1引言

站用电源是变电站安全运行的基础,随着变电站综自化程度的越来越高以及大量无人值班站投运,相应提高站用电源整体的运行管理水平具有非常重要意义。笔者认为,站用电源始终需要立足于系统技术来研究和发展,根据实际问题、发展现状提出发展思路。现有站用电源在资源整合、自动化水平、管理模式等方面都还存在很大的优化空间,结构紧凑、经济可靠的变电站交直流一体化电源模式具有广阔的应用前景。

2传统站用电源现状分析

传统变电站站用电源分为交流系统、直流系统、UPS 、通信电源系统等,各子系统采用分散设计,独立组屏,设备由不同的供应商生产、安装、调试,供电系统也分配不同的专业人员进行管理。这种模式存在的主要问题:

(1)、站用电源自动化程度不高。由不同供应商提供的各子系统通信规约一般不兼容,难以实现网络化管理,系统缺乏综合的分析平台,制约了管理的提升。

(2)、经济性较差。站用电源资源不能综合考虑,使一次投资显著增加。

(3)、安装、服务协调较难。各个供应商由于利益的差异使安装、服务协调困难,远不如站用交直流电源一体化的“交钥匙工程”模式顺畅。

(4)、运行维护不方便。站用电源分配不同专业人员进行管理:交流系统与直流系统由变电人员进行运行维护,UP S由自动化人员进行维护,通信电源由通信人员维护,人力资源不能总体调配,通信电源、UP S等也没有纳入变电严格的巡检范围,可靠性得不到保障。

3变电站交直流一体化电源的解决方案

变电站站用交直流一体化电源系统是使用系统技术,针对变电站站用交流、直流、逆变、通信电源整体,根据实际问题、发展现状提出解决方案的站用电源系统。

目前有关生产研发厂家已提出三代产品,分别是:

(1)、智能型站用电源交直流一体化系统

主要实现:

A、建立站用电源信息共享平台。站用电源整体网络智能化:一体化.将交流、直流、逆变、通信电源网络智能化,对外1个通信接口;

B、设计优化。取消通信蓄电池组及充电装置,使用DC/DC变换器直接挂于直流母线代替;取消UP S蓄电池,使用逆变器直接挂于直流母线代替,对重要负荷如事故照明等采用逆变电源供电;统一进行波形处理;统一进行防雷配置;统一进行二次配电管理;站用电源设备智能管理,实现状态检修。

(2)、数字化站用电源交直流一体化系统

主要实现:

A、上行下达信息数字化传输(2大措施:开关智能模块化;集*能分散化);

B、开放式系统:采用IEC61850规约。

(3)、程序化站用电源交直流一体化系统

主要实现项:

A、电源与负荷结合,将辅助系统(空调、风机、门禁、消防、周界等)纳入控制范围;

B、任务程序化执行。

下面以第一代智能型站用电源交直流一体化系统说明其以系统技术研究站用电源的思想方法。

典型方案(以220/110k V电站为例)

110k V及以上电站宜按双重化配置方案,如下图:

方案解析:

(1)、容量设计:全站配置两组蓄电池和充电机,一般的110kV电站容量可按300AH/组设计,220k V电站500AH/组。

传统的站用电源配置方案中,通常一个110kV电站配置两组300A H蓄电池和两组充电机供变电运行负荷,通信设备由另两组独立的蓄电池(300AH/48V)和充电机供电,一些U PS也带有自己的蓄电池。但通过对变电站站用负荷的统计分析,我们得出:不是重要的通信枢纽站,没必要采用独立通信电源。一个普通的110k V电站正常直流负荷约为8A左右,通信设备主要是一台光端机,功率1千瓦,折算为110V 约9A,正常供电,一台60A充电机已经完全满足全站运行要求,按双重化配置两台已经非常可靠。在全站失压事故下,事故照明、UPS等交流负荷切换为蓄电池供电,

这部分负荷设计容量在30A(110V)左右,即使全站事故照明一起开,也可以满足重要负荷超过10小时的事故供电。另外,在一体化监控的智能平台上,我们可以对站用电源进行程序化控制,事故情况下,按预设轮次对负荷进行减载,保证事故供电最大利用率。

(2)通信电源解决方案:通信设备直接采用220V或110V电源模块,通信电源从两组直流母线直接拉两路专用馈线至通信机柜,并在通信柜进行两路电源自动切换。

目前通信设备一般采用48V电源,所以在一些直流一体供电方案中,采用了用DC/D C模块变换成48V供通信设备使用,但这种方案存在不足:

i 技术上存在弱点。如果通信机房有多台通信设备,各通信设备采用支路带空气开关供电方式,存在DC/D C模块与分支开关配合问题,一回支线发生故障,DC/DC 模块可能会比空气开关先动作,造成全部通信设备失压。

i i光端机等通信设备实际工作电压并不是48V,而是15V和5V,象所有微机保护一样,装置通过自身的电源模块进行DC/D C转换,把外面电压转换成15V和5V内部工作电压,由220V直接转换成15V和5V和由48V转换成15V和5V,对通信设备也只是电源模块选择的问题,没有任何技术上的困难。同时,由48V的弱电供电方式的一些弱点也是有目共睹的,弱电容易受干扰,在通信专业抗干扰、防雷等方面措施就比其它专业要求更高,甚至采用48V正极接地方式,这些对运行都是不利的。因此,在站用电源一体化供电的模式下,可以把全站各专业电源统一到一个电压等级。

