文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程质量通病防治细则

建筑工程质量通病防治细则

建筑工程质量通病防治细则
建筑工程质量通病防治细则

中天集团建筑产业化研发生产基地项目

监理细则

编制:审核:

浙江天成项目管理有限公司

中天集团建筑产业化研发生产基地监理项目部

2014年5月

一、制定办法的目的:

为了进一步提高建筑施工的工程质量,把工程质量做细做好,杜绝质量通病, 创建用户满意工程。根据浙江省现有施工现状,对有可能出现的建筑工程质量通病部位制定出周密、细致、行之有效的措施。做到超前预防和施工过程、施工结果可控在控,并持续改进我们的建设工程监理水平。

二、具体措施:

一是要严把材料进场关。二是控制好分包单位施工管理。三是加强过程控制与成品保护。四是现场项目监理机构的工作落实。五是严把验收关。

三、监理工作依据

1、根据国家和省、市有关法律、法规和规范性文件,结合《德州市建筑工程质量通病防治办法》内容,开展建筑工程质量通病防治监理工作。

2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。

3、工程地质勘察资料。

4、工程设计图纸、设计变更洽商以及有关的设计文件。

5、相关部门批准的项目批文、规划红线、规划许可证、施工许可证等。

6、工程建设监理合同和施工合同。

7、《建设工程强制性标准》(房屋建筑部分)。

四、阶段性建筑工程质量通病防治监理措施

(一)、开工准备阶段

1、在召开第一次工地例会时,监理项目机构明确提出,要求施工单位制定切实可行的《建筑工程质量通病防治方案和施工措施》。

2、审查施工单位提交的《建筑工程质量通病防治方案和施工措施》。

3、向建设单位提交《建筑工程质量通病防治监理细则》。(二)、工程实施阶段

1、定期召开工程例会,协调和解决施工过程中出现的问题。

2、严格工序交接验收,认真填写质量通病检查验收记录。

3、严格执行监理旁站制度,加强平行检验,发现问题及时处理。

4、做好质量通病防治专题记录,收集整理相关资料。

(三)、工程竣工阶段

1、审查施工单位向建设单位提交的《建筑工程质量通病防治总结报告》。

2、认真填写《建筑工程质量通病防治评估报告》,并提交建设单位批准。

3、协助建设单位共同审查《建筑工程质量通病防治总结报告》、《建筑工程质量通病防治评估报告》,并向上级主管部门备案。

五、施工过程中具体质量通病防治措施如下:

在监理过程中除了执行《杭州市建筑工程质量通病防治办法》外,还要根据以下要求进行建筑工程的质量通病防治监理措施。

(一)、对进场材料的管理

1、施工中所用的材料尽量一次性进场,对于大宗材料,不能一次性进场的,可以分批分次进场。每次每批材料进场前,施工单位均应向现场项目监理机构提交A9《工程材料/构配件/设备报审表》,同时附有产品出厂合格证及产品技术所明书,对于要求在杭州市备案的产品,还要有杭州市备案证明。经审查符合设计及合同要求后方可进场。

2、材料进场后,施工单位在现场监理人员和建设单位现场代表的见证下按要求取样,取样后,由监理人员和施工单位送样人员共同将样品送至检测机构进行复试,复试合格后方可使用。

(二)、对分包单位的管理

1、总承包单位选定分包单位后,向现场项目监理机构提交A3《分包资质报审表》

包括附件。附件内容:(1)、分包工程的名称(部位),工程数量。(2)、分包单位的基本情况:分包单位的资质(名称),技术力量,所施工的业绩,施工人员的技术素质。(3)、分包协议书:分包单位的材料供应(是包工包料还是包清工),总承包单位对分包单位的管理人员等。

2、现场项目监理机构对分包单位进行调查、了解,确认总承包单位申报的分包单位是否有能力完成分包工程任务。若审查合格,同意分包单位进场施工,若审查不合格,要求总承包单位更换分包单位或劳务分包人员。

(三)、现场项目监理工作的落实

现场项目监理机构的监理人员对所监理的项目加强质量通病实施办法的落实,认真做好施工现场、施工过程的巡视、平行检验及关键工作、关键部位的旁站监理工作,对进场的材料,防止施工单位对经验收合格的进场材料进行更换,以次充好,在施工过程中偷工减料。若发现施工单位或分包单位不按设计及施工规范要求施工的,现场项目监理人员应及时下达监理指令,要求施工单位限期整改,对限期未整改或拒不整改者,报告总监后书面报告建设单位,由总监下达工程暂停令,并书面报告上级主管部门。

(四)、渗漏防治的技术措施

(1)有防水要求的地下室,厨房、卫生间楼地面渗漏防治的技术措施

1.1熟悉图纸,审查设计单位在楼地面在设计时,是否明确防水、防渗漏的具体做法,如果不明,及时与设计沟通。

(2)施工防治措施

2.1 防水层施工前应将楼板、墙体四周清理干净,阴阳角处做成小圆弧,防水层的泛水高度不得小于300mm。

2.2 现浇板、墙体预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、粗糙度处理、涂刷加胶水泥砂浆作粘结层。洞口填塞分二次进行,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验。无渗漏后,采用柔性材料密封。

2.3 给、排水管道等预留洞口坐标位置应正确,洞口形状为上大

下小。

2.4 凡穿越墙体、楼地面的管道,应安装高出地面装饰20mm的套管,卫生间高出地面50mm。其根部应预留20mm×20mm的凹槽,槽内以及穿管与套管之间的缝隙应用弹塑性密封材料嵌填密实。

2.5 烟道、通气孔根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。

2.6 地面找平层向地漏放坡2%,地漏口要比相邻地面低5mm。初装饰地面时,应预留出二次装饰量。

2.7 有防水要求的地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。

(3)外墙渗漏防治的技术措施

3.1外墙抹灰前应将外墙脚手架眼、孔洞干硬性细石混凝土堵实,不得漏堵。经现场监理人员检查同意后方可抹灰。

3.2、抹灰前应清除墙面污物,并提前1d喷水湿润。

3.3、外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度宜控制在6~10mm。外墙抹灰各层接缝位置应错开,两种不同基体交接处的处理应符合墙体防裂缝措施的要求。

3.4、窗台、飘窗、空调搁板、阳台、雨篷、腰线和挑檐等处抹灰的排水坡度不应小于2%。滴水线抹灰应密实、顺直,不得出现流水和排水不畅的现象。

3.5、外墙混凝土造型、窗混凝土过梁与砌体交界处必须砂浆饱满,不得有瞎缝、透明缝。

(4)屋面渗漏防治的技术措施

4.1对女儿墙、高低跨、变形缝和出屋面的管道、井(烟)道等节点应设计防渗构造图。女儿墙泛水具体做法如下图:

4.2防水层施工应符合设计要求,并应进行蓄水试验。

4.3屋面工程施工应符合《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002的规定。必须编制详细的施工方案,经监理审查确认后方可组织施工。

4.4 屋面保温材料及制品质量必须满足设计及规范要求,进场应有德州市建设主管部门的准入证书和质量证明文件,施工前对材料的密度进行抽样复试。松散保温材料应分层铺设,适当压实,板状保温材料应铺平垫稳,板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。

4.5 卷材防水层收头宜在女儿墙凹槽内固定,收头处应采用防腐条加盖金属木条固定,钉距不得大于450mm,并用密封材料将上下口封严。

4.6在屋面各道防水层或隔气层施工时,伸出屋面管道、井(烟)道及高出屋面的结构处均应采用柔性防水材料做泛水,其高度不小于250mm(管道泛水不小于300mm)。最后一道泛水材料应采用卷材,并

