提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。

(一)外电防护

外电线路主要指不为施工现场专用的原来

已经存在的高压或低压配电线路,外电线路一

般为架空线路,个别现场也会遇到地下电缆。

由于外电线路位置已经固定,所以施工过程中

必须与外电线路保持一定安全距离,当因受现

场作业条件限制达不到安全距离时,必须采取

屏护措施,防止发生因碰触造成的触电事故。

1. 《施工现场临时用电安全技术规范》

(以下简称《规范》)规定在架空线路的下方

不得施工,不得建造临时建筑设施,不得堆放构件、材料等。

2. 当在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离。《规范》规定了最小安全操作距离:

外电线路电压1kV以

下1~10kV 35~110kV

最小安全操作距离4m 6m 8m

这里面主要考虑了两因素:

(1)一是必要的安全距离。尤其是高压线路,由于周围存在的强电场的电感应所致,使附近的导体产生电感应,附近的空气也在电场中被极化,而且电压等级越高电极化就越强,所以必须保持一定安全距离,随电压等级增强,安全距离也相应加大。

(2)二是安全操作距离。考虑到施工现场属动态管理,不像建成后的建筑物与线路距离为静态。施工现场作业过程,特别像操作中的安全无法保障,所以这里的“安全距离”在施工现场就变成“安全操作距离”了,除了必要的安全距离外,还要考虑作业条件的因素,所以距离又加大了。

3. 当由于条件所限不满足最小安全操作距离时,应设置防护性遮拦、栅栏并悬挂警告牌等防护措施。

(1)在施工现场一般采取搭设防护架,其材料应使用木质等绝缘性材料,当使用钢管等金属材料时,应作良好的接地。防护架距线路一般不小于1m,必须停电搭设(拆除时也要停电)。防护架作业区较近时,应用硬质绝缘

材料封严,防止脚手管、钢筋等误穿越触电。

(2)当架空线路在塔吊等起重机的作业半径范围同时,其线路的上方也应有防护措施,搭设成门型,其顶部可用5cm厚木板或相当5cm木板强度的材料盖严。为警示起重作业,可在防护架上端间断设置小彩旗,夜间施工应有彩泡(或红色灯泡),其电源电压应为36v。

(二)接地与接零保护系统

为了防止意外带电上的触电事故,根据不同情况应采取保护措施。保护接地和保护接零是防止电气设备意外带电造成触电事故的基本技术措施。

1. 接地及其作用

(1)工作接地

将变压器中性点直接地叫工作接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以稳定系统的电压,防止高压侧电源直接窜入低压侧,造成低压系统的电气设备被摧毁不能正常工作的情况发生。

(2)保护接地

将电气设备外壳与大地连接叫保护接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以保护人体接触设备漏电时的安全,防止发生触电事故。

(3)保护接零

将电气设备外壳与电网的零线连接叫保护接零。保护接零是将设备的碰壳故障改变为单相短路故障,保护接零与保护切断相配合,由于单相短路电流很大,所以能迅速切断保险或

自动开关跳闸,使设备与电源脱离,达到避免发生触电事故的目的。

(4)重复接地

所谓重复接地,就是在保护零线上于作的接地就叫重复接地,其阻值应小于10Ω。重复接地可以起到保护零线断线后的补充保护作用,也可降低漏电设备的对地电压和缩短故障持续时间。在一个施工现场中,重复接地不能少于三处(始端、中间、末端)。

在设备比较集中地方如搅拌机棚、钢筋作业区等应做一组重复接地;在高大设备处如塔吊、外用电梯、物料提升机等也要作重复接地。

2. 保护接地与保护接零比较

在低压电网已作了工作接地时,应采用保

护接零,不应采用保护接地。因为用电设备发生碰壳故障时,第一,采用保护接地时,故障点电流太小,对1.5kW以上的动力设备不能使熔断器快速熔断,设备外壳将长时间有110V的危险电压;而保护接零能获取大的短路电流,保证熔断器快速熔断,避免触电事故。第二,每台用电设备采用保护接地,其阻值达4Ω,也是需要一定数量的钢材打入地下费工费材料;而采用保护接零敷设的零线可以多次周转使用,从经济上也是比较合理的。

但是在同一个电网内,不允许一部分用电设备采用保护接地,而另外一部分设备采用保护接零,这样是相当危险的,如果采用保护接地的设备发生漏电碰壳时,将会导致采用保护接零的设备外壳同时带电。

3. 关于“TT”与“TN”符号的含义

TT--第一字母T,表示工作接地;第二个字母T,表示采用保护接地。

TN--第一个字母T,表示工作接地;第二个字母N,表示采用保护接零。

TN-C--保护零线PE与工作零线N合一的系统,(三相四线)。

TN-S--保护零线PE与工作零线N分开的系统,(三相五线)。

TN-C-S--在同一电网内,一部分采用TN-C,另一部分采用TN-S。

4. 应采用TN-S,不要采用TN-C

《规范》规定,“在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统”。

因为TN-C有缺陷:如三相负载不平衡时,零线带电;零线断线时,单相设备的工作电流会导致电气设备外壳带电;对于接装漏电保护器带来困难等。而TN-S由于有专用保护零线,正常工作时不通过工作电流;三相不平衡也不会使保护零线带电;由于工作零线与保护零线分开,可以顺利接装漏电保护器等。由于TN-S 具有的优点,克服了TN-C的缺陷,从而给施工用电提高了本质安全。

