案例分析一

某居住小区由4座建筑高度为的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为的18层单元式住宅楼组成,设备机房设地下一层(标高—)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为。小区所在地区冰冻线深度为。

住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统。其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为s。

消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。

在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。

根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分):

1.两路补水时,下列消防水池符合国家标准的有()。

A.有效容积为4m3的消防水池

B.有效容积为24m3的消防水池?

C.有效容积为44m3的消防水池

D.有效容积为55m3的消防水池?

E.有效容积为60m3的消防水池

【答案】DE

2.下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有()。

【答案】ABCDE

3.下列室外消火栓的设置中,符合现行国家标准的有()。

A.保护半径150m?

B.间距120m

C.扑救面一侧不宜少于2个?

D.距离路边

E.距离建筑物外墙2m

【答案】ABCD

4.根据现行国家标准,室外消火栓系统竣工验收时,应检查的内容有()。

A.消火栓设置位置?

B.栓口压力

C.消防水带长度?

D.消火栓安装高度

E.消火栓实验强度

【答案】ABCD

5.下列消防水泵控制柜的IP等级中,符合现行国家标准的有()。

【答案】DE

6.工程竣工验收时应测试的消防水泵性能有()。

A.电机功率全覆盖性能曲线?

B.设计流量和扬程

C.零流量压力?倍设计流量的压力

E.水泵控制功能

【答案】BCD

【解析】

7.对系统进行季度检查时发现,消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效,机械应急启动功能有效,消防水泵控制柜故障的可能原因有()。

A.控制回路继电器故障?

B.控制回路电气线路故障

C.主电源故障?

D.交流接触器电磁系统故障

E.信号输出模块故障

【答案】BE

8.针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中,可行的有()。

A.检测管道漏水点并补漏?

B.更换流量开关

C.关闭高位消防水箱的出水管?

D.调整流量开关启动流量至s

E.更换控制柜

【答案】ABD

案例分析二

某购物系统地上6层,地下3层,总建筑面积126000㎡,建筑高度。地上一至五层为商场,六层为餐饮。地下一层为超市、汽车库,地下二层为发电机房、消防水泵房、空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库,地下三层为汽车库。

2017年6月5日,当地公安消防机构对购物中心进行消防监督检查,购物中心消防安全管理人首先汇报了自己履职情况,主要有:实施和组织落实了(一)拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;(二)组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实;(三)组织实施防火检查工作;(四)组织实施单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效;(五)组织管理志愿消防队;(六)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

然后,检查对该购物中心的消防安全管理档案进行了检查,其中包括:消防安全教育、培训,防火检查、巡查,灭火和应急疏散预案演练,消防控制室值班,用火用电管理,易燃易爆危险物品和场所防火防爆,志愿消防队的组织管理,燃气和电气设备的检查和管理及消防安全考评和奖惩等消防安全管理制度。检查组还对2017年的消防教育培训的计划和内容进行检查,根据资料该单位消防培训的内容有消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;本单位的火灾危险性和防火措施;灭火器材的使用方法;报火警和扑救初起火灾的知识和技能等。

最后,检查组对该购物中心进行了实地检查。在检查中发现:个别防火卷帘无法手动起降或防火卷帘下堆放商品;个别消火栓被遮挡;部分疏散指示标志损坏;少数灭火器压力不足;承租方正在对三层部分商场(约6000㎡)进行重新装修并拟

改为儿童游乐场所,未向当地公安消防机构申请消防设计审核。在检查消防控制室时,消防监督员对消防控制室的值班人员现场提问:接到火灾报警后,你如何处置?值班人员回答:“接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡场人员携带灭火器到达现场核实火情,确认发生火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转换成自动状态,启动消防应急广播同时拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打“119”报警。报警时说明火灾地点,起点部位,着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话,报警后到路边迎接消防车。”

根据以上材料,回答下列问题(共20分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分):

1.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),消防安全管理人还应当实施和组织落实的消防安全管理工作有()。

A.确定逐级消防安全责任

B.确保疏散通道和安全出口畅通

C.拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案

D.组织实施会在隐患整改工作

E.招聘消防控制室值班人员

【答案】BCD

2.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该购物中心还应制定()。

A.安保组织制度?

B.安全疏散设施管理制度

C.火灾隐患整改制度?

D.安全生产例会制度

E.消防设施、器材维护管理制度

【答案】BCE

3.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该购物中心应确定为消防安全重点部位的有()。

A.空调机房?

B.消防控制室

C.汽车库?

D.发电机房

E.消防水泵房

【答案】BDE

4.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),在该购物中心消防档案中必须存放有()。

A.灭火和应急疏散预案

B.灭火和应急疏散预案的演练记录

C.消防控制室值班人员的消防控制室操作职业资格证书

D.消防设施的设计图

E.消防安全培训记录

【答案】ABE

5.下列人员中,可以作为该购物中心志愿消防队成员的有()。

A.该单位的消防安全责任人

B.该单位的消防安全管理人

C.该单位的营业员

D.维保公司维保该单位消防设施的技术人员

E.该单位的保安员

【答案】BCE

6.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该购物中心的演练记录除了记明演练时间和参加部门外,还应当记明演练的()。

A.经费?

B.地点

C.内容?

