文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沉井下沉专项方案设计

沉井下沉专项方案设计

沉井下沉专项方案设计
沉井下沉专项方案设计

浦东北路河雨水泵站新建工程

沉井下沉专向施工方案

一、工程概述及主要工程量

1、工程概况

本工程位于市洲海路、规划浦东北路河东南角,占地面积约2752平方米。建成后,泵站服务围东起扬北路,西到浦东北路河;北起咸塘港,南至五洲大道,总服务面积约220公顷,泵站建设规模为9.65立方米/秒,雨水提升后排入浦东北路河。沉井分两次制作,一次下沉,沉井平面尺寸为27.05米×15米,根据地质勘探报告及现场实际情况制作总高度为11.3米,沉井自重25289.94KN,实际下沉深度11m;沉井主要下沉方式采用: 水力排土下沉、干封底的施工方法。考虑到现场电信塔等实际情况在下沉过程中加强对周边土体及建筑物的观测,如发现异常情况及时调整下沉方案采用湿沉工艺。

2、主要工程量

拆除砖胎模:22M3拆除砼垫层:32M3

挖除砂垫层:260M3排水井: 6口下沉吊挖土方:4242M3 砼封底:432M3钢筋砼底板:175M3临时封堵砖砌体:20M2

二、编制依据

(1)、图纸:《浦东北路河雨水泵站新建工程施工图纸》

(2)、技术规引用标准

《混凝土结构设计规》—GB50010-2002

《地下工程设计施工手册》—中国建筑工业

《建筑地基基础设计规》GB50007-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002

《市地基基础设计规》—DGJ08-11-1999

《给水排水构筑物施工及验收规》GBJ141-90

《混凝土外加剂应用技术规》GB50119-2003

《钢筋等强度滚轧直螺纹连接技术技术规程》DBJ/CT003-99

《市政地下工程施工及验收规程》DGJ08-236-1999

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

三、劳动力组织

技术员1人、测量员3人,安全员1人、电工1人、焊工1人、其它辅助工种26人。

四、主要机具仪器配备

五、施工降排水

本项目沉井拟采用6口20m的深井降水助沉井下沉。

沉井底板砼封底底面高程▽-7.40,沉井地下水降至素砼封底以下0.5m,则相应高程为▽-7.90。井位设在基坑长边线外1.50m,每边3口井,以横向中心线为基准井位,东西向两边共布6口井。

井管平面布置示意图

六、下沉前准备

沉井下沉时,第一节、第二节砼达到设计强度方可下沉,如砼未到28天龄期,下沉前须做砼现场回弹试验,砼强度达到设计强度的100%方可下沉。下沉前还应做以下准备工作:

①.检查所有降水井,保证井点的正常运行。且计算坑底水位是否滿足下沉要求。

②.解决沉井下沉的泥浆及弃土场地问题。

③.拆除并清理沉井所有模板、脚手板、砖胎模、垫层砼以及所有杂物,封底和底板结合面凿毛。

④.根据设计要求封堵进水口和出水口,砌筑临封堵墙。

⑤.沉井下沉24小时轮班作业,夜间照明必须满足夜间施工的要求。

⑥.沉井四角墙壁布置高程标尺,井顶四角设置固定高程控制点,在井壁

上弹好纵横轴线,以便下沉观测。

⑦.进行下沉前的技术、安全交底,排好总值班、技术值班、施工值班、测量值班以及分班施工的人员。

⑧.在沉井下沉影响区域外布设测量基准点,测量基准点布于砼桩顶,砼桩四周用砼封裹,外围用钢管加以保护。测量基准点设置好后请专业测量员校核后方可使用。

⑨.做好下沉前的一切准备工作。

七、沉井下沉

1)、初沉阶段施工

(初沉阶段为沉井下沉进尺在2.0m以施工过程)

1、在凿除垫层砼时,要求以沉井中心对称施工。凿除时由专人负责,要求测量加强观察,沉井发生倾斜时应及时调整位置,尽可能使沉井平稳地切入土中。

2、待素砼垫层清除后,应将井下砂垫层从井中部开始向四周均匀对称地取上来,填积在井壁周围,要求均匀对称。

3、初沉时井的下沉系数大、重心高、稳定性差,因此取土一定要均匀、对称。常规情况下应对称均匀进行,使其均匀下沉,井各部位土面高差不宜大于0.5m。用高压水枪冲刷井底中央部分的土,使形成锅底。在砂或砾石类土中,一般当锅底比刃脚低1~1.5m时,沉井即可靠自重下沉,而将刃脚下土挤向中央锅底,再从井孔中继续取土,沉井即可继续下沉。在粘质土或紧密土中,刃脚下土不易向中央坍落,则应配以人工对称从中间向二面掏土,程序上先掏短边,后掏长边。

刃脚下的土塞始终应高于中间的土面。在该阶段控制点的高差容易偏

大,必须要重视纠偏工作,纠偏的标准±300mm,但当高差值大于150mm 时,就应及时纠偏,利用不同的取土深度,调整井刃脚踏面的土反力分布状况,使沉井改变倾斜状态,逐步过渡到垂直方向。

4、初沉阶段测量要求每隔2小时测一次,平面位移每24小时测一次,当测量报单反映沉井偏差超限时,应及时向挖土人员发出指令,调整取土部位。但要控制好井的取土深度,一般取土底面高差不宜大于50cm,当测量报单四角高差较好时,则对称取土继续保持正常状态下沉,但要限制取土锅底的深度不宜超过1.0m,以防沉井发生突沉事故,应做到勤取土、勤测、勤纠、取土均匀,控制好高差,确保沉井在初沉阶段能够进入正确的平面位置。

2)、正常下沉阶段

1、在初沉阶段末期,沉井的技术指标良好,可适当增加沉井锅底深度,并且可增加取土深度,加快取土的深度和数量,减少土反力来降低下沉的阻力,提高施工进度。

2、若在初沉末期,沉井四角控制点高差仍大,则按初沉阶段的纠偏要求进行调整,使沉井恢复正常施工状况;

3、在正常阶段沉井过程中,四角控制点的高差大于10cm,即要求纠偏,纠偏时井挖土高差小于1m为宜,不得过大。特别是井壁刃脚下土塞必须保护好,如该土体被破坏极易产生涌土,尤其在淤土中特别要注意,所以挖土靠井壁时,锅底位置应控制好,稳定好井壁外圈的土体,同时对井壁外圈流失的土体应及时回填好。

4、做好沉井下沉中的记录工作,画出下沉速率图,并整理好与沉井下沉相对的关系图,为终沉阶段的施工提供可靠数据依据。

5、如果挖土过程中发现沉井并未有任何下沉迹象,则用高压水枪配人工切除井壁刃脚下的土。程序上要对称从中间开始向边上取土前进,并且先取短边井壁,后取长边井壁。一定要按程序严格操作。取土只能一薄层一薄层进行,绝不能取出一个个大深塘,这样容易造成沉井的倾斜或突沉。

6、取土应分层进行,防止锅底取得太深,或刃脚取土太快以防突沉伤人。在取土时,刃脚处正常情况下不准有施工人操作或靠近,以避免刃脚处切土过多发生突沉而伤人。

3)、终沉阶段

1、终沉阶段刃脚踏面的警示标高应根据沉井下沉的速率和沉井下卧土层的地质技术指标而确定,当沉井进尺到最后2m时就进入到终沉阶段,这时要派专人勤测量井土体情况。以防止井土过多取出,导致井的突沉和超沉,影响井的使用功能。

2、在终沉时,确保土体稳定,适当放慢取土速度和数量,严格按照均匀对称的原则布置挖土围;

3、当沉井四角控制点高差大于200mm时,应及时纠偏,纠偏方法以调整挖土部位和挖土速度为主,刃脚土塞部分土体易涌进、不准在此处挖土。终沉阶段是沉井最关键时刻,故一定要加强观察,测量在最后阶段应每间隔1小时,提供一份测量报告,严格控制沉井的下沉速率,应根据最后阶段沉井下沉速率实际情况,适当控制沉井标高的抛高量;沉井最终抛高量将根据地基土层的技术指标确定。