5. 工作零线与保护零线分设

工作零线与保护零线必须严格分开。在采用了TN-S系统后,如果发生工作零线与保护零线错接,将导致设备外壳带电的危险。

(1)保护零线应由工作接地线处引出,或由配电室(或总配电箱)电源侧的零线处引

出。

(2)保护零线严禁穿过漏电保护器,工作零线必须穿过漏电保护器。

(3)电箱中应设两块端子板(工作零线N与保持零线PE),保护零线端子板与金属电箱相连,工作零线端子板与金属电箱绝缘。

(4)保护零线必须做重复接地,工作零线禁止做重复接地。

(5)保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

6. 采用TN系统还是采用TT系统,依现场的电源情况而定

《规范》规定:“当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要

求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。”

(1)当施工现场采用电业部门高压侧供电,自己设置变压器形成独立电网的,应作工作接地,必须采用TN-S系统。

(2)当施工现场有自备发电机组时,接地系统应独立设置,也应采用TN-S系统。

(3)当施工现场采用电业部门低压供电,与外电线路同一电网时,应按照当地供电部门的规定采用TT或采用TN。例如上海、天津、浙江等地供电部门规定做接地保护,施工现场也要采用TT系统,不得采用TN系统。

(4)当分包单位与总单位共用同一供电系统时,分包单位应与总包单位的保护方式一致,不允许一个单位采用TT系统而另外一个单

位采用TN系统。

(三)配电箱、开关箱

施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而开关箱是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置,它们的设备和运用直接影响着施工现场的用电安全。

1. 关于“三级配电两级保护”

(1)《规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三极配电。这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。同时要求,照明配电与动力配电最好分别设置,自成独立系统,不致因动力停电影响照明。

(2)“两级保护”主要指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。

2. 关于加装漏电保护器

《规范》规定:“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置”。

施工现场虽然改TN-C为TN-S后,提高了供电安全,但由于仍然存在着保护灵敏度有限问题,对于大容量设备的碰壳故障不能迅速切断保险,对于较小电流的漏电故障又不能切断保险,而这种漏电电流作业人员仍然有触电的危险,所以还必须加装漏电保护器进行保护。在加装漏电保护器时,不得拆除原有的保护接

零(接地)措施。

3. 关于漏电保护器的主要参数

(1)额定漏电动作电流。当漏电电流达到此值时,保护器动作。

(2)额定漏电动作时间。指从达到漏电动作电流时起,到电路切断为止的时间。

(3)额定漏电不动作电流。漏电电流在此值和此值以下时,保护器不应动作,其值为漏电动作电流的1/2。

(4)额定电压及额定电流。与被保护线路和负荷相适应。

4. 参数的选择与匹配

(1)两级漏电保护器应匹配:

《规范》规定:“总配电箱和开头箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电

施工用电安全监理措施正式样本

文件编号:TP-AR-L3648 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工用电安全监理措施 正式样本

施工用电安全监理措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、施工准备阶段的用电安全监理 (1)熟悉施工用电安全相关规则、规范: 《安全电压》(GB3815-1982) 《剩余电流动作保护器的一般规定》(GB6829-2005) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《漏电保护器和运行》(GB 13955-1992) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维护安全技术规程》(GB3789-1993) 《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50104-

1993) (2)督促施工单位编制现场临时用电方案并认真进行审查,提出审查意见。 (3)检查施工单位电工的上岗资质,严禁无证上岗。 (4)检查施工单位现场的临时用电布置是否与批准的施工组织设计中的施工总平面布置图和临时用电方案相同。 2、施工阶段的用电安全监理 (1)掌握安全用电基础知识和有关电器设备的基本性能。 (2)施工单位变更临时用电方案、专业电工时,须得到监理人员批准后,方可实施。 (3)维修或拆除临时用电工程,必须由有资质的专业电工完成。

