文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电系统考试 复习题1

供配电系统考试 复习题1

供配电系统考试 复习题1
供配电系统考试 复习题1

2014年9月份考试供配电系统第一次作业

一、单项选择题(本大题共90分,共 30 小题,每小题 3 分)

1. 电容元件以()形式储存能量。 A. 电场能 B. 磁场能 C. 光能 D. 热能

2. 平衡三相电路中,U相的电压为6∠30°kV,则W相的电压为:()。 A. 6∠120°kV B. 6∠-120°kV C. 10∠30°kV D. 6∠150°kV

3. 电流速断保护灵敏性校验中,最小故障参量选取的是()。

A. 线路末端最小两相短路电流

B. 线路首端最小两相短路电流

C. 线路末端最小三相短路电流

D. 线路首端最小三相短路电流

4. 大功率异步电动机可能对短路的()产生影响。

A. 稳态短路电流

B. 短路电流冲击值

C. 短路电流交流分量

D. 短路容量

5. 当海拔高度在1000~4000m之间时,高度每增加100m,()降低1%。

A. 额定电流

B. 内绝缘

C. 外绝缘

D. 额定容量

6. 负荷开关-熔断器组合的转移电流与交接电流是()类型的参数。

A. 保护整定值

B. 本构参数

C. 正常运行参数

D. 故障参数

7. 中压系统远端短路时保护动作时间1.0s、断路器全分断时间0.15s,则假想时间为()。 A. 1.20s B. 1.15s C. 1.0s D. 0.15s

8. 标幺制基值选取是()。

A. 任意的

B. 灵活的

C. 受客观规律制约的

D. 受工程方法体系规则约束的

9. 中压系统远端短路时保护动作时间0.5s、断路器全分断时间0.1s,则假想时间为()。

A. 0.65s

B. 0.5s

C. 0.6s

D. 0.1s

10. 负荷1的计算负荷大于负荷2,则负荷1半小时负荷曲线上的峰值一定()负荷2的峰值。

A. 大于

B. 等于

C. 小于

D. 不确定

11. 异步电动机对短路的()有影响。

A. 冲击电流

B. 稳态短路电流

C. 短路电流直流分量

D. 冲击电流有效值

12. 变压器的短路损耗主要为()。

A. 铁芯损耗

B. 铜损耗

C. 漏磁损耗

D. 油箱损耗

13. 变压器综合能效费用的英文缩写是()。

A. TQC

B. IEC

C. TDP

D. TOCEFC

14. 对谐波严重的负荷供电的10/0.4kV配电变压器,其连接组应选用()。

A. Yyn0

B. Dyn11

C. Zyn5

D. Yd1

15. 负荷持续时间至少达到()倍温升时间常数时,负荷产生的温升才达到稳定值。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

16. 电动机启动时间在4~8秒之间,称为()。

A. 轻载启动

B. 一般负载启动

C. 重载启动

D. 降压启动

17. 变压器的空载损耗主要为()。

A. 铁芯损耗

B. 铜损耗

C. 漏磁损耗

D. 油箱损耗

18. 电力系统中,缩写PCC指的是:()。

A. 功率计量连接点

B. 功率通信连接点

C. 公共连接点

D. 微机监测连接点

19. 负荷1的计算负荷大于负荷2,则负荷1即时负荷曲线上的峰值一定()负荷2的峰值。

A. 大于

B. 等于

C. 小于

D. 不确定

20. 10kV线路首端电压10.6kV,末端电压9.5kV,则末端电压偏差相对值为()。

A. 5%

B. -11%

C. -6%

D. -5%

21. 电流互感器二次绕组严禁()。

A. 开路

B. 短路

C. 接地

D. 并联

22. 变配电所网络结线主要表达的是()的电气结构。 A. 自备发电站 B. 变配电所 C. 配电室 D. 变配电所与负荷之间

23. 变压器的额定容量主要受制于其()。 A. 铁芯磁通密度 B. 绕组匝数 C. 长期允许工作温升 D. 磁阻

24. 负荷等级是根据以下条件划分的:()。

A. 量值大小

B. 对供电可靠性要求

C. 造价

D. 电压等级

25. 负荷分级是依据()划分的。

A. 负荷量值大小

B. 负荷电压高低

C. 负荷对供电可靠性要求

D. 负荷种类

26. 感性无功功率是由以下性质的元件产生的:()。 A. 电阻 B. 电感 C. 电容 D. 二极管 E. 电流源

27. 联接10.5kV发电机和110kV电网的升压变压器,其额定电压比应为

()。

A. 10.5/110kV

B. 10.5/121kV

C. 10/110kV

D. 10/115kV

28. 远端短路故障的本质特征是短路回路()。

A. 电流大

B. 阻抗小

C. 电压高

D. 频率变化快

29. 某电网功率基值为100MVA,电压基值为10.5kV,则其阻抗基值为:

()。

A. 1.10mΩ

B. 1.10MΩ

C. 1.10Ω

D. 91Ω

30. 按供电企业的要求,35kV电力用户的功率因数不能低于()。

A. 0.80

B. 0.85

C. 0.90

D. 0.95

二、判断题(本大题共10分,共 10 小题,每小题 1 分)

1. 变压器高压侧电压分接头原接于+

2.5%处,若用电设备端电压负偏差过大,要求供电端提高电压,则应将变压器高压侧分接头改接至+5%处。

2. 三相3倍数次谐波电流不可能存在于△绕组中。

3. GL反时限继电器不能用于限时电流速断保护。

4. 只有380V系统可能接异步电动机。

5. 电动机启动电流是恒定的。

6. 一个月中,每日日平均负荷的算术平均值,等于月平均负荷。

7. 二次降压的供配电系统其供电电压通常为110kV或35kV。

8. 设备台数多、设备功率相差不大的用电设备组负荷计算一般采用二项式法

9. 熔断器既可作线路短路保护,又可作过负荷保护。

10. 功率因数越高,说明无功功率与有功功率的相对比值越大。

答案:

一、单项选择题(90分,共 30 题,每小题 3 分)

1. B

2. D

3. B

4. B

5. C

6. B

7. B

8. D

9. A 10. A 11. A 12. B 13. D

14. B 15. C 16. B 17. A 18. C 19. D 20. D 21. A 22. D 23. C 24. B 25.

C 26. B 27. B 28. B 29. C 30. C

二、判断题(10分,共 10 题,每小题 1 分)

1. ×

2. √

3. √

4. ×

5. ×

6. √

7. √

8. ×

9. √ 10. ×

供配电系统练习题六(含答案)

第六章 习题 6-1 何谓电力用户的“计算负荷”P ca ?为什么在计算需要系数K d 时,可以用P ca 代替最大负荷P max ? 6-2 供电部门为什么要求用户提供计算负荷并加以审核?计算负荷偏大或偏小会造成什么后果? 6-3 常用的计算负荷的求取方法有哪几种? 6-4 何谓“需要系数法”?说明需要系数K d 的意义。 6-5 工厂企业中提高功率因数的措施有哪些? 6-6什么是均权功率因数、最大负荷时的功率因数和总平均功率因数? 6-7 试推导确定武功补偿电容器容量的计算公式。 6-8 补偿电容器降低电压使用,其参数会发生那些变化? 6-9 某车间有10t 桥式行车一台,P N =36.5,JC=40%,计算其负荷。 ?cos =0.5,85.0=η。 6-10 两台电焊机,每台额定容量22KV A, ?cos =0.5 ,JC=65%,计算其设备容量。 6-11 某工厂的计算负荷ca P =2000KW ,ca Q =1600Kvar ,如果8.0,75.0==βα,该厂的平均功率因数多大?如果将平均功率因数提高到0.9,应用多大的电容器容量进行补偿? 6-12某380V 线路,供电给35太小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85KW ,查表得K d =0.15,?cos =0.5,73.1=?tg ,试求出该线路的计算负荷ca P ,ca Q ,ca ca I S ,。 6-13 如图6-6为一车间供电负荷图,已知:电焊变压器JC=65%,?cos =0.5 ,JC=25%,试按需要系数法确定计算负荷。

第六章答案 6-1通常把根据半小时的平均负荷所绘制的曲线上的最大负荷称为计算负荷。为了使得计算方法的一致,对其他供电元件(大界面导线、变压器、开关电器等)采用半小时的最大负荷作为计算负荷。 6-2 为使功率因数满足要求。计算负荷偏大使得计算的功率因数大,反之偏小。6-3 需要系数法利用系数法和二项式系数法 6-4 需要系数法即利用需要系数和设备额定容量确定计算负荷的方法; 1 反映最大负荷时,工作着的用电设备的容量与全部用电设备容量的比值。 2. 反映最大负荷时,工作着的用电设备实际所需的功率与这些用电设备总容量的比值。 3.负荷计算时考虑用电设备组的平均效率。 4.考虑给用电设备组供电的线路在输送功率时的酰氯的效率。 5.加工条件和工人操作水平也是影响用电设备取用功率的因素。 6-5 (一)提高自然功率因数(二)采用无功补偿提高功率因数 6-6 1 均权功率因数是以有功电能和无功电能为参数计算得到的功率因数。 2 最发负荷时的功率因数即有功功率计算负荷与全企业视在计算负荷的比值。