(3)不间断电源设计:采用逆变器直接挂于母线上代替,取消独立UP S。

(4)交流系统设计:采用智能ATS开关实现两路电源自动切换,取消传统站用380V电源备自投配置。

(5)通信架构

4现阶段站用电源交直流一体化系统主要技术特点:

(1)建立站用电源统一网络智能平台。实现在一个平台上对整个电站电源的交与直流系统、逆变电源系统、通信进行监控和分析,解决由不同供应商提供的各独立电源通信规约兼容等问题,提高系统网络化、智能化程度。

(2)提高站用电源综合自动化应用水平。进行站用电源协调联动、状态检修、调度遥控等深层次开发应用。

(3)建立站用电源整合机制。优化系统功能结构,实现各专业间站用电源资源共享。

(4)提高站用电源管理水平。全站电源统一安放,建立站用电源统一分析管理平台,一套人马同时维护管理全站电源。

5应用实例

2007年3月,由第一套智能型变电站站用电源交直流一体化系统在阳江110k V城西站投入使用。该系统通过对变电站站用电源一体化设计和组屏生产,对传统站用电源进行了资源和结构的优化,并开发了一体化智能监控管理平台,实现了系统的协调联动、远程控制等功能,对提高站用电源整体运行管理水平都取得了良好的效果。以城西站为例,我们对使用传统站用电源和一体化电源模式进行了比较:

一体化电源与传统站用电源的效益比较

6结语

变电站站用电源交直流一体化系统立足用系统技术研究站用电源,是对现有变电站站用电源设计和管理新模式的探讨,它符合结构合理,技术先进,运维方便的技术发展路线。2007年11月,广东电网公司组织了对阳江110k V城西站交直流一体化电源项目验收,与会专家一是致认为,一体化电源系统技术先进,维护方便,运

行安全可靠,具有良好的经济效益和社会效益,可在电网中推广应用。

变电站的直流系统

变电站的直流系统 (包头供电局,内蒙古包头 014030) 摘要:文章介绍了,它在全站都停电的情况下,通常提供2小时供电,能确保事故处理快速进行,在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠 关键词:整流;操作电源;事故照明;蓄电池直流电源; 中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(XX)15—0090—02 由蓄电池和硅整流充电器组成的直流系统,在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供了可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源,直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。把交流电源变成直流电源称为 1 是作为继电保护及自动装置、信号设备,控制及调节设备的工作电源及断路器的跳、合闸电源。大中型变电站采 1.1

按其用电特性的不同分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷3 1.1.1 经常负荷。它是指在所有运行状态下,由直流电源不间断供电的负荷。它主要包括:①经常带电的直流继电器、信号灯、位置指示器;②经常点亮的直流照明灯;③经 一般说来,经常负荷在总的直流负荷中所占的比重是比 1.1.2 事故负荷。事故负荷指正常运行时由交流电源供电,当变电站的自用交流电源消失后由直流电源供电的负 1.1.3 冲击负荷。冲击负荷是指直流电源承受的短时最大电流。它包括断路器合闸时的冲击电流和当时所承受的 1.2 直 1.2.1 蓄电池直流电源。蓄电池是一个独立、可靠的直流电源,即使全站交流系统都停电的情况下,仍然在一定时间可靠供电,是变电站不可缺少的电源设备。蓄电池组通常采用110V或220V 蓄电池一般分为酸性蓄电池或碱性蓄电池两种。前者端电压较高、冲击放电电流大,适合于断路器跳、合闸的冲

《220kv变电站直流系统》

220kv变电站直流系统 目录 1?什么是变电站的直流系统 2.变电站直流系统的配置与维护 3.直流系统接地故障探讨 4.怎样提高变电站直流系统供电可靠性 5.如何有效利用其资源 1?什么是变电站的直流系统