建设防护工程安全监理工作要点

建设防护工程安全监理工作要点 目前,建设工程安全监理已是监理工作的控制重点,安全问题牵涉到千家万户,不能麻痹大意,一时疏忽可能会酿成不可挽回的损失;但在实际控制过程中应该采取什么样的方法和手段,以达到事前制定的安全控制目标呢?下面简要介绍一下安全监理的控制要点: 一、在工程施工前,重点审查承包单位编制、申报的施工组织设计中保证施工安全的措施和专项安全施工方案是否满足国家及地方关于施工安全的有关规定的要求,以及这些措施的可操作性及完整性,并在施工过程中检查施工单位对各项措施的落实、执行情况,以及实施的效果。 施工组织设计以及专项安全施工方案是建设工程顺利开展的重要保证,专业监理工程师和总监理工程师要根据有关规范和技术规程认真审查,特别要注意审查方案的针对性、可操作性以及规范和技术规程的时效性,现在有部分施工单位在编制方案时往往是照搬以前的方案,甚至有些已经过期的规范和技术规程也不做更改,方案的针对性就无从谈起,因此要重点审查;同时部分危险性较大的专项方案要按规定组织专家论证。 在方案实施过程中,要随时检查现场情况是否与专项方案相符,例如:高层建筑外脚手架专项方案中,架体与主体结构应采用刚性连接,而在实际施工中,施工单位往往采取柔性连接,这样就降低了外脚手架的整体强度;楼板高支撑专项方案,高支撑体系的布置、连结杆件(点)、支撑基础、扣件螺栓的紧扭等是否与方案一致。因此方案的落实也是必须控制的重点。 二、督促和检查承包单位建立与完善施工安全生产保证体系,如安全责任制,管理制度,检查制度,教育(培训)制度,事故报告、调查、处理制度等,并严格执行安全纪律。 完善的规章制度明确了相关人员的权力和义务,大家各司其职,各负其责;以避免互相推诿扯皮,责任落实不清,现场管理混乱等情况,做到有序施工。 三、核查安全或有关主管部门印发的《安全操作合格证》,复核证件的有效期。特殊工种如:电工、电焊工、架子工等必须持证上岗。 工程建设中,安全以及技术性要求高的操作人员必须要持证上岗,以避免盲目操作,野蛮操作;同时因为施工人员流动性大,人员更换时应提前报审,审批合格后方可上岗操作。四、对重要的施工机械,特别是塔式起重机、人货电梯等要求施工单位申报专项安装及拆除方案,并检查其主管部门颁发的统一编号、安装单位资质、作业人员的特种作业操作证书、承包单位的验收文件等,而且在施工过程中必须要求施工单位严格按照其安全操作规程及设

施工用电安全监理细则(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工用电安全监理细则(新编版)

施工用电安全监理细则(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、总则 (一)为了在工程建设过程中,拥有施工用电安全监理工作操作性的文件,特编写本细则,作为监理项目部开展本项管理工作的依据。 (二)本细则只适用于工程施工阶段施工用电安全监理工作。 (三)本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准。 二、相关单位及施工用电概况 (一)各单位概况 工程名称:怀化中远新时代广场 建设单位:湘西自治州中远房地产开发有限责任公司 监理单位:怀化市建设工程监理有限公司 施工单位:湖南天鹰建设有限公司 (二)施工用电概况 1、业主在开工前已向电力部门申请,配置了一台400KVA变压器,布置在施工现场的东北角并设置二个总空气开关(一个400A,一个

250A)。 2、根据现场施工特点,设置二组分配电箱,1#配电箱主要控制现场搅拌站(搅拌机、配料机、水泥螺旋输送机、输送泵)总负荷约为185KW。2#配电箱主要控制现场机械设备(塔吊、振动器、照明、木工机械、电焊机、切断机、弯曲机及施工电梯)总负荷约为200KW。 施工现场用电量统计表: 序号 机械设备名称 型号 安装功率(KW) 数量 合计功率 1 强制式搅拌机 JS500 25 2 50

安全监理工作要点示范文本

安全监理工作要点示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全监理工作要点示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、安全生产、文明施工: (1)安全目标:通过现场监督管理,提高现场文明 施工管理水平、确保安全生产无重大伤亡事故,做到安全 第一、预防为主,安全二字,警钟长鸣,提倡不伤害自 己、不伤害他人,不被他人伤害。一般事故频率控制在 0.5‰内,达到标化工地,争创文明工地。 (2)现场安全监理人员的岗位职责1)、协助建设 单位加强对发包工程的安全管理,对承包单位进行安全资 质审查确认。2)、督促施工单位落实安全生产的组织保 证体系,建立健全安全生产责任制。3)、督促、审查施 工单位编制安全技术方案、措施、并监督其实施。4)、 督促施工单位按规定搭设安全生产设施(如:基坑围护、

临时用电、脚手架)5)、检查安全生产方面的材料和设备的原始凭证、检测报告与准用证。6)、监督施工过程中的人、机和施工环境的状态,督促施工单位及时消除安全隐患。7)、检查分部、分项工程安全状况和签署安全许可意见。8)、协助参与对工程安全事故的分析的处理。9)、督促施工单位严格按照强制性标准的规定组织施工。10)、定期组织施工现场安全生产专项检查,每月向施工受监安监站报告工地安全生产情况。 (3)现场安全监理工作制度制定安全监理的工作纪律和行为准则,切实履行合同。制定检查验收程序,并严格按程序操作,坚持规范性和针对性,不搞随意性;坚持安全标准;坚持安全预控、过程监控,复核验收相结合。深入现场热情服务,监帮结合,帮助施工单位改进工作健全各项安全、管理制度,督促施工单位完善安全保证体系。内部建立技术业务学习、交流制度,填写安全监理日

施工用电安全监理措施实用版

YF-ED-J2681 可按资料类型定义编号 施工用电安全监理措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工用电安全监理措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、施工准备阶段的用电安全监理 (1)熟悉施工用电安全相关规则、规范: 《安全电压》(GB3815-1982) 《剩余电流动作保护器的一般规定》(GB6829-2005) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《漏电保护器和运行》(GB 13955-1992)《手持式电动工具的管理、使用、检查和维护安全技术规程》(GB3789-1993)