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

供配电系统安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供配电系统安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7957-22 供配电系统安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.0 目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保操作的正确、安全。 2.0范围 适用于物业集团所辖物业区域内供配电设备设施的操作。 3.0 职责 3.1 值班电工和机电技术人员负责供配电设备设施的操作。 3.2 系统工程师负责检查本规程的执行情况和组织实施。 3.3 业务总部负责提供安全操作的技术指导和支持。 4.0工作内容

4.1 安全操作注意事项。 4.1.1 高压设备设施的操作必须实行"工作票"制度,根据工作内容填写《高压第一种工作票》或《高压第二种工作票》,经批准后实施。 4.1.2 对低压配电设备的操作,可根据操作项目填写《低压第一种工作票》或《低压第二种工作票》。 4.1.3 操作高压设备设施时,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、绝缘工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.4 操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套,避免正向面对操作设备。 4.1.5 严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: a.有监护人。 b.工作场地空间足够,光线充足。 c.所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等)。 d.工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。

工厂供电(第6版)1题库一 填空题 答案版

工厂供电题库 一.填空题 1、工厂供电的基本要求:安全、可靠、优质、经济。 2、发电厂按其所利用的能源不同,主要分为水力发电、火力发电、和核能发电。、 3、电力系统的中性点运行方式:中性点不接地的电力系统、中性点经消弧线圈接地的电力系统、中性点直接接地或低阻接地的电力系统。 4、低压配电系统的接地型式有:TN 系统、TT 系统和IT 系统。 5、工厂自备电源有柴油发电机组自备电源;交流不停电电源(UPS)。 6、衡量电能质量的基本参数:频率、电压。 7、电压偏差:电气设备的端电压与额定电压之差 。 8、工厂电力负荷按照对可靠性的要求分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。 9、工厂用电设备的工作制分为连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 10、负荷曲线:用电设备功率随时间变化关系的图形。 11、计算负荷P 30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的平均功率。 12、尖峰电流 是指持续时间1-2S 的短时最大负荷电流。 13、发电厂(发电站):将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。 14、短路是指不同电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻抗短接。 15、短路的形式有三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路。 16、无限大容量电力系统:是馈电母线电压保持恒定,没有内部阻抗,容量无限大的系统,或容量为用电设备容量50倍以上系统。 17、工厂供电中,短路计算方法一般采用: 欧姆法、标幺制法 。 18、次暂态电流:即短路后第一个周期的短路电流的周期分量 19、电力线路及设备发生短路后产生危害效应有:电动效应、热效应 。 20、变电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务。 21、配电所担负着从电力系统受电,然后配电的任务。 22、电弧是电气设备运行中因分断电路空气电离发生弧光的一种物理现象。 23、电弧的主要影响:延长了电路的开断时间;电弧高温烧坏开关的触头。 24、变配电所中承担输送和分配电能任务的电路称为一次电路:(主电路、主接线、主回路)。 25、变配电所一次电路中所有的设备称为一次设备或一次元件。 26、一次设备分类:变换设备、控制设备、保护设备、补偿设备、成套设备。 27、高压熔断器是电路电流超过规定值并经一定时间,使其熔体熔化而分断电流、断开电路的保护电器 28、高压隔离开关(QS):隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修没有灭弧装置,不能接通和切断负荷电流。 41、高压隔离开关(QS)的功能:隔离高压电源,保证其他设备和线路的安全检修。 29、高压负荷开关(QL)能通断一定的负荷电流和过负荷电流,不能切断短路电流故障。pk I

低压供电系统安全防护方法

编号:SY-AQ-07974 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 低压供电系统安全防护方法Safety protection method of low voltage power supply system

低压供电系统安全防护方法 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 随着我国工业不断的发达,工厂机械化、自动化程度不断提高,工厂日用电量也在不断加大,为了确保用电的安全性、可靠性,防止人身触电事故的发生,低压供电系统的安全防护尤为重要。易卖工控为广大用户简单的讲述下低压供电系统安全的防护方法低压供电系统的特点 低压供电系统是由总配电室内的低压配电柜、低压输送电缆;各用户进线总配电柜、分配电箱、用电设备等组成。低压配电线路是向低压用电设备输送和分配电能,具有接头多、规格型号多、敷设方式多、线路长,以及各分配电箱内的控制开关具有操作次数多等特点。各用电设备又具有多样性,如生产机械、电热、电解电镀、电焊以及实验设备、照明等,这些用电设备,其用电特性各有不同。按电流种类可分为交流和直流用电设备;按电压可分低压和安全电压用电设备;按用电设备的工作制可分为连续运行、短时运行和重