变电所是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。变电站的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,一般都采取直流电源,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。变电站的直流 系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。 直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安 全运行的保证。 (1)220kv变电站直流母线基本要求: 蓄电池组、充电机和直流母线 1.设立两组蓄电池,每组蓄电池容量均按单组电池可为整个变电站直流系统供电考虑。 2.设两个工作整流装置和一个备用整流装置,供充电及浮充之用,备用整流装置可在任一台工作整流装置故障退出工作时,切换替代其工作。 3.直流屏上设两段直流母线,两段直流母线之间有分段开关。正常情况下,两段直流母线分列运行,两组蓄电池和两个整流装置分别接于一段直流母线上。 4.具有电磁合闸机构断路器的变电站,直流屏上还应设置两段合闸母线。 5.220kV系统设两面直流分电屏。分电屏I设1组控制小母线(KM I)、1组保护小母线(BM I);分电屏H设1组控制小母线(KMI)、

1组保护小母线(BMI)。 6.110kV系统设1面直流分电屏,屏设1组控制小母线(KM)、1组保护小母线(BM。 7.10kV/35kV系统的继电保护屏集中安装在控制室或保护小间的情况下,在控制室或保护小间设1面直流分电屏。 8 信号系统用电源从直流馈线屏独立引出。 9.中央信号系统的事故信号系统、预告信号系统直流电源分开设置 10.每组信号系统直流电源经独立的两组馈线、可由两组直流系统的两段直流母线任意一段供电。 11.断路器控制回路断线信号、事故信号系统失电信号接入预告信 号系统;预告信号系统失电信号接入控制系统的有关监视回路。 12.事故音响小母线的各分路启动电源应取自事故信号系统电源;预告信号小母线的各分路启动电源应取自预告信号系统电源。 13.公用测控、网络柜、远动柜、保护故障信息管理柜、调度数据网和UPS勺直流电源从直流馈线屏直接馈出。 (2)、直流系统运行一般规定: (1)、220KV变电站一般采用单母线分段接线方式,110KV变电站一般采用单母线接线方式。直流成环回路两个供电开关只允许合一个,因为母联开关在断开时,若两个开关全在合位就充当母联开关,其开关容量小,线型面积小,又不符合分段运行的规定。直流成环回路分段开关的物理位置要清楚,需要成环时应先合上母联开关再断开直流屏上的另一个馈线开关。

直流电工安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 直流电工安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9795-75 直流电工安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、装配汽车电器线路,必须正确牢固,并配置电源总开头,接通整车电流后,蓄电池接线应无火花。 二、检查电器性能必须遵守如下安全操作: 1、变速箱放空档; 2、注意汽车周围是否有人; 3、严禁无证驾驶发动汽车。 三、在检修蓄电池、配制电解液、充电时应穿工作服、绝缘鞋、硅橡皮围裙、戴耐酸橡皮胶手套等防护用品,防止电解液内硫酸烧伤皮肤。 四、配制电解液时,禁止用带有矿物质的水(如自来水、河水、井水等)应用蒸馏水。 五、电解液配制时应注意顺序:先将蒸馏水倒入陶瓷缸或玻璃缸内后、再将浓硫酸徐徐倒入缸内,边倒边用玻璃棒或铝捧拌均匀,直达到所需要浓度为止。避免因操作失误而烧伤皮肤。

六、刚配制好的电解液温度较高,不可立即灌入蓄电池内待冷却后,方能加入。 七、电解液加入后,应使蓄电池内部温度冷却到低于35度后,才可再按初次及普通进行充电。 八、电瓶充电前,应检查蓄电池是否良好,规格容量是否相等。检查透气孔有否堵塞,如遇堵塞、应将透气孔疏通再行充电,以防充电时气体膨胀而发生爆炸事件。 九、仔细辩认充电设备输出的极性,接在蓄电池板上的充电夹子应接触牢固,无松动。 十、蓄电池间内,严禁烟火,装置防爆电器。充电设备及容器,必须保持完好、整齐,现场四周环境保持宽畅清洁,空气流通,并做好交接班手续。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

(完整word版)变电站直流系统简介

变电站直流系统简介 第一章直流及不间断电源系统 第一节概述 为供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等直流负荷,变电站内应设由蓄电池供电的直流系统。 第二节站内直流母线接线方式简介 一、变电所直流系统典型接线 变电站常用的直流母线接线方式有单母线分段和双母线两种。双母线突出优点在于可在不间断对负荷供电的情况下,查找直流系统接地。但双母线刀开关用量大,直流屏内设备拥挤,检查维护不便,新建的220-500kv变电站多采用单母线分段接线。 220kv变电所直流系统典型接线:(如下图10-1) 220kv变电所直流系统典型接线:(如下图10-2)

二、站内直流电压特点的简介: 变电所的强电直流电压为:110V或220V,弱电直流电压为48V。 强电直流采用110V的优点: 1)蓄电池个数少,降低了蓄电池组本身的造价,减少蓄电池室的建筑面积,减少蓄电池组平时的维护量。 2)对地绝缘的裕度大,减少直流系统接地故障的机率,在一定程度上提高直流系统的可靠性。 3)直流回路中触点的断开时,对连接回路产生干扰电压,直流用110V时,能降低干扰电压幅值。 4)对人员较安全,减少中间继电器的断线故障。 强电直流采用110V的缺点: 1)变电站占地面积大,电缆截面大,给施工带来困难。

