文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高低压配电安装工程施工组织方案

高低压配电安装工程施工组织方案

高低压配电安装工程施工组织方案
高低压配电安装工程施工组织方案

湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目高低压配电安装工程

电气专项施工方案

编制:

审核:

批准:

总包单位:浙江汉蓝环境科技有限公司

编制日期:2015年08月30日

目录

编制依据 (1)

编制说明 (4)

第一章工程概况 (4)

第二章施工总体部署 (5)

第三章施工准备 (7)

第四章施工工艺及主要施工流程 (10)

第五章主要施工方案 (12)

第六章安全生产管理与控制 (20)

第七章文明施工和环境保护 (23)

编制依据

1.湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目电气专业设计图纸。

2.10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程技术文件。

3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。

4.本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。

5.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。

6.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。

7.本工程采用的规范及标准编号如下:

编制说明

本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。

本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。

第一章 工程概况

本工程为华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造所属10KV 高、低压供配电专项安装工程。并柜安装高压开关柜2台KYN28-12、AA201(AA101),低压柜10台套,安装油浸变压器S11-M-800/10两台,从现有水处理变电所10KV 高压室一、二段母线各并接KYN-28高压开关柜共两台,安装敷设从水处理变电所高压柜到现场变压器室两回路高压电缆YJV22-3*70㎜2-8.7/10总长约303米,以及低压柜到各负荷点的低压动力电缆约5350米和相关所有控制电缆并调整试验直至试运行合格。

第二章 施工总体部署

第一节 施工组织机构设置

制定各项管理工作程序,确保各项管理工作有条不紊。各项管理工作程序的执行应该落实责任部门和责任人员,明确执行过程和执行结果的纪录。

建立施工进度计划管理程序、分项工程质量管理程序、不合格品(项)控制程序、工程材料管理程序、工程设备管理程序、甲供设备管理程序、甲控乙供设备管理程序、半成品、成品保护程序、工程交(竣)工资料管理程序等各项管理次序。

根据本工程的特点,将整个工程划分为五个阶段:基础土建及接地线施工→高低压配电柜就位安装→电源线路电缆敷设→设备耐压调试→验收通电试车。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。

第二节施工阶段总体部署

针对本工程的特点,计划将安装工程的施工划分为以下阶段:

一、配合土建预留预埋阶段:

接地极采用L50*5*2500镀锌角钢,垂直打入地面以下800mm处,接地极间隔为5M、接地引出线超过地面20mm,接地引出点不少于2点。接地网采用L50*5镀锌扁钢环接地极焊牢,双面施焊,要求焊接面不低于12mm。要求接地电阻小于4欧姆。当接地阻值达不到要求时,须增加接地极。

该阶段的主要工作是按照施工图的要求,在土建结构施工的同时配合土建预留出安装所需要的孔洞,预埋有关的管道和安装支吊架所需的预埋件。这一阶段应认真熟悉施工图纸,包括电气安装施工图和土建施工图,分清安装和土建各专业的责任。预留预埋的原则是在谁的图纸上标注的由谁施工,但安装专业应全面检查,避免因遗漏对今后的施工带来影响。

二、安装阶段:

1.根据每个施工区段的进度安排,合理组织施工人员。每个施工区段根据系统专业划分专业施工队,负责各专业相关系统的施工。

2.加强施工进度的总体协调,充分利用现代化的手段对工程进度进行跟踪和控制,并根据工程实际进度进行跟踪和调整。各作业队应根据安装工程总进度计划适时编制分部分项工程的月进度计划和周进度计划。

3.利用施工进度计划的控制作用,将施工高峰期错开,使各专业施工高峰期分阶段依次进行,尽量避免各专业施工高峰期重叠而造成劳动力、施工机具的供应紧张和造成进度、质量、安全的局部失控。

4.加强质量、安全管理的力量,将影响质量、安全的因素和隐患控制在最低的范围内,保证安装阶段的施工顺利进行。

5.加强与土建及其他专业的协调,特别是所有安装工程各专业之间的配合、交叉、同步作业以及相互间的接口,协助项目部加强对机电安装各专业管理和服务,保证整个工程的施工进度和质量。

6.对于各专业的管线的施工,设计已有综合管线布置图。应在此基础上,认真审核和校对施工图,对综合管线图加以深化和完善。

三、交接试验及试运行阶段:

1.在系统调试前编制出各系统单机试运行和系统试运行调试方案,方案应经过项目部审核认可。整个系统调试将以此作为指导。

2.调试应按照调试方案进行,直至达到符合设计和技术规范说明的要求。

3.交接试验:试验结果达到设计和技术规范的要求,调试负责人、代表在电气调整试验报告上签字。出具电气调整试验报告。

四、竣工验收阶段:

工程竣工验收以工程合同条款、设计说明及施工图、设计变更或技术核定的书面文件、国家颁布的施工验收规范和质量检验评定标准、业主指定的有关标准为依据。

认真做好竣工资料的整理和竣工图的编制和汇总。

为保证各阶段进度计划和质量、安全目标的实现,应分别制定各阶段的进度、质量、安全保证措施,动态地控制各阶段的施工,以过程精品来保证工程的整体质量。

第三章施工准备

第一节技术准备

一、组织学习图纸

通过学习图纸,熟悉图纸内容,了解设计要求和施工达到的标准,明确工艺流程,掌握和了解设计图纸细节。

二、编制施工方案、预算、加工计划、进度计划、资金使用计划。

施工方案是统筹规划该工程进行施工准备和正常施工的全面性技术经济文件,同时也是编制施工图预算以保证施工顺利进行的先行技术文件之一,是施工交叉搭接、流水顺畅进行的先决步骤,作好施工前的预算、加工、进度计划步骤安排,方可保证原材料、半成品、成品构件等按时进场待用。

第二节施工组织准备

该工程采取公司领导下的项目法施工的组织形式,由公司所属优秀项目经理、具有厂房施工丰富经验的项目经理领导班子承担施工。

项目班子职能部门齐全,包括技术、现场工长管理、质量、安全、设备、材料、预算、财务、劳资、机械、治安、后勤等,对工程施工进行全面全过程的系统管理。

第三节施工机械的选择配备

根据本工程的实物工程量结合工期需要,另外综合考虑本工程的实际情况,现场配置全套钢筋加工机械一套。

本工程砼采用集中搅拌,另外现场砼运输采用混凝土罐车运输,泵送砼。

本工程主要机械设备的选择见“施工现场主要施工机具一览表”。

主要施工机具见下表:

注:其它未涉及到的工具,根据现场的实际需求,由公司统一配备。

第四节施工劳动力计划

公司将根据工程进度,劳动力需用计划,以及各阶段施工的用工情况,随时调整、配备、满足工程的需要,形成严密的动态管理。

施工阶段所需劳动力配备情况列于下表。

第五节进度计划的控制

对项目的人力、技术力量、资金、施工机具、材料及配套件供应、设备运输及施工环境设施实行统一管理和调配。抓住可能影响项目施工进度的关键因素主动采取相应措施,统一调配人力物力等资源,以实现对进度计划的有效控制。

第四章施工工艺及主要施工流程

第一节施工顺序

一、施工阶段划分

按主要工序分为六个施工阶段:

第一阶段:预留孔预埋件(管)的工作。

第二阶段:10KV/0.4KV变配电房土建工程、高压电缆管道埋设,桥架、支架、排管安装工程。

第三阶段:配电房高低压系统、接地及等电位系统安装工程。

第四阶段:高低压盘柜安装调试及高低压外线电缆敷设安装工程;

第五阶段:高低压系统联合调试、检测。

第六阶段:竣工报验。

二、配合土建工作

在土建结构区域配合土建结构施工,要做好电气予埋工作:电气暗配管,各种固定支架及构件的予埋,防雷接地的地下及结构中隐蔽工作。

第二节施工工艺流程

一、主要系统施工工艺流程

2、防雷接地系统施工工艺流程

二、主要分项工程施工工艺流程

1、电缆敷设施工工艺流程

3、变压器施工工艺流程

第五章主要施工方案

第一节电缆敷设安装施工方法及施工要点

一、电缆型号及敷设方式

本工程高压电缆两回路采用的电缆型号为YJV22-10KV-(3X70)8.7/10交联聚乙烯护套铜芯铠装电力电缆,全长303米。电缆沿电缆桥架敷设进入变压器室内。

本工程高压电缆终端头的制作,采用冷缩型工艺。

二、电缆的运输和贮存

电缆盘不应平放运输和平放贮存;在装卸电缆过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,严禁将电缆盘直接由车上推下;电缆端头应做防潮封头。

三、电缆敷设前的检查

电缆到货和敷设前应进行检查,检查内容包括:产品的技术文件应齐全;电缆型号、规格、长度应符合设计及订货要求;电缆外观检查应无损伤、绝缘层良好、电缆封端严密;1kV以下电缆应进行绝缘电阻测试,10KV高压电缆还应进行耐压和泄漏电流试验。

四、电缆敷设

a) 电缆敷设前电缆走向路线已清理完毕,有妨碍的作业已基本完成。

b) 电缆敷设前应按设计和实际路径计算出每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,尽量减少中间接头。

c) 电缆沿电缆沟敷设前,应防止电缆排列不整齐,交叉严重,须事先将电缆排列好,画出排列图表,按图表进行施工。

d) 电缆在终端头、中间头附近,应留出备用长度。

e) 电缆敷设采用人工敷设或卷扬机牵引。

f) 放电缆时先将电缆盘架设在放线架上,电缆端头从线盘的上端放出。

g) 敷设过程中,应统一指挥拉力要均衡,应有人调整放线滑轮以防电缆滑出滑轮,扭结在一起,当电缆较长时,可以选中间为起点,向两头敷设,这时电缆长度一定要测量准确。

h) 电缆沿电缆沟敷设时,应单层敷设,并敷设一根整理一根、卡固一根。垂直敷设的电

缆每隔1.5m~2m处应加以固定;水平敷设的电缆,在电缆的首尾两端,转弯及每隔5m~10m 处进行固定。

i)电缆沟内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起止点等标记。标记应清晰齐全,挂装整齐,无遗漏。

j) 电缆在桥架上可以无间距敷设,电缆在桥架上水平安装成几排时或垂直安装成几排时,放电缆应先里边,后外边。电缆桥架垂直安装时,应先下边,后上面。排列应整齐,不应交叉扭曲。

k) 电缆在敷设过程中和敷设后,其弯曲地方的弯曲半径应符合规定要求,拐弯处电缆的弯曲半径应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

l) 在桥架及电缆沟内电力电缆的总截面(包括外护层)不应大于桥架及电缆沟横断面的40%,控制电缆不应大于50%。

m) 电缆与水、气、电视、电话管线交叉时,间距应大于0.5m,电缆与其它管线交叉时,间距应大于0.25m。

n) 电缆经过建筑物结构,如楼板、墙或防火区时,所有的孔洞应用防火材料堵塞。

o) 电缆敷设后和电缆在其它工程尚未完成地段安装时,应采取防护措施,以免电缆受到损坏。

p) 电缆敷设完毕后,应及时清理杂物,有盖板的盖好盖板,并进行最后调整。

五、电缆终端头制安

a) 制作电缆终端头前,应熟悉安装工艺资料。

b) 电缆头的冷收缩工艺要求:

如果采用热缩终端头时,热收缩时的热源,尽量用液化气,使用时应将焊枪的火焰调到发黄的柔和的蓝色火焰,避免蓝色尖状火焰。用汽油喷灯加热收缩时,应用高标号烟量少的汽油。禁止使用煤油喷灯作热源;在收缩时火焰应不停地移动,避免烧焦管材及绝缘层;火焰应沿电缆周围烘烤,而且火焰应朝向热缩的方向以预热管材;只有在加热部分充分收缩后才能将火焰

向预热方向移动;收缩后的管子表面,应光滑、无皱纹、无气泡,并能清晰地看到内部结构轮廓;较大的电缆金属器件,在热缩前应预先加热,以保证有良好的粘合;应除去和清洗所有将与粘合剂接触的表面上的油。

六、电缆线路的绝缘检查及标示

a)电力电缆敷设安装后,为保护电网及供电系统的安全运行及时发现薄弱环节及缺陷,防止线路事故,送电前应做好如下内容工作:

①送电前电缆走向巡视检查,沿线应无机械损伤、裂纹(龟裂现象),应无水浸泡,密封性能良好,沿线无酸、碱性腐蚀物及重物挤压或悬空,转弯时弯曲半径(曲率半径)合乎要求,无火源、热源烘烤,防火堵料完善等。

②试运行电缆线路带负荷时,应检查外保护层的温度,沿线无放电及电晕噪声。

b)电缆线路投运前应作如下试验项目,合格无误才能受电:

①相位、相序校核对。

②电缆线芯电阻测量。

③绝缘电阻测量(高压用2500V摇表,低压用1000V摇表检测绝缘值)

④耐压及泄露电流试验。

c) 在用电设备上应加标识,以指明动力和照明线路引出的盘和线路编号。

d) 信号和控制线编号应在所有柜、端子箱、设备架、控制盘和操作台上标识。

e) 室内电缆应加标签和带电缆号的永久标记并固定到电缆的所有端子端和拉线盒上。

f) 高压馈电电缆应加带状塑料缠绕标签并贴馈电电缆号。

g) 缆线标记应安装于配电盘、接线盒的每条缆线上,缆线标记应是无误的,标记上的缆线号应和图纸上的要求相同。

第二节高、低压配电柜安装施工方法及施工要点

一、设备开箱检查

a) 设备和器材到达现场后,应会同监理和建设单位及时进行开箱验收检查,制造厂的技

术文件应齐全,型号规格应符合设计要求,附件备件齐全。

b) 柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部电器装置及组件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。

