文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机房工程验收标准

发电机房工程验收标准

发电机房工程验收标准

发电机房工程验收标准(此标准只针对室内发电机组):

1.根据中国国家环保局制订《工业企业厂界噪声排放标准》达到二类标准。

GB12348-2008

等效声级分贝(Db)

2.根据《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)达到二级标准。

弱电-机房详细验收标准..

机房建设工程验收标准 目录 一、前言3 二、验收依据4 三、系统验收6 3.1 验收程序6 3.2 验收标准 6 3.3 验收内容 6 四、机房系统工程验收标准8 4.1、吊顶天花工程子项目8 4.2、隔墙工程子项目10 4.3、门工程子项目11 4.4、地板工程子项目13 4.5、配电系统工程子项目14 4.6、灯具安装工程子项目16 4.7、接地系统工程项目17 4.8、火灾自动报警系统工程项目18 4.9、气体灭火系统工程项目19 4.10、机房精密空调系统工程项目20 4.11、新风系统工程项目23 4.12、门禁系统工程项目23 4.13、电视监控系统工程项目24 4.14、防盗报警系统工程项目24 4.15、漏水报警系统工程项目24 4.16、环境监控系统工程项目24 4.17、UPS 系统工程项目28 一、前言本验收标准根据九锦台中心机房建设项目的设计情况和国家相关规范要求进行编制,对于本次验收,首先感谢施工方为九锦台中心机房建设项目付出的辛苦,并请贵单位严格按照此机房系统工程验收标准与要求进行验收,为这个机房建设把好质量关作出努力。 二、验收依据国标:电子计算机机房设计规范( GB50174-93 ) 国标:计算站场地技术条件( GB2887-89 ) 计算机机房用活动地板技术条件( GB 6650-86) 公安部:计算机信息系统实体安全技术要求( GA371-2001 ) 计算机场地安全要求( GB9361-88 ) 建筑内部装修设计防火规范( GB50222-95 ) 高层民用建筑设计防火规范( GB50045-95 ) 建筑设计防火规范( GBJ16-87) 低压配电装置及线路设计规范( GBJ54-83 ) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-9F210 )电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92 )火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-98 ) 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92 )气体灭火系统施工及验收规范 (GB50163-97 )民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198-94 )采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87 )建筑物防雷系统规范(GB50057-94 )工业企业采光设计标准

机房标准工程验收标准及方法文件

机房项目验收方法 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 验收日期: 验收人员: 验收依据: 国标:电子计算机机房设计规范(GB50174-93) 国标:计算站场地技术条件(GB2887-89) 公安部:计算机信息系统实体安全技术要求(GA371-2001) 建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95) 建筑设计防火规范(GBJ16-87) 低压配电装置及线路设计规范(GBJ54-83) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-9F210) 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92) 火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-98) 民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198-94) 采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) 建筑物防雷系统规范(GB50057-94) 工业企业采光设计标准(GB5033-91)所选设备及所选材料的有关资料。现行的建筑装饰行业有关规定、条例、法规。

一、UPS验收方法

附件: UPS现场验收测试 1、自检 标准:UPS一般都有故障自检功能,可以检查出主要故障,并报警。 测试方法:先模拟一故障(如不接电池),给UPS接入交流电,并合上市电开关,系统将进入自检状态,自检完成后,会报警该故障。 2、无电池市电开机 标准:UPS应该能在无电池情况,由市电逆变工作。 测试方法:断开电池,接入市电,合上市电开关,(这时若报电池故障可暂不理会)按“开机”键,稍后UPS指示灯由“市电”、“旁路”指示灯亮,转为“市电”、“逆变”指示灯亮。这时测量的输出电压、频率应该是稳定的,波形是正弦波。 3、市电逆变转电池逆变无间断 标准:正常情况下,UPS由市电逆变给负载供电,若这时电池正常,市电停电,应该由电池不间断地给负载供电。 测试方法:先让UPS工作在市电逆变状态,断开市电开关;UPS自动由市电逆变状态转到电池逆变状态,指示灯相应的由“市电”、“逆变”指示灯亮转为“电池”、“逆变”指示灯亮。在此转变过程中,可以用一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中对负载的影响。 4、电池逆变转市电逆变 标准:如果UPS工作于电池逆变方式,在市电正常后,UPS应不间断地转到市电逆变方式。 测试方法:先断开市电开关,让UPS工作在电池逆变状态,指示灯为“电池”、“逆变”指示灯亮;再合上市电开关,UPS将自动由电池逆变转为市电逆变,指示灯由“电池”、“逆变”指示灯亮转为“市电”、“逆变”指示灯亮。在此过程中,可以用一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中对负载的影响。 5、转维修旁路供电 标准:对于中等容量以上UPS(一般5KVA以上),应设计有维修旁路供电。在机器故障时,可以让UPS工作在维修旁路,以便进行内部不带电维修。 6、市电逆变关机 标准:UPS在市电逆变工作方式应能安全关机。