《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50104-1993) (2)督促施工单位编制现场临时用电方案并认真进行审查,提出审查意见。 (3)检查施工单位电工的上岗资质,严禁无证上岗。 (4)检查施工单位现场的临时用电布置是否与批准的施工组织设计中的施工总平面布置图和临时用电方案相同。 2、施工阶段的用电安全监理 (1)掌握安全用电基础知识和有关电器设备的基本性能。 (2)施工单位变更临时用电方案、专业电工时,须得到监理人员批准后,方可实施。 (3)维修或拆除临时用电工程,必须由

施工阶段安全监理工作重点(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工阶段安全监理工作重点(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工阶段安全监理工作重点(最新版) 一、施工阶段安全监理工作的主要内容: 1.在施工阶段,当施工单位对已批准的安全技术措施及专项施工方案调整、补充或变动时,应按原程序重新报审。 2.项目监理机构应定期检查施工单位现场安全保证体系的运行,并将检查结果记入监理日志。主要内容包括: ⑴检查施工单位专职安全生产管理人员到岗情况; ⑵抽查特种作业人员的操作资格证书; ⑶抽查施工单位对进场作业人员的安全教育培训记录; ⑷抽查施工前管理人员对作业人员的安全技术交底记录; ⑸检查施工现场安全检查制度的落实情况。 3.项目监理机构应核查施工单位提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续,并由监理人员签收备案。

4.检查施工现场各种安全标志和安全防护设施是否符合工程建设强制性标准要求。 5.监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工,及时制止违章施工作业。 6.审查施工单位填报的安全防护、文明施工措施费用支付申请表,签发安全防护、文明施工措施费用支付证书。 7.督促施工单位进行安全自查工作,并对其自查情况进行抽查,参加建设单位组织的安全专项检查。 8.项目监理机构应对施工现场的临时用电检查记录进行抽查,并做好记录。 二、分包单位安全生产执行情况审核 1、分包单位进场前,审核施工总承包单位报送的分包单位安全生产条件报审表,并签署意见。经项目监理机构审核同意后,分包单位方可进场。 2、督促施工总承包单位检查分包单位安全规章制度的建立和执行情况,抽查施工总承包单位对分包单位安全生产的检查记录。

临时用电安全管理制度

临时用电安全管理制度 1、目的 本制度规定了企业临时用电的安全管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 2、范围 本制度适用于企业在施工、生产、检维修等作业过程中,临时性使用380V 或380V以下的低压电力系统的作业。 3 术语和定义 3.1非标准配置的临时用电线路:除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等(简称临时用电线路)。 4 职责 4.1 作业申请人: ——是现场作业负责人,提出作业申请; ——办理作业许可证; ——组织危害因素辨识,协调落实作业安全措施; ——组织现场安全交底和安全培训; ——组织实施作业; ——对作业安全措施的有效性和可靠性负责。 4.2 作业批准人:(主要负责人) ——清楚作业过程中可能存在的危害和风险; ——评估作业过程中可能发生的条件变化; ——清楚安全控制措施; ——确认安全措施落实情况,包括检查气体取样和检测结果; ——批准和取消作业。 4.3 作业人员: ——持有经审批有效的作业许可证进行临时用电作业; ——了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并严格按照许可证

规定的内容进行作业; ——在安全措施未落实时,有权拒绝作业; ——作业过程中如发现情况异常或紧急情况,应告知作业负责人,并迅速撤离现场。——掌握正确使用个人防护装备的方法; 4.4 电气专业人员: ——清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; ——熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; ——核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停作业;——制止作业人员的违章行为; ——发生紧急情况,启动应急救援预案。 5 管理要求 5.1基本要求 5.1.1 临时用电应执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范,实行作业许可,办理临时用电许可证。临时用电作业涉及动火时,应同时办理动火作业许可证。超过 6 个月的临时用电,不能按照本规范进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。 5.1.2 安装、维修、拆除临时用电线路的作业,应由电气专业人员进行。 5.1.3 在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁。 5.1.4 潮湿区域、户外的临时用电设备及临时建筑内的电源插座应安装漏电保护器,在每次使用之前应利用试验按钮进行测试。

施工用电安全监理细则

A.0.4 NO.2012GY29地块一期工程 监理实施细则 (施工用电安全) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:2014年5月10日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、工程概况 (2) 二、安全监理工作依据 (2) 三、安全监理工作的危险源与控制点 (2) 四、安全监理工作的方法及措施 (7) 五、附表 (11)

一、工程概况 No.2012GY29麒麟科创园10-3地块(2#、3#、4#、10#、11#、12#、18#、19#、20#、21#)位于南京市麒麟科技产业创新园10-3地块;在秦淮东河、上坝河及上坝支河围合的区域。由五栋小研发楼、4栋配套、3#地下车库组成。建筑面积61409.41平方米,其中地上49926.71平方米,地下11482.7平方米。 二、安全监理工作依据 (1)《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号 (2)《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号(3)《建设工程施工现场供用电安全工程》(GB50194-93) (4)《建筑机械使用安全技术工程》(JGJ33-2012) (5)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (6)《施工现场安全生产管理规范》DGJ08-903-2010 (7)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (8)其他相关法律、法规、工程建设强制性标准、规范 (9)已批准的监理规划、安全文明监理细则、监理细则 (10)已批准实施的施工组织设计及其中的安全技术措施 (11)设计文件和相关技术资料 三、安全监理工作的危险源与控制点 3.1危险源清单

