文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第一回 使用IEC 61131-3和PLCopen的目的

第一回 使用IEC 61131-3和PLCopen的目的

第一回 使用IEC 61131-3和PLCopen的目的
第一回 使用IEC 61131-3和PLCopen的目的

第一回使用IEC 61131-3和PLCopen的目的

为从事PLC应用开发技术人员,进行此次说明,主要涉及IEC 61131-3国际标准和开发并有效推进该标准发展的PLCopen组织相关介绍。

IEC 61131-3的诞生

为了满足美国通用汽车制造部门的设备改造要求(表1),1969年Modicon公司(现归施耐德电气)开发出了符合的084型产品。满足了当时主要进行的顺序控制以及安全互锁逻辑控制、定时器控制等。PLC的诞生,使得工业控制技术得到飞跃发展。进入上世纪70年代,欧洲和日本也进行了独立开发和应用。1972年,日本的首台PLC SYSMAC(当时的立石电机)在欧姆龙公司诞生。

然而,因为每个设备制造商都采用各自的程序编辑软件和编程语言,这就使得使用者在每次更改设备时都要重新学习新设备系统,或一直使用特定制造商的产品。这样的情况,对制造商和使用者而言,都不能说是最好的结果。以欧洲为中心,产生了“尊重制作商的硬件独立性,但统一编程语言设计”这一举动。

根据这样的背景,由IEC SC65B/WG7/TF3国际标准的制定工作开始,1993年PLC 的程序设计语言的国际标准「IEC 61131-3」被发行了。本规格规定着包含是以前主要的梯形图语言在内的四种语言和一个要素。之后,1997年JIS标准(日本),2006年GB/T标准(中国)和各国的国家标准也采用这一标准(表2)。国土交通省发行的「公共建筑工程标准规范书(电气设备工程编辑H25年版)」JIS B 3501~B3503标准依据的可编程控制器标准,指定从事公共事业的工程标准。

PLCopen组织

PLCopen是为了提高PLC的应用开发效率而在1992年设立的第三方机构。其欧洲本部中心设在荷兰,在北美、日本、中国都设立了分支机构,2013年9月设立了韩国分部。其组织结构如图1所示。目前,全世界约有100个会员公司。

在日本,PLCopen组织从2002年真正的开展运营,制造商会员有包括欧姆龙公司在内共18个会员单位,使用者会员更有350个以上(截至2013年10月)。

图1.PLCopen组织结构图

PLCopen的活动内容

随着PLC应用范围的不断扩展,程序变得越发复杂,程序大容量的趋势也越发显著。图2表示着在FA(工厂自动化)的费用构成中,工程费用明显超过设备费用。

图2.工厂自动化成本分析

为了实现PLC应用开发的效率化,PLCopen组织主要开展以下两项活动。Technical Committees:不依赖制造商的标准FB(功能块)的配置制定及认证;Promotional Committees:通过网站的营运,展览会,技术研讨会等手段,推广IEC 61131-3的普及等促进活动。

FB(功能块)概述

FB就像字面那样是个功能模块,将一个功能封装(部件化)做成程序。因此,反复使用这样的程序就变得更容易。

IEC 61131-3关于定时器这类使用频率较高的通用类标准FB格式见图3。

图3.标准FB实例(接通延时定时器)

PLCopen组织的技术委员会,制定了运动控制的功能块MotionControlFB和安全控制功能块SafetyFB,公开技术规范的实施,促进了制造商开发按照公布的上述技术规格的编程工具。通过实现产品基于PLCopen制定FB的认证,才可引用图4所示的PLC选型标识。标准FB根据制定的规范,并保证其执行并不必依赖于制造商,统一的规范缩短了调试时间,也提高了设备和机器的质量。此外,还可以在源代码审查和执行文档规范性上形成标准。

图4.PLCopen认证标志

在日本的普及现状

在欧洲销售的PLC,大体上100%都符合IEC 61131-3。北美首位的Rockwell自动化也销售着符合的产品。在欧美IEC 61131-3已是绝对主流,在亚洲普及稍迟。在日本,现在有一半以上的使用者使用的程序设计工具都是梯形图,受到日元升值的持续影响,正在发生下列状况变化。

1.由于将生产工厂搬回国内,及日本国内客户自行购买的高性能、高品质的欧洲机器,现场的担当者不得不学习符合欧洲标准的PLC。

2.海外工厂及用户设备需求新增时,为了实现与当地的“协调性”和“统一性”,

选定符合IEC标准的PLC。

3.符合IEC标准的PLC制造商在不断增加,包括欧姆龙在内有10家公司以上。随着机器设备出口的增加,海外工厂的新增,符合PLC的国际标准(IEC)将变得越来越重要。以前能自如运用梯形图编程的工程师,对运用IEC 61131-3需要有一个学习的过程,然而,只要一旦掌握这一标准,以后的应用开发将会变得格外轻松。

在欧姆龙的现状

欧姆龙公司,作为PLCopen组织的制造商会员,正在不断普及IEC 61131-3。

欧姆龙的自动控制软件Sysmac Studio,支持国际标准IEC 61131-3,对应变量的指令,支持梯形图语言,ST语言和功能块程序设计。并且,这一个软件可涵盖运动控制,逻辑控制,数字量控制,图像传感等功能,提供了集成化的开发环境。

