中国电信浙江公司
基站动力环境集中监控系统命名标准化规范
V1.0
1 目的 (3)
2 引用标准 (3)
3 基本定义 (3)
3.1 术语与定义 (3)
4 命名规范 (3)
4.1 通用节点命名 (3)
4.2 同名节点命名 (3)
4.3 SS 命名 (4)
4.4 SU命名 (4)
4.5 SO命名 (4)
4.6 SP命名 (4)
1目的
在浙江电信基站动力环境集中监控系统范围内,对基本对象的命名进行标准化,便于维护规范化以及异构系统之间的互联互通。
2引用标准
本规范参照引用《YDT1363.2-2005通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统》。除非特别说明,均采用《YDT1363.2-2005通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统》中相关定义。
3基本定义
3.1 术语与定义
引用《YDT1363.2-2005通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统》“3 定义”。
4命名规范
4.1 通用节点命名
系统中“节点”包括两个命名:
节点名:节点的命名。例如:“A相交流输入电流”。
路径名:节点以及节点所有父节点名称的组合,组合路径为SS-SU-SO-SP,例如
“衢州-水厂-中达开关电源-A相交流输入电流”。
以下如不作说明,均为“节点名”。节点名包含以下部分:
【××】或××:节点名的必须部分
〖××〗或[××]:节点名的可选部分
名称应当使用汉字,数字部分采用阿拉伯数字。如果有英文名称,应当采用官方译法。允许使用的ASCII字符包括:A~Z、a~z、0~9、-、_、+、/、\、#、@、%、$、&、(、),均为半角字符。
4.2 同名节点命名
如果在节点下有同名子节点,建议采用有意义的方式进行区分,例如
左侧三菱空调,〖左侧〗为修饰名,可选。
右侧三菱空调,〖右侧〗为修饰名,可选。
也可以在名称后加阿拉伯数字序号和“号”,例如:
三菱空调1号,〖1号〗为序号,可选。
三菱空调2号,〖2号〗为序号,可选。
4.3 SS 命名
SS 为基站所属的区域名称,采用以下命名方式:
【市(县、区)名】〖子区域名〗
例如:绍兴柯桥,【绍兴】为县名,必须;〖柯桥〗为子区域名,可选。
一般情况,名称中不含“市”、“县”、“区”等字样。
4.4 SU命名
SU为基站名称,采用以下命名方式:
【基站名】〖序号〗
例如:柯东
一般情况,名称中不含“局”、“站”等字样。
4.5 SO命名
SO为监控对象,采用以下命名方式:
〖品牌〗【类型】〖修饰〗〖型号〗〖序号〗。
例如:中达开关电源,〖中达〗为品牌,可选,【开关电源】为对象名,必须。
基本SO命名参考《命名规范附表》
基本品牌命名参考《命名规范附表》。
品牌原则上只取产品商标名或生产企业名称中企业标识部分。例如:艾默生网络能源有限公司产品的品牌取“艾默生”三字,江苏双登集团有限公司产品品牌取“双登”二字。
4.6 SP命名
SP为监控点,采用以下命名方式:
〖修饰〗【类型】〖序号〗
例如:单体电压23号,【单体电压】为监控点名,必须;〖23号〗为序号,可选。
再如:联通共享分路电流,【分路电流】为监控点名,必须;〖联通共享〗为修饰词,可选。
基本SP命名可参考《命名规范附表》。