≥1% B、>2% C、≤1%

63、表干法适用于测定吸水率(C )的沥青混合料密度。A、≥1% B、>2% C、≤2%

64、《北京市建设工程质量检测管理规定》,涉及(C )的检测设备应实现数据自动采集。A.温度 B.变形 C.力值 D.质量

65、《建设工程检测试验管理规程》第4.6条规定:检测试验机构在试样(件)的接受存放和检测过程中,应对试样(件)做出( D )标识。 A.清晰 B.完整

C.牢固

D.唯一性

66、我国计量法规定:“国家采用(D )”。A.米制B.市制C.公制D.国际单位制

67、复合硅酸盐水泥的代号为(B )。A.P.P B.P.C C.P.O D.P.F

68、水泥的标准稠度用水量测定,用代用法的调整用水量方法测定时,试锥下沉深度( D )时的净浆为标准稠度净浆。 A.(6±1)mm B.(4±1)mm C.(28±2)mm D.(30±1)mm 69、28d的龄期的水泥试体破型试验前(A )min从水中取出。A.15

B.30

C.10

D.20

70、水泥胶砂强度试件脱模时应非常小心。对于24h以上龄期的试件,应在成型后( B )脱模。 A.(24±1)h B. (24±2)h C. 24h±15min D. 24h±45min

71、碎(卵)石在料堆上取样时,取样部位均匀分布,取样时先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的石子( D )份组成一组试样。A.4 B.8 C.12

D.16

72、对于最大公称粒径25.0mm的石子,筛分析所需试样的最小质量为(C )。

A.3.2kg

B.4.0kg

C.5.0kg

D.6.3kg

73、粉煤灰需水量比试验时,试样的加水量应为试验胶砂流动度达到(B )mm 时的加水量。A.120~130 B.130~140 C.140~160 D.大于180

74、制作烧结普通砖抗压强度试件时,上下两面用不超过(A )mm的同种水泥净浆抹平。A.3 B.4 C.5 D.10

75、蒸压加气混凝土砌块抗压强度试件的数量是(C )。A.一组3块B.一组9块 C.三组9块 D.三组15块

76、下列代表冷轧带肋钢筋牌号的是(B )。A.RRB400 B.CRB550 C.C BR550 D.HRB500

77、热轧带肋钢筋HRB400E中的“E”是指(D )。A.细晶粒钢筋B.再生钢筋C.盘卷状态交货的钢筋 D.抗震结构适用的钢筋

78、热轧带肋钢筋拉伸试验原始标距的修约间隔(C )。A.1mm B.2mm

C.5mm

D.10mm

79、SBS及APP防水卷材耐热性试件的尺寸为(125×100)mm2,制作方向和数量为( D )。 A.纵向3个,横向6个 B.纵向6个 C.横向3个 D.纵向3个

80、SBS及APP防水卷材的耐低温柔性试件的尺寸为(150×25)mm2,制样方向和数量为( B )。 A.纵向5个,横向5个 B.纵向10个 C.横向10个

D.纵向5个

81、SBS及APP防水卷材不透水性试件的尺寸为(150×150)mm2,数量为(A )。 A.3个 B.4个 C.5个D.6个

82、进行电渣压力焊接头试验时,三个接头试验情况如下:第一根,F﹤fuk 且在焊缝处脆断;第二根,F﹥fuk且在焊缝处脆断;第三根,F﹥fuk且在热影响区处延性断裂,则试验结论应判定为( D )。

注:F为试件的抗拉强度实测值,fuk为该级别钢筋抗拉强度标准值

A.合格

B.不合格

C.取单倍式样复验

D.取双倍试样复验

83、用于结构实体检验的同条件养护试件留臵,同一强度等级的同条件养护试件,其留臵的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于( B )组,且不应少于3组。

A.20

B.10

C.5

D.3

84、现场拌制混凝土,用于检查结构构件混凝土强度的试件,其试样应在(

C )地点随机抽取。A.搅拌B.任意C.浇筑D.其他

85、混凝土标准尺寸的试件为边长(C )mm的立方体试件。A.70.7 B.1 00 C.150 D.200

86、采用标准养护的混凝土试件,拆模后应立即放入温度为(B )℃、湿度为95%上的标准养护室中养护。A.15℃±5℃B.20℃±2℃C.20℃±3℃D.20℃±5℃

87、建筑砂浆试验用料应从同一盘砂浆或同一车砂浆中取样,取样量不应少于实验所用量的( D )倍。 A.1.5 B.2 C.3 D.4

88、成型无侧限抗压强度试件时,小试件质量的称量精度为(A )。A.0. 01g B.0.1g C.1g D.0.001g

89、无侧限抗压强度试件标准养生的温度为(B )℃,湿度为≥95%RH。

A.20±5

B.20±2

C.20±3

D.23±2

90、对高速公路、一级公路、城市快速路及主干路,沥青混合料标准马歇尔试件成型两面各击( A )次。 A.75 B.50 C.112 D.100

91、无机结合料无侧限抗压强度实验过程中,应保持速率为(B )。A.2 kN/s~5 kN/s B.1mm/min C. 1 kN/s~3 kN/s D.2mm/min

92、同一组无侧限抗压强度试验,大试件的变异系数Cv(%)应符合(C ),方为有效。A.≤25% B.≤30% C.≤15% D.≤10%

93、沥青混合料密度试验时,溢流水箱水温应保持在(B )。A.20℃±0.5℃

B.25℃±0.5℃

C.25℃±1℃

D.20℃±1℃

94.我国计量法明确规定,国家实行( D )制度。A.米制单位B.市制单位C.公制单位D.法定计量单位

95.将54. 50保留三位有效数字的修约值为( C )。A. 55.0 B. 54.5 C.54.

0 D.54. 500

96下列计量单位中,属于国际单位制基本单位的是( B )。A.摄氏度B.千克C.牛顿 D.毫米

97.国际单位制基本单位中质量单位为( B ),单位符号用( B )表示。A.克,g B.千克,kg C.千克,Kg D.克,G

98.材料的密度公式为ρ=G/V,这里V指的是( A )。

A.材料在绝对密实状态下的体积B.材料在密实状态下(包括封闭孔隙)的体积C.粉状或粒状材料在堆积状态下的体积 D.粉状或粒状材料在紧密堆积状态下的体积

99.材料的表观密度公式为ρ0= G/V0,这里VO指的是( B )。

A.材料在绝对密实状态下的体积B.材料在密实状态下(包括封闭孔隙)的体积C.粉状或粒状材料在堆积状态下的体积 D.粉状或粒状材料在紧密堆积状态下的体积

100.下列计量单位换算正确的有( A )。A. 1Pa=1N/m2 B. 1Pa=1kN/m2 C. 1MPa=1N/m2 D. 1MPa=103Pa

6 / 25

101.普通硅酸盐水泥的代号为( C )。A.P?P B. P?C C.P?O D.P?F

102.水泥试验的取样以一次进厂(场)的同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一批,散装水泥一批总量不超过( C ),袋装水泥一批总量不超过( C )。

