闪电家修专业空调上门维修师傅告诉你,空调已经走进了千家万户,自己了解一些空调相关小知识,是极其有必要的,下面,听快益修专业的空调维修师傅为你讲解空调常见故障:

案例、空调不制冷、通讯故障

故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作

原因分析:根据用户反映的情况,开机工作正常,未出现用户反映的情况,但大约30分钟后,内外机停止工作,控制面板上运行灯闪烁,按任何键空调都没反应,拔掉电源重新试机,机器能正常工作,但30分钟后又出现同样故障,因停机之前空调制冷正常,因此系统上不会存在问题,初步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障,测量内外机信号连接线正常,因此外界信号干扰问题。

解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。

经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则会显示E2代码,三相A系列“温度灯”闪,其余指示灯全灭。

案例、变压器坏

故障现象:开机无反映

原因分析:根据故障分析,首先检查电源,有220V输入,排除电源问题,测量电源插头L、N电阻为无穷大,可能保险丝烧坏或变压器烧坏,打开室内机面板检查主板检查,保险丝良好,测量变压器时,发现初级断路。

解决措施:更换变压器,试机正常,故障排除。

经验总结:在维修时如遇整机上电无反应,应先从电源电路着手,这样快捷而准确查出故障所在。

快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开

锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

2021年关于空调维修合同九篇

Efforts may not be able to succeed, but giving up is definitely a failure.简单易用轻享办公(页眉可删)关于空调维修合同九篇 空调维修合同篇1 甲方(全称): 乙方(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:_____ 工程地点:_____ 第二条合同工期 开工日期:合同签订后,预付款到账后两天内开工 工期:管路维修20天,压缩机更换5天 合同工期总日历天数20天 第三条维修内容

____________________。 第四条合同价款及支付方式 合同金额(大写):壹拾万元整(人民币)100000元付款方式:合同签订后付合同款的30%作为开工预付款,压缩机更换完毕三日内再付合同款的30%,工程完工合同后付合同款的30%,余款在合同满一年付清。 第五条乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 第六条甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合 同价款及其他应当支付的款项。 第七条违约责任 如一方违约对方有权解除合同,违约责任由违约方承担。 第八条要本着安全第一的原则,施工中的一切安全损失由乙方负责。 第九条合同签字生效,双方各持一份。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字): _________

_________年____月____日_________年____月____日 空调维修合同篇2 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定,结合本工程具体情况,经甲、乙双方充分协商签订本合同,以便双方共同遵守,顺利完成本项工程。 一、工程地点: 二、工程内容:中央空调维修与保养 三、材料供应:全部由乙方负责,工程材料详见清单。 四、付款方式:工程完工后设备运行正常15日内,甲方付清乙方该工程的全部工程款。 五、甲乙双方签字后十日内完工。 六、在乙方进入工地内,甲方应做到水电到位,负责工程现场管理。 七、乙方负责安全责任,工具自备。 八、本合同经双方签字盖章后生效,合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

制冷压缩机不工作原因及维修方法

制冷压缩机不工作原因及维修方法 06/09 发布者:百福马 制冷压缩机不工作也是制冷系统中故障的一大问题,那么压缩机不工作怎么处理。压缩机一般分为空调压缩机和冰箱压缩机。 下面分别介绍这两种压缩机不工作的理由供大家参考。 冰箱压缩机不工作原理: 首先是电源电压不正常,修复电源,使电压稳定在220V。 第二:温度控制器故障 把温控器旋钮调到强冷位置,用万用表测量温控器的两接线端子,阻值应为“0”。 1。故障原因如有阻值或阻值无穷大时,为温控器触点接触不良,触点烧坏或其他零部件损坏。 2.排除方法检修温控器触点或更换温度控制器。 第三:化霜定时器故障 1。故障原因:化霜定时器触点烧毁,触点在除霜位置,化霜定时器电机烧坏,机械传动部分失灵。 2.排除方法修理化霜定时器触点、齿轮,更换定时器电机。如化霜定时器触点在除霜位时,用平头螺丝刀转动定时器凸轮转轴应接通压缩机。如仍不能接通时,说明定时器传动部分失灵或电气回路有故障,应近一步检查修理。 第四:启动继电器故障 1.故障原因重锤式启动继电器触点烧坏;PTG式启动继电器阻值是否正常(25度时应为十几欧至二十几欧),如阻值小于5欧姆或大于50欧姆为PTG启动继电器损坏。 2.排除方法修理重锤式启动继电器触点,更换PTC式启动继电器。 第五:热保护继电器故障 1.故障原因热保护继电器双金属片变形,电热丝烧断。 2.排除方法修理或更换热保护继电器。 第六:压缩机电机故障