用管箍或压条将卷材上口压紧,再用密封材料封口。(做法见下图)

4.7屋面天沟、檐沟、屋面水落口处理方法见下图:

(5)门窗渗水的防治措施

5.1外窗窗框、窗扇应有排水通道,使浸入框、扇内的水及时排至室外,排水通道不得与放置增强型钢的空腔连通。

5.2 在外抹灰时应控制好外窗台流水坡向的标高,外泄水孔应高于外窗台。泄水孔被封堵时应及时清理。

5.3 密封条、胶应使用三元乙丙橡胶密封条、胶,打胶均匀一致,

不得漏打、断裂。

5.4窗框与窗洞口之间的伸缩缝内腔应采用吸水率小于0.2%保温材料,一般采用聚氨酯发泡剂。发泡剂应在窗洞口干净干燥后施打发泡并连续施打、一次成型,溢出窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损。

5.5嵌缝胶应采用低温有柔性、防开裂的密封胶。打胶面应干净干燥后施打密封胶,窗底边框与窗台板接茬处,应打上八字胶密封,严禁在涂料面层上打密封胶。

5.6设计应明确窗的抗风压、气密性和水密性三项性能指标,设计时塑料窗应出节点详图。门窗安装前应进行抗风压、空气渗透性、雨水渗透性、气密性等物理性能指标的见证取样检测。

(五)、墙体抹灰质量通病预防措施

1. 抹灰裂缝原因分析:

1.1。抹灰基层材质不同,如混凝土基层、砖砌体基层、砌块基层等,使抹灰面层收缩率不一致,在不同材质交界处产生有规则的裂缝。1.2由于过梁刚度不够,导致窗洞口角部墙体最薄弱部分出现有规则的斜裂缝。

1.3施工工序不合理,抹灰前墙体暗敷管未敷设,抹灰后凿槽敷管,抹灰修补按普通抹灰作法处理,后抹灰因收缩在新旧抹灰界面处出现裂缝。

1.4抹灰基层处理不好,因抹灰空鼓而出现裂缝。

1.5砌体基层平整度差,导致局部抹灰厚度增加。

1.6墙体灰缝不饱满,抗剪能力差。

2抹灰裂缝预防措施:

(1)顶棚抹灰

1.1对平整度好的混凝土板底,应先清理干净板底污物直接刮涂料的做法。

1.2抹灰顶棚的混凝土基层不平时应先进行凿毛后,刷界面剂。用加胶水泥进行分层找平,并保潮养护。经检查无空鼓、裂纹后刮涂料。

(2)内墙面

2.1 混凝土凹凸明显部位应事先剔平或用1:3聚合物水泥砂浆补平。

2.2 抹灰前,均应清除墙面污物,并提前浇水湿润(内湿面干)。

2.3 混凝土基层抹灰前应用人工凿毛。轻质砌块基层应满铺网片等措施来增强基层的粘结力。

2.4 不同材料基体交接处,必须铺设抗裂钢丝网或玻纤网,与各基体间的搭接宽度不应小于150mm。

2.5 抹灰前应刮水泥浆,严禁一次成活。

2.6 每一遍抹灰前,必须对前一遍的抹灰质量(空鼓、裂缝)检查处理(空鼓应重新抹灰)后方可进行。两层间的间隔时间不应少于1d。(六)、楼地面工程通病防治措

(1)在施工中熟悉设计给出图纸,明确各层的施工厚度以及施工和材料要求。

(2)浇筑面层混凝土或铺设水泥砂浆前,基层是否清理干净并湿润,是否消除积水。基层处于面干内潮时,应均匀涂刷水泥素浆,随刷随铺水泥砂浆或细石混凝土面层。

(3)严格按配合比施工,项目监理机构严格控制进场细石的质量,对含石粉大的细石过筛后使用。

(4)对铺设地暖管的地面,严格控制地暖管铺设质量,防止因地暖管翘起造成垫层厚度不一致而出现裂缝。

(5)水泥砂浆面层要涂抹均匀,随抹随用短杠刮平。混凝土面层浇筑时,应采用平板振捣器或辊子滚压,保证面层强度和密实。

(6)掌握和控制压光时间,压光次数不少于2遍,分遍压实。

(7)地面面层施工后,应及时进行养护,并加强对成品的保护;当环境温度低于5℃时,应采取防冻施工措施。

(七)、门窗安装质量通病预防措施:

1.门窗的型材、性能必须符合设计要求。

2. 门窗进入施工现场时,企业应提供符合国家质量验收标准的检测报告和出厂合格证,且复试合格。由建设、施工、监理单位按国家有关规定及合同约定的要求进行验收。

3.进入现场的门窗应进行拆解验收,抽查门窗型材可视面厚度是否达到要求:门窗主型材构件长度大于450mm时,其内腔是否有增强型钢,增强型钢是否达到最小厚度1.5mm。是否采用镀锌防腐处理,端头距型材端头内角距离不宜大于15mm。

4.塑窗固定片材质应采用不低于Q235力学性能的冷轧钢板制

作,厚度不应小于1.5mm,宽度不应小于20mm。表面进行镀锌处理,表面不应有露底、锈蚀等缺陷。固定片应设在铰链的位置,相邻两固定片的距离不应大于600mm。

(八)、混凝土结构质量通病预防措施

根据建筑工程的发展趋势,越来越多建、构筑物采用现浇混凝土结构,因此总结现浇混凝土结构施工的经验和教训,对现浇混凝土结构的施工形成一套完整周密、细致可行、缩短工期、易于操作和便于控制质量的措施就显得十分重要。

1 原材料的质量控制与检验:

1.水泥、砂石:工程所使用的水泥必须具备齐全的出厂合格证或试验报告资料。水泥、砂石进场后还必须按规定进行抽样试验,复检合格后方可使用。

2.混凝土配合比设计与试验监督:

2.1混凝土浇灌前根据检测中心出具的配合比单确定配比,并做好试配工作,并按规范要求确定好坍落度,在施工过程中条件改变时,应进行调整。

2.2施工单位在现场配备混凝土坍落度仪,施工单位在浇筑地点的明显位置悬挂混凝土配合比标志牌,项目监理人员随时检测混凝土坍落度。

2.3施工单位应保证混凝土配比的准确性,为保证计量准确,应对电子秤定期进行检查核对。另外外强剂的浓度和砂石含水率应经常测定,尤其是雨季施工,以便及时调整配合比。

3.混凝土搅拌、运输与布料控制:

3.1混凝土浇灌前,必须经项目工地三级验收和现场监理人员四

级验收,验收合格后浇灌通知书应由监理工程师签字后方可实施混凝土浇灌。

3.2应根据施工进度的快慢,及时调整混凝土用量。保证搅拌车中的混凝土不得超过2小时,并做好记录。

3.3施工单位应派专人控制商品混凝土公司严格按配合比通知单配料,。保证混凝土供应的连续性,搅拌车运输途中必须采取防离析措施,如有离析不得使用。

3.4施工单位按规定从现场浇筑地点见证取样制作试块。

4 混凝土现场施工预防措施:

4.1混凝土浇灌前,必须仔细检查模板内的是否有杂物和泥水,以及钢筋的洁净度。浇灌过程中严禁现场为方便浇灌而在混凝土中随意加水,从而增大水灰比,降低混凝土强度。

4.2混凝土振捣一般采用插入式振捣,混凝土浇灌过程中振捣应密实,防止出现孔洞、蜂窝、麻面等质量通病,真正做到混凝土内实外光。振捣过程中振动棒应做到振捣上层混凝土时振动棒要插入下层混凝土5cm为宜,且不可过深,防止混凝土重复振捣出现过振现象,每一振点的振捣时间,应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落为止,振动棒要快插慢拔,以利气体的排出,插点要均匀,振动棒应避免碰及钢筋、模板。

