文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (建筑电气工程)办公楼电气设计

(建筑电气工程)办公楼电气设计

(建筑电气工程)办公楼电气设计
(建筑电气工程)办公楼电气设计

(建筑电气工程)办公楼电

气设计

第1章绪论

建筑工程的电气设计中,需要讲究设计的可操作性、延续性、系统性和整体协调性。本次设计的电气系统包括:供配电系统,照明系统,消防系统,防雷接地及等电位系统。通过理论和实践相结合,提高分析问题的能力;学会使用规范及有关的设计资料,掌握设计的基本方法。

1.1 设计题目及工程概况

1.1.1 设计题目

榆树信用社办公楼电气设计

1.1.2 工程概况

本工程是省级办公楼,地下一层设备间及库房,地板上11层营业楼和办公,系统总负荷为863KW。建筑面积约为7800平方米,建筑高度48米,机构基础为筏板基础,结构形式为框架剪力墙结构,二类建筑。

1.2 设计目的及设计要求

1.2.1 设计目的

通过对信用社办公楼的电气设计,能够对正常照明、应急照明、消防、动力、消防报警及消防联动系统,防雷接地系统等系统的合理运用,进一步学会民用供配电工程中安全、可靠、经济的进行电能的接受、分配和使用的方法,巩固了所学的知识,通过本次设计使我们学会使用规范、规程及有关设计资料,掌握设计的基本方法,对所学专业知识进行全面系统的复习和总结,巩固所学知识,;理论和实践相结合,提高分析问题和解决问题的能力。

1.2.2 设计要求

1.施工图绘制应达到施工要求,满足施工技术条件;

2.通过技术经济比较和方案论证,以安全、可靠、合理、先进、实用的原则来设计电气施工图;

- 2 -

3.图例及符号等尽可能选用国家标准,否则另附加说明;

4.文件中图样说明及其它资料应满足今后管理维护需要;

5.文件中可适当采用表格,必要的计算过程、依据及说明,内容要正确无误。

1.3 设计依据及任务

1.3.1 设计依据

本工程采用的主要标准及法规:

(1).《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008;

(2).《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-2005;

(3).《10KV及以下变电所设计规范》GB 50060-2008;

(4).《供配电系统设计规范》GB 50052-2009;

(5).《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2008;

(6).《民用建筑照明设计标准》GBJ 133-90;

(7).《建筑设计防雷规范》GB 50057-2010;

其他有关国家及地方的现行规程、规范及标准。

1.3.2 设计任务

1.供配电系统设计;

2.照明系统设计;

3.动力系统设计;

4.消防系统设计;

5.防雷接地及等电位系统设计;

1.4 设计范围

1.4.1 供配电部分

1. 低压配电系统的设置和计算,总功率计算及负荷等级的确定

2.低压配电系统图、相关负荷计算。

1.4.2 照明部分

1.灯具开关的选择;照明器的布置;导线的敷设;

2.照明系统图;照明干线图;照明系统的负荷计算。

1.4.3 消防部分

1.消防设备的选择及布置平面图;

2.绘制各层消防报警联动平面图;绘制消防系统图;

1.4.4 防雷接地及等电位联结部分

1.屋顶防雷平面图的布置;接地平面图;

2.总等电位联结平面图;

- 4 -

第2章方案设计

本章主要通过对供配电系统、照明系统、消防系统、防雷接地系统等方案的讨论,使方案既达到规范要求又满足使用要求,最终方案应具有合理性、可行性、可操作性。

2.1 配电系统方案设计

2.1.1 电源电压选择

按设计任务指导书中给出的工程建筑概况,本工程电源由两个区域变电站(电压在35KV以上)供电到地下室变配电室,引220/380V电源通过本楼的层分配电间(电气竖井)向各楼层、防火分区供电。低压配电系统应将照明、动力、消防及其他防灾用电负荷分别自成系统。应急电源与正常电源间必须采取防止并列运行的措施,消防系统配电装置设在变配电室,应急电源的配电装置与主电源分开设置(或设防火隔断)。

2.1.2 供电方式

本楼在地下一层设有配电室,配电室内设一面光柜和一面力柜,供本楼动力及照明配电。本楼楼内采用TN-S系统。电源进线处应做重复接地,接地电阻不大于1欧。总照明配电柜和总动力配电柜的出线均为五线,零线N和保护地线PE 应严格分开。配电系统采用放射式与树干式结合的配电方式。所有二级负荷电源均采用双路电源,末端切换的配电方式。其他设备单电源供电。

2.2 照明系统方案设计

2.2.1 正常照明

电光源的选择以实施绿色照明工程为基点,即节约能源,保护环境。因此本次设计中除需频繁开关的楼梯灯和需瞬时点燃的应急照明选用白炽灯光源,其余光源均选用直管形高效荧光灯和紧凑型节能荧光灯。照明设计所涉及到的灯具根据场所环境的不同,选用了简式荧光灯、密封荧光灯、半扁罩吸顶灯、筒灯、疏散指示灯、安全出口标志灯。配光方式采用直接型和半直接型配光,提高照明器的输出光通量。安装方式根据各厂所要求不同采用吸顶式、附墙式等。

2.2.2 应急照明

走廊、疏散楼梯间、安全出口处设置疏散照明,走廊还需设置备用照明,应急照明采用自带发电的配电箱供电。

2.3 消防系统方案设计

《民用建筑电气设计规范》规定高层中的二类建筑和低层中的一类建筑为二级保护对象,采用区域保护方式。

根据保护的场所选择探测器的种类,本工程选用感温、感烟探测器混合布置。根据探测器的保护半径、保护面及原则积布置探测器。根据布置原则布置手动报警按钮、消防电话及消火栓报警按钮。

主要采用火灾报警探测器发送火警信号。安装在被监控现场的火灾探测器,当检测到火灾信号时,便及时向控制器发送,经报警控制器判断确认。

系统中应设置消防联动控制设备;消防广播在走道、大厅等公共场所,扬声器的设置数量应能保证从本层任何部位到最近的一个扬声器的步行距离不超过25m,在走道交叉处、拐弯处均设扬声器,走道末端最后一个扬声器距墙不超过12.5m。

2.4 防雷接地及等电位系统方案设计

本工程是省级办公楼, 按第三类防雷措施设防,所以本工程属于第三类防雷建筑。

在楼座屋顶设避雷带作防直击雷的接闪器,利用建筑物结构柱子内的主筋作引下线,利用结构基础内钢筋网作接地体;结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。

为防侧向雷击,高度超过45m及以上的外墙上金属构件、门窗等较大金属物应与防雷装置连接;竖向敷设的金属管道及金属物的顶部和底部应与防雷装置连接。为防雷电波侵入,电缆进出线在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连,低压配电系统的接地保护形式采用TN-S系统。

- 6 -

第3章照明系统设计

3.1 一般规定

在进行照明设计时,应根据视觉要求,作业性质和环境条件,使工作区或空间获得:良好的视觉功效,合理的照度和显色性,适宜的亮度分布,以及舒适的视觉环境。在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑对照明的特殊要求,处理好电气照明与天然采光的关系、合理使用建设资金与采用节能高光效灯具等技术经济效益的关系。

3.2 设计要求

(1)有利于对人的活动安全、舒适和正确识别周围环境,防止人与环境之间失去协调;

(2)重视空间的清晰度,消除不必要的阴影,控制光热和紫外线辐射对人和物产生的不利影响;

(3)创造适宜的亮度分布和照度水平,限制眩光减少烦躁和不安;

(4)处理好光源色温和与显色性的关系、一般显色指数与特殊显色指数的色差关系,避免产生心理上的不平衡、不和谐感。

(5)有效利用天然光,合理的选择照明方式和控制照明区域,降低电能消耗指标。一般房间宜选用细管径直管荧光灯或紧凑型荧光灯,避免大量采用低光效的热辐射光源。除装饰需要外,应优先选用直射光通比例高、控光性能合理的高效灯具。当光源为荧光灯时,推荐使用电子镇流器,但在对电磁干扰及谐波污染有严格限制的且对频闪和噪音要求不高的场所,宜选用节能型电感镇流器。照明与插座宜分开配线,并且在分支回路上应装有过载、短路保护并应在回路中装设漏电保护和有过、欠电压保护功能的保护装置。

3.3 灯具的选择

在照明设计中,选用灯具的基本原则如下:

1.合适的光特性,如光强的分布、灯具表面亮度、遮光角等;

2.符合使用场所的环境条件;

3.符合防触电保护要求;

4.经济性,灯具光输出比、电气安装容量、初投资及维护运行费用;

5.外型与建筑相协调。

- 8 -

3.3.1 配光的选择

在公共建筑中,房间的墙和顶棚均要求有一定的亮度,要求房间各面有较高的反射比,并需要有一部分光直接射到顶棚和墙上,此时可采用直接-间接配光的灯具,从而获得舒适的视觉条件及良好的艺术效果。

3.3.2 按环境条件选择

1.在有爆炸危险的场所,应根据爆炸危险的介质分类等级选择相应的防爆灯具。

2.在特别热的房间内,应将导线引入端密封。为提高照明技术的稳定性,采用内有反射镀层的灯泡比使用有外壳的灯具有利。

3.在特别热的房间内,应限制使用带密封玻璃的灯具,如果必须使用时,应采用耐高温的气体放电灯。如果用白炽灯,应降低灯的额定功率使用。

4.多灰尘的房间,应根据灰尘的数量和性质选用的灯具,如限制尘埃进入的防尘型灯具,或不允许灰尘通过的尘密型灯具。

5.在有腐蚀性气体的场所,宜采用耐腐蚀材料(如塑料、玻璃等)制成的密封灯具。在有化学性质活跃的介质的环境中,选择灯具必须适应环境的要求。铝既不耐酸也耐碱,钢对酸不稳定但却耐碱,塑料、玻璃、陶瓷等在大多数化学腐蚀介质的场合,均能耐腐蚀。此外,钢板上搪瓷也较耐腐蚀,但搪瓷损坏后易引起蚀坏。

6.在使用有压力的水冲洗灯具的场所,必须采用防溅水型灯具。

3.4 照明质量

3.4.1 照度标准

设计中照度的取值依照建筑照明的照度标准值选取如下表所示:

3.4.2 照明均匀度

室内一般照明的照度均匀度不应低于0.7。灯具布置是否合理,主要取决于灯具的间距和计算高度的比值,即距高比。在计算高度已定的情况下,距高比小,照度均匀性好,但经济性差,距高比大,则不能保证照度的均匀度。通常每个灯具都有一个“最大允许距高比”,只要实际采用的距高比不大于此允许值,都可认为照度均匀度符合要求。

3.4.3 色温和显色性

照明光源的颜色特征与室内表面的颜色宜互相协调,以形成相应于房间功能要求的色彩环境。

3.4.4 设备选择

1.灯具选择:

一般场所为直管荧光灯、螺旋形节能灯或其他节能型灯具,一般设为吸顶,一些重要设备应考虑其设备位置及高度来布置。装饰灯具需与装饰设计及甲方商定,功能型灯具如窗口荧光灯、出口标志灯、疏散指示灯需有国家主管部门的检查报告,达到设计要求后可投入使用。

2.开关、插座等选择

开关底边距地1.4m,距门为0.2m;普通插座底边距地0.3m,一二层功能性厨房窗口插座距地0.5m;配电箱距地1.5m。

3.4.5 管线选择

一般照明采用ZRY JV-1kV电缆由配电室沿电缆梯架敷设以树干方式配电,照明、疏散指示照明等采用自带蓄电池供电应急。

照明、插座分别由不同的支路供电,除了注明外照明支路导线为BV-34。穿SC20管敷设;所有插座支路均设剩余电流保护器;应急照明支路导线为NHBV-22.5穿SC20管敷设

3.5 照明计算

3.5.1照度计算

照度计算方法:单位容量法

- 10 -

(3-1)

(3-2)

(3-3)

式中——室形指数;

——计算高度,m;

——室长,m;

——室宽,m;

——总容量,KW;

——修正系数;

——室空间面积,m2;

——单位容量,KW;

——平均照度,lx;

——灯具个数;

——电光源功率,KW;

其中取值参照表3-2取1

= (3-4)

白炽灯:=(3-5)

荧光灯:=(3-6)灯具效率若大于,则取修正系数为1,当灯具效率为,,当灯具效率为,。表3-2 修正系数

表3-3 单位容量法计算表:

下面计算过程均采用单位容量法:

地下车库

1.车库停车位置:光源采用YZ18RN型普通型直管荧光灯,额定功率18w,额定光通量1100lm,要求平均照度达到100lx。

通过图可看出,大车库可约分成4组等大范围,下面计算其中一组:

室形指数:

灯具为半直接型,根据表3-3,当室形指数为1.0时,查得=0.0648;当室形指数为1.25时,查得=0.0569。此处取0.0569

- 12 -

总容量:=

=

取18盏灯管,4个等大分区,全为单管,所以实际灯具数为72

实际照度:

验算距高比

最大允许距高比满足均匀度的要求。

2.泵房:光源采用YPZ220/18-3U型紧凑型三基色荧光灯,灯具种类为防水防尘型;单只灯具额定功率14W,额定光通量870lm,要求平均照度达到100lx

室形指数:

灯具为半直接型,根据表3-3,当室形指数为1.05时,查得=0.0614;当室形指数为1.25时,查得=0.0556。此处取0.0614

总容量:=

=

取18盏灯,采用三孔灯位,实际灯具为6

实际照度:

验算距高比

最大允许距高比满足均匀度的要求。

3.配电室:光源采用YZ36RN型普通型直管荧光灯,额定功率36w,额定光通量3100lm,要求平均照度达到300lx。

室形指数:

灯具为半直接型,根据表3-3,当室形指数为1.0时,查得=0.0614;当室形指数为1.25时,查得=0.0556。此处取0.0556

总容量:=

=

取14个灯管,实际采用双管安装,实际灯具数为7

实际照度:

验算距高比

最大允许距高比满足均匀度的要求

一层

1.等候厅:光源采用YPZ220/18-3U型紧凑型三基色荧光灯,单只灯具

额定功率18W,额定光通量1120lm,要求平均照度达到100lx。

将等候厅分为两个等大的部分

室形指数:

灯具为半直接型,根据表3-3,当室形指数为1.25时,查得=0.0569当室形指数为1.5时,查得=0.0519。此处取0.0569

总容量:=

=

取20个灯管,实际灯具数为40

- 14 -

实际照度:

验算距高比

最大允许距高比满足均匀度的要求。

2.前厅:光源采用YPZ220/18-3U型紧凑型三基色荧光灯,单只灯具额定功

率18W,额定光通量1120lm,要求平均照度达到200lx。

一楼走廊及前厅可用大厅相同的方式计算得到需要灯管数为48个能满足照度需要,合理布置即可。

3.营业工作室:光源采用YZ36RN型普通型直管荧光灯,额定功率36w,

额定光通量3100lm,要求平均照度达到400lx。

室形指数:

灯具为半直接型,根据表3-3,当室形指数为1.0时,查得=0.0648当室形指数为1.5时,查得=0.0569。此处取0.0569

总容量:=

=

取24个灯管,选用三管安装,实际灯具数为8

实际照度:

验算距高比

最大允许距高比满足均匀度的要求

4.消防控制室:光源采用YZ36RN型普通型直管荧光灯,额定功率36w,额定光通3100lm,要求平均照度达到200lx。

室形指数:

灯具为半直接型,根据表3-3,当室形指数为0.8时,查得=0.0729;当室形指数为1.0时,查得=0.0648,此时取0.0648

总容量:=

=

取10个灯管,控制室安装3管,厕所一个灯,实际灯具数为4

实际照度:

验算距高比

最大允许距高0.83<1.52满足均匀度的要求。

二层及以上

1.办公室:光源采用YZ18RR型直管型荧光灯,单只灯具额定功率18W,额定光通量1200lm,要求平均照度达到300lx。

办公室计算

室形指数:

灯具为半直接型,根据表3-3,当室形指数为1.0时,查得=0.0614;当室形指数为1.25时,查得=0.0556。此处取0.0556

总容量:=

=

取36个灯管,实际灯具数为6

实际照度:

验算距高比

- 16 -

最大允许距高比满足均匀度的要求。

2.办公室1、2、3的计算:光源采用YZ36RN型普通型直管荧光灯,额定功率36w,额定光通量3100lm,要求平均照度达到300lx。

室形指数:

灯具为半直接型,根据表3-3,当室形指数为1.0时,查得=0.0614;当室形指数为1.25时,查得=0.0556。此处取0.0556

总容量:=

=

取18盏灯管,中间安装一个四管防水防尘灯,四周均匀分布14盏,实际灯具数为15

实际照度:

验算距高比

最大允许距高比满足均匀度的要求。

3.会议室:光源采用YPZ220/18-3U型紧凑型三基色荧光灯,灯具种类为防水防尘型;单只灯具额定功率18W,额定光通量1120lm,要求平均照度达到300lx。

会议室的计算

室形指数:

灯具为半直接型,根据表3-3,当室形指数为1.25时,查得=0.0556;当室形指数为0.8时,查得=0.0507。此处取0.0507

总容量:=

=

取57个灯管,按中间25个单孔灯,四周16双孔安装,实际灯具数为41 实际照度:

验算距高比

最大允许距高比满足均匀度的要求。。

4.走廊:光源采用YPZ220/18-3U型紧凑型三基色荧光灯,单只灯具额定功率18W,额定光通量1120lm,要求平均照度达到100lx。

室形指数:

灯具为半直接型,根据表3-3,当室形指数为0.6时,查得=0.0897;

总容量:=

=

取4个灯管,实际灯具数为4

实际照度:

验算距高比

最大允许距高比满足均匀度的要求。

5.档案室:光源采用YZ18RR型直管型荧光灯,额定功率18w,额定光通量1250要求平均照度达到300lx。

- 18 -

室形指数:

灯具为半直接型,根据表3-3,当室形指数为0.4时,查得=0.0897;

总容量:=

=

取21盏灯管,因为为三管荧光灯,实际灯具数为7

实际照度:

验算距高比

最大允许距高比满足均匀度的要求。

6.卫生间:光源采用YPZ220/18-3U型紧凑型三基色荧光灯,灯具具有防尘防水效果,单只灯具额定功率18W,额定光通量1120lm,要求平均照度达到100lx。

室形指数:

灯具为半直接型,根据表3-3,当RCR为5.0时,查得=0.0614;当RCR为6.25时,查得=0.0729;此处取0.0729

总容量:=

=

取6盏灯具,双管安装,实际灯具为3

实际照度:

满足安装条件

3.6 照明平面图布置

3.6.1 照明配电箱布置

本工程系统采用按楼层配电,一层设置1个照明配电箱,每层楼都有一个配电柜供电,同时在一层设置UPS配电箱,保证断电时一楼能正常供电。

3.6.2 插座、开关等布置

1.插座均为暗装,250V 10A,插座安装高度:地皮距地0.3m。功能性厨房插座为250V 10A单项三孔安全插座,其高度:地皮距地0.5m或1.1m。

2.开关均为暗装,250V 10A,地皮距地1.4m,在门旁是距门开启方向的门框边水平距离宜为0.2m,根据房间功能及需要选择单联、双联、三联、等暗装开关。

3.7 应急照明

3.7.1 设计规则

1.应急照明在正常电源切断后,其电源转换时间应满足:

(1)疏散照明≤15s;

(2)备用照明≤15s;

(3)安全照明≤0.5s;

2.疏散照明平时应处于点亮状态,但下列情况可以例外:

(1)在假日、夜间定期无人工作或使用,而仅由值班人员或警卫负责管理里时;(2)可由外来光线识别的安全出口和疏散方向时;

3.安全出口标志灯宜安装在疏散门口的上方,在首层的疏散楼梯应安装于楼梯口里侧的上方。安全出口标志距地高度不应低于2M。

4.疏散走道上的安全出口标志灯可明装,而厅室内宜采用暗装。

5.疏散照明宜设置在安全出口的顶部、疏散走道及转角处距地1M以下的墙面上,当在交叉口处墙面下侧安装,难以明确表示疏散方向时,也可将疏散标志灯安装在顶部,楼梯间内的疏散标志灯宜安装在休息平台上方的墙角处或墙壁上,并应用箭头及阿拉伯数字清楚表明上、下处层层号。

6.疏散照明位置的确定,还应满足可以容易找寻在疏散路线上的所有手动报警器、呼叫通信装置和灭火设备等设施的要求。

7.走道上的疏散标志灯,在其正下方的半径为0.5M范围内的水平照度不应小于5lx,楼梯间可按踏步和休息平台中心线计算。

- 20 -

工程建筑电气施工工程设计方案(一)

建筑电气工程施工方案 一、编制依据 1、中国建筑西北设计研究院有限公司施工图纸。 2、03D301-3钢导管配线安装。 3、《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002) 二、工程概况 本工程位于开封××××,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工前准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底;施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 1 电气安装各分项检验批工程质量标准 1)管路敷设分项检验批质量标准: 材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在十层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,?32以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15㎜。 2)管内穿线分项、检验批质量标准: 材料质及品种、规格型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确标高准确、无误的情况下进行,

同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。 3)接地装置分项、检验批质量标准: 材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢秘扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行队腐处理。 4)电气器具及配电箱安装质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。 5)建筑电气分部(子分部)观感质量标准: 工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。 2建筑电气安装工程通病预防措施 1)管路敷设通病: 管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。 原因分析: 锯管管口齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱扣,原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而

建筑电气工程施工方案完整版

编号:TQC/K796 建筑电气工程施工方案完 整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

建筑电气工程施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、电气工程概况 该工程建筑电气主要由照明配电系统、防雷接地系统、闭路电视系统及宽带网系统等,电源采用埋地引入,在各AP箱总开关前零线与保护接地体可靠连接(做重复接地),保护地线-40×4镀锌扁钢与接地体可靠连接,接地体与防雷共用。 二、施工前的准备工作 1、技术准备 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

00DX001建筑电气工程设计常用图形和文字符号

→00DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号 →00G514 吊车轨道联结及车挡 →00G514(六)吊车轨道连接及车挡 →01D203-2 6~10kV配电所二次接线(直流操作部分)→01D303-3 常用水泵控制电路图 →01G123 贮水罐选用及安装 →01R405 压力表安装图集 →01R409 管道穿墙、屋面防水套管 →01S201 室外消火栓安装 →01S302 雨水斗 →01SJ914 住宅卫生间 →01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装 →01架空输电线路图集---部件制造图 →01架空输电线路图集---低压杆型及设备安装图 →0205R103 热交换站工程设计施工图集 →0298S102 98S102 卧式水泵隔振及其安装 →02D501-2 等电位联结安装 →02J915 公共建筑卫生间 →02R110 燃气(油)锅炉房工程设计施工图集 →02R111 小型立、卧式油罐图集 →02R112 拱顶油罐图集 →02S101 矩形给水箱 →02S106 中小型冷却塔选用及安装 →02S403 钢制管件 →02S404 防水套管 →02S515 排水检查井 →02S515 排水检查井图集 →02S701 砖砌化粪池 →02SS104 二次供水消毒设备选用与安装 →02SS405-1 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管安装 →02SS405-1~4 给水塑料管安装 →02SS405-2 无规共聚聚丙乙烯(PP-R)给水管安装→02SS405-3 铝塑复合给水管安装 →02SS405-4 交联聚乙烯(PE-X)给水管安装 →03D501-3 利用建筑物金属体做防雷接地装置 →03D501-4 接地装置安装 →03R102 蓄势式电锅炉房设计施工图集 →03S401 管道和设备保温、防结露及电伴热 →03S402 室内管道支架及吊架 →03S402 室内管道支架及吊架图集(pdf格式) →03S407-1 建筑给水金属管道安装-铜管 →03SG520-1 钢吊车梁 →03SG520-2 钢吊车梁

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

电气工程总体施工方案

5、电气工程施工方案 平顶山中盐皓龙天河公司改扩建工程 机电设备安装施工招标 (B标段) 电气工程总体 施工方案 投标单位:中国化学工程第六建设公司 地址:湖北省襄樊市胜利街182号 二○○四年十二月 目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划

5、电气工程施工方案 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

5、电气工程施工方案1 编制说明 本施工技术方案针对中盐皓龙天河有限责任公司年产60万吨制盐改扩建工程制盐车间电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 平顶山中盐皓龙天河公司60万吨/年制盐改扩建工程初步设计和设备安装招标文件。 3 工程概况 本车间供电采用三相四线制、中性点接地系统。配电方式主要采用放射式,主要负荷从低压配电室直供,部分负荷由动力配电箱转供。 车间设有附设式变压器室,变压器选S9型,容量为2×1600kvA/10kv。配电室紧靠变压器室,设有低压配电屏GGD3型、低压无功补偿屏GGJ型。 制盐车间腐蚀严重,且潮湿。因此,电力电缆敷设主要采用玻璃钢电缆桥架架空敷设,其它主要采用穿管埋地敷设。 主要用电设备为泵类电机、皮带机电机、搅拌机械类电机、风机类电机和照明用电。电动机约有43台,按工艺要求,电动机采用集中和现场相结合的控制方式。较大容量的电动机9如200kw)采用软 启动器。少数电动机还设置3联锁控制。 照明线路采用BV铜饼线,穿管敷设为主。厂区和户外照明均采用VV 22型电缆直埋敷设。本工程防雷 属第三类,利用屋面结构钢筋和突出屋面的金属物做防雷接闪器,建筑物柱内主筋作引下线,厂房基础做人工接地体,接地电阻R≤1Ω。 电气施工内容是较全面的,从变配电、车间动力、照明、防雷、接地都有。 4 工程特点 4.1 动力用电设备主要是300V低压,照明用电为220V。车间变电所高压电源热电站高压配电室,电源进线10kV。 4.2 制盐车间潮湿,腐蚀严重,所生产的产品以及原料的腐蚀性强,腐蚀场所特别多,给施工增加难度。故选用的电气设备、电气元件、电气材料的抗腐蚀性要求较高,应严格遵守防腐施工技术要求。 5 电气工程施工技术措施 5.1 电气保护管的预埋要和土建同步进行,避免和减少日后凿墙打洞工作,在电气保护管敷设过程容易发生异物落入,出现堵塞现象,故应用木塞等对管口进行封堵,尤其是在现浇砼板、柱、墙内进行暗敷时,要重点检查管口封堵密封情况,防止在砼浇捣过程,管口振松脱落,致使砼浆流入管道内堵塞管道造成返工。 5.2 电气线路及电气设备内电气连接应紧密。螺栓连接处要加弹簧垫圈,投入运行前要加塞进行检查,达到规定要求后方可投入运行,以防运行中松动、过热、脱落。 5.3 按腐蚀环境组织电气施工,遵守相应规程,选用适合环境的设备、材料和施工工艺。 5.4 主要分项施工前,应编制技术交底卡,让操作人员明确质量标准和操作要领。 6 施工程序 电气工程施工程序框图如下图所示。电气安装工程分布较广,且同土建、设备、管道等工程的联系较紧,因此必须做好同土建和其他工程紧密配合,根据每个建筑的工程进展来安排电气工程施工。

电气工程施工方案38825

电气施工方案报审表 工程名称:兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 致:(项目监理机构) 我方已完成兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程电气工程施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签章) 年月日驻地监理工程师审查意见: 驻地监理工程师(签章) 年月日注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 电 气 工 程 施 工 方 案 施工单位:湖北江铭建设工程有限公司 编制人:杜德杰 审核人:姜波 审批人:刘永金 编制日期:年月日

电气工程施工方案 1.编制说明:本施工方案是根据本工程图纸要求以及国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度. 且上级有关部门下达的各项规定的管理制度而编写.编写本方案是为了保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工.本方案如有不妥之处,欢迎各位同行指出谢谢 1.1编制目的 1.1.1为了更好的贯彻执行国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度.且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度. 1.1.2保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工无安全事故发生从到达优质工程. 1.1.3最终使本工程达到住户入住满意,放心. 1.2编制依据 《民用建筑电气设计规范》(LGJ/T16-92); 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);2000版 《住宅设计规范》(GB50096-1999);2003版 《低压配电设计规范》(GB50052-95); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《高层建筑设计放火规范》; 《建筑电气质量验收规范》(GB50303-2002);2002版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2001); (98ZD701)常用电气控制原理图;(90SD180)电缆桥架安装 2.电气工程概括: 2. 1电气工程主要有高低压变配电系统,动力配电系统、电气照明系统、建筑物防雷接地系统、弱电系统、火灾自动报警及消防系统. 2.1.1本工程进分配电采用 TN-C-S系统由地下室低压配电室配出的电缆干线均随电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点,本工程消防负荷为2级负荷,其于为3级负荷;2级负荷穿线管用钢管,. 3级负荷穿线管用PVC阻燃管。

电气工程施工设计方案(范例)

电气工程施工方案 1、编制依据及围: 1.1编制依据 1.1.1施工图纸:电施01~电施37; 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13; 1.1.5《自动消防系统设计安装手册》; 1.1.6《常用电气设备安装》; 1.1.7《北京地区电气规程汇编》。 1.2.编制围: 照明系统、动力系统、消防报警系统及联动系统,公共及事故照明、广播系统、防雷接地系统。 2、工程概况: 本建筑为框架结构,地下三层、地上六层。地下三层为汽车库、水泵房,地下二层为汽车库、浴室,地下一层为汽车库、餐厅、变电所等设备。1~6层为办公室。总建筑面积为14864.9 平方米,地上面积为7430.3平方米,地下面积为7434.7平方 米。建筑物总高度为22.01米。 本工程建设单位为北京市***公司,设计单位为北京市****设计工程公司,监理单位为北京市**监理公司。 3、供电系统方式、方法:

3.1电源 由市网引入两路10KV电源,预留6*SC150钢管,于±0.000、-1.3米处埋设进户。穿过建筑物外墙处应设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆分界小室设在地下二层。 3.2供电系统 高压系统10KV两路电源采用单母线分段运行方式,当任意一侧非事故失电时,母线可自动、手动投入。高压柜采用金属环网柜,变压器低压侧0.4KV母线亦采用单母线分段运行,低压联柜采用字投自复及手动投入的方式。均设防误操作闭锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接点形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明包括办公室安装单、双、三管荧光灯;机房、车库安装双管荧光灯;大厅及走廊为筒灯,事故照明包括出口指示灯、疏散指示灯,重要机房及重要场所,事故下继续工作照明。事故照明灯具选用镍镉电池作为备用电源、事故电源。备用电源、事故电源为双电源末端互投,疏散照明不小于90min,暂时工作照明不小于1h,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、空调主机、冷冻机水泵、电梯、新风机等,其中与消防有关的水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互

建筑电气工程施工组织设计

河源康城水郡室外低压供配电安装工程施工组织设计 河源电力建筑安装公司 二00九年四月 电气工程施工组织设计 目录

一、工程概况 (2) 二、施工组织安排 (2) (一)组织准备 (2) (二)技术准备 (2) (三)现场准备 (2) (四)施工安排 (3) (五)验收准备 (3) 三、安装工程施工方法及技术措施 (3) 四、施工质量管理措施........................................................................................ 11 五、安全、防火管理措施 (12) 六、文明施工管理措施 (13) 七、工期保证措施 (14) 1 电气工程施工组织设计 一、工程概况 本工程为河源百雄房地产有限公司开发的河源康城水郡室外低压供配电安装工程,工程范围为: 1、(别墅与洋房)低压电柜至配电箱电缆缚设及低压电缆分支箱的定位安装 2、(别墅与洋房)配电箱至电表箱定位安装及电缆缚设; 3、(别墅与洋房)用户箱的定位安装及电表箱至用户箱的电缆缚设 4、(别墅与洋房)开关、插座的安装 5、(洋房)配电柜至商铺SP配电箱的电缆缚设 6、综合楼低压柜至配电箱的电缆缚设 7、综合楼地下室照明安装 8、庭院路灯的安装 二、施工组织安排 (一)、组织准备 设立现场项目经理部,由项目经理组织安排管理人员及施工班组队伍合理的施工,建立现场各项管理制度和管理人员岗位责任制,统筹安全工作。

(二)、技术准备 施工前组织做好设计图纸的会审工作。按照施工组织设计的要求,做好全面的设计、技术、质量及安全防火的技术交底工作,把好现场施工的技术、质量、安全关。 (三)、现场准备 1、根据现场实际情况,可要求甲方提供一间办公用房及现场仓库,施工人员的住宿可根据地方安排工棚或另租场地解决; 2、引测土建施工使用的水准标高点,做好水平线的复核,确保标高的准确性; 3、根据施工安排计划,做好各施工点及办公、仓库的临时用水、用电工作。各未端配电 2 电气工程施工组织设计 箱须设置漏电保护装置,所有接线及装表箱等均要有执照及上岗证的专职电工负责,确保用电安全。 (四)、施工安排 根据现场实际及施工工期要求的情况,电气施工组暂分为四个施工部分: 第一部分:管线的敷设工程; 第二部分:电缆敷设及配线工程; 第三部分:灯具、配电箱安装工程; 第四部分:检验调校工作。 为保证工期,我们将安排各部分的专业施工人员同时施工,且每部分都要合理安排交叉流水作业,搞好各工序搭接和劳动力的配备,保证工程进度。(五)、验收准备 1、隐蔽工程验收:各个项目的隐蔽工程完工时,项目经理必须先组织施工员、质安员对隐蔽工程复核。然后,会同甲方进行隐蔽工程验收。 2、通知甲方整体验收的项目及时间,准备验收的文件,并办好文字交接手续。 三、安装工程施工方法及技术措施 电气施工工艺流程:下列工序流程在施工过程中,如果现场情况或条件发生变化时,可调整。 电气安装:施工准备→构件加工→质量检验→接地极构件→电线管敷设→电线电缆敷设→质量检验→灯具、配电箱安装→质量检验→校线→调试送电。(一)电缆敷设 运输与保管 3 电气工程施工组织设计 1、在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平放贮存。 2、运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧。滚动是必须顺着电

住宅小区建筑电气项目工程施工方案计划

XX 住宅小区二期工程 1# 楼 建 筑 电 气 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XX建设有限公司 年月日

1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC 电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统的综合布线需求。 1.8 电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分。电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Ф20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座。

建筑电气工程设计方案.

第一部分设计说明书 一.工程设计概况 设计的建筑结构形式为砖砌,现浇楼板,总建筑面积约有979.02㎡,建筑高度为11.1m的三层办公楼。首层为仓库和药房,第2层为办公室,第3层为办公室和化验室,其中,男卫生间在二楼楼梯间处,女卫生间在三楼楼梯间处。 二.设计依据 1、《建筑电气识图与工程实例》. 侯志伟主编.中国电力出版 社,第一版2007年3月。 2、《建筑照明设计规范(GB50034-2004)》 3、《建筑电气工程施工工艺标准》,中国建筑工业总公司,中国 建筑工业出版社,2003年11月。 4、《建筑电气常用数据手册》,中国建筑工业出版社,2002年3 月 5、《建筑电工知识》,祁政敏编著,中国环境科学出版社,2002年。 6、《建筑电气设计实例图册》(4),孙成群编著,中国建筑工业出版社,2003年

7、《工业与民用配电安装手册》,王政等编,中国电力出版社,2003年 8、《电气工程识图与施工工艺》,赵宏家主编,重庆大学出版社,2006年。 9、广州大学市政技术学院课程设计任务书之某三层办公楼照明与动力系统设计 三.室内供电系统方案的确定 本三层办公楼设有三个配电箱,其中一楼设总配电箱,二三楼分别设分配电箱。从室外动力照明网引来一路~220/380电源为本楼供电,电缆采用VV22-1KV-4*32 SC70镀锌钢管埋地引入,埋室外地坪下-0.8m。配电箱1AL接地,接地电阻不大于1欧姆。 第二部分设计计算说明书一.供电系统计算 1.动力系统确定 a.负荷估算 一楼普通插座的总功率:9×0.5=4.5kw 一楼空调插座的总功率:1×2kw=2kw 二楼普通插座的总功率:24×0.5kw=12kw 二楼空调插座的总功率:8×1kw=8kw

建筑电气工程设计-四大系统解析

建筑电气工程设计-四大系统解析 现代建筑趋于多元化的风格,高度大、面积大、功能复杂,电气设计内容也日趋复杂,项目繁多。建筑电气设计从狭义上仅指民用建筑中的电气设计,从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。 传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电,而其余部分,如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电。这种分类以电压的高低为依据,强调了电气设计中所增加的消防、电讯和自控内容与传统电气设计内容完全不同,容易理解,所以很快被人们所接受。 但是,这种按电压高低进行分类的方法并不严谨,如:动力设备的二次控制回路,其电压可能很低;而消防回路中的联动也不宜与配电箱完全分割开。又如人防设计、防雷设计、保安设计等功能性设计,其内容不仅仅是弱电信号的报警,也包含有动力、照明的联锁反应。又如防雷接地,强弱电都要求,而且有向等电位联结发展的趋势,实际上又很难分开。如果电气设计仅仅以电压高低进行分工,势必造成强弱两个子工种之间交叉过多,界限不清楚。 一、电气设计的分类 本文中将尝试一种新的分类方法,就是按功能分类。既

然建筑设计是为业主的功能需要服务的,将满足某一类需要的相关设计内容放在一起考虑应该是合情合理的。为此,xx 对建筑电气的要求进行了总结,提出本帖的分类方法,愿意以一孔之见与各位同行做进一步的交流。考虑到防雷、消防等内容都是出于对减少建筑物灾害的功能设计,特增加了电气减灾一篇,并将保安监控、防空袭、防爆炸等内容归并其中。而电讯和楼宇自控的出现不仅仅是减灾的需要,也是人们对理想生活环境的追求。出于对信息时代不断发展的新技术考虑,建筑电气的设计内容应能扩展,而信息正是其核心词。减灾篇和信息篇中的内容多是建筑电气设计新增加的内容,而传统的供电篇和照明篇原本就有所界定。 这样分类还有另外一个原因是出于工作量的考虑。对于大型复杂建筑物,以平面图而言,传统强弱电都不只一张。由于消防、电视、广播、保安、综合布线(网络和电话)的要求并不相同,出于方便施工和报批的角度,往往要分别出图。将传统弱电改为减灾和信息,与传统强电的供电和照明并列,可以更加真实地反映出变化后的工作量,也使建筑电气的四个子专业能够大体平衡。下面将进一步叙述建筑电气四个子专业的具体设计内容。 二、供电系统 建筑供电主要是解决建筑物内用电设备的电源问题。包括变配电所的设置,线路计算,设备选择等。

建筑电气施工图设计方案说明

建筑电气施工图设计说明 一、建筑概况及总体说明 工程名称:浩创-达观上院 建设单位:惠州市宏诚实业开发有限公司 本工程为:1.建设地点:惠州市仲恺 2.建筑层数:地上29层;建筑高度:90.2m,地下2层 建筑基底面积:3365.24m2,总建筑面积:62126.58m2 3.建筑耐火等级一级 二、设计依据: 1、相关专业提供给本专业的工程设计资料 2、建设方提供的有关职能部门认定的工程设计资料,建设方设计要求; 3、本工程采用的主要标准及规范: 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》(2009 ) 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》DBJ/T15-42-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 500116-2013 《住宅设计规范》GB 50096-2011 《建筑机电工程抗震设计规范《住宅建筑规范》GB50981-2014 三、设计范围: 1、本设计负责红线范围内的建筑内电气设计及室外电气管网设计 2、精装修区域的照明设计由建设方另行委托其他设计公司负责,本设计负责精装修区域的电源预留及相关的协调配合工作。 3、本工程设计内容如下: (1)供配电系统 (2)配变电所(配电房内的高低压电气设计由专业电力公司设计) (3)低压配电系统 (4)照明设计(办公室,商业部分及其他需要精装修的场所由业主二次装修自行设计)

建筑电气方案

新世纪·上河居271幢、272幢、273幢 电气工程施工方案 一、编制依据 1、建筑电气施工图纸; 2、国家及行业现行规范、规程及标准; 3、设计图纸和相关设备厂家技术资料 4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 5、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 7、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 8、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 9、《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 10、《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 11、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 12、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 14、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 15、本公司在多项类似工程中的施工经验。 二、工程简介 本工程为东莞市新世纪怡岛花园开发有限公司投资建设的新世纪·上河居271幢、272幢、273幢工程位于东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)。建筑总面积为20334.75m2,3幢8层住宅,框架剪力墙结构建筑最大总高度为26.9m。

本施工方案为新世纪·上河居271幢、272幢、273幢电气安装工程。包括电气系统及明、暗敷管槽工作。 1、动力照明系统 本工程中每栋由小区变电所回路电源均为380/220供电,其中两路供消防、重要负荷用电,分别采用YJV22-0.6/1KV电缆直埋地引入各单元住宅配电间,进户时穿SC150钢管,使用电压、照明和空调为220V,动力为380V。 2、防雷接地系统 屋面采用Ф12热镀锌圆钢状避雷带,并在屋面上装设不大于20×20m避雷网格,利用柱内两根以上不小于Ф16主筋作引下线,以结构地梁和基础内的钢筋作接地体。并把相关柱内主钢筋引出柱面,以作电气设备接地保护,其接地电阻不大于1欧姆。低压配电采用TN-S制,工作N线和保护PE线分别设置,建筑的基础接地四周连线环和防雷均压环作等电位母线排,所有进入建筑物及穿过防雷区界面的导电物、电缆均应在各防雷区界面做等电位。低压配电系统为三相五线制及单项三线制,备用发电机中性点与基础接地体直接连接,强、弱电的进线采用相应的避雷装置进行保护,火灾自动报警系统采用专用接地线。 三、施工目标 1、工期目标:计划2011年07月18日开工,2012年12月31日竣工完成。 2、质量目标:合格工程。 3、安全生产目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针,保证一般事故频率小于1.5‰,死亡率为零,在施工期间杜绝一切重大安全、质量事故。 四、施工管理组织 1、本工程建立以项目经理袁晓斌为主的施工管理系统和以项目总工陈焕为主的技术管理系统,下设施工技术科、安全质量环保科、计划财物科、物资设备科、综合办公室等职能部门,具体负责施工现场协调指挥、计划安排、安全质量、物资供应、技术管理和劳动力调配等。(管理组织机构见下图) 机电安装项目部以下管理人员: 项目负责人:李景炼 工程总施工:李茂振

建筑电气工程节能设计及措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD396 建筑电气工程节能设计及措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

建筑电气工程节能设计及措施通用 版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 摘要:进入21世纪之后,我国的经济建设取得了辉煌的成就,各种建设项目如雨后春笋般的出现在祖国的各地。但是在建筑设计过程的节能问题却没有得到充分的重视。随着全球的变暖等问题的严重化,节能问题也成为当前的热点问题。作为建筑实现节能减排的重要方面--建筑电气工程的节能面临着新的挑战。本文主要讨论建筑电气工程节能设计以及所需要采取的措施以期达到节能减排的目标。 关键词:建筑电气工程节能设计措施节能减排 1.引言 对建筑电气工程实现节能设计使工程中的各个系统和电气设备不仅要满足建筑功能的要求,而且也要实现节约项目投资。通常情况下,由于设计阶段的时间紧、任务重,对于设计的节能问题缺乏必要的重视,导致建筑电气工程中的节能问题得不到有效的解决。 节能工程涉及面十分的广泛。概括的讲,主要包括从

建筑电气施工方案修订稿

建筑电气施工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

中建福地星城项目K4地块 建 筑 电 气 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建三局第三建设工程有限责任公司中建福地星城项目部

编制日期:2013年11月03日 施工方案审核审批表

一、编制依据: 1. 设计院其他专业提供的资料,业主提供的相关设计任务书。 2. 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 3. 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) 4. 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 5. 《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007) 6. 《高层民用建筑设计规范》(GB50057-2010) 7. 《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 8. 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 9. 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 10. 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 二、工程概况: 1、本工程位于洪山区核心区域,紧邻洪山区图书城商圈,位于珞狮南路与文荟街(规划中)交汇处,1#、2#为33层高层住宅,4#、5#楼为带商铺的32层住宅,属于一类高居住建筑。 2、本工程电气包括电力照明、弱电系统、建筑防雷保护及接地、火灾自动报警系统。

3、本工程由双重电源供电,除客梯、消防电梯、应急照明、消防潜水泵及消防电源为一级负荷外,其余负荷等级均为三级负荷。 4、照明干线采用放射式-树干式供电。每层设配电箱,弱电配电箱;出线由业主二次装确定。 5、在单元共用部分,电梯井边设强弱电井,竖井内敷设照明、动力干线,住宅层计量表箱设在竖井内明装。 6、各系统概况: (1)住宅电力系统: 每户住宅面积在60平方米至120平方米(含120平方米)的按照8kw/户配置,每户住宅面积在120平方米至150平方米(含150平方米)的按12kw/户配置。商业等公建设施用电按100w/平方米设置。 (2)弱电系统:电视、电话、光钎到户等系统进入住宅各单元底层电气竖井至每户进线管(3根PVC20和1根PVC25)等线路通道设计,即预留穿线导管作为进出线路通道,以满足结构施工预留、预埋的要求。 (3)火灾报警系统:本工程报警系统保护对象分级为一级,采用区域报警系统,报警及联动控制线在室内穿线槽于弱电竖井内引至各楼层消防端子箱。探测器吸吊顶安装,接线盒暗设与吊顶内,消火栓按钮设于消火栓箱内,联动控制模块及现场双切换控制盒集中设置时,由施工单位现场制作安装柜。编码模块,控制模块,隔离模块可集中于模块箱内,模块箱设于竖井内靠墙明装。并注意施工时配合预埋接线盒及管线。 (4)防雷系统:本工程按三类防雷建筑设计,施工时电气专业人员必须现场检查,以确保接闪器到基础形成完整的电气通路。屋面沿女儿墙明设¢10圆钢避

建筑电气工程技术课程设计样本

学号 天津城建大学 建筑电气工程技术课程设计 设计说明书 xxxx综合楼 电气初步设计 起止日期: 年12 月26 日至年12 月30 日 学生姓名 班级 成绩 指导教师(签字) 控制与机械工程学院 12 月30 日 天津城建大学

课程设计任务书 —年第1 学期 控制与机械工程学院建筑电气与智能化专业13智能化4班级 课程设计名称: 建筑电气工程技术课程设计 设计题目: xxxx综合楼电气初步设计 完成期限: 自年12 月26 日至年12 月30 日共1 周 一、设计范围: 1、根据相关设计资料说明的本专业的设计内容, 以及与相关专业的设计分工和分工界面; 2、拟设置的建筑电气系统 ( 1) 变、配、发电系统 ( 2) 照明系统 ( 3) 电气节能和环保 ( 4) 防雷 ( 5) 接地及安全措施 ( 6) 火灾自动报警系统 ( 7) 安全技术防范系统 ( 8) 有线电视和卫星电视接收系统 ( 9) 计算机网络系统 ( 10) 通信网络系统 ( 11) 综合布线系统 ( 12) 其它建筑电气系统( 广播、扩声与会议系统, 呼应信号及信息显示

系统, 建筑设备监控系统等) ( 13) 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。 二、设计交件: 1、计算书( word) ; 2、初步设计说明, 主要电气设备表( 注明设备名称, 单位, 数量等) 、主要干线平面布置图、竖向干线系统图和照明平面图( 应包括灯位( 含应急照明灯) 、灯具规格, 配电箱/控制箱位置, 不需连线) , 各系统所属系统图, 相关控制室、机房的平面布置图。 三、图纸要求: 1、软件绘图; 2、图幅, 电气符号, 图线等符号规范和制图要求。 四、时间: 1、设计时间为一周: 第一天上午布置任务 第二天~第四天全天进行相关设计和计算 其余时间画图 最后一天全天进行答辩 2、独立完成, 如有抄袭责任自负 五、参考资料: 1、相关专业提供的工程设计资料 2、国家现行主要标准及法规: 《建筑设计防火规范》GB50016; 《建筑照明设计标准》GB50034;

相关文档