1.故障原因压缩机出现机械部件卡阻或电机本身质量差,造成绕组烧坏。 2.排除方法修理压缩机电机或更换压缩机。 二;空调压缩机工作原因分析:电压太底;制冷温控放置在高温处;温度控制器失灵;压缩机电路故障;压缩机电机烧坏;压缩机启动器烧坏;过载保护故障。 压缩机处理方法:先检查压缩机电源线,如有正常电压220V,则可能是过载保护、压缩机电容坏或着压缩机烧坏。没有这些故障后,检测外机运行压力,如外机电流只有 0.1--0.3A,而且压缩机感觉很烫,冷却一会儿后又可启动,那么就是过载保护器起作用,应检查: 安装位置是否影响了冷凝器的空气流通。前面空间距离至少60厘米,后面至少要有10厘米。 室外冷凝器是否太脏。如过太脏灰尘油污过多,会导致换热效果差,致使压力偏高。保护器断开保护。 电压是否正常,电压低时压缩机不能启动,电流大导致保护器断开保护。 查看高、低压阀门是否全部打开。 要是维修过的空调.看是否换过过载保护,要是换过,查看型号是否正确。 易迅制冷主要经营谷轮压缩机、布里斯托压缩机、泰康压缩机、美优乐压缩机、百福马压缩机、大金压缩机、空调压缩机、冷冻压缩机、制冷压缩机等世界知名品牌压缩机 美优乐压缩机常见故障和维修法 06/02 发布者:美优乐 压缩机不能起动故障原因和维修法 检查并修理。1电气线故障。 高压断电器断开,2压差继电器断开。将压差继电器复位按钮揿下等待压力变化能将接点闭合或重新调整断开压力。 压缩机的排气温度高故障原因和维修法 调节膨胀阀。1吸入气体太热。

空调压缩机怎么维修

空调坏了如果判断不出是哪里坏了那可是个十分头痛的问题,弄个几天都修不好一台空调。 所以我今天来为大家讲解判断空调压缩机是否正常以及常见的一些维修方法。 好坏测量 首先测量绕组与外壳是否绝缘,其次测量公用端子C与绕组假如为20欧,判定为运行绕组M,C与绕组假如为30欧,判定为启动绕组S,那么启动绕组与运行绕组之和就是50欧,SM=SC+MC。 不论那一端与外壳阻值为无穷大。一般是启动绕组的阻值大于运行绕组的阻值。 常见的维修方法 1空调压缩机故障维修之木锤敲击法:把空调器前、后、

左、右各倾斜45°,然后开机,用木锤敲空调压缩机下半部,使空调压缩机内部被卡部件受到震动而运转起来。 新安装的空调器出现空调压缩机不起动故障,可能最空调器放置时间较长,使活塞组件长期静止在一个状态。 另外,冬季冷冻油粘度较稠也是一个原因,采用木锤敲击法可排除故障。(推荐使用仪器:机械故障听诊器)2空调压缩机故障维修之泄压法:测量空调压缩机绕组阻值正常。 采用上述三法空调压缩机仍不能运转,最后把制冷剂从室外机低压气体纳子处放掉,然后开机同时用水锤重敲空调压缩机下半部,空调压缩机迅速运转。 这时可从低压气体加氟处吸入200毫升冷冻油,空调压缩机运转正常后,上好低压气体截门纳于和低压液体截门纳子。

最后打压,试漏,抽空,加氟,空调压缩机恢复正常。 最后把空调压缩机重新安装好,焊好高压和低压焊口,试压、检漏、抽空,加氟,空调压缩机恢复正常。(推荐使用仪器:油液检测仪) 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

空调设备维修合同范本

空调设备维修合同范本 一、空调维修合同样本 甲方:____________________________________________ 乙方:____________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规明文规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方维修空调事宜,甲、乙双方达成如下协议: 第一条乙方负责维修甲方办公室的_______台空调(挂机)。 第二条乙方的维修内容为: 1、清洗空调; 2、添加制冷添加剂; 3、配置_______个空调遥控器; 4、保障空调正常工作的其他维护内容。 第三条乙方保证于__________年_______月_______日前将维修 后的空调如数交付甲方,并自交付之日起_______年内,空调再次发生故障时,乙方应及时免费保修。 第四条乙方必须保证空调拆卸后的完好无损,承担维修期间保 管拆卸空调的盗失责任,保证维护后的安装固定。 第五条未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方,也不 得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换,应通知甲方,并 保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。 第六条甲方验收维修空调合格后,一次性支付乙方空调维修费。费用依据乙方维修工作内容核算(含税费)。其中: 1、空调清洗保养并添加制冷剂_______元/台;

2、配置万能空调遥控器_______元/个。 第七条本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不 成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。 第八条本合同未尽事宜,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本规定具有同等法律效力。 第九条本合同一式_______份,甲、乙双方各执_______份,自 双方签字盖章之日起生效。 甲方(签章):____________________乙方(签章): ____________________ __________年__________月_________日__________年 __________月_________日 二、维修空调注意事项 注意一:开机前要做一次全面“诊断”。 通常家用空调使用到9月份就关机停用,到次年5月至6月才开机,停用半年多,所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”, 查一查空调设备是否有“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员 指导下做好维护清洗工作。这次维护清洗要到位,含室外机和室内 机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。 注意二:使用环境差,维护次数要增多。 空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数、周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定开机过程中的维护次数。如 果环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调 开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境 条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇 交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1- 2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、 制冷效果,达到节能、清新、舒适。 注意三:关闭前不忘记对室外机做维护。

汽车空调系统的检修

项目七汽车空调系统的检修 任务一汽车空调制冷系统零部件的检修 任务目标 任务描述 一辆桑塔纳2000GSI型轿车行驶85000Km后,发现打开空调制冷系统时,送风口有自然风送出,但是不制冷。经技术人员详细检测,很快发现造成制冷系统不制冷的故障原因,并排除了故障,恢复了空调制冷系统的制冷功能。 知识准备 一、空调制冷系统 汽车空调有以下四个功能:汽车空调的第一功能:调节车空气的温度;汽车空调的第二功能:调节车空气的湿度;汽车空调的第三功能:提供合适的气流速度与气流方向;汽车空调的第四功能:过滤净化车空气,保证车空气的质量。汽车空调系统大大改善了乘客在乘车时的舒适性和安全性。 空调制冷系统主要由压缩机、冷凝器、储液罐、膨胀阀、蒸发器、风机及管路与控制部件等组成。其布置如图7-1-1所示。