A. 500t,500t

B. 200t,500t

C.500t,200t

D. 200t,200t

103.环刀法测土的密度应进行两次平行试验,其平行差值不得大于( C ) g/c m3。A. 0.05 B. 0.08 C、0.03

104.水泥试体的龄期是从( A )算起。A.水泥全部加入水中B.拌合物入模成型时C.试件脱模时 D.水泥终凝时

105.水泥的标准稠度用水量测定,用标准法以试杆沉入净浆并距底板( A )

的水泥净浆为标准稠度净浆。A. (6±1) mm B.(4±1)rom C.(28±2)mm D. (30±1) mm

106.水泥抗压试验时,压力机加荷速度应控制在( C )的范围内。A. (50±10) N/s B.(50±5)N/s C.(2400±200) N/s D. (2400±10) N/s

107.水泥抗折试验加荷速度应控制在( A )的范围内。A. (50±10) N/s B.(50±5)N/s C.(2400±200) N/s D. (2400±10) N/s

108.水泥安定性试件沸煮:要调整好沸煮箱内的水位,使其能保证在整个沸煮过程中都没过试件,不需中途添补试验用水,同时又保证在( C )min内加热至沸腾,并恒沸( C )min。

A. 30±5,30±5

B.180±5,180±5

C.30±5,180±5

D.30±5,180±5

109.进行水泥试验时,拌和水温度应为:( B ) A. (20±1)℃B.(20±2) ℃C. (20±3) ℃D、(20±5) ℃

110.进行水泥试验时,试模温度应为:( B ) A. (20±1)℃B.(20±2) ℃C.(2 0±3) ℃D、(20±5) ℃

111.进行水泥试验时,养护箱的温度应为:( A ) A. (20±1)℃B.(20±2) ℃C.(20±3) ℃D、(20±5) ℃

112.水泥的初凝时间是指( C )。A.由启动搅拌机至初凝状态的时间B.由停止搅拌至初凝状态的时间C.由水泥全部加入水中至初凝状态的时间 D.由净浆入模至初凝状态的时间113.水泥初凝时间测定时,以试针沉至距底板( B )m m时,为水泥达到初凝状态。A.(6±1)mm B.(4±1)mm C.(28±2)mm D. (30±1)m m

114.砂的筛分试验用以下哪种试验方法不符合标准要求( A )。A.仅机筛B.手筛C.先机筛10min左右再逐个手筛

115.砂的含泥量是指天然砂中粒径小于( A )μm的颗粒含量。A. 75 B. 150 C.300 D. 600

116.砂的石粉含量是指人工砂中粒径小于( A )μm的颗粒含量。A. 75 B. 1 50 C.300 D. 600

117.砂的细度模数以两次试验结果的算术平均值为测定值,如两次试验所得细度模数之差大于( B )时,应重新取样进行试验。 A. 0.1 B.0.2 C.0.3 D.0. 5

试验员考试试题及答案

试验员习题集第一部分 (一)水泥一、单选题 1. 粉煤灰硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·F ·S ·C 2.普通硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·O ·S ·C 3. 粒化高炉矿渣掺加量大于50%且小于等于70%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( D )。 ·P ·S·A ·S ·S·B 4.粒化高炉矿渣掺加量大于20%且小于等于50%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·S·A ·S ·S·B 5.火山灰质硅酸盐水泥的代号为( A )。 ·P ·F ·S ·C 6. 复合硅酸盐水泥的代号为( D )。 ·P ·F ·S ·C 7. 硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成。硅酸盐水泥中不掺混合材料的代号为( C )。 ·S·A ·S·B ·Ⅰ·Ⅱ 8. 通用硅酸盐水泥中不包括( C )。 A粉煤灰水泥 B.火山灰水泥 C.高铝水泥 D.普通水泥 9.以下( A )不属于气硬性胶凝材料。 A.水泥 B.石灰 C.石膏 D.水玻璃 10.下列( B )不属于通用硅酸盐水泥的物理指标。 A.安定性 B.烧失量 C.强度 D.凝结时间 11.下列( C )不属于通用硅酸盐水泥的化学指标。 A.不溶物 B.氧化镁 C.细度 D.氯离子

12.国标规定:硅酸盐水泥的初凝时间( D ),终凝( )。 A.不大于45,不小于390 B.不大于45,不小于600 C.不小于45,不大于600 D.不小于45,不大于390 13.175-2007中强度规定:硅酸盐水泥中没有( A )等级。 A.32.5 B.42.5 C.52.5 D.62.5 14.175-2007中强度规定:普通硅酸盐水泥中没有( B )等级。 A.42.5 B.32.5 R C.42.5 R D.52.5R 15.下列( A )不属于早强型水泥。 A.32.5 B.42.5R C.52.5R D.62.5R 16.以下( C )属于水泥的选择性指标。 A.安定性 B.凝结时间 C.细度 D.强度 17.以下( B )的细度不用筛余表示。 A.复合水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.火山灰水泥 18. 水泥取样充分混合后应通过( B )方孔筛,均分为试验样和封存样。 A.1.25 B.0.9 C.2.5 D.80 19. 水泥胶砂试体龄期是从( A )算起。 A.水泥加水搅拌时 B.胶砂搅拌结束时 C.装模并抹面结束时 D.试体放入湿气养护箱时 20. 水泥细度试验筛每使用( C )后,应进行标定。 A.200次 B.一个月后 C.100次 D.三个月后 21.当水泥跳桌在( A )内未使用,在用于试验前,应空跳一个周期。 A.24h B.48h C.24h D.48h 22. 水泥凝结时间的待测试件应放置的养护箱的温度和湿度要求为( C )。 A.20±2℃,≥90% B.20±1℃,≥95% C.20±1℃,≥90% D.20±2℃,≥95% 23. 水泥细度的筛余值小于或等于 5.0%,而两次筛余结果绝对误差大于( D )时,应再做一次试验。

混凝土试验员测试题

混凝土试验员测试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

混凝土试验员测试题 一、单项选择题(将正确的答案代号填写在括号中) 1.砂、石筛应采用( A )孔筛。 A.方 B. 圆 C. 三角 2.配制混凝土时宜优先选用(B)砂。 A. Ⅰ区 B. Ⅱ区 C. Ⅲ区 3.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的大小或等于C25混凝土用砂,其含泥量不应大于(C)。 A. 1.0% B. % C. % 4.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的小于或等于C25混凝土用砂,其泥块含量不应大于(A)。 A. 1.0% B. % C. % 5.人工砂的总压碎值指标应小于( C)。 A. 10% B. 20% C. 30% 6.对于有抗冻、抗渗要求的混凝土用砂,其云母含量不应大于(A)。 A. 1.0% B. % C. % 7.对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构用砂,应采用砂浆棒(快速法)或砂浆长度法进行骨料的碱活性检验。经上述检验判断为有潜在危害时,应控制混凝土中的碱含量不超过(C)。 A. 1kg/m3 B. 2kg/m3 C. 3kg/m3 8.对于钢筋混凝土用砂,其氯离子含量不得大于(B)。 A. 0.02% B. % C. %