复短时运行等,由于低压供电系统的以上特点,线路、开关等会经常出现短路、漏电等现象,从而造成火灾、人身触电等重大事故,给企业和个人带来巨大的损失。 低压供电系统的防护措施 为了防止人身触电等事故的发生,保证低压供电系统的安全性、可靠性,应采取了低压系统接地措施。 低压系统接地的形式 低压系统接地可采用TN系统、TT系统和IT系统。目前工厂低压系统接地通常采用TN系统,即系统有一点直接接地,装置的外露导线部分用保护线与该点连接。按照中性线与保护线的组合情况,TN系统有以下3种形式: TN-S系统:整个系统的中性线与保护线是分开的。其特点是保护接地可靠性高、工程造价高。 TN-C-S系统:系统中有一部分中性线与保护线是合一的。 TN-C系统:整个系统的中性线与保护线是合一的。其特点是保护接地可靠性差、工程造价低。

供配电系统基本知识

供配电系统基本知识

课题1:供配电系统基础知识 课型:讲解、参观 教学目的: (1)了解电力系统基本概念和组成 (2)了解用电负荷的分类 (3)掌握常用低压供配电系统基础知识 教学重点:低压供配电系统基础知识 教学难点:中线、零线、地线的区别 教学分析: 授课时主要通过参观学院配电室,让学生对供配电有个感性认识。再讲解电力系统的组成、电力的产生、传输、分配等基本概念,重点分析常用的几种低压供配电系统。 复习、提问: (1)家里的电是怎么来的呢? (2)一般家里用的电是多少伏特的? 教学过程: 一、课程绪论 先向学生介绍课程主干内容、地位及学习方法、考试考核手段(根据教学大纲要求)等。再引入本次课的内容,电力系统及低压供配电系统基础知识。 二、电力系统概述 1、电力的产生、传输、分配过程: 电力的产生、传输、分配过程如参考书上第2页图1-2所示,从发电厂(水力、火力、核能、风力、太阳能、垃圾发电等)先发电,发出的电压一般为10.5KV,13.8KV或13.75KV。为了能将电能输送远些,并减少输电损耗,需通过升压变压器将电压升高到110KV,220KV或500KV。然后经过远距离高压输送后,再经过降

压变压器降压至负载所需电量,如35KV,10KV,最后经配电线路分配到用电单位和住宅区基层用户,或者再降压至380/220V供电给普通用户。因此这个由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体就是电力系统。 提问:为什么要升压供电? 答案:电流↑,传输距离↑,热能消耗↑,电能损失↑ 所以,在传输容量一定的条件下,输电电压↑,输电电流↓,电能消耗↓ 我国常用的输电电压等级:有35kV、110kV、220kV、330kV、500kV等多种 提问:目前我们常用的电力传输线路有哪 几种? 答案:架空线路、电缆线路 2、电力系统:由发电、送电、变电、配电和 用电组成的“整体”。 3、电力网:输送、变换和分配电能的网络。 由输电线路和变配电所组成,分为输电网 和配电网。 (1)输电网:由35KV以上的输电线路和与其连接的变电所组成,其作用是将电能输 送到各个地区的配电网或直接送给大型企业用户。 (2)配电网:由10KV及以下的配电线路和配电变压器组成,其作用是将电能送给各类用户。一般将3KV、6KV、10KV的电压称为配电电压。 4、电力网的电压等级: 低压:1KV以下;中压:(1-10)KV; 高压:(10-330)KV;超高压:(330-1000)

供用电系统试题一

参考公式: N B N d B d S S X X ? =**' ''' ; N B K B T B T S S U X X X ?= = *100%' ' ; 2B B WL B WL U S X X ?=* ; 2B B N N r B r U S I 3U 100%X X ??=* 线路对地支路的功率损耗: 2~2 B jU S B LY -=? 一、 填空题(每题/空 1 分,共30 分) 1. 目前,我国电力系统普遍采用的中性点运行方式有________、________、________。当低压配电网的单相接地电流超过规定时,中性点运行方式为________。 2. 试确定图中发电机和变压器的额定电压。 3. 变电所主接线的形式中桥形接线包括_______和_______,当线路较长和变压器不需要经常切换的时候,通常采用_______,而线路较短和变压器经常切换的场合采用_______。 4. 电力系统计算中,变压器通常用_______等值电路来代表,其中阻抗参数可以根据_______试验结果进行计算,导纳参数可以根据_______试验结果计算。 5. 电力系统的无功电源包括________、________、________和 静止补偿器等。无功损耗主要产生在________和________两个电气元件上。