D.灭火器型号和数量

E.参加人员

【答案】CE

7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),2017年该购物中心的消防宣传教育和培训内容还应有()。

A.消防控制室值班人员操作职业资格

B.有关现行国家消防技术标准

C.该消防设施的性能

D.自救逃生的知识和技能

E.组织、引导在场群众疏散的知识和技能

【答案】BCDE

8.检查中发现的下列火灾隐患,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),应当责成当场改正的有()。

A.防火卷帘无法手动起降?

B.防火卷帘下堆放商品

C.消火栓被遮挡?

D.疏散指示标志损坏

E.灭火器压力不足

【答案】BC

9.对承租方将部分商场改为儿童游乐场所的行为,根据《中华人民共和国消防法》,公安机关消防机构应责令停止施工并处罚款,罚款额度符合规定的有()。

A.一万元以上五万元以下?

B.二万元以上十万元以下

C.三万元以上十五万元以下?

D.四万元以上二十万元以下

【答案】C

10.消防控制室值班人员的回答内容中,不符合《消防控制室通用技术要求》(GB255066—2010)规定的有()。

A.接到火灾警报后,通过对讲机通知安全巡视人员携带灭火器到达现场进行火情核实

B.确认火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,启动消防应急广播

C.拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打“119”报警

D.报警时说明火灾地点、起火部位、着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话

E.报警后到路口迎接消防车

【答案】CE

案例分析三

某高层建筑,设计建筑高度为,总建筑面积为91200m2。标准层的建筑面积为2176m2,每层划分为1个防火分区;一至二层为上、下连通的大堂,三层设置会议室和多功能厅,四层以上用于办公;建筑的耐火等级设计为二级,其楼板、梁和柱的耐火极限分别为、和。高层主体建筑附建了3层裙房,并采用防火墙及甲级防火门与高层主体建筑进行分隔;高层主体建筑和裙房的下部设置了3层地下室。

高层主体建筑设置了1部消防电梯,从首层大堂直通至顶层;消防电梯的前室在首层和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔,在其他各层均采用乙级防火门和防火隔墙进行分隔。

高层建筑内的办公室均为非开敞办公室,最大一间办公室的建筑面积为98m2,办公室的最多使用人数为10人,人数最多的一层为196人,办公室内的最大疏散距离为23m,直通疏散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大直线距离为

18m,且房间门均向办公室内开启,不影响疏散走道的使用。核心筒内设置了1座防烟剪刀楼梯间用于高层主体建筑的人员疏散,楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均为,核心筒周围采用环形走道与办公区分隔,走道隔墙的耐火极限为。高层主体建筑的三层增设了2座直通地面的防烟楼梯间。

裙房的一至二层为商店,三层为展览厅。首层的建筑面积为8100㎡,划分为1个防火分区;二、三层的建筑面积均为7640㎡,分别划分为2个建筑面积不大于4000㎡的防火分区;一至三层设置了一个上、下连通的中庭,除首层采用符合要求的防火卷帘分隔外,二、三层的中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限的非隔热性防火分隔墙。

高层建筑地下一层设置餐饮、超市和设备室;地下二层为人防工程和汽车库、消防水泵房、消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要求划分了防火分区;其中,人防工程区的建筑面积为3310㎡,

设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院,并划分为歌厅、洗浴桑拿与健身、影院三个防火分区,建筑面积分别为820㎡、1110㎡、1380㎡。

该高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪和灭火器。该高层主体建筑及裙房的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min,消防水泵、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配电箱处自动切换。

该高层建筑防火设计的其他事项均符合国家标准。

根据以上材料,回答下列问题(共24分):

1.指出该高层建筑在结构耐火方面的问题,并给出正确做法。

【参考答案】

答:存在的问题:该建筑的耐火等级设计为二级,其楼板、梁、柱的耐火极限分别为、和。

正确做法:该建筑属于一类高层公共建筑,因此该建筑的耐火等级不应低于一级,其楼板、梁、柱的耐火极限分别为、和。

2.指出该高层建筑在平面布置方面的问题,并给出正确做法。

【参考答案】

答:存在的问题:①燃油锅炉房、变配电室(干式)布置在地下二层;②人防工程设置在地下二层,设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院。

正确做法:①燃油、燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙的部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉房可设置在地下二层。确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。因此可将燃油锅炉房及变配电室设置在该建筑贴邻部分,并设置在耐火等级不低于二级的专用房间内。

②歌舞娱乐放映游艺场所不应设置在人防工程内的地下第二层及以下层,因此可将这些人防工程中的歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下一层且室内外地坪高差不大于10m的部位。

3.指出该高层建筑在防火分区与防火分隔方面的问题,并给出正确做法。

【参考答案】

答:存在的问题:①消防电梯前室在首层和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔;②裙房首层建筑面积为8100㎡,划分一个防火分区;③中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限的非隔热性防火玻璃墙;④人防工程中洗浴桑拿与健身、影院防火分区,建筑面积分别为1110㎡、1380㎡。

正确的做法:①消防电梯前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘,因此,消防电梯前室在首层和三层应采用乙级防火门与其他区域分隔;②高层主体与裙房之间采用防火墙进行分隔时,裙房的防火分区面积可按照单多层建筑的要求设计,因此,裙房首层建筑面积为8100㎡,划分两个防火分区;③中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限的非隔热性防火玻璃墙并设置自动喷水灭火系统保护;④人防工程中洗浴桑拿浴健身、影院的防火分区建筑面积分别为1000㎡、1000㎡。

