人员落实

指挥人员安排;总指挥,浇筑面负责人,后台搅拌负责人。质量检查人员,塌落度检查员,电工,机工,值班人员。

操作人员安排;混凝土输送泵操2人,辅助人员1人,搅拌卸料清理杂物、配合出口4人,振捣8人,抹灰压光8人,看管修整钢筋2人,合计25人。

机具落实

插入式振捣器4台,50㎜振捣棒12根,32㎜振捣6根,平板振捣器一台,操作前应进行试运转。

抄平:在插筋抄一根平线,用红色涂标,用以控制底板砼高度。

混凝土浇筑

混凝土浇筑时应分层进行,每层歇时间不应超过初凝时间从远往近开始,从中间至两侧往复进行。混凝土的倾落高度不得超过150cm。

混凝土振捣

一般应用插入式振捣器,插入间距不大于作用半径的1.5倍,约40㎝左右,上层振捣应插入下层3~5㎝,不要漏振。

混凝土找平

混凝土浇筑后,表面化混凝土可使用平板振捣器振一遍,浆上来后用抹子搓平,终凝前进行二次抹压。

混凝土养护

已浇完的混凝土应12h左右覆盖,采用浇水养护,设专人喷水,保持一般常温下,不得少于7昼夜。

质量标准

混凝土在振捣密实,表面无蜂窝、麻面、无孔洞、裂缝夹渣等。

基础允许偏差(㎜)

混凝土垫层施工方案

3#楼混凝土垫层施工方案 一、基层处理 A垫层下为基土时将表面清理干净,清除虚土、杂物并拍底夯实。当垫层下为混凝土结构层时将粘结层时将粘结在混凝土基层上的浮沉、松动混凝土、砂浆等用錾子剔除,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。 B垫层铺设前,其基层表面湿润。 二、测设标高控制线 根据标高控制桩,测量出垫层标高,在四周墙柱上弹出标高控制线,大面积施工时增测标高控制点,间距不大于2m。 三、混凝土搅拌 根据配合比核对砂、石、水泥等材料,检查磅秤的精确性,严格按混凝土的配合比投料搅拌,掺有外加剂时,适当延长搅拌时间,大面积施工时,采用商品混凝土。 四、铺设混凝土 A铺设混凝土前先在基层上,刷一道聚合物水泥浆,随刷随铺混凝土,铺设从一端开始,有内向外退着操作,或由短边开始沿长边方向进行铺设。 B大面积的水泥混凝土垫层,设置纵向缩缝和横向缩缝,纵向缩缝间距不大于6m,横向缩缝不大于12m。 C垫层的纵向缩缝做平头缝或加肋板平头缝,当垫层厚度大于150mm时,可做企口缝。横向缩缝可做假缝。 D工业厂房、礼堂、门厅等大面积水泥混凝土垫层分区段浇筑,分区段结合变形缝位置、不同类型的建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分,并与设置的纵向、横向缩缝的间距一致。 五、振捣 用铁锹摊铺混凝土,厚度略高于垫层面,随即用平板振捣器振捣,平板

振捣器移动间距保证振动器的平板覆盖已振动部分的边缘,厚度超过200mm 时,用插入式振捣器振捣,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,每一振处使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落,不得漏振,保证混凝土密实,并按规定留置混凝土试块以检验其强度。 六、找平 混凝土振捣密实后,按照标高控制线检查平整度,用木刮杠刮平,表面用木抹子搓平,有坡度要求的,按设计要求的坡度找坡。 七、养护 已浇筑完的混凝土垫层,再浇筑12h以内加以覆盖和洒水养护,一般养护不少于7d。 八、雨季施工 雨期施工时,雨天要及时测试砂、石的含水量,及时调整施工配合比,保证水灰比的准确性,若室外施工,铺筑混凝土避开雨天,并备有可靠的防雨措施。 九、质量控制 做好水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表,混凝土试块检验报告。,水泥安定性实验报告,水泥复检报告,施工交底记录。

砼垫层与砼基础施工方案

砼垫层与砼基础施工方法 1.材料要求 (1)水泥:水泥品质符合现行的国家标准及有关部颁标准的要求。水泥等级应与砼设计强度相符,并不低于32.5级,应提供质保书和出厂日期。水下砼水灰比控制在0.50~0.55。 (2)砂:应采用质地坚硬、清洁、级配良好的河砂,含泥量不大于3%。 (3)石子:应选用坚硬、新鲜的块石轧制加工的人工碎石,含泥量不大于1%。2.主要机具 应备有混凝土搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、溜槽、尖铁锹、平铁锹、平 板震捣器、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺等。 3.作业条件 (1)垫层或基础的基底地质情况、标高、尺寸均经过检查,并办完隐检手续。 (2)设置伸缩沉降缝:按设计长度设置一道2cm沥青杉板缝,上下贯通。 (3)分仓进行浇筑,但应结合变形缝位置,在分缝处钉上水平桩。 (4)核对混凝土配合比,检查后台磅秤,进行技术交底。准备好混凝土试模。 (5)混凝土垫层厚度不应小于50mm,其强度不宜低于C10;混凝土基础厚度不应小于300mm,其强度不宜低于C20。 4.操作工艺 工艺流程: 清理基底→浇砼垫层→钢筋制安→模板支设→混凝土底板浇筑→拆模→养 护。 (1)基底表面清理:基底表面的淤泥、杂物均应清理干净;并应有防水和排 水的措施。如果是干燥非粘性土应用水润湿;表面不得留有积水。 (2)钢筋弯制加工在加工棚统一完成,运输至底模架设完毕的浇筑现场按设 计要求进行绑扎成型,为增加钢筋骨架整体性,绑扎牢固,增加点焊数量,以确 保钢筋保护层厚度。混凝土浇注前检查各种预埋件的数量及位置是否准确。 (3)模板采用钢模,局部采用木模,立模前对钢筋进行自检和监理工程师检查,检验合格后方可立侧模,模板拼装接缝加塞海绵条止浆带,以防漏浆。安装 模板时严格控制各部位尺寸,并采取可靠的加固措施