图7-1-1 (一)压缩机 压缩机是制冷回路的心脏,起到输送和压缩气态制冷剂,保证制冷循环正常工作的作用。其外形结构如图7-1-2所示。 图7-1-2 压缩机 汽车空调压缩机采用容积型压缩机,大多是斜盘式压缩机和立式往复式压缩机,利用活塞在汽缸中作往复运动来改变压缩室的容积吸入制冷剂和增压。 1.斜盘式压缩机的结构如图7-1-3所示。

图7-1-3 斜盘式压缩机的结构 1-曲轴2-活塞3-钢球4-支承盘5-外壳6-旋转斜盘7-吸簧8-外放泄阀板9-轴封10-离合板及毂11-密封座12-滑动轴承13-带滑轮14-离合器线圈及外壳15-前端盖16-气缸的前半部17-推力座圈18-推力轴承19-推力座圈20-气缸后半部21-油池22-吸油管23-后端盖24-油泵齿轮 斜盘式压缩机的工作原理如图7-1-4所示。 图7-1-4 斜盘式压缩机的工作原理 2.变容量压缩机 由于空调压缩机转速随发动机转速而变化,从节约能源等方面考虑,出现了变容量压缩机,能够根据蒸发器制冷负荷的变化自动调节排量。 变容量压缩机的种类有容量固定变化式和连续变化式两种。 (1)两级变容量空调压缩机 日本丰田佳美20系列轿车采用的变容量压缩机,是在10缸旋转斜盘压缩机的基

空调压缩机爆炸原因分析

空调压缩机爆炸原因分析 空调器不制冷的原因很多,需要对空调器各部件的运行情况进行全面检查,找出具体故障问题进行维修处理。其中系统有漏点,造成制冷剂泄露是空调器不制冷的原因之一。在市场实际操作中,在进行制冷系统检漏时,常出现如下违规操作: 1、违规检漏操作导致压缩机爆炸 操作过程:关闭高压阀 开启压缩机 利用压缩机对室外机制冷系统进行充 注空气加压,以便进行漏点的检查 运行数分钟。 结果:压缩机发生爆炸。 过程分析:主要为压缩机吸入空气运行的危险* ● 压缩机内部有一定量的冷冻机油(350cc—950cc 随机型的大小而不同); ● 在特定的压力、温度条件下,冷冻机油会发生自燃,造成压缩机内部出现异常高温、高压状况,最终会造成压缩机壳体破裂继而发生爆炸 压缩机发生爆炸的条件: ●

空调器制冷循环系统高压侧发生堵塞; ● 压缩机运行; ● 吸入空气; 压缩机发生爆炸的机理: 空调器制冷循环系统高压侧堵塞压缩机运行吸入空气数分钟压缩机过热冷冻机油过热汽化压缩机内部油气混合物大量增加,温度、压力持续增加一定压力、温度时,压缩机内油气混合物自燃,温度、压力急剧上升超过压缩机壳体耐压强度继而发生压缩机壳体爆裂。 应对措施: 在进行制冷系统漏点的检查时,不得使用空调器自身压缩机进行打压,必须在停机状态下使用氮气按规范进行。 2、移机时(含更换室内机或需要回收制冷剂的操作),违规回收制冷剂操作引起压缩机爆炸 空调器移机也是一种经常性的业务,在移机过程中均需要进行制冷剂的回收。但是如果操作不当,同样会造成压缩机爆炸的严重后果。 操作过程:压缩机运行关闭高压阀空调器系统低压侧泄漏吸入空 气运行数分钟压缩机爆炸 过程分析:因本台空调器制冷系统存在漏点,系统内因低压侧存在漏点已经没有制冷剂或残留少量的制冷剂,导致压缩机吸入空气并且在高压侧关闭的情况下运

修理空调压缩机的方法与保养秘诀.doc

修理空调压缩机的方法与保养秘诀 1、制冷剂不足:空调在长时间使用之后容易出现制冷剂不足的情况,空调制冷剂不足,压缩机在运转过程中就会出现空转的现象,严重时很容易造成压缩机损坏。在进行家用空调压缩机维修的时候,我们就需要及时为空调添加制冷剂,保证压缩机能够正常进行运转。 2、压缩机供电线卡被烧:空调在使用过程中,如果它的压缩机一直在负载的状态下进行运转,就会出现运行电流过大,压缩机表面温度升高的情况,这时压缩机的供电线卡也就很容易在高温的环境下被烧断。在维修过程中,我们需要将空调压缩机的供电线卡重新进行更换,同时还需要使用砂纸将压缩机的接线端子的表面锈斑打磨干净,避免再次出现供电线卡被烧断的情况。 3、空调在安装过程中,室内外机的连接管被压弯,这时就会增加压缩机在运行过程中的负荷,时间一长,空调压缩机也就不能正常的进行工作了。在对家用空调压缩机维修的时候,我们就需要重新将内外机之间的连接管重新顺直,这样也就减少了压缩机的工作负荷,同时也能顺便检查一下空调的电源是否出现了老化的情况。 空调的使用保养方法 1、温度设定适当即可,因空调在制冷时,如果室内温度与室外温差过大容易使人得空调病,建议空调使用时设定在可接受的温度即可。 2、空调制冷时,导风板的位置调置为水平方向,制冷的效果会更好。 3、出风口保持顺畅,不要堆放大件家具阻挡空气循环。 4、长时间不用空调应拔掉电源插头,因为待机状态也会耗电。 5、室外机上切勿放置重物。室外机四周应无遮挡物。