4.指出该高层建筑在安全疏散方面的问题,并给出正确做法。

【参考答案】

答:存在的问题:①楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均为;②核心筒内设置了一座防烟剪刀楼梯间。

正确做法:①人数最多的一层人数为196人,该建筑百人宽度指标为百人,因此楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均不小于;②高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间。因此该建筑应采用多部防烟楼梯间。

5.指出该高层建筑在灭火救援设施方面的问题,并给出正确做法。

【参考答案】

答:存在的问题:高层主体建筑设置了1部消防电梯,从首层大堂直通至顶层。

正确做法:高层建筑主体设置了1部消防电梯,从地下3层直通至顶层。

6.指出该高层建筑在消防设施与消防电源方面的问题,并给出正确做法。

【参考答案】

题中说明,该高层主体建筑及裙房的消防应急照明的备用电源可连续保障供电

60min,这是错误的,按照《消防应急照明和疏散指示系统》(GB17945-2010)规范规定,消防应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h 即180min,题中的60min持续保障供电时间不足。消防水泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换,其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换;消防控制室的两路低压电源应能在消防控制室内自动切换。

案例分析四

消防技术服务机构对商业大厦中的湿式自动喷水灭火系统进行验收前检测。该大厦地上5层,底下1层,建筑高度,层高均为,每层建筑面积均为1080㎡。五层经营地方特色风味餐饮,一至四层为服饰、百货、手机电脑经营等,地下一层为停车库及设备用房。该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水灭火系统保护,其给水管网串联介入大厦湿式自动喷水灭火系统的配水干管。大厦屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和消防水泵均设置在地下一层。消防水池为两路供水,有效容积为105㎡且无消防水泵吸水井。自动喷水灭火系统的供水泵为两台流量为40L/s,扬程为的卧式离心水泵(一用一备)。

检查时发现:钢屋架处的自动喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器,消防技术服务机构人员认为这种做法是错误的。随后又发现如下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明轩闸阀之间的管路上安装了压力表,但吸水管路上未安装压力表;湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主解释说,此阀一开,报警阀就异常灵敏而频繁动作报警。检测人员对湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关等进行了全面检测,未发现异常。

消防技术服务机构人员将末端试水装置打开,湿式报警阀、压力开关相继动作,主泵启动,运行5min后,在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网上的试水阀打开,观察给水管网是否通畅。全部试水阀打开10min后,主泵虽仍运行,但出口压力显示为零;切换至备用泵试验,结果同前。经核查,电气设备、主备用水泵均无故障。

根据以上材料,回答以下问题(共20分):

1.水泵出水管路处压力表的安装位置是否正确?说明理由。

【参考答案】

不合理。压力表应安装在止回阀之前。

2.有人说,水泵吸水管上应安装与出水管上相同规格型号的压力表,这种说法是否正确?说明理由。

【参考答案】

说法不正确。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:

1、消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于;

2、消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于。

3.消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上应安装湿式报警阀及水流指示器,这种说法是否正确?简述理由。

【参考答案】

正确,用于保护钢屋架的闭式喷头宜采用公称温度141摄氏度的喷头应安装独立的湿式报警阀及水流指示器控制钢屋架结构。

4.分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因,并给出解决方法。

【参考答案】

1.延时器下方的水孔堵塞导致延时器失去功能;

2.报警阀组渗漏通过报警管路流出。

5.分析有可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因。

【参考答案】

压力表管路堵塞2.报警阀体漏水3.压力表管路控制阀未打开或者开启不完全。

案例分析五

某商业大厦按规范要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统以及气体灭火系统等建筑消防设施,消防技术服务机构受业主委托,对相关消防设施进行检测,有关情况如下:

1.火灾自动报警设施功能性检测

消防技术服务机构人员切断火灾报警控制器主电源,控制器显示主电故障,选择2只感烟探测器加烟测试,控制器正确显示报警信息,5min后,控制器自行关机。恢复控制器主电源供电,控制器重新开机工作正常,现场拆下一只探测器,将探测器底座上的总线信号端子短路,控制器上显示48条探测器故障信息。检测过程中控制器显示屏上显示2只感烟探测器报故障情况,据业主值班人员介绍,经常有此类故障出现,一般取下后用高压气枪吹扫几次后就可以恢复。检测人员到现场找到故障探测器,取下后用高压气吹扫,然后重新安装到原来位置。其中一只探测器恢复正常,另一只探测器故障仍然存在;更换新的探测器后,该故障仍然存在。

该商业大厦中庭15m高,设置了1台管路吸气式火灾探测器,安装在距地面高的墙面上,探测器采样管路长90m,垂直管路上每隔4m设置一个采样孔。消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试,125s后探测器报警;封堵末端采样孔后,120s是时探测器报气流故障。

2.自动喷水灭火系统联动控制功能检测

消防技术服务机构人员开启末端试水装置,湿式报警阀、压力开关随之动作,但喷淋泵一直未启动,再将火灾报警控制器的联动启泵功能设置为自动方式后,喷淋泵自动启动。

3.气体灭火联动控制功能检测

配电室设置了5套预制七氟丙烷气体灭火装置,消防技术服务机构人员加烟触发配电室内一只感烟探测器报警,在加温触发一只感温探测器报警,配电室内声光报警器随之启动,但气体灭火控制器一直没有输出灭火启动及联动控制信号;按下气体灭火控制器上的启动按钮,气体灭火控制器仍然一直没有输出灭火启动及联动控制信号。经检查,确认气体灭火控制连接线路及接线均无问题。