9.对于预应力混凝土用砂,其氯离子含量不得大于(B)。 A. 0.01% B. % C. % 10.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的小于或等于C25混凝土用砂,其贝壳含量不应大于(C)。 A. 3% B. 4% C. 5% 11.混凝土用石应采用连续级配,砂宜选用( B )砂,配制泵送混凝土宜采用中砂。 A. Ⅰ区 B. Ⅱ区 C. Ⅲ区 12.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石中含泥量不应大于( A )。 A. 1.0% B. % C. % 13.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的强度等级小于C30的混凝土,其所用碎石或卵石中泥块含量不应大于(C)。 A. 0.2% B. % C. % 14.岩石的抗压强度应比所配制的混凝土强度至少高(B)。 A. 10% B. 20% C. 30% 15.当混凝土强度等级大于或等于( C )时,应进行岩石抗压强度检验。 A. C50 B. C55 C. C60 16.当碎石或卵石中含有颗粒状硫酸盐或硫化物杂质时,应进行专门检验,确认能满足混凝土(B)要求后,方可采用。 A. 抗压性 B. 耐久性 C. 粘聚性

试验员考试试卷试题及标准答案.doc

试验员习题集 第一部分 (一)水泥 一、单选题 1. 粉煤灰硅酸盐水泥的代号为( B ) 。 ·P ·F ·S ·C 2. 普通硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·O ·S ·C 3. 粒化高炉矿渣掺加量大于50%且小于等于70%的矿渣硅酸盐水泥的代号为 ( D ) 。 ·P ·S·A ·S ·S·B 4. 粒化高炉矿渣掺加量大于20%且小于等于50%的矿渣硅酸盐水泥的代号为 ( B ) 。 ·P ·S·A ·S ·S·B 5. 火山灰质硅酸盐水泥的代号为( A ) 。 ·P ·F ·S ·C 复合硅酸盐水泥的代号为 ( D ) 。 ·P·F·S·C 硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成。硅酸盐水泥中不掺混合材料 的代号为 ( C ) 。 ·S·A·S·B·Ⅰ·Ⅱ 8. 通用硅酸盐水泥中不包括( C )。 A 粉煤灰水泥 B. 火山灰水泥 C.高铝水泥 D.普通水泥 以下 ( A ) 不属于气硬性胶凝材料。 A. 水泥 B. 石灰 C.石膏 D.水玻璃 下列 ( B )不属于通用硅酸盐水泥的物理指标。 A. 安定性 B. 烧失量 C.强度 D.凝结时间 下列 ( C ) 不属于通用硅酸盐水泥的化学指标。 A. 不溶物 B. 氧化镁 C.细度 D.氯离子 12. 国标规定:硅酸盐水泥的初凝时间( D ) ,终凝 ( )。 A. 不大于 45min,不小于 390min B. 不大于45min,不小于 600min C. 不小于 45min,不大于 600min D.不小于45min ,不大于 390min 13. GB175-2007 中强度规定:硅酸盐水泥中没有( A ) 等级。 14. 中强度规定:普通硅酸盐水泥中没有( B ) 等

混凝土试验员测试题

混凝土试验员测试题 一、单项选择题(将正确的答案代号填写在括号中) 1.砂、石筛应采用( A )孔筛。 A.方 B. 圆 C. 三角 2.配制混凝土时宜优先选用(B)砂。 A. Ⅰ区 B. Ⅱ区 C. Ⅲ区 3.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的大小或等于C25混凝土用砂,其含泥量不应大于(C)。 A. 1.0% B. 2.0% C. 3.0% 4.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的小于或等于C25混凝土用砂,其泥块含量不应大于(A)。 A. 1.0% B. 2.0% C. 3.0% 5.人工砂的总压碎值指标应小于( C)。 A. 10% B. 20% C. 30% 6.对于有抗冻、抗渗要求的混凝土用砂,其云母含量不应大于(A)。 A. 1.0% B. 2.0% C. 3.0% 7.对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构用砂,应采用砂浆棒(快速法)或砂浆长度法进行骨料的碱活性检验。经上述检验判断为有潜在危害时,应控制混凝土中的碱含量不超过(C)。 A. 1kg/m3 B. 2kg/m3 C. 3kg/m3 8.对于钢筋混凝土用砂,其氯离子含量不得大于(B)。 A. 0.02% B. 0.06% C. 0.08% 9.对于预应力混凝土用砂,其氯离子含量不得大于(B)。 A. 0.01% B. 0.02% C. 0.03% 10.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的小于或等于C25混凝土用砂,其贝壳含量不应大于(C)。 A. 3% B. 4% C. 5% 11.混凝土用石应采用连续级配,砂宜选用( B )砂,配制泵送混凝土宜采用中砂。 A. Ⅰ区 B. Ⅱ区 C. Ⅲ区 12.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石中含泥量不应大于(A )。 A. 1.0% B. 2.0% C. 3.0% 13.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的强度等级小于C30的混凝土,其所用碎石或卵石中泥块含量不应大于(C)。 A. 0.2% B. 0.3% C. 0.5%