4.3混凝土施工时每层浇筑高度不得高于50cm。在框架的柱与梁及柱梁与次梁交叉处,由于钢筋密集,应改用同标号的细石混凝土浇筑以保证混凝土密实。在浇筑柱子时,应先在底部填以50-100mm厚的与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。根据不同施工部位的浇筑速度,确定每一搅拌车混凝土容量及出料节奏。

4.4混凝土养护:混凝土养护是保证水泥水化作用、混凝土强度

增长、防止干缩裂缝的重要环节。养护必须保持一定的温度和湿度,尤其在冬、夏季特殊环境和大体积混凝土养护中,应制定具体的监控措施,防止裂缝出现。混凝土浇筑完毕后,应在12小时以内加以覆盖和浇水,浇水次数应使混凝土具有足够的湿润状态,浇水养护时间不得少于7d,对掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于

14天。

5. 钢筋施工质量通病的预防措施:

5.1 钢筋全过程跟踪监理控制措施:

A每个批号的钢筋都必须具备齐全的出厂合格证和试验报告,做到购进的每批钢筋的材质、数量与单位工程实际使用情况相吻合。

B施工单位应保证钢筋出厂合格证和试验报告齐全,并委托检测中心试验室复检合格、且有报告的基础上方可发料。现场项目监理机构在无合格证和试验报告、复检报告的情况下拒绝材料加工使用。

C钢筋焊接时必须先做可焊性试验,合格后方可正式焊接使用。

D。现场项目监理机构建立“钢筋不合格品处理记录”,记录必须齐全、及时、准确,以便后查核对。

6.2 钢筋的施工过程控制措施:

A 钢筋表面要洁净,不得有损伤、油渍及片状老锈。

B 钢筋在钢筋场集中下料制作,钢筋加工完毕后,应分类堆放,挂牌使用,以免混淆。

C 受力钢筋要箍筋全部扎牢,钢筋搭接处应在中心和两端用铁丝扎牢,搭接长度要符合规范和设计要求,焊接的钢筋应符合设计和规范要求, 如需代换钢筋,施工单位必须填写钢筋代换单,经设计和监理同意后方可代换,绝不允许私自更改。

D 钢筋应按尺寸加工,按图纸设计规定设置保护层;保护层应有可靠的限位措施保证达到设计及规范要求的厚度。

(九)、砌体质量通病预防措施:

我们必须高度重视砌体的施工质量,它是下一步抹灰质量好坏的必要条件,只有保证砌体的平整度、垂直度和墙体不出现结构裂纹,才能控制好抹灰层平整度、垂直度和从源头上消除抹灰裂缝。砌体的施工质量一般容易被施工技术人员所忽视,因此必须从思想上引起高度重视。

1砌筑砂浆的控制:

1.1由施工技术人员填写砂浆通知单交由实验室出具砂浆配合比。1.2搅拌机处砂浆配合比采用挂牌标出,首先对砂子和外加剂进行称重,使用固定的容器根据配合比进行搅拌。

1.3砂子必须过筛,拌合时投料顺序应先投砂、水泥、拌合料后加水,拌合时间自投料完毕算起,不得少于1.5min。

2.加气混凝土砌块的砌筑方法:

2.1 由于加气混凝土砌块的抗压强度较小,因此必须严格按照图纸和规范要求施工圈梁、构造柱和墙体拉接筋,否则将会造成加气混凝土砌块压裂,产生结构裂纹,进了造成抹灰层开裂,严重影响建筑外观质量。

2.2墙体砌筑前应先现场进行试排块,排块的原则是上下错缝,砌块搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。砌筑的前一天应向砌块的砌筑面适量浇水,砌筑当天再浇一次,以水浸入砌块面内深度8~10mm为宜。

2.3砌块的垂直灰缝宽度以15mm为宜,不得大于20mm,水平灰缝厚度可根据墙体的高度与砌块高度确定,但不得大于15mm,亦不易小于10mm。灰缝要求横平竖直,砂浆饱满。砌筑前应设立皮数杆,皮杆应位于房屋四角及内外墙交接处,间距以10~15m为宜,砌块应按皮数杆拉线砌筑。

2.4砌筑时铺浆长度以一块砌块长度为宜,铺浆要均匀,厚薄适当,浆面平整,铺浆后立即放置砌块,一次摆正找平,如铺浆后捕能立即放置砌块,砂浆回失去塑性,则应铲去砂浆重铺;竖向灰缝可采用挡板堵缝法填满、捣实、刮平。严禁用水冲浆灌缝。

2.5砌块排列应尽可能采用主规格,除必要部位外,尽量少镶嵌实心砖砌体,局部需要镶砖部位,宜分散、对称,以使砌体受力均匀。

2.6砌筑外墙时,不得留脚手眼,可采用里脚手或双排外脚手。

2.7纵横墙应整体咬槎砌筑,临时间断可拖斜槎,接槎时,应先清理基面,浇水润湿,然后铺浆接砌,并做到灰缝饱满。因施工需要留置的临时洞口处,每隔两皮砌体应设置2Φ6拉筋,拉筋两端分别伸入先砌筑墙体及后堵洞砌体各700mm。

2.8框架柱上的墙柱拉结筋,采取植筋的方法进行施工。

2.9凡有穿过墙体的管道,应严格防止渗水、漏水。墙上埋设电线管时,只能垂直埋设,不得水平镂槽。开竖缝时不得锤斧剔凿,电线管直径不宜大于25mm,按规定固定好管线,用水冲去粉末,再用砂浆分遍填实,管线埋应在抹灰前完成。

2.10设备附墙固定,须在抹灰前进行,不得用锤凿等冲击墙体,应

使用电钻钻孔,钻孔内用掺有玻璃胶或801胶的粘结砂浆塞入将锚件与墙体粘牢。加气混凝土砌块墙体与零配件的联结(如门、窗、附墙管道、管线支架、卫生设备等)应牢固可靠性。预埋件不得固定在零星加气混凝土小砌块上。加气混凝土砌体封闭中若有埋件,用混凝土预制块砌入。砌块表面不得破坏,若是非空心砖用切割机切槽,该项工作必须在抹灰前进行。

2.11对现浇混凝土构件浇水养护时,应避免发生浸泡砌块现象。墙体的局部凹陷,必须用加气混凝土修补砂浆填补,不得用其它材料填塞。修补砂浆的配合比为:(水泥)1:(熟石膏粉)1:(加气混凝土碎末)3,用1:4的801胶水溶液拌合,调成糊状,在砌块需修补处亦应刷107胶溶液,以增大粘结力。

2.12 对因构造要求,加气混凝土砌块不够模数时,可采用粘土标准砖砌筑,但要分布均匀,避免不均匀沉降引起开裂。

3 女儿墙根部水平裂缝:

3.1提高女儿墙砌筑砂浆强度,不低于M5,且为水泥砂浆。

3.2在女儿墙内设置构造柱,间距2m,或按图纸设计要求设置,与顶层圈梁及女儿墙压顶锚固。

3.3不设构造柱的转角砌体纵横墙必须同时砌筑或留斜搓,不允许以埋设拉接筋的做法代替斜搓。

(十)、涂料工程质量通病预防措施:

涂料施工时,墙体必须墙体干透,并无反碱现象,若有择要增加刷草酸工序,腻子厚度不要太厚,加强腻子的打磨工序,严格控制涂料的

平整度,分清内外墙腻子品种,增强总体感观效果,是施工好涂料的关键。

1.涂料的基层处理:

施工涂料前应进行基层处理,清除基层表面的灰浆、尘土等,对于油污、隔离剂等应使用相应的溶液洗擦干净,并用清水将溶液洗去。室内墙面、天花板的基层表面应满刮腻子,而外墙表面可填补缝隙和麻面、孔洞,局部刮腻子。待腻子干燥后,应打磨平整、清理干净,对于石膏板、夹板等基面,应先施涂一道胶水溶液,干后再刮腻子。2.涂料施工工艺要求:

室外、厕所等需要使用涂料的部位应使用具有耐水性的腻子;涂料的工作粘度和稠度,必须加以控制,使其在涂料施涂时不流坠、不显涂纹,施涂过程中不得任意稀释;施涂溶剂型涂料时,后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行,施涂水性和乳液涂料时,后遍涂料必须在前一遍涂料表面干后进行;每一遍涂料应施涂均匀,各层必须结合牢固;外墙涂料工程分段进行时,应以分格缝、墙的阴角处等为分界线;外墙涂料工程同一墙面应用同一批号的涂料,每一遍涂料不宜施涂过厚,涂层应均匀,颜色一致;涂料施涂工具在使用完毕后,应及时清洗或浸泡在相应的溶剂中。建筑装饰所用腻子应具有良好的可塑性和易刮涂性,干燥后应粘接牢固,不起皮,不龟裂和粉化,还应易打磨。调整涂料的施工粘度,每遍涂料的厚度应控制合理,加强施工场所的通风,刷涂料时应用力均匀,底层涂料充分干后,再涂刷面层涂料,施涂面不易光滑,高光泽的涂料应用砂纸打磨后再施涂,阴雨、严寒

天气或潮湿环境,不宜进行施工。

4.涂料施工质量标准:

不允许有掉粉、起皮;不允许有漏刷、透底;反碱咬色:有轻微少量,不超过1处;喷点刷纹:1.5m正视,喷点均匀、刷纹通顺;流坠疙瘩溅沫:有轻微少量,不超过2处;颜色砂眼划痕:颜色一致有轻微少量砂眼、划痕;装饰线、分色线平直:偏差≤2mm;门窗灯具等:洁净。

工程质量通病防治管理办法

工程质量通病防治管理办法 (试行) 总则 第一条为了便于公司对工程质量通病的有效防治,加强公司对工程质量通病防治工作的管理力度,强调对质量通病防治工作的过程管理,达到事前、事中、事后控制的目的,特制定本办法。 第二条工程质量通病防治工作是提高工程质量的有效途径,是树立公司品牌、扩大公司声誉的可靠保障,公司工程部必须将此项工作列入日常重点检查内容,狠抓落实。 第三条工程质量通病防治主要是指对卫生间地面渗漏、窗户漏水、墙面抹灰空鼓开裂、水管渗漏、小区配套工程因施工不当导致物业不易管理等质量问题的预防和治理,特别是有关工程使用功能质量问题的防治。 第四条本办法适用于公司对单位工程、配套工程的质量通病防治管理。第五条本办法包括组织机构与职责、工作组织程序、管理措施、质量标准、奖惩办法等共七部分内容。 组织机构与职责 第六条为了便于工程质量通病防治的管理工作,公司建立由经理总负责、工程副总经理具体负责、工程部经理、技术主管、现场工程师分别负责的五级质量通病防治组织。

第七条在工程质量通病的防治过程中,公司确定以上组织机构人员职责如下: 1、公司经理听取工程副总经理的意见和建议,对易发生质量通病部 位的专业承包队伍和采用的主要材料等进行决策;负责有关质量标准的签发并组织有关人员进行学习;向相关人员传达工程质量通病防治的重要性。 2、工程副总经理负责组织有关人员对使用功能产生重要影响的质 量问题的分析和处理;组织成立客户意见反馈快捷通道,对客户反映的质量问题进行分析,并组织有关人员进行及时处理;检查质量标准及相应措施执行的有效性。 3、公司工程部经理负责本部门在通病防治工作中的人员分工;督促 指导本部门人员完成在工程质量通病防治任务中的本职工作;对本部门人员在此项工作中的业绩进行评价。 4、技术主管负责技术标准、新材料及新工艺的确认和推行;每 月对工程质量通病防治计划的执行情况进行全面总结并向上级主管提交总结报告;参与对工程使用功能产生重要影响的质量问题的调查和处理。 5、现场工程师负责收集工程出现质量通病的有关情况,及时向 上级主管进行汇报;向监理单位、施工单位传达有关指令;参与易发生质量问题部位的隐蔽验收和工序验收;协调各方人员,确保质量通病防治有关质量标准的贯彻执行。

建筑工程质量通病防治措施(大全)

建筑工程质量通病防治措施 1.土方工程 1.1场地积水场地范围内局部积水 原因分析: (1)场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。(2)场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。(3)测量错误,使场地标高不一。 防治措施:场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。 1.2填方边坡塌方填方边坡塌陷或滑塌 原因分析: (1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)边坡坡角未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷而导致塌方。 防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 1.3填土出现橡皮土填土夯打后,土体发生颤动,形成软塑状态而体积并没有压缩。

原因分析:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。 防治措施: 夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填。填方区如有地表水时,应设排水沟排水,如有地下水应降低至基底。治理方法:可用干土、石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、凉干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。 1.4回填土密实度达不到要求回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求的密实度。原因分析1)填方土料不符合要求;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。(2)土的含水率过大或过小,因而到不到最优含水率的密实度要求。(3)填土厚度过大或压实遍数不够。(4)碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。 防治措施: 选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能;通过实验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。 处理方法:如土料不符合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、凉晒、风干或掺入干土重新压、夯实;含水量过小或碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。 1.5挖方边坡塌方在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌。

质量通病防治监理实施细则

奉节县农产品综合交易市场工程 监理项目部 质 量 通 病 防 治 方 案 细 则 编制人: 审核人: 日期: 重庆市建永工程监理有限公司 奉节县农产品综合交易市场工程监理项目部 目录 一、工程概况 (2) 二、监理编制依据 (3) 三、建筑工程质量通病防治措施: (3) 四、质量通病防治技术措施 (4)

(一)钢筋混凝土现浇楼板裂缝 (4) (二)填充墙裂缝 (7) (三)墙面抹灰裂缝 (8) (四)外墙保温饰面层裂缝、渗漏 (9) (五)外窗渗漏 (11) (六)有防水要求的房间地面渗漏 (12) (七)屋面渗漏 (13) (八)卫生间局部等电位联结做法不规范 (14) (九)电气暗配管不通,管内穿线“死线” (16) (十)户内配电箱安装及配线不规范 (17) (十一)地漏安装不规范,水封深度不足 (17) 一、工程概况 1.工程名称:奉节县农产品集团综合交易市场1、2、3、4号楼2.建设地址:奉节县诗城路 3.工程规模:110568.73M2 4.工程结构特点简要描述:。机械冲击灌注桩基础,钢筋混凝土框架剪力墙结构;1、2号楼地下6 层、地上13层,建筑高度 42.4米,地下6层为商业、6至十九层为住宅、基顶~转换层 (6.000)框支梁1级、框支转换梁、落地剪力墙2级、框架柱、框架梁三级,转换层至屋顶底部加强区剪力墙2级、非底部加强区剪力墙4级。3、4号楼地下2层、地上13层,建筑高度48.85米,地下2层及3层至6层为商业、3至15层为住宅、基顶~转