谐波电流计算公式是什么

谐波电流计算公式是什么? 谐波含量计算: 测试时最好测出设备较长时期运行时最大的谐波电流,其和产生谐波电流的负载投入有关,若产生谐波电流的负载全部投入,测试的数据是比较准的。 A、咨询现场工程人员,此时产生谐波的负载是否全部满负荷运行,产生谐波的负载就是非线性负载,变频器,整流设备,中频炉等。测试时现场工程人员应该知道同类的非线性负载投入了多少,所以一定问清楚,自己也可以通过配电盘看一下同类的设备投入了多少,最终目的就是能够知道我们此次测试的谐波电流含量是否为其真正的谐波含量,否则按比例推算。譬如我们测试时同类设备只有一半运行,毫无疑问我们的测试报告要对其进行说明,并且推算出其真实的谐波含量应该乘以2。 B、数据测试完后,若测试数据已经完全反映了实际现场可能出现的最大谐波含量,如下图: 将测试的0min----30min的数据计算出来,如上图是0min----2min,其THDA (平均畸变率)为9.4%,Arms为1.119KA,那么其计算的谐波含量为105.186A,0min----30min的数据全部计算完后,取出最大值既是我们需要的最大谐波含量,那么选取1台100A的设备即可满足谐波补偿要求。 无功功率补偿计算: A、咨询现场工程人员,或者调用其原始功率因数数据,因为功率因数是考核指标,主要咨询两个问题,一是功率因数长期基本上是多少,二是在此功率因数时长期负载电流I多大,通过公式计算出P的值,然后计算出需要补偿的无功功率,无功功率计算公式为,——对应cosφ前的正切值,——对应cosφ后的正切值。 B、数据测试完后,若测试数据已经完全反映了实际现场可能出现的最大无功补偿量,如下图所示: 将测试的0min----30min的数据计算出来,如上图是0min----2min,其平均功率为P=140KW,补偿前功率因数cosφ前=0.554,若补偿后要求功率因数不低于cosφ后=0.90,那么根据公式其计算的无功补偿容量为142.66KVAR,0min----30min的数据全部计算完后,取出最大值既是我们需要的最大无功补偿容量,那么选取3台100A的设备即可满足谐波补偿要求。

谐波含量等计算公式

谐拨含量: 借助傅立叶级数分解法求出每周波内各次谐拨含量。 ........ 按公式( 2),计算每周波电压有效值u j。 u j 1 n u i2 n i1 a) 总谐波含量: (u j )2(u j (1) )2 总谐波含量的百分数 =100% ,u j (1)——波形 u j (1) 中的基波含量。 u b)单次谐波含量 = u j ( k)100%,(k 2 ~ 50) j (1) 偏离系数: 求出每周波的基波电压u j (1),并在其周波各采样点上将采样点上,将采样点上采样电压与 其对应点的基波电压进行比较,取其最大偏差值,则偏差系数=u j 100% 。 u j (1) uj ——每周波各采样点上采样电压与其对应点的基波电压之间的最大偏差值 u jp (1)——每周波基波电压的峰值 对数个周波的偏离系数进行比较,取其最大值。 电压调制: 测取稳态时各周波的正负半波连续最大的三点电压采样值,按抛物线插值法求出其峰值,至少采集一秒钟,共采集N 个周波。 按下述规定求取调制参数值: 电压调制参数的测试,应在电压波形的正负半波中进行,取其最大值。 电压调制量为至少一秒钟(N 个周波)同向峰值的最大与最小之差。 电压调制量 = [u jp]max[u jp ] min [ u jp ]max——N周波中同向峰值电压最大值 [ u jp ]min——N周波中同向峰值电压最小值

波峰系数: 每波电压有效值 u ,以同一周波内连续最大的三个电压采样值,按抛物线插值法求出其 ...... 峰值电压 u jp,按公式(6)计算其波峰系数: F u jp , u jp——每周波的峰值电压。u j u 1 m u j2 m j 1 u j 1n u2 n i1i u——平均电压有效值 j ——采样周波数(j 1 ~ m, m100 )u j——每周波电压有效值 i ——每周波采样点数(i 1 ~ n,n50 )u i——每点电压瞬时值

谐波的基础知识谐波谐波的种类及谐波频率计算

谐波的基础知识,什么是基波、谐波、谐波的种类及谐波频率计算 ———谐波的基础知识,什么是基波、谐波、谐波的种类及谐波频率计算 本文介绍谐波的基础知识,什么是基波、谐波、谐波的种类及谐波频率如何计算,哪些设备或电路容 易产生谐波,谐波的影响是什么 1 谐波的基础知识 2 (1)什么是基波? 3 电力网络中呈周期性变化的电压或电流的频率即为基波(又称一次波),我国电网规定频率是50 Hz 4 基波是50 Hz。 5 (2)什么是谐波? 6 电力网络中除基波(50 Hz)外,任一周期性的电压或电流信号,其频率高于基波(50 Hz)的,称为 7 电网或电路中,电压产生的谐波为电压谐波; 8 电流产生的谐波为电流谐波。 9 (3)谐波有几种? 10 整数谐波:指频率为整数(跃1)倍基波频率的谐波,即2、3、4、5、6、7、8、9、10 等次谐波 11 偶次谐波:指频率为圆、源、6、8、10 等偶数倍基波频率的谐波。 12 奇次谐波:指频率为3、5、7、9、11 等奇数倍基波频率的谐波。 13 正序谐波:谐波次数为3k+1(k 为正整数)即4、7、10等次谐波。 14 负序谐波:谐波次数为3k-1(k 为正整数)即2、5、8等次谐波。 15 零序谐波:指频率为3的整数倍基波频率的谐波,例如3、6、9、12、15 次谐次。 16 高频谐波:指频率为圆耀怨kHz的谐波。 17 (4)谐波频率如何计算? 18 谐波频率越谐波次数伊基波频率例:缘次谐波频率为缘伊缘园Hz越圆缘园Hz,苑次谐波频率为7伊越猿 19 缘园Hz等。 20 (5)哪些设备或电路容易产生谐波? 21 1)非线性负载,例二极管整流电路(AC/DC)。 22 2)三相电压或电流不对称性负载。 23 3)逆变电路(DC/AC)。 24 4)UPS 电源(PC 机用),EPS 电源(大功率动力用),即不间断电源。