监理大纲安全监理工作控制要点

监理大纲安全监理工作 控制要点 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

安全监理监控要点 一.施工安全监理工作要点 l、施工准备阶段安全监理工作要点 安全监理人员在工程开工前应对项目合同文件进行全面了解和熟悉,了解现场的环境、人为障碍等因素、以便及早提出防范措施。为了使工程顺利有序进行,可在第一次工地会议上,使项目参建各方了解安全监理工作的内容和要求。 (1)审查施工单位编制的《施工组织设计》中的安全技术措施,深基坑、临时用电、大型机械、井架、脚手架等安全技术措施均要求单独编制专项安全技术措施方案。审查施工组织设计经施工单位各职能部门会签,技术负责人审批,企业盖章等手续是否齐全; (2)审查施工单位提供的特种作业人员名册,包括安全员、电工、电焊工、架子工、塔式起重机、施工升降机驾驶员、起重指挥、井架搭拆工; (3)对进场的大型施工机械(如起重机械、垂直运输机械、施工升降机等)要求旋工单位按施工组织设计组织施工,并有相关验收手续; (4)安全监理人员应根据施工合同及建设方与总包方签订安全生产协议要求施工单位书面明确安全管理机构和责任人员;

(5)安全监理人员督促检查总包单位在进场前向分包单位书面作好安全生产总交底工作,并保存相关交底记录; (6)安全监理人员应检查现场围挡封闭情况,督促施工单位按要求设置围挡高度,并选用合适围挡砌筑材料: (7)安全监理人员开工前应督促总包单位根据建设方提供地下管线资料,摸清管线位置、走向,采取相应安全保护措施,并核实保护措施落实情况; (8)安全监理人员应对施工中新材料、新技术运用进行必要的了解和调查,以求及时发现存在的安全隐患。 2、基础施工阶段安全监理工作要点 (1)桩基施工时应审查桩基施工承包合同、队伍资质情况、掌握承发包安全协议书中安全内容。审核桩基施工方案内涉及到操作安全规定的内容; (2)基坑施工时应检查总包单位按基坑施工方案实施的具体情况。当基坑深度超过5米时,要求施工单位事前编制施工方案并严格尊照执行,需落实监护责任人,在深基坑(沟槽)施工中实施过程安全监控; (3)要求小型机械安全防护装置齐全、完好情况,要求符合上岗条件机械操作人员严格按照机械安全操作规程操作; (4)督促施工单位临时用电必须执行三级配电二级漏电保护的安全施工要求,即:总配电箱以下设置分配电箱,分配电箱以下设置开关箱,开关箱以下连接用电设备。

临时用电安全保证措施正式样本

文件编号:TP-AR-L1115 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 临时用电安全保证措施 正式样本

临时用电安全保证措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。 2、电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。 3、电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两极漏电保护。 4、电气设备所用保险丝,禁止用其它金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。 5、施工现场严禁使用塑料线,所使用绝缘导线

型号及截面必须符合临电设计。 6、电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。 7、当发生电气火灾时,应立即切断电源,用干粉灭火机灭火,严禁使用或采用灭火剂灭火。 8、凡移动式照明,必须采用安全电压。 9、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体固定在配电箱箱体内,金属板与配电箱体重作电气连接。 10、配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上, 不得歪斜和松动,并且电器设备之间,设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。 11、配电箱、开关箱的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

基坑施工阶段监理工作要点

基坑施工阶段监理工作要点 一、基坑支护和开挖前协助组织施工图会审,并形成图纸会审纪要。 二、协助审查施工单位资质或审查分包单位资质。 三、审查施工单位提交的基坑支护和土方开挖专项施工方案,对深大基坑的专项施工方案应督足施工方按程序报设计审查和组织专家论证。审查重点内容为: 1. 施工平面、立面布置是否合理; 2. 主要施工方法、工艺流程和技术措施是否合理,是否具有 针对性、操作指导性,是否符合国家建设工程强制性标准; 3. 施工机械、设备、器具配置是否合理,是否满足工程需 要; 4. 劳动力配备是否合理,是否满足工程需要; 5. 施工进度是否符合总进度计划的要求; 6.安全文明施工措施是否安全可靠,是否符合相关规程、规范及国家强制性条文。 四、审查现场施工质量保证体系检查施工单位该专项工程的施工质量保证体系的组织机构、人员及设施是否落实,主要检查内容有: 1 是否有健全的组织机构和完善的质量责任制; 2 组织机构的主要成员、专业技术人员是否具备相应的专业知识 和经验,人员数量是否足够并专业配套;