(完整版)基础垫层施工方案

基础垫层施工方案 3.1 工艺流程: 基层处理→找标高、弹水平控制线→铺设混凝土→振捣→找平→养护 3.1.1 基层处理:把粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。 3.1.2 找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。 3.1.4 铺设混凝土:混凝土垫层厚度不应小于60mm。为了控制垫层的平整度,首层地面可在填土中打-入小木桩(30mm ×30mm×200mm),拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记(间距2m左右)。在楼层混凝土基层上可抹100mm×100mm,找平墩(用细石混凝土),墩上平为垫层的上标高。 大面积地面垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的地面面层的连接处和设备基础位置等进行划分。 铺设混凝土前先在基层上洒水湿润,刷一层素水泥浆(水次比为0.4~0.5),然后从一端开始铺设,由室内向外退着操作。 3.1.5 振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。厚度超过20cm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。 3.1.6 找平:混凝土振捣密实后,以墙上水平标高线及找平堆为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度做。 3.1.7 养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h左右覆盖和浇水,一般养护不得

少于7d。 3.1.8 冬期施工操作时,环境温度不得低于+5℃。如在负温下施工时,所掺防冻剂必须经试验室试验合格后方可使用。氯盐掺量不得大于水泥重量的3%。小于、等于C10的混凝土,在受冻前混凝土的抗压强度不得低于5.0N/mm2。

C20砼垫层施工方案

永州市李达大道 (永州大道-阳明大道段)工程人行道混凝土垫层 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:永州市第四工程有限责任公司 编制日期:2016年4月29日

目录 一、工程概况………………………………………… 二、施工准备工作…………………………………… 三、支立模板………………………………………… 四、摊铺混凝土……………………………………… 五、混凝土振捣……………………………………… 六、接缝施工………………………………………… 七、养护……………………………………………… 八、拆模……………………………………………… 九、人员、机械、材料配置………………………… 十、质量控制…………………………………………十一、交验、封闭交通及养护………………………十二、质量、工期保证措施…………………………. 十三、安全措施………………………………………十四、环境保护措施及文明施工措施……………… 一、工程概况

永州市李达大道(永州大道-阳明大道段)工程,路幅宽度80m,城市主干路;路面结构为沥青混凝土,分三层施工:底层为AC-25型沥青混凝土,中层为AC-20型沥青混凝土,面层为SMA-13型混凝土;路两侧行人道10㎝厚C20垫层,1:3干硬性水泥砂浆铺装3㎝厚石面板面层。 二、施工准备 1、混凝土铺筑前,应对基层进行整修,检测基层的宽度、路拱、标高、平整度、强度和压实度等均须符合要求方可施工,如有不合格之处应予以整修、补强等。混凝土摊铺前,基层表面应洒水润湿,以免混凝土底部水分被干燥基层吸去。 2、施工放样:用全站仪量测出人行道边线控制桩,桩距在直线段为20M,圆弧处按实加密控制桩。在路线两旁布设临时水准点并加以保护,以便施工时就近对路面进行标高复核。混凝土摊铺过程中,要做到勤测、勤校、及时纠偏。 3施工依据: (1)、与业主签订的永州市李达大道(永州大道-阳明大道段)道路工程施工合同和业主提供的施工图纸。 (2)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 三、支立模板 1、在处理好的基层上,清扫杂物及浮土,然后再支立模板,模板高度与垫层面高度相齐平。 2、模板按预定位置安放在基层上,两侧用铁钎打入基层以固定位置,模板顶面用水准仪核查其标高,不符合时予以调整,施工时应经常

C15混凝土垫层施工方案

C15混凝土垫层施工方案 工程名称:河南郑州出口加工区晶城花园3#、4#、5#楼及地下车库建设单位:郑州三江置业有限公司 监理单位:河南大象建设监理咨询有限公司 编制人: 审核人: 专业监理工程师: 总监理工程师:

1、编制依据3 2、工程概况3 3、施工准备:4 4、操作工艺:4 5、质量标准:5 6、成品保护5 7、应注意的质量问题6 8质量记录6 9、施工安全6

1、编制依据 2、工程概况 河南郑州出口加工区晶城花园 3#、4#、5#楼及地下车库位 于郑州市107辅道与经北二路交叉口西南角, 由郑州三江置业有 限公司投资兴建,西安华宇建筑设计有限公司设计, 河南大象建 设监理咨询有限公司监理,黑龙江省建工集团有限责任公司总承 包施工,工程结框架核心筒结构,工程建筑物高层类别为二类, 其中3#楼建筑总面积为 m2地下二层,地上二十四层,建筑高 度为82.5m ,4 #楼建筑面积为 m2,地下2层,面积为m2 地上二十四层,建筑高度为 82.5 m 。5 #楼建筑面积为 m2, 地下2层,面积为m2地上二十四层,建筑高度为 82.5 m 。 本工程为CFG 桩筏板基础、在基础和桩顶之间设置200mm 厚 砂石褥垫层,褥垫层上面为100mm 厚C15混凝土垫层。为了确保 工程质量缩短工期,本分项工程采用商品混凝土, 汽车泵、泵送。 1、混凝土泵送施工技术规程 2 、 混凝土结构工 GB50204-2002 3、 混凝土质量控制标准 4、 河南郑州出口加工区晶城花园 图纸 JGJ/T10-95 程施工验收规范 GB50164 3#、4#、5#楼及地下车库施工