2016年混凝土试验员上岗证考试试题及参考答案解析

2016年混凝土试验员上岗证考试试题及参考答案 一.单选题注:总分36,每题3分,点击选项中的选择正确答案 1. 泵送混凝土宜采用____,其通过0.315mm筛孔的颗粒含量不应小于____。(A)粗砂或细砂均可,15%;(B)中砂,15% ;(C)粗砂或细砂均可,10%;(D)中砂,10%。 2. 检验泵送剂时基准混凝土水泥用量应为:()。 (A)330 kg/m3;(B)360 kg/ m3;(C)300 kg/ m3;(D)400 kg/ m3。 3. 测定最大公称粒径19.0mm的碎石堆积密度时,适宜的容重筒容量为____。(A)5 L;(B)10 L ;(C)20 L;(D)30 L。 4. 砂样两次筛分平行试验所得的细度模数分别为2.99、3.07,该砂属于()。 (A)细砂;(B)中砂;(C)粗砂;(D)无法判断。 5. 试拌时,当发现砼拌合物坍落度或粘聚性、保水性不佳时,可通过下列()手段调整配合比。 (A)保持水泥用量不变,增加用水量;(B)保持用水量不变,增加水泥用量;(C)保持用水量不变,调整砂率;(D)保持水灰比不变,调整砂率。 6. 在石子压碎值指标试验中,标准试样一律采用公称粒级为()的颗粒,并在风干状态下进行试验。 (A)9.5mm~13.2mm;(B)9.5~16.0mm;(C)10.0mm~20.0mm ;(D)10.0mm~16.0mm。 7. 砂浆试配要求水泥砂浆的拌合物密度不宜小于____kg/m3,水泥混合砂浆拌合物密度不宜小于____kg/m3。 (A)1900,1800;(B)1800,1800;(C)1900,1900;(D)1850,1850。 8. JGJ?52-2006规定,当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大,可按()为一批。(A)400t;(B)600t;(C)800t;(D)1000t。 9. 假设某盘混凝土拌合物25L,用水量为4.5kg,坍落度为90mm,则该混凝土设计坍落度为170mm时(其他材料及用量均保持不变)的每方用水量宜为___kg/m3。 (A)190 ;(B)200 ;(C)210 ;(D)220。 10. 遇到下列哪一种情况时应适当提高混凝土配制强度。() (A)水泥标号较低;(B)设计C30以下混凝土采用非统计方法评定时;(C)设计C30以上混凝土采用统计方法评定时;(D)现场条件恶劣且与试验室条件差异较大。 11. 石灰膏、粘土膏和电石膏试配稠度大小,应为______mm。 (A)110±5;(B)120±5;(C)130±5;(D)125±5。 12. 水泥用量不变得情况下,减少拌合用水量,水泥浆变(),水泥浆的粘聚力(),而流动性变()。 (A)稠,增大,小;(B)稠,减小,小;(C)稠,增大,不变;(D)稀,不变,大。 二.多选题注:总分20,每题5分,点击选项中的选择正确答案 1. 石子的筛分试验中,叙述正确的有()。 (A)试验筛为方孔筛;(B)筛分时样品一定要在烘箱里烘干;(C)当筛余试样颗粒粒径比公称粒径大于20mm时可以用手拨动颗粒;(D)分计筛余计算精确至0.1%,累计筛余计算精确至1%。 2. 符合《混凝土外加剂》GB/T8076-2009合格品的引气减水剂必须符合要求的指标有()。(A)抗压强度比;(B)凝结时间差;(C)含气量;(D)收缩率比。 3. 骨料中的泥块会使混凝土()。 (A)发生碱骨料反应;(B)强度降低;(C)耐久性降低;(D)干缩增大。 4. 每验收批砂至少应检验以下参数()。 (A)颗粒级配;(B)含泥量及泥块含量;(C)氯离子含量;(D)贝壳含量。

试验检测员考试试题

试验检测员考试试题 建设工程材料见证取样检测 技术人员培训练习(一) 一、填空题 1、建设工程质量是指建设工程符合国家,省有关工程质量的法律法规和规范规程技术标准 以及设计文件和合同规定的对工程安全、耐久、适用、经济、美观的综要求。 2、建设工程质量检测业务的内容分为专项检测和见证取样。 3、《检测机构资质证书》有效期限为 3年。 4、水泥细度越细,水化的放热量越快,凝结硬化后早期的强度越高。 5、水泥标准稠度用水量试验中,当试杆沉至距底板6±1mm 时,此水泥净浆为标准稠度净浆。 6、砂的密度为2710Kg/m3,表观密度为2670Kgm3,堆积密度为1490Kgm3,则该砂的空隙率为 44.2 % 。 7、根据《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》,需水量比试验中试验胶砂配合比为水泥(g):粉煤灰(g):标准砂(g)为 175 :75:750 。 8、外加剂匀质性试验中每项试验次数 2 次。 9、抗压强度等级 10、根据《混凝土质量控制标准》,泵送混凝土用的碎石最大粒径不应大于输送管内径的 1/3 ,卵石不应大于输送内径的 1/2.5 。 11、混凝土抗渗试验3#~6#试件,水压为0.5Ma时,发现1# 试件渗水:水压 0.6KPa时,共有1#和4#试件渗水;水压为0.7MPa 时,共有1#、4#试件渗水;不压为0.8MPa时,共有和6#试件渗水,则该混凝土抗渗等级达到 P6 要求。

12、慢冻法混凝土抗冻性能试验中,抗冻等级以同时满足强度损失率不超过25% 重量损失率不超过5%的最大循环次数表示。 13、砖切体砌筑砂浆制作试件时,作底模的砖吸水率不大于10% ,含水率不小于20% 。 14、混凝土多孔砖根据抗压强度平均值和抗压强度单块最小值确定强度等级。 15、钢及钢产品取这样的时应防止过热、加工硬化而影响力学性能,用烧割法和冷剪法取样应留加工余量。 16、钢管脚手架扣件分为直角扣件、旋转扣件和对接扣件。 17、沥青防水卷材在拉力试验前应置于25±2℃的干燥处不少于 1 h。 18、混凝土不现浇构件截面尺寸的允许偏差为 +8 、-5 ㎜。层高的许偏差为 10 ㎜。 19、对于一般粘性土宜采用蜡封法环刀法进行天然密度试验,对于易破裂土和形状不规则的坚硬土宜采用,灌砂法对原状砂和砾质土宜采用灌水法进行天然密度试验。 二、选择题 1、检测机构承接检测业务应当与(D )签订书面合同。 A)建设单位; B)施工单位; C)材料供应商; D)委托方 2、检测技术人员不得同时受聘于( B )个及以上检测机构。 A)1; B)2; C)3 ; D)4 。 3、检测报告应(D ) A)公正; B)科学; C)规范; D)公正、科学、规范。 4、含水率为%6的湿砂100%,其中含水量为( C )。 A)水质量=100×%6=6g; B)水质量=(100-6)×6%=5.6g; C)水质量=100- =5.7 D) 水质量=(100+6)×6%=6.36g。 1+0.06

