模板工程施工方案

一、工程名称:东郦湖小区12#、16#、17#楼工程

二、主要施工方法:

依据设计图纸位置留置后浇带,后浇带部位模板采用免拆薄铝网,后背∮16-18mm@150钢筋,上下与钢筋网点焊,止水钢板放在结构的中间部位,凹面朝向迎水面,焊接口必须满焊。

剪力墙支模主龙骨和次龙骨均采用方钢,选用对拉螺杆加固,外墙(250mm厚)间距为14@600*600,内墙(200mm厚)为14@700*700,外墙外模用3米钢管每3米加固一道斜撑;墙体模板拼缝处选用木方连接,顶板主次龙骨均采用方钢,模板拼缝处选用木方连接,顶板支撑体系选用早拆架,-2层层高为2.5米(顶板12cm厚),选用2.1米立杆;水平杆选用1.2米和0.9米组合。-1层层高为3.12米(顶板18cm厚),选用2.4米立杆;水平杆选用0.9米和0.6米组合,水平杆均设置两道。

首层至标准层剪力墙支模主龙骨和次龙骨均采用48*48*2750/2500mm 方钢,模板拼缝处选用木方连接。剪力墙支模采用多层板(15mm厚),配置模板1层,次背楞采用50*80木方和方钢管配合,主背楞采用双管方钢,对拉螺栓水平方向间距为14@700*700,竖向为14@700*700对拉螺栓,第一道主龙骨距地20cm 。水泥支棍与次背楞重叠放置,间距为450mm ,顶板支撑架体采用早拆架体,选用2.4米立杆,水平杆选用1.2米(两道),背楞也采用50*80木方和方钢管配合,配置3层,满足拆模周转时间。

墙模支设具体步骤:墙体钢筋验收完成后,木工先依据墙体边线焊定位筋,然后将外墙内侧模板和内墙模板立起,内搭设满堂早拆架,铺设梁底梁

梆及顶板模板,安放对拉螺栓,立外墙板,然后安装次背楞,再固定主背楞,并用对拉螺栓固定,支撑加固并初步校正,墙板与地面缝隙用木方挤挡,保证墙体根部顺直和混凝土浇筑跑浆。

对于楼梯间和外墙外模施工部位,必须与下一层已浇筑混凝土墙体部位加固,保证其墙面顺平观感好,结构尺寸满足设计要求;具体施工方法:先在已浇筑完成墙体上口贴海绵条,保证墙体不漏浆,再安放墙模,墙模压住墙体下跨5公分,安放背楞和龙骨用对拉螺栓加固,楼梯间进行对撑三道。

楼梯踏步立邦模板配置两套,楼梯浇筑混凝土后严禁立即拆模,防止混凝土拆掉角;踏步立邦装钉完成后用木方中间拉2道,间距50cm.

顶板梁梁高小于等于400mm,支模梁底采用步步紧加固,梁梆用顶板次龙骨对顶;大于400mm梁高采用对拉螺栓加固,间距60cm,梁底用立杆支撑或用十字卡锁横杆。

顶板主次龙骨均采用方钢,模板拼缝处选用木方连接,支撑顶板采用早拆架,按照标高控制线将架体横杆调平,满堂架固定牢固,将梁中线及边线调至水平背楞上做好记号,然后开始安装梁底模板,安装时根据控制线将配置好的梁底放至正确的位置并用十字卡固定防止梁底跑位,顶板次背楞采用方管和木方配合,拼缝采用木方,其它均采用方管,设置次背楞时距墙及柱边距离不能超过200mm,板厚小于150mm情况下,次背楞间距不宜大于300mm,板厚大于等于150mm而小于200mm情况下,次背楞间距不宜大于250mm,顶板模板配置3层,留置足够的拆模时间。

顶板拆模前首先实验员应将顶板混凝土同条件试块送检测单位检测抗

压强度,顶板混凝土抗压强度达到75%后方可拆模,对于悬挑部位必须达到100%;拆模顺序为:架体先拆除水平杆,再拆除立杆,每根主龙骨留1-2根立杆暂不拆操作人员站在已拆除的空隙,拆去旁近立杆,使其主龙骨自由坠落,再用钩子将模板勾下,待该段模板全部脱落后,集中运出。对于洞口梁底部位不能拆除支撑;后浇带部位不拆,待后浇带浇筑完。顶板拆模时设专人看护,在出入通道部位挂警示牌,严禁无关人员进入作业区。三、材料验收

材料:15mm厚多层板、50mm×80mm方木、Φ48mm1米至6米钢管、可调顶托、十字扣件、调节丝杆、旋转扣件、对接扣件、Φ14对拉螺栓、螺栓垫片、10mm宽封条、50mm圆钉、80mm圆钉、小白线、脱模剂。

对于以上不符合标准和成本计划的材料不得使用。

四、质量标准,节点验收:

(1)对每道梁拉通线调整,保证梁顺直,拼板不出坛。

(2)操作层外墙外侧模板与拆模后下层墙柱压板处粘海绵条加固,用方管和对拉螺杆固定,保证墙体垂直度,且不移位。

(3)允许偏差:

序号项目允许偏差mm 检验方法

1 轴线位移 3 尺量

2 标高±

3 水准仪或尺量

3 截面尺寸±2尺量

4 垂直度±3 尺量

5 相临梁高低查±2 尺量

6 表面平整度±2 靠尺

7 预留洞中心位移±5 尺量

(4)对于大角部位必须每层弹立线,进行垂直度的控制。

(5)梁底和墙柱封头板木方必须立着用,保证其刚度。

(6)每层电梯均预留电梯呼叫线孔∮80mmPVC预留孔,中距地1.25米,距洞口边12cm。

(7)支撑体系不准许用木方,顶板与墙、梁板不准许出坛,梁口必须方正。(8)模板开眼必须用专用开孔器。

实验室建设规划方案

实验室建设规划方案 院(部)(盖章) 年月日

一、实验教学中心概况 含:二级学院概况(学科、专业、生师数等); 实验中心概况(中心设置、实验室数、面积数、设备总值等); 人员概况(专任管理员和实验教学老师等) 用1-2段文字叙述。 二、实验室建设指导思想 1、基本原则和依据 2、建设思路(含总体规划:分三阶段进行建设) 3、实验中心组织结构图(如下例)

三、实验室管理队伍 实验室管理人员概况简述 XXX学院实验室管理人员一览表 注:实验教学中心主任应由具有副高及以上职称教师担任,同一人不能兼任两个及以上中心主任。 四、实验室建设规划平面图(详附件1) 实验大楼实验室要求用CAD格式

五、实验室建设规划阶段 建设阶段规划概述 实验室建设规划一览表

六、特色实验室或特色实验项目介绍 各学院应根据本学科专业特点,结合学校应用型人才培养定位,有针对性的重点建设若干间特色鲜明,能体现我校地方性和应用性人才培养特色实验室,并开设一些特色实验项目。在此做300-800字左右的介绍。 七、实验室建设情况 (一)XXX实验教学中心 1、XXX实验室 按各实验教学中心,对各实验室进行介绍,主要包括: (1)实验室简介 (2)在人才培养过程中所起的作用,如实验室服务的专业、承担的实验课程等内容。 (3)实验项目开设情况一览表。 XXX实验室实验项目开设情况一览表 注:1、实验类型分为:演示/验证/综合/设计性实验; 2、实验隶属课程信息应按按人才培养方案填写;其中课程类型分为:公共基础、学科基础、专业(核心和拓展)、专业方向。简写为“基础/学科/专业/方向”。 (二)XXX实验教学中心 1、XXX实验室 ……..

木工施工方案

木工施工方案 一、技术准备 1、熟悉图纸,学习相关规范、规程。 组织施工技术人员,在施工前认真学习技术规范、标准、工艺、规程。熟悉审查图纸,了解设计图意,校对与设备安装等专业图纸之间得数据就是否一致。 对施工人员进行技术、质量安全教育培训进行考核符合要求才能上岗作业。 2、选定合格得材料供应商,对产品得性能指标及各项技术参 数进行比较并进行实地考察。 二、机具准备: 中小型机械需用计划 注:模板选用150mm多层模板。±0以下、以上都采用此种型号木板。木方采用5×10cm方木。 三、顶板模板设计(地下室±0以上均按此设置) 1、顶板模板采用15mm厚多层板做面板,次龙骨用50×100mm 木方,间距300mm,保证拼缝下口在木方上面且不能出现悬挑板,

主龙骨用100×100mm木方或2根50×100mm木方合二为一。支撑间距900mm×1200mm,采用扣件式钢管系统,水平拉管选用Ф48钢管上下步距在1200mm-1500mm之间。 2、扣件式钢管支撑体系构造要求 ①、每个立杆底部设置底座及垫板,垫板采用1、5cm,多层板150mm×150mm或5×10短木方。顶部设置可调支托,u型支托与楞梁两侧间如有间隙必须楔紧其螺杆伸出钢管顶部不得大于300mm,螺杆外径与立柱钢管内径得间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。 ②、立杆底部离地200mm高处应设置水平扫地杆。 四、墙体模板设计 墙体模板采用150mm厚多层板,内外侧竖向背楔采用 50×100木方,间距300,横向采用Ф48钢管 ,间距 450mm-610mm。斜支撑采用Ф48钢管,分三道加固。 本地下室外墙为抗渗混凝土,外墙采用Ф14止水对拉 杆,所有内墙采用Ф12通标对拉杆,间距为450× 610mm。 梁得制作 首先按梁得大小标准梁底标高,梁得钢管架得间距一般在1m-1、2m之间。梁底水平杆间距一般要求在80-100cm 之间。梁要求起拱千分之三,一般门洞、窗洞在模板制作时要求大于图纸设置尺寸5-10mm,以便后期门窗得安置,其中

食品检验理化实验室规划方案

食品检验检测理化 实验室规划方案 目录 一、前言 二、实验室布局规划 1、实验室功能性房间规划 2、实验室上下水规划 3、实验室配电规划 4、实验室通风系统规划 5、实验室集中供气系统规划 6、实验室消防系统规划 三、实验室仪器设备规划 1、大型分析仪器规划 2、样品前处理仪器设备规划 3、实验室常用玻璃器皿 4、实验室常用标准品、对照品、试剂药品 四、实验室三废处理 五、实验室家具设计 一、前言 食品检验监测实验室在专业上涉及到食品化学、物理学、微生物学、分子生物学和食品感官品评等多个学科,在功能上又涉及到给水、排水、通风、排风、强电、弱电、

空调、消防、废气废液处理、集中供气等复杂的工艺技术,同时还要考虑到环保、安全、可持续性发展等诸多因素,因此是一个复杂的系统工程。 如图所示: 图1:现代化专业食品检验实验室主要涉及到工艺技术 1. 合理定位,科学规划。 在构建专业实验室的流程中,“构”的部分至关重要,它包括了实验室的定位和规划,是整个实验室建设的基础和灵魂。 实验室定位是指:实验室实用性要求及相关国标要求要达到一个什么样的水准;实验室在行业(系统)内的定位;实验室在社会中的定位(行使政府职能、通用实验室)实验室在所处地理区域的定位。 实验室规划包括两个方面:一是实验室建筑规划,二是实验室工艺规划。实验室建筑规划包括建筑外观、风格、高度、园区布局等;实验室建设之前,调查实验室需求的过程实际上就是确定整个实验室3~5年规划的过程,因此需要进行大量前期调研工作,既要明晰自身的需求和未来的发展方向又要广泛地考察相关单位已建成的实验室,学习其经验和教训。

图2:实验室建设流程 此外,还应该从理念上充分认识到专业实验室建设是一个复杂的系统工程,是对工作环境的构建以及环境造就出的工作方式,而不是仪器和家具的简单组合。 2. 实验室设计应先于土建设计。 “构”应先于“建”,只有“构”清楚了,才可以开始“建”。就是用专业的 手段将抽象构思进行具体实现的过程,包括实验室设计、安装、调试、维护和升级等。 目前,由于我国对实验室的建设没有相关的建筑规范,因此很多实验室在土建设 计阶段,没有充分考虑到实验室对建筑的特殊要求。正确的实验室建设流程是首先进 行实验室的工艺设计,然后在满足实验室工艺要求的前提下,进行实验室的土建设计。 这就要求建设单位咨询专业的实验设计方,在项目的土建设计阶段,就及时介入。 比较典型的土建设计问题包括: 1)未设计风井,或者风井的位置、大小、数量不能满足要求; 2)未考虑气瓶室,仅按消防用气瓶室设计; 3)未对实验室进行整体的平面规划,分区过于简单或不合理; 4)未考虑仪器的使用情况; 5)未考虑特殊房间功能,如恒温恒湿室等; 6)净层高过低,影响管线布局,装修后空间低矮。 二、实验室布局规划 1、实验室功能性房间规划 依据仪器配置及实验室房间功能划分,需要如下独立实验室及使用面积基本要求: 1.1理化室(综合实验室) 理化实验室分:无机理化室、有机理化室

木工施工工艺

木工施工工艺 1.安装枕木 [提示:木结构上所用的钉子必须是镀锌钉] 1.1 枕木的规格有140mm*38mm和89mm*38mm两种。具体用哪种规格要根据一楼梁排列图的实际用料来配置。一般规定:车库和与地梁平行的基础内墙上用89mm*38mm的枕木;与梁垂直搭接的基础外墙、墙体龙骨料是140mm时,使用140mm*38mm的枕木。 1.2 清理干净预埋螺栓上和基础内的杂物。 1.3 校正并确认实际尺寸与图纸尺寸一致后,在外圈基础上弹画上墨线。 1.4 在枕木上沿着墨线画好预埋螺栓的位置,在已配好的枕木上钻洞,洞不能太大,略大于螺栓即可。铺设枕木前必须铺设专用的泡膜垫层。安装时必须确保枕木与墨线相吻合。 1.5 枕木缺口要平齐,用钉连接(拼接),要密合切平整;人孔处枕木要安装牢固、踏实。 1.6 枕木裁截后的新裁面要用防腐剂涂刷几遍。 2.安装地梁及地面结构胶合板 2.1 沿着外围基础上枕木的外侧钉围板,围板上的钉间距不得大于16英寸(406mm)。 2.2安装地梁时应指定住宅的一角按同一方向延伸状安装,间距16英寸,尺寸要精确。 2.3梁如果有弓边的,正弓边应朝上。梁、围板用88.9mm的镀锌铁钉固定在枕木上。根据图纸标示在需要安装墙体的部位必须增加梁的密度以增大荷载。 2.4 当地梁与围板平行时,在梁与围板之间加料,按指定一角的16英寸间距安装,以免妨碍安装防台风拉杆。 2.5 安装地面结构胶合板时,胶合板与梁的连接与固定用6 3.5mm和88.9mm镀锌钉间隔使用,钉间距为150mm左右。

2.6 地面结构胶合板安装完成,人在上面走动不能有响声。地板接缝处无梁衬托时,板底部必须增加木料(梁)。在安装过程中要不断校正,以把误差降到最小。 3 安装一楼内墙与外墙 3.1 一楼地梁、地面结构胶合板安装完成后,按照图纸尺寸将一楼墙体、门洞及楼梯的位置用墨斗弹画在地面结构胶合板上,依照墨线安装墙体。 3.2 制作一楼外墙墙体时应根据地梁的排列及间距,按同一方向分配尺寸,以保证一楼墙体(墙龙骨)和地梁在同一垂直线上。外墙结构胶合板厚度为9mm,外墙板铁钉为38mm镀锌钉,钉距为150mm。 3.3所有的天盘底要顶实。标准层高的住宅,6英尺高的窗子窗下部墙龙骨长为200mm,5英尺高的窗子窗下墙龙骨长为505mm,4英尺高的窗子窗下墙龙骨长为810mm,3英尺高的窗子窗下墙龙骨长为1115mm。落地窗天盘上外高76mm。 3.4 层高9英尺的墙一楼窗天盘上加高38mm。 3.5 层高10英尺的墙,一楼8英尺高的窗子窗下部墙龙骨长为200mm,6英尺高的窗子下墙龙骨长为480mm,5英尺高的窗子窗下墙龙骨长为785mm,4英尺高的窗子窗下墙龙骨长为1090mm。3.6 层高9英尺和10英尺的外墙板都要一楼和二楼连着封。 3.7门边顶到天盘底的墙料在地面胶合板上,底下没有梁时,一定要加料。 4.墙体校正 4.1 墙体用线锥吊线校正垂直度,先校正外墙角垂直,并用钉连接加固好,墙角上先不要钉加固料,便于再校正。墙角与墙角之间带线,用木料把墙拉直加固,加固料需待二楼天花完成后方可拆去。4.2 墙体校正垂直加固好后,顶部钉压条把墙与墙连接起来,钉子要用89mm长的镀锌钉。 5.安装楼梯

建筑木工施工方案

施工技术 编制依据 1、南岸相府1扒2#住宅楼结构图纸。 2、国家施工规范、规程和行业标准。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 二、工程概况 本工程1#楼及2#楼主楼部分为剪力墙结构,地下各一层为人防及汽车车库。1#楼地上1_2层为办公和门面房,地上3层至27层为住宅楼,建筑总高度79.95米,全楼为1个核心筒;2#楼地上1-2层为办公和门而房,3层至18层为住宅楼,建筑总高度52.4米,全楼为1个核心筒。 三、模板施工方案及人员准备 根据工程结构特点划分为两个流水施工阶段,1#楼为一个施工 段,2#楼为两个流水施工阶段两个班组施工,计划人员100人。1# 楼轴至⑧轴交(1-A)轴至(1-K)轴为第一流水施工段。2#楼(2?1) 轴至(2-20)轴交(2-A)至(2-K)轴为第二流水施工段。 四、各分项施工及质量要求 1、基础模板施工 本工程建筑物1#楼主楼基础为“梁板”基础,筏板厚度llOOmmo 裙楼基础为筏板基础,筏板厚度为500 mm底标高均为-6.88米。2#楼 为筏板基础,厚度为1.2米,底标高为638米。 (1)拉梁式筏板基础 (2)、地下室墙、柱、梁 地下室、地下车库墙体采用15 mm厚镜而多层板,背后配置60*80方木,

拼缝硬接缝,钢管支撐体系,采用①14止水对拉螺杆加固,水平垂直间距不大于400 mm。 框架柱采用15 mm厚高强度镜面胶合板,后背60*80方木,①14止水的对拉杆配①48短钢管加固。 梁模板配置采用15 mm厚镜面胶合板,木背楞钢管支撐体系。 a、地下室墙柱梁施工做法及质量要求 、模板安装前根据平面控制轴线网,在结构楼层上或筏板上放出墙柱、梁边线、中线、控制线。墙柱筋绑扎完成,用水平仪将标高引至钢筋立筋上标出结构50线,确保梁、板标高施工准确无误。 、安装前清理模板上的杂物、涂刷脱模剂。 、满堂架搭设,采用纵横扫地杆、接头扣件、十字扣件连接。扫地杆距地150—200 mm、水平杆距地1600 mm—道,立杆距柱边、墙边不大于300 mm,步距不得大于900 mm,立杆下放置150*150*12竹胶板。所有水平杆、立杆接头相互错开搭设,满堂架遇框架梁必须搭置一道剪力墙,由底至顶连续设置。 ④、外墙采用15 mm厚镜面模板背后60*80方木支设,采用①14止水对拉螺杆、两头带15厚多层胶合垫板。内墙采用15厚镜而板模板支设,加固用①14对拉螺杆穿①18——①20pvc套管,使螺栓重复利用。 ⑤、梁模板采用15 mm厚胶合板、60*80方木及①48钢管加固。 梁柱交口处用方木确保90?严密连接。当梁跨度大于4米时,起拱高度应为跨度的1—3/1000起拱。 ⑥、外墙后浇带,采用橡胶膨胀止水条,浇筑栓前,在堵头模板内中

实验室设计总体规划方案(精)

实验室建设项目的涉及面广,范围包括实验室装修、实验室设计、通风排风系统、洁净系统、水系统、暖通系统、供气系统、实验室家具等等。本文为大家讲解实验室设计总体规划方案。 1、实验室装修:实验装修不同于普通的工装,在设计、选材和施工等方面要考虑防水、防滑、防尘、防腐蚀、防静电、防干扰、防振动等要求,更要结合一些精密仪器的用水、用电、用气,以及使用环境的特殊要求进行设计施工。同时,实验室装修与每一个分项工程交叉衔接,息息相关,必须对实验室的通风、空调、给排水、电气、消防、纯水、洁净和供气等专业进行总体部署和协调,防止建筑拥堵、错位,合理设计、施工和管理,使复杂的工程变得井然有条。 2、实验室暖通系统:实验室排风涉及实验人员的安全性和舒适性,必须严格控制好排风效果、噪声和节能等因素。通常,为避免实验室内产生的毒害气体交叉污染,实验室气流方向应从低危险区域向高危险区域流动,气流设计应从办公区域,廊道,以及其他辅助区域流入实验室,保持实验室内的适当负压,确保实验室内的气流不外泄到走廊,为保证效果必须采用VAV变风量排风系统。同时,需采取有效的变风量补风措施,并保持实验室内的适

当负压,且补风不能影响室内温度。这些与普通的办公室暖通空调要求相差很大。 3、实验室洁净系统:洁净实验室主要目的是保护实验人员的安全,防止感染细菌和病毒,保护实验样品的安全,防止污染,确保实验结果的准确性。其建设要点包括:工艺布局合理,根据需要设置更衣、风淋和缓冲间,做到人流、物流、污物流三流清晰,避免交叉感染;装饰材料应易于清洁消毒、耐腐蚀、不起尘、不开裂、光滑防水,相交位置做圆弧处理,无缝对接;空调净化系统的划分应有利于实验室的消毒灭菌、自动控制系统的设置和节能运行;采用洁净空调系统,设粗、中、高三级空气过滤器,排风与送风连锁;气流有序,由清洁区向半污染区和污染区流动。 4、实验室供气系统:实验室供气系统虽然投资份额相对较小,但对实验环境的安全性有重要影响。首先,气瓶间必须采取的专业的通风、防爆措施;其次,气路系统要有泄露报警、紧急切断和强排风等装置;第三,为了保证气体纯度和气压的稳定性,必须进行多级减压供气,设置气路吹扫、排空等设施。 5、实验室各专业建设相互交错、穿插进行,装修、水电、排风、补风、空调、供气等专业必须周密设计,统筹安排,精心施工,才能保证施工进度和质量。此外,实验室恒温恒湿、纯水、弱电等专业也有其特殊要求。

木工施工方案

木工施工方案 1范围 本模板施工方案适用于主体现浇框架剪力墙结构模板的安装与拆除。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1配套模板:木制、木制胶模板、100×50背方,包括预埋螺栓及垫板,穿墙螺栓及套管等。 2.1.2 脚手架钢管:φ48× 3.5mm钢管,十字扣卡,转卡。 2.1.3一般应备有电锯、圆盘锯、平刨、锤子、斧子、打眼电钻、活动扳子、手锯、水平尺、线坠、撬棍、吊装索具、密目钢丝网等。 2.1.4隔离剂:甲基硅树脂、水性脱模剂。 2.2作业条件: 2.2.1按工程结构设计图进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性。 2.2.2弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及标高线。 2.2.3墙身、梁、板钢筋绑扎完毕,水电箱盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,检查保护层厚度应满足要求,办完隐蔽工程验收手续。 2.2.4为防止剪力墙前根部模板下口跑浆,模板安装完毕后,又进行砂浆堵缝处理,但砂浆不能伸入墙身内。梁、板模板安装时板缝之间要贴双面胶。 2.2.5安装模板:安装模板前应把模板板面清理干净,刷好隔离剂(不允许在模板就位后刷隔离剂,防止污染钢筋及混凝土接触面,涂刷均匀,不得漏刷)。 3操作工艺 3.1满堂脚手架搭设

3.1.1钢管选用国标《直缝电焊钢管》,(GBT13793)质量符合国家碳素结构钢(GBT700)Q235-A级钢要求。钢管尺寸选用φ48×3.5mm。扣件采用可锻铸铁的制作,其材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 a)立杆间距0.8~1.2m、纵向水平杆间距1.4~1.8m。架体距墙间隙宜为 0.25 m。立杆下应垫设方木,方木面积不小于10cm2。纵向水平杆在立杆内侧。接长采用对接构件连接,两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步、同跨内,不同步、不同跨两个相邻接头在水平方向应错开500㎜,各接头中心至最近主节点的距离不大于400㎜,纵向水平杆采用直角扣件固定在横向水平杆上。横向水平杆两端应用直角扣件固定在立杆上。主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接且严禁拆除。脚手架剪力墙部位应设置纵横向扫地杆,扫地杆采用直角扣件固定在立杆上,立杆各部位接头应采用对接扣件连接,接头要交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆两个相邻接头在高度方向错开的距离应大于500mm,连接头中心至主节点的距离不小于600㎜。 b)剪刀撑杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1 m,应采用不少于2个旋转扣件固定。 c)临边与洞口的保护 防护栏杆必须自下而上用安全网全封闭。当临边的外侧面临道路时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网或搭设防护棚作全封闭处理。接料平台两侧的栏杆,必须自上而下张挂安全网或满铺竹笆。洞口应根据具体情况采取相应的防护栏杆、加盖板、张挂安全网等措施。 3.2模板的施工程序 绑扎墙筋→焊限位条→门窗模安装→铺设管线→监理验收→安内墙模→安

市场营销实验室建设方案

市场营销实验室建设方案 一、建设市场营销实验室的背景 市场营销是一门应用性极强的学科,相关的教学需要在理论层面训练学生的分析和创造力,然后再培养学生用"抽象"的理论演化成日常市场营销的技巧。国外绝大多数的营销相关课程在教授过程中都使用了配套的营销模拟教学软件,在学生毕业设计的时候都有机会利用专业的市场营销调查和分析软件包作为工具来完成毕业论文和了解先进的营销理论。我国有很多的学校已经成立了专门的市场营销科系或者专业,但是相应的教学手段、实验环境、教学科研的工具却有待加强和丰富。 本实验室的建设目标是结合虚拟现实技术和互联网络通讯技术构造一个真实完整有效的营销环境,让参与练习的学生通过模拟竞争的方式演练市场分析、营销战略发展和营销决策制定的持续的营销管理过程,体验完整的营销方法体系。通过这种模拟实践的方式,有效提高学生的学习兴趣、提升教学效果、保证教学质量。 二、营销实验室达到的预期目标和效益 在本实验室中我们的总体目标有四个: 1、建立一个先进,但切实可行,具有实际意义的网络环境,给教学和学生训练提供一个较完整的市场营销教学软硬件平台,使学生能够较全面、深入地理解并掌握市场营销专业的内涵和实际应用。 2、利用市场营销实验室的微机来弥补我校市场营销专业课专业计算机的严重不足,并购买部分市场营销学科的模拟教学软件,以确保教学的正常运行和充分利用现代教育手段进行专业课教学的需要,进一步完善经济与管理实践环节的建设。 3、解决学生找实习单位难的问题。在本实验室里可以完成对市场营销学科的实验实习,在一定程度上解决了学生找实习单位难的问题。该实验室的市场营销教学软件给没有实习单位的学生提供了一个实习的机会。作为一个开放的平台,该实验室的市场营销教学方案给学生很高的自主性,学生可以很快理解掌握市场营销方法体系各个环节,优秀的学生更可以学到做到更多书本上没有的知识,为培养理论扎实、实践能力强的专业市场营销人才,创造了良好的软硬件条件。 4、实行远程教育。该实验室提供的系统可以放在互联网上,对今后实行远程教育也是一个很好的选择。 三、营销实验室软件配置和内容介绍 (一)、ERP沙盘模拟实验室

木工膜施工方案

木工膜施工方案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

木工膜 1、土工膜塑膜铺设施工程序: 基层清理平整→尺寸测量→量裁→拼接面清扫→拼接→摊铺→验收。 2、土工膜塑膜铺设的施工方法。 防渗采用塑膜,二布一膜复合土工膜,布重200g/m2,膜厚,必须使用合格产品并贴有标签,在储运过程中应避免日晒,防止破损,减少装卸次数、取用方便。 土工膜铺设前应先通过基础面的验收,合格后方可进行铺设,保证铺设面平整不允许出现凹凸不平现象,清除铺设面上的杂草物,排除铺设工作面范围内的积水,土工膜铺设采用纵向铺膜,按渠道断面尺寸计算出铺设膜料的幅数,裁剪膜料应比渠道断面实际面积大5%,接缝采用焊接,现场拼接焊缝,每道焊缝搭接长度10cm,土工膜、塑膜的拼接接头在施工前应先做焊接工艺试验,经试验确定的施工工艺和相应的施工参数,并报监理人批准后,方可进行施工。 土工膜拼接前必须对拼接面进行清扫,拼接面上不得有油污、灰尘、并保持搭接面干燥。 土工膜应剪裁整齐,保证足够的拼接宽度,在拼接过程中和拼接后2小时内拼接不得承受任何拉力,严禁拼接面发生错动,当施工中出现脱空、收缩、起邹等扭面鼓包现象时应将其剔除后重新进行拼接,土工膜接缝拼接强度不应低于母材的80%。 在施工过程中,当日平均气温低于-3℃或出现大风天气时,土工膜在露天环境不允许焊接。 土工膜在斜坡上搭接时,应将高处的土工膜搭接在低处的土工膜面上。 土工膜拼接好后,必须妥善保护,避免阳光直晒,以防受损。铺好的防渗土工膜应12小时内在其上铺筑2cm厚M10水泥砂浆进行保护,或者采取其他临时防护措施,以防紫外线照射加速土工膜的老化。 土工膜的铺设应根据坝体断面设计尺寸要求,应尽量减少接缝,土工膜铺设应保持松驰状,以适应变形。铺设过程中,作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉的鞋,不准直接在合成材料上卸放砼护坡块体,不准打桩或用带尖头的钢筋作撬动工具,严禁在土工膜上敲打石料和一切可能引起土工膜损坏的施工作业。

实验室综合废水处理技术方案

实验室综合废水50t/d处理项目设计方案 设计人:陈亮 2015年10月10日

1、目录 1、目录 (2) 2、公司介绍 (4) 2、设计规范、范围及原则 (4) 设计规范 (4) 设计范围 (4) 设计原则 (5) 3、处理工艺流程 (6) 设计水量与水质 (6) 污水处理工艺流程 (6) 污泥的处理与处置 (11) 4、处理工艺设计 (12) 主要处理构(建)筑物 (12) 主要处理构(建)筑物一览表 (13) 主要处理设备一览表 (13) 5、高程设计和总图设计 (14) 高程设计 (14) 总图设计 (14) 6、建筑、结构设计 (15) 建筑设计 (15) 结构设计 (15) 7、电气、仪表及控制系统 (16) 电气设计 (16) 照明系统 (16) 接地 (16) 仪表 (16) 控制方式 (16)

8、防腐、防渗设计 (17) 防腐 (17) 防渗措施 (18) 9、项目实施 (19) 工程内容 (19) 施工进度 (19) 10、工程管理 (20) 人员编制 (20) 主要管理设施 (20) 运行的技术管理 (20) 检修和维护 (21) 事故或事故处理措施 (21) 11、安全生产、消防和工业卫生 (22) 安全生产 (22) 消防 (22) 工业卫生措施 (23) 节能减耗措施 (23) 12、运行成本和效益分析 (24) 运行成本 (24) 效益分析 (24)

1、公司介绍

2、设计规范、范围及原则 设计规范 1、《环境空气质量标准》GB3095-96 2、《地方水污染物综合排放标准》DB11/307-2013 3、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90 4、《工业与民用供配电系统设计规范》GB50052-92 5、《低压配电装置及线路设计规范》GB50054-92 6、《建筑防雷设计规范》GB50057-92 7、《建筑结构荷载规范》GBJ9-87 8、《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 9、《建筑抗震设计规范》GBJ11-89 10、《室外排水设计规范》(1997年修订)GBJ14-87 11、《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88 12、《地下工程防水技术规范》GBJ16-87 13、《建筑结构设计统一标准》GBJ68-89 14、《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-84 15、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 16、《地下工程防水技术规范》GBJ108-87 17、《室外给水排水和热力工程抗震设计规范》TJ32-78 18、《建筑工程设计文件编制深度规定》DBJ08-64-97 19、《给排水设计手册》 设计范围 1、污水处理站的总体设计,包括工艺、建筑、结构、设备、电气、仪表设计等; 2、污水处理站的设计主要分为污水处理和污泥处理及处置两大部分。 1)污水处理 调查研究水量、水质变化情况,结合污水本身所特有的情况,选择技术成熟、经济合理、运行灵活、管理方便、处理效果稳定的方案。 2)污泥处理与处置 污水处理过程中产生污泥,应进行稳定处理,防止对环境造成二次污染,并妥善

实验室的规划设计方案(DOC)

实验室的建设,无论是新建、扩建、或是改建项目,它不单纯是选购合理的仪器设备,还要综合考虑实验室的总体规划、合理布局和平面设计,以及供电、供水、供气、通风、空气净化、安全措施、环境保护等基础设施和基本条件。因此实验室的建设是一项复杂的系统工程,在现代实验室里,先进的科学仪器和优越完善的实验室是提升现代化科技水平,促进科研成果增长的必备条件。“以人为本,人与环境”己成为人们高度关注的课题。本着“安全、环保、实用、耐久、美观、经济、卓越、领先”,的规划设计理念。 规划设计主要分为六个方面:平面设计系统、单台结构功能设计系统、供排水设计系统、电控系统、特殊气体配送系统、有害气体输出系统等六个方面。下面就按上述六方面依次讲解。一、平面设计系统 平面设计我们主要考虑以下几个方面的因素: 1、疏散、撤离、逃生、顺畅、无阻,安全通道;一般实验室门主要向里开,但如设置有爆炸危险 的房间,房门应朝外开,房门材质最好选择压力玻璃。 2、人体学(前后左右工作空间),完美的设备与科技工作者操作空间范围的协调搭配体现了科学 化、人性化的规划设计。 在做平面设计的时候,首先要考虑的因素是就是“安全”,实验室是最易发生爆炸、火灾、毒气泄露等的场所。我们在做平面设计的时候,应尽量地要保持实验室的通风流畅、逃生通道畅通。根据国际人体工程学的标准。我们做如下的划分以供参照:(祥见下图) 实验台与实验台通道划分标准(通道间隔用L表示) L >500mm时,一边可站人操作; L >800mm时,一边可坐人操作; L >1200mm时,一边可坐人,一边可站人,中间不可过人; L >1500mm时,两边可坐人,中间可过人; L >1800mm时,两边可坐人,中间可过人可过仪器 天平台、仪器台不宜离墙太近,离墙400mm为宜。为了在工作发生危险时易于疏散,实验台间的过道应全部通向走廊。 另:实验室建筑层高宜为3.7米-4.0米为宜,净高宜为2.7米-2.8米,有洁净度、压力梯度、恒温恒湿等特殊要求的实验室净高宜为2.5米-2.7米(不包括吊顶);实验室走廊净宽宜为2.5米-3.0米.普通实验室双门宽以1.1米-1.5米(不对称对开门)为宜,单门宽以 0.8米-0.9米为宜。

木工施工流程

木工施工方案与流程 一般规定: 1、熟悉施工图纸,审核预算,根据现场尺寸进行放样,让业主、设计师认可后下料施工,固定家私必须用水泥砂浆砌好地台,地台高度与地面完成面相平 2、根据施工现场确定全房的完成地面线,并作好标记 3、对施工现场进行技术交底,并确定施工工艺 4、对进场的材料进行验收,甲方确认签字后方可施工 5、检查施工工具的安全性及安装的稳固性 6、检验好锯台 7、原则上规定整套房的木工下料必须由一个人负责并由项目经理认可后方能裁料施工,特殊工艺要请示工程部,审批方案后方可施工8、贴防火板时,基层表面要清理干净,尺寸规格准确,用白乳胶或木胶粉压贴,,涂胶必须防火板及作业面满刮均匀,压贴的力度要足够均匀,压贴时间不少于4天 9、实木线条要与饰面板要求为同一材质,不超过2400mm长度的收口线不许有接头,弧型收口线不许横面切口,采用多层加厚法做,可建议业主定做弧形线条 10、饰面板接口表面手摸没有明显的凹凸感 ①、接口放在不显眼的地方 ②、将接口位置基层刨到平整 ③、不允许饰面板与底面板在同一位置接口

④、面板接口位置反面刨到厚度一致 ⑤、刨面板断面,略朝内斜 ⑥、面板之间留0.5mm缝并调木胶粉粘钉 ⑦、面板接口,正面加压临时压制平整 11、防潮处理:凡离墙或地面20cm以内的空间封板的内侧必须做防潮处理,所有柜脚侧立板涂刷防潮油处理 12、镶嵌铝条项目,木工先开好槽,待油漆完成后再镶进去,要留出倒角 13、家私所有饰面板阳角接口采用实木线收口,选择正方形实木线 一、门套、窗套: 施工步骤: 1、门套制作底料用18mm大芯板及12mm夹板,窗套采用9mm夹板,门套制作前a、先检查门洞大小是否符合标准。如门套线外口盖不住与墙体接缝口,应先将其接口打掉批荡层,砌砖并挂网批荡成860~900×2020~2050mm规格b、门套窗套靠墙处底板要刷防潮油并包珍珠棉。门套做法是做好门套,装上固定件,做好防潮,再用钢钉安装,调整水平度,垂直度及方正度,允许误差2mm,所有门套应同一高度,同一面墙上多个门套,如要求在同一平面,同类门宽度一致,门套的止口为12mm,门套底板离原地高度约10mm,门套9厘板调平整之后外侧用铁钉或钢钉固定好,间距300~400mm,厨卫门套离原地面高约15mm,门套、窗套线转角接口严密,线槽通畅,纹理、色泽差别不大。

家装木工施工工艺大全

木工材料的种类、用途、验收方法 材料种类及用途: 大芯板(细木工板):厚度18mm、厚度15mm,做各种造型,门、门套等。使用最频繁。15 mm的用在柜体的门上(一层15mm加两面板6mm=2cm左右)。 齿接板:厚度18mm、厚度15mm,做各种柜体等。使用最频繁.一般不能做柜门 ,容易变形。 九厘板:厚度9mm(一般不足9mm),做门套裁口、柜体背板。 面板:厚度3mm。做贴面用。有很多种,如:黑胡桃、樱桃木等。 澳松板:厚度3mm贴在基层板上,直接在上面做白漆的扳子。 石膏板:厚度:9mm吊顶、及各种乳胶漆造型墙。 水泥压力板:厚度9mm,包立管用。 木龙骨:规格:3*4最多见。做吊顶用,墙面造型。 轻钢龙骨:根据用途有多种规格,38主骨、50副骨。吊顶、包立管。 木线条:根据用途多种规格。一般门套线的规格为:1cm*5.5cm 白乳胶:面板贴在基层板上,使用胶类粘贴。 五金敷料:直钉、毛钉、圆钉、卯钉、码钉、自攻丝等。 验收注意事项: 大芯板的品牌,厂家。厚度等(做柜体门不能用厚板)。 九厘板的厚度。有的九厘板只要5mm多,太薄了。 每次材料进场都要检查,有很多工人,第一次拉的是好材料,第二次就偷偷拉些赖材料,用上去,你也不知道。 吊顶的施工方法、分类、比较:

木龙骨吊顶: 龙骨刷防火涂料两遍,龙骨开榫,用铁钉固定,每个结合处用两根铁钉固定,做成300 *300或400*400框架,安装上顶,(禁止使用刚排钉、射钉固定框架),调高低、顺直,验收后封石膏板,使用自攻丝固定,自攻丝密度:20cm,边缘部分应密一些。 木龙骨与轻刚龙骨结合: 不建议这种做法,我个人感觉不如完全木龙骨或完全轻刚龙骨制作的结实。且施工时调顺直时比较麻烦。 完全使用轻刚龙骨: 使用了膨胀螺丝、卯钉等,安装更结实。轻刚龙骨具有防火、不易变形、结实等特点被目前大多装饰公司普遍使用的方法。不管是大面积吊顶还是局部吊顶都可以使用该种方法施工。 吊顶注意事项: 顶面、墙面的龙骨要用木楔、铁钉固定,或使用膨胀螺栓固定。严禁使用射钉(容易掉下来。 石膏板安装时,石膏板接缝与龙骨框架的接缝错开。 固定石膏板:使用自攻丝固定,不赞同使用射钉(钉眼多、小,不容易刷防锈漆)。 卫生间、厨房扣板的分类与注意事项 普通铝扣板: 金属质感,上档次,耐黄变,耐火等优点。 集成吊顶: 所有的电器与扣板在同一平面,整齐、美观。浴霸可分开安装。

木工工程施工工艺

木工材料的种类、用途、验收方法: 材料种类及用途: 大芯板(细木工板):厚度18mm、厚度15mm,做各种造型,门、门套等。使用最频繁。15mm的用在柜体的门上(一层15mm加两张面板6mm=2cm左右)。 九厘板:厚度9mm(一般不足9mm),做门套裁口、柜体背板。 面板:厚度3mm。做贴面用。有很多种,如:黑胡桃、樱桃木等。 澳松板:厚度3mm贴在基层板上,直接在上面做白漆的扳子。 欧松板:厚度18mm,做基层用(门套、衣柜等),也有人直接在上面刷清漆。 石膏板:厚度:9mm吊顶、及各种乳胶漆造型墙。 水泥压力板:厚度9mm,包立管用。 木龙骨:规格:3*4最多见。做吊顶用,墙面造型。 轻钢龙骨:根据用途有多种规格,38主骨、50副骨。吊顶、包立管。 木线条:根据用途多种规格。一般门套线的规格为:1cm*5.5cm 白乳胶:面板贴在基层板上,使用胶类粘贴。 五金敷料:直钉、毛钉、圆钉、卯钉、码钉、自攻丝等。 基本淘汰的材料:三合板、木龙骨、万能胶。 验收注意事项: 大芯板的品牌,厂家。厚度等(做柜体门不能用厚板)。 九厘板的厚度。有的九厘板只要5mm多,太薄了。 每次材料进场都要检查,有很多工人,第一次拉的是好材料,第二次就偷偷拉些赖材料,用上去,你也不知道。 吊顶的施工方法、分类、比较: 木龙骨吊顶: 龙骨刷防火涂料两遍,龙骨开榫,用铁钉固定,每个结合处用两根铁钉固定,做成300*300 或400*400框架,安装上顶,(禁止使用刚排钉、射钉固定框架),调高低、顺直,验收后封石膏板,使用自攻丝固定,自攻丝密度:20cm,边缘部分应密一些。 木龙骨与轻刚龙骨结合: 不建议这种做法,我个人感觉不如完全木龙骨或完全轻刚龙骨制作的结实。且施工时调顺直时比较麻烦。 完全使用轻刚龙骨: 使用了膨胀螺丝、卯钉等,安装更结实。轻刚龙骨具有防火、不易变形、结实等特点被目前大多装饰公司普遍使用的方法。不管是大面积吊顶还是局部吊顶都可以使用该种方法施工。 吊顶注意事项: 顶面、墙面的龙骨要用木楔、铁钉固定,或使用膨胀螺栓固定。严禁使用射钉(容易掉下来。 石膏板安装时,石膏板接缝与龙骨框架的接缝错开。 固定石膏板:使用自攻丝固定,不赞同使用射钉(钉眼多、小,不容易刷防锈漆)。 卫生间、厨房扣板的分类与注意事项:

装修木工施工工艺

木作工程施工工艺要点 一、吊顶工程 1、工艺标准 (1)工艺流程:弹吊顶水平线、划龙骨分档线--安装边龙骨--固定吊挂杆件-安装主龙骨--安装次龙骨--调平--纸面石膏板安装 (2)弹吊顶水平线,划龙骨分档线:用红外线水平仪在房间内每个 墙角上抄出水平点,弹出水平线,从水平线量至吊顶设计高度加上 9.5mm(一层石膏板的厚度),用黑线沿墙(柱)弹出水平线,即为吊顶下层龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨 及吊杆的位臵。主龙骨宜平行吊顶长向布臵,一般从吊顶中心向两边分。吊杆、主龙骨间距为800-1000mm。如遇到梁和管道,固定点位臵可调整,但与临近吊杆的距离不得大于1200mm。 (3)安装边龙骨:边龙骨的安装前先在龙骨贴墙一面粘贴弹性材料 (软连接),沿墙上的水平龙骨线把U形镀锌边龙骨用塑料胀栓固定,钉间距300mm。 (4)固定吊挂杆件:采用ф8全牙镀锌吊筋固定可调节吊挂件。吊 挂杆件应通直。吊杆距墙边距离不得超过300mm,否则应增加吊杆。灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。 (5)安装60主龙骨:主龙骨应吊挂在可调节吊挂件上,主龙骨间距800-1000mm。主龙骨采用C型60×27mm。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接头应采用对接主龙骨连接件, 相邻主龙骨的对接接头要相互错开。

(6)安装60副龙骨:副龙骨为C型60×27mm副龙骨,副龙骨应紧贴主龙骨安装。用U形上下龙骨连接件把副龙骨固定在主龙骨上时, 副龙骨的端头应切割开后插在U形边龙骨的水平翼缘下边,用双拉铆钉固定。副龙骨间距为400mm。 (7)调平:主副龙骨安装完成后,应调平吊顶骨架。 (8)纸面石膏板安装 1)饰面板应在自由状态下固定,防止出现弯棱、凸鼓的现象;还应 在棚顶四周封闭的情况下安装固定,防止板面受潮变形。纸面石膏板的长边(既包封边)应沿垂直次龙骨铺设;石膏板应从墙的一侧端头 开始,顺序安装。纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的 四边进行固定,不得多点同时作业; 2)石膏板接缝处必须安装在副龙骨上,石膏板边应位于龙骨的中央,石膏板同龙骨的重叠宽度应不小于15mm;相邻两张石膏板自然靠拢,对接留缝4-6mm,用嵌缝腻子加以覆盖,白乳胶粘贴嵌缝带;相邻石 膏板必须错拼,禁止留通缝;石膏板侧口应同墙面顶紧,不留空隙, 靠墙一侧倒45度角,便于刮嵌缝石膏。 3)自攻螺丝与纸面石膏板边的距离:自攻螺丝距包封边10-15mm为宜,距切断边15-20mm为宜。自攻螺丝应用电手枪钻一次打入,钉距 以200mm为宜,螺丝应于1)板面垂直,已弯曲、变形的螺丝应剔除,并在相隔50mm的部位另安螺丝; 自攻螺丝应陷入石膏板表面0.5mm-1mm深度为宜,不应切断面纸暴露石膏。钉眼应作防锈处理并用嵌缝腻子抹平;拌制嵌缝腻子时,必须

实验室建设规划方案说明

关于各系制定实验室建设规划方案的说明根据学院实验室建设工作安排,需要各系根据专业调整及未来发展方向,结合培养方案修订,从应用型人才培养、切实提高实践动手能力等角度出发,制定符合各系情况的实验室建设规划方案作为未来三年实验室建设的依据。 具体要求如下: 1,该方案以系为单位进行上报,各系主任亲自把关,综合考虑系里各专业实验室的共享使用,形成专业实验室群,避免以往实验室建设方案孤立上报的情况。 2,本次实验室建设规划方案,不需要考虑具体实施及技术参数等细节,要围绕未来专业建设实践教学环节的具体需求进行规划。 3,充分考虑未来专业发展方向,规划时应具有一定的前瞻性,避免重复建设及实验室建成后技术已经落后的情形。 4,在满足基础实验课程的情况下,适当考虑建设基于高端应用的高档次实验室。 5,本次实验室建设规划方案应根据紧迫性、重要性分三年进行规划,方案中需说明规划依据。 6,在方案中应详细说明本系现有实验室情况,未来发展缺少哪些,新建实验室可解决哪些问题(如:可供那几个专业使用、可用于哪些专业课程实验教学、对外开放及提升科研水平等内容)。 7,为配合本次学院向教育厅提交巡视诊断整改提高落实报告,本规划方案初稿请于2016年4月26日(周二)下班前将电子版并纸

质版(一式三份,均加盖部门公章,纸质版须有部门主要负责人签字及明确性意见)交至实验教学中心乔锐处。 8,初稿提交后,各系应继续对方案进行调研、修改,务必形成一份具有可执行性的实验室建设规划方案,今后各系的实验室建设工作将按照该方案予以实施,不再进行单独的实验室建设项目申请。 9,该方案的修改稿应于2016年6月中旬按初稿提交要求向实验教学中心进行提交,实验教学中心将根据各系提交方案制定全院实验室建设规划方案于6月底向学院进行提交,由学院进行审定。 实验教学中心 2016年4月20日

实验室设计总体规划初步方案

实验室设计总体规划初步方案

年产3万吨P2O5中低品位磷矿项目实验室设计 总体规划初步方案 一、实验室建设总体规划与基本建设 四川玖长科技有限公司主要从中低品味磷矿中生产磷酸,要使整个生产环节得到控制,就要对各个生产环节进行检测,故建设正规的分析实验室对整个生产过程意义很重大。在生产过程如果原料变换或者对生产环节要进行优化,都要先在实验室中进行小型或者中型规模的实验,得到较好效果才能投入正常生产。故本实验室初步设计包括分析实验室和小型实验实验室两个部分。 分析实验室(以下简称实验室)是分析技术人员对生产过程进行分析测试工作的场所,是本厂矿不可缺少的组成部分。小型实验室是对生产过程进行验证、改进和提升的场所,同样是本厂不可缺少的组成部分。实验室的建设,不是单纯选购合理的仪器设备,还要综合考虑实验室的总体规划,合理布局和平面设计,以及供电、供水、供气、通风、空气净化、安全措施、环境保护等基础设施和基本条件,因此实验室的建设是一项复杂的系统工程。 1.实验室的建设规划 实验室建设规划的主要内容如下。

(1)建设单位:四川玖长科技有限公司。 (2)设计单位:长沙矿冶研究院有限责任公司冶金化工工程公司 (3)建设项目:四川玖长科技有限公司实验楼。 (4)建设性质:本实验楼为新建实验楼。 (5)建设地点及用地:四川玖长科技有限公司 (6)建设的目的、依据及规模:本实验楼主要包括分析实验室和小型实验实验室两个部分,对本厂正常生产磷酸有指导和检测的作用。 (7)人员编制:暂时未定 (8)建筑物要求及内容:根据实验室用途、实验仪器对振动、温度、湿度等条件的要求,本实验楼至少两楼,一楼为小型实验室,包括混料实验室、制球实验室、干燥实验室、回转窑还原实验室、回收气体实验室、储物室(储物室分别为储存工具的储物室和储存物料的储存室)和实验人员的办公休息室;二楼为分析实验室,包括湿法滴定分析室(包括天平和纯水制备)、火法分析室、灰熔点和碳氢测量分析室、原子光谱分析室、球团强度和水分分析室、分光光度分析室和分析人员办公休息室。建筑标准与建设工厂厂房的标准一致。 (9)抗震、防空措施:抗震标准与建设厂房标准一致。 (10)公害处理:本实验楼产生的试验废水先经过沉淀处理和酸碱综合处理后,流到废水处理车间统一处理,生活废水经管

施工现场木工施工技术交底(超详细)

施工现场木工施工技术交底(超详细)模板分项工程质量目标: 模板工序是使混凝土按设计形状成形的关键工序,拆模后混凝土构件必须达到表面平整、线角顺直、不漏浆、不跑模(爆模)、不烂根、梁类构件不下挠。转换层结构施工工艺流程图: 梁施工工艺流程 墙施工工艺流程 柱施工工艺流程

一、施工材料及技术参数 1、本转换层墙、柱、梁及楼板均采用13mm厚竹胶板,背楞采用40*80杉木松方木,质量好,顺直平整,长度4米。支撑采用Φ48*2.7钢管。Φ16对拉螺栓。梁底承重立杆全部加可调底托,梁宽方向梁底和板底均采用可调顶托,顶托最长外伸长度不超过150mm。转换层板满堂架立杆搭设立杆间距不大1100*1100。中间立杆均分设置,梁位置立杆沿梁跨度方向双向加密,间距@400。梁底两侧立杆采用双扣件,在上钢筋之前和浇混凝土之前必须再次拧紧,拧紧扣件用50N.m的力矩检测。 二、施工方法 (1)梁模板施工方法: 1、转换层梁截面、结构荷载及施工荷载均较大,转换层梁板的支梁板模板按照钢管架支撑体系施工;竖向支撑为钢管架,梁侧模板、楼板模板为13mm厚竹胶板模板。梁侧模板背楞为40*80mm木方,梁侧竖向木方中心间距不大于

180mm,梁底模板采用13mm厚竹胶合板,梁底木方间距不大于150mm。对拉螺栓设置数量按照以下原则执行:对拉螺栓纵向间距为不大于450mm,螺杆排距不大于400mm,最下排对拉螺栓距离梁模板底模不大于200mm,距离楼板模板不大于200mm。对拉螺栓采用φ16,套管φ20PVC以便周转。梁支撑按梁宽设置5~7根立杆,立杆宽出梁边300mm。梁底沿梁跨度方向立杆间距不大于400mm,且沿梁宽间距不大于400mm。 2、梁底两侧立杆采用双扣件,立柱下通常设置5mm钢板底座。 3、立杆的接长均采用对接扣件,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3,严禁采用搭接。 4、水平杆布置为:扫地杆距根部为180mm,其它步距为1500mm,模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度不大于300mm。 水平杆的接长:水平杆的接长宜采用搭接。搭接应符合下列规定:两跟相邻水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500 mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。搭接长度不应小于1M,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接水平杆端的距离不应小于100mm。 5、梁底模板采用木模板体系,梁底板采用13mm厚竹胶板,板肋采用40*80木方,立杆沿梁跨度方向间距不大于400mm。1200*2300mm梁为本工程单梁最大,梁底部放置11根木方,间距为中到中不大于150,梁底部支撑采用7根顶部带可调顶托立杆。顶托最长外伸长度不超过150mm。

相关文档