谐波电流及抑制

一.谐波电流 一般来说, 理想的交流电源应是纯正弦波形, 但因现实世界中的输出阻抗及非线性负载的原因, 导致电源波形失真。近年来整流性负载的大量使用, 造成大量的谐波电流, 也间接污染了市电, 产生电压的谐波成份. 另外一些市售的发电机或UPS本身输出电压就非纯正弦波, 甚至有方波的情形, 失真情形更严重, 所含谐波成份占了很大的比。 1.谐波的危害 谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。 2.谐波是怎么产生的 一是发电源质量不高产生谐波: 发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。

二是输配电系统产生谐波: 输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达额定电流%。 三是用电设备产生的谐波: 晶闸管整流设备。由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,显然在留下部分中含有大量的谐波。如果整流装置为单相整流电路,在接感性负载时则含有奇次谐波电流,其中3次谐波的含量可达基波的30%;接容性负载时则含有奇次谐波电压,其谐波含量随电容值的增大而增大。如果整流装置为三相全控桥6脉整流器,变压器原边及供电线路含有5次及以上奇次谐波电流;如果是12脉冲整流器,也还有11次及以上奇次谐波电流。经统计表明:由整流装置产生的谐波占所有谐波的近40%,这是最大的谐波源。

电能公式和电能质量计算公式da全

电能公式和电能质量计算公式大全 电能公式 电能公式有W=Pt,W=UIt,(电能=电功率x时间) 有时也可用W=U^2t/R=I^2Rt 1度=1千瓦时=3.6*10^6焦P:电功率 W:电功 U:电压 I:电流 R:电阻 T:时间 电能质量计算公式大全 1.瞬时有效值: 刷新时间1s。

(1)分相电压、电流、频率的有效值 获得电压有效值的基本测量时间窗口应为10周波。 ①电压计算公式: 相电压有效值,式中的是电压离散采样的序列值(为A、B、C相)。 ②电流计算公式: 相电流有效值,式中的是电流离散采样的序列值(为A、B、C相)。 ③频率计算: 测量电网基波频率,每次取1s、3s或10s间隔内计到得整数周期与整数周期累计时间之比(和1s、3s或10s时钟重叠的单个周期应丢弃)。测量时间间隔不能重叠,每1s、3s或10s间隔应在1s、3s或10s时钟开始时计。 (2)有功功率、无功功率、视在功率(分相及合相)

有功功率:功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特(W)。 计算公式: 相平均有功功率记为,式中和分别是电压电流离散采样的序列值(为A、B、C相)。 多相电路中的有功功率:各单相电路中有功功率之和。 相视在功率 单相电路的视在功率:电压有效值与电流有效值的乘积,单位伏安(VA)或千伏安(kVA)。 多相电路中的视在功率:各单相电路中视在功率之和。 相功率因数 电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S

谐波、谐波电流、谐波电压三者的意义与区分

谐波、谐波电流、谐波电压三者的意义与区分 电力谐波就是电能中包含的谐波成分,分为谐波电压和谐波电流。接下来主要为大家介绍一下谐波、谐波电流和谐波电压的概念及区分。 一、谐波 谐波是与基波对应的一个概念。 如果有一个频率为f正弦波,那么频率为n f的正弦波就称为f正弦波的n次谐波,而频率为f的正弦波就是基波(含义为基本波形)。例如:我们的电力电压波形为50HZ的正弦波,那么3次谐波就是150HZ的正弦波,5次谐波就是250HZ的正弦波。 用数学的方法可以证明,任何一个周期性波形都可以分解为基波和谐波。因此,当电网电压发生畸变时,就表示其中包含了谐波成分。 图1是包含了5次谐波和7次谐波的波形,5次和7次谐波是工业上最典型的两种谐波。

图1含有5次和7次谐波的畸变波形 如果谐波成分是电流,就叫谐波电流。如果谐波成分是电压,就叫谐波电压。 二、谐波电流 谐波电流是导致变压器过热、电缆过热、跳闸、无功补偿装置烧毁的主要原因。 三、谐波电压 谐波电压是电子设备误动作的主要原因。在处理电子设备受干扰的问题是,更加关注电子设备接入电网的位置的谐波电压畸变率。一般要求电压畸变率小于5%。 四、谐波电流和谐波电压的区分

谐波电流与谐波电压之间的关系是很多人搞不清楚的概念。了解他们之间的关系,对于正确解决电能质量问题十分重要,下面对这两者的关系进行讲解。 谐波电流是谐波的根源,谐波电压是谐波电流的产物。因此,要彻底解决谐波导致的各种问题,就要从控制谐波电流入手。 谐波电压是谐波电流流过线路阻抗时产生的,对于特定的配电系统,谐波电流与谐波电压之间的关系如下(欧姆定律): 谐波电压=谐波电流×电网阻抗 式中:电网阻抗包括了变压器的阻抗和配电线的阻抗,如图1所示。

谐波含量等计算公式

谐拨含量: 借助傅立叶级数分解法........ 求出每周波内各次谐拨含量。 按公式(2),计算每周波电压有效值j u 。 ∑== n i i j u n u 121 a) 总谐波含量: 总谐波含量的百分数= %100)()()1(2)1(2?-j j j u u u ,)1(j u ——波形中的基波含量。 b) 单次谐波含量=)50~2(%,100)1() (=?k u u j k j 偏离系数: 求出每周波的基波电压)1(j u ,并在其周波各采样点上将采样点上,将采样点上采样电压与其对应点的基波电压进行比较,取其最大偏差值,则偏差系数=%100)1(??j j u u 。 uj ?——每周波各采样点上采样电压与其对应点的基波电压之间的最大偏差值 )1(jp u ——每周波基波电压的峰值 对数个周波的偏离系数进行比较,取其最大值。 电压调制: 测取稳态时各周波的正负半波连续最大的三点电压采样值,按抛物线 插值法求出其峰值,至少采集一秒钟,共采集N 个周波。 按下述规定求取调制参数值: 电压调制参数的测试,应在电压波形的正负半波中进行,取其最大值。 电压调制量为至少一秒钟(N 个周波)同向峰值的最大与最小之差。 电压调制量=min max ][][jp jp u u - max ][jp u ——N 周波中同向峰值电压最大值 min ][jp u ——N 周波中同向峰值电压最小值