光伏电站验收标准

太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/GF003.1-2009 (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/T20047.1-2006

(十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小

弱电机房验收标准

小区机房建设工程验收标准

目录 二、验收依据 (3) 三、系统验收 (5) 3.1验收程序 (5) 3.2验收标准 (5) 3.3验收内容 (5) 四、机房系统工程验收标准 (7) 4.1、吊顶天花工程子项目 (7) 4.2、隔墙工程子项目 (9) 4.3、门工程子项目 (10) 4.4、地板工程子项目 (12) 4.5、配电系统工程子项目 (13) 4.6、灯具安装工程子项目 (15) 4.7、接地系统工程项目 (16) 要求:动力地和工作地必须分开,是两个地,从验收内容中未看出, (17) 4.8、火灾自动报警系统工程项目 (17) 4.9、气体灭火系统工程项目 (18) 4.10、机房精密空调系统工程项目 (19) 4.11、新风系统工程项目 (22) 4.12、门禁系统工程项目 (23) 4.13、电视监控系统工程项目 (23) 4.14、防盗报警系统工程项目 (23) 4.15、漏水报警系统工程项目 (23) 4.16、环境监控系统工程项目 (23) 4.17、UPS系统工程项目 (28)

二、验收依据 国标:电子计算机机房设计规范(GB50174-93) 国标:计算站场地技术条件(GB2887-89) 计算机机房用活动地板技术条件(GB 6650-86) 公安部:计算机信息系统实体安全技术要求(GA371-2001)计算机场地安全要求(GB9361-88) 建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95) 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95) 建筑设计防火规范(GBJ16-87) 低压配电装置及线路设计规范(GBJ54-83) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-9F210) 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-98) 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 气体灭火系统施工及验收规范(GB50163-97) 民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198-94) 采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) 建筑物防雷系统规范(GB50057-94) 工业企业采光设计标准(GB5033-91)

(工程建设标准)机房建设验收标准

信息机房建设验收标准

目录 一.机房建设标准概览 (1) 1.机房内环境要求 (1) 2.尘埃数量 (1) 3.照明 (1) 4.供配电系统 (1) 5.建筑结构 (2) 6.防雷接地 (2) 二.国家规范标准相关条款 (2) 1.国标名称 (2) 2.机房验收规范 (3) 2.1.室内装饰装修 (3) 2.1.1.吊顶 (3) 2.1.2.隔断墙 (3) 2.1.3.地面处理 (4) 2.1.4.活动地板 (4) 2.1.5.内墙、顶棚及柱面的处理 (5) 2.1.6.门窗及其他 (5) 2.1.7.施工验收 (5) 2.2.供配电系统 (6) 2.2.1.电气装置 (6) 2.2.2.配线及敷设 (7) 2.2.3.照明装置 (8) 2.2.4.施工验收 (8) 2.3.防雷与接地系统 (9) 2.3.1.防雷与接地装置 (9) 2.3.2.接地线 (10) 2.3.3.施工验收 (10) 2.4.空调系统 (10) 2.4.1.空调设备安装 (10) 2.4.2.其他空调设施的安装 (11) 2.4.3.风管、部件制作与安装 (11) 2.4.4.空气调节系统调试 (12) 2.4.5.施工验收 (13) 2.5.综合布线 (13) 2.5.1.线缆敷设 (13) 2.5.2.施工验收 (15) 2.6.监控与安全防范 (16) 2.7.消防系统 (18) 3.工程竣工验收与交接 (19) 三.附录 (20)

一. 机房建设标准概览 1.机房内环境要求 2.尘埃数量 机房内尘埃的粒径大于或等于0.5μm的个数是否小于或等于18000粒/cm3(相当地50000粒/英尺3) 3.照明 计算机机房在距地面0.8m处,照度是否不低于300lux,基本工作间和第一类辅助房间不低于200 lux。 事故照明:计算机机房、终端室的照度在距地面0.8m处不是否低于5 lux。 4.供配电系统 频率:50Hz 电压:380V/220V 相数:三相五线或三相四线制/单相三线制 电源参数依据计算机性能允许的变动范围:

光伏电站土建施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准 1目的范围 为加强公司项目建设规范化、标准化,健全项目建设管理,保证项目建设质量,制定本标准。 本标准适用于公司新建、改建和扩建光伏电站项目建(构)筑物的施工验收。 2规范性引用文件 《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》50203-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》50204-2002 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》52-92 《屋面工程施工质量验收规范》50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》50209-2002 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 50150 3验收标准及施工要求 3.1土方开挖 3.1.1土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 3.1.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 3.1.3熟悉图纸,做好技术交底。 3.1.4基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求。 3.1.5允许偏差项目 1 / 20

3.1.6土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先支撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 3.1.7基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 3.1.8基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。 3.1.9施工过程中容易出现的质量问题及问题分析: 基坑(槽)回填土沉陷(基坑、槽回填土局部或大片出现沉陷,造成散水坡空鼓下沉)。 3.1.9.1产生原因: 3.1.9.1.1基坑槽中的积水淤泥杂物未清除就回填,或基础两侧用松土回填,未经分层夯实。 3.1.9.1.2 基槽宽度较窄,采用手工夯填,未达到要求的密实度。 3.1.9.1.3回填土料中干土块较多,受水浸泡产生沉陷,或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、碎块草皮作填料,回填密实度不符合要求。 3.1.9.1.4回填土采用水沉法沉实,密实度大大降低。 3.1.9.2防治措施:回填之前排净槽中积水,将淤泥、松土、杂物清理干净。回填土按要求采取严格分层回填、夯实。控制土料中不得含有直径大于5的土块及较多的干土块,严禁用水沉法回填土料。 3.2土方回填 3.2.1压实填土包括分层压实和分层夯实的填土。当利用压实填土作为建筑工程的地基持力层时,在平整场地前,应根据结构类型、填料性能和现场条件等,对拟压实的填土提出质量要求。未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土,均不得作为建筑工程的地基持力层。 3.2.2土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 3.2.3 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。

机房施工及验收规范(精华版)

机房施工及验收规范(精华版) 一、总则 1.0.1 为了确保电子计算机机房工程施工质量,统一施工及验收要求,特制订本规范。 1.0.2 本规范适用于陆地上主体工程已完成的新建、改建和扩建的电子计算机机房工程施工及验收。 1.0.3 电子计算机机房工程施工的安全技术、劳动保护、防火要求应按国家有关部门颁布的现行规定执行。 1.0.4 承接电子计算机机房工程的施工单位,必须持有国家有关部门签发的资质等级证书。 1.0.5 施工单位必须按设计施工,设计变更应有设计单位的变更通知或签证。 1.0.6 施工单位必须作出施工组织设计。 1.0.7 工程所用材料应检验,其规格、型号、数量应符合设计要求,并有出厂合格证。 1.0.8 工程所用设备、装备均应开箱检查,其规格、型号、数量应符合设计要求,附件、备件和技术文件齐全。

1.0.9 工程所用材料、设备、装置的储存环境和方法及装卸搬运方式必须符合产品说明书的规定,安装位置和安装方式必须符合设计规定或产品说明书的要求。 所有隐蔽工程必须有现场施工记录或相应资料,并由建设单位代表签字。 电子计算机机房施工及验收除应执行本规范外,尚应符合国家其它有关标准规范。 二、室内装修 2.1 一般规定 2.1.1 电子计算机机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、壁纸、地面、活动地板的施工和验收及其它室内作业。 2.1.2 室内装修作业除应执行本规范外,尚应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面与楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 2.1.3 对有空气含尘浓度要求的房间,在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。

光伏电站施工质量检查及验收规程完整

中国电力投资集团公司企业标准发布通知 2015年25号 《Q/CPI 170-2015 光伏电站施工质量检查及验收规程》已经于二〇一五年二月六日通过审查,现予发布,自二〇一五年四月一日起施行。 总经理: 2015年3月18日