4、一旦沉井刃脚踏面到达设计标高的抛高量后,应立即停止挖土,密切注意观测,8小时沉井自沉不大于10mm,即为沉井已稳定可进行封底;

5、沉井施工到位后,测量要求每间隔6小时观察一次四角高差,同时

按照设计规要求和建设单位要求组织好定期跟踪测量。

注:

实线为沉井制作位置线

虚线为沉井下沉位置线

沉井下沉的示意图

4)、挖土程序

沉井挖土下沉的次序为先对称挖中间二格的土再挖外围8格的土,每一格中取土原则上在格中心取土。格与格之间取土高差不大于0.5m 。高差过

26.75m

八、非正常下沉补救措施

如果沉井土质较硬,摩阻力较大的情况下,使沉井不能正常下沉时,应加大锅底水枪冲扫刃脚,直至刃脚底部悬空,仍然不下沉时应采用挖掘机将井壁外围土层挖除4—5m若还不能下沉,再用高压水枪在井壁外由上而下冲破摩阻力,但不能冲到刃脚,防止塌方。

九、沉井纠偏控制措施

沉井下沉的过程就是不断纠偏的过程,保证沉井下沉质量的前提就是做好下沉阶段的纠偏工作,产生高差位移的原因主要有:

①基土层软硬不均,或有块石等障碍。

②沉井挖土不对称,井格间土层高差偏大。

③下沉系数偏小。底梁和刃脚被掏空时产生突沉。

④沉井产生流砂管涌,破坏了沉井的稳定状态。

⑤沉井重心偏高或偏离几何中心。

⑥井周土体不对称或土质不均匀,使沉井四周井壁受力不均匀。

纠偏措施:

①下沉过程中,发现有块石等下沉障碍时,必须及时清除,防止障碍物被沉井压入土中而难于清理,影响下沉。

②各井格以及井格之间应对称均匀地取土。一般高低差不得超过1m,终沉阶段高差不得超过50cm。

③发现流砂管涌时,应及时注水,压住水头,决不能在流砂的状态下继续排水下沉。

④及时回填并密实井周坍陷土体区,保持沉井壁四周正常的受力状态。

⑤在沉井出现高差位移时,可采取井偏心取土法,在较高的部位适当超深挖土,迫使较高的部位下沉,适当超沉,再将相对的另一侧调平;也可掏空较高部位的刃脚斜面,迫沉;还可在井外卸载或沿井壁注入泥浆减阻,利用偏心受力的原理调整。向井灌水平衡,稳住沉井,并分析原因采取有效措施后再下沉。

十、沉井助沉措施

沉井外壁射水减阻,在沉井外壁设射水管,冲刷沉井周围的土,以减小土与沉井的摩阻力,此法适用于砂及砂类土。

十一、下沉过程中监测

下沉过程中,要进行以下方面的监测工作:沉井本体监测(下沉速度、下沉不均、整体漂移)、沉井四周土体监测(下沉、位移)、深井降水监测(降水水位、深井倾斜及破坏情况),并把监测结果整理成报表。

1、沉井本体监测:在沉井井壁四角布置下沉观测标尺及观测轴线(附观测点、线平面布置图及记录表);用经纬仪监测沉井的平面轴线,用水准仪监测沉井下沉速度及下沉的均匀情况。

2、深井降水监测:对降水井进行编号,用水位计定时记录井水位,观察井的倾斜、破坏情况;

3、沉井四周土体监测:对沉井四周土体定时观察,发现裂缝、坍方要及时汇报,立即采取防护措施。监测方法:用水准仪测量沉井四周土体的沉降量。

4、施工中,在沉井壁上设4个观测点,每天定时测量,一般不少于四次。测量结果的整理是以4个点下沉量的平均值作为沉井每次的下沉量,以下沉量最大的一点为基准与其他各点的下沉量相减作为各点的高差,来

指导纠偏下沉施工。还应布置土体位移监测点,观测沉井四周的土体平面位移、高程变化。

5、挖土速度的控制及机械的布置。该项目在沉井时,由其要注重5米以沉井的速度,由于土质较差,沉井初沉时在在自重作用下易形成沉井下沉过快:1、加强观测平衡出土每天的出土量不超过50cm。2、有效的保证仓出土量。

6、弃土的装运:根据测算,仓挖土数量为4242m3,由于实际回填土方已经预留所以实际弃土量为4242m3,由于场地狭小,弃土无法放置在现场,故现场配置1台挖掘机,2台装卸车,负责每天的挖运。弃土运至规定场地,并以落实到位。

7、沉井下沉时间的安排:沉井下沉从4月15日开始至5月5日前结束。每天平均下沉的速度控制在0.6米左右,确保平衡均匀安全下沉。

须注意的问题:

(1)为确保沉井下沉的安全,过程中要保证均衡取土,现场取土人员必须服从指挥人员的指挥进行定向取土,不得将下沉偏差大于0.5米;进入▽-6.0m时,一定要注重平衡挖土,偏差不得大于5cm,直至沉井下沉至▽-8.30m。

十二、沉井封底、底板施工

1.一旦沉井刃脚踏面标高达到预定的抛高值,应立即停止取土,测量密切注意观测,8小时沉井下沉不大于10mm,即为终沉到位,立即进行素砼封底,砼封底顶面“宁低勿高”,以防底板底层钢筋被迫抬高。

2.24小时后冲洗事先已凿毛好井壁刃脚侧的底板槽口,之后立即绑扎底板钢筋,经检查验收无误后立即浇筑底板砼。

3.深井井点排水要一直保持降水,直到沉井部及上部结构施工到泵房总重量大于地下浮托力时才可以水泵停机,拆除井点。

当封底砼达到强度后进行分格抽水。井外应连续降水,确保沉井的抗浮要求。垫层砼达到一定强度后,施工钢筋砼底板,在施工钢筋砼底板前,必须将底板和井壁接触处部位凿毛和清洗,避免封底后渗漏,底板浇筑前必须对施工用预埋件进行检查,确保位置正确,砼浇筑完毕后,集水井必须配专人抽水,必须连续运转,然后分格进行钢筋砼底板施工,施工时遵循平衡、对称的原则。

十三、井下沉质量要求

(一)下沉过程中质量要求

1、凿除砼垫层:必须先后外对称凿除,,不漏除,空隙处填实;

2、初沉阶段:沉井偏斜严禁超过允许值的1/4 ;

3、中沉阶段:必须下沉稳定,沉井结构无损坏,不影响运行使用;

4、终沉阶段:沉井自沉≤10mm

(二) 就位后井体允许误差

注:H为下沉总深度

十四、安全保证措施

1、安全管理目标

确保下沉过程中无重大安全事故。

2、安全管理措施

(1)建立、健全各级安全生产责任制,责任落实到人;

(2)进行全面的针对性的安全技术交底;

(3)特种作业人员必须培训考试合格后持证上岗;

(4)进入施工现场,必须遵章守纪,佩带安全帽;高空作业安全设施标准规,高空作业人员必须戴好安全带,并扣好保险钩;

(5)施工用电照明配电箱、开关箱、架空线、接地接零等部分必须严格按规程操作、布置。电工必须持有效证件上岗,应编制用电施工组织设计,实行定期检查制度;

(6)大型机械的保险、限位、防护、指示器等必须齐全可靠,驾驶、指挥人员必须有效证件上岗,必须按规定要求进行操作;

3、施工用电安全

(1)现场照明:照明电线用绝缘子固定,导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地或接零。室外照明灯具距地不低于3米,室距地面不低于2.4米。

(2)配电箱、开关箱:就使用BD型标准电箱,电箱开关电器必须完整无损,接线正确,电箱应设置漏电保护器。配电箱设总熔丝、分开关、零排地排齐全,动力和照明分别设置。金属外壳电箱应作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。同一移动开关箱严禁有380伏和220伏两种电压等级

(3)架空线:架空线必须设在专用电杆(水泥杆、木杆)上,严禁架设在树或脚手架上,架空线应安装设横担和绝缘子。架空线应离地4米以上,机动车道为6米以上。

(4)接地接零:接地体采用角钢、圆钢或钢管,其截面不小于48平方毫米,一组二根接地体之间间距不小于2.5米,入土深度不小于2.5米,接地电阴应符合规定,电杆转角杆、终端杆及总箱,分配电箱必须有重复接地。

(5)用电管理:安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工必须持有效上岗证,实行定期检查制度,并做好检查记录。

4、机械设备安全

(1)各类安全(包括制动)装置的防护罩、盖齐全可靠;

(2)机械与输电线路(垂直、水平方向)应按规定保持距离。

(3)作业时,机械停放应尽可能稳固,臂杆幅度指示器应灵敏可靠;

(4)电缆线应绝缘良好,不得有接头,不得乱拖乱拉。

(5)机械应持技术性能牌和上岗操作牌。

(6)必须严格执行定期保养制度,做好操作前、操作中和操作后设备的清洁润滑、紧固、调整和防腐工作。严禁机械设备超负荷使用,带病运转和在作业运转中进行维修。

(7)机械设备夜间作业必须有充足的照明。

5、防火安全

(1)施工现场用电,应严格执行有关规定,加强电源管理,防止发生电气火灾。

(2)焊、割作业与氧气瓶、乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10米,与易燃易爆物品的距离不得少于30米。

6、防高空坠落

施工现场所用爬梯必须焊接牢固,定期对焊缝进行检查,一旦发现焊缝有裂纹,立即补焊;爬梯悬挂要稳定,并挂安全警示牌。

十五、现场安全、卫生

①建立健全安全、保卫制度、落实治安、防火、计划生育管理责任人。

②施工现场的管理人员、作业人员必须配佩工作卡、工作卡由总包单位制作,工作卡有本人相片、、所属单位、工种或职务、管理人员和作业人员的标志颜色区别。

③建立来访登记制度,不准留宿家属及闲杂人员。

○4经常对工人进行法纪和文明教育,严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

十六、附图表

周围建筑物观测记录

测量:记录:

深井降水记录日期:年月日

测量:记录:

浦东北路河雨水泵站新建工程

施工日记

施工负责人:记录人:

降水、沉井工程专项施工方案模板

目录 第一章、编制说明及工程施工目标 第一节、编制说明 第二节、编制原则 第三节、编制依据 第四节、工程施工目标 第二章、工程总体概述 第三章、现场施工组织架构与施工管理 第一节、组建项目经理部 第二节、拟用于本项目管理机的组织机构框图 第三节、项目管理目标 第四节、项目管理方法 第四章、施工总平面布置及说明 第一节、现场施工平面布置原则 第二节、施工平面布置说明 第三节、交通疏解及交通维护管理措施 第四节、施工围栏防护措施 第五章、施工部署 第一节、沉井的主要施工方法选择 第二节、沉井工艺流程 第三节、施工阶段划分与施工内容概述 第四节、主要施工机械与机具配备计划 第五节、主要劳动力使用计划 第六章、降水方案 第一节、编制依据及原则

第二节、坑内降水井数量的布置 第三节、降水井井结构 第四节、成井施工 第五节、轻型井点施工工艺流程 第六节、轻型井点施工注意事项 第七节、水运行施工 第七章、主要分部、分项工程的施工方法 第一节、沉井施工工艺流程图 第二节、施工测量及监测 第三节、沉井工程施工 第八章、施工技术保证措施 第一节、对施工技术交底的保证措施 第二节、对测量放线的技术保证措施 第三节、对施工技术文件、资料管理的保证措施 第四节、对施工技术管理人员的保证 第五节、对基层施工作业人员的保证 第九章、施工对周边环境的保护措施 第一节、管线保护措施 第二节、建构筑物保护措施 第三节、监测出现问题的应急措施 第四节、监测反馈 第十章、质保体系及质量保证措施 第一节、质量目标 第二节、质量保证体系 第三节、一般质量保证措施

第十一章、安全文明施工保证措施 第一节、文明施工目标 第二节、文明施工、环保施工技术措施 第三节、文明施工、环境保护的具体措施 第四节、安全生产目标 第五节、安全保证体系 第六节、安全生产制度和措施 第十二章、沉井施工应急预案及安全措施 第一节、沉井施工的安全应急预案及措施 第二节、沉井施工前的技术准备工作要求 第三节、沉井排水的安全要求 第四节、沉井施工安全要求 第十三章、季节性施工措施 第一节、雨季施工措施 第二节、大风、高温季节的施工措施

沉井施工专项施工方案

沉井施工专项施工 方案

嘉兴市联合污水处理有限责任公司 嘉兴市长水路3#污水泵站(亚欧路)连接管工程 顶管工作井、接收井 沉 井 施 工 方 案 编制人:(项目技术负责人) 审核人:(项目经理) 审批人:(单位技术负责人) 编制单位:浙江协和建设有限公司 编制日期: 11月5日 沉井施工方案 一、工程概况 亚欧路污水管工程管道采用顶管法施工,顶管工作井、接收井均采

用沉井方式施工,沉井采用C30钢筋混凝土,抗渗等级P6,井壁厚600mm。具体数量如下: 二、施工工艺 根据地质勘察报告,①顶管工作井W02沉井将穿越1.6~0.30的粉质粘土层、0.30~-1.70m的淤泥质粉质粘土层、-1.70~-6.00m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土层;②W03沉井将穿越 2.06~-0.34m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土层;③W05沉井将穿越 1.68~-0.22m的粉质粘土层,-0.22~-2.12m的淤泥质粉质粘土层、最终沉入粉质粘土层; ④W07沉井将穿越1.87~0.07m的粉质粘土层、0.07~-1.83m的淤泥质粉质粘土层,-1.83~-6.03m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹粉土层;⑤顶管接收井W1沉井将穿越1.77~0.37的粉质粘土层、0.37~-1.43m的淤泥质粉质粘土层、-1.43~-5.33m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土

层;⑥W04沉井将穿越2.08~0.38m的粉质粘土层,0.38~-1.42m的淤泥质粉质粘土层、-1.42~-4.52m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹粉土层;⑦W06将穿越1.91~-0.19m的粉质粘土层,-0.19~-2.09m的淤泥质粉质粘土层,最终沉入粉质粘土层;⑧W08沉井将穿越 1.7~-0.9m 的粉质粘土层,-0.9~-5.80m的粉质粘土层、最终粉质粘土层。 根据据沉井的高度,穿越土层状况和周围环境条件,确定亚欧路顶管工作井W03沉井采取分节制作、一次下沉和不排水下沉法施工、水下封底的施工方案;亚欧路顶管工作井及接收井W01、W02、W04、W05、W06、W07、W08沉井采取分节制作、一次下沉和排水干挖土、干封底的施工方案。 排水法顶管工作井、接收井沉井施工工艺流程:测量放样定井位→基坑施工→砂垫层和混凝土垫层施工→第一、第二节沉井制作→打设轻型井点→沉井下沉→C15素砼垫层→钢筋混凝土封底→顶板等施工。 不排水法顶管工作井沉井施工工艺流程:测量放样定井位→基坑施工→砂垫层和混凝土垫层施工→第一、第二节沉井制作→沉井下沉→C20砼水下封底→钢筋混凝土封底→顶板等施工。 三、施工方法 1、基坑开挖 顶管工作井基坑底平面尺寸 6.2m×10.7m,基坑上口尺寸为12.0m×16.5m,顶管接收井基坑底平面尺寸6.2m×7.7m,基坑上口尺寸为12.0m×13.5m,开挖深度均为3.0m。 沿基坑四周设置300mm×400mm排水明沟,在东南角设一个集水井,排

沉井专项施工方案完整版本

一、工程概况 1、工程简介 巢湖南岸污水处理厂配套污水管网工程,本工程在旺业路段设计一段顶管工程。此工作井和接收井均为圆形钢筋混凝土结构井,工作井W14为¢7500,深7.04米。接收井W13为¢4000,深4.13米。主要材料与保护层:混凝土为C30P6,钢筋为HPB300和HRB400。钢筋保护层:基础40mm、墙20mm、梁30mm。 2、概述 沉井是井筒状的结构物,它是以井内挖土,依靠自身的重力克服井壁摩阻力后下沉到设计标高,然后经过混凝土封底并填塞井孔,使其成为结构物的基础和顶管工作井、接收井的使用。 3、编制依据 1)、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计图纸 2)、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》 3)、《合肥市工程建设地方标准强制性条文》 4)、《城市测量规范》(GJJ8-90) 5)、《地基基础设计规范》(DBJ08-11-1999) 6)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

7)、《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) 8)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-03) 9)、《市政地下工程施工及验收规范》(DBJ08-236-1999) 4、地质条件:根据《岩土工程勘察报告》(芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司)提供的地质勘察报告,亚父路和旺业路顶管段为③~④、粉质粘土,力学性较好的土层。 二、施工总体按排 1、工程前期准备 本工程位于巢湖南岸新建污水处理厂北侧的农田内,需要维修施工便道,接通水源和电源。建筑材料和大型设备及机械进场,施工人员配备,测量、放线、定位及有关工作。 2、工程施工前必须对参加施工的班组人员进行技术交底和施工安全交底,为真正做到“安全、优质、按时”完成工程建设创造好基础条件。 3、施工进度:本工程自2017年5月份开始,2017年7月底结束。 4、人员按排计划表

沉井专项施工方案修订版

沉井专项施工方案修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

一、工程概况 佛山市南海新桂城水厂专用输水管道工程起于桂城新水厂,途径小小路、兴业路、虹岭路、广佛新干线、文华北路北延线、海八路,终点止于桂城增压泵站(全民健身广 m/3,远期规划规模为60场),路线总长28.6km。加压泵房近期设计供水能力为38万d m/3。 万d 本工程为广佛新干线段(325国道至文华路北延线)输水管道工程,工程起点 (K0+000)起于G325国道大浩湖路口,沿广佛新干线向东延伸至竹基南路,终点 (K1+280)止于竹基南路。本施工段主要为DN2000给水钢管的开挖、架空和顶管铺设安装,线路里程长度为1280米,开挖段长度为137米埋深为3.6米,顶管段管道长度为1163米埋深为5.5~6.0米,其中顶管作业设有4.5m×10.6m方形顶管工作井7座,?4.5m 圆形顶管接收井6座,工程投资约2273万元。 二、工程地质及水文地质情况 (一)工程地质 场地位于佛山南海钟边村内,场地临近广佛新干线,交通较便利。原始地貌属于珠江三角洲冲积平原,后经人工改造成现有道路、绿化带、人行道,场地较平坦。 场地下伏地层自上而下分为:素填土层、淤泥质土、细砂、粉质粘土层、砂质粘性土层、淤泥质土、残积粉质粘土层、中砂层、淤泥质粉土、粗砂层等土层。 (二)水文地质

场区地下水类型主要为孔隙水及裂隙水。淤泥层及淤泥质土层两层富含孔隙水,但透水性差,为弱透水层。粘土层弱含孔隙水,透水性差,为弱透水层。中粗砂层富含孔隙水,透水能力强,为强透水层。地下水主要靠河涌水补给。相对稳定水位埋深相对标高-1.60m。 三、施工方案 本工程共有13座沉井,都采用分节制作,分节下沉,我司根据现场具体情况,采用如下措施组织施工: 1、机械人员组织方面:多个沉井同时制作,我司将投入多台机械式抓斗同时下沉; 2、施工顺序方面:从中间往两端施工。 C30钢筋砼底板 C20水下砼封底Φ500单管高压旋喷桩 沉井法工作井、接收井结构示意图

沉井模板施工方案最新版本

来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段 模 板 施 工 专 项 方 案

一、编制依据 1、《来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段施工图设计图》。 3、《建筑施工模板安全规范》JGJ 162-2008。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002。 二、工程概况 来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段顶管工程为逆作法施工,根据顶管工作井的外部几何尺寸以及相关施工图纸,结合本工程的施工方案得知井壁、顶板逆作法施工过程中都将面临模板施工。 三、施工准备 1、技术准备 (1)由工程部协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,以便正确无误地施工。 (2)通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。 (3)进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。 (4)组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。 (5)组织图纸会审,由设计方进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计图纸中的细节。 2、机具准备 竹胶板:板材厚度12mm,并应符合国家现行标准《混凝土模板用胶合板》ZBB 70006的规定。还有φ48钢管、10cm*10cm、10cm*15cm木枋等。 连接附件:扣件、对拉螺栓。 支撑系统:横杆、斜杆、立杆垫座、木枋。 脱模剂:水质隔离剂。 工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 四、模板和支撑形式的选择 刃脚井壁模板采用12mm竹胶板定型模板组装而成,以保证拼缝严密不漏浆。内外模的稳定采取竖向和横向分节支设,内外模板横围令、竖围令采用脚手管,对拉螺杆采用Ф16 @800圆钢,并在对

泵站沉井专项施工方案

一体化提升泵站沉井专项施工方案 目录 第一章编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2适用范围 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1设计参数 (1) 2.2地质概况 (1) 第三章施工准备 (5) 3.1施工技术准备 (5) 3.2施工机械准备 (5) 3.3物资材料准备 (5) 3.4人员准备 (5) 第四章施工工艺及施工方法 (6) 4.1施工工艺 (6) 4.2施工方法 (7) 第五章质量控制措施 (23) 5.1沉井井位纠偏方法 (23) 5.2沉井突沉的预防措施 (23) 5.3沉井终沉时的超沉预防措施 (23) 5.3沉井下沉对周边环境的保护措施 (23) 第六章质量控制标准 (24) 6.1沉井制作时的质量控制 (24) 6.2沉井下沉结束的质量控制 (24) 第七章安全控制措施 (25) 第八章雨季施工措施 (26) 第九章应急预案 (27) 9.1应急领导小组 (27) 9.2应急预案内部救援队伍和物资 (27) 9.3组建应急救援专业队伍,进行应急知识教育培训 (28)

9.4应急救援预案的启动和终止 (28) 9.5应急响应 (29) 9.6各类安全事故的预防及其应急预案 (29)

第一章编制依据 1.1编制依据 1.1.1《工程测量规范》(GB50026-2007); 1.1.2《混凝土混凝土结构工程施工规范(附条文说明) 》GB 50666-2011 1.1.3《混凝土质量控制标准》GB50164-2011; 1.1.4《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010; 1.1.5《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009; 1.1.6《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.1.7给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程(CECS 137 :2015); 1.1.8一体化提升泵站设计图纸; 1.2适用范围 第二章工程概况 2.1设计参数 2.1、沉井为6m*6m、深度14.75m、井壁顶标高为34.1,井壁厚度为250mm; 2.2、沉井采用钢筋混凝土结构,排水下沉施工; 2.3、井壁采用C30混凝土现浇,封底采用C20素混凝土封底; 2.4、钢筋采用HRB400; 2.2地质概况 2.2.1地质情况 拟建场地属于平原地貌。 本次勘察地层揭露最大深度为20m,根据现场勘探、原位测试及室内土工试验成果,按地层沉积年代、成因类型,并按地层岩性及其物理力学性质,将拟建场区地层划分5个大层,并进一步划分亚层,自上而下分述如下:人工堆积层: 粘质粉土填土①层:黄褐色,稍密,稍湿,以粘质粉土为主,含砖渣、

沉井施工方法及工艺

沉井施工方法及工艺 (1)、沉井浇注 挖除泵房设计位置处原有场地的松软土,换上好土,并要将场地夯实平整,以防在浇筑混凝土过程中或撤除垫木时发生不均匀沉陷。选用土内模制造沉井刃脚,刃脚下铺垫质量良好的普通枕木,垫木铺设方向与井壁垂直,铺垫顶平面高差不大于2厘米。为了使垫木铺设平顺,受力均匀,垫木下要加铺一层厚于5cm的砂层。铺垫完成后,在垫木上放出刃脚轮廓线,安装刃脚踏面。 安装沉井内模板,绑扎钢筋,经检查合格后拼装外模板,内外模板全部使用组合钢模。 灌注沉井井壁砼时,分层对称,均匀地逐层向上灌注,一次连续灌完,每层厚度约25厘米,插入式振动棒捣固。采用C25砼,混凝土量约为82M3。 预埋件及预留孔洞位置的准确程度直接影响到使用功能和整体质量。预埋件及预留孔洞位置的精度控制技术贯穿于施工的全过程。 会审与土建施工图相关的设备安装、建筑装饰、装修图纸,全面了解各类预留孔洞和预埋件的位置、数量、规格及其功能,绘制详细的预埋件及预留孔布置图,防止施工过程中出现错漏。 根据设计尺寸测量放样,并在基础垫层或模板上用明显标记。 预留孔洞及预埋件应根据放样精确固定在模板上,并采用钢筋固定,确保预留孔洞及预埋件位置不发生过大的变形及位移。在混凝土浇注过程中,严禁振捣器直接碰撞预留孔模型及各类预埋件。 拆模后立即对预留孔洞及预埋件进行复查,确保其位置准确,否则立即进行必要的修复,对已成型的孔洞应进行围蔽、覆盖,以防机物碰撞、人员坠落。 (2)、钢筋混凝土沉井下沉

等沉井钢筋混凝土达到设计强度后,分区、依次、对称、同步地抽出垫木,每抽一组回填砂夹石一组,定位支垫处垫木在最后同时抽出。 钢筋混凝土沉井下沉过程中,土方开挖先由中间逐渐向四周均匀扩挖。安装提升设备或吊车提升出土。 下沉过程中,要经常用经纬仪进行观测,防止沉井偏斜,若发现有偏斜移位应立即采取措施进行纠偏。 为防止下沉时产生较大的偏斜,应根据土质情况、沉井质量、入土深度等控制井内除土量。认真观测沉井周围地面有无塌陷和开裂情况,以便采取有效措施,确保附近设施及其它建筑物的安全。 尽量远弃土。力求向沉井四周均匀弃土,严防堆在一侧,产生偏压造成沉井偏斜。冬季施工时,要坚决避免弃土靠近沉井井壁,防止因弃土冻结阻滞下沉甚至造成沉井开裂或向一侧倾斜等现象发生。 (3)、轻型井点降水施工 ①现场水文地质条件:由区间水文资料表明,场区地下水主要为第四系孔隙潜水和河道渗水补给。第四系孔隙潜水主要赋存在一般粘性土层、砂黏土层中。一般粘性土及砂粘土具弱透水性,渗透系数为0.05~0.5m/d。地下水埋深约0.8m。根据区间水文地质特点,在开挖下沉沉井前对施工区域进行轻型井点降水。 ②降水原理:降水施工以降水后增加土层稳定性及抗剪强度为原理。在砂粘土中,以降低土中孔隙水以及减少土层和围护结构的水压力。使基坑开挖施工能在水位以上进行,保持基底干燥,便于施工,提高施工质量;消除因渗流而产生的流砂与坍塌等破坏作用,增加土层和围护结构稳定性;由于降水,土层含水量减小,土层在增加的土层应力作用下逐渐固结,土体抗剪强度相应增加。 ③井点降水施工方法:根据计算确定:井点钢管直径50mm,长度取12m,间距按1m考虑。集水管选择125mm的钢管。井点管与集水管连接使用塑料弯管。

桥梁工程沉井基础施工方案

桥梁工程沉井基础施工方案 一、施工方案 采用填土围堰筑岛,沉井基础在岛上按设计要求分节预制,第一节下沉后,再接高第二节沉井。地层透水性强时,采用冲抓斗不排水开挖下沉,透水性差时,采用机械排水人工开挖下沉,入岩部分采用机械排水人工用风镐或风枪打眼辅以弱爆破开挖,导管法灌注水下砼封底。 二、施工工艺及施工方法 (一)工艺流程

(二)施工方法 1、施工准备 对沉井所通过的地层,应事先进行详细调查研究。根据钻探结果查明地质构造、土质层次、深度、特性和水文地质情况,制定沉井下沉方案。筑岛沉井在修筑围堰和筑岛前,应对墩位场地的孤石、杂草、树根、淤泥及其它杂物予以清除,并整平场地,对土质松软或软硬不均的地表面层应予以更换并加固处理,然后填土筑岛。 2、沉井制造 (1)铺设垫木,立支撑排架。垫木基本要求见表1。 表1 (2)立支撑排架底模、井孔模板及内支撑。先立刃脚斜面及隔墙底面模板,再立井孔模板,立模前要准确测量刃脚位置,画出刃脚边线。模板立好后,复核其尺寸、位置、刃脚标高、井壁垂直度等。 (3)安装钢刃脚,绑扎底节钢筋。事先将锚固钢筋和刃脚踏面焊好。内模立好后 进行钢筋骨架的安装、焊接。 (4)立外模,模板加固。 (5)灌注、养护及拆模。沉井应沿井壁四周对称进行分层均匀连续灌注混凝土,避免砼面高低相差悬殊、压力不均匀产生基底不均匀沉降使混凝土裂纹。每层厚度不超过0.3m。砼灌注完毕后,及时用塑料薄膜覆盖并洒水养护,混凝

土强度达到2.5MPa以后,拆除直立模板,当混凝土达到设计强度的70%后,拆除隔墙底面、刃脚斜面的支撑及模板。当混凝土达到设计强度的100%时,才可下沉底节沉井,其它节下沉时,须达到70%。 3、沉井下沉 (1)拆除垫木。抽垫应分区、依次、对称、同步地进行,垫木应按次序用油漆编号,同一编号垫木同时抽光并回填后,方可抽下一编号垫木,定位垫木最后同时抽出。抽垫前将井孔内杂物清除干净。抽垫时先挖去垫木下的填砂,再用大锤、撬棍等锤打撬动,并在垫木上临时钉一扒钉,挂上绳钩,井内外互相配合,连敲带拖,一鼓作气迅速将垫木向外抽出。 当抽出几组出现空档后,即应回填,以后每抽一组立即回填,填料采用砂夹卵石,回填应分层洒水夯实,每层厚0.2cm。抽垫时定时进行下沉测量,随时观察沉井下沉量及倾斜情况,防止沉井倾斜和下沉量过大。 (2)沉井下沉 不排水开挖下沉:采用15T履带吊、0.5m3四瓣式冲抓斗水中抓土下沉。 排水开挖下沉:采用潜水泵、自吸泵抽水,人工开挖,卷扬机三脚扒杆提升出土。当沉井入岩后,以风镐为主辅以钻孔弱爆破开挖,但应防止破坏沉井。 (3)沉井纠偏:在下沉过程中,若沉井发生倾斜和位移,应立即停止开挖,摸清情况,分析原因,然后采取相应的措施。纠偏的方式可采用偏除土、偏压重、顶部施加水平力或刃脚下支垫等措施,如有障碍物,应首先排除。 4、沉井基底处理 对井孔内、刃脚下的土层进行清理,以形成封底锅坑,不排水开挖下沉,清基时采用抓泥斗进行,在潜水工配合下,达到设计要求的锅底坑。清基时要注意控制泥面高度及不扰动刃脚下土层,封底高度内井壁上的粘泥应洗净。 5、沉井封底 导管法灌注水下混凝土,导管直径φ250—φ300mm,每节3m,法兰盘连接,并做气密性试验,采用汽车吊提升导管。水下砼的坍落度应采用18-22cm,混凝土的初存量应满足首批混凝土入井孔后,导管埋入混凝土中的深度不小于1m,水下砼应连续灌注,不得中途停顿。水下砼面高度用测锤检查,达到设计标高后,停灌混凝土,缓缓抽出导管。 6、井孔填充

沉井施工方法

泵房沉井施工方法 作者:鞠春波魏勇 单位:黑龙江省火电三公司越南项目部 关键词:取水泵房沉井施工 岸边取水泵房施工方法 文摘: 取水泵房是火力发电厂水工建设必不可少的一项建筑工程,与河 岸相接,部分位于河水水位以下,部分位于河水水位以上。水下主体 部分一般多采用沉井法施工,水上部分为常规施工。沉井在一般施工 中应用较少,同时,需要采取多种措施来保证工程质量,而取水泵房 的施工质量,对满足设备安装和水工工艺要求起到举足轻重的作用。 为此,本文就取水泵房的施工方法、施工措施及质量控制作以简介, 以资施工参考。 关键词:取水泵房沉井施工 1 工程概况:本例介绍的取水泵房,为越南高岸电场2X50MW 发电机组的供水系统—取水建筑结构,位于逑河岸边,长20.44m,宽12.44m,±0.00m 以下深18.5m,以上高10.4m;±0.00m 为绝对标高32.00m。地下部分为钢筋混凝土结构筒壁,两侧及靠近岸边一侧钢筋砼墙壁厚1000mm,间墙及远离岸边一侧钢筋砼墙壁厚800mm;地上部分为钢 筋混凝土框架,砖砌体填充墙。取水口长X 宽=2.0X1.5m,取水口底 标高+18.0m。各层板顶标高:底版+16.0m,中层板+26.2m。±0.00m 层板+32.0m。以下叙述如不特殊说明,标高均为绝对标高。 2 自然条件:逑河水常年平均水位22.5m,50 年一遇最高水位26.8m,50 年一遇最低水位19.2m。 3 施工准备: 4 施工程序: 测量放线——确定标高和轴线控制点——修筑施工道路——开挖 土方、平整场地——筑岛——铺制作沉井砂垫层——铺设制作沉井枕木——测量、弹线——第一节沉井(7m 高)制作——完成取水口及预埋管封闭——撤枕木、铺垫碎石或卵石——沉井下沉——第二节沉井(4.7m 高)制作——继续沉井——完成下沉,井体自沉观测——测量检查合格,沉井完毕——水泵间两侧地下箱体回填砂——进行沉井砼 封底——当封底砼达到设计强度后抽水——施工底板——施工底部混 凝土结构——施工泵房其它结构至+32.0m(即±0.00m)——施工进 水明渠及护坡——打开取水口——施工上部结构、通行栈桥——尾工 5 总体方案:根据工程特点及自然条件,取水泵房零米以下部分钢筋混凝土井壁采取沉井法施工。沉井刃脚即泵房井壁底标高13.5m,沉井 部分井身总长度11.7m。沉井第一次钢筋混凝土完成7.0m 高,然后下沉,下沉至砂层后继续施工4.7m。在沉井下沉至设计标高后进行混凝

沉井基础施工方法

沉井基础施工方法 一、施工前准备 1、详细调查了解水文地质情况,对沉井下沉所通过的地层地质 构造,土层深度,特性,地勘孔位(每个沉井应至少有二个 钻孔),以及河道通航,流水,高水位等各项水文资料。 2、清理场地 (1)筑岛沉井在修围堰和筑岛前,应对墩位场地的孤石,杂草,树根,等杂物予以清除,并平整场地,对软硬不均的地表应 换土或加固。 (2)浮式沉井在浮运前,对河床标高,冲刷情况进行测定,对倾斜较大的河床面应整平。 二、沉井制作(砼及钢筋砼沉井制作) 1、筑岛:分无围堰的土岛和有围堰的岛(用砂夹卵石填筑) (1)土岛:适用于浅水,流速不大的场所,筑岛用料为砂及砾石,其外侧边坡不应陡于1:2。为避免冲刷迎水面应堆码草 袋。 (2)围堰筑岛:各种围堰形式详见桩基施工。 2、砼及钢筋砼沉井制作 在岸滩式浅水中修造沉井,采用筑岛法施工,在深水中修造沉 井,采用浮式沉井施工。 (1)筑岛法施工沉井的制作 ①筑岛:依据设计图纸和桥位测量基线桩定出筑岛中心桩,

整平,填实,筑岛顶面应高出施工水位0.5m以上。 ②铺设垫木:刃脚下应满铺垫木,一般使用长、短两种垫木相同布置,具体要求见下表: 垫木铺设数量计算公式n=G/(L*b*[σ] 式中[σ]=基底土壤承压力 n=垫木根数 G=第一节沉井重

L*b=垫木的长和宽 ③沉井模板安装:首先精确放出沉井平面大样(弹线)。a.外侧要刨光,拼接平顺。 b.模板安装顺序为:刃脚斜面及隔墙面模板——>井孔模板——>绑扎钢筋——>主外模——>调整各部尺寸——>全面紧固拉杆,拉箍,支撑等。 c.沉井模板支好后,须复核尺寸,位置,刃脚标高,井壁垂直度,检查模板支撑。 d.支立第二节以上各节模板时,应用圆钢拉杆,环箍加劲牢固,不易支撑于地面上,以防沉井浇筑中下沉造成跑模。 ④沉井砼灌筑,养护及拆模 a.沉井砼灌注应沿四壁对称均匀进行,避免因高差产生不均匀下沉,每节沉井砼应一次浇完。 b.养护:正常洒水,覆盖。沉井顶面砼凿毛可在砼强度>2.5MP 时提早进行。 c.拆模:砼达到规定强度后即可拆模,拆模顺序为:井壁外侧面模板及井孔内侧模板——>隔墙下支撑及隔墙底模——>刃脚斜面下支撑及刃脚斜面模板。 拆模的注意事项: --隔墙及刃脚下支撑应对称依次拆模,由中向边进行。 --拆模后,下沉抽垫前应将刃脚回填密实,防止不均匀下沉。 ⑤沉井接高注意事项

沉井施工方案

沉井施工方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

目录 1.沉井工程概况 ............................................. 1.1沉井简介.............................................. 1.2工程地质状况简介...................................... 2.施工部署................................................. 2.1沉井的主要施工方法选择................................ 2.2沉井工艺流程.......................................... 2.3施工阶段划分与施工内容概述............................ 2.4主要施工机械与机具配备计划............................ 2.5主要劳动力使用计划.................................... 3.主要项目的施工方法与技术措施 ............................. 3.1工程测量.............................................. 3.2井外深井降水与井内明排水结合的施工方法................ 3.3沉井制作方法与技术措施................................ 3.4沉井下沉方法与技术措施................................ 3.5沉井封底的主要方法.................................... 4.沉井施工质量与安全控制的主要措施 ......................... 4.1沉井质量主控项目的检验标准............................ 4.2沉井易渗漏部位的质量控制要点.......................... 4.3安全施工措施..........................................

沉井施工专项施工方案

顶 管 工 程 专 项 方 案 编制: 审核: 审批:

中铁十局集团有限公司 昆明主城老城区市政排水管网及调蓄池建设工程第四标段 2012年3月31日 一、沉井设计概况 本工程顶管井采用沉井施工,工作井规格为8200mm×5200mm;沉井壁厚为600mm,接收井规格5500mm×5000mm;施工包括沉井制作、下沉及封底三部分。 沉井施工顺序:施工准备——工作坑开挖——刃脚基层施工——沉井制作——沉井下沉——沉井封底——浇筑沉井底板混凝土。 二、施工准备 (1)进行施工前的施工现场调查,收集有关资料。 (2)编制详细的沉井施工方案。 (3)进行测量放线。 (4)对施工班组进行技术交底和技术培训。 三、工作坑开挖 基坑平面尺寸依设计图纸为准。在基坑底部四周挖设排水沟,并接入基坑内的集水井内,集水井比排水沟深50cm,用排水泵将集水井内的水排到远离基坑以外处,集水井应经常保持最低水位。 四、刃脚基础处理 本沉井钢筋混凝土筒壁重量大,因此必须对沉井刃脚基础要求较高。填筑砂垫层采用中粗砂分层压实,压实系数不小于0.95,用平板振捣器分层浇水、振捣密实,分层厚度为20cm,浇筑20cm厚C15素混凝土垫层找平。 刃脚侧模采用M5.0水泥砂浆砌筑MU10机制砖。1∶2水泥砂浆抹面,外表上铺油毡纸。