波峰系数: 每波电压有效值u ,以同一周波内连续最大的三个电压采样值,按抛物线插值法......求出其峰值电压jp u ,按公式(6)计算其波峰系数:j jp u u F = ,jp u ——每周波的峰值电压。 ∑==m j j u m u 1 21 ∑==n i i j u n u 1 21 u ——平均电压有效值 j ——采样周波数(100,~1≥=m m j ) j u ——每周波电压有效值 i ——每周波采样点数(50,~1≥=n n i ) i u ——每点电压瞬时值

关于谐波的一些常识

谐波(harmonic wave),从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,这时“谐波”这个词的意义已经变得与原意有些不符。正是因为广义的谐波概念,才有了“分数谐波”、“间谐波”、“次谐波”等等说法。 谐波产生的原因主要有:由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。 谐波原因在理想的干净供电系统中,电流和电压都是正弦波的。在只含线性元件(如:电阻)的简单电路里,流过的电流与施加的电压成正比,流过的电流是正弦波。 用傅立叶分析原理,能够把非正弦曲线信号分解成基本部分和它的倍数。 在电力系统中,谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。由于半导体晶闸管的开关操作和二极管、半导体晶闸管的非线性特性,电力系统的某些设备如功率转换器会呈现比较大的背离正弦曲线波形。 谐波电流的产生是与功率转换器的脉冲数相关的。6脉冲设备仅有5、7、11、13、17、19 …。n倍于电网频率。功率变换器的脉冲数越高,最低次的谐波分量的频率的次数就越高。 其他功率消耗装置,例如荧光灯的电子控制调节器产生大强度的3 次谐波( 150 赫兹)。 在供电网络阻抗( 电阻) 下这样的非正弦曲线电流导致一个非正弦曲线的电压降。在供电网络阻抗下产生谐波电压的振幅等于相应谐波电流和对应于该电流频率的供电网络阻抗Z的乘积。次数越高,谐波分量的振幅越低。 只要哪里有谐波源那里就有谐波产生。也有可能,谐波分量通过供电网络到达用户网络。例如,供电网络中一个用户工厂的运转可能被相邻的另一个用户设备产生的谐波所干扰。 谐波设备类型

三相桥式整流电路中谐波电流的计算新方法

三相桥式整流电路中谐波电流的计算新方法 李槐树李朗如 摘要提出了一种实用的新方法来计算三相桥式整流器所产生的谐波电流。本方法考虑了交流侧电抗及电网中存在的谐波电压,导出了交直流两侧谐波电流的计算公式。计算与实测结果表明,本方法准确实用。 关键词:三相桥式整流器波形畸变谐波电流谐波电压计算 A New Method to Calculate Harmonic Currents in A Three-Phase Bridge Rectifier Li Huaishu Li Langru (Huazhong University of Science and Technology 430074 China) Abstract This paper presents a new method to calculate the harmonic currents on both DC and AC sides in a three-phase bridge rectifier operating under pre-existing voltage distortion.The proposed method,which takes into account the AC side reactances and harmonic voltages already existing in AC network,gives out the calculating equations of DC and AC sides harmonic currents.Some practical rectifier circuits are calculated and carefully tested.The calculated results show that the proposed method is more accurate and more practical. Keywords:Three-phase bridge rectifier Voltage distortion Harmonic current Harmonic voltage Calculation 1 引言 电力系统中三相桥式整流器的使用极为广泛,由此引起的谐波电流也成了人们日益关注的问题。安置滤波器是减小谐波电流的有效措施,然而多数滤波器的设计要求对整流器所产生的谐波电流进行计算。计算结果愈准确,所设计的滤波器的效果也就愈佳。 通过对整流电路的分析而精确地计算谐波电流往往比较困难,时间仿真有时可以获得较为准确的结果,但需要复杂的仿真程序。所以在一定的假设条件下,近似地估算谐波电流成了工程技术人员普遍采用的方法。文献[3]对几种近似方法所产生的误差作了比较性研究,文献[4,5]中所提出的近似方法,提高了计算的准确性,但仅与仿真结果作了比较。而且各种近似方法均假设交流电网中的电压波形为标准正弦的。然而实际电网中,由于非线性负载的大量使用,会含有不可忽视的高次谐波电压。 本文对接入电压波形畸变的电网中的三相桥式整流电路进行了分析,提出了一近似方法来计算其交直流两侧的谐波电流。对实际整流电路在接入电压波形畸变率不同的电网时所产生的谐波电流进行了计算,

