文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铜覆钢接地极型号

铜覆钢接地极型号

铜覆钢接地极型号
铜覆钢接地极型号

镀铜钢材料由于具有良好的导电性能、较高的机械强度、尤其是外部包覆的铜层具有良好的抗腐蚀性能,已被广泛地应用于接地装置中。但是对于铜覆钢具体的产品规格也有很多采购人员不清楚。

下面就由专业生产厂商给大家介绍一下铜覆钢地极的型号。

一、铜覆钢接地棒主要技术参数

1、铜层厚度≥0.254mm(UL标准≥0.254mm)

2、平直度误差≤1mm/m

3、铜层可塑性:接地棒(线)弯曲成U型,折角内外缘无裂缝现象;

4、铜层结合度:经附着力试验,除虎口钳钳口咬合处出现剥落铜层,其余部分铜钢结合良好,未出现剥离现组合螺纹接地棒尺寸。

二、具体的产品型号表:

配件尺寸表:

总之,铜覆钢接地极深埋地下后,无论是自然腐蚀还是电化学反应,都有极强的保护性。接地棒与接地网线采用热熔焊剂焊接,使接地装置完全处在铜的保护之下,成为真正的免维护接地装置。

想了解更多铜覆钢地极的相关信息,可以登录至鸿防雷科技有限公司官网咨询。公司目前主要产品有:铜覆钢接地棒、铜覆钢接地圆线、铜覆钢扁钢、铜覆钢绞线,电解离子接地极、热熔焊剂、焊接模具等等。

水平连铸铜覆钢制造工艺

水平连铸铜覆钢制造工艺 一、铜覆钢复合材料概述 铜覆钢双金属复合材料是将铜与钢两种金属通过一定的工艺加工而成的复合导体。该导体既有钢的高强度、优异的弹性、较大的热阻和高导磁特性,又有铜的良好导电性能和优良的抗腐蚀性能,因而被广泛运用于接地防雷装置(如接地棒、接地线、引下线、避雷线、避雷针等)、信号传输(如同轴电缆内导体、电子管脚、电话引入线、波传输反射网等)、承力索(如铁路吊弦、载流承力索、机车牵引线)等等。二、制造铜覆钢栓金属复合材料的工艺 1电镀(电铸)法:将处理干净的钢丝(钢棒)通过电镀槽,利用电解原理,在钢的表面镀上一层铜(先镀镍,再镀铜,要不然铜镀不上去)。该工艺也称冷镀工艺。主要优点是:制造成本低;主要缺点是:铜层薄(铜层厚度最厚0.25mm,在地上一剐蹭铜就没了)、铜钢结合面会残留电解液、存在内部电化学腐蚀,对环境有污染。 2套管法:将处理干净的铜棒插入钢管内,利用直拉机拉丝模的束紧力将铜管束紧在铜棒的外表面。该工艺也称冷轧包覆法,即用机械力将铜层包覆在钢芯上,主要优点是:工艺简单、成本低;主要缺点是:铜钢结合力差(机械结合,铜层易分离、脱落),无法满足大长度要求,另因两种不同金属间存在间隙,深入地下易形成原电池效应,从而增加腐蚀

速度。 3水平连铸法:将处理干净的钢丝(钢棒)在氮气保护下加热到较高温度,同时利用工频炉将电解铜加热熔化,将钢丝(钢棒)快速通过铜液并在出口处结晶成铜包钢棒,再拉制成铜包钢导体。该工艺的主要优点是:铜与钢实现了冶金分子结合、成为单一复合体、可任意调节铜层厚度(常规0.5mm 以上),产品品种较多;主要缺点是:工艺较复杂、相比之下成本高。 三、铜覆钢防雷接地产品 随着电子通讯的不断普及和大型石油石化、电站、超高压输变电线路及高层建筑不断涌现,防雷接地装置在人和电力、电子设备的安全保护方面扮演着生死攸关的角色,其可靠性已越来越受到人们的重视。用型钢或者建筑物基础作为接地体,虽然减慢了钢的腐蚀,但因锌比钢活泼,锌的腐蚀速度比钢更快,由于镀层锌与土壤接触,而它却在不断的腐蚀之中,接地电阻随锌层的腐蚀不断变化,稳定性差,使用寿命较短,每年还需检测电阻阻值,工作量大。而采用铜覆钢双金属复合材料做接地体及防雷导体,由于铜的金属活泼型差,一般不会与酸、碱、盐发生反应。根据集肤效应,当表面铜层大于0.5mm时,钢芯载流很小,利用钢的强度将铜导体送到地下,表面铜层不会发生腐蚀现象,因而接地棒电阻不会随着时间的推移发生变化,可实现免维护。

铜覆钢接地材料技术规范

技术规范 目录 1,执行主要规定 2、技术指标、使用环境 3、执行标准 4、实验要求 5、产品验收标准及验收方法

铜覆钢接地材料技术规范 1.执行主要规定 1.1 本技术条件书适用于铜覆钢接地材料的技术条件 1.2 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求,供方应提供符合本条件书和技术标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示供方提供的产品完全符合本条件书的要求。 1.4生产厂家对所响应的技术参数必须提供经中国电科院出具的型式试验报告、产品检验报告等影印件,提供在有效期内的工业品生产许可证书及在网运行销售业绩,用户使用证明等资料。 1.5投标方或制造商必须有权威机关颁发的ISO–9001系列的认证书和UL认证证书。 1.6镀铜圆钢与扁钢或角钢采用放热焊接,应符合相关规定。 1.7焊接完毕后,清楚焊渣并涂一层防腐漆,两层银色油漆。 1.8接地圆钢沿泉沟两侧敷设,每隔50米与已建内连接带焊接连接 1.9图纸部件8采用镀铜圆钢。表面镀锌,镀铜厚度大于或等于0.25mm,单根长度不小于100米。 2.0中间接头处所有电缆接地箱总接地电缆镀铜圆钢相连连接线采用60*8镀锌扁钢。接地电缆接线端子采用双螺栓压接方式与60*8扁钢相连,与已建接地带连接板共同压接,压接宽度不小于扁钢宽度的2倍。 2.1镀铜接地材料必须提供国家电网电科院的检测报告并符合UL认证。 2.技术指标、使用环境: 1.规格尺寸

