避雷器的选择方法

避雷器的选择方法
避雷器的选择方法

避雷器的选择方法

避雷器如何选择

(1)按额定电压选择:要求避雷器额定电压与系统额定电压一致。

(2)校验最大允许电压:核对避雷器安装地点可能出现的导线对地最大电压,是否不超过避雷器的最大工作电压。导线对地最大电压与系统中性点是否接地及系统参数有关:

①中性点不接地系统:导线对地最大电压为系统电压的倍,所以一般没有问题。

②中性点经消弧线圈或高阻抗接地系统:一般选择避雷器的最大工作电压等于线电压。

③中性点直接接地系统:国产避雷器的中性点直接接地系统中其最大工作电压等于系统电压的倍,所以按额定电压选择是没有问题的。

(3)校验工频放电电压:

①在中性点绝缘或经阻抗接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的倍。在中性点直接接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的3倍。

②工频放电电压应大于最大工作电压的倍

防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。

基于防雷器的防护想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。

⒈进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。这个*估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形。在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算。在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。

⒉在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。

⒊后续的*估模式用于*估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后续防雷区的雷电流将减少,在数值上不需特别估算。一般要求用于后续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。

后续防雷区防雷器的选择应考虑各级之间的能量分配和电压配合,在许多因素难以确定时,采用串并式电源防雷器是个好的选择。串并式是根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与滤波器技术的有效结合。串并式防雷有如下特点:应用广泛。不但可以按常规进行应用,也适合保护区难以区别的场所。感生退耦器件在瞬态过电压下的分压、

延迟作用,以帮助实现能量配合。减缓瞬态干扰的上升速率,以实现低残压与长寿命以及极快的响应时间。

⒋防雷器的其它参数选择取决于各个被保护物所在防雷区的级别,其工作电压以安装在引电路中所有部件的额定电压为准。串并式防雷器还需注意其额定电流。

⒌影响电子线雷电流分配的其它因素:变压器端接地电阻降低将使电子线中分配电流增大。供电线缆的长度的增加将使电力线中分配电流减少,并使几要导线中有平衡的电流分配。过短的电缆长度和过低的中性线阻抗将使电流不平衡,从而引起差模干扰。供电线缆并接多用户将降低有效阻抗,导致分配电流增大,在连成网状的供电状态下,雷临时性流主要流入电力线,这是多数雷损发生在电力线处的原因。。

安装避雷器施工方案

安装避雷器施工方案 一.工程概况: 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装、绝缘电阻测量、泄漏电流测量。 二.施工准备 2.1避雷器的额定电压是否与线路电压相同; 2.2底盘瓷板是否有裂纹,瓷件表面是否有裂纹、损伤、闪络痕迹和掉釉现象。 如有损坏,损坏面应小于0.5cm~2,不超过三处可继续使用; 2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部不得有松动声;2.4检查瓷套与法兰连接处的粘接、密封是否良好。 三.维护技术标准及质量保证措施4.1维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不低于25002。35kV及以下,不小于1000Ω。 1.直流1m电压(U1mA)和0.75u1ma下的泄漏电流。 2.不应低于GB11032的规定值。 3.U1mA的测量值与厂家的初始值或规定值比较,变化不大于±5%。3)0.75u1ma以下的泄漏电流不大于50ua。 4.2质量保证措施4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。 5个。维护安全措施5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认。 4.维修作业危险源辨识及风险评估。 5.绝缘安全器具试验时有触电危险。 6.环境控制措施6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 7.维修现场严禁遗留废保险丝。 8.废雨刷、手套、保险丝统一回收。 四.主要施工方法 1 检查确认安全措施齐全,办理工作票。 2 操作避雷器,将避雷器浸入水中8小时,取出并通风8小时。 3 试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 4 避雷器应垂直安装,倾角不大于15°。安装位置应尽量靠近保护设备。避雷器与3-10kV 设备的电气距离不应大于15m,易检查、易巡视的带电部分距地面小于3m时,应设置障碍物。 5 避雷器导线及母线与导线连接处的截面积不小于规定值:3-10kV铜导线导线截面积不小于16mm2,铝导线截面积按设计要求不小于25mm235kv及以上。上下引线连接牢固,无松动,金属接触面应清除氧化膜和油漆; 6 避雷器周围应有足够的空间,带电部分与相邻相导线或金属框架的距离不小于0.35m,底座之间的距离板与地面不应小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布,降低间隙放电电压; 五. 高压避雷器的支柱绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,以保证自由伸缩,螺母在弹簧箱不应松动,应有保护装置;同相耐张绝缘子串的张力应均匀; 1. 均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应一致;所有电路(从母线线到地线)不应应尽可能短而直; 2.测量绝缘电阻和泄漏电流。 3.试验结束后,拆除自装接地短路。 4.清理现场,不留杂物。