根据以上材料,回答下列问题(共20分):

1.指出火灾自动报警系统存在的问题,并简要说明原因。

【参考答案】

切断火灾报警控制器主电源,5min后,控制器自行关机,不对。火灾报警控制器,还有备用电源,应在5s内完成应急切换且至少保证供电8h。

2.指出消防技术服务机构检测人员处理探测器故障的方式是否正确并说明理由。探测器故障的原因可能有哪些

【参考答案】

1)不正确。控制器显示屏上2只感烟探测器报故障情况,更换新的探测器后仍然显示故障,应是显示屏故障,更换新的探测器后,正常情况下应恢复正常。2)探测器故障的原因可能有:探测器与底座脱落,接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。

3.指出吸气式探测器设置功能及测试方法有哪些不符合规范之处,并说明理由。【参考答案】

根据安装要求,管路吸气式火灾探测器的采样管路布置为垂直采样时,每3m间隔(最小者)应设置一个采样孔。题中的探测器每隔4m设置一个采样孔,距离较远不够准确,可能有遗漏采样。并且采样孔加烟测试题中是随机选择一个采样孔,应在采样管最末端(最不利处)采样孔进行加烟。题中125s后探测器报警也不对,要求探测器应在120s内发出火灾报警信号。封堵末端采样孔是改变了管路气流,题中是120s时探测器报气流故障不对,要求探测器应在100s内发出故障信号。

4.指出自动喷水灭火系统的喷淋泵启动控制是否符合规范,要求并说明理由。【参考答案】

商讨中

5.指出配电室气体灭火控制功能不符合规范之处,并说明理由。

【参考答案】

题中消防技术服务机构人员加烟触发一只感烟探测器和加温触发一只感温探测器,配电室内声光报警器启动,这里面有两个问题,其一是一个火灾探测器即可触发声光报警器启动,所以加烟触发一只感烟探测器报警后声光报警器启动,其二是声光报警器的启动需要气体灭火控制器输出控制信号,探测器给控制器一个报警信号然后反馈信号给声光报警装置,这里气体灭火控制器不能输出灭火启动及联动控制信号应该也不能输出启动声光警报器的控制信号。

6.气体灭火控制器没有输出灭火启动及联动控制信号的原因主要有哪些

【参考答案】

商讨中

案例分析六

某框架结构仓库,地上6层,底下1层,层高,占地面积6000㎡,地上每层建筑面积均为5600㎡。仓库各建筑构件均为不燃性构件,其耐火极限见下表。

仓库一层储存桶装润滑油;二层储存水泥刨花板;三至六层储存皮毛制品;地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其木质包装重20kg。

该仓库地下室建筑面积为1000㎡。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300㎡的办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外。走道与库房之间采用防火隔墙和楼板分隔,其耐火极限分别为和。走道通向仓库的门采用双向弹簧门。

仓库内的每个防火分区分别设置2个安全出口,两个安全出口之间距离12m,疏散楼梯采用封闭楼梯间,通向疏散走道或楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。

根据以上材料,回答下列问题(共20分):

1.判断该仓库的耐火等级。

【参考答案】

答:该仓库耐火等级不应低于二级;原因:储存可燃液体的多层丙类仓库,建筑的耐火等级不低于二级。储存桶装润滑油的仓库为储存可燃液体的多层丙类仓库。

2.确定该仓库及其各层的火灾危险性分类。

【参考答案】

答:仓库火灾危险性为丙类,同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险?性按火灾危险性最大的物品确定。仓库

一层储存物品润滑油,火灾危险性为丙类;仓库二层储存物品为水泥刨花板火灾危险性为丁类;仓库三至六层储存物品为皮毛制品火灾危险性为丙类;地下室储存物品为玻璃制品火灾危险性为戊类。

3.指出该仓库在层数、面积和平面布置中存在的不符合国家标准的问题,并给出解决方法。

【参考答案】

答:①该建筑为6层建筑,储存丙类1项火灾危险性物品的仓库最多只能建造5层;解决方案:改变仓库储存物品种类,仓库最高火灾危险性为丙类2项(可燃固体)。

②该仓库设置员工宿舍;解决方案:厂房、仓库内严禁设置员工宿舍,将员工宿舍改为符合规范要求的其他用途,如办公室、休息室。

③仓库占地面积6000㎡,一、二级耐火等级的多层丙类1项火灾危险性仓库的占地面积最大为2800㎡;解决方案:改变仓库储存物品种类,仓库最高火灾危险性为丙类2项(可燃固体)。

④走道通向仓库的门采用双向弹簧门;整改措施:在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于的防火隔墙和的楼板与库房隔开,如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

4.该仓库各层至少应划分几个防火分区

【参考答案】

答:该仓库火灾危险性为丙类1项,根据《建筑设计防火规范》表中规定一、二级耐火等级的多层储存丙类1项火灾危险性物品的仓库,地上各层防火分区最大允许

2017年一级注册消防工程师《消防案例分析》真题和答案解析

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析下载 案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