基础垫层混凝土浇筑申请书

混凝土浇筑申请书编号 工程名称亳州市南部新区安置还原小区G区2#楼申请浇筑日 期 施工单位云南工程建设总承包公司计划开盘时 间 申请浇筑部位基础垫层浇筑方量100m3 技术要求《技术交底》强度等级C15 搅拌方式 (搅拌站名称) 亳州市欣鹤混凝土有限公司申请人廖显俊施工准备检查情况专业工长杨平 1.钢筋隐蔽验收□已完成□未完成 2.预埋件/预埋管/预留洞□已完成□未完成 3.模板验收□已完成□未完成 4.劳动力准备□已完成□未完成 5.机械设备准备□已完成□未完成 6.值班管理人员: 电话: 自检结论: 1.原材料、机械设备和施工人员已到位。 2.施工方案和技术交底工作已落实。 专业质量检查员:____________ 项目技术负责人:__________ 项目经理:_______________ 日期:_______________

混凝土浇筑令 工程名称亳州市南部新区安置还原小区G区2#楼浇筑部位基础垫层 设计强度C15 浇筑方量100m3 拟浇筑混凝土时间:年月日 以下工作内容是否通过验收(通过的项目请验收人签名) □钢筋隐蔽验收□预埋件、预埋管、预留洞验收□模板验收 □电气工程□地脚螺栓标高、位置验收□其它 施工单位混凝土浇筑准备工作完成情况 1. 人、料、机准备情况:施工人员、材料、机械已准备完毕 2. 技术交底、安全交底情况:混凝土浇筑工作已进行安全技术交底 3. 安全防护措施情况:现场安全防护措施良好,全部到位 项目经理:年月日检查验收意见: 监理工程师:年月日 此表由施工单位填写并报送,经业主、监理签字后作为混凝土浇筑许可手续 浇捣要求:1.浇捣前模板清理干净,浇水湿润,但不得有积水。 2.后台主量器具校核,保证计量准确。 3.施工缝浇水湿润,按要求接浆 3.按要求配料,严格控制水灰比,振捣密实。

基础混凝土垫层施工方案

沈阳物联网产业园(一期) 基础混凝土垫层专项施工方案 第一章编制依据 1.1沈阳物联网产业园一期图纸 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2011) 1.3《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011) 1.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202--2002) 1.5《建筑地基基础技术规范》 (DG21/907-2005) 1.6《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) 1.7《建筑地面工程施工质量验收规范》( GB50209-2010) 1.8《建筑施工手册》(第五版) 1.9《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 (JGJ52-2006) 第二章工程概况沈阳物联网产业园一期工程,位于沈阳市浑南新城西南部,北临航天南路、西临为白塔大街、东临规划路,基地南侧为保留的别墅区及物联网二期工程。一期园区是集多层办公楼、小高层办公楼、临街网点、等为一体的综合性多功能办公园区。本次施工段为士0.00以下,建筑面积为2165川;士0.00以上,建筑面积为120143川。我方项目部负责全部园区122308川施工建设。基础结构形式:多层办公楼为独立基础;高层办公楼为桩基础,设计标高士 0.00 相当于绝对+44 . 0 8m ,结构设计使用年限为 50年。总建筑面积较大、形式不一、基础深度不同、形式复杂、尺寸多样是施工过程中的重点和难点。

第三章施工部署沈阳物联网产业园一期工程根据结构形式及总体施工部署为原则,施工中灵活划分成小施工块。第一段先期施工 D1—D10 单体多层,第二段施工 G1—G8 桩基础高层办公楼。 第四章垫层施工前的准备 4.1技术准备:为了保证在垫层施工质量,技术人员和负责人要认真熟悉图纸,按图纸及规范要求合理安排组织施工,按施工规范及施工方案对施工人员进行技术交底和安全交底 4.2机具准备:材料及主要机具: (1)混凝土:按设计要求采用 C IO商品混凝土。 ( 2) 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于 3%。其质量标准应符合《普通混凝土用 砂质量标准及检验方法》JGJ52要求。 (3)石子:卵石或碎石,粒径为0.5~3.2mm,含泥量不大于2%。其质量标准应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ5要求。 ( 4)泵车、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板振捣器、串桶或溜管、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。 4.3 垫层混凝土的确定: 垫层混凝土选用 C IO商品混凝土。在浇筑砼之前,提前通知商品砼生产 厂家,准备好配合比报告。作为砼进场后的原始检验依据。 4.4工作准备: (1)基层处理:将原土层人工清理平整,清理时以高程控制点为依据,架设 水准时时抄平,最后进行夯实,保证地基土表面平整密实。

混凝土垫层施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工状况 (1) 三、设计要求 (1) 四、施工准备 (2) 五、施工部署 (2) 六、施工流程 (3) (一)施工流程 (3) (二)施工工艺 (3) 七、质量要求 (7) 八、质量保证措施 (7) 九、成品保护 (8) 十、安全及文明施工 (8)

一、工程概况 本工程总建筑面积49008㎡,其中105厂房24358㎡、107厂房24739.6㎡。地下一层、地上三层。地下一层:4.5m,一层:8m,二层:7m,三层:6.9m,屋面:4.10m。 地下室为框架剪力墙结构,地上为框架结构。105厂房采用天然地基,107厂房为CFG 桩+强夯复合地基。 二、施工状况 本工程目前“三通一平”已经完成,土方开挖和地基处理由专业施工单位完成。 三、设计要求 基础底板下部做法为: 1.现浇钢筋混凝土底板(结构自防水) 2.50厚C20细石混凝土保护层 3.纸胎油毡隔离层 4.4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 5.100厚C15细石混凝土垫层(随打随抹,压光) 6.素土夯实 ±0.000=28.700m(绝对标高)。槽底标高-6.155m,绝对标高22.545m。107厂房局部槽底标高-7.655,绝对标高21.045m,垫层厚100mm,混凝土强度等级C15,随打随抹光,便于防水施工。垫层施工范围为基础底板外边缘300mm。