6. 提高工业企业功率因数的方法可分为两大类,分别为________ 和________ 。 7 运算曲线法适用于发电机作为电源的系统中发生三相短路时短路电流的计算,发电机电抗一律用________代表,*ca X 是以________为基准值的标么值,当 ca X 大于_____时,可以将发电机看成是无限大电源。 8 不对称短路的分析方法是______,当网络的总等值正序电抗与负序电抗相等时, )2(K I =____)3(K I 一、 二、 简答题(共 25 分) 1. 以下图为例,试写出f U 的计算公式并说明为调整用户端电压f U 可采取哪些措施? (6分) 2 3.电力系统中枢点调压方式有哪些?每种调压方式的具体调压要求是什么?(6分) 4 二、 计算题(共 10 分) 得分 评卷人 得分 评卷人 U A U P + j Q U A k 2 : 1 U f

2015工厂供电试题

1、 选择题(10分) 1、工厂总降压变电所的选位原则是:(D)。 A、靠近电源端 B、靠近负荷端 C、位于厂区中心 D、尽量靠近负荷中心,同时亦 要考虑电源进线方向 2、下列不属于工厂供电电力系统测量仪表测量目的的是 ( C ) A.计费测量,即主要是计量用电单位的用电量。 B.对供电系统的运行状态、技术指标分析所进行的测量。 C.对供电系统的时间进行监视。 D.对交、直流回路的绝缘电阻、三相电压是否平衡等进行监视。 3、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的,导线截面 选择过小则会出现( D ) A.有色金属的消耗量增加。 B.初始投资显著增加 C.电能损耗降低。 D.运行费用电压电能损耗大;难以保证供电质量。 4、定时限过流保护动作值是按躲过线路______电流整定的。( A ) A.最大负荷 B.三相短路 C.两相短路电流 D.未端三相短路最 小短路电流. 5、高压电力线路接线方式中,变配电所高压母线上引出的一回线路直 接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷的接线 方式可分为直接连接树干式、链串型树干式和低压链式的接线方式是 ( B ) A.放射式接线 B.树干式接线 C.环状式接线 D.开环式接线 2、 填空题(20分) 1、衡量电能质量的基本参数:频率、电压 2、高压断路器(QF):具有完善的灭弧能力 功能: 通断正常负荷电 流; 接通和承受一定的短路电流; 在保护装置作用下自动跳闸,切除短 路故障。

3、导线和电缆允许载流量是在规定的环境温度条件下,导线能够连续承受而不不致使稳定超过允许值的最大电流。 4、二次回路按用途:断路器控制(操作)、信号、测量和监视回路、继电保护和自动装置回路等。 5、对地电压:电气设备的接地部分,如接地的外壳和接地体等,与零电位的“地”之间的电位差。 6、电压偏差:电气设备的端电压与额定电压之差 7、发生短路后产生危害效应有:电动效应、热效应 3、 判断题(5分) 1、断路器位置信号是指示一次电路设备运行状态的二次回路。( ×) 2、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。 (√ ) 3、继电保护的接线方式有两相两继电器式与两相一继电器式(差接式)。( √ ) 4、两抬阻抗不同的变压器并联运行,回造成较小的变压器欠载而阻抗较大的变压器过载的后果.( × ) 5、反时限的动作时限按预先整定的动作时间固定不变,与短路电流大小无关;( × ) 四、简答题(30分) 1、如何检查配电线路中的各种开关电器及熔断器?(10分) 答:在对配电线路进行安全检查和定期清扫的同时,对线路中安装的各种开关电路及熔断器也要加强必要的检查和检修,具体内容如下:(1)检查胶盖闸和瓷插式熔断器的上盖是否短缺和损坏,熔体安装地点有无积炭。 (2)检查各种密闭式控制开关的“拉”、“合”标志是否清楚。 (3)铁制控制开关的外皮接地是否良好。 (4)定期清除开关内部的灰尘以及熔体熔化时残留的炭质。 (5)检查每处的开关接点是否紧固,如有损坏立即以更换。 (6)检查刀闸开关和操作杆连接是否紧固,动作应灵活、可靠。 2、发生触电事故后,如何使触电人脱离电源?(10分) 答:脱离电源的正确做法是:

供配电系统规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8867 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 供配电系统规程标准版 本

供配电系统规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.0工作票制度 1.1在电气设备上工作,应填写工作票或按命令执行。 1.2须填用工作票的情形为: 1.2.1高压设备及线路上工作需全部或部分停电时; 1.2.2低压设备及线路上的工作需将高压设备停电或部分停电时; 1.2.3高压室内的二次接线和照明回路上的工作、需要将高压设备停电或做安全措施时; 1.2.4各部门进行设备半年及以上周期的综合