2)一般线路的高频保护的收发信机输出功率大小与直流电压有关,对长线路的保护不利。 3)交流的220V照明电源和110V的直流电源无法直接切换,需增加变压器和逆变电源,增加事故照明回路的复杂性。 4)在站内有大容量直流电动机的情况下,增大电缆截面,增加投资。 基于技术和经济上的考虑,对于采用集中控制(电缆线较长)的220-500kV 变电站,强电直流系统的工作电压宜选用220V。 当变电站规模较小或全户内的220kV变电所情况下,控制电缆长度较小时,强电直流系统的工作电压宜选用220V。 500KV变电所多采用分布式控制方式,二次设备分部控制,在主控室和分控室都设有独立的直流系统控制,电缆的长度大大缩短,变电所的蓄电池组数多。这种情况下变电所强电直流系统的工作电压宜选用110V。 三、变电站弱电直流系统的电压: 按我国的惯例,变电所弱电系统的工作电压一般采用48V,这一电压等级也符合国际标准。 第三节直流系统的绝缘监察和电压监察 一、提高直流系统 直流系统的绝缘水平,直接影响到直流系统乃至变电所的安全运行。当变电所的绝缘降低造成接地或极间短路时,将造成严重后果。 为防止直流系统绝缘水平下降危及安全运行,可采用以下对策: (1)对于直流系统直接连接的二次设备绝缘水平有严格的要求。 (2)在有条件的情况下,将保护、断路器控制用直流和其他设备用直流分开。(3)户外端子箱、操作机构,要采用具有防水、防潮、防尘、密封的结构。(4)户外电缆沟及电缆隧道要有良好的排水设施。 (5)主控室内的控制、保护屏宜采用前后带门的封闭式结构。 (6)对直流系统的绝缘水平要进行经常性的监视。 (7)采用110V的直流系统。 二、直流系统的绝缘监察 1.电磁式绝缘监查装置 利用电桥原理构成的电磁型直流系统绝缘监查装置的接线如图10-13所示。这种装置具有发出绝缘下降的信号和测量绝缘电阻值两种功能。

直流稳压电源安全操作规程

直流稳压电源操作规程 1.目的 为了保证直流稳压电源的安全性,必须对直流稳压电源进行正确的操作和维护,延长直流稳压电源的使用寿命,确保产品质量,特编制本设备操作规程。 2.范围 本操作规程适用于所有使用的直流稳压电源的安全及正确操作的作业指导。 3.职责 设备操作人员负责设备的维护与维修,车间技术人员负责设备安全使用的正确指导。 4.程序及要求 4.1设备使用人员在使用设备之前,要详细阅读本操作规程。 4.2设备使用之前要对直流稳压电源进行卫生清理,保证无油、无污、无杂质,设备清洁。 4.3设备使用人员在使用设备之前,要确认直流稳压电源安全接地,检查无误后,接通电源使用。 4.4把外电路接到稳压电源接线柱上时,注意“+”、“-”极性不要接错。 4.5接通电源前, ⑴确认稳压电源面板上电源“通”、“断”开关是否在“断”位。如果在

“通”位,则必须扳到“断”位上。 ⑵确认输出调节旋钮是否指向逆时针最小位置。如果不是,必须逆时针旋转到最小输出位置上。 ⑶检查电压指示表表针是否在零位上。如果不是,则用螺丝刀拧到表面下面的调零螺丝,使表针指零(表面刻度最左端)。 ⑷确认输出端子“+”、“-”电源是否有其它线路连接或混线。 以上四项工作做完以后便可将稳压电源的交流输入电源插头插到220V、50Hz交流电源插座上。 4.6将电源“通”、“断”形状扳到“通”位,这时面板指示灯应亮。拧动“输出调节”旋钮(顺时针方向)时,面板指示表针应向右偏转。偏转角度应根据外接电路所需电压而定。例如外接电路电压需要24V,则旋转“输出调节“旋钮,待表盘指针达到24V位置时便立即停止。否则,将会超过24V而损坏外电路。4.7外电路试验时,应在输出电源接线中串接一个电源开关,以便于接通和断开外电路电源。千万不要用稳压电源面板上的电源“通”、“断”开关来回频繁地接通和断开,这样容易造成稳压电源输出电压不稳定。 4.7外电路使用的电源的电流与稳压电源的额定电流必须相符。 4.8稳压电源满负荷使用时,应注意仪器的通风散热。满负荷使用的稳压电源连续工作时间不宜超过8小时。 4.9仪器使用完毕后,应将所有开关扳到“关”的位置。例如电源“通”、“断”开关置“断”位,输出调节旋钮旋到最左端零输出位置。