注册消防工程师案例分析真题(完整)

2015消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)表1建筑灭火器检查情况 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。(三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。

图一七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:

(完整版)2018一级消防工程师《案例分析》考点汇总

2018一级消防工程师《案例分析》考点汇总 ?考点烟控系统的设计及其量化指标诠释 1.烟控系统的设计目标:(1)为人员疏散提供一个相对安全的区域,保证在疏散过程中不会受到火灾产生的烟气的伤害 (2)为消防救援提供一个救援和展开灭火作业的安全通道和区域,免受火灾的影响 (3)及时排除火灾中产生的大量热量,减少对建筑结构的损伤 2.排烟量计算方法:(1)排烟量大于火灾时产生的烟气量 (2)排烟量等于火灾时产生的烟气量,且烟层的高度要大于一个临界高度,即保证人员安全的高度 (3)排烟量小于火灾时产生的烟气量,但是烟层的高度下降到临界高度时,人员已经疏散完毕 3.临界烟层计算:由于烟控系统的目的是防止人员受到火灾烟气的影响,因此烟控系统设计应使烟层维持在距离地面一定的高度以上,这个高度又称为临界烟层高度。(考试100友情提醒)临界烟层的计算公式如下: Hd=1.6+0.1(Hc-h) 式中Hd—烟层距离疏散地面的临界高度; Hc—空间顶棚距离火源位置的高度; h—疏散地面高于火源位置的高度 4.火灾中烟气运动的一般现象:燃烧产生热烟气,这些热烟气上升并在火焰上方形成烟羽流。烟羽流在上升的过程中不断卷吸空气,因此随着高度的增加烟羽流水平断面的直径和质量流量也逐渐增

加。这些热烟气在屋顶形成一个热烟层,并随着烟气的聚集,烟层高度逐渐下降。另外,对于空间形状复杂或情况特殊的排烟设计需要进行烟气运动的数值模拟分析 ?考点:疏散通道宽度 大量的火灾演练实验表明,人群的流动依赖于通道的有效宽度而不是通道实际宽度,也就是说在人群和侧墙之间存在一个边界层。对于一个楼梯间来说,每侧的边界层大约是0.15m。 如果墙壁表面是粗糙的,那么这个距离可能会再大一些。而如果在通道的侧面有数排座位,例如,在剧院或体育馆,这个边界层是可以忽略的。在工程计算中,应从实际通道宽度中减去边界层的厚度,采用得到的有效宽度进行计算 疏散通道或出口的净宽度应按下列要求计算: 典型通道的边界层厚度见下表(考试100) (1)对于走廊或过道,为从一侧墙到另一侧墙之间的距离 (2)对于楼梯间,为踏步两扶手间的宽度 (3)对于门扇,为门在其开启状态时的实际通道宽度

2019一级注册消防工程师《案例分析》历年真题、答案及解析(5套)

2019一级消防工程师《案例分析》真题、答案及解析(1) 一、情景描述与问题。 某新建商业综合楼,地上 14 层,地下 3 层,每层层高 3.5m,每层建筑面积 5200 ㎡。该项目按照国家有关消防技术标准设置室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统等消防设施。 项目竣工后,建设单位组织施工、设计、监理等单位进行验收。 1.火灾自动报警系统单独布线。不同电压级别的线路合用同一线槽,引入控制类设备的导线留有160mm 的余量,探测器底座的连接导线留有 150mm 的余量,手动火灾报警按钮的连接导线留有 160mm 的余量。消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子集中布置,并做有明显标志。 2.每层划分一个报警区域,建筑面积在 100-800 ㎡的房间每个房间划分为一个探测区域。具体结果:火灾自动报警系统检测项目 300 项,其中 A=0,B=2,C=14;防烟排烟系统检测项目 81 项,其中 A=0,B=2,C=5;自动喷水灭火系统检测项目 67 项,其中 A=0,B=3,C=2。 消防控制室的布置情况如下: 建筑其他弱电设备与消防设备集中设置在消防控制室内,有各自的明显的标志。设备面盘的排列长度为 6m,仅在其一端设置 2m 的通道,面盘后留有维修距离 2m。火灾自动报警系统与建筑共用接地装置,消防控制室接地板与建筑接地体之间,采用线芯截面面积 20mm2的铜芯绝缘导线连接,经测量接地电阻值为3Ω。 对防火门系统的测试结果如下: 防火门监控器设置在保安值班室。触发一层的点型感烟火灾探测器,摁下二层的手动火灾报警按钮,防火门监控器接受到联动触发信号,使建筑所有的常开防火门自动关闭,状态信号反馈至防火门监控器。 经测量三层的电动开门器的手动控制按钮设置在防火门外侧墙面上,距门为 0.5m,底边距地面高度为1.5m。 检测完毕后系统全部复位,调试到正常工作状态。 根据以上材料回答下列问题: 1.简述该系统竣工验收存在的问题,并说明理由。 2.简述该建筑的竣工验收是否合格,并说明理由。 3.指出消防控制室内存在的问题,并说明理由。 4.指出防火门系统存在的问题,并说明理由。

最新一级消防工程师案例分析真题及答案

2015年一级消防工程师案例分析真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

第二题: 某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有 0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答;