6、重新开机前,应仔细查看室内机的排水管有无杂物堵塞,防止出现积水倒灌现象。 7、使用单独的插座,不能与其它电器共用;不要在机器运行中改变空调的运行状态。 8、清洗空调可用柔软的布蘸少量的中性洗涤剂擦拭空调器,清洗时水温低于40℃,以免引起外壳、面板收缩或变形。 9、室内进风过滤网应每隔15天清洗一次,室外机组应定期除尘。 10、如发现空调器有故障,不可勉强使用,以防故障扩大,应立即断掉电源,及时请售后专业人员检修。 11、空调在不使用时或遇雷雨天,应及时切断空调器电源,避免因连电导致机器故障。 家用柜式空调清洗方法 清洗工具:空调清洗机、工具箱、蒸汽喷淋清洗机、喷壶、刮条、翅片梳、照明灯、铲刀、抹布、污水袋、安全带、工作指示牌 清洗药剂:空调专用清洁剂、万能泡沫清洁剂、外壳清洁剂、WD-40、纯净水 清洗步骤: 1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。 2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。 3、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。 4、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。 5、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应

2021年空调维修合同3篇

Men do not show their ambitions and are born with eight feet in the air.简单易用轻享办公(页眉可删) 空调维修合同3篇 空调维修合同篇1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规明文规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方维修空调事宜,甲、乙双方达成如下协议: 一、乙方负责维修甲方办公室的`30台空调(挂机)。 二、乙方的维修内容为: 1、清洗空调; 2、添加制冷添加剂; 3、配置10个空调遥控器; 4、保障空调正常工作的其他维护内容。 三、乙方保证于20xx年3月28日前将维修后的空调如数交付甲方,并自交付之日起1年内,空调再次发生故障时,乙方应及时免费保修。

四、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损,承担维修期间保管拆卸空调的盗失责任,保证维护后的安装固定。 五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方,也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换,应通知甲方,并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。 六、甲方验收维修空调合格后,一次性支付乙方空调维修费。费用依据乙方维修工作内容核算(含税费)。其中: 1、空调清洗保养并添加制冷剂120元/台; 2、配置万能空调遥控器30元/个。 七、本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。 八、本合同未尽事宜,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本规定具有同等法律效力。 九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字): _________

压缩机常见故障及维修办法

压缩机常见故障及维修方法 2007年05月29日星期二19:25 压缩机是空调器制冷系统最重要的部件,由于压缩机不同于冷凝器、蒸发器之类的非运动部件,在系统工作中要高速运转,又是一种机电一体化的高精度装置,所以在实际使用中经常会发生故障。 故障现象: 1、绕组短路、断路和绕组碰机壳接地:这类故障都是由压缩机的电机部分引起的,其故障现象断路时为电源 正常,压缩机不工作;短路和碰壳时通电后保护器动作,或烧保险丝;要注意的是如果绕组匝间轻微短路时,压缩机还是能够工作的,但工作电流很大,压缩机的温度很高,过不了多久,热保护器就会动作。绕组短路和绕组碰机壳接地一般用万用表即可检查;绕组短路特别是轻微短路,由于绕组的电阻本身就很小,所以不容易 判定,应根据测量电流来判定。 2、压缩机抱轴、卡缸:压缩机如果失油或有杂质进入往往会引起抱轴或卡缸,其故障现象为,通电后压缩机 不运转,保护器动作。 3、压缩机吸、排气阀关闭不严:如果压缩机的吸、排气阀门损坏,即使制冷剂充足系统也不能建立高低压或 难以建立合格的高低压,系统不制冷或制冷效果很差。 4、压缩机的震动和噪音:这类问题在维修工作中经常发生,一般对制冷性能并没有多大影响,但会使用户感 觉不正常,引起的原因往往是管道和机壳相碰、压缩机的固定螺栓松动和减震块脱落等。 5、热保护器损坏:热保护器是压缩机的附件,故障一般为断路或动作温度点变小。断路会引起压缩机不工作;动作温度点变小会引起压缩机工作一段时间后就停机并反复如此,该问题往往容易和绕组匝间轻微短路相混淆,区别是热保护器损坏时工作电流是正常的,绕组短路时电流偏大。 维修方法: 压缩机电机部分出现问题、压缩机吸、排气阀关闭不严和热保护器故障应采取更换的办法。 压缩机抱轴、卡缸故障可以先尝试维修,具体方法为以下几种: (1)敲击法: 开机后用木锤敲压缩机下半部,使压缩机内部被卡部件受到震动而运转起来。 (2)电容起动法: 可以用一个电容量比原来更大的电容接入电路启动。 (3)高压启动法: 可以用调压器将电源电压调高后启动。 (4)卸压法: 将系统的制冷剂全部放空后启动。 如果上述方法都不能奏效,就只有更换了。 压缩机的震动和噪音问题处理时,应检查并分开相互碰击的部件;检查并紧固压缩机地脚螺栓,要注意压缩机的地脚螺栓是不能完全拧到底的,设计要求必须保持1mm左右的间隙,维修过程中就有将压缩机地脚螺栓拧死 而引起压缩机剧烈震动的事例;要检查减震块是否脱落、粘帖是否牢*,也可以试着增加减震块,具体位置用尝试法,帖在那里效果好就帖那里。 压缩机故障的判断及处理: 1.如何识别全封闭式压缩机机壳上的3只接线柱?