电源安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A94604 电源安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电源安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、高压设备操作的基本要求 1、不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移动或越过防护遮栏进行工作;若有必要移开防护遮栏时,必须有监护人在场。 2、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外科和架构时,应戴绝缘手套。 3、在高压设备上工作,必须遵守下列各项: (1)填用工作票或口头、电话命令; (2)至少应有两人在一起工作;

35kV变电站直流电源设备技术要求共8页

梁北矿北风井35kV变电站工程交直流电源设备 技术要求 一、总则 1 提供设备的厂家,应提供相应的鉴定证明文件。 2 本规范书适用于35KV变电站中的交直流电源屏。 3 本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范相关条文,卖方应提供符合本规范书和相关标准的优质产品。 二、执行标准: 1、GB/T3859《半导体电力变流器》 2、DL/T5044-95《变电所直流技术规定》 三、使用条件 1、安装地点:户内 2、环境温度:-20℃--40℃ 3、海拔高度:<1KM 4、相对湿度:≤90% 5、抗震能力:水平加速度0.2g,垂直加速度0.1g 四、主要技术参数 1、输入电压:AC380V±20% 2、电网频率:50HZ±10% 3、功率因数:≥0.92 4、整机效率:≥90% 5、稳压精度:≤±0.5% 6、稳流精度:≤±0.5% 第 1 页

7、纹波系数:≤0.05% 8、输出电压:198V--320V连续可调 9、噪音:≤40db 10、测量精度:直流量≤±0.5%,交流量≤±1%。 五、功能要求 1、控制回路采用进口空开加报警接点输出,合闸回路采用进口空开加 熔断器输出,事故照明采用进口空开。 2、充电器能自动判断电池的状态,实现自动充电。 3、电池用柜体安放,外观与直流屏一致。 3、选用两路三相交流供电,具有防雷保护、交流过压、欠压、过流、 缺相、电压不平衡、失压等自动检测、显示和报警。 4、直流母线电压过高、过低、失压信号在现场应分别报出。 5、智能“四遥”系统,具有RS232、485等通讯接口,满足无人值守站 要求。系统所有信号经空接点引至端子排,通信规约按照部颁标准执行。 遥信:直流配电各输出支路空开通断状态;直流母线接地;电池组熔断器通断状态;电池充电电流过大,电池电压过/欠压;交流输入电压过高、过低、缺相、停电;合闸控制母线过/欠压、充电模块保护、故障。 遥测:直流系统母线电压、负载总电流;电池电压、电池充放电电流; 输入交流电电压;各充电模块的输出电压、输出电流;母线对地绝缘电阻。 遥调:根据监控模块的指令,调节充电模块的输出电压、输出电流。 第 2 页

直流稳压电源操作规程示范文本

直流稳压电源操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

直流稳压电源操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.目的 为了保证直流稳压电源的安全性,必须对直流稳压电 源进行正确的操作和维护,延长直流稳压电源的使用寿 命,确保产品质量,特编制本设备操作规程。 2.范围 本操作规程适用于所有使用的直流稳压电源的安全及 正确操作的作业指导。 3.职责 设备操作人员负责设备的维护与维修,车间技术人员 负责设备安全使用的正确指导。 4. 程序及要求 4.1设备使用人员在使用设备之前,要详细阅读本操作

规程。如果在“通”位,则必须扳到“断”位上。 ⑵确认输出调节旋钮是否指向逆时针最小位置。如果不是,必须逆时针旋转到最小输出位置上。 ⑶检查电压指示表表针是否在零位上。如果不是,则用螺丝刀拧到表面下面的调零螺丝,使表针指零(表面刻度最左端)。

直流稳压电源操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A64329 直流稳压电源操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

直流稳压电源操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.目的 为了保证直流稳压电源的安全性,必须对直流稳压电源进行正确的操作和维护,延长直流稳压电源的使用寿命,确保产品质量,特编制本设备操作规程。 2.范围 本操作规程适用于所有使用的直流稳压电源的安全及正确操作的作业指导。 3.职责 设备操作人员负责设备的维护与维修,车间技术人员负责设备安全使用的正确指导。 4. 程序及要求