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

2019年一级消防工程师《案例分析》-真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析-真题及答案 第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。 2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检査、检测记录且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北侧两处疏散岀口被大量堆积的纸箱和包裝物封堵;6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令并改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发现除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在,同时发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司岀具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有顶目填报为合格,李某和王某根据上述情况下发相关法律文书,进入后续执法程序。 4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后当日23时50分将火扑灭。 该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产玍的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘朸料掉箈并引进燃下发存放的润湑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2015一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题解析汇总下载

2015一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题解析汇总下 载 一级消防工程师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析一网打尽!在线做题就选针题库:https://www.wendangku.net/doc/f8783315.html,/29Bkqkd (选中链接后点击“打开链接”) 一、案例分析 1.某文化馆为砖混结构,建筑面积为3500m2,设有前厅、观众厅、南北过厅和舞台。该文化馆共有8个对外安全出口,西侧正门有3个出口,安装有铝合金卷帘门,南北两侧过厅的出口全部加装了防盗栅栏门并上锁,观众厅通往过厅(过厅内堆放了一些杂物)的6个过渡门也有2个被锁;通往室外的出口,只有前厅 1个外门开启。 某日,该文化馆举办文艺汇报演出,进行到第四个节目时,舞台正中偏后北侧上方倒数第二道光柱灯(1000W)与纱幕距离过近,高温灯具烤燃纱幕。由于舞台空间大,舞台用品都是高分子化纤织物,故火灾一开始便迅速形成立体燃烧,火场温度迅速升高,并伴随大量有毒气体产生。现场灯光因火烧短路而全部熄灭,在场观众因安全疏散门封闭,来不及疏散,短时间内中毒窒息,造成大量人员伤亡。当地消防支队接警后及时到达现场,积极救人,先后破拆了4个推拉式防盗门、木门和一个钢筋封闭窗,抢救出260名被困人员,并将火灾扑灭。火灾共造成32人死亡、128人受伤,烧毁观众厅内装饰物品及灯光、音响设备等物资,直接财产损失210余万元。 请结合上述案例。分析并回答以下问题: (1)该文化馆发生火灾原因和应吸取的主要教训有哪些? (2)该文化馆违反消防法规及标准情况有哪些? 参考答案 1.(1)火灾原因:舞台正中偏后北侧上方倒数第二道1000W的光柱灯距纱幕过近,光柱灯高温烤燃纱幕起火,迅速蔓延成灾。 (2)主要教训: ①安全疏散门上锁关闭,致使在火灾发生时人员疏散拥挤堵塞,来不及逃生,造成大量伤亡。

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)2019年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现; 1.室内消火栓的主、备泵均损坏: 2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态: 3.消防控制室部分值班人员无证上岗: 4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象, 5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵; 6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分

一级注册消防工程师2018年《案例分析》答案解析(完整版)

https://https://www.wendangku.net/doc/f8783315.html,/一级注册消防工程师2018年《案例分析》答案解析(完整版) 第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【答案】ACE 【解析】B错,室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统,临时高压系统发生火灾时直接启动消防水泵向管网注水。D错,气压罐是满足静压不足的解决方式(文都建考),不设水锤消除设施错误,水锤是对管网不利的,应该消除 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【答案】AE 【解析】B错误,消防电梯前室应该设置室内(文都建考)消火栓;C错误,确保室内消火栓任意两支水枪到达最远点;D错误,室内消火栓均采用减压稳压消火栓,当动压大于0.5MPa 时采用减压稳压消火栓。 3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的() A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置

2017一级消防工程师(案例)真题

2017一级消防工程师《消防案例分析》真题及答案 案例一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高﹣5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25Mpa。小区所在地区冰冻深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h,小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶,消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间,系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消防栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动,值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个及2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分) 1.【题干】两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( )。 【选项】 A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 【答案】DE 2.【题干】下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有( )水规8.26。 【选项】 A.0.70m B.1.00m C.1.10m D.1.15m E.1.25m 【答案】DE 3.【题干】下列室外消防火栓的设置中,符合现行国家标准的有( )。 【选项】 A.保护半径150m B.间距120m C.扑救面一侧不宜少于2个

一级消防工程师案例分析题完整版

一级消防工程师案例分析题1 10月28日 某日16时10分,某厂维修班开始检修连接污油池的输油管线,16时20分,钳工甲将带有底阀的输油管线放入污油池内,当时污油池内油的液面高度为50cm,上面浮有30cm厚的污油。在连接100cm高的法兰时,由于法兰无法对正而连接不上,班长乙去车间叫电焊工丙,17时10分,电焊工丙带着电焊机到达现场,由于是在油池附近作业,电焊工丙在现场准备好后,去车间办理动火票,17时20分,钳工甲见丙迟迟没有回来,快到下班时间,于是用电焊开始焊接,焊接3min左右,发生油气爆炸,爆炸将油池顶盖掀开,油池着火,钳工甲在油池附近死亡。 根据以上场景,回答下列问题(共14分,每小题2分,1~3题为单选题,4~7题为多选题): 1.在油气厂内焊接,必须由具有()的人进行操作。 A.防爆基础知识 B.防爆基础经验 C.焊工作业操作证 D.经过焊工培训 E.领导允许 2.该起事故的性质是()。 A.个人行为 B.刑事案件 C.责任事故 D.非责任事故 E.意外事故 3.该起事故爆炸的直接原因是()。 A.通风不良 B.照明强度太低 C.环境温度过高 D.违章操作 E.对异常危险物品处理错误 4.该事故中引起油气爆炸的因素有()。 A.空气 B.油与挥发的气体 C.环境温度 D.电焊焊接所产生的弧光 E.污油 5.钳工甲所处作业环境中存在的主要危险有()。 A.离子辐射 B.触电 C.有机着火 D.有机爆炸 E.机械伤害