检修;在配电主接线、高低压配电母线上进行工作时。 1.3工作票签发或命令发布人(部门负责人)所负安全责任: 1.3.1工作的必须性; 1.3.2工作是否安全; 1.3.3工作票上所填安全措施是否正确、完备; 1.3.4所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 1.4工作负责人(工作监护人,一般为部门安全员)所负安全责任: 1.4.1正确安全地组织工作; 1.4.2工作前应向工作人员交待清楚,并结合实际进行安全思想教育;

1.4.3负责检查工作票所填安全措施是否正确、完备和值班所做的安全措施是否符合现场实际条件; 1.4.4督促、监护工作人员遵守本制度; 1.4.5工作班人员变动是否合适。 1.5工作许可人(值班人员)在完成施工现场的安全措施后,还应: 1.5.1会同工作负责人到现场再次检查所做好的安全措施,以电笔等仪器触试以证明检修设备确无电压; 1.5.2对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; 1.5.3和工作负责人在工作票上分别签名。 1.6完成上述许可手续后,工作许可人一律不得擅自变更措施,值班人员不得变更有关检修设备的

供配电系统练习题七(含答案)

第七章习题 7-1 什么时电力系统短路,短路的类型有哪几种,如何表示? 7-2 短路对电力系统的运行和电器设备有何危害? 7-3 何谓标么值?在短路电流计算中,对标么制标准值的取法有何限制? 7-4 根据图5-7所给参数,计算元件电抗标么值及K1,K2两点短路回路总电抗。7-5 何谓“无限大”电力系统,他有什么特征? 7-6 “无限大”电力系统供电的电路和发电机供电的电路短路时,短路电流变化有何异同? 7-7 什么是冲击系数Ksh?其变化范围如何?对应Ksh=1和Ksh=2分别代表了什么情况?工程计算上如何取值? 7-8 系统接线如图7-51所示,两个电源均为“无限大”系统,架空线每公里电抗为0.4Ω/km,当K点发生三相短路时,试求 (1)短路回路总电抗标么值; (2)K点短路电流; (3)架空线AB的短路电流; (4)母线A的残余电压。 7-9 系统的接线如图7-52所示,电流按无限大容量计算,当加压变压器低压侧母线发生三相短路时,求: (1)故障点的短路电流周期分量; (2)故障点的冲击短路电流值; (3)变电所高压侧母线的残余电压值; (4)架空线路WL中流过的短路电流周期分量值。 7-10 系统接线如图7-53所示,计算: (1)K1点三相短路时的短路电流周期分量和冲击短路电流; (2)K2点三相短路时的短路电流周期分量和冲击短路电流;

(3)K2点三相短路时,变电所二次侧母线的残余电压; (4)K1点三相短路时,短路容量。 7-11 系统接线如图7-54所示,各元件的参数已在图中标出,发电厂装设汽轮发电机,当K点发生三相短路时,用近似计算法计算: (1)次暂态短路电流; (2)冲击短路电流; 7-13 图7-56示出两个电源相故障点供给电路电流,一个示无限大容量系统,另一个是有限容量的发电厂,装有汽轮发电机,有自动调节励磁装置,计算:(1)k点发生三相短路是的次暂态短路电流和稳态短路电流值; (2)冲击短路电流; (3)发电机电压母线的残余电压值 (4)k点短路时115kv架空送电线路中的电流值。 7-15某工厂车间变电所供电系统如图7-58所示,求K点的短路电流周期分量,冲击电流。 什么是对称分量法?对称分量有几种,画出各分量的相量图,并写出表达式。

工厂供电习题答案(完整版)

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 重要作用:现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所占的比重一般很小(除电化等工业外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度。如果工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。 配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。 高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接

线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。 动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。 建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负0.2Hz 电压偏差正负5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点?

钢铁企业供配电系统安全隐患与整改措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD969 钢铁企业供配电系统安全隐患与整改 措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

钢铁企业供配电系统安全隐患与整 改措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 随着钢铁业的快速发展及改扩建,国内很多钢铁企业的供配电系统已存在着很大的安全隐患。近两年发生较大电气故障的案例就有几十起,涉及到多家企业,每次故障的间接损失都在1000万元以上。 面临种种惨痛教训,目前各企业对电气安全隐患都相当重视,均认识到电网的安全是企业发展的一项重要保障。某些设备故障,仅影响一个区域,而供配电系统故障,会造成全厂性停电。因此,防患于未然是当务之急。很多企业已经意识到电气设备安全的重要性,并且投入大量资金完善电气设备的监测设施,却是只治标不治本。 研究人员归集、分析了各种电气事故的根本原因,发现其主要集中在以下几个方面: 一是钢厂内部新增小型发电机组、改扩建项目,使得系统短路电流增加,原配置的断路器开断能力不够,无法切断故障时的短路电流,导致断路器爆炸或着火。 二是继电保护的保护定值有误,配置不合理。由于系