镀铜圆钢:镀铜圆钢外径大于等于Φ17.8mm,长度为100米/卷,保证镀铜圆钢上每点的铜层厚度在0.25mm以上。 (国家电网公司企业标准《电气工程接地用铜覆钢技术条件》Q/GDW466-2010 中关于铜覆钢接地材料的要求,其每点的镀铜厚度要在0.25mm以上) 2.技术要求 2.1铜覆钢接地材料及相关配件应优先采用设计制造经验成熟、结构简单。 2.2作为电气工程接地用的铜覆钢,其设计选型,应满足地面工程的设计使用年限要求,满足现行规范对环境保护的要求,且铜必须连续、均匀、牢固的包覆在钢芯上。铜层表面应光滑平整,具有均匀的金属光泽。不应有明显的缺陷,如毛刺、气泡、锈蚀、裂皮、漏覆、结疤等。 2.3铜覆钢所用钢材应符合GB/T 699 及GB/T 700 的规定。电铸用铜应符合GB/T 5246 及GB/T 467 的规定,电镀用硫酸铜应符合应符合HG/T3592 的规定。 2.4各类型的单根(股)铜覆钢铜层厚度任意测量值,最小值不应小于0.25 mm。厚度测试区域内,铜层的均匀性(铜层测试的最大值与最小值之差)应满足Q/GDW 466-2010《电气工程接地用铜覆钢技术条件》中的规定。 2.5焊接用作水平接地体自身(十字、T字、一字等)连接、水平接地体与垂直接地体间连接、水平接地体与设备接地线连接以及水平接地体的其他连接等。在完成连接后,连接应为永久分子连接,不会变松或被腐蚀,技术要求需满足Q/GDW 467-2010 《接地装置放热焊接技术导则》相应规定。 2.6铜覆钢试样经腐蚀性能循环试验后(包括4.9 四个环节顺序进行,每个试样在循环试验过程中不允许更换,按照电流-温度循环试验、冰冻-融化试验、中性盐雾腐蚀试验、故障电流试验的顺序进行,见/GDW 466-2010《电气工程接地

铜包钢防雷接地

氨区铜包钢防雷接地 施 工 方 案

一、工程概况: 满洲里达赉湖热电有限公司机组装机容量为2×200MW,1号炉、2号炉于2011年投产。锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计、制造的型号为HG-670/13.7-HM18型超高压参数单汽包自然循环锅炉,此锅炉为单膛,“П”型布置,一次中间再热,平衡通风,室内布置,固态排渣煤粉炉,燃烧器呈六角切圆布置,在炉膛中心形成逆时针旋向的两个直径稍有不同的假想切圆。一台风扇磨煤机带一组燃烧器;采用6台FM318-700型风扇磨煤机直吹式制粉系统,4台运行,1台备用,一台检修备用;采用高温炉烟、冷风和热风三种干燥剂制粉系统,锅炉采用全钢结构,与锅炉房框架联合布置。除空气预热器采用支承结构外,其余均为悬吊式结构,悬吊在锅炉的顶板上。锅炉构架全部采用钢结构、焊接连接。 本工程建设规模是2台200MW机组建设脱硝装置,采用的脱硝工艺为选择性催化还原(SCR)工艺。在设计煤种及校核煤种、锅炉最大工况(BMCR)、处理100%烟气量条件下,脱硝效率不小于80%,脱硝层数按2+1设置。 本工程在脱硝氨区范围内设一总接地网。各单元内接地就近与总接地网不少于两点连接。所有用电设备正常不带电的金属外壳、电缆桥架及工艺设备(容器、塔、管架等)均做可靠接地并与全厂总接地网连通。全厂装置的工作接地、保护接地、防雷接地、防感应雷接地、防静电接地共用一套接地系统,并在装置区与相邻其他装置接地网连成一体,接到总体接地网上。接地网的接地电阻不大于1Ω,施工时应进行实测,若不能达到要求则用SRB426-Φ16 L=2.5m铜包钢接地棒增打接地极。接地装置由接地极、接地连接线、接地干线组成。接地极采用铜包钢,每根2.5m,垂直打入地下,接地极相距不小于5m;室外接地干

杭州铜覆钢圆钢

钢包钢圆钢是一种新型的接地体,采用电镀、连铸等工艺制造。采用先进工艺,在特殊钢芯表面覆盖纯铜制成。其导电性与同直径铜棒相同,但成本远低于纯铜。它的耐腐蚀性远远优于镀锌钢。它具有导电性好、电阻低、耐腐蚀性好、 运输方便、施工效率高等诸多优点,是替代圆钢、角钢、镀锌扁钢等传统接地 材料的良好选择。 目前,铜包钢圆钢可分为直线型和圆盘型两种。线型规格一般为6m片,盘型 规格一般为100M片。其他长度规格也可以定制。一般用于水平接地线、接地线、避雷带。前两种比较常见。对于大型接地网,水平接地干线可采用盘型, 接地线和避雷带必须采用线型。具体使用方法如下:。水平接地干线:在接地 槽内水平敷设,板式铜包钢接地圆钢必须调直,直径10mm及以下可用人工调直,直径12mm及以上必须用卷扬机或专用调直机调直。不要使用钢筋校直机,钢筋校直有可能损坏铜层。

2。接地引线:根据绕组基础、弯曲和形状的预先情况,将一端连接到水平接地主网,另一端连接到设备基础或终端。 三。避雷带:根据电网的大小和位置敷设,相互连接成电网,并与支撑材料连接。 注: 1:gweld放热焊接推荐用于本产品的连接。传统的铜焊接会损坏铜包钢制品表面的铜层,造成强烈的电解腐蚀。另外,常规铜焊和氩弧焊接点的金相结构变形,焊接点易腐蚀,降低了整体接地网(装置)的使用寿命。Gweld放热焊是最新的焊接技术,能有效解决纯铜铜包钢钢之间的连接问题。 2:不准用钢筋矫直机矫直铜包钢接地圆导线,否则会损坏材料本身的铜层。可采用专用矫直设备或卷扬机进行矫直。 此外,该材料还可用于一般环境和要求较高的特殊环境,如潮湿、盐碱、酸性土壤等产生化学腐蚀性介质的场所,如工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地水平接地体等,接地线和避雷带。 有关防雷材料的更多信息,请登录红雷科技有限公司官网,目前公司主要产品有:铜包钢接地棒、铜包钢接地线、铜包钢扁钢、铜包钢绞线、电解离子接地极,热熔焊剂、焊接模具等

连铸铜覆钢系列复合材料是智能电网全寿命、接地装置的首选材料

连铸铜覆钢系列复合材料是智能电网全寿命、免维护 接地装置的首选材料 2015-03-26 国家电网接地装置的安全性和稳定性在电网建设中作用越来越重要,接地装置所使用的材料质量不仅关系到国家电网中重大设备的运行安全,也关系到电力行业人员的人身安全。国家十二五规划纲要明确提出,要加强对国家的电网建设,大力发展高压和超高压的智能电网,然而电网的输变电工程对接地装置提出了更高的要求。目前国家电网中国电力科学研究院已经将一种与智能电网持续可匹配的接地装置作为主要的研发 课题。 一、目前接地网存在的问题 以往我国主要采用镀锌钢作为接地材料,铜是国家战略储备资源,效仿苏联老大哥的做法提出了以钢代铜,以铝代铜。 但是镀锌钢接地网存在两大主要问题: 1、容易腐蚀 1)、镀锌钢接地网腐蚀严重。根据武高所等权威研究机构对全国电力系统的接地进行的调查显示:镀锌钢接地网使用寿命仅为7-15年,达不到60年要求。 2)、电焊时的高温破坏镀锌层,导致地网接头腐蚀严重。 2、降阻困难。 1)、许多工程项目其土壤电阻率较高,占地面积较小,难以实现接地低阻值要求。 2)、采用各种降阻材料,易加速对接地主网的腐蚀。 二、解决方案 在防腐蚀和降阻之间是一组矛盾,针对这组矛盾提出了一下解决方案: 1、解决接地网易腐蚀的主要方法: 1)、采用不易腐蚀的金属复合材料(如:铜覆钢系列金属复合材料) 2)、增大热镀锌钢的锌层厚度及截面 3)、提高材料连接的可靠性(如对铜覆钢材料采用放热熔接的连接方式) 2、解决降阻困难的主要方法 1)、人工改善土壤电阻率(换土、加降阻剂) 2)、选用降阻效果好的接地极(电解离子接地极、石墨模块) 3)、扩大变电站地网的面积 4)、外引接地 5)、增加地网的埋设深度(深井接地方式) 6)、利用自然接地体 三、国家电网全寿命、免维护的接地装置采用铜覆钢代替传统镀锌钢的优势在于:

铜包钢接地线

CHL铜包钢接地线 铜包钢绞线 铜包钢绞线是一种双金属线,具有像铜一样的防腐功能。高纯度99.9%的电解铜通过电解原理,使其完全附着在钢芯上,在铜钢结合面形成合金化分子级结构,在安装时可有效防止翘皮,开裂,脱落等现象。其阻抗值与纯铜线相等,但抗拉强度可以是纯铜的几倍。同时镀铜钢绞线价格比纯铜绞线低,而耐腐蚀能力强于热镀锌钢,防盗能力强,所以镀铜钢绞线是水平地网的理想材料。

接地引出装置 春力接地引出装置主要应用于轨道交通系统(例如地铁、城铁等)的接地网中,可实现在地铁站台电力设备接地、信号设备接地和防雷接地与综合接地网相连接时能有效防水,且能很好的的达到杂散电流防护要求。在地铁接地系统中,接地网位于其结构底板下面,因此地铁站台的电气设备接地时,必须通过接地引下线与接地网连接,实现可靠接地。以往通常是直接从结构底板中引出接地引下线或通过PVCA 管道引出接地引下线。采用这种措施,容易出现达不到故障电流(杂散电流)防护要求,地下水容易从接地引出线处渗出,达不到地铁接地设计要求。 常用尺寸

依据不同轨道交通设计不同,接地引出装置具体型号不尽相同,包括长度、直径、引线规格等不同。春力可按实地图纸为您制定生产。如需其他规格,请联络春力销售商或工厂总部来了解更多关于我们的产品及服务信息。 产品优点 嘉台接地引出装置由保护管、止水环、接地引出线以及绝缘固化材料构成。具有结构合理、工艺先进、质量可靠、施工安装方便等优点。可以实现在地铁站台电力设备接地、信号设备接地和防雷接地与宗台接地网相连接时能有效防止地下水渗出,并且能很很好的达到故障电流(杂散电流)防护要求。

铜覆钢材料在接地系统中的应用

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/f88197241.html, 铜覆钢材料在接地系统中的应用 作者:韩晓萌张亮 来源:《城市建设理论研究》2012年第35期 【摘要】论述了接地系统对于变电站的重要性。铜覆钢材料作为新兴的接地网制作材料,所具有的优势。铜覆钢技术的发展过程,分析了其主要的电气试验参数。展望了铜覆钢材料在今后变电站工程建设中的发展前景。 【关键词】变电站接地网;铜覆钢技术;趋肤效应;铜覆钢的电气参数 Abstract:Discusses the importance of the grounding system for the substation. Copper-clad steel as emerging ground net production of materials, has advantages. The copper-clad steel technology development process, the analysis of the main electrical test parameters. Looking to the copper-clad steel development prospects in the future construction of substation project. Keywords: Substation grounding grid;Copper-clad steel technology;Skin effect;The electrical parameters of the copper-clad steel 中图分类号:TU5文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2012) 1引言 变电站电气设备,其运行安全性非常重要。在这其中,接地系统起着至关重要的保障作用。主接地网为站内所有的电气设备提供一个可靠的接地。如果发生系统故障,产生短路电流,接地网能够迅速地安全地消除掉故障产生的电流。而且,接地网还可以有效的降低站内的地电位升。 我们可以说,接地网的相关的接地性能的好坏是可以直接地关系到全部的站内工作人员其人身安全的,其次,还影响到各种电气设备相关的运行安全及可靠性,在整个变电站系统中,主接地网起到了关键的作用。 2主接地网应具备的电气特性: 作为排除短路电流的保证,主接地网应具备良好的电阻率及导电率。 有较好的机械强度,拉伸强度大和弹性好。 主接地网一般暗敷设于变电站地下,因此应具备良好的耐酸碱腐蚀性能。 电气性能稳定,能承受住短路电流的冲击。

接地材料对比表

接地材料适用性对比 序号JAKA铜覆钢接地材料镀铜钢接地材料普通镀锌钢接地材料 1 抗腐蚀性JAKA铜覆钢接地材料采用最新工艺,表层厚达 0.254mm~0.8mm具备了优异的防腐性能及 退火软态。镀铜钢接地材料采用电镀工艺,表层厚达0.254mm 铜层的防腐性,同时采用分子间相互渗透的电镀工艺, 具备了优异的防腐性能。 由于热镀锌钢存在点蚀,而点蚀速度比年平均腐蚀值高几倍,因此,地网7~ 8年便腐蚀断。虽然可以抽样开挖检查,但由于地网大,引下线数量多,很难 保证及时检查到。网内外多次接地装置事故也说明,镀锌钢接地装置不可靠。 2 使用年限使用年限>50年。使用年限>30年。使用年限<8年。变电所运行时间越长越容易发生事故,接地网腐烂后就无法 散流,极易引起事故扩大。 3 可靠性能与建筑物同寿命,无需考虑接地网的可靠性。能与生产设备同寿命,保障了接地网的可靠性。远小于生产设备寿命,5年后无法提供可靠的接地网,重新做接地网费用昂贵 施工难度大。 4 载流能力铜层厚度可远厚于传统铜包钢材料,载流能力可 与纯铜媲美。 镀铜层:永久分子结合,低电阻性能,载流能力强镀锌涂层:载流能力差。 5 散流能力散流能力可达到纯铜散流能力同时降低造价并 提高接地材料强度。铜与土壤的接触电阻小,更容易散流。锌与土壤的接触电阻相对大,相比散流性能差。且大电流下更容易腐蚀,甚 至断裂。 6 安装难易度不需要专业安装人员,儿童式安装步骤,极易安 装。较容易安装。安装复杂。由于按标准施工要求很高,施工企业往往不按照标准施工,又造 成了接地网的可靠性差。 7 垂直接地极有专用镀铜钢接地棒。如与离子接地棒配合接地 效果接近完美。 有专用镀铜钢接地棒。无专用接地棒,使用角铁做接地极,腐蚀更快。 8 焊接及连接退火软态效果好,可形成盘式生产与运输,减少 放热焊接点,极便于施工。 专用的放热焊接材料,比较易于施工。焊接使用电焊,工作量大,且焊点破坏镀锌层,腐蚀加快。 9 生产标准专业生产接地材料厂商生产,最新工艺不仅保障 了产品的一致性,产品严格按照标准生产,且符 合国际标准专业生产接地材料厂商生产,电镀工艺保障了产品的 一致性,产品严格按照标准生产,产品有保障。 非接地材料厂家生产,热度工艺无法镀层厚度一致性,极易造成点蚀,降低 材料标准。 10 认证美国UL认证专业厂家生产,每种接地材料及放热焊接均有国际UL 认证和KEMA认证以保证产品的品质。 非专业厂家生产,产品没有经过相关机构认证,难以保证产品品质。 11 材料强度强强强

铜包钢接地极的产品介绍

铜包钢接地极在设计和制作中采用一定的原材料进行制作和使用,充分展现良好的性能特点和优势,保证在防雷避雷中产生良好的作用性能。 下面就由专业厂商给大家具体介绍一下这款产品的特点。 一、产品简介 铜包钢接地极(铜包钢接地棒)在生产中,一般选用柔软度比较好,含碳量在0.10%-0.30%优质低碳钢,采用特殊工艺将高导电的电解铜均匀的覆盖到圆钢表面,厚度在0.25-0.5mm,该工艺可以有效的减缓接地棒在地下氧化的速度,螺纹是采用轧辊螺纹槽加工螺纹,保持了钢与铜之间紧密连接,确保高强度,具备优良的电气接地性能。 铜包钢接地极已广泛应用在电力、石油化工、交通、民用建筑、大型机械装备的接地系统,具有使用寿命长、经济、导电性能优良等特点。 二、产品特点 1、铜包钢接地极制造工艺独特:采用冷轧热拔生产工艺,实现铜与钢之间冶金熔接。可像拉拔单一金属一样任意拉拔,不出现脱节、翘皮、开裂现象。 2、铜包钢接地极防腐蚀性优越:复合介面采用高温熔接,无残留物,结合

面不会出现腐蚀现象;表面铜层较厚(平均厚度大于0.4mm)耐腐蚀性强,使用寿命长(大于30年),减轻检修劳动强度。 3、铜包钢接地极电气性能更佳:表层紫铜材料优良的导电特性,使其自身电阻值远低于常规材料。 4、广泛安全可靠:该产品适用于不同土壤湿度、温度、PH值及电阻率变化条件下的接地建造。 5、铜包钢接地极连接安全可靠:使用专用连接管或采用热熔焊接,接头牢固、稳定性好。 6、铜包钢接地棒安装方便快捷:配件齐全、安装便捷,可有效地提高施工速度。 7、提高接地深度:铜包钢接地棒特殊的连接传动方式,可深入地下35米,以满足特殊场合低阻值要求。 8、建造成本低:铜包钢接地棒对比传统上采用纯铜接地棒、接地带的建造

铜覆钢接地体的优点研究 孙永春

铜覆钢接地体的优点研究孙永春 发表时间:2018-01-30T17:16:18.543Z 来源:《建筑科技》2017年第18期作者:孙永春[导读] 铜覆钢接地体具有传统材料接地体所不具备的优越性,本文从铜覆钢材料的技术优势为切入在论述铜覆钢接地体的连接方法同时分析铜覆钢接地体的优点。 孙永春江苏金合益复合新材料有限公司江苏盐城 224000摘要:铜覆钢接地体具有传统材料接地体所不具备的优越性,本文从铜覆钢材料的技术优势为切入在论述铜覆钢接地体的连接方法同时分析铜覆钢接地体的优点。 1概述铜覆钢接地体又称铜覆钢接地棒,是对电镀铜包裹钢材料构建的接地体的别称。其本质上是铜和钢的结合材料,因此具有铜和钢的部分特性,通常铜层厚度在0.25mm以上,阻值较低、强度较高,兼并刚性和韧性的特点,便于安装的同时又具有较良好的电气连接性能。 此外,同其他传统接地体材料相比,其最大的有点是拉伸性能较好,最高承受张力可达600N每平方毫米,并且具有极强的抗腐蚀性能,保守估计每个铜覆钢接地体的使用寿命在三十年以上,是一种较科学、较理想的接地体。通过电镀工艺生产的铜覆钢材料,克服了传统套管包覆法存在的结合力差等缺陷,因此在铜覆钢材料现已被广泛应用于输电、通讯、天线、避雷针等材料,本文主要就铜覆钢接地体的优越性进行浅析。 2铜覆钢接地体的使用现状在我国铜覆钢接地体的使用范围相对较小,尚未实现全面普及。但是在大部分发达国家,在传统接地体材料上通过电镀工艺使其被铜覆盖,能够使材料具备良好的导电性能、较强的机械强度同时具备铜的抗腐蚀性。这是由于铜本身具备较强的抗腐蚀性能,由其覆盖内部材料能够极大地提升接地体的整体寿命。在西方发达国家,尤其是以美国、英国、德国为代表的国家,通过立法的方式确定了铜覆钢接地体的使用标准和安装标准。在我国,随着生产力的发展,越来越多的人开始重视接地装置的防腐蚀性和可靠性,采用镀铜的钢复合材料替代传统的钢材料或镀锌钢材料构建接地体装置已开始普及,并成为我国接地体生产和安装的大势所趋。 3铜覆钢材料的技术优势制造工艺:随着电镀技术的发展,镀铜技术逐渐成熟,以现代工艺生产出的铜覆钢接地体材料基本可实现180度弯曲,并且不容易出现脱节、翘皮、开裂的问题。 防腐蚀性:钢本身是一种不稳定的氧化铁和碳比例混合后生产的材料,其本身容易被腐蚀或锈蚀,而镀铜则是一种较稳定的材料,镀铜后能够通过表面铜层保护内部钢质材料,使其不直接与外界环境接触,从而实现防腐蚀作用。 电气性能:铜覆钢材料具有良好的导电性,其本身电阻值远低于传统常规接地体材料。 实用性:铜覆钢材料克服了传统镀锌、纯钢材料容易受到环境风化作用的不足,而具备在不同湿度、温度、酸碱度中都具备稳定性能的特点,因此能够应用于一般环境、酸性、碱性甚至水体环境中。 稳定性:铜覆钢材料可以使用专用的连接管进行连接或根据需要采取放热焊接的方式进行连接,接头使用铜钢分子连接,接头可靠、稳定性强、不随时间老化。 成本低廉;铜覆钢材料较传统材料成本更加低廉,主要体现在两个方面,一方面是铜覆钢材料生产成本较低,在传统的钢材料上应用电镀工艺即可生产制造,另一方面是由于铜覆钢材料的抗腐蚀性较好,不需要特殊环境下进行保存,运输成本、保存成本也较低。 4铜覆钢接地体连接及优越性 4.1连接便利 现阶段流行的铜覆钢接地体的类型主要有两种,即组合式和单根式,同单根式相比,组合式铜覆钢接地体的连接和安装更加方便,使用同轴连接管、驱动头、钻头等配件即可进行连接,同时可以根据地质条件的不同使用硅黄酮连接管进行连接,因此铜覆钢接地体较传统接地体在连接中最大的便利是不用根据实际情况专门生产配件,可以突破规格的限制对接地体长度进行任意组合。 4.2性能稳定可靠 接地体顶端使用驱动头或螺栓连接,为接地棒打深时打击使用,末端则使用钻头连接,连接后将接地棒打深。复合表层使用无氧铜包裹,防腐性能和导电性能都能够保证。复合基的金属体材料一般选择碳素钢,使用碳素钢作为接地体的主要基体材料一方面能够获得较强的刚度,另一方面则能够充分发挥碳素钢的导磁性能。接地体连接后,弯曲30度可见折角内外缘无裂缝出现,则接地体整体连接完成。与传统材料接地基体相比,铜覆钢接地体的基体可使用连铸工艺制造,铜钢冶金分子集合,该材料的接地体基体物电化学腐蚀和原电池效应,更加安全可靠。同时即使接地体深入地下三十米,也不会在土壤的影响下发生阻值变化,同时气候的变化也不会对铜覆钢材料的性能产生明显影响,因此铜覆钢接地体的适用性更强。 4.3成本较低 从使用占用资源的角度来说,铜覆钢接地体能够通过深入的方式进行接地,因此从某种程度上来说,铜覆钢接地体能够使用最少的接地材料来获取所需要的接地阻值,因此制造成本更低。 此外,同传统接地材料相比,由于铜覆钢接地体更适合垂直接地,施工成本也较低。举个例子来说明。如果接地体的材料在6米以下,则需要增加数量来获取阻值,而接地棒的增多,地面施工面积也会增加,工程量和工程成本也必然增加,垂直接地的优势能够最大得被体现。垂直接地可以有效降低地面工程的施工量,如果在柏油马路或石质下垫面施工,垂直接地则省去了很多麻烦的施工流程。 4.4适用性强 铜覆钢接地体不仅适用于一般环境,在潮湿、盐碱、酸性土壤甚至大部分的化学腐蚀介质中都具有较稳定的性能,能够满足工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地的需求。因此从理论角度来说,铜覆钢接地体是一种能够适应我国绝大部分工作环境接地需求的接地体。

铜包钢防雷接地

铜包钢防雷接地

氨区铜包钢防雷接地 施 工 方 案

一、工程概况: 满洲里达赉湖热电有限公司机组装机容量为2×200MW,1号炉、2号炉于2011年投产。锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计、制造的型号为HG-670/13.7-HM18型超高压参数单汽包自然循环锅炉,此锅炉为单膛,“П”型布置,一次中间再热,平衡通风,室内布置,固态排渣煤粉炉,燃烧器呈六角切圆布置,在炉膛中心形成逆时针旋向的两个直径稍有不同的假想切圆。一台风扇磨煤机带一组燃烧器;采用6台FM318-700型风扇磨煤机直吹式制粉系统,4台运行,1台备用,一台检修备用;采用高温炉烟、冷风和热风三种干燥剂制粉系统,锅炉采用全钢结构,与锅炉房框架联合布置。除空气预热器采用支承结构外,其余均为悬吊式结构,悬吊在锅炉的顶板上。锅炉构架全部采用钢结构、焊接连接。 本工程建设规模是2台200MW机组建设脱硝装置,采用的脱硝工艺为选择性催化还原(SCR)工艺。在设计煤种及校核煤种、锅炉最大工况(BMCR)、处理100%烟气量条件下,脱硝效率不小于80%,脱硝层数按2+1设置。 本工程在脱硝氨区范围内设一总接地网。各单元内接地就近与总接地网不少于两点连接。所有用电设备正常不带电的金属外壳、电缆桥架及工艺设备(容器、塔、管架等)均做可靠接地并与全厂总接地网连通。全厂装置的工作接地、保护接地、防雷接地、防感应雷接地、防静电接地共用一套接地系统,并在装置区与相邻其他装置接地网连成一体,接到总体接地网上。接地网的接地电阻不大于1Ω,施工时应进行实测,若不能达到要求则用SRB426-Φ16 L=2.5m铜包钢接地棒增打接地极。接地装置由接地极、接地连接线、接地干线组成。接地极采用铜包钢,每根2.5m,垂直打入地下,接地极相距不小于5m;室外接地干