6.按照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441—1986),对维修班可能涉及事故的类型和类别包括()。 A.其他爆炸 B.火灾 C.淹溺 D.灼烫 E.机械伤害 7.根据以上情形,爆炸的间接原因包括()。 A.作业组织者安全管理不到位 B.安全教育培训不够 C.动火过程监护不到位 D.事故应急演练未落实 E.安全意识不强 一级消防工程师案例分析题2 10月28日 某双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸,造成6人死亡,56人受伤,直接经济损失6540万元,并引发××江水污染事件。国务院事故及事件调查组认定,××石化分公司双苯厂“×××”爆炸事故和××江水污染事件是一起特大生产安全责任事故和特别重大水污染责任事件。 1.爆炸事故的直接原因是:硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程,在停止粗硝基苯进料后,未关闭预热器蒸汽阀门,导致预热器内物料汽化;恢复硝基苯精制单元生产时,再次违反操作规程,先打开了预热器蒸汽阀门加热,后启动粗硝基苯进料泵进料,引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动,使预热器及管线的法兰松动、密封失效,空气吸入系统,由于摩擦、静电等原因,导致硝基苯精馏塔发生爆炸,并引发其他装置和设施连续爆炸。 2.爆炸事故的主要原因是:双苯厂对安全生产管理重视不够,对存在的安全隐患整改不力,安全生产管理制度存在漏洞,劳动组织管理存在缺陷。 3.污染事件的直接原因是:双苯厂没有事故状态下防止受污染的“清净下水”流入××江的措施,爆炸事故发生后,未能及时采取有效措施,防止泄漏出来的部分物料和循环水及抢救事故现场消防水与残余物料的混合物流入××江。 4.污染事件的主要原因:①××分公司及双苯厂对可能发生的事故会引发××江水污染问题没有进行深入研究,有关应急预案有重大缺失;②××市事故应急救援指挥部对水污染估计不足,重视不够,未提出防控措施和要求;③××石油天然气集团公司对环境保护工作重视不够,对××分公司环保工作中存在的问题失察,对水污染估计不足,未能及时督促采取措施;④××市环保局没有及时向事故应急救援指挥部建议采取措施;⑤××省环保局对水污染问题重视不够,没有按照有关规定全面、准确地报告水污染程度;⑥环保总局在事件初期对可能产生的严重后果重视不够,没有及时提出妥善的处置意见。 根据以上场景。回答下列问题(共16分,每小题2分,1~4题为单选题,5~8题为多选题): 1.根据《危险化学品安全管理条例》的规定,国家对危险化学品的生产和储存实行统一规划、合理布局和严格控制,并对危险化学品生产和储存实行()。 A.抽检制度 B.监督制度

消防工程师案例分析真题及答案

答案真题及案防工程师例分析0215消第一题:火灾自动报警系统等自 动消防设某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,5年2月2015施和灭火器。部分检查情况如下:表)(一)建筑灭火器检查情况(详见1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况,火65dB打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。(三)七氟丙烷灭火器系统检查情况)所示。检查发现,储2信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表,系统存在组件缺失的问题。灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%瓶向2#维修单位派人到该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。检查结束后, 2#灭火剂储瓶补压至设计压力。现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶

下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。. 根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2、【题干】指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、【题干】分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少(以m为单位,计算结果保留1位数) 4、【题干】判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。

2017年消防工程师《案例分析》真题及答案

案例分析一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成,设备机房设地下一层(标高—5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统。其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3 /h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分): 1. 两路补水时,下列消防水池符合国家标准的有()。 A. 有效容积为4m3的消防水池

一级消防工程师考试案例分析的范文

2018一级消防工程师考试《案例分析》考点精析 防火间距不足时应采取的措施 1、改变建筑物的生产和使用性质尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。 2、调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。 3、将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗应采用防火门窗或加防火水幕保护。 4、拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低但与新建筑物相邻的原高陈旧建筑物。 5、设置独立的室外防火墙,在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破财扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。 火灾事故原因 1、高令不行,高禁不止,不落实整改措施。 2、违章指挥,违规作业。 3、消防人员未经专业培训或教育培训不够。 4、消防组织不合理。 5、相关部门未督促企业落实整改措施。 6、防灭火设施技术和设计上存缺陷(缺陷稍加解释)。 应急准备不足 1、员工应急教育不够或培训不足。 2、预案应急演习不足。 3、消防器材不足。 人员疏散的判断标准 1、烟气温度(2米以上空间内的烟气平均温度不大于180摄氏度)(当热烟层降到2.0米以下时,持续30分钟的临界温度为60摄氏度)。 2、可见度10米(当热烟层降到2米下时,对于大空间能见度临界指标为10米)。 3、一氧化碳(2500毫克每升)。 建筑消防设施配置要点 1、配置室外消火栓给水系统。 2、配置室内消火栓给水系统。 3、配置自动灭火系统。 4、配置自动报警系统。