二、柜体搬运

应根据柜的重量及形体大小,结合现场施工条件,决定采用运输设备;柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环,无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索直接挂在设备部件上吊装;在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免组件、仪表及油漆的损坏。

三、基础型钢制作安装

a) 配电柜需要安装在基础型钢上,型钢可根据配电盘的尺寸及钢材规格大小而定,一般型钢可选用10号槽钢或L 50×5角钢制作。制作时先将型钢矫平矫直,再按图纸要求预制加工好基础型钢,并进行除锈。

b) 落地柜安装:可用槽钢做柜的底座,并用φ10-12mm膨胀螺栓固定好底座,底座也可在土建施工时予埋在混凝土中。

c) 安装基础型钢时,应用水准仪、水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每1m应小于1mm,全长应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不平行度在全长时,均应小于5mm。

d) 型钢埋设及接地线焊接好后,外露部分应刷好樟丹油,并刷两遍油漆。

四、配电柜体安装

(一)低压柜到货开箱检查合格后,按设计一次安装到位。

(二)高压柜并柜施工安装分两次停电调试:

1)第一次停电申请2小时,主要是高压母线停电后,拆除尾端柜体挡板、地面盖板,露出进线电缆沟道即可。将新设计的高压柜并接在10KV一段上,再停10KV二段电源,母线二段不带电,再将二段新并接的高压开关柜体接二次操作电源、信号电源和柜顶小母线等二次

回路,调整固定,完工后恢复正常运行方式。

2)第二次再停电2小时,拼接主母线(延长主母线),母线耐压及测量绝缘合格后恢复正常运行方式。

a) 安装柜前,先按图纸规定的顺序将柜作好标记,然后放置到安装位置上。

b) 柜单独安装时,应找好柜正面和侧面的垂直度。

c) 成列柜安装时,可先把每个柜调整到大致位置上,就位后再精确地调整第一面柜,再以第一面柜的柜面为标准逐台进行调整。调整次序既可从左至右,也可以由右至左,还可以先调整好中间的一面柜,然后左右分开调整。

d) 柜找正时,柜与型钢之间采用0.5mm铁片进行调整,但每处垫片最多不能超过3片。找平找正后,应盘面一致,排列整齐,柜与柜之间及柜体与侧档板均应用螺栓拧紧,柜之间接缝处的缝隙应小于2mm。

e) 在基础型钢上安装柜体,最好是采用螺栓连接,紧固件应是镀锌制品,并宜采用标准件。应根据柜底固定螺孔尺寸,在基础型钢上用手电钻孔;也可采用电焊固定柜,但主控制盘、继电保护盘和自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。如用电焊,每个柜的焊缝不应少于四处,每处焊缝长约100mm。

f) 柜组立安装后,盘面每m高的垂直度应小于 1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差小于2mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5mm。

g) 挂式配电箱安装的高度必须遵照设计标明的高度。配电箱用膨胀螺栓固定在墙上。使用冲击电钻打膨胀螺栓孔时,冲击钻头的直径应与膨胀螺栓的直径相匹配。在固定时应调整好垂直度、平整度,固定要牢靠。

h) 柜体接地应牢固良好,每台柜宜单独与基础型钢做接地连接,每台柜从后面下部的基础型钢侧面焊上接线鼻子,用不小于6mm2铜导线与柜上的接地端子连接牢固。

i) 柜上装有电器的开启的柜门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。

五、配电柜二次回路接线

a) 柜内的配线电流回路应采用电压不低于500v 截面不小于2.5mm2的铜芯绝缘导线,电压回路导线截面不应小于1.5 mm2,对电子组件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用截面不小于0.5 mm2的绝缘铜导线。柜之间的连接导线必须经过端子板,按照接线图将足够数量的线理顺,绑扎整齐,套好线号后接到端子板上。布线方法应尽量与柜本身的布线方法一致。

b) 二次回路接线应符合下列要求:按图施工,接线正确;导线与电气组件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠;柜内的导线芯线应无损伤,导线中间不应有接头;控制电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清楚且不宜脱色;配线应整齐、清晰、美观;引入柜内的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不得使端子排受力。

六、配电柜试验调整

a) 柜安装完后,应进行柜内清扫及检查,检查元器件的布置、固定、接线、接地是否正确、可靠,是否符合设计要求。

b)高压柜应做交流耐压试验,耐压按标准执行。

c)送电前应按照规范要求进行现场检测,检测内容包括所有相间和相地间的绝缘电阻,高压端用2500V的兆欧表进行检测,读数不能小于10兆欧姆,低压端用1000V兆欧表进行检测,度数应不小于10兆欧。

七、配电柜送电试运行及验收

安装调试完后,向业主提出送电试运行申请报告,本工程内容受电后,按要求逐一开路送点试运行并带负荷24小时以上。

a) 送电试运行验收前应按设计要求做好正式的标识,包括盘号和线路编号。

b) 送电试运行应严格遵守国家规范、规程,按照送电试运行方案执行。

第三节变压器施工方法及施工要点

a)本工程为变电所配出负荷变压器本体及温显温控装置安装。

b)变压器安装前检查配电房内土建施工是否完毕且无渗漏现象,室内地面及基础是否达到允许安装的强度,预埋件及预留孔是否符合设计要求,是否具有足够的施工用场地,道进出线是否通畅。

c)变压器在装卸和运输过程中,不应有严重冲击和振动,当用机械牵引变压器时,牵引的着力点应在设备重心以下,运输倾斜角不得大于15度,升降操作应协调,各点受力均匀,并及时垫好垫块,应做好防雨及防潮措施。

d)变压器到达现场后,应进行器身检查,绝缘螺杆、铁芯、铁轭应无松动、损坏等现象,各绕组应排列整齐,间隔均匀,绝缘层应完整,无缺损、变位现象,引出线绝缘包扎牢固,无破损、拧弯现象。

e)在基础型钢上安装本体,最好是采用螺栓连接,紧固件应是镀锌制品,并宜采用标准件。应根据柜底固定螺孔尺寸,在基础型钢上用手电钻孔;并检查基础槽钢是否平齐,轨道应水平,轨距与轮距应配合,

f)变压器安装完毕,应及时做交接试验,试验项目包括:测量绕组连接同套管的直流电阻,检查所有分接头的变压比,检查变压器的三相结线组别,测量绕组连同套管的绝缘电阻、

吸收比,绕组连同套管的交流耐压试验,测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻,额定电压下的冲击空载合闸试验5次,检查相位,测量噪音。试验结果均应符合相关规范要求。