铜覆钢材料技术要求

四川省泸州110kV南城变电站新建工程铜覆钢材料技术要求 泸州北辰电力设计有限责任公司 二0一一年十二月

批准:审核:校核:编写:

目录 一、供货范围 二、技术要求 (一)总则 (二)技术要求 (1)产品选用原则 (2)产品应满足下列技术要求 三、技术服务 四、验收 五、施工 六、供货方应向买方提供以下证明材料

一、供货范围 二、技术要求 (一)总则 1、本技术要求适用于各变电站、输变电线路等接地网工程,提出对该产品的试验、施工等方面的技术要求。 2、本技术要求书提出的是最低限度的技术要求并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供货方应提供符合本技术要求书和工业标准的优质产品。 3、本技术要求书所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时,应按较高的标准执行。 4、如果供货方有任何异议,都应有报价书中以“对技术要求书

的意见和同技术要求书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 5、本技术要求书经甲(需方)、乙(供货方)双方确认后作为合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力,随合同一起生效。本技术要求书未尽事宜,经双方协商确定。 (二)技术要求 (1)产品选用原则: 1、供货企业需提供ISO9001质量体系认证证书; 2、选用的接地材料宜符合本技术要求的要求; 3、企业相关产品需有在电力系统运行使用的经验; 4、满足国网公司Q/GDW465-2010《电气工程接地用铜覆钢技术条件》的要求; 5、满足国网公司Q/GDW467-2010《接地装置放热焊接技术导则》的要求。 (2)产品应满足下列技术要求: 1、铜层厚度≥1mm。 2、抗拉强度≥ 600Nmm。 3、平直度误差≤ 1mm。 4、铜层结合度:经附着力试验,除虎口钳钳口咬合处出现部分的铜层剥落,其余部分铜钢结合良好,未出现任何剥离现象。 5、铜层可塑性:接地棒(线)弯曲30度时,折角内外缘无裂缝现象。 6、耐腐蚀性:

铜棒为什么可以用作接地材料

不知道大家有没有发现,近几年铜棒用作接地材料越来越多,针对这个现象,我们接下来就来分析一下,探讨是什么原因使得其能成为现下的主要材料吧。 1.当前中国电力系统容量越来越大,短路电流也越来越大,二次控制系统敏感性较高, 所以对接地电阻要求越来越高,对接地系统散流要求高, 对接地系统热稳定要求高,而铜材料导电能力强,散热好。 2.当前中国土地费用不断升高,尤其是GIS的应用使变电站占地面积减小到原来的20%到40%,从水平接地电阻计算公式可看出,水平接地电阻增加到1.4到2.3倍,以水平为主的接地系统满足不了要求,从垂直接地电阻公式可看出,增加垂直接地极深度可有效解决这一问题,但角钢由于截面较大,很难打得很深,但铜棒可深入35米以上。 3.随着经济不断发展,对供电可靠性要求越来越高,同时人工成本不断提高导致接地系统改造施工费用增加,由于钢的耐腐蚀性较差,使以钢为主接地系统总成本增加,以铜为主的接地系统寿命基本在35年以上,大大降低总成本,并提供了供电可靠性。 4. 中国加入WTO以后,经济发展迅速,外汇储备不断增加,进口铜越来越方

便,使铜接地系统越来越被接受。 5.钢材接地体在地下年平均腐蚀速度为0.061mm/年,钢与铜在土壤中的腐蚀速度指数为1.15-29.17倍(土壤电阻率为0.6-451Wm,PH值为2.6-5.9的情况),1.22-51.25倍(土壤电阻率为2.6-20.6Wm, PH值为6-7.4的情况), 6.12-38.5倍(土壤电阻率为0.23-28.7Wm, PH值为 7.5-9.4的情况)。 6.在土壤电阻率比较高的土壤中,采用铜棒可深钻,从而有效降低接地电阻,在土壤电阻率比较低的土壤中,铜棒可有效防腐,增加接地系统寿命,降低总成本。 所以,铜棒可以用作接地材料是有原因的,是各个方面综合起来决定的,大家一定要明确这一点。 湖州至鸿防雷科技有限公司从事新型铜钢复合接地材料的研发生产销售及技术服务,为各种接地工程提供专业化的接地产品及技术服务。公司拥有多条生产线、多年积累的宝贵经验和完善的安全生产管理制度,为客户提供了产品和服务。公司目前主要产品有:铜覆钢接地棒、铜覆钢接地圆线、铜覆钢扁钢、铜覆钢绞线,电解离子接地极、热熔焊剂、焊接模具等等。

铜包钢接地极

铜包钢接地极 安装方式 1、铜包钢接地极一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: ●铜包钢接地极一般采用直径为19mm镀锌圆钢 ●屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管 ●水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 ●采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 2、避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 3、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: ●扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接) ●烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管 ●避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm ●圆钢为其直径的6倍 ●圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍 ●所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层 4、铜包钢接地极宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值: ●针长1m以下:圆钢为12mm钢管为20mm ●针长1-2m:圆钢为16mm钢管为25mm ●烟囱顶上的针:圆钢为20mm钢管为40mm 详细参数 铜包钢接地棒又叫铜包钢接地极、水平连铸铜包钢接地棒、电镀铜包钢接地棒、防雷接地棒、防雷接地体。 电镀铜包钢接地棒:HX-D(D代表镀)HX-LZ(LZ代表连铸) 按使用种类不同又分:组合型HX-DZ、标准型HX-DB两种。按制造工艺分两大类:电镀铜包钢接地棒、水平连铸铜包钢接地棒。 标准铜包钢接地极:属于单根铜包钢接地棒,标准型接地棒的一端被截平并倒角,另一端被切削成60度角。 组合型铜包钢接地棒:由多根铜包钢接地棒通过接地极连接器连接而成,主要用于深度接地,最深可达35M以上,从而可以满足特殊场合、特殊气候下低阻值要求(如不会受到干旱和霜的影响)。 其中的每棵铜包钢接地棒两端都被滚圆搓牙,并截平倒角,以便提供插入大地时施加的受力面;并且安装使用快捷方便,属于微创作业。电镀铜包钢接地棒产品规格及型号:(水平连铸铜包钢接地棒:HX-LZ产品规格及型号以此类推) 直径、长度、铜层、可根据客户要求定制,常规外径:Ф12—Ф60. 其中:¢20以下,10支/捆,包装(PE+编织条)。¢22、¢25,5支/捆,包装(PE+编织条)。适用环境 铜包钢接地极是由合金铜管构成,这样确保了其最高导电性和使用寿命(铜包钢接地极的使用寿命至少在25年以上)。JHY离子接地极标准长度为3M,通过中间的连接器将两截1.5M长的电极连接成所需的长度和形状。通常情况下使用直型JHY离子接地极,在高山或深层岩石较多不便于钻孔的地区可以选用L型的铜包钢接地极。

铜包钢接地方法

铜包钢接地施工方法 作为新工艺,上海工地UCB工程接触了一项新的技术(铜包钢接地),铜包钢接地目前在国外的一些大中型化工企业都广泛的采用,但由于它的投资比较高,施工工艺复杂。所以在国内还很少有单位应用,作为我们仪电专业对此项技术也从未接触过,为了能正确施工我们多方参考、查找资料,在我们不懈的努力下终于圆满完成,并且一次验交合格。就此简单介绍一下,为以后施工提供参考。 一、铜包钢接地是一种特殊的接地形势,是以钢为基体金属,通过特殊的工艺手段,在其外表面覆盖上一层有一定厚度的铜,成为一种新型复合材料。它的主要特点有:a 结构工艺独特、接地体(线)均为两种金属材料的复合体。 b 防腐特性优越:利用牺牲阴极保阳极的电化学原理,极大地减缓主体金属的腐蚀速度。 c接地性能更佳:利用电流的聚肤效应,自身的电阻值低于常规的镀锌扁钢电阻(内为钢而外为cu,cu的电阻率明显低于铁)。对于潮湿、盐碱、酸性土壤及产生化学腐蚀介质的特殊场所,更能显示出其优越性。 d连接方式有连接器连接和火泥熔接焊连接,虽然后者比前者的成本要高出2/3,但是它连接的可靠性高,为降低成本通常应采用地下焊接、地上用连接器连接。 二、铜包钢接地敷设中应注意的事项:(1)接地体、接地线在安

装过程中不得坠落、碰撞,以免损坏表面复层。 (2)明敷接地线的支架与接地线应做绝缘处理,防止复层腐蚀。 (3) 暗埋接地线施工时,在需要焊接的地点,要挖的空间较大一些,以免焊时模具放不下,而无法工作。 三、铜包钢接地线的一种特殊连接方法——火泥熔接法。什么是火泥熔接焊——是一种将熔接物放入石墨熔模的熔腔里,由起火粉引起熔粉剂剧烈燃烧,将铜水浇注被熔接物的焊缝处的一种方法。这种焊接工艺的优点是,焊后被熔接物连接头表面平滑光亮,没有气孔,经切开检验剖面也无气孔或其它瑕疵,熔接部位的结合力坚固。可见火泥熔接法所必须的设备和材料应:a石墨模具、 b 模夹、 c 熔粉剂、 d 起火粉、 e 点火枪、 f 平纹绵布、g C型线夹、h 铜包钢被焊体等。它的主要作业步聚有:1、熟悉石墨熔模及模夹的使用方法。 2铜包钢线连接件(接地体及金属构件等)的除锈、防潮处理。 3将铜包钢线预热后插入线孔到溶模中心。 4闭合模夹到锁定的位置,由注入孔查视确定线端位置是否在注入孔中心处,后放下薄铝片。 5倒入熔剂,稍加搅拌后抹平,撒布起火粉于溶剂顶面,留一点起火粉撒布于模具起火孔处,然后盖上顶盖。 6用打火枪从模具侧面对准模具起火孔上的起火粉发射火花,使起火粉着火引发熔剂燃烧。 7等金属稍凝固(大约10秒钟),即启开模夹。

防雷接地材料产品选型大全

防雷接地材料产品 详 细 选 型 大 全 河南汇龙合金材料有限公司 2020年5月版 业务部刘珍 (内部资料请勿外传) 目录

公司简介 (1) 目录…………………………………………………2-19 CHL镀铜钢接地棒………………………………………1-8 CHL降阻剂…………………………………………………8-9 CHL接地模板………………………………………………9-11 GCHL放热焊…………………………………………………12-14 CHL连接工具…………………………………………………15-19 公司简介 河南汇龙合金材料有限公司是专业致力于电气连接、防雷接地、电力连接、特种连接领域的产品生产制造商。 公司本着“诚信、共赢、专业”的经营理念,坚持“用户第一,质量第一,服务第一,信誉第一”的宗旨,并将这一思路始终贯彻在整个公司的研、产、供、销等运行过程中。 公司主要产品有:镀铜接地棒、电解离子接地棒、铜包钢接地线、放热焊接、热焊模具、铝热焊剂、连接金具等系列。产品已广泛应用于地铁、电力、通讯、石化、铁路、机场、建筑、阴极保护等诸多行业。 CHL镀铜接地棒 CHL镀铜接地棒是由纯度99.95%的电解铜分子均匀附着到低碳钢芯上制成的。这种工艺保证了铜层与钢芯之间的永久分子连接,具有良好的导电性能和耐腐蚀性,能有效利用深层的低土壤电阻率降低接地电阻,可保证产品寿命在30年以上。同时抗拉强度高达600N/mm。十一深度安装,打入地下不破裂、不脱落。 产品特点 1.完美的铜分子与钢棒持续结合:由实芯冷抽钢棒,先镀一层镍, 再在镍层上镀厚度一致的铜,由于镍与铜及钢均具有良好的黏结性能, 从而确保铜层与钢芯的完美结合。 2.铜与钢芯的完美结合,铜层表面以25倍放大镜检测没有 破洞。 3.防腐性能优越,表面铜层较厚(平均厚度≥0.254mm), 耐腐蚀性强,使用寿命预期超过40年,减轻检修维护的 劳动强度与成本。 4.电气性能佳,表层紫铜材料优良的导电特性,使其自身 电阻值远低于常规材料。 5.使用范围广泛,本产品可适应于不同湿度、温度、PH值 及电阻率变化条件下的接地建造。 6.施工方便快捷,可手工或利用机械施工,微创式作业,