电机常用计算公式和说明

电机电流计算: 对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压 对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流 当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏 当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和 功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数是对的 用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流 极对数与扭矩的关系 n=60f/p n: 电机转速 60: 60秒 f: 我国电流采用50Hz p: 电机极对数 1对极对数电机转速:3000转/分;2对极对数电机转速:60×50/2=1500转/分在输出功率不变的情况下,电机的极对数越多,电机的转速就越低,但它的扭矩就越大。所以在选用电机时,考虑负载需要多大的起动扭距。 异步电机的转速n=(60f/p)×(1-s),主要与频率和极数有关。 直流电机的转速与极数无关,他的转速主要与电枢的电压、磁通量、及电机的结构有关。n=(电机电压-电枢电流*电枢电阻)/(电机结构常数*磁通)。 扭矩公式 T=9550*P输出功率/N转速 导线电阻计算公式: 铜线的电阻率ρ=0.0172, R=ρ×L/S (L=导线长度,单位:米,S=导线截面,单位:m㎡) 磁通量的计算公式: B为磁感应强度,S为面积。已知高斯磁场定律为:Φ=BS 磁场强度的计算公式:H = N × I / Le 式中:H为磁场强度,单位为A/m;N为励磁线圈的匝数;I为励磁电流(测量值),单位位A;Le为测试样品的有效磁路长度,单位为m。 磁感应强度计算公式:B = Φ / (N × Ae)B=F/IL u磁导率 pi=3.14 B=uI/2R 式中:B为磁感应强度,单位为Wb/m^2;Φ为感应磁通(测量值),单位为Wb;N为感应线圈的匝数;Ae为测试样品的有效截面积,单位为m^2。 感应电动势 1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率} 磁通量变化率=磁通量变化量/时间磁通量变化量=变化后的磁通量-变化前的磁通量 2)E=BLV垂(切割磁感线运动){L:有效长度(m)} 3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势){Em:感应电动势峰值} 4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割){ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}

电机电流计算方法

各种电机额定电流的计算 1、电机电流计算: 对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压 对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流 当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。 三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏 当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。 绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和 功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数 是对的 用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流 三相的计算公式: P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)单相的计算公式: P=U×I×cosφ 空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。 啊,公式是通用的: P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的) 单相的不乘1.732(根号3) 空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。 经验公式为: 380V电压,每千瓦2A, 660V电压,每千瓦1.2A, 3000V电压,4千瓦1A, 6000V电压,8千瓦1A。 3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下电流=2.5*功率 2功率因数(用有功电量除以无功电量,求反正切值后再求正弦值) 功率因数cosΦ=cosarctg(无功电量/有功电量)

视在功率S 有功功率P 无功功率Q 功率因数cos@(符号打不出来用@代替一下) 视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q 的平方) 再开平方 而功率因数cos@=有功功率P/视在功率S 3、求有功功率、无功功率、功率因数的计算公式,请详细说明下。(变压器为单相变压器) 另外无功功率的降低会使有功功率也降低么?反之无功功率的升高也会使有功功率升高么? 答:有功功率=I*U*cosφ 即额定电压乘额定电流再乘功率因数 单位为瓦或千瓦 无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏. I*U 为容量,单位为伏安或千伏安. 无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高. 4、什么叫无功功率?为什么叫无功?无功是什么意思? 答:无功功率与功率因数 许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。无功功率单位为乏(Var)。 许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。

谐波电压电流

电压谐波总畸变率定义: 在理想状况下,电压波形应是周期性标准正弦波,但由于电力系统中存在有大量非线性阻抗特性的供用电设备,这些设备向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压,称为谐波源。谐波源使得实际的电压波形偏离正弦波,这种现象称为电压正弦波形畸变。通常以谐波来表征。电压波形畸变的程度用电压正弦波畸变率来衡量,也称电压谐波畸变率。电压谐波总畸变率计算方法: 电压谐波畸变率以各次谐波电压的均方根值与基波电压有效值之比的百分数来表示。电压谐波畸变率=√(U2*U2+U3*U3+...+Un*Un)*100%/ U1式中Un--第n次谐波电压有效值,U1--基波电压有效值, 谐波畸变产生的主要危害: (1)导致电力变压器发热。谐波导致电力变压器发热源于两方面原因,其一是谐波电流能增加变压器的铜损和漏磁损耗;其二是谐波电压能增加铁损。变压器的发热程度直接影响了变压器使用容量的降低程度。 (2)导致电力电缆发热。在三相对称回路中,三次谐波在三相导线中相位相同,在中性线上叠加后产生了3倍于相线的谐波电流和谐波电压,导致中性线温度升高。智能建筑中大量的OA设备及电子式荧光灯均使三次谐波在系统中的占有率增大,因此谐波引起中性线发热问题值得关注。当高频电流通过导线时,电流具有集肤效应,显然高次谐波电流的存在使线路集肤效应加重,线路外表面电流密度加大,从而导致线路(相线及中性线)发热。 (3)导致对电子设备的干扰。智能建筑中自动化及电子信息设备均要求有较高的电源质量,且都工作于低电压水平,极易受到谐波的干扰而使控制失常。控制失常可能引发三A 系统的严重故障。 (4)导致低压配电设备工作异常。谐波畸变可使配电用低压电器设备(断路器、漏电保护器、接触器、热继电器等)发生故障。谐波电流使低压电器设备铁损、铜损增加,集肤效应加剧,从而产生异常发热,误动作等故障。 谐波畸变的防范措施鉴于智能建筑对三A系统运行的高可靠性要求,应适当采取消除或抑制谐波危害的防范措施如下: (1)在根据负载确定电力变压器额定容量时,应考虑谐波畸变而留有格量。在民用建筑设计中一般应保证变压器负荷率为70%~80%左右,该负荷率的工程裕量即可防范谐波引起的变压器发热危害。 (2)在电缆截面选择中应考虑谐波引起线缆发热的危害。对于联接谐波主要扰动源设备的配线,确定线缆载流量时应日有足够裕量,可适当放大一级选择线缆截面。在三相四线制系统中,应考虑三次谐波电流和高次谐波电流引起的集肤郊应对中性线的发热危害,即在中性线截面的选择中国有足够裕量。 (3)在设计和施工阶段,建议采取以下措施抑制谐波对电子设备的干扰。 ①为该类设备设计专用回路供电,尽可能避免干扰沿供电线路窜入。 ②为易受干扰设备加装线路滤波器,消除或抑制谐波分量,达到净化电源目的。 ③使该类设备配线尽可能远离谐波电流畸变严重的线路,以避免空间电磁干扰。

