文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架搭设作业指导书

脚手架搭设作业指导书

脚手架搭设作业指导书
脚手架搭设作业指导书

安徽电力建设第二工程公司作业指导书版本号:1.0 状态:执行

编号:T320-HZTB--004

华润贺州电厂一期2×1000MW机组工程B标段

#2机组汽机专业设备与管道安装脚手架搭设、拆除作业指导书

编制:日期

审核:日期

工程部:日期

质保部:日期

安环部:日期

批准:日期

#2机组汽机专业设备与管道安装脚手架搭设、拆除作业指导书编号:T320-HZTB--004 版本号:1.0

状态:执行

目录

1.目的

2.适用范围

3.编制依据

4.作业项目概述

5.作业准备

6.作业条件

7.作业顺序

8.作业方法

9.工艺质量要求

10.安全管理、文明施工及环境保护

11.附录

文件修改记录:

版本号修改说明修改人审核人批准人

1.编制目的

指导华润贺州电厂一期2×1000MW机组工程B标段#2机组汽机专业设备与管道安装脚手架搭设、使用及拆除工作。

2.适用范围

仅适用于华润贺州电厂一期2×1000MW机组工程B标段#2机汽机专业设备与管道安装脚手架搭设、使用及拆除工作。

3.编制依据

3.1.《电力建设安全工作规程》(第1部分:火力发电厂)DL5009.1-2002

3.2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130—2001)

3.3.《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—99)

3.4.《架子工安全技术》

3.5.《电力建设安全文明施工现场标准及考核检查表》(安徽省电力公司发布)

3.6.华润电力(贺州)有限公司一期2×1000MW机组工程汽机图纸及相关技术文件3.7.《华润电力(贺州)有限公司一期2×1000MW超超临界机组工程B标段施工组

织总设计》

3.8.《华润电力(贺州)有限公司一期2×1000MW机组工程B标段汽机专业施工组

织设计》

3.9.《华润贺州电厂B标段零米以上脚手架搭设、拆除要求》

4.作业项目概述:

4.1.汽轮机为东方汽轮机厂生产的汽轮机,超超临界、一次中间再热、单轴、四缸

四排汽、凝汽式。汽轮机型号: N1000-25/600/600。

4.2.根据汽机专业施工的实际情况和到货情况,脚手架的搭设工作分为三大部分:4.2.1.为配合设备与管道的吊装,需在吊装作业层面布置安全扶手绳,安全网等安全

设施。

4.2.2.为配合汽机房设备高强螺栓穿装、紧固以及平台、扶梯安装的需要,需搭设钢

管井字架、挂脚手架、吊脚手架、挑脚手架等。

4.2.3.为保证设备与管道的吊装,有时需要搭设临时施工通道和临时平台,以保证设

备安装时对施工通道和平台的要求。

4.3.本工程全部采用扣件式钢管脚手架,另外有大量木脚手板及竹笆。

5.作业准备

5.1.人员准备

5.1.1.施工负责人1人,熟悉脚手架搭设与拆除工艺及规范。

5.1.2.架子工技术员1人,熟悉脚手架搭设与拆除工艺及规范。

5.1.3.架子工16人,必须有特殊工种作业证,具备上岗条件。

5.1.4.专职安全员1人,具有安全工作经验,并有相应的资格证书。

5.1.5.所有特殊工种人员证件齐全,且在有效期内。

5.1.

6.作业人员应经体检合格和安全教育、培训考核合格后方能上岗。作业人员的资

质和数量应满足上述要求。

5.2.搭设作业准备

5.2.1.脚手架搭设前应编制好脚手架搭设作业指导书并经审批。

5.2.2.搭设前必须对参加施工的人员进行安全技术交底,并全员签字。

5.2.3.荷载超过270kg/m2的脚手架或形式特殊的脚手架应进行设计,并经技术负责人

批准后方可搭设。

5.2.4.根据工程搭设脚手架类型备齐所需的脚手管、扣件、脚手板及#8、#10镀锌铁

丝。

5.2.5.脚手管和扣件运到施工现场后,必须按指定位置堆放整齐,并由架子工对将要

使用的三角挂架、脚手管、扣件﹑脚手板材料等进行检查验收,做好验收记录,不合格产品禁止使用。

5.2.

6.对脚手架搭设用材料进行统一色标:

零米以上脚手架的脚手管颜色统一为橘黄色;

防护栏杆统一刷红白相间油漆;

斜撑、剪刀撑钢管统一刷黄、黑相间油漆;

踢脚板长度为1.5~2m,高度为180mm的木板,统一刷黄、黑相间油漆。

5.2.7.搭设前应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

5.2.8.根据钢结构特点以及平台特点,结合安装进度,在锅炉钢架平台上合适的位置

上设立多处脚手管临时堆放点,以保证脚手架的安装能快速进行,减少工作人

员劳动强度。

5.2.9.作业人员到达作业地点开始作业前,应首先确认作业的环境,正常后方可作业。

5.3.脚手架拆除准备

5.3.1.脚手架拆除前应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构

造要求。

5.3.2.所有施工人员都必须参加脚手架拆除交底。

5.3.3.脚手架拆除前,应对脚手架作全面检查,清除剩余材料、工器具及杂物。

5.3.4.脚手架拆除时必须划出安全区,设围栏和警戒标志,在架子上的电线和水管要

有专业人员拆除,在拆除区域禁止与该项工作无关的人员逗留,并有专人指挥和看管。在电力线路附近要采取防止触电和碰坏线路的防范措施。

6.作业条件

6.1.人员资质和数量满足作业要求。

6.2.所有参加高处作业的人员应进行体格检查,经医生诊断患有不宜从事高处作业

病症的人员不得参加高处作业。

6.3.施工前,所有参与作业的人员必须经过交底。

6.4.所有参加作业的特殊工种人员必须持证上岗,且在有效期内。

6.5.选用的机械设备和工器具的状态正常,个人使用的小型工器具应有安全尾绳。

6.6.所需脚手管、扣件、脚手板等均已准备就绪,质量和数量满足施工要求。

7.作业顺序

7.1.材料检查→场地清理→脚手架搭设→脚手架验收、挂牌→脚手架使用→脚手架

拆除

8.作业方法

8.1.材料检查

8.1.1.钢管检查

1)搭设扣件式钢管脚手架一般采用外径φ48,管壁厚3.5mm的钢管,其长度以4~

6.5m和2.1~2.8m为宜,严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

2)钢管表面应平直光滑,有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕、深划道以及严重锈蚀等现象的钢管严禁使用

3)钢管两端应平整,并严禁在钢管上打孔。

8.1.2.扣件检查

1)扣件分为直角扣件、旋转扣件、对接扣件三种。

2)扣件应是锻造构件,并有出厂合格证;凡有脆裂、变形或滑丝的严禁使用,应涂刷底漆、面漆,且色彩一致。

3)扣件不得有裂纹、气孔,不宜有疏松、砂眼或其他影响使用的缺陷。

4)保证扣件与钢管接触面严格吻合,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小间隙应小于5mm。

5)旋转扣件应转动灵活,两旋转面的间距应小于1mm。

6)扣件螺栓的拧紧力矩达到65N·m时,扣件不得破坏。

8.1.3.脚手板检查

1)脚手板应采用松木或杉木制作,距板两端8cm处应用镀锌铁丝箍绕2~3圈或用

铁皮钉牢。

2)尺寸检查:宽度为200~250mm,厚度不小于50mm,长度2~4m左右。

3)凡有虫蛀、腐朽、扭曲、破裂和节疤多的严禁使用,木节在板面任何15cm长度上所有木节总和不得大于所有在面宽的1∕3。

8.1.4.竹笆检查

1)竹脚手架采用质地新鲜、坚韧带青的新水竹劈制成,长度为1.5~2.5mm,宽度为0.8~1.2m。发霉、虫蛀、断腰、大节疤等竹笆不得使用。

8.1.5.铁丝检查

1)常用的绑扎材料为8号和10号镀锌铁丝,8号镀锌铁丝直径为4mm,10号镀锌铁丝直径为 3.5mm。镀锌铁丝使用时不准用火烧,次品及腐蚀严重的产品不得

使用,铁丝应双股并联捆扎。

8.2.场地清理

8.2.1.脚手管搭设前必须对附近场地进行全面清理,包括铁丝头、焊条头等,其他临

时堆放的材料也必须固定或者移开,以防止脚手架生根在上面后不稳固。

8.2.2.根据现场情况在立杆底部设置底座或垫板,底座或垫板的强度应能满足脚手架

的承载要求。

8.3.脚手架搭设

8.3.1.脚手架一般由立杆、纵横扫地杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、抛撑和

拉接点等组成(见下图)。

1、外立杆;

2、内立杆;

3、横向水平杆;

4、纵向水平杆;

5、栏杆;

6、挡脚板;