汽车空调压缩机维修视频

闪电家修专业上门维修空调师傅讲,空调是家庭中常用的常用电器,今天就带您去了解下空调的常见故障,下面,快益修专业空调维修师傅为你一一道来: 1、出风量小、制冷效果差? 有多种原因: A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。 B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。 C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。 D、温控器调节不当。 E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、变频空调停机是否正常: 当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变

频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。 3、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。 用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。 4、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是空调使用一年后就容易老化。 先向用户咨询空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压

2021年空调维修合同7篇

To be successful, go crazy first and move forward with a simple mind.简单易用轻享办公(页眉可删) 空调维修合同7篇 空调维修合同篇1 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就中央空调维修保养事宜达成一致,同意签订本合同。 一、工程概况 1、工程地点位于深圳市。 2、维修范围为:主机移机,检测、维修;电辅加热设备安装;主机强排散热装置加工与安装;末端、水循环系统、空气循环系统的维修、改造、保养、调试;房间分区、分控系统的改造与加装;整个中央空调系统的维修、调试。使系统正常使用。 二、施工时间: (1)20___年__月__日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始检修施工; (2)20___年__月__日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;

(3)20___年__月__日之前,完成末端、水循环系统、空气循环系统的维修、保养及整个空调系统的调试运转。使整个空调系统正常运行。 三、工程造价及付款方式: 本合同工程造价为150000元。(大写:壹拾伍万元) 20___年__月__日前,甲方向乙方支付合同价款的40%,全部工程竣工、由甲方验收并签字确认后,甲方向乙方支付合同价款的50%。 本合同价款10%为质保金。如全部工程竣工、由甲方验收并签字确认后一年内的质保期内无质量问题,在质保期结束后5个工作日内,甲方向乙方支付。 以上所有款项支付前,乙方须向甲方提供符合甲方要求的发票。 四、工程质量及验收 本工程质量必须符合设计要求及国家颁发的施工规范及质量评定标准。 工程竣工后,甲方按照国家行业与技术规范进行验收。 五、材料及设备采购

空调系统的主要设备组成基础知识

空调系统的主要设备组成基础知识 2008-3-26 从本质上讲,均由空气处理设备,空气输送设备,空气分布装置三大部分组成。此外还有制冷系统,供热系统及自动调节系统。 1、空气热湿处理设备空气热湿处理设备主要是对空气进行加热、 加湿、冷却、除湿等处理。 (1)喷水室。在民用建筑中不再采用,但在以调节湿度为主要目的的纺织厂和卷烟厂空调中仍大量使用。 (2)表面式换热器。冷却器、加热器、蒸汽盘管统称为表面式 换热器。 l)盘管表面式换热器有光管式和肋管式两种。根据加工方法不同,肋片管又可分成绕片管、串片管和轧片管。 为了便于使用和维修,冷、热煤管路上应设阀门、压力表和温度计。在蒸汽加热器的蒸汽管路上还要设蒸汽调节阀门和疏水器。为了保证表面式换热器正常工作,在水系统的最高点应设排空气装置,而在最低点应设泄水阀门和排污阀门。 2)电加热器。它有结构紧凑、加热均匀、热量稳定、控制方便的优点。但是电加热器利用的是高品位的热能,它只宜在一部分空调

机组和小型空调系统中使用。在恒温精度要求较高的大型空调系统中,也常用电加热器控制局部加热或作末级加热使用。 常用的电加热器有裸线式和管式两种。 为了确保安全,设计安装电加热系统特别是采用裸线式电加热器 时,必须满足下列要求: ①电加热器宜设在风管中,尽量不要放在空调器内。 ②电加热器应与送风机联锁。 ③安装电加热器的金属风管应有良好的接地。 ④电加热器前后各0.8m范围内的风管,其保温材料均应采用 绝缘的不燃材料。 ⑤安装电加热器的风管与前后风管连接法兰中间须加耐热不燃 材料的衬垫。 ⑥暗装在吊顶内风管上的电加热器,在相对于电加热器位置处的 吊顶上应开设检修孔。 ⑦在电加热器后的风管中应安装超温保护装置。 (3)常用空气湿处理设备。 空气的加湿方法一般有喷水加湿、喷蒸汽加湿、电加湿、超声波加湿、远红外线加湿等。利用外热源使水变成蒸汽和空气的混合过程

空调压缩机不转怎么办

夏天当然少不了空调了,它可以帮助我们安然地度过夏天,所以现在很多小伙伴都开始在使用空调了,使用时间久了之后,难免就可能出现一些故障问题,比如遇到空调压缩机不转的现象该怎么办呢?下面就一起来看看吧。 一、电线源没有插好 空调的电源线没有插好,或者是电源导线的接触不良等原因都会导致空调压缩机不工作。解决方法:空调的电源线没有插好导致空调压缩机不工作,需要将空调的电源线重新进行调整,若是因为空调的电压不够稳定等原因,小编就要建议用户还是安装一个稳压器,保证电源电压的稳定性。 二、空调处于锁定功能 空调正处于锁定功能保护的状态时也会导致空调压缩机不工作的情况。解决方法:空调处在锁定功能状态时,不能进行任何的操作,同时压缩机长期的处于工作的状态会造成压缩机的绝缘心性能的降低,线圈的阻值变小,这时就需要按照空调的使用说明书来进行锁定功能的解锁。 三、时间过长 空调压缩机不工作的原因最为常见的就是空调使用的时间过久,导致空调内部的氟利昂供应不足,因而致使空调压缩机不工作。维修方法;为空调补充氟利昂,使得压缩机在能充分利用氟利昂的情况下进行制冷工作。