避雷器与浪涌保护器的区别

概念 1.避雷器 过电压限制器。当过电压出现时,必雷器两端子间的电压不超过规定定值,是电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。 2.阀片 具有非线性伏安特性的电阻片,在过电压时呈低电阻。从而限制避雷器上的电压,而在正常工频电压下呈高阻,能限制通过避雷器的电流。 3.避雷器的额定电压 是施加到避雷器端子间最大允许工频电压有效值,按照此电压所设计的避雷器能在所规定的动作负载实验中确定暂过电压下正确地工作他是表明避雷器运行特性的一个重要参数。但它不等于系统额定电压。 4.避雷器的残压 放电电流通过避雷器时,其端子间的最大电压值 5.雷电冲击电流 一种8/20波形的冲击电流。因设备调整的限制,视在伯谦时间的实测值为7~9us,波尾中值时间为18-20us。 6.操作冲击电流 视在波前时间大于30us而小于100us,波尾在半峰值时间紧似为视在波前时间2倍的冲击电流。

7.方波冲击电流 迅速上升最大值,在规定时间内大体保持恒定,然后迅速降到零值的冲击波。 8.陡波冲击电流 具有视在波前时间为1us的冲击电流。 9.冲击电流耐受能力(冲击电流迫流容量) 在规定的波形(方波、雷电和线路放电等)情况下,非线性电阻片耐受通过电流的能力,以电流的幅值和次数表示。 10.动作负载试验 用于确定避雷器在规定的条件下可靠重复动作的能力。 模拟雷电过电压动作的实验称为雷电冲击动作负载试验。 模拟操作过电压动作的实验成为操作冲击动作负载试验。 11.避雷器的保护范围 以避雷器到被保护设备之间倒显得最大允许长度,在该范围内被保护设备上的过电压不超过规定值。 12.避雷器的持续电流 在持续运行电压下流过避雷器的电流,以峰值或有效值表示。13.避雷器的持续运行电压 在运行中允许持久地施加在避雷器端子上的工频电压有效值。14.避雷器工频参考电压 在工频参考电流下测出的避雷器上的工频电压最大峰值除以2 15.避雷器的直流参考电流

避雷器更换施工方案

宜丰县供电公司 35kV东天线至北门35kV变电站T接线#05 杆A相避雷器更换 施工方案 工程名称:宜丰县供电公司35kV东天线至北门35kV 变电站T接线#05杆A相避雷器更换 施工时间:2012年6月9日 工程编制: 工程审核: 线路工区: 生技部: 安监部: 工程批准:

宜丰县供电公司 35kV东天线至北门35kV变电站T接线#05 杆A相避雷器更换 施工方案 为迎峰度夏工作做准备,计划2012年6月9日在更换35kV 东天线至北门35kV变电站T接线#05杆A相受损避雷器。特此制定如下施工作业流程方案: 一、施工作业流程 (一)新避雷器运输 1、班组人员把新避雷器搬运#05杆杆基附近。 (二)拆除#05杆A相受损避雷器 1、拆除受损避雷器接地线端子及避雷器 2、采用单滑轮把拆除受损避雷器传递至杆基。 3、地面工作人员将受损避雷器搬运出杆基范围。 (三)新避雷器安装 1、采用单滑轮把拆除受损避雷器传递至杆上工作人员。 2、杆上工作人员安装新避雷器。 3、连接新装避雷器接地线。 二、组织措施: (一)总协调人:戴军 1、工作票签发人:戴军;工作负责人:张海林;现场监护人、现场安全员:张海林;工作许可人:调度值班人员;现场工作

许可人:陈胜德;工作班成员:漆杰、罗新伟、王秀清、共三人。 2、各类人员岗位职责: (1)总协调人岗位职责:负责、人员召集、工程材料及后勤。 (2)工作负责人岗位职责:负责施工工作的组织、安排各作业点,分配工作班成员,向工作班成员交待工作内容及进行危险点告知。根据施工安排进度,提前向调度提出停电计划申请,落实停送电联系,负责填写工作票和班前后会记录。对施工中所有工作人员的安全、检修质量负责。 (3)专职监护人岗位职责:负责施工现场的安全管理,组织对工作班成员安全进行监护,开展安全教育参与施工质量管理,协助工作负责人组织施工工作,落实安全措施到位。 (4)工作许可人(操作人)岗位职责:审查工作票和操作票填写是否正确无误,线路的停、送电和许可工作的命令是否正确,许可的接地线的安全措施是否正确完备,按时正确完成倒闸操作和安全措施的采取。 (5)工作班成员职责:服从指挥,遵守劳动纪律,严格执行安规,保证圆满完成施工任务。 三、安全措施、技术措施 1、停电:一、东门35kV变电站:1、断开312开关; 2、拉开312 3、3121刀闸;3、断开312开关控制电源; 4、推上31230接地刀闸; 5、在312开关、3121、3123刀闸操作把手上挂"禁