7、

直角扣件;8、旋转扣件;9、连墙件;10、横向斜撑;11、主立杆;12、副立杆;13、

抛撑;14、剪刀撑;15、垫板;16、纵向扫地杆;17、横向扫地杆;

8.3.2.立杆搭设

(1)脚手架的立杆,必须垂直地放置在垫板或钢结构上,在安置垫板前要将地面夯

实、平整。

(2)立杆应纵成线,横成方,垂直偏差不得大于架高的1/200。

(3)立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。

(4)钢管脚手架步距底部高度不大于2m,其余不大于1.8m,立杆纵距不大于1.8m,

横距不大于1.5m。

(5)立杆接长除顶层顶步可采用搭接处,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,

对接、搭接应符合下列规定:

立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头

中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;

搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转和扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

8.3.3.扫地杆搭设

(1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。

(2)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向

扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

(3)当基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固

定。

8.3.4.纵向水平杆搭设

(1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。

(2)纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接应符合下列

规定:

纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于

500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;

搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm;

(3)使用木脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立

杆上。

8.3.5.横向水平杆搭设

(1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。

(2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最

大间距不应大于纵距的1/2。

(3)使用木脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向

水平杆上。

8.3.6.剪刀撑与横向斜撑搭设

(1)双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑,剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度

不小于1.2m,并至少使用3只旋转扣件连接。

(2)每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~

60°之间。

(3)高度在24m以下的双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,

并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。

(4)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋

转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

(5)横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置。

(6)一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置

一道。

8.3.7.扣件安装

(1)扣件规格必须与钢管外径相同;

(2)螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;

(3)在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、

旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;

(4)对接扣件开口应朝上或朝内;

(5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。

8.3.8.脚手板铺设

(1)脚手板应满铺,不应有空隙和探头板。脚手板与墙面的间距不得大于20cm。

(2)木脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横

向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。木脚手板的铺设

可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根

横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大

于300mm;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于

200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

(3)作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

(4)在架子拐弯处,脚手板应交错搭接。

(5)在架子上翻脚手板时,应由两人从里向外按顺序进行。工作时必须挂好安全带,

下方应设安全网。

8.3.9.斜道搭设

(1)人行并兼作材料运输的斜道的型式宜按下列要求确定:

高度不大于6m的脚手架,宜采用一字型斜道;

高度大于6m的脚手架,宜采用之字型斜道。

(2)斜道的构造应符合下列规定:

斜道宜附着外脚手架或建筑物设置;

运料斜道宽度不宜小于1.5m,坡度宜采用1∶6,人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用1∶3;

拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;

运料斜道两侧、平台外围和端部均应设置连墙件;每两步应加设水平斜杆;并按规定设置剪刀撑和横向斜撑;

斜道立杆应单独设置,不得借用脚手架立杆。

(3)斜道脚手板构造应符合下列规定:

脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm;

脚手板顺铺时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱外宜采用三角木填顺;

人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条厚度宜为20~30mm。

8.3.10.栏杆搭设

(1)脚手架的外侧、斜道和平台应搭设由上、下两道横杆及栏杆组成的防护栏杆。

(2)上杆离地高度1.05m~1.2m,下杆离地高度0.5m~0.6m,并设18cm高的挡脚板

或设防护立网,栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧,里脚手的高度应低于外墙20cm。

8.3.11.挑式脚手架搭设

(1)挑式脚手架的斜撑杆上端应与挑梁嵌槽固定,并用螺栓、扒杆或铁丝等连接;

下端应固定在立柱或构筑物上。

(2)在门窗洞口搭设的挑架(或称外伸脚手架),其斜杆与墙面的夹角一般不大于

30°,并应支承在建筑物的牢固部分;墙内纵向水平杆两端伸过门窗洞两侧的部分应不少于25cm;挑梁的所有受力点都应绑双扣;挑梁应设防护栏杆。

(3)挑式脚手架的挑出部分最宽不得超过1.5m,也不得超出方案中设计的层数。

8.3.12.悬吊式脚手架搭设

1)悬吊系统应经设计,使用前应进行两倍设计荷重的静负荷试验,并对所有受力部分进行详细的检查、鉴定,合格后方可使用。

2)悬吊式脚手架严禁超负荷使用,在工作中,对其结构、挂钩及钢丝绳应指定专人每天进行检查和维护。

3)全部悬吊系统所用钢材应为Q235钢的一级品。各种挂钩应用套环扣紧。

4)脚手板应满铺并设1.05m高的栏杆及18cm高的挡脚板或设防护立网。

5)脚手架应固定在构筑物的牢固部位上。

6)悬吊式钢管脚手架在搭设过程中,除立杆与横杆的扣件必须牢固外,立杆的上下两端还应加设一道保险扣件。立杆两端伸出横杆的长度不得少于20cm。

7)在悬吊式钢管脚手架上的施工人员必须系好安全带,并挂在构筑物的牢固部分或保险绳上。

8.3.13.落地式外脚手架应有搭设方案,施工方案由技术员或施工负责人制定,一般搭

设高度在24m以下应绘制架体与建筑物拉结详图;搭设高度超过24m时,应当

在施工前单独编制专项施工方案,绘制搭设图纸及说明脚手架基础作法;脚手

架的荷载一般不得超过270kg/m2,搭设载荷超过270kg/m2或形式特殊的脚手架,应编制作业指导书,其中应有设计计算书、详图并说明脚手架基础施工方法。

8.3.14.移动式脚手架工作时应与建筑物绑牢,并将其滚动部分固定住。移动前,架上

的材料、工具以及施工垃圾等应清除干净。移动时应有防止倾倒的措施。

8.3.15.采用直立爬梯时梯档应绑扎牢固,间距不大于30cm。严禁手中拿物攀登。不得

在梯子上运送、传递材料及物品。直立爬梯的高度超过2m时应使用攀登自锁器。

8.4.脚手架验收、挂牌

8.4.1.脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:

1)基础完工后及脚手架搭设前;

2)作业层上施加荷载前;

3)每搭设完10~13m高度后;

4)达到设计高度后;

5)遇有六级大风与大雨后;

6)停用超过一个月。

8.4.2.检查验收的内容应包括:地基与底座、搭设方式、节点构造、分段卸荷、斜杆

与剪刀撑、安全防护装置及作业层铺设等项目。

8.4.3.检查地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空。

8.4.4.检查扣件的安装情况,扣件螺栓是否拧紧。

8.4.5.检查各立柱、横杆、斜杆、间距、外挑距离等尺寸是否符合本指导书要求。8.4.6.检查脚手板是否捆绑牢固,杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的