四、供电线卡被烧坏 空调压缩机的供电线线卡被烧坏,这一般是因为压缩机在长时间在负载的状态下工作,在运行的过程中电流过大,空调压缩机表面的温度升高,导致供电先线卡被烧坏。解决方法:空调压缩机不工作是因为压缩机的供电线线卡被烧坏时,需要重新换上新的线卡,在更换线卡时还要使用砂纸将压缩机的接线端子表面的锈斑打磨干净,避免再次出现供电先线卡被烧现象的发生。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

压缩机维修协议

压缩机维修技术协议 甲方:首钢矿业公司烧结厂 乙方:北京速风达环保风机制造有限公司 根据《中华人民共和国合同法》,首钢矿业公司烧结厂(以下简称甲方)与北京经资风机水泵节能技术中心(以下简称乙方)经协商一致,就甲方屋顶式空调压缩机修复事项签定本技术协议书: 1.总则: 1.1本技术协议书适用于首钢矿业公司烧结厂屋顶式空调压缩机维修项目。它提出了对屋顶式空调压缩机的功能维修、安装、试验及服务等方面的技术要求。 1.2 本技术协议书中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文, 乙方应提供符合本技术协议书内容要求的优质产品。 1.3 如果乙方没有以书面形式对本技术协议书的条文提出异议,则表示乙方提供的设备完全符合本技术协议书的要求。 1.4 本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.制造标准: 屋顶式空调压缩机设计、制造、检验的标准如下: IEC68-2-6 抗震动标准 IEC68-2-27 抗冲击标准 IEC1000-4-2 EMC 抗干扰标准 IEC1000-4-3 EMC 抗干扰标准 IEC1000-4-4 EMC 抗干扰标准 IEC1000-4-5 EMC 抗干扰标准 IEC1800-3 EMC传导及辐射干扰标准 EN50082-2 工业环境的一般标准 IEEE519 电气和电子工程师学会

GB 12326 电能质量电压允许波动和闪动 GB/T 14549 电能质量公用电网波动 DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 其它与压缩机有关的现行国家标准和规范、行业标准及IEC 标准等均按最新版本执行;如有差异,按较高标准执行。 3.使用环境条件: 3.1安装地点:烧结厂屋顶式空调 3.2海拔高度:小于1000m 3.3环境温度: +55- -30℃(控制室+40- -30℃);最大日温差:25℃3.4环境湿度: 日平均相对湿度<95% ;月平均相对湿度<90% 3.5地震烈度:八度 3.6污秽等级:Ⅲ级 4. 压缩机主要技术参数: 压缩机型号:压缩机SRC-S-213-L4-60 输入电压:AC380V 5. 质量保证: 自压缩机交货之日起,乙方对修复压缩机保修12个月。 6.安装验收和技术服务 6.1安装: 设备运到甲方现场后,乙方派遣专家到甲方现场负责安装及整个系统的调试,直至安装竣工验收结束。乙方在安装调试全过程中所发生的一切费用(包括旅费、住宿费、劳务费等)由乙方承担。甲方提供必要的协作和支持。 6.2检验标准:(包括检验方法) 按照国标、部标或企业标准和甲方技术要求中指定标准进行。6.3 技术服务: 6.3.1乙方的责任包括合同货物及其配套件的制造交付使用,在设备更换安装期间,乙方能够派专业人员到甲方指定的现场进行技术指导。 6.3.2乙方保证货物在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺

空调压缩机的种类

空调压缩机分类和特点 根据工作原理的不同,空调压缩机可以分为定排量空调压缩机和变排量空调压缩机。(1)定排量空调压缩机: 定排量空调压缩机的排气量是随着发动机的转速的提高而成比例的提高,它不能根据制冷的需求而自动改变功率输出,而且对发动机油耗的影响比较大。它的控制一般通过采集蒸发器出风口的温度信号,当温度达到设定的温度,空调压缩机电磁离合器松开,压缩机停止工作。当温度升高后,电磁离合器结合,空调压缩机开始工作。定排量空调压缩机也受空调压缩机系统压力的控制,当管路内压力过高时,空调压缩机停止工作。 (2)变排量空调压缩机: 变排量空调压缩机可以根据设定的温度自动调节功率输出。空调控制系统不采集蒸发器出风口的温度信号,而是根据空调管路内压力的变化信号控制空调压缩机的压缩比来自动调节出风口温度。在制冷的全过程中,空调压缩机始终是工作的,制冷强度的调节完全依赖装在空调压缩机内部的压力调节阀来控制。当空调管路内高压端的压力过高时,压力调节阀缩短空调压缩机内活塞行程以减小压缩比,这样就会降低制冷强度。当高压端压力下降到一定程度,低压端压力上升到一定程度时,压力调节阀则增大活塞行程以提高制冷强度。 根据工作方式的不同,空调压缩机一般可以分为往复式空调压缩机和旋转式空调压缩机,常见的往复式空调压缩机有曲轴连杆式空调压缩机和轴向活塞式空调压缩机,常见的旋转式空调压缩机有旋转叶片式空调压缩机和涡旋式空调压缩机。 (3)曲轴连杆式空调压缩机: 这种空调压缩机的工作过程可以分为4个,即压缩、排气、膨胀、吸气。曲轴旋转时,通过连杆带动活塞往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面构成的工作容积便会发生周期性变化,从而在制冷系统中起到压缩和输送制冷剂的作用。 曲轴连杆式空调压缩机是第1代空调压缩机,它应用比较广泛,制造技术成熟,结构简单,而且对加工材料和加工工艺要求较低,造价比较低。适应性强,能适应广阔的压力范围和制冷量要求,可维修性强。 但是曲轴连杆式空调压缩机也有一些明显的缺点,例如无法实现较高转速,机器大而重,不容易实现轻量化。排气不连续,气流容易出现波动,而且工作时有较大的振动。 由于曲轴连杆式空调压缩机的上述特点,已经很少有小排量空调压缩机采用这种结构形式,曲轴连杆式空调压缩机目前大多应用在客车和卡车的大排量空调压缩机系统中。 (4)轴向活塞空调压缩机: 轴向活塞式空调压缩机可以称为第2代空调压缩机,常见的有摇板式空调压缩机或斜板式空调压缩机,这也是汽车空调压缩机中的主流产品。 斜板式空调压缩机: 斜板式空调压缩机的主要部件是主轴和斜板。各气缸以空调压缩机主轴为中心圆周布置,活