4.1设备使用人员在使用设备之前,要详细阅读本操作规程。变电站交直流一体化电源的解决方案

1 引言 站用电源是变电站安全运行的基础,随着变电站综自化程度的越来越高以及大量无人值班站投运,相应提高站用电源整体的运行管理水平具有非常重要意义。笔者认为,站用电源始终需要立足于系统技术来研究和发展,根据实际问题、发展现状提出发展思路。现有站用电源在资源整合、自动化水平、管理模式等方面都还存在很大的优化空间,结构紧凑、经济可靠的变电站交直流一体化电源模式具有广阔的应用前景。 2 传统站用电源现状分析 传统变电站站用电源分为交流系统、直流系统、UPS 、通信电源系统等,各子系统采用分散设计,独立组屏,设备由不同的供应商生产、安装、调试,供电系统也分配不同的专业人员进行管理。这种模式存在的主要问题: (1)、站用电源自动化程度不高。站用电源分配不同专业人员进行管理:交流系统与直流系统由变电人员进行运行维护,UPS由自动化人员进行维护,通信电源由通信人员维护,人力资源不能总体调配,通信电源、UPS等也没有纳入变电严格的巡检范围,可靠性得不到保障。 3 变电站交直流一体化电源的解决方案 变电站站用交直流一体化电源系统是使用系统技术,针对变电站站用交流、直流、逆变、通信电源整体,根据实际问题、发展现状提出解决方案的站用电源系统。 目前有关生产研发厂家已提出三代产品,分别是: (1)、智能型站用电源交直流一体化系统 主要实现:

变电站直流电源系统配置技术原则

变电站直流电源系统配置技术原则 上海市电力公司 2008年2月

目录 1 总则 (3) 2 适用范围 (3) 3 规范性引用文件 (3) 4 直流电源系统 (4) 4.1 蓄电池组 (4) 4.2 充电装置 (4) 4.3 微机绝缘监察装置 (5) 4.4 蓄电池检测装置 (5) 4.5独立电压告警继电器 (5) 5 直流接线方式 (5) 5.1 220kV变电站 (5) 5.2 110kV变电站 (7) 5.3 35kV变电站 (7) 6 直流系统馈线直流断路器(熔丝)级差配合 (8) 6.1 级数原则 (8) 6.2 级差原则 (9) 6.3 配合原则 (9) 6.4 短路电流计算、灵敏度校核 (9) 7 微机监控单元 (10) 附录上海电网35-220kV变电站直流回路典型配置 (11)

为了加强对上海电网变电站直流电源系统的管理,规范直流电源系统的配置管理工作,进一步提高变电站直流电源系统的运行可靠性和稳定性,特制定本技术原则。 1 总则 1.1 本配置技术原则适用于上海电网所属220kV及以下变电站直流电源系统的配置。 1.2 各类配电站的直流电源系统配置可参照此配置技术原则。 1.3 本配置技术原则自发文之日起执行,解释权属上海市电力公司。 2 适用范围 2.1 本技术原则规定了上海电网220kV及以下变电站直流电源系统的应用技术要求和设计准则。 2.2 本技术原则适用于上海电网220kV及以下变电站直流电源系统的设计和改造工作。 3 规范性引用文件 DL/T 637-1997 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T 856-2004 《电力用直流电源监控装置》 DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》 DL/T 5120-2000《小型电力工程直流系统设计规程》 GB 17478-2004 《低压直流电源设备的性能特性》 国家电网公司《直流电源系统技术标准》 国家电网公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电发 【2000】589号)》 国家电网公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》