避雷器的选择方法

避雷器的选择方法 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

避雷器的选择方法避雷器如何选择 (1)按额定电压选择:要求避雷器额定电压与系统额定电压一致。 (2)校验最大允许电压:核对避雷器安装地点可能出现的导线对地最大电压,是否不超过避雷器的最大工作电压。导线对地最大电压与系统中性点是否接地及系统参数有关: ①中性点不接地系统:导线对地最大电压为系统电压的1.1倍,所以一般没有问题。 ②中性点经消弧线圈或高阻抗接地系统:一般选择避雷器的最大工作电压等于线电压。 ③中性点直接接地系统:国产避雷器的中性点直接接地系统中其最大工作电压等于系统电压的0.8倍,所以按额定电压选择是没有问题的。 (3)校验工频放电电压: ①在中性点绝缘或经阻抗接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的 3.5倍。在中性点直接接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的3倍。 ②工频放电电压应大于最大工作电压的1.8倍 防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器的异常处理(图文) 民熔

避雷器 避雷器:用于保护电气设备免受雷击引起的高瞬态过电压危害,限制自由运行时间和幅度。避雷器有时也称为过电压保护器、过电压限制器。如图1所示,它是一个避雷器。 避雷器连接在电缆和地面之间,通常与受保护设备并联。避雷器能有效地保护通信设备。当电压异常时,避雷器动作并起保护作用。 当通信电缆或设备在正常工作电压下工作时,避雷器不工作,视为对地开路。一旦出现高压并危及被保护设备的绝缘,避雷器将立即动作,将高压冲击电流引至地面,从而限制电压幅值,保护通信电缆和设备的绝缘。 当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使通信线路正常工作。

因此,避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而起到保护通信线路和设备的作用。 避雷器不仅可用来防护雷电产生的高电压,也可用来防护操作高电压。避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过 避雷器推荐上海民熔电气拥有西高所权威认证报告

被电压、操作过电压和工频瞬态过电压损坏的电器。避雷器主要有保护间隙避雷器、阀式避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电站进线区段的保护。 阀式避雷器和氧化锌避雷器用于变电站和发电厂的保护。主要用于限制500kV及以下系统的大气过电压,也可用于限制超高压系统内部过电压或内部过电压的后备保护。 变电站是电力系统的枢纽,一旦遭受雷击破坏,将造成大面积、长期停电。为防止直击雷对变电站电气设备和建筑物的破坏,安装了足够数量的避雷针; 避雷器是一种能释放雷电或电力系统操作过电压能量,保护电气设备免受瞬时过电压的危害,切断连续电流,不会造成系统接地短路的电气装置。 1保护间隙:是最简单的避雷器。管式阻隔器:也是保护间隙,但放电后能自动灭弧;三阀式避雷器:将单个放电间隙分成多个短串联间隙,增加非线性电阻,提高保护性能;4磁吹式避雷器:采用磁吹式火花隙,提高灭弧能力,限制内部过电压氧化锌避雷器:利用了氧化锌阀片理想的伏安特性(非线性极高,即在大电流时呈现低电阻特性,限制了避雷器上的电压,在正常工频下呈高电阻特性),具有无间隙,无续流残压低等优点不能限制内部过电压,被广泛使用。

线路型避雷器的选择及安装规范 图文 民熔

线路型避雷器的选择及安装规范本文对线路避雷器的国内外现状和研究进展进行了综述。 线路避雷器已大量地安装在从配电到500kV(部分800kV)系统电压的架空输电线路上,它是降低线路雷击跳闸率的有效手段,从而提高系统的可靠性。在大多数情况下,线路避雷器是合成外套的避雷器。 小型化、智能化及高压化将会是线路避雷器今后的发展方向。随着线路避雷器的国际电工委员会(IEC)标准和国际大电网会议(CIGRE)导则的即将发布,外串间隙线路避雷器(EGLA)的应用将更加广泛。线路避雷器的应用也给输电线路的电压等级升级及紧凑型输电线路的建设带来了机遇。 避雷器:氧化锌避雷器简单介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 避雷器(linearrester)通常是适用于电力线路以降低瞬态雷电冲击时绝缘子闪络危险的一种避雷器。必要时,也可以用于保护线路绝缘子之外的任何其它电器设备。 线路避雷器运行时它与线路绝缘子并联,当线路遭受雷击时,能有效地防止雷电直击输电线路所引起的故障和雷电绕击输电线路所引起的故障。 架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于其分布范围广,极易遭受雷击。从目前运行情况看,在国内外雷击仍然是输电线路的主要危害。

避雷器与浪涌保护器

避雷器和电涌保护器运用说明

目录 一、定义 二、防雷器与浪涌保护器的比较 三、线路避雷器运用及其说明 四、浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴 五、参考依据与文献

一、定义 1.避雷器 避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。 2.浪涌保护器 也叫防雷器,是一种为各种电力设备、仪器仪表、通讯线路等提供安全防护的装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