换层(213.000)框支梁1级、框支转换梁、落地剪力墙2级、框架柱、框架梁三级,转换层至屋顶底部加强区剪力墙2级、非底部加强区剪力墙4级。 预计工程投资总额:万元。 建设工程计划工期:2013年7月10日—2015年7月10日共计480天。 工程质量要求:工程质量要求:合格 工程参建各方: 建设单位:重庆农产品集团奉节市场有限公司 监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 设计单位:上海同强建华建筑设计有限公司 施工单位:海博建设有限公司 勘察单位:重庆华地工程勘察设计院 二、监理编制依据: 1、根据国家和省、市有关法律、法规和规范性文件,结合《市建筑工程质量通病防治办法》内容,开展建筑工程质量通病防治监理工作。 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 3、本工程地质勘察资料。 4、本工程设计图纸、设计变更洽商以及有关的设计文件。 5、相关部门批准的项目批文、规划红线、规划许可证、施工许可证等。

质量通病细则

B13扬州广陵产业园科技创业园检测服务大楼工程监理细则 (质量通病防治) 内容提要: 墙体裂缝防治 钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治 楼地面渗漏防治 外墙渗漏防治 门窗渗漏防治 屋面渗漏防治 室内标高和几何尺寸控制 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:二0一一年九月 江苏省建设厅建设监理处监制

江苏省质量通病防治 监理实施细则 一、工程概况 建设单位:扬州鼎盛开发建设工程有限公司 工程名称:扬州建工建设集团有限公司 建设地点:扬州广陵产业园内 设计单位:扬州市建筑设计研究院有限公司 勘察单位:江苏省筑苑岩土工程勘察院 施工单位:江苏扬州建工建设集团有限公司 工程规模:17948㎡ 工程质量通病防治的目的概况:A楼一层高为4.5M,二—五层高为 4.2M;B楼一、二层高为4.5M,三—五层高为4.2M。总建筑面积17948㎡, 住宅工程设计合理使用年限五十年,抗震设防烈度7度,建筑耐火等级为二级,±0.000相当于黄海高程绝对标高5. 50m。室内外高差0.15m,基础承台最大标高—1.50M。 二、 落实防治措施,最大限度控制住宅工程裂缝、渗漏等质量问题的发生,有效提高住宅工程质量总体水平,是强化建筑工程质量管理的重要举措。 三、住宅工程质量通病防治的措施 1、为了保证工程质量通病防治措施真正落实到位,施工单位应做好以下几方面工作:

(1)认真编写《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》, 经监理单位审查、建设单位批准后实施。 (2)做好原材料、构配件和工序质量的报验工作。在采用新材料时,除应有产品合格证、有效的新材料鉴定证书外,还应进行必要检测。(3)记录、收集和整理通病防治的方案、施工措施、技术交底 和隐蔽验收等相 关资料。 (4)根据经批准后的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》, 对作业班组进行技术交底,样板引路。 (5)专业分包单位应提出分包工程的通病防治措施,由总包单位 核准、监理单位审查、建设单位批准后实施。 (6)工程完工后,总包单位应认真填写《住宅工程质量通病防治 内容总结报告》。 2、监理单位应做好以下几方面工作 (1)认真审查施工单位提交的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,提出具体要求和监控措施,并列入《监理规划》和《监理细则》。 (2)认真做好隐蔽工程和工序质量的验收,上道工序不合格时,不允许进入下一道工序施工。 (3)配备常规的便携式检测仪器,加强对工程质量的平行检验,发现问题及时 处理。

建筑工程质量通病防治措施方案

精品文档 GDAQ21101□质量通病防治措施专项施工方案 工程名称:金鼎中心区消防站工程 总承包单位:广东荣基鸿业建筑工程总公司 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日

目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------- 1 二、质量管理及保证措施 ------------------------------------------------------------- 1 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 ------------------------------- 4 1、模板工程-------------------------------------------------------------------------- 4 2、钢筋工程-------------------------------------------------------------------------- 7 3、混凝土工程------------------------------------------------------------------------ 9 4、砌筑工程------------------------------------------------------------------------- 16 5、防水工程------------------------------------------------------------------------- 17 6、楼板裂缝------------------------------------------------------------------------- 18 7、楼地面渗漏防治的技术措施 ------------------------------------------------- 19 8、外墙常见的质量通病 ---------------------------------------------------------- 20 9、门窗渗漏------------------------------------------------------------------------- 20 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 ----------------------------------------- 21 11、屋面有排气要求的隔热层不按规定留排水、排气孔,使顶棚出现渗水等现象 ----------------------------------------------------------------------------- 22 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅------------------------------------ 22 13、尺寸偏差 ----------------------------------------------------------------------- 22

建筑工程质量通病防治措施范本

整体解决方案系列 建筑工程质量通病防治措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39935建筑工程质量通病防治措施Common quality control measures for construction projects 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错

位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。 f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。

济南市质量通病防治实施细则

关于印发《济南市住宅工程质量通病专项 治理活动实施细则》的通知 各县(市)区建委(建设局),高新区建设局,各有关单位:根据省住房和城乡建设厅印发的《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》(鲁建发…2010?14号)及《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》的要求,我委制定了《济南市住宅工程质量通病专项治理活动实施细则》,现印发给你们,望认真贯彻执行。 附件:济南市住宅工程质量通病专项治理活动实施细则 二〇一〇年九月一日

济南市住宅工程质量通病专项治理活动 实施细则 第一条为有效治理住宅工程质量通病,进一步提高住宅工程质量,根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》(鲁建发…2010?14号)及《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》的要求,制定本细则。 第二条在本市行政区域内从事新建、改建、扩建住宅工程和实施监督管理活动,均应遵守本细则。 第三条本次住宅工程质量通病专项治理活动(下称“专项治理活动”)的主要内容是:从现在开始,利用三年时间对当前影响住宅工程主要使用功能的渗漏、裂缝、电气、水暖四大类十二项突出通病进行专项治理。(该十二项通病具体内容详见《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》) 第四条建设单位在专项治理活动中应履行好以下质量责任: (一)具体负责专项治理活动的组织实施; (二)严格履行法定建设程序,不得肢解发包工程、压级压价、任意压缩合理工期; (三)在工程开工前下达《住宅工程质量通病专项治理任务书》(详见附件1),审批施工单位专项治理方案,明确专项治理的奖罚措施;

(四)在工程建设过程中及时督促参建各方落实专项治理责任,协调解决工作中出现的问题; (五)组织工程竣工验收时,将施工单位的专项治理自评报告和监理单位的专项治理评估报告作为竣工验收的重要审查内容,发现工程存在质量通病的,责令施工单位整改后方可验收交付使用。 第五条设计单位在专项治理活动中应履行好以下质量责任: (一)根据专项治理内容和工程实际,有针对性地深化细部设计,有关分部、分项工程要明确设计详图和施工做法,并做好设计交底; (二)竣工验收时,严格审查质量通病防治方面的按图施工情况。 第六条施工图审查机构在专项治理活动中应履行好以下质量责任: 将通病专项治理的设计内容作为重点审查,未落实专项治理要求的设计图纸,不予核发审查合格证书。 第七条施工单位在专项治理活动中应履行好以下质量责任: (一)成立住宅工程质量通病专项治理领导小组,明确责任,细化措施; (二)认真编制住宅工程质量通病专项治理技术方案,经监

质量通病监理实施细则

一、工程概况…………………………………… 二、监理编制依据……………………………… 三、建筑工程质量通病防治措施:…………… 四、质量通病防治技术措施……………………(一)钢筋混凝土现浇楼板裂缝…………………(二)填充墙裂缝………………………………… (三)墙面抹灰裂缝……………………………… (四)外墙保温饰面层裂缝、渗漏………………(五)外窗渗漏…………………………………… (六)有防水要求的房间地面渗漏………………(七)屋面渗漏…………………………………… (八)卫生间局部等电位联结做法不规范………(九)电气暗配管不通,管内穿线“死线”(十)户内配电箱安装及配线不规范……………(十一)地漏安装不规范,水封深度不足………

(十二)散热器安装不规范,散热器支管渗漏 一 工程名称:上思县财政局城市棚户区改造建设项目工程 概况: 工程主要功能为商住楼,小区总用地面积为2810.03㎡。本工程为一栋27层商住楼及一层地下室。地上一层为商铺和架空停车,二至五层为停车库,六至二十七层为住宅,地下室一层为设备用房。 本工程总建筑面积16679.15㎡,其中,地上建筑面积为15975.23㎡,地下室建筑面积703.92㎡,建筑占地面积719.80㎡,建筑高度86.300m,室内地坪标高±0.000相当于绝对标高183.600m,室内外高差和工程定位详见总平面地位图。 本工程为一类高层住宅建筑,结构形式为框剪结构,工程等级为一级,耐火等级一级,抗震设防烈度为六度,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级。使用年限为50年。工程概算投资额或建筑安装工程费:约2763.00万元。建设工程计划工期:共计26个月。 工程质量要求:工程质量要求:合格

某工程质量通病防治监理细则

14 ________________________________________ 工程质量通病防治监理细则 _______ 年月_______ 日至 _____________ 年____ 月 ____ 日内容 提要: 监理范围及重点 监理要点及方法 项目监理机构(章): _________________ 专业监理工程师:_____________________ 总监理工程师:_______________________ 日期:_______________________________ 江苏省建设厅建设监理处监制 一、编制依据 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);和《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2005、J10687-2006及《南京 市住宅工程质量通病防治》导则要求;结合X X工程,我监理部编 此质量通病防治监理细则。版权文档,请勿用做商业用途 (一)、工程质量通病的范围 在建设工程施工中,由于质量通病的存在,施工过程中会出现了

不同程度的质量问题,导致使用单位大伤脑筋。为此,建设部、各省市先后出台了关于质量通病的防治要求和办法;其根源在于施工过程中必须对其进行控制,也要求监理在过程检查中给予有力的控制。主要的质量通病有:墙体裂缝、钢筋砼现浇板裂缝、楼地面渗漏、外墙渗漏、门窗渗漏、屋面渗漏、室内标高和几何尺寸误差等。版权文档,请勿用做商业用途 (二)、工程质量通病防治办法 1、监理人员认真熟悉《导则》及其释义,真正领会《导则》的精髓。 2、审查施工单位编制的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,其 内容必须符合“导则”有关要求。 3、将通病防治方案的落实融入工程监控的全过程,实施平行检查和工序验 收相结合,当防治措施没有落实或验收不符合要求时,现场监理人员必 须责成施工单位停工整改,直至符合要求为止。版权文档,请勿用做商业用途 4、砼浇筑时,严格执行旁站监理,督促操作人员认真执行砼施工有关规 定,确保砼浇筑质量。 5、工程完工后,应认真填写《住宅工程质量通病防治工作评估报告》,如 实反映工程质量的真实情况。 三)质量通病控制要点: 1、墙体方面: (1)蒸压加气砼砌块墙预留门洞应采取钢筋砼框加强。 (2)顶层内墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要措施,防止墙体开 裂。 (3)砌筑砂浆应采用中粗砂。 (4)加气砼砌块的出釜停放不应小于2 8d,上墙含水率宜为 5%?8%,砌筑前砌块应浇水湿润。 (5)填充墙砌至接近梁底或板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 “百年大计,质量第一”说明了工程质量之重要性,确保工程质量是建设工程永恒的主题。 在建设工程施工中产生了大量的质量问题,这些质量问题具有常见性,多发性以及难以彻底根治性,被业内称之为建筑工程质量通病,长期困扰着工程建设各相关单位,已引起政府相关管理部门的高度重视。 此次质检站开展此项工作,对我们的管理工作提出了更高的要求。因此,为树立公司信誉,根据本公司内部多年对质量通病治理经验,根据本项目特点制定出如下防治措施: 分项工程质量通病防治措施 1、模板工程质量通病防治措施 1、模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。 2、梁模板 ?通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间、拆模困难。 ?防治措施:支模时遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般略为缩短;梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将 梁模钉固。梁底模板按规定起拱;砼浇筑前,模板应充分用水浇透。 3、墙柱模板 通病现象:炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、砼不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。 防治措施: ?根据规定的柱箍间距要求钉牢固;成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模;四周 斜撑要牢固。 ?在浇筑楼层砼前,沿四周及筒体内侧@0.5~1M设置预埋锁筋,距砼水平面约10-20㎝,用于加固侧模,防止砼在楼层水平施工缝处

错台。 ?3)在浇完砼之前,将柱底、墙底模板与砼基层之间的缝隙用水泥砂浆填密实,在浇完砼之前先铺一层水泥砂浆50~100㎜,便于接浆。 ?4)侧模拆除时间不能太早,派专人先用小锤敲击柱身或墙身,一旦有空鼓声,表示砼面与模板已脱离,方可拆模。 4、板模板 ?通病现象:板中部下挠,板底砼面不平。 ?防治措施:楼板模板厚度要一致,搁栅用料要有足够的强度和刚度,木方规格务必一致,60×90,间距≤150㎜,搁栅面要平整;支顶 要符合规定的保证项目要求;板模按规定起拱。 2、钢筋工程质量通病预防措施 1、竖向钢筋偏位质量通病的防治措施 1、在立框架柱、剪力墙模板支撑系统前,宜在现浇混凝土楼面上预埋Ф12的钢筋头或Ф48的短钢管作为支点,间距不大于1M,并使斜支撑能与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。 2、图纸会审与钢筋放样时注意梁、柱、墙筋的排列,尽量减少竖向主筋因排列问题而产生的位移。 3、在梁柱节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,扎筋时给框架柱增加一个限位箍筋,用电焊将它与梁的箍筋点焊固定,在将柱主筋逐一绑扎牢固,并沿柱、墙高临时绑扎间距不大于300的箍筋或水平筋2~3道,确保节点处柱、墙筋在浇筑时不会发生偏位。 4、加强砼现场浇筑管理工作,认真进行技术交底,严禁将整管或整料斗的砼直接灌注到柱、墙内,不得随意冲撞构件的钢筋骨架,应先将砼卸在盘板上。再均匀下料,分层浇筑,分层振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可防止撞偏钢筋骨架。 5、在进行竖向钢筋的搭接、焊接或机械连接前应先搭好脚手架,在上部通过吊线,用钢管固定出上部的托筋位置,使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内,这样在脚手架上安装柱、墙的钢筋,绑扎箍筋,即安全,又能保证竖向筋骨架不扭曲、不倾斜,还能提高工效。

质量通病防治措施方案(最完整)

恩施州怡嘉苑经济适用住房小区工程 工程质量通病防治措施方案 编制单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 编制组人员:

审核单位: 编制日期:二0一0年十一月三日 目录 一、施工概况··2 1.1.工程项目名称和参建单位名称··2 1.2.工程概况及说明··2 二、质量通病防治保证管理体系·3 三、编制依据··4 四、防质量通病实施目标·5 五、工程质量通病各项防治措施方案·5 (一)外墙渗漏防治措施··5 (二)变形缝渗漏防治措施··13 (三)钢筋混凝土现浇楼板开裂控制与防治措施··16 (四)墙体裂缝控制与防治技术措施··26 (五)给排水工程质量通病防治技术措施··32 (六)电气工程质量通病防治方案··37 (七)室内标高与几何尺寸控制质量通病防治方案··41 (八)屋面渗漏防治措施··43 (九)楼地面渗漏防治措施··50 六、质量通病防治管理措施·54