3 检查施工单位质量自检、互检、专检制度是否健全,是否设 有质检员; 4 各工种、特殊工种作业人员(如测量工、电工、电焊工、机械操作工等)是否具备上岗资格,是否持证上岗; 5 施工机械机具如钢筋加工焊接设备、砼喷射设备、预应力张拉设备是否按施工方案配置,并处于良好状态; 6 技术检测手段是否完备,测量仪器、计量器具是否准确完好。 五、严格控制进场原材料的质量 1 凡进场的钢筋、钢材、水泥、砂石骨料等原材料必须实行现场联合验收制度,由施工单位填报《工程材料/构配件/设备报审表》 (GD2202009),应列明材料品种规格、数量及使用部位,并随单附上材料出厂合格证书等质量合格证明的复印件,由施工、监理现场核对验收。 2 监理人员在现场对所进材料品种规格、数量和外观质量进行检查确认,对需要抽样复试的材料按规定取样,实行见证取样送检制度,复验合格后,经监理工程师签字盖章认可后使用于工程。 3 凡工程使用的新材料、新产品,必须提供该材料产品的鉴定报告,并经设计、业主、质监部门认可,应进行性能测试的应抽查复验,需要试配试用的应在现场做出试样,检查其工艺及性能; 4 承包商利用自有的试验室进行材料检验,应具备相应资质并得到业主和质监部门的认可,监理应按规定的百分率进行平行检验。 六、严格执行隐蔽工程的检查验收制度 1 施工单位必须按“三检制”的要求对隐蔽工程进行认真的初 检、复检,并填写检验批验收记录表和隐蔽工程检查验收记录,填报《工程

施工临时用电安全监理要点.doc

施工临时用电安全监理要点 一、一般要求 对建筑工地临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1.采用三级配电系统 2.采用TN-S接零保护系统 3.采用二级漏电保护系统 二、临时用电工程监理职责 1.审查临时用电组织设计(或方案) 2.参与由施工单位组织的对临时用电工程的验收,合格后方可使用 3.履行安全监理职责 三、临时用电组织设计(或方案)的内容 1.现场勘测 2.确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向 3.进行负荷计算 4.选择变压器 5.设计变电系统 (1)设计配电线路、选择导线(或电缆) (2)设计配电装置,选择电器 (3)设计接地装置 (4)绘制临时用电工程图纸,包括用电工程总平面图、配电装置布置

图、配电系统接地图、接地装置设计图。 6.设计防雷装置 7.确定防护措施 8.制定安全用电措施和电气防火措施 四、负荷计算的参数确定 1.计算参数的原始数据应是实有用电机械(工具)的铭牌数据,换算成计算参数必须符合有关规定。 2.由查表所取得的计算参数,应符合现场实际情况,而且依据合法、有效。 3.各种组合系数、计算系数应依据实际情况或试验数据(资料)。 五、安全验算 对下列用电设备必须进行安全验算: 1. 配电线路 2. 配电装置(例如开关) 3. 保护装置(例如电漏电保护器) 4. 防护设施(例如接地、重复接地) 5. 其他 六、临时用电的一般安全要求 1.实施“三相五线制”。“五线”即三根相线、一根工作零线和一根保护零线 (1)在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,进入施工现场必须保持TN-S系统。 (2)进入施工现场三相四线供电时,在施工现场必须形成局部的三

脚手架施工阶段安全监理工作控制要点

编号:SM-ZD-70496 脚手架施工阶段安全监理 工作控制要点 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架施工阶段安全监理工作控制 要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、脚手架的搭设作业必须统一指挥,严格按照以下规定程序进行。 1)按施工设计放线、设置底座和标定立杆位置; 2)周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始向另一端延伸搭设; 3)应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第1步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此前要求继续向上搭设。 2、底座槽钢应准确地放在定位线上,槽钢单根长度不应少于2跨。 3、在设置第一排连墙件前,“一”字形脚手架应设置必要数量的抛撑(间距3跨);以确保构架稳定和架上作业人员的安全。边长≥20m的周边脚手架,亦应适应设置抛撑(间

临时用电安全管理规定.doc

临时用电安全管理规定 第一章总则 第一条为加强生产或施工作业区域范围内临时用电安全管理 , 防止人身伤害、火灾、爆炸等事故发生,依据中国石油天然气集团公司《临时 用电安全管理规范》(Q/SY1244-2009)、中华人民共和国建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和中华人民共和国国家标准《石油石化建设工程施工安全技术规范》( GB50484-2008),制定本规定。 第二条本规定适用于中国石油天然气集团公司所属的炼油化工企业 (以下简称炼化企业)及为其服务的承包商。 第三条本规定规范了临时性使用380V 及以下低压电力系统临时用电作业的安全管理要求。超过6 个月的临时用电,不能按照本规定进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。 第四条名词解释 (一)临时用电 本规定的临时用电是指在生产或施工作业区域范围内进行基建、检维修、技措及日常维护的临时性用电。 (二)临时用电线路 除按标准成套配置的,由插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以 外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等简称临时用电线路。 第二章职责 第五条炼油与化工分公司组织制定、管理和维护本规定。 第六条炼化企业根据本规定制定、管理和维护本单位的临时用电安全管理实施细则,企业相关职能部门具体负责本程序的执行,并提供培训、监督、考核。