四、施工准备 (一)各段垫层施工前,应提前做好该段基层测量定位工作,基础轴线、标高必须经过检查,并经过四方验收。 (二)浇筑前,事先与搅拌站办理预拌混凝土委托及申请,委托单应注明单位工程名称、施工部位、混凝土强度等级、开盘时间、配合比、坍落度、要求的初凝时间。 (三)施工前,应对施工段位、施工方法、浇筑顺序、质量要求、安全要求做详细的安全、技术交底,本道工序及相关工序部位检查合格后应填写《混凝土浇灌申请书》,并做好检查督促工作。 (四)检查用电线路,确保施工正常用电,夜间施工保证足够的照明。 (五)准备好浇筑工具及备用工具,检查施工机械的运转是否正确,确保正常施工。 (六)做好混凝土浇筑记录、浇筑过程应避免在雨天施工,若进行夜间施工,需提前向相关部门申请夜间施工许可证。 (七)采用平板式振捣器器振捣及机械压光,应由专人负责检查、督促,以保证混凝土振捣密实。 五、施工部署 (一)结合工程现场情况和桩基施工实际进展情况: 垫层施工时,拟采用两台汽车泵,按照后浇带分别划分为4个施工段。105厂房垫层先进行施工,浇注方向为自西向东。107预计要比105厂房滞后一个月,浇筑方向自西向东。

基础混凝土垫层施工方案

混凝土垫层施工方案 一、施工准备 1、水泥采用PO32.5普通硅酸盐水泥。 2、砂宜采用中砂或粗砂,含泥量不应大于3%。 3、石采用碎石或卵石,粗骨料的级配要适宜,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3,含泥量不应大于2%。 4、水宜采用饮用水。 二、施工工艺 1、清理基层:浇注混凝土垫层前,应清除基层的淤泥和杂物;基层表面平整度应控制在15mm 内。 2、找标高:根据木桩上水平标高控制线,向下量出垫层标高。 3、混凝土搅拌 (1)混凝土搅拌机开机前应进行试运行,并对其安全性能进行检查,确保其运行正常; (2)混凝土搅拌时应先加石子,后加水泥,最后加砂和水,其搅拌时间不得少于1.5min。 4、混凝土的运输:在运输中,应保持其匀质性,做到不分层、不离析、不漏浆。运到浇筑地点时,应具有要求的坍落度,坍落度一般控制在35~50mm。 5、铺设混凝土 混凝土铺设从一端开始,由东向西铺设。混凝土应连续浇筑,间歇时间不得超过2h。如间歇时间过长,应分块浇筑,接槎处按施工缝处理,接缝处混凝土应捣实压平,不显接头槎。 6、振捣混凝土:用铁锹摊铺混凝土,用水平控制桩控制标高,虚铺厚度略高于找平桩,然后用平板振捣器振捣,确保混凝土密实。 7、混凝土表面找平:混凝土振捣密实后,以木桩上水平控制点为标志,带线检查平整度,高出的地方铲平,凹的地方补平。混凝土先用水平刮杠刮平,然后表面用木抹子槎平。 8、混凝土取样强度试块应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规定: (1)拌制100盘且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次。 (2)工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。

混凝土垫层施工方案

混凝土垫层施工方案 一、编制依据 1、成都基准方中建筑设计有限公司设计施工图; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ; 3、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); 二、工程概况 本工程位于西安市太白南路与电子二路十字东北角,北邻荣禾城市理想2号楼。该工程为框剪结构类型,总建筑面积为:51641.69m2,地下室建筑面积为:13466.67 m2,地上一层、二层及裙房建筑面积为:7166 m2,地上三层~二十六层建筑面积为:31008.68 m2,建筑基底面积为:2459.23 m2 ,总建筑高度为:97.05m,主楼为地上26层,裙楼为地上4层,均为3层地下室。结构抗震以及耐火等级均为一级。 本工程地基为素混凝土刚性复合地基;设计要求,主楼及裙楼砂石褥垫层铺设厚度均为200mm,混凝土垫层厚度为:100mm。 三、施工方案 据现场开挖情况比原设计开挖深度平均挖低300mm~400mm,地下室外墙与现场护坡临界处SBS 外贴防水无法施工,应甲方及设计变更,故原设计外墙及垫层防水做法取消,使用新型防水材料,垫层部分70厚防水及防水保护层取消。 混凝土垫层厚度统一调整为:170mm; 混凝土标号:C15; 混凝土垫层顶标高:主楼:-16.15m,商业:-15.15m 按照图纸会审变更: 1、考虑本工程现场情况,褥垫层平面范围:按护坡底部,延基坑四周满铺。褥垫层级 配砂石主楼调整为300厚,裙楼级配砂石调整为200厚; 2、原设计1#楼东侧主楼边线向东3.8m,西侧主楼边线向西5.2m,北侧主楼边线向北4m, 为商业部分,土层开挖深度与主楼土层开挖深度标高相差1m,未设计砂石褥垫层;按

基础垫层浇筑施工方案

实用文档 鹿邑真源医院 基 础 垫 层 浇 筑 施 工

方 案 编制: 审核: 审批: 中铁中基第五工程局有限公司 二○一三年十月二十二日. 实用文档 基础垫层浇筑施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 2、国家有关施工技术规范与规程: 二、工程概况省道交叉口西本工程为周口鹿邑真源医院,位于紫气