?从以下资料可以看出,浪涌保护器也是防雷器的一种,但是有很大的区别。 二、避雷器与浪涌保护器的比较 避雷器指建筑物避雷器,与避雷针、接地排等一起形成一个法拉第笼,防止建筑物被损坏,避雷器的基本原理是把雷击电磁脉冲(LEMP)导入地进行消解。但是为什么在安装避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的设备被雷击损坏呢? 首先,避雷器的导线采用铜铁合金,因此其导线性能是有限的,反应速度仅为200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量达到最大值)为20微妙(uS),也就是说LEMP的速度快于避雷器,这样避雷器把第一次直击雷导入地后,对于二次雷、三次雷往往反应不过来,直接泄漏打在设备上。也就是说,避雷器对二次雷、三次雷几乎不起作用。 其次,LEMP导入地后,会从地返回形成感应雷。感应雷会从所有含有金属的导线上泄漏到设备(网线、电源线、信号线、传输线等)。由于避雷器是单向作用的,因此它对感应雷不起作用,感应雷可以直接打坏设备。更何况,导线部分往往不会安装避雷器。 再次,浪涌只有20%来自雷击等外部环境,80%来自系统内部运行,避雷器对这80%是不起任何作用的。

避雷器的电气参数

避雷器的电气参数 [ 2007-1-7 16:51:00 | By: 35dtb ] 1.系统额定电压(有效值)(kV):与电力系统标称电压相对应。 2.避雷器额定电压(有效值)(kV)(灭弧电压):保证避雷器能灭弧的最高工频电压允许值。 3.工频放电电压(有效值)(kV):避雷器在工频电压下将放电的电压值。由于火花间隙击穿的分散性,它有一个上限值和下限值。 工频放电电压不能低于下限值,以避免在能量大的内过电压下动作,使避雷器损坏或爆炸。 工频放电电压也不能高于上限值,因在一定的结构下工频放电电压和冲击放电电压有一定的影响关系,工频放电电压高了将使冲击放电电压提高,影响保护效果。 4.冲击放电电压:在冲击电压作用下避雷器发生放电的电压值(幅值)。 5.残压:当波形为8/20μs,5kA或10kA的冲击电流流过避雷器时避雷器两端的电压降,以幅值表示。此残压为避雷器雷电放电时加于并接的被保护设备上的电压,当然低一点好。 6.避雷器持续运行电压:加于避雷器两端允许持续运行的工频电压有效值。 7.避雷器的直流参考电压U1mA:使恒定的1mA电流流过避雷器时施加于避雷器两端的电压。

避雷器额定电压是施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,按照此电压设计的避雷器,能在所规定的动作负载试验中确定的暂时过电压下正确地工作。它是表明避雷器运行特征的一个重要参数,但它不等于系统标称电压。 由于电力系统的标称电压使该系统相间电压的标幺值,而避雷器一般安装在相对地之间,正常工作时承受的是相电压和暂时过电压,并且避雷器有它本身的特点,因此其额定电压与电力系统的标称电压以及其他电器的额定电压有不同意义。按照国际电工委员会(IEC99-4)及GB11032对无间隙金属氧化物避雷器的规定,避雷器在60度的温度下,注入标准规定的能量后,必须能耐受相当于额定电压数值的暂时过电压至少1s。 避雷器额定电压建议值: 非直接接地系统及小阻抗接地系统:1s及以内切除故障,10kV选用13kV避雷器 1s以上切除故障,10kV选用17kV避雷器 直接接地系统:110kV选用102kV避雷器 并联电容器装置保护用氧化锌避雷器的选型问题 唐耀胜

防雷系统施工方案

防雷系统 一、系统概况 车站防雷系统对于信息传输质量、系统工作稳定性以及设备和人员的安全都具有重要的保证作用。当前车站弱电系统普遍采用计算机控制,对接地和抗干扰要求更高,由于接入地中电流错综复杂,相互影响,给弱电系统的接地安装提出了较高的要求。 XXXXX此次防雷系统选用共用接地系统,即电源工作接地、保护接地、防静电接地等都与车站主接地网相连,共用同一个地。因为车站本身的共用接地系统为车站主接地网系统,其接地电阻按规定要求为R<1Ω。 各系统的接地分为如下几种方式:功率接地(又称中性线N接地);直流接地(逻辑接地);屏蔽接地;防静电接地和联合接地;系统需要单独防雷的设备,采用专用防雷设备。 1、直流接地: 用25平方毫米铜芯绝缘线,穿金属管、槽,敷设在弱电井内,一端与总等电位接地线相连,另一端接到机房的逻辑接地控制箱,做信号接地用。此外,从逻辑接地箱起,PE线严禁再与任何“地”有电气连接。金属管、槽应避开较大电流干线而且保证与防雷下引线有一定的距离。 2、数据线路接地 所有进出广播控制中心的通讯线装上相应级别的防雷接地保护器,保护器一端接在通讯线路上,另一端直接接到总等电位接地线上。 3、设备电源接地 控制中心使用的工作电源应最少做第二、三极的防雷接地保护,在电源进入配电箱前装第二极电源保护器,在电源进入通讯设备前装第三极电源保护器,第 二、三极的电源保护接地地线直接接到总等电位铜排上。 4、静电接地 要得到较好的防静电效果,机房内地坪建议采用导电地板,导电地板以及被绝缘支撑的金属构件一起接到保护接地的辅助等电位铜排上。 5 、屏蔽接地 将机房内的所有金属门窗、控制箱、控制柜、机房所有设备的外壳及附近的