企业标准 Q/CPI 170-2015 光伏电站施工质量检查及验收规程

2015-03-18发布 2015-04-01实施中国电力投资集团公司发布

目录 前言 .................................................................. II 1 围 (1) 2 规性引用文件 (1) 3 基本规定 (2) 4 施工质量检查及验收围 (4) 5 机电安装工程质量验收通用表格 (16) 6 土建工程质量验收通用表格 (21) 7 机电安装工程质量验收通用标准 (28) 7.1 支架及组件安装 (28) 7.2 光伏电站电气装置安装工程 (31) 8土建工程质量验收通用标准 (92) 8.1一般规定 (92) 8.2土方工程 (91) 8.3电池组件支架基础施工 (93) 8.4变压器基础 (112) 8.5场地及地下设施 (118) 附录A(资料性附录)光伏电站土建工程质量验收围通用划分表 (133)

前言 为了规中国电力投资集团公司(以下简称集团公司)全资和控股的新建、扩建和改建光伏发电站项目的施工质量验收管理工作,明确光伏电站施工质量验收的程序与要求,加强质量管理,确保光伏电站施工质量,特制定本标准。 本标准由集团公司水电与新能源部提出、组织起草并归口管理。 本标准本次修订主要起草单位(部门):黄河上游水电开发有限公司、中电投电力工程有限公司。 本标准本次修订主要起草人:庞秀岚、顾斌、玉泰、伟、许建军、世隆、王伦。 本标准本次修订主要审查人:夏忠、建东、马秀国、立新、武生、徐树彪、崔志强、王红军、聂毅涛、晓民、存龙、袁蕊、启钊、辉、王举宝、黄弘、群力、宿凤明、王威、莫玄超、郭伟锋、马力、崔巍扬、顾荣伟、端开、佳林、嬛阁、王聚博、家鼎、薛华武、孟德义、洁、黄新剪、韩晓冉、巍忠、晋南、周永晖、玉文、纪振双、和平。 本标准修订情况说明:本标准在2012年6月发布的《光伏发电站施工质量检查及验收规程(试行)》基础上进行修订,机电安装部分主要增加了跟踪支架、组串式逆变器、集电线路单位工程,光功率预测装置安装、无功补偿装置SVG安装分部工程;土建部分主要增加了混凝土预制桩、螺旋管桩基础、微成孔灌注桩、预应力管桩分部工程安装质量验收规定。 本标准原版本编制单位:中电投电力工程有限公司 本标准原版本主要起草人:吴、建勋、启钊、靳旭东、恒样、蜀静、金明权、清波、岗、平、倪昊、许道春。 本标准原版本主要审查人:晓鲁、建东、冠文、王怀志、宝军、汪毅、徐永邦、莫玄超、桑振海、庞秀岚、贵信、付励、雄、蕾、韩晓冉、曹继福、颜海燕、效乾、立峰、文凯、雷力、徐振兴。 本标准为首次发布。

B级机房建设技术经验规范要求

B 级机房技术规范要求 一、项目概况 XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2支持区域约为20M2辅助用房区域约为20M2 主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。 支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS及电池摆放区)。辅助用房区域用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理(监控屏幕及监控席位)XXX 机关信息化机房按照B级机房进行设计。 XXX机关信息化机房定位为XXX园区算机网络中心,为建筑群系统的弱电间和各分布区域设备机房等服务区域提供信息服务和网络支持;并为各弱电子系统前端设备信号传输提供供信息服务和网络支持。 本项目工程建设包括以下内容 分项工程(或子系统): 机房建筑装修工程 供配电及UPS系统 防雷接地系统 机房空气调节系统 机房综合布线系统 安防系统 环境监控系统 KVM S统 消防系统 网络设备及网管系统 光缆敷设及熔接 配线间整理及墙面装修 机房设备搬迁及系统割接

、建设原则 XXX机关信息化数据中心机房的建设,应根据计算机科学的发展趋势,长远规划,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命,保证场地工作人员的身心健康。建设过程中应考虑以下基本原则:安全可靠性高可用性可管理性绿色节能、环保先进性与经济舒适性 规范化与标准化灵活性和可扩展性保密性 三、建设依据 本工程建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准,施工、验收时需满足下列标准及规范(包括以下标准及规范,如有更新版本,参照新版本执行)。 (一)机房装修标准和规范: 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008 《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) 《计算站场地安全要求》(GB9361-88 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T10796-2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001 《建筑内部装修设计防火规范》(GB-50222- 95) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006 电气系统标准和规范: 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008) 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009 《低压配电设计规范》(GB50054-2011 《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-82) 《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83 通用用电设备配电设计规范(GB50055-2011) 《工业企业照明设计标准》(GB50034-1992 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85