空调压缩机产品保修升级至“十年包换”

空调压缩机产品保修升级至“十年包换” 2013年04月19日 压缩机是空调产品最主要的零部件之一,也是空调维修、售后中,消费者关注度最高一个焦点。据了解,现行的“三包”政策颁布时间较久,对空调压缩机产品保修年限的要求较为宽松,虽然现阶段各大空调制造商已经根据市场需求延长了保修年限,但即使在保修期内,针对空调压缩机维修问题的投诉也屡见不鲜。 现行三包政策普遍为“整机保修六年” 据了解,当前时期,我国实行的家电类“三包”国家标准出自国家经贸委、国家技术监督局、国家工商局、财政部、国经贸于1995年共同发布的《部分商品修理更换退货责任规定》,规定中称,家用空调器的“三包”有效期为一年,压缩机等主要零部件的“三包”有效期为三年。 而随着空调压缩机产品的发展和我国空调产业售后服务竞争的升级,各大空调厂商已经先后延长了对家用空调器以及压缩机产品的三包时间:2005年1月1日后购买的格力产品、2007年12月30日后购买的海尔产品、2008年9月1日后购买的志高产品的整机保修期均为6年;2010年起,美的变频空调的“三包”政策从原来的整机保修六年,调整为整机包修十年……

美芝“十年包换”将推动空调售后新变革 而据GMCC美芝相关负责人士透漏,今年起,美芝将联合签约的空调企业共同启动“空调压缩机十年包换”活动。因与美芝合作的空调整机生产厂商众多,业内人士分析称,此举将有望推动我国空调产业售后服务新的变革。 近年来,美芝在空调压缩机的生产和研发上,屡次创新,进一步推动了技术的发展和产品质量的提升。2013年3月,在中国家电博览会上,美芝的“变频变容高效空调压缩机”以先进的技术、创新的结构和卓越的性能荣获由中国家电协会颁发的“艾普兰核芯奖”。 广东某知名空调品牌的负责人对记者表示,以美芝的技术实力和产品质量已经完全有能力实现更长年限的保修政策。他对美芝的“空调压缩机十年包换”政策表示欢迎,并认为这对于空调行业的售后以及整个空调行业的发展都是一件好事。 一名消费者在接受记者采访时称,去年家里的一台空调的压缩机出现故障,前后维修了两次,花了一个月的时间才修好,如果压缩机包换的年限能够延长些就好了。在得知美芝有望推出“压缩机十年包换”的活动时,他表示,以后购买新的空调产品一定会选择可以十年

空调维修保养协议范本正式版

YOUR LOGO 空调维修保养协议范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

空调维修保养协议范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 甲方:______________ 乙方:____制冷工程部 甲乙双方就空调维修保养事宜,经平等协商达成如下协议: 一、甲方将现在使用的所有房间空调器共台,(祥见清单)交乙方维修保养,期限一年。甲方同意按平均每台元,合计人民币(大写)元给乙方支付维修保养费。 二、甲方所付维修保养费包含空调清洗、上门服务费、检查费、修理费、及除大件压缩机外的材料费。 三、下列费用不在本协议协商付费范围内,甲方应另外协商付费: 1.如压缩机损坏,采购压缩机费用。 2.空调安装`拆移机施工费及材料费。 3.空调供电路故障。 4.甲方附在协议上所提供清单以外的空调维修费用和其他劳务费用。 四、乙方服务承诺。 1.夏季使用高峰前对所有房间空调器进行一次清洗保养。 2.在冬、夏两季对所有在用房间空调器使用效果进行一次

巡检,发现问题及时解决。 3.接到甲方故障申报电话,乙方应在思小时内到场处理。 4.乙方施工过程中保证自学遵守安全操作规程,乙方施工人员违规施工造成意外伤害责任自负。 5.乙方施工人员保证不损坏甲方现场财物,并保证施工现场卫生。 五、甲方应尽的义务: 1.甲方应为乙方提供施工过程所需用水、用电及场地之方便。施工时间给于充分分配合。不得无故阻挠乙方施工。 2.甲方应为乙方施工人员及车辆进出提供方便。 3.甲方应按协议要求及时付款,各部门不得无故刁难。 六、付款方式: 1.协议维修保养在协议生效后一周时间内首付70%,即人民币元。余款在协议到期后一周内付清。 2.协议外产生费用甲方应在施工完毕后一个月内付清。 3.如果甲方拖延付款,应按应付款金额的每日2‰向乙方支付滞纳金。 七、本协议未尽事宜双方协商解决,协商不成可上诉至属地人民法院裁决。 八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。双方代表签字盖章后生效。 甲方代表签字:________(盖章)