避雷器技术规范

避雷器技术规范

中华人民共和国电力行业标准 进口交流无间隙金属氧化物 避雷器技术规范 DL/T613—1997 Specification and technical requirement for import AC gapless metal oxide surge arresters 中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实 施 前言 本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB 087—95计划)。 本规范是根据中国电力系统运行条件,按国际标准IEC 99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB 11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC 99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。在本规范的制订中尽量总结中国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。

本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。 主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。 1 范围 本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。 2 引用标准 下列标准包含的条文,经过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 156—93 标准电压 GB 311.1—83 高压输变电设备的绝缘配合 GB 2900.12—89 电工名词术语避雷器 GB/T 5582—93 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 11032—89 交流无间隙金属氧化物避雷器

防雷器的选型的知识汇总

防雷器的选型的知识汇总 (一) 防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。⒉在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷

电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。感生退耦器件在瞬态过电压下的分压、延迟作用,以帮助实现能量配合。 (二) 首先要搞清楚防雷器用在什么地方,按照三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。在总配电柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的电源防雷器(最大放电电流80KA~160KA视情况而定),然后在下属的区域配电箱处安装第二级电源防雷器

避雷针网及接地装置施工工艺修订稿

避雷针网及接地装置施 工工艺 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

避雷针(网)及接地装置施工工艺 1适用范围 1.1本施工工艺适用于各类民用、工业用建筑物的避雷针(网)及接地装置安装工 程。 2引用标准 2.1《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2.2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 2.3《防雷接地安装》(DBJT08-75-96) 3主要技术要求 3.1材料要求 3.1.1材料选配一般按设计图纸的要求选择材料的材质和规格。 3.1.2避雷针(网)的引下线接地装置使用的紧固件均要使用热镀锌制品,当采用没 有热镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。 3.1.3接地装置所用钢材若使用在腐蚀性较强的场所,应采用热镀锌的钢接地体或适 当加大截面,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求。 3.2主要机具 3.2.1工具:螺丝旋具;冲击电钻;钢锯;扳手;钢丝钳;手电钻;电焊机;钳工 锉;砂布。 3.2.2检测工具:钢卷尺;塞尺;磁力线坠;卡尺;接地电阻测试仪;兆欧表。 3.3操作条件 3.3.1接地体作业条件:必须按设计位置清理好场地,底板筋及桩基内钢筋与柱筋连 接处已绑扎好。 3.3.2接地干线作业条件:支架安装已完毕,保护管已预埋,土建抹灰完毕。 3.3.3支撑件安装时,结构工程应已完成,室外须有脚手架或爬梯。 3.3.4防雷引下线暗敷条件:建筑物应搭有能上人操作的脚手架,利用主筋作引下线 时,钢筋绑扎应已完毕。 3.3.5防雷引下线明敷条件:支架已安装完成,建筑物脚手架能上人操作,土建外表 装饰完毕。

避雷器安装位置的选择(图文) 民熔

避雷器 避雷器介绍 氧化锌产品介绍 民熔氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻, 耐碰撞运输无碰损失, 安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134 户外电站型 氧化锌避雷器复合型 在实际安装避雷器时,有安装于跌落保险上侧和跌落保险下侧两种方法。将避雷器安装在跌落保险上侧,是否会削弱对配变的防雷保护? 经过多年的运行经验,避雷器安装在跌落保险下侧还是跌落保险上侧,防雷效果是一样的,现均未发生由于避雷器安装的位置不一样引起雷击配变的事故。另外在《架空配电线路设计技术规程》的规定,防雷装置应尽量靠近变压器安装。一般认为距离不超过10m即可。

所有特殊变压器用户均采用高压计量箱。计量箱一般安装在坠落保险的上方。在实际运行中,避雷器安装在高压计量箱的上方,即要安装高压计量箱的用户必须安装一组隔离开关,然后通过计量箱进行坠落保险。 隔离开关的安装解决了安装在跌落保险上侧所带来的问题。当一台变压器的避雷器发生故障或检修时,只需切断一台变压器的电源,就可以减少全线停电次数。同时发生单相接地或相间短路时,可以减少故障查找和处理的时间。 因此,避雷器的安装应根据现场设备的安装位置而定。城市变压器一般安装高压计量箱的隔离开关和避雷器,最好安装在跌落保险上。如果市郊型变压器不设隔离开关,避雷器最好安装在跌落保险的下侧。