弱电机房验收标准审批稿

弱电机房验收标准 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

小区机房建设工程验收标准

目录

二、验收依据 国标:电子计算机机房设计规范(GB50174-93) 国标:计算站场地技术条件(GB2887-89) 计算机机房用活动地板技术条件(GB 6650-86) 公安部:计算机信息系统实体安全技术要求(GA371-2001)计算机场地安全要求(GB9361-88) 建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95) 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95) 建筑设计防火规范(GBJ16-87) 低压配电装置及线路设计规范(GBJ54-83) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-9F210) 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-98) 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 气体灭火系统施工及验收规范(GB50163-97) 民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198-94) 采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) 建筑物防雷系统规范(GB50057-94) 工业企业采光设计标准(GB5033-91) 所选设备及所选材料的有关资料。 现行的建筑装饰行业有关规定、条例、法规。

三、系统验收 验收程序 施工方先进行内部自检验收,验收完成后向甲方提交正式申请验收报告,甲方在接到施工方书面申请验收通知7日内组织验收。 3.2 验收标准 根据国家电子计算机机房设计规范要求及本施工方案书主要技术指标为依据。 3.3验收内容 3.3.1机房工程 1)吊顶天花工程子项目 2)隔墙工程子项目 3)门窗工程子项目 4)地板工程子项目 5)配电系统工程子项目 6)灯具安装工程子项目 7)接地系统工程项目 8)火灾自动报警系统工程项目 9)气体灭火系统工程项目 10)机房精密空调系统工程项目 11)新风系统工程项目 12)门禁系统工程项目 13)电视监控系统工程项目 14)防盗报警系统工程项目 15)漏水报警系统工程项目

光伏电站施工质量标准及检验规定

光伏电站施工质量标准及检验规定

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

光伏电站施工质量标准及检验规定 东方日升(宁波)电力开发有限公司工程技术部编制 2015年9月

2 序言 为加强东方日升公司、下属或关联子公司、项目公司的性能竣工验收管理工作,明确光伏电站综合性能和质保要求,规范光伏电站竣工验收标准和 检查要求,确保光伏电站整体性能质量, 参考行业内相关标准及公司自身要求,特编制本规定, 可作为公司各类光伏电站项目的通用技术协议及合同附件。 本规定编制的主要依据:现场国家有关工程质量的法律、法规、管理标准、技术标准以及国家、行业有关标准和相关其他行业标准 3 目录 1 电站验收----------------------------------------------------4 1.1. 总则------------------------------------------------------4 1.2. 验收检查依据----------------------------------------------4 1.3. 竣工验收检查应具备的条件------------------------------------5 1.4. 验收检查范围-----------------------------------------------5 1.5. 竣工验收检查的内容---------------------------------------6 1.5.1. 土建和支架施工质量检查内容--------------------------------6 1.5.2. 电气安装施工质量检查内容----------------------------------7 1.5.3. 交流系统检查-----------------------------------------------10 1.5.4. 公用系统检查-----------------------------------------------11 1.5.5. 通用设备检查-----------------------------------------------1 2 1.6. 电气设备试验结果检查---------------------------------------1 3 1.6.1. 高压电气设备现场试验项目------------------------------------13 1.6.2. 变压器、电抗器现场试验项目-------------------------------1 4 1.6.3. 母线装置(绝缘子)现场试验项目---------------------------14 1.6.4. 电力电缆现场试验项目-------------------------------------14 1.6.5. 接地试验项目---------------------------------------------14 1.6.6. 盘、柜及二次回路接线现场试验项目-------------------------1 5 1.6.7. 蓄电池组现场试验项目-------------------------------------15 1.6.8. 继电保护与自动装置现场测试项目---------------------------15 1.7. 分系统测试结果检查--------------------------------------15 1.7.1. 测试种类------------------------------------------------15 1.7.2. 测试要求------------------------------------------------1 6 1.7.3. 测试结果检查--------------------------------------------16 1.8. 消防系统检查验收-----------------------------------------16 1.9. 输电线路工程质量检查-------------------------------------1 7 1.10. 标签与标识-----------------------------------------------17 1.10.1. 检查项目-----------------------------------------------17