5、配置防排烟系统。 6、配置安全疏散设施。 7、配置建筑灭火器。 灭火器配置问题 灭火器配置存在哪些问题(考试有图) 1、灭火器设置点到保护区域最不利点的距离超出标准要求。 2、灭火器箱箱体标识不全。 3、灭火器数量不够。 4、灭火器超期未检。 5、灭火器箱设置位置影响日常通行及疏散通行。 6、灭火器压力指示器针超范围。 事故责任 1、主管消防负责人违章指挥。 2、操作人员,规作业(无证上岗或未经专业培训)。 3、发现违章行为未制止违章行为。 4、法定代表人没有认真履行职责,对火灾隐患没认真整改。 应配备的救援设备 1、通讯设备。 2、报警设备。 3、个体防护设备。 4、相关数据及所需技术资料设备。 5、各种急救和救援设备。 应设置的标志 1、严禁明火标志。 2、注意用电安全标志。 3、必须戴防毒口罩标志。 4、紧急出口标志。 5、逃生路线标志。 6、消防通道标志。 建筑物消防应急照明灯具的照明要求 1、疏散走道的指示标志均设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上 2、人员密集场所,避难层(间)不应低于3.01X,病房楼或手术部的避难间不应低于10.01X。 3、楼梯间,前室或合用前室,避难走道不应低于5.01X。 4、消防控制室,消防水泵房,配电室,防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。

消防工程师案例分析 答题技巧及思路

注册消防工程师案例分析 一、建筑防火部分案例分析解题思路(可能有2道案例) 1、厂房、仓库等工业建筑防火案例 对于厂房、仓库等工业建筑防火案例,在理解题目中情景描述之后,主要以厂房仓库生产或储存物品的种类数量、厂房仓库的火灾危险性分类(甲、乙、丙、丁、戊类)、耐火等级为依据,从建筑物层数、防火分区的最大允许面积,厂房仓库内设置内办公室(休息室)的要求、中间仓库布置的要求、防火间距、消防车道的布置、构造防火(防火门、墙体、楼板等的耐火极限)、安全疏散设施(安全出口、楼梯间、疏散走道的形式、位置、宽度、距离)等知识点考虑问题的答案。 2、民用建筑防火案例 对于民用建筑防火案例,在理解题目中的情景描述之后,主要以建筑物的功能(住宅、人员密集场所、老人儿童场所、歌舞游戏娱乐放映场所等)、建筑物的分类(单多层、一类高层、二类高层)为依据,从耐火等级、防火分区的最大允许面积、防烟分区的最大允许面积、建筑物平面布置的要求、防火间距、消防车道的布置、消防登高面和登高操作场地的设置要求、构造防火(防火门、墙体、楼板等的耐火极限)、安全疏散设施(安全出口、楼梯间、疏散走道等的形式、位置、宽度、距离)、室内各部位的装修材料燃烧性能(A\B1\B2\B3)的选取等知识点考虑题的答案。 二、消防设施应用案例分析解题思路(可能有3道案例,主要集中在水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、气体或泡沫灭火系统

或灭火器) (一)重要内容 1、建筑消防设施配置方面的案例 对于建筑消防设施配置方面的案例,在理解题目中情景描述之后,以建筑物类型(工业建筑、民用建筑、单多层)、建筑物耐火等级为依据,从室内外消火栓给水系统,自动喷水灭火系统(根据使用场所的情况采用开式、闭式、干式、湿式、预作用、水幕等系统)、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动系统、建筑灭火器、消防电梯、消防水泵、管道、消防水池、消防水箱、应急照明和疏散指示标志等方面根据现行规范要求考虑问题的解答。 2、建筑消防设施检测与验收方面的案例 对于建筑消防设施检测与验收方面的案例,在理解题目中的情节描述之后,以各消防设施设置、功能要求为依据,主要从验收资料、系统安装质量和技术检测要求及检测办法、系统调试要求、功能性调试、联动调试、安装中常见的问题和错误、合格判定标准等知识点考虑问题解答。对于建筑消防设施维护管理与保养方面的案例,在理解题目中情景描述之后,主要从各消防设施的日常巡查内容、巡查方法及要求、巡查周期、年度季度月度检查项目、年度检测项目及要求、系统常见故障的原因及处理方法等知识点考虑问题解答。 (二)案例分析要点 1、消防设施的检查与调试(回答内容简明扼要,题纲如下) (1)检查系统的完整性。 (2)在什么时间什么地点操作什么组件看系统是否自动启动。 (3)在什么时间现场操作什么组件看系统是否能手动启动。 (4)观察系统启动的效果(水系统:压力、水量;照明系统:照明的亮度、时间等)。

一级消防工程师案例真题与答案解析

案例一 【背景材料】 华北地区的某高层公共建筑,地上 7 层,地下 3 层,建筑高度 35m,总建筑面积 70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积 28934 ㎡,地下一层层高 6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为 3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位 324 个;地下总面积 41411 ㎡,每层层高为 5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入 1 条 DN150 的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援 5~150m 内,设有 3 个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按 10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深 3m,室内消火栓水泵扬程 84m,室外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20 次/h。 1 .该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 答案:ACE 2 .该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于 0.35MPa,消防水枪充实水柱按 13m 计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为 29.23m,消火栓的间距不大于 30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 答案:ADE

相关文档
相关文档 最新文档