混凝土考试试题及答案 混凝土实验员考试试题

混凝土考试试题及答案混凝土实验员考试试题导读:就爱阅读网友为您分享以下“混凝土实验员考试试题”的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对https://www.wendangku.net/doc/fa9824131.html,的支持! f93一、单项选择题(每题1分,共20题)1、普通水泥混凝土的强度等级是以具有95,保证率( )天立方体抗压强度的代表值来确定的。A、3、7、28;B、3、 28;C、28;D、7、282、正确定义沥青与石料粘附性试验的描述是( )。A、偏粗颗粒采用水浸法;B、偏细颗粒采用水煮法;C、偏粗颗粒采用水煮法;偏细颗粒采用水浸法;D、视条件而定3、通过采用集料表干质量计算得到的密度是( )。A、表观密度;B、毛体积密度;C、真密度;D、堆积密度。4、用雷氏夹法测水泥的安定性,若煮前两针尖间距离为A,煮后两针尖间距离为C,当C-A为( )时,水泥不安定。A、,5mm;B、,5mm;C、?5mm;D、?5mm5、沥青粘滞性越大,其相应的( )。A、针入度越大;B、高温稳定性越差;C、抗车辙能力越弱;D、稠度越高6、下列各项水泥指标, 1 当( )不满足技术标准要求时,可判定水泥为废品。A、细度;B、强度;C、终凝时间;D、初凝时间7、软化点试验,升温速度过慢,软化点测值( )。A、偏大;B、偏小;C、因沥青而异;D、无影响。8、对于( )指标不符合要求,水泥被判为不合格品.A、安定性;B、强度;C、初凝时间;D、游离氧化钙;9、影响沥青混合料耐久性的因素是( )。A、矿料的级配;B、沥青混合料的空隙率;C、沥青的标号;D、矿粉的细度;10、水泥混凝土对工作性的调整采用( )方法进行。A、理论计算;B、经验判断;C、实际试验检测;D、设计文件指定11、用液塑限联合测定仪测试某一土样的液塑限时,其所得原始数据一般表示在什么坐标图形上:( )A、h,wB、lgh,wC、lgh,lgwD、h,lgw12、已知某土层的Pc,Pz(Pc为先期固结压力,Pz为土的自重压

【2019年整理】公路工程试验检测员考试试题

公路工程试验检测员考试试题( 练习题 ) (如有类同,纯属巧合) 公路工程试验检测员考试试题 钢筋类习题 一、填空题 1.写出下列钢筋弯曲试验的弯心直径: HRB335¢32- (128)Q235¢ 10-(10)2.公路工程用钢筋一般应检测项目有屈服强度、极限强度、冷弯和塑性性能。3.帮条焊接头或搭接焊接头的焊缝厚度不小于主筋直径的0.3倍,焊缝宽度 b 不应小于主筋直径的0.8倍。 4.某钢筋拉伸试验结果屈服强度为412.2MPa、抗拉强度为587.5MPa,则其测定结果的修约值分别为410 MPa、585 MPa。 二、判断题 1.钢筋牌号 HRB335中 335 指钢筋的极限 ( 屈服 ) 强度。(×)2.焊接钢筋力学性能试验应每批成品中切取6(三)个试件。(×)4.材料在进行强度试验时,加荷速度快者的实验结果值偏小(大)。(×) 5.当用钢筋牌号是HRB335的材料进行帮条焊和搭接焊,可用E4303焊条进行焊接。 (√) 三、选择题 1.钢筋拉伸试验一般应为(D)温度条件下进行。 A、23±5℃ B、0- 35℃ C 、5- 40℃D、10- 35℃ 2.钢筋经冷拉后,其屈服点、塑性和韧性(A) A.升高、降低B、降低、降低C、升高、升高 D 、降低、升高3.钢结构构件焊接质量检验分为(ABD) A、焊接前检验 B、焊后成品检验 C、焊缝无损伤 D、焊接过程中检 测 4.在进行钢筋拉伸试验时,所用万能试验机测力计示值误差不大于极限荷载的±1% (C) A.± 5%B、±2% C ±1% 5.钢材焊接拉伸试验,一组试件有 2 根发生脆断,应再取(C)根进行复验。 A.2 B.4 C . 6 6.当牌号为HRB335钢筋接头进行弯曲试验时,弯曲直径应取(B)。 A、 2d B 、 4 d C、 5 d 7、预应力混凝土配筋用钢绞线是由(C)根圆形截面钢丝绞捻而成的。 A、 5 B 、6C、 7D、 8

混凝土试验员测试题

混凝土试验员测试题 、单项选择题(将正确的答案代号填写在括号中) 1. 砂、石筛应采用( A )孔筛。 A. 方 B.圆 C.三角 2. 配制混凝土时宜优先选用( B )砂。 A. I 区 B. n 区 C.川区 3. 对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的大小或等于 C25 混凝土用砂,其含泥量不应大于( C )。 A. 1.0% B. % C. % 4. 对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的小于或等于 C25 混凝土用砂,其泥块含量不应大于( A )。 A. 1.0% B. % C. % 5. 人工砂的总压碎值指标应小于( C )。 A. 10% B. 20% C. 30% 6. 对于有抗冻、抗渗要求的混凝土用砂,其云母含量不应大于( A )。 A. 1.0% B. % C. % 7. 对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构用砂, 应采用 砂浆棒 (快速法) 或砂浆长度法进行骨料的碱 活性检验。经上述检验判断为有潜在危害时,应控制混凝土中的碱含量不超过( C )。 14. 岩石的抗压强度应比所配制的混凝土强度至少高( B )。 A. 1kg/m 3 B. 2kg/m 3 C. 3kg/m 3 8.对于钢筋混凝土用砂,其氯离子含量不得大于( B )。 A. 0.02% B. % C. % 9.对于预应力混凝土用砂,其氯离子含量不得大于( B )。 A. 0.01% B. % C. % 10.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的小于或等于 C25混凝土用砂,其贝壳含量不应大于( C )。 A. 3% B. 4% C. 5% 11.混凝土用石应采用连续级配,砂宜选用( )砂,配制泵送混凝土宜采用中砂。 A. I 区 B . n 区 C. 川区 12. 对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石中含泥量不应大于( A )。 A. 1.0% B. % C. % 13. 对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的强度等级小于 应大于( C )。 C30 的混凝土,其所用碎石或卵石中泥块含量不 A. 0.2% B. % C. %

混凝土试验员上岗证考题

混凝土试验员上岗证考题 一、相关政策文件对预拌混凝土生产企业实验室的一些规定及相关常识 1、建筑面积在1000平方米或者混凝土用量500立方米以上的建设工程,应使用预拌混凝土。 2、三级资质搅拌站只能生产C60及以下混凝土。 3、有多种违法、违规行为的,一年不批准资质升级和增项申请。 4、生产企业取得资质后不再符合相应资质条件的,城乡建设主管部门可以责令限期整改,谕期不能整改到位的,资质许可机关可以撤回其资质。 5、二级资质企业试验室试验员人数不应少于7人,三级资质企业试验室试验员人员不应少于5人。 6、二级资质企业标准养护室面积不小于50m 2,三级资质企业标准养护室面积不小于30m 2。 7、能力核定书有效期为3年。有效期满前90天生产企业必须向市质监总站申请延期。生产企业变更名称、地址、法人代表、技术负责人和试验室主任的,按照有关规定办理相关手续后,应在30日到发证机关办理变更手续。 8技术负责人和试验室主任不得同时受聘于两个或两个