一、工程概况 1.1.工程项目名称和参建单位名称 项目名称:恩施州经济适用住房小区工程 建设单位:恩施州蓝盾城市综合开发有限责任公司 监理单位:恩施州同欣监理有限公司 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 设计单位:北京威斯顿建筑设计有限公司 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 勘察单位:中南勘察设计院 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 参建单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 1.2.工程概况及说明 恩施怡嘉苑经济适用住房小区工程位于恩施市学院二巷,地势平坦。整个小区包括有5幢建筑物,拟建小区规划总用地面积约15161.70㎡,其中建筑总占地面积约为3200.00㎡,总建筑面积约为59100.00㎡,地下面积约3500㎡。

2014版质量通病防治细则

一、工程概况 1、工程名称:南一村南中农民集中居住区二期项目3-06、3-07栋住宅楼 2、建设单位:浦口区人民政府桥林街道办事处 3、设计单位:北京世纪千府国际工程设计有限公司 4、监理单位:南京和谐工程建设监理有限责任公司 5、建设地点:浦口区桥林街道林山村 7、建设规模: (1)3-06栋住宅楼总建筑面积12758.3平方米,其中地上建筑面积11897.9平方米,地下建筑面积860.4平方米,建筑物高度32.6米,地下一层,建筑面积为860.4平方米,地面11层,一层为商铺、菜场用房,二层为办公用房,一层二层建筑面积4113.8平方米,三层至11层为住宅用房,建筑面积为7784.1平方米。 (2)3-07栋住宅楼总建筑面积10562.4平方米,地上建筑面积9657平方米,地下建筑面积905.4平方米,建筑物高度30.8米。地下一层,建筑面积为905.4平方米,地面11层为住宅用房,建筑面积9657平方米。 8、工程的建筑结构特点: 3-06、3-07栋住宅楼均为南北朝向,两楼相邻间距32.5米,3-06栋与东边2-06栋间距17.18米,3-07栋与东边2-07栋间距15.1米,其他方向无参照物。

墙体材料:(1)±0.000以上外墙采用混凝土多孔砖,内墙采 用加气混凝土砌块。 (2)±0.000以下外墙采用钢筋混凝土墙,内墙 采用加气混凝土砌块。 (3)电气管井及配电间、厨卫隔墙均采用Mu7.5 混凝土灰砂砖实心砌块。 (4)女儿墙采用钢筋混凝土墙。墙面采用涂料 饰面。 9、工程的结构设计特点: 基础形式为墙下桩基础承台,地下室顶板采用梁板式结构体系,主体结构采用钢筋混凝土剪力墙结构。 钢筋采用HPB300级、HRB335级和HRB400级;预埋件钢板采用Q235-B板,吊钩、吊环均采用HPB300级钢筋,不得采用冷加工钢筋。 混凝土:基础垫层为C15;基础底板、承台、基础梁为C30P6;地下室内墙、柱为C30;地下室外墙、梁、板为C30P6,上部结构墙、柱、板为C30;屋面板为C30P6;构造柱、圈梁、过梁、压顶梁为C20。 二、专业设计要求 1、建筑设计要求 本工程设计使用年限为50年,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,主要结构类型为剪力墙结构,建筑防火类

建筑工程质量通病防治办法

质量通病防治方案 (寿光华盛·新城明珠C区) 编制: 审核: 批准: 浙江小九天建设集团公司 第一章、编制说明 针对目前建筑工程中,存在的大量质量通病的情况,项目部组织质量、安全、材料等相关部门,结合《山东省住宅工程质量通病专项治理措施》的相关规定,国家有关法律、法规和工程技术标准以及借鉴诸多工程实例的防治方法,特制订了《寿光华盛·新城明珠C区工程质量通病防治方案和施工措施》,以指导今后施工。 一、执行常用的施工规程、规范 1、《山东省住宅工程质量通病专项治理措施》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、国家建设部《工程建设标准强制性条文(2002)版》 4、《工程测量规范》(GB50026-93) 5、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 9、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 11、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

12、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 13、《混凝土小型空心砌块工程施工及验收规程》(DG/TJ08-006-2000) 14、《混凝土小型空心砌块工程质量检验评定标准》(GJ/TJ08-007-2000) 15、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB20210-2001) 16、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 17、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 二、执行常用的施工安全规程、规范 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 5、《建筑安装工程安全技术规程》 6、《建筑安装工人安全技术操作规程》 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》〔JGJ130-2001(2002年局部修订)〕 第二章、工程概况 华盛·新城明珠C区1#~5#楼,13#~28#楼6#~12#楼,29#~32#楼,工程总计建筑面积195712.67平方米。其中砖混结构为61712.5平方米,框子剪力墙结构为134000.17平方米。位于山东省寿光市地处幸福南路西侧,弥河街南侧,建设单位为寿光市华盛房地产开发公司,设计单位为寿光市建筑设计研究院有限责任公司和浙江华洲国际设计有限公司,监理单位是青岛建研院建设监理有限责任公司,由浙江小九天建设集团有限公司施工。 第三章、质量通病防治工作领导小组 成员 组长:潘明霞

住宅工程质量通病防治实施细则

物华苑三期回迁安置房工程项目 住宅工程通病防治 实 施 细 则 建设单位:长丰县双墩镇人民政府 总包单位:安徽华晟建设投资有限公司 编制人: 审批人: 安徽南巽项目建设管理投资有限公司 二○一六年九月 一、工程项目概况 1.1工程名称:物华苑三期回迁安置房 1.2建设地点:长丰县双墩镇境内军港路与兴隆路交口东南角 1.3建设单位:长丰县双墩镇人民政府

1.4设计单位:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 1.5开、竣工日期:(计划)2016年3月~2017年11月 1.6工程质量:合格 1.7合同工期要求: 600个日历天 1.8工程项目简述:共8栋高层(含人防地下室),其中1#、6#、7#楼为28层;2#、3#楼为33层;4#、5#、8#楼为24层。总建筑面积102950.72平方米,其中地上建筑面积8728 2.72平方米,地下建筑面积15668平方米。基础为桩基,结构类型为框架剪力墙结构。耐火等级为一级,抗震设防烈度为7度,防水等级一级,设计使用年限50年。 二、监理工作范围 根据监理合同约定对项目的工程施工阶段全过程安全工作进行现场监管。 第三章砌体裂缝防治的技术措施 设计 (一)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)的有关规定进行地基变形计算,沉降变形应满足设计规范规定的变形允许值。 (二)变形缝应严格按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)要求进行设置,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。 (三)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵筋不少于4φ10,箍筋不少于φ8@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于500mm的配筋砌体。 (四)顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。 (五)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。 门垛及窗间墙小于10mm必须采用混凝土浇筑。 墙体尽量设置在梁体中部,严禁直接布置于板上,确实免不了的要进行墙底部结构加强。 (八)在两种不同基体交接处,应采用钢板网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。 (九)外墙应采用合理可靠的保温措施。 (十)屋面应进行保温设计,其传热系数不得大于1.0 W /(平方米.K)。 (十一)女儿墙、跃层退台部位应有预防开裂的构造要求。 施工