避雷器和保护间隙

变压器中性点接氧化锌避雷器和间隙放电保护 2010-02-11 00:27 普通阀型避雷器是有火花间隙和电阻阀片组成;而氧化锌避雷器无火花间隙,只由氧化锌非线性电阻片组成,由于ZnO电阻片具有优异的非线性伏安特性,可以取消串联的火花间隙,实现避雷器无间隙无续流。 从结构来看,氧化锌避雷器和放电间隙二者原理相同的,都是电压高到一定程度被击穿后对地放电,只不过放电间隙被击穿的是空气,避雷器可以看做是氧化锌电阻被击穿,所以只是介质不同而已,而介质的不同又决定了二者的对地放电能力不同。避雷器的泄压能力更强一些,但由于避雷器的成本更高,所以我们就想办法在主变中性点过电压不太高时,让放电间隙先动作,在过电压比较高时避雷器开始动作,当然此刻应该是二者同时动作的过程。因此,可以认为二者的作用是相同的,只是我们人为地调整间隙的大小或者是氧化锌电阻的大小,来使它们动作有一个先后的过程。我们不能仅依靠二者的名称来决定它们的作用。避雷器的作用就一定是防雷吗?当然不是,这只是大家的一个习惯叫法而已,因为它可以防止各种过电压。通过对设备本身结构的了解,可以帮助我们更好地认识到它们的作用。中性点放电间隙接地与避雷器:主变压器高压绕组采用分级绝缘,中性点绝缘水平偏低。220KV变压器中性点冲击耐压400KV,工频耐压200KV。假设变压器不接地运行时,主开关跳闸时有一相未拉开,中性点将长时间耐受一定的稳态电压,暂态电压又会超过工频过电压的允许值,中性点的避雷器可能会在暂态过电压下放电,避雷器的热容量小,在工频过电压冲击下放电后不能灭弧,引起中性点与地之间的最高电压超过中性点耐压值,造成避雷器爆炸。综前所述,变压器的零序保护不能起作用,故在变压器的中性点装设了放电间隙的接地保护,作为一种比较粗糙的保护,用以保护变压器绝缘。中性点放电间隙同时也是为了防止其它设备接地时该变压器零位的过度漂移。避雷器在工频和操作过电压下不应动作,在雷电接地的瞬态过电压下才动作。在发生中性点不接地系统中,发生单相接地间歇性弧光接地过电压,为了避免避雷器发生击穿爆炸(承受的工频过电压很低,1.3U时间为0.5秒),采用了保护间隙(带有电流互感器),将电流导入大地并及时切除故障线路。 主变中性点装避雷器,主要是在直接接地系统中,主变的中性点的绝缘水平比线端绕组绝缘水平低,此变压器中性点是半绝缘,根据中性点运行方式的不同,当主变中性点不接地时,避雷器能防止过电压损坏变压器中性点的绝缘;对于全绝缘变压器则不需要装设中性点避雷器,如果过电压侵入到变压器上,中性点绝缘和线端绝缘水平一样,则不需要对变压器中性点特别保护,要对线端保护在中性点直接接地的电网中,有部分变压器中性点不接地,在三相侵入雷电波时,中性点电压很高(可达到进线端电压幅值的1.9倍),若中性点绝缘不是按线电压设计,则应在中性点装一只阀型避雷器,以限制中性点过电压幅值,保护中性点绝缘。 主变中性点CT:用以检测单相接地故障电流或中性点不平衡电流。 具体地说就是中性点CT做为主变后备保护,检测到故障后有零序电流输出,动作跳闸于主变三侧开关。 避雷器:根据中性点运行方式的不同,用以消除和预防中性点不接地时的过电压。运行中的避雷器发生爆炸要主要原因有2种:一是雷击电压太高,泄放电流太大,超过了避雷器的承受能力,电流通过时巨大的电动力使避雷器发生爆炸。二是室外避雷器的法兰密封不严,有水份进入了避雷器内部,当强大的雷电流通过避雷器时,电流热效应致使里面的水份迅速汽化,体积急骤膨胀,不为及释放,

氧化锌避雷器施工方案

设备维修施工方案 项目名称:氧化锌避雷器试验 编制单位:_检修中心动力能源部水电作业区 编制:_ 赵宇__ 审核批准:___段崇伟__ 编制日期:2014年2月28日 1

目录 1项目概况 (3) 2施工准备 (3) 2.1施工组织准备 (3) 2.2工器具材料车辆准备 (3) 3网络计划及施工方法 (3) 3.1网络计划 (4) 3.2主要施工方法 (5) 4维修技术标准及质量保证标准 (5) 4.1维修技术标准 (5) 4.2质量保证标准 (5) 5维修安全措施 (6) 5.1危险源辨识风险评价及控制措施 (6) 6环境控制措施 (6) 7竣工验收 (6) 8应急预案 (6) 2