电流谐波的基本知识

电流谐波的基本知识 首先我们来讲讲什么是谐波? 我们知道接在电网的负载可以分为线性负载和非线性负载,如下图1: 图1 虚线代表电压波形,我们的市电波形正常为幅值220V,频率50HZ 的正弦交流电,当负载电流的波形也是50HZ的正弦波形时,我们称此类负载为线性负载,当电流波形相位与电压一致时,我们称为阻性负载,如图1的黄色线,如常见的白帜灯、电路、电热水器。当电流相位超前于电压时,我们称此类负载为容性负载,如图1中的黑色线,纯容性负载比较少,如一般配电室常用的无功补偿柜就是纯容性负载。当负载电流相位滞后于电压波形时,此类负载称为感性负载,如图1的蓝色线,常见感性负载如电动机、变压器、电感式镇流器日光灯。

以上线性负载的特点是不管其电流相位超前或滞后于电压波形,其电流波形一直为正弦波,没有失真,这是线性负载的关键。 非线性负载是指其电流波形呈现为非50HZ正弦波,或者理解为相对50HZ正弦波有较大失真,比如目前常见的负载:电脑、彩电、电磁炉,工业上的工频UPS、变频器、电镀等,其负载电流波形都不是50HZ正弦波,如图2就是最为常见的单相电源中的电脑、彩电等的电流波形: 图2 可以看出其电流波形相对电压的正弦波形相差很大,图3是一般三相电源常见的变频器输入电流波形:

图3 图3也可以看出,其电流波形相对电压波形失真很大。这种非正弦波形的负载,我们就称之为非线性负载,其电流波形因为不是50HZ 正弦波,在电工学上可以分解为很多不同频率的正弦波组成,如3次谐波就是150HZ,5次谐波就是250HZ等,那么这些谐波有什么危害呢? 在日常生活中,有时一开大功率的电磁炉,彩电屏幕上就会出现很多干扰条纹,这就是谐波的在做怪,因为电磁炉是非线性负载。我们电网中的设备都是按照50HZ来设计的,如电动机、变压器等,一般谐波过大,则其线圈中要流过150HZ、250HZ等频率高出50HZ很多的电流,必然导致电动机、变压器要异常发热。 电网中其他设备按照50HZ供电设计,一旦同一电网中存在有谐波很大的负载,就会对其他的用电设备造成很大的干扰,因为他们的滤波一般都是按照50HZ来设计,谐波中的高频成分往往使得其他设备不能正常工作。

高频开关电源谐波测试数据及计算方法--浙江大学报告

浙江大学电气工程学院 谐波测试报告浙江华友电子有限公司 2010-08-30

1监测背景 浙江华友电子有限公司地处浙、皖、赣三省七县交界处的开化县,成立于2004年11月,主要生产Ф63.5—200mmCZ单晶硅和Ф63.5—200mm单晶硅片等;公司原有的单晶炉电源由苏州盈科公司生产,安装有滤波设备。近期又新引进北京动力源科技有限公司制造的新型单晶炉电源。华友公司的测量数据初步结果显示,动力源生产的单晶炉电源和传统的单晶炉电源相比更加节能,但存在谐波不符合国家标准的可能性。 图 1.1华友电子有限公司测量时用电简图 测量时的用电简图如图 1.1所示。测量点所在的华友专变由两台1250KV A的变压器并联,共有24台单晶炉。其中22台单晶炉的电源由盈科公司制造,无源滤波器自动运行。两 台单晶炉电源由动力源生产,无滤波装置。 为了考查动力源公司生产的单晶炉电源工作时产生的谐波对电网的影响,故监测点选择在其中一台正在工作中的单晶炉电源计量柜,单晶炉采用三相四线制供电,监测A、B、C 三相的相电压和相电流。监测过程中,单晶炉经过了引晶、放肩、等径、高温回炉、收尾等工作状态。

2 监测仪器及监测设置 2.1 监测仪器 监测仪器采用日本富士电机公司开发的新型电能计测终端PowerSATELITE Ⅱ进行测量记录采样数据,可以对三相电压/电流进行监测,利用相关对监测数据进行综合分析。该设备带有LAN ,所以可以和各种带有网络的设备相连,实现远距离操作、监视和数据采集。 图 2.1 PSⅡ的外观 功能介绍: 采用32位浮点处理器和16A/D 转换器,可以进行交流电量的测量,按最大采样频率4860Hz 进行交流数据的采样,能够计算、记录有效值等各种信息。可以同时测量能量和记录波形。 具有GPS 电波的时间同步功能,在不同地点安装的终端也能记录同一时刻的信息,避免故障信号在网络传播中的时延。 除了传统的RS-485接口和RS-232接口,该装置提供了10BASE-T 接口,可以利用以太网组成测量网络。通过终端间的网络连接,可实现测量状态监视、各种设定值变更、波形记录的触发同步等功能。 提供CF 卡插槽,使得数据存储量大大增加(可达2GByte )。 提供工作站的数据收集管理软件,及数据分析软件。 典型接线如图 2.2所示。 侧面 正面

谐波电流的危害

谐波电流有什么危害 谐波电流是一切谐波问题的根源,谐波电压也是由于谐波电流导致的。因此,一般在研究谐波导致的危害时,主要指谐波电流的危害。谐波电流的危害主要有7个方面: 第一:导致电缆过热 谐波电流流过电缆时,会导致电缆过热。造成这种现象的原因是交流电流的趋肤效应。 趋肤效应是交流电流流过导体时,向导体的表面集中的一种物理现象,电流的频率越高,电流越向导体表面集中。由于趋肤效应,当频率较高的谐波电流流过导体时,导体的有效截面积小于导体的实际截面积。截面积小,意味着有更大的电阻,也就意味着会产生更大的热量。当频率较高的谐波电流流过导体时,导体呈现的电阻比基波电流要大,因此同样幅度的谐波电流比基波电流产生更大的热量。 导体损耗与谐波畸变率的关系如图1所示。 图1 铜线损耗与谐波畸变率的关系