g)器安装完毕,做完交接试验,方可试运行,带负荷并连续运行24h后,无异常情况时才正式办理交接验收手续。

h)进行交接验收时,应同时移交技术文件。

i)变压器高压进线采取高压终端线鼻直接连接方式,低压侧每相采用185㎜2三根单芯绝缘线缆连接到低压柜的方式。安装完毕后,应测试其绝缘电阻合格。

第四节接地系统施工方法及施工要点

a)本工程为变电所中性点接地。

b)本工程接地系统采用TN-S系统,建筑物内部实施总等电位联结,采用联合接地,供电系统、等电位联结共用接地体,接地电阻不大于4欧姆。

c)利用构建筑物接地系统。接地母线采用40X4镀锌扁钢,室外直埋,埋深0.7米。接地回路支线(引入室内)采用40X4镀锌扁钢,沿地面或墙体敷设,接至各个接地引出线上。

d)电气设备上所有不带电的金属部件应连接到接地回路,包括建筑物的结构柱、塔、平台、电缆桥架、电气设备外壳、穿越建筑物的地下金属管等。

e)地坪下的所有接地线连接采用热熔焊接,地坪上的连接为热熔焊接或压接连接。

f)所有的接地系统、测试应符合有关标准。

g)安装避雷线时,应按照相关的标准和规范,必须使用合格并经确认的连接器、卡子、紧固件及附件。

配电室施工组织设计33546

十、施工组织设计 第一章施工方案与技术措施 第二章质量管理体系与措施 第三章安全文明施工管理体系与措施 第四章施工工期及工程进度计划 第五章环境保护管理体系与措施 第六章资源配备计划 第七章成品及半成品保护措施 第八章检查、测试与验收的方法和措施 附表一拟投入本项目的主要施工设备表 附表二拟配备本项目的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

第一章施工方案与技术措施 第一节工程概况及总体施工部署 一、工程概况 项目名称:新乡医学院第一附属医院中心配电室施工项目。 建设地点:新乡医学院第一附属医院 资金来源:企业自筹 承包方式:包工包料。 工期:80日历天。 质量:达到国家及行业质量验收规范合格标准。 二、总体施工部署 (一)、施工部署 本工程分项复杂、工期短,工程施工组织的过程中,必须合理的划分好施工区域及施工流程,施工前期由项目经理组织施工人员仔细踏勘现场,主要了解现场环境情况、地质水文资料等。根据工程实际情况以及雨季月份安排好各施工段。及早确定切合现场实际情况的施工方案,组织施工,确保工程工期和质量。 (二)、施工阶段划分 为实现我司对于招标的各项承诺,达到提高工作效率,各分部分项工程、各施工工种顺利搭接的目的,根据本工程结构特点、工期要求以及我

司的技术装备、劳动力状况,确定本工程的施工总体程序为:实施平面分段、立体分层、同步流水,循环推进的施工方法,以系统工程的原理,充分利用有限的时间和空间,组织各工种、各工序的立体交叉作业,对工程的施工流程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面控制。(详见进度计划表、机械设备计划表、劳动力计划表) (三)、与相关单位的协调 1、与业主单位的协调 施工全过程应与业主保持经常性联系,积极征询采纳业主有关质量、进度、变更、安全环保、文明施工等方面的意见,确保施工文明有序,令业主达到最大程度的满意。 2、与设计单位的协调 1>中标后,协助驻场监理、甲方代表,及时同设计单位联系,进行开工前的设计技术交底。布置好现场办公室、住宿、临时仓库、配加 2>图中发现与实际地貌不符的问题,及时向驻场监理汇报,并向设计人员征求意见。经设计人员同意,办理设计变更后方可进行施工。 3>积极邀请设计单位的有关人员参加关键部位的技术方案讨论审定会,充分理解设计意图,把设计思想贯穿进实际施工工程中。 3、与监理工程师的协调 1>在施工工程中,严格按照经甲方及监理工程师批准的施工组织设计进行质量管理。在班组自检和安质部专检的基础上,接受监理工程师的验

低压配电施工方案

郑州市轨道交通一号线一期工程 凯旋路停车场低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。近期施工房屋名称如下:1、凯旋路停车场餐浴综合楼;2、凯旋路停车场混合变电所;3、凯旋路停车场综合楼;4、凯旋路停车产锅炉房。特别综合楼交叉作业量大,工序繁多。 二、计划工期 计划开工日期为2012年7月15日,完工日期为2012年10月25日。 三、施工组织 低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。 上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程内容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从土建、房建专业进度安排,与土建、房建专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期土建、房建专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管、桥架等部分进入安装阶段。 2、全面施工阶段 本专业工作面能陆续交出,主要设备均已进场,进入全面安装阶段。电柜、电缆等均要安装完成后验收交出,管、线等要全部完成后验收交出。 3、调试验收阶段 本专业系统基本安装完毕,具备送电试运行条件,本系统先进行单机试运转,然后配合其它系统进行联合试运转和各系统的联合调试,最后进行本系统的验收和整体竣工验收。

每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材料、设备进场计划、机具进场计划。 4、工程特点、重难点分析及对策 4.1工程特点 (1)专业性强,综合施工能力要求高 本专业工序衔接紧,与其他专业互相干扰大是其重要特征。一方面是本专业涉及到的管线与给排水及消防系统、通风空调及采暖系统等交叉作业;另一方面涉及到与段内土建、轨道等各专业之间的协调配合,需与业主的配合和与其他单位的协调配合并负责业主与其他单位的协调等工作。 (2)接口协调管理要求高 本工程各专业间需交叉作业,必然存在着各专业之间的相互干扰,需要进行内部协调,统一策划,统一指挥;除了做好各专业之间的接口协调、配合工作外,还应加强对业主、设计、监理的接口、配合工作,并对各种接口进行严格的控制。因此,对施工计划需进行综合考虑,我公司将在业主、监理的统一指挥下积极主动地把接口协调管理工作作为工作重点来抓。 (3)专业性强、技术标准高 本专业系统涉及范围广,与各专业项目之间接口较多,专业性强,系统的安装调试复杂,技术标准要求高。 (4)工程成品保护工作量大 由于施工点多,因此在每道工序完毕和竣工验收交接前,采取有效措施,做好对本专业已完工程成品的保护,避免损坏、丢失,是保证整个工程优质按期完工的一个重要环节。 4.2工程重难点分析 (1)各工序接口管理与协调是项目管理重点与难点 由于本低压配电工程与段内其他专业相互交叉作业的同时,本专业施工与其他单位的土建、通信、信号、供电、接触网等由其它承包商负责的专业有直接、间接联系;接口关系复杂、接口工作量大、交叉作业频繁,材料、设备品种多且量大,需要做好内外部各专业之间的接口管理、以及与业主/设计/监理的接口、配合工作,科学进行项目总体筹划管理,确保整个施工过程的连续、有序、均衡生产。在本专业施工过程中,如何抓住本专业与各专业间的内部接口、与其它专业承包商的外部接口这一重点环