机房施工及验收规范精华版

机房施工及验收规 范精华版

机房施工及验收规范(精华版) 一、总则 1.0.1 为了确保电子计算机机房工程施工质量,统一施工及验收要求,特制订本规范。 1.0.2 本规范适用于陆地上主体工程已完成的新建、改建和扩建的电子计算机机房工程施工及验收。 1.0.3 电子计算机机房工程施工的安全技术、劳动保护、防火要求应按国家有关部门颁布的现行规定执行。 1.0.4 承接电子计算机机房工程的施工单位,必须持有国家有关部门签发的资质等级证书。 1.0.5 施工单位必须按设计施工,设计变更应有设计单位的变更通知或签证。 1.0.6 施工单位必须作出施工组织设计。 1.0.7 工程所用材料应检验,其规格、型号、数量应符合设计要求,并有出厂合格证。 1.0.8 工程所用设备、装备均应开箱检查,其规格、型号、数量应符合设计要求,附件、备件和技术文件齐全。

1.0.9 工程所用材料、设备、装置的储存环境和方法及装卸搬运方式必须符合产品说明书的规定,安装位置和安装方式必须符合设计规定或产品说明书的要求。 1.0.10 所有隐蔽工程必须有现场施工记录或相应资料,并由建设单位代表签字。 1.0.11 电子计算机机房施工及验收除应执行本规范外,尚应符合国家其它有关标准规范。 二、室内装修 2.1 一般规定 2.1.1 电子计算机机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、壁纸、地面、活动地板的施工和验收及其它室内作业。 2.1.2 室内装修作业除应执行本规范外,尚应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面与楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 2.1.3 对有空气含尘浓度要求的房间,在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。

机房建设验收标准

信息机房建设验收要求

目录 一. 机房建设标准概览错误!未定义书签。 1. 机房内环境要求错误!未定义书签。 2. 尘埃数量错误!未定义书签。 3. 照明错误!未定义书签。 4. 供配电系统错误!未定义书签。 5. 建筑结构错误!未定义书签。 6. 防雷接地错误!未定义书签。 二. 国家规范标准相关条款错误!未定义书签。 1. 国标名称错误!未定义书签。 2. 机房验收规范错误!未定义书签。 . 室内装饰装修错误!未定义书签。 吊顶错误!未定义书签。 隔断墙错误!未定义书签。 地面处理错误!未定义书签。 活动地板错误!未定义书签。 内墙、顶棚及柱面的处理错误!未定义书签。 门窗及其他错误!未定义书签。 施工验收错误!未定义书签。 . 供配电系统错误!未定义书签。 电气装置错误!未定义书签。 配线及敷设错误!未定义书签。 机房供电要求错误!未定义书签。 UPS供电系统检查测试要求错误!未定义书签。 机柜配电错误!未定义书签。 照明装置错误!未定义书签。 施工验收错误!未定义书签。 . 防雷与接地系统错误!未定义书签。 防雷与接地装置错误!未定义书签。 接地线错误!未定义书签。 施工验收错误!未定义书签。 . 空调系统错误!未定义书签。 空调设备安装错误!未定义书签。 其他空调设施的安装错误!未定义书签。 风管、部件制作与安装错误!未定义书签。 空气调节系统调试错误!未定义书签。 施工验收错误!未定义书签。 . 综合布线错误!未定义书签。 线缆敷设错误!未定义书签。 机柜内布线要求错误!未定义书签。 施工验收错误!未定义书签。 . 监控与安全防范错误!未定义书签。 . 消防系统错误!未定义书签。 3. 工程竣工验收与交接错误!未定义书签。 三. 附录错误!未定义书签。

光伏发电工程验收规范GBT

光伏发电工程验收规范(GB/T 50796-2012) 1总则 为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。 本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语 光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。 绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 安全防范工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。

机房标准工程验收标准及方法文件

机房项目验收方法 工程名称:____________________________________________________ 建设单位:_____________________________________________________ 施工单位:_____________________________________________________ 监理单位: ____________________________________________________ 设计单位: ___________________________________________________ 验收日期: ____________________________________________________ 验收人员: ___________________________________________________

验收依据: 国标:电子计算机机房设计规范(GB50174-93 国标:计算站场地技术条件(GB2887-89 公安部:计算机信息系统实体安全技术要求(GA371-2001)建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95 建筑设计防火规范(GBJ16- 87) 低压配电装置及线路设计规范(GBJ54-83 民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-9F210 ) 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92 火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-98) 民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198-94 采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) 建筑物防雷系统规范(GB50057-94 工业企业采光设计标准(GB5033-91 所选设备及所选材料的有关资料 现行的建筑装饰行业有关规定、条例、法规。