构造是否符合要求。

8.4.7.在构筑物上搭设脚手架应验算构筑物的强度,大型脚手架必须做载荷试验。8.4.8.搭设后,架子班组长应带领本班组人员自检,再由架子工段长和安全员进行检

查验收,如确认合格后,应填写脚手架安全验收单(见附录二)并由各方人员签字后,才允许挂上脚手架的标牌。脚手架外观要求做到“横平竖直”“整齐划一”。

8.4.9.脚手架在使用过程中应定期检查,并填写脚手架定期检查表(见附录三)。在大

风、暴雨后应加强检查。长期停用的脚手架,在恢复使用前应经检查、鉴定合格后方可使用。

8.4.10.在通道及扶梯处的脚手架横杆不得阻碍通行,应抬高并加固。在搬运器材的或

有车辆通行的通道处的脚手架,立柱应设围栏并挂警告牌。

8.5.脚手架的使用

8.5.1.经验收合格并挂牌后的脚手架方可使用。

8.5.2.脚手架严禁超载使用。

8.5.3.脚手架接近带电体时应做好防止触电的措施,高层钢脚手架应安装避雷装置。

8.5.4.脚手架使用过程中,使用单位应对脚手架的完好性负责,并接受安监人员的监

督检查。

8.5.5.在施工过程中,项目部安环部及专业项目队安全员实施现场监督检查,对发现

的不符合项开具整改通知单,并督促整改和处理。

8.5.6.如果脚手架妨碍施工,应通知架子班班组长,由架子工负责更改,然后重新验

收,再投入使用,严禁私自更改脚手架。

8.5.7.一类脚手架以及架子上的防护设施,未经批准,任何人不得擅自拆动,脚手的

支搭、拆改、修理等,需经批准且只允许合格架子工操作,严禁无证作业。8.5.8.搭设单位与委托单位要共同加强对脚手架的检查和维护,如脚手架遭到损坏,

将追究造成损坏的责任人员和责任单位的责任,勒令责任单位负责委托修复并承担相应的费用,修复后的脚手架必须经验收合格后方可使用。

8.5.9.使用脚手架时,不允许从任何地方跳至脚手架上。

8.6.脚手架拆除

8.6.1.应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。

8.6.2.拆除前,所有施工人员都必须参加拆除交底;应清除脚手架上的杂物及地面障

碍物。

8.6.3.拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

8.6.4.连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,

分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。

8.6.5.当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6m)时,应先在适当位置搭设临

时抛撑加固后,再拆除连墙件;当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除

的脚手架两端,应先按规定设置连墙件和横向斜撑加固。

8.6.6.脚手架拆除过程中脚手架材料的规定:拆除过程中,脚手架材料、配件严禁抛

掷至地面;运至地面的脚手架材料、配件应按规定及时检查、整修与保养,并

按品种、规格随时码堆、整齐有序地存放。

8.6.7.吊架拆除:首先拆除脚手板,然后一人扶住吊篮,另外一人拆除连接件,最后

将吊架拉到平台即可。

8.6.8.挑架拆除:首先拆除安全网、脚手板、栏杆、纵向水平撑,然后将横向水平管、

斜杆、立杆作为一个整体拆除即可。

8.6.9.一般小型脚手架搭设及大型临时平台脚手架拆除:首先拆除安全网、护栏,然

后拆除横向水平杆、纵向水平杆,最后拆除立杆和剪刀撑。

8.7.脚手架搭、拆中的安全管理

8.7.1.脚手架搭、拆人员必须是经过按现行国家标准考核合格的专业架子工,并且经

进厂三级安全教育培训考试合格取得上岗证件。上岗架子工应定期进行体检,

凡不适合登高作业的人员一律不得从事脚手架搭设作业。

8.7.2.搭、拆脚手架时,操作人员必须正确佩戴安全帽、系安全带,穿防滑鞋。

8.7.3.脚手架在搭、拆时,地面应设围栏或拉设警戒绳,并派专人监护,严禁非操作

人员进入施工区域内。

8.7.4.作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将缆风绳等固定在脚手

架上,严禁悬挂起重设备。

8.7.5.当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。

雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

8.7.6.在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横水平杆,纵、横向

扫地杆;连墙件。

8.7.7.不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管

部门批准。

8.7.8.在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

8.7.9.脚手架应及时按规定设置接地、防雷措施。

9.工艺质量要求

9.1.质量标准及验收标准

9.1.1.材料规格和质量符合《电建安规》有关条款

9.1.2.搭设的构造符合规范或设计要求

9.1.3.搭设的样式符合规范或设计要求

9.1.4.搭设的外观和质量符合《电建安规》有关条款

9.2.脚手架检查

9.2.1.整体外观:坚固稳定,不变形、倾斜和摇晃,应用外径48mm,壁厚3.5mm的钢

管,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。

9.2.2.立杆:立杆钢管应用扣件连接拧紧螺栓,不准用铁丝绑扎。相邻两根立杆接头

应错开一步架。纵向间距为1.5m,不得大于2m,应纵成线,横成行,垂直偏差

不得大于架高1/200。

9.2.3.纵向水平杆:纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差应为全长的1/500,局部

高差不得超过50mm,里外两根纵向水平杆接头应错开跨向。上下纵向水平杆步

距为1.2m左右。铺设竹脚手板应加不少于两根支撑。

9.2.4.横向水平杆:间距可同立杆纵向间距,应与纵向水平杆垂直

9.2.5.绑扎扣件:扣件应有出厂证明,脆裂、变形、滑丝的禁止使用,规格必须与钢

管外径相配。扣件螺栓必须松紧适度(扭力矩40~60N·m为宜)连接纵向水平

杆的对接扣件开口应朝架子里侧,螺栓朝上,直角扣件开口不得朝下。

9.2.6.防护设施:从第二步架开始在外立杆里边离跳板面0.7~1m高处应设防护栏杆。

从第二步架起应铺设脚手板隔离层,四角用铅丝与横杆绑扎牢固。脚手架须铺

满,离墙面不得大于200mm,不得有探头跳板。脚手架的负荷量不得大于或等

于2.7KN/m2。

9.2.7.其它:脚手架搭设必须跟上施工进度脚手架在门洞、通道处需留洞时,洞处立

杆可与第二步纵向水平杆绑扎,并加设“人”字撑,与地面夹角约成45°。9.3.钢管脚手架验收质量标准

9.3.1.钢管脚手架搭设验收质量标准参见附录一。

10.安全管理、文明施工及环境保护

10.1.危险源分析与评价

10.1.1.作业活动:高处脚手架搭设作业

危险源:非脚手架专业人员作业、个人防护用品使用不正确、不按规范或作业

指导书要求作业等

产生后果:高处坠落、高处落物、物体打击、火灾

预防方法:

1)高处作业必须系好安全带,安全带应挂在上方的牢固可靠处,高处作业人员应衣着灵便。

2)非专业工种人员不得搭、拆脚手架。搭设、拆除脚手架时作业人员应挂好安全带,递杆、撑杆作业人员应密切配合。施工区周围围栏或警告标志,并由专人

监护,严禁无关人员入内。

3)高处作业人员在从事活动范围较大(水平活动在以垂直线为中心的1.5m半径范围内)的作业时,必须使用速差自控器。

4)搭设、拆除作业人员应做好分工和配合,传递物件时应掌握好重心,平稳传递,不要用力过猛,以免造成人身或对象失稳。

5)每次下班前,整理所有剩余脚手架搭设材料,放置稳妥,并用铁丝绑扎牢固。6)作业人员应佩带工具带,工具应放在工具带内,而且工具应有安全尾绳,以防止工具坠落伤人。

7)在夜间或光线不足的地方进行高处作业,必须设足够的照明。

8)遇有六级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处脚手架的搭设作业。

9)上下脚手架应走斜道或梯子,不得沿脚手管或栏杆等攀爬。

10)隔离层、孔洞盖板、栏杆、安全网等安全防护设施严禁任意拆除;必须拆除时,应征得原搭设单位的同意,并采取临时安全施工措施,作业完毕后立即恢复原

状并经原搭设单位验收;严禁乱动非工作范围内的安全设施。

11)竹笆隔离层的防火措施

现场配备足够的消防器材以及备好应急水,并由专人维护、管理。

动火必须严格执行动火作业票制度,在动火作业票指定的工作范围及工作时限内动火,并设监护人。

动火时必须使用接火盆,防止火花飞溅引发火灾。

施工区域易燃、易爆物品必须清理干净,如果无法移走,必须采用隔离措施。 焊接、切割作业结束后,必须清理场地、消除焊件余热、切断电源,仔细检查工作场所周围及防护设施,确认无起火危险后方可离开。

10.2.文明施工

10.2.1.所有施工人员应在本岗位范围内认真履行职业安全卫生及环境职责。

10.2.2.加强文明施工的宣传和教育,提高施工人员文明施工的意识。班组施工交底时,

明确文明施工的要求。

10.2.3.施工班组的施工废料应及时清理放入废料箱,废料要分类放置,做到工完、料

尽、场地清。

10.2.4.所有进入现场的人员必须穿工作服,正确佩戴和使用劳动防护用品,持证上岗。

10.2.5.禁止在设备上乱写字或乱涂画。

10.2.6.施工过程中消除施工现场的铁丝头、碎木头、烟头。

10.2.7.设备、材料的堆放要求码放整齐、成形、有序,安全可靠。

10.3.环境因素分析

10.3.1.环境因素:脚手架和作业面平台搭设。

影响因素:影响文明施工。

管理方案:作业过程随手清理多余的脚手管、扣件、脚手板、铁丝等,作业完

毕及时拆除脚手架和局部作业平台,物件堆放整洁有序。

11.附录

11.1.附录一钢管脚手架搭设验收质量标准

11.2.附录二脚手架安全验收单

11.3.附录三脚手架定期检查表

附录一钢管脚手架搭设验收质量标准

序号检验项目性质质量标准备注

1 脚手管检验主要符合《电建安规》有关条款

2 扣件检验主要符合《电建安规》有关条款

3 脚手板检验主要符合《电建安规》有关条款

4 立杆基础主要符合《电建安规》有关条款

5 立杆间距不大于2m

6 垂直度偏差不大于架高1/1000

7 大横杆间距主要不大于1.2m

8 纵向水平偏差小于60mm

9 小横杆间距主要不大于1.5m

10 伸出立杆长度大于100mm

11 撑杆斜度与地面夹角不大于60度

14 螺栓拧紧度主要40~60N·m

15 脚手板铺设主要脚手板应铺满,无探头板,平整绑

扎牢固

16 脚手架外观主要整体搭设美观,铁丝绑扎牢固,稳

定不摇晃,有扶手、登高扶梯等附

17 脚手架荷载主要符合《电建安规》有关条款

18 脚手架验收牌主要完整无缺,绑扎牢靠,位置显眼醒

附录二脚手架安全验收单

搭设位置:编号:HZAH-BR-JYS-XXX 序号验收项目验收意见

1.脚手架的稳定与牢固性

2.脚手架安全设施

3.地基是否积水、底座是否松动、立杆是否悬空

4.扣件螺栓是否松动

5.是否超载

6.基础坚固程度

7.防护栏杆和挡脚板齐全

8.脚手板、竹笆的铺设、绑扎符合规范要求

9.钢管立杆底部应设置金属底座或垫木

10.立杆底部应有扫地杆

实测项目实测结果

1.立杆垂直度

2.立杆间距

3.大横杆水平度

4.大横杆间距

5.斜撑、抛撑、剪刀撑的角度45~60度

6.走人斜道坡度不大于1:3

7.走人斜道宽度不小于1.5m

合计共实测点合格点合格率: %

使用期限:从年月日至年月日

脚手架最大允许载荷: kg/ m2 搭设面积: m2搭设高度: m

检查验收意见班组:

分公司:

项目部:

注:验收单一式二份,一份专业分公司留存,一份交项目部存档

附录三脚手架定期检查表

搭设位置:检查日期:编号:HZAH-BR-JJC-XXX 序号检查项目检查意见

11.脚手架的稳定与牢固性

12.脚手架安全防护设施

13.地基是否积水、底座是否松动、立杆是否悬空

14.扣件螺栓是否松动

15.是否超载

16.基础坚固程度

17.防护栏杆和挡脚板齐全

18.脚手板、竹笆的铺设、绑扎符合规范要求

19.钢管立杆底部应设置金属底座或垫木

20.立杆底部应有扫地杆

实测项目实测结果

8.立杆垂直度

9.立杆间距

10.大横杆水平度

11.大横杆间距

12.斜撑、抛撑、剪刀撑的角度45~60度

13.走人斜道坡度不大于1:3

14.走人斜道宽度不小于1.5m

合计共实测点合格点合格率: %

脚手架搭设面积: m2脚手架搭设高度: m

脚手架最大允许载荷: kg/ m2

定期检查意见班组:

分公司:

项目部:

注:定期检查表一式二份,一份专业分公司留存,一份交项目部存档

支架安装作业指导书范文

支架安装作业指导 书

中广核甘肃金昌一期50MWp并网光伏电站项目 支架安装 作 业 指 导 书 中海阳能源集团股份有限公司 中广核金昌项目部 年月日

批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日一、编制依据

1.深圳中广核工程设计有限公司编制的光伏支架施工图。 2.中国现行相关的施工验收规范和操作规程 3.中国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定 二、施工技术准备 1.认真审核、熟悉施工图纸,做好图纸会审。 2.对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 3.根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力,具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。 4.根据工程的需要选派熟练工人。特殊工种操作人员 5. 底梁、固定架的安装分方陈组合完成, 进行初步校直及固定。 6. 在安装固定架时,先依据底梁初步就位。就位后,再经过横梁、横担调节螺栓调整垂直度。完成一个单排的光伏板支架安装后, 进行固定架的精确校正, 固定架的校正方法为, 先精确校单元的四个角柱, 作为基准架, 然后再以基准架为准校正。 7. 基准架的校正, 采用经纬仪成90双向校正, 其它架的校正, 采用拉钢线和吊线坠法校正, 校正时应同时满足定位和垂直的要求。 8. 固定架的校正标准为: 垂直度H/1000轴线位移5mm标高偏差

3mm。 9. 初步校正符合要求后,将就位底梁、横梁、支撑构件、横担形成框架。重新校正合格后,进行螺栓紧固。 二、施工准备 2.1人员配备(10MWp) 注:(根据不同容量的电站规模,增减作业人员) 2.2主要工器具及仪器仪表配置

跨越架搭设作业指导书

跨越架搭设作业指导书文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

编号:Q/001跨越架搭设作业指导书 编写:年 月日 审核:年 月日 批准:年 月日 作业负责: 作业日期年月日时至年 月日时 一、规范性引用文件 本工程引用下列中华人民共和国国家规程及企业标准 1.GB50233-2005 《110 ~ 500千伏架空送电线路施工及 验收规范》 2.DL/ 电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路) 3.DL/T5106一1999 跨越电力线路架线施工规程 4.Q/HDTG 1001-2000 《质量手册》 二、基本规定 在跨越施工困难的地方,因带电跨越危险性较大,故在选择跨越施工方案时,应优先选择停电跨越方案。

有下列特点之一的跨越称为特殊跨越: 1)被跨运行电力线架空地线高度大于30m。 2)被跨越电力线电压等级为330kV及以上。 3)跨越交叉点下有河流、水塘或其他复杂地形。 4)线路交叉角小于30°或跨越宽度大于70m。 特殊跨越的施工技术方案,需经有关部门审核批准。 跨越架应具有在安全施工允许的条件下本身自立的强度,并能满足施工设计强度的要求。 跨越架的组立必须牢固可靠、所处位置准确。 2.5跨越不停电电力线的跨越架,应适当加固并应用绝缘材料封顶。 2.6跨越架架顶的横辊要有足够的强度,且横辊表面必须使用对导线磨损小的绝缘材 料。如用金属杆件作横辊,则必须在其上包胶。 2.7跨越架经使用单位验收合格后方可使用,跨越架上应按有关规定悬挂醒目标志。2.8强风、暴雨过后应对跨越设施进行检查,确认合格后方可使用。 2.9搭设和拆除跨越架时应设安全监护人,参加跨越不停电线路的施工人员必须熟练掌 握跨越施工方法并熟悉安全措施,经本单位组织培训和技术交底后方可参加跨越施工。跨越不停电电力线架线施工前,应向运行部门书面申请“退出重合闸”,落实后方可进行不停电跨越施工。 2.10跨越架中心线应与遮护宽度B的中心线重合。 跨越架架顶宽度(横线路方向有效遮护宽度)B按下式计算: B≥[2(Zx+十b]/sin 式中:B—跨越架架顶宽度,m;

输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施

输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施 输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施 摘要】在输电线路的架线施工中,不时需要跨越电气化铁路,一般常采用搭设跨越架方法,该文较详细的介绍跨越架搭设须进行的计算及应采取的措施等,供广大输电线路施工人员参考。 【关键词】铁路;跨越架;搭设;措施; 中图分类号: F530 文献标识码: A 1. 前言 随着中国国民经济的不断向前发展,我国迎来了大电网、大交通时代!各种电压等级的输电线路建设方兴未艾,使得我们在输电线路的架线中不断会碰到跨越电气化铁路的问题,这时需要根据跨越实际情况认真分析、比较,从而采取安全、经济、环保的方法来对其进行跨越,一般而言,搭设跨越架方法安全、经济、环保,不影响铁路的畅通,因而在实际工程中被广泛的应用。 2.实地勘查 在放线施工准备阶段,对被跨越铁路的实地勘查是一个非常重要的工作,它是在输电线路设计断面图的基础上更准确地掌握铁路牵引接触网高、路基宽、交叉角及地形条件等数据,实地勘查人员应有施工负责人、技术负责人及协调人员参加。 3. 搭设跨越架施工方案 搭设电气化铁路跨越架前应先进行验算。计算放线区段的牵张力、跨越架长宽、跨越架高度,通跨越架承受的荷载等,最后确定搭设所用材料、跨越架排数等。 目前国内铁路基本都为电气化铁路,牵引线接触网额定电压为25kV [1],由于为非标电压,可视其为35kV的电压,接触网高度离地在9m内,搭设的跨越架高度一般不会超过15m,根据受力计算每侧采用单排、双排或满堂跨越架,搭设材料一般用φ48.3钢管及扣件,若受力较小也可采用毛竹(楠竹)材料,为保证对接触网的安全距离,提高跨越架的整体稳定性,宜对铁路装设封顶绝缘网。

脚手架施工作业指导书

肥东彩虹新城G组团Ⅱ标段工程 脚手架施工作业指导书 编制: 审核: 审批: 中铁四局集团有限公司肥东彩虹新城项目部 二〇一二年十月

脚手架施工作业指导书 一、编制依据: 1、《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 2、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 5、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 9、“六位一体”管理制度体系; 10、肥东彩虹新城G组团Ⅱ标段工程设计图纸。 二、使用范围: 适用于肥东彩虹新城G组团Ⅱ标段工程外脚手架施工。 三、脚手架方案选择: 本工程考虑到施工安全、质量、工期和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以

模板及支架工程作业指导书

吉黑公路拉林至五常至省界改扩建工程建设项目模板及支架工程作业指导书 拉五公路B2标段项目经理部 二00七年十一月六日

一、模板、拱架、支架的设计和施工要求: 1、模板、支架应具有必须的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载,保证结构物各部形状、尺寸准确,保证在人员、材料等荷载和大风、暴雨等气候条件下不变形、不倾斜、不摇晃。 2、必须采用组合大块钢模板或大块竹木胶合板拼装的模板,以保证砼工程的外观质量。 3、模板板面平整,接缝严密不漏浆。全部钢模板接缝均采用企口形式处理,竹木胶合板接缝采用腻子抹平。 4、支架采用碗扣式钢管脚手架,能满足工人操作,材料的堆置和运输的需要。 5、模板、支架应拆装简单、移运方便。同时必须保证 安全施工。 二、材料要求 1、木材: 1-1、木材应符合JTJ025-86中承重结构选材标准,其树种可按各地区实际情况选用,木质不宜低于Ⅲ级材。 1-2、模板应采用的木料,至少厚3厘米,没有节孔、坏裂或表面翘曲,含水量小于25%。所有用于结构外露面模板应为“精制木材”,或合成优质材料,木模重复使用时应加铁皮。 1-3、原木料必须是坚固、平直、风干的,没有腐朽、蛀虫、甲虫、朽节和其他缺陷。 2、钢板、型钢及其他金属构件 2-1、金属模板面板采用冷轧钢板,且厚度不小于3毫米,肋