配电柜安装施工组织设计方案

配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 11 8 安全消防措施 11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属成套配电柜安装方案。配电柜总共71台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装。 2 编制依据 2.1 电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。

3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3.2 施工部署 主楼和西副楼的配电柜由水电一队安装,东副楼的配电柜安装由水电二队安装。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。

配电室安装施工组织设计

目录 第1卷编制依据 (2) 第2卷施工部署 (3) 第1章施工部署及公司质量管理体系 (3) 第2章指导思想 (4) 第3卷施工组织措施 (5) 第4卷施工方案 (7) 第1章箱、盘、柜安装 (7) 第2章电缆敷设安装 (24) 第3章热缩电缆头制作 (27) 第4章防雷、接地安装及测试 (28) 第5卷技术质量保证措施 (31) 第6卷施工进度计划 (37) 第7卷工期保证措施 (38) 第8卷安全生产保证措施 (39) 第9卷文明施工措施 (41) 第10卷施工协调管理 (43) 第11卷技术培训及服务承诺 (44) 附件:拟投入的施工设备、器具表 (46) 附件:总进度计划横道图 (48)

第1卷编制依据 1.1 工程名称:北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B45地块2# 配电室及外电源工程、北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B57地块6#配电室高基外电源工程、北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B57地块5#配电室及外电源工程 1.2 设计概况:北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B45地块2# 配电室及外电源工程、北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B57地块6#配电室高基外电源工程、北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B57地块5#配电室及外电源工程(含设备及设备安装和电缆及电缆敷设)。 工程地点:北京市丰台区长辛店镇张郭庄村 施工工期:2013年10月20日计划开工2013年12月8日计划竣工 施工总工期:50 日历天(因建设单位原因推迟竣工,工期顺延) 1.3 使用的主要标准: 1.3.1国际标准 IEC60269低压熔断器 lEC60439-1-1999低压丌关柜系统和控制安装系统 IEC60445电器端子和用相应符号标志的接线端子的识别方法(包括字母数字标志识别通则) IEC60529外壳防护等级 IEC60664低压系统内部的绝缘匹配(包括设备的电气间隔和爬电离) IEC60947低压开关设备和控制设备 1.3.2国家标准 GBl208-1997电流互感器 GB9815-88家用及类似用途的熔断器 GB7251.1一2005低压成套开关设备和控制设备 GBl4048.1-5-2000低压开关设备和控制设备 GB4026-83电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的原则 GB/T4942.2-93低压电器外壳防护等级 GB6829-1997剩余电流动作保护器的一般要求 GB50171一92电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50150一91电气装置安装工程电气设备交接试验标准

变配电工程施工方案(10KV)

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (3) 第四章主要工程量表 (4) 第五章施工部署 (4) 第六章施工准备 (5) 第七章主要工程项目施工方法 (6) 第八章保证质量的措施 (13) 第九章安全施工的措施 (15) 1

第一章编制依据 1.小水清沟村小学变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2.小水清沟村小学10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. 小水清沟村小学10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期 2

的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位配电室内,两条市政10KV 电缆线路分别由35KV 宜阳路站宜周线K2 H05开关和35KV周口路站10KV周口线K1 H05开关。 2、小水清沟村小学变配电工程及10KV 电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:青岛华电科瑞电力设计院。 3、建设规模: 4、变电室位置:高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位于配电室内。 3

配电所施工组织设计模板

配电所施工组织设 计

目录 第一章工程概况............................................................... 错误!未定义书签。第二章施工方案............................................................... 错误!未定义书签。第三章施工进度计划....................................................... 错误!未定义书签。第四章施工人员组织....................................................... 错误!未定义书签。第五章主要机具及劳动力需用量计划 .......................... 错误!未定义书签。第六章施工现场平面布置要求....................................... 错误!未定义书签。第七章质量、安全技术措施.......................................... 错误!未定义书签。

第一章工程概况 本工程(津汇广场)位于天津市南京路、营口道及潼关道交叉口处, 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成, 总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层, 总高度148.6M; 酒店为二十一层, 总高91.2M; 裙楼地下设三层, 地上六层, 为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成, 第一期工程为地下部分、裙楼及北塔, 第二期工程为南塔和酒店部分。 1.1.变配电所 总变配电所设在地下一层, 从市政电网来两路35KV电源引入。35KV为单母线分段, 用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。 总变配电所内设四台2500KV A 35/0.4KV A干式变电器, 其供电范围为地下三层至六层裙楼。南塔、北塔、酒店内各设的变电所, 分别内设二台 KV A 35/0.4KV A干式变压器。 1.2.低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KV A), 当市电断电后, 柴油发

配电柜安装施工方案范文

************项目 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

********公司 **年**月**日 一、 工程概况: 该**项目主要施工内容有采购并安装**个单井节能控 制箱、**台变压器低压侧控制柜,不含税合同金额 **元,工期**天。 二、 施工力量组织管理 1、施工组织管理机构 安装主管: 质量管理 安全管理 材料员 采购主管: 总负责: 施工管理

2、施工力量的安排 根据该工程实际情况,电气安装按施工有效工期暂定为**天时间,我公司决定投入1个电工班共6人作为主要施工力量,一旦工程需要,则将本单位其他人员全部投入本次工程施工中去,以确保该工程项目建设任务的顺利完成。 3、施工计划统筹技术管理 根据****项目进度的要求,总体采购安装时间只有**天,时间紧的特点并结合我公司现有的技术力量及设备等具体情况,为全面有效地控制施工进度,及时反映施工动态,

更好地平衡各项工程项目进度,我们决定利用施工计划统筹对工程施工进度进行监督管理,以便能及时把握影响工程进度的关键因素,及时组织施工力量进行补救,从而保证采购及工程施工的顺利进行。 三、采购方案 1、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间: 1.1 交货地点:** 1.2 交货时间:合同前签订后15日内交货。 1.3 交货方式:设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。 1.4 运输条件:专车汽运,运费由我方承担。 2、投标货物的质量标准及验收方式说明: 2.1 产品到达用户指定地点后,由用户组织对设备进行验收。 2.2 验收标准: 2.2.1 质量验收方式:按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收;按照企业产品说明书进行产品验收。

配电房工程施工组织设计

配电房工程施工组织设计 编制单位: 编制时间:

目录 一编制依据 (1) 1.1编制说明 (1) 1.2编制依据 (1) 二工程概况 (2) 三施工部署 (2) 3.1施工总体目标 (2) 3.1.1质量目标 (2) 3.1.2工期目标 (3) 3.1.3安全文明施工目标 (3) 3.2项目管理体系 (3) 3.2.1项目组织结构 (3) 3.2.2项目岗位职责 (3) 3.3施工总平面布置 (7) 3.3.1布置原则 (7) 3.3.2标化管理 (7) 3.3.3施工机械布置 (7) 3.3.4施工道路规划 (7) 3.3.5临时设施布置 (8)

3.3.6施工现场平面布置图 (9) 四施工进度计划 (9) 五施工准备及主要资源配置计划 (9) 5.1施工准备 (9) 5.1.1技术准备 (9) 5.1.2现场准备 (10) 5.2劳动力配置计划 (10) 5.3主要原材料配置计划 (11) 5.4周转材料配置计划 (12) 5.5要施工机械设备配置计划 (12) 5.6主要计量、检测、试验设备计划 (13) 六主要施工方法、措施 (14) 6.1施工测量放线 (14) 6.1.1平面轴线测量 (14) 6.1.2高程控制 (14) 6.1.3基础测量放线 (15) 6.1.4主体结构阶段测量 (15) 6.1.5测量质量控制 (17) 6.2基础与主体工程施工方案 (17) 6.3建筑装饰装修工程施工方案 (24) 6.3.1抹灰施工 (24) 6.3.2涂料施工 (26) 6.3.3楼地面砖施工 (27) 6.4安装工程施工方案 (27) 6.4.1门窗安装工程 (27)

变配电房安全施工方案2

江苏石油大厦用电增容工程安全施工方案 为保障江苏石油大厦用电增容工程顺利实施,确保工程施工实施阶段目标可控,特制定本工程的安全专项施工方案。 一.安全管理目标 1、不发生人身死亡事故和重伤事故,控制人身轻伤事故; 2、不发生机械设备损坏事故; 3、不发生重要负荷(机房)断电事故; 4、不发生重大未遂事故; 2.安全保证 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。项目部建立本工程的安全管理网络,建立健全各级各类人员的安全责任制,在建设单位安全管理部门、监理单位的监督、指导下开展各项安全管理工作。 3.安全管理机构及主要职责 江苏石油大厦用电增容工程组织机构网络图

3.1安全管理机构主要职责 一、公司管理层:对本单位劳动保护和安全生产的技术总负责,组织审批施工组织计划及各项安全措施,解决安全技术问题,参加事故调查,提出鉴定意见和改进措施 二、项目部: 1)项目经理:组织编写项目安全保证计划措施、责任制,协调筹措安全经费,是本工程安全第一责任人,是安全生产的直接责任者。 2)项目副经理:协组项目经理做好安全施工管理工作,具体负责安全保证计划技术措施、岗位职责、操作规程、设备吊装方案、停送电方案及各种方案的编制审核工作。 3)项目总工:负责安全保证计划的运行及日常计划、组织、检查、验收、协调工作,组织并主持安全工作规程、规定的学习和考试,组织并进行安全技术教育工作,组织编制施工技术措施,组织进行技术和安全交底。 4)工地专职安全员:监督。检查施工场所的安全文明施工情况和职工的作业行为;参加工程重要施工项目和危险性作业开工前的安全措施审查及交底;协助项目经理布置每周的安全日活动;监督、检查班组每天的“三交(交任务、交安全、交技术)”三查“(查衣着、查三保、查精神状态)站班会。 5)班组长:班组长是本班组安全施工的第一责任人,对本班组人员在施工过程中的安全和健康负责,组织编制并实施队安全管理目标,组织本队人员进行安全学习,及时纠正违章行为,组织好每周一次的“安全日”活动和每周一次的安全检查,坚持每天的站班会,做好“三查”和“三交”,并做好安全台账记录。 班(组)兼职安全员:检查作业现场的安全施工情况,检查和督促本班组人员做好安全施工措施即正确使用劳动保护用品、用具;协助班组长做好组织安全施工和文明施工有权制止和纠正违章作业行为。 6)作业点安全监护人:监护好作业点的安全工作 7)施工人员:认真学习并自觉执行安全健康与环境保护的有关规定、规程和措施,不违章作业;正确使用、维护和保管所使用的工器具及劳动保护用品、用具,并在使用前进行可靠检查;不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具;作业前检查工作场所,做好安全措施,以确保不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害;下班前及时整理现场;

高低压开关柜配电箱安装工程施工方案

高低压开关柜配电箱 安装工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸 时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生 产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质 量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。 低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证 应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢 固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路 器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻 燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和 镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电 工常用工具等。

二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 续表

小区配电施工组织设计

恩施州经济开发区企业服务中心综合楼 高低压配电工程 施 工 组 织 设 计 二〇一六年二月

批准:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日质量审核:____________ ________年____月____日安全审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

施工组织设计 一、编制依据 1、恩施州经济开发区企业服务中心综合楼高低压配电工程招标文件。 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》 3、《建筑电气工程施工工艺标准》 4、《施工设计图纸》 5、地方有关法律、法规、条文等。 6、ISO9001质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 1、负荷等级及计算 1.1、动力负荷有:电梯、生活水泵;消防负荷有:电梯、消防水泵、喷淋水泵、排烟机、送风机等重要负荷。故设计由0.4kV双回路供电(市电10kV 一回主供,发电机一回备供),当市电停电时,由发电机临时供电重要负荷的供电。 1.2、用电指标的确定及计算:按甲方提供的资料按标准统计确定。 2、主设备的确定 2.1、根据甲方建筑、电气专业提供的相关资料及现场考察的结果,拟采用干式变压器、KYN28高压开关柜及GCS低压屏及发电机组组成供、配电系统; 2.2、变压器容量及台数的选择:按甲方提供的标准及负荷计算结果,选用2台变压器供电,变电总容量为2050kVA,其中选用SC(B)10-800/10一台、SC(B)10-1250/10一台,变压器均带护罩,变压器防护等级为IP40,绝缘等级为H级,Ud=6.0%.

电力工程变配电施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、系统概要 (2) 三、施工准备与施工工序 (3) 四、施工工艺和技术方法 (5) 五、管理架构和劳动力组织 (8) 六、施工机具计划 (10) 七、施工质量管理 (12) 八、施工安全注意事项 (13) 承接电力工程设计、施工投标报价、结算业务,工作软件涵盖道亨、博士、博微、广联达、智多星、超人、万联及各地方性软件,有需要的可以QQ联系,或者联系微信xiaozhu429443,甲级院原 班人马,服务到您满意为止。

#######一期A1~A4 变配电工程施工方案 一、工程概况 #######一期A1~A4变配电工程项目位于*******。该变配电项目为#############一期和二期发展的专用系统。 根据投标书和图纸,该工程施工范围为: 1. 高压配电部分 1.1 室外电缆沟的开挖、回填、制作、电缆敷设等。 1.2 高压开关房及高压配电房所有高压柜供应安装。 1.3 变压器供应安装。 1.4 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 2. 低压配电部分 2.1 变压器低压侧、低压配电房所有低压配电柜及柜间连接母线。 2.2 低压配电房的保护接地。 2.3 按要求铺设花纹钢板和绝缘胶片。 2.4 低压配电柜至塔楼部分供电的低压电缆、插接母线、插接母线箱、电表箱。 2.5 所有各种电气调试验收。 2.6 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。

二、系统概要 根据设计,该变配电系统设备设置和线路配置为: 1. 变配电设备:在首层(A2座)1-25~1-26轴设置高压开关房,装设5台高压柜。在地下一层1-1~1-8轴(A区)和2-31~2-33轴(B区)分别设2个变配电配电房,A区变配电房设有4台高压柜,4台变压器(2台1250KVA,2台1000KVA),28台低压配电柜。B区变配电房设有2台变压器(1000KVA),12台低压配电柜。 2. 高压进线:高压(10KV)电源电缆(规格由供电局确定)由供电部门选定的变电站起,经一段市政道路进入本建筑红线范围再引至高压开关房。 3. 馈电回路及用途:高压开关柜输出8回路高压馈电线路,分别为: 3.1 GD1回路(YJV-3×120)供至地一层A区变配电站高压柜,再由该高压柜再分别馈送2回路至1号、2号变压器,经低压配电后主供地下室动力设备和裙楼商业用电; 3.2 GD3、GD4回路(均为YJV-3×70)直接供至A区的3号、4号变压器,经低压配电后作A1和A2栋住宅楼照明用电; 3.3 GD5、GD6回路(同为YJV-3×70)也直接供至B 区5号、6号变压器,经低压配电后为A3、A4栋住宅楼照明用电; 3.4 GD2、GD7、GD8为第二期工程(A5~A6裙楼和住宅楼)预留用电回路,不在本期施工范围。 4. 线路敷设方式: 4.1 高压进线电缆为室外开挖电缆沟敷设。

配电、控制柜施工方案

配电、控制柜施工方案 1.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电、控制柜体就位→配电、控制柜接线→试验调整→送电试运行。 1.2 设备开箱检查 1.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 1.2.2 配电、控制柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电、控制柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。 1.3 配电、控制柜二次搬运 配电、控制柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。1.4 基础型钢制作安装 1.4.1 配电、控制柜在室内的位置原则上是按图施工,如图纸无明确规定时,应按下列位置施工: 低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于1.5米。配电、控制柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。 1.4.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定。 1.4.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不

平型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm。 1.5 基础型钢接地 埋设的配电、控制柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 1.6 配电、控制柜安装 1.6.1 配电、控制柜组立 配电、控制柜与基础型钢采取螺栓固定。 配电、控制柜单独安装时,应找好配电、控制柜正面和侧面的垂直度。 成列配电、控制柜安装时,可先把每个配电、控制柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面配电、控制柜,再以第一面配电、控制柜的柜盘面为标准逐台进行调整。 配电、控制柜组立安装后,盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。 1.6.2 配电、控制柜接地 成套柜应装有专用接地铜排,接地铜排与柜体连接成电气通路,接地铜排应用等截面的铜排与配电、控制柜基础接地干线扁钢牢固连接。接地铜排与零排相互绝缘。 配电、控制柜与基础型钢采用螺栓固定,每台柜宜单独与PE母排做接地连接,用不小于6 mm2铜导线与柜上的PE母排接地端子连接牢固。 配电、控制柜上装有电器的可开启的柜门、隔离刀闸底座和二次回路接地线应以绝缘铜软线与接地母排可靠连接。 所有负荷端的PE接地线从接地铜排引出,并预留供检修用的接地装置不少于3个。 1.6.3 配电柜内设备安装与检验

配电柜维修施工方案.doc

配电柜维修施工方案 工程概况 本工程是XX剧院1#配电房高压环网放电维修,最终目的是排除电气设备的隐患,为XX剧院的正常运营做一个全面的安全保障。 施工部署 初步根据各部位的设备情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为7人,其中项目放工现场负责人1人,施工安全负责人1人,施工人员分二个班组,试验班组2人;设备检查、紧固及更换元件3人,在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全、质量和工期预期实现。 一、注意事项 1、进场人员需有合法身份证。 2、签定与XX剧院的相关保密协议(必须遵守)。 3、进厂必需佩戴好临时施工证,丢失后应及时报告。 4、遵守社会公德(包括个人卫生及形象、使用卫生间及车辆停放等)。 5、所有工具及材料应向保安部申报(以方便双方的使用及出门检查)。 6、遵守XX剧院的相关规定(服从现场管理人员的安排及指挥)。 二、施工组织 施工现场第一负责人: 施工现场第二负责人:

施工安全负责人: 施工班组成员: 进场前培训:施工前全体维保参与人员进行进场前培训,介绍本次工作任务,落实工作分配及个人职责,必须做到每个人都清楚自己的工作任务,并复述一遍。 班前工作会议:进场开工前交接,安排具体工作及安全注意事项。 1、实行纵横组织机构、统一指挥、统筹安排; 2、实行分专业管理、职责分明; 3、实行纵横配合,优化施工人员,试验设备的供用; 4、实行工程质量按三级监控,保证维保质量和安全; 5、实行工具清点制度,开工前、收工后个人工具清点上报。 一、进场施工 一:停1#配电房系统,对放电高压环网柜进行检查,确认故障 点,确认后对其放电元件更换,在进行试验,试验标准按照交 接性标准进行。 注意事项: 在施工时应注意其高压系统,必须在验明无电后方可施工。在带电区域做好隔离并做好标识。严禁操作。 送电前彻底检查施工工具有无遗留,特别是配电设备内部,如遗留在设备会引起严重事故。进行停送电操作由黄文杰统一安排指挥,所有带电范围作警示牌,由专人监护。后附﹝禁止合闸,线路有人工作﹞相关安全标识牌。

配电10KV工程施工组织设计方案

10KV配电工程施工方案 xx建设实业有限公司 2017年09月15日

10KV配电工程施工方案 1、施工准备计划 施工准备包括技术准备、材料准备、施工场地准备、施工机械准备、施工力量配置、生活设施准备和资金准备等方面。开工前,项目经理组织项目经理部及相关负责人召开施工管理预备会,进行统筹协调,明确分工,确保施工过程的顺畅进行。同时,召集各专业骨干,总结以往的施工经验,集思广益,提出具有针对性的施工方案和措施。 1.1.1技术准备 1.1.1.1图纸会审 在接到施工图纸后,由项目经理组织项目有关技术人员审阅图纸,对其中的问题进行书面汇总,并提交图纸审核会。 1.1.1.2编写施工技术方案