铜包钢接地专项施工方案

亚什兰(常州)胶衣树脂及粘合剂项目全厂及各单体(一期)铜包钢防雷接地 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 江苏省建设集团 二零一二年元月

目录 一、工程概况: (3) 二、本工程主要工程量一览表: (4) 三、施工方法及技术要求 (6) 3.1.铜包钢放热焊接工艺原理 (6) 3.2施工前准备 (6) 3.3 热焊施工工艺 (9) 四、施工工艺要点 (10) 4.1连接器表面要点 (10) 4.2模具及被熔接物要点 (10) 4.3焊粉应用时的注意事项 (10) 五、熔接安装图示及注意事项 (11) 5.1用于扁带与扁带的熔接 (11) 5.2用于扁带与接地棒的熔接 (13) 5.3用于扁带与钢质表面的熔接 (13) 5.4用于电缆与扁带的熔接 (14) 5.5用于电缆与电缆的熔接 (14) 5.6用于电缆与接地棒的熔接 (15) 六、施工质量计划及保证措施 (15) 6.1质量目标.................................................15 6.2质量管理流程.............................................15 七、质量管理办法 (16) 八、劳动力的保证 (18) 九、质量保证 (18) 十、施工人员机具配备情况 (19) 10.1人员配备情况 (19) 10.2施工机具配备情况 (19) 十一、交工资料 (23)

一、工程概况: 亚仕兰(常州)胶衣树脂项目一期建筑面积7442平米,项目地址位于常州市新北工业园区内黄海路以北、长江路以西、龙江路以东。施工范围包括胶衣树脂厂房控制及检验区、灌区、公用工程房、管廊区、甲类仓库及废料区、乙类仓库、丙类仓库、消防泵房及水池、污水收集池、办公区、生活区、门卫等。 本工程在全厂范围内设一总接地网。各单元内接地就近与总接地网不少于两点连接。所有用电设备正常不带电的金属外壳、电缆桥架及工艺设备(容器、塔、管架等)均做可靠接地并与全厂总接地网连通。全厂装置的工作接地、保护接地、防雷接地、防感应雷接地、防静电接地共用一套接地系统,并在装置区与相邻其他装置接地网连成一体,接到总体接地网上。接地网的接地电阻不大于1Ω,施工时应进行实测,若不能达到要求则用TA3-Φ20 L=2.5m铜包钢接地棒增打接地极。接地装置由接地极、接地连接线、接地干线组成。接地极采用铜包钢,每根2.5m,垂直打入地下,接地极相距不小于5m;室外接地干线采用无锡格林X3-S160铜包扁钢(7×32mm)敷设,埋深地坪下0.8m,入口处-1.0m;室外地上部分接地采用无锡格林BVR-70黄绿线沿电缆桥架敷设;所有灯具、灯杆、穿线钢管均需与厂区接地可靠相连,路灯利用灯基础地脚螺栓作为接地极,管廊上的灯具与管廊钢结构可靠接地,配电回路首尾端路灯以及主接地网附近的路灯灯杆采用X3-S120(7×27mm)铜包钢与主接地网相连,所有电气设备外露可导电部分、所有金属构件、所有工艺及其他专业管道均应可靠接地;金属管道、埋地金属水管、金属构架应在始端、末端、分支处、进出装置处以及每隔不超过30m处设防静电及防感应雷接地,管道交叉距离小于100mm时,交叉点应用金属线跨接;管道平行敷设小于100mm时,每隔20米用金属线跨接;电缆桥架内通常敷设一根70mm2的PVC绝缘铜导线,每隔30m用25mm2 的PVC 绝缘铜导线接到钢结构柱,电缆桥架间以及电缆桥架与钢构架间应连

接地网与铜覆钢连接电位差腐蚀解决方案

接地网与铜覆钢连接电位差腐蚀解决方案 我国接地材料通常采用钢制(镀锌钢)材料,但由于钢制接地材料易腐蚀,使用寿命短,因此逐步已被新型材料所替代。铜制(铜或铜覆钢)接地材料由于具有优良的导电性能和耐腐蚀性能,通常其截面积仅是钢制接地材料的1/2以下,使用寿命是钢制接地材料的3~6倍,是替代钢制接地材料的最主要的一种新型材料。但铜覆钢接地材料由于表层铜的电位较高,如果与地下管网(钢制)直接相连接或距离较近,易对地下管网产生电位差腐蚀,如采用阴极保护将会抬高保护电位。为了解决这一缺陷,可以采用热浸锡连铸铜覆钢,它的性能不仅优于铜覆钢接地材料,而且又能解决铜覆钢接地材料对地下管网产生电位差腐蚀问题,但是费用相对铜覆钢材料要高一些。 工作原理 当大多数金属和各种溶液接触时,都会自发的腐蚀,金属变成金属离子进入溶液,在金属表面上,留下相应的电子,进入溶液的离子越多,留在表面的电子也就越多,由于负电子与正离子的相互吸力,金属的离子化就越来越困难,最终达到平衡,如下式所示: M?M n+ne 用电化学属于说,金属在溶液中建立了一个平衡(电极)电位。金属在溶液中成为一个电极,电极电位和自由能同样

可以表示腐蚀的自发倾向:电位高,表示不容易离子化,如金、银、铜等贵金属。 电位和自由能的关系可由电化学的下列公式解释: △G0=-nE0F 式中 △G0——腐蚀反应的自由能变化 E0——腐蚀电池的电动势 N——氧化反应中的电子数,即金属离子的价数 F——法拉第常数,F=96500C 由上式可看出,电池电动势越大,自由能降低(-△G0)就越大,即腐蚀倾向越大。电动势等于电池中两个电极(阴极和阳极)点位置差。腐蚀电池的阳极反应是金属变成离子,阴极反应一般是溶液中氧的离子化。只有同时存在阴阳极反应,有效的取走金属表面的离子,腐蚀才能继续进行,可见,阳极金属电位越低,则E0越大,-△G0也越大。 下表列出了一些重要金属的标准电极电位,由于金属电位随溶液中金属离子浓度和温度的变化,所采用25℃下每升溶液含金属离子为单位活度的溶液为标准溶液,测出不同金属的电位作为标准电位,以便于比较,电位的绝对值难于测量,而是以氢的标准电位为零电位,测其他金属和氢电极的电位差,作为金属的标准电位。

相关文档