以上的生产企业。

9、 试验室应加强检验资料管理,原始记录和检验报告 保存期限不宜低于20年,保存期满后,经企业技术负 责人批准后方可销毁处理。 10、 生产企业应保存混凝土配合比通知单、生产过程 调整记录、混凝土配合比设定记录、生产前对计量设 备的检查资料、混凝土计量偏差检查记录和生产过程 计量等记录资料。记录资料保存期不得低于5年。 11、试验室管理制度 (一) 具备健全的试验室质量管理体系和相关管理制 度。 (二) 具备能力验证、比对计划及比对检验制度。 (三) 具备所开展各项检验项目详细的 操作细则及安 全规程。 具备仪器使用、维修、周期检定/校准和保养制 (五) 具备标养室定期测试和检查制度。 (六) 具备检验记录资料管理制度。 (七) 具备检验过程发生故障或岀现外界干扰等突发 事件的处理应急措施制度。 (八) 其它相关管理制度。 ( 四)

[精品]混凝土试验员测试题和答案解析

混凝土专业知识 自测试题 岗位:姓名:成绩: 一、填空题:(每空1分,共25分) 1.依据GB175-2007(通用硅酸盐水泥),当水泥进场抽样后,应检测、、比表面积等物理指标。(凝结时间、安定性、强度。) 2. 两份质量为500g的湿砂试样,进行含水率试验,试验后烘干试样质量分别为448.0g和452.0g,其含泥量为:。(11.1%) 3.在施工现场甲方应有专人负责检查签收,实际方量以供、需双方在供货单上签认的方量为准。用户可以随机根据混凝土的容重(通常在2350kg/m3-2450 kg/m3之间)对某车混凝土之方量进行过磅抽验。规范允许误差不大于±。(2%) 4.试验仪器设备应当张贴检校验状态标识,标识共分以下三种:、、。(绿色(合格),黄色(准用),红色(停用)) 5. 混凝土的和易性包括:、、。(流动性、保水性、粘聚性) 6.混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约处、处和处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。(1/4,1/2,3/4) 7.人工砂是岩石经除土开采、机械破碎、筛分而成的,公称粒

径小于 mm的岩石颗粒。而人工砂中公称粒径小于μm,且其矿物组成和化学成分与被加工母岩相同的颗粒含量为石粉含量。(5.0,80) 8.两份质量为500g的烘干砂子试样,进行含泥量试验,试验后烘干试样质量分别为485.0g和486.0g,其含泥量为:。(2.9%) 9. 普通硅酸盐水泥的强度等级为、、、四个等级。(42.5、42.5R、52.5、52.5R) 10.依据JGJ52-2006,砂、碎(卵)石筛分所采用的是孔筛。(方) 11.大体积混凝土是混凝土结构物实体最小尺寸≥ m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土。(1) 12.水泥成型室温度应为,湿度应≥。(20±2℃,50%) 二、选择题:(每小题2.5分,共40分) 1.下列符合级Ⅰ粉煤灰技术要求的是:(D) A.细度(45μm方孔筛筛余)≤12%,需水量比≤105%,烧失量≤5% B.细度(45μm方孔筛筛余)≤25%,需水量比≤105%,烧失量≤8% C.细度(45μm方孔筛筛余)≤45%,需水量比≤115%,烧失量≤15% D.细度(45μm方孔筛筛余)≤12%,需水量比≤95%,烧失量≤5% 2.当混凝土到达工地现场,坍落度偏小时,下列说法正确的是:(C) A.允许司机随意添加水,搅拌均匀后可继续使用。 B.任由现场施工人员添加自来水,搅拌均匀后可继续使用。 C.由试验室人员添加适量减水剂进行调整,搅拌均匀后可继续使用。

土工试验检测试题(第01卷)及答案知识讲解

土工试验检测试题(第01卷)及答案

《土工试验检测》试题(第01卷) 一、填空题 1、一般情况下,土是由()所组成的三相分散体。 2、天然密度的定义是()。 3、水量的定义是()。 4、孔隙比的定义是()。 5、影响土的工程性质的三个主要因素是()、()和()。 6、粗粒土的工程性质在很大程度上取决于()可按()再细分成若干种类。 7、细粒土的工程性质取决于(),多用()作为分类指标。 8、工程上常用土的界限含水量是指(),前者指(),后者指()。 9、击实试验的目的是求()而测试的是()。 10、直剪试验中剪切方法有()、()、()。 11、压缩试验中常用的压缩试验指标包括()、()()。 二、单项选择 1、土粒比重G S 的定义式为() A、m s /V S ρ ω B、m/VρωC、m s /Vρ D、m s /V S ρ 2、干密度ρ d 的定义式为() A、m s /V S B、m/V C、m s / V S D、m s /V a 3、相对密度Dr的定义为() A、e max -e/ e max -e min B、e–e min / e max –e min

C、e max –e mi / e max –e D、e min -e/e max - e min 4、砾石成分的代号为() A、B B、C C、G D、S 5、含石膏的土含水量测试时,烘干温度为() A 、75℃~80℃ B、 65℃~70℃C、105℃~110℃ D、110℃~120℃ 6、含石膏的土含水量测试时,烘干时间一般为() A、 4小时 B、6小时 C、8小时 D、8小时以上 7、水泥稳定土的含水量测试时,烘箱起始温度应为() A、室温 B、 65℃~70℃ C、8小时 D、8小时以上 8、含水量低于塑限时,水分蒸发时土的体积为() A、不再缩小 B、缩小 C、增大 D、不详 9、液塑限联合测定仪测试数据表示在()图形上。 A、h~ω B、lgh~ω C、lgh~lgω D、h~ lgω 10、直剪试验的目的是测定() A、τ,σ B、∮ ,C C、T , N D、τ,ρ 11、击实试验的目的是测定() A、ωρ dmax B、ωρ C、ωρ d D、ωρ d 12、直剪试验得到的库仑公式是() A、F=fN +C B、F=fN C、τ f =c+ σlg∮ D、τ=Gγ 13、压缩试验中在什么曲线上确定先期固结压力pc ( ) A、e~p B、e~lgp 曲线 C、lge~lgp曲线 D、h~lgω 14、EDTA二钠名称()

201X年混凝土搅拌站试验员资格考试试题及答案

混凝土专业技术人员能力测试题 姓名:岗位: 单位名称:分数: 一、填空: 30分 1、对已进厂(场)的每批水泥,视在厂(场)存放情况,应重新采集试样复验 其强度和安定性。存放期超过3个月的水泥,使用前必须进行复验,并按复验结果使用。 3、水泥试体成型试验室温度为20+2℃,相对湿度大于50%,水泥试样、标准砂、 拌合水及试模的温度与室温相同 5、作好标记的水泥试件立即水平或竖立放在20±1℃水中养护,水平放置时刮平面应朝上。 7、胶砂试验水泥与标准砂的重量比为1:3,水灰比为0.5 9、水泥抗折强度试验加荷速度为50±10N/s,水泥抗压强度试验加荷速度为2400±200N/s 11、天然砂的必试项目:筛分析、含泥量、泥块含量。 13、砂用于筛分析的式样,颗粒的公称粒径不应大于10.0mm。试验前应先将来 样通过公称直径为10.0mm的方孔筛,并计算出筛余。 15、砂按公称直径630um筛孔的累计筛余量,分三个级配区。 17、碎(卵)石的必试项目:筛分析、含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒的总 质量、压碎值指标 19、矿渣粉试样试验时若其中任何一项不符合要求,应重新加倍取样,对不合格 项目进行复验,评定时以复验结果为准。 25、按照GB8076检验减水剂、防水剂、防冻剂用砂符合GB/T14684要求的细 度模数2.6-2.9的二区中砂,含泥量小于1% 27、检验外加剂用石要符合GB/T14685标准,公称粒径为5-20mm的碎石或卵