对于谐波电流产生更大热量的问题必须重视。因为我们在进行线路设计时,导体的截面积是按照基波频率设计的,而当这些导体中流过谐波电流时,呈现更大的电流密度,导致更大的电阻损耗(I2R),从而导致导体发热。导体过热会导致电缆早期老化、甚至诱发火灾。 第二:导致变压器过热 谐波电流流过变压器时,会导致变压器发出额外的热量,使变压器在没有达到额定功率时便出现温度过高的现象,导致变压器的实际容量降低。在工业上,一些变压器的负荷主要是变频器、中频炉等谐波源设备,这时,发现变压器仅仅达到50%负荷时,就温度过高。在商业上,随着一些建筑物中的节能灯、以PC机为代表的信息设备等非线性负荷增加,变压器过热的现象也十分常见。 过高的温度会缩短变压器的寿命。为了避免变压器过热,当负载是谐波源时,必须降额选用变压器(使变压器不工作在额定功率下)。一种专门用于谐波条件下的变压器称为k等级变压器,这种变压器的绕组和铁心都按照更大功率的情况进行设计,能够承受谐波电流产生的额外的热量。 谐波电流造成变压器过热的原因是谐波电流增加了线圈绕组的电阻损耗(称为铜损)和铁心的损耗(称为铁损)。谐波电流导致导线产生更大的损耗的原因是趋肤效应。 谐波电流导致铁心损耗增加的原因是铁心的涡流损耗和磁滞损耗。涡流损耗的含义是,线圈产生的交流磁场在铁心上感应出电流,电流在铁心的电阻上发热而产生的能量损耗。电磁炉就是利用这个原理。另一个是磁滞损耗,它是铁心内部的磁畴在磁场作用下不断翻转消耗的能量。 这两部分损耗都与频率有关,频率越高,损耗越大。 第三:导致变无功补偿装置损坏 谐波电流对无功补偿装置的影响也很常见,这实际已经成为企业进行节能技术改造中不可回避的问题。节能改造中大量使用变频器,而变频器产生严重的谐波电流。这些谐波电流对原来的无功补偿装置造成了不同程度的损坏,常见的现象包括: 无功补偿装置不能投切:这一般发生在无功补偿控制器中包含谐波保护装置的场合,当检测到谐波电流过大时,装置进入保护状态,同时会显示谐波过大的提示信息; 无功补偿装置中的保险丝烧断:这是流过补偿装置的电流过大导致的; 无功补偿装置中的电容炸裂:这是流过补偿电容的电流过大,导致电容过热引起的。

关于电流谐波的常识

关于电流谐波的常识 大家知道,接在电网上的负载可以分为线性负载和非线性负载,线性负载如图1所示。 虚线代表电压波形,正常时为电压220V、频率50Hz的正弦交流电,当负载电流的波形也是50Hz正弦波形时,称此类负载为线性负载。当负载电流波形相位与电压一致时,称为阻性负载,见图1中的1线,例如常见的白炽灯、电炉、电热水器。当负载电流相位超前于电压时,称此类负载为容性负载,见图1中的2线,纯容性负载比较少,如一般配电室常用的无功补偿柜就是纯容性负载。当负载电流相位滞后于电压波形时,此类负载称为感性负载,见图1中的3线,常见的感性负载如电动机、变压器、电感式镇流器等。 以上线性负载的特点是无论其电流相位超前或滞后于电压波形,其电流波形一直为正弦波,没有失真,电压与电流的关系符合欧姆定律,这是线性负载的关键。 非线性负载是指其电流波形呈现为非正弦波,或者理解为相对于正弦波有较大失真,比如目前常见的负载:电脑、彩电、电磁炉,工频UPS、变频器、电镀设备等,其负载电流波形都不是正弦波,如图2所示,这是最为常见的单相电源中的电脑、彩电等设备的电流波形。 可以看出其电流波形相对于电压的正弦波形相差很大。 图3是一般三相电源常见的变频器输入电流波形。从中可以看出,其电流波形相对电压波形失真很大。这种非正弦波形的负载,称之为非线性负载,其电流波形因为不是正弦波,其电压与电流的关系不符合欧姆定律。这种电流在电工学上可以分解为很多不同频率的正弦波,如3次谐波就是150Hz,5次谐波就是250Hz等,那么这些谐波有什么危害呢?

在日常生活中,有时在启动大功率电磁炉时,彩电屏幕上就会出现很多干扰条纹,这就是谐波所致,因为电磁炉是非线性负载。电网上的设备都是按照50Hz来设计的,例如电动机、变压器等,若谐波过大,其线圈中要流过150Hz、250Hz等频率高出50Hz很多的电流,必然导致电动机、变压器异电网上的其他设备按照50Hz供电设计,一旦同一电网中存在谐波电流很大的负载,就会对其他的用电设备造成干扰,因为它们的滤波器一般都是按照50Hz来设计的,谐波中的高频成分往往使得其他设备不能正常工作。 谐波电流较大时,必然造成功率因数不高,电网在传输一般有功功率时也要额外传输无功功率,造成传输线路容量浪费,变压设备容量下降等。 谐波电流的存在会造成很多危害,目前各国都很重视这一问题,陆续出台相关法规,对进入电网的设备严格规定其输入功率因数和电流谐波分量。 在UPS行业,称高输入功率因数和低输入电流谐波的机型为绿色电源,如科华公司的KR系列,输入功率因数可以达到0.99,输入电流谐波可以达到5%以下,是真正的绿色电源,对于大功率的工频UPS,通过采用非常成熟的12脉波整流技术后,也可以将输入电流谐波降低到10%以下,所以一般也称其为绿色电源。 最后总结:产生“无功功率”主要的因素可以理解为负载电流波形与电压波形的相位差,相位差越大,说明无功功率越大。“谐波”可以理解为负载电流波形与50Hz电压波形的失真度,失真度越大,说明谐波越大。 常发热。

