文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 办公楼模板施工方案

办公楼模板施工方案

办公楼模板施工方案
办公楼模板施工方案

门式钢管脚手架模板施工设计方案

工程名称:东莞市粤明生产资料贸易有限公司办公楼建设单位:东莞市粤明生产资料贸易有限公司监理单位:茂名市城建工程监理有限公司

设计单位:广东省轻纺建筑设计院

施工单位:东莞市正大建筑工程有限公司

编制单位:编制人:

审核单位:审核人:

审批单位:审批人:

编制时间:年月日

审批时间:

目录

1 工程概况 (3)

2 编制依据 (3)

3 施工部署 (3)

4施工方法 (5)

5监测方案 (7)

6技术组织措施 (8)

7 文明施工要求 (8)

8 计算书 (9)

1 工程概况

工程名称:东莞市粤明生产资料贸易有限公司办公楼

工程地址:东莞市麻涌镇大步村

结构类型:框架结构建筑面积:1468平方米

层数:三层地上:三层地下:/层

2 编制依据

1)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2000);

2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91);

3)《建筑施工模板安全技术规范》

4)《大断面模板支撑设计和使用安全》

5)《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99);

6)《钢结构设计规范》(GB50017—2003);

7)《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006版);

8)《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002)

9)《木结构设计规范》(GB50005-2003)

10) 施工图纸。

3 施工部署

3.1 劳动力配备(详见表3-1)

表3-1

3.2 材料配备(详见表3-2)

表3-2

3.3 机具配备(详见表3-3)

表3-3

3.4 门式钢管架的构造要求及技术措施

1) 安装模板时,高度在4M及其以上时,应遵守高处作业安全技术规范的有关规定。

门式架具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受浇捣砼的重量和侧压力及施工中所产生的荷载。

2) 构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装和砼的浇筑及养护等工艺要求模板接缝应严密,不得漏浆。

3) 遇有恶劣天气,如降雨、大雾及六级以上大风时,应停止露天的高处作业。雨停止后,应及时清除模架及地面上的积水。

4) 楼层高度超过4米及其以上的建筑物安装模板时,外脚手架应随同搭设,并满铺脚踏板、张挂安全网和防护栏杆。在临街及交通要道地区,应设警示牌,并设专人监护,严防伤及行人。

5) 施工人员上下班应走安全通道,严禁攀登模板、支撑杆件等上下,也不得在墙顶独立梁或在其模板上行走。

6) 模板的预留孔洞等处,应加盖或设防护栏杆,防止操作人员或物体坠落伤人。

7) 不得将模板或支承件支搭在门框上,也不得脚手板支搭在模板或支承件上,应将模板及支承件与门式架分开。

8) 在高处支模时,门式架或工作台上临时堆放的模板不宜超过三层,所堆放和施工操作人员的总荷载,不得超过门式架或工作台的规定荷载值。

9) 纵、横向扫地杆设置,纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。对于立杆存在较大高低差时,扫地杆错开,高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立柱固定。

10) 剪刀撑,本工程门式架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随门式架、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置,全部采用单杆通长剪刀撑。

剪刀撑每4至6跨设置一道,斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。

4施工方法

4.1.门式架的搭设规定

1)安装梁(楼板)模板应设操作平层或搭设门式架,严禁操作人员在梁(楼板)底模支架上操作或上下通行。

2)楼上下层模板的支梁,应安装在同一垂直中心线上,在已拆模板的楼面上支模时,必须验算该楼层结构的负荷能力。

3)模板的支柱间距,横纵向应按模板设计计算书进行布置。

4)模板的主柱应选用整料,对接的支撑要用三面固定。

5)底层模板的支撑,宜先做好地面的垫层再支模,在原地上支模时,应整平夯实,做好排水措施,支柱下端应设通长垫板,并设一对木楔并用铁钉钉牢固。

6)在砼楼面上支模时,支柱下端就垫木板,并加设一对木楔用铁钉钉牢固。

4.2支模与拆模:

1)支模承重架应严格检查,发现严重变形,螺栓松动等应及时修复。

2)支模应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。

3)支设独立梁模应设临时工作台,不得站在柱模上操作和梁底模上行走。

4)二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传送模板、工具应用运输工具或用绳子系牢后升降,不得乱扔。

5)门式架的操作层应保持畅通,不得堆放超载的材料。交通过道应有适当高度。工作前应检查门式架的牢固性和稳定性。

6)纵横水平撑、斜撑等不得搭在门窗框和脚手架上。通道中间的斜撑、拉杆等应设在来 2.2 m高以上。

7)支模中如需中间停歇,应将支撑、搭头、柱头封板等钉牢,防止因扶空、踏空而坠落造成事故。在模板支撑系统末完成前不得上人,在未安装好的梁底板或平台上不得放重物或行走

8)门式钢管承重架,按规定设置水平和剪刀撑。

9)模板上有预留孔洞者,应在安装后将洞口盖好。砼梁上的预留洞应在拆模后将洞口盖好。

10)拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒,停工前不得留下松动和悬挂的模板。

11)拆除檐口,阳台等危险部位的模板,底下应有架子、安全网或挂安全带操作,并尽量做到模板少掉到架、安全网上,少量掉落在架、安全网上的模板应及时清理。

12)拆模前,作业区周边及进出口应设围栏并加设明显标志和警告牌,重要通道应设专人看管,严禁非作业人员进人作业区。垂直运输模板和其它材料时,应有统一指挥、统一信号

13)拆模的顺序应按自上而下,从里到外,先拆掉支撑的水平和斜支撑,后拆模板支撑,梁应先拆侧模后拆底模,拆模人应站一侧,不得站在拆模下方,几人同时拆模应注意相互间安全距离,保证安全操作。

14)凡遇到恶劣天气,如大雨、大雾及6级以上的大风,应停止露天高空作业,风力达到5级时,不得进行大块模板、台模等大件模具的露天吊装作业。

15)登高作业时,连接件(包括钉子)等材料必须放在箱盒内或工具袋里,工具必须装在工具袋中,严禁散放在脚手板上。

16)拆除薄腹梁、吊车梁、桁架等予制构件模板,应随拆随加支撑顶牢,防止构件倒塌。

17)拆下的模板应及时运到指定的地点集中堆放或清理归垛,防止钉子扎脚伤人。

4.3 搭设允许偏差

注:h-步距;H-脚手架高度;ι-跨距;L-脚手架长度

4.4扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准(详见表4-3)

4.5 质量保证注意事项

1)模板、门式钢管支撑系统应具有足够的强度及刚度、稳定性和易拆除性,立杆底部必须设垫块,确保立杆有足够的支撑面积,加强承重架的安全系数。

2)模板的下口缝、接口缝、转角缝、拼缝应严实密缝,以免跑浆、漏浆。

3)支模质量必须严格要求,如果发现有超出下列情况,必须做好更改或重新支模。对预留孔、预留洞都必须正确无误。

4)脱模剂必须在模板入位前涂刷。

模板支撑搭设完毕后必须做好尺寸复核和自检工作。模板拆除必须经得现场项目部同意,方可拆模。拆模不得用大锤砸打模板。拆除物分类整齐合理堆放。对带钉子的模板、木料应及时清除或几种堆放。

5监测方案

5.1、应急预案的方针与原则:

坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥”高效协调的原则,为给员工在施工场区创造更好的安全施工环境。应保证各种应急资源处于良好的备战状态,指导应急行动按计划有序地进行。防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援,有效地避免或降低人员的伤亡和财产损失,救助实现应急行动的快速、有序、高效,充分体现应急救援的“应急精神”。

5.2、突发事件及风险预防措施:

(1)本门式架搭设方案施工前组织单位技术负责人、监理工程师审核,技术总负责、论证评审签字,报总监理工程师审批同意后方可执行。

(2)门式架搭设完毕班组自检合格报项目部质检组组织详细逐项检查合格后报监理检查。

(3)逐个扣件进行检查拧紧度是否达到40N.m扭力距。

(4)逐根立杆检查是否与横、纵向杆及剪刀撑连接牢固。

(5)认真通过审核审定本门式架结构设计计算,是否符合规范要求。

(6)安装、拆除时,无关人员不准在门式架支架下,要有专职安全员看护,配置有专业工种进行监护并及时处理,在有可能出现事故前及时发现并及时处理,将安全隐患消除在萌芽状态前。