设备维修施工方案 1.项目概况 氧化锌避雷器主要试验项目包括测量绝缘电阻、测量泄漏电流。 2.施工准备 2.1施工组织准备(人员调配、分工及主要职责) 2.1.1运行值班人员负责提供安全用具及相应安全措施的实施,提供更换工作所需要的设备材料、工具并负责现场更换安全条件,做好安全措施。 2.1.2运行值班人员安排人员负责现场安全监护工作。 2.1.3检修中心水电作业区试验班李广京负责现场绝缘安全用具试验工作。 2.2工器具、材料、车辆等准备 2.2.1准备工器具:直流高压发生器、电源线、警戒绳、摇表、试验线等。 3.网络计划及主要施工方法 3.1网络计划 时间合计:24小时 3

4 1 2 3 4 8小时 8小时 2小时 0.5 小时 7 6 5 2小时 3小时 0.5小时 搬运避雷器在水中浸泡 取出避雷器,晾干 搬运避雷器,准备测试 清理现场,搬运避雷器 测量泄漏电流 测量绝缘电阻 确认 安全措施

避雷器的运行和维护

避雷器的运行和维护 1 概述 (1)避雷器应用: 电力系统输变电和配电设备在运行中会受到以下几种电压的作用: ①长期作用的工作电压; ②由于接地故障、谐振以及其他原因产生的暂态过电压; ③雷电过电压; ④操作过电压。 雷电过电压和操作过电压可能有较高的数值,单纯依靠提高设备绝缘水平来承受这两种过电压,不但在经济上是不合理的,而且在技术上往往也是不可能的。积极的办法是采用专门限制过电压的电器,将过电压限制在一个合理的水平上,然后按此选用相应绝缘水平的设备。避雷器是其中最主要的一种限制过电压的电器。避雷器的保护特性是被保护设备绝缘配合的基础,改善避雷器的保护特性,可以提高被保护设备运行的安全可靠性,也可以降低设备的绝缘水平,从而降低造价。设备电压等级越高,降低绝缘水平所带来的经济效益越显著。 避雷器安装在被保护设备上,过电压由线路传到避雷器,当其值达到避雷器动作电压时避雷器动作,将过电压限制到某一定水平(称为保护水平)。过电压之后,避雷器立即恢复截止状态,电力系统恢复正常状态。避雷器应符合下列基本要求: ①能长期承受系统的持续运行电压,并可短时承受可能经常出现的暂态过电压;

②在过电压作用下,其保护水平满足绝缘水平的要求; ③能承受过电压作用下放电电流产生的能量; ④过电压之后能迅速恢复正常工作状态。 (2)避雷器的正常使用条件: 避雷器的正常使用条件为: ①适合于户内外运行; ②环境温度为+40℃~-40℃; ③可经受阳光的辐射; ④海拔高度不超过其设计高度; ⑤电源的频率不小于48Hz、不超过62Hz; ⑥长期施加于避雷器的工频电压不超过避雷器持续运行电压的允许值; ⑦地震烈度7度及以下地区; (3)避雷器分类: 我国通用型避雷器系列及其应用范围见表1。 表1 通用型避雷器系列及其应用范围

氧化锌避雷器重要参数选择 民熔

氧化锌避雷器重要参数选择 MOA有三个最重要的参数。一个是氧化锌避雷器的额定电压,一个是氧化锌避雷器的标称残余电压,另一个是氧化锌 避雷器的能量吸收能力。 MOA最重要的参数有三个。一个是氧化锌避雷器的额定电压,一个是氧化锌避雷器的标称残余电压,另一个是氧化锌 避雷器的能量吸收能力。 以hy5ws-17/50为例。 1氧化锌避雷器的额定电压,以上17种型号为额定电压。额定电压的定义很复杂。作为非专业厂家,可以简单理解为当过电压有效值达到17kv左右时,MOA就开始工作。此参数不宜过低,否则容易导致氧化锌避雷器过载烧毁。虽然旧国标将额定电压定为12.7,但实际工作值仍在17左右。因此,旧的国标定义存在很大争议,现在没有推广。 因此,额定电压是17或16.5、17.5,其实是相同的性能水平,都是符合国家标准定义的17种产品,不买的话。至于为什么会有17.5和16.5的东西,那是因为 各厂商的具体参数以及上图所示独特车型的销售策略略有不同。 2氧化锌避雷器标称剩余电压 三。在上述模型中,50代表雷电的标称剩余电压,可以简单地理解为当发生最严重的雷击时,避雷器至少能将过电压峰值限制在50kV以下。事实上,这个参数是避雷器最重要的参数,因为整个系统的绝缘协调基础在这里。我们一直说低一点