空调器结构和工作原理

空调器结构和工作原理 空调器的结构,一般由以下四部分组成。 制冷系统:是空调器制冷降温部分,由制冷压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器、电磁换向阀、过滤器和制冷剂等组成一个密封的制冷循环。 风路系统:是空调器内促使房间空气加快热交换部分,由离心风机、轴流风机等设备组成。 电气系统:是空调器内促使压缩机、风机安全运行和温度控制部分,由电动机、温控器、继电器、电容器和加热器等组成。 箱体与面板:是空调器的框架、各组成部件的支承座和气流的导向部分,由箱体、面板和百叶栅等组成。 制冷系统的主要组成和工作原理 制冷系统是一个完整的密封循环系统,组成这个系统的主要部件包括压缩机、冷凝器、节流装置(膨胀阀或毛细管)和蒸发器,各个部件之间用管道连接起来,形成一个封闭的循循环系统,在系统中加入一定量的氟利昂制冷剂来实现这冷降温。 空调器制冷降温,是把一个完整的制冷系统装在空调器中,再配上风机和一些控制器来实现的。制冷的基本原理按照制冷循环系统的组成部件及其作用,分别由四个过程来实现。 压缩过程:从压缩机开始,制冷剂气体在低温低压状态下进入压缩机,在压缩机中被压缩,提高气体的压力和温度后,排入冷凝器中。

冷凝过程:从压缩机中排出来的高温高压气体,进入冷凝器中,将热量传递给外界空气或冷却水后,凝结成液体制冷剂,流向节流装置。 节流过程:又称膨胀过程,冷凝器中流出来的制冷剂液体在高压下流向节流装置,进行节流减压。 蒸发过程:从节流装置流出来的低压制冷剂液体流向蒸发器中,吸收外界(空气或水)的热量而蒸发成为气体,从而使外界(空气或水)的温度降低,蒸发后的低温低压气体又被压缩机吸回,进行再压缩、冷凝、节流、蒸发,依次不断地循环和制冷。单冷型空调器结构简单,主要由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管以及蒸发器等组成。单冷型空调器环境温度适用范围为18℃~43℃。 冷热两用型空调器又可以分为电热型、热泵型和热泵辅助电热型三种。 (1)电热型空调器 电热型空调器在室内蒸发器与离心风扇之间安装有电热器,夏季使用时,可将冷热转换开关拨向冷风位置,其工作状态与单冷型空调器相同。冬季使用时,可将冷热转换开关置于热风位置,此时,只有电风扇和电热器工作,压缩机不工作。 (2)热泵型空调器 热泵型空调器的室内制冷或制热,是通过电磁四通换向阀改变制冷剂的流向来实现的,如图1所示。在压缩机吸、排气管和冷凝器、蒸发器之间增设了电磁四通换向阀,夏季提供冷风时室内热交换器为蒸发器,室外热交换器为冷凝器。冬季制热时,通过电磁四通换向阀换向,室内热交换器为冷凝器,而室外热交换器转为蒸发器,使室内得到热风。热泵型空调器的不足之处是,当环境温度低于5℃时不能使用。

2021年空调维修合同汇总六篇

I will greet this day with love in my heart.通用参考模板(页眉可删) 空调维修合同汇总六篇 空调维修合同篇1 委托方: (简称甲方) 施工方: (简称乙方) 按照空调设备运行的要求,确保空调维修质量和时间,经甲、乙双方共同协商,签订本合同: 一、工程项目及价格: 二、本价格包括维修过程中上述表格中不含的其他所需的零配件材料,但在检修过程中发现有大故障(如拆压缩机、热交换器穿孔等)的维修,则据其具体故障分别报价。价格由双方协商定价,由甲方购买或由乙方代购。 三、技术要求: 主机维修后,经调试运行,各维修部件能达到正常的制冷要求。 四、委托方的权利与义务: 1、应及时提供必要的水、电、氮气等。

2、应积极配合乙方的施工。 3、在施工过程中委托方可随时监督施工方的施工质量。 五、施工方的权利与义务: 1、按质、按期完成工程。 2、乙方进入甲方施工现场后,应遵守甲方的一切规章制度。 3、负责办理进场前的有关手续及费用。 4、自备维修所需工具、清洗药水及维修所需的材料等。 六、施工期限: 自本协议签订之时起 10天内完成全部工程内容。 七、本工程价格及付款方式: 1、本工程包干价:人民币捌万零伍佰壹拾柒元整(¥80517.00)。 2、合同签订后3日内,甲方支付乙方工程款的30%,即:贰万肆仟壹佰伍拾伍元整(¥24155.00);工程完工经甲方验收 合格后,10日内甲方向乙方支付工程款的60%,即:肆万捌仟叁佰壹拾元整(¥48310.00);余款(工程款的10%)捌仟零伍拾贰元(¥8052.00)在质保期后一次性结付。

八、质量保证期为六个月,自工程验收交甲方使用之日起计算,六个月内如发生因乙方维修部分质量问题(甲方违规操作造成的除外),由乙方返工,一切费用由乙承担。 九、责任事故: 在施工中乙方造成的一切安全事故,全部由乙方负责。损坏甲方的设备及设施,由乙方照价赔偿。 十、违约责任: 双方友好协商解决,如协商不成,按国家《合同法》的有关规定办理。 十一、未尽事宜,由双方友好协商解决。 十二、本协议一式四份,甲方执三份,乙方执一份,协议自签字之日生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字): _________ _________年____月____日 _________年____月____日 空调维修合同篇2 甲方: