文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程与施工规范标准执行手册(最新)

工程与施工规范标准执行手册(最新)

工程与施工规范标准执行手册(最新)
工程与施工规范标准执行手册(最新)

南京希华通信技术有限公司

工程施工规范与标准

1、施工规范目的

为确保集团客户接入工程的施工质量,统一希华通信的施工标准,特制定规范。

2、施工规范范围与标准

本规范对传输数据、布线、配线架或配线箱安装、电缆布防、交换机安装、电源安装、接头安装、标签标准及要求、设备调剂、工程自检等进行了规定,公司所有工程技术人员必须严格遵照执行。

2.1传输、2M数据

光纤铺设、微波架设等传输线路建设需在交换机设备到达现场前调通。

◎光端机设备安装、对接、调测。确保传输到位后,希华通信工程施工部门方可进场施工。

◎2M数据配置,将相应的号码字冠、路由、计费标准、预付卡接入码等相关信息设置完毕,并通知希华通信安装组织部门。

2.2布线

1)用户端线路汇集、增加、重新布线需提前连接至配线箱安装摆放位置,并预留足够长度。

2)每组新布线路需提供编号、利用率等信息,方便设备安装方跳线、调配号码。

3) 每组新布线路需要确定是否有节点,节点位置需要注明,确保线路正常到达用户端位置。布线勿与电线、广播线、信号线等线路缠绕交叉,弱电与强电平行距离保证20CM以上。

2.3 配线箱或配线架安装

1)配线箱的安装位置应依据客户的现场情况,使用钻头直径10mm-12mm冲击钻打孔,采用8*80mm膨胀螺丝固定安装在墙壁上,并使用配套水平仪纠正保证安装成水平,不能倾斜;交换机侧所有音频色谱电缆应使用公司配置的三堡网线钳整齐切割,剥皮25CM长度并在卡接模块上牙口成端,下牙口仅用于与外线或用户下线跳接使用,所有双绞电缆成端于卡接模块并被模块覆盖,不允许有过长电缆盘曲于交接箱内或配线架上,卡接模块两侧挂耳仅用于跳线环回使用,跳线必须采用单股双绞线从配线模块四周跳线固定圈内穿过跳通,不允许无规则飞线跳接,并且电缆出入线扣的塑料外套要保留安装好,不允许电缆绝缘皮破损导致铜芯裸露短路,如遇意外,必须采用绝缘电工胶带裹好或采用接线子处理使用。

2) 配线架安装:排列应整齐(垂直度偏差小于3毫米),相邻配线架应按网络机柜的标准固定,整列配线架应在一平面上,无凹凸现象。配线架应抗震加固,配线架脚绝缘塑料片应安装、配线架地脚应拧紧、配线架安装完毕后整体应牢固。

3)机架孔位布置,支架数量应符合安装规范,支架与膨胀螺丝孔位配合良好,铝合金导轨与支架连接可靠牢固,机架与支架连接应牢固,机架间连接应牢靠。机

框安装正确。

4)所有紧固件必须拧紧,同一类螺丝露出的螺帽的长度应一致。

2.4电缆布放

1)电缆指电源线、中继电缆、以太网线、用户线、数据电缆、设备间信号电缆、2M中继线等。

2 架间电缆走线实际施工与设计应相符,布线距离应尽量短而整齐、电缆布放应便于维护和将来扩容、电缆长度应合适,电缆两端标志采用合适粗细笔头的油性标签笔标识,要求字迹工整清晰,所有用户电缆端子标识采用阿拉伯数字,并注意6和9的区分,(6两端采用⒍作为标识),中继电缆端子采用ZJ1,ZJ2,ZJ3…..标识。

3) 设备机架内电缆应绑在电缆固定横梁上或线槽内。电缆布线应整齐、美观,电缆绑扎工艺应良好,扎带绑扎方向、间隔应一致,尼龙扎带之间距离保持在20CM 左右等长(约成人一手长),可以两根扎带首尾相扣延长使用,不允许三根扎带延长使用,如需要必须采用大规格扎带(公司提供15CM/25CM/35CM规格)应根据电缆成捆的粗细合理使用,所有的线扣应齐根剪,无毛刺,注意不应伤手。

4)所有的信号线都要放入走线槽中,走线应保持其顺畅,机架内、走线槽外不能有交叉和空中飞线的现象。对于有多余长度的连线,也应绑扎放入走线槽或理线器中,不能盘放在机架内或机架顶上,对于需要地板开槽穿孔走线要按规范实施计算出开孔尺寸和位置,要保证线缆的方便穿入和机器安放平稳。要求信号线与电源电

缆、强电电缆分开布放。

5)架间架内电缆不应有交叉和空中飞线、破损、断裂的现象。电缆插头应完好无损,多余的2M电缆应盘扎成直径为10-15CM的圆后固定于机器后面19英寸挡条上,避免影响美观,电缆两头的接头接触良好,不得有松动现象

6)配线架的中继电缆应规则有序,能够快速定位故障线。中继电缆接线应牢靠,用户、中继电缆每线都应做导通测试(电缆布放好后必须机器加电使用户板馈电测试电缆线序,遇到出错必须整改,保证基色线序处在a线位置并且不能出现鸳鸯线)电源电缆与信号电缆在走线架(槽)的布放应隔离,电源电缆与信号电缆应分别按不同路由敷设,如相互之间距离较近,亦应保持至少200毫米以上,为避免电源电缆对信号电缆对信号电缆的干扰,应将电源电缆与信号电缆分别靠槽道两边布放,并将电源电缆套上屏蔽套管。如有尾纤,布放加套软管保护,两端不能拉得过紧。

7)现场需要配线架置入机柜时,考虑采用110卡接模块成端或采用19英寸卡接模块支架入柜,配线原则不变。

8)直线用户板跨接时,配线卡接模块用量比普通用户板用量翻倍,(如100条直线配线上模块,应配置200回线配线箱使用),所有电信外线或用户下线必须用0.5线径铜质UTP双绞网线引入配线模块上牙口卡接,通过跳线与PBX直线用户板内/外线交接,网线与用户下线或电信主杆电缆的连接必须通过接线子来连接,并加以整理,保持分工界面的清楚。见附件

2.5交换机安装

1)交换机机框安装:统一标准为开关电源至于最底层,主机框在开关电源上面,附机框在主机框上面,依此叠加上去。如要求HC-4800内框与现场其他机柜组屏,要求电源和内框排列次序与原有结构不变。

2) 机架孔位布置,支架数量应符合安装规范,支架与膨胀螺丝孔位配合良好,铝合金导轨与支架连接可靠牢固,机架与支架连接应牢固,机架间连接应牢靠。

3)所有紧固件必须拧紧,同一类螺丝露出的螺帽的长度应一致。

4)交换机各类电路板拔插应容易、通畅。

5)交换机设备输入和输出线做好标签标识。

6)必要时网络机柜内配置防静电手镯

7)当安装机架内的电路板时要求带上防静电手镯,并且手镯接地良好,以免损坏电路板内的元器件,整机表面应干净整洁,外部漆饰应完好,各种标签应正确、清晰、齐全。

8)移动传输设备(例如SDH,综合传输设备,小光等,大多数为19英寸标准尺寸)无机柜可安装时,要求把以上设备小心整合安装到HC-4800空余机柜内,安装到机柜前做好传输设备的光纤收发和同轴电缆收发标识,以免出错。

2.6 电源、接地、焊接

1)电源接口不到位、需要安装记电电表等问题,需提前解决。

2)电源线应使用交(直)流配电柜或接线盒。电源线应采用整段线料,不得在中间接头。一次电源至交(直)流配电柜(接线插排)或设备机架电源线、地线直径应符合集团客户接入工程要求的标准。

3)在施工前期确定地线是否已经存在,是否由集团客户提供。如果无地线环境考虑到地网建设,地网建设值应小于5欧。

4)电源线、地线电缆端子与设备、交(直)流配电柜(接线插排)连接应十分牢固,电源线、信号线、中继电缆应尽可能分开布放。机架内电源线正负线应有明显标志(如:黑正蓝负)。设备电源线引出线没有短、断路现象。电源线两端应贴标签(标明正负极),电源接线端子焊接或拧张应牢固,焊点应光滑,电源接线盒应放置稳妥,交(直)流配电柜一次电源输出限流保险应符合要求。

5)设备接地:对于机架和设备应用截面积6平方毫米的接地线与设备母地线连接,应使地线不宜过长,保证地线连接最短距离,要求设备与目的现象界方向要求顺着地线排的方向。每个接地点只能接一个设备,不能两个或多个设备同接在母地线的同一点上,地线接地方式、地阻值应符合标准(≤5欧)。如接地线选用截面积不小于6mm黄绿双色的标准电线做接地线,线头焊锡,压制线鼻并紧固。走线架上接地线与设备电源线一起平直布放,接地线与设备电源线表面清洁无污物,接地线与电源线引下部分进线槽,线槽内电源线与接地线应顺直,线槽安装横平竖直,线槽端口平直无毛刺。

2.7接头安装

1)接头包括用户线(DB25、DB24、BNC)、中继线、各种信号线、PCM线、地线、电源线的接头,BNC接头处理采用冷压加焊接工艺,确保规范。

2)t要求对接头的制着、安装应符合机房的实际标准。所有非预制的接头接入机架内都应通过对线测试(在与传输连通之前,必须采用万用表电阻档测试2M电缆,要求芯对芯两端要导通,屏蔽层对屏蔽层两端要导通,屏蔽层与芯之间不能短路)。

2.8标签标准及要求

1)每个设备和每根电缆、地线、电源线(包括超柔跳线)的两端都要贴上标签。

根据设计文件的标识注明设备的名称、编号和电缆的走向。

2)原则上按照各市移动公司的规范要求做。

2.9设备调测

1)调测前准备好万用表、测试电话和便携电脑及数据线、工具,确保各仪表的状态良好。对设备的安装工艺进行检查,重点保证各种电源电缆、各设备接地牢固正确,设备外观完整清洁,无受潮和破损、掉漆现象。

2)设备、各类电缆安装应正确、牢固,并与安装立面保持平直。拔插设备板卡之前,必须清除板卡接插的设备槽内的灰尘。在接触板卡前通过用手触摸设备机箱或在自来水洗手并晾干水份放掉附着人体的静电。必须按照厂家设备的安装说明书注明的操作要领进行板卡的插拔。切忌鲁莽操作,损坏板卡。板卡插牢后,必须使用自带的固定装置,如固定螺丝,将其牢牢固定在机架上,不允许有任何随意移动的

可能。

3)设备上电、调试的步骤如下:

◎检查施工工艺、板卡及电缆连接情况,上电前用万用表测试设备电源线连接是否正确。

◎连接传输2M、设备上电,咨询当地移动公司网络交换相关人员数据情况,调通2M做交换机数据、调通部分用户进行系统拨测、进行计费检验、申请系统割接。

◎通过计费校验,接到割接通知,根据设计方案进行割接。根据所做交换机数据割接中继线和用户线到配线架。

2.10工程自检

1)设备调测完成后工程施工人员进行工程自检,严把质量关。

2)自检时需填写工程自检表。

3)自检表模板:

3.1)硬件安装检查

3.2)上电与加载测试检查

3.3)维护台功能测试

3.4)数据管理台功能测试

3.5)性能测试

2.11用户培训

安装作业完成后,应做演示并对客户讲解PBX设备的使用和简单维护办法等,让客户进行试用操作。对客户需求的各项服务功能开放情况无法当场检验的,应与客户协商安排适当时间进行检验,直至客户满意。

2.12配线资料公布

工程竣工后,清晰填写《配线架对照表》并(保存电子档一份提交)用胶水张贴于配线架门内侧,要求对所有卡接模块资料做到完全、清楚、准确。

2.13竣工验收

开通调试完成后,要将PBX设备擦拭干净,将工作现场清理干净,将现场留下的线头、废胶布或扎带等工程废料打扫装入垃圾袋。并对客户使用中国移动业务表示感谢,请客户提出宝贵意见和签字,不准代客户在开通验收表上签名。

相关文档