由项目技术负责人组织专业技术人员,在熟悉图纸的基础上,认真研究技术要求,编写施工技术方案,并报项目经理审批,确保工程施工符合设计及有关规范的技术要求。 1.1.2材料准备 项目技术负责人根据施工技术方案,进行预先材料用量计划分析,提出详细的材料供应计划。物资部门根据材料供应计划统一进行采购,采购时坚持货比三家,保证质优价廉,三证齐全,确保工程使用合格材料的控制程序。材料采购之后,由项目经理、项目技术负责人会同监理人进行检验和验收,并按有关规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试。 1.1.3施工机械准备 根据本工程的特点和施工方案分析,编制施工机具需量及进场计划,对进场机具检查、保养、维修,落实专职人员进行岗前培训,做到持证上岗。 1.1.4施工力量配置 共设2个施工班,即:线路施工班、安装施工班。工程高峰时计划投入20人,其中工程师1人,技师2人,技工5人,普工10人。 1.1.5 资金准备 根据该工程的特点,本公司拟投入充足资金作为该工程施工的流动资金,在工程项目资金未到位时,保证工程项目顺利进行。 2、工期及保证措施 2.1 工期规划及要求 实施准备阶段:2个工作日 工程施工阶段:30个工作日

高低压配电柜安装方案计划

| 海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准: 审核: 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。 5.4 工器具准备:

配电网工程施工组织设计

小区配网总承包工程施工组织设计 批准: 审核: 编制: 小区配网总承包工程

施工方案 一、编制依据及说明 1.1编制依据 1.1.1工程施工图纸。 1.1.2国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 1.1.3本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 1.1.4本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 1.1.5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 1.2编制说明 为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流的水平,本《施工三措》中提出的施工方案、施工方法、和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 二、工程概况 变电: 外部线路: 三、施工组织机构设置 3.1项目管理机构图 项目经理

3.2职责 项目部根据建设单位关于本工程竣工工期的要求,针对本工程施工的工序,充分考虑本工程的工程量、施工难度以及地方关系等周边情况,结合我公司供配电工程丰富的经验,对施工、技术力量的组织进行科学的测算。施工力量:线路班负责架空线路及杆上设备安装施工;电气安装队负责高、低压电缆敷设、电缆户外环网柜及户外箱式变电站等设备安装;电气调试负责一次设备试验和二次设备安装及调试工作。 3.2.1项目经理 代表公司处理本工程的各项事务,并对公司经理负责。 3.2.1.1自觉维护项目法人及职工的利益,确保项目法人的要求和公司下达的各项经济技术指标的全面完成。 3.2.1.2科学组织和调配人、财、物,确保工程进度按计划完成。 3.2.1.3对本工程的安全负责,贯彻上级有关安全法规和条例,执行国件有关施工安全管理规定和上级颁发的有关安全规程,确保各项安全管理制度在本工程中有些运行。 3.2.1.4协调各部门之间的关系,做好人力、物力、和机械设备的供应工作,及时解决施工中出现的问题。 3.2.1.5定期向公司和项目法人汇报工程进展情况。 3.2.1.6执行国家有关施工技术政策和上级颁发的有关规范、规程和各项技术管理制度。 3.2.2施工负责人 全面负责本工程施工技术、质量和安全工作。 3.2.2.1领导和组织《施工组织设计》和施工技术资料的编制,组织施工负责人及施工队的技术交底。 3.2.2.2处理本工程的一切技术问题。 3.2.2.3贯彻执行公司管理手册和程序文件,确保施工过程中质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理提修的有效运行。 3.2.2.4组织制定施工安全措施,并监督执行。 3.2.2.5组织工程中间验收及最终验收,领导组织竣工资料的整理移交。 3.2.3质检员 负责本工程的质量监督、环境监督。 3.2.4安全员 负责本工程的安全、文明施工。 3.2.5材料员 负责本工程的材料、机具供应。 3.4施工现场平面布置 本工程施工现场的平面布置方案原则: 3.4.1在保证施工顺利进行的情况下,节约临时设施费用。 3.4.2现场布置要紧凑,便于管理,最大限度地利用已建好建筑作为施工临时设施。 3.4.3最大限度地减少场内运输二次搬运,各种材料的堆放场地应靠近使用地

07变配电工程施工方案

1 概述 1.1 工程范围 本标段泵站电气设备安装工程包括:6kV线路终端杆起,至泵站(见表1-1)设备的到货验收、设备保管、安装、调整、试验及各系统非标准件的制造、加工、安装、试验直至泵站试运行合格后移交给业主前的全部工作。 本分部工程承担下列各项工程项目的基础件和构件制作、混凝土内各种埋管及埋件的埋设、全部设备的到货验收、卸车、现场二次运输、保管、安装、调试、清场、试运行、消缺处理直至移交给发包人的全部工作。还包括其它所有必需的安装材料(如大小头、弯头、三通、弯通、螺母、螺栓、接头、过缝处理、电缆终端等)的采购和安装等工作。 1.2 分项工程 分项工程包括: (1)变压器; (2)110kV金属封闭开关设备; (3)6kV(10kV)成套电气设备柜; (4)6kV成套变频装置; (5)0.4kV配电屏、箱; (6)柴油发电机组; (7)直流系统; (8)监视、控制、信号、测量系统; (9)继电保护; (10)站内通信; (11)电缆及桥架; (12)照明; (13)防雷接地; (14)消防报警。 1.3 本分部工程主要工程量 见表1-1。 表1-1泵站电气设备安装主要工程量表

1.4 主要适用标准和规程规范 (1)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-1990 (2)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-1990 (3)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-1990 (4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006

配电控制柜施工方案

配电控制柜施工方 案

配电、控制柜施工方案 1.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电、控制柜体就位→配电、控制柜接线→试验调整→送电试运行。 1.2 设备开箱检查 1.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 1.2.2 配电、控制柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电、控制柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。 1.3 配电、控制柜二次搬运 配电、控制柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。 1.4 基础型钢制作安装 1.4.1 配电、控制柜在室内的位置原则上是按图施工,如图纸无明确规定时,应按下列位置施工: 低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏

靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于 1.5米。配电、控制柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。 1.4.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定。 1.4.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不平型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm。 1.5 基础型钢接地 埋设的配电、控制柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 1.6 配电、控制柜安装 1.6.1 配电、控制柜组立 配电、控制柜与基础型钢采取螺栓固定。 配电、控制柜单独安装时,应找好配电、控制柜正面和侧面的垂直度。 成列配电、控制柜安装时,可先把每个配电、控制柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面配电、控制柜,再以第一面配电、控制柜的柜盘面为标准逐台进行调整。 配电、控制柜组立安装后,盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。

相关文档