刃脚基础施工图 五、沉井施工 沉井施工包括沉井制作和沉井下沉及封底几个主要部分。沉井高度为10.3m,采用两次浇筑。每次浇筑高度控制在5.5m以内,视地基承载力可做适当调整。一般施工顺序为:施工准备→轻型井点降水→排水→铺砂垫层、垫木→支刃脚内的模板、绑扎刃脚钢筋→支刃脚支模→浇筑刃脚混凝土→养护→支井壁内的模板、绑扎钢筋→支井壁外的模板→浇筑井壁的混凝土→养护→拆除井壁和刃脚的模板→抽除垫木→挖土、下沉→浇筑底板垫层混凝土→绑扎钢筋→浇筑底板混凝土→养护→封底→养护→对沉井内及上部结构施工。 (1)刃脚制作 ①模板、钢筋工程 沉井施工过程中模板和钢筋的施工顺序为:支设内模——钢筋安装——支设外模。模板采用竹胶模,刃脚用木模,支撑采用Φ48 的钢管脚手,内模一次安装完成。支设时要保证垂直,外模跟着内模支立,必须保证垂直,内外模采用对拉螺栓加以固定,螺栓水平间距为0.6m,上下间距为0.6m,交错布置。刃脚的底模要保证在同一平面上。模板安装见“模板安装示意图” 模板安装示意图 钢筋在安装前仔细核对规格,然后进行安装,两层钢筋之间使用纵横支撑铁固定,保持钢筋间距及保护层厚度,各种预埋件、预留孔洞的位置和尺寸符合图纸要求。

沉井专项施工方案

目录 一、工程概况 (4) 1、沉井施工准备 (4) 二、沉井制作 (5) 1、基坑 (5) 2、砂垫层制作 (6) 3、素砼垫层铺设 (6) 4、分节制作 (6) 5、钢筋加工 (6) 6、脚手架施工 (7) 7、模板施工 (8) 8、浇筑砼 (8) 9、拆模 (9) 10、砼养护 (10) 11、施工缝处理 (10) 三、沉井下沉 (11) 1、沉井下沉准备 (11) 2、沉井下沉施工方法 (11) 3、沉井下沉的观测 (13) 4、沉井的纠偏 (14) 5、沉井施工工艺流程 (24)

沉井施工专项方案 一、泵站工程概况 提水泵为100WQ100-25-11潜污泵配套各区,吸水管道底标高27.1~27.8,泵站进水口比吸水口低20cm(26.9~27.6),污水池底标高比吸水口位标高底1.8m,该高程在25.1~25.8之间,泵站顶标高31.10~31.80m(区域不同的水位高差),泵站主体高度为6m,相对地面主体埋深为5m,水位线下主体部分基本为3.4m。综上所述泵站采用沉井施工方案相比其它方案更具经济价值和安全性。 泵站采用沉井结合排水法进行结构施工,二次制作,一次下沉,起沉标高为地面下0.6m,标高为30.10~30.8。 本工程采用预制沉井方案,分二次制作,一次下沉,刃脚与首期预制。起沉平台标高暂定为地面下0.6m(详见附图)。 (一)沉井施工准备 1、沉井施工前应根据施工需进行现场调查,收集有关资料,包括 (1)工程用地、现场地形、地貌、交通运输等情况; (2)施工现场的供水、供电及排水条件; (3)在沉井的施工及排水影响范围内的原有地上、地下建筑物、构筑物及管线的位置、标高、结构形式等; (4)工程地质、水文地质资料; (5)气象资料。

沉井专项项目施工组织计划方案

-_ 一、工程概况 佛山市南海新桂城水厂专用输水管道工程起于桂城新水厂,途径小小路、兴业路、虹岭路、广佛新干线、文华北路北延线、海八路,终点止于桂城增压泵站(全民健身广 m/3,远期规划规模为60场),路线总长28.6km。加压泵房近期设计供水能力为38万d m/3。 万d 本工程为广佛新干线段(325国道至文华路北延线)输水管道工程,工程起点(K0+000)起于G325国道大浩湖路口,沿广佛新干线向东延伸至竹基南路,终点(K1+280)止于竹基南路。本施工段主要为DN2000给水钢管的开挖、架空和顶管铺设安装,线路里程长度为1280米,开挖段长度为137米埋深为3.6米,顶管段管道长度为1163米埋深为5.5~6.0米,其中顶管作业设有4.5m×10.6m方形顶管工作井7座,?4.5m 圆形顶管接收井6座,工程投资约2273万元。 二、工程地质及水文地质情况 (一)工程地质 场地位于佛山南海钟边村内,场地临近广佛新干线,交通较便利。原始地貌属于珠江三角洲冲积平原,后经人工改造成现有道路、绿化带、人行道,场地较平坦。 场地下伏地层自上而下分为:素填土层、淤泥质土、细砂、粉质粘土层、砂质粘性土层、淤泥质土、残积粉质粘土层、中砂层、淤泥质粉土、粗砂层等土层。 (二)水文地质 场区地下水类型主要为孔隙水及裂隙水。淤泥层及淤泥质土层两层富含孔隙水,但透水性差,为弱透水层。粘土层弱含孔隙水,透水性差,为弱透水层。中粗砂层富含孔隙水,透水能力强,为强透水层。地下水主要靠河涌水补给。相对稳定水位埋深相对标高-1.60m。 三、施工方案 本工程共有13座沉井,都采用分节制作,分节下沉,我司根据现场具体情况,采用如下措施组织施工: 1、机械人员组织方面:多个沉井同时制作,我司将投入多台机械式抓斗同时下沉;

沉井施工方案及方法

第一章沉井施工介绍 沉井前先按降水要求打6眼大口井进行降水,井深20m。连续抽水不少15天,然后再进行沉井土方开挖施工。粗格栅截面尺寸22.25m*12.55m,刃脚底标高-12m。施工现场沉井制作前要求先开挖至起沉标高-4.5m,开挖完成后夯实地基铺设砂垫层后制作第一节2.8m,待第一节强度达到设计强度的75%后进行第二节施工,第二节5.5m,然后开始下沉至设计标高,封底,然后进行内隔墙及上部施工。 第二章沉井施工 2.1施工流程 制作工艺流程:场地整平——放线——土方开挖——夯实基底——抄平放线、验线——铺砂垫层——砌刃角砖模——安设刃角铁件、绑钢筋——支刃脚、井身模板——浇筑混凝土——养护、拆模——拆砖模 下沉工艺流程:下沉准备工作——设置垂直运输机械、排水泵,挖排水沟、集水井——挖土下沉——观测——纠偏——沉至设计标高、核对标高——设集水井、铺设封底垫层——绑底板钢筋、隐检——底板浇筑混凝土——施工内隔墙、顶板——回填土。 2.2沉井制作前期准备 1.基坑排水 在沉井共设置6口大口井进行降水,大口井深度为20m,

位置见大口井布置图。 在沉井内离刃脚2m挖一圈排水明沟,设3-4个集水井,深度比开挖面底部低0.5m。 大口井布置示意图(直径400大口井,井深20米,共6眼) 2、砂垫层计算 砂垫层铺设厚度计算:h=(G/f -l)/2tg? 式中G: 沉井前两节单位长度的重力 2.8*25*0.75+5.5*25*0.65=141.9KN f: 砂垫层底部土层的承载100Kpa l: 砖垫层的宽度取1.2m ?: 砂垫层压力扩散角22.5度 经计算,砂垫层厚度约为300mm,应采用砂、砂砾或碎石垫层,用打夯机夯实使之密实。 在刃脚支设前在沉井的周边及内隔墙位置填充300mm厚的砂子,不仅增加承载力,同时也使砖砌垫座受力均匀,在砖砌垫座拆除时提供方便。 沉井下部已经设计好刃脚,其支设方式取决于沉井重量、施工荷载和地基承载力。本工程采用砖砌垫座。砖模底面宽度为1.2m,砖砌垫块的高度为240mm。 2.3沉井制作 沉井分三节施工,连接处采用止水钢板止水如下图。

沉井模板施工方案.