谐波知识

谐波知识 一、谐波的定义 谐波是指电压中所含有的频率为50HZ正弦基波的整数倍的电量,50HZ称为基波频率,大于基波频率3倍=150HZ的波称之为三次谐波,基波频率5倍250HZ 的波称之为五次谐波,以此类推。不管几次谐波,他们都是正弦波。 一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,正是因为广义的谐波概念,才有了“分数谐波”、“间谐波”、“次谐波”等等说法。 二、谐波的产生 产生的原因:由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器、中频炉、电焊机等。 用傅立叶分析原理,能够把非正弦曲线信号分解成基本部分和它的倍数。 在电力系统中,谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。由于半导体晶闸管的开关操作和二极管、半导体晶闸管的非线性特性,电力系统的某些设备如功率转换器比较大的背离正弦曲线波形。 谐波电流的产生是与功率转换器的脉冲数相关的。6脉冲设备仅有5、7、11、13、17、19 ….n倍于电网频率。功率变换器的脉冲数越高,最低次的谐波分量的频率的次数就越高。 其他功率消耗装置,例如荧光灯的电子控制调节器产生大强度的3 次谐波( 150 赫兹)。 在供电网络阻抗( 电阻) 下这样的非正弦曲线电流导致一个非正弦曲 线的电压降。在供电网络阻抗下产生谐波电压的振幅等于相应谐波电流和对应于该电流频率的供电网络阻抗Z的乘积。次数越高,谐波分量的振幅越低。 只要哪里有谐波源那里就有谐波产生。也有可能,谐波分量通过供电网络到达用户网络。

谐波电能计算技术

一、谐波对电能计量的影响 近年来, 随着工业的发展和科技的进步, 电力系统中接入了越来越多的大容量电力设备、整流换流设备及其它非线性负荷, 这使得电力系统电压电流波形发生严重畸变。其原理是当正弦基波电压(假设电源阻抗为零) 施加于非线性负荷时, 负荷吸收的电流与施加的电压波形不同, 于是发生了畸变。畸变的电流影响电流回路中的其它电力设备和负荷, 这些设备或负荷从电力系统中吸收的畸变电流可以分解成基波和一系列的谐波电流分量。系统中的高次谐波对仪用电压互感器和电流互感器准确进行一二次侧变换造成一定影响, 即二次侧输出的波形不能严格地和一次侧输入的波形符合从而造成误差。另外, 由于目前系统中的电能计量装置大多数还是利用电磁感应式原理的电能表, 在这种原理下设计的电能表是按基波情况考虑的, 通过电磁感应元件来驱动机械计数装置, 把电量值记录下来。电网中谐波的存在,使得电压电流波形发生畸变, 但感应式电能表的铁磁元件是非线性的, 磁通并不能相应地线性变化, 即感应式电能表只有同频率的, 电压和电流产生的磁通之间相互作用才能产生转矩,畸变的波形通过电磁元件之后, 磁通不能随波形对应变化, 导致转矩不能与平均功率成正比而产生误差, 从而影响电能表的测量精度。 (1)谐波对仪用互感器准确度的影响 谐波对电能计量的影响首先体现在仪用互感器上, 这是因为电能计量是针对经过电压互感器和电流互感器转换的弱信号进行的, 如果在转换过程中, 被计量的电信号波形发生了变化, 那么下一步的计量再准确也失去意义。系统中高次谐波的存在, 要求仪用互感器具有理想的频率特性, 即变比恒定, 不随频率的改变而改变。目前系统中应用的电磁式电流或电压互感器原来只用于对基波电压和基波电流的测量, 这些互感器对于工频下的工作特性和测量误差已被确定, 其变比误差和角误差能满足工程的要求, 但如果用测量基波的互感器测量谐波, 随着谐波频率的升高, 互感器受漏阻抗和涡流的影响也越来越大, 这时, 互感器对谐波信号的变换过程中误差也要增大, 从而降低了互感器的测量精度。 (2)谐波对感应式电能表计量的影响 感应式电能表是靠电磁感应来产生转动力矩的,电能表工作时,电压线圈的电流所产生的磁通分为两部分,一部分是穿过铝盘并由回磁板构成回路的工作磁通, 另一部分是不穿过铝盘而由左右铁轭构成回路的非工作磁通。而电流线圈所产生的磁通,两次穿过铝盘,并通过电流组件铁芯构成回路。由于电压线圈和电流线圈产生的交变磁通,在不同位置穿过铝盘,并在铝盘的不同位置感应出电流(涡流) ,此涡流与磁场相互作用便产生推动铝盘转动的力矩,铝盘转动与负载有功功率成正比。电磁感应式电能表的设计只按基波考虑,由谐波和基波叠加而成的电压、电流波形发生畸变。从而导致感应式电能表的误差频率特性曲线呈迅速下降趋势, 因此在电能计量中, 不管是以全能量为计量标准还是以基波能量为计量标准, 当谐波含量较大时对感应式电能表的电能计量将会产生较大的影响。 (3)对电子式电能表的计量影响 和感应式电能表相比, 电子式电能表的计量误差受频率变化影响相对较小, 而以基波能量为计量标准时, 电子式电能表的计量误差比感应式电能表的计量误差还要大, 这是由于它的制造原理决定的,关键在于它的采样方式: A/ D 采样→乘法器→中央处理器→显示与输出, 它是以正弦50 Hz 在不超过国标的情况实施采样和计算的。依据JJG 596—1999《电子式电能表检定规程》,电子式电能表电流、电压正弦波形失真度要求,当有多次谐波超过表1 限度介入时, 将导致波形

相关文档
相关文档 最新文档