变电站直流电源系统改造问题

变电站直流电源系统改造问题 发表时间:2018-12-28T15:12:22.587Z 来源:《河南电力》2018年14期作者:许郁郑鸣 [导读] 直流电源操作系统作为一个独立的电源,不受系统运行方式的影响,主要为高压开关柜的直流操作机构的开关分、合闸,保护、控制回路,事故跳闸,应急照明等提供直流电源,是当代电力系统控制、保护的基础。 (山西省电力公司长治供电公司山西长治 046000) 摘要:直流电源操作系统作为一个独立的电源,不受系统运行方式的影响,主要为高压开关柜的直流操作机构的开关分、合闸,保护、控制回路,事故跳闸,应急照明等提供直流电源,是当代电力系统控制、保护的基础。本文就通过分析变电站直流系统改造的必要性和改造后所取得的效果,介绍了智能高频开关电源系统的性能特点及其各部分的作用和在改造过程中的改进情况。 关键词:变电站;直流系统;改造 随着电力工业的迅速发展,为提高电网的供电质量,有许多常规的变电站被改成综自站,但是改造后原有直流设备的缺点如:发热量大、没有远方功能、功率因数低、体积较大等逐渐显现出来,而原来的直流设备均采取传统的相控电源,效率低、纹波系数大,在电磁辐射、热辐射、噪声等方面都不尽人意,所以必须引起足够的重视并加以改造,使电网安全、经济运行,并实现电力系统的自动化。 1、智能高频开关电源系统的性能特点 为了保证智能高频开关电源系统的质量,我们组织了多名技术人员对多个生产厂家进行了考察,了解厂家的生产工艺、规模和实验测试手段等情况,经过“货比三家”后,技术改造决定使用GZDW—200/220型操作电源。它是专为电力系统研制开发的新型“四遥”高频开关电源,采取高频软开关技术,模块化设计,输出标称电压为220V,配有标准RS-232接口,易于与自动化系统对接,适用于各类变电站、发电厂和水电站使用。此设备有下列性能特点: 1)模块化设计,N+1热备,可平滑扩容。 2)监控功能完善,高智能化,采取大屏幕液晶汉字显示,声光告警。 3)监控系统配有标准RS-232接口,方便接入自动化系统,实施“四遥”及无人值守。 4)对蓄电池自动管理及自动维护保养,实时监测蓄电池组的端电压,充、放电电流,自动控制均、浮充以及定期维护性均充。 2、智能高频开关电源系统的组成及各部分作用 智能高频开关电源系统由交流配电,绝缘检测,监控模块、整流模块、调压模块,直流馈电等组成。 1)交流配电 为系统提供三相交流电源,监测三相电压、电流及接触器状态;判断交流输入是否满足系统要求,在交流输入出现过压、欠压、不平衡时自动切断有故障的一路,并切换到另一路供电,系统发出声光告警。装有每相通流量40kA、响应速度为25μs的三相避雷器,能有效地防止雷击对设备造成的损坏。 2)绝缘监测 采用进口非接触式直流微电流传感器,利用正负母线对地的接地电阻产生的漏电流,来测量母线对地的接地电阻大小,从而判断母线的接地故障。这一技术无须在母线上叠加任何信号,对直流母线供电不会有任何不良影响,彻底根除由直流母线对地电容所引起的误判和漏判,对于微机接地监测技术是一重要突破。 3)调压模块 无论合闸母线电压如何变化,输出电压都被稳定控制在220(1±0.5%)V,具有带电拔插技术、软开关技术和双向调压特性。 4)直流馈电 设有控制输出、合闸输出、电池输入、闪光、事故照明、48V电源输出等。控制母线有三种途径供电,确保控制母线供电安全可靠。配有智能直流监控单元,可测量母线电压、电流及开关状态等。 5)电池巡检仪 对电池电压进行实时监测,将信息及时反馈到监控模块。 3、直流系统设备改造中改进的问题 1)改进了新设备直流馈出线部分的不合理布置。为节省投资,我们利用原来直流系统的控制、信号及合闸电路的出线,但与新设备馈出线的位置及大小都不相适应,为此,我们对新设备直流馈出线部分按现场实际情况进行了改造,使安装更加容易,布线更为合理,运行更加可靠。 2)添加了蓄电池的放电电路。 改造后的直流系统设备经过两年来的运行,技术指标合理,各项参数显示正确,操作方便、直观,自动化程度高,维护工作量大幅度减少,设备保护功能齐全,能可靠动作。反映故障及时且准确无误,对电池能自动管理无须专人维护,设备运行稳定可靠,从未发生影响正常供电的现象。 4、智能高频开关电源系统应用情况 改造后的直流系统与原来的直流系统相比较,性能稳定,精度高,安全、可靠,保证了油田的油气生产,居民生活及医院、道路等的用电,降低了噪音,改善了值班人员的工作环境,确保了变电设备安全可靠运行,产生了明显的经济效益和社会效益,主要体现在以下几个方面: 1)原来的相控电源纹波系数大,其输出含有的交流成份较大。尤其是赵村变电所最为明显,交流成份含量更高,对二次设备影响最大,造成二次设备误动、损坏、甚至有的设备无法正常工作。而改造后的智能高频开关电源纹波系数很小,输出特别稳定。 2)原来的相控电源采用硅堆调压,硅降压响应速度慢,反应时间为几十毫秒,输入电压突变时在输出上会产生很大的冲击,因冲击不稳定而易烧坏二次设备。而改造后的高频开关电源采用无级调压方式,响应速度快,输入电压突变时,模块在200μs内调整完成,过冲小于5%。 3)原来的相控电源充电机、浮充机等噪音较大,且无降温措施,有的变电站浮充机发热严重。而改造后的智能高频开关电源噪音

直流稳压电源操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L5338 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 直流稳压电源操作规程 正式样本

直流稳压电源操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。. . 变电站直流电源系统配置技术原则 市电力公司 2008年2月

目录 1 总则 (3) 2 适用围 (3) 3 规性引用文件 (3) 4 直流电源系统 (3) 4.1 蓄电池组 (4) 4.2 充电装置 (4) 4.3 微机绝缘监察装置 (5) 4.4 蓄电池检测装置 (5) 4.5独立电压告警继电器 (5) 5 直流接线方式 (5) 5.1 220kV变电站 (5) 5.2 110kV变电站 (7) 5.3 35kV变电站 (7) 6 直流系统馈线直流断路器(熔丝)级差配合 (8) 6.1 级数原则 (8) 6.2 级差原则 (8) 6.3 配合原则 (9) 6.4 短路电流计算、灵敏度校核 (9) 7 微机监控单元 (9) 附录电网35-220kV变电站直流回路典型配置 (11)