第七条炼化企业基层单位按要求执行本单位的临时用电安全管理实 施细则,对本规定提出改进建议。 第三章管理要求 第一节基本要求 第八条临时用电应执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范,实行作业许可,办理“临时用电许可证” (见附录 A)。在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属需要时,在办理临时用电许可证的同时,按规定办理动火作业许可证。 第九条安装、维修、拆除临时用电线路的作业人员必须持有有效电工 作业证,按规定佩戴个人防护装备并有人监护。严禁擅自拆接临时电源。 第十条在接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并做好 安全措施。 第十一条临时用电设备及临时建筑内的电源插座的电源开关应安装 漏电保护器,在每次使用之前应利用试验按钮进行测试。 第十二条各类移动电源及外部自备电源,不得接入电网。动力和照明线路应分路设置。 第十三条临时用电单位不得擅自增加用电负荷,变更用电地点、用途。 第十四条临时用电线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电设施施工安装应执行电气施工 安装规范,并接地良好。临时用电线路和电气设备的设计与选型应满足所 在爆炸危险区域的分类要求。 第十五条供、用电单位应定期巡回检查,确保临时供用电设施完好。 对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况,供电单位有权紧急停电处理,同时通知相关方。

施工用电安全监理实施细则.doc

安全监理实施细则 一、总则 为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针,认真执行国家现行的安全生产法律、法规及电力建设行政主管部门和中广核工程有限公司宁德现场项目部关于安全管理的规章和制度,从而规范监理单位的安全管理和施工单位的安全操作,做好安全生产与控制工作,在工程施工全过程中消除冒险性、盲目性和随意性,落实各项安全技术措施,有效的杜绝伤亡事故和减少各类机械设备事故的发生,特制定本细则。 二、工程概况 工程名称:施工用电工程 建设单位:中宁德现场项目部 建设地点:湾村 建设规模: 工程造价:工期要求: 工程质量要求:合格 三、安全管理范围 电工程建设全过程的安全管理。 四、安全监理依据

1.《中华人民共和国建筑法》(1997年11月1日主席令第91号); 2.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日主席令第70 号); 3.《中华人民共和国劳动法》; 4.《中华人民共和国消防法》; 5.《中华人民共和国职业病防治法》; 6.《中华人民共和国环境保护法》; 7.《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令); 8.《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(建设部1989年第3 号令); 9.《建设工程施工现场管理规定》(建设部1991年第15号令); 10.《建设工程质量管理条例》(2001年1月30日国务院令第279 号); 11.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 12.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 13.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 14.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(劳安字[1991]33 号); 15.《危险化学品安全管理条例》;

施工现场安全、文明施工管理的监理工作要点详细版

文件编号:GD/FS-5178 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________ (操作规程范本系列) 施工现场安全、文明施工管理的监理工作要点详细版

施工现场安全、文明施工管理的监 理工作要点详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 尽管国家标准《建设工程监理规范》(GB503-2000)对监理企业在工程建设施工现场的安全、文明施工管理方面所承担的责任和工作内容等均没有作出任何要求与规定,但是,广东省、广州市等地方建设行政主管部门、质量安全监督部门都先后颁布了一系列的地方性政策、法规、条例。对本地区监理企业在施工过程中所负有的安全生产、文明施工管理的责任作出了明文规定。在工程项目施工监理的日常工作中,监理企业也把施工现场安全、文明施工管理的工作作为一项重点工作来抓。安全、文明施工管理工

作是一项持续的、贯穿整个施工过程的系统工作。如何从监理的角度比较系统、全面地实施施工现场安全、文明施工管理各项工作以及应采取哪些有效的方法、措施进行监控?就必须首先熟悉国家、行业以及本地区有关安全、文明施工管理方面的规范和条例等依据文件资料,结合专业工作特点,掌握专业工作的内容范围和运用科学合理的方法手段,才能使监理工作的开展有序有效。笔者在学习领会有关文件、条例及规范规定的基础上,结合自身从事施工监理工作的经验体会,对此进行一个粗浅的总结与探讨。错漏之处,敬请各位同行、专家指正!施工现场安全管理的监理工作职责范围监理企业在施工现场安全管理方面应承担的工作职责主要有以下几方面: 一、审查项目的开工安全生产条件 二、审批(审查)承包商安全管理资料

临时用电安全管理措施

临时用电安全管理措施 严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,保证工程的用电安全工作。 (1)接线施工现场内一般不架设裸导线。如果线路为裸导线时,应根据施工情况采取措施,架空线路与建筑物的水平距离一般不得小于10米;与地面的垂直距离不得小于6米;跨越建筑物时,与其顶部的垂直距离不得小于2.5米。 (2)各种绝缘导线应架空敷设。无条件做架空线路的地段,应须用护套缆线。缆线易受损伤的线段,要采取保护措施。高压线路的架设委托当地供电部门施工。 (3)各种配电线路禁止敷设在树上。各种绝缘导线的绑扎,不应使用裸导线。配电线路的每一支路的台端要装设断路开关和有效的短路及过载保护。 (4)所有电气设备的金属外壳以及电气设备连接的金属构架,必须采取保护接地或保护接零措施。接地和接零线应使用多股铜线,禁止使用独股铝线,工作零线兼做接零保护时,零线应不小于相线截面的1/2。零线不得装设开关及熔断器。接地线或接零线中间不得有接头,与设备及端子连接必须牢固可靠接触良好。压接点一般应设在明显处,导线不应承受拉力。 (5)采用接零线保护的单相220伏电气设备,应设有单独的保护接零,不得利用设备自身的工作零线兼做接零保护。