云南省噩?¥警水处 编制人:________ 审核人:________ 批准人:________ 攀枝花市建筑机械化施工有限公司

目录 1、工程概况 (3) 2、施工准备 (3) 3、模板和支撑形式的选择 (4) 4、模板支设 (4) 5、模板拆除 (6) 6、各种相关安全操作规程 (7) 7、安全质量保证措施 (9)

模板施工方案 一、工程概况 云南省滇南中心城市大屯海污水处理厂及配套干管工程拟建场地位于蒙自县城和雨过铺镇,鸡石高速公路及国道G326 横穿拟建场地,场区内有红河大道、工业园区道路、城市道路及乡间道路相连,交通十分便利。为红河州排水有限公司投资兴建,重庆大学建筑设计研究院设计,云南省铁路工程监理有限责任公司监理。建设规模顶管总长约900 米,该工程的建成对因城市发展而增加的排污工作有着很大的改观作用。 项目为云南省滇南中心城市大屯海污水处理厂及配套主干管工程(四标段),含大屯选厂-34# 井顶管工程、污水处理厂事故出水管顶管工程。 根据沉井的外部几何尺寸以及相关施工图纸,结合本工程的施工方案得知在沉井施工的刃脚、井壁、顶板施工过程中都将面临模板施工。 二、施工准备 1、技术准备 (1)由工程部协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,以便正确无误地施工。 (2)通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。 (3)进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。 (4)组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。 (5)组织图纸会审,由设计方进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计图纸中的细节。 2 、机具准备 普通模板,并应符合国家现行标准的规定。还有? 48钢管、10cm*10cm 10cm*15cm木枋等。 连接附件:扣件、对拉螺栓。 支撑系统:横杆、斜杆、立杆垫座、木枋。

沉井施工工艺

12-9 沉井 沉井是修建深基础地下深构筑物的主要基础类型.它是在地面或地坑上,先制作幵口钢筋混凝土筒身,待筒身达到一定强度后,在井筒內分层挖土,运土,随着井內土面逐渐降低,沉井筒身借其自重克服与土壁之间的摩阻力,不断下沉,就位的一种深基或地下工程施工工艺。 沉井结构具有以下特点 :沉井结构截面尺寸和刚度大,承载力高,抗渗,耐久性好,內部空间可资利用,可用于很大深度的地下工程施工中,深度可达50 米 ;施工不需复杂的机具设备,在排水和不排水情况下均 能施工;可用于各种复杂的地形,地质条件,可在场地狭窄条件下施工,对邻近建筑物构筑物影响较小,甚至不受影响;当沉井尺寸较大,在制作和下沉时,均能使用机械化施工; 比大幵挖施工,可大大减少挖、运、 回填的土方量,因此可加快施工进度,降低施工费用。沉井施工法存在的问题是: 施工工序较多,施工工艺 较为复杂,技朮要求高,质量控制要求严。本法适用于工业建筑的深坑(料坑、料车坑、铁皮坑、井式炉、 翻车机室)、地下室、水泵房、设备深基础、桥墩码头等工程,并可在松软、不稳定含水土层、人工填土、粘土层、砂土、砂卵石等地基中应用。一般讲,在施工场地复杂,邻近有铁路、房屋、地下构筑物等陪碍物时,应用最为合理经济。 12 一 9 一 1 沉井的类型 沉井的类型繁多 .按其制成材料分 .有混凝土,钢筋混凝土,砖,石等多种,在建筑工程中应用最多的 为钢筋混凝土沉井;按平面形狀分,有圆形,方形,矩形及多边形等(图12-139a),由于圆形沉井制造 简单,易于控制下沉位置,受力(土压,水灰压)性能較好,使用最多。工业建筑中,由于工艺要求,则以釆用对称截面的矩形沉井较多,由一个(排)或多个(排)井孔组成。沉井剖面形式有圆筒形,锥形及阶梯形等(图12 一 139b)。为减少下沉摩阻力,刃脚外缘常设20 一 30毫米的间隙,井壁表面作成 1/1000的坡庹。 12-9-2 施工准备 1. 勘察地质 在沉井施工地点钻探,了解该处地质(包括土的力学指标,休止角,摩擦系数,地质构造,分层情况等)和地下水文情况,以及地下埋设物障碍物等情况,绘制地质剖面图,为制定沉井施工方案提供可靠的技朮依据; 2. 编制施工方案 根据工程结构特点,地质水文情况,施工设备条件,技朮的可能性,编制切实可行的施工方案或施工技朮措施,以指导施工 : 3. 整平场地 整平场地至要求标高,按施工要求拆迁沉井周围上的破坏棱体范围內的地上障碍物,如房屋,电线杆,树木及其它设施,清除地面下 3 米以內的地下埋设物,如管道,电缆线路及基础,设备基础,人防设施等。 4. 修建临时设施按施工总平面图布置,修建临时设施,修筑道路,排水沟截水沟,安装临时水电,风管道线路, 安设 施工设备,并试水试电试运转。 5. 布设测量控制网按设计总图和沉井平面布置要求设置测量控制网和水准基点,进行定位放线,定出沉井中心轴 线和基 坑轮廓线,作为沉井制作和下沉定位的依据。在原有建筑物附近下沉的沉井,应在原建筑物上设置沉降观测点,定期进行沉降观测; 6. 技朮交底使施工人员了解并熟悉工程结构,地质和水文情况,沉井制作和下沉施工技朮要点,安全措施,质量要求,以及可能遇到的各種问题和处理方法。 12-9-3 沉井施工程序 平整场地一测量放线一開挖基坑一铺砂垫层和垫木或砌刃角砖座一况井制作一布设降水井点或挖排水沟,集水井

沉井专项施工方案65875

沉井施工专项方案

目录 一、工程概况----------------------------------------------1 二、方案选择理由------------------------------------------1 三、不排水作业法施工步骤----------------------------------1 四、突发事件预警------------------------------------------2 五、施工工艺----------------------------------------------4 六、沉井下沉----------------------------------------------8 七、施工机械、设备、人员及材料采购------------------------9 八、质量控制保证管理体系和措施---------------------------11 九、脚手架工程-------------------------------------------13 十、安全管理---------------------------------------------13 一、工程概况 1、泵房位于城北泵站内,新建调节池东侧,配电房南侧; 2、泵房截面尺寸20600*13600,总深度14.15m; 3、泵房是连接城市管网与污水处理厂的咽喉部位。 二、方案选择理由

原设计方案为排水作业法,根据现场地质等实际情况,拟改为不排水作业法,理由如下: 1、工程靠近曹娥江畔,潮汐水位变化较大; 2、构筑物埋深在1—5层土体中,在2—5层土体中容易产生流砂现象; 3、连接进出水管的标高对中度精度要求高; 4、工期要求紧; 5、不排水作业法可以防止沉井过大的水平移位、超沉、欠沉和突沉现象出现。 三、不排水作业法步骤: A、施工总体规划 1)泵房沉井分三次浇筑,三次下沉,第一节制作高度6m,第二节制作高度6m,第三节制作高度2.15m。 2)在第一次下沉中前3m采用排水作业法,余下11.15m采用不排水作业法。 3)下沉内部土方工程采用高压水泵冲刷,泥浆泵吸泥取土。 4)内部及上部结构施工待沉井沉降稳定后,再进行结构施工。 B、施工步骤: 基槽开挖→垫层→角钢护角→钢筋绑扎→支模→砼浇注→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→凿除垫层→开始下沉→预定标高→稳定下沉→搭设脚手架→拆除冲刷及吸浆设备→钢筋绑扎→支模→砼浇捣→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→拆除脚手架→第二次下沉→至预定标高→稳定下沉→搭设脚手架→拆除冲刷及吸浆设备→钢筋绑扎→支模→砼浇捣→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→第三次下沉→至预定标高→稳定下沉→潜水员检查土层