采用角钢或槽钢。 2-2、型钢及拉杆等采用A3标质钢,能够满足各种力学性能和使用要求。 2-3、使用钢制内拉杆,钢制或塑料隔块应经技术质量科和监理工程师批准,拉杆应按拔出或不拔出的各自要求,采取相应的措施,以保证其拆除时留下的孔穴处理的最好,并符合强度和美观的要求。 三、支架、拱架和脚手架的设计、制作和安装: 1、支架、曲拱架和脚手架等必须根据各种荷载的组合所要 求的荷载来设计和施工。采用常备式构件拼装,超串拼装 图纸要求范围时,应进行强度、刚度和稳定性验算。 2、各队如自行设计支架,应按施工规范编制详细的支架施 工方案,明确施工方法、安拆次序及施工人员安全注意事 项、防范措施等材料,报项目部技术质量科审批。 3、脚手架、拱架及支架组装前,应分别根据现浇箱梁的荷 载情况验算地基承载力,如果承载力不够,则选用灰土垫 层和砂砾垫层压实,达到要求的承载力后,在自理后的基 础上铺以垫木或其它垫块,防止由于积水和其它因素引起 拱架、脚手架、立杆的不均匀沉降。 4、拱架、支架的组拼应根据设计荷载验算碗扣式脚手架的 承重立杆的纵距和横距及横杆的层间距来选择相应尺寸的 杆件,然后在处理好的地基上拉线定位,并严格控制标高。 安放立杆垫木或立杆可调整座,然后立杆插在可调基座或 垫木上,在装立杆时应及时设置扫地横杆(即纵横卧木,

跨越架搭设作业指导书

编号:Q/001 跨越架搭设作业指导书 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责: 作业日期年月日时至年月日时

一、规范性引用文件 本工程引用下列中华人民共和国国家规程及企业标准 1.GB50233-2005 《110 ~ 500千伏架空送电线路施工及验收规范》 2.DL/5009.2-2004 电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路) 3.DL/T5106一1999 跨越电力线路架线施工规程 4.Q/HDTG 1001-2000 《质量手册》 5. 二、基本规定 2.1 在跨越施工困难的地方,因带电跨越危险性较大,故在选择跨越施工方案时,应优先选择停电跨越方 案。 2.2有下列特点之一的跨越称为特殊跨越: 1)被跨运行电力线架空地线高度大于30m。 2)被跨越电力线电压等级为330kV及以上。 3)跨越交叉点下有河流、水塘或其他复杂地形。 4)线路交叉角小于30°或跨越宽度大于70m。 特殊跨越的施工技术方案,需经有关部门审核批准。 2.3 跨越架应具有在安全施工允许的条件下本身自立的强度,并能满足施工设计强度的要求。 2.4 跨越架的组立必须牢固可靠、所处位置准确。 2.5跨越不停电电力线的跨越架,应适当加固并应用绝缘材料封顶。 2.6跨越架架顶的横辊要有足够的强度,且横辊表面必须使用对导线磨损小的绝缘材料。如用金属杆件作 横辊,则必须在其上包胶。 2.7跨越架经使用单位验收合格后方可使用,跨越架上应按有关规定悬挂醒目标志。 2.8强风、暴雨过后应对跨越设施进行检查,确认合格后方可使用。 2.9搭设和拆除跨越架时应设安全监护人,参加跨越不停电线路的施工人员必须熟练掌握跨越施工方法并 熟悉安全措施,经本单位组织培训和技术交底后方可参加跨越施工。跨越不停电电力线架线施工前,应向运行部门书面申请“退出重合闸”,落实后方可进行不停电跨越施工。 2.10跨越架中心线应与遮护宽度B的中心线重合。 跨越架架顶宽度(横线路方向有效遮护宽度)B按下式计算: B≥[2(Zx+1.5)十b]/sinγ 式中:B—跨越架架顶宽度,m; Zx—施工线路导线或地线等安装气象条件下在跨越点处的风偏距离,m; b—跨越架所遮护的最外侧导、地线间在横线路方向的水平距离,m; γ—跨越交叉角,

跨越架搭设跨越铁路施工设计方案

冷水滩城区110kV改造工程跨越湘桂铁路复线 施工案 批准: 审核: 编制: 单位:永州恒通电力(集团)有限责任公司 冷水滩城区110kV改造工程施工项目部 2015年12月1日

1、编制依据 1.1铁路技术管理规程; 1.2 铁路安全技术规程 1.3 铁路电力安全工作规程 1.4《铁路营业线施工安全管理办法》TG/CW106-2012 1.5《广铁集团铁路营业线施工安全管理实施细则》GZG/CW112-2012 1.6《110~500kV架空送电线路施工及验收规》GB50233—2005; 1.7《电网公司输变电工程达标投产考核办法(2015)版》; 1.8《冷水滩城区110kV改造工程项目管理实施规划》; 1.9 冷水滩城区110kV改造工程设计施工图; 1.10工程建设标准强制性条文<电力工程部分>2015年版; 1.11电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路(DL 5009. 2.-2004); 1.12现场实测数据 2、工程概况 2.1 施工日期及施工容: 2016年10月1日-10月31日跨越架搭设拆除施工(点外) 2016年10月15日跨越架拆网施工(点) 2.2 施工地点:柳园—大泉区间K1062+250至K1062+350上下行 2.3 施工等级:Ⅲ级 2.4 施工影响围:利用图定天窗封闭柳园—大泉区间K1062+250至K1062+350上下行线45分钟,进行跨越架封网施工及利用图定天窗封闭柳园~大泉区间K1062+250至K1062+350上下行线45分钟,进行跨越架拆网施工。停电单元编号柳园C1,柳园牵引所212、211号馈线,影响围:峡口至柳园区间上下行线;柳园站;柳园至大泉区间上下行线停电;1.禁止电力机车进入峡口至柳园区间上下行线。2.禁止电力机车进入大泉至柳园区间上下行线。3.禁止机务折返车间电力机车越过J15#、J35#、J2#道岔进入柳园站。 2.5 施工限速情况:线路开通后恢复常速 2.6 线路概况:本线路柳园110kV变电站东起第二间隔出线,至新建35kV 花牛山变电站单回路架设,线路全长18.066公里。本工程属新建项目,电压等级为35kV。导线型号两相为LGJ-/30钢芯铝绞线,一相为OPPC16芯复合相线。线路临近变电站1.5公里处架设架空避雷线,型号为1×7-7.8-1270-B

搭设脚手架作业指导书

重庆松藻电力有限公司 搭设脚手架作业指导书 搭设脚手架作业指导书 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 四川电力建设二公司松藻项目部 二O一一年三月 目录 一工作目的 二搭设材料 三脚手架设计尺寸 四纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆五剪刀撑、安全网 六脚手架搭设质量和安全要求 七拆除方案 八文明施工 一、工作目的 为便于在炉膛内进行四管(锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器)定检,根据《四川电力建设二公司检修作业管理办法》中的规定,在进行施工时应当搭设必要的施工脚手架。 二、搭架材料

1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸,横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5 m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。 6、跳板无裂纹,无霉变。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 三、脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m。 2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m。 3、防护杆高度为 1.2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m。 4、剪刀撑设置根据情况加撑。

超前、端头支架操作规程

超前、端头支架操作规程 一、操作步骤: 端头支架布置在综采工作面与工作面运输巷的交汇处,端头支架的后部为岩石垮落区,端头支架与综采工作面第一架过渡相邻,转载机布置在端头支架侧挑梁一侧。 端头支架相邻的第一架过渡当采煤机割煤后,前移支架,再拉后部运输机到位,工序完成后,通过转载机本身自移机构拉移转载机。拉移转载机到工位后,进行下一次割煤,采煤机每割两刀煤,拉移一次超前、端头支架。 拉移超前、端头支架按如下顺序: 第一步:先移超前支架 操作超前支架的控制阀,降前架左前、中、后立柱,使前架左半支架离顶即可,通过与后架左半支架联接的推移千斤顶(推移千斤顶伸)使前架的左半支架前移一个步距,待前架的左半支架行走一个步距后,快速升前架左前、中、后立柱及时撑顶,左半支架撑顶工作完后,操纵控制阀,降后架左前、中、后立柱使后架左半支架离顶,通过与前架左半支架联接的推移千斤顶(推移千斤顶收)使后架的左半支架前移一个步距,支架行走过程中,需及时调整相应千斤顶使顶梁不歪斜,后架的左半支架到位后同时升后架左前、中、后立柱及时撑顶,完成护顶工作,类似对超前支架的右半支架进行相应的操作,即完成对整个超前支架的迈步拉移动作。 第二步:再移端头支架