5.3 应急响应

出现事故时,在现场的任何人员都必需立即向组长报告,汇报内容包括事故的地点、事故的程度、迅速判断的事故可能发展的趋势、伤亡情况等,及时抢救伤员、在现场警戒、观察事故发展的动态并及时将现场的信息向组长报告。

组长接到事故发生后,立即赶赴现场并组织、调动救援的人力、物力赶赴现场展开救援工作,并立即向公司救援领导负责人汇报事故情况及需要公司支援的人力、物力。

事故的各情况由公司向外向上汇报。

5.4伤员救护

1)休克、昏迷的伤员救援

2)让休克者平卧,不用枕头,腿部抬高30度。若属于心原性休克同时伴有心力衰竭、气急,不能平卧,可采用半卧。注意保暖和安静,尽量不要搬动,如必需要搬动时,动作要轻。采用吸氧和保持呼吸道畅通或实行人工呼吸。

3)受伤出血,用止血带止血、加压包扎止血。

4)立即拨打120急救电话或送医院。

5.5现场保护

由具体的组员带领警卫人员在事故现场设置警戒区域,用三色纺织布或挂有彩条的绳子

圈围起来,由警卫人员旁站监护,防止闲人进入。

5.6现场恢复

充分辨识恢复过程中存在的危险,当安全隐患彻底清楚后,方可恢复正常工作状态。

6技术组织措施

6.1.门式架的使用规定

(1)在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通行。按通行手推车要求搭设的门式架应确保车道畅通。严禁上架人员在架面上奔跑、退行或倒退拉车。

2)作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。

(3)在作业中,禁止随意拆除门式架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后,及时予以恢复。

(4)工人在架上作业中,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

(5)人员上下门式架必须走设安全防护的出入通(梯)道,严禁攀援门式架上下。

(6)每班工人上架作业时,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方许开始作业。在作业中发现在不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查,解决以后才能恢复正常作业;发现有异常和危险情况时,应立即通知所有架上人员撤离。

(7)在每步架的作业完成之后,必须将架上剩余材料物品移至上(下)步架或室内;每日收工前应清理架面,将架面上的材料物品堆放整齐,垃圾清运出去;在作业期间,应及时清理落入安全网内的材料和物品。在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

6.2 结构临边防护措施

在结构出入阳台的门窗洞口处设置封闭式防护栏杆,使用材料采用υ48×3.5钢管。其高度不低于1.2m,立杆间距不大于1.5m,竖向每隔0.6m 设一道通长纵向杆,每隔一根立杆设一道三脚架。

沿钢管长度方向刷黄黑间隔的油漆、挂醒目标志牌;护身栏杆满挂密目安全网,白天设警示牌、夜间设红色标志灯。

楼梯的侧边利用门式架做安全防护,架子立管从楼梯井内搭设,侧边沿楼梯坡度方向做一道1.2m高的护身栏,侧边底部设18cm高的挡脚板。

7 文明施工要求

根据门式架施工的特殊性,结合公司职业健康安全管理手册、程序文件,要求施工时做到:

1)进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场

严禁吸烟。

2)进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标识牌,不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标识牌。

3)严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

4)门式架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证。凡有高血压、贫血病的、心脏病及其他不适宜高空作业者,一律不得上门式架操作。

5)上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

6)护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需要拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

7)门式架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需作局部拆改时,须经技术部同意后由架子工操作。

8)不准利用门式架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面;不准推车在架子上跑动;塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动门式架。

9)不得将模板支撑、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在门式架上,严禁任意悬挂起重设备。

10)要保证门式架体的整体性,不得与施工电梯等一并拉结,不得截断架体。

11)施工人员严禁凌空抛掷杆件、物料、扣件及其他,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。

12)使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

13)门式架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领料手续。

14)施工人员做到活完料净脚下清,确保门式架施工材料不浪费。

运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和钢丝要集中回收处理,应及时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

8 计算书

梁模板支撑计算书

工程名称:东莞市粤明生产资料贸易有限公司办公楼

工程单位:东莞市正大建筑工程有限公司

1.计算参数

结构楼板厚100mm,梁宽b=250mm,梁高h=600mm,层高4.20m;结构表面考虑外露;模板材料为:夹板底模厚度=18mm,侧模厚度18mm;木材弹性模量E=9000N/mm2,抗弯强度f m=13.0 0N/mm2,抗剪强度f v=1.40N/mm2 ;支撑采用钢门架宽度L=1200mm,门架纵向间距=600mm,梁边至板支撑的距离0.50m;门架顶可调底座调节螺杆伸出长度200mm。

2.梁底模验算

(1)梁底模及支架荷载计算

荷载类型标准值单位梁宽(m) 梁高(m) 系数设计值

①底侧模自重 0.3 kN/m2× (0.25 + 1.00) × 1.2 = 0.45 kN/m

②砼自重 24.0 kN/m3× 0.25 × 0.60 × 1.2 = 4.32 kN/m

③钢筋荷载 1.5 kN/m3× 0.25 × 0.60 × 1.2 = 0.27 kN/m

④振捣砼荷载 2.0 kN/m2× 0.25 × 1.4 = 0.70 kN/m

梁底模和支架承载力计算组合①+②+③+④ q1 = 5.74 kN/m

梁底模和龙骨挠度验算计算组合(①+②+③)/1.2 q2 = 4.20 kN/m

(2)梁底模板验算

第一层龙骨间距L=300mm,计算跨数5跨;底模厚度h=18mm,板模宽度b=250mm;

W=bh2 /6 =250×182/6=13500mm3,I=bh3/12=250×183/12=121500mm4

1)抗弯强度验算

弯矩系数K M=-0.105

M max=K M q1L2 =-0.105×5.74×3002=-54243N.mm=-0.05kN.m

σ=M max/W=54243/13500=4.02N/mm2

梁底模抗弯强度σ=4.02N/mm2<f m=13.00N/mm2,满足要求。

2)抗剪强度验算

剪力系数K V=0.606

V max=K V q1L=0.606×5.74×300=1044N=1.04kN

τ=3V max/(2bh)=3×1044/(2×250×18)=0.35N/mm2

梁底模抗剪强度τ=0.35N/mm2<f v=1.40N/mm2,满足要求。

3)挠度验算

荷载不包括振捣砼荷载,则计算荷载q2=4.20kN/m。

挠度系数Kυ=0.644

υmax=Kυq2 L4/(100EI)=0.644×4.20×3004/(100×9000×121500)=0.20mm

[υ]=300/400=0.75mm

梁底模挠度υmax=0.20mm<[υ]=0.75mm,满足要求。

计算简图及内力图:

(3)第一层龙骨验算

门架宽度L=1200mm,梁宽C=250mm,γ=250/1200=0.21;第一层龙骨采用木枋 b=80mm,h =100mm;W=bh2/6=80×1002/6=133333mm3,I=bh3/12=80×1003/12=6666667mm4 1)抗弯强度验算

a.梁传荷载计算

q=q1×第一层龙骨间距/梁宽=5.74×300/250=6.89kN/m

M q=qcL(2-γ)/8=6.89×250/1000×1200/1000×(2-0.21)/8=0.46kN.m

b.板传荷载计算

P板重量=1.2×(板厚度×25+模板重)+1.4×活载=1.2×(0.10×25+0.30)+1.4×2.50=6. 86kN/m2

板传递到第一层龙骨的荷载P=250/1000×300/1000×6.86=0.51kN

a=0.5×(L-c)=0.5×(1200-250)=475mm

M p=P×a=0.51×0.48=0.24kN.m

M max=M q+M p=(0.46+0.24)×106=700000N.mm=0.70kN.m

σ=M max/W=700000/133333=5.25N/mm2

第一层龙骨抗弯强度σ=5.25N/mm2<f m=13.00N/mm2,满足要求。

2)抗剪强度验算

V max=0.5×q×梁宽+P=0.5×6.89×250000/1000+0.51/1000=0.86kN

τ=3V max/(2bh)=3×0.86×1000/(2×80×100)=0.16N/mm2

第一层龙骨抗剪强度τ=0.16N/mm2<f v=1.40N/mm2,满足要求。

3)挠度验算

q’=q2×第一层龙骨间距/梁宽 =4.20×300/250=5.04N/mm

υq=q’cL3×(8-4γ2+γ3)/(384EI)=5.04×250×12003×(8 - 4 × 0.212+0.213)/(384×9000×6666667)=0.74mm