工程质量通病防治办法

工程质量通病防治办法 工程总监 (合肥)有限公司住宅工程质量通病防治办法 1 总则 1.1为提高(合肥)有限公司(以下简称我司)住宅工程质量,减少我司住宅工程质量通病,规范我司住宅工程质量通病防预与治理(以下简称通病防治)工作,制定本办法。 1.2本办法适用于(合肥)有限公司新建的住宅工程。 1.3 在我司住宅工程的设计、施工和监理等建设过程中,除执行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应执行本办法。 2 基本规定 2.1 通病防治由我司组织实施,参建各方质量责任主体应按各自职责履行本《办法》的规定。 2.2建筑工程材料、建筑构配件和设备,应符合设计文件和合同要求并由我司直接委托工程质量检测机构进行检测。 2.3 监理单位应认真审查施工单位的施工组织设计和技术方案。对住宅工程质量通病的防治提出具体要求和监控措施,并列入《监理规划》和《监理细则》。 2.4 施工单位应认真编制施工组织设计和技术方案(专业分包单位应提出分包工程的通病防治措施),针对住宅工程质量通病的防治提出具体措施并报监理单位和我司审查批准后实施。 2.5 设计单位应按照国家有关法律、法规、技术标准结合具体工程,在通病防治的分项和分部工程上应有具体设计措施。 2.6施工图审查机构应重视审查通病防治的设计措施,并将其列入审查内容。 2.7在住宅建设过程中,如需变更设计时,须经原设计单位出具变更文件;通病防治的设计措施、涉及结构安全和使用功能的重大变更应按规定经施工图审查机构审核批准后,方可进行施工。 2.8通病防治所发生的相关费用应列入工程概预算。 2.9住宅工程竣工验收时除执行现有法律、法规和工程技术标准所规定的要求以外,还应提供下列相关资料: (1)由参建各方会签的《住宅工程质量通病防治任务书》(附录1) (2)施工单位《住宅工程质量通病防治内容总结报告》(附录2)。 (3)监理单位《住宅工程质量通病防治工作评估报告》(附录3)。 3 参建各方责任主体的管理措施 3.1我司 3.1.1在开工前下达《住宅工程质量通病防治任务书》。 3.1.2 批准施工单位提交的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》。

质量通病防治监理实施细则

为了进一步提高建筑施工的工程质量,把工程质量做细做好,杜绝质量通病, 创建业主满意工程。我们现对有可能出现的建筑工程质量通病根据工程实际情况制定出周密、细致、行之有效的措施。做到超前预防和施工过程、施工结果可控、在控,并持续改进我们的建设工程监理水平。在具体措施上:一是要严把技术交底关。二是控制好材料质量,保证重点工序、重点部位施工时间及施工范围。三是加强过程控制与成品保护。因此我们有必要积累预防质量通病的经验和教训,并加以总结。 一、监理工作依据 1、根据国家和省、市有关法律、法规和规范性文件,结合《扬州市建筑工程质量通病防治办法》内容,开展建筑工程质量通病防治监理工作。 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 3、本工程地质勘察资料。 4、本工程设计图纸、设计变更洽商以及有关的设计文件。 5、相关部门批准的项目批文、规划红线、规划许可证、施工许可证等。 6、本工程建设监理合同和施工合同。 7、《建设工程强制性标准》(房屋建筑部分)。 二、阶段性建筑工程质量通病防治监理措施 (一)、开工准备阶段 1、根据“扬建工(2004)30号”文件精神,协助建设单位向施工单位下达《建筑工程质量通病防治任务书》。 2、审查施工单位提交的《建筑工程质量通病防治方案和施工措施》。 3、向建设单位提交《建筑工程质量通病防治监理细则》。 (二)、工程实施阶段 1、定期召开工程例会,协调和解决施工过程中出现的问题。 2、严格工序交接验收,认真填写质量通病检查验收记录。 3、严格执行监理旁站制度,加强平行检验,发现问题及时处理。 4、做好质量通病防治专题记录,收集整理相关资料。 (三)、工程竣工阶段 1、审查施工单位向建设单位提交的《建筑工程质量通病防治总结报告》。 2、认真填写《建筑工程质量通病防治评估报告》,并提交建设单位批准。

住宅工程质量通病防治监理实施细则.doc

B13 工程 监理实施细则(XXX住宅工程质量通病防治) 内容提要: 《导则》的目的和意义 XXX项目组织机构表 住宅工程质量通病防治的措施: (1)墙体裂缝防治 (2)钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治 (3)楼地面渗漏防治 (4)外墙渗漏防治 (5)门窗渗漏防治 (6)屋面渗漏防治 (7)室内标高和几何尺寸控制 江苏省建设厅监制

XXX住宅工程质量通病防治 监理实施细则 一、《导则》的目的和意义 1、住宅工程质量通病防治的目的:落实防治措施,最大限度控制住宅工程裂缝、渗漏等质量问题的发生,有效提高南京市住宅工程质量总体水平。 2、住宅工程质量通病防治的意义:“三个代表”思想的认真实践,服务于民的具体体现,强化建筑工程质量管理的重要举措。 二、XXX项目组织机构表 根据本工程的特点,为了全面实现工程的建设目标,按专业配套,分工明确的组织形式,建立如下监理组织: 监理人员配置

三、住宅工程质量通病防治的措施 1、监理单位 (1)对审查后的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》提出具体要求和监控措施,并列入《监理规划》和《监理细则》。 (2)认真做好隐蔽工程和工序质量的验收,上道工序不合格时,不允许进入下一道工序施工。 (3)配备常规的便携式检测仪器,加强对工程质量的平行检验,发现问题及时处理。 (4)工程完工后,应认真填写《住宅工程质量通病防治工作评估报告》 2、具体的住宅工程质量通病防治的技术措施 墙体裂缝防治的技术措施 1、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 2、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。 3、填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔15d 以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。 4、砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 5、砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于30d。 6、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 7、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 8、采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。

工程质量通病防治监理实施细则

台商总部大厦 住宅工程质量通病防治监理实施细则 编制: 审批: 协建工程咨询监理

目录 一、组织措施 (3) 二、管理措施 (3) 三、合同管理措施 (4) 四、技术措施 (4) 1、钢筋砼现浇楼板裂缝 (4) 2、墙面抹灰裂缝 (5) 3、外墙保温饰面层裂缝、渗漏 (5) 4、外窗渗漏 (6) 5、有防水要求的房间地面渗漏 (7) 6、屋面渗漏 (8) 7、卫生间局部等电位联接做法不规 (8) 8、电器暗配管不通,管穿线“死线” (9) 9、户配电箱安装及配线不规,存在安全隐患 (9) 10、地漏安装不规,水封深度不深 (10)

台商总部大厦工程由富沣房地产开发开发,建设工程集团承建,协建工程咨询监理监理;由于住宅工程质量通病是住宅工程中极易出现的质量问题,通病的防治工作又牵涉设计、业主、监理、施工等有关各方及各施工阶段,解决好质量通病的防治成了各方义不容辞的责任和义务,为保证在施工过程中有效的进行质量控制,克服质量通病,我方制定了以下措施及制度。 一、组织措施 成立质量通病防治小组,小组如下: 组长:邓灏 副组长:训波曾小利 组员:朱旭东王信文吴明辉余建伟 防治小组的权限、责任、围 1、质量通病防治小组的权限:防治小组发现施工方为按监理方、建设方批准的质量通病防治方案施工的,有责令施工方限期整改的权利;如没有整改到位,有权进行经济处罚甚至要求返工、整改。 2、质量通病防治小组的责任:尽量消除因施工原因造成的质量通病。 3、质量通病防治小组的负责围:对施工方提报的专项施工方案审批后,按方案进行施工过程控制,做到不留死角,施工前做好交底,各工序、检验批报验做好专项检查记录。 二、管理措施 1、工程开工前,编制质量通病防治措施,对所有监理人员进行技术培训,

相关文档
相关文档 最新文档