4良好的剩余电压是因为避雷器的残余电压降低了,相当于提高了系统内所有高压电器的安全裕度。 5但是,氧化锌电阻本身的性能限制了剩余电压的降低,这是有限的。虽然间隙积能进一步降低残余压力,但它不是无限的,而且还有一个下限。如果一个小厂声称其产品的残余压力低于正规的大工厂,基本上可以判断他们是在搞无序经营,不采购 6 7.3条。氧化锌避雷器的吸能能力。避雷器工作时,由于通过Ka级大电流,会使避雷器发热。如果不能承受,会导致损坏甚至爆炸。因此,避雷器的吸能能力是一个非常重要的参数。对于出口产品,容量用kJ/kV表示;对于国内产品,用方波电流容量表示。该值越高,避雷器在不损坏的情况下所能承受的电流越大,性能越好。 8坦率地说,这种能力与电阻的直径直接相关。例如,当购买铜线时,可以通过的电流越粗。当公式相似时,电阻越大,自然方波电流容量越强。

避雷器施工方案

避雷器施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

避雷器施工方案 1.项目概况 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装,测量绝缘电阻、测量泄漏电流。 2.施工准备 2.1避雷器额定电压与线路电压是否相同; 2.2底盘的瓷盘有无裂纹,瓷件表面是否有裂纹、破损和闪络痕迹及掉釉现象。如有破损,其破损面应在0.5cm2以下,在不超过三处时可继续使用; 2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部应无松动的响声; 2.4检查瓷套与法兰连接处的胶合和密封情况是否良好。 3.主要施工方法 3.1检查确认安全措施完备,办理工作票。 3.2搬运避雷器入水中浸泡8小时,再取出晾晒8小时。 3.3试验现场设置围栏,向外悬挂“止步,高压危险”标识牌。 3.4避雷器应垂直安装,倾斜不得大于15°。安装位置应尽可能接近保护设备,避雷器与3~10kV设备的电气距离,一般不大于15m,易于检查巡视的带电部分距地面若低于3m,应设遮栏; 3.5避雷器的引线与母线、导线的接头,截面积不得小于规定值:3~10kV铜引线截面积不小于16mm2,铝引线截面不小于25mm2,35kV及以上按设计要求。并要求上下引线连接牢固,不得松动,各金属接触表面应清除氧化膜及油漆; 3.6避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于0.35m,底板对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压; 3.7高压避雷器的拉线绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,确保伸缩自由,弹簧盒内的螺帽不得松动,应有防护装置;同相各拉紧绝缘子串的拉力应均匀; 3.8均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应保持一致;全部回路(从母线、线路到接地引线)不能迂回,应尽量短而直; 3.9测量绝缘电阻,测量泄漏电流。

线路避雷器的选择与安装 图文 民熔

线路避雷器的选择与安装 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。 在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。 氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。 对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 氧化锌避雷器介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器

10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

10kV线路中避雷器爆顶问题分析和解决方法

10kV线路中避雷器爆顶问题分析和解决方法 摘要:10kV线路运行中的避雷器通常的故障表现是本体爆炸,造成线路接地跳闸,而这类型的故障占线路运行故障的大部分。目前对于该类型的故障防范未能找到有效的技术防范措施。本文通过对10kV线路中避雷器自身防护问题、爆炸原因分析,寻找有效可行的防止避雷器本体爆炸所导致线路跳闸的技术措施和方法,为有效降低10kV线路的接地跳闸率提供技术参考。 关键词:避雷器爆顶问题分析技术措施 Abstract: 10kV line running arrester fault is usually caused by body blast, ground line tripping, and this type of fault line running fault accounted for most of the. Now for the type of fault prevention fails to find the effective technical measures. This article through to the 10kV transmission line lightning arrester protection problems, analysis of explosion, and find out the effective feasible preventing arrester body explosion caused tripping of the technical measures and methods, in order to effectively reduce the 10kV line ground tripping rate to provide technical reference. Key Words: arrester explosion problem analysis and technical measures 中图分类号:F407.61文献标识码:A 文章编号: 1.避雷器自身过电压防护问题避雷器是过电压保护电器,其自身仍存在过电压防护问题。对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时反复动作直至热崩溃,避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压对避雷器有致命危害。如果已将全部暂态过电压限定在保护死区内不受其危害的避雷器,称之为暂态过电压承受能力强,反之称暂态过电压承受能力差。碳化硅避雷器暂态过电压承受能力强,但由于运行中动作特性稳定性差,常因冲击放电电压(保护动作区起始电压)值下降,仍可能遭受暂态过电压危害。无间隙氧化锌避雷器因其拐点电压(可近似地把参考电压当作拐点电压)偏低,仅 2.21~2.56Uxg(最大相电压),而有些暂态过电压最大值达2.5~ 3.5Uxg,故有暂态过电压承受能差的缺点。对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙将全部暂态过电压限定在保护死区内,使避雷器免受其危害。 2.避雷器其连续雷电冲击保护能力有时高压电力装置可能遭受连续雷电冲击,连续雷电冲击是指两次雷电入侵波间隔时间仅数百μs至数千μs,间隔时间极短。碳化硅避雷器保护动作既泄放雷电流也泄放工频续流,切断续流时耗