操作端头支架的前架控制阀,降前架前、中、后立柱(注意前、中、后各柱配合着动作),使前架各顶梁离顶即可,前架的侧探梁如不影响移架工作则不需收回,然后通过与端头支架后架联接的两个推移千斤顶动作(推移千斤顶伸),迅速移架,行走过程中通过调架千斤顶及时调架,防止支架倒架及歪斜(由于该支架的特殊性,建议矿方根据实际拉架情况,增加相应的、合理的防倒架装置,以便更加安全有效的进行移架)前架行走一个步距后,及时的升其前、中、后立柱快速撑顶,完成前架的移架及支护动作。接着操作后架控制阀,降后架前、中、后立柱(注意前、中、后各柱配合着动作),使后架各顶梁离顶即可,同样后架的侧探梁如不影响移架工作则不需收回,然后通过与端头支架前架联接的两个推移千斤顶动作(推移千斤顶收),迅速移架,行走过程中通过调架千斤顶及时调架,使顶梁不歪斜,后架到位后同时配合着升其各立柱及时撑顶,完成后架的移架、支护工作,整个端头支架的移拉架工作结束。 按顺序完成这两步移架后,等于完成一个工作循环。下一个工作循环依次。 二、操作安全指南 1、只有经过液压支架操作培训并且合格的有关人员才能操作液压支架。操作液压支架时要保证始终能看清即将移动的支架的动作区域,避免造成人员或其它潜在事故隐患的发生。 2、升架时要完全达到初撑力,只有这样才能保证完好的支撑顶板。顶梁、侧挑梁及伸缩梁伸出后要尽可能的与顶板贴紧,同时要及

悬挑式脚手架工程施工作业指导书

XX栋工程 编号: XXXXX005 悬挑式脚手架工程施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准:

XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日实施 XX栋工程 悬挑式脚手架工程施工作业指导书 1. 适用范围 适用于XX楼标准层悬挑式脚手架工程施工。 2. 作业准备 2.1技术准备 1.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011,第6.10.2、6.10.4条),悬挑型钢梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。 2.混凝土强度达到设计要求(且不小于C20)时,才能在悬挑梁上部搭设架体。 3.卸荷:在每段悬挑架体高度1/2处的节点设置钢丝绳进行卸荷,在靠近架体的混凝土结构构件上设置可靠的拉结点,钢丝绳不参与受力计算,仅作为安全储备。 4.悬挑梁上部架搭设构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)要求施工。

2.2 人员准备 架工、钢筋工、电焊工、起重设备操作人员经过专业培训取得合格证。 2.3材料准备 工字钢、钢管及扣件等数量满足需要,质量符合要求。 2.4机具准备 悬挑式脚手架施工需要的机械主要有:焊机、钢筋加工机具、塔式起重机等。 3. 技术要求 ①《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 ②《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》建质[2011]111号 ③《建筑施工企业安全生产管理规范》 GB50656-2011 ④《钢结构设计规范》 GB50017-2003 ⑤《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 ⑥《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 ⑦《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 ⑧《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 ⑨《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 ⑩《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ?《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 ?《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2012 ?《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012

盘扣支架作业指导书

盘扣式支架作业指导书 一、盘扣组成及特点 本项目盘扣材质均采用Q345A,盘扣支架主要由立杆、水平杆、竖向斜杆、可调底座、可调托座等组成。立杆直径为φ60mm,壁厚为3.2mm,型号有50cm、100cm、150cm、200cm、250cm、300cm;水平杆管径为φ48mm,管壁厚为2.5mm,型号有30~180cm(以30cm的倍数);竖向斜杆管径为φ48mm,管壁厚为2.5mm,具体采用的型号根据支架布置图确定。盘扣支架全部经过热镀锌处理。 图1 盘扣节点 盘扣支架的特点: 1、采用低合金高强度钢,承载能力高,考虑安全系数,单肢设计承载力可达40KN以上。 2、竖向拉杆,水平拉杆和斜拉杆使支撑架具有了很好的稳定性。材料用量少,安装快捷、简便,效率高。 3、热镀锌防腐处理,坚固耐用,周转次数高,节约成本。 二、盘扣支架组搭步骤 1.可调底座 依支架配置图尺寸放样后,将可调底座排列至定点。 1

受力平面 立杆套筒 图2 可调底座 2.基座 将基座的立杆套筒部份朝上套入可调底座上方,基座下缘需完全置入扳手受力平面的凹槽内。 图3 基座 3、第一层水平杆 将水平杆头套入圆盘小孔位置使水平杆头前端抵住立杆圆管,再以斜楔贯穿小孔敲紧固定。 4.基础立杆:

未加装(连接棒)的立杆统称为「基础立杆」,依下图所示将「基础立杆」长端插入基座的套筒中。以检查孔位置查看基础立杆是否插至套筒底部。「基础立杆」仅使用在第一层搭接,第二层往上均使用「立杆」。 L=10cm 检查孔 5 4 L=40cm 5.第二层水平杆 如下图位置,依步聚3安装第二层水平杆。

6.第一层竖向斜杆: 将「竖向斜杆」全部依顺时针或全部逆时针方向组搭,如下图。将「竖向斜杆」套入圆盘大孔位置,使竖向斜杆头前端抵住立杆圆管,再以斜楔贯穿大孔敲紧固定。注意!竖向斜杆具有方向性,方向相反即无法搭接。 7.第三层水平杆: 如下图位置,依步聚3安装第三层水平杆。

跨越架搭设施工措施

秦皇岛-沈阳天然气管道储气工程通信工程电力光缆安装跨越架搭设施工措施 02011/12/10用于批准 版次日期用途编制校对审核批准 文件号CQK-M-CN-OD-001 盘锦辽河油田欧泰隆实业有限公司 版次0第0 页共16页

跨越架搭设施工措施 1、适用范围 适用于架空送电线路工程跨越的公路(包括石子与土路)、铁路、通迅线、110kV及其以下电力线搭设跨越架作业。 2、引用标准 国家《规程》、《规范》 《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路部分)》(DL5009·2-2004)《电力建设安全健康与环境管理工作规定》() 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106-1999) 《电力建设工程施工技术管理导则》(2003版) 3、作业准备 作业所需的机具、工具、仪器、仪表的规格及要求 所需的主要工器具等由公司材料仓库发放;对于自购的工器具及材料,必须经检验合格并提供相关证明后方可使用。 作业前的准备工作及条件 1.作业人员进行现场调查。 2.根据本作业标准内不同跨越物所列的数量、规格和相关技术措施领取工器具。 3.对现场影响跨越架搭设施工的障碍物清理完毕。 4.组织全部施工人员认真学习本作业标准及相关《规程》;施工安全、技术交底已完成。

4 、作业流程、作业方法和要求 作业流程图 图3-4-1 作业流程图

作业方法及要求 1.各种被跨越物适用的跨越型式 (1)对于广播线及220V电力线,一般尽量采用停电后降线落地处理,不另搭设跨越架,但事先必须征得业主同意后方可进行。降线后应作好保护工作,施工结束后,应立即予以恢复。 (2)对于跨越房屋时,采用单面跨越架或在房顶绑扎“马腿”渡过牵引绳,施工过程应设专人看守。 (3)对于380V电力线亦可采用停电后降线落地处理;若长时间停电困难,可搭设跨越架或采用相应规格的电缆线过渡(电缆线应埋入地下)。 (4)对电缆通讯线,事先必须征得业主同意后应尽量降到地面,并要有保护通讯电缆措施;无法降落的应搭设跨越架。 (5)在被跨越线路采取降线措施时,对降落段两端要做好补强措施,并在降落段内设安全警示围栏并且专人看守,控制人员进入降落区,降线后,被跨越线路对地面的距离必须≥米。 (6)对所跨10kV及以上电力线、公路(包括土大路)、三级以上通讯线、光缆必须搭设双排及以上跨越架(10kV不少于4排)。 (7)对所跨车流量大的主要公路须搭设跨越架,施工前应取得公路有关部门同意,施工时争取配合;对所跨一般乡村小道,行车量很小,可不搭设跨越架,但必须在施工两端各不小于100米处设安全标志并有专人监护,放线时做好保护工作,以免发生事故。 (8)各类公路跨越架搭设好后必须测量架体与路边和封顶与路面的安全距离并记录。 2.材料选择及要求 (1)竹的选材:要求生长期四至六年的粗壮木杆,三年以下和七年以上的不宜使用,青嫩、枯脆、有麻斑或虫蛀及裂缝超过一节均不准使用。 (2)绑扎材料:一般采用10号软性铁丝、黑白铁丝均可使用。 (3)跨越架木杆立杆、大横杆、剪刀撑和支杆有效部分的小头直径不得小于75mm,小横杆有效部分小头直径不得小于90mm,当小头直径在60~90mm之间时可双杆合并或单杆加密使用。 3.跨越架相关参数的确定和要求 (1)每处跨越架搭设前,应用经纬仪测量被跨物的长、宽、高及与新建线路的交叉角,再结合有关要求,计算出架子的有关尺寸,然后现场放样,准确定出各立杆的位置并打好标志桩。跨越架长、高及距离被跨越线路排间宽的确定如下(以双排为例):

电缆桥架支架安装作业指导书修改

作业指导书 工程名称:纳雍电厂4×300MW机组新建工程 名称:全厂电缆桥架、支架安装 编制单位: 编制人: 专职工程师: 施工管理科: 质量管理科: 安全管理科: 总工程师: 贵州电力建设第一工程公司纳雍电厂项目分公司 编制时间 2002年 2月 22日

目录1.编制依据 2.概况和特点 3.范围 4.施工进度计划 5.作业条件 6.劳动力计划 7.机工具配备 8.材料、设备要求 9.操作工艺流程图 10.作业程序、方法 11.质量标准 12.安全文明施工措施

1.编制依据 钠雍电厂新建4×300MW工程施工组织总设计; 电自工程处专业组织设计; 电缆桥架、支架敷设图; 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50194—93; 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169—92; 安全文明施工手册; 电力建设职工安全施工手册。 2.概况和特点 2.1施工范围 2.1.1主厂房电缆桥架、支架安装。 2.1.2电除尘电缆桥架、支架安装。 2.1.3厂区电缆沟电缆支架安装。 2.1.4由电自工程处所承担施工任务的辅助厂房内的电缆支架、桥架安装。 2.2特点 本工程电缆桥架全部采用梯形桥架,电缆支架部分采用∠40×40×4、∠50×50×5的扁钢加工制作的E型、F型支架。具体安装情况如表2.2。

表2.2 3.范围 3.1工程范围 3.1.1电缆支架加工 3.1.2将所安装的电缆桥架、支架及高压电缆保护管的接地引至主网。 3.1.3主厂房施工区域包括锅炉房内电缆沟电缆支架安装、汽机房内电缆沟电缆支架安装、主隧道电缆桥架安装、6KV电缆半层间电缆桥架安装、380/220V电缆半层间电缆桥架安装、集控室电缆半层间电气桥架安装、竖井电缆桥架安装(安装至煤仓层同综合二处安装部分接通)及其他诸如汽机房、锅炉房等电气电缆桥架安装。 3.1.4电除尘工程范围包括电除尘配电室内电缆沟电缆支架安装、电缆半层间电缆桥架安装、竖井电缆桥架安装、控制楼外电缆沟电缆支架安装、电除尘本体电缆桥架安装。

一般跨越架搭设施工方案

目录 1 概述 0 1.1 编制目的0 1.2 编制依据0 1.3 适用范围0 1.4 施工概况及工程量0 2 施工方案选定 0 2.1 一般常用的跨越架搭设形式 0 2.2 本工程使用的跨越架搭设形式选择及分析2 3 施工准备2 3.1 质量技术准备 2 3.2 人员准备2 3.3 机具和材料准备 2 3.4 现场布置3 4 进度要求3 5 施工过程3 5.1 工艺流程3 5.2 施工方案4 5.3 搭设跨越架的技术要求 4 6 职业健康安全及文明施工措施6 6.1 风险预测及控制措施6 6.2 安全施工作业票 12 6.3 文明施工与环保 8 7 应急措施8

7.1 应急组织机构 8 7.2 基本原则8 7.3 紧急联络8 7.4 应急救援措施 9

概述 编制目的 确保实现文宾(城五)-韩村110kV线路工程施工安全、质量、计划和目标,满足合同规定,向建设单位提供满意的工程,全员必须树立“百年大计,质量第一”和“施工为安全运行服务”的思想,全面贯彻落实“安全第一,预防为主”的工作方针和公司管理体系程序文件,认真学习新工艺、新技术,严格按设计图纸、验收规范施工;认真执行程序文件,加强工序控制;认真执行本工程制定的检查验收制度,加强安全质量监督;严格执行岗位责任制;积极联系监理、设计部门,认真听取监理工程师提出的宝贵意见,确保本工程架线工程的施工质量和施工安全。特制订本措施。 编制依据 《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87)。 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(国家电网安质〔2016〕212号)。 《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》国家电网安监〔2011〕664号。 《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2015)。 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T 5106-1999)。 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》(国网(基建/3)187-2015。 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》送电工程分册。 《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2015。《国家电网公司基建质量管理规定》国网(基建/2)112-2015 公司和业主及监理单位下发的有关规定和要求。 适用范围 本措施适用于文宾(城五)-韩村110kV线路工程的一般跨越架搭设、看护、拆除等施工工作。 施工概况及工程量 经过现场勘测了解,对主要交叉跨越情况进行了统计,详见下表。 施工方案选定 一般常用的跨越架搭设形式 跨越架的类型,目前主要有以下几种形式,分别适用于不同电压等级、不同性质的跨越架: 甲型架:适用于架高超过15m的35kV及以上电力线跨越架。 结构型式:双面双排桁架、且封顶;?顺线路装斜撑杆对地夹角不大于60°,架顶要打拉线。架子平面内装十字和方框撑杆;双排架的两平面间装设叉型撑杆,如下图:

跨越道路和10kV线路跨越架专项施工方案

500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段跨越架施工方案 批准: 审核: 编写: 珠海电力建设工程有限公司 500kV加林至国安送电线路工程第二标段项目部 2014年04月22日

一、工程概况 (一)、工程建设规模和范围 改造段(归属珠海2段):将国桂线进线间隔调整至国安站西侧预留间隔, 进线段改造范围如下: (1)新建线路规模:本工程新建线路起点为国安站西侧构架,终点为N4塔。新建线路长0.73 km,利用旧导地线调整弧垂2.867km。新建铁塔4基,其中耐张塔3基,直线塔1基。每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线。根据电力通信规划要求,本工程全线需架设1根48芯OPGW光缆(纤芯类型为32芯G.652+16芯G.655)。 (2)拆除旧线规模:本工程拆除国桂线#53塔~#55塔0.445km线路段,每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线,另一根地线为OPGW光缆。拆除的铁塔型号及数量见下表: 本工程的建设单位是广东电网公司珠海供电局,设计单位为中国能源建设集团广东省电力设计研究院,监理单位为广东创成建设监理咨询有限公司,施 工单位为珠海电力建设工程有限公司。 (二)、跨越S272省道和10kV线路基本情况 500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段需要搭设跨越架如下:改造段N2~N3档,跨越三处,第一处是跨越S272省道(S272省道跨越处为双向2车道,路宽约10m),第二处是10kV新乡线、赤坝线213#-215#杆,第三处是苗圃大棚。拆除段国桂线54#塔~55#塔档跨越S272省道和10kV新乡线、

脚手架搭设施工作业指导书

目录 1.编制依据 (1) 2.工程(设备)概况 (1) 3.作业前应做的准备工作和必须具备的条件 (1) 4.参加施工人员的资格和要求 (1) 5.作业所需的工机具、仪器、仪表的规格及其准确度 (2) 6.作业程序、方法、内容及工作标准、质量记录 (2) 7.作业过程中“见证点”的设定 (10) 8.作业活动中人员的职责分工和权限 (10) 9.作业环境的要求 (11) 10.作业安全措施和要求 (11)

11.危险点、危险源分析预控措施 (12) 12.风险控制对策更改单 (17) 13.安全风险过程控制记录 (18) 1.编制依据 2.工程(设备)概况 本作业指导书包括全公司脚手架搭设。

3.作业前应做的准备工作和必须具备的条件 3.1作业前应做的准备 3.1.1 劳动力的组织,施工人员的培训。 3.1.3 技术员进行施工作业指导书的编制,并进行施工前交底准备工作。 3.1.6 安全文明施工措施完善,具备开工条件。 3.1.8 组合场地规划、平整完好,具备施工条件。 3.1.9 施工用电源及施工用通道应能满足施工要求。 3.2 作业前必须具备的条件 3.2.2 夜间作业应有足够的照明,冬季施工应有防冻、防滑措施。 3.2.3作业场所安全设施齐全。 3.2.4每班作业做好文明施工, 做到工完、料尽、场地清。 4参加施工人员的资格和要求 4.1 劳动力组合必须是班长、技术员、组长及施工人员相结合的方式,分工明确各负其责。 4.2 全体施工人员必须经三级安全教育培训,并进行安全考试合格后方可上岗。

4.3全体施工人员必须经公司质量管理与程序文件培训并经考核合格,具有一定的施工经验。 4.4架子工必须是经过劳动技能鉴定部门鉴定合格并发证的人员。严禁无证上岗。 4.5所有参加施工的人员必须经过施工技术交底。 4.6 熟悉防火、防爆、安全用电、现场救护等安全技术。 4.7 有不宜参加高空作业病症的人员,不得参与此项工作。 5 作业所需的机具,仪器,仪表的规格和准确度 扳手等脚手架搭设的常用工具 6.作业程序、方法、内容及工作标准安装记录 6.1 作业程序 施工任务单填报→脚手架搭设技术交底→材料及工具准备→脚手架搭设→脚手架验收签证并挂牌→移交使用部门 6.2作业方法、 6.2.1脚手架使用部门必须认真填写《河南能信热电有限公司脚手架委托搭建单》,说明搭设地点、使用要求、脚手架的几何尺寸、需要保护的设备。 6.2.2依据申请部门的要求和现场具体情况有架子工班长对架子工进行技术交底。

T5支架作业指导书

作业文件 生产作业指导书 QC—09—01 编制:版号: A0 审核:编制日期:2010年03月25日批准:生效日期:2010年03月1日 亮光三翔科技照明

一、天花灯生产作业指导书 1 目的 为了让生产操作人中清楚、明确、了解和掌握各工序及岗位的生产工艺和技术要求,确保生产计划的按时完成。 2 适用范围 适用与本厂生产过程中所有的工艺、技术、质量的控制。 3 职责 3.1技术部提供有生产中适用的工艺文件、技术标准、BOM表等相关文件,负责对工艺流程方案的制定。 3.2生产部提供相关的《生产作业指导书》。 3.3质管部提供生产过程中的过程检验标准,与成品验收标准。 3.4各岗位人员按工艺流程,《生产指导书》严格执行。 4 工作程序 4.1备料 4.1.1仓库管理员根据《生产计划单》和《BOM表》将原材料准备好。 4.1.2领料员根据BOM表核对检验原材料数量,经确认OK后将原材料发放至 产线各岗位。 4.2 焊接 4.2.1 将空铝基板摆放好,在铝基板表层导热接触面涂抹一层均匀的导热硅脂 (图一)。注意不要将硅脂涂到灯珠焊盘上! 4.2.2 将灯珠用镊子夹住放置于铝基板上,注意灯珠之正负极(有缺口的一端为 负极,另一端为正极),切勿放反、放偏(图二、三、四)! 4.2.3 用电烙铁加锡将灯珠焊牢,焊接时应注意每个焊点焊接时间不要超过三 秒,以免烫坏灯珠。焊点应当饱满均匀,不要出现虚焊、毛刺、焊点焊锡过少或过多现象。

4.2.4 将太阳花没打磨的那一面用螺丝固定在散热底盘上(太阳花分两面,一面 边缘部位是被磨成一定弧度,以免操作时刮伤手;另一面没有打磨),螺丝需拧紧使太阳花与底盘间可靠接触。 4.2.5 在底盘与铝基板接触部位抹上一层均匀的导热硅脂,将套好黄腊管的插头 线从太阳花、散热底盘和铝基板的中孔依次穿过,如图五所示。 焊盘 导热接触面 图一 图二 负极 正极 图三(正确摆放) 图四(不正确摆放) 反向 放偏 放偏 散热底盘 太阳花 插头线 铝基板 导热硅脂 边缘被磨成一定弧度 图五

跨越架搭设

110kV夏凤二回线路新建工程 (架线工程、附件安装工程及光缆工程)跨越架搭设施工技术方案 四川省送变电建设有限责任公司 二0一三年十一月十日

批准:审核:编写:

目录 一、编制依据------------------------------------------------------------------3 二、跨越概况-------------------------------------------------------------------3 三、跨越措施及施工工艺---------------------------------------------------4 四、跨越架的拆除、运输、保管注意事项----------------------------------7 五、跨越架搭设安全措施----------------------------------------------------8

一、编制依据 1、《110kV夏凤Ⅱ回线路新建工程施工设计图》(架线部分)及架线施工图 设计总说明 2、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005) 3、《送变电工程建设精品工程标准》 4、《跨越电力线路架线施工规程》(DL5106-1999) 5、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部门)GB-26859-2011。 二、工程交叉跨越概况 本工程的交叉跨越数量不多,大部分交叉跨越须采取跨越架措施,但也有小部分交叉跨越可无须采取跨越架措施,如:车流量小、行人稀少的公路(机耕路)和可停电松线、落线或用电缆过渡的电力线等。 重要跨越汇总表: 注:其它地方,如有需要或有关单位要求无法停电需做搭跨越措施的,再按需搭设。10kV及以上为电力重大跨越。

钢管脚手架作业指导书.doc

xxxxxxx 有限公司 目 录 1、关于进一步规范脚手架搭设的通知 2、钢管脚手架扣件试验作业指导书 3、脚手架作业指导书 4、脚手架搭接作业指导书 5、脚手架安全防护作业指导书 6、施工升降机脚手架拆除作业指导书 一、关于进一步规范脚手架搭设的通知 为进一步规范建筑工地脚手架的搭设,有效预防脚手架坍塌和高处坠落事故的发生,根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001),现将有关事项通知如下: 一、脚手架搭设的实施程序和基本要求 1、建筑施工企业在建设工程施工前,应根据建筑物的特点,编制脚手架实施专项方案(高度超过24m 的落地式钢管脚手架、悬挑式脚手架还应附具安全验算结果)。其方案应当经本企业技术负责人(总工)签字,再经项目总监理工程师审查认可签字后,方可组织实施。审查未通过的,专项施工方案不得实施。 2、脚手架的搭设施工,应当由相应资质条件和安全生产许可证的施工队伍,按照所编制的脚手架实施专项方案伍进行搭设施工,严禁无资质条件的施工队伍搭设施工。 3、扣件式钢管脚手架的钢管、扣件、连墙件等构配件应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的要求,并具有出厂合格证、检测报告。检测不合格的构配件,不准用于扣件式钢管脚手架上。 4、脚手架搭设作业过程中,工程监理人员应当加强巡视检查,发现未按专项施工方案实施,存在安全事故隐患的,应按照有关规定及时下达书面指令,责令施工单位进行整改或停止施工。 二、脚手架搭设的技术标准和基本要求 xxxxxxxxxxxxxxxx 项目部 编制: 审核: 审批: 日期: xxxx 年xx 月xx 日

支架拆除作业指导书

仙岳路与成功大道立交改造提升工程C标 防 护 棚 支 架 拆 除 作 业 指 导 书 中铁大桥局股份有限公司 仙岳路与成功大道立交改造提升工程C标项目经理部 二○一五年一月

跨铁路防电防护棚支架拆除作业指导书 一、总体概述 主线桥L7联全长92m,桥梁跨径布置为:(2×29+34)m,桥梁宽度25m。其中20#~21#墩跨越鹰厦铁路仙岳路铁路框架桥,跨度34m,与铁路交角为85°。桥梁跨越铁路点位于高崎Ⅱ场到厦门站区间,该区段铁路线为电气化电力牵引区段。首先将该跨贝雷梁利用滑轮组逐组横移至箱梁外侧,再利用桥面上50T汽车吊对横移到位的贝雷梁吊装至桥面存放,点外安排解体、外运作业。 A匝道桥第三联跨铁路孔箱梁跨径33m,跨越鹰厦铁路,与铁路斜交角度42.6°。匝道桥平面位于R=125m圆曲线上,纵面位于R=1000m竖曲线上。首先将该跨贝雷梁利用滑轮组逐组横移至箱梁外侧,再利用站位于A6#桥墩旁的1台180T汽车吊机,对横移到位的贝雷梁吊装至桥面存放,点外安排解体、外运作业。 二、编制依据 1、《仙岳路与成功大道立交提升改造工程施工图设计(C标段)》; 2、仙岳路与成功大道立交改造提升工程C标跨铁路防护防电棚专项施工方案; 3、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第十三号); 4、《公路桥涵施工技术规程》(JTG/T F50-2011); 5、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95); 6、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 7、《铁路营业线施工安全管理办法》(铁运[2012]280号); 8、《南昌铁路局营业线施工及安全管理细则》(南铁运发[2012]610号); 9、《铁路技术管理规程》(铁总科技[2014]172号); 10、《铁路工务安全规则》(铁运[2006]177号) 三、施工准备 1、计划申报及技术交底 防电棚架的拆除施工作业必须在铁路的封锁点内完成。封锁点的申请包括月监督计划的申请和日计划的申请,月监督计划必须提前一个月到铁路所属的路局申请,月计划审批后才能申请日计划,日计划要提前三天向南昌铁路局申请。需要上铁路施工,必须申请封锁点。封锁施工工序必须安排紧凑,争取减少施工时间,少利用封锁点。

相关文档