大道与207。本工106.8m,南北长度南角处。垫层外围面积,东西长度131.7m,浇筑垫层难度大。程面积大,工地现状正在挖土阶段。垫层厚度100mm 标号c15。用商品混凝土。施工部署三、 、本工程垫层浇筑面积大,基槽又深。槽边支象泵,一方面安1全没保障,另一方面浇筑距离短。根据现场实际情况,我们计划分三次浇筑,在挖土的过程中抽时间穿插浇筑垫层。第一段从南边向北,轴交C即从R-A轴到轴交R-1至HCR-15轴为第一施工段;从轴到轴为第三N轴到轴交R-1至R-15HR-15R-1至轴为第二施工段;从轴做好后,做基轴交轴到施工段。当挖土清槽从R-ACR-1至R-15C础验收,有关单位验收合格,进行垫层第一次浇筑。当挖土清槽从轴做好后,基础验收有关单位验收合格,进H轴到轴交至R-1R-15. 实用文档 行垫层第二次浇筑。当挖土清槽从H轴到N轴交R-1至R-15轴做好后,基础验收有关单位验收合格,进行垫层第三次浇筑。 2、浇筑方法: 1)第一段施工部署:象泵座在3轴至4轴交C轴至D轴基槽内的自然地面位置上,进行R-A轴至C轴交R-1轴至1/7轴范围内的垫层浇筑;浇筑完成后,将象泵移至11轴至12轴交C轴至D轴基槽内的自然地面位置上,进行R-A轴至C轴交1/7轴至R-15轴范围内的垫层浇筑。本次浇筑混凝土垫层约460m3。 2)第二次施工部署:象泵座在3轴至4轴交H轴至J轴基槽内的自

基础垫层及主体工程混凝土浇筑监理旁站记录样本

B11 旁站监理登记表 工程名称:xx 编号:B11- 日期及气候:.3.22 晴工程地点:xx北道东侧、滨湖路北侧旁站监理部位或工序:13#楼基本垫层砼浇筑 旁站监理开始时间:8:30 旁站监理结束时间:17:00 施工状况: 1、采用商品混凝土C15,输罐车4辆、泵车1辆,保证混凝土运送满足规定。 2、人员安排:砼工10人、模板工2人、施工单位专职安全员和质检员各1人参加旁站,顺序浇筑,能保证混凝土施工质量。 3、机械设备准备就绪,振捣棒2台(备用1台),满足混凝土浇筑质量。 监理状况: 1、旁站监理1人,施工前检查施工单位准备状况;核对混凝土配比资料; 2、检查人员到岗状况符合事前安排,满足规定。 3、检查模板夹固支撑状况,满足规定。 4、检查混凝土坍落度(控制在120±30、140、140、130)基本符合规定,并按规定留置同条件、标养试块(二组)。 5、检查混凝土浇筑过程中振捣质量及表面解决状况。 6、检查暂时用电及安全防护状况。 发现问题: 解决意见: 备注: 1、规定现场砼浇筑过程中,注意安全。 承包单位:xx建设有限公司项目经理部: 质检员(签字): 03月22日监理单位:连云港市建设监理有限公司项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 03月22日

xx省建设厅监制 B11 旁站监理登记表 工程名称:xx 编号:B11- 日期及气候:.3.18 晴工程地点:xx北道东侧、滨湖路北侧旁站监理部位或工序:13#楼基本梁砼浇筑 旁站监理开始时间:16:30 旁站监理结束时间:23:00 施工状况: 1、采用商品混凝土C35 P6抗渗,运送罐车6辆,泵车1辆,保证混凝土运送满足规定。 2、人员安排:砼工16人;钢筋工3人;模板工6人;施工单位专职安全员和质检员、技术员各1人参加旁站,顺序浇筑。,保证混凝土施工质量。 3、机械设备准备就绪,振捣棒4台(备用2台),满足混凝土浇筑质量。 监理状况: 1、旁站监理2人,施工前检查施工单位准备状况;核对混凝土配比资料; 2、检查人员到岗状况符合事前安排,满足规定。 3、检查模板夹固支撑状况,满足规定。 4、检查混凝土坍落度(控制在120±30)基本符合规定,并按规定留置同条件、标养试块(四组)。 5、检查混凝土浇筑过程中振捣质量及表面解决状况。 6、检查暂时用电及安全防护状况。 发现问题: 1、土坍落度不均匀。 2、面层抹面平整度较差。 解决意见: 1、告知砼厂家调节计量系统后,来料正常 2、加派人员进行重新找平。 备注: 1、规定现场砼浇筑过程中,注意安全。