(6)施工现场及临时生活区的设施均装设防雷防台风保护装置。 (7)配电箱应坚固、完整、严密,箱门上应喷涂红色“电”字或危险标志。配电箱内所有配线要绝缘良好,排列整齐,绑扎后固定在盘面上。导线不得过长并接牢固。配电箱、盘的操作面上的操作部位不得有明露的带电体。使用中的配电箱内禁止放置杂物。 (8)各种开关、熔断器、热继电器等的选择,其开关接触器均应动作灵活,触点应接触良好,不得存在烧蚀等现象。在繁华地段施工,不宜采用落地式配电箱,若采用时应增设围栏。 (9)杆上或杆旁架设的配电箱,安装要牢固,并应便于操作和维修。用电设备至配电箱之间的距离一般不应大于5米。固定式配电箱至流动闸箱之间的距离,最大不能超过40米。 (10)当采用一般导线时应穿塑料软管或胶皮管保护。 (11)施工现场及临时设施的照明灯线路的敷设,除扩套缆线外,应分开设置或穿管敷设。 (12)凡露天使用的电气设备,应有良好的防雨性能或有妥善的防雨措施。 (13)现场用电必须实行“一机一闸”制,严禁一个开关控制两台及两台以上用电设备。

脚手架施工阶段安全监理工作控制要点正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.脚手架施工阶段安全监理工作控制要点正式版

脚手架施工阶段安全监理工作控制要 点正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、脚手架的搭设作业必须统一指挥,严格按照以下规定程序进行。 1)按施工设计放线、设置底座和标定立杆位置; 2)周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始向另一端延伸搭设; 3)应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第1步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此前要求继续向上搭设。

2、底座槽钢应准确地放在定位线上,槽钢单根长度不应少于2跨。 3、在设置第一排连墙件前,“一”字形脚手架应设置必要数量的抛撑(间距3跨);以确保构架稳定和架上作业人员的安全。边长≥20m的周边脚手架,亦应适应设置抛撑(间距3跨)。 4、每搭完一步脚手架后,应校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 5、剪刀撑、斜杆等整体拉节构件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。 6、脚手架必须配合施工进度搭设,脚手架处于层连墙点之上的自由高度不得大于6m。当作业层高出其下连墙件2步或4m 以上,且其上尚无连墙件时,应采取适当

施工现场安全文明施工用电方案

施工现场临时用电安全监理要点

1施工现场临时用电施工前,要根据工地的实际情况制定相应的临时用电施工组织设计或施工方案,以及安全用电和电气防火措施。并绘制临时用电施工图纸,经过施工单位技术负责人审核、批准后,才能组织有资质的人员按图施工。 2 工地临时用电的施工人员必须经过国家现行标准考核合格,并具有相应的证书。施工前需向监理公司提交电工证及等级证书的复印件,经复查合格后才可以开展工作。 3 施工现场必须设一名专职维护电工,严禁非电工引接和拆除工地用电设备的电源。不得在施工工地乱拉、私接电源。对于临时使用的照明等用电设备的电线,要穿入保护套管内埋入地下,不允许露天明敷。 4 临时施工用电源要按三相五线制的原则敷设。其接地和防雷系统,要符合以下两种方式。 4.1 在施工现场为专用变压器供电的TN-S接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线,配电室(总配电箱)电源测零线或漏电保护器电源测零线引出。如下图所示:

4.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须经过总漏电保护器。保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处,或漏电保护器电源测零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统;线路图如下; 5 临时用电系统应设配电室,总配电箱、分配电箱、开关箱实行三级配电管理。总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域。开关箱与分配电箱的距离不得超过30米,开关箱与用电设备的水平距离不得超过3米。 6 每个临时用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制二台或二台以上的用电设备(含插座)开关箱内必须满足一个用电设备,一个刀闸,一个漏电保护器的技术要求。 7 配电箱和开关箱的材质应采用1.2-2.0mm厚的钢板制成。严禁使用木质的配电箱和开关箱。其箱内进出的电线,电缆须穿防护套管埋入地下。其深度不得小于0.7米,箱内的电器设备的连线,需采用统一的铜质绝缘导线。 8 施工用塔式起重机以及需要设置壁雷装置的物料提升机除应连接PE线外,还应做重复接地。要求塔式起重机和物

安全监理工作内容参考文本

安全监理工作内容参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全监理工作内容参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、认真审查施工企业的施工资质,包括施工单位企业 资质、安全生产许可证是否合法有效,人员(管理人员、特殊 工种)资质、设备安检证是否合法有效,应急救援预案和安全 防护措施费用使用计划等。如果总承包单位或其他经公开 招标确定的分包单位,其资质已由建设单位或招标代理机构 在招标阶段进行了审查,进场后只需把相关资质提交给监理 备案。对其余分包单位的资质资料,监理应审查其是否符合 相关建设管理规定,是否符合实际建设工程的要求。 二、认真审查施工组织设计和专项施工方案包括:基坑 支护;临时用电;消防防护;高支模;外脚手架(应有专家论证);幕 墙安装;预应力拉张;钢管柱吊装;塔吊安、拆;提升架安、拆; 设备吊装等,重点审查其是否有施工单位(企业法人)技术负责