υp=PaL2×(3-4×(a/L)2)/(24EI)=0.51×1000×475×12002×(3 - 4×0.402)/(24×9 000×6666667)=0.57mm

最大挠度υmax=υq+υp=0.74+0.57=1.31mm

[υ]=1200/400=3.00mm

第一层龙骨挠度υmax=1.31mm<[υ]=3.00mm,满足要求。

计算简图及内力图:

(4)第二层龙骨验算

门架纵向间距600mm,计算跨数3跨;第二层龙骨采用单木枋: b=80mm, h=100mm, W=1×80×1002/6=133333mm3,I=1×80×1003/12=6666667mm4 ;

1)抗弯强度验算

弯矩系数K M=0.175

P=V=1/2×q×梁宽+P=0.5×6.89×250/1000+0.51=1.38N

M max=K M PL=0.175×1.38×1000×600=144900N.mm=0.14kN.m

σ=M max/W=144900/133333=1.09N/mm2

第二层龙骨抗弯强度σ=1.09N/mm2<f m=13.00N/mm2,满足要求。

2)抗剪强度验算

剪力系数K V=0.650

V max=K V P=0.650×1.38×1000=900N

τ=3V max/(2bh)=3×0.90×1000 /(2×80×100)=0.17N/mm2

第二层龙骨抗剪强度τ=0.17N/mm2<f v=1.40N/mm2,满足要求。

3)挠度验算

挠度系数Kυ=1.146

P=V=1/2×q×梁宽+P板传

=0.5×5.04×250/1000+0.51=1.14kN

υmax= Kυ PL3/(100EI)=1.146×1.14×1000×6003/(100×9000×6666667)=0.05mm [υ]=L/400=600/400=1.50mm

计算简图及内力图:

第二层龙骨挠度υmax=0.05mm<[υ]=1.50mm,满足要求。

3.支撑强度验算

传至每个门架立柱的最大支座力的系数=2.156

传至每个门架立柱的力N QK1 =2.156×1.38=2.98kN

每个门架立柱的活载(1.0kN/m2):N QK2 =1.4×0.6×0.60×1=0.50kN

每个门架立柱荷载N QK =N QK1+N QK2 =2.98+0.50=3.48kN

单MF1219榀门架与交叉支撑等配件沿高度重量=0.304/1.9=0.16kN/m

每个门架立柱沿高度重量=0.08kN/m,钢管重量=0.0384kN/m

门架和水平拉杆重量N GK =(4.20-0.60-1.9)×0.08+2×1.80×0.0384=0.27kN

门架总承载力=1.2×N GK+N QK =1.2×0.27+3.48=3.80kN

查(JGJ128-2000)规范每个门架立柱的承载力(kN)=40.16/2=20.08kN

门架承载力3.80kN<20.08kN,满足要求。

4.支撑支承面验算

门架立杆设配套底座100×100mm,支承面为(按C15考虑)混凝土楼板。

支承楼板厚=120mm,上部荷载为:F=3.80+[0.08×1.90+(1.2+0.60)×0.0384]×1.2=4. 07kN

(1)支承面受冲切承载力验算

βs =2.00,f t=0.91N/mm2,h O=120-15=105mm,η=0.4+1.2/βs =1.00

σpc,m =1.00N/mm2,U m=4×100=400mm,βh =1.00

(0.7βh f t+0.15σpc,m)ηU m h O

=(0.7×1×0.91+0.15×1)×1.00×400×105/1000=33.05kN

门架支承面受冲切承载力33.05kN>4.07kN,满足要求。

(2).支承面局部受压承载力验算

立杆基础底面的平均压力必须符合下式要求:P≤fg

P=N/A=4.07/0.05=81.31kN/m2

式中: P-立杆基础地面的平均压力(kN/m2);

A-基础底面面积(m2),A=0.05m2;

N-上部结构传至基础顶面的轴向压力设计值(kN),N=4.07kN;

f g-地基承载力设计值(kN/m2);f g=k c× f gk=1.00×115.00=115.00 kN/m2

其中 k c-脚手架地基承载力调整系数,k c=1.00;

f gk-地基承载力标准值(素填土),f gk=115.00kN/m2。

地基承载力P=81.31kN/m2<f gk=115.00kN/m2,满足要求。

5.侧模板验算

(1)荷载计算

1)新浇砼的侧压力

F1 =0.22γ×200/(T+15)β 1 β2V1/2

=0.22×24.00×4.44×1.20×1.15×2.000.5=45.75kN/m2

(γ=24.0 β1=1.20 β2=1.15 V=2.0 T=30.0℃)

F2=γH=24×梁高=24×0.60=14.40kN/m2

比较F1、F2取小值F=14.40kN/m2,有效压头高度为F/γ=0.60m。

2)振捣砼产生的荷载4.00kN/m2

(2)侧模板强度验算

取竖肋间距L=300mm,计算跨数5跨,木模板厚度h=18mm;

W=bh2/6=500×182/6=27000mm3;I=bh3/12=500×183/12=243000mm4。

1)抗弯强度验算

弯矩系数K M=-0.105。

均布荷载q=22.88×(600-100)/1000=11.44kN/m=11.44N/mm

M max=K M?qL2=-0.105×11.44×3002=-108108N.mm=-0.11kN.m

σ= M max/W=108108/27000=4.00N/mm2

侧模抗弯强度σ=4.00N/mm2<f m=13.00N/mm2,满足要求。

2)抗剪强度验算

抗剪系数K V=0.606

V max=K V qL=0.606×11.44×300/1000=2.08kN

τ=3V max/(2bh)=3×2.08×1000/(2×18×500)=0.35N/mm2

侧模抗剪强度τ=0.35N/mm2<f v=1.40N/mm2,满足要求。

3)挠度验算

按强度验算荷载组合,不考虑倾倒、振捣砼产生的荷载,故

q,=14.40×(600-100)/1000=7.20kN/m=7.20N/mm

挠度系数Kυ=0.644

υmax=Kυq,L4/100EI=0.644×7.20×3004/(100×9000×243000)=0.17mm [υ]=300/400=0.75mm

侧模挠度υmax=0.17mm<[υ]=0.75mm,满足要求。

计算简图及内力图:

(3)、侧肋强度验算

计算跨度500mm;跨数1跨;木枋尺寸b=50mm,h=100mm;

W=bh2 /6=50×1002/6=83333mm3,I=bh3/12=50×1003/12=4166667mm4. 1)抗弯强度验算

弯矩系数K M=0.125

均布荷载q=22.88×300/1000=6.86kN/m=6.86N/mm

M max=K M qL2=0.125×6.86×5002=214375N.mm=0.21kN.m

σ=M max/W=214375/83333=2.57N/mm2

侧肋抗弯强度σ=2.57N/mm2<f m=13.00N/mm2,满足要求。

2)抗剪强度验算

剪力系数K V=0.500

V max=K V qL=0.500×6.86×500/1000=1.72kN

τ=3V max/(2bh)=3×1.72×1000/(2×50×100)=0.51N/mm2

侧肋抗剪强度τ=0.51N/mm2<f v=1.40N/mm2,满足要求。

3)挠度验算

挠度系数Kυ=1.302

均布荷载q,=14.40×300/1000=4.32kN/m=4.32N/mm

υmax=Kυq,L4/100EI=1.302×4.32×5004/(100×9000×4166667)=0.09mm

[υ]=500/400=1.25mm

侧肋挠度υ=0.09mm<[υ]=1.25mm,满足要求。

计算简图及内力图:

6.计算结果:

第一层龙骨80×100mm单木枋@300mm,第二层龙骨80×100mm单木枋@1200mm;门架纵向@600mm,底模厚度18mm,侧模厚度18mm;竖肋50×100mm木枋@300mm,对拉螺栓0排。

楼面模板支撑计算书

工程名称:东莞市粤明生产资料贸易有限公司办公楼

编制单位:东莞市正大建筑工程有限公司

1.计算参数

结构板厚100mm,层高4.20m, 结构表面考虑外露;模板材料为:夹板底模厚度18mm;木材弹性模量E=9000N/mm2,抗弯强度f m=13.00N/mm2 ,顺纹抗剪强度f v=1.40N/mm2.门式钢管脚手架间横向间距600mm, 门式钢管脚手架架间纵向间距600mm,门式钢管脚手架顶可调底座调节螺杆伸出长度200mm。

2.楼板底模验算

(1)底模及支架荷载计算

荷载类型标准值单位计算宽度(m) 板厚(m) 系数设计值

①底模自重 0.30 kN/m2× 1.0 × 1.2 = 0.36 kN/m

②砼自重 24.00 kN/m3× 1.0 × 0.10 × 1.2 = 2.88 kN/m

③钢筋荷载 1.10 kN/m3× 1.0 × 0.10 × 1.2 = 0.13 kN/m

④施工人员及施工设备荷载 2.50 kN/m2× 1.0 × 1.4 = 3.50 kN/m 底模和支架承载力计算组合①+②+③+④ q1 = 6.87 kN/m 底模和龙骨挠度验算计算组合(①+②+③) q2 = 3.37 kN/m (2)楼板底模板验算

第一层龙骨间距L=350mm,计算跨数5跨。底模厚度18mm,板模宽度1000mm;

W=bh2 /6=1000×182/6=54000mm3;I=bh3/12=1000×183/12=486000mm4。

1)内力及挠度计算

a.①+②+③+④荷载

支座弯矩系数K M=-0.105

M1=K M q1L2 =-0.105×6.87×3502=-88365N.mm

剪力系数K V=0.606

V1=K V q1L=0.606×6.87×350=1457N

办公楼二次结构施工方案模板

办公楼二次结构施 工方案

第一章编制依据 1、陕西神华富平热电厂行政办公楼工程-施工图纸及图纸答疑文件。 2、《电力建设工程施工技术管理导则》(国电电源[ ]896号)。 3、《电力建设施工质量验收及评定规程》( DL/T5210.1- ) ; 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- ; 5、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107- ; 6、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》GB50300- ; 7、《工程建设标准强制性条文》( 工业建筑部分) ; 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175- ; 10、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52- ; 11、《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013-91; 12、《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[ ]153号; 13、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网公司; 14、国家、省、市及部颁现行的与本工程相关的法律、法规、规章制度; 15、《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33- ) ; 第二章工程概况 该工程位于陕西省富平县城关镇东上官管区新兴产业示范园内, 西北距富平县城约6.1km, 南距西安市阎良区约8km。总建筑面积4481.8㎡, 建筑基底面积1355.86㎡, 其中行政办公楼3899.5㎡, 展览室582.3㎡。工程共分两部分, 一部分为行政办公楼, 另一部分为展览室, 共地上4层。 墙体室外±0.000以下采用实心粘土砖砌筑, 用M5水泥砂浆砌筑。外墙采用双层夹芯保温墙体, 外侧墙体采用陶土砖清水砖墙, 内侧墙采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑, 中间为保温层。卫生间、交通核、井道墙体采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑。其余墙体均采用加气混凝土砌块, 用M5混合砂浆砌筑。 第三章施工准备

工贸公司办公楼安全措施示范文本

工贸公司办公楼安全措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工贸公司办公楼安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 本工程防火等级为二级防火;抗震设防烈度为6度。 总建筑面积8388m ,建筑基底面积1301m。建筑层数: 地上6层;建筑高度24.2m,框架结构,地基为冲击钻孔 灌注桩,桩径600mm。 二、、主要分项工程安全技术措施 1、土方工程安全管理措施 (1)严格按基坑支护施工方案的规定做好安全措施, 并随检查措施落实情况。 (2)挖土机械工作范围内,不得进行其他作业。 (3)挖土应由下而上,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆 坡挖土,并由专人负责指挥。坑边四周做好围栏杆,明显

的安全警示牌。 (4)严禁按设计要求的围护方案及施工顺序要求施工。 (5)挖土施工时,由安全员对土壁的变动情况,整个作业面的安全情况进行全面的安全监护。如发现有裂缝或坍塌迹象,及时进行支撑,并注意支撑的稳固和变动情况。 (6)作业人员必须沿钢梯下下基坑,严禁攀跳。 (7)进出工地的大门口,指派专人负责指挥车辆的进出,确保车辆和行人的进出安全。 2、桩基工程安全管理措施 (1)、桩机操作人员必须经过安全技术培训,取得操作证,方可独立操作。桩机应安装在平整坚实的地面上,机身必须牢固。操作棚里视野良好。 (2)、每日作业前,应检查钢丝绳、离合器、制动器、

转换层施工方案

南湖温泉国际酒店主楼 装饰工程 中国新兴建设开发总公司 宴会厅转换层 施 工 方 案 2014年5月20日

目录 一、主要设计依据 (2) 1 、分项工程概况 (2) 2、现场情况 (2) 3、转换层安装情况 (2) 三、施工安排 (2) 四、施工准备 (2) 1、技术准备 (2) 2、机具准备 (3) 3、材料准备 (3) 五、主要施工方法及措施 (3) 1、施工方法 (4) 2、特点 (4) 3、工艺原理 (4) 4、脚手架方案 (5) 六、工艺流程及操作要点 (10) 1、工艺流程 (10) 2、操作要点 (10) 七、焊缝质量标准 (11) 1、保证项目 (11) 2、基本项目 (11) 3、成品保护 (11) 4、应注意的质量问题 (11) 5、本工艺标准应具备以下质量记录: (12) 八、防腐施工要求 (12) 九、质量控制 (13) 十、安全措施 (13)

一、主要设计依据 设计图纸; 国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集; 国家关于工程施工和验收的法律法规; 《建筑施工高处作业安全技术规程》 JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《建设工程施工现场用电安全规程》 GB50194-93 二、工程概况 1 、分项工程概况 宴会厅层净高最高处为10.7米,最低处为7.8米。 2、现场情况 宴会厅顶部为钢桁架结构,无法固定普通吊杆。采用螺栓与原钢桁架球形节点连接,制作吊顶转换层结构。 3、转换层安装情况 转换层层高较高,施工难度较大,为此,施工前应做好统筹施工指挥部署,脚手架的搭设,安全防护等等有关工种进行施工技术交底和安全技术交底,为各工种工序密切配合创造条件和拟定动向目标。 三、施工安排 1、施工部位首层G区宴会厅。 2、工期为40天。 四、施工准备 1、技术准备 (1)组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更手续。

北京某办公楼模板工程施工方案

一、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》 2、《砼工程施工及验收规范》 3、《钢结构设计规范》 4、《大模板多层住宅设计与施工规范》 5、《**工程施工图纸》 6、《**工程施工合同》 参考书籍: 1、《建筑施工模板施工手册》 2、《组合钢模板施工手册》 3、《建筑施工脚手架实用手册》 4、《建筑施工手册》 5、《简明施工计算手册》 二、工程概况 **工程位于北京**中路、万柳小区西路之间。总建筑面积53400m2,由主办公楼、会议中心及辅楼(裙楼)组成,地下一层为指挥车辆车库与平时使用的车库的结合体,地下二层为人防指挥所和主体设备机房。主楼总高度为56.6 m,共13层;首层层高5.4 m,二至十三层层高3.8 m,十三层层高4.5 m;会议中心地上三层,首层层高5.4 m,二、三层层高7.6 m;裙房办公楼层高均为3.8 m。 柱截面随着楼层增高逐渐变小,方柱截面尺寸主要有500×500,400×600,700×700,800×800, 800×900, 800×1000,900×1000,1000×1000(mm)八种,此外还有直径为1m(φ1000)的圆柱。人防指挥所的顶板

厚950mm,其余顶板厚为180mm、200mm、120mm。矩形梁的截面尺寸有300×600, 300×1900,400×400,400×600,400×800,400×1780,400×1900, 500×600,500×700,600×800,600×1200 ,600×1300,600×1400,600×1500 ,1000×800,1000×1400mm,此外还有截面尺寸为300×900,400×800的弧形梁。 三、施工部署 (一)模板设计与材料选用 1.墙体模板 (1)地下室墙体模板选用木胶合板后背木楞体系,1220×2440×15mm 覆面木胶合板作面板,背楞为50×100木方,间距250mm,横楞2Ф48×3.5钢管,间距500 mm。地下室外墙施工时,考虑到工期较紧,为提高施工进度,减少模板加工时间,外墙外侧模板采用60系列市政钢模板(P6015、P6012),对应的主、次龙骨选用2Ф48×3.5钢管,次龙骨间距700mm,主龙骨间距500mm,穿墙螺栓为M16。 (2)主体结构施工为了确保混凝土质量,加快施工进度,墙体模板采用86系列全钢定型大模板,设计如下: a.大模板结构型式 面板为6mm厚热轧平板,横边楞及横肋为[8#槽钢,间距300 mm,竖边框为80×8角钢,构造竖肋为-60×6扁钢,模板竖楞为双[10#槽钢。最大间距1100 mm。 为方便施工并保证混凝土成型效果,大模板侧边采用企口设计,模板面板缩进边框30mm,阴阳角模、插板面板伸入边框28mm。穿墙螺栓为锥形φ30,方便螺杆拆除,螺栓沿层高布置四道,第一道螺栓距地250 mm,以

办公楼安全施工组织设计安全施工方案下载

目录 第一章:工程概况 第二章:基坑防护及安全措施 第三章:脚手架设计及搭设方案 第四章:模板支撑方案及安全性验算 第五章:现场临时用电设计、安全用电技术措施第六章:安全制度及安全保证措施

安全施工组织设计安全施工方案 第一章工程概况 一、工程概况: 本工程是由朔城区建筑工程公司承建的北城社区卫生服务中心改扩建工程,位于馨园小区内,建筑面积为2713平方米,砖混结构,无地下室,地上四层,设计基础埋深为-2米,结构复杂,外装饰为中级装饰,施工难度大,各分项工程量大,工期紧,抗震要求属于7度设防。 第二章基坑防护安全措施 一、土方开挖: 1、土方开挖: 本工程设有地下室,基底标高-4.000米,采用机械挖土,一次挖至距基底300MM处,余土由人工配合清挖清底版修整边坡、沟槽等,留够符合回填质量的土方后弃土全部外运至垃圾场。基坑挖好后请甲方及有关部门验槽合格后方可进行基础施工。 二、基坑安全防护措施 1、该工程地基为戈壁土,土质稳定,基底-3.100米按施工规范要求的放坡系数进行放坡和留够工作面即可。 因该工程工期紧,因特别注重基坑防护,并按要求进行围栏,可供施工用的场有限,除按以上要求放坡外,均需要对基坑进行围栏,禁止大型车辆在基坑边通行。距坑边3米范围内严禁堆放材料。 2、对车辆通行拐弯处的基坑边,围栏上应有警示标志,夜晚加强照明,做好警示。 第三章脚手架设计及搭设方案 一、脚手架搭设 (一)搭设方案选择: 1、楼体防护,采用随主体升高立单排钢管外脚手架挂设全封闭安全网。网用密目网挂设。每步架高1.2米,立杆间距1.5米,水平杆间距1.7米,剪刀撑的搭设和长度不小于1米,扣件不少于3个。 其搭设顺序:

智能大厦综合办公楼弱电系统施工组织设计方案

工程施工组织计划与人员培训 设计方案 建设单位: 设计单位: 项目负责人: 联系电话: 设计日期:

施工组织设计 为了有效地组织、管理和指导综合办公楼弱电系统集成工程项目的施工,按照对甲方负责的原则,以确保工程施工质量为中心,按时保质保量完成该项目系统集成整体的安装、测试和调试工作,使整个系统的性能指标达到设计要求。因此我们根据甲方的招标书及现场的具体情况,编制此单位工程施工组织设计。 第一章工程概况及其施工特点分析 工程建设概况 智能大厦综合办公楼弱电系统集成工程是智能大厦的重点项目。为了保证广大消费者的利益,建设单位对工程的安全性、可靠性、先进性及经济性提出了很高的要求。 该项目的建设单位为智能大厦;工程名称为;智能大厦综合办公楼弱电系统集成工程,依据该项目招标书及有关主管部门的文件或要求,如深圳天隅科技发展有限责任公司负责组织设计与施工工作,在设计与施工过程中,我公司将始终坚持以质量为中心,在满足甲方提出的安全性、可靠性、先进性及经济性等要求的前提下,如期完成工作任务。 二、工程施工概况 该工程为智能大厦综合办公大楼系统工程,。总建筑面积为平方米,地上层(含裙楼三层),地下层,高度为米。我公司将通过确定合理的施工方案,有效的组织人力和物理资源,充分的进行施工准备工作,来解决施工过程中关键问题,保证施工的顺利进行,提高经济效益及管理水平。 三、大厦系统项目组成 智能大厦综合办公大楼弱电系统工程包括以下12个子系统: 结构化综合布线系统 程控交换机系统 综合保安系统 门禁管理系统

背景音乐与紧急广播系统 有线电视系统 电子会议系统 电视会议系统 计算机网络系统 不间断电源系统 楼宇自动化系统 网络地板 四、施工组织机构及职能 工程部经理——根据设计方案确定现场施工班子,组织现场项目经理、材料员、现场工程师、现场安全员仔细消化设计方案,明确各方具体职责,对施工细节作出详尽安排,在施工过程中协调项目业务人员,设计人员同施工现场保持联系,对施工过程实施全面指挥,并将施工中的重要信息通报公司领导。 现场项目经理——直接负责现场施工管理,对施工现场技术、安全、质量全面负责,在施工现场负责与甲方代表洽商有关事宜,并保持与工程部经理联系,以便工程部经理对施工项目实施管理。 现场安全员——依照现场施工安全管理条例,在现场实施安全监督管理,注意消灭事故隐患,如有意外情况应采取紧急措施,通知有关人员,并作出事故调查报告。 现场工程师——负责现场的技术指导和设备的调试,把握施工质量,及时反馈技术方面有关信息。

高层住宅工程临边防护专项方案

高层住宅工程临边防护 专项方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

坤邦城市公园2、3#楼 临 边 防 护 方 案 编制: 审核: 日期: 2017年 3 月 1 日 目录

0 2 3 3 4 4

5 6 9 第一章工程概况 工程建设概况 坤邦城市公园一期2、3号楼工程,集商业、住宅为一体的住宅小区。该工程为31层的高层建筑,负一层、负二层为全埋地下室,为人防地下室及停车库,层高负一层地下室,作为车库层高;负二层为;一层为商铺,层高5m,二层为三层为转换层四至三十一层为住宅,其中四层层高为,四层以上为,建筑总高度为。该工程2、3号两栋楼是结构形式完全相同的框肢剪力墙结构。设计使用年限为50年,耐火等级为一级,抗震设防二级抗震;±标高相当于海拔,建筑面积为㎡。

编制说明 依据: 一、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 二、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 三、国家规范及本工程相应的图纸编制。 “四口”是指建筑施工中的楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口,“五临边”在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边,它们是所有人员施工作业中经常接触的区域,也是容易发生事故的要害部位、作好“四口五临边”的安全防护工作是保证施工安全的一个重要的环节。因此根据《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》的规定,针对本工程的特点,本着技术合理、经济实用的原则,制定本工程防护方案。 第二章防护要求 材料要求 钢管:外径φ48壁厚,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹; 扣件:有出场合格证,发现有脆裂、变形、滑丝的严禁使用;

办公楼施工方案.pdf

一、编制依据及工程概况 1、编制依据 (1)建筑设计室提供的设计图纸。 (2)国家现行施工验收规范,规定。 (3)我公司的技术,机械设备及管理制度。 2、工程概况: 本工程为两层框架,现浇混凝土结构,总建筑面积为406.41㎡,建筑物总高度为9.2米,首层4.2米,二层 3.6米,抗震及防火要求按七度三级 设防,具体概况如下: (一)基础工程:采用天然地基独立柱基础,砼强度为C,地基承载力标准值为140Kpa。 (二)主体工程:主体为现浇砼框架结构,梁、柱、板砼设计强度均为C20。(三)砌体工程:砌块强度等级不小于MU5,内地台以下用M7.5水泥砂浆砌结,其余砌体用M5水泥砂浆,围护墙(含分户墙),楼梯间墙用180墙,间隔墙和卫生间墙用120墙。 (四)楼地面工程: 1、内地台:回填土分层淋永夯实,每层夯实后厚度不大于200,河砂300厚淋水分层插实,面捣C10素混凝土200厚。 2、楼地面面层厨房、厕所地面采用1:2水泥砂20厚,坐砌300×300线黄色防滑砖,纯水水泥浆扫缝,办公室、办证厅、会议室等采用1:2.5水泥砂浆20厚,坐砌500×500绿色耐磨地砖,纯水泥浆扫缝。 (五)屋面工程:

1、防水层: (1)现浇钢筋混凝板面纵横各扫纯水泥浆一度。 (2)面批1:2水泥砂浆20厚面扫冷底子油一度,然后铺卷材防水层。 2、隔热层: 钢筋混凝土板面,1:2水泥砂浆砌膨胀珍珠岩隔热砖。 (六)门窗工程 首层入口大门,办证厅和二楼会议室门采用90系列推拉铝合金门,白色铝合,单层5mm绿色平光玻璃,其余采用夹板门,窗采用90系列推拉铝合金窗,白色铝合,单层5mm绿色平光玻璃。 (七)装饰工程。 1、外墙:1:2水泥浆打底15厚,纯水浆贴浅灰色釉面外墙砖原色水 泥浆填缝。 2、内墙:厨房、卫生间墙面采用1:1:3水泥砂浆打底15厚,加3厚纯水泥浆贴200×300釉面砖到项高。其余墙面采用1:1:3水泥石灰砂浆打底15厚,间批白色双飞粉。 3、踢脚线:采用1:2水泥砂浆打底15厚纯水泥浆贴棕色釉面瓷片200高。 4、护角:凡石灰浆粉制工程,在阳角处均加做1:2水泥砂浆护角、高2000、宽面边80。 5、天花:1:1:3水泥石灰浆打底15厚,间批白色双飞粉。 6、窗台线:1:1:6水泥石灰砂浆打底10厚,加3厚纯水泥浆贴色面砖作滴水线。

砖混结构模板施工方案1

襄垣县富阳循环工业区付村新区办公楼、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼工程模板专项施工方案 编制: 审核: 河南红旗渠建设集团有限公司有限公司

模板施工方案 一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本建筑物为筏板基础砖混结构,外墙厚度为370mm,内墙厚度为240mm,局部内隔墙120 mm。混凝土等级分类:基础为C30,±0.000以上受力构件为C25, 墙体采用煤矸石烧结砖,砂浆强度等级为Mu7.5、Mu10砂浆,砌筑砂浆地上部分为混合砂浆,地下部分及120隔墙为水泥砂浆。 2.编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 本工程施工图纸、本省有关文件 二.材料设备要求 1、木方(厚度为60~80mm),镜面板(91.5 mm×183 mm),阴、阳角模,连结角模。 2、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 二.作业条件 1、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位

置是否符线。办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 3、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程: →→ 1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A.砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于φ20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构

某新建办公楼安全文明施工方案

**办公楼工程 安 全 文 明 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制日期: 年月日

安全文明施工方案 1、工程概况 本工程为XXX市新建办公楼,位于*,占地面积140.91 m2,总建筑面积1098.5m2,共为6层,首层层高3.6m,标准层层高3.3m,建筑高度22.65m,框架结构。由XXX建筑设计研究院设计,XXX监理公司监理,合同工期132日历天。质量要求合格。 2、文明施工管理制度 2.1建立"文明工地"领导小组,健全以项目经理具体领导、各作业班 组具体落实的管理网络,增强管理力量。 2.2全面开展创建文明工地活动。加强施工人员文明施工意识,对职工进行 文明施工教育,并由专职人员举办文明施工讲座,宣传文明施工准则,提高每 一位员工文明施工意识。 2.3施工区域与非施工区域严格分隔,施工现场挂牌施工,施工人员佩卡上 岗。 2.4项目部与进场施工的队伍签订文明施工协议,建立健全岗位责任制,将文明施 工责任落到实处,提高全体人员的文明施工自觉性与责任感。 2.5严格按照区文明工地标准的要求,并结合工地的实际情况,制定文明施 工细则,按其要求文明施工。管理小组对各班组定期检查,随时抽检,逐项打 分,综合评比,进行奖惩。 3 、文明施工措施 3.1现场围墙 3.1.1施工现场采用封闭式砖砌围墙,围墙砌筑材料:MulO 多孔砖,M5 混合砂浆砌 筑,具体做法按“围墙、铁门效果图”。围墙用240㎜厚墙,2.5米高,砖柱间距为3米。 3.1.2围墙外侧应按普通抹灰,刷白可用防水腻子涂刷。围墙出现损坏应及时 修复,过于陈旧应予翻新。

3.1.3围墙外侧应进行美化,采用多样化、艺术化围墙。要求用广告色涂彩, 或采用广告布装饰,并要书写工程建设主题各方面的名称,宣传标语。 3.1.4施工现场出入口必须设置大门,大门宽6.2米,门柱高 4.3m,门柱断面尺寸0.5m ×0.5m。门柱上书写安全生产、文明施工及创优保信誉等与企业管理内容有关的宣传标语。大门必须设置门头,门头要设置企微。 3.2封闭管理 3.2.1施工现场进出口设置铁门,并涂刷红丹防锈漆与蓝色面漆。铁门具体做法按“围墙、铁门效果图”,施工现场设置一个进出口。 3.2.2施工现场大门要设门卫室,并专职门卫人员和门卫制度。门卫人员要佩戴统一袖标。进入施工现场人员(管理人员和作业人员)要佩戴统一制作的工作卡(上岗卡)。内容应包括:单位、姓名、照片、职务(职称)等。工作卡、袖标统一按提供的样品制作。 3.2.3对现场人员安全帽实行分色管理。其中管理人员戴标有公司名称的红色安全帽,作业人员戴黄色安全帽,特殊工种戴白色安全帽,监理人员戴蓝色安全帽。 3.3施工场地 3.3.1开工前,施工场地进出口地面必须铺设宽6m以上的混凝土路面,并与场内路网相接,可在适当位置设置洗车槽与沉淀池。生活区、办公区必须铺设宽2m以上的混凝土路面,要求形成路网并与作业区路网相连。 3.3.2工程基础完工后,必须二次平场,并在建筑物周边和主要通道上铺设混凝土。经有关人员审批后,才能进行上部施工。建筑物周边混凝土硬地坪必须结合外架垫层一次成活,并制作混凝土排水沟和沉淀池,与场内排水主管相连。主要交通道路要求铺设宽4m以上的路面,并形成环场道路,连接作业区、生活区和出入口。 3.3.3材料堆放场、木工加工场、搅拌机、合灰机及垃圾堆放场等生产区域必须设置混凝土硬地坪,并与场内道路相连。搅拌机、合灰机必须设置混凝土排水沟、沉淀池,并与场内排水主管相连。 3.3.4围墙内地面除按上述要求进行全面硬化之外,还有非硬化地面的,要求进行平整、绿化,不留死角。 3.4材料堆放 3.4.1建筑材料、构件、机具要按施工总平面图划定的区域堆放整齐,要挂定型化的标牌,标牌内容应包括:名称、规格、品种、进场时间检验状态及结论等。

弱电施工方案

弱电施工方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

一、项目要求和分析 1.1 项目概况: 本次的设计范围是XXX有限公司办公楼的总体的结构化弱电布线,含有办公、会议室、报告厅等部分,要求采用先进、成熟、可靠实用的结构化布线系统,将建筑物内的程控交换机系统、计算机网络系统统一布线,统一管理,使本大楼成为能满足未来高速信息传输的,灵活的,易扩充的智能建筑。 根据本工程的具体情况,它满足系统纳入结构化布线系统的条件: (a)六类水平电缆在设备端口至终端端口的距离不超过60米; (b)采用高速率、大带宽的传输介质,数据传输的带宽在水平区内可达 250M; (c)具有一定的抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能; 通过信息端点规划定位,PDS布线支撑,使大楼获得相当健全的“信息公路”网络体系,借助计算机网络服务的强有力工具,提高调度、行政管理效率与水平。也为该建筑群提供了良好的内部环境和畅通的对外联络设施。 1.2 系统需求配置 本项目为XXX有限公司办公楼,考虑到以后的发展因此采用较高的配置标准。根据甲方要求并结合本公司多年来在该领域的设计、施工经验,工程所采用布线产品均为六类结构化布线产品,使整个系统完全满足超6类传输性能标准,以适应15—20年技术发展和使用的要求,且具有开放性、灵活性和可扩展性。 1.3楼层信息点分布: 根据甲方所提供的信息点位统计表,我们可以得到以下的信息:我们这次设计的范围是XXX有限公司办公楼的弱电布线,整个系统的点数分布如下表所示:信息点位统计表: 附表1:工作区子系统点位数量表 语音、数据点全部采用6类非屏蔽系统。 附表2:工作区子系统用料数量表

转换层施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工部署 (2) 三、钢筋工程 (3) 四、混凝土工程 (11) 五、模板工程 (19)

金泓凯旋城位于深圳市宝安区新中心区,新圳河畔,我司所施工的10、11栋建筑面积10.9万m2,共有塔楼6座。本工程框剪结构,10栋建筑面积49767.983㎡,有三座塔楼,半地下室一层(面积10799.228㎡),半地下室底板标高为-1.65m,地上26层,建筑高度84.55m。 11栋建筑面积约为57694㎡,有三座塔楼,地下室一层(面积约为12500㎡),地下室底板标高为-4.15m,地上25层(其中裙房一层,面积9040.08㎡),建筑高度80.95m。 转换层墙柱砼为C50,梁板砼为C40。转换层钢筋规格从8~28,钢筋等级有一、二、三级。本工程转换层最大特点是转换层框支梁大量使用宽梁(梁宽大于柱宽),框支梁的施工需同时参见宽扁梁节点和框支梁节点施工。 转换层梁截面主要有600×1500,800×1500,1000×1500,1200×1500, 2000×1500, 600×1000,1000×1000。 二、施工部署 钢筋工程采用人工绑扎,机械加工;砼采用商品泵送砼,机械振捣辅以人工;模板工程采用人工散拼模板,辅以机械加工。 转换层的施工顺序:墙柱定位放线→支设模板钢管架→铺设板模和梁底模→绑扎墙柱钢筋→绑扎转换梁钢筋→绑扎楼板钢筋→上部墙体钢筋插筋→验收钢筋→封模→抄设楼层标高→浇筑转换层砼

1、钢筋工程特点 转换层钢筋规格从8~28,钢筋等级有一、二、三级;钢筋的连接形式有:搭接焊,闪光对焊,冷搭,转换梁钢筋直径28采用机械连接。转换层框支梁梁宽多大于柱宽,其梁钢筋按施工图B4-B6宽遍梁钢筋节点施工。 钢筋工程施工准备 施工机具、人员准备 钢筋加工场设四台钢筋切断机、七台钢筋弯曲机、两台对焊机、一台钢筋冷拉调直机,以及两台钢筋剥肋螺纹机。 钢筋加工工人30人;单栋钢筋绑扎工人30人。 钢筋垫块制做 梁板底筋垫块全部采用塑料垫块,转换层梁钢筋重量大,梁底垫块用一般的水泥垫块不能满足在要求,在梁底的垫块采用塑料实心垫块,垫块垫在箍筋下边(箍筋与主筋交叉处),规格:厚度15㎜、长80㎜、宽50㎜。800宽以上的梁 底垫块放三排、间距500;600宽及以下的梁放二排、间距600。 梁侧按钢筋规格,采用塑料定型垫块500间距放置。板面筋垫块采用同梁板同标号的砼预制。如下图所示。 m m

办公楼维修改造施工方案

第一章工程概况及目标 第一节工期要求 工期要求:具体时间以合同甲方得要求为准。 第二节工期目标 按招标文件及本施工组织设计,本着为业主负责得原则,在人、财、物各方面积极创造条件,协调各方面工作,在确保工程质量、安全得前提下,确保整体装修施工如期完工。 第三节质量目标 根据国家得验收规范及本公司得施工实力,加强施工中得质量管理,在装修工程施工中,我们对施工现场实行科学化管理。确保该工程达到国家、建设部现行得工程质量验收标准以及建设单位要求得有关验收标准。工程一次性验收合格率达到100%。 第二章施工平面布置及配合措施 第一节施工平面布置 施工现场得总平面布置及管理得当与否直接影响工程得施工质量及施工进度,同时也反映出一个企业得技术水平与管理水平,因此,规划一个比较合理得施工布局,为节约人力、物力与文明施工创造一个有利得条件。也为确保施工进度就是不可缺少得主要环节。 1、现场平面布置计划 为了材料、机械、人力及管理得全方位调控,拟对该工程所需得机械设备及施工现场作如下布置。

(1)施工道路 施工期间,根据施工现场得具体情况,利用现有硬化道路。同时将建筑物四周得消防环形道路开通,辅助各种材料得运入,施工现场采用全封闭管理。 (2)材料堆放 根据施工现场区域间得材料所需,在各区域间设立成品材料堆放间;半成品材料堆放间;制作材料堆放间;易燃品材料堆放间;各种五金配件堆放间;玻璃制品堆放间;卫生洁具堆放间等。 (3)施工机械 按施工现场得需要,各区域配备足够得施工机械及施工机械所需得配件,施工现场所需得机械有:空压机、电锯、冲击钻、电锤钻、切割机、手提刨、压刨、射钉枪、磨机、打钉枪等。 (4)材料得垂直运输及水平运输 根据施工现场划分得施工区域,配备足够得装饰材料,各区域之间必须做到材料控制平行,均衡调配,材料得水平运输主要运输车或小部分材料用杂工运输;材料得垂直运输主要由杂工进行搬运。为保证施工进度,必须按施工得进度需要配备足够得搬运工。 (5)施工现场外设置成品加工场 为减少施工现场得交叉作业,我施工单位决定在室外(具体位置经业主批准)设立一现场加工成品作间,加快施工进度,缩短交叉施工得工时,保证施工进度,保证施工质量。 (6)现场办公

办公楼模板施工方案

办公楼模板施工方 案

良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施 模 板 工 程 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 四川省泸州市长江建筑工程有限公司厦门分公司 10月28日 目录

一、工程概况 二、模板工程施工方法 (一)模板安装工程施工方法 (二)模板拆除 三、模板与支撑体系图 四、模板与支撑体系的验算 (一)、模板及支撑设计验算 (二)、板模及支撑计算 (三)、梁模及支撑计算 (四)、柱模及柱箍计算 (五)、楼梯 (六)、其它截面尺寸的构件 五、模板工程质量安全技术措施 (一)模板施工的安全管理措施 (二)模板的钢管支撑体系安全管理措施 (三)施工用电安全管理措施 (四)做好“三宝”、“四口”与“五临边”的防护措施(五)木工机械的安全管理措施 一、工程概况

本工程良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施——办公楼综合楼工程,建设地点在厦门市杏林区东孚工业区一期,总建筑面积为2256.10m2,钢筋砼框架结构,三层,建筑总高度为15.75M,基础为柱下钢筋砼独立基础,模板选用优质九夹板,木枋为(50×100)松木,支撑系统采用扣件钢管支撑体系,模板现场配制。 二、模板工程施工方法 模板工程是保证工程结构外形尺寸的关健,也是创优良工程必要的条件需根据实际受力状况对模板、横楞、支撑等系统进行计算和配制,须保证模板体系有足够的强度、刚度和稳定性。安装前应根据不同标高进行翻样、预制。要注意转换处的要求,同时要全力配合安装工程要做好预留,予埋及设备安装的敷设构件、线管、吊钩等一系列工作。 (一)模板安装工程施工方法 1)、模板及支撑材料:板模采用1830×915×18 mm夹板,木方采用50×100mm截面2米长,钢管采用D48×3.5系列。 2)、材料配备用量:模板配备,柱按一套、梁板按二套模板的投入量进行周转,可满足施工进度及施工规范、规程及地方标准要求。 3)、柱模安装:先在基础面或楼板面弹出柱轴线、轮廓线,再安装预制好的柱模,在柱钢筋验收后进行安装,安装时就位后临时固定,检测平面定位、垂直度后再最终固定,柱模板底部在对侧双面预留20厘米高、通长清扫口,在浇柱砼前进行封闭。 4)、梁板模安装:先搭满堂脚手架、铺梁底木方及底模、安装梁侧模、铺板底木方、铺板模板,再检查梁的平面位置、梁板标高、截面尺寸,

框架结构办公楼施工方案和技术措施

成都XXXXXX保安用房及武警用房和110变电站迁建辅助综合楼工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:四川XXXX工程有限公司 编制: 审核: 日期:二0一零年四月十二日

目录 一、施工组织设计..................................... 错误!未定义书签。综合说明................................................... 错误!未定义书签。第一节编制说明以及编制依据.............. 错误!未定义书签。第二节施工组织设计编制原则.............. 错误!未定义书签。第三节工程概况........................................................................... 错误!未定义书签。第一章施工组织机构..................................................................... 错误!未定义书签。第一节组建精干高效的项目管理机构 . 错误!未定义书签。第二节奋斗目标及机构组成.................. 错误!未定义书签。 一、质量目标....................................... 错误!未定义书签。 二、工期目标....................................... 错误!未定义书签。 三、安全目标: ................................... 错误!未定义书签。 四、环境保护和文明施工目标:........... 错误!未定义书签。 五、团结合作目标................................ 错误!未定义书签。 六、项目施工管理人员职责.................. 错误!未定义书签。 七、公共安全应急领导小组.................. 错误!未定义书签。 八、施工组织管理机构高效运转保障措施.... 错误!未定义书签。 第三节机构管理重点 .............................. 错误!未定义书签。第二章施工工期及进度计划 ................... 错误!未定义书签。

办公大楼弱电设计方案

办公大楼弱电设计方案 项目概述 1.1企业概况 凯川房地产开发成立于2004年9月,是一家拥有二级开发资质,极具发展潜力的房地产开发企业,现有员工100余人,本科以上及各类专业人员43人,其中中高级技术人员39人,年销售收入达十亿余元。 凯川地产自成立以来,一直把“用心构筑您的生活”作为企业宗旨,在竞争激烈的市场环境下不断引进高级人才,强化管理,借鉴优秀企业的经营理念,重视细节,全力打造诚信凯川、速度凯川、物业凯川。坚持“人性化、系统化、精细化”的科学模式,以“诚信务实、积极向上、勇于创新”的人文思想,赢得了客户的深度信赖。短短几年时间,先后被市、区评为守合同重信用单位、城市建设综合开发协会优秀会员单位、市名优企业等称号,使公司一跃成为让业主放心的房地产一线品牌。 在企业快速发展的背后,有一支由公司法人代表周伦带领的具有强大执行力的员工团队,周伦作为区人大代表,一直以来热心于公益事业,建民心桥、修民生路,扶困济贫,心系社会,为巴南的建设承担了一个企业家应有的责任和满腔热诚!

1.2设计目的 随着计算机及网络通信技术与信息网络的飞速发展,企业面临着知识化、数字化、虚拟化、网络化、敏捷化、全球化变革。企业的竞争力日益与企业信息化程度密切相关。信息技术、信息系统和信息作为一种资源,已不仅仅是支撑企业战略的工具,而是演变为决定企业战略的核心系统。信息战略成为企业战略不可分割的一部分;竞争优势也不再仅限于成本、差异性和目标集聚三种形式。企业信息化形成的独特竞争优势——知识优势逐渐成为企业竞争的优先级优势,这是不可阻挡的必然趋势。随着新经济的发展,信息技术与传统产业的融合对我国房地产企业的生产经营提出了更高要求。事实表明,信息化建设不再是房地产企业的效益工程,而是生存工程。 建设办公楼信息化,在该项目中,我们主要考虑方便性,快捷性,安全性,易用性等做为重点,从而实现: 1.使用现代化的技术与大楼建设相结合; 2.使应用与楼宇融为一体,便于维护与管理,节约费用; 3.使现代化的设计与办公场地管理的需要相结合; 4.使办公大楼在现代化的技术平台上,实现现代化的管理; 5.使应用与管理的结合;

某大厦高层转换层施工方案

***大厦高层装换层施工方案 结构转换层专项施工方案 1. 转换层结构概况 该转换层面积7#约1105.77M2,8#约810M2下部为四层框架结构(加地下室一层),转换层为梁承式结构,上部为剪力墙结构。 7#转换层框支主梁的主要截面有800×1400,800×1300,600×1100,600×1000,800×1100,500×500,板厚为180,墙柱砼标号C50,梁板砼标号为C40,结构绝对标高为80.080m。 8#转换层框支主梁的主要截面有1700×1200,800×1400,300×650,800×1300,600×1000,350×750,800×1000,200×800,板厚为180,墙柱砼标号C50,梁板砼标号为C30,结构绝对标高为80.050m。 2. 转换层自重,施工荷载传递方式 转换层自重和施工荷载通过模板传向支撑体系,支撑体系传向下层楼面结构,设钢筋砼自重为q0,模板支撑重量为q1,按三层楼盖承接荷载,则每层楼盖承接荷载为(q0+q1)/n=(q0+q1)/3,因此,1/3部份荷载通过21.30m层楼面结构传递于框架柱、墙上,另2/3部份荷载则通过下层支撑架传向17.10m层的楼面结构,1/3部份荷载通过17.10m层楼面结构传递于框架柱、墙上,剩余1/3部份荷载则通过下层支撑架传向12.90m层的楼面结构,再传递于柱、墙上然后最终通过柱墙传给基础,基础传递给地基持力层。而支撑承接荷载为逐层递减,本层为q0+q1,下层为(1-1/n)( q0+q1)=(q0+q1)/3,n为参加承接荷载的楼层数(n=3)。 3. 施工部署 3.1 施工组织

单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计

某单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计 一、施工概况 1、工程特征 (1)工程概貌 本工程为某公司的办公楼,位于××市郊××公路边,除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架外,皆采用砖混结构。总建筑面积为6262m2。要求4月1日开工,在本年12月底竣工,总工期9个月,日历工期225天,实际工期353.5天。 (2)建筑设计 本工程为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m,该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F—L轴)带地下室,在11轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。室内地面除门厅、走廊、试验室、卫生间、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆,外喷106涂料,室外装饰以马赛克为主,窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为混凝土一次抹光。 (3)结构设计 基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设构造柱;除卫生间、洗室采用现浇板外,其余楼盖和层面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐沟均为现浇混凝土构件。 2、自然条件 (1)地形地质 施工现场已经平整。天然地基承载力为150kN/m2,地下水位在地表下4—5m,无侵蚀。

(2)主要气象 施工期间主导风向偏东,雨季为6、7月份,冬季为12月至第二年1、2月份。 二、施工方案的选择 1、施工程序与施工流向 (1)施工程序与各部分工程的施工顺序 本工程的分部工程划分及施工程序为:基础→主体→屋面→内装饰→外墙 装饰及室外 基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土 主体工程的施工顺序:脚手架→扎构造柱钢筋→砌砖墙→柱、梁、板、楼 梯支模→浇柱混凝土→扎梁、板、楼梯钢筋→浇梁、 板、楼梯混凝土→吊装楼板(含楼板灌缝)→拆模 屋面工程的施工顺序:找平层→隔气层→保温层→找平层→防水层→保护 层 内装饰工程的施工顺序:天棚、内墙抹灰→安装门窗→玻璃油漆→墙面喷白→楼地面 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水 (2)施工段的划分与施工流向 基础工程:分为3段,1—11轴线为第一段,11—22轴线为第二段,F—L轴线为第三段,由南向北流水施工。 主体工程:与基础施工相应,1—5层每层分为3个施工段,地下室只有F—L轴线部分有,记为1个施工段,第6层只有11—22轴线部分有,记为一个施工段,共17个施工

框架办公楼脚手架搭设专项安全施工方案

框架办公楼脚手架搭设专项安全施工方案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

框架办公楼脚手架搭设专项安全施工方案一、工程概况 本工程位于西郊某公司,是一栋五层框架办公楼,根据现场实际情况,编制总高度为25米的外脚手架,密目网围护。 二、搭设材料 1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。

①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 6、脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 三、地基与基础 1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受0.8kg/c㎡的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。 2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm

3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。 四、脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m。 2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m。 3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3m和平共处2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m。 4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。 5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。 五、纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆 1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,交错布置,两根相邻纵向水平接头设置相互错开不小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。

相关文档