基础混凝土垫层施工方案

基础混凝土垫层施工方 案 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

混凝土垫层施工方案 一、施工准备 1、水泥采用PO32.5普通硅酸盐水泥。 2、砂宜采用中砂或粗砂,含泥量不应大于3%。 3、石采用碎石或卵石,粗骨料的级配要适宜,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3,含泥量不应大于2%。 4、水宜采用饮用水。 二、施工工艺 1、清理基层:浇注混凝土垫层前,应清除基层的淤泥和杂物;基层表面平整度应控制在15mm内。 2、找标高:根据木桩上水平标高控制线,向下量出垫层标高。 3、混凝土搅拌 (1)混凝土搅拌机开机前应进行试运行,并对其安全性能进行检查,确保其运行正常; (2)混凝土搅拌时应先加石子,后加水泥,最后加砂和水,其搅拌时间不得少于1.5min。 4、混凝土的运输:在运输中,应保持其匀质性,做到不分层、不离析、不漏浆。运到浇筑地点时,应具有要求的坍落度,坍落度一般控制在35~50mm。 5、铺设混凝土 混凝土铺设从一端开始,由东向西铺设。混凝土应连续浇筑,间歇时间不得超过2h。如间歇时间过长,应分块浇筑,接槎处按施工缝处理,接缝处混凝土应捣实压平,不显接头槎。 6、振捣混凝土:用铁锹摊铺混凝土,用水平控制桩控制标高,虚铺厚度略高于找平桩,然后用平板振捣器振捣,确保混凝土密实。 7、混凝土表面找平:混凝土振捣密实后,以木桩上水平控制点为标志,带线检查平整度,高出的地方铲平,凹的地方补平。混凝土先用水平刮杠刮平,然后表面用木抹子槎平。 8、混凝土取样强度试块应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规定: (1)拌制100盘且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次。 (2)工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。 (3)每一层楼、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次:当每一层建筑地面工程大于1000m2时,每增加1000m2应增做一组试块。 三、质量标准 1、混凝土垫层采用的粗骨料,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3;含泥量不应大于2%;砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%。 2、混凝土的强度等级应符合设计要求。 四、成品保护

混凝土垫层施工施工方案

混凝土垫层施工施工方 案 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

混混凝土垫层施工 1范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑地面的混凝土垫层的施工操作。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:宜用325号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3石子:卵石或碎石,粒径为0.5~ 3.2mm,含泥量不大于2%。 2.1.4混凝土搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板振捣器、串桶或溜管、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。 2.2作业条件: 2.2.1主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,墙四周已弹好+50cm水平标高线。 2.2.2穿过楼板的暖、卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土,并已填塞密实。 2.2.3铺设在垫层中的水平电管已做完,并办完隐检手续。 2.2.4在首层地面浇筑混凝土垫层前,穿过室内的暖气沟及沟内暖气管已做完,排水管道作完并办完验收手续,室内回填土已进行分项质量检验评定。 3操作工艺 3.1工艺流程:

3.1.1基层处理:把粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。 3.1.2找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。 3.1.3混凝土搅拌 根据配合比(其强度等级不直低于C10),核对后台原材料,检查磅秤的精确性,作好搅拌前的一切准备工作。后台操作人员认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子→水泥→砂→水。应严格控制用水量,搅拌要均匀,搅拌时间不少于90s。 按《建筑地面工程施工及验收规范》的要求制作试块。试块组数,按每一楼层建筑地面工程不应少于一组。当每层建筑地面工程面积超过1000m2时,每增加1000m2各增做一组试块,不足1000m2按1000m2计算。 3.1.4铺设混凝土:混凝土垫层厚度不应小于60mm。为了控制垫层的平整度,首层地面可在填土中打入小木桩(30mm×30mm×200mm),拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记(间距2m左右)。在楼层混凝土基层上可抹100mm×100mm,找平墩(用细石混凝土),墩上平为垫层的上标高。 大面积地面垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的地面面层的连接处和设备基础位置等进行划分。 铺设混凝土前先在基层上洒水湿润,刷一层素水泥浆(水次比为0.4~0.5),然后从一端开始铺设,由室内向外退着操作。 3.1.5振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。厚度超过 20cm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。

混凝土基础及垫层施工方案

混凝土基础及垫层施工方案

一、工程设计概况 本工程混凝土砖人行路、透水铺装人行路、混凝土路垫层采用C20或C30钢筋混凝土垫层,厚度分为150mm和200mm两种做法。如图所示: 二、施工准备 (一)作业条件 1)办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2)办完基槽验线预检手续。 3)准备好试验用工器具。 4)做完技术交底。 5)与甲方、监理共同测量基槽超挖部分,做好记录 (二)材质要求 1)C20、C30商品混凝土。 2)Φ8钢筋、20号铁丝、混凝土垫块 3)50*100 木方、100*100木方、12mm多层板。 4)脱模剂:水质隔模剂。 (三)工器具 小推车、铁锹、平板振捣器、串桶或溜管、刮框、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。 (四)机械准备 混凝土输送地泵、汽车式混凝土输送泵。

三、混凝土垫层施工方法 (一)模板安装 1.工艺流程:配制模板→运输、安装模板→模板预检→模板验收 1)配制模板:熟悉设计图纸中各种构件尺寸,确定构件侧面模板的高度。混凝土砖人行路、透水铺装人行路基础垫层为150mm厚,。混凝土路的垫层为200mm厚,在木工加工场,按照图纸尺寸将模板、木方裁割成所需要的尺寸形状,基础墙垫层模板并配置50×100mm的木肋。 2)安装模板:先安装垫层侧模,用短钢筋固定垫层模板,短钢筋间距60cm左右。 3)模板预检:模板安装完毕后,由专人进行校正,调整加固体系,核实截面尺寸及垫层与轴线的位置关系。将模板内杂物清理干净并对其断面尺寸与标高等进行预检。检查无误后,报项目质检人员验收。 4)项目质检员检查后,质量符合设计及施工质量要求合格后,填写质评资料,报送监理,报请监理人员验收。 2.质量要求 模板必须按设计要求支设应有足够的强度、刚度和稳定性;模板的标高必须严格控制,须设标高控制点,并严格按控制点施工;模板隔离剂严禁使用油性隔离剂,必须使用水性隔离剂。利用废旧钢筋进行地面锚固,利于模板的支设。 4.验收方法 采用"三检"验收制度的方法进行验收。班组完成施工任务首先进行自检,自检通过后,通过工长组织下道工序施工人员进行互检,通过后进行专业检查,任何一项检查通过后都必须保证资料齐全,提请监理工程师验收,手续完善后进行下道工序施工。