石,采用二级配,其中5-10mm占40%,10-20mm占60%。满足连续级配要求,针片状物质含量小于1%,空隙率小于47%,含泥量小于0.5%。如有争议,以碎石试验结果为准。 29、普通混凝土的必试项目:稠度试验、抗压强度试验。 31、试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面,采用标准养护的试件后应在温度为20±2℃环境中静置一昼夜至两昼夜然后标号、拆模。 33、混凝土的抗渗等级每组6个试件中4个试件未出现渗水时的最大水压力计算。 35、根据混凝土拌合物的稠度确定成型方法,坍落度大于70mm的混凝土宜用捣棒人工捣实。混凝土拌合物坍落度和坍落扩展度值以毫米为单位,测量精确至1mm,结果表达修约至5mm。 二、单项选择: 10分 1、龄期3d的水泥试体必须在( C )时间内进行强度试验 A、3d+15min B、3d+25min C、3d+35min D、3d+45min 3、水泥的必试项目是( C ) A、抗压强度、抗折强度 B、抗压强度、抗折强度、 安定性C、胶砂强度、安定性、凝结时间 D、抗压强度、抗折强度、凝结时间 5、水泥试块在养护期间(B ) A、不允许换水 B、不允许全部换水 C、允许换水 D、随加水随换水 7、砂的细度模数的平均值为2.8时,该砂属于( A ) A、中砂 B、粗砂 C、细砂 D、混合砂

试验员考试试题与答案

1、设计钢筋混凝土大型楼板,板厚20cm,钢筋间距为5cm,选用碎石的粒级应为( A )。 A.5~10mm B. 5~20mm C. 5~40mm D. 5~60mm 2、( D )是指混凝土拌合物在自重或机械力作用下,能产生流动,并均匀地填满模板的性能。 A.泌水性 B.粘聚性 C.保水性 D.流动性 3、混凝土的抗拉强度很低,一般只有抗压强度的( B )。 A.1/2-1/4 B.1/10-1/20 C. 1/5-1/10 D. 1/15-1/25 4、在混凝土用砂量不变的条件下,砂的级配良好,说明( B )。 A.砂的空隙率大 B. 砂的空隙率小 C.砂的总表面积大 D. 砂的总表面积小 5、混凝土养护应注意夏天保持必要湿度,冬天保持必要温度,其主要原因是( D A.增加混凝土中游离水 B.增加混凝土抗渗能力 C.延缓混凝土凝结时间 D.使水泥水化作用正常进行 6、关于水灰比对混凝土拌合物特性的影响,说法不正确的是( D )。 A.水灰比越大,粘聚性越差 B.水灰比越小,保水性越好 C.水灰比过大会产生离析现象 D.水灰比越大,坍落度越小 7、关于合理砂率对混凝土拌合物特性的影响,说法不正确的是( A )。 A.流动性最小 B.粘聚性良好 C.保水性良好 D.水泥用量最小 8、某工地实验室做混凝土抗压强度的所有试块尺寸均为100mm×100mm×100mm,经标准养护28d测其抗压强度值,问如何确定其强度等级( C )。 A.必须用标准立方体尺寸150mm×150mm×150mm 重做 B.取其所有小试块中的最大强度值 C.可乘以尺寸换算系数0.95 D.可乘以尺寸换算系数1.05 9、下列关于普通水泥混凝土的叙述,不正确的是( D )。 A.在混凝土中,除水泥外,骨料与水的重量约占总用量的80%以上 B.在钢筋混凝土结构中,混凝土主要承受压力,钢筋主要承受拉力 C.混凝土与钢筋的热膨胀系数大致相同 D.普通水泥混凝土的干表观密度与烧结普通砖相同 10、混凝土柱,在施工时用同种混凝土一次浇灌到顶。硬化后,经强度检验( C )。 A.柱顶的强度最高 B.柱中间的强度最高 C.柱底部的强度最高 D.整根柱的强度是一样的 11、混凝土的徐变是指( D )。 A.在冲击荷载作用下产生的塑性变形 B.在振动荷载作用下产生的塑性变形 C.在瞬时荷载作用下产生的塑性变形

2019试验员资格考试复习题库与答案

2019年试验员资格考试复习题库及答案 第一部分 (一)水泥 一、单选题 粉煤灰硅酸盐水泥的代号为( B )。 A.P·P B.P·F C.P·S D.P·C 普通硅酸盐水泥的代号为( B )。 A.P·P B.P·O C.P·S D.P·C 粒化高炉矿渣掺加量大于50%且小于等于70%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( D )。 A.P·P B.P·S·A C.P·S D.P·S·B 粒化高炉矿渣掺加量大于20%且小于等于50%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( B )。 A.P·P B.P·S·A C.P·S D.P·S·B 火山灰质硅酸盐水泥的代号为( A )。 A.P·P B.P·F C.P·S D.P·C 复合硅酸盐水泥的代号为( D )。 A.P·P B.P·F C.P·S D.P·C 硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成。硅酸盐水泥中不掺混合材料的代号为( C )。 A.P·S·A B.P·S·B C.P·Ⅰ D.P·Ⅱ 通用硅酸盐水泥中不包括( C )。 A粉煤灰水泥 B.火山灰水泥 C.高铝水泥 D.普通水泥 以下( A )不属于气硬性胶凝材料。 A.水泥 B.石灰 C.石膏 D.水玻璃 下列( B )不属于通用硅酸盐水泥的物理指标。 A.安定性 B.烧失量 C.强度 D.凝结时间 下列( C )不属于通用硅酸盐水泥的化学指标。 A.不溶物 B.氧化镁 C.细度 D.氯离子 国标规定:硅酸盐水泥的初凝时间( D ),终凝( )。 A.不大于45min,不小于390min B.不大于45min,不小于600min C.不小于45min,不大于600min D.不小于45min,不大于390min GB175-2007中强度规定:硅酸盐水泥中没有( A )等级。 A.32.5 B.42.5 C.52.5 D.62.5 GB175-2007中强度规定:普通硅酸盐水泥中没有( B )等级。 A.42.5 B.32.5 R C.42.5 R D.52.5R 下列( A )不属于早强型水泥。 A.32.5 B.42.5R C.52.5R D.62.5R 以下( C )属于水泥的选择性指标。 A.安定性 B.凝结时间 C.细度 D.强度 以下( B )的细度不用筛余表示。 A.复合水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.火山灰水泥 水泥取样充分混合后应通过( B )方孔筛,均分为试验样和封存样。 A.1.25mm B.0.9mm C.2.5mm D.80um 水泥胶砂试体龄期是从( A )算起。 A.水泥加水搅拌时 B.胶砂搅拌结束时 C.装模并抹面结束时 D.试体放入湿气养护箱时 水泥细度试验筛每使用( C )后,应进行标定。 A.200次 B.一个月后 C.100次 D.三个月后 当水泥跳桌在( A )内未使用,在用于试验前,应空跳一个周期。 A.24h B.48h C.24h D.48h 水泥凝结时间的待测试件应放置的养护箱的温度和湿度要求为( C )。 A.20±2℃,≥90% B.20±1℃,≥95% C.20±1℃,≥90% D.20±2℃,≥95% 水泥细度的筛余值小于或等于5.0%,而两次筛余结果绝对误差大于( D )时,应再做一次试验。 A.0.1% B.1.0% C.0.3% D.0.5% 进行水泥胶砂流动度测试时,捣实胶砂,取下截锥圆模,立即开动跳桌,跳桌应完成( C )次跳动。 A.15次 B.20次 C.25次 D.30次 在进行水泥胶砂制备的各个搅拌阶段,时间误差应控制在( D )内。 A.±10s B.±2s C.±5s D.±1s