供配电试题库2016

1.电力系统由发电厂、电力网、电能用户组成。2.决定物体明暗程度的是照度(照度或亮度)。 3.根据发光原理,电光源可分为热辐射发光光源气体放电发光光源和其他发光光源。 4.供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济(环保)。 5.我国采用的工业频率是 50hz 。 6.某企业2012年停电时间达1756小时,则该企业当年的供电可靠性为 81%(全年 8784h)。 7.接闪器主要有避雷针、避雷线、避雷带 和避雷网等形式。 8.设备容量是指经过换算至统一规定的工作剩下的额定功率称设备容量,用Pe表示。 9.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 10.某企业2011年年最大负荷为50kW,年最大负荷利用小时为4380小时,则该企业的年平均负荷为 25kw ,全年消耗电能为 219000kw.h 。 11.变压器的空载电流指二次侧开路,一次侧有部分电 流。 12.电流互感器在使用时不得开路,电压互感器在使用时不得短路。 13.电源进线使用断路器和隔离开关组合时,合闸过程应该先闭合再闭 合,分闸过程应该先断开再断开。 14.GIS开关设备是指是我们经常可以看到的开关站,也叫高压配电装置。 15.高压配电线路常用的接线方式有放射式、树干式、环 式。 16.继电保护装置的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠 性。 17.二次回路是指用来控制、指示、监测、保护一次回路的电路。 3.在断路器和隔离开关串联使用的电路中,关合电路时应该先关合隔离开关 再关断路器。 4.卤钨灯属于热辐射光源。 5.工厂高压线路的继电保护装置采用两相一继电器式接线,发生三相短路时接线系数为 1 。 6.以时间为横坐标,以负荷功率为纵坐标画出的图形叫负荷曲线。 7.三相交流母线涂漆的颜色为L1涂黄色、L2涂绿色、L3涂红色、N 线浅蓝色、PE线黄绿色。 8.灯具的主要光学特性光效、寿命、气温三项。 9.继电保护的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 10.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 11.带时限的过流保护按动作时间特性分为定时限过电流保护 和反时限过电流保护。 13、二次回路的操作电源主要有直流和交流两大类。 14.TN-S接线方式是指三相五线制。 15.电力线路的作用是输送电能,并把发电厂、变配电所和电能用户连接起来。 16.配电所的任务是接受电能、分配电能 17.变电所可分为升压变电所、降压变电所 18.通常把电压在35kv及以上的高压电力线路称为送电线路,把10kv及以下的电力线路称为配电线路。 19.电压偏移是指用电设备端电压U与用电设备额定电压UN之差对额定电压UN的百分比即△U=U-UN/UN*100% 20.我国电力系统采用的工业平率时 50 Hz。 21.供电可靠性指标一般用全年平均供电时间表示在全年时间的百分数 22.设备容量是指经过换算至统一工作制下的额定功率称为设备容量,用Pe表示 23.用电设备按照工作制可分为上三类。(长期工作制、短时、断续周期)

工厂供电期末考试题库试题

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时()14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。() 16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。()

高层建筑供配电系统的安全设计分析正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.高层建筑供配电系统的安全设计分析正式版

高层建筑供配电系统的安全设计分析 正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 摘要:高层建筑一般建筑面积都比较大,使用的功能也会比较复杂,这样,供电容量也会比较大,当发生各种灾难时,高层建筑的人员疏散也比较困难,因此高层建筑的供电可靠性要求也会非常高。本文从高层建筑特点谈起,分析了其供配电系统的安全设计,对提高高层建筑的配电安全有一定个借鉴作用。 关键词:高层建筑; 供配电系统; 安全设计 中图分类号: TU97 文献标识码:A 文章编号:

1高层建筑的特点 1.1建筑上的特点 1.1.1 建筑面积大,从国外建成的高层建筑来看,一座大楼的建筑面积由几万至几十万平方米。 1.1.2 高度高。由于建筑磊,为了减少占地面积,大型建筑物必须向空中发展。 1.1.3 有地下层。高层建筑除地上层外,由于基础和结构上的原因还有若干地下层,地下层一般人选为水泵房,冷冻机房,变电气和汽车库等用房。 1.2 电气上的特点 用电设备种类多。按其功能可分为以下几类:

低压配电系统的接地安全基础知识(正式版)

文件编号:TP-AR-L8683 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 低压配电系统的接地安 全基础知识(正式版)

低压配电系统的接地安全基础知识 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 什么是工作接地、保护接地和保护接零? 为满足电气装置和系统的工作特性和安全防护的 要求,而将电气装置和系统的任何部分与土壤间做良 好的电气连接,称为接地。接地按用途不同有工作接 地和保护接地之分。 (1)工作接地。根据电力系统运行工作的需要而 进行的接地(如系统中变压器中性点的接地),称为工 作接地。(2)保护接地。将电气装置的金属外壳和架