C15素混凝土垫层施工方案

C15素混凝土垫层施工方案 1、范围: 1.1 本工艺标准用于基础工程C15素混凝土垫层。 2、施工准备: 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:PO32.5普通水泥。 2.1.2 砂:中砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:碎石,粒径10~31.5mm,含泥量不大于3%,且无杂物。 2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.5 主要机具:搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹(平头和尖头)、平板振动器、刮杠、木抹子、胶皮管、串桶或溜槽等。 2.2 作业条件: 2.2.1 基础轴线尺寸、基底标高和地质情况均经过检查,并应办完隐检手续。 2.2.2 在基坑内做好混凝土上平的标志,大面积浇筑的基础每隔3m左右钉上水平。。 2.2.3 校核混凝土配合比,检查后台磅秤,进行技术交底。准备好混凝土试模 3、操作工艺: 3.1 工艺流程 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护 3.2 清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿,表面不得留有积水。

3.3 混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料:每盘投料顺序为石子→水泥→砂子(掺合料)→水(外加剂)。严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间不少于90s。 3.4 混凝土的浇筑 3.4.1 C15垫层厚度为100㎜,采用小推车运输人工摊铺平板振动器振捣,振捣器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘,且捣密实。 3.4.4 混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。 3.4.5 混凝土振捣密实后,按事先做好的控制标高桩找平,表面应用木抹子搓平。 3.4.6 混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。 4、质量标准: 4.1 保证项目: 4.1.1 混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。 4.1.2 混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范的规定。 4.1.3 评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107?7)的规定取样、制作、养护和试验。其强度必须符合施工规范的规定。 4.1.4 对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝;设计允许出现裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求。 4.2 基础项目: 4.2.1 混凝土应振捣密实,蜂窝面积一处不大于200cm2,累计不大于400cm2,无孔洞。

c15基础混凝土垫层的施工方案

目录 一、工程设计概况 (2) 二、施工准备 (2) 三、混凝土垫层施工方法 (2) (一)模板安装 (2) (二)素混凝土浇筑 (4)

一、工程设计概况 本工程采用独立柱基加防水底板。当基础超挖深度小于350mm时,采用C15素混凝浇筑,混凝土基础底板下设100厚C15素混凝土垫层。 二、施工准备 (一)作业条件 1)办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2)办完基槽验线预检手续。 3)准备好试验用工器具。 4)做完技术交底。 5)与甲方、监理共同测量基槽超挖部分,做好记录 (二)材质要求 1)C15商品混凝土。 2)50*100 木方、100*100木方、12mm多层板。 3)脱模剂:水质隔模剂。 4)普通灰砂砖、水泥、粗砂。 (三)工器具 小推车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、灰斗。 (四)机械准备 混凝土输送地泵、汽车式混凝土输送泵、塔吊。 三、混凝土垫层施工方法 (一)模板安装 1.一般要求 确保模板的位置线、轴线、标高、垂直度、孔洞位置等符合设计要求。要确保尺寸准确,棱角顺直、拼缝平整。模板拼缝严密平整,不漏浆、不错台、不跑模,不涨模、不变形。封堵缝隙的胶条、压缝软管或塑料泡沫条等物,不得突出模板表面,严防浇入混凝土内。 2.安装方法 1)采用砖胎模,使用砌筑240厚砖砌导墙的方法,沿基础底板四周外围的柱基、防水板等部位砌筑墙体,高度同垫层高度,砌筑墙体使用普通灰砂砖,使用1:3水泥砂浆。 2)混凝土垫层平面部位,外围使用100*100木方支设,外侧用木桩固定。

3)柱基坑垂直侧面采用木模板支设;100*100木方背楞水平间距400mm,竖向间距200mm;?48钢管间距600mm成45°做斜支撑,地面通长设置。平面垫层完成以后,在基坑垫层内弹出边线,边线应大于柱基尺寸5cm,作为基础防水层和保护层的预留尺寸。混凝土浇筑完成以后面层抹2cm水泥砂浆防水找平层,阴阳角均做好小圆角。如图所示 3.质量要求 模板必须按设计要求支设应有足够的强度、刚度和稳定性;模板的标高必须严格控制,须设标高控制点,并严格按控制点施工;模板隔离剂严禁使用油性隔离剂,必须使用水性隔离剂。利用废旧钢筋进行地面锚固,利于模板的支设。 4.模板安装允许偏差及检查方法 5.验收方法 采用"三检"验收制度的方法进行验收。班组完成施工任务首先进行自检,自检通过后,通过工长组织下道工序施工人员进行互检,通过后进行专业检查,任何一项检查通过后都必须保证资料齐全,提请监理工程师验收,手续完善后进行下道工序施工。6.安全环保施工要求

混凝土垫层施工施工方案

混凝土垫层施工施工方案(总 6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

混混凝土垫层施工 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑地面的混凝土垫层的施工操作。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用325号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径为0.5~ 3.2mm,含泥量不大于2%。 2.1.4 混凝土搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板振捣器、串桶或溜管、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。 2.2 作业条件: 2.2.1 主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,墙四周已弹好+50cm水平标高线。 2.2.2 穿过楼板的暖、卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土,并已填塞密实。 2.2.3 铺设在垫层中的水平电管已做完,并办完隐检手续。