2020年试验员考试试题库

一、选择题 1.弹性体沥青防水卷材(简称SBS卷材)的必试项目包括(B )。 A、粘结性 B、耐热度 C、固体含量 2.马歇尔稳定度和流值试验中从恒温水槽中取出试件至测出最大荷载值的时间,不应超过( B )。 A、60s B、30s C、20s 3. 检验泵送剂时,受检砼的坍落度和基准砼的坍落度为(C )。 A、180±10mm, 80±10mm B、210±10mm, 80±10mm C、210±10mm, 100±10mm 4.最大粒径为40mm的石子筛分,其筛分用石子量最少为(A )。 A、8kg B、4kg C、10kg 5.普通混凝土的必试项目是:(B ) A、坍落度试验、抗压强度试验 B、稠度试验、抗压强度试 验C、分层度试验、抗压强度试验

6、试验员在施工过程中,发现不合格试验单时,应向(B)及时汇报。 A、项目经理 B、技术负责人 C、施工队长 D、施工员 7、施工过程中,(A)将随时抽查试验台帐记录。 A、工程部 B、物料部 C、办公室 D、核算中心 8、到建委窗口报监时,需填写(A)表。 A、《市政工程质量监督登记表》 B、《开工报审》 C、《施工组织设计审批表》 D、《施工组织报审表》 9、竣工后,到工程质量监督站备案时,需提供设计单位出具的(A)。 A、设计评估报告 B、图纸会审

C、设计交底 D、施工图审查意见书 10、资料员必须保证每张试验单的日期要与施工资料中(A)文件的日期相对应。 A、检验批质量检验记录 B、测量复核记录 C、预检记录 D、原材料出厂合格证 11、到建委窗口报监时,需填写(A)表。 A、《市政工程质量监督登记表》 B、《开工报审》 C、《施工组织设计审批表》 D、《施工组织报审表》 12、施工过程中,材料进场后,试验员应及时向材料员取得(A) A、材料合格证 B、试验单 C、材料进场小票 D、材料标识牌 13.某一外加剂进行检测,所测的掺外加剂混凝土的泌水数据列 于下表(拌和25L,混凝土容重均为2400Kg/m3):60000 类

混凝土检测员上岗证考试冲刺练习

混凝土质量检测员上岗证考试冲刺练习题库 编者前言 很多搅拌站同行在参加考试时觉得很难,考几次都不合格,大为头痛是吧。培训教材就只有几本书,没有 相应练习题供练习,搞不清是什么样的题型及内容,说是说全是教材里面的,让参加考试者不知怎样学起,要完全记住几本书又不大现实,就光那两天培训时间也不够。为使各混凝土搅拌站同行能顺利考取质量检测员上岗证,编者特根椐广东省站的培训教材大纲精心编制了这份试题库,题型内容覆盖率高达95%以上,供参加考试者及搅拌站试验员同行练习(下载后,清除答案空白练习)。特别说 明:本题库与实际考试的文字和数字不一定完全相同,但题意基本相同,比如选择题除了正确答案相同其它非正确答案不一定相同,计算题里面的数据不同但计算方法相同,请下载练习的同行要正确理解(举一反三),本题库仅供大家参考练习,不对参加考试的结果承担任何责任,书还是要多看,题是要多做,实操更得做,不然真是纸上谈兵了。在进入题库之前先对考试相关内容介绍如下: 考试分理论考试和实操考试 理论考试:总分数100 分,考试时间为120分钟(准备工具:准考证、身份证、2B 铅笔、橡皮擦、车笔刀、黑色水笔、带有统计功能的计算器),题型如下: 第一大题、单项选择题共20 道题,每题1.5 分,共30 分;(采用答题卡答题)第二大题、多项选择题共10 题,每题3 分,共30;(采用答题卡答题)第三大题、判断题共10 题,每题2 分,共20分;(采用答题卡答题)第四大题、计算题共3 题,一般为:抗折强度标准计算、抗压强度代表强度值计算、标准试压件强度计算及评定、砂的细度模数计算,共20 分。(直接在试卷上作答) 实操考试:在一组里面不指定人操作(准备工具:计算器、签字笔,试压件或计算砂细度模数要使用) 一般为6-8 人为一组,只要有二人操作通过,本组实操就通过了,完全不会的不要有侥幸心理,一般随机考试以下任意一种实操: 1、水泥净浆稠度标准用水、试饼法(安定性)、有表格填写。 2、筛砂及细度模数计算(有表格填写); 3、混凝土试件试压强度计算;(每个人要将计算的强度结果以MPa 读法告诉监考官) 4、水泥强度试验。 实操考试注意事项:在进行第一项、第二项、第四项操作时切记不可推来推去,谁都不愿去做(如果经常有在公司实操的要主动出来去做,其他人在旁要打杂,如操作人忘掉步骤旁边人可以进行提醒的);筛砂原则上是筛10 分钟,由于是考试就不会筛满10 分钟了,但是得要监考官说好了才能停,接下来就是才是计算砂的细度模数。实操主要是看操作过程,过程要正确,计算要正确。 望各位应考者要有信心、要有积极正确的心态参加培训学习,关键还是在培训前要多看、多学、多练,本题库如有不详之处还请见谅!。

相关文档