为了加强对电网变电站直流电源系统的管理,规直流电源系统的配置管理工作,进一步提高变电站直流电源系统的运行可靠性和稳定性,特制定本技术原则。 1 总则 1.1 本配置技术原则适用于电网所属220kV及以下变电站直流电源系统的配置。 1.2 各类配电站的直流电源系统配置可参照此配置技术原则。 1.3 本配置技术原则自发文之日起执行,解释权属市电力公司。 2 适用围 2.1 本技术原则规定了电网220kV及以下变电站直流电源系统的应用技术要求和设计准则。 2.2 本技术原则适用于电网220kV及以下变电站直流电源系统的设计和改造工作。 3 规性引用文件 DL/T 637-1997 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T 856-2004 《电力用直流电源监控装置》 DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》 DL/T 5120-2000《小型电力工程直流系统设计规程》 GB 17478-2004 《低压直流电源设备的性能特性》 国家电网公司《直流电源系统技术标准》 国家电网公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电发 【2000】589号)》 国家电网公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 4 直流电源系统 直流电源主要由蓄电池组、充电装置、馈线配置三大部分以及保证上述部分安全可靠工作的监测装置组成(微机监控单元、微机绝缘监察装置、蓄电池检测

电源安全操作规程示范文本

电源安全操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电源安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、高压设备操作的基本要求 1、不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移动或 越过防护遮栏进行工作;若有必要移开防护遮栏时,必须 有监护人在场。 2、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以 内,室外不得接近故障点8米以内。进入上述范围人员必 须穿绝缘靴,接触设备的外科和架构时,应戴绝缘手套。 3、在高压设备上工作,必须遵守下列各项: (1)填用工作票或口头、电话命令; (2)至少应有两人在一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措 施。

4、停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。 5、高压工作时还应遵守下列规定: (1)带电部分只能在工作人员的前面或一侧; (2)伸直身体,头顶或伸直手后与上部带电部分的距离不应小于上表的距离。若不具备上述条件或虽具备上述条件但无监护者在场,严禁移开遮栏或接近带电部分; (3)开关柜后部铁门内无网状遮栏,开启铁门时,按本条规定执行。 二、送电操作的一般程序 1、检查设备上装设的各种临时安全措施和接地线是否确已完全拆除. 2、检查有关的继电保护和自动装置是否确已按规定投入。

变电所直流电源故障案例分析

一、长流水变电所直流电源蓄电池无输出故障 1、故障概况: 2007年6月28日11时45分,长流水变电所在技术员杨聚堂的指导下,对直流屏关闭交流电源后,蓄电池单独供电(放电)状态下,对每一个蓄电池电压进行测量。查看每个蓄电池电压是否低于规定值来进行容量检查。办理好工作票,值班员崔泽香关闭直流屏的交流电源后约3分钟,直流屏处发出异常音响,直流KM、XM、HM电源全部消失。经技术科主管技术人员初步判断是两组蓄电池无输出,安排将白墩子变电所蓄电池拆下一组接入长流水变电所直流盘,23:05直流屏恢复正常供电,但监控仪显示整流模块充电方式与电池充电状态不符。 2007年6月29日12:00,银川检修车间到达长流水变电所对直流电源设备进行了认真的测试检查,经检查,直流盘上四只整流模块工作正常,从整流模块至蓄电池及合闸母线之间的连线连接牢固正常。对蓄电池进行充放电试验,两组蓄电池整组均无输出,检查发现1#蓄电池组第17只电池内部损坏无任何输出,2#蓄电池组第14只电池内部损坏无任何输出。 拆除1#蓄电池组第17只损坏蓄电池,对剩余17只电池进行充放电试验,其中第2、9、10、11、14、12只电池放电10分钟电压即下降至7-9V,单独充电容量不能恢复,经询问该蓄电池厂家武汉普天公司答复该型号蓄电池设计使用寿命3-5年,现已运行4年多,电池容量下降后个别电池不能修复。 拆除2#蓄电池组第14只损坏蓄电池,对剩余17只电池进行充放电试验,充电1小时后整组电压238V,用恒定电流放电1小时整组电压220V,单只电池电压均在13V左右,说明剩余电池容量正常。 根据检查结果,将2#蓄电池组剩余17只电池重新接入直流2#回路,将从白墩子变电所拉来的蓄电池接入直流1#回路,整个直流系统恢复正常。但在运行观

直流稳压电源操作规程

直流稳压电源操作规程 This manuscript was revised on November 28, 2020

⑴确认稳压电源面板上电源“通”、“断”开关是否在“断”位。 沈阳市威灵医用电子有限公司

直流电工安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 直流电工安全操作规程(标准 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

直流电工安全操作规程(标准版) 一、装配汽车电器线路,必须正确牢固,并配置电源总开头,接通整车电流后,蓄电池接线应无火花。 五、电解液配制时应注意顺序:先将蒸馏水倒入陶瓷缸或玻璃缸内后、再将浓硫酸徐徐倒入缸内,边倒边用玻璃棒或铝捧拌均匀,

直达到所需要浓度为止。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.