B级机房建设技术规范要求

B级机房技术规范要求 一、项目概况 XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2,支持区域约为20M2,辅助用房区域约为20M2。 主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS及电池摆放区)。辅助用房区域用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理(监控屏幕及监控席位)。XXX机关信息化机房按照B级机房进行设计。 XXX机关信息化机房定位为XXX园区算机网络中心,为建筑群系统的弱电间和各分布区域设备机房等服务区域提供信息服务和网络支持;并为各弱电子系统前端设备信号传输提供供信息服务和网络支持。 本项目工程建设包括以下内容 分项工程(或子系统): ?机房建筑装修工程 ?供配电及UPS系统 ?防雷接地系统 ?机房空气调节系统 ?机房综合布线系统 ?安防系统 ?环境监控系统 ?KVM系统 ?消防系统 ?网络设备及网管系统 ?光缆敷设及熔接 ?配线间整理及墙面装修 ?机房设备搬迁及系统割接

二、建设原则 XXX机关信息化数据中心机房的建设,应根据计算机科学的发展趋势,长远规划,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命,保证场地工作人员的身心健康。建设过程中应考虑以下基本原则: ●安全可靠性 ●高可用性 ●可管理性 ●绿色节能、环保 ●先进性与经济 ●舒适性 ●规范化与标准化 ●灵活性和可扩展性 ●保密性 三、建设依据 本工程建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准,施工、验收时需满足下列标准及规范(包括以下标准及规范,如有更新版本,参照新版本执行)。 (一)机房装修标准和规范: ●《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) ●《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008) ●《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) ●《计算站场地安全要求》(GB9361-88) ●《防静电活动地板通用规范》(SJ/T 10796-2001) ●《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) ●《建筑内部装修设计防火规范》(GB-50222-95) ●《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

光伏电站施工质量标准及检验规定

光伏电站施工质量标准及检验规定 东方日升(宁波)电力开发有限公司工程技术部编制 2015年9月

2 序言 为加强东方日升公司、下属或关联子公司、项目公司的性能竣工验收管理工作,明确光伏电站综合性能和质保要求,规范光伏电站竣工验收标准和 检查要求,确保光伏电站整体性能质量, 参考行业内相关标准及公司自身要求,特编制本规定, 可作为公司各类光伏电站项目的通用技术协议及合同附件。 本规定编制的主要依据:现场国家有关工程质量的法律、法规、管理标准、技术标准以及国家、行业有关标准和相关其他行业标准 3 目录 1 电站验收----------------------------------------------------4 1.1. 总则------------------------------------------------------4 1.2. 验收检查依据----------------------------------------------4 1.3. 竣工验收检查应具备的条件------------------------------------5 1.4. 验收检查范围-----------------------------------------------5 1.5. 竣工验收检查的内容---------------------------------------6 1.5.1. 土建和支架施工质量检查内容--------------------------------6 1.5.2. 电气安装施工质量检查内容----------------------------------7 1.5.3. 交流系统检查-----------------------------------------------10 1.5.4. 公用系统检查-----------------------------------------------11 1.5.5. 通用设备检查-----------------------------------------------1 2 1.6. 电气设备试验结果检查---------------------------------------1 3 1.6.1. 高压电气设备现场试验项目------------------------------------13 1.6.2. 变压器、电抗器现场试验项目-------------------------------1 4 1.6.3. 母线装置(绝缘子)现场试验项目---------------------------14 1.6.4. 电力电缆现场试验项目-------------------------------------14 1.6.5. 接地试验项目---------------------------------------------14 1.6.6. 盘、柜及二次回路接线现场试验项目-------------------------1 5 1.6.7. 蓄电池组现场试验项目-------------------------------------15 1.6.8. 继电保护与自动装置现场测试项目---------------------------15 1.7. 分系统测试结果检查--------------------------------------15 1.7.1. 测试种类------------------------------------------------15 1.7.2. 测试要求------------------------------------------------1 6 1.7.3. 测试结果检查--------------------------------------------16 1.8. 消防系统检查验收-----------------------------------------16 1.9. 输电线路工程质量检查-------------------------------------1 7 1.10. 标签与标识-----------------------------------------------17

相关文档