2.2.4 在首层地面浇筑混凝土垫层前,穿过室内的暖气沟及沟内暖气管已做完,排水管道作完并办完验收手续,室内回填土已进行分项质量检验评定。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1 基层处理:把粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。 3.1.2 找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。 3.1.3 混凝土搅拌 根据配合比(其强度等级不直低于C10),核对后台原材料,检查磅秤的精确性,作好搅拌前的一切准备工作。后台操作人员认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子→水泥→砂→水。应严格控制用水量,搅拌要均匀,搅拌时间不少于90s。 按《建筑地面工程施工及验收规范》的要求制作试块。试块组数,按每一楼层建筑地面工程不应少于一组。当每层建筑地面工程面积超过1000m2时,每增加1000m2各增做一组试块,不足1000m2按1000m2计算。

基础垫层混凝土施工方案

方案预案:________ 基础垫层混凝土施工方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页

基础垫层混凝土施工方案 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-xx); 2、《混凝土质量控制标准》(GB50164); 3、施工图纸; 二、工程概况 1.2熟悉图纸,根据图纸标注尺寸,方出垫层外轮廓线。 1.3确定浇筑混凝土所需的各种材料、机具、劳动力需用量。 1.4确定混凝土施工所需的水、电,以满足施工需要。 1.5确定混凝土的搅拌能力是否满足连续浇筑的需求。 1.6确定混凝土试块制作组数,满足标准养护和同条件养护的需求。 2、材料要求 因为本工程使用商品混凝土,混凝土所需材料由商砼站准备,但应全部检测合格并由检测报告。 3、主要机具 混凝土生产设备、运输和泵送设备、尖锹、平锹、木抹、磨光机等。 4、作业条件 4.1浇筑混凝土层段的模板全部安装完毕,经检查符合设计要求,并办完隐、预检手续。 4.2所有的原材料经检查,全部应符合设计配合比的要求。 4.3根据原材料及设计配合比进行混凝土配合比检验,应满足坍落度、强度及耐久性等方面要求。 4.4新下达的混凝土配合比,应进行开盘鉴定,并符合要求。 4.5需浇筑混凝土的工程部位已办理隐检手续、混凝土浇筑的申请 第 2 页共 5 页

单已经有关人员批准。 4.6管理人员向作业班组进行配合比、操作规程和安全技术交底。 4.7工长根据施工方案对操作班组已进行全面施工技术交底,混凝土浇筑申请书已被批准。 四、施工工艺 1、工艺流程: 混凝土搅拌运输垫层混凝土浇筑抹面 2、混凝土搅拌与运输:由混凝土搅拌站来完成,但必须保证混凝土泵连续工作,如果发生故障,停歇时间超过45min或混凝土出现离析现象,应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。 3、混凝土浇筑、抹面: 3.1混凝土下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m 时必须采取措施,用串桶或溜管等,以防发生混凝土离析现象。 3.2混凝土浇筑到垫层模板内,用人工将混凝土摊平,并用铁插尺检查混凝土厚度,浇筑完后用长木抹子抹平。 3.3浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,一般超过2h应按施工缝处理。 4、垫层的浇筑及要求本工程基础垫层采用C15混凝土浇筑100mm 厚,垫层要求密实、表面平整,平整度不超过10mm,为上部防水做好基层工作。 5、混凝土的压光要在混凝土初凝后至终凝前进行,先用磨光机压平,挤出浆,然后在人工收光。 6、养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h以内浇水养护,浇水次数应能保持混凝土有的润湿状态,在防水层开始施工的前两天停止养护。 第 3 页共 5 页

基础垫层砼浇筑技术交底记录

技术交底记录

⑤混凝土浇筑时严格按要求顺序浇筑。混凝土由高处自由倾落不应大于2m,如高超过2m,要采用串桶、溜槽下落。 4、压光:随即用木抹子搓平。然后用铁抹子第一遍抹压,用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。当面层开始凝结,垫层混凝土面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,尽量不留波纹,此时注意不应漏压,并将表面上的凹坑、砂眼和脚印压平。当垫层面层上人稍有脚印,而抹压不出现抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压。此时抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 5、混凝土养护:混凝土浇筑完成后12h以内应立即进行养护,要保持混凝土表面湿润,要防止过早上人踩坏混凝土表面,湿养护时间不得小于2d。 三、质量标准 1、商品砼的配合比、原材质量、搅拌、运输、养护和施工符合施工规范规定和有关规定; 2、砼试块的取样、制作、养护和实验必须符合施工规范的规定; 3、砼振捣密实无蜂窝、孔洞等现象; 4、砼垫层厚薄均匀,无厚薄不均、凹凸不平,下陷断裂等现象,表面找平层必须坚固,无松动、起鼓、起砂等现象。 5、在电梯井、集水坑等有坡度地方一定严格控制,防止倒坡、积水;铺贴卷材前,基层必须经过严格检查验收。 6、基层表面应平整。用2m长的直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。若表面高低不平或凹坑较大时,应用1:2的水泥砂浆抹平。 7、基层表面的阴阳角处、凸出表面的部位均应作成圆弧角或钝角。 8、垫层砼允许偏差 表面平整度:5mm,用2米靠尺和楔形塞尺检查; 标高:±10mm,用水平仪检查; 坡度:不大于30mm,用坡度尺检查; 厚度:在个别地方不大于设计厚度的1/10mm,用尺量检查。 四、成品保护 四、成品保护 1、不得在已做好的垫层上拌和砂浆杂物。 2、垫层在养护期间不得上人,其他工种不得进入操作,在防水卷材施工完毕及防水保护层施工完成前都要加强垫层的保护。 五、应注意的质量问题 1、砼不密实:由于漏振和振捣不密实,或配合比不准及操作不当造成。原砂垫层未撒水太干燥或局部垫层太薄也会造成不密实; 2、表面不平、标高不准:水平线或水平桩不准,标高点间距过大,操作时要及时认真拉线用

相关文档