构(在正常情况下不带电的金属部分)与接地体之间作良好的金属连接,因为他对间接触点有防护作用,故称作保护接地。如TT系统和IT系统。 (3)保护接零。为对间接触点进行防护,将电气装置的外壳和架构与电力系统的接地点(如接地中性点)直接进行电气连接,称作保护接零。如TN系统。 低压配电网是怎样实现绝缘监视的? 用三只电压表分别接在线路三相和接地装置之间。电压表的要求如下:①三只电压表的规格相同; ②电压表量程选择适当;③选用高内阻的电压表。配电网对地绝缘正常时,三相平衡,三只电压表读数均为相电压。当配电网单相接地时,接地相电压表读数

工厂供电试题库第三章

第三章短路电流计算 二、判断题 1、单相短路电流只用于单相短路保护整定及单相短路热稳定度的校验。()答案:√ 2、短路电流的周期分量就是短路稳态电流。()答案:√ 3、短路次暂态电流I’’是一个瞬时值()答案:? 4、当发生三相短路时电力系统变电所馈电母线上的电压基本保护不变。()答案:√ 5、 三、选择题 1、当发生三相短路时,导体中所承受的电动力。 A)两边相最大B)中间相最大C)三相均匀D)不能确定 答案:B 2、主要用于选择电气设备和导体的短路稳定度校验的短路电流是。 A)三相短路电流B)两相短路电流C)单相短路电流D)不能确定 答案:A 3、主要用于相间保护的灵敏度校验的短路电流是。 A)三相短路电流B)两相短路电流C)单相短路电流D)不能确定 答案:B 4、下列哪一个电力系统不能视为无限大容量系统? A)电力系统的电源总阻抗不超过短路总阻抗的5~10% B)电力系统的电源总阻抗不超过短路总阻抗的10% C)电力系统容量低于供电系统容量50倍时 D)电力系统容量超过供电系统容量50倍时 答案:C 5、下列哪一个设备的阻抗在短路计算时不会考虑的? A)电力系统B)电力设备C)电力输送线D)开关设备 答案:D 四、名词解释 1、短路 答:短路就是指不同的电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。 2、无限大容量电力系统 答:无限大容量的电力系统,是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。 3、短路冲击电流ish 答:短路后经半个周期,ik达到最大植,此时的短路全电流即短路周期电流。 4、短路次暂态电流I" 答:短路次暂态电流有效值,即短路后第一个周期的短路电流周期分量ip的有效值。 5、短路稳态电流I∞ 答:短路稳态电流I∞是短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流。 6、短路电流的电动力效应 答:短路电流的电动力效应是当电路短路时,短路冲击电流流过导体瞬间,导线间相互电磁作用产生的力。

工厂供配电系统计算题

4.1、某小批量生产车间380v 线路上接有接有金属切削机床共20台(其中,10KW 的4台, 15KW 的8台 ,5kW 的8台),车间有380v 电焊机2台(每台容量18KVA ,?N =65%,,COS ΨN =0.5),车间有吊车一台(12KW ,?N =25%),试计算此车间的设备容量。 解:①金属切削机床的设备。金属切削机床属于长期连续工作制设备,所以20台金属切削 机床的总容量为:P e1=∑Pei=4×10+8×15+8×5=200KW ②电焊机的设备容量。电焊机属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到 ?=100%,所以2台电焊机的设备容量为: P e2=2S N N εCOS ΨN =2×18×65.0×0.5=14.5KW ③吊车的设备容量。吊车属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=25%,所以1台吊车的容量为: P e3=P N 25 εεN =P N =12KW ④车间的设备总容量为 Pe=200+14.5+12=226.5KW 4.2、用需要系数法计算第一题。 解:① 金属切削机床组的计算负荷 取Kd=0.2 φcos =0.5 tan ?=1.73 )1(30P =d K e P =0.2×142=28.4KW )1(30Q =)1(30P tan ?=28.4×1.73=49.1kvar )1(30S =2 )1(302 )1(30Q P +=56.8kVA )1(30I = N U S 3)1(30=86.3A ②电焊机组的计算负荷 取Kd=0.35 φcos =0.35 tan ?=2.68 )2(30P =d K e P =0.35×16.1=5.6KW )2(30Q =)2(30P tan ?=5.6×2.68=15.0kvar )2(30S =2 )2(302 )2(30Q P +=16.0kVA )2(30I = N U S 3)2(30=24.3A ③吊车机组的计算负荷 取Kd=0.15 φcos =